--------------------------------------------------------------------------------------------------------6SE70逆变器的测试盒的使用方法

1.西门子6SE70逆变器的测试盒的定货号:6SE7090-0XX84-1FK0,

可用于书本型、架装型与柜装型逆变器的测试检查,但是需要有一台DC10V—30V/5A的可调直流电源或DC24V/5A的固定直流电源配合。

2. 测量中间电压(端子:“C”和“D”)必须使中间电路电压小于50V。拆掉装置与电机的连线。

3.拆下调节组件“CU”,接上测试转接板及扁平电缆与电源线,将测试盒上所有的开关都拨到“0”档。开关“Master/Slave的档位随意。将测试盒左边的接地插座”与变频器外壳的接地进行连接。

本组DC电源如不

接通X9插座,亦可

用其它的值

DC24V电源插入

X9插座

从电子箱内拔去

CUVC/CUMC模块,

插入测试盒适配板

本组DC电源如不

接通X9插座,亦可

用其它的值

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC10~30V/5A

或DC24V/5A

测试电源

待测变频器

4.通过插头X9接通24V电源(24…28V) X9/1=P24, X9/2=M适合的电源为0-30V/5A。所有用监视电源电压的发光二极管如VREFU和VREFI都必须亮着!

但发光二极管“UCER”,“UCES”,“UCET”不能亮!

5.将电压从24V降到“18V的时候LDSAVE”熄灭,与此同时在书本型装置上发光二极管“UCES”开始闪亮,降到12V的时候测试盒左边的发光二极管中只有“P5”的灯还亮着。如果是装机装柜型装置,则“UCES”和“UCET”开始亮!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.再将电压提高到24V,此时发光二极管的工作状况同4中所描述那样,若想得到电源电压的准确值,可以将一块万用表接到测试盒左边的插座上进行测量。

P5:4.9…5.3V

P15:14.25…15.75V

N15:-15.75….-14.25V

7. 测量测试盒上插座“UZKN”“和⊥”之间的电压

在Ud=0V时,测试盒上可测得-50mV…+50mV。

8.用万用表测量插座“IRN”“和⊥”之间的电压,额定值为-

50mV…+50mV,检查ISN“和⊥ ”C以及“ITN” “和⊥”之间的电压,额定值为-50mV…+50mV。

9. 切断试验电源,将变频器端子 “C”和“D”接到试验电源上,注意:“C”接正极,“D”接负极。

10. 两个试验电源同时接通,用万用表检查变频器端子“C”和“D”之间的电压Ud=电源的正确值。

11. 在这步的测试中,一定要拆掉与电机的接线!

测试盒右边的开关可以用来进行大功率晶体管的控制,开关“Master/Slave”只在并联装置(结构形式为M)中有这种功能,用这个开关可以确定控制主动(Master) IGBT, 还是从动(Slave) IGBT ,控制对角线上相对的大功率晶体管,并测量相应的输出端子上的电压。

举例:

a)将测试盒上U相开关置为U+,V相开关置为V-,在输出端子

“U2“和”V2“之间现在必须对事先测得的电压Ud标出正、负号,如+24V。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)在将开关置为U-和V+,此时输出端子“U2”和“V2”的电压符号与a)下的相反,如为-24V。

C)进行V和W之间以及U和W之间的模拟测试。

12. 用万用表测量插座“TWRN”和⊥”之间的电压,装置的电压是承受装置的温度不同(散热器)而变化。书本型装置,包括直到结构形式为H的装机装柜装置都只有一个温度传感器,从结构形式为J的装机装柜型开始有两个温度传感器。借助测试盒右下方的开关可以选择传感器、散热器温度和室温会有偏差,被选择的传感器就是用来测量散热器温度的。

书本型装置(结构形式A…D):

温度插座TWRN对公共端温度插座TWRN对公共端

10 5.64V … 6.24V 30 5.02V … 5.56V 20 5.37V … 5.97V 40 4.59V … 5.09V

装机装柜型装置(结构形式E…H):

温度插座TWRN对公共端温度插座TWRN对公共端

10 5.64V … 6.24V 30 5.02V … 5.56V 20 5.37V … 5.97V 40 4.59V … 5.09V 13.电压标准测试:

只有当PMU或OP1上显示的值和测得的中间电压值有偏差时,才进行该测试!拆掉变频器的电机接线!

测试盒左边的插座“⊥”进行接地连接,所有开关都置“0”位。

接通变频器的电源“U1、V1、W1”----中间电路开始充电(即逆变装置的中间直流母线启动运行)

用万用表测量端子“C”,“D”之间的电压Ud,同时测量测试盒上插座“UZKN”和“⊥”之间的电压,应满足以下关系:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3AC208-230V/DC280-310V; UZKN=0.01075*Ud 3AC308-460V/DC510-610V; UZKN=0.005467*Ud 3AC500-575V/DC675-780V; UZKN=0.0044*Ud

3AC660-690V/DC890-930V; UZKN=0.003667*Ud

手机常用信号的测试汇总

手机常用信号的测试 1.掌握手机常用供电电压的测试方法。 2.掌握手机常用波形的测试方法。 3.掌握手机常用频率的测试方法。 要求 1.实习前认真阅读实习指导 2.实习中测试信号电压、波形和频率时要启动相应的电路。 3.实习后写出实习报告。 手机常见供电电压的测试 维修不开机、不入网、无发射、不识卡、不显示等故障,需要经常测量相关电路的供电电压是否正常,以确定故障部位,这些供电电压,有些为稳定的直流电压,有些则为脉冲电压,一般来说,直流电压即可用万用表测量,也可用示波器测量,当然,用万用表测量是最为方便和简单的,只要所测电压与电路图上的标称电压相当,即可判断此部分电路供电正常;而脉冲电压一般需用示波器测量,用万用表测量,则与电路图中的标称值会有较大的出入。脉冲电压大都是受控的(有些直流电压也可能是受控的),也就是说,这个脉冲电压只有在

启动相关电路时才输出,否则,用示波器也测不到。 下面分以下几种情况分析供电电压信号的测试方法。 一、外接电源供电电压 1.指导 维修手机时,经常需要用外接电源采代替手机电池,以方便维修工作,这个外接电源在和手机连接前,应调到和手机电池电压一致,过低会不开机,过高则有可能烧坏手机。 外接电源和手机连接后,要供到手机的电源IC 或电源稳压块。外接稳压电源输出的是一个直流电压,且不受控;测量十分简单,只需在电源IC或稳压块的相关引脚上,用万用表即可方便地测到。如果所测的电压与外接电源供电电压相等,可视为正常,否则,应检查供电支路是否有断路或短路现象。 2.操作 以摩托罗拉T2688手机为例,装上电池,不开机,测试直通电池正极的电压,共12处: (1)功放U201的左上角(8脚)、右上角(6脚)。

静电测试仪使用说明书

Hand-held static sensor locates and meas-ures static voltages, tests air ionizers.New from 3M,the 718 Static Sensor can help companies competing in the global high-tech marketplace prevent cost-ly losses due to electro static discharge (ESD) damage by playing a vital and valuable role in their own ESD control program. Easy to use,the hand-held 3M ?718 Static Sensor is designed to measure static voltages on objects and sur-faces arising from electrostatic charge buildups,and can help identify ESD trouble-spots — ensuring product relia-bility and customer satisfaction which translates into com-pany profits. As a bonus,when used in conjunction with the 3M TM Model 718A Air Ionizer Test Kit,the 718 can also be used to verify the operation of air ionizers.718 Static Sensor Features ? Small-size,lightweight,conductive plastic housing ? Membrane switches for Power,Range/Zero,and Hold functions. ? Digital,LCD (liquid-crystal) display is easy to read and updates quickly. ? Ranging system assists user in making quick and easy measurements ? Measurements accurate to 5% ? Output jack available for continuous measurements Convenient Size/Low Power Requirements The 718 is small enough to be carried in a pocket and weighs less than 5 oz. (142 g),including battery. The light-weight plastic housing is conductive,allowing a properly-grounded user to dissipate all electrostatic charges from the surface of the meter.Meter Functions The meter is equipped with three membrane switches which control different functions. The POWER switch turns the instrument on and off. The RANGE/ZERO button performs two functions; when pressed momentarily it switches between the two measurement ranges of 0-2,000 volts and 0-20,000 volts,and if held for longer than 3 seconds,it resets the voltage display to 0 volts. The HOLD button allows the user to freeze a measurement on the LCD for later review.Ranging System Included with the 3M 718 Static Sensor is a ranging system consisting of two light-emitting diodes (LEDs) which each emit a circular red light onto the surface being measured for static. When the two lights intersect and form a single focused light,the measurement distance is the prescribed 1 inch (2.54 cm). Accuracy The Model 718 Static Sensor is accurate to within ±5% of the displayed measurement,at a distance of one inch (2.54 cm) from the target. Accuracy will vary as the dis-tance between measured object and instrument changes from the one inch (2.54 cm) specification.Analog Output Jack The analog output jack located in the front of the unit pro-vides a convenient hook-up,via a 3/32 inch (2.5 mm)monophone jack,to a recorder/data acquisition console. The 3M 718 Static Sensor may then be used for remote monitoring or permanent recording of electrostatic voltage readings. 3M 718 Static Sensor Specifications Dimensions 0.85" (H) x 2.4" (W) x 4.15" (L) 2.2 cm (H) x 6.1 cm (W) x 10.5 cm (L)Weight 4.5 oz. (128 g) with battery Power Requirements One 9-volt alkaline battery Measurement Ranges 0 – 2 kV Low Range 0 - 20 kV High Range V oltage Display 3) digit liquid crystal display V oltage Output 1/1000 of measured voltage @ low range 1/10,000 of measured voltage @ high range Distance Indicator LED targets. Aligned targets indicate 1 in. (2.54 cm) measurement distance Measurement Accuracy Within 5% of actual voltage Certifications UL,C-UL,CE,CB-scheme,NOM 3 718 Static Sensor 718A Air Ionizer Test Kit 718 Range Finder Unfocused 718 Range Finder at 1" away 3M 718 Static Sensor 1 2 3

QXDM基本功能及使用方法

QXDM基本功能及使用方法 QXDM(The QUALCOMM Extensible Diagnostic Monitor)是高通公司(Qualcomm)公司发布的可以对手机终端所发数据进行跟踪有效工具,通过对数据的分析可以诊断信令流程、分析数据包的正确与否等。在测试中有重要作用,正确合理的使用可以为我们测试提供便捷的定位手段。 首先在电脑上安装QPST,路径:\\172.16.100.15\品控平台\测试中心\移动\软件测试\07_测试资源\工具\QXDM工具\QPST下载工具,QPST是一个针对高通芯片开发的传输软软件,所以QXDM也必须使用QPST才能实现手机终端和PC用户图形界面的一个交互的功能。物理连接架构如下: 图1.物理连接 QXDM安装路径:\\172.16.149.121\72-v1189-159_3.14.614 激活时使用的用户名密码: User ID:ShangFeixun01 Password:4855sfcc Admin key:4802 1.手机端与电脑的连接 将手机用USB线连接PC,安装手机驱动(WIN7是自动安装,一般我们PC 上都会有android4.1或其他版本的驱动这点不用在意),之后打开QXDM professional。在菜单栏选项中可以看到Options选项,点击Options选项选择Communications…出现如下界面:

图2Communications 从上图可以看到COM28端口的Phone选项中能读出手机端口,这样我们可以直接在①处直接选择COM28,然后点击OK。 但往往有时候在上面的端口表中不一定会显示出含有手机端口的COM口,这是我们就要借助QPST了,双击下图中的小地球 图3QPST port 之后出现如图4所示的窗口,查看列表看是否有连接手机端的COM口,若无则点击Add new port 图4QPST Configuration

静电放电抗扰度试验 IEC T 标准总结及重点分析

静电放电抗扰度试验|IEC61000-4-2|GB/T17626.2标准总结及重点分析 1.1静电放电的起因: 静电放电的起因有多种,但GB/T17626.2-2006主要描述在低湿度情况下,通过摩擦等因素,使人体积累了电荷。当带有电荷的人与设备接触时,就可能产生静电放电。 1.2试验目的: 试验单个设备或系统的抗静电干扰的能力。它模拟: (1)操作人员或物体在接触设备时的放电。 (2)人或物体对邻近物体的放电。 静电放电可能产生的如下后果: (1)直接通过能量交换引起半导体器件的损坏。 (2)放电所引起的电场与磁场变化,造成设备的误动作。 1.3放电方式: 直接放电(直接对设备的放电):接触放电为首选形式;只有在不能用接触放电的地方(如表面涂有绝缘层,计算机键盘缝隙等情况)才改用气隙放电。 间接放电:水平耦合,垂直耦合 1.4静电放电发生器原理图及波形参数: 注:图中省略的C d是存在于发生器与受试设备,接地参考平面以及偶合板之间的分布电容,由于此电容分布在整个发生器上,因此,在该回路中不可能标明。

静电放电发生器简图 波形参数 等级指示电压 /kV 放电的第一个峰 值电流/A(±10 ﹪) 放电开关操作时 的上升时间t r/ns 在30ns时的电 流/A(±30﹪) 在60ns时的 电流/A(±30 ﹪) 127.50.7~142 24150.7~184 3622.50.7~1126 48300.7~1168 1.5试验的严酷度等级: 1a接触放电1b空气放电 等级试验电压/kV等级试验电压/kV 1 2 3 4 X1) 2 4 6 8 特殊 1 2 3 4 X1) 2 4 8 15 特殊 1)“X”是开放等级,该等级必须在专用设备的规范中加以规定,如果规定了高于表格中的电压,则可能需要专用的试验设备。

史上最全的手机硬件测试用例

XXX手机硬件测试列表 1.1.1 LCD测试 1.数量:2pcs以上; 2.测试方法及内容:手机正常开机后,距离30cm,与水平成45o角并在各个方向15o范围内观察LCD工作是否正常。 a. LCD显示是否正常,是否存在斑点、阴影等; b.彩屏LCD各种颜色能否正常显示,分辨率、色素、响应时间等性能指标是否符合要求; c.分别在暗室、荧光(约750Lux)和阳光(大于3500Lux)下测试LCD显示是否正常,各性能指标是否符合要求; d.将电源设置成高(4.2v)、中(3.8v)、低(3.5v)不同电压,LCD显示是否有差异或异常。 3.预期结果: a. LCD显示正常,不存在斑点、阴影等; b.彩屏LCD各种颜色正常显示,分辨率、色素、响应时间等性能指标符合要求(结合项目的具体指标规定); c.在暗室、荧光(约750Lux)和阳光(大于3500Lux)下测试LCD显示均应正常,各项性能符合项目的具体指标要求; d.在高、中、低不同电压下,LCD显示应正常且基本一致。 1.1.2 LCD背光及键盘背光测试 1.数量:2pcs以上; 2.测试方法及内容:手机正常开机后,选择进入手机功能菜单中的相应设置进行测试。 a.测试手机背光及LED能够正常工作; b.分别在暗室、荧光(约750Lux)和阳光(约2000Lux)下测试LED亮度是否正常; c.背光亮度是否符合要求,测试在不同电池电压情况下,背灯的亮度是否具有一致性; d. LED是否能够按照要求打开和关闭。 3.预期结果: a.手机背光及LED工作正常; b.在暗室、荧光(约750Lux)和阳光(约2000Lux)下,LED亮度均应正常; c.背光亮度应符合要求且在不同电池电压情况下,背灯亮度基本一致; d. LED能够按照要求打开和关闭,且亮度正常。 1.1.3 TP触摸屏承重能力测试 4.数量:5pcs以上; 5.测试方法及内容:重压头25kg,静压30秒之后,等待30秒,再重新放置重压头。 6.预期结果: a. 200次重压后样品不出现牛顿环,则为良品; 1.1.4 Camera测试 1.数量:4pcs以上; 2.测试方法及内容:手机正常开机后,选择手机功能菜单进入拍照状态,对标准测试板进行拍照。 a. Camera是否能够正常工作; b. 拍摄的照片效果是否符合规范要求; c. 用标准色板照片色块的对比测试; d. 测试Digital Camera的反应时间; e. 开启闪光灯功能,看闪光灯是否正常工作。 3.预期结果: a. Camera工作正常,能正常开启与关闭; b.照片效果符合规范要求,参考Camera Spec; c.反应时间达到规范要求;

WiFi信号及手机信号检测方法及标准

WiFi信号及手机信号检测方法及标准 一、技术参数说明: 1、信号功率绝对值dBm:仔细看的时候会发现这个值是负的,也就是说手机会显示比如-67(dBm),那就说明信号很强。科普一个小知识:中国移动的手机接收电平≥(城市取-90dBm;乡村取-94dBm)、(中国联通的手机接收电平≥-95dBm)时,则满足覆盖要求,也就是说此处无线信号强度满足覆盖要求。-67dBm 要比-90dBm信号要强20多个dB,那么它在打电话接通成功率和通话过程中的话音质量都会强很多(当然也包括EDGE/GPRS上网的速度那些),所以dBm值越大信号就越好,因为是个负值,而且在你手里的时候它永远是负值。如果感兴趣且附近有无线基站的天线的话,可以把你的手机尽量接近天线面板,那么值就越来越大,如果手机跟天线面板挨到一起,那么它可能十分接近于0。(0是达不到的,这里0的意思不代表手机没信号)。 2、移动设备信号发射功率概念:由于手机不断移动,手机和基站之间的距离不断变化,因此手机的发射功率不是固定不变的,基站根据距离远近的不同向手机发出功率级别信号,手机收到功率级别信号后会自动调整自身的功率,离基站远时发射功率大,离基站近时发射功率小。手机中的数据存储器存放有功率级别表,当手机收到基站发出的功率级别要求时,在CPU的控制下,从功率表中调出相应的功率级别数据,经数/模转换后变成标准的功率电平值,而手机的实 际发射功率经取样后也转换成一个相应的电平值,两个电平比较产生出功率误差控制电压,去调节发射机激励放大电路、预放、功放电路的放大量,从而使手机的发射功率调整到要求的功率级别上。也就是说,手机信号强度不是越强越好,也不是起弱越好,它是在一定标准范围内的。 3、Kbps、KBps:又称比特率,指的是数字信号的传输速率,也就是每秒钟传送多少个千位的信息(K表示千位,Kb表示的是多少千个位);Kbps也可以表示网络的传输速度,为了在直观上显得网络的传输速度较快,一般公司都使用kb(千位)来表示,如果是KBps,则表示每秒传送多少千字节。1KByte/s=8Kbps(一般简写为1KBps=8Kbps)。ADSL上网时的网速是512Kbps,如果转换成字节,就是512/8=64KBps(即64千字节每秒)。 二、店家检测各类信号强度的方法: 1、移动设备类型:检测设备可以是:iOS系统移动设备、Android系统移动设备和笔记本电脑。 2、检测软件:

防静电检测方法

防静电检测方法 1 2020年4月19日

防静电检测方法 2 2020年4月19日

前言 本规范由公司ESD项目组提出。 本规范主要起草和解释部门:公司ESD项目组 本规范主要起草人:姜延平 本规范主要审核人:林建平,陈迎曦 本规范批准人:林建平,鞠英年,陈迎曦 3 2020年4月19日

1范围 本规范制定了UT公司防静电材料、用品、工具、防静电接地等防静电技术指标的检测方法和采用的仪器。目的在于规范防静电技术指标的检测工作,指导现场操作。 本规范适用于UT公司防静电系统各要素(包括地面、接地系统、工作台、工作椅、工位器具、物流传递工具、包装材料、人员、腕带、服装、离子风机、防静电工具等)的防静电性能指标检测。防静电专用检测仪器的检测按照仪器仪表的检测标准进行,本规范不涉及。 2规范性引用文件 下列文件中的条款经过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 3 表面电阻(surface resistance):两个特定的放置于材料同一面的电极 4 2020年4月19日

之间的电压与它们经过电流的比值。 体电阻(volume resistance):单位厚度上的直流电压,与经过材料的单位面积电流的比值,测试电极放置于材料相对面的对应位置。 接地电阻(Earth Resistance):被接地体与地下零电位面之间的接地引线电阻、接地器电阻、接地器与土壤之间的过渡电阻和土壤的溢流电阻之和。 摩擦起电(Triboelectrification):用摩擦的方法使两物体分别带有等值异号电荷的过程。 衰减时间(decay time):静电电压从峰值电压降低到给定比例的时间。例如:在15%相对湿度的情况下,静电电压从 V降低到100V的衰减时间小于等于1秒。 屏蔽泄漏电压:因屏蔽体外部的高电场而使屏蔽体内部获得的感应电场电压或外部高电场穿透屏蔽体衰减的残留电场电压,又称屏蔽残余电压。 静电中和(Electrostatic Neutralization):带电体上的电荷与其内部和外部相反符号的电荷(电子或离子)的复合而使所带静电部分或全部消失的现象。 4防静电参数测试方法 4.1防静电主要参数及测试仪器 5 2020年4月19日

手机app测试方法

1 APP测试基本流程 1.1流程图 仍然为测试环境

1.2测试周期 测试周期可按项目的开发周期来确定测试时间,一般测试时间为两三周(即15个工作日),根据项目情况以及版本质量可适当缩短或延长测试时间。正式测试前先向主管确认项目排期。 1.3测试资源 测试任务开始前,检查各项测试资源。 --产品功能需求文档; --产品原型图; --产品效果图; --行为统计分析定义文档; --测试设备(ios3.1.3-ios5.0.1;Android1.6-Android4.0;Winphone7.1及以上;Symbian v3/v5/Nokia Belle等); --其他。 1.4日报及产品上线报告 1)测试人员每天需对所测项目发送测试日报。 2)测试日报所包含的内容为: --对当前测试版本质量进行分级; --对较严重的问题进行例举,提示开发人员优先修改; --对版本的整体情况进行评估。 3)产品上线前,测试人员发送产品上线报告。 4)上线报告所包含的内容为: ---对当前版本质量进行分级; ---附上测试报告(功能测试报告、兼容性测试报告、性能测试报告以及app可用性能标准结果); --总结上线版本的基本情况。若有遗留问题必须列出并记录解决方案。 2 App测试点 2.1安全测试 2.1.1软件权限 1)扣费风险:包括发送短信、拨打电话、连接网络等

2)隐私泄露风险:包括访问手机信息、访问联系人信息等 3)对App的输入有效性校验、认证、授权、敏感数据存储、数据加密等方面进行检测 4)限制/允许使用手机功能接人互联网 5)限制/允许使用手机发送接受信息功能 6)限制/允许应用程序来注册自动启动应用程序 7)限制或使用本地连接 8)限制/允许使用手机拍照或录音 9)限制/允许使用手机读取用户数据 10) 限制/允许使用手机写人用户数据 11) 检测App的用户授权级别、数据泄漏、非法授权访问等 2.1.2安装与卸载安全性 1)应用程序应能正确安装到设备驱动程序上 2)能够在安装设备驱动程序上找到应用程序的相应图标 3)是否包含数字签名信息 4)JAD文件和JAR包中包含的所有托管属性及其值必需是正确的 5)JAD文件显示的资料内容与应用程序显示的资料内容应一致 6)安装路径应能指定 7)没有用户的允许,应用程序不能预先设定自动启动 8)卸载是否安全,其安装进去的文件是否全部卸载 9)卸载用户使用过程中产生的文件是否有提示 10)其修改的配置信息是否复原 11)卸载是否影响其他软件的功能 12)卸载应该移除所有的文件 2.1.3数据安全性 1)当将密码或其他的敏感数据输人到应用程序时,其不会被储存在设备中,同时密码也不会被解码 2)输人的密码将不以明文形式进行显示 3)密码,信用卡明细,或其他的敏感数据将不被储存在它们预输人的位置上 4)不同的应用程序的个人身份证或密码长度必需至少在4一8个数字长度之间 5)当应用程序处理信用卡明细,或其他的敏感数据时,不以明文形式将数据写到其它单独的文件或者临时文件中。以防止应用程序异常终止而又没有侧除它的临时文件,文件可能遭受人侵者的袭击,然后读取这些数据信息。 6)当将敏感数据输人到应用程序时,其不会被储存在设备中 7)备份应该加密,恢复数据应考虑恢复过程的异常通讯中断等,数据恢复后再使用前应该经过校验 8)应用程序应考虑系统或者虚拟机器产生的用户提示信息或安全替告 9)应用程序不能忽略系统或者虚拟机器产生的用户提示信息或安全警告,更不能在安全警

WiFi信号及手机信号检测方法及标准

店家WiFi信号及手机信号检测方法及标准 一、技术参数说明: 1、信号功率绝对值dBm:仔细看的时候会发现这个值是负的,也就是说手机会显示比如-67(dBm),那就说明信号很强。科普一个小知识:中国移动的手机接收电平≥(城市取-90dBm;乡村取-94dBm)、(中国联通的手机接收电平≥-95dBm)时,则满足覆盖要求,也就是说此处无线信号强度满足覆盖要求。-67dBm 要比-90dBm 信号要强20多个dB,那么它在打电话接通成功率和通话过程中的话音质量都会强很多(当然也包括EDGE/GPRS上网的速度那些),所以dBm值越大信号就越好,因为是个负值,而且在你手里的时候它永远是负值。如果感兴趣且附近有无线基站的天线的话,可以把你的手机尽量接近天线面板,那么值就越来越大,如果手机跟天线面板挨到一起,那么它可能十分接近于0。(0是达不到的,这里0的意思不代表手机没信号)。 2、移动设备信号发射功率概念:由于手机不断移动,手机和基站之间的距离不断变化,因此手机的发射功率不是固定不变的,基站根据距离远近的不同向手机发出功率级别信号,手机收到功率级别信号后会自动调整自身的功率,离基站远时发射功率大,离基站近时发射功率小。手机中的数据存储器存放有功率级别表,当手机收到基站发出的功率级别要求时,在CPU的控制下,从功率表中调出相应的功率级别数据,经数/模转换后变成标准的功率电平值,而手机的实

际发射功率经取样后也转换成一个相应的电平值,两个电平比较产生出功率误差控制电压,去调节发射机激励放大电路、预放、功放电路的放大量,从而使手机的发射功率调整到要求的功率级别上。也就是说,手机信号强度不是越强越好,也不是起弱越好,它是在一定标准范围内的。 3、Kbps、KBps:又称比特率,指的是数字信号的传输速率,也就是每秒钟传送多少个千位的信息(K表示千位,Kb表示的是多少千个位);Kbps也可以表示网络的传输速度,为了在直观上显得网络的传输速度较快,一般公司都使用kb(千位)来表示,如果是KBps,则表示每秒传送多少千字节。1KByte/s=8Kbps(一般简写为1KBps=8Kbps)。ADSL上网时的网速是512Kbps,如果转换成字节,就是512/8=64KBps(即64千字节每秒)。 二、店家检测各类信号强度的方法: 1、移动设备类型:检测设备可以是:iOS系统移动设备、Android 系统移动设备和笔记本电脑。 2、检测软件: 1)iOS系统:SPEEDTEST,可检测Ping值、下载速率、上传速率,功能亮点是可以保存往次检测记录。 2)Android系统:SPEEDTEST,功能和iOS系统的一样,功能亮点是可以保存往次检测记录。 3)WiFi分析仪:可检测WiFi信号强度、信道、寻找AP等功能。

DD-B&K模态测试用户手册

7753型模态测试顾问软件的主要功能是以几何模型方式引导用户进行模态试验并管理测试数据.在试验过程中对连击、过载、激励不充分等错误以语音等方式提示,减少测量中的错误。 本文的目的在于帮助用户快速掌握使用7753软件进行模态测试的过程。测量前建议用户在Windows控制面板中的区域设置中把默认语言改为英语,,并关闭防病毒程序。 模态测试的主要过程包括: 支撑被测物 选择力锤和激励方案 在被测物上布置加速度计(对电荷型加速度计还需要连接电荷放大器) 确定通道的输入量程 对力和响应信号分别加窗(加窗的原因详见参考文献1) 确定分析带宽,平均次数 选择要测量和观察的函数 导出测量数据 目录 1.选择试验布点和激励、响应方式 (2) 1.1结构如何安装 (2) 1.2 锤击法使用的力锤 (2) 1.3 确定激励方案 (3) 2. 使用 PULSE 7753 模态测试顾问软件测量结构频响 (4) 2.1在Project Info中选择参考信号 (4) 2.2在Hardware Setup中对通道选择正确的传感器 (4) 2.3在Geometry Task中可以进行测量结构的图形创建,并添加测量节点 (4) 2.4在Measurement Point Task中向测量点添加传感器 (5) 2.5在 Analyzer Setup Task设置分析属性 (5) 2.6在 Hammer Setup Task 设置激励信号量程、触发电平、时域窗 (5) 2.7在Response Setup Task设置响应信号量程、时域窗 (6) 2.8 在Measurement Task检查并保存测量结果 (6) 3. 测量结果导出 (7)

电子产品的静电放电测试及相关要求

电子产品的静电放电测试及相关要求 (时间:2007-1-23 共有 901 人次浏览)[信息来源:互联网] 从第一节的叙述中我们了解ESD对电子产品的危害,随着电子产品的复杂 程度和自动化程度越来越高,电子产品的ESD敏感度也越高,电子产品抵御ESD 干扰的能力已经成为电子产品质量好坏的一个重要因素。那么如何来衡量电子产品抗ESD干扰的能力?通过ESD抗扰度试验可以检测这种能力。为此越来越多的产品标准将ESD抗扰度试验作为推荐或强制性内容纳入其中。电子设备的ESD抗扰度试验也作为电子设备电磁兼容性测试一项重要内容列入国家标准和国际标准。 对不同使用环境、不同用途、不同ESD敏感度的电子产品标准对ESD抗扰度试验的要求是不同的,但这些标准关于ESD抗扰度试验大多都直接或间接引用 GB/T17626.2-1998 (idt IEC 61000-4-2:1995):《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》这一国家电磁兼容基础标准,并按其中的试验方法进行试验。下面就简要介绍一下该标准的内容、试验方法及相关要求。 1.试验对象: 该标准所涉及的是处于静电放电环境中和安装条件下的装置、系统、子系统和外部设备。 2.试验内容: ESD的起因有多种,但该标准主要描述在低湿度情况下,通过摩擦等因素,使操作者积累了静电。电子和电气设备遭受直接来自操作者的ESD和对临近物体的ESD的抗扰度要求和试验方法。对电子产品而言,因操作者的ESD造成受设备干扰或损坏的几率相对其他ESD起因大得多。并且若电子产品能提高针对因操作者的ESD抗扰性,则针对因其他因素的ESD抗扰性也会有相应的提高。 3.试验目的: 试验单个设备或系统的抗静电干扰的能力。它模拟:(1)操作人员或物体在接触设备时的放电。(2)人或物体对邻近物体的放电。 4. ESD的模拟: 图1和图2分别给出了ESD发生器的基本线路和放电电流的波形。

手机测试方法与测试用例

目录 目录 (1) 一.UI测试 (2) 1. UI布局测试 (2) 2素材方面测试 (2) 二.功能测试方法 (2) 2.测试常见方法概述 (2) 2.1边界值 (2) 2.2等价类划分 (3) 2.3场景测试法 (3) 2.4错误推测法 (5) 3.游戏内常见控件测试详解 (6) 3.1文本框的测试 (6) 3.2命令按钮的测试 (6) 3.3单选按钮的测试 (6) 3.4 up-down控件的测试 (7) 3.5组合列表框的测试 (7) 3.6复选框控件的测试 (8) 3.7列表框控件的测试 (9) 3.8滚动条的测试 (9) 3.9窗体的测试 (10) 4.0各种控件在页面中混合使用时的测试 (10) 4.游戏内操作测试 (11) 4.1游戏内鼠标操作 (11) 4.2游戏内链接的测试 (11) 4.3游戏内文字检查 (11) 4.4游戏内帮助文档测试 (12) 4.5游戏角色的测试 (12) 4.6特殊属性 (12) 三.附录: (14) 1.界面设计的总体原则 (14) 2.测试流程 (14) 3.测试用例 (15) 编写原则 (15) 3.1 系统性 (15) 3.2 连贯性 (15) 3.3 全面性 (15) 3.4 正确性 (15) 3.5 符合正常业务惯例 (16) 3.6 可操作性 (16)

测试方法 游戏测试方法大致分为:UI测试(即界面测试)和功能测试。下面是针对测试中能使用到的方法简略的总结。关于UI的测试后边详细介绍,前边开头部分为简略叙述。 一.UI测试 1. UI布局测试 目的:检测界面布局设置合理性。 操作方法:1.检查各种控件、弹窗在游戏中摆放位置的合理性 2.检查界面中各个文字完整性(包括弹窗信息、任务描述、tips内容等),按钮上 文字的显示位置是否有偏移。 Ps:①关于弹窗位置,可以尝试多次反复弹出弹窗后关闭操作,目的在于检测弹窗在反复关闭弹出后是否会改变在游戏中位置。 ②全屏显示游戏,然后继续操作弹窗出现,查看界面现实情况 2素材方面测试 目的:检测游戏中图片素材与策划案是否一致。 操作方法:1.查看商城、任务描述、弹窗、宣传广告中、游戏中地面、天空之城等处的图片显示与策划案中要求核对。 2.查看图片中名称与图片本身是否一致 二.功能测试方法 2.测试常见方法概述 游戏测试中常用的测试方法:等价类、边界值、因果图、错误推测法 2.1边界值 定义:允许输入或输出的数值范围的最大值和最小值。 例如:数值要求不能超过15,那么测试时可以尝试使用的数字有:13 14 16 17,也可以只使用14和16。 Ps:上述要求也要根据环境选择数值。有些条件要实验0、负数等

【精品】静电放电测试仪操作规程

静电放电测试仪(三基)操作规程 为正确、安全、规范的使用SKS-0230,以评定样机在经受静电放电干扰时的性能,特制定本操作规程。 一、【操作程序】 1、按SKS-0230使用说明书接好放电枪,并接通电源。 2、给被试样机施加额定电压。 3、打开静电放电发生器电源开关,将开关拨动到上方CONTACT位置。按下HV ON 开关,接通直流高压电源,按顺时针方向调节VOLTS ADJUST调节旋钮,使表头显示的电压值为8kV。 4、持枪,将放电枪垂直于被试品表面,按下REDAY键,再按下“枪机”对样机进行放电试验。按下STOP键并结束该极性放电试验。 5、换极性(+←→-),按3、4重复试验,注意应确保电压调节旋钮逆时针旋转到底且高压开关处于OFF状态方可转换电压极性。 6、试验结束后,应将电压调节旋钮逆时针调到底,使高压开关处于OFF状态,按下“枪机”对着铝板放完电。然后断开工作电源,拔掉电源插头,撤去电表工作电源,清理好现场。 二、【测试条件】 1、环境温度:15℃~35℃;相对湿度 2、相对湿度:30%~60%(如果湿度过大,必须经过除湿处理再进行试验); 三、【注意事项】 1、试验人员必须经培训后才能进行设备操作,操作前应阅读设备使用说明书;

2、仪器的F.G端子要良好接地; 3、仪器通电后,不得用手触摸放电电极,以防电击; 4、仪器使用过程中,不得随意切换量程,如需切换量程,务必先将电压调节旋钮逆时针旋转到底,使高压开关处于OFF状态。以免在量程切换过程中电压突变损坏高压电源。 5、关机时也必须先将电压调节旋钮逆时针旋转到底,使高压开关处于OFF状态,然后才能切断主机的工作电源,否则关机瞬间电压的突变可能会损坏高压电源。 6、非有关人员严禁操作本仪器。

ONVIF Device Manager测试工具使用方法

ONVIF 测试工具使用方法 ONVIF Device Manage工具主要用来验证设备是否支持onvif,实时预览、PTZ控制及远程配置IPC参数等功能。 一、ONVIF Device Manage安装 1.PC安装环境要求:装有Microsoft .Net Framework 4.0版本 2.安装源文件请见:ONVIF Device Manage.rar 注:Microsoft .Net Framework 4.0安装不成功的解决方式,见备注。 二、ONVIF Device Manage的使用 1.运行工具 双击ONVIF Device Manage快捷方式,运行工具。当前局域网内,支持onvif协议的IPC可以自动显示出来,见下图。Device List列表即检索到的IPC列表 2.基本功能介绍

1>登录 此时输入的用户名和密码为设备自身的用户名和密码,有的厂家设备不需要。输入正确的用户名和密码,即可实时预览IPC及参数配置。 2>实时预览 在设备列表选择一个IPC(单击即可),点击Live video即可预览该IPC画面,main stream 是主码流预览,sub stream是子码流预览 在Device List区域的文本框输入IP地址,即可过滤其它IPC,留下符合条件的设备.

4>手动增加 点击Add按钮,输入url,例如http://192.168.1.123/onvif/device_service,点击Apply,即可手动增加IPC 5>rtsp路径

实时预览画面的下方,会显示rtsp路径。如下: rtsp://192.168.1.166:5504/channel=0;stream=0;user=system;pass=system 192.168.1.166为IPC的地址 5504为IPC的端口 channel为通道 stream为码流,0默认是主码流,1为子码流 user和pass:用户名和密码 6>视频编码配置 选择子码流预览,可以配置子码流的编码参数 7>码流选择 点击Profiles,进入码流切换界面

4.静电放电测试报告

Official Test Report正式的测试报告 测试项目:静电放电测试 Project Information项目信息: Project Code: 项目代码 072V24S Project Phase: 项目阶段 研发 Software Version: 软件版本 V1.2 Sample Information样品信息: Sample Level: 样品类型 BMS Quantity: 数量 1 Serial Number: 序列号 020151125 Test Operation Information测试信息: Location: 地点上海博强 Start Date: 开始日期 2015-12-20 Finish Date: 完成日期 2015-12-21 Conclusion结论: Pass通过Fail 不通过 Other其它:测量PIN耐受电击的极限值,作为设计参考,具体请阅报告正文 Performed by测试: 樊佳伦&黄俊伟Signature Date: 2015-12-22 Written by撰写: 邓文签名:日期:2015-12-23 Checked by核查: 董安庆2015-12-24 Approved by批准: 穆剑权2015-12-25

Revision History修订履历 SN 序号Report No. 报告编号 Report Version 报告版本 Contents 变更内容 Release Date 发行日期 1 BQ-72V-BMS-0004 V1.0 New release. 2015-12-25 2

手机测试方法大全

手机测试方法大全 在软件界面设计强调张扬个性的同时,我们不能忘记软件界面的设计先要讲求规矩-简洁、一致、易用,这是一切软件界面设计和测试的必循之道,是软件人机界面在突出自我时的群体定位。美观、规整的软件人机界面破除新用户对软件的生疏感,使老用户更易于上手、充分重用已有使用经验,并尽量少犯错误。由此我们在对软件人机界面进行测试时(设计评审阶段和系统测试阶段结合进行),不妨从下列一些角度测试软件的人机界面。 一致性测试 一致性使软件人机界面的一个基本要求。目的是使用户在使用时,很快熟悉软件的操作环境,同时避免对相关软件操作发生理解歧义。这要求我们在进行测试时,需要判断软件的人机界面是否可以作为一个整体而存在。下面是进行一致性测试的一些参考意见: ――提示的格式是否一致 ――菜单的格式是否一致

――帮助的格式是否一致 ――提示、菜单、帮助中的术语是否一致 ――各个控件之间的对齐方式是否一致 ――输入界面和输出界面在外观、布局、交互方式上是否一致 ――命令语言的语法是否一致 ――功能类似的相关界面是否在在外观、布局、交互方式上是否一致(比如商品代码检索和商品名称检索) ――存在同一产品族的时候,是否与其他产品在外观、布局、交互方式上是否一致(例:Office产品族) ――同一层次的文字在同一种提示场合(一般情况、突显、警告等)在文字大小、字体、颜色、对齐方式方面是否一致

――多个连续界面依次出现的情况下,界面的外观、操作方式是否一致(当然可能会有例外,比如操作结束的界面) 信息反馈测试 假设系统的使用者是一个初出茅庐的生手,你能指望她(他)在进行操作不出错吗?但这还不是问题的所在,问题的所在在于我们都会犯错误,我们都有自己不了解的东西。如何避免,这要求我们的人机界面有足够的输入检查和错误提示功能。通过信息反馈,用户得到出错提示或是任务完成的赞许之语。但有些不幸的是,我们很多系统都在此方面做的不尽人意。下面是这类测试的一些参考意见: ――系统是否接受客户的正确输入并做出提示(例:鼠标焦点跳转); ――系统是否拒绝客户的错误输入并做出提示(例:弹出警告框,声响); ――系统显示用户的错误输入的提示是否正确,浅显易懂(例:“ERR004”这样的提示让人不知所云); ――系统是否在用户输入前给出用户具体输入方式的提示(例:网站注册程序);

fm-003静电场测试仪中文使用说明(1)

Simco便携式数字静电测量仪 型号 FMX-003 指导书 安装/操作/维护 注意 在你试图安装或者操作之前仔细阅读和理解这些指导是非常重要的。没有这么做可能会造成严重的个人受伤及 [或] 损坏仪器. 在这一本手册最后部分提供有一手写的保证证书。请小心地保存起来. 使用者注意事项 注意 此仪器没有设计在机密的 (危险的) 环境下使用. 它不能够被暴露用于易起火的或腐蚀的材料和气体中. 注意 此仪器专门用于静电的处理,需要远离水,油,溶剂和其他具有传导性的污染物. 对暴露在如此的污染物中将会引起产品的电气绝缘故障. 特别小心确定环境没有露珠形成. 此仪器应该在一个湿度小于 60% 的环境下保存和使用. 不要插入任何的物体于用于固定感应器的口子里;不要有任何异物进入感应器的开口. 这个仪器不能在有腐蚀性的酸/碱烟或腐蚀性的气体如氯之类的环境中使用操作.

这个仪器是用电池操作的,不要连接任何其他电线. 正常的操作条件在它的名牌上有列出. 当不使用的时候,请关闭仪器. 为了仪器精确的测量请将他正确的接地. 如果跌落,此仪器很容易损坏。如果发生此类事情,它应该交由授权的技术人员做仔细的检查和必要的修理. 此仪器为电子设备,其包含的传感器可能对机械的震动和冲击非常敏感. 当然它也包含有一个微型处理芯片和电子电路,所以它不能在有许多电子噪音的环境中使用. 当电压读数超出测定范围之外的时候会中止测量. 如果超过量程使用,有可能损坏感应器. 在离子化的空气中使用该产品是可能的。但是在这种情况下正描述的 10% 精度不能够被保证. 不要在 LCD 屏幕的上方施加任何压力. 此仪器在25 ± 0.5 毫米的测定距离已经被校正. 对于超出此距离校正是无效的. 不要干预感应器位置和LED方向,否则可能改变测定距离. 该仪器在 Simco 日本公司装配和检查. 请不要试图拆解或改变它的构造. 如果你不清楚有关它的操作事项和维护,请联系你所在区域的 Simco 日本公司的授权代理人. 第1页 谢谢你购买 Simco 产品. 当仪器被正确的安装和维护后,将会迎合你的要求并提供安全的操作. 仪器清单 请小心地将仪器从硬纸盒移出并且检查. 注意任何可能在运输期间发生的损坏. 倒空硬纸盒确定没有小部份被丢弃. 如果在运输期间发生任何的损害,请立刻通知当地的运输员. 损坏报告应该立即寄