7 一体化温度变送器

7.1概述

一体化温度变送器是直接将热电阻、热电偶的信号转换成4~20mA(0~10mA)标准电流信号的仪表,可利用普通导线实现远距离传输。

7.2 技术标准

7.2.1 输入方式:热电偶(K、E、S、B、J、T)。

热电阻(Cu50、Cul00、Ptl0、、Ptl00)

7.2.2 输出方式:二线制4~20mA.DC 1~5V DC

三线制0~10 mA.DC 4~20mA.DC

1~5V DC

双支式一组,4~20mA.DC;另一组,热电阻或热电偶信号。

7.2.3 供电电源:24V DC

负载为0Ω时,电源允许范围10~30 V DC。

负载为250Ω时,电源允许范围15~35 V DC。

电源电压从15~35 V DC变化时变送器输出值变化≤量程的0.02%。

7.2.4 环境温度影响:环境温度变化10%时输出变化≤±0.1%FS。

7.2.5 基本误差:±0.2%;±0.3%;±0.5%;±1.0%。冷端补偿温度误差<1℃(0~100℃)。

7.2.6 工作环境温度:0—70℃;-20~80℃;-40~100℃。

7.2.7 测温范围:

热电阻变送器测温范围:-100~500℃。

热电偶变送器测温范围:0~1300℃;600~1600℃。

7.2.8 相对湿度:≤90%RH。

7.2.9 功耗:≤0.5W。

7.3 检查校验

7.3.1检查

一体化温度变送器应清洁、干燥、完整,接线柱和调整螺丝无锈蚀,连接导线的绝缘良好。

7.3.2 校验

7.3.2.1 校验仪器与设备

a.24V DC稳压电源 1台

b.标准电阻箱或毫伏(mV)信号发生器0.05级 1台

c.标准直流电流表(0—25mA)0.05级 1台

7.3.2.2 校验方法

a.按图2—2—5接好校验接线图(二线制一体化温度变送器),通电稳定15min,,

图2—2—5 一体化温度变送器校验接线图

b.以Ptl00热电阻为例,测温范围0~200~C。

c.查Ptl00热电阻的阻值与温度对照表,0℃时阻值为100Ω。用电阻箱输入100Ω,看变送器输出电流是否4.000 mADC,如果不是,则调整零点螺丝,使输出为4.000mA DC。

d.查Pt100热电阻的阻值与温度对照表,200℃时阻值为177.1Ω。用电阻箱输入177.1Ω,看变送器输出电流是否

为20.000mA DC,如果不是则调整量程螺丝,使输出为20.000mA DC。

e.重复c、d步骤,直到符合要求为止。

f.将变送器测量范围分为4等分,即0℃、50℃、100℃、150℃、200℃,逐点按上行和下行输入相对应的电阻值,记录各点输出值,检查各项技术指标,均应符合技术要求。

7.4 使用与维护

7.4.1 仪表的使用

7.4.1.1一体化温度变送器的安装应保证其周围的环境温度不超过技术标准规定的范围,尽量安装在无振动或振动小的地方,探头插入的深度最好为介质管道直径的1/2~2/3。7.4.1.2 不同型号的一体化温度变送器应按各自的说明书接线,对于具有安全防爆要求的仪表,接线时特别注意不能短路。

7.4.1.3 在本质安全防爆系统中使用一体化温度变送器时,要特别注意使用配套的安全栅。

7.4.2 仪表的维护

7.4.2.1 对于防爆仪表,原则上不允许带电拆卸变送器或仪表接线,需要更换或拆卸时,应按防爆要求停电后进行。

7.4.2.2 定期检查校验各项技术指标是否符合要求,校验周期一般为1年或一个装置检修周期。

7.4.2.3 变送器在运行中应保持清洁、零部件完整。

7.4.3 故障检查

7.4.3.1 首先检查接线端子是否有松动或生锈,测温元件是否断线。

7.4.3.2 检查一体化温度变送器对地绝缘是否良好。

7.4.3.3 检查电源电压是否稳定。

7.4.3.4 重新校验一体化温度变送器是否符合技术要求。

7.4.4 检修

7.4.4.1 一体化温度变送器应按7.4.2.2条的要求做周期性的检查校验。

7.4.4.2 校验变送器,记录数据,填写校验单。

7.4.4.3 按上述校验步骤进行校验调整,各项性能应符合技术指标要求。

WBS一体化温度变送器

WBS系列 一体化温度变送器 安装使用说明书 开封开仪自动化仪表有限公司

1 概述 WBS系列温度变送器(以下简称仪表)是我公司于国内首家研制出来,85年投放市场至今已历经20多年持续完善和改进的产品,在国内首先实现了传感器与变送电路一体化结构。它以热电阻或热电偶作为温度敏感元件,采用专用电路模块,就地把敏感元件的信号转换成与温度呈线性的标准电流,用一般铜导线即可传输,不仅节少了贵重的补偿线或电缆,而且有信号传递失真小,抗干扰能力强,可进行远距离传输等优点。能非常方便的与各种二次仪表或计算机系统配套,实现温度的测量与控制。 1.1 用途 该仪表适用于工业领域,管道、容器中的介质温度,或其它气体、液体的温度、炉膛温度的检测。 1.2 防护类型 a. 普通型:具有防水、防尘性能,可用于室内或室外安装,IP65。 b. 防爆型:经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)审查防爆安全性能符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.4-2000标准规定的有关要求,防爆标志为ExdⅡBT4~T6(隔爆型)合格证号GYB05673 ,ExiaⅡCT4~T6(本质安全型)合格证号GYB05674 本安型在防爆场合安装,需和经防爆检验站验单位认证的安全栅配套方可使用于现场存在ⅡC级以下的爆炸性气体混合物的场所。 1.3 仪表的指示方式 a. 无指示:只输出与温度呈线性的标准电流。 b. 数字表头指示:除输出功能外,仪表还具有液晶数字显示器,指示当前所测温度值,指示单位℃。 c. 指针表头指示:除输出功能外,仪表用指针表头指示输出的电流信号值,指示量程的0~100%。 1.4 型号规格分类 a. 型号分类(表1)

温度变送器选型安装规范

1、范围 1.1 本规范规定了公司多相流量计设计中常用的铂(Pt)热电阻温度变送器选 型、设计、安装的具体技术要求和检验规程。其它同类型温度变送器亦应 参照使用。 1.2 本规范适用于二线制温度变送器的选型,不包括其他类型的温度变送器。 1.4 公司所有温度变送器的设计、采购、验收和施工均不得低于本规范的要求。 2 、基本工作原理 热电阻温度变送器是利用感温材料的电阻值和温度之间的数学模型关系,将随温度变化而变化的电阻值转换为4~20mA的直流电流信号或1~5V的直流电压信号输出。 3、构成与功能 一体化温度变送器主要由温度传感器、保护套管、变送器等部分组成。 传感器将温度的变化转换成电阻值的变化。 保护套管用于隔离工艺介质,保护电阻体。 变送器将变化的电阻值转换成为变化的4~20mA(或1~5V)模拟信号输出。 4、主要技术性能 4、1铂热电阻 基本误差:A级±(0.15+0.002∣t∣)℃ B级±(0.30+0.005∣t∣)℃ 注:t为感温元件实测温度 允许通过电流:<5mA 常温绝缘电阻:环境温度为15--35℃和相对湿度不大于80%时热电阻感温元件和保护管之间的绝缘电阻应不小于100MΩ(电压100V)。 热电阻插入最小深度:一般不小于其保护管外径的8---10倍。 4、2 变送器 精度等级:0. 2级 负载电阻:250Ω 供电电源:24VDC ±10%

环境温度:-25~70℃ 输出信号:4~20mA(或1~5V) DC 测量范围:0~100(150)℃ 防爆等级:根据使用要求选用。 5、选型原则 5、1 根据多相流量计装置的操作条件和使用场所,选用定型的、技术成熟可靠的产 品。对于新的产品,应在经过鉴定,确保质量的基础上选用。 5、2 在同一项目中,仪表品种规格不宜过多,并力求统一。 5、3 应根据现行的有关爆炸和火灾危险场所电气设备设计规范的规定,按一体化温 度变送器安装场所的爆炸等级和爆炸性混合物的分类,确定其防爆形式及级别、组别。 5、4应根据被测介质和周围环境,考虑温度变送器是否需要防冻、防震、防晒、防 腐等。 5、5 属于PDO项目的产品,应在PDO推荐的厂方名录中选用相关仪表;如果不在PDO 的推荐名录中,则必须向PDO提出申请,得到批准后方可使用。表1为PDO推荐使用的温度变送器厂家及型号。 表1 PDO推荐使用温度变送器 5、6按照PDO的标准,对于6”以下的工艺管线,传感器保护管的插入深度统一为 230mm;6”以上的工艺管线,传感器保护套管的插入深度统一为255mm。承压法兰至测温管嘴之间距离为150mm。 5、7为便于标准化设计以及现场维护的可互换性和可操作性,温度变送器所配传感 器统一选用外径围6mm的铠装热电阻。 6、安装规范 6、1温度传感器的安装 6.1.1正确选择测温点

温度测量类仪表故障处理知识

温度测量类仪表故障处理知识 温度仪表故障判断思路 现场使用的温度仪表大致可分为就地和远传两大类:就地的有液体温度计、双金属温度计、压力式温度计,这些温度计有故障是很明显的,通过观察大多能发现问题所在,对症更换或修理即可;压力式温度计及双金属温度计的机芯结构与弹簧管压力表基本相同,可按弹簧管压力表的修理方法进行修理。 远传温度仪表的有输出热电势信号的热电偶、输出电阻信号的热电阻。其出现故障的可能有断路、短路、接地、接触不良、变质。这两类温度计可用欧姆定律来判断,就很容易找出故障产生的原因。由于温度参数有较大的滞后性,即温度值的变化是要一定时间的,这一特性也有助于我们判断故障。 温度仪表故障检查和处理 1、温度显示突然指示最大或最小,大多是由显示仪表故障引起的,因为温度参数是不可能“突变”的,如热电阻元件或连接线路断路有断偶保护的显示仪表,当热电偶或连接线路断路时;温度显示值都会突然指示最大。热电阻元件或连接线短路,温度显示都会突然指示最小。显示仪表或板卡的放大器出现故障也会出现突然指示最大或最小。 2、温度显示值大幅度波动,大多是由工艺方面的原因引起的。如果工艺没有改变工况,就要检查仪表的原因了。对温度控制系统,可将切换至手动控制,观察温度的变化,如果波动明显减小,可能控制器或调节阀有故障。

3、无纸记录仪记录曲线长时间出现笔直没有波动现象时,应通过检查来判断仪表是否有虚假指示;对纸质记录仪,可用手拨动测量滑线盘,观察上下行程的阻力是否增大,有无机械卡住等现象。 4、记录曲线快速变化、曲线来回波动像振荡一样,大多是仪表的原因。对温度控制系统有可能是PID参数整定不当造成的。 5、如果温度曲线没有大的变化,但控制器的输出电流突然跑到最大或最小,这时应重点检查控制器,如控制器的放大器及输出回路是否正常。 现场温度仪表故障检查及处理 热电偶、热电阻、一体化温度变送器都是安装在生产现场,其故障率比显示仪表高,是检查故障部位的重点,现介绍故障检查方法。 1、热电偶常见故障及检查处理方法 热电偶常见故障有热电势比实际值大,热电势误差大,热电势比实际值小,热电势不稳定等现象。 热电势比实际值大的故障是不多见的,除有直流干扰外,大多是由热电偶与补偿导线、热电偶与显示仪表不匹配造成的。 热电势误差大,通常大多是热电偶变质的原因,而热电偶变质大多是由保护套管有慢性泄漏或腐蚀性气体进入保护管内导致偶丝腐蚀造成,保护套管严重泄漏时都会造成热电偶的损坏。热电偶的热电势比实际值小时,可按图1的步骤进行检查及处理。

一体化温度变送器使用说明书

热电偶热电阻 温度变送器 (一体化) 使用说明书 香港东辉仪器仪表(集团)公司

一、产品概述 东辉智能仪器有限公司生产的“Daryens”大延牌S系列SBWR 型热电偶温度变送器和SBWZ型热电阻温度变送器是小型一体化二线制仪表新产品,代表着当今传感器一体化发展趋势。由于该产品实现了小型化,可以直接在温度传感器的接线盒内安装,将传感器的微弱信号直接转换成符合标准化的4~20mA直流信号远传至控制室,从而提高了信号的抗干扰能力。产品主要特点有: 1.小型化、体积小,重量轻,全密封封装,耐环境性强。 2.一体化、二线制(变送器所用电源和输出信号共用两条线)节省补偿导线及连接导线,便于安装使用。 3.低功耗,一台24V/1A直流电源可给几十台变送器供电。 4.适用于各种分度号的热电偶、热电阻温度传感器。 5.具备冷端温度补偿,断偶报警等功能。 6.输入信号最低量程为5mVDC。 7.一体化现场安装使用。 8.与国内Ⅲ型或S系列仪表的“配电器”配套,可构成隔离型检测或控制系统。 二、主要技术指标 1.输入信号量程及范围 SBWR型热电偶温度变送器: 最小量程5mVDC;最大量程80mVDC。 SBWZ型热电阻温度变送器:

最小量程10Ω;最大量程400Ω。 2.输出信号:4~20Madc 3.允许负载电阻:500Ω(24VDC供电) 4.工作条件:环境温度—40~85℃;相对湿度≤95% 5.基本误差:0.5% 6.长时间漂移:<±5ppm/℃ 7.温度漂移:≤±100 ppm/℃ 8.断偶报警输出:3.8mA 9.供电电源V PO:24V±20%DC 10.消耗功率:<0.5W 11.外形尺寸:Φ46×28 12.安装尺寸:Φ4+0.2+0.1二个安装孔,孔距L=36±0.1 三、型号规格 1.变送器型号用SBW□—□□表示,定义如下: 第一节第一、二、三位“SBW”表示S系列仪表温度变送器;第一节第四位表示测温元件类型,R—表示热电偶,Z—表示热电阻温度变送器; 第二节第二位表示分度号代码: 0:通用型; 1:E或Cu50 2:K或Cu100;3:S; 4:B或Pt100 5:T; 6:J; 7:R

浅谈温度变送器的检验、维护与故障处理

浅谈温度变送器的检验、维护与故障处理 发表时间:2019-10-28T15:51:43.973Z 来源:《电力设备》2019年第12期作者:刘红升张兴永[导读] 摘要:温度变送器作为典型的温度计量仪表,为保证其计量性能满足现场使用要求,需开展定期的检验测试及运行维护工作,并需对现场出现的设备故障进行及时的修复与处理。 (中电华元核电工程技术有限公司烟台分公司) 摘要:温度变送器作为典型的温度计量仪表,为保证其计量性能满足现场使用要求,需开展定期的检验测试及运行维护工作,并需对现场出现的设备故障进行及时的修复与处理。本文旨在对温度变送器的典型检验维护与故障处理技术进行介绍。 关键词:温度变送器;计量性能;检验测试;运行维护;故障处理 引言 温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的标准电流或电压信号。主要用于工业过程温度参数的测量与控制。 温度变送器通常由两部分组成:测量单元、信号处理和转换单元。有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。如图1所示。 图1温度变送器原理框图 1温度变送器的检验、测试方法 在温度变送器的使用过程中应定期对变送器进行检查与性能测试,温度变送器的日常检查项目主要包括表1所示的内容。在对温度变送器进行日常检查的同时,还应对温度变送器的计量性能和绝缘性能进行周期性测试,通常要求检验周期不超过1年。温度变送器是绝缘性能测试应在停电情况下进行。拆下接线后用500V兆欧表测试变送器接线端子与外壳间的绝缘电阻,该电阻应符合表2要求。 表1 温度变送器的日常检查项目求 表2 温度变送器绝缘电阻技术要求 温度变送器的计量性能检验可以采用两种方式:带传感器检验、不带传感器检验。 1)带传感器检验:将变送器传感部分插入标准温度源,通过改变标准温度输入,校准变送器输出电流。 2)不带传感器检验:断开变送器的传感元件(热电阻、热电偶),使用标准电阻源及过程检验设备,单独校准变送器的信号转换部分。以热电阻式温度变送器为例,如图2、图3为两种检验方式下的校验设备连接图。 实际使用过程中,温度变送器的热电阻、热电偶等传感元件的出现故障及偏差的几率相对较低,引入误差不大,通常可以采用不带传感器的方式对温度变送器进行检验。在要求较高场所,或对传感元件性能及精度存在质疑的情况,则需采用带传感器的方式进行温度变送器检验。 温度变送器的计量性能检验是针对变送器的测量误差进行校准,判断是否满足精度要求。 图2温度变送器校验设备连接图(带传感器)

什么叫一体化温度变送器

什么叫一体化温度变送器 KHWB 一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,以十分简捷 的方式把-200~+1600 ℃范围内的温度信号转换为二线制4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、DCS 等,实现对温度的精确测量和控制。KHWB 一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。●特点超小型(模块φ44×18 )一体化,通用性强二线制4~20mA DC 输出。传输距离远,抗干扰能力强。冷端、温漂、非线形自动补偿。测量精度高,长期稳定性好。 温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用。 一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。机 械保护IP65 。采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本液晶、 数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。现场环境温度70 ℃时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装防爆等级:dIIBT4 、dIIBT5 。防护等级:IP54●技术指标类别SK-SBW 模块式温 变SK-SBW 一体化温变准确度0.2%F.S 0.5%F.S输入热电偶:B 、S 、T 、K 、J热电阻:Pt100 、Pt10 、Cu100 、Cu50输出二线制4-20mA DC使用温度-25-85 ℃(一体化LCD 表头时0- 60 ℃)温度影响≤0.05%/℃湿度5-95%RH现场显示无3 1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度显示精度无数字式:0.5 级指针式:2.0 级负载能力600 Ω(额定负载250 Ω)外形尺寸44×1870 ×100(中继器)KHWB 一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电 阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安 装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。KHWB 一体化温度变送器一般分为

YTA一体化温度变送器规格型号

YTA一体化温度变送器规格型号 YTA 系列一体化温度变送器的型号和规格代码由3部分构成,写成3行。 YTA HR 型号 基本规格代码描述YTA110 YTA310 YTA320 ??????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????? 配YTA110型温度变送器配YTA310型温度变送器 配YTA320型温度变送器 输出信号-D ???????????????????????? -E ????????????????????????? -F ????????????????????????? 4- 20mA DC 输出, BRAIN 通信协议4 - 20mA DC 输出, HART 通信协议数字通讯(基金会现场总线)*1— A ??????????????????????总为 A 电气接口 0????????????????????2???????????????????? 3???????????????????? 4???????????????????? G1/2内螺纹1/2 NPT 内螺纹Pg13.5内螺纹M20内螺纹内置显示器D??????????????? N??????????????? 数字指示仪 无安装支架B???????????? D??????????? N??????????? SUS304 不锈钢2”管水平安装 *2SUS304 不锈钢2”管垂直安装 *2无选项规格/ □ 选项规格 *1:仅适用于YTA320,现场总线通讯参照GS 01C50T02-00E 。*2:若用于平板安装,请准备螺栓和螺母。 项目 描述代码 避雷器电源电压: 10.5~ 32 V DC ,允许电流:最大6000A (1×40us), 重复1000A(1×40μs)100次 A 涂漆涂层改变环氧树脂烤漆X1 颜色改变仅放大器外壳蒙塞尔标记代码:N1.5 ,黑P1蒙塞尔标记代码:7.5BG4/1.5,翡翠绿P2金属银P7 校验单位oF/oR 单位D2 变送器故障输出低信号*1输出低信号: -5 %,≤ 3.2 mA DC 。传感器故障设定为低:-2.5 %,3.6 mA DC C1兼容MAMUR NE43*1 输出信号极限:3.8mA~20.5mA 故障报警下刻度:CPU 故障和硬件出错时输出 状态为-5%,≤ 3.2 mA DC 。传感器故障也被设为低:-2.5 %,3.6 mA DC C2 故障报警上刻度:CPU 故障和硬件出错时输出 状态为110%,≥21.6mA DC 。在这种情况下传感器故障为高:110 %,21.6 mA DC C3 传感器匹配功能*2热电阻传感器匹配功能CM1 不锈钢壳体*3壳体材质 : SCS14A 不锈钢(相当于SUS316铸造不锈钢和ASTM CF-8M ) E1弯头垂直安装电气接口朝上时推荐加装,防止渗漏,材质SUS304W *1:不适用于输出信号代码F 。 *2:不适用于YTA110。当订购品输出信号代码为F 时不必指定,因为此功能已包含在内。*3:适用于附加规格代码A ,D2,C1,CM1,W ,NF2,NS2。 注:每台仪表有主要性能测试数据成绩表,若需要订货时请注明。 I 温度变送器部分II 温度传感器部分(热电偶为HR ,热电阻为HZ ) III 保护套管部分(可选项)这里http://www.yhllj.com/进行帮助。

一体化温度变送器维护检修规程

一体化温度变送器维护检修规程 1.概述 一体化温度变送器是直接将热电阻、热电偶的信号转换成 4~20mA(0~10mA)标准电流信号的仪表,可利用普通导线实现远距离传输。 2.技术标准 2.1输入方式:热电偶(K、E、S、B、J、T)。 热电阻(Cu50、Cu100、Pt10、Pt100) 2.2 输出方式:二线制4~20mA.DC 1~5V DC 三线制0~10mA.DC 4~20mA.DC 1~5V DC 双支式一组,4~20mA.DC;另一组,热电阻或热电偶信号。 2.3供电电源:24V DC 负载为0Ω时,电源允许范围10~30V DC。 负载为250Ω时,电源允许范围15~35V DC。 变化时变送器输出值变化≤量程35V DC~15电源电压从 的0.02%。 2.4 环境温度影响:环境温度变化10℃时输出变化≤± 0.1%FS。 2.5基本误差:±0.2%;±0.3%;±0.5%;±1.0%。 冷端补偿温度误差<1℃(0~100℃)。

2.6工作环境温度:±0.2%;±0.3%;±0.5%;±1.0%。2.7测温范围: 热电阻变送器测温范围:-100~500℃。 热电偶变送器测温范围:0~1300℃;600~1600℃。 2.8相对湿度:≤90%RH。 2.9功耗:≤0.5W。 3.检查校验 3.1检查 一体化温度变送器应清洁、干燥、完整,接线柱和调整螺丝无锈蚀,连接导线的绝缘良好。 3.2校验 校验仪器与设备3.2.1. a.24V稳压电源 1台; b.标准电阻箱或毫伏信号发生器0.05级 1台; c.标准直流电流表(0~25mA)0.05级 1台。 3.2.2校验方法 a.按下页图接好校验接线图(二线制一体化温度变送器),通电稳定15min。 b.以Pt100热电阻为例,测温范围0~200℃。 c.查Pt100热电阻的阻值与温度对照表,0℃时的阻值为100Ω。用电阻箱输入100Ω看变送器输出电流是否为4.00mA DC,则调整零点螺丝,使输出为4.00mA DC。

一体化温度变送器检修

7 一体化温度变送器 7.1概述 一体化温度变送器是直接将热电阻、热电偶的信号转换成4~20mA(0~10mA)标准电流信号的仪表,可利用普通导线实现远距离传输。 7.2 技术标准 7.2.1 输入方式:热电偶(K、E、S、B、J、T)。 热电阻(Cu50、Cul00、Ptl0、、Ptl00) 7.2.2 输出方式:二线制4~20mA.DC 1~5V DC 三线制0~10 mA.DC 4~20mA.DC 1~5V DC 双支式一组,4~20mA.DC;另一组,热电阻或热电偶信号。 7.2.3 供电电源:24V DC 负载为0Ω时,电源允许范围10~30 V DC。 负载为250Ω时,电源允许范围15~35 V DC。 电源电压从15~35 V DC变化时变送器输出值变化≤量程的0.02%。 7.2.4 环境温度影响:环境温度变化10%时输出变化≤±0.1%FS。 7.2.5 基本误差:±0.2%;±0.3%;±0.5%;±1.0%。冷端补偿温度误差<1℃(0~100℃)。 7.2.6 工作环境温度:0—70℃;-20~80℃;-40~100℃。 7.2.7 测温范围: 热电阻变送器测温范围:-100~500℃。 热电偶变送器测温范围:0~1300℃;600~1600℃。 7.2.8 相对湿度:≤90%RH。 7.2.9 功耗:≤0.5W。 7.3 检查校验 7.3.1检查 一体化温度变送器应清洁、干燥、完整,接线柱和调整螺丝无锈蚀,连接导线的绝缘良好。 7.3.2 校验 7.3.2.1 校验仪器与设备 a.24V DC稳压电源 1台 b.标准电阻箱或毫伏(mV)信号发生器0.05级 1台 c.标准直流电流表(0—25mA)0.05级 1台 7.3.2.2 校验方法 a.按图2—2—5接好校验接线图(二线制一体化温度变送器),通电稳定15min,, 图2—2—5 一体化温度变送器校验接线图 b.以Ptl00热电阻为例,测温范围0~200~C。

一体化温度变送器的工作原理

利用液体静压力的测量原理工作。该变送器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA DC 电信号输出。 一体化温度变送器能有实际的真空,而是在电路处理环节上进行调整以获得绝对压力。表压测量变送器相对于大气压力测量,相当于P2参考大气压力参考大气压力P0。相对于大气压力测量,相当于参考大气压力。现场大部分的压力测量是这种情况,例如主蒸汽压力测量等。测量是这种情况,例如主蒸汽压力测量等。差压测量变送器差压测量变送器主要分为液位测量和流量测量。差压测量变送器主要分为液位测量和流量测量。 一体化温度变送器的延伸理解液位传感器基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号。 一体化温度变送器通过平衡电路将这个微小的电容变化转化成标准的电流(或电压)输出,从而便得到了与压力变化成线性关系输出的电流(或电压)信号。输出,从而便得到了与压力变化成线性关系输出的电流(或电压)信号。电感式变压器的工作原理也是类似的。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关变送器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/4317419208.html,。

ROSEMOUNT FF温度变送器故障检修步骤

ROSEMOUNT FF温度变送器故障检修步骤 1.接到维护订单,先联系内操,确认故障现象,是否可检修。是机组仪表更应谨慎,附近温度表有必要联系DCS强制或外操MO。 2.到外站填好作业票,并登记。 3.外站工作台电脑查看此温度的面板及历史曲线,大概有所了解。 4.到现场查看表头,如果表头进水,接线松,可马上处理,否则可按热电阻,热电偶不同传感器,作相应处理。 5.处理时候,先区分热电阻,热电偶。一般看接线方式,如有怀疑,一般热电偶肯定是两线制,要么是四根线(双支),常温电阻接近0欧姆。热电阻一般是三线制,四线制,两线制很少。以PT100为例,常温26摄氏度在110欧姆左右。量传感器时,把线从变送器上脱开。然后按下面表格处理。热电阻 页脚内容1

热电阻更换注意事项,备件的长度应该一样,如果分度号(PT100,PT1000,PT10,CU50,CU100等)改变,需要改组态。原来三线制PT100改四线制PT100,按四线制接法,再改组态。或者按三线制接法,把任意一根红色线头包好。原来是四线制的,换三线制需改组态为三线制。 热电偶 页脚内容2

页脚内容3

那么如何区分热电偶正负极,以应用最广泛的K型热电偶(镍铬-镍硅)为列。1.看颜色,绿色为正极,灰色为负极。其补偿导线红色为正,另一根材质不同,颜色也不同。2.用手弯一下,正极相对硬些。 3.用磁铁吸一下,磁力大的为负极。 4.用万用表测量MV,显示正的,表棒为正的测量端为正(这个需要在热端温度升高后测量,如果冷,热端都是常温,无法测量) 6.传感器检查正常,变送器也没有故障显示,只是怀疑温度偏低或者偏大,那么需要手操器475检查变送器组态,是不是按照传感器型号设置。 7. 现场变送器表头显示正常,DCS显示红框,温度保持某个值。表现为通讯故障。(1)检查变送器接线及接线箱内接线是否松。因为接线松,会导致电压压降过大,影响通讯。(一个网段上有一个表进水,可能会影响到其他表通讯)。(2)断电处理,让变送器重新启动,如故障依旧,可能设备描述(DD)文件丢失或受损,或者文件版本过低,需要升级。联系TS重新下装。(3)可改变SINGMENT上插口地址(一般都有备用),然后联系TS重新寻址。如故障依旧,应该是变送器通讯模块有问题。更换卡板。 8. 变送器黑屏,不亮,电压无压降,更换卡板。联系TS重新下装 9.工完料净场地清,关闭作业票。 页脚内容4

一体化温度变送器分度号及量程

一体化温度变送器分度号及量程 SBWR热电偶温度变送器、SBWZ热电阻温度变送器是安徽天康一体化温度变送器系列仪表中的现场安装式温度变送单元。它采用二线传送方式(两根导线作为电源输入,信号输出的公用传输线)。将热电偶、热电阻信号变换成输入电信号或被测温度或成线性的4~20mA的输出信号,变送器可以安装于热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构。它作为新一代测温仪表可广泛应用于冶金、石油化工、电力、轻工、纺织、食品、国防以及科研等工业部门。 ?【一体化温度变送器分度号及量程产品特点】 ?1、采用环氧树脂密封结构,因此抗震、耐温,适合在恶劣现场环境中安装使用。2、现场安装于热电阻、热电偶的接线盒内,直接输出4~20mA,这样既省去较贵的补偿导线费用,又提高了信号长距离传送过程中的抗干扰能力。 3、精度高、功耗低、使用环境温度范围宽、工作稳定可靠。 4、量程可调,并具有线性化较正功能,热电偶温度变送器具有冷端自动补偿功能。应用面广,既可与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可作为功能模块安装入检测设备中。 ?产品图片: ?主要技术指标1、输入:热电阻Pt100、Cu50、Cu100热电偶K、E、S、B、T、J、N2、输出:在量程范围内输出4~20mA直流信号可与热电阻温度计的输出电阻信号成线性,可与热电阻温度计的输入温度信号成线性;可与热电偶输入的毫伏信号成线性,也可与热电偶温度计的输入温度信号成线性。3、基本误差:±0.2%、±0.5%4、传送方式:二线制5、变送器工作电源电压zuidi12V,zuigao35V,额定工作电压24V。6、负载:极限负二载电阻

温度变送器操作维护保养规程

温度变送器操作维护保养规程 1范围 1.1.本规程规定了XX公司温度变送器操作、维护和保养的方法和规 程。 1.2.本规程适用于XX公司温度变送器的操作、维护和保养。 2作业前的风险识别及消减措施 2.1风险识别 2.1.1在阴雨天气可能造成接线盒进水,引起正、负信号线短接,导致机柜内控制该变送器的保险烧毁或设备烧毁。 2.1.2在阴雨天气可能造成接线盒内有水汽,引起接线盒内接线端子腐蚀从而导致无法正常供电,站控室无法对其进行监控。 2.1.3若接地线存在虚接,可能导致雷雨天气击坏变送器。 2.2消减措施 2.2.1对变送器可能进水的地方严格密封,雨天过后逐一检查,发现水汽马上进行干燥处理,然后放少许干燥剂。 2.2.2每次巡检时对变送器的接地进行检查,若存在虚接现象及时处理。 3温度变送器操作流程 3.1变送器现场操作流程 3.1.1开启温度变送器电源开关。

3.1.2不能随意敲击仪表,应检查、验漏仪表的接头和法兰是否泄漏。 3.1.3对温度变送器基本误差、回程误差、负载变化、电源变化、输出交流分量、绝缘电阻和绝缘电流进行一年一次的定期鉴定,确保变送器显示准确。 3.1.4若仪表不用时,应放空仪表内的管存气、关闭变送器电源。3.1.5通电情况下,严禁打开电子单元盖和端子盖,允许进行外观检查:检查变送器,配管配线的腐蚀、损坏程度以及其它机械结构件的检查。 3.1.6零点和满度调整:禁止在现场打开端子盖和视窗,只许在控制室内用手持通讯器进行调整。 3.1.7隔爆型变送器的修理必须断电后在安全场所进行。 3.1.8如果变送器需要更换部件,应先切断主电源,将仪表从管线拆下后移至仪表间进行更换或者维修。 3.2变送器站控机操作流程 图3-2 3.2.1鼠标左键调出温度报警设定面板, 如图3-2。

一体化温度变送器检修规程

体化温度变送器检修规程 1.总则 1.1 主题内容与适用范围 一体化温度变送器将温度传感元件(热电阻或热电偶)与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工艺过程中-200-1600 C范围内的液 体、蒸汽及其它气体介质或固体表面的温度。它通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统 配套使用。 1.2 基本工作原理 热电偶(热电阻)产生的热电势(电阻)经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20mA电信号给工作仪表,工作仪表便显示出所对应的温度值。 1.3 构成与功能 电源24VDC 冷端补偿、放大单元:将热电偶(热电阻)产生的热电势(热电阻)经 冷端补偿放大 线性化处理:消除热电势与温度的非线性误差 V/1、A/D转换:转换为4?20mA俞出信号 断偶处理、保护电路:防止热电偶(热电阻)测量中由于热电偶(热电阻)断丝而使控温失效造成事故。接解不良时,变送器会俞出最大值(使仪表切断电源 28mA) 1.4 主要技术性能及规格 1.4.1 技术性能 供电电压:13?30V,DC 负载电阻:0 ?850Q 俞出信号:4?20mA、1-5V

基本误差:± 0.2%,± 0.5% 使用环境温度:-20?70 r 1.4.2规格

精选文库 1 智能型 2 数显型 3 指针型 4 智能数显型 5 智能指针型 6 带HAR■协议型 1.5维修人员应具备如下条件: 熟悉本规程及相应的产品说明书等有关技术资料; 了解工艺流程及该仪表在其中的作用; 掌握化工测量仪表及维修等方面的基础理论知识; 掌握该仪表维护、检修、投运及常见故障处理的基本技能; 掌握常用测试仪器和有关的标准仪器的使用方法; 持有温度仪表检定证。 2.完好条件 2.1零部件完整要求 铭牌应清晰无误; 零部件应完好齐全并规格化; 固定件、插接件应牢固接触良好; 端子接线应牢靠; 可调件应处于可调位置; 密封件应无泄落漏; 2.2正常使用要求 运行时,仪表应达到规定的性能指标; 运行时,仪表指数值误差应无波动,示值误差在允许范围之内;

化工仪表常见故障分析及处理思路

化工生产装置的自动化程度被逐渐提高,化工生产的安全和稳定将会直接受到仪表自控装置的稳定、可靠运行的影响。由于化工仪表的检测、控制、工艺等装置结合的越来越紧密,故障的现象也会越来越复杂,因此必须要相关人员有丰富的实践经验、掌握正确判断分析故障的方法,以及具备及时处理故障的能力。 一、化工仪表常见故障分析思路 由于化工生产操作具有自动化、流程化、全封闭等的特点,特别是随着科学技术快速发展,现代化企业的自动化水平已经较高,工艺操作与检测仪表有着密切关系,操作人员通过检测仪表所显示的温度、物料流量、容器压力、液位、原料成分等各类工艺参数,来对工艺生产是否正常以及产品的质量是否合格做出判断,然后根据化工仪表的指示进行加量或者减量,甚至停车停产。 化工仪表指示出现偏高、偏低、不变化、不稳定等异常现象时,其本身包含工艺与仪表两种可能导致这些现象的因素。其中,前者正确的反映出工艺异常情况;后者则是由于仪表某一环节出现故障而引起工艺参数指示与实际的不符。工艺与仪表两种因素总是容易在一起出现,从而很难立即对故障到底出现在哪里做出判断。要提高仪表故障的判断能力,仪表维护人员除了对仪表工作原理、结构、性能等特点熟悉外,还需要熟悉测量系统中的每个环节。此外,还应对工艺流程及工艺介质、设备的特性有所了解。 总之,在分析现场仪表发生故障的原因时,特别要注意被测控制对象与控制阀特性的变化,这些都有可能是造成现场化工仪表系统出现故障的原因,因此,要从现场仪表系统与工艺操作系统两个方面进行综合考虑,经过仔细分析后,再对故障的原因做出判断。 二、阀门定位器故障的判断和处理措施 阀门定位器为控制阀的主要附件,其将阀杆的位移信号作为输入的反馈测量信号,而控制器所输出信号则被作为设定信号,对两者进行比较,当有偏差时,就对到执行机构的输出信号进行改变,从而使执行机构发生动作,建立阀杆位移与控制器输出信号间的相互对应的关系。所以,阀门定位器系统以阀杆位移作为测量信号,以控制器的输出做为设定信号的反馈控制系统,而该控制系统的操纵变量则是阀门定位器执行机构的输出信号。 三、温度变送器故障的判断和处理措施 热电偶的发生变化时,将会经温度变送器的电桥产生不平衡的微弱电信号,再经放大后转换成为DC4—20mA的电流信号或者1~5Vd电压信号给工作仪表,工作仪表就会显示出其所对应的温度值。其常见的故障现象主要有:输出信号不稳定、无输出信号、输出信号较大或较小和实际的输入信号不符等。在遇到这样的故障时的处理思路如下:首先对工作电源进行判断看其是否正常,并对仪表接线进行检查;其次对现场温度传感器、温度变送器的好与坏进行判断,再的对PLC模块输入点、输出点正常与否进行判断。

温度变送器操作维护保养规程

温度变送器操作维护保养规程 1 范围 1.1. 本规程规定了XX 公司温度变送器操作、维护和保养的方法和规 程。 1.2. 本规程适用于XX 公司温度变送器的操作、维护和保养。 2 作业前的风险识别及消减措施 2.1 风险识别 2.1.1在阴雨天气可能造成接线盒进水,引起正、负信号线短接,导致机柜内控制该变送器的保险烧毁或设备烧毁。 2.1.2在阴雨天气可能造成接线盒内有水汽,引起接线盒内接线端子腐蚀从而导致无法正常供电,站控室无法对其进行监控。 2.1.3若接地线存在虚接,可能导致雷雨天气击坏变送器。 2.2 消减措施 2.2.1 对变送器可能进水的地方严格密封,雨天过后逐一检查,发现水汽马上进行干燥处理,然后放少许干燥剂。 2.2.2 每次巡检时对变送器的接地进行检查,若存在虚接现象及时处理。 3 温度变送器操作流程 3.1 变送器现场操作流程

3.1.1 开启温度变送器电源开关。

3.1.2不能随意敲击仪表,应检查、验漏仪表的接头和法兰是否泄漏。 3.1.3对温度变送器基本误差、回程误差、负载变化、电源变化、输出交流分量、绝缘电阻和绝缘电流进行一年一次的定期鉴定,确保变 送器显示准确。 3.1.4若仪表不用时,应放空仪表内的管存气、关闭变送器电源。 3.1.5通电情况下,严禁打开电子单元盖和端子盖,允许进行外观检查:检查变送器,配管配线的腐蚀、损坏程度以及其它机械结构件的检查。 3.1.6零点和满度调整:禁止在现场打开端子盖和视窗,只许在控制室内用手持通讯器进行调整。 3.1.7隔爆型变送器的修理必须断电后在安全场所进行。 3.1.8如果变送器需要更换部件,应先切断主电源,将仪表从管线拆下后移至仪表间进行更换或者维修。 3.2变送器站控机操作流程 图3-2 3.2.1鼠标左键调出温度报警设定面板,如图3-2 322设定高/低报方法:鼠标左键单击允许,在高报和低报中设置报警值,再单击

一体化温度变送器说明书

Level
Pressure
Flow
Temperature
Liquid Analysis
Registration
System Components
Services
Solutions
Omnigrad S TR66
RTD
-200...+600 500 bar IP68
Endress+ Hauser
4...20 mA HART PROFIBUS PA (FF)
Ex d
Ex ia
Ex nA
TI284T/28/zh/08.09

Omnigrad S TR66
0
RTD
100
IEC 60751
Pt100
ITS90
( (WW)
1990)
0...100
= 3.85 x 10
-3
-1
600 (WW) (TF) (TF) (TF) 1 (TF) m (WW) (WW)
(TF) (TF)
500
A RN221N RN221N(24VDC 30mA) 20...250 V DC/AC 50/60 Hz B RIA261 RIA261 RIA261 RIA261 2.5 V RIA261 RIA Omnigrad S TR66 4...20 mA
2
Endress + Hauser

Omnigrad S TR66
Omnigrad S TR66 1 TPR100( Ex ia 2 3 4 5 6 TPR300( 6 mm) Ex nA 6 mm) N T U A IL
=U+T = U + T + N + 41 mm
Omnigrad S TR66 Pt100
Pt100 Pt100
-200 ... 600
IEC 60751
(
)
-40...+85 -20...+70
Endress + Hauser
3

温度故障处理

温度 1一体化温度变送器有何特点 答案一体化温变采用二进制,仪表为圆形,体积小,可以安装在热电偶或热电阻接线盒内,构成一体化仪表,也可独立安装在控制器内,与热偶构成一体化,安装方便,不用补 偿导线,降低使用成本. 2.霍尼威尔温变的零点和量程怎样设定. 答案 (1)按ID键,回车 (2)输入位号,回车, (3)按UNIT选℃符号,回车 (4)输入LRV,回车 (5)按URV 送入量程限, (6)按SHIFT +ENTER键永久保存 3 DDZⅢ型温度变送器有何特点, 答案 (1)采用集成电路, (2)采用线性化线路, (3)用于安全火花防爆 4热电阻适用于什么场合测温. 答案热电阻适用于低温场合,测温精度要求较高,无剧烈振动,测量温差等场合,爆炸危险场合应选用隔爆型热电阻. 5铂电阻可否用于含H2 .CO 等介质的温度,为什么 答案铂电阻在氧化性介质中有很高的物理化学稳定性.但是在还原性介质中,特别是高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽沾污,以致使铂丝变脆,并改变R与T之间的 关系,因此在含H2 .CO 的场合一般不用热电阻,如果必须要使用,加保护套管. 7、热电偶的热电势比实际低(显示仪表指示值偏低)? (1)热电极短路。 (2)热电偶的接线柱处积灰,造成短路。 (3)补偿导线间短路。 (4)热电偶热电极变质。 (5)补偿导线与热电偶极性接反。 (6)补偿导线与热电偶不匹配。 (7)热电偶安装位置不当或插入深度不符合要求。 (8)热电偶冷端温度补偿不符合要求。 (9)热电偶与显示仪表不配套。 8、热电偶的热电势比实际大(显示仪表指示值偏高)? (1)热电偶与显示仪表不配套。 (2)补偿导线与热电偶不匹配。 (3)有直流干扰信号进入。 (4) 9、热电势输出不稳定? (1)热电偶接线柱与热电极接触不良。 (2)热电偶测量线路绝缘破损,引起断续短路或接地。 (3)热电偶安装不牢或外部震动

温度变送器

温度变送器 一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。 热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。 热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接触不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。 一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。 一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可根据用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。 SBW系列温度变送器模块为24V供电、二线制的一体化变送器。产品采用进口集成电路,将热电阻或热电偶的信号放大,并转换成4-20mA的输出电流,或0~5V的输出电压。其中铠装变送器可以直接测量气体或液体的温度特别适用于低温范围测量,克服了冷凝水对测温所带来的影响. 热电阻

WZPB系列一体化带显示温度变送器

WZPB系列一体化带显示的温度变送器 一、性能特点 WZPB-240S一体化温度变送器是由热电偶、热电阻与温度变送器电路模块组成的变送器单元,配接两线制显示表头,它采用二线制方式(即一对导线既是供电电源线,又是信号传输线),带有非线性校正电路,可测量工业过程中-200~1800℃范围内的各种介质的温度,将温度信号转换成与温度信号成线性的4~20mADC电流输出信号,送显示、调节记录仪表、PLC或DCS系统进行集散控制。WZPB-240S一体化温度变送器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、航空、船舶、轻工、环保等行业,可与动圈仪表数显仪表、记录仪表、调节器、PLC、DCS系统配套使用,组成各种温度测量控制系统。 主要特点: ●量程可调,且量程调整与零点调整互不影响; ●超宽工作环境温度:-40~+125℃; ●输出与被测温度成线性关系;采取独创的非线性函数发生器电路, 只要传感器特性函数的二阶导数存在,均可校正到线性度0.1%; ●热电偶冷端补偿精度高,全温度范围内补偿精度±0.5℃;可带数 字显示屏 ●采用环氧树脂灌封,耐腐蚀,抗震性能好,可靠性高。 二、主要技术指标 1、精度(包括线性、迟滞、重复性):0.5%;(热电偶热电阻:I级 或II级) 2、输出:4~20mADC,与被测温度成线性关系,二线制传输; 3、供电电压:16~36VDC,额定电压24VDC;带数显表头时,电源电压为20~36VDC; 4、负载能力:供电电压为24V时,负载为500Ω; 5、环境温度影响:0.02%FS/℃; 6、热电偶冷端补偿误差:工作温度范围内,小于0.5℃(S分度为0.8℃); 7、相对湿度:5~95%,无冷凝; 8、稳定性:在12个月内输出变化≤0.1%; 9.现场显示式表头精度:数字显示表头为±1.0%; 三、订货须知 1.订货时应注明:(1)产品名称 (2)型号 (3)分度号 (4)测温范围 (5)精度(6)保护管材料、外径、总长、插入深度 (7)安装连接方式 (8)环境温度(9)数量 (10)交货期。 2.一般地,带工业装配式热电偶(阻)一体化温度变送器保护管L=插入深度+150mm;带散热装置的热电偶(阻)一体化温度变送器保护管L=插入深度+300mm。