1 目的

规范设计部设计的弱电平面图,确保设计质量。

2弱电平面图制图规定

2.1弱电平面图制图必须符合国家有关制图的标准和规定。

2.2比例、图幅、图框

●比例:优先采用建筑设计院的建施图比例,其次采用国标系列:建筑

单体通常选用1:100、1:150、1:200等;弱电总平面通常采用1:500、

1:1000、1:2000;大样图、局部放大图通常采用1:25、1:50、1:75、

1:100;必要时可根据具体情况决定。(大样图、局部放大图最

佳的比例是1:50)

●图幅:优先采用建筑设计院的建施图图幅,其次参照上一条?比例?

要求确定。

●图框:必须根据先前选用的图幅选择公司的标准图框。公司的标准图

框见:Xinxi_NetServer\设计部$\部门文件\深化设计标准\标准图框。

2.3标题栏

●工程号:ZK0×(年)-1××(具体工程号)见:Xinxi_NetServer\

设计部$\项目设计\工程号(如08年的第一个项目就是

ZK08-101)

●工程名称:按方案系统图的工程名称。(主设统一,每个项目

要统一)

●项目栏:用楼栋名称表示,与建筑设计院建施图的项目名称相统一。

●图号栏:?阶段号-(系统号)+(楼号)+该楼的图纸编号?

说明:阶段号:FS-方案设计阶段、CS-初步设计阶段、SS-深化设计阶段;(每个阶段的代号不同,有系统图的加上系统号,如弱电-FS-0201 方案设计第二号楼的第一张图;弱电

-FS-PD01方案设计综合布线系统图的第一张)

系统号:(总系统图有此号,分楼栋系统图无此号):PD-综合布线系统、NE-计算机网络系统、TV-卫星及有线电视系统、PA-公共广播系统、TT-厅堂场馆系统、IC-智能卡系统、BJ-安防报警系统、SX-摄像监控系统、XG-电子巡更系统、BA-建筑设备监控系统、JX-多媒体教学系统、TP-电话通讯系统、LE-信息发布系统(有些没有规定的可以根据简称来规定)

楼号(总系统图、总管线图、只有一栋楼无此号):从01开始,将楼栋编号

该楼的图纸编号:从01开始,顺序为设计说明、系统图、弱电平面图(从最下面一层开始)、大样图。

例:CS-TV01,初设阶段电视系统第一张系统图

SS-0304,深化设计阶段第三号楼第四张图纸

●图名栏:?××层弱电平面图?,‘××’代表楼层名,尽量与建筑设

计院建施图的楼层名统一。(特殊情况例:三层弱电平面图、四层弱

电平面图在同一张图纸上图名表示为?三,四层弱电平面图?;三至

六层弱电平面图一模一样(弱电间布臵除外)可只画其中一层,图名

表示为?三~六层弱电平面图?)(内部字的大小不可改变,如果字过多不可拉伸,可以略改动字的大小与间距)

●版本号:T:投标图;A:初次设计施工图;B、C…:第1、2、…次修

改施工图 J:竣工图。

●证书等级、编号:甲级、0866

●制图、设计:设计者本人签字

●校对、专业负责:

●项目负责人:主设

●审核:设计主管

●审定:事业部总工或授权人

(图号顺序是:设计说明、系统图、弱电平面图、大样图)2.4图层、颜色、线型

设计弱电平面图前,将建筑设计院和甲方提供的建施图的原所有图层颜色改为8号色。本公司的弱电图层按下表规定:

CAD弱电制图准则

线宽为0.5、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0的多义线(比例为1:1时)(如比例改为1:100时,相应的线宽就是50、80、100、120、150、200)。②设计总平面时:室外弱电沟采用0.8、1.0、1.2、1.5、

2.0的多义线(比例为1:1时)。)

(图例按公司的图例,制作地图是将设计院的图纸设为8号色,同时清理一些不必要的图层,图例与图纸的比例要相同,建筑平面图的大小不可以修改,只可以修改图框和图例的大小,根据不同的要求,局部的图可以放大)

2.5图例

制图时,必须使用公司规定的图例。具体参见:Xinxi_NetServer\设计部$\部门文件\深化设计标准\标准图例。图例大小宜等同于在1:1情况下的图例说明表格中的图例。

2.6文字

文字(包括中文、英文字符、阿拉伯数字等)字体一律选用仿宋体GB2312;

Width factor设为0.8;字高(单位毫米)选择:在1:1的情况下,标注部分字高采用3、4、5(通常采用3),说明部分字高采用4、5、6,同一工程的弱电平面图的同部分字高必须一致。

2.7标注

为了便于修改,标注一律用指引线,指引线指引端必须选?无?。

2.8说明

每张弱电平面图应有必要的说明。

2.9打印

打印时,颜色、笔号、笔宽的对应设臵遵循下表(以本公司绘图仪为标准):

CAD弱电制图准则

2.10线路敷设方式标注代号

线路敷设方式标注代号按下表选用,优先选用汉语拼音代号。

CAD弱电制图准则