110kV高新碾平、碾友线T线电缆线路工程项目管理实施规划/施工组织设计

施工单位(章)

2012 年01 月5 日

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

目录

1 工程概况和特点 (5)

1.1 工程简述 (5)

1.2 工程性质及特点 (5)

1.3 工程规模 (5)

1.4 工期要求 (5)

1.5 工程涉及的主要单位 (5)

2 施工现场组织机构 (5)

2.1 施工现场组织机构 (5)

2.2 施工现场组织原则 (6)

2.3 项目管理机构人员及部门职责 (6)

3 施工现场平面布置 (8)

3.1 施工现场总体平面布置 (8)

3.2 施工现场临时用电、临时用水总体布置 (8)

3.3 施工现场消防总体布置 (9)

4 施工方案 (9)

4.1 施工技术和资料准备 (9)

4.2 材料准备 (10)

4.3 施工机具准备 (10)

4.4 施工力量配置 (12)

4.5 施工工序总体安排 (13)

4.6 主要工序和特殊工序的施工方法 (13)

5 工期及施工进度计划 (36)

5.1 工期规划 (36)

5.2 施工进度计划网络图 (37)

5.3 工程综合进度保证措施 (38)

5.4 主要施工设备及材料供应计划 (39)

5.5 设计图纸交付计划 (39)

6 质量管理目标、质量保证体系及技术组织措施 (39)

6.1 质量目标、管理组织机构及职责 (39)

6.2 质量管理措施 (40)

6.3 质量体系及管理方针 (42)

6.4 质量管理及检验的标准 (44)

6.5 质量保证技术措施 (47)

7 安全管理 (50)

7.1 安全目标承诺 (50)

7.2 安全管理组织机构 (50)

7.3 安全管理主要职责 (50)

7.4 安全管理制度及方法 (51)

7.5 安全组织技术措施 (56)

7.6 重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制 (58)

8环境保护及安全文明施工 (59)

8.1 文明施工和环境保护目标 (59)

8.2 环境因素分析及控制措施 (60)

8.3 加强施工管理、严格保护环境 (61)

8.4 安全文明施工目标、组织机构 (62)

8.5 安全文明施工实施方案 (63)

9 计划、统计与信息管理 (67)

9.1 计划、统计报表的编制与递交 (67)

9.2 信息管理 (67)

附录一施工现场总体平面布图

编制依据

本标书主要参考下列质料进行编制:

一、重庆市电力公司城区供电局《110kV高新碾平、碾友线T线电缆线路工程施工合同》

二、国家及电力行业现行规程、规范、标准及有关实施细则:

1、施工规范与验收标准

1 工程概况和特点

1.1、工程简述

110kV高新碾平、碾友线T线电缆线路工程,位于重庆市九龙坡区,本工程为新建变电站及电缆隧道。拟建电缆隧道沿桃花溪北侧布置,从新建6#钢管塔处起,途径重庆渝水水务机械有限公司厂房的东南侧空地,穿越陈赓大桥至杨家坪,终点为拟建的110KV高新变电站。1.2、工程性质及特点

本工程是变电站及电缆隧道合为一体的项目,电缆隧道基本属于高切坡开挖,其主要特点在于全线采用明挖式电缆隧道,变电站为室内变电站。

1.3、工程规模

①、新建电缆隧道全长1420m,其中含2个接头井,2个竖井,13个人井,13个风井。

②、施工图所包含的其他施工内容及业主单位委托的其他相关工作。

1.4、工期要求

本工程土建工期规划2012年01月05日开工,施工准备5-10天。计划2012年06月30日交安。总工期:176天。

1.5、工程涉及的主要单位

建设单位:重庆市电力公司城区供电局

设计单位:国核电力规划设计院重庆有限公司

监理单位:重庆渝电工程监理咨询有限公司

施工单位:重庆电网建设有限公司

2 施工现场组织机构

2.1、施工现场组织机构

2.1.1、机构设置

公司负责组建110kV高新碾平、碾友线T线电缆线路工程项目部,派往施工现场,全权代表公司进行施工管理,对外联系办理有关事宜。并严格按有关规程、规范、设计和厂家技术要求组织施工。施工中树立“百年大计,质量第一”的思想,建达标投产“创一流”工程。为业主服好务,正确处理甲乙方关系,按业主要求保质保量提前或按期完成施工任务。项目经理部设项目经理、技术负责人、技术员、安全员、质检员、材料员各一人;下设各专业施工班组(如钢筋班、浇筑班、土石方班组、模板班等)。

项目经理部组织结构图

2.2、施工现场组织原则

为了实现本工程的施工目标,在充分分析工程特点的基础上,本工程实行项目法人管理,成立项目经理部,充分发挥项目组织和项目管理的优势,代表公司对本工程实行全面管理。按照“精干、高效、有责有权”的原则,组建“110kV高新碾平、碾友线T线电缆线路工程项目部”,在公司选派年富力强、项目管理经验丰富、认真负责的曾勇军同志任项目经理并作为公司法人代表在本工程中的全权委托代理人,代表公司履行合同,负责项目的全面管理。选派技术过硬并有多年变电工程工作经验的同志担任本工程项目技术负责人,负责技术管理、施工管理工作。

项目经理部设项目经理、技术负责人,项目部下设工程质量部、物资部、安全保卫部及综合办公室,即“三部一室”;下设管理人员、各土建班组。施工中树立“百年大计,质量第一”的思想,求信誉、创达标投产工程。为业主服好务,正确处理好甲乙方关系,按业主要求保质保量提前或按期完成施工任务。

2.3、项目管理机构人员及部门职责

2.3.1、项目管理机构人员

项目经理:

负责项目全面施工管理,向公司总经理负责并报告工作;

建立符合施工管理的项目组织机构,明确其职责、权限和相互关系,确保配置满足施工管理要求的人力、物力、财力资源;

合理运用施工管理制度,确保施工进度、工程质量、环境和安全等各项指标的顺利完成;审批施工管理奖惩办法;

项目技术负责人:

项目技术负责人主管项目经理部的技术工作,向项目经理报告工作,其施工管理职责是:对施工项目技术全面负责;

组织编制审定项目施工计划,审核技术文件。

组织实施公司质量文件,负责主持编制审定项目施工组织设计、批准作业指导书和较大不合格品的处置方案;

组织讨论、研究、解决施工中的重大技术问题;

负责贯彻执行合同规定的技术标准、规范等;

负责批准试验大纲、重要工程方案等技术文件;

就重大施工质量问题向项目经理建议发布停工令;

2.3.2、部门职责

工程质量部:

协调各专业的施工(协调劳动力、平衡施工机具),对工程进度实施控制;考核各施工单位技术交底制度完成情况;负责对执行现场变更实施状况的跟踪;组织《过程控制程序》和施工进度管理制度的实施,对重要工序进行监控;负责技术文件与技术资料的标识、接收、登记、发放及作废文件的回收;组织编制施工组织专业设计,负责编制项目经理部月施工计划;组织对施工移交后未完成工作的管理及完工工程移交之前的保护和维护。

协助主管领导执行文件化的质量体系,建立符合ISO9001标准要求的组织机构,分配职责,负责编制工程项目质量计划,并监督实施;

负责贯彻执行工程质量管理制度,检查指导质检业务工作;主持质量工作会议,组织开展质量活动;对施工队的施工质量进行监督检查验收;负责测试设备管理;对不合品进行评审、对处置结果进行验证;编制质量趋势报告。

安全保卫部:

负责生产施工过程的安全保卫工作,是环境、职业安全健康管理内部审核的主责部门,其施工管理职责是:

贯彻安全环境生产方针,组织安全环境教育和培训;制定安全环境施工管理规章制度,负责施工安全环境管理,定期召开安全会议,组织安全检查;组织生产安全环境事故调查,提出处理意见,负责事故统计和上报工作;负责特种作业人员培训和换证工作。

各施工专业队:

严格执行公司质量/环境管理手册和职业安全健康管理手册及《施工过程控制程序》中的规定,编制施工作业指导书、施工措施及相关施工方案,经批准后贯彻实施;

施工过程中严格执行国家(行业)或厂家技术标准、法规和规章制度;认真执行公司规定的各项管理制度,对本施工队的全体人员进行施工新技术学习;组织《过程控制程序》的实施,对重要工序进行监控。

为实现本工程的施工总目标,公司对本工程实行“纵向到底,横向到边”的全方位管理体系,以技术管理、工程质量管理、施工进度、安全生产、文明施工为内容,公司对项目部、项目部对班级、班组对作业人员形成全过程、全方位的管理网络。

为实现本工程的施工总目标,公司对本工程实行“纵向到底,横向到边”的全方位管理体系,以技术管理、工程质量管理、施工进度、安全生产、文明施工为内容,公司对项目部、项目部对班级、班组对作业人员形成全过程、全方位的管理网络。

3 施工现场平面布置

3.1、施工总平面布置:

3.1.1、生产、办公设施布置:

根据实际情况,布置生产、生活临时设施,为了有利于搞好现场文明施工,施工生产临设的建设,全部按公司文明施工管理规定:统一规划,统一布置,统一施工;材料堆放场地、机械全部实施定置管理,不得乱堆乱放。

生产、临时设施、库房和工具房采用砖砌筑,彩钢瓦作屋面,地面采用砂浆地坪,加工场用脚手架搭设,彩钢板封闭。

3.2、施工现场临时用电、临时用水总体布置

3.2.1、施工用电

本工程现场的临时施工用电已纳入承包范围,但因本工程为变电站改扩建、由运行单位负责指定施工电源接入位置,施工单位负责安装。本工程主要用电负荷量为砼搅拌机,砂浆搅拌机,电焊机,振动器,空压机,现场照明和其它用电负荷量等。

3.2.2、施工用水

施工用水已纳入承包范围,但因本工程为变电站改扩建、由运行单位负责指定施工水源接入位置,由施工单位负责安装。

3.3、施工现场消防总体布置

施工现场在指定地点装设消防棚(其中配置灭火器、消防桶、消防)、在氧气、乙炔贮存处设置一组灭火器、在材料加工场设置一组灭火器、在动火工作处设置一组灭火器。

4 施工方案

4.1、施工技术和资料准备

4.1.1、施工图纸准备

施工图纸是现场施工的依据,施工图纸的按时到位有利于施工现场的综合安排和充分的施工准备,从而确保工程质量、安全、进度目标的实现。本工程的土建施工图纸已经在2011年12月30日领取一部分。

4.1.2、施工技术措施准备

接到施工图后,公司组织项目部施工技术人员对现场和图纸情况进行详细研究,编制“施工组织设计”和具体的施工技术措施。

施工方案(措施)准备一览表

4.1.3、其他技术准备工作

现场项目部配齐相关施工标准、规范和公司编制的施工工法等施工技术保证资料。

工程开工前,准备好本工程施工所需的各种技术表格,编审完善各种工程管理制度,编审完成本工程的检验试验计划。

工程开工前,根据本工程的情况,及时组织编审完善各种策划和计划,如创优策划、安全文明施工策划、施工关键节点计划、资金使用计划、人员培训计划等。

工程开工前,及时针对原始地形、地貌作好建筑方格网的测量工作。

根据工程所处地,及时根据当地地材作好混凝土试配等技术工作。

4.2、材料准备

本工程主要材料计划表

4.3、施工机具准备

我公司拥有充裕的输变电工程施工机具,能够同时满足多个输变电工程建设的需要。目前,我公司的机具均已全部检修,性能状态良好,随时处于待命状态。

拟投入本工程主要施工机械

4.4、施工力量配置

经过长期不断的工程施工锤炼,我公司储备有大量经验丰富的施工管理人员、技术人员及施工人员,能够同时满足多个输变电工程建设的需要,并建立了有实力、讲诚信的协作施工队伍库。

本工程拟投入我公司土建施工队、安装施工队、调试施工队,投入两个外协施工队伍分别

作为土建、安装调试队的劳务协作,具体劳动力见下表。

拟投入本工程的人力配置表

4.5、施工工序总体安排

根据以往的施工经验,结合本工程的具体特点,本工程总的施工工序安排遵循以下原则:先地下,后地上;先结构后装修;先天棚后地面;先室内后室外。并结合整个工期安排和安装工序逐次展开,有条不紊的进行(具体见施工进度计划和分项工程施工方案)。

4.5.1、工艺流程

(1)建筑物工艺流程:

轴线定位测量放线→基础施工(包括灌注桩施工和基础承台施工)→主体结构墙体→屋面→门窗安装→室内装饰→外墙装饰→室外散水→室内外清扫卫生→竣工移交。

(2)开关场施工工艺流程:

轴线定位测量放线→GIS设备基础、构架基础施工→支架、构架组合吊装→接地网、极施工→电缆沟道施工→管道安装水池、油池施工→公路、便道施工→清扫卫生→交验。

4.6、主要工序和特殊工序的施工方法

4.6.1、测量放线

测量依据:

根据业主提供的点位坐标、高程资料及设计图所示的平面尺寸作为测量依据。

确定控制轴线,建立平面控制图:

本工程测量控制轴线分别按建筑物、挡墙及围墙中心线、室外设备、支架、构架纵横轴线进行控制,建立平面控制网络。

轴线、标高控制:

施测时按或设计提供的点位坐标,用J2经纬仪定出房屋各轴线定位点,并将所测设的各轴线引测到本建筑物四周5m以外,做好明显的标记加以保护,以便于基础施工中随时校核;当基础施工完后,将各轴线投测到基础顶面,并在基础外侧面做好明显牢固的标记;随着结构的升高,将轴线向上投测,用以作为横向和竖向控制的依据。

标高控制是按业主(或设计)提供的高程,用水平仪按设计标高在轴线定位桩上测量出该工程建筑物的±0.00标高,作为该工程高程控制依据。

控制网的布置原则:

控制网应根据“便于控制、便于保存、便于使用”的原则来布置。一般应布置在道路以外,不受或少受行驶车辆的影响,且保持良好的通视条件,以便复测及校核。

控制网应能覆盖控制整个施工区域。

为保持高程控制的一致性和连续性,根据业主提供的高程控制点,在施工区域中设二个高程控制点,形成闭合的高程控制网。

控制网的布置:

控制网是为施工提供测量与控制。为保证工程质量,需对整个施工区域进行有效的控制,因此,控制网应覆盖整个施工区域。

控制网桩的设计与保护:

1、控制桩设计

为了尽量减小施工对控制网桩位的影响,桩型选用夯入式钢管混凝土桩。桩顶面采用

150X150X5mm的不锈钢板。钢板下设置4根Φ10的锚固筋。高程控制点与平面坐标控制桩合用,故在顶板面上加设一Φ16的不锈钢半园球。桩芯采用Φ48钢管,管长约3m。

2、控制桩的保护

在平面坐标控制网桩上套入一根¢120长450 mm的套管,套管与混凝土桩之间充填粗黄沙,以减小施工对桩位的影响。另外在平面坐标控制网桩位四周设置1mX1m高300 mm的砖砌围栏,并涂饰醒目的红白相间的油漆,以避免意外的碰撞、碾压和损毁。

站区控制网是整个站区各种建(构)筑物轴线定位的依据,除了在桩位设计上采取了一定的稳定措施和保护设施外,现场的各施工单位应共同加强保管,各施工单位在各控制桩的通视线上不得设置临时建筑或堆放材料、设备;任何单位及个人不得任意损毁测量标志。

工程测量程序:

控制网应严格按照规范要求来施测,并清楚、正确地做好原始记录。在测设过程中,应加强自检和互检,以避免不必要的差错的发生。

测量仪器在使用前必须检定合格并在有效检定期内。

按规范要求,将甲方移交的控制点测量资料进行认真校对和现场抽测,确认满足精度要求后,方可使用。

在施工前,使用全站仪,按极坐标法进行控制桩粗测定位,定位精度应控制在1~2cm之间。

制作混凝十控制桩。为保证控制桩稳定可靠,混凝十控制桩制作完成后需稳定十四天。

按《工程测量规范》GB50026-93要求进行精测和调整。为保证控制桩的点位精度,测角时,须按测回法进行多测回角度观测,测距时须按往返观测法进行多测回测距,同时进行高差、温度和气压等距离改正。

对控制桩进行编号,并将编号写在不锈钢钢板上。

按二等水准测量要求进行闭合高程控制网的测量。

控制网的验收与移交:

控制网测设完成以后,应将数据记录及测设成果交监理进行验收。验收按《工程测量规范》GB50026-93中有关要求进行。

控制网的复测:

现场施工扰动会引起控制网桩较大的位移,所以在施工过程中,应定期对平面坐标控制网和高程控制网进行复测。复测频度按施工进度的变动情况进行调整。一般每隔二个月应进行一次复测。在复测过程中,应做好桩位位移沉降记录。平面坐标控制网和高程控制网的复测成果,通过监理验收后,方可使用。

4.6.2、土石方开挖回填

4.6.2.1工程概况

拟建场地原地貌单元属构造剥蚀丘陵斜坡地貌,场地总体地势为东、西两侧高中间低,除内起点、终点及陈赓大桥一带地形坡角25—30度外,其余地段地势较为平坦,场地内基岩中发育两组裂隙,裂隙结合面差,属硬性结构面。

4.6.2.2施工方法的选择

此工程土方量较大,故考虑采用机械开挖辅以人工开挖的方式。

4.6.2.3施工工艺流程和施工作业方法

4.6.2.3.1基槽土石方开挖

(1)施工流程

定位放线→按照规范要求放坡→切线分层开挖→修坡→(坑壁支护)→留足预留土层厚度→清底→验收封底。

(2)施工方法及施工要求

a、测量定位:根据施工图确定场地±0.000m标高。按照土质、开挖深度及施工技术要求确定开挖放坡坡度。并计算出基坑开挖尺寸。现场用经纬仪将各轴线放出,并延伸至基坑外打桩定点。再根据轴线放出基坑开挖线。当开挖至1.0m左右深度时,在基坑侧壁打高程控制桩以控制开挖深度。

b、基槽开挖:基坑采用机械开挖。边坡按照施工规范进行放坡,保证边坡稳定,不得堆土于基槽坡顶线1.0m范围内,就近回填。开挖施工,须认真按照高程进行,防止超挖、欠挖。若开挖至设计高程后,须及时通知技术人员验收,若达到设计地基,须及时通知监理、设计工代、甲方代表进行验槽,合格后及时进行封底;若仍然未达到设计地基,侧须继续开挖。

c、坑壁支护、休整边坡:由于开挖深度增大,须及时按照规程、规范要求休整基坑边坡,以确保边坡稳定;对于回填处开挖深度过大须采取支护措施确保施工安全。

d、集水排放:由于施工期间正值雨季,在在基坑开挖时,若遇坑内集水,侧在坑内设一集水坑,深度不小于200mm,潜水泵外排。

4.6.2.3.2基础土石方回填

(1)施工流程

基槽侧坑内杂物清理→铺土→初平→夯实→取样合格→……→设计标高。

(2)施工方法及施工要求

回填采用蛙式蛙式打夯机结合人工石夯(60~80kg)进行,即小范围采用人工石夯进行,大面积采用蛙式蛙式打夯机进行。土方回填时土石方回填必须采用合格填料进行分层夯填碾压,每层厚度不得超过:蛙式打夯机回填0.3m,人工石夯回填0.2m;回填料粒径不超过300mm。各层回填在取样合格后才能进行上层回填。夯填按照一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,夯夯相连,纵横交叉,分层夯打。大面积夯打,行夯路线,由四周开始,然后再夯中间。

4.6.3、砖砌体工程

4.6.3.1材料要求:

砖:采用MU10页岩砖,规格一致,有出厂合格证和试验单。

水泥:采用32.5#普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,应有出厂合格证和试验报告。

砂:细砂或特细砂,配制M

的砂浆,砂的含泥量不超过5%,不得有杂草等杂物。

5

掺合料:石灰膏或磨细的生石灰粉,石灰膏的熟化时间不应少于7d,严禁使用冻结或脱水硬化的石灰膏。

4.6.3.2施工操作工艺:

1、砌筑时,应根据墙体类别和部位选砖。

2、砌筑时先盘角,每次不得超过五层,随盘随吊线,使砖的层数、灰缝厚度与皮数杆相符。

3、一砖半厚以下的墙可单面挂线。线长时,中间应设长线点,拉紧线后,应穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺,砌一砖混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整。

4、砌墙采用一铲刀、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法施工。砖要砌得横平竖直,灰浆饱满,做到“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。每砌五皮左右要用靠尺检查墙面垂直度和平整度,随时纠正偏差,严禁事后凿墙。

5、实心墙体砌筑方法采用三顺一丁的砌筑形式。

6、砌筑砂浆随搅拌随使用,水泥混合砂浆应有4d内用完,不得用过夜砂浆。混水墙随砌随将舌头灰刮尽。水平和竖向灰缝厚度不小于8mm,不大于1.2mm,一般为10mm。

7、砖墙砌体日砌高度不超过1.8m。雨天不超过1.2m。

8、预留孔洞和穿墙等均应按设计要求砌筑,不得事后凿墙。墙体抗震拉结筋的位置,钢筋规格、数量、间距,均应按设计要求留置,不应错放、漏放。

4.6.3.3质量标准:

①、砖的品种、强度等级必须符合设计要求。

②、砂浆品种和强度等级应符合设计要求,同品种、同强度等级砂浆各组试块的平均强度不小于规范要求,任意一组试块的强度不小于0.75fm,k(fm,k为试块标准养护抗压强度)。

③、砌体砂浆必须密实饱满,实心砖墙砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。

④、外墙转角处严禁留直槎,其它临时间断处留槎做法必须符合施工规范的规定。

⑤、砌体上下错缝,混水墙每间(处)无4皮砖的通缝。

⑥、砖砌体接槎处,灰浆应密实,缝砖平直,每处接槎部位水平灰缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。

⑦、预留拉结筋的数量、长度均应符合设计要求和施工规范的规定,留置间距偏差不超过一皮砖。

⑧、构造柱留置正确,马牙槎先退后进上下顺直,残留砂浆清理干净。

⑨、允许偏差值:轴线位移:10mm,基础顶两和楼面标高±15mm,墙面垂直度每层5mm,全高10m以上20mm,表面平整度,混水砖墙8mm,水平灰缝厚度(10皮砖累计数)±8mm,外墙上下窗口偏移20mm,门窗洞口宽度(后塞)±5mm。

4.6.3.4安全措施:

1、脚手架上堆砖不得超过3层(侧放)。采用砖笼吊砖时,砖在架子上或楼板上要均匀分布,不应集中堆放。灰桶、灰斗应放置有序,便架保持畅通。

2、起吊砖笼和砂浆料斗时,砖和砂浆不能装得过满。吊臂工作范围内不得有人停留。

3、不得站在墙上吊浆或在墙顶上行走。

4、操作人员应戴好安全帽,高空作业挂好安全网。

4.6.4、模板及脚手架工程

4.6.4.1本工程楼板及梁模板采取搭设Ф48脚手架钢管做脚手架支撑,梁、柱模板采用定型组合钢模安装,楼板底模采用10mm厚层板板安装。材料垂直运输采用人力运输。

脚手架搭设:脚手架采用Ф48脚手架管搭设满堂脚手架,脚手架立柱根据楼层梁的布置情况进行排列(见图一)。脚手架步距根据楼层高度确定,步距不超过0.8m。脚手架搭设要求如下:4.6.4.1.1脚手架搭设时要求地基应夯实,立杆底部用木板垫实。

4.6.4.1.2脚手架必须设置纵横向扫地杆,扫地杆距底座下皮不大于200mm。

4.6.4.1.3脚手架应保证横平竖直,垂直度控制在H/200且小于100mm以内。

4.6.4.1.4相连立柱和水平杆的对接处不能在同一高度内,应错开布置,错开距离不得小于500mm。

4.6.4.1.5扣件拧紧,以防在施工过程中脱落,而发生意外。

4.6.4.1.6脚手架在每跨必须设置剪刀支撑、八字撑以防脚手架倾覆,保持脚手架整体稳定性4.6.4.1.7脚手架搭设顺序:放置纵向扫地杆立柱横向扫地杆第一步纵向水平杆第一步横向水平杆第二步纵向水平杆第二步横向水平杆……

4.6.4.2模板工程

4.6.4.2.1施工准备

人员组织:根据相对工期、模板工程量大小以及砼浇筑措施合理组织劳动力,具体见劳动力计划表。

机具配置:圆盘锯、刨木机等。

材料组织:周转材料Ф48脚手架钢管、定型组合钢模、扣件、δ=30mm、δ=50mm木板、δ=10mm 层板、50×100木枋,铁丝、钢钉等消耗材料等。

施工环境:模板堆码场尽量布置在离施工现场距离较近的位置,以减少运距。

4.6.4.2.2模板加固措施:

为了保证梁、柱模板的稳定性,要采取加固措施。梁底模板按规范规定按3/1000起拱,底部支撑采用Ф48钢管脚手架支撑模板。为了提高柱混凝土表面的质量,减少柱模板在浇筑砼时变形,用Ф48钢管做成封闭式的抱箍来承受柱砼浇筑时的侧压力(如右图所示)。对于梁模板的安装,采用先安装一面侧模板,等钢筋绑扎好后,再安装另一面侧模板,内部增加对拉铁丝加固。

4.6.4.3模板效正:根据图纸设计尺寸,检查模板几何尺寸以及轴线尺寸、垂直度是否正确,若有偏差立即校正。同时检查标高是否符合要求。

4.6.4.4模板安装的质量要求。

模板必须清理干净,打光涂刷脱模剂。

模板必须刨光、清缝,拼缝宽度不大于1.5mm。

标高偏差控制在±5mm,模板轴线位移不大于5mm。

模板不得变形,加固必须牢固。

4.6.4.5模板的拆除

⑴不承重的侧面模板,砼强度能保证其表面棱角不因拆除模板而受损坏时,方可拆模。

⑵承重模板梁、板跨度≤2m时,必须≥50%设计强度

2m<梁、板跨度≤8m时,必须≥70%设计强度

梁、板跨度>8m时,必须达到百分之百设计强度

⑶模板拆除时严禁往下抛掷,必须用麻绳等工具往下传递,防止模板变形和损坏。

(4)为了加快材料周转,在浇筑梁板混凝土时,在混凝土中加入适量早强剂。

4.6.5、钢筋工程

4.6.

5.1施工流程:进货检验钢筋放样下料制作绑扎。

4.6.

5.2前期准备:

4.6.

5.2.1人员配置:根据相对工期和钢结构实物工程量的大小合理组织劳动力,具体见劳动力组织计划。

4.6.

5.2.2机具调试和配置:钢筋切断机、弯钢机、对焊机、调直卷扬机等。

4.6.

5.2.3备料:根据设计图纸和钢筋验收规范提出材料计划(包括钢结构原材料和消耗材料),材料部门根据计划进行市场调研,组织材料进场。

4.6.

5.2.4施工程序:见施工工艺流程图。

4.6.

5.2.5施工环境:钢筋场的布置在不影响开挖队或其他队施工的基础上,尽量靠施工场,以减少钢筋运距和重复搬运次数。

4.6.

5.2.6对参加施工作业的人员进行安全技术交底,并签字形成交底记录,未参加交底的人

员不得参与施工作业。

4.6.

5.3进货检验:

4.6.

5.3.1钢筋进场首先检查钢材合格证、质保书、核对钢筋的规格型号;按规定进行取样作力学性能试验,确认产品合格后方能使用。

4.6.

5.4钢筋放样:

钢筋放样以下要求和标准认真进行,放样完成后交技术人员复核,确认无误后再交班组进行下料制作。

4.6.

5.4.1认真熟悉图纸,了解设计意图,明确图纸中各种型号钢筋相互之间的关系、位置、尺寸、间距、形状等。

4.6.

5.4.2钢筋验收规范要求,明确锚固长度及要求,接头方式及要求,梁、柱接头加密区,主次梁交汇加筋要求等。

4.6.

5.4.3图纸所选用标准图集。

4.6.

5.5钢筋下料:

4.6.

5.5.1严格按钢筋放样表进行,并注意长短钢筋的搭配,尽量减少钢筋的浪费。

4.6.

5.6钢筋制作和绑扎:

4.6.

5.

6.1钢筋弯曲时,先进行试弯,待核对尺寸准确无误后,再进行成批加工,加工好的半成品应分类别堆放整齐,挂上标识牌,以便绑扎时不至于用错。

4.6.

5.

6.2 钢筋接头可以采用绑扎和焊接,其接头形式和搭接长度应符合本节第5项的质量要求。

4.6.

5.

6.3 所有钢筋接头应相互错开,受压区同截面接头率≤50%,受拉区同截面接头率≤25%,如果遇闪光对焊接头焊接,两个接头中心距≥45d,焊接接头必须抽样合格。

4.6.

5.

6.4 钢筋保护层的厚度:底板保护层厚度为50mm,墙和梁、柱钢筋保护层厚度为35mm,采取垫高标号砂浆垫块的方法来保证保护层的厚度。

4.6.

5.

6.5 钢筋制作、绑扎的质量要求

4.6.

5.

6.6 钢筋的绑扎严格按照施工图纸进行,不得出现少筋,漏筋,改变间距,以小代大的情况。

4.6.

5.

6.7 绑扎骨架中的光面受力钢筋,除轴心受压构件外,均应在末端做弯钩。

4.6.

5.

6.8 钢筋锚固长度La必须符合设计及规范要求。

4.6.

5.

6.9 纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断,伸出的锚固长度不应小于1.2La+h

0(h

—截面高

度);当按构造配置箍筋时,伸出的锚固长度不应小于1.2La。

4.6.

5.

6.10 纵向受压钢筋在跨中截断时,伸出的锚固长度La必须符合设计及规范要求。

4.6.

5.

6.11 绑扎骨架与绑扎网中的受力钢筋,当接头采用搭接而不加焊时,受拉钢筋的搭接

长度Ld必须符合设计及规范要求。

4.6.

5.

6.12 受力钢筋直径≥22mm时不宜采用绑扎接头。

4.6.6、混凝土工程

4.6.6.1施工前的准备工作

⑴人员配置:见劳动力计划表。

⑵机具配置:搅拌机、小型翻斗车、振动器、振动棒、独轮车等。

⑶备料:见材料计划表,水泥选用普通硅酸盐PO42.5水泥。

⑷施工方法:在本节后续篇中阐明。

⑸施工环境:暴雨天气不能施工,无法保证混凝土施工质量。

4.6.6.2 施工缝处理要求:

浇筑下次砼之前,必须清除施工缝砼表面垃圾、水泥薄膜和松动石子或软弱砼层,然后用水冲洗干净并提前24小时充分湿润。充分湿润后去除残留在砼表面的积水。

水平施工缝砼表面在支柱模之前全部打凿,清除杂物。浇筑前洒水湿润且不留积水,同时铺上10-15mm厚与砼配合比相同的水泥砂浆。

4.6.6.3 混凝土布料及振捣要求:

4.6.6.3.1混凝土的布料方法,应符合下列规定:

在浇筑竖向结构混凝土时,布料设备的出口离模板内侧面应不小于50mm,且不得向模板内侧面直冲布料,也不得直冲钢筋骨架。

浇筑水平结构混凝土时,不得在同一处连续布料,应在2~3m范围内水平移动布料,且宜垂直于模板布料。

振捣泵送混凝土时,振动棒移动间距为400mm~500 mm之间,振捣时间不少于30s,且隔20~30min后,进行第二次复振,水平结构的混凝土表面,应适时用木抹子抹平搓毛两遍以上,且必须用铁滚压两遍以上,以防止产生收缩裂缝。

施工缝浇筑时,必须提前洒水润湿,并在浇筑前先下2~3厘米厚与结构混凝土配合比相同,但无粗骨料的砂浆,砂浆厚度必须均匀。

4.6.6.3.2混凝土的振捣必须符合以下要求

快插慢拔,不漏振,不过振,振捣点采用行列,每次移位的距离不大于300,震动器离模板的距离不大于震动器作用半径的0.5倍,并不得靠近模板,且应避免碰撞钢筋。振捣上层砼时应插入下层50mm左右,以利于砼结合良好。振捣砼至不明显下沉、基本不显泡、表面出现浮浆即可。浇筑后砼表面应按设计标高压光抹平,不得出现翻砂和表面干缩裂纹现象。

4.6.6.4 混凝土的养护

洒水并及时用麻袋或塑料薄膜覆盖养护.并设专人负责养护对已浇混凝土的养护,应在混

高压电缆防护施工方案

10KV高压电缆迁移保护 专项施工方案 工程名称:湛江市中央商务区基础设施建设工程 工程地点:海湾大桥与海滨大道交叉口北侧麻斜海西侧施工单位:北京市政建设集团有限责任公司 编制单位:北京市政建设集团有限责任公司 编制人: 编制日期:2016 年03月05日 审批负责人: 审批日期:年月日

目录 1、现场概况 (1) 2、拆除、迁移、保护方案及措施 (1) 3、安全注意事项 (3) 4、主要资源配备计划 (3)

1、现场概况 目前,龙潮东路正在进行土方开挖工作,通过甲方提供的资料及现场勘查得知,龙潮东路埋设有万达广场用电电缆一组10KV高压电缆(简称1#线)和荣盛中央广场两组10KV高压电缆(简称2#、3#线)。 其中万达广场用电缆(1#线)分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+150人行道内距行车道外边5m左右位置,平均埋深0.9m。因万达广场施工原因现管线已裸露。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过万达前面广场地下接万达广场的永久配电房。 荣盛中央广场一组临时用电10KV高压电缆(2#线)分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+434行车道内,距侧路缘石约2-9m位置,与新建龙潮东路斜交布置。平均埋深0.6-1.0m ,部分裸露,部分路段埋设在泥土内。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过金融大道沿金融大道右侧接荣盛中央广场的临时配电房。 荣盛中央广场一组永久用电10KV高压电缆(3#线)分布在龙潮东路左侧,K0+015-K0+434行车道及人行道内,距侧路缘石约2-6m位置,与新建龙潮东路斜交布置。平均埋深0.6-1.0m ,部分裸露,部分路段埋设在泥土内。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过金融大道沿金融大道右侧接荣盛中央广场的永久配电房。 经甲方与万达广场、荣盛中央广场协调上述部位电缆暂时无法拆除,在道路土方开挖和施工过程中必须采取措施对10KV高压电缆进行保护,消除重大安全隐患。 2、迁移、保护方案 2.1、龙潮东路上电缆迁移、保护方案 万达1#线分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+150人行道内距行车道外边5m左右位置,平均埋深0.9m。因万达广场施工原因现管线已裸露。从海滨大道接驳点连接,沿龙潮东路人行道穿过万达前面广场,然后接万达广场的永久配电房。 计划龙潮东路土方开挖时,需先将高压电缆挖出路面,然后整体往龙潮东路靠近万达广场侧的道路迁移,迁移距离路槽边3m,并采用简易三角

水泥电线杆施工组织设计

第一章编制依据 一、编制依据 1.按国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规、规程及相关的法律、法规执行。 《建筑电气工程施工质量验收规》 GB50303-2002 二.编制原则 1.“顾客至上、服务满意”的原则。施工组织设计编制过程中始终贯彻这一原则,充分研究施工图纸,结合考察现场情况的基础上,根据工程特性和客观要求,全方位配合业主和总包单位做好工程各项任务,制定组织完善、计划周密、安排合理、方案可靠的施工组织设计。 2.“高质量、高标准、满足工期要求”的原则。确保实现业主要求的工期、质量前提下,尽可能的提高工程质量标准、缩短施工工期。 3.充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,周密安排交通疏解和地下管线保护,使施工对周边环境的影响最小化。 4.“安全第一、以人为本”的原则。安全目标明确、管理到位、制度完善,强调生命安全为第一,采取有效的安全生产技术措施,确保施工全过程安全。

第二章工程概况 一.工程简介 1.项目编号:0730-166022NM0134/01-04 2.项目名称:薛家湾供电局2016年中小修施工项目第四标段 3.工程概况:南郊35kV变电站打井50米、东郊35kV变电站打井85米 4.建设地点:准格尔旗 二.工期要求和质量标准 1.工期要求:合同中约定。 2.质量标准:符合国家、招标人验收标准。

第三章 项目管理机构与施工部署 一.施工组织机构 1.为保证达到安全、优质、高效的预期目标,针对本工程的具体特点,我公司组成强有力的项目领导班子和施工队伍。项目经理部设管理和技术人员约12人。 2.项目经理部下面分设职能管理部门和专业施工队,由项目经理、技术负责人、项目副经理直接负责管理。关键部位的施工技术由我单位具有多年施工经验的人员进行技术指导。 3.项目管理组织机构见附图。 项目管理组织机构图 二.管理人员职责 1.主要人员情况说明 项目经理部是组织实施工程的领导核心,担负着组织、指挥、协调、控制、 项目经理 技术负责人 质量部 财务 部 造价部 综 合 办 公 施 工 部 安全部 各单体工程现场管

10KV高压电缆施工方案

xxx10kv电缆敷设方案 一、施工内容 xxx后设置1#箱变一台,电源取自xxx物资库旁高压配电柜,选用电缆型号为YJV22-8.7/10KV 3×95mm2。电缆敷设根据现场实际情况为地面直埋敷设,全长计划600米,电缆敷设完毕后,由业主确定首端配电柜内电缆头接口,末端接1#箱变高压电缆接口,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向根据现场实际情况制定,沿线穿过建筑侧面绿化区和多次穿过混凝土路面。由于绿化带内存在多条电缆和光缆,也可能还存在埋入地面下的未知电缆及光缆;绿化带内树木及花草茂密,施工难度较大。根据现场实际勘察,基本走向为xxx物资库旁配电室引出电源——经绿化带向南(沿线多次穿混凝土路面)—xxx挡墙—沿挡墙向西—向下跨越新建管道沟—xx侧面电缆沟—1#箱变。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如20t吊车、电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为600米,沿线穿越多处绿化带及混凝土路面,全部采用电缆直埋敷设方式。 电缆采用20t吊车及自卸车配合运至物资库旁。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm;电缆沟开挖宽度为350 mm。 直埋电缆沟如附图所示: 2)挖沟完毕。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,穿过道路的电缆外穿D80热镀锌钢管。 3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%-1%的备用长度。

电力工程电缆设计规范.doc

5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1)避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2)满足安全要求条件下使电缆较短。 (3)便于敷设、维护。 (4)避开将要挖掘施工的地方。 (5)充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。 5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允 许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。 5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1)应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均 应按相同的上下排列顺序原则来配置。 (2)支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 (3)同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。 5.1.4 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定: (1)控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。 (2)除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同 一回路多根电力电缆,不宜迭置。 (3)除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。 5.1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并使按持续工作电流选择电缆截面尽可能较小的原则来确定。未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。 5.1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径, 必要时可采取下列抑制感应电势的措施: (1)使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。 (2)对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。 (3)沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。 5.1.1 明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。 表5.1.7 电缆与管道相互间允许距离(mm)

电缆敷设施工组织设计

电缆敷设施工组织设计 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

南京市溧水区城乡建设局天生桥大道景观提升110kV歌溧7ME线71#-73#杆线迁移工程(土建工程) 施工组织设计 施工单位:江苏省金陵建工集团有限公司(章) 2017年3月14日 一、编制说明 工程总目标 科学管理,精心施工,安全、高效、准时地完成施工任务,确保优良并达标投产,争创精品工程 编制依据 投标文件、施工图纸及相关设计文件。 相关规范、标准和《建设工程质量管理条例》、《江苏省电力建设输变电工程施工工艺实施细则》、《电气装置安装工程-电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)、《国家电网公司电缆通道管理规范》(国家电网生[2010]637号)。 本公司管理体系相关文件及有关工程管理规定,现场调查资料及类似工程施工经验。 工期要求 总工期:60日历天。 二、工程概况及特点

本工程为南京远能电力工程有限公司溧水分公司南京市溧水区城乡建设局天生桥大道景观提升110kV 歌溧7ME 线71#-73#杆线迁移工程(土建工程)。工程位于南京市溧水区天生桥收费站旁,新建排管3回电缆排管288米,新建工井**直线工井6座。 三、施工现场组织机构 施工现场组织机构(见图) 根据工程的特点,施工现场设项目经理部。受公司经理委托,项目经理对公司经理负责,组织具有丰富现场施工经验的管理、技术人员,在施工现场对工程项目实施的全过程进行组织、管理和协调。 施工现场组织机构图 图 四、施工部署及施工进度计划 1、成立现场管理机构:为确保工程的顺利进行,工程由项目经理总体负责,具体负责指导本工程施工,项目经理部内部做到分工明确严格管理,经常召开碰头会,保证与甲方及设计院之间的联络,及时传达上级文件精神,解决施工中的实际问题。 2、对本工程作具体分析做到有章可寻有所准备,由于电缆工程施工沿线场所及涉及部门或单位多,不可予见问题多的具体情况,分公司将派专人做好有关部门的协调工作,并做好现场宣传工作与便民措施,协调好与其他施工单位的关系,以防止上述某一环节出现失误而影响正常施工,导致工期延误。 项目经理 项目材料项目资料项目质检项目安全 项目技术负责土建施工 电气施工

工地高压电缆防护方案

方案预案:________ 工地高压电缆防护方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页

工地高压电缆防护方案 一、现场概况 本工程位于阜阳市太和县城中部,国泰路东侧,文明路南侧;本工程先期施工1#楼、16#楼、6A#楼、6B#楼、9A#楼、9B#楼、12A#楼、12B#楼及15#楼,共计9个栋号同时施工。 在施工现场15#楼北侧有一排高压架空电缆线,电压为10KV。由于西侧高压电缆线路在塔吊回转半径范围内,为防止塔吊钢丝绳碰撞电缆,故需对西侧高压电缆进行防护。 二、防护措施 1、高压线距地面高度为20米,高压线宽度约为2米,高压线防护总长度为52m。 2.2在电缆下方搭设杉木杆防护架,架子宽度为5.4米,即沿电缆宽度方向两侧各加大1.7米,以保证导线距架体边沿不小于1.7米的净距(满足《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-xx中关于防护设施与外电线路之间的最小安全距离的规定);架子搭设高度为21.7米,即比电缆高度高1.7米。 2.3杉木杆防护架立杆间距1500mm,大横杆步距1800mm,大横杆绑在立杆里侧,小横杆间距1500mm,小横杆步距1500mm;距地面200mm 设置横、纵向扫地杆;立杆下端埋入地下800mm,立杆下端挖600600见方800mm深坑,待植入立杆后用C20素砼浇筑密实;在架子内侧每隔一根立杆设置一道剪刀撑。两侧用ф12.5钢丝绳拉接,间距4m。 2.4在电缆线上部架子顶部满铺竹笆,竹笆与小木横杆用8#铁丝绑扎牢靠;并在竹笆上部500mm处加100100方眼安全网及竹笆下部加1010 第 2 页共 5 页

高压电缆线路电气设计的几点思考 葛丙奎

高压电缆线路电气设计的几点思考葛丙奎 发表时间:2019-10-18T10:56:25.610Z 来源:《电力设备》2019年第9期作者:葛丙奎王倩倩[导读] 【摘要】近年来,高压交联聚乙烯电力电缆在城市电网中广泛应用,同时越来越多的架空线路也逐步进行电缆改造。电力电缆线路的安全、稳定运行对城市电网安全运行具有重要意义。 (国网山东省电力公司郓城县供电公司) 【摘要】近年来,高压交联聚乙烯电力电缆在城市电网中广泛应用,同时越来越多的架空线路也逐步进行电缆改造。电力电缆线路的安全、稳定运行对城市电网安全运行具有重要意义。本文以实际工程为例,介绍了电缆分布式光纤测温系统、电缆金属护套环流监测系统 的特點、配置。 【关键词】高压电缆线路;电气设计;几点思考引言 随着我国国力水平的不断提高,城镇化进程进一步加快,电力在人们的日常生活中的应用越来越多,电力建设的发展也上了一个新的台阶。随着城镇化的加快,经济开发区以及产业园区的建设,输电线路中采用高压电缆线路的比重越来越多,但高压电缆线路设计中有许多问题需要关注和改善。高压电缆线路电气设计是我国电力电缆线路设计的重要环节,高压电缆线路电气设计经过多年的发展,已经总结出了很多的优秀经验,无论是在设计方案选择,还是在电缆的敷设方式,都有了很多新的方法和经验。在高压电缆线路电气设计和工程实践中,设计人员需要更好的方法和建议作为指导,满足高压电缆线路设计建设的需要。 1高压电缆线路电气设计概述高压电缆线路电气设计是高压输电线路电气设计中的环节之一。高压电缆线路电气设计主要是指将电缆埋放在地底下进行电力的传输工作,这也充分展示出了高压电缆线路的独特优点,能够最大限度地节省很多电网传输电力的空间,但这其中有利也必有弊,因为这样的高压电缆线路电气设计在后期的工作建设中面临着检修线路的障碍,高压电缆线路设计一旦发生故障,工作者很难进行及时的维修护理和电路检查,所以高压电缆线路电气设计在未来的发展进程中,还需要进行更加科学化和合理化的工程设计,对具体的输电工程进行维护和保养。只有这样,才能保障高压电缆线路输电工作的高效运转,才能更好地提高我国电力事业的强大实力。 2高压电缆线路电气设计的主要内容 2.1高压电缆线路电气设计的可行性研究 高压电缆线路电气设计,可以说是一项相对比较艰巨的设计工程。如果在设计的过程中没有进行理论化和科学化的计划,就可能会发生难以预料的事故和不可预估的风险。所以在高压电缆线路电气设计的过程中,就需要有可行性的设计研究,以此来规避工程在实施过程中可能出现的风险。在高压电缆线路电气设计中,对线路的工程规模、资金成本、所需要的各种材料以及各项必须设备,都要进行严格的检测和评估。只有具备了相应的对高压电缆线路电气设计的可行性研究,才能保证工作人员高效的工作效率,保障电路的正常稳定运行。 2.2高压电缆线路电气设计的初步设计 在高压电缆线路电气设计的初级阶段,大部分是以草图设计为主,之后再根据施工过程中的具体情况做出适当的调整和修改,确立最终的符合实际情况的高压电缆线路电气设计方案。在这一设计过程中,设计者们主要的工作任务分为以下几个方面。第一,电缆线路周边环境的踏勘。电缆敷设环境情况对设计方案的确定有着至关重要的决定作用,是在设计过程中必不可少的考虑因素。第二,线路路径的选择。线路路径决定着电力的分配路线,选择合理的输电路径,不仅仅可以节省电力资源,也为电力的供给提供了保障。第三,电缆的选择。电缆的型式、绝缘材质都是设计者需要考虑的问题,选择性价比最高、最合适的导线是高压电缆线路正常运行的关键之处。除此之外,对于一些火灾、地震、外力破坏等不可抗力因素的发生,还需要设计者在设计过程中做好防火、防震、防外力措施的安排。这些都是高压电缆线路电气初步设计的重要内容,是保证高压电缆线路正常运行的重要条件。 2.3高压电缆线路电气设计的施工图设计 高压电缆线路电气设计需要具体的施工图设计。设计者们会根据具体的实际情况对施工图进行不断的改良和完善。首先,在高压电缆线路电气设计图的施工过程中也要考虑全面性的问题。不仅要考虑高压电缆线路电气设计预算的内容,也要考虑及时更正修改存在的问题。其次也要保证高压电缆线路电气设计图的实用性特点,让设计图真正起到指导和参考的重要作用。最后结合全局性问题设计出最终的方案。设计人员根据施工图合理落实具体的工程实施,不忽略任何一个细小的细节。 3高压电缆线路电气设计存在的问题 3.1高压电缆线路电气设计的路径选择不科学 高压电缆线路电气设计中最重要的环节就是对路径的合理选择。目前,高压电缆线路电气设计的路径存在选择不科学的现象。合理的路径选择不仅在运行条件和技术指导上起到关键作用,而且在施工方面也有着不可或缺的重要作用。优化高压电缆线路的路径选择,合理进行电缆分段布置存,既可以降低施工难度,对电缆的生产运输也十分便利。同时在路径的选择上还要考虑居民的用地问题,最大程度减少对居民们的生产生活带来的影响。 3.2高压电缆线路电气设计的电缆敷设方式存在不足之处 高压电缆线路电气设计的电缆敷设方式主要分为五种。其中包括隧道式、穿管式、沟槽式、直埋式和缆沟式。虽然高压电缆线路电气设计的电缆敷设方式多种多样,但这其中也难免存在着各种各样的问题。第一,隧道式的电缆敷设方式不适合于居民们生产生活的小区内采用。隧道式的电缆敷设方式需要十分坚固的地下隧道和足够的空间分布,所以投入的成本也相对较高。第二,穿管式的电缆敷设方式存在着不安全的问题,在投入使用的过程中可能存在着很多不确定性的安全问题。第三,沟槽式的电缆敷设方式属于暗沟式。虽然具有随意性的优点,但是这样的敷设方式却不能够适用于道路和硬化地面的应用。第四,直埋式的电缆敷设方式投资少也便于施工,但是一旦在电缆的运行过程中出现任何的故障,却存在维修困难的问题。第五,缆沟式的电缆敷设方式需要足够的排水系统和排水设备,因此对维修的费用来说,也是一笔不可忽视的开销。 4完善高压电缆线路电气设计的方案 4.1合理的路径选择

电缆沟施工组织设计

洋县金沙湖景区供配电工程 施 工 组 织 设 计 陕西伟豪建设工程有限责任公司 2016年11月 第一章编制说明 第一节编制依据 1.1 《洋县金沙湖景区供配电工程》设计图纸; 1.2 施工图设计技术交底记录、设计说明、现场勘察情况等; 1.3 适用于本工程的各种施工规范; 1.4 我我单位施工经验、管理水平、实际施工及生产能力。。第二节编制原则

2.1在充分理解设计文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,保护环境,做到安全文明施工。 2.3施工工艺及施工规范、设计要求等相符,并力求达到完善。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 2.6 针对本工程的地质情况和气候特征,优化施工方案。 第三节工程技术规范本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。 3.1《电力电缆运行规程》、(GB 50217—94); 3.2 《电力工程电缆设计规范》、(GB 50168—92); 3.3 《电缆线路施工及验收规范》、(DL-408-91) ; 3.4《城镇道路工程施工及质量验收规范》(CJJ1-2008); 3.5《市政工程施工技术资料管理规定》(建城2002-221); 3.6《质量管理体系要求》(GB/T19001-2000); 3.7《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2000); 3.8《砼结构工程施工质量验收条文说明》(GB50204-2002); 3.9《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); 第二章工程概况 第一节工程位置及范围 本工程位于陕西洋县金沙湖景区,景区布置0.4KV电缆分支箱44台,用电箱50台,架空线路2KM,新立φ190×1200单砼杆34基、

高压电缆安全防护措施

中国石油东方物探北京办事处新街口外大街办公楼室内外装修改造工程 (西侧高压电缆安全防护方案) 一、编制依据 1.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.《建筑施工手册缩印本第四版》(中国建筑工业出 版社出版) 3.《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-05) 4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况: 中国石油东方物探北京办事处新街口外大街办公楼室内外 装修改造工程,位于北京市西城区新康路5号,南邻第二 炮兵总医院,西邻北京师范大学,本工程西、南两侧临街,西侧为市级城市道路,距本工程西侧外墙3.8m处,有高压 电缆一道。线高12m-13.5m。为保证本工程的施工安全, 必须对西侧高压电缆进行安全防护。 三、现场情况及具体操作: 根据施工现场的实际情况(施工现场的空间不足,无法搭设 封闭式电缆防护棚),所以我单位经过研究决定,采用单侧 防护的安全保护措施(见附图),具体操作如下: 1.高压电缆防护架总长度为75.0m,高度为24.0m(超过外 墙脚手架总高2.0m)。

2.采用直径100-150mm*6m长的木杆,作为高压电缆防护的 主要材料。立杆间距1.5m,水平杆步距1.8m,立面做斜向 交叉式45度角拉撑。 3.高压电缆防护架的施工,要与外墙脚手架搭设同时进行施 工,高压电缆防护架与外墙脚手架之间的距离为0.5m,高 压电缆防护架与外墙脚手架拉接,采用直径100mm的木杆 与外墙脚手架绑扎拉接(见附图),拉接点布置为,水平间 距为1.5m、竖向间距为1.8m,拉接层数为5层。 4.高压电缆防护架外侧,立挂安全网进行防护。 5.杆件搭接采用镀锌铅丝顺扣绑扎,搭接长度不得小 于1.5米。绑扎不少于3道,间距不小于0.6米。 杆件垂直相交时采用平插十字扣。 6.大横杆应绑在立杆里测,接头应靠近立杆,大头伸 出立杆200~300mm,小头压在大头上。 7.杆件搭接应大小头搭接,搭接长度不得小于1.5米。 8.小横杆搭在立杆上,靠斜杆的小横杆则宜绑在斜杆 上。小横杆伸出立杆部分不应小于30cm。 9.在靠施工场地一侧的里杆端头设置红旗,间隔设置 四、质量保证措施: 1.构架结构符合以上的规定和设计要求,个别部位 的尺寸变化应在允许的调整范围内。 2.节点的连接可靠,8号铅丝十字交叉扎点应拧

精编【电力行业】高压电缆敷设施工组织设计

【电力行业】高压电缆敷设施工组织设计 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

高压电缆敷设施工组织设计 一、工程简介: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 二、施工措施: (1)敷设电缆前准备 1、敷设电缆前对作业人员进行敷设高压电缆安全技术培训及敷设电缆过程中各种危险源的辨识学习。 2、准备好电缆敷设过程中所使用的工器具。 3、所有高压电缆及电气设备必须经过绝缘、耐压试验,合格后方可进入施工现场,必须保留试验记录。 (2)施工作业准备 1、施工作业前,技术员必须将本措施贯彻给每位作业人员,不参加学习的人员,不得参加该项工作。 2、施工前,施工负责人必须向每位作业人员讲清工作步骤、内容、人员分工及其安全注意事项,且备齐所需的工具、器材等。 3、施工当中所用的电源由矿方指定,接线完毕要确认设备的完好。 4、拆接线前,将上一级开关电源断电闭锁和加锁,且挂“有人工作,禁止送电”的警示牌,由专人操作,必须先验电、放电,确认无电后,方可进行拆接线工作,停送电必须严格执行“谁停电,谁加锁、谁解锁、谁送电”的停送电的作业制度。

5、使用打眼设备作业时,必须坚决执行“一人作业,一人监护”的作业制度,监护人员必须由施工负责人亲自指派。 6、使用打眼设备作业时,操作人员必须握紧手柄,精力集中。 7、每打完一个眼,施工人员都应对其进行清理。 8、施工前后,施工负责人必须向建设单位负责人汇报。 9、使用打眼设备作业完毕后,施工负责人及操作人员必须清理干净工作现场,发现异常必须立即处理,确认现场正常后,方准撤离所有人员。 (3)电缆挂钩的安装 1、将安装电缆钩的槽钢紧贴巷道帮固定于墙壁之上,保持槽钢平直。 2、将电缆钩从巷道帮到顶板垂直固定于槽钢之上,保证电缆吊挂整齐美观。 (4)电缆的敷设方法 1、电缆装车 1.1电缆需从电缆盘中缠绕放在运输车辆内,但高度不超过运输规定。 1.2用吊车吊运电缆盘至运输车辆上方,转动电缆盘将电缆缠绕至运输车辆内。 1.3转动电缆盘有专人负责,且且转动要缓慢,和缠绕电缆的作业人员相互配合好。 1.4电缆装车时由专人负责指挥,其他人员远离重物周围; 2、运输及安全注意事项 2.1运输车辆在主巷道行驶时速度不超过20Km/h,转弯时速度不

高压电线防护方案(确定版)

店岗二期二标23#楼外电防护 专 项 施 工 方 案 施工单位:店岗二期二标项目部 编制时间:二0一三年五月二十三日 目录

第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工安排 (1) 第四章施工准备 (2) 第五章立杆的稳定性计算 (4) 第六章防护方案 (5) 第七章施工方法 (6) 第八章安全技术措施 (7) 第九章安全文明施工 (7) 第十章脚手架的检测方案及救援预案 (8) 一编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》。 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 4、《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91) 二工程概况

(一)、施工现场与周围环境。 1、工程建设地址 本工程为合肥市店岗二期二标段17#、18#、19#、23#楼建设工程,位于合肥市新安江路与龙岗路交叉口。由合肥市瑶海区城建投资有限公司开发建设,安徽省建筑科学研究设计院设计,安徽省建设监理有限公司实施施工监理,安徽方圆建设有限公司承建。 3、建筑面积: 19#、23#楼设计地上其中1~4层为小商铺,一层层高4.5m,二~四层层高4.2m,5~32层为普通住宅,层高2.9m,总建筑面积为36232.23㎡。建筑类别为一类综合楼,设计耐火等级为一级;结构类型:主体为异形框架剪力墙结构;抗震设防烈度为度7度;设计使用年限50年。 4、结构类型:本工程采用剪力墙结构体系,主体结构安全等级均为二级,主体结构工程设计使用年限为50年,抗震烈度为7度,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为二类。本工程地点位于龙岗路与新安江路交口,东临新安江路,西邻龙岗路。 (二)、高压线位置。 店岗二期23#楼南侧施工现场有一条高压输电线;距离23#楼主楼外边线有15米,输电线离地高度10米。高压电线电压为10KV,有绝缘层。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分输电线防护要求如下;在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场中心的塔吊的塔臂回转半径已覆盖输电线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2 条和第3.1.4 条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5 条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施。因此编制此专项防护方案。 三施工安排: 1、工期安排 为确保塔吊吊卸时输电线的安全,输电线防护架应及时搭设。 2、施工组织及任务安排 由公司安全总监主管,项目部安全员组织架子组搭设防护架子。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。 四施工准备: 1、组织人员对现场进行清理,提前对现场各种材料、管线进行转移,搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场情况,做好防护架子搭设的安全施工

10KV电缆线路排管敷设技术标准资料

10KV电缆线路排管敷设技术标准资料

10KV电缆线路排管敷设技术说明 一、总则 1、参照南方电网《第九卷南方电网公司10kV和35kV配网标准 设计10kV电缆线路标准设计》。 2、根据永兴县城提质改造工程设计单位及项目建设指挥部提供 的技术要求制定. 3、郴电国际永兴分公司内部评审会议及永兴县旧城区改造要求 制定 二、电缆 电缆选择要求 1、电缆统一按交联聚乙烯电缆考虑,选用具有阻燃功能(或耐火性)电缆。 2、电缆敷设环境温度:年最高温度45℃,年最低温度-10℃。 3、10kV配网主干线电缆宜选用240~300mm2规格的电缆。 电缆路径要求 1、按当地供电部门有关运行要求并经过当地主管部门许可建设电缆走廊。 2、避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 3、便于敷设、维护。 4、避开将要挖掘施工的地方。 5、电缆线路应按有关规范规程做好防火防爆措施。

6、电缆线路沿线应有良好的接地措施,根据要求,本次电缆排管敷设全线采用镀锌扁铁加角铁桩预埋接地网。 埋管敷设要求 1、10kV电缆保护管宜选用C-PVC管、PE管、MPP管、MPP单壁波纹管、玻璃钢电缆保护管、涂塑钢管,管径大小应符合有关规定,管壁厚度要求为:行车道要求不小于8mm,行人道不小于 5mm,其中涂塑钢管要求不小于4mm。埋管材质要求:行人道采用C-PVC管、PE管、MPP单壁波纹管、玻璃钢电缆保护管;行车道采用C-PVC管、PE管、MPP管、玻璃钢电缆保护管、涂塑钢管,顶管宜采用PE管或MPP管,本次排管采用直径为160的C-PVC管、PE 管。 2、 10kV电缆保护管连接要求:C-PVC管(承插连接)、PE管(可焊接)、MPP管(可焊接)、MPP单壁波纹管(可焊接或卡扣式)、玻璃钢电缆保护管(承插连接)、涂塑钢管(承插连接)。当现场施工条件满足保护管焊接要求的时候,尽量选用可焊接型式的保护管。当施工现场需要快速安装电缆保护管的时候,可选用卡扣式或承插式连接。 3、单根保护管使用时,宜符合下列规定: 1.每根电缆保护管的弯头不宜超过三个,直角弯不宜超过二个; 2.地下埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基不宜小于1.0m;距排水底不宜小于0.3m;

电力电缆敷设工程施工组织设计

新建110kV XX 10kV电缆出线管沟工程 施 工 组 织 设 计 XXX有限公司 2013年3月10日

施工组织设计报审表工程名称:新建110kV XX 10kV电缆出线管沟工程编号:

目录 一、工程概况 (4) 二、施工方案 (4) 三、施工方法 (6) 四、安全生产文明施工措施 (7) 五、质量目标及质量保证措施 (10) 一、工程概况

1、工程名称:新建110kV XX 10kV电缆出线管沟工程; 2、工程地点:xx市xx小区; 3、工程规模及特征:沈海高速公路南湾地下通口电缆盘井至XX汽车南站桥头电缆转弯井,全长435m,电缆沟缚设φ150镀锌钢管15根、1根φ100碳素波纹管(电信备用),全线C20混泥土包封,新建电力电缆直线型工井8个,转角型工井1个,四通型工井1个;水泥路面开挖与恢复400*4米,施工过程地下排水管道、自来水管道、弱电管道、煤气管道、国防通信管道的调整和改造等。 4、工期要求:计划开工日期2013年3月13日,施工工期定为90历日/天完工。 5、地形地貌:本工程位于xx市xx小区,地势平坦,居民区密集,属交通要道,地下管线复杂,纵横交错,施工难度较大。 二、施工方案 1、本工程地处交通要道,人口密集区,为了工期和周边群众来往安全起见,开工后实行分两段施工;一段为高速路互通口下电缆井至高速交警,二段为高速交警至汽车南站桥头,为确保安全,本工程施工期间实行区域封闭施工,全段架设钢结构安全护栏。 2、施工期间实行交通管制措施:施工前报请交警部门审批,由交警协助维持交通秩序,在施工路段立安全警示标志。 一段施工水泥路面为施工区域,宽7米,房屋后面道路为施工期间摩托车、机动车临时通道。 二段施工实行路面半封闭,路面一半通行、一半为施工区域。 3、本工程主要工序: ①、破水泥路面,使用机械开挖,及人工配合开挖。 ②、电缆沟开挖、地下排水、污水管道调整与修复。

电缆铺设施工组织设计

四、施工组织设计(1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

高压线防护施工方案

项目 高压电线防护 专项施工方案 编制人: 审核人: 审定人: 编制时间:2017年3月公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 (3) 四、施工现场主要危险因素分析与防范 (3) 五、施工准备 (4) 六、施工部署 (4) 七、搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (5) 八、搭设高压线防护架安全技术措施 (7) 九、安全管理措施 (8) 附图

一、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2002); 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2001); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 5、本公司有关安全生产的管理规定; 二、工程概况 工程基本情况 由我方施工项目,在北侧有一排高压线,此高压线处于现场布置的2个塔吊回转半径范围内。总长220m,离地面高度17m。为保证人员安全,保证塔吊能在一个安全的环境下正常工作,项目部经过与建设单位、监理单位协商,采取搭设防护架隔离措施,并悬挂醒目的警告标识来实现对此高压线的防护。现根据塔吊使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,制定此专项施工方案。详见附图。 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 1、施工重点 1.1由于高压线防护架子搭设周期较长,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,采取在断电情况下进行操作比较困难,所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 1.2另由于施工现场场地相对较为狭小,防护架子搭拆现场同时又是其他工种施工操作的作业现场,因此做好各工作穿插作业、垂直交叉作业的安全防护工作是另一重点。 2、施工难点 本工程高压外电线路防护架子东西水平方向总体较长约220m、垂直高度较大约17m,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之一; 四、施工现场主要危险因素分析与防范 1、本工程防范措施:合理规划现场布局,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,正确佩戴个人劳保用品,操作现场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。 2、搭、拆防护架子,在操作过程中违章操作造成的高处坠落事故。防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品,不得上下抛掷物品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。

国家电网公司电缆敷设典型设计

国家电网公司电缆敷设典型设计 技术导则 (修订版) 国家电网公司基建部 二○○六年九月

电缆敷设典型设计技术原则 第1章技术原则概述 1.1 技术依据 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。 GB 50003-2001 砌体结构设计规范 GB 50007-2002 建筑地基基础设计规范 GB 50009-2001 建筑结构荷载 GB 50010-2002 混凝土结构设计规范 GB 50011-2001 建筑抗震设计规范 GB 50017 钢结构设计规范 GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范 GB 50168-1992 电气装置安装工程电缆工程施工及验收规范 GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范 DL/T-401-2002 高压电缆选用导则 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 DLGJ-154-2000 电缆防火措施设计和施工与验收标准 JB/T 10181.1~10181.5 电缆载流量计算

SD 117—1984 农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管 理暂行规定 DL-0132 电缆运行规程 1.2 设计范围 电缆敷设典型设计的设计范围是国家电网公司系统内城(农)网新建、扩建等110kV及以下电力电缆线路敷设,包括电缆设施与电气设施相关的建筑物、构筑物;排水、火灾报警系统、消防等。 1.3 敷设方式 电缆敷设典型设计分直埋、排管、电缆沟、电缆隧道、桥梁(桥架)等敷设方式。 1.4 设计深度 按DL/T 5221-2005《城市电力电缆线路设计技术规定》、《国家电网公司66kV及以下输配电工程典型设计指导性意见》的有关要求达到扩大初步设计深度。 1.5 假定条件 按照城市(农村)道路规划要求,具有符合相关规程要求的电缆敷设通道。

光缆施工组织设计

联通光缆工程 施工组织设计 科立讯公司 二零壹零年九月九日

目录 1. 工程概况 2. 技术方案和标准 3. 项目施工进度计划及控制 4. 施工机械及施工力量的配备计划 5. 现场组织机构图及管理人员、技术员名单 6. 岗位责任制 7. 项目质量计划及控制 8. 项目安全控制及措施 9. 文明施工措施

施工组织方案 1. 工程概况 本工程内容包括。本工程项目具有点多、面广、质量高、任务紧、困难大和实际时间不确定性等特点。 2. 施工技术方案和标准 2.1 基本措施 本工程项目具有点多、面广、质量高、任务紧、困难大和实际时间不确定性等特点,考虑到有时可能需要突击施工,为此公司将派出技术精干的施工队伍。在以往类同工程建设中,我们的施工队伍积累了丰富的施工经验,接受过正规岗前培训,且训练有素,项目部主要成员具备了相应的管理、调控能力和协调能力;这些优秀管理人员、技术人员和施工人员将参加本工程的施工。 为了保证施工的安全文明及施工质量,尽量避开交通高峰时段;并且保证每一个施工路段,施工完成一处,清理一处,做到工完料净,绝不留下安全隐患;在施工路段设立路架、路牌及醒目的警示标志等,做好安全隔离措施,必要时安排专门的管理人员配合交警或交通协管员疏导行人、车辆;在市区可能存在不适宜白天施工的区域,我们将密切联系各相关部门,获得许可后在晚上施工,同时夜间施工绝不影响市民正常生活;夜间施工区域,必须安装照明灯和警示灯,并在施工前方设立安全警示牌;临时用电拉线必须规范,防止各类意外事故的发生。 按照规定施工前向有关部门办妥掘路执照、施工许可证、跟踪测绘等相关施工报批手续;施工前按操作规程向天津联通公司相关部门及监理单位联系,召开工前配合会议;工程施工前必须对资料核查无误后方可施工;工程实施过程中,严格按照设计文本要求执行,若发生工程变更,必须通过监理单位、建设单位、设计单位、使用单位共同协商确定,绝不违规操作。 2.2 施工技术方案 2.2.1光缆布放时不过度弯曲。其弯曲半径不小于光缆外径的20倍。不出现小扣“α”及纽绞现象,不损伤光缆外保护层。 2.2.2 防强电:工程中采用无铜线光缆,当与高压输电线路、发电厂或变电站地线网和高压杆塔接地装置等设施接近时,主要考虑在故障状态时,由电磁感应、地电位升等因素,在光缆金属构件上产生的瞬间危险影响不会超过光缆护套的耐压强度。为了减小强电的影响,拟采取下列保护措施: 光缆接头处,将其金属加强芯、铠装层等金属构件断开,不作电