摘要:深基坑施工会引起地层的变形,损害地面周边的建筑物,并且破坏人们的生活环境,但是,此时基坑的支护结构尚无破坏迹象。因此,对于基坑的支护结构,一方面要满足强度要求,另一方面还应控制其变形,以免对周边环境造成破坏,产生安全隐患。

0.引言

在基坑支护设计与施工过程中,除必须满足基坑边坡的抗滑移、抗倾覆等整体稳定性要求外,由于周边环境的复杂性,尚需对基坑支护结构的位移进行严格控制,避免周边土体变形过大,从而对周边环境造成较严重的影响。该类基坑危害实例如长沙某基坑工程,该基坑采用桩锚支护形式,虽未产生倾覆、倒塌等重大事故,但基坑侧向变形达65~325 mm,造成周边道路开裂;类似事故还可参见北京地区某基坑工程,因此在环境复杂地区基坑位移控制尤为重要。

1.基坑位移控制的目标、影响因素及解决方案

1.1基坑位移控制目标

依据基坑设计图纸的要求,基坑位移控制的目标有:第一,基坑周边地表竖向累计位移小于35mm;第二,坡顶水平累计位移小于35mm,坡顶竖向累计位移小于40mm。

1.2影响基坑位移的主要因素及解决方案

(1)开挖方式不合理

基坑的开挖方式不合理主要是指:基坑的土质差、开挖深度大以及基坑的作业面狭小。

深基坑支护工程安全文明施工及环境保护措施

深基坑支护工程安全文明施工及环境保护措施 1安全生产保证措施 1.1安全管理网络及组织措施 1.1.3公司为工程安全生产投保,为本工程施工人员的意外伤害和第三方人身险到保险公司投保,确保人员人身安全。 1.1.4委托宿迁市安全监督部门进行安全监督,按照安全管理要求,切实做好安全生产和文明施工工作。 1.2安全管理制度与措施 1.2.2对全体施工人员进行安全技术交底和安全意识教育,牢固树立"安全第一,预防为主" 的思想。对普工实行工前专门的安全培训,受交底人员履行签字手续。 1.3 安全生产岗位职责 1.4安全技术措施 由安全员专门编制现场临时用电施工方案,对配电箱、电力电缆线、照明用电等安全用电作出明确规定。 1)各级配电箱应有专人管理,统一标识。箱内开关、电器完整无损,接线正确、绝缘良好。 (2)动力、照明用电分别设置,用电器与用电开关一一对应,实行一机一闸一检验。

(3)配电箱内装有漏电保护,漏电保护灵敏可靠。 (4)配电箱金属外壳坐接地、接零保护。 (1)电缆线规格根据输电距离,装机容量选定,不得随意选择,破损电缆线杜绝使用。 (2)电缆线过路须穿管埋设,电缆铺设不得与钢筋堆放、焊接加工等混杂。 (1)现场采用220KV电压,镝灯照明。镝灯支架稳定牢固,高度在5米以上。 ( 2)照明导线禁止使用花线或塑料胶质线,导线不得随意拖拉、绑挂。 ( 3)单相回路内的照明开关装设漏电保护器。 ( 4)照明灯具的金属外壳接地或接零。 ( 1 )机械进退场、组装拆卸必须有专职安全员、机长在现场指挥。 ( 2)机体安装坚实平稳。起重吊臂卷扬机离合器、制作器、钢丝绳、防护罩安全可靠,有良好的接地装 置。 电焊机须有可靠的防雨措施,电源线、龙头线接线处应有齐全的防护罩、配线不得乱拉乱搭,焊把绝缘良 好。 ( 1 )建立防火责任制,专人管理,明确职责。 ( 2)办公室及宿舍区配置泡沫灭火器,配电房、配电箱配置干粉灭火器,发电机等用油场所设置黄沙箱,危险场所不准吸烟。 ( 3)施工现场的施工设备、仓库等区域合理布置,保持一定的防火间距。 (4)现场电器、电源、专人管理,确保无电器起火。氧气与乙炔发生器放置保证大于5米,与电焊等明火操作间距大于10 米。 (1)施工人员戴好安全帽,登高作业系好安全带,工作时穿戴整齐。 (2)各岗位定机、定人,不得脱岗、窜岗、严禁无证操作。

深基坑支护施工安全技术措施

xx支护施工安全技术措施 一、安全技术要求 1、基坑(槽)、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业前,应按设计单位要求,根据地质情况、施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案。单位分管负责人审批签字,项目负责人组织验收,经验收合格签字后,方可作业。 2、土方开挖前,应确认地下管线的埋置深度、位置及防护要求后,制定防护措施,经项目分管负责人审批签字后,方可作业,土方开挖时,施工单位应对相邻建筑物、道路的沉降和位移情况进行观测。 3、项目部应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,施工单位应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水位的基坑(槽)、边坡和基础桩时,施工单位应合理选用降水措施降低地下水位。 4、基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,项目部应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 5、基坑(槽)、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机械距基坑(槽)、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,并不得小于1.5m。 6、基坑(槽)作业时,项目部应在施工方案中确定攀登设施专用通道,作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。 7、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清理或找坡作业。8、地质灾害易发区施工时,应根据地质勘察资料编制施工方案,单位分管负责人审批签字,项目分管负责人组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。施工时应遵循自上而下的开挖顺序,严禁先切除坡脚。爆破施工时,应防止爆破震动影响边坡稳定。

基坑支护应急预案模版

太平河生态综合治理项目(一期)总承包工程施工(二标段) 基 坑 应 急 预 案 编制:编制日期: 审核:审核日期: 审批:审定日期: 编制单位:黄河明珠水利水电建设有限公司

一、工程概况: 1.1参建单位: 工程名称:太平河生态综合治理项目(一期)总承包工程施工(二标段) 建设单位:西安沣东田园都市建设发展有限公司 监理单位:陕西省水利工程建设监理有限责任公司 设计单位:西安市水利规划勘测设计院 施工单位:黄河明珠水利水电建设有限公司 1.2工程概况: 太平河位于西安市西部,是皂河的一级支流,自高新区市政箱涵出水口至入皂河口,太平河全长24.84KM,为西安市城市排水系统中皂河排水系统的重要组成部分。太平河在沣东新城内的长度约为19.7KM,其主要接纳西高新二次创业区域及河道沿途经过的长安区斗门街道办和王寺街道办、西安市雁塔区和未央区、咸阳秦都区沿途的雨污水排放。 本工程设计太平河生态综合治理项目(一期)施工总承包工程(二标段),桩号为K1+000~~~K1+833.90,总体布置采用箱涵、飘带水系、堤顶道路及绿化林带结合形式。采用明渠改箱涵方式进行提升改造。箱涵在充分考虑现有地形条件及规划市政排水口高程的前提下,确定涵底高程,保留箱涵左侧现防汛抢险维护道路,箱涵顶部覆土并设置飘带水系,道路两侧设绿化带,绿化带以植草绿化为主,涵顶外侧可种植常青树木及高大乔木。

1.3工程内容: 施工图纸及工程量清单所包含内容。 二标段范围为:自桩号K1+000.00至桩号K1+833.90(浆砌石护坡、植草砖拆除;导流明渠及围堰施工,明渠两侧土方开挖、基础开挖;箱涵工程:砂砾石垫层填筑、混凝土垫层、伸缩缝止水等;土方回填:渠道两侧土方回填;苗木移栽;拆除及道路恢复等)。 计划工期:145 日历天,计划开工日期:待定(开工日期以现场批准的书面开工报告为准),计划竣工日期:待定 质量要求:符合国家相关质量验收标准,合格工程。 二、总体施工组织布置及规划 2.1布置原则 施工总平面布置,将直接关系到施工总进度计划的实施及安全、文明、环保管理水平的高低,为保证现场施工顺利进行,根据本合同段工程量的分布和现场考察情况,本着满足施工,节约投资的原则,对施工场地进行优化布置。 2.2施工水布置 施工用水主要有生活用水、生产用水和消防用水。生产用水是混凝土养护、绿化施工及施工防尘等,均考虑由灌车拉运供给, 水源采用附近市政管网取水或农田机井抽取;生活用水考虑按本标段高峰人员数量计算,水源采用附近市政管网取水。消防用水采用水罐储备,供需水量10 m3。 2.3基坑简介: 1、地表水:

基坑防护措施基坑防护安全措施

编号:SM-ZD-49732 基坑防护措施基坑防护安 全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

基坑防护措施基坑防护安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 “水岸世家”三标段7#.8#.9#.11#.12#楼位于伊宁市新华西路新市委片区。根据施工现场实际情况和建设单位要求,基础挖土属满堂机械基础开挖,从实际定位、放线、标高测量,从自然土往下4.6米。为防止可能出现坍塌事故和基坑边坡顶部超载,或由于震动破坏土体的内聚力,引起土体结构破坏而造成滑坡,所以我公司 确定采取斜柱、支撑施工方案。具体基坑防护施工方案如下: 一. 临边防护 1. 当基坑施工机械挖土深度达到2米时,对坑边作业已构成危险,按照高处作业和临边作业的规定,应搭设临边防护设施。 2.基坑周围搭设防护栏杆,从选料到搭设方式及牢固程度都应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定,特

基坑支护与降水工程安全管理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 基坑支护与降水工程安全管理措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5279-24 基坑支护与降水工程安全管理措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边

坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。 7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,

基坑支护安全防护措施详细版

文件编号:GD/FS-4719 (解决方案范本系列) 基坑支护安全防护措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

基坑支护安全防护措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 在城市建设中高层建筑、超高层建筑所占比例逐年增多,高层建筑如何解决深基础施工中安全问题越来越突出,坍塌事故成为继“四大伤害”之后的第五大伤害。在基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因是:基坑开挖放坡不够,没按土的类别和坡度的容许值,按规定的高宽比进行放坡,造成坍塌。 基坑边坡顶部超载或由于震动,破坏了土体的内聚力,引起土体结构破坏,造成的滑坡。 由于施工方法不正确,开挖程序不对、超标高挖土、支撑设置或拆除不正确、或者排水措施不力以及解冻时造成的坍塌等。针对以上问题,结合基坑支护设计规范的有关规定制定施工方案。

一、施工方案 基坑开挖之前,要按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案,其内容应包括:放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。 二、临边防护 1、当基坑施工深度达到2m时,对坑边作业已构成危险,按照高处作业和临边作业的规定,应搭设临边防护设施。基坑周边搭设的防护栏杆,从选材、搭设方式及牢固程度都应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。 三、坑壁支护 不同深度的基坑和作业条件,所采取的支护方式也不同。

深基坑应急处置预案

泗水龙福源社区13#-16#楼工程 基 坑 施 工 应 急 预 案 编制人: 审批人: 九巨龙建筑工程 二〇一五年十二月二十九日

本工程是较深基坑工程,结合本工程的特点、重点、难点,特设应急预案,具体措施如下: 一、成立应急抢险领导工作小组 组长:凡坦 副组长:柳波 专职安全员:周焕林 组员:董威 王建孔祥雷 承玉史尚东 二、应急容 龙福源13#-16#楼位于圣安路以东,泉通路以北,基坑深度5.7m,且基坑土质情况复杂。一旦发生基坑事故其直接损失和影响都很大,因此我们在施工中采用风险管理的科学方法,全过程、全方位地分析、监督、控制、

处置各种风险因素,确保工程安全。为此,我们特编制本基坑开挖应急预案,其基坑开挖施工的应急容如下: 1、坑底出现流砂; 2、坑底承压水突涌; 3、基坑纵向边坡失稳滑坡; 4、坑底隆起; 5、基坑围护结构位移过大; 6、围护结构缺陷,导致基坑开挖阶段渗漏水甚至涌土、喷砂; 7、围护结构发生坍塌 三、应急处置 针对可能产生上述现象的因素,按预案进行处理。 应急方案 1、坑底出现流砂; (1)停止开挖基坑 (2)回填土方压住流砂 (3)分析原因,制定进一步对策 a. 采取坑降水补救措施,降低地下水位,阻止流砂的发生。 b. 将板桩紧贴围护结构打入坑底。增大围护结构入土深度,减小动水压力,阻止流砂发生。 2、坑底承压水突涌; (1)停止开挖基坑,加强基坑排水。 (2)采取坑降承压水补救措施,降低承压水压力,阻止突涌发生。

(3)采用快凝压力注浆或灌注快凝砼堵住涌口。 3、基坑纵向边坡失稳滑坡 (1)如边坡坡度太陡,修复边坡时应放缓边坡。 (2)加强基坑周边地面明排水,采取有效措施阻止地面水侵入基坑。(3)采取边坡、外降水的补救措施。 (4)修复塌方或滑坡的边坡前,先在坡脚外做临时支护,再按安全坡度放坡修复边坡,做好护坡工作。 4、.坑底隆起 (1)加设基坑外沉降监测点。 (2)坑加载或坑沿周边插入板桩防止外土向坑挤压,坑底土体降水处理。(3)坑按实际情况作坑底地基土加固,然后挖至标高。 5、基坑围护结构位移过大 (1)立即停止开挖,在薄弱部位紧贴土面设置临时支撑,控制围护结构继续位移。 (2)根据监测报告和位移情况,找出围护结构位移原因,制定具体对策。a等到坑井点预降水达到降水深度,坑外地基加固土体达到龄期或设计强度时再开挖基坑。 b严格执行分段、分层、分块、限时开挖要求,限时支撑到位的基坑开挖原则。 6、围护结构缺陷,导致基坑开挖阶段渗漏水甚至涌土、喷砂 (1)如果开挖过程中发现地下墙接缝夹泥宽度超过20mm(砂土、砂质粉土)、50mm(粘土、粘质粉土),应随开挖面暴露及时用钢板封堵地下墙接

基坑支护工程安全生产保证措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A63778 基坑支护工程安全生产保证措施标 准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

基坑支护工程安全生产保证措施标 准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一节安全目标 本工程安全生产总目标为:杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率控制在12‰以内,实现"五无"目标(即无重伤、无死亡、无塌方、无中毒、无火灾)。 第二节安全保证体系 公司安全工作领导小组领导全面的安全工作,主要职责是领导公司开展安全教育,贯彻宣传各类法规,通知和传达上级部门的文件精神,制订各类管理条例,每周对各项目工程进行安全工作检查、评比,处理有关较大安全问题。项目部成立安全管理小组,

基坑支护安全防护措施示范文本

基坑支护安全防护措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

基坑支护安全防护措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 在城市建设中高层建筑、超高层建筑所占比例逐年增 多,高层建筑如何解决深基础施工中安全问题越来越突 出,坍塌事故成为继“四大伤害”之后的第五大伤害。在 基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因是: 基坑开挖放坡不够,没按土的类别和坡度的容许值, 按规定的高宽比进行放坡,造成坍塌。 基坑边坡顶部超载或由于震动,破坏了土体的内聚 力,引起土体结构破坏,造成的滑坡。 由于施工方法不正确,开挖程序不对、超标高挖土、 支撑设置或拆除不正确、或者排水措施不力以及解冻时造 成的坍塌等。针对以上问题,结合基坑支护设计规范的有 关规定制定施工方案。

沈阳楼 及地下室基坑支护及降水施工安全生产应急预案 岩土工程公司 二O一三年九月

目录 1、应急预案的方针与原则 2、应急策划 3、应急准备 4、应急响应 5、突发事件应急预案 6、现场恢复 7、预案管理与评审改进 8、工程监测与信息施工

1、应急预案的方针与原则 坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的原则。更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。 2、应急策划 2.1、工程概述 2.1.1概述 拟建工程位于营街西,临近,基坑长约98m,宽约86m,开挖深度主楼部分约6.6m,地下车库部分约6m,基坑采取分层分段开挖。本基坑采用的采用排桩锚索支护结构和放坡的支护方案。本基坑安全等级为二级,围护结构顶部水平位移报警值55,变化速率10。 2.1.2地质情况 根据钻探揭示,各地层具体分布详见工程地质剖面图。地层描述如下: 杂填土①:主要由粘性土、碎石、砖头、砂土等组成。该层在场区连续分布,厚度不均匀。层底埋深0.5~6.0米;厚度范围0.5~6.0米。 粉质粘土②:黄褐色,可塑状态,湿,稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,含铁锰质结核。该层在场区连续分布,厚度不均匀。层底埋深10.0~13.5米;厚度范围6.1~11.7米。 粉质粘土③:黄褐、褐色,可塑状态,局部为硬塑,湿,稍有光

深基坑支护施工安全技术措施(标准版)

深基坑支护施工安全技术措施 (标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0406

深基坑支护施工安全技术措施(标准版) 一、安全技术要求 1、基坑(槽)、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业前,应按设计单位要求,根据地质情况、施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定

排水方案。 7、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清

基坑支护安全保证措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 基坑支护安全保证措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

基坑支护安全保证措施(最新版) 一、施工准备 1、技术准备 1)、施工区域的岩土工程勘察报告。 2)、施工区域内地下管线、设施、障碍资料。 3)、相邻建筑基础资料。 4)施工区域的测量资料。 5)施工组织设计。 6)设计院出的基坑支护图. 2、材料要求 1)、水泥:具有出厂合格证和检测报告,水泥偏差量允许偏差≤土2%。 2)、石子:宜使用采质坚硬、级配良好、5㎜~40㎜的卵石或

碎石,含泥量不大于2%,质量符合相关规范规定. 3)、砂:宜使用含泥量≤±3%的中砂或粗砂,质量符合相关规范规定。 4)、水:混凝土拌合水应符合现行国家标准《混凝土拌合用水标准》的有关规定。 5)、土钉:采用直径的Ф16mm,长度为7m的钢筋制作。 6)、主要施工机具:320型、60型反铲挖掘机各一台;5台4.5吨东风自卸翻斗车。 序号 设备 规格 数量 功率 备注 1 空气压缩机

VY-1217-b 1台 12m2 /min 2 注浆机 BW-150 1套 4.5KW 3 砼喷射机PZ-5D 1台 4.5KW 4 交流电焊机

基坑工程应急预案

基坑工程应急预案 根据本工程基坑开挖深度及周边环境,确定基坑安全等级为。 第1节应急组织机构及职责 针对可能出现的紧急状况,成立应急救援小组,负责指挥及协调工作,同时组织专家成立专家咨询组,及时为本工程基坑施工提供技术支持。 1.1.1指挥机构及职责 项目成立生产安全事故应急救援指挥部,由项目经理、副经理,以及各部门主要负责人组成,指挥组下设应急救援办公室(设在项目安全管理部),日常工作由项目安全管理部负责。 1.1.1.1现场总指挥主要职责 (1)决定是否启动指挥、协调应急行动。 (2)决定是否要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划,决定是否启动上一级预案。 (3)复查和评估事故可能发展的方向,确定其可能的发展过程。 (4)决定应急撤离,最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全,确保任何伤害者都能得到足够的重视。 (5)负责确定救援工作的终止。 (6)负责上报事故。 1.1.1.2副总指挥的主要职责 (1)保持及现场总指挥的直接联络,协助现场总指挥组织应急救援工作。 (2)评估事故的规模和发展态势,向应急现场总指挥提出应急反应对策和建议。 (3)事故现场实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作。 (4)组织实施抢险行动方案,不断加以改进。 (5)监察、指导应急救援指挥部各小组的行动。 (6)在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复。 1.1.2组员分工及职责 应急救援指挥部下设信息联络组;技术处理组;抢险抢修组;后勤保障组;

医疗救护组;事故调查组和善后处理组。 (1)信息联络组:项目书记李坤岳担任组长,项目行政部人员为成员,主要职责如下: ①负责消息的传达、确保内外信息反馈迅速。 ②负责应急过程的记录、整理、对外联络和事件澄清后的对外发布。 ③对外信息传递,以及及相关方的协调及沟通工作。 (2)技术处理组:副总工王震担任组长,技术部管理人员为成员,具体职责如下: ①应急预案启动后,根据事故现场的特点,及时向应急救援总指挥提供科学的工程技术方案和技术支持,有效指导应急行动中的工程技术工作。 ②提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。 ③指导抢险组实施应急方案和措施。 ④绘制事故现场平面图,标明重点部位。 ⑤修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。 (3)抢险抢修组:项目质量总监程然担任组长,工程部、土建部和项目所属的劳务队伍为成员,具体职责如下: ①及时调遣项目应急救援队伍和劳务队伍组织抢险抢修。 ②及时向指挥长报告抢险进展情况。 ③对场区内、外进行有效隔离、疏散,设置事故现场警戒线,保护抢险人员的人身安全,维持治安秩序。 ④寻找受害者并转移至安全地带。 ⑤抢运可以转移的场区内物资,将可能引起新危险的物品转移到安全地带。 ⑥抢救救援结束后,封闭事故现场,直到收到明确解除指令。 ⑦负责应急救援器材的发放、管理和维护工作。 ⑧抢险抢修或救援结束后,对结果进行复查和评估。 (4)后勤保障组:项目商务经理王瑞芳担任组长,物资设备部、财务部管理人员为组员,具体职责如下: ①负责调集抢险所需的器材、设备,及时提供后继的抢险物资。 ②保障应急救援系统内各组人员必需的防护、救护用品及生活物资的供给。

深基坑支护施工安全技术措施

深基坑支护施工安全技 术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

深基坑支护施工安全技术措施 一、安全技术要求 1、基坑(槽)、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业前,应按设计单位要求,根据地质情况、施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案。 9、为防止地面水流入基坑(槽)内造成边坡塌方或土体破坏。基坑(槽)开挖或回填应连续进行,在施工过程中,应随时检查坑(槽)壁的稳定情况。

建筑基坑工程施工安全管理措施

建筑基坑工程施工安全管理措施 基坑支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分项”。因此加强基坑支护工程技术安全措施至关重要。 1 基坑坍塌的常见原因 1.1 坑壁的形式选用不合理 基础施工时,坑壁的形式主要有两种:一是采用坡率法,即自然放坡;二是采用支护结构。实践证明,基坑坑壁的形式直接影响基坑的安全性若选用不当会为基坑施工埋一隐患。施工单位在进行施工组织设计时,过多考虑节省投资和缩短工期,忽视对坑壁形式的正确选用,从而出现坑壁形式选用不当。 在大多数工程中,由于采用坡率法比采用支护结构节省投资,因此,这种方式常被施工单位作为基坑施工的首选形式。但坡率法只能在工程条件许可时才能采用,如果施工场地有限不能满足规范所要求的坡率或者地下水丰富、土质稳定性差,一般不能考虑坡率法,否则,容易出现隐患,造成坑壁坍塌。当不具备采用坡率法的条件时,应对基坑采用支护措施。成都地区常用的支护结构有土钉墙支护、喷锚支护、混凝土灌注支护等。施工前,应根据工程所处周边环境、地质水文条件以及工程施工工艺要求对支护形式进行合理选择、设计,若为节省资金仅凭经验确定支护形式,很可能达不到支护的目的,同样容易出现坑壁坍塌的情况,造成安全事故。因此,对这种坑壁,采用混凝土灌注桩效果更为理想,安全性更高。 1.2 坑壁土方施工不规范 一些施工单位在基坑施工中,不重视施工管理控制,随意更改施工设计,违反技术规范要求也是带来基坑施工隐患,造成坑壁坍塌的主要原因。 主要表现在:一是采用坡率法时坡率值不足。当工程条件许可时,基坑施工一般采用坡率法。但采用坡率法必须严格按照技术规范的要求搞好基坑施工的坡率控制。然而,在实际工作中施工单位常常因为土方开挖时坡率控制不好或地勘资料不准确,造成开挖深度大于预计深度,出现基坑坑壁坡率小于设计值的情况,使基坑坑壁处于不稳定的状态,最容易出现坑壁坍塌;二是支护结构施工时未按要求进行土方开挖。在进行土钉墙支护或喷锚支护结构施工时,按照规范要求,应根据土钉或锚杆的排距分层开挖,开挖一层土方后立即进行支护,待支护结构达到设计要求后再开挖下一层土方。但现场施工时,常因土方开挖作业与护壁施工未紧密配合,土方挖运速度,坑壁直立土方大面积长时间裸露,为坑壁坍塌创造了条件。 1.3 对地表水的处理不重视 基坑施工的“水患”一是地下水,二是地表水。由于地下水处理不好将直接影响基础工程的施工并对基础坑坑壁的稳定性造成威胁,因此建筑工程相关各方都对地下水的处理非常重视,从勘察、设计和资金投入等方面均能得到保证。现在,成都地区普遍采用管井降水,降水效果良好,有效地消除了地下水对基坑坑壁的不良影响。另外,地表水对基坑坑壁稳定性的作用同样影响很大。地表水可分为“一明一暗”两种情况“,明”主要是指施工现场内地面可能出现的地表水,如雨水、施工用水、从降水井中抽出的地下水等“;暗”主要是指基坑周边地面以下的管网渗漏、爆管等产生

深基坑支护应急预案

深基坑支护应急预案 深基坑的定义:建设部建质200987号文关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》规定:一般深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。 深基坑支护应急预案编制根据施工单位的应急预案,进行完善,细化施工单位预案中需要建设单位配合的相关内容。 深基坑支护应急预案编制要求: 一、工程概况,至少包括以下内容: 1.基坑所处的地段,周边的环境。 2.四周市政道路、管、沟、电力电缆和通讯光缆等情况。 3.基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、工程地质情况及现场环境: 1.施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告中,要有土的常规物理试验指标,必须提供土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K 等数据。 2.施工区域内及邻近地区地下水情况。 3.场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 4.邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基

础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 5.基坑四周道路的距离及车辆载重情况。 三.基坑支护设计: 依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120―99)、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: 1.设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条); 2.支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条); 3.荷载标准(3.4、3.5条); 4.质量检测(3.6条)。 四、支护施工工序及施工方法: 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚或支撑→拔除板桩。

基坑支护安全措施

基坑支护安全措施 基坑支护是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。 基坑支护安全措施: 1、基坑开挖应根据本基坑支护结构设计的要求,制定详细的支护桩施工、冠梁和腰梁施工、锚索和锚杆施工、搅拌桩和旋喷桩施工、土方开挖方案。 2、基坑边界周围地面应作硬地化处理并设排水沟,且应避免漏水、渗水进入坑壁土体中,并经常巡视,发现排水沟或地面开裂,要及时采取措施进行补救。 3、施工中应与《岩土工程勘察报告》提供的地质资料进行校对,当地质资料与实际相差较大时通知设计单位,以便及时进行相应调整和变更。 4、支护桩施工前,应查明是否有地下管线的地下障碍物,若有应将使用中管线移位,废弃不用的地下管线和地下障碍物则清除。 5、锚索应先进行抗拔验收试验及确认张拉锁定,满足设计抗拔力方可开挖施工。 6、严禁在基坑周边2.0m范围内夫放材料及行使车辆。在基坑周边2.0m 外堆放材料和行使车辆时,基坑周边堆载不得超过20 kPa。 7、本基坑东北侧邻近人行隧道,隧道两侧已施工两排Φ600(局部Φ800)的混凝土钻孔灌注桩。邻近隧道处锚索施工锚孔时应注意避

开已有桩身,确保人行隧道安全。 8、基坑开挖过程中,做好挖土机械、车辆的通道布置、挖土的顺序及周围堆土位置安排,应采取措施防止碰撞支结构、工程桩或扰动基底原状土。 8、若基坑进行超挖,开挖深度超过设计深度0.3m以上,必须经设计人员同意,并需对基坑支护重新验算安全后才能进行。 9、基坑开挖应和主体结构基础施工密切配合。当开挖至设计基坑底标高时应及时浇筑垫层封底并进行底板和基础施工。 10、在挖土和撑锚过程中,由专人作检查、观测,发生异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。11、应严格遵循”动态设计与信息化施工相结合的原则”进行支护结构的施工。

基坑支护安全施工方案

基坑支护安全施工方案 一、工程概况 1.1、本工程为天津市地工程。地处一号路交口。总建筑面积59280平方米。地下二层,地上二层为商业用房,三至三十一层为住宅。结构形式:地下室和裙房为框架结构,主楼为剪力墙结构。由天津市天有限公司开发建设,天津市勘察设计院设计,天津市金屋监理公司监理,由有限公司公司天津分公司承建。 二、基坑概况 1. 本工程基坑支护由天津市房屋鉴定勘查设计院设计。基坑设计安全等级为Ⅱ级,设计参数:地面施工均布荷载不得超过10Kpa。 2. 基坑维护结构:其中成都道一侧为:φ650○a2000双排钢筋混凝土灌注桩及锚梁挡土,φ700○a500单排水泥搅拌桩止水帷幕止水。另外,三侧基坑维护结构为:φ700○a900单排钢筋混凝土灌注桩及锚梁挡土,φ700○a500单排水泥搅拌桩止水帷幕止水。 三、基坑开挖 1.根据土方开挖施工方案分层大开挖,开挖前在基坑止水帷幕内进行降水。降水井需提前做成并注意保护以免淤寒,基坑开挖前应进行10天左右降水,以保证开挖土面无明水作业。地下水位必须降至设计深度以下方可进行挖土,可通过设基坑内观测井来观察和控制降水深度。

2.基坑开挖时,根据现场实际情况沿基坑四周设置碎石排水盲沟。碎石必须充填密实,盲沟必须随挖随填。 3. 基坑周边严禁超堆荷载。基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 4. 发生异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。 5. 开挖至坑底标高后,业主应及时组织有关部门分段验槽,坑底应及时满封闭垫层施工,A轴线垫层直接和支护桩打满,减小支护桩的侧向变形。 四、基坑支护防护措施 1、基坑四周设排水沟、挡水墙,在基坑四周围墙以内,做混凝土硬化地面,并向排水沟找3%坡度。以防地面水进入基坑。 2、本项目基础施工正好碰到雨季施工,且基础面积较大,基础工程量大,基础施工工期较长。为确保基础不泡水,保证基坑支护安全,对一期基坑支护在东、西、南三面,单桩支护体系中,每两跨(间距16米左右),增加一道45度直径219无缝钢管支撑。上面与桩帽梁埋件焊接,下面与混凝土临时支座连接。详细做法见6月9日设计洽商记录。 3、由于南侧围墙离支护仅2米左右,加上砖围墙基础浅又比较高,煤气管又临时敷设在围墙上。为防止基坑开挖后围墙倾覆,煤气管爆裂,特采取如下加固措施:南侧加固随土方开挖同步进行。在东西两侧,根据土方开挖后支护实际变形情况而设定。(详见基坑加固图)

基坑支护安全措施示范文本

基坑支护安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

基坑支护安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 该工程建设地点位于临汾市尧都区平阳汾河桥南侧临 汾市污水处理厂厂区南侧,它的建成将解决日益紧张的缺 水问题,有效利用水资源。该工程是临汾市在新建成污水 处理厂的基础上,又将投资兴建的污水回用工程。 本工程建设规模:深度处理回用水3万吨/日用于临汾 市钢铁厂的工业循环冷却水。 1、工程地质条件: 水文地质情况:本区地下水类为孔隙潜水,勘察时实 测稳定水位埋深在地表下1.60~2.50米,地下水季节性变 化幅度1.0米,地下水对混凝土结构的腐蚀等级属中等腐 蚀;对钢筋腐蚀等级属弱一中等腐蚀;对钢结构的腐蚀属

中等腐蚀。(注:勘察期间属丰水期),年平均气温12.3℃,最低气温-25.6℃,最高气温41.9℃,全年无霜期195天,最大冻结深度0.7米。 地质状况: 根据有关地质勘察报告知:场地类别为III类,场地属液化场地,液化等级较为严重,场地地面标高介于424.140米-425.42米,在20米勘探深度范围内,场地地基自上而下可划分为7层: 2、地基处理:曝气生物滤池、隔板絮凝池、斜板沉淀池、循环水池、中间水池、快滤池、清水池、送水泵房地基均做振动碎石桩处理,桩间土的标准贯入锤击数基准值不小于10,检测合格后方可进行下道工序。其余建筑物下均做干插片石并铺碎石找平处理。 二、施工内容 地基碎石挤密桩