文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分[1]

建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分[1]

建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分[1]
建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分[1]

附录A 建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分

建筑给水排水及采暖工程的分部、子分部分项工程可按附表A划分。

附表A 建筑给水、排水采暖工程分部、分项工程划分表

附表B 检验批质量验收

检验批质量验收表由施工单位项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责为)组织施工单位质量(技术)负责为等进行验收,并按附表B填写验收结论。

附表B 检验批质量验收表

附录C 分项工程质量质量验收

分项工程的质量验收由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工单位工项目专业质量(技术)负责人等进行验收,并按附表C填写。

附表C 分项工程质量验收表

附录D 子分部工程质量验收

子分部工程质量验收由监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工单位项目负责人、专业项目负责人、设计单位项目负责人进行验收,并按附录D 填表。

附表 D 子分部工程质量验收表

附录E 建筑给水排水及采暖(分部)工程质量验收

附表E由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定,建设单位填写,填写内容对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量作出评价。

附表E 建筑给水排水及采暖(分部)工程质量验收表

给水排水及采暖工程流程图

2.5 给水排水及采暖工程流程图 2.5.1室内给水系统安装流程图 1.给水管道及配件安装施工工艺流程图 给水管道及配件安装施工工艺流程图 2.室内消火栓系统安装施工工艺流程 3.给水设备安装施工工艺流程图 (1)动设备安装工艺流程图 ( 2)静设备安装工艺流程图 2.5.2室内排水系统安装施工工艺流程图 1.排水管道及配件安装施工工艺流程图

2.雨水管道及配件安装施工工艺流程图 2.5.3室内热水供应系统安装施工工艺流程图管道及配件安装施工工艺流程图 2.5.4卫生器具安装施工工艺流程图 1.卫生器具安装施工工艺流程图 2.卫生器具给水配件安装施工工艺流程图 3.卫生器具排水管道安装施工工艺流程图 2.5.5室内采暖系统安装施工工艺流程图 1.管道及配件安装施工工艺流程图 2.辅助设备及散热器安装施工工艺流程图 3.金属辐射板安装施工工艺流程图 4.低温热水地板辐射采暖系统安装施工工艺流程图

5.系统水压试验及调试施工工艺流程图 2.5.6室外给水管线安装施工工艺流程图1.给水管道安装施工工艺流程图 2.消防水泵接合器及室外消火栓安装施工工艺流程图 3.管沟及井室施工工艺流程图 2.5.7室外排水管网安装施工工艺流程1.排水管道安装施工工艺流程图 2.排水管沟及井池施工工艺流程图 2.5.8室外供热管网安装施工工艺流程图1.管道及配件安装施工工艺流程图 2.系统水压试验及调试施工工艺流程图

2.5.9建筑中水系统及游泳池水系统安装施工工艺流程图1.建筑中水系统管道及辅助设备安装施工工艺流程图 建筑中水系统管道及辅助设备安装施工工艺流程图2.游泳池水系统安装施工工艺流程图 游泳池水系统安装施工工艺流程图

最新《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

最新《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

目录 1 总则………………………………………………… 1l—4 2 术语……………………………………………………11-4 3 基本规定………………………………………………11.4 3.1质量管理……………………………………………11一4 3.2 材料设备管理……………………………………11一5 3.3 施工过程质量控制……………………………………11一5 4 室内给水系统安装…………………………………………11——6 4.1 一般规定…………………………………………………11一6 4.2 给水管道及配件安装………………………………11——6 4.3室内消火栓系统安装………………………………11——7 4.4给水设备安装…………………………………11——7 5 室内排水系统安装…………………………………11一8 5.1 一般规定……………………………………………11一8 5.2排水管道及配件安装…………………………11一8 5.3雨水管道及配件安装………………………………11——10 6 室内热水供应系统安装…………………………11一10 6.1一般规定……………………………………11——10 6.2管道及配件安装…………………………………11一10 6.3辅助设备安装……………………………………………11一11 7 卫生器具安装……………………………………11一11 7.l——般规定’…………………………………11——11 7.2卫生器具安装…………………………………11——12 7.3卫生器具给水配件安装………………………11一12 7.4 卫生器具排水管道安装………………………… 11——13 8 室内采暖系统安装……………………………11——13 8.1一般规定………………………………………11一13

建筑给排水及采暖分部施工小结

建筑给排水及采暖分部 施工小结 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

建筑给水、排水及采暖分部施工小结一、工程简介 工程名称:xxxxxxxxxx项目 建设单位:xxxxxxxxxx房地产开发有限公司 设计单位:xxxxxxxxxxxx建筑设计咨询有限公司 监理单位:xxxxxxxxxxxx工程监理有限公司 施工单位:xxxxxxxxxxxx工程有限公司 建设地点:xxx省xx县xx镇xx路与xx路交口 建筑面积:xxxxxm2 xxxxx住宅小区有住宅楼1#~10#建筑面积合计为:,别墅11#、12#建筑面积合计为:,地下车库建筑面积为:,售楼中心建筑面积为:,以及下沉庭院、下沉广场等附属建筑,其主要给排水系统设备安装内容有: 本工程设有生活给水系统、污废水排水系统、雨水排水系统。 给水系统:本小区从市政环状给水管网的不同管段上引入两条DN150给水管,并在小区内形成环状。本工程生活给水系统采用水池-变频水泵-用户供水方式,下行上给式 , 并接市政管网。为使最低处卫生器具配水点处的静水压不大于, 生活给水系分为三个区,低区一层至三层利用市政水压直接供水,中、高区由小区内生活给水管网二次加压供水,其中4F至10F为中区, 11F至20F为高区。 排水系统:室内采用污水、废水分流,室外采用污水、雨水分流制。污水经过化粪池后排入市政污水管道。地下室污、废水经提升泵排入污水管网。 雨水系统:本工程设独立的雨水系统,雨水有组织排至底层,排入市政雨水管道或就近排入河流。室外雨污分流。室内屋面与阳台排水分开,设置各自独立排水系统。空调冷凝水设独立的排放系统。屋面雨水斗均采用87型雨水斗。 给水使用材质:生活冷水管:水泵房及主干管、立管采用PSP钢塑复合管,螺纹连接。其余横支管及户内支管采用PP-R塑铝稳态给水管(),热熔连接。

建筑给水排水及采暖工程题库

“建筑给水排水及采暖工程”质检员考试题库 选择题: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按()的标准进行水压试验。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 给水水平管道应有()的坡度坡向泄水装置。 .室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小于()米。 .15 C .室内给水与排水管道交叉敷设时,垂直净距不得小于()米。 .15 C .管道的支、吊架安装应平整牢固。25mm的塑料管垂直(立管)安装其支架的最大间距为( )米。 .25 C . 冷、热水管道同时安装应符合下列那条规定:上、下平行安装时热水管应在冷水管()。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 下方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 .安装箱式消防栓,栓口应朝外,并不应安装在门轴处;栓口中心距地面为1.米,允许偏差为毫米,阀门中心距箱侧面为毫米,距箱后内表面为()毫米,允许偏差毫米。 120 C .管道小于或等于毫米的镀锌钢管应采用()连接,破坏的镀锌层表面应做防腐处理。 焊接螺纹卡套式专用管件 .敞口水箱满水试验的检验方法满水试验静置()小时观察,不渗不漏。

10 C .密闭水箱的水压试验的检验方法是在试验压力下()分钟压力不降,不渗不漏。 10 C .排水主立管及水平干管管道应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的()。 .排水塑料管必须按设计要求和位置装设伸缩节。但是,当设计无要求时,伸缩节间 距不得大于()米。 4 C .管径为毫米塑料排水管水平安装时,其支、吊架最大间距应为()米。 1.3 .雨水管的连接管管径在设计无要求的情况下不得小于()毫米。 200 C .安装在室内的雨水管,安装完毕应做灌水试验。其灌水高度必须到()。 每根立管上部的雨水斗 每根立管的上部 .热水供应系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验。当设计未注明时试验压力 应为系统顶点的工作压力加(),同时不小于()。 0.3 .热水供应系统竣工后必须进行()。 消毒冲洗 .在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排水管和上、下集管作水压试验,其试验压 力为工作压力的()倍。 2 .由太阳能热水器的集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于()的坡 度。 0.002 .地漏水封高度不得小于()毫米。 60 C .浴盆软管淋浴器挂钩的高度,当设计无要求时,应距地面()米。 2 C .给水塑料管和复合管的连接可以采用下列哪几种连接形式。 ()

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

建筑给排水及采暖,分部施工小结

建筑给水、排水及采暖分部施工小结 一、工程简介 工程名称:xxxxxxxxxx 项目 建设单位:xxxxxxxxxx 房地产开发有限公司 设计单位:xxxxxxxxxxxx建筑设计咨询有限公司 监理单位:xxxxxxxxxxxx工程监理有限公司 施工单位:xxxxxxxxxxxx工程有限公司 建设地点:xxx 省xx 县xx 镇xx 路与xx 路交口建筑面积: xxxxxm2 xxxxx住宅小区有住宅楼1#~10#建筑面积合计为:71174.38m2, 别墅11#、12#建筑面积合计为:610.9m2,地下车库建筑面积为:23381.78m2,售楼中心建筑面积为:612.46m2,以及下沉庭院、下沉 广场等附属建筑,其主要给排水系统设备安装内容有: 本工程设有生活给水系统、污废水排水系统、雨水排水系统。给水系统:本小区从市政环状给水管网的不同管段上引入两条 DN150给水管,并在小区内形成环状。本工程生活给水系统采用水池-变频水泵-用户供水方式,下行上给式, 并接市政管网。为使最低处卫生器具配水点处的静水压不大于0.35MPa, 生活给水系分为三个区低区一层至三层利用市政水压直接供水, 中、高区由小区内生活给水管网二次加压供水,其中4F至10F为中区,11F至20F为高区。 排水系统:室内采用污水、废水分流,室外采用污水、雨水分流 制。污水经过化粪池后排入市政污水管道。地下室污、废水经提升泵排入污水管网。 雨水系统:本工程设独立的雨水系统,雨水有组织排至底层, 排入市政雨水管道或就近排入河流。室外雨污分流。室内屋面与阳台排

水分开,设置各自独立排水系统。空调冷凝水设独立的排放系统。屋面雨水斗均采用87 型雨水斗。 给水使用材质:生活冷水管:水泵房及主干管、立管采用PSP钢塑复合管,螺纹连接。其余横支管及户内支管采用PP-R塑铝稳态给水管(1.6MPa),热熔连接。 排水使用材料:生活排水管、雨水管采用承压PVC塑料管,承插 粘接。空调冷凝水排水管采用PVC塑料给水管,承插粘接。 二、施工管理 2.1 技术措施 编制依据: 1 、验收规范: ( 1 )《建筑电气工程施工质量验收规范》(GBJ50303-2002)(2)《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》(GBJ50242- 2002) (3)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2011 (4)《火灾自动报警系统施工与验收规范》GB50166- 2007 (5)《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》(10S407-2) (6)《建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装》(13S409) (7)《电缆桥架安装》(04D701-3) 2 、本企业内部质量体系文件、管理制度、企业标准 (AJJT/C-QB1-125-2003)。 3、其它有关手册及参考文件资料。 熟悉,审查施工图纸和有关的设计资料,对设计图纸进行自审和

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范2002》免费

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 建标[2002]62号 根据建设部《关于印发<一九九五至一九九六年工程建设国家标准制定修订计划>的通知》(建标[1996] 4号)的要求,辽宁省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50242-2002,自2002年4月1日起施行。其中,3.3.3、3.3.16、4.1.2、4.2.3、4.3.1、5.2.1、8.2.1、8.3.1、8.5.18.5.2、8.6.1、8.6.3、9.2.7、10.2.1、11.3.3、13.2.6、13.4.1、13.4.4、13.5.3、13.6.1为强制性条文,必须严格执行。原《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82和《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88中有关“采暖卫生工程”部分同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,沈阳市城乡建设委员会负责具体技术内容解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出社出版发行。 中华人民共和国建设部 20002年3月15日 前言 本规范是根据我部建标[1996]4号文件精神,由辽宁省建设厅为主编部门,沈阳市城乡建设委员会为主编单位,会同有关单位共同对《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—82和《建筑采暖卫生及煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑给水、排水及采暖工程设计、材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改;增加了建筑中水系统及游泳池水系统安装、换热站安装、低温热水地板辐射采暖系统安装以及新材料(如:复合管、塑料管、铜管、新型散热器、快装管件等)的质量标准及检验方法,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见;对主要问题进行了反复修改,于2001年8月经审查定稿。 本规范主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行;提出了使用功能的检验和检测内容;列出了各分项工程中主控项目和一般项目的质量检验方法。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。为了提高规范质量,请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验、积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给沈阳市城乡建设委员会、国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》管理组(地址:沈阳市和平区总站路115号建筑大厦8F,邮政编码:110002,EMAIL:songbo75@https://www.wendangku.net/doc/4e249057.html,),以供今后修订时参考。 本规范主编单位:沈阳市城乡建设委员会 本规范参编单位:中国建筑东北设计研究院 沈阳山盟建设(集团)公司 辽宁省建筑设计研究院 沈阳北方建设(集团)公司 中国建筑科学研究院

建筑给排水及采暖工程

建筑给水排水及采暖 一、质量控制的技术依据 1.设计图纸及设计说明书 2.设计技术交底及图纸会审文件 3.《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 4.建筑安装工程质量评定标准及施工验收规范: ⑴《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); ⑵《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 二、建筑给水排水及采暖工程 ㈠室内给水系统安装 1.给水管道及配件安装 一般项目 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表1-1规定。 给水管道和阀门安装的允许偏差和检验方法表1-1 2.室内消火栓系统安装 主控项目 ⑴室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 一般项目 ⑵箱式消火栓的安装应符合下列规定: ①栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 ②栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。 ③阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100 mm,允许偏差±5mm。 ④消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 3.给水设备安装

一般项目 ⑴室内给水设备安装的允许偏差应符合表1-2的规定。 ⑵管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表1-3的规定。 注:δ为保温层的厚度。 4.室内消防管道及设备安装应注意的质量问题 ⑴喷洒管道拆改严重:各专业工序安装协调不好,应有总体安排。 ⑵喷洒头处有渗漏现象:由于系统尚未试压就封吊顶,造成通水后渗漏,封吊顶前必须试压,办理隐蔽工程验收手续。 ⑶喷洒头与吊顶接触不牢,护口盘偏斜:由于支管末端弯头处未加卡件固定,支管尺寸不准,使护口盘不正。 ⑷喷洒头不成排、成行:由于未拉线安装。 ⑸水流指示器工作不灵敏:由于安装方向相反或电接点有氧化物造成接触不良。 ⑹水泵接合器不能加压:由于阀门未开启,单向阀装反或有盲板未拆除造成。 ⑺开式喷淋系统测试时喷头工作中堵塞:应在安装喷头前做冲洗或吹洗工作。 ⑻消火栓箱门关闭不严:由于安装未找正或箱门强度不够变形造成。 ⑼消火栓阀门关闭不严:由于管道未冲洗干净,阀座有杂物造成。 ㈡室内排水系统安装 1.排水管道及配件安装 主控项目 ⑴隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度不应低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 ⑵生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范,见表1-4的规定。 生活污水铸铁管道的坡度表1-4

GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 3.3.3地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 3.3.4管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施: 1.在墙体两侧采取柔性连接。 2.在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。 3.在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。 3.3.6明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。 3.3.7管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 1.位置正确,埋设应平整牢固。 2.固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。 3.吊架、吊杆应垂直安装。 4.固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 3.3.8钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表3.3.8的规定。 3.3.10钢管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.10的规定。 3.3.11金属管道立管管卡安装应符合下列规定: 1.楼层高度小于或等于5米,每层必须安装1个。 2.楼层高度在于5米,每层不少于2个。 3.管卡安装高度,距地面应为1.5至1.8米,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度 上。 3.3.12管道及管道支墩(座),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 3.3.13管道穿过墙壁和楼板,宜设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,端面光滑。管道接口不得设在套管内。 3.3.15管道接口应符合下列规定: 1.法兰连接时衬垫不得凸入管内,其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫。 2.连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。 3.螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2-3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。 4.卡箍式连接两管口端应平整、无缝隙,沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍安装方向应一致。4.1.3管径小于或等100的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣地破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。 4.2.1室内管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 4.2.6管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求: 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 4.2.8给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表4.2.8的规定。 4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓作试射试验,达到设计要求为合格。 4.3.2安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 4.3.3箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1.栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 2.栓口中心距地面为1.1米,允许偏差±20mm。

给排水及采暖方案

(给排水及采暖) 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

给排水及采暖工程施工方案 工程概况: 本工程施工重点是结构施工时做好给排水套管制作、预埋工作及采暖穿楼面、穿墙管的预留工作,避免后期施工的打凿,给水系统施工单位只做主立管,水表后的支管系统由精装修完成。 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→结构施工时楼面管道压槽→给排水主干管安装→→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的套管预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,套管内塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位;套管直径小于200的管道预埋,钢筋绕过管道即可,不能截断钢筋,套管直径大于200的管道预埋,钢筋需要截断钢筋,此时必须按照设计及规范要求在管道四周对钢筋进行加强。1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。(2)、室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应大于墙体厚度+保护层的厚度;穿楼板套管长度应为楼板

厚度加20mm,厨卫间加50mm。 C.地下室外墙预埋钢套管需做止水措施,在预埋管外壁焊5厚的钢板止水带3道。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装 [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,内壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能

建筑给水排水及采暖工程质量控制要点(监理)

建筑给水排水及采暖工程质量控制要点 一、依据 1、经批准的工程技术设计文件、施工设计标准以及编制并经批准的施工组织设计或施工方 案; 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002等的要求。 二、监理工作内容 1、参加由建设单位组织的设计技术交底 1.1 设计技术交底前,先熟悉图纸; 1.1.1 给水、排水系统图与平面布置图的设计是否符合相关规范的要求以及布置是否合理; 1.1.2 在熟悉图纸过程中,应注意设计施工图纸中的给水、排水系统图、采暖系统图与平面 布置图是否相符以及是否有漏项等问题。 1.2 对设计图纸中存在的问题在图纸会审时提出自己意见和建议。 2、编写监理实施细则 监理实施细则应符合监理规划要求,并根据施工单位的施工方案和建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)及其给排水专业特点进行编写,内容需详细具体、具有可操作性。 2.1 监理实施细则的具体内容为: 2.1.1专业工程的特点:根据设计图纸要求和施工组织设计及施工方案,较详细的描述本专 业的工程施工的特点。 2.1.2 监理工作的流程: (1)工程进度监理工作流程见图一:

图一:工程进度监理工作流程 (2)质量控制监理工作流程(见附件 1) (3)投资控制监理工作流程 2.1.3 监理工作的控制要点及目标值: (1) 监理工作的控制要点,需根据每个工程的实际情况、施工单位的施工方案和建筑给水 排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)的要求进行编制。 (2) 监理工作的目标值:按公司要求的目标执行。 2.1.4 监理工作的方法及措施: (1) 监理工作的方法,主要有敦促承包单位健全和完善现场施工管理和总理保证体系,检 查特殊施工人员的有效施工合格证,对主要原材料、半成品、成品及设备,根据相关

建筑给排水及采暖方案(施工方案)

北京全程超越实验学校扩建工程-L宿舍楼工程 建筑给、排水及采暖工程 施 工 方 案 编制人; 审核人: 编制单位:北京京西建设集团有限责任公司二十项目部 编制日期:2003年9月10日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、保证工程质量管理措施 六、保证工期措施 七、安全措施 八、文明施工 一、编制依据: 1、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工图纸; 2、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 5、建筑设备安装分项工程施工工艺标准; 6、建筑设备通用图集(91SB系列)。 二、工程概况 1、总体概况

本工程为北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程,位于北京市昌平区旧县。该工程由北京世纪地产设计策划有限公司设计;北京京西建设集团有限责任公司负责施工;北京共筑天成工程建设监理公司监理。 本工程为六层框架结构住宅楼。建筑面积7765.7m2,建筑总高为20.550m。 2、专业工程概况 专业工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、室内采暖系统、室内中水系统。 2.1、给水系统 给水系统不分区,一至四层均由院内自备井提供,供水压力为0.35MPa,;给水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。 2.2、排水系统 本工程排水汇集后均排至集中中水处理机房,处理后中水回用于院内绿化、道路浇洒、洗车及冲厕;排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,螺母挤压密封圈连接;排水横支管采用普通硬取聚氯乙烯排水管;首层排水管采用灰口铸铁管,石棉水泥接口;雨水立管采用UPVC排水塑料管,雨水直排至地面散水。 2.3、生活热水系统 本工程设集中生活热水供应,一至四层为一个分区;热水管采用镀锌钢管,丝扣连接;生活热水管道采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温。 2.4、采暖系统 本工程供热方式采用下供下回双管系统,供回干管均设置于地沟;采暖管道采用镀锌钢管,丝扣连接,阀门均采用铜质阀门;管道保温采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温;散热器采用四柱760型铸铁散热器,落地式安装。 2.5中水系统 本工程设中水回用系统,用于户内冲厕使用;中水管道采用镀锌钢管,丝扣连接,中水管均涂浅渌色标志。 三、施工准备 1、组织准备 针对该工程施工要求高,工期紧的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组、质量到人、严格要求、精心施工,健全岗位责任制,把技术交底、质量标准、操作工艺、安全消防交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想。 2、技术准备 首先组织好图纸会审,并把不清楚和需要修改的地方与设计联系解决,并把设计交底、洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组做技术、质量、安全、消防书面交底,组织施工班组熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求,技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料要重点说明,以利于以后施工。 3、临时设施和机具准备

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.2.1建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 3.2.2所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 3.2.3 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 3.2.4阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 3.2.5阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。 3.2.6管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管外径相同。 3.3.1建筑给水、排水及采暖工程与相关专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。 3.3.2隐蔽工程应隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。 3.3.3地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管; 3.3.4管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施: 1 在墙体两侧采取柔性连接。 2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。 3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。 3.3.5在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具有管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。 3.3.6明装管道成排安装时,直线部分应互相平和。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。 3.3.7管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 1 位置正确,埋设应平整牢固。 2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。 3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 6 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 3.3.11采暖,给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定: 1 楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。 2 楼层高度大于5m,每层不得少于2个。 3 管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。 3.3.12管道及管道支墩(座),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 3.3.13管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

最新版建筑工程给排水及采暖工程施工方案

最新建筑工程给排水及采暖工程 施工方案

目录 一、编制依据 3 二、工程概况 3 三、施工部署及任务安排 7 四、施工准备 7 五、主要项目施工方法及技术要求 12 六、质量保证措施 30 七、冬、雨季施工管理措施 32 八、安全文明施工管理措施 33 九、成品保护 34 十、环保要求 36 十一、技术节约措施 36

给、排水及采暖施工方案 一、编制依据 1.**市康和南岸二标段7#、18#、35#、36#、37#、38#及2#地库给排水及暖通图 2.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002。 3.建筑工程给排水设计规范GB50015-2003 4.住宅建筑规范GB50368-2005 5.建筑设计防火规范GB50140-2005 6.建筑与小区雨水利用工程技术规范GB50400-2006 7.建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程CJJ/T29-98 8.采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003 9.05系列图集DBJT03-22-2005(05-3) 二、工程概况 本工程概况如下表所示:

三、施工部署及任务安排 3.1 施工组织结构图 3.2 组织成员管理职责 3.2.1 专业工长职责:配合技术负责人编制暖卫施工方案、做好图纸会审记录及办理专业变更及洽商记录、做好技术交底、配合资料员收集整理技术资料等工作。工长对所有进场的原材料、半成品组织甲方、监理、质检员及施工班组长进行检查验收。每个分项工程(工序)开工前,严格按照工艺标准要求对操作班组进行、技术、质量及安全交底。工长应对对每个工序完成后

进行检查验收,对不符合设计要求及施工质量验收规范的及时提出整改措施,要求施工班组进行整改,整改合格后通知质检员报监理验收。根据土建施工进度调配施工班组人员保证单位工程的施工进度。 3.2.2 专业质检员职责:在工程物资进场检验合格后应急时填报工程物资进场报验表,经监理确认合格后通知施工班组,施工班组接到通知后方可使用此物资。质检员在各分项工程施工完成后应及时填报分项工程报验表进行报验。质检员在施工中出现质量事故,必须按照规定填写质量事故报告,并及时上报质量监控部门。出现质量事故时,质检员必须认真对待,严格按照三不放过原则,追查责任者、事故的经过。对责任者进行处理,不得讲情面,说人情,包庇责任者。质检员必须严格控制施工过程中的质量,在施工过程中严格把关,不得隐瞒施工中的质量问题,出现问题及时上报质量监控部门并监督操作者及时整改。整改合格后报监理进行分项验收。分项工程质量评定过程中出现不合格,由质检员填写不合格品通知单,技术部门给出纠正措施,整改后重新评定。 3.2.3班组长应按照不同分项工程,安排工人进行相同性质的工作,提高操作熟练程度和劳动生产率。以确保施工过程中工程质量和施工进度.。 3.2.4班组成员对自己所施工的各个分项工程的质量、材料节约、及成品保护负责。 3.3主要人员安排 3.3.1 项目部设置暖卫专业工长1名。 3.3.2 项目部设置暖卫专业质量检查员1名。

给排水及采暖工程施工方案

给排水及采暖工程施工方案 1..1 工程概况 本方案所包含内容主要有:给水工程、中水工程、直饮水工程、排水工程、雨水工程、消防管道工程(消火栓和自动喷淋、雨淋、高压细水雾、大空间智能型主动喷水、IG541洁净气体灭火系统系统)、地暖辐射采暖工程。 1..2 给水工程 1.. 2.1 给水系统概况: 给水系统采用分区并联供水方式,竖向分为三区:四层及四层以下为低区,由市政管网直接供水,五层至二十二层为中区,由中区变频调速给水设备供水;二十二层以上为高区,由高区变频调速给水设备供水,管道采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。 1.. 2.2 工艺流程 ⑴ 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先设备配管后管线安装,先系统试压冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 ⑵ 管道安装施工主要工序流程 具体见图 管道安装施工主要工序流程图 1.. 2.3 主要施工方法及其技术要求 ⑴ 施工准备 ① 施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 ② 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,对施工班组进行施工安装准备 孔洞预留 埋 件 管 道 预制加工 防腐处理 套管安装 卡架安装 管道安装 水压试验 系统冲洗 调试 竣工验收 管道保温 系统消毒

技术交底。 ③ 根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 ④ 材料准备及验收:材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。 ⑵ 管道预制 管道预制工序控制见图所示: 管道预制工序控制图 ⑶ 管道支吊架的制作与安装 ① 支架的位置确定 ② 支架的安装 a 给水管按0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。 b 无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。 c 管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。 d 大管径管道上的阀门单独设支架支撑。 e 保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开,木垫厚度同保温层厚度。 f 管道与设备连接处,应设置独立支、吊架。系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架需要有减震措施。 场地安排 材料出库 弯曲切断套丝滚槽或加工 现场测量 划线下料 个别需除锈和防腐 组装 连 接 完善修理 编号、保管

采暖及给排水工程施工方案

采暖及给排水工程施工方案 编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 4.《建设工程强制性标准》(2002版) 5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 工程概况 本工程为第一汽车集团公司车城名仕家园B区14号楼,采暖为集中供热采暖,热源由设于车城名仕家园A区换热站提供,热媒为70-50度热水,采暖形式为单管水平串联式,分户计量每户设锁闭阀与机械热表一块,每组散热器均设手动放气阀,每户在第一组散热器处设一恒温控制阀一个,散热器采用钢制翅片管式散热器,地沟、吊顶及管道井内采暖干管采用焊接钢管及配件,住宅户内部分采用铝塑复合管及配件,且管道均沿沟槽安装。生活给水均来自小区给水泵房,生活热水供应系统,热水由各单体内所设换热器提供,热源为采暖热水,给水形式为枝状供水,住宅采用单表计量,冷热表分设,给水立管及水平干管采用冷热水内筋嵌入衬塑钢管,户内采用PP-R冷热水给水塑料管及配件,热熔连接,工作压力等级为1.6Mpa. 排水系统为重力流系统,排水立管采用UPVC双壁螺旋消声排水塑料管,插口连接,每层设一伸缩节一个,排水出户管采用离心排水铸铁管,法兰连接. 施工布署

1、集中力量保证工期,在人力、物资、机具上给该工程的施工以充分保证,搞好各方面的协调配合。 2、推行先进施工方法和施工机具,提高机械化水平。安装施工作业中,应大量采用电、液动小型工具,垂直吊装尽量采用机械吊装,以提高机械作业水平和提高工效。 施工配合 (1)预埋预留的配合。施工人员按预留预埋图进行预留预埋,预留中不得随意伤损建筑钢筋,与土建结构矛盾处,由工长与土建协商处理。 (2)成品保护配合:安装施工不得随意在土建墙上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商。确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面的保护,避免污染,与其他工种协调共同搞好安装成品保护,施工人员不得随意搬动已安装好的管道、线路、开关、阀门,未交工的卫生间禁止使用,不得随意取走管道管口的管堵。(2)施工用电及场地使用配合。由于施工现场存在着交叉作业多,对施工用电、现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协调解决,以达到互创条件的目的。 (4)成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位置及孔洞的大小,安装施工中应注意对墙面、吊顶的保护,避免污染。 施工原则 先地下、后地上,先预制、后安装,先主干管、后立支管及附件,先设备就位、后配制管路。有压流让无压流、小管让大管, 施工方法及技术措施 1、施工方法(1)暖卫材料和器具在使用前均应认真检查,必须符合国家技术质量鉴定文件,具有产品合格证;应按设计要求核验规格、型号,无误后方可使用。采暖

建筑给排水及采暖工程施工方案-某小区高层

住宅小区工程 给、排水及采暖施工方案 编制: 审核: 2010.3.19

目录 一、编制依据 3 二、工程概况 3 三、施工部署及任务安排 4 四、施工准备 6 五、主要项目施工方法及技术要求 10 六、质量保证措施 21 七、冬、雨季施工管理措施 23 八、安全文明施工管理措施 24 九、成品保护 25 十、环保要求 26 十一、技术节约措施 27

一、编制依据 1.峰峰矿区采煤沉陷区综合治理项目,丰泰丰逸住宅小区9#楼给排水及采暖施工图。 2.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05S1-05S9。 5.05系列建筑标准设计图籍05N1-05N6。 6、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 7. 最新出版的多本给排水及采暖工程施工类书籍。 二、工程概况 本工程(峰峰矿区采煤沉陷区综合治理项目,丰泰丰逸住宅小区),位 于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板 基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住 宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。 给排水工程: 1、水源:本工程采用市政给水为水源。分别从联纺路和前进大街的市 政给水官道上介入两条DN250给水管,供本工程室内外消防用水及生活用水。 2、给水系统:本工程采用分区给水的供水方式,给水分为三个分区。 一至四层为低区,五至十八层为中区,十九至二十八层为高区;低区由市政 管网直接供水,中、高区由设置在本小区加压泵房内的各分区无负压供水装 置供水。 3、排水系统:本工程建筑内污水、废水合排,屋面雨水单独排放。室

相关文档