建西街机房扩容改造项目组织方案
因此次西安分公司建西街机房扩容改造项目涉及项目众多,为避免出现因不可预知因素导致的安全播出问题,规范施工人员的安全生产,特针对存在的隐患分别做出相应规定。
第一部分改造项目组织机构
1、改造项目组织人员
项目负责人:
代浩(广电) 159********(电话)
温巍(大道电子) 138********(电话)
监督整个工程项目的实施,对工程项目的实施进度负责;负责协调解决工程项目实施过程中的各种问题,负责与相关人员的联系工作。现场工程师:
何筱兰(广电) 139********(电话)
负责本工程改造项目机房施工现场技术指导工作。
安全员:
每日机房值班带班人员(广电)
负责施工期间广播、电视信号的安全传输,设备及人员的安全防范工作。
2、改造项目时间表
50天
30天
45天
5天
2天
5天2
时间表说明:
项目阶段名称完成时间描述
利用1-30天时间进行本项目所需大部分设采购阶段
备、材料订购,及时运达现场
利用45个工作日,完成机房装修、扩容、实施阶段
改造及设备的安装
设备安装完成后,利用5个工作日完成系系统切换
统切换及设备调试
在设备调试运行后,利用2个工作日进行相关培训
本项目相关技术培训
维护阶段利用5个工作日进行系统维护总计本项目预计利用50个工作日完成
第二部分安全施工措施
1、安全生产管理机构
建立以项目经理(大道电子)为组长,安全监理、施工组负责人为组员的项目安全生产小组,形成网络管理体质,各自职责如下:
项目经理:
任亮(大道电子) 137********(电话)
全面负责现场的安全措施,确保施工现场安全,实现安全生产。
安全监理:
李强斌(大道电子) 158********(电话)
督促施工全过程中的安全生产,纠正违章,排除施工不安全因素。施工组负责人:
任亮(大道电子) 137********(电话)
负责安排安全工作的实施,进行施工前安全交底工作,监督并参与施工人员安全学习。
2、安全管理计划
1)建立安全教育计划
每天向施工人员介绍机房整体布置及施工大体情况,目前安全工作重点和采取的主要措施,应注意的薄弱环节。
2)介绍施工中有哪些危险性作业及为防止事故所采取的措施,要求施工人员牢记在心,并进行现场抽问,检查效果。
3)施工人员必须遵守机房相关管理规定,必须服从机房值机人员的综合管理。
3、安全防范措施
本工程涵盖项目众多,作业面交错,故安全防护任务繁重,安全防护包括:防火措施、用电安全防范措施、信号异常措施。
1)防火安全措施
●机房施工现场严谨存放易燃、易爆物品,施工现场按每60㎡设置
标准灭火器一个。
●安全通道外不得堆放杂物,如发生火灾必须必须保持畅通无阻。
●施工现场严格控制使用明火,如需动用明火,需设立专门监护人
员,严格监视动火情况。
●施工用电缆电线,应有专人检查保养,漏电开关要功能良好、动
作有效,防止电缆电线因过热引起的火灾事故。
●消防器材应放置在醒目易取之处,周围不得堆放杂物,并建立消
防值日制度。
●如果火灾发生,应按照公司应急预案相关项目处理。
2)用电安全措施
●施工用电缆或电源线应妥善固定,防止压破、划破绝缘层造成的
触电事故。
●送电之前应做好质量自检互检,确认合格后方可送电,防止发生
短路或触电事故。
●机器设备必须执行工作接地和重复接地保护措施。
●机房停电时应按照《机房应急发电流程》相关规定处理。目前建
西街前端播出机房配有30KVAUPS电源,停电后可坚持二小时左
右。
3)应急发电措施
1、报告要求倒电:
1)通知省电视台行政管理科,要求倒换另一路市电。电话:82166646、87855898、135********
2)UPS应急工作后,迅速从配电柜切断机房市电负载,空调、电视墙等,并将UPS的市电输入断开。
3)立即通知综合管理室主任准备发电车。
4)打开机房应急门,准备拉电源线。
5)报告公司主管领导、运行维护部部长。
2、密切观察UPS的工作状态。
3、建西街省电视台配电房倒电成功。
1)逐步恢复配电柜的空调、电视墙的供电。
2)通知综合管理室主任已正常。
3)报告公司主管领导、运行维护部部长。
4、建西街省电视台配电房倒电不成功。
1)通知紧急发电。
2)发电车到后协助拉电源线。
5、发电成功。
1)确认电源相序和电压正常。
2)在发电人员和技术带班同时在场的情况下合闸刀。
3)逐步恢复配电柜电视墙的供电。
4)在发电车供电情况下,应关闭所有空调
5)报告公司主管领导、运行维护部部长。
6)通知综合管理室主任。
6、记录整个过程,由机房技术带班写出书面报告
4)施工人员预防人身事故的措施
项目经理必须严格贯彻落实建设部制定的《建筑安装工人安全技术操作规程》。
施工人员应严格按照《装修施工人员管理规定》操作。
5)节目信号安全传输措施
在监播过程中如发现画面和伴音出现以下情况均视为异常:画面出现黑场、马赛克;其它明显不易播出的内容;伴音与图像不符;伴音不清;出现干扰。处理办法如下:
1、中央1套信号通常使用光缆信号,如出现异常,切换步骤按照备份信源的等级依次操作:
第一备份为中星6B的S1转发器的中1信源,中星6B的S1中1信号由应急开关直接切出,输入矩阵号01。
第二备份为鑫诺3号的1号转发器的中1信源,鑫诺3号的1号中1信号由矩阵切出,输入矩阵号56。
第三备份为省公司数字电视机顶盒解码输出中央1套信号
中央1套主用
光缆信号矩
阵中央1套备用1
中央1套备用2中央1套模拟调制器
第50路
第01路第56路第01路
中星6B信号
鑫诺3号信号
中央1套备用3
数字电视机顶盒
操作方法:按切换面板上DEST-01-SRC-01-TAKE,就可把第01路(第一个备用信号)切换到第01路(应急播出系统),其它操作方法相同。机顶盒信号的切换方式,是把其输出中央1套视音频信号直接送到中央1套调制器。
信号恢复正常后操作方法:按切换面板上DEST-01-SRC-50-TAKE,就可把第50路(主用信号)切换到第01路(应急播出系统),其它操作方法相同。
2、陕西(1—3),西安(1—2)如出现异常,将备份的开路信号由矩阵切出,若开路信号不能使用,用机顶盒信号紧急切换。备份的开路信号矩阵号如下:陕西1套(57)、陕西2套(**)、陕西3套(**)、西安1套(59)、西安2套(**)
陕西1套备用1
第57路
模拟调制器
开路信号
陕西1套备用2
数字电视机顶盒矩
阵
陕西1套
第14路
第14路
陕西1套主用
光缆信号
操作方法:陕西1套开路信号,按切换面板上DEST-14-SRC-57-TAKE ,就可把第57路(第一个备用信号)切换到第14路(应急播出系统),机顶盒信号把其输出的陕西1套视音频信号直接送到陕西1套调制器。
信号恢复正常后操作方法:按切换面板上DEST-14-SRC-14-TAKE ,就可把第14路(主用信号)切换到第14路(应急播出系统),其它操作方法相同。
西安1套备用1
第59路
模拟调制器
开路信号
西安1套
光缆信号主用
西安1套备用2
数字电视机顶盒矩
阵
西安1套
第22路
第22路
操作方法:西安一套开路信号,按切换面板上DEST-22-SRC-59-TAKE,就可把第59路(第一个备用信号)切换到第22路(应急播出系统),机顶盒信号的切换,把其输出的西安1套视音频信号直接送到西安1套调制器。
信号恢复正常后操作方法:按切换面板上DEST-22-SRC-22-TAKE,就可把第22路(主用信号)切换到第22路(应急播出系统),其它操作方法相同。
3、中央台信号(除中一)和地方卫视的落地信号如出现异常,先用应急播出系统的图卡紧急切换,然后用省公司数字电视机顶盒解码输出对应频道,将该频道的视音频信号直接送到所对应的调制器进行切换。
陕西广电网络传媒股份有限公司
西安分公司运行维护部
2011年9月13日