工 程 定 位 测 量 放 线 记 录

工程名称

克东路高层综合楼

图 号 总施1页 年 月 日

工 程 定 位 及 放 线 依 据

轴线复测:依据W 轴上的3#、6#、7#、8#点已定点复核。

1、仪器架于6#点,前视7#、8#点,转122°0'19",从6#点拉尺至17#点,距离

9437mm ,误差3mm 。

2、仪器架于17#点,前视6#点,转147°59'41",从17#点拉尺至16#点距离26401mm ,误差1mm 。

3、仪器架于16#点,前视17#点,转90°从16#点拉尺至15#点距离31601mm ,误差1mm 。

4、仪器架于15#点,前视16#点,转270°,从15#点拉尺至14#点距离8200mm ,误差0。

5、仪器架于13#点,前视14#点转270°,从13#点拉尺至12#点距离7801mm ,误差1mm 。

6、仪器架于12#点,前视13#点,转90°,从12#点拉尺至11#点距离22303mm ,

误差3mm 。

7、仪器架于11#点,前视12#点,转108°26'6",从11#点拉尺至10#点距离12653mm ,误差为3mm 。

8、仪器架于10#点,前视11#点,转198°26'6",从10#点拉尺至9#点,距离

25702mm,误差2mm ,拉尺至8#点距离30703mm ,误差3mm 。

9、仪器架于8#点,前视9#、10#点,转90°,从8#拉尺至5#点距离13001,误差1mm ,拉尺至6#点距离60703mm ,误差3mm 。

总平面图标号 总平面图1

永久水准点名称 建筑物设计标高 95.7米 房 屋 朝 向 座南朝北 永久水准点标高

849.1米

纵 轴 线 方 位

编 号

○23轴 邻近建筑物名称

外环路 距 离

43米

横 轴 线 方 位

编 号

○T 轴 邻近建筑物名称

克东路中心线

距 离

40米

仪器设备名称 DE2B 电子经纬仪

仪 器 编 号 601327

监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日

项目技术负责人 质 量 检 查 员

放 线 人

工 程 定 位 测 量 放 线 记 录

工程名称

克东路高层综合楼

图 号 总施1页 年 月 日

工 程 定 位 及 放 线 依 据

定位放线

说明:1#、2#、4#点为给定的外墙边角点距轴线250mm ,图中所放线均为轴线。

1、仪器架于1#点,前视2#点,转270°符合4#点,钢尺量截250mm 定出3#点。

2、仪器架于2#点,前视1#点转90°量截250mm 定出5#点。

3、仪器架于3#点,前视5#点,量截5250引出6#点,量截52950mm 定出

7#点。

4、仪器架于7#点,前视3#、6#点,倒镜量截13000mm 定出8#点,转21°2'15" 量截13928mm 定出9#点、

5、仪器架于8#点,前视3#、6#、7#点转270°量截30700mm 定出10#

6、仪器架于10#点,前视8#、9#,转198°26'6"量截12650mm 定出

11#点。

7、仪器架于11#点,前视10#点,转251°33'54"量截22300mm 定出12#点。

8、仪器架于12#点,前视11#点,转270°量截8100mm 定出13#点。

9、仪器架于13#点,前视12#点,转90°量截7800mm 定出14#点。

10、仪器架于14#点,前视13#点,转270°量截7200mm 定出15#点。

11、仪器架于15#点,前视14#点转90°量截31600mm 定出16#点。12、仪器架于16#点,前视15#点转270°量截27400mm 定出17#点。

1.1.2测量(地下负一层)

工程名称克东路高层综合楼图号总施1页年月日工程定位及放线依据

总平面图标号总平面图1

永久水准点名称

建筑物设计标高95.7米

房屋朝向座南朝北

永久水准点标高849.1米

纵轴线方位

编号○23轴邻近建筑物名称外环路距离43米

横轴线方位

编号○T轴

邻近建筑物名称克东路中心线

距离40米

仪器设备名称DE2B电子经纬仪仪器编号601327

监理工程师(建设单位项目负责人):年月日项目技术负责人质量检查员放线人

工程定位测量放线记录

工程名称克东路高层综合楼图号总施1页年月日工程定位及放线依据

总平面图标号总平面图1

永久水准点名称

建筑物设计标高95.7米

房屋朝向座南朝北

永久水准点标高849.1米

纵轴线方位

编号○23轴邻近建筑物名称外环路距离43米

横轴线方位

编号○T轴

邻近建筑物名称克东路中心线距离40米

放线记录及说明

放线记录及说明

控制网设置资料 7.4.1 施工控制网可引用原区域内的平面与高程控制网作为建筑物、构筑物定位的依据。当原区域内的控制网不能满足施工测量的技术要求时,应另测设施工的控制网。 7.4.2 施工的平面控制网,应符合下列规定: (1)施工平面控制网的坐标系统,应与工程设计所采用的坐标系统相同。 (2)当利用原有的平面控制网时,其精度应满足需要,投影所引起的长度变形不应超过1/40000;当超过时应进行换算。 (3)当原控制网精度不能满足需要时,可选用原控制网中个别点作为施工平面控制网坐标和方位的起算数据。 (4)应绘制平面控制网图。 7.4.3 建筑物的平面控制网可按建筑物、构筑物特点布设成十字轴线或矩形控制网。矩形网可采用导线法或增测对角线的测边法测定。 7.4.4 建筑物的控制网应根据建筑物结构、机械设备传动性能及生产工艺连续程度分别布设一级或二级控制网,其主要技术要求应符合下表的规定。 等级边长相对中误差测角中误差 一级1/30000 7″n 二级1/15000 15″n 7.4.5 建筑物的控制测量应符合下列规定: (1)控制网应按设计总图和施工总布置图布设,点位应选择在通视良好、利于长期保存的地方。 (2)控制网加密的指示桩宜选在建筑物行列线或主要设备中心线方向上。 (3)主要的控制网点和主要设备中心线端点应埋设混凝土固定标桩。 (4)控制网轴线起始点的测量定位误差不应低于同级控制网的要求,允许误差宜为20mm;两建筑物(厂房)间有联动关系时,允许误差宜为10mm,定位点不得少于3个。 (5)角度观测可采用方向观测法,其测回数应根据测角中误差的大小按下表确定。 测角中误差 2.5″ 3.5″ 4.0″5″10″ 测回数DJ 1 DJ 2 4 6 3 5 2 4 — 3 — 1 (7)当采用钢尺丈量距离时,一级网的边长应以二测回测定,二级网的边长应以一测回测定。长度应进行温度、坡度和尺长修正。钢尺量距的主要技术要求应按有关规定执行。 (8)矩形网应按平差结果进行实地修正,调整到设计位置。当增设轴线时,可采用现场改点法进行配合调整。 (9)点位修正后,应进行矩形网角度的检测。 7.4.6 建筑物高程控制的水准点可单独埋设在建筑物的平面控制网的标桩上,也可利用场地附近的水准点,其间距宜在200m左右。 7.4.7 当施工中水准点标桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的建筑物或构筑物上,引测的精度,不应低于原有水准的等级要求。 7.4.8 工业与民用建筑的施工放样应具备下列资料:

工程定位测量放线记录

C30-1 工程定位测量放线记录 □□□□□□□□工程名称73团保障性住房A-05小区22#住宅楼 工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称南岗路中心s点 永久水准点标高南岗路与南环路相交点为绝对高程 752.46。 本工程土0.000为751.30 建筑设计标高17.95m 房屋朝向坐北朝南 纵轴线方位 编号22#楼1轴一23#楼1轴重合邻近建筑物名称拟建23号住宅楼 距离0 横轴线方位 编号22#楼A 轴一23#楼G 轴邻近建筑物名称拟建23号住宅楼距离39.86m 测量仪器 名称电子经纬仪编号DE2B220023校验日期 验 收结监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施测日期2012年4月6日复测日期2012年4月7日 拟建23#楼 r得到匸■点,再从厂点向北量出7.8 得到I点. t-得到匚点,同理,将经纬仪架于| 轴线用尺划分。 注:1.首先经纬仪架于_点,照准点,然后打反镜由_点向北量39.86 2.将经纬仪架于点,镜头对准点,向东旋转90°,用钢尺向东量出46.8 点,用钢尺向东量出46.8 -得到■点?然后打上延长桩。最后由定位轴线分别将各 3.经轴线闭合,其轴线偏移2 .,符合要求。 年月曰 技术负责人 质量检查员

论单位 施测人 工程定位测量放线记录 □□□□□□□□工程名称73团保障性住房A-05小区23#住宅楼 工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称南岗路中心s点 永久水准点标高南岗路与南环路相交点为绝对 高程752.46。 本工程土0.000为751.80 建筑设计标高17.95m 房屋朝向坐南朝北 纵轴线方位 编号23#楼1轴一规划一路中心线邻近建筑物名称拟建规划一路 距离52.81m 横轴线方位 编号23#楼B轴一南环路中心线邻近建筑物名称拟建南环路距离19.2m 测量仪器 名称电子经纬仪编号DE2B220023校验日期 验 收监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)施测日期2012年4月6日复测日期2012年4月23日 [点,然后由点向东量52.81 ,得到点,再将经纬仪架于从■■:点,照准1点 向 说明:1.首先将经纬仪架于南环路中心线与规划一路中心线的交汇点.,照准南岗路中心线与南环路中心线交汇点 北旋转90° 量出19.2 :得到;点,从|点打延长桩依次量出2.4 7.5 、10.2 j得到|点、「点和点。 2. 再将经纬仪架于?点,镜头对准|■点,向东旋转90°用钢尺向东依次量出1 3.7 ?、55.37、得到|点和:点,同理,将经纬仪架于I,点,用钢尺向东依次量出1 4.27 ■, . 5 5.37*得到?.点和. 点.将经纬仪架于|?点,用钢尺向东依次量出14.27 i、55.37 得到》点和.倬.再将经纬仪架于从|点,照准F点、向南量出0.3 得到]点,然后打上延长桩。最后由定位轴线分别将各轴线用钢尺" 划分。 3. 经轴线闭合,其轴线偏移2 ?P,符合要求。 技术负责人

建设工程放线验线测量记录表样表

规划放线、验线记录表 该建设工程根据《建设工程规划许可证》和审批图纸申请放线,并提交以 下资料,请审核: 1. 放、验线申请 2. 建设用地规划许可证(附建设用地选址地形图) 3. 土地使用证 4. 民用建筑防空地下室建设许可证或民用建筑防空地下室易地建设许可证 5. 《建设工程规划可证》 6. 批准的详细规划或规划总平面图(电子文档一套) .批准的建筑设计方案图、施工图一层平面图(蓝图、电子版) .规划部门审批核发的特色化审查意见书一份 《施工许可证》 申请单位(章): 申请日期: 年 月 日 1 .本表一式二份,由建设单位和规划行政主管部门各保存一份。 2 .建设工程开工前,建设单位应向规划行政主管部门申请放线并签署意见 后方可 开工。 3 .在基础基槽开挖完毕、房屋基础施工前(桩基础工程桩头定位后打桩前) 以及 建筑工程施工至± 0. 00时或管线工程施工至覆土前,建设单位应向规划行 政主管部门申请验线,经现场验线无误,验线者签署意见后方可继续施工或覆 土。 4 .放线记录和验线记录由放、验线人填写清楚,有更改处必须盖校对章。 5 .建设基地如涉及现有通道、绿化、地上地下管线、人防设施、测量及水 文标 志、文物古墓等问题,建设单位应立即与有关业务主管部门联系,妥善处 理后方可施工。 6 .本表为《建设工程规划许可证》附件,与其有同等法律效力,应长期保 存。 7 .未经放线或验线而开工的建设工程属违法建设。 建设位置 XXXX 经办人 XXX 联系电话 135XXXXXXX 7 8 9

放线记录 建设工程平面定位图及测量成果(注明建设工程平面尺寸及实测坐标) 见后附件 放线人: 放线单位 (章): 日期:年月日日期:

工程定位放线记录

工程定位[放线]测量记录 工程名称施工单位 测量依据甲方提供图纸.座标线为准. 依据提供单位甲方提供图纸、规划放线点. 使用仪器 及编号 全占 仪 水准点标 高[M] 相对相对± 0.000 场地 标高 [M] 相对相对 ±0.000 绝对—绝对一 定位[放线]记录及示意图: 测量人: 年月日复测情况及结论: 监理工程师: 年月日

施工 单位 : 项目技术负责人 年月日 建设 单位 建设单位技术代表 年月日 放线记录表 放线单位 放线责任人 放线时间 建设单位 建设工程地址 建设项目名称 放线依据规划红线图 标高确定情况按现场自然路面标高而定 验线单位签名 建设单位(或个人)签名 施工单位签名 指挥部签名

放线略图: 2016年月日 基础坑(槽)施工检查记录 渝建竣__16工程名称施工单位 检查部位及图号 1.基底地质情况设计实际 2.地下水位: 无 3.地基设计承载力( 值) MPɑ 4.地基实际承载力( 值) MPɑ 5.基坑(槽)设计断面: 详设计 实际断面: 6.地基下坟.坑.塘杂填土的处理: 无 7.施工中排除基坑积水的技术措施:水泵抽取。 8.地基加固措施:

附图表(1)地基隐蔽图张。(2)人工地基试验记录份。 检查 结论 施工单位代表: 年月日 勘察单位代表: 年月日 设计单位代表: 年月日 监理单位代表: 年月日 建设单位代表: 年月日施工现场质量管理检查记录 工程名称施工许可证(开工证) 建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工师 施工单位项目经理项目技术负责人 序号项目内容 1 现场质量管理制度 1.质量例会制度; 2.三检及交接检制度; 3.质量与经济挂 钩制;4;奖励制度;

测量放线检测记录表

测量放线检查记录 愈「鹵廳磁)色◎直@ 血直 检查结论: 监理(建设)单位 专业监理工程师 (建设单位代表):(签字) 检查日期 施工依据 2016.10.28 《工程测量规范》 GB500206-2007

测量放线检查记录 放线示意图 检查结论: 施工单位 监理(建设)单位 施测人(签字) 专业监理工程师 (建设单位代表):(签字) 质检员(签字) 年 月 日 技术负责人(签字) 测量放线检查记录 工程名称 XXX X 程 检查日期 2016.9.30 检查部位 6#基础 施工依据 《工程测量规范》 GB500206-2007

工程名称 XXX X 程 检查日期 2016.11.20 检查结论: 施工单位 监理(建设)单位 施测人(签字) 专业监理工程师 (建设单位代表):(签字) 质检员(签字) 年 月 日 技术负责人(签字) 测量放线检查记录 检查部位 放线示意图 7#8#基 础 施工依据 《工程测量规范》 GB500206-2007 皱郭g Efl 电 91 更題

工程名称 XXX X 程 检查日期 2016.11.15 检查部位 1#人防地下室墙柱 依据图纸 结施-04 放线示意图 r R 1 Li B I S7&0 S40D B4D0 I 3400 94^0 L ------ 1 n L JL 1 1 J E ? Mi (g) a? SK 3fij 检查结论: 施工单位 施测人(签字) 质检员(签字) 技术负责人(签字) 监理(建设)单位 专业监理工程师 (建设单位代表):(签 字) 测量放线检查记录

工程定位测量及复核记录

工程名称街心花园(葫芦鼎大桥北)低影响开 发建设项目 定位依据图纸坐标点 使用仪器水准仪、全站仪、卷尺控制方法坐标定位法 图纸示意图: 工程定位: 1.利用图纸中的坐标点,在现场找出坐标点的位置,然后根据园路的中线位置依次找出园路边线位置进行放线,确定园路的位置,进行放线开挖。 2.完成放线后,进行复核,复核合格! 施工单位主测者: (章) 年月日监理(建设)单位复核人: (章) 年月日

工程定位测量、放线验收记录 TJ2.2 建设单位青海省地质基础工程施工总公司设计单位青海省地矿建筑勘察设计院工程名称 青海玉树“4.14”地震灾后恢复重建 结古镇热翁陇巴泥石流灾害治理工程 图纸依据总平面布置图及1#坝体平面布置图引进水准点位置IV04水准高程3678.512m单位工程±0.00 工程位置草图 测量说明: 根据业主提供的测量控制点IV04点X=3655316.02,Y=506176.07,H=3678.512m及IV03点X=3654670.77,Y=506084.27,H=3652.830m作为本工程的测量控制点,图上坐标均为外墙皮坐标,采用宾得R-332M型全站仪,进行测量放线,自检符合测量规范,经监理复核符合设计要求后方可开工。 施 工 单 位 放线人:复核人: 技术负责人:年月日 单 位 监 理 ( 建 设 ) 监理工程师: (建设单位项目负责人) 年月日

设 计 单 位 项目负责人:年月日 工程定位测量、放线验收记录 TJ2.2 建设单位青海省地质基础工程施工总公司设计单位青海省地矿建筑勘察设计院工程名称 青海玉树“4.14”地震灾后恢复重建 结古镇热翁陇巴泥石流灾害治理工程 图纸依据总平面布置图及2#坝体平面布置图引进水准点位置IV06水准高程3757.782m单位工程±0.00 工程位置草图 测量说明: 根据业主提供的测量控制点IV06点X=3656677.47,Y=505835.23,H=3757.782m及IV15点X=3657557.06,Y=505430.44,H=3837.935m作为本工程的测量控制点,图上坐标均为外墙皮坐标,采用宾得R-332M型全站仪,进行测量放线,自检符合测量规范,经监理复核符合设计要求后方可开工。 施 工 单 位 放线人:复核人: 技术负责人:年月日 单 位 监 理 ( 建 设 ) 监理工程师: (建设单位项目负责人) 年月日

测量放线检测记录表

测量放线检测记录表 Prepared on 22 November 2020

测量放线检查记录工程名称XXX工程检查日期 检查部位1#基础施工依据《工程测量规范》GB500206-2007 放线示意图 检查结论: 施工单位监理(建设)单位 施测人(签字)专业监理工程师 (建设单位代表):(签字) 年月日 质检员(签字) 技术负责人(签 字)

测量放线检查记录工程名称XXX工程检查日期 检查部位6#基础施工依据《工程测量规范》GB500206-2007 放线示意图 检查结论: 施工单位监理(建设)单位 施测人(签字)专业监理工程师 (建设单位代表):(签字) 年月日 质检员(签字) 技术负责人(签 字) 测量放线检查记录

工程名称XXX工程检查日期 检查部位7#8#基础施工依据《工程测量规范》GB500206-2007 放线示意图 检查结论: 施工单位监理(建设)单位 施测人(签字)专业监理工程师 (建设单位代表):(签字) 年月日 质检员(签字) 技术负责人(签 字) 测量放线检查记录

工程名称XXX工程检查日期 检查部位1#人防地下室墙柱依据图纸结施-04 放线示意图 检查结论: 施工单位监理(建设)单位 施测人(签字)专业监理工程师 (建设单位代表):(签字) 年月日 质检员(签字) 技术负责人(签 字) 测量放线检查记录

工程名称XXX工程检查日期 检查部位6#人防地下室墙柱依据图纸结施-03 放线示意图 检查结论: 施工单位监理(建设)单位 施测人(签字)专业监理工程师 (建设单位代表):(签字) 年月日 质检员(签字) 技术负责人(签 字) 测量放线检查记录

放线测量记录表(图表)

施工层放线测量记录表 建设单位柳州保利置业有限公司定位依据GS-13-Z-01 建筑物定位J-Z-01 (总平定位图) 单位工程 保利.大江郡13#及地下室引上控制轴线总平面图(J-Z-01) 名称 施工部位负一层独立柱建筑物起点轴2~2轴交13-N轴.18轴交13-A轴.38轴交N~13A轴 工长审查意见: 工长: 年月日 监理单位意见: 工地代表: 年月日

建设单位意见: 工地代表: 年月日 技术负责人:测量员: 轴线复核记录 工程名称:保利.大江郡 部位:13#及地下室日期:年月日

施工单位:监理单位:建设单位: 施工层放线测量记录表 序号轴线偏差序号轴线偏差序号轴线偏差 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 建设单位柳州市华厦物流有限公司定位依据结施图JG- 建筑物定位(总平定位图)

单位工程 厂区-A#、B#办公楼引上控制轴线 名称 施工部位A#办公楼基础梁建筑物起点轴2~2轴、13轴 工长审查意见: 工长: 年月日 监理单位意见: 工地代表: 年月日 建设单位意见: 工地代表: 年月日技术负责人:测量员:

轴线复核记录 工程名称:厂区-A#、B#办公楼 部位:A#办公楼基础梁日期:年月日 序号轴线偏差序号轴线偏差序号轴线偏差 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30

施工单位:监理单位:建设单位: 施工层放线测量记录表 建设单位柳州市华厦物流有限公司定位依据结施图JG- 建筑物定位(总平定位图) 单位工程 厂区-A#、B#办公楼引上控制轴线 名称 施工部位A#办公楼二层梁板建筑物起点轴1~1轴、C~C轴 工长审查意见: 工长: 年月日 监理单位意见: 工地代表: 年月日

工程定位测量放线记录.doc

工程定位测量放线记录 □□□□□□□□ 工程名称农四师66 团清水河社政办2012 年廉 租房建设项目1#住宅楼 施测日期2012 年06 月06 日复测日期2012 年06 月13 日工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称BM-1 永久水准点标高-0.65M 建筑设计标高15.05M 文化宫 房屋朝向坐北朝南 厕所纵编号 C 轴 邻近建筑物名称2#住宅楼 线 方 位 距离BC=5.50M 横 编号 E 活动中 轴 邻近建筑物名称3#住宅楼 心 线 方 位 距离CE=4.0M 测 名称 量仪 编号校验日期 器 技术负责人 施 验 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 工 收 质量检查员结 论 单

位 施测人年月日

□□□□□□□□ 工程名称农四师66 团清水河社政办2012 年廉 租房建设项目3#住宅楼 施测日期2012 年06 月06 日复测日期2012 年06 月13 日工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称BM-2 永久水准点标高-0.65M 建筑设计标高15.05M 房屋朝向坐北朝南 纵编号 C 轴 邻近建筑物名称9#住宅楼线 方 位 距离BC=5.25M 横 编号 E 轴 邻近建筑物名称3#住宅楼线 方 位 距离CE=6.0M 测 名称 量仪 编号校验日期 器 技术负责人 施 验 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 工 收 质量检查员结 论 单 位 施测人 年月日

□□□□□□□□ 工程名称农四师66 团清水河社政办2012 年廉 租房建设项目5#住宅楼 施测日期2012 年月日复测日期2012 年月日工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称BM-1 永久水准点标高-0.65M 建筑设计标高15.05M 房屋朝向坐北朝南纵编号 C 轴 邻近建筑物名称8#住宅楼线 方 位 距离BC=5.50M 横 编号 E 轴 邻近建筑物名称3#住宅楼线 方 位 距离CE= 测名称 量仪 编号校验日期 器 技术负责人 施 验 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 收 工 质量检查员结 单 论 位 施测人 年月日

ZJ1.2测量定位、放线记录

工程定位测量、放线验收记录ZJ1.2 建设单位无锡太湖国际科技园投资开发有限公司设计单位石田建筑设计研究院有限责任公司 工程名称凯发苑四期征地拆迁安置房-5# 图纸依据凯发苑四期征地拆迁安置房-5#桩位平面 布置图 引进水准点位置 甲方提供位置 3号点、地库1号点 水准高程 黄海高程 +4.9米 单位工程±0.00 工程位置草图: 说明:工程定位按照甲方提供的点位(3号点,地库1号点)坐标位置,进行施放5#房轴线。检查意见: 施工单位放线人: 技术负责人: 项目经理: 年月日 建 设 ( 监 理 ) 单 位 总监理工程师: 年月日 设 计 单 位 项目负责人: 年月日

工程定位测量、放线验收记录ZJ1.2 建设单位无锡市住房保障中心设计单位无锡市建筑设计研究院有限公司 工程名称毛湾家园二期B地块图纸依据毛湾家园二期BC地块总平面定位图 引进水准点位置甲方提供位置 GPS1,GPS2 水准高程 黄海高程 +3.6米 单位工程±0.00 工程位置草图: 说明:工程定位按照甲方提供的点位(GPS1,GPS2)坐标位置,进行施放B2#房轴线。。检查意见: 施工单位放线人: 技术负责人: 项目经理: 年月日 建 设 ( 监 理 ) 单 位 总监理工程师: 年月日 设 计 单 位 项目负责人: 年月日

建设单位无锡市住房保障中心设计单位无锡市建筑设计研究院有限公司 工程名称毛湾家园二期B地块图纸依据毛湾家园二期BC地块总平面定位图 引进水准点位置甲方提供位置 GPS1,GPS2 水准高程 黄海高程 +3.6米 单位工程±0.00 工程位置草图: 说明:工程定位按照甲方提供的点位(GPS1,GPS2)坐标位置,进行施放B5#房轴线。。检查意见: 施工单位放线人: 技术负责人: 项目经理: 年月日 建 设 ( 监 理 ) 单 位 总监理工程师: 年月日 设 计 单 位 项目负责人: 年月日

测量放线记录

测量放线记录: (1)测量工作开始前,应熟悉设计图纸及有关技术资料,根据设计图纸要求,结合现场实际情况,制定测量技术方案。 (2)建筑物定位测量、桩基定位测量、轴线及标高放线测量工作中,应注意内外业等复核检查,防止发生差错。测量工作结束后,应及时整理原始资料,并应进行验收。 (3)根据施工场地控制点、水准点、城市规划部门确定的建筑红线桩等和有关设计图纸、技术资料,进行测量。 (4)当建筑区域范围较大、单位工程较多时,可根据设计总平面布置图和现场实际情况,在施工场地内布设平面控制网(点)和高程控制点,作为施工定位测量的依据。 (5)桩基应根据设计图纸进行定位测量,其桩位的放样允许偏差应符合国家现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的规定。 (6)测量工具和测量人员应固定,测量前应严格校验仪器。测量所使用的仪器应定期进行检定,并在检定有效期内使用。 (7)建筑物定位测量、桩基定位测量,可根据施工现场实际情况,分段进行验收。轴线及标高放线测量每一楼(层)段均应进行验收。 (8)建筑物定位测量、桩基定位测量复核情况应以简图形式记录在验收表中,简图中应标明轴线控制桩的位置及标高、桩位偏差、轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点等位置。

(9)建筑物轴线及标高放线测量复核情况应以简图形式记录在验收表中,简图中应标明轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点的位置。 核查办法 (1)根据现场的具体条件,核查施工场地控制点、水准点、城市规划部门确定的建筑红线桩、平面控制网(点)和高程控制点的布设是否稳定可靠。 (2)根据建筑物形式,核查轴线控制桩、轴线投测点、标高投测点布置是否合理,位置、数量是否能满足测量的要求。 (3)核查记录是否完整、准确。建筑物定位测量、桩基定位测量复核情况简图中是否标明轴线控制桩的位置及标高、桩位偏差、轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点等位置。轴线及标高放线测量复核情况简图中是否标明轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点等位置。 (4)核查测量仪器的精度是否符合规定,测量工具和人员是否固定,仪器是否校验。 (5)核查参加验收各方人员资格是否符合要求,验收记录上是否签字。