文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工施工技术交底

电工施工技术交底

电工施工技术交底
电工施工技术交底

电工技术交底

电工班组施工技术交底大全

页眉 电工班组施工技术交底 一、电气设备安装施工方法 1、电气安装的要求 1.1建筑电气照明装置安装工程的施工技术及质量控制,应严格遵守国家现行《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB-50259)的规定。 1.2本施工技术措施,适用于建筑电气照明装置安装工程的施工及质量控制。 1.3建筑电气照明装置安装工程的施工必须按国家现行的施工及验收规范和已批准的设计进行施工。总包单位与施工单位不得自行修改设计。当修改设计时应以原设计单位同意,方可进行。 1.4建筑电气照明装置安装工程所需的器材及配件,应符合国家现行技术标准的相关规定。 1.5起床及配件的验收应按一下要求进行检查: 技术文件、产品合格证件应齐全。 型号、规格及外观质量应符合设计要求和施工及验收规范的规定。 验收检查项目 灯具(指源在内的由照明附件组成的照明装置),灯具应齐全、无机械损伤、变形、油漆装饰面层完好、无剥落、灯罩地歪翘等缺陷。大(重)型灯具应有产品合格证件。 灯具配线检验 照明灯具使用的导线,应能确保灯具承受一定的机械力和可靠的安全运行,其工作电压等级不应低于交流250V,最小线芯截面,应符合设计和规范的有关规定。灯具配线必须绝缘性能好,严禁有漏电缺陷。照明器具安装施工与装饰装修工序配合,以保证电气照明装置安装工程的质量。电气照明装置施工前,装饰装修工种应全部结束,对电气施工无任何妨碍。安装前,应先检查预埋件及预留孔洞的位置、几何尺寸,是否符合设计要求,应将盒内杂物清理干净。预埋件固定应牢固、端正、合理和整齐。 电气照明装置在砖结构上安装时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀、螺栓,尼龙塞或塑料塞固定,严禁使用木楔及射钉,其固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 电气照明装置的接线必须牢固,接触良好,绝缘处理合理。需接地或接零的灯具、形状、插座与非带电金属部分,应有带明显标志的专用接地螺钉。 建筑电气照明装置的安装应达到正规、合理、牢固及齐全,确保使用功能。正规系指执行建筑电气照明装置的设计要求和有关的技术标准、规范、规程等规定进行安装施工。 合理系指选用的照明器具必须适用、经济、可靠,安装的位置应符合设计要求和实际需要,适于使用。 牢固系指电气照明装置安装牢固、可靠,达到完全正常运行,确保使用的功能。 页脚 页眉 整齐系电气照明装置安装同一环境条件下,安装得横平竖直,品种、规格同意安装位置准确、端正、整齐统一,以达到型色协调美观、装饰性强等。 施工中的安全技术措施,应符合国家现行技术标准和规范的规定。 2、插座、开关安装 (1)、插座安装符合一下要求:

电工班组施工技术交底

电工班组施工技术交底 一、电气设备安装施工方法 1、电气安装的要求 1.1建筑电气照明装置安装工程的施工技术及质量控制,应严格遵守国家现行《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB-50259)的规定。 整齐系电气照明装置安装同一环境条件下,安装得横平竖直,品种、规格同意安装位置准确、端正、整齐统一,以达到型色协调美观、装饰性强等。 施工中的安全技术措施,应符合国家现行技术标准和规范的规定。 2、插座、开关安装 (1)、插座安装符合一下要求: 插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。 落地式插座应具有牢固可靠的保护盖板。 插座标高允许偏差值应符合一下规定:同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm。 并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

电气工程技术交底记录大全

电气工程技术交底 5.6.1管路的敷设: 1.本工程中采用镀锌钢管敷设,套丝连接时应采用通丝管箍,套丝不乱扣,管口要对严,连接后外露螺纹2~3扣。明配管时必须采用套丝连接,不得采用套管焊接。塑料管应采用插入法连接,连接处结合面应涂专用胶粘剂,套管长度宜为管外径的1.5~3倍,插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍。 镀锌的钢导管,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2 2.管敷设在多尘或潮湿场所时,管口及连接处均应密封。敷设在室外的配管应有防雨功能,管路连接处,丝头应缠防水胶布或缠麻抹铅油。 3.金属软管中间不得有接头,与设备器具相连时,采用专用接头,连接处应密封可靠,并带非金属护口。 4.薄壁钢管连接时应采用专用工具进行,不应敲打形成压点;管路为水平敷设时,扣压点宜在管路上下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左右侧分别扣压;当管径为φ25及以下时,每端扣点不应少于2处;当管径为φ32及以下时,每端扣点不应少于3处,且扣点宜对称,间距均匀;扣压点浓度不应小于1.0mm,扣压形成的凹凸点不应有毛刺,且扣压牢固、表面光滑,扣压后,接口的缝隙应采用封堵措施。 5.金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 5.6.2管路的布置: 1.暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒:无弯时30m,有一个弯时20m,有两个弯时15m,有三个弯时8m,不允许有四个弯。 2.暗配管要固定牢固,混凝土中每隔1m用铁丝与钢筋绑扎,接线盒旁15cm 以内必须用铁丝与钢筋绑扎。塑料管应加大固定密度,减少浇捣混凝土时的冲击。禁止在管子与管子、管子与钢筋间用电焊固定。 3.埋入墙或地面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层。管与管间应至少有25mm间隙以免混凝土浇注时混凝土不能渗入,造成空裂。 4.吊顶内敷设的管线应有单独的支架,不得在管道、龙骨等上面固定,但直径在20mm及以下的钢管,直径在25mm以下的电线管可利用吊顶的吊杆或主

电气工程安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气工程安全技术交底(标准版)

电气工程安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 安全技术要求: 防止电气工作中的事故,确保人身安全和设备安全,在技术上应满足以下方面要求: ⑴对地面之间的裸露和人体容易触及的带电设备要采取可靠的保护措施。⑵设备的带电部分对地和其它部分相互之间要保持一定的距离。 ⑶对易产生过电压危害的电力系统采取避雷装置、保护间隙等过电压保护装置。 ⑷对低压电力系统采用接地、接零保护。 ⑸对各种高压用电设备采用熔断器、自动开关、断电等不同类型的保护措施,对低压用电设备则采用相应的低压电器进行保护。 ⑹在电气设备系统和有关工作场所装设安全标志。 ⑺根据电气设备的特性和要求可采取特殊的安全措施。 安全技术措施:

⑴绝缘:即用绝缘物把带电体保护起来,防止直接接触及带电体。使用绝缘一定要注意绝缘的电压等级;二要重视对绝缘体的保护;三要防止绝缘层内受潮导致绝缘外皮带电。 ⑵屏护:即用屏障或围栏防止触及带电体。它们的作用是防止无意触及带电体,使人意识到超越屏障围栏会发生危险。 ⑶间隔:即保持有效间隔,以防止无意触及带电体,应保持在手臂所及范围之外。 ⑷安全电压:即根据场所特点,按照安全操作规程的规定,采用相应等级的安全电压。 ⑸保护接零:作用主要在于使漏电设备形成相零短路,迫使熔丝熔断或继电器动作,切断故障电压,其次还能降低故障设备的对地电压,以降低人体接触电压。 ⑹保护接地:作用主要是把漏电设备的对地电压限制在安全范围以内,其次也可迫使小容量设备的熔丝熔断或继电器动作,切断故障电源。 ⑺防止间断电击的措施:必须能够达到以下三个方面,才为有效措施: ①自动切断漏电设备的电源;

电工工程技术交底(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电工工程技术交底(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

电工工程技术交底(标准版) 1、进入现场工作必须遵守安全生产六大纪律。 2、在拉设立时电源时,电线均应架空,过道处须穿管保护,不得路拖乱拉,电线严禁被车辗物压。 3、箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须执行“一机一闸一漏一箱”。 4、所有移动式电具,都应在二级漏电开关保护之中,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。 5、人力弯管时,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 6、砖墙剔槽、打眼时,榔头不得有松动,凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时,楼板下面、抢后,不得有人靠近。 7、管道烧焊接时,要持特种操作工作证,开具动火审批手续,

有监护人压和配备灭火器材。 8、各类电动工具,要管好、用好,经常清洗、注油,严禁机械带“病”运转,各类防护照应完整无缺。 9、所有扶梯都应有放呼脚、防滑绳,使用角度为60度-70度为宜,演技使用却档、断档扶梯。 10、材料间、更衣室不得使用超过60w以上的灯泡,严禁使用碘钨灯和家用电加热器(包括电炉、电热杯、热得快,电饭煲)取暖、烧水、烹饪。 11、电器设备所用保险丝的额定电流应与其负荷两相适应。禁止用其他金属代替保险丝。 12、办公室、更衣室等照明安装导线应永绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。 13、现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。 14、补充交底内容: 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电工施工安全技术交底

分部分项工程安全技术交底 1.本表一式两份,班组自存一份,安全部资料室归档一份。 施工单位广东腾越建筑工程有限公司工程名称碧桂园·春风雅园一期项目工程 施工部位主体结构施工现场作业班组现场电工交底日期2018年1月28日 安全技术交底内容交底内容: 1、进入施工现场,必须戴好安全帽并系紧帽带;高空(两米、两米以上)、临边作业,必须挂好安全带;施工现场禁止吸烟;禁止酒后上班作业。 2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。 3、现场施工用高、低压设备及线路,应按照电气安全技术规程安装和架设; 4、电工维修禁止单人独立作业。严禁带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 5、熟悉用电急救知识:有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火,严禁用水直接灭火。 6、现场变、配电高压设备,不论带电与否,单人值班不得超越遮栏和从事修理工作。 7、在高压带电区域工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并必须有专人监护。 9、变配电室内停电工作时必须做到:①切断有关电源,操作手柄应上锁或挂禁示标牌;②验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电;③验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地;④装设接电线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品;⑤接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路;⑥设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地; 10、电气设备的金属外壳必须接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。 11、电气设备所用保险丝(片)的额定电流与其负荷容量相适应。禁止用其它金属线代替保险丝(片)。 12、施工现场夜间临时照明电线及灯具,高度应不低于2.5m。易燃、易爆场所,应使用防爆灯具。 13、照明开关、灯口及插座等,应正确接入火线及零线。 14、严格遵守施工用电组织设计规定,不准违章作业。 15、岗位责任要求做好资料:①电工值班记录;②电工维修工作记录;③定期检查记录;④接电电阻检查、复查记录。 16、阴雨天气,当心滑跌和注意预防触电。 17、严格遵守岗位安全责任制,不得擅自离岗位。 18、有权制止他人违章操作,有权拒绝违章指令。发现险情必须立即排除和汇报。 19、遇有强风等恶劣气候,应停止作业,所有线路、电气经强风、大雨后,必须进行复查。 20、阴雨天气,注意防滑(跌)摔倒。 技术负责人专职安全员交底人接受 交底 人

电工安全技术交底范文

电工安全技术交底 关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用

的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、各结构物的详细尺寸和标高、材料规格和数量等,确保施工过程满足质量、技术、工艺要求,安全顺利的完成施工任务。 2.技术交底分为会议交底、书面交底和岗位技术交底三种形式。 3.施工方案交底应采用会议交底,由项目总工主持,项目部有关人员、施工队长及施工队技术人员等参加。主要对施工组织设计或施工方案及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明,提出具体实施办法和要求,对施工质量控制与技术安全保证措施作详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题(包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等)应及时提出,会议对提出的问题应逐一解答,并落实安排。 4.施工工艺的技术交底应采用书面交底,项目部或施工队向工班就分项工程或工序进行技术交底,应根据该项工程的施工组织设计或施工方案、上级的技术交底内容,按照设计文件、施工及验收规范等的有关要求,结合本工程的具体情况,按分项工程和工序,向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方均要在交底记录上签字。班组长在接受技术交底后,应组织全班组成员认真学习与讨论,明确工艺流程和施工操作要点、工序交接要求、质量标准、技术措施、成品保护方法、质量通病预防方法及安全注意事项,然后根据施工进度要求、作业班组劳动力和技术水平高低进行分工,明确责任和协作关系。 5.施工技术交底应符合下列要求: 1)、应符合设计图设计(或变更图设计)中的各项技术要求,特别是当设计图中的技术要求和技术标准高于施工及验收规范的相应要求时,应作更为详细的交底和说明; 2)应符合体现上一级技术交底的意图和具体要求。 3)应符合实施性施工组织设计和施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求。 4)对不同层次的施工人员,其交底的内容、深度和说明方式应有所区别,要有针对性。 5)对采用的新技术、新工艺、新结构、新材料应进行详细的技术交底。 6)技术交底应形成书面材料,内容具体扼要,严格履行交接签字手续,并归档管理。 6.施工技术交底应注意的问题: 1)、书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的内容和明确责任的依据,施工完毕后应归档管理; 2)、技术交底应严格执行施工验收规范、规程,对施工验收规范、规程中的要求,特别是质量标准,不得任意修改、删减; 3)、技术交底应满足施工组织设计有关要求,领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求,不得违背文件中的有关要求; 4)、会议交底应作详细的会议纪要,包括参加会议人员的姓名、日期、会议内容及会议决定,会议纪要作长期保存; 5)、所有书面技术交底,均应经过复核,并留有底稿,字迹工整,数据引用正确,书面交底的编制人、审核人、签发人、接受人均应签名; 6)各级技术人员要加强技术交底工作的督促与检查,保证技术交底制度化、规范化。

电气工程技术交底

电气工程技术交底编制单位:山东天齐置业集团德州分公司 交底人: 接底人: 交底日期:

电气工程技术交底 工程名称: 项目公司(部) 安装工程的建筑电气和建筑智能化工程特别强调综合布局,搞好二次设计,布局不好不仅影响工程的美观,甚至影响使用功能,布局好的还可降低工程成本。 一、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装: 1、配电柜应安装整齐,操作灵活可靠,内部接线牢固,相线及零、地线颜色正确,配电柜金属框架及基础型钢必须接地(PE)或(PEN)可靠。 2、装有电器(仪表、开关)的可开启门,门和框架的接地端子间必须用裸编织铜线连接,且有PE标志;箱体及箱门的接地线应单独从接地端子引出,不得串联(配电箱、柜进场时必须严格检查)。见附图: 3、配电柜基础槽钢不得用电气焊开孔,用M12、M16的镀锌螺丝固定,所使用的配件必须为镀锌件;且配电室内不得有其它管道通过。 4、箱盘内配线整齐,回路编号齐全,标志正确,无绞接现象。多股线必须搪锡,导线压接牢固,不伤线芯,不断股,垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。 5、箱盘内分别设置零线(N)和保护接地线(PE)汇流排,零线和保护接地经汇流排配出;保护导体端子排应为整根的通长端子排,不得采用两根拼接;汇流排不得使用顶针式,应使用螺栓压接式。 见附图: 6、墙体上暗装的动力、照明配电箱箱体下边沿距地不低于1.5m;箱体安装平正,预留箱面出墙厚度准确,满足与饰面平的要求;箱体内应洁净,并做好临时封闭。 7、成排配电柜的长度超过6m时,柜后的通道应有两个通向本室或其它房间

建筑工程电工安全技术交底

电工安全技术交底 一般要求 1、有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。 2、场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、化焊锡、锡块、工具要干燥,防止爆溅。 5、灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。 6、制环氧树脂及沥青电缆胶时,操作地点应通风良好,并须戴好防护用品。 7、得使用锡焊容器盛装热电缆胶。高空浇注时,下方不得有人。 8、人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器 或干砂灭火。 设备及内线安装 1、高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开并设备时,应将开关置于断开位置。 2、台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。 3、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,戴好防护眼镜。楼板、砖墙打透眼时, 板下、墙后不得有人靠近。 4、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 5、管子煨弯砂子必须烘干,装砂架子搭设牢固,并设栏杆。用机械敲打时,下面不得站人, 人工敲打上下要错开。管子加热时,管口前不得有人。 6、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止 挤手。 7、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上 铺设脚手板。 外线及电缆工程 1、杆用小车搬运,应捆绑卡牢。人抬时,动作一致,电杆离地不得过高。 2、人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜 绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 3、登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时,应经 加固后,方能登杆。 4、登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣 环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。 5、杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧。紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时, 杆上不得有人。 6、紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下 方不得有人。单方向紧线时,反方向设置临时拉线。 7、架线时在线路的每2~3公里处,应接地一次,送电前必须拆除,如遇雷雨,停止工作。 8、电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固。放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止 脱杆或倾倒,电缆敷设至拐弯处,应站在外侧操作。木盘上钉子应拔掉或打弯。 电气调试 1、行耐压试验装置的金属外壳须接地。被试设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有 人看守或加锁。并对仪表、接线等检查无误、,人员撤离后,方可升压。 2、电气设备或材料作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行,因故暂停或试压结束,应 先切断电源,安全放电,并将升压设备高压侧短路接地。 3、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有拳手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防 止误合闸。

电工作业安全技术交底

电工作业安全技术交底

41.现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越栅栏和从事修理 工作。 42.在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离, 并需有人临护。 电压距离(米) 6千伏以下0.35 10~35千伏0.60 44千伏0.90 60~110千伏 1.50 43.变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时: 1、切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 2、验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路 各相分别验电。 3、验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。 4、装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端。拆除时顺序相 反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 5、接地线应使用截面不小于25平方毫米的双色(绿、黄)铜线和专用线 夹。严禁用缠绕的方法,进行接地各短路。 6、设备或线路检修完毕,应全面检查确认无误后方可拆除临时短路接地 线。 44.用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时, 除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。 45.电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一 供电网不允许有的接地有的接零。 46.用电设备除作保护接零或接地外,必须在设务负荷线的首端、分端或末端 设置漏电保护装置。漏电保护装置装设位置、型式与主要特性参数选择必须适应施工现场的实际需要,达到二级保护。 47.电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其 它金属线代替保险比(片)。 48.施工现场夜间照明电线及灯具,高度应不低于 2.5~3米。易燃、易爆场

电工作业安全技术交底

电工作业安全技术交底 一、电工作业人员必须经过专门培训,并取得特种作业资格,方可上岗作业。 二、进入施工现场要正确使用个人防护用品和安全防护措施。必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋、穿带钉和硬底易滑鞋或光脚。在2m以上悬空作业必须系好安全带。上下交叉作业及出入口设有防护棚或其他隔离设施; 三、电气作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带; 四、路上禁止带负荷接电,并禁止带电操作,在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电气作业人员要采取下列安全技术措施: 1、停电:①拉开至少有一个明显的断开点的开关将被检修的设备可靠脱离电源;②停电操作时,必须先停负荷,后拉开关(断路器),最后拉开隔离开关。严禁带负荷拉隔离开关。 2、验电:①分相逐相进行,在对断开位置的开关或刀闸进行验电的同时,对两侧各相验电;②对停电高压电线路验收时必须戴绝缘手套。若线路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分放电。 3、装设接地线:①对于可能送电至停电设备的,各方面都要装设接地线,接地线应装设在工作的地点可以看见的地方;②接地线应用多股软裸铜线,最小面积不应小于25平方毫米 4、悬挂标志牌:为防止因误操作而向有人工作的设备合闸关电,要求在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标志牌。 五、电工带电作业应由两人及以协调进行; 六、架空线路要做重复接地,线路架设时要整齐牢固。在施工现场内不得架设裸导线。绑扎各种绝缘导线时不得使用裸导线,不允许将导线绑在金属杆或金属脚手架上。 七、施工照明及电气设备用线要使用护套缆线,严禁使用花线、塑胶软线等不合格及外皮破损的电线。现场局部照明的行灯及标志电压不得超过36V。施工现场夜间临时照明电线及灯具,高度应不低于2.5m。易燃、易爆场所,应用防爆灯具。 八、现场固定的设备的配电线路均不得沿地面明敷设,应穿管埋地敷设,管内不得有接头,管口要密封。 九、现场配电箱、开关箱的装置要符合有关规定,保证现场“一机一闸一漏”。 十、凡移动式设备或手持电动工具必须装设漏电保护装置。 十一、所有绝缘、检查工具应妥善保管,严禁它用,并定期检查、校验。 十二、现场施工用高、低电压设备及线路,应按照施工设计有关电气安全技术规程安装和架设。 十三、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,立即将有关电源切断,并使用干粉灭火器或干砂灭火。 十四、安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时应将开关置于断开位置。 十五、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测电的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。 十六、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。

电工 安全技术交底

河南国安建设集团有限公司恒大绿洲项目部 环境、职业健康安全技术交底卡 单位工程名称:洛阳恒大绿洲二期二标段3#搂填写: 20 年月日分部工程名称:分工种任务单编号: 分项工程名称:电工 安全技术交底内容:电工交底对象:施工员对班组长 凡参加施工的作业人员要熟知施工现场的环境保护、职业健康、安全操作规程、制度及规定。 一、施工现场环境保护与管理 1、作业现场提倡文明施工、控制与减少人为对大气、水、噪声的污染。 2、作业现场产出的建筑垃圾要日产日清,在清运与清扫过程中要撒水降尘、严禁高空抛洒。 3、作业现场使用的周转材料要按品种、规格归垛码放整齐、有序。 4、在作业过程中使用易扬尘的材料库内存放,需露天存放的材料采用严密苫盖,运输和卸运时防止遗洒扬尘。 5、作业及有风天气易扬尘的区域采取洒水降尘。 6、特殊工序作业(高湿水)及需冲洗的机械、车辆排放的废水必须经过二次沉淀池处理后,方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。 7、每日产出的生活废水、污水要倒、排入规定的过滤沉淀池内,严禁随意乱泼、乱排。 8、作业所用的油漆、油料要设专人负责,防止跑、冒、滴、漏及漆料桶随意焚烧、水冲造成对大气与水源的污染。 9、有毒有害的废弃物禁止做土方回填、污染地下水和环境。 10、作业现场昼夜间要减少人为大声喧哗和机械强噪声、防噪声扰民。 二、施工现场职业健康与卫生 1、进入施工现场的作业人员必须年满16周岁以上,不超过55周岁、身体健康、无特殊病及传染性疾病。 2、有害工种在作业期间,劳保用品使用齐全、安全有效,严禁私自不用。 3、作业人员要经常保持衣饰整洁、个人形象良好,做到常洗澡换衣,拆洗晾晒被褥。

电气工程技术交底(大全)

电气工程技术交底 一、电缆线路安装技术交底 1.工艺流程 水平敷设 准备工作→电缆沿桥架敷设→→整理固定→挂标志牌 垂直敷设 2.敷设前准备工作 (1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级等均符合设计要求,外观无扭曲。 (2)对10KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻,其值应不低10MΩ。 (3)高层强电竖井的大截面电缆采用绞磨机械牵引的方式敷设,由起重工配合,将机械安装固定在26层适当位置,并将钢丝绳、大麻绳和滑轮安装好。 (4)临时联络指挥系统的设置。高层内特别是电气竖井内电缆敷设,主要用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥,简易电话作为全线联络。 (5)电气竖井中的电缆敷设以电缆图为准,防止电缆的交叉和混乱。 (6)电缆支架的架设地点在地下一层强电竖井附近。施工时先敷设竖井竖向电缆,完成后再敷设至变配电所的水平电缆。架设支架时应使电缆轴的转动方向保证电缆引出端在电缆轴的上方。

3.电缆沿桥架敷设 (1)水平敷设:敷设方法主要为人力牵引。电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。 (2)水平敷设:敷设方法主要为人力牵引。电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。 (3)电缆敷设到位后,每层至少加装两道卡固支架。 4.挂标志牌 在电缆端头处挂标志牌,注明电缆编号、规格、型号及电压等级。 二、电气配管及管内穿线技术交底 1.工艺流程 (1)暗管敷设:煨弯、切管、套丝→测定箱盒位置→稳住箱盒→管路连接→配合现浇混凝土配管→地线焊接 (2)明管、吊顶内管路敷设:预制加工管弯、支架→箱、盒侧位→支、吊架固定(胀管法)→箱、盒固定→管路连接→跨接地线(3)管内穿线:扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 2.暗管敷设 (1)暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不应小于15mm。 (2)根据设计图和现场情况加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨

现场电工安全技术交底(2021新版)

现场电工安全技术交底(2021 新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0387

现场电工安全技术交底(2021新版) 一、所有绝缘检验工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。 二、现场施工用高低压设备及线索,应按照施工设计及有关电气技术规程安装和架设。 三、线路上禁止负荷接电或断电,并禁止带电操作。 四、有人触电时,应立即切断电源,进行急救,电气着火应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 五、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂缝,戴好防护眼镜,楼板、砖墙打透眼时,板下墙后不得他人靠近。 六、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒、坠落,操作时面部要避开。 七、管子穿带篾时,不得对管口呼吸、吹气,防止带线弹力勾

眼,穿导线时应互相配合,防止挤手。 八、停电工作时: ⑴、要切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 ⑵、验电时应戴绝缘手套,按电压登记使用电验器,在设备二侧各相或线路各相分别验电。 ⑶、装设接地线,应有二人进行,先安装接地端后安装异体端,拆除时相反,拆接时均应穿戴好绝缘防护用品。 ⑷、接地线应使用截面不小于25mm2的多股铜线,和专用线夹,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。 ⑸、设备或线路检修后,应全面检查无误,方可拆除临时短路接地线。 九、电气设备的金属外壳,必须接地或接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网不得有的接地、有的接零。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

电气安装工程施工技术交底

欢迎阅读电气安装工程施工技术交底单 施工单位:编号: 工程名称单位工程名称 工程部位施工队组 备料工段电气施工技术交底内容: 1工作内容 电气成套配电柜、控制柜和配电箱安装,电气检测、执行元件安装,桥架、配线管安装,动力、 控制电缆敷设及接线、设备接地(不含接地网安装) 2施工前准备工作 1)施工人员配备齐全、电工要持证上岗 2)图纸经会审,确保图纸正确无误。相关人员要熟悉图纸 4)施工依据:本项目电气仪表及照明工程施工方案 3)施工质量验收标准:施工质量要符合建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303-2015)的要求 3 施工条件 1)配电房完工,达到防火防水要求、能上锁,由专人管理,电气平台完工,并经验 收合格。 2)设备及其附属构件安装完成。 3)电气预埋件埋设完成,电缆沟开挖、浇筑完工。 4 施工材料 1)配电盘、柜,接线箱等需要安装的电气设备已到货,并经开箱验收符合设计要求, 有出厂合格证明文件。 2)电缆到货,并与图纸设计所需的电缆规格型号、种类一致;电缆安装附属配件到 货,规格种类齐全,数量足够。 3)电缆桥架、配线管、波纹管、金属软管及其附属配件等材料到货,规格型号与图 纸设计相符。 5 施工用具 1)弯管机、交流焊机、电锤、砂轮切割机、液压压线钳、角向磨机、接地电阻测试

仪、电压表、电流表、万用表、兆欧表、打码机等。 6 施工方法 6.1 电气安装施工程序 施工准备→电气设备就位(电气元器件、盘、柜安装)→电缆桥架安装、配线管敷设→电缆敷设、穿线→设备、控制柜接线→系统调试→单机试车→联动试车→竣工验收 6.2 盘、柜、箱的安装 1 基础槽钢安装应符合以下要求:水平度、垂直度误差均不超过2/1000,全长误差不超过5mm。 2基础槽钢安装后,其顶部宜高出抹面10mm,并应有可靠接地。 3盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平度偏差以及盘、柜面的偏差和盘、柜间接缝的偏差应符合表1的规定: 表1 项目允许偏差(mm) 垂直度(每米) 1.5 相邻两盘顶部 2 水平偏差 成列盘顶部 5 相邻两盘边 1 盘面偏差 成列盘面 5 盘间接缝 2 4引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应牢固固定,不得使所有连接的端子排受到机械应力。 5铠装电缆在进入盘、柜后应将钢带切断,切断处的端部扎紧,并应将钢带接地。 6.3电缆桥架、线管的安装 1电缆桥架进场后,要求检验其质量,包括外观检查和单个桥架长度、宽度和对角线距离偏差不能大于0.5%。 2金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

电工作业安全技术交底

电工作业安全技术交底 电工作业安全技术交底提要:特种作业人员包括:电工、锅炉司炉工、起重工(含各种起重司机、起重指挥和司索人员)、压力容器工、金属焊接(气割)工、机动车辆驾驶和建筑登高架设人员等。 电工作业安全技术交底 本技术交底适用于某大厦工程 进入施工现场必须遵守的安全生产规定 1、进入施工现场的作业人员(含新工人、学徒工、实习生、代培人员、转岗人员和民工),要熟知本公众的按曲折内技术操作规程。上岗前必须签定劳动合同。在操作,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 2、新进场的劳动者必须经过上岗前的“三级”安全教育,即:公司教育、项目教育、班组教育。 3、转换工作岗位和离岗后重新上岗人员,必须重新经过三级安全教育后才允许上岗工作 4、进入施工现场的人员,胸前都必须佩戴上岗证,证上应有一栏注明已经受过安全生产教育,考试合格。 5、特种作业人员包括:电工、锅炉司炉工、起重工(含各种起重司机、起重指挥和司索人员)、压力容器工、金属焊接(气割)工、机动车辆驾驶和建筑登高架设人员等。必须经过专门培训,并取得特种作业资格,方可安排作业。 6、严禁违章作业,严禁违章指挥,严禁违反劳动纪律。进入施工现场要正确使用个人防护用品和安全防护措施。必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋、穿带钉和硬底易滑鞋或光脚。在2m以上悬空作业必须系好安全带。上下交叉作业及出入口设有防护棚或其他隔离设施,若上下垂直交叉作业且高度超过24m的必须设双层防护棚。 7、施工现场所有的防护设施,安全标志和警告牌,脚手架等,不得擅自拆动和随意拆除。需要拆动的必须竟施工技术负责人同意。 8、施工现场所有的临边、洞口、坑井、沟槽、漏斗等危险处、应设置醒目的标志和防护设施,夜间设红灯示警。 9、施工现场的易燃易爆及明火点,必须有消防措施和配置灭火器材。 10、作好女工的经期、孕期、和哺乳期的保护工作。

电气工程安全技术交底(新版)

电气工程安全技术交底(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0729

电气工程安全技术交底(新版) 安全技术要求: 防止电气工作中的事故,确保人身安全和设备安全,在技术上应满足以下方面要求: ⑴对地面之间的裸露和人体容易触及的带电设备要采取可靠的保护措施。 安全技术措施: ⑴绝缘:即用绝缘物把带电体保护起来,防止直接接触及带电体。 ⑹保护接地:作用主要是把漏电设备的对地电压限制在安全范围以内,其次也可迫使小容量设备的熔丝熔断或继电器动作,切断

电工工程安全技术交底.DOC

电工工程安全技术交底.DOC 工程 1、一般规定 1、1 电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,非电工严禁进行电气作业。 1、2 电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。 1、3 所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护零线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混用。 1、4 电气设备的装置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技规范》(JGJ46—88)(以下简称《规范》)的要求。 1、5 在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用1N-S接零保护。 1、6 电气设备不带电金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均应做保护接零。 1、7 定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修、发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。

1、8 建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序切断电源后拆除。不得留有隐患。 2、施工现场的供电系统必须实施三级配电二级保护。 3、配电箱要求: 3、1 配电箱及其内部开关、器件的安装应端正牢固。安装在建筑物或构筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱底距地面的垂直距离应大于 1、3m,小于 1、5m。移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0、6m,小于 1、5m。 3、2 配电箱内的开关、电器,应安装在金属或非木制的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器不带电的金属底座,外壳等,必须做保护接零。保护零线必须通过零线端子板连接。 3、3 配电箱和开关箱的进出线口,应设在箱体的下面,并加护套保护。进、出线应分路成束,不得承受外力,并做好防水弯。导线束不得与箱体进、出线口直接接触。 3、4 配电箱内的开关及仪表等电器排列整齐,配线绝缘良好,绑扎成束。熔丝及保护装置按设备容量合理选择,三相设备的熔丝大小应一致。三个及其以上回路的配电箱应设总开关,分开关应标有回路名称。三相胶盖闸开关只能作为断路开关使用,

电气照明工程技术交底

电气照明工程技术交底 一、暗管敷设应符合设计要求和规范规定应符合以下规定: 管口光滑,护口齐全,管子弯曲处无明显折皱,敷设塑料管宜减少弯曲,当线路直线长度超过15米或直角弯超过3个时均应加设中间接线盒。 二、暗装接线盒内应填满用水浇潮费报纸、水泥纸以防砼浆进入接线盒,应固定牢固位置正确。直接埋于现浇砼内塑料管,在浇砼时应采取防止塑料管发生机械损伤的一段采取保护措施。 三、管与管之间采用套管连接时,套管长度为管外径1.5—3倍,插入深度宜为管外径1.1—1.8倍。使用套管连接只适合墙体内。墙内塑料管剔槽敷设时保护层不应小于15毫米。 四、客厅内暗管敷完应划管子竣工图以防以后搞装修吊顶时打坏电线管造成返工现象。 五、管路穿过变形缝沉降处,有补偿装道,接线盒应固定牢固。 六、管内不许有接头和扭结,管内应清洁干燥以便穿线和更换导线。 七、进入盒箱内导线应有适当余量,不进入盒箱的垂直管子的上口穿好线后做好密封处理,导线连接牢固,包扎严密绝缘良好不伤芯线。 八、导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5兆欧,应抽查5

个回路安装后都应有绝缘电阻测试记录。 九、在三相五线制配电方式中专用保护线(PE线),保护装置应可靠以达到安全用电的重要措施之一,试验时应做好记录以作为交工验收,通电运行的依据。 十、配线工程施工后保护地线(PE线)连接应可靠,对带有漏电保护装置的线路应作模拟动作试验,并应作好记录。 十一、照明电箱应安装牢固其垂直偏差不应大于3毫米。电箱(板)内应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,塞线和保护线应在汇流排连接不应绞接,并应有编号。 十二、照明配电箱底边距地面高度一般照施工图规定尺寸安装,如果无规定在住宅一般为1.8米高。 十三、同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5毫米。 十四、灯具固定应牢固可靠,每个大灯具固定的螺钉或螺栓不应少于2个。灯具重量大于3公斤时,应采用预埋吊钩或螺栓固定。 十五、插座开关安装一般按施工图要求做,同一场所安装的插座高度应一致。 十六、单相三孔三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在