文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PZXG2型信号智能屏操作说明与技术资料

PZXG2型信号智能屏操作说明与技术资料

PZXG2型铁路信号智能电源屏

操作简要说明及相关技术资料

《广州铁路职业技术学院电气系

用》

杭州中实四方电力自动化有限公司

二零一一年七月

目录

1.PZXG2型铁路信号智能电源屏操作简要说明

2.PZXG2型铁路信号智能电源屏测试记录

3.图纸

(1)、电源屏示意图

(2)、电源屏地址示意图

(3)、模块鉴别销图

(4)、用户接线图

(5)、电源屏1屏示意图

(6)、电源屏1屏原理图

(7)、电源屏l屏接线图

(8)、电源屏1屏接线图

(9)、电源屏1屏接线图

(10)、电源屏1屏接线图

(11)、电源屏2屏示意图

(12)、电源屏2屏原理图

(13)、电源屏2屏接线图

(14)、电源屏2屏接线图

(15)、电源屏2屏接线图

(16)、电源屏2屏接线图

(17)、电源屏2屏接线图

4.电源屏1屏材料清单

5.电源屏2屏材料清单

6.电源屏发货清单

PZXG2型铁路信号智能电源屏

操作简要说明

PZXG2型铁路信号智能电源屏是按用户特殊要求设计制造的教

学专用电源屏,其操作注意事项有以下几点:一:电源屏单电源输入(三相五线),1屏上有输入电源检测电路。当输入电源过压、欠压、缺相、错相时输入电源接触器(3TF47)不吸合,欧姆龙电压检测模块(K8AB-PM2)相应指示灯闪烁,2HL指示灯不亮。

二:当输入电源及380V隔离电源故障时有声光告警(FA),不用时可以断开QF9关闭声光告警。

三:电源屏的检测监控由一台监控器,1台UPS,及两个辅助电源组成。开启监控器时要先开UPS断路器(QF8),及UPS开关,注意:断电时应先关监控器再关UPS电源。

四:l屏上提供25HZ电源和380V隔离电源。25HZ轨道和局部由轨道一、轨道二、局部一、局部二组成,分别有相应的断路器控制(QF3·QF6);380V隔离电源由输入断路器(QF2)隔离变压器,输出断路器(QF7),及相应的检测电路组成。隔离变压器是分开发货

的,现场安装时将前面的假面板拆下由前面推入屏柜。注意方向,有电流CT一侧是输出端。

五:2屏有一个总的输入断路器(QF1),每个模块供—束电源。每束电源输出由模块直接控制(模块上有输入、输出断路器)。

六:每个品种模块都有相应的鉴别销,防止误插。每个模块都有相应的地址,请参照地址设置方法设置正确。每次上电后都要检查地址是否正确。

七:操作之前请详细阅读用户手册及相应的配线图纸。

铁路信号智能电源屏

P2XG2型

测试记录

电源屏编号:

日期:

检测结论:

测试人:

备注:

PZXG1型铁路信号智能电源屏测试记录

总体检查

检测时间:2011-7-14 地点:仓前工厂天气:晴温

度:35oC湿度:

输入电源监测功能测试

PZXG1型铁路信号智能电源屏测试记录

各电源1号模块单模块工作负载稳压特性测试

各电源1号模块单模块工作负载稳压特性测试

25Hz模块谐波分量、波形失真度测

25Hz局部电源(谐波分量应≤2%对应电压≤2.2V,失真席府≤5%)

25Hz轨道电源(谐波分量应≤2%对应电乐≤4.4V 失真度应≤5%)

25Hz电源局部电压超前轨道电压(90o ±5o)相伦涮试

注:各束电源的负载及电压范围参照具体屏的配置原理图。

注:地址设置方法

按“设置”键进入地址设置界面,按“设置”键地址加1,按“设置”键地址减1,设好后长按确认键,界面从地址确认界面进入轮显界面,地址设置完成,否则地址不变。