文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅析施工现场临时用电的重大危险源及其应对策略

浅析施工现场临时用电的重大危险源及其应对策略

浅析施工现场临时用电的重大危险源及其应对策略
浅析施工现场临时用电的重大危险源及其应对策略

《监理实证》稿件

浅析施工现场临时用电的重大危险源及其应对策略

总工办黄亩伦

摘要:建造一幢建筑物,电能是唯一的动力来源,一旦工程竣工,临时用电即被撤除。因为它的临时性,人们从指导思想到具体实施,都会不同程度滋生轻敌麻痹、重视程度不够、重生产轻安全等有害思想。在有害思想指导下,极易酿成一般安全事故,甚至酿成较大及以上责任事故。一旦发生这种情况,将对公司的正常经营活动和发展带来潜在风险。本文拟对施工现场临时用电的重大危险源进行分析,并提出相应对策,以尽较大努力杜绝最大及以上责任事故。

关键词:建筑物监理临时用电事故危险源

一幢建筑物,从平整场地开始直至工程竣工,一时一刻也离不开电能。而施工现场临时用电的特点是临时、裸露、移动、多变、易损、环境复杂恶劣和人员素质参差不齐、重视程度不够、多工种交叉作业等。若因安全生产制度不健全、安全教育及培训制度不完善、安全措施不到位、管理混乱等,极易发生电击事故,而且有可能酿成较大及以上责任事故。根据国家权威统计,在建筑行业伤亡事故中,电击伤亡事故占17%~20%,对人民的生命财产造成了极大损害。为最大限度关爱人的生命,国家将加大对这类事故的处理力度。若因我们的责任心不强、工作粗糙、检查不力、安全措施不到位,就难免会发生较大及以上责任事故。一旦发生群死群伤的恶性事故,对死者的家庭带来灾难性的后果,对执业者将追究相关责任,而对企业的正常运转也必将带来极大风险,甚至威胁到企业的顺利发展,其后果是极其严重的。本文拟将施工现场临时用电有可能(容易)发生较大及以上责任事故的5种情况列为重大危险源,在分析每种危险源发生的机理、原因和后果后,提出应对措施,尽最大努力杜绝较大及以上责任事故,为安全生产作出应有努力。

一、线路、设备停电检修不按规范要求悬挂“禁止合闸,有人工作”停电

标志牌。

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005第8.3.4条规定:对配电箱、开关箱进行定期维修、检修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。(强制性条文)但现场执行情况却不容乐观。

1、一是配电室(总配电柜)根本不配置“禁止合闸,有人工作”停电标

牌。近几年巡视检查发现,有近70%施工工地的配电室(总配电柜)未按要求配置“禁止合闸,有人工作”停电标志牌;

2、二是配电室(总配电柜)配置有“禁止合闸,有人工作”停电标志牌,但在线路、设备停电检修、维修时,在已拉开的开关把手上不按《规范》要求悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌,开关拉开后维修人员就开始工作。如果线路突然带电(电力系统内,线路停电后突然来电的情况时有发生。特别在建筑施工现场,其他人会自作主张合闸),就将发生电击事故,若设备、特别是线路上同时有多人作业,就将造成群死群伤的严重后果。这样的事故常见于报端。

3、案例

⑴2005年,云南昭通某变电所工地线路检修,用人拉导线,当多人正用力拉导线时,线路突然带电,全部人员遭电击,5个工人当即死亡,其他人员受伤。这是电击事故造成群死群伤的典型案例。

⑵下图为某工地总配电柜电源隔离开关,其操作把手已从根部完全断掉,可设备仍在运行。正常操作如何进行?事故状态又怎么办?为什么不整改?

4、对策:

将此项列为重大危险源,要求施工单位在配电室(总配电柜)必须配置“禁止合闸,有人工作”停电标志牌,并严格执行供电回路停电后,在该回路开关把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌的规定。监理工程师要加强巡视检查,发现违规要即时书面通知整改。

二、混凝土浇筑时,工作环境潮湿、恶劣,且多人使用振动泵同时作业。若低压配电系统的PE接地保护系统不完善、不规范、接线错误、漏电保护器动作值不符合要求或设备失效、操作人员穿戴的长筒水鞋破损等,一旦出现漏电,

有可能造成群死群伤。

对策:

将此项列为重大危险源。开始混凝土浇筑作业前,对浇灌现场的PE接地保护系统和各漏电保护配置作重点检查,若PE接地保护系统不完善、不规范,或者根本没有PE接地保护系统;漏电保护动作值不符合要求或失效;劳保用品破损等,应令其停止作业,必须整改合格后,方可进行混凝土浇筑作业。

三、违规在10kV高压线下作业、建造设施、建造机械设备停放场、堆放物料、土石方、垃圾等,极易发生电击事故,导致群死群伤。

1、案例:

⑴案例1:

某工地,在高压线路边缘进行人工挖孔桩作业,挖上来的土就地倾倒在10kV 高压线下面,导致高压线距地不足6m(在建工程含脚手架的周边与架空线路的边缘之间的最小安全操作距离,当线路电压为1-10kV时为6m),不能满足安全距离要求。挖孔桩孔洞完成后,现场指挥者令12名民工将6m长的钢筋笼放入人工挖孔桩,操作进行中钢筋笼的顶端距离高压线太近,产生电弧放电,12名民工遭电击当即倒地,造成3名民工死亡,9人受伤。教训十分惨痛。

⑵案例2:

2010年7月5日,内蒙古一工地,7名农民工在临近10kV高压线处整体移动未拆卸的活动脚手架,移动过程中,脚手架接触高压线,7名农民工遭电击,5人当场死亡,2人受重伤。

⑶案例3:

某工地,移动式起重机越过无防护设施的外电架空线路(10kV高压线)作业,起吊钢丝绳触碰高压线,导致扶设备的两人遭电击当场死亡。

下面左图为高压线下的活动脚手架,右图为将高压线下变成工程车辆、挖掘机的停放场地。都是严重的违规行为。

⑷案例4:

1976年5月24日,江苏省泗阳县条堆河退水闸施工工地,施工中将条堆河水闸闸址选在10kV高压输电线下,又将弃土堆放于工地高压输电线下,造成高压输电线路对地距离仅有4.35米,在这种现场危及生命安全的施工环境下,在没有采取任何防护措施的情况下,现场指挥今66人用人顶托搬运方法,将在地面绑扎好的长9米、宽8米、高2.6米的闸塘底板钢筋架放入预定位置,当在横穿高压输电线路时,致使顶部钢筋触及高压输电线,搬运钢筋架的66人被电击倒下,且全部被压在钢筋架整体结构下面,当场死亡24人,伤42人。60多人集体被电击的事故十分惨烈,全国罕见,教训深刻。

2、对策:

将此项列为重大危险源。

凡建筑工地有10kV及以上高压电力线路,其下方及临近(安全距离内)范围内,必须做到六不准:

⑴不准在高压线下搭设临时设施,如工棚、库房、生活、办公设施等;

⑵不准在高压线下及临近安全距离范围内进行土石方开挖和其他作业(如人工挖孔桩等);

⑶不准将高压线下及临近安全范围内作为土石方、工程材料或垃圾堆放场;

⑷不准将高压线下及临近安全距离范围内的场地作为工程车辆(含吊车)、挖掘机械等工程机械的停放场地;

⑸不准在线路下方和临近安全距离内搬运钢筋、钢管、活动脚手架、钢筋笼及其他搬运作业;

⑹不准在高压线下安全距离内做起重吊装、材料吊装及转运作业。

每一个新工程开工,监理工程师必须首先对工地的供电环境作仔细观察,做到心中有数,以便采取切实的应对措施。

四、柴油发电机组接线极不规范,不实行TN-S接地保护系统

在基坑开挖和基础施工中,往往因临时电源尚未引入市电,多由柴油发电机供电。鉴于以下原因,我们把它列为重大危险源。

1、思想认识差,重生产轻安全,普遍存在侥幸心理。在这种思想指导下,难以做好临时用电的安全管理工作。

2、施工条件差,环境极为恶劣,特别雨季施工,遍地是水,给供电系统的

安全运行带来极大威胁。例如电缆随意乱拉乱接,重来不穿管保护,任凭挖掘机械等碾压。

3、发电机出线接线极不规范,不实行TN-S接地保护系统。《施工现场临时用电安全技术规范》第1.0.3条第2款规定:施工现场临时用电必须采用TN-S 接地保护系统(强制性条文)。第6.2.4条规定,“发电机应采用电源中性点直接接地的三相四线制供电系统和独立设置TN-S接地保护系统”。但实际情况是,几乎100%的工地未执行这一条。人们有个错误认识:认为是发电机,不是变压器,因此发电机供电可以不实行TN-S接地保护系统,这是个极大地错误认识。更有甚者,发电机出线的中性线(N线)也不接地,使发电机中性点处于漂浮状态。在错误认识支配下,使得施工现场柴油发电机的接线一塌胡涂。发电机的错误接线如下图所示,同时给出发电机出线的正确接线示意图,供大家参考。

4、管理混乱,表现在:

⑴从领导到施工人员思想上不重视,有轻敌麻痹思想,重生产轻安全,漠视人的生命。

⑵不编制《用电组织设计》,安全教育和管理制度不健全,凭经验办事,导致供电系统实施和维修工作极不规范;

⑶不少施工单位不配置专职电工,非电工操作极为普遍,导致现场用电管理十分混乱。

对策:

将此项列为重大危险源。

⑴施工单位必须报审《用电组织设计》,这是管理临时用电的主要保证,同时建立健全完整的安全教育和安全管理制度,并认真贯彻执行;

⑵配电系统必须实行TN-S系统,凡不符合规范要求的,必须签发监理通知书,提出限期整改要求;

⑶增强责任心,加强巡视检查,以便即时发现问题,即时通知整改。千万不能麻木不仁、熟视无睹、见怪不怪、听之任之。否则,一旦发生电击伤亡事故,我们就有不可推卸的责任,甚至会受到相应处罚。

五、临时电源拆除

临时电源拆除,是一项较简单的任务,是小事一桩,列为重大危险源,是小题大做吗?其实不然。鉴于以下因素,我建议把它也列为重大危险源,但愿不发生事故。

1、首先是工程处于结束期,人们的安全意识淡薄;

2、轻敌麻痹思想抬头,安全警惕性不高;

3、在建筑物的正式电源与施工临时电源并存的情况下,拆除方案粗糙,甚至不编制拆除方案。

鉴于上述情况,极易引发电击事故,有可能造成群死群伤。

对策:

为防微杜渐,将此项也列为重大危险源。

⑴利用工程例会等进行安全教育,指出临电拆除工作中的安全隐患,提高、强化安全意识,克服轻敌麻痹思想。

⑵要求施工单位制定切实可行、操作性强的临时用电拆除方案;

⑶拆除前,必须首先使被拆除部分与建筑物正式电源和其他有可能带电的部分在电气上可靠断开、隔离,防止工作中突然来电,杜绝电击事故。

结束语:

本文列出了施工现场临时用电的5 种重大危险源,供大家在监理工作中参

考。我们要清醒地认识到,若因现场管理制度不健全、施工方安全培训及教育制度不完善、安全措施不到位等,一旦安全管理工作稍有疏忽,极有可能酿成较大及以上责任事故,对人民的生命财产造成重大损失,执业人员将受到相应追究,而且可能对公司的正常运转带来伤害,甚至对公司的发展带来风险。为此搞好临电重大危险源分析,并在工程实施中一步一个脚印,认真排查,杜绝重大及以上责任事故,杜绝群死群伤事故,是我们的重要职责之一,做好这一工作,就是我们对公司的一点切切实实的作为。

以上是我地不成熟意见,提出来供大家讨论,请同志们各抒己见,参与讨论。对文中的不妥之处甚至错误,欢迎提出批评指正,以便纠正。希望更正后的意见,能对现场的用电管理工作特别对杜绝较大及以上责任事故有所帮助。

2015.4.9改

危险点危险源辨识清单

主要危险点、危险源辨识清单及预防措施 序号作业活 动 危险点危险源危害结果控制措施 备注 1 施工组 织设计 对施工中可 能出现的危险 源和环境因素, 如气、水、油、 渣、尘、及噪声、 振动等,辨识不 充分 人身伤害、设 备事故 1.充分调查现场施工环境; 2.进行危险源和环境因素辨识; 3.按规定制订措施; 4.加强人员培训; 5.监理工程师详细审查,及时向 施工单位提出整改措施。 2 施工安 全技术 措施 无施工安全措 施;安全施工措 施不完善 人身伤害、设 备事故 1.必须按安全规定、规程制订安 全技术措施,重大、重要、特殊 工程必须制订安全技术措施(雨 季施工、夜间施工、交通运输、 混凝土浇筑等),并按权限报批; 2.安全技术措施计划应包括安全 技术措施和设施、宣传、安全技 术开发研制、实验等方面,能改 善劳动条件,防止工伤、职业病、 职业中毒等。 3 工作安 排 工作安排不妥人身伤害 合理安排工作任务和作业人员 (混凝土浇筑时,作业人员劳动 时间过长,应实行三班或两班 制)。 4 安全交 底 未经安全交底 施工 人身伤害、设 备事故 1.认真做好交底,有针对性讲解 危险点及预防措施,交底人与被 交底人双方签字; 2.认真执行“公司、工程部、班 组”三级交底制度; 3.对无安全措施或未经安全技术 交底的施工工程,施工人员有权 拒绝施工。 5 组织措 施 安全责任不落 实 人身伤害、设 备事故 建立健全各级安全责任制并签订 责任书(公司、工程部、班组)

安监机构和规章制度不健全,经管混乱1.建立健全安全监督机构及安全 经管制度; 2.对作业过程中人的行为、作业方法和操作动作进行监督监护; 3.做好劳保用品检查; 4.开展危险预测预控活动。 6 安全教 育培训 未经三级安全 教育和考试,不 懂安全操作知 识 人身伤害、设 备事故 1.搞好安全教育和培训,提高人 员安安素质; 2.每两年由总工程师组织技术、 经管、安监人员和班组长参加教 育培训和考试,每年初和新工程 开工前,组织施工人员经常一次 安全工作规程、规定、制度的培 训学习与考试; 3.新进厂人员进行不少于40课 时的三级安全教育,考试合格。 持证上岗; 4.职工改换工种或离岗一年以上 重新上岗时,进行相应的车间级 和班组级安全教育; 5.实施新工艺新技术或使用新设 备新材料时,进行针对性安全教 育; 6.临时招用当地民工施工前,由 施工负责人讲解工作。 安全意识水平 低下,安全意识 与技能掌握不 够 7 隐患处 理 未及时消除安 全事故隐患 人身伤害、设 备事故 及时处理安全隐患,并闭环处理 (安全经管人员违章、麻痹和不 负责任)。 8 事故处 理 事故发生后,未 认真吸取教训, 未及时采取有 效措施 人身伤害、设 备事故 1.按“四不放过”的原则,对事 故进行认真处理 2.违章及事故责任下岗职工,应 进行复工前安全培训、教育,经 考试后重新竞争上岗 9 分包违反分包单位、 工程工程范围 规定、招用未经 安全资质审查 不合格的分包 单位 人身伤害、设 备事故 1.安监部门对分包工程和单位进 行严格的安全资质审查; 2.对分包工程和单位必须进行严 格的经管,禁止“以包代管”

工程危险源辨识及其危害分析(通用版)

工程危险源辨识及其危害分析 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0045

工程危险源辨识及其危害分析(通用版) 本标段施工主要危险源有:高空坠落、临时用电 1.高空坠落 本工程的高空坠落事故主要包括如下类型: 1.1人员坠落 桥梁临时墩柱和顶推平台搭设时,保证整个支架的刚度及整体稳定性,施工人员在支架上方应防止坠落。支架上坠落的具体原因有:脚踩支架板;走动时踩空、拌、跌;操作时弯腰、转身不慎碰撞支架等导致身体失去平衡;做在栏杆或支架上休息、打闹;搭设平台板的绑扎部位松动;操作面以下没有设置安全防护措施,支架超负荷承载导致断裂等。 在支架或平台上工作时,因高空作业面狭窄,作业用力过猛,

身体失控,重心超出立足面;脚底打滑或不慎踩空;没系安全带或没有正确使用; 1.2物件坠落 无论是顶推平台上或钢支架上,除了防止坠落外还要预防作业工具及小型机具的坠落,高空作业物件的坠落具体原因有:支架没有铺满或造成局部搭设不牢固;没有绑扎防护栏杆或损坏;操作面以下没有设置安全防护措施;爬架上小型机具没有绑扎好或没有防护措施;随身携带的工具袋,将操作的工具随处乱丢,导致其坠落伤人;工具袋没有系在腰间或手腕上,使其操作时从手中滑落等。 2、临时用电 2.1配电设施 配电系统必须采取分级配电,各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定,开关电器应标明用途,各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘。箱体外应涂安全色标,统一编号,拉闸停电进行检修时,必须在配电箱门上挂“有人操作,禁止开闸”的标示牌,必要时派专人看守,停止使用的配电箱应切断

(完整word版)施工现场危险源及应对措施

目录 一、危险源评价方法及评价标准 (2) 二、临时用电方面存在的危险源及应对措施 (3) 三、高空作业存在的安全隐患及应对措施 (4) 四、起重吊装作业存在的危险源及应对措施 (5) 五、水上作业存在的危险源及应对措施 (6) 六、机械设备存在的危险源及应对措施 (7) 七、大小临建存在的危险源及控制措施 (8) 八、交通运输存在的危险源及控制措施 (8) 九、动火作业存在的危险源及控制措施 (9) 十、特殊环境作业存在的危险源及控制措施 (10) 十一、船舶作业存在的危险源及应对措施 (10)

一、危险源评价方法及评价标准 危险性=LEC L-事件或危险事件发生可能性 E-暴露于危险环境的频率 C-危险严重度 评价结果分类及控制要求

二、临时用电方面存在的危险源及应对措施 1、电工作业人员未持高低压电工证上岗 导致后果:触电、人员伤亡 L= 1,E=2 ,C=15,D=LEC=30 ;危险等级:2危险程度:可能危险,需要注意 应对措施:在上岗前对电工作业人员资质以及证件进行核查,高低压电工证件不符或资质不够的人员不予录用。 2、电工作业人员作业时未佩戴绝缘手套,未穿绝缘鞋 导致后果:触电 L=3 ,E=6,C=15,D=LEC=180;危险等级:4;危险程度:高度危险,需要立即整改应对措施:加强电工人员入场安全教育,告知电工人员作业时必须佩戴绝缘手套,穿绝缘鞋;电工不得单独作业,应做到至少两人作业。 3、施工现场使用民用插线板,民用电线(缆) 导致后果:短路、触电 L=3 ,E=2,C=15 ,D=LEC=60;危险等级:2 ;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:施工现场禁止使用插线板,按照“一机一闸一箱一漏保”原则,配备足够数量的开关箱。 4、施工现场配电箱、用电设备未接地 导致后果:触电 L=6,E=2,C=15,D=LEC=180;危险等级:4 ;危险程度:高度危险,需要立即整改应对措施:现场电工每天一次检查配电箱及用电设备接地情况,并做好记录,发现存在不接地的现象,及时断开电源,做好接地,接地线和接地极必须用终端连接,严禁随意挂接和缠绕。 5、施工电线(缆)绝缘层损坏、破裂 导致后果:触电 L=3 ,E=3,C=15 ,D=LEC=135;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改应对措施:要求现场电工每天一次检查施工电线(缆),发现损坏的电线(缆),立即进行更换。 6、电箱内未安装漏保或漏保失效 导致后果:短路、触电 L=1 ,E=6,C=15 ,D=LEC=90;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改 应对措施:要求现场电工每周一次对施工现场配电箱进行检查,并做好记录,发现未安装漏保或漏保失效情况,及时安装合格的漏保或更换漏保。 7、施工现场配电箱内存在“一闸多机”现象 导致后果:触电 L=3 ,E=3,C=15 ,D=LEC=135;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改应对措施:配备足够数量的三级箱,确保现场用电设备可以做到“一闸一机一箱一漏”。 8、施工现场分配电箱未设置隔离开关 导致后果:触电 L=0.5,E=3,C=15 ,D=LEC=22.;5危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:电工在连接配电箱的时候发现未设置隔离开关时,立即更换成合格的配电箱或设置合格的隔离开关后再使用。 9、机械设备与开关箱距离太远 导致后果:触电、人员伤亡

施工现场重大危险源辨识

施工现场重大危险源辨识(1) 根据国务院《建设工程安全生产管理条例》相关规定、参照《重大危险源辨识》(GB18218—2000)的有关原理,进行建筑工地重大危险源的辨识。 一、建筑工地重大危险源的主要类型 1、重大危险源的分类 建筑工地重大危险源按场所的不同初步可分为:施工现场重大危险源与临建设施重大危险源两类。对危险和有害因数的辨识应从人、料、机、工艺、环境等角度入手,动态分析识别评价可能存在的危险有害因数的种类和危险程度,从而找到整改措施来加以治理。 2、施工现场重大危险源 存在于人的重大危险源主要是人的不安全行为即“三违”:违章指挥、违章作业、违反劳动纪律,主要集中表现在那些施工现场经验不丰富、素质较低的人员当中。事故原因统计分析表明70%以上事故是由“三违”造成的,因此应严禁“三违”。 存在于分部、分项工艺过程、施工机械运行过程和物料的重大危险源:(1)脚手架、模板和支撑、起重塔吊,人工挖孔桩、基坑施工等局部结构工程失稳,造成机械设备倾覆、结构坍塌、人亡等意外; (2)施工高度大于2m的作业面,因安全防护不到位、人员未配系安全带等原因造成人员踏空、滑倒等高处坠落摔伤或坠落物体打击下方人员等意 外。 (3)焊接、金属切割、冲击钻孔、凿岩等施工,临时电漏电遇地下室积水及各种施工电器设备的安全保护(如:漏电、绝缘、接地保护、一机一闸)不符合要求,造成人员触电、局部火灾等意外;

(4)工程材料、构件及设备的堆放与频繁吊运、搬运等过程中因各种原因易发生堆放散落、高空坠落、撞击人员等意外。 存在于施工自然环境中的重大危险源 (1)人工挖孔桩、隧道掘进、地下市政工程接口、室内装修、挖掘机作业时损坏地下燃气管道等因通风排气不畅造成人员窒息或中毒意外。 (2)深基坑、隧道、大型管沟的施工,因为支护、支撑等设施失稳,坍塌,造成施工场所破坏、人员伤亡。基坑开挖、人工挖孔桩等施工降水,造成周围建筑物因地基不均匀沉降而倾斜、开裂、倒塌等意外。 (3)海上施工作业由于受自然气象条件如台风、汛、雷电、风暴潮等侵袭易发生翻船人亡且群死群伤意外。 施工现场重大危险源辨识(2) 3、临建设施重大危险源 (1)厨房与临建宿舍安全间距不符合要求,施工用易燃易爆危险化学品临时存放或使用不符合要求、防护不到位,造成火灾或人员窒息中毒意外;工地饮食因卫生不符合卫生标准,造成集体中毒或疾病意外。 (2)临时简易帐篷搭设不符合安全间距要求,易发生火烧连营的意外。(3)电线私拉乱接,直接与金属结构或钢管接触,易发生触电及火灾等意外。 (4)临建设施撤除时房顶发生整体坍塌,作业人员踏空、踩虚造成伤亡意外。 4、建筑工地重大危险源的主要危害 建筑工地重大危险源,可能造成的事故危害主要有:高处坠落、坍塌、物体

项目重大危险源控制措施

项目重大危险源辨识控制措施 目录 一、施工现场重大危险源辨识确认........................................ 1.. 二、项目重大危险源辨识.................................................. 1.. 三、项目重大危险源控制措施.............................................. 3.. 四、分包队伍危险源控制措施.............................................. 3.. 五、基坑施工危险源控制措施.............................................. 4..

六、模板施工危险源控制措施.............................................. 4.. 七、脚手架施工危险源控制措施............................................ 5.. 八、临时用电危险源控制措施.............................................. 6.. 九、工程四口及临边防护危险源控制措施.................................... 7. 十、明火作业危险源控制措施.............................................. 8..

、施工现场重大危险源辨识确定 建筑施工项目重大危险源,施工生产能对施工人员造成重大伤害危害, 建筑施工“五大伤害”包括:火灾事故、机械设备事故、高处坠落事故、物 体打击、触电事故。为了预防和控制重大事故发生,项目部根据火灾事故、机械设备事故、高处坠落事故、物体打击事故、触电事故特点,进行重大危险源辨识制定控制措施。 二、项目重大危险源辨识 1、触电事故 (1)施工现场临时用电设备及供电线路没有采用TN—S接零保护系统, 电气设备没有采取“三级控制,两级保护”及“一机一闸一漏一箱”控制,造成触电事故。 (2)现场施工埋地敷设线路,埋地深度小于0.6m,没有对运输管道要穿钢管保护,地面上没有设置安全用电警示标志牌,造成触电事故。 ( 3)施工现场的分配箱没有做重复接地,接地体设置供电路首端、未端和角处,使用螺纹钢,造成触电事故。 ( 4)现场电工无证操作或不按《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定进行作业。 ( 5)施工现场民工宿舍照明使用强电,没有使用安全电压,宿舍内违章乱接电水壶、电褥子、热得快等不合格电器产品,非专业电工严禁私自拆装电气设备及照明设备,造成触电事故。 2、高处坠落事故 1 )施工作业人员在无施工操作层作业或在无防护设施的情况下,进行高空作 业造成高处坠落事故。

危险源辨识、风险分析及措施

施工现场危险源辨识、风险分析及控制措施 序号类别危险源可能导致的事故重大一般控制措施 1.施工人员无安全教 施工前组织安全教育培训 人员伤害√ 育 2. 无施工安全措施及 施工前制定措施及预案 施工前准人员伤害√ 1 预案 备工作 3.无安全技术交底人员伤害√施工前与施工队进行安全技术交底 4. 特种作业人员无证 把特种作业人员证件进行核实,并核实身份证,确保人证一致。 各类事故√ 上岗上岗前做好安全教育。 1.桩机施桩机未定期 桩机进场前应检验合格并取得有关部门的准用证 物体打击 检查,未取得有关部√ 起重伤害 门的准用证 2 强夯施工 2. 地下埋置的光缆、 首先对施工路段内埋置的光缆、通讯管线、过水管道等进行详细 触电事故 通讯管线、过水管道√ 的检查,拆迁完成或确认没有管线时,方可开始强夯施工。 易被损坏。

..

施工现场操作人员、施工辅助人员、管理人员必须按规定戴好安 5. 强夯时土块、石子 人员伤害√全帽,施工时必须退出安全线以外,强夯机上应安装防护网,外飞击伤人。 来人员不得进入施工现场。 施工现场必须统一指挥,起重指挥人员的指挥信号要明确,司机 6. 强夯操作不当,违 应按指挥信号进行操作。挂钩人员在完成挂钩工作后,应站在安章操作或施工人员误 机械伤害√全位置。夯锤落下后,在脱钩器尚未降至夯锤吊环附近前,操作入危险区域,造成人 人员不得提前下坑立杆、挂钩;从坑中提锤时严禁挂钩人员站在员事故。 锤上随锤起升。 7. 强夯机故障,造成 强夯设备应满足安全要求,每天开机前必须检查夯锤、自由落锤设备损坏和人员事机械伤害√装置、起重索具及各部件的连接处等,如发现问题,必须及时处 故。理。严禁带故障施工。 8. 接触高空电线,造 遇到高压线路,应在施工前详细调查高空电线的电压、高度和横成电线损坏、强夯机触电事故向距离,对于不满足安全距离的线路应上报监理工程师及业主进 √ 械损坏和人员事故。行处理,严禁不保证安全的情况下冒险施工。 ..

挂篮施工危险源辨识与分析

桥梁施工危险源辨识 挂篮悬臂浇筑施工危险源辨识与分析 挂篮悬臂浇筑施工主要的危险源包括:高处坠落、机械伤害、触电伤害、起重伤害、火灾、极端天气灾害等。 1、高处坠落 挂篮悬臂浇筑施工可能的高处坠落事故主要包括以下类型: (1)人员坠落 挂篮悬臂浇筑施工作业,需要在挂篮模板边设置操作平台。施工人员高空作业时应防止坠落。坠落事故的具体原因主要有:脚踏探头板;走动时踩空、绊、滑、跌;操作时弯腰、转身不慎碰撞栏杆等身体失去平衡;坐在栏杆或脚手架休息、打闹;脚手板没铺满或铺设不平稳;没有焊接防护栏或损坏;操作层下没有挂设安全防落网等。 在挂篮悬臂浇筑施工中因高空作业立足面狭小,作业用力过猛,身体失控,重心超出立足面;脚底打滑或不慎踩空;随重物坠落;身体不舒服,行动失控;没有系安全带或没有正确使用,或走动时取下;安全带挂钩不牢固或没有牢固的挂钩地方等。 (2)物件坠落 无论是在挂篮模板上还是操作平台上,除了防止人员坠落外还应防止作业工具或小型机具等物件甚至挂篮模板的坠落,高处作业物件坠落的具体原因主要有:脚手板没铺满或铺设不平稳;没有焊接防护栏或损坏;操作层下没有挂设安全防落网;平台上小型机具没有被连接或没有绑扎在防护栏杆上;随身没有携带工具袋,将操作工具随手乱扔导致其坠落;工具没有用安全绳将其系在手腕上或腰间,使其在操作时从手中滑落;安拆、推移、紧固挂篮模板时违反挂篮模板安拆推移操作规范导致挂篮模板坠落等。 2、机械伤害 刚构箱梁挂篮悬臂浇筑施工机械设备主要包括:挂篮模板(悬臂支撑刚桁架、外模、内模等)、塔吊、电梯、输送泵、电焊机、液压(机械)千斤顶等。施工时可能会因为机械设备漏电、触电、刹车失灵、支垫不稳、紧固不牢、操作不当等引起的模具、机械机电设备的烧毁、坠落、损坏、事故伤人等。

工程危险源辨识及其危害分析(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 工程危险源辨识及其危害分析 (新版)

工程危险源辨识及其危害分析(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 本标段施工主要危险源有:高空坠落、临时用电 1.高空坠落 本工程的高空坠落事故主要包括如下类型: 1.1人员坠落 桥梁临时墩柱和顶推平台搭设时,保证整个支架的刚度及整体稳定性,施工人员在支架上方应防止坠落。支架上坠落的具体原因有:脚踩支架板;走动时踩空、拌、跌;操作时弯腰、转身不慎碰撞支架等导致身体失去平衡;做在栏杆或支架上休息、打闹;搭设平台板的绑扎部位松动;操作面以下没有设置安全防护措施,支架超负荷承载导致断裂等。 在支架或平台上工作时,因高空作业面狭窄,作业用力过猛,身体失控,重心超出立足面;脚底打滑或不慎踩空;没系安全带或没有正确使用; 1.2物件坠落

无论是顶推平台上或钢支架上,除了防止坠落外还要预防作业工具及小型机具的坠落,高空作业物件的坠落具体原因有:支架没有铺满或造成局部搭设不牢固;没有绑扎防护栏杆或损坏;操作面以下没有设置安全防护措施;爬架上小型机具没有绑扎好或没有防护措施;随身携带的工具袋,将操作的工具随处乱丢,导致其坠落伤人;工具袋没有系在腰间或手腕上,使其操作时从手中滑落等。 2、临时用电 2.1配电设施 配电系统必须采取分级配电,各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定,开关电器应标明用途,各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘。箱体外应涂安全色标,统一编号,拉闸停电进行检修时,必须在配电箱门上挂“有人操作,禁止开闸”的标示牌,必要时派专人看守,停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。 手持电动工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修、保管应由专人负责。 2.2布电设施 采用220V电源照明时,应按规定布线和装设灯具,并在电源一侧

施工危险源辨识及风险评价方法

一、目的 为了准确的辨识出危险源,进行风险评价,以便采取控制措施。 二、适用范围 适用于所有施工生产、管理、辅助生产、生活场所。 三、危险源的辨识内容: (1)工作环境:包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等; (2)平面布局:功能分区(生产、管理、辅助生产、生活区);高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置;建筑物、构筑物布置;风向、安全距离、卫生 防护距离等; (3)运输路线:施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等; (4)施工工序:物资特性(毒性、腐蚀性、燃爆性)温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态; (5)施工机具、设备:高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况;机械设备的运动部件和工件、操作条件、检 修作业、误运转和误操作;电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作,静电、雷电; (6)危险性较大设备和高处作业设备:如提升、起重设备等; (7)特殊装置、设备:锅炉房、危险品库房等; (8)有害作业部位:粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等; (9)各种设施:管理设施(指挥机关等)、事故应急抢救设施(医院卫生所等)、辅 助生产、生活设施等; (10)劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。 四、危险源辨识方法

危险因素与危害因素分类。 为了便于进行危险源辨识和分析,首先应对危险因素与危害因素进行分类。分类可任选以下两种方法中的一种: 1、按导致事故和职业危害和直接原因进行分类,共分为六类: a)物理性危险源: (1)设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷);如:脚手架、支撑架强度、刚度不够、厂内机动车辆制动不良、起吊钢丝绳磨损严重。 (2)防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷);如:梭矿传动链条无防护罩、洞内爆破作业安全距离不够。 (3)电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害);如:电线接头未包扎、化纤服装在易燃易爆环境中产生静电。 (4)噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、液体动力性噪声、其他噪声);如:手风钻、空压机、通风机工作时发生噪声。 (5)振动危害(机械性振动、电磁性振动、液体动力性振动、其他振动);如:手风钻工作时的振动。 (6)电磁辐射(电离辐射:X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等;非电离辐射:紫外线、激光、射频辐射、超高压电场);如:核子密度仪、激光导向 仪发出的辐射。 (7)运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动危害); (8)明火; (9)能造成灼伤的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质);如:气割产生的高温颗粒。 (10)能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质);氮、氧气泄漏。 (11)粉尘与气溶胶(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶);如:洞内二氧化硅粉尘。 (12)作业环境不良(作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采

施工作业危险源辨识分析与消减措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.施工作业危险源辨识分析与消减措施正式版

施工作业危险源辨识分析与消减措施 正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、风镐开挖作业 危险源:开挖面边顶拱围岩、风镐 危险性分析:1、开挖循环进尺超过要求,边顶拱塌落伤人 2、围岩地质条件变化太快,边顶拱塌落伤人 3、风镐开挖时风管拧扭爆管伤人 消减措施:1、必须严格按要求掘进,进尺不得大于允许进尺 2、密切观察边顶拱围岩情况,根据围岩情况选择进尺 3、每班作业前都要仔细检查风镐设备

及风管发现问题及时修理并合理布置风管路线,保证风管不缠绕、不打结 二、钢格栅安装 危险源:钢格栅 危险性分析:1、开挖后不及时安装钢格栅 2、搬抬时受力不均砸脚伤人 3、焊接不牢固、脱焊,造成格栅位移,存在坍塌危险 4、立柱支腿基础不牢,造成位移,存在坍塌危险 消减措施:1、严格按照施工方案进行施工,开挖完毕后必须及时安装格栅 2、搬抬时必须俩人同时用力,动作一致

3、焊接必须由经过培训合格并且持证的焊工焊接,且焊接牢固、不脱焊 4、变墙开挖时立柱支腿基础不得超挖,立柱支腿基础必须牢固 3、加强现场监督检查力度,遇有违章、违规及时纠正 三、喷护混凝土作业 危险源:喷射机、喂料口、喷管口 危险分析:1、喷护作业时人员用手在喂料口辅助下料,易发生伤手 2、喷射管相互缠绕打结,爆管伤人 3、作业时,喷管口对着人或距喷护面太近,小于1米,易发生飞料伤人 消减措施:1、喷射机进场作业前必须满足安全作业要求

临时用电突发事件风险分析与危险源辨识

临时用电突发事件风险分析与危险源辨识 1、触电:可引起人员伤亡,属极度危险,不能继续作业。 2、漏电:可引起安全事故,属高度危险,需立即改进。 3、火灾: 可引起安全事故,属高度危险,需立即改进。 4、灼伤: 可引起安全事故,属显著危险,需改进。 防范措施 1、配置漏电保护器 施工现场的配电箱、开关箱配置三级漏电保护器,三相电总保安器,单相电总保安器与基本保护系统相适应配合。在任何情况下,漏电保护只能通过工作线,而不能通过保护线。 2、开关箱实行“一机一闸一漏一箱”制。 3、配电系统中,开关、电器及电器设备保证完好无损。带电导线之间要绝缘包扎,带电导线要严禁搭、挂、压其它物件。配电箱、开关箱有防雨措施及配置门锁,并由专人负责。电器设备、装置进行检修时,要在停电状态下有专业电工进行检修。 4、在夜间施工、自然采光差的场所,料具堆放场地,道路,仓库,办公室等设置一般照明、局部照明或混合照明。 5、潮湿场所及线路在2米以下的照明使用安全电压,照明线(生活照明)使用护套线,禁止使用胶质线或花线。 6、合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠的保护,在电器装置和线路周围不堆放易燃、易爆和易腐蚀物品,不使用火源。 7、配置绝缘灭火器材,并禁止烟火。 8、建立易燃、易爆物品的管理制度,提高用电人员防火自觉性。 9、建立电气防火检查制度,发现问题及时处理,建立电气防火队伍。 五、安全管理及保证措施 1、要加强对施工现场管理人员及现场电工的临时用电安全技术规范知识的学习和培训,使他们能熟悉标准,掌握标准,提高对安全用电的重视程度,并能更好地按标准进行作业和管理。 2、建立职工入场安全培训制度,认真对进场施工工人进行三级安全教育,使之了解施工现场临时用电的基本安全知识,明白施工现场临时用电的使用和维护由专业电工负责,不能随意操作,乱拉乱接;对机械使用人员加强安全操作规程的学习,不违章作业。 3、针对施工现场临时用电中常出现的通病问题进行重点学习,分析原因,找出解决办法,并制定对策及改进措施。 4、施工现场应制定用电事故应急预案并应设兼职急救人员,能对施工现场出现的触电事故、物体打击、机械伤害、高空坠落等可能出现的伤害在第一时间进行紧急处理,减轻人员的伤害程度,为抢救赢取宝贵的时间。 5、建立和完善临时用电管理安全责任制,对临时用电工程应进行定期检查。检查时应复查接地电阻值和绝缘电阻值。对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续,保证整改到位,及时消除安全隐患。现场项目部应严格奖罚措施,做到临时用电安全管理与激励机制相结合,促进项目用电管理水平逐步提高。

施工现场危险源辨识评价及控制措施完整版

施工现场危险源辨识评 价及控制措施 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

核工业南京建设有限公司田湾核电项目部 TIANWAN NUCLEAR POWER PREPARATORY OFFICE,NANJING NUCLEAR POWER BUILDING Co. 工程名称:Project name: 田湾核电站3、4号机组负挖工程 文件名称:Document name: 危险源辨识、风险评价与控制管理程序 文件类别Doc. Type 技术文件 Tech. Document 单位工程 Unit Project 3、4号机组负挖工程 编制单位Developer Dep. 核工业南京建设集团有限公 司田湾核电项目部 文件编号 Code THNJ/TFFW-AQ/CX-04 A 11/8/20 CFC 版次Rev. 日期 Date 状态 State 编制/修改 Dra./Nod 审核 Reviewed 批准 Approved 修改说明 Mod .Ref 受控号 Under-controlled No. 非受控 Non-controlled No. 危险源辨识、风险评价与控制管理程序1.目的

确保XX工程危险源辨识、风险评价和风险控制有效的运行,实现持续改进和提高职业健康安全绩效。 2.适用范围 本程序适用于XX工程施工现场的危险源辨识、风险评价与控制。 3.职责 项目经理 3.1.1负责本项目危险源辨识、风险评价及控制措施的制定工作。 3.1.2负责审批项目部《重大危险源及其控制计划清单》。 质量安全部 3.2.1负责本项目部施工区域危险源的辨识、评价。 3.2.2定期对《危险源辨识及主要控制措施明细表》进行更新。 3.2.3编写制定《重大危险源及其控制计划清单》。 4工作程序 工作步骤 4.1.1选择确定危险源区域。 4.1.2辨识区域内的危险源。 4.1.3危险源的定性和定量评价。 4.1.4确定《重大危险源及其控制计划清单》。 危险源辨识 4.2.1各部门、施工队根据施工作业特点辨识相关的危险源。 4.2.2、由项目经理组织各部门、班组召开专题会议对危险源进行辨识和评价,并制定相应的控制措施。 4.2.3质量安全部负责编写《危险源辨识及主要控制措施明细表》、《重大危险源及其控制计划清单》。 危险源的分类 危险源分为:物理性危害危险、化学性危害危险、生物性危害危险、心理生理性危害危险、行为性危害危险、其它危害危险共六大类。 危险源识别的方法 4.4.1 询问和交流; 4.4.2 现场观察;

临时用电危险源识别与控制(新版)

临时用电危险源识别与控制 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0505

临时用电危险源识别与控制(新版) 一、危险源的识别与控制 1、办公室内等私拉电线。 2、现场缺乏相应的专业电工,电工不掌握所有用电设备的性能。 3、接触带电导体或接触与带电体(含电源线)连通的金属物体。 4、未按要求使用安全电压、保护零线和工作零线混接。 5、外电与设施设备之间的距离小于安全距离又无防护或防护措施不符合要求。 6、配电不符合三级配电二级保护的要求,用其它金属丝代替熔丝。 7、架设外电防护设施时无电气工程技术人员和专职安全员负责监护。

8、在高低压线路下施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架体和材料。 9、架设外电防护设施时无电气工程技术人员和专职安全员负责监护。 10、同一供电系统一部分设备作保护接零,另一部分设备保护接地(除电梯、塔吊设备外)。 11、电气设备的不带电的外露导电部分,未做保护接零。 12、施工现场的电力系统和用大地作相线和零线。 13、特种作业和机械操作工未经培训合格上岗作业。 14、设备未切断电源或无人监护时进行维修和保养。 15、电渣压力焊一次侧防护未经过二级漏电保护。 16、使用电器设备的作业人员未穿戴防护服、绝缘鞋和绝缘手套。 17、临建搭设及围墙在安全距离内的输电线路未采取安全绝缘防护隔离措施。 18、钢筋回转碰到电线。

项目工程危险源辨识、危害分析..

项目工程危险源辨识危害分析 安全生产是保护劳动者的安全和健康,促进生产、保证施工顺利进行的基本条件,公司在施工中贯彻执行“安全第一,预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则,根据本工程特点,结合实际情况,制定安全生产措施。 1、工程开工前,详细核对设计文件,根据施工地段的地形、地质、气象等资料,在编制施工组织设计的同时,制定相应的安全技术措施。加强对职工的安全教育,工人在上岗前进行安全操作的考试和考核,合格者才准上岗。 2、加强领导,建立安全监督机构,制定并落实安全检查制度。项目经理亲自挂帅,任安全总负责人,施工工长、安全员、技术员、设备员组成安全领导小组,各班组选派一名安全意识强、责任感强的工人任兼职安全员,全体管理人员在搞好本职工作的同时,必须负责安全工作的检查督促工作,形成全方位的安全管理体系。 3、坚持“安全第一,预防为主”的原则,施工现场张贴安全生产制度及措施、标语,设立悬挂安全警告标志。开工前交待任务时,必须交待安全注意事项,班组长在分配任务时,必须交待安全要求,提高每个人的安全意识。严格按安全施工操作规程进行施工,对违章者严厉批评和进行处罚。 4、在安排各种生产活动的同时,个别工种根据职工的身体和心理状况有针对性的安排工作。进入施工现场必须戴安全帽。 5、施工现场的临时设施选在地质良好的地段。施工现场内的各种运输道路、生产和生活房屋、材料堆放,以及动力、通讯线路和其它临时工程,按照有关安全的规定制定出合理的平面布置图。

6、施工场地严禁无关人员入内,以免发生意外伤亡事故。临近危险地段,应设置护栏和明显警告标志。 7、安全领导小组负责本工程安全措施的制定、贯彻、执行,每星期定期召开一次碰头会。及时提出整改方案,并检测查实施工情况,日常工作有记录。 8、各种电器设备配有专用开关,室外使用的开关、插座外装防护箱并加锁,在操作处加设绝缘垫层。在三相四线制中性点接地供电系统中,电气设备的金属外壳做接零保护;在非三相四线制供电系统中,电气设备的金属外壳做接地保护,其接地电阻不大于4Ω,并不在同一供电系统上有的接地,有的接零。 9、各种机电设备的检查维修,一般停电作业;如必须带电作业时,有可靠的安全措施并派专人监护。检修机电设备时按下列要求进行。 ①电气设备的检修必须由电工进行,他人不得任意操作; ②工作中如遇停电拉下开关,切断电源;检修结束必须仔细检查各项设备的情况,没有异常,方可合闸。 10、负责做好辖区内的消防工作,配备一定数量的常规消防器材,并对职工进行消防安全意识的培训、考核。 11、在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明,便于夜间作业和通行。 机械设备安全管理措施: 1、机械和用电设备,工作前必须认真检查,确认完好后,方准使用。 2、土方开挖前,要联系有关部门认真检查地下管线障碍物的位

施工危险源辨识

1、危险源辨识 1.1 危险源辨识 结合XXX工程安全生产目标、XX工程施工的特点及所采用的技术方案、工艺过程,对施工过程存在的危险因素从人、机、料、法、环等方面进行了详细评价和论证,确定出(如果不采取措施)可能会造成严重事故的危险源,然后根据评价结果确定控制方案。危险源分析如下表所示: XX工程施工主要危险源有:高处坠落、车辆伤害、物体打击、机械伤害、触电、坍塌。 危险源分析表

1.2 危险因素评估 采用条件危险性评价法(LEC法)对危险源进行评估,具体如下表: 危险源评估表 经评估,高处坠落、车辆伤害、触电、坍塌、挂篮倾覆为主要危险源(D值大于70分),应作为方案的重点管控对象。 作业条件危险性评法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小,这三种因素是:L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)。其赋分值见下表: 危险性评价法(LEC法)取值表

1.3 危险源的综合预防、控制措施 1、对危险源要采取“两个控制”,即前期控制、施工过程控制 (1)前期控制:工程开工前在编制专项施工方案时,针对工程的各种危险源,制定出防控措施。 (2)施工过程控制:在工程施工过程中,严格按照各项操作规程和专项安全施工方案施工和监督检查,认真落实整改。 2、加强安全生产的综合管理 (1)认真落实各级安全生产责任制,建立健全各项管理制度,杜绝一切人为事故的发生。 (2)加强对员工队伍人员的安全教育,提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。 (3)增强各级管理人员安全责任意识,加强安全专业知识培训。 (4)严格加强各种危险源预防管理工作,结合工程特点,针对确认的危险源实施相应的预防控制措施。 3、切实加强安全交底制度的落实 (1)严格执行三级交底制度,交底必须在施工作业前进行,任何人员在没有交底前不准施工作业。 (2)交底工作一般在施工现场及项目部实施。 (3)交底必须履行交底人和被交底人的签字模式,书面交底一式二份,一份交给被交底人,一份附入安全生产台帐备查。

施工现场危险源辨识、风险评价与控制

施工现场危险源辨识、风险评价与控制 摘要:本文阐述了施工现场危险源辨识的程序和方法,并根据施工现场的特点,优选适宜的风险评价方法,合理划分评价单元。针对已辨识出的主要危险源,制定科学的危险源控制方案。作者以信宁项目现场为实例,采用作业条件危险性评价法(Job Risk Analysis.LEC),对土方工程子单元进行模拟分析、评价。 关键词:施工现场;危险源;辨识;风险评价;控制 建筑业企业因其复杂多变的作业环境、以目标为导向的管理方式以及公司与项目部相分离的组织结构,每年因建筑安全事故造成的人员伤亡和财产损失一直居高不下。近几年来,虽然建筑行业的事故发生起数和伤亡人数逐年下降,但人员死亡的基数仍然较大,安全生产管理水平亟待提高。施工现场危险源的辨识、风险评价与控制是建筑业企业提高安全生产管理水平的重要前提。 1. 施工现场危险源的辨识 危险源辨识是一项严谨、细致的工作,能否针对施工现场内的全员、全过程及全方位进行全面的危险源辨识,是可否正确进行风险评价的关键环节。施工现场危险源辨识可以按照事故类型进行。建筑施工中的主要事故类型有五类:高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌。五类事故发生的主要部位就是建筑施工中的危险源。 1.1 危险源辨识的运作步骤 危险源辨识的运作步骤如图1所示:

图1 危险源辨识步骤 危险源辨识过程可以分为六个步骤:①施工现场调查;②危险源辨识;③安全措施制定;④风险分级;⑤评审控制措施的充分性和有效性;⑥形成文件。 1.2 危险源辨识的方法 危险源辨识主要通过查阅资料、现场观察、询问交流和安全检查表等方式进行,再由经验丰富的安全员和管理人员进行评议,列出危险源清单。 (1)询问和交流。与施工现场的有经验工作人员进行交流,从中可初步分析出施工现场作业中存在的各类危险源。 (2)现场观察。通过对施工现场作业环境的现场观察,可发现存在的危险源。 (3)查阅有关记录。查阅企业的事故、职业病记录,可从中发现存在的危险源。 (4)获取外部信息。从有关类似企业、类似项目、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险源,加以分析研究,有助于识别出与本工程项目施工现场有关的危险源。

建筑施工重大危险源辨识与评价

遵义县渣坡水库除险加固工程 建筑施工重大危险源辨识 与评价 贵州黔海源建设工程有限公司 2017年月

1 重大危险源定义 重大危险源是长期地或临时地生产、加工、搬运、使用、或贮存危险物质,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 改革开发以来,建筑行业持续快速发展,在国民经济中的地位和作用逐渐增强,建筑行业是一个事故多发的行业,相对于其他行业来说更应该强调安全生产。建筑施工的特点决定了建筑装饰行业是高危险、事故多发行业:施工生产的流动性、建筑产品的单件性和类型多样性、施工生产过程的复杂性都决定了施工生产过程中不确定性难以避免,施工过程、工作环境必然呈多变状态,因而容易发生安全事故。另外建筑工程施工手工劳动的非标准化,使得繁重体力劳动多,而劳动者素质又相对较低,这些都增加了施工现场的不安全因素。 2 危险源是危险的根源 危险源是危险的根源,是系统中存在的可能发生意外释放能量的危险物质。一般危险源的构成要素有潜在危险性、存在条件和触发因素。对危险源属性的分析,有利于重大危险源的辨识、控制。针对建筑施工企业施工现场存在量大面广的危险源现状,根据建筑业的施工特点,依据《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》,坚持安全生产“以人为本”的指导思想,牢固树立“重预防、抓源头、控过程、求实效”的安全生产管理要求,把预防的关口前移至施工现场,这对改进当前建筑业的安全生产监督管理中存在的许多管理缺陷、落实对重大危险源实施重点监控并跟踪整改、提高施工现场预防和控制事故的能力有着十分重要的现实意义。 3 建筑工地重大危险源的主要类型 重大危险源的分类 施工生活用危险化学品汽柴油是第一类危险源,人的不安全行为、料机工艺

项目工程危险源辨识、危害分析

边保通边施工项目工程危险源辩识及其危害分析

边保通边施工项目工程危险源辩识及其危害分析(二)

边保通边施工项目工程危险源辩识及其危害分析(三) 《安全生产法》第三十三条规定,“生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。”施工项目部怎样来辨识公路项目施工安全生产危险源,是项目经理、项目总工程师及安全技术人员值得认真研究、学习和提高的问题。下面就结合我项目部人员近几年项

目施工安全生产管理工作实践,探讨一下公路工程项目施工安全生产危险源的辨识、作业危险性评价以及一般防治工作。 一、公路施工安全生产危险源辨识及危险性评价 公路施工安全生产危险源在施工活动场所中存在,也在可能影响到施工场所的周围区域,其形成原因可以是施工前期的施工准备、施工临时设施建设、施工过程活动,以及建设施工的物质条件等。危险源辨识应用的方法有基本分析法、工作安全分析法、安全检查列表法等三种。我们应科学规范的采用。其作业条件危险性评价,可以采用LEC定性评价方法对辨识出的危险源进行评价。必须认真地辨识危险源的存在,确定了它的风险等级后,才能去找出其存在的原因,研究分析并制定分级控制方案,并将方案同项目施工技术方案同时付诸实施。最终才可能做到有效地监控和避免施工安全事故危害的发生。公路项目建设施工同其他建筑施工一样,同样存在有高处坠落、触电事故、物体打击、机械伤害、坍塌事故等“五大伤害”和人的不安全行为造成的施工安全危险源。人的不安全行为包括违章指挥、违章作业及违反劳动纪律“三违”现象。“五大伤害”和人的不安全行为是构成我们公路项目施工的主要危险源。它可以导致施工现场及周围相邻的人员伤亡、财产损失等潜在的不安全因素。 二、辨识及作业危险性评价 危险源的辨识,应坚持的原则是,做到“横向到边、纵向到底、主次分明、不留死角”,对于我们公路项目施工来说,包括道路施工现场、场站、料库、预制厂等所有施工场所,以及施工项目部生活区域都应该进行危险源的辨识。危险源的辨识的程序应该纳入项目施工ISO9001质量控制

相关文档