文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压电能计量用电流互感器0.5S(0.2S)级

低压电能计量用电流互感器0.5S(0.2S)级

低压电能计量用电流互感器0.5S级0.2S级

安科瑞电气股份有限公司

张小莉139********

工业计量高精度电流互感器分为0.5S和0.2S级

普通配电用电流互感器分为0.5级和0.2级

其区别在于:

0.5S(0.2S)级的精度比0.5(0.2)级高。带S的是特殊的电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围。精度高指S型能在更宽的电流范围内保证准确度,主要指下线电流。

一般的电流互感器要求在0.02In~Imax 范围内建成误差,见GB/T17215和15283;而S型的电流互感器则要求在0.01In~Imax范围内建成误差,见GB17883-19990.2S 0.5S交流静止式有功电度表。

目前国家标准中只规定了检测范围,并未指定具体负荷电流点。最近正在起草国家的电能表型式评价大纲,规定大约如下:

平衡负载1:Imax, In, 0.5In, 0.05In, 0.01In 0.5L和0.8C :Imax, In, 0.5In, 0.1In, 0.02In 不平衡负载1Imax, In, 0.5In, 0.05In 0.5LImax, In, 0.5In, 0.1In

实际上,在小量程时仪表的误差有可能是很大的一个值,这也是要求仪表检测时,常用量程要用到满量程的2/3左右的最好的原因。而0.5S(0.2S)是要求每一点的相对误差都要在0.5(0.2)级,即每一点的绝对误差与这一点的测量范围的比值要达到0.5%(0.2%),而不是每一点的绝对误差与满量程的比值达到0.5%(0.2%)。前者就是0.5S(0.2S)级,后者就是0.5(0.2)级。如果不对,还请各位指教

按GB/T 17883的注解:IEC 60185对测量范围在0.05In~1.2 In或0.05In~1.5 In或0.05In~2 In的互感器以及准确度等级为0.2S和0.5S表与所连接互感器的测量范围必须是相同的,且只有等级为0.2S和0.5S的互感器具有本标准中工作仪表的准确度要求时,仪表的测量范围才能是0.01In~1.2 In。

注意S型互感器的特点:测量范围在0.01In~1.2 In 这里S是英文special(特殊)的意思。

0.2S代表特殊用途的电流互感器的精度标准,这个特殊用途就是与0.2S的电能表配套。根据您提供的标准GB17883-1999《0.2 S级和0. 5s级静止式交流有功电度表》第3.5.5条术语等级指数的定义为”仪表在本标准所定义的参比条件(包括参比值的允差)下测试,在0.0 5In~Imax间的全部电流值上,功率因数为t(三相仪表为平衡负载)时规定的允许百分数误差极限的数字。注:本标准中仪表按其等级指数分为0.2S级和0.5s级。“及第3.5.6条术语百分数误差的定义”百分数误差由下式给出:百分数误差=〔(仪表记录的电能一真值电能)÷真值电能〕X 100%”。显然仪表记录的电能就是测得值,真值电能则可以用约定真值代替,如标准表显示的值。

根据JJG307-2006《机电式交流电能表检定规程》第5.2.4.5条b)款用标准电能表法检定电能表,电能表的等级也是按相对误差来评定的,其计算公式是:相对误差γ=〔(m0-m)/m]x ×100%。其中m0是算定脉冲数(约定真值),m是实测脉冲数(测得值)。说明精度等级数字后加不加S没有任何根本性区别。

那么GB17167为什么有0.5(0.2)级和0.5S(0.2S)级呢?就误差定义而言,S级与普通级别无任何差异。S级互感器和电能表与普通级别相比,惟一差别是下限电流更低。主要是互感器决定的,一般保证准确度的范围是额定量限的5%~120%,而S级可达到1%~120%。请注意电能表的准确度要求,通常在电流的下限处予以放宽,也就是小电流时误差要大一些。这在电能计量中就产生问题了,比如大型变电站,通常夜间负荷很低,实际上电能表经常工

作在小电流状态,导致计量误差增加,而这些变电站实际涉及的电费绝对数额却很高,很小的计量误差可能对应较大的电费金额。因此对于负荷大的用户要求采用S 级仪表,主要就是为了减少这些大用户的电费计量误差。 17167 要求I 类用户(I 类用户为月平均用电量500万kWh 及以上或变压器容量为10000kV A 及以上的高压计费用户)选0.5S (0.2S )级,II 类用户(II 类用户为小于I 类用户用电量(或变压器容量)但月平均用电量100万为了避免电能表工作在小电流状态时导致计量误差增加,使很小的计量误差产生较大的电费金额,因此对于负荷大的用户要求采用0.5S (0.2S )级仪表,主要就是为了减少这些大用户的电费计量误差。带S 和不带S 的主要区别就在于当处于电流的下限时,一般等级(0.5级的)保证准确度的范围是额定量限的5%,而S 级(0.5S 级的)保证准确度的范围可达额定量限的1%。

另外,由于Ⅰ类和Ⅱ类用户都是大用户,因此都要使用传感器。我又认真仔细地研读了GB17883和JJG307-2006。GB17883的4.6.1条的表10规定了0.01In ≤I ≤0.05In 时,仪表百分数误差极限≤±1.0%;0.05In ≤I ≤Imax 时,仪表百分数误差极限≤±0.5%。而JJG307-2006的第A5.3.1条表A2“经互感器接入的电能表”对应栏目规定了0.02In 时,仪表百分数误差极限≤±1.0%;0.05In ≤I ≤Imax 时,仪表百分数误差极限≤±0.5%。也就是说当处于≥0.05In 的量限时,0.5级和0.5S 级没有任何区别。唯一差别就是JJG307-2006对In <0.05In 的量限只规定了0.02In 一个点的要求,对于<0.02In 和0.02In ~0.05In 的量限均未作规定,实际上就是对0.05In 以下的量限放宽了要求。从而验证了你的说法是正确的,有依据的。

安科瑞高精度计量电流互感器选型: ● 产品特点

AKH-0.66G 型电流互感器专用于工业计量,与电能表配套使用,计量准确可靠。 ● 规格尺寸

● 规格参数对照表

尺寸 规格 外形尺寸(mm) 穿孔尺寸(mm)

安装尺寸(mm) W H D a e Φ M N G-30×30I 85 102 50 32 11 22 / 57.5 G-40I 75 98 45 42 31 31 40 57.5 G-60I 102 130 45 61.5 21 45 42 57.5 G-60Ⅱ 102 125 45 61 33 / 42 57.5 G-80I 118 140 45 82 11 52 60 57.5 G-80Ⅱ 117 119 45 82 32 / 60 57.5 G-100Ⅱ

145

125

45

103

35

/

80

57.5

规格额定电流比(A)

准确级及相应额定负荷(VA)穿心匝

数(匝) 母排规格

(mm)/根数

电缆最大

外径(mm)

安装

方式

0.2 0.5S 0.2S

G-30×30I

5/5 2.5 2.5 2.5 16

/

φ22

F 10/5 2.5 2.5 2.5 8

15/5 2.5 2.5 2.5 6

20-25/5 2.5 2.5 2.5 4

30/5 2.5 2.5 2.5 3

40-75/5 2.5 2.5 2.5 2

100-150/5 2.5 2.5 2.5 1

30×10/1 E、F 200/5 5 5 2.5 1

250-400/5 5 5 5 1

G-40I 200-250/5 2.5 2.5 1

40×10/1 φ30 A、C 300-400/5 2.5 2.5 2.5 1

450-500/5 5 5 5 1

600/5 5 10 5 1

G-60I

200-250/5 2.5 2.5 1

60×10/1 φ44 A、C、

D 300-400/5 2.5 2.5 2.5 1

450-500/5 5 5 5 1

600/5 5 5 5 1

750/5 5 7.5 5 1

800/5 5 10 5 1

1000/5 / 10 10 1

1200-1250/5 / 15 10 1

G-80I

750/5 5 7.5 5 1

80×10/1 φ50 A、C、

D 800/5 5 10 5 1

1000/5 / 10 10 1

1200-2000/5 / 15 10 1

G-60Ⅱ

200-250/5 2.5 2.5 1

60×10/

1-2

/ C 300-400/5 2.5 2.5 2.5 1

450-500/5 5 5 5 1

600/5 5 7.5 5 1

750/5 5 7.5 5 1

800/5 5 10 5 1

1000/5 / 10 10 1

1200-1250/5 / 15 10 1

G-80Ⅱ

750/5 5 7.5 5 1

80×10/

1-2

/ D 800/5 5 10 5 1

1000/5 / 15 10 1

1200-2000/5 / 15 10 1

G-100Ⅱ

1000/5 / 15 5 1 100×10/

1-2

/ D 1200-2000/5 / 15 10 1

相关文档