1、“备注”栏内经值班长同意,可以填写操作项目。(B)

2、110kV变压器在停、送电前无需将中性点接地。(B)

3、220kV变电所220kV母线正常运行电压允许偏差为系统额定电压的-5%~+5%。(B)

4、220kV电压互感器二次熔断器上并联电容器的作用是防止断线闭锁装置误动。(B)

5、220kV线路保护宜采用远后备方式,110kV线路保护宜采用近后备方式。(B)

6、220KV主变的差动和瓦斯保护同时停用,可以由单位总工程师批准。(B)

7、400V及以下的二次回路的带电体之间的电气间隙应不小于2mm,带电体与接地间漏电距离应不小于6mm。(B)

8、500kV、220kV变压器所装设的保护都一样。(B)

9、500kV线路由于输送功率大,故采用导线截面大的即可。(B)

10、500kV主变压器零序差动保护是变压器纵差保护的后备保护。(B)

11、5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。(B)

12、BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。(B)

13、BP-2B母差保护,差动开放和失灵开放信号灯带自保持。(B)

14、BP-2B母差保护,发生死区故障时,无论母联开关是合位还是分位都跳开母联开关和两段母线上的其它开关。(B)

15、BP-2B母差保护,母线分列运行压板应在拉开母联开关前投入。(B)

16、BP-2B母差保护中有双母分列运行压板,此压板在母联开关由运行改为热备用前投入(B)。

17、CY4液压机构如果储压筒有划痕,高压油越过活塞进入氮气中,则压力表指示比正常时降低。(B)

18、FKL-10-2×750-6是额定电抗为10%,额定电压为6kV,两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。(B)

19、KK6,7接点在开关分闸后接通。(B)

20、OPGW是指自承式架空光缆。(B)

21、RL串联与C并联电路发生谐振的条件是R2+(ωL)2=LC。(B)

22、R和L串联的正弦电路中,各元件电压的相位总是超前电流的相位。(B)

23、SF6气体具有很强的灭弧能力,在静止SF6气体中的灭弧能力为空气的200倍以上。(B)

24、SF6气体是无色无味有毒的非燃烧性的气体。(B)

25、SF6气体是有毒气体,所以充放气工作时应站在上风口。(B)

26、SF6气体与其它介质相比有良好的灭弧性能是由于在均匀或稍不均匀电场中,气体绝缘的电气强度随气体压力的升高而增加。(B)

27、安装在变电站内的表用互感器的准确级为1.0~3.0级。(B)

28、保护专用PCM复接设备可以再复用其它业务信号。(B)

29、保护装置“交流电压断线”时装置会退出纵联保护和距离保护。(B)

30、备用母线无需试充电,可以直接投入运行。(B)

31、变电站发生事故后立即与值班调度员联系,报告事故情况和提出事故处理建议。(B)

32、变电站只有当值值班长可以受令。(B)

33、变电站主变压器构架等装设的固定扶梯,应悬挂“从此上下”标示牌。(B)

34、变电站主变压器构架等装设的固定扶梯,应悬挂“止步,高压危险”标示牌。(B)

35、变电站装设了并联电容器组后,上一级线路输送的无功功率不会减少。(B)

36、变压器差动保护能反映该保护范围内的所有故障。(B)

37、变压器充电时,重瓦斯应投信号。(B)

38、变压器大盖沿气体继电器方向坡度为2%~4%。(B)

39、变压器的接线组别表示变压器的高压、低压侧线电流间的相位关系。(B)

40、变压器的绝缘可分为内绝缘和外绝缘,内绝缘又可以分为主绝缘和纵绝缘,纵绝缘是指不同绕组之间的绝缘。(B)

41、变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度。(B)

42、变压器的油枕作用是为使油面能够自由地升降,防止空气中的水分和灰尘进入。(B)

43、变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。(B)

44、变压器非电气量保护应启动失灵保护。(B)

45、变压器负载增加时将出现一次侧电流保持不变。(B)

46、变压器过负荷保护接入跳闸回路。(B)

47、变压器过负荷时,应立即将变压器停运。(B)

48、变压器过负荷时可以不投入全部冷却器。(B)

49、变压器经济运行目的是在供电量相同的情况下,最大限度地降低变压器的无功损失。(B)

50、变压器空载时无电流流过。(B)

51、变压器气体继电器连接管上的阀门应合上。(B)

52、变压器气体继电器内有气体说明内部有故障。(B)

53、变压器轻瓦斯保护发出信号应进行检查,并适当降低变压器负荷。(B)

54、变压器事故过负荷可以经常使用。(B)

55、变压器铁芯可以多点接地。(B)

56、变压器铁芯损耗是无功损耗。(B)

57、变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化。(B)

58、变压器外部有穿越电流流过时,气体继电器可能动作。(B)

59、变压器温度升高时绝缘电阻值不变。(B)

60、变压器温升指的是变压器周围的环境温度。(B)

61、变压器线圈首端和尾端的绝缘强度一样的称为半绝缘变压器。(B)

62、变压器新投运行前,应做3次冲击合闸试验。(B)

63、变压器油枕的作用是杜绝变压器油与空气的接触,以免油受潮、被氧化(B)

64、变压器在80—140℃的温度范围内,温度每增加8℃,变压器绝缘有效使用寿命降低的速度会增加一倍。(B)

65、变压器在空载时,一次绕组中没有电流流过。(B)

66、变压器在运行中测量差动保护回路电流、电压时应将差动保护停用。(B)

67、变压器中性点零序过流保护和间隙过电压保护可以同时投入使用。(B)

68、变压器注油时应使油位上升至与绕组温度相应的位置。(B)

69、变压器最热处是变压器的下层1/3处。(B)

70、标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。(B)

71、并联电抗器可以抑制高次谐波,限制合闸涌流和操作过电压的产生,保证可靠运行。(B)

72、并联电容器可以提高功率因数,而串联电容器不可以提高功率因数。(B)

73、采用按频率减负荷装置不能达到提高系统动稳定的目的。(B)

74、采用一台三相三柱式电压互感器,接成Y,yn接线,该方式能进行负序电流监视。(B)

75、采用自动重合闸装置不能够提高电力系统动态稳定。(B)

76、参考点改变,电路中两点间电压也随之改变。(B)

77、操作开关时,操作中操作人只需检查表计是否正确。(B)

78、操作票每页修改不得超过四个字。(B)

79、操作票要妥善保管留存,保存期不少于半年。(B)

80、操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间。(B)

81、操作时,如隔离开关没合到位,不允许使用绝缘棒调整。(B)

82、操作中发生疑问时,应建议操作监护人调整操作顺序,继续操作。(B)

83、测某处150V左右的电压,用1.5级的电压表分别在450V、200V段位上各测一次,结果450V段位所测数值比较准确。(B)

84、查找直流接地应用仪表内阻不得低于1000MΩ。(B)

85、拆除接地线要先拆接地端,后拆导体端。(B)

86、拆除接地线要先拆接地端后拆导体端。(B)

87、充油设备渗漏率按密封点不能超过0.01%。(B)

88、触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员嘴唇张开,便于通气。(B)

89、串联谐振时的特性阻抗是由电源频率决定的。(B)

90、串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。(B)

91、当电力线路发生短路故障时,在短路点将会产生一个高电压。(B)

92、当电压回路断线时,将造成距离保护装置拒动,所以距离保护中装设了断线闭锁装置。(B)

93、当系统发生单相接地时,由于电压不平衡,距离保护的断线闭锁继电器会动作距离保护闭锁。(B)

94、当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影响都一样。(B)

95、当系统频率降低时,应增加系统中的无功出力。(B)

96、当线路两端电流相位相差180°时,相差高频保护装置就应动作。(B)

97、导线通以交流电流时在导线表面的电流密度较靠近导线中心密度小。(B)

98、低电压带电作业时,应先断开零线,再断开火线。(B)

99、低频减载装置的动作没有时限。(B)

100、低压电气设备是指电压等级在1000V及以下者。(B)

101、低压交直流回路可以共用一条电缆。(B)

102、第二种工作票的有效期限最长为7天。(B)

103、第一种工作票应在工作当日交给值班员。(B)

104、电场力将正电荷从a点推到b点做正功,则电压的实际方向是b→a。(B)

105、电感元件的基本工作性能是产生电能。(B)

106、电感在直流电路中相当于断路。(B)

107、电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要同步发展的原则。(B)

108、电力系统发生振荡时电流振荡最激烈的地方是系统振荡中心,其每一周期约降低至零值一次。(B)

109、电力系统调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(B)

110、电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况的能力,称为动态稳定。(B)

111、电力线路发生故障时,本线路继电保护的反应能力称为继电保护的选择性。(B)112、电力线路发生故障时,要求继电保护装置尽快切除故障,称为继电保护的可靠性。(B)113、电流保护接线方式有两种。(B)

114、电流互感器的不完全星形接线,在运行中也能反映各种类型的接地故障。(B)

115、电流互感器的二次开路不会对设备产生不良影响。(B)

116、电流互感器的一次匝数很多,二次匝数很少。(B)

117、电流互感器二次侧接地是为了工作接地。(B)

118、电流互感器和电压互感器的二次可以互相连接。(B)

119、电流互感器铁芯内的交变主磁通是由一次绕组两端电压产生的。(B)

120、电气主接线的设计不用考虑将来扩建的可能性。(B)

121、电器设备的金属外壳接地是工作接地。(B)

122、电容器储存的电量与电压的平方成正比。(B)

123、电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大电容负荷电流整定。(B)

124、电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大负荷电流来整定。(B)

125、电容器的无功输出功率与电容器的电容成反比,与外施电压的平方成正比。(B)126、电容器的无功输出功率与电容器的电容成反比。(B)

127、电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比,与外施电压的平方成反比。(B)128、电容器室的门要向内开,要有消防措施。(B)

129、电容器允许在1.3倍额定电压、1.1倍额定电流下运行。(B)

130、电容器组各相之间电容的差值应不超过一相电容总值的25%。(B)

131、电容式自动重合闸的动作次数视此线路的性质而定可以多次重合。(B)

132、电压互感器的互感比和匝数比完全相等。(B)

133、电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量等。(B)

134、电压互感器一次绕组导线很细,匝数很少,二次匝数很多,经常处于空载的工作状态。(B)

135、电压互感器又称仪表变压器,也称TV,工作原理、结构和接线方式都与变压器相同。(B)

136、电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,系统故障时其二次电压上升。(B)137、电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为0。(B)

138、电源电压一定的同一负载按星形连接与按三角形连接所获得的功率是一样的。(B)139、电源通过自耦变压器的容量是由变压器高压侧容量与中低压侧容量组成。(B)

140、电晕放电是一种沿面放电。(B)

141、吊车进入220kV现场作业与带电体的安全距离为3m。(B)

142、定时限过流保护动作值按躲过线路末端短路电流整定。(B)

143、断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了防止灯泡过热及限制通过跳闸线圈的电流。(B)

144、断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,红灯应闪光。(B)

145、断路器额定电压指正常工作线电压最大值。(B)

146、断路器红灯回路应串有断路器动断触点。(B)

147、断路器停电作业,两侧隔离开关必须在直流脱离后才可拉开,送电时相反。(B)148、断路器位置指示灯串联电阻是为了防止灯泡过电压。(B)

149、断路器中的油起冷却作用。(B)

150、对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器空载时进行。(B)

151、对联系较弱、易发生振荡的环形线路,应加装三相重合闸,对联系较强的线路应加装单相重合闸。(B)

152、对线路空载充电时高频保护严禁由充电侧单独投入使用,作为线路的快速保护。(B)153、发生触电时,伤害程度与电流作用时间无关。(B)

154、发生单相接地时,消弧线圈的电感电流超前零序电压90。(B)

155、发生三相对称短路时,短路电流中包含负序分量。(B)

156、凡是不能应用欧姆定律简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。(B)

157、反事故演习的目的是定期检查运行人员业务水平。(B)

158、防误装置万能钥匙使用时必须经工区主任和监护人批准。(B)

159、防误装置万能钥匙使用时必须经监护人批准。(B)

160、分频谐振不会使铁芯饱和,因此对系统危害不大。(B)

161、分闸缓冲器的作用是自断路器接到分闸指令起到三相电弧完全熄灭有一段时间延时。(B)

162、感性无功功率的电流相量超前电压相量90°,容性无功功率的电流相量滞后电压相量90°。(B)

163、高频保护采用相-地制高频通道是因为相-地制通道衰耗小。(B)

164、高频保护的范围是本线路全长及下一段线路的一部分。(B)

165、高频阻波器主要是由电感和电容组成的串联谐振回路,它串接在高压线路的二端。(B)166、高压断路器的额定电流是断路器长期运行电流的最大值。(B)

167、高压断路器的极限通过电流是指单相接地电流。(B)

168、隔离开关不仅用来倒闸操作,还可以切断负荷电流。(B)

169、隔离开关可拉开空载电流不超过5A的变压器。(B)

170、隔离开关可以进行同期并列。(B)

171、隔离开关可以拉合负荷电流和接地故障电流。(B)

172、隔离开关可以切无故障电流。(B)

173、隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路。(B)

174、隔离开关在运行时发生烧红、异响等情况,可采用合另一把母线隔离开关的方式措施降低通过该隔离开关的潮流。(B)

175、各变电站防误装置万能锁钥匙要由值班员登记保管和交接。(B)

176、各站防误装置万能钥匙要由值班员登记保管和交接,使用时必须由当值值长、变电站运行专工或站长批准,并做好记录。(B)

177、更换变压器吸潮器无须将主变重瓦斯保护改接信号。(B)

178、更换高压熔断器时应戴手套。(B)

179、更换熔断器可由1人进行。(B)

180、工频变化量距离继电器需要经震荡闭锁。(B)

181、工作间断后复工必须履行工作许可手续。(B)

182、工作票的改期应由值班负责人、工作负责人、工作班人员分别签名,并记入运行记录中。(B)

183、工作票的个别栏目填写不下,需要多张做续页时,应以最后一页编号为本次作业所用工作票的编号。(B)

184、工作中需要拆除全部或一部分接地线者,工作完毕后无需再次恢复。(B)

185、工作中需要扩大工作任务时,必须重新填写新的工作票。(B)

186、功率表在接线时正负的规定是电流、电压均无正负。(B)。

187、关键字严禁修改,如“拉、合、停、启、装、拆”等。(B)

188、光字排灯脚接地是控制回路接地。(B)

189、过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个复合电压继电器而组成的装置。(B)

190、过流保护的动作原理是电网中发生单相接地短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。(B)

191、恒流源输出电流随它连接的外电路不同而异。(B)

192、红灯表示合闸回路完好。(B)

193、互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小。(B)

194、即使在非雷雨季节,FZ型避雷器也不可以退出运行。(B)

195、检同期重合闸中同期继电器的一个线圈失电会使同期重合闸误动。(B)

196、交流电流表或交流电压表指示的数值是平均值。(B)

197、交流电路中,对电感元件uL=Ldi/dt总成立。(B)

198、接地故障时的零序电流分布,与一次系统发电机的开停有关。(B)

199、接地距离保护可容许很大的过度电阻,但是受系统运行方式影响大。(B)

200、接地距离保护没有零序电流保护灵敏可靠。(B)

201、接地距离保护受系统运行方式变化的影响较大。(B)

202、接入重合闸不灵敏一段的保护定值是按躲开线路出口短路电流值整定的。(B)

203、接线组别不同的变压器可以并列运行。(B)

204、进行倒母线操作时,母联断路器操作直流熔断器必须在合位。(B)

205、进行间接验电,指需要检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有三个及以上指示已同时发生对应变化。(B)

206、近后备是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护实现的后备保护,远后备是当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护。(B)

207、禁止攀登运行中变压器取瓦斯气体。(B)

208、距离保护不带方向。(B)

209、距离保护测量元件的阻抗继电器采用90°接线时能正确反映短路点至保护安装处的距离。(B)

210、距离保护一段的保护范围是线路全长。(B)

211、距离保护一段的保护范围受运行方式变化的影响很大。(B)

212、距离保护装置中的阻抗继电器一般都采用90°接线。(B)

213、绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电子。(B)

214、可使用导线或其他金属线做临时短路线。(B)

215、空载变压器投入运行时,由于仅有一侧开关合上,构不成电流回路通道,因此不会产生太大电流。(B)

216、拉开(拆除)全回路仅有的一组接地开关(地线)可不用操作票。(B)

217、雷电时,一般不进行室外倒闸操作和就地进行倒闸操作。(B)

218、两只阻值相同的电阻串联后其阻值等于两只电阻阻值其中之一的二分之一。(B)219、零序保护的Ⅰ段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它能保护线路全长。(B)

220、零序保护的Ⅲ段与相邻线路的Ⅱ段相配合,是Ⅱ、Ⅳ段的后备保护。Ⅳ段则一般作为Ⅲ段的后备保护。(B)

221、零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障的干扰。(B)

222、零序电流保护在线路两侧都有变压器中性点接地时,加不加装功率方向元件都不影响保护的正确动作。(B)

223、零序电流的分布主要取决于故障电流的大小。(B)

224、零序电压的特性是变压器中性点零序电压最高。(B)

225、绿灯表示跳闸回路完好。(B)

226、每次操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏内打一个蓝色“√”,并记录操作时间。(B)

227、某变电站的某一条线路的电流表指示运行中的电流为200A,这就是变电站供给用户的实际电流。(B)

228、某大型变压器发生故障,应跳开该变压器各侧断路器,若高压侧断路器失灵,则应启动断路器失灵保护,因此瓦斯保护、差动保护等均可构成失灵保护的启动条件。(B)229、母差保护范围就是母线。(B)

230、母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止系统振荡时母线差动保护误动。(B)

231、母线停电或电压互感器退出运行前,一定要先将故障录波器停用。(B)

232、能把正电荷从低电位移向高电位的力叫电场力。(B)

233、能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸的M端,不能躲开非全相运行的保护接入重合闸N端。(B)

234、启、停某种保护或自动装置连接片应用“合上”、“拉开。”(B)

235、强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号后,应立即申请将变压器退出运行。(B)236、强迫油循环变压器停了油泵可以继续运行2小时。(B)

237、强油风冷变压器上层油温不得超过95度。(B)

238、取油样时应将重瓦斯保护改信号。(B)

239、全部停电的工作指室内、室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。(B)

240、绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组的磁通成正比。(B)

241、任意电路中支路数一定大于节点数。(B)

242、熔断器熔断时,可以任意更换不同型号的熔丝。(B)

243、如果断路器和线路上均有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸、有人工作!”的标示牌。(B)

244、若看、听结果既无呼吸又无颈动脉波动,则可以作出伤员死亡的诊断。(B)

245、若是220KV断路器造成线路非全相运行的,一相断路器合上其它两相断路器在断开状态时,应立即将两相断路器合上。(B)

246、三绕组变压器低压侧的过流保护动作后,不光跳开本侧断路器还跳开中压侧断路器。(B)

247、三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是高压、中压、低压。(B)

248、三相电容器之间的差值不应超过单相总容量的15%。(B)

249、三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的3倍。(B)

250、三相对称负载星接时,相电压有效值是线电压有效值的3倍。(B)

251、三相负载三角形连接时,当负载对称时,线电压是相电压的1.732倍。(B)

252、设备发生接地时室内不得接近故障点8m。(B)

253、设备缺陷处理率每季统计应在70%以上,每年应达85%以上。(B)

254、失灵保护相电流接点可以用断路器的跳、合闸位置继电器接点代替。(B)

255、事故检修可不用工作票,但必须做好必要的安全措施,设专人监护。(B)

256、熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。(B)

257、双母线带旁路接线方式缺点很多。(B)

258、双微机保护失灵启动装置异常时,应同时将两套保护跳闸接点回路和对应的失灵启动压板断开。(B)

259、送电合闸操作应按照负荷侧隔离开关—母线侧隔离开关—断路器的顺序依次操作。(B)260、填写错误或未执行而不需执行的操作票要在每页右上角横线上盖“作废”章。(B)261、调相机的作用是向系统输送无功功率,有功功率。(B)

262、铁磁谐振分为高频谐振和分频谐振。(B)

263、铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。(B)

264、停用按频率自动减负荷装置时,可以不打开重合闸放电连接片。(B)

265、停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。备注:先退装置出口压板,再退直流电源,最后退交流电源。(B)

266、通畅气道即将手放在伤员后脑将其头部抬起。(B)

267、通电导体在磁场中要受到力的作用,我们把这个力叫磁场力。(B)

268、通电绕组的磁通方向可用右手定则判断。(B)

269、通过瓦斯继电器内的气体颜色可判断出故障,若为灰黑色,易燃,则可能是变压器内纸质烧毁所致,有可能造成绝缘损坏。(B)

270、同步调相机的同步是当调相机运行时,定子和转子以相同的方向同时旋转。(B)271、同期并列时,两侧断路器电压相差小于25%,频率相差1.0Hz范围内,即可准同期并列。(B)

272、投、切电抗器、电容器的单一操作必须填写操作票。(B)

273、瓦斯保护范围是变压器的外部。(B)

274、瓦斯保护装设于容量为1000KVA及以上的变压器。(B)

275、微机变压器保护双重化是指双套差动保护,一套后备保护。(B)

276、为防止电流互感器二次绕组开路,在带电的电流互感器二次回路上工作前,用导线将其二次缠绕短路方可工作。(B)

277、为实时调节母线电压在合格范围以内,220kV及以上的变电站,一般宜优先采用变压器带负荷调压方式调压。(B)

278、维持变压器高电压运行可以有效避免变压器过励磁。(B)

279、未装重合闸或重合闸故障退出的线路(不包括电缆线路),开关跳闸后,现场值班人员可不待调度指令立即强送电一次。(B)

280、我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的。(B)

281、无时限电流速断保护范围是线路的70%。(B)

282、无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接开关。(B)

283、系统电压降低时,应减少发电机的有功功率。(B)

284、现场巡视检查时间为6、10、14、20、24时,其中20时为闭灯巡视。(B)

285、线路保护取的CT内部线圈靠近线路侧。(B)

286、线路零序保护是距离保护的后备保护。(B)

287、线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。(B)

288、线性电路中电压、电流、功率都可用叠加法计算。(B)

289、消弧线圈可以同时连接在两个主变中性点上运行。(B)

290、消弧线圈与变压器的铁芯是相同的。(B)

291、消弧线圈运行后不需要经常切换分接头。(B)

292、新安装变压器大盖坡度为2%~4%,油枕连接管坡度为1%~1.5%。(B)

293、新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,应将变压器退出运行。(B)

294、新安装的电流互感器极性错误不会引起保护装置误动作。(B)

295、新安装的蓄电池应有检修负责人、值班员、站长进行三级验收。(B)

296、新安装或改造后的主变压器投入运行的24h内每小时巡视一次,其他设备投入运行8h 内每小时巡视一次。(B)

297、新设备投运前,设备编号由运行单位报送领导批准的方案,由省调批准后方可实施。(B)

298、新设备有出厂试验报告即可投运。(B)

299、新设备有出厂试验报告即可运行。(B)

300、新投入运行的二次回路电缆绝缘电阻,室内不低于10MΩ,室外不低于20MΩ。(B)301、新投运的变压器做冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器能否承受操作过电压。(B)

302、新投运的变压器做冲击试验为两次,其他情况为一次。(B)

303、胸外按压必须有效,有效的标志是按压过程中可以感觉到呼吸。(B)

304、胸外按压以50次/min左右均匀进行。(B)

305、需要将运行中的变压器补油时重瓦斯保护不能改接信号。(B)

306、蓄电池电解液上下的密度不同不会引起蓄电池的自放电。(B)

307、蓄电池每日应测试电池一次,全部电池每月由值长进行全面测试一次。(B)

308、选择断路器遮断容量应根据安装最大负荷来决定。(B)

309、沿固体介质表面的气体发生的放电称为电晕放电。(B)

310、一般变压器的上层油温不能超过105℃。(B)

311、一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使断路器跳闸。(B)312、一个10kV变比为200/5,容量是6VA的电流互感器,它可带10Ω的负荷。(B)313、硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失都较小。(B)

314、硬母线施工中,铜铝搭接时,必须涂凡士林。(B)

315、用电流表、电压表不可以测出电容器的电容。(B)

316、用电流表、电压表测负载时,电流表与负载并联,电压表与负载串联。(B)

317、用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。(B)

318、用户电能表电压绕组及其他附件的损耗属于线损中的可变损耗。(B)

319、用节点电压法求解电路时,应首先列出与回路数相等的独立方程。(B)

320、用万用表对两直流系统定相时所测得的相同相的电压数值分别是220、0V。(B)321、用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说能补偿无功不足的情况。(B)

322、用于双母线接线形式的变电站,其母差保护、断路器失灵保护的复合电压闭锁触点应分别串接在各断路器的启动回路中,不得共用。(B)

323、用兆欧表测电容器时,应先将摇把停下后再将接线断开。(B)

324、用兆欧表测绝缘时,在干燥气候下绝缘电阻不小于1MΩ。(B)

325、由L=φ/i可知,电感L与电流i成反比。(B)

326、由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为磁链。(B)

327、由于绕组自身电流变化而产生感应电动势的现象叫互感现象。(B)

328、有限个同频率正弦量相加的结果是一个同频率的正弦量。(B)

329、有载调压变压器在无载时改变分接头。(B)

330、与变压器气体继电器连接油管的坡度为1%~5%。(B)

331、与恒压源并联的元件不同,则恒压源的端电压不同。(B)

332、运行中的变压器绕组温度最高点横向自绕组内径算起的三分之二处。(B)

333、运行中的变压器严重漏油时应将重瓦斯保护改接信号。(B)

334、运行中的变压器中性点接地隔离开关如需倒换,则应先拉开原来一台变压器的中性点接地隔离开关,再合上另一台变压器的中性点接地隔离开关。(B)

335、运行中的电流互感器过负荷时,应立即停止运行。(B)

336、在6~10kV中性点不接地系统中发生单相接地时,非故障相的相电压将升高1倍。(B)337、在SF6断路器中,密度继电器指示的是SF6气体的压力值。(B)

338、在变压器中性点不接地系统中,当发生单相接地故障时,将在变压器中性点产生很大

的零序电压。(B)

339、在操作过程中,监护人在前、操作人在后。(B)

340、在操作中经调度及值长同意,方可穿插口头命令的操作项目。(B)

341、在操作中可以穿插口头命令的操作项目。(B)

342、在大电流系统中,发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位上相差90°。(B)

343、在大小修、预试、继电保护、仪表检验后,由有关修试人员将有关情况记入记录簿中,即可办理完工手续。(B)

344、在电容电路中,电流的大小完全取决于交流电压的大小。(B)

345、在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电后方可进行。(B)346、在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是Ul=1.732Up。(B)347、在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。(B)

348、在换路瞬间电感两端的电压不能跃变。(B)

349、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运或安放试验设备时,为工作需要可临时封闭通道,但应告知运行人员。(B)

350、在将断路器合入有永久性故障时,跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不起作用。(B)351、在将断路器合入有永久性故障线路时,跳闸回路中的跳闸闭锁继电器不起作用。(B)352、在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用的。(B)

353、在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止,应继续对伤员吹气。(B)

354、在设备评级中将母线划分为母线隔离开关、避雷器、电压互感器及架构共四个设备单元。(B)

355、在停电的低压回路上工作,已有明显的断开点,工作前不必验电。(B)

356、在停电的低压回路上工作,应将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,即可工作。(B)

357、在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗小得多。(B)

358、在系统发生不对称断路时,会出现零序分量,可使发电机转子过热,局部温度高而烧毁。(B)

359、在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压不变。(B)

360、在小电流接地系统中发生单相接地时过流保护动作。(B)

361、在液压机构油泵电机回路中,电源已加装熔断器,再加装热继电器是作为熔断器的后备保护。(B)

362、在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减少,如果电阻不变,增加电压时,电流就减少。(B)

363、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。(B)

364、在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电压不得超过20%。(B)

365、在直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。(B)

366、在直接接地系统中,当接地电流大于1000A时,变电站接地网的接地电阻不应大于4Ω。(B)

367、在直流回路中串入一个电感线圈,回路中的灯就会变暗。(B)

368、在装设高频保护的线路两端,一端装有发信机,另一端装有收信机。(B)

369、正常情况下母线停电操作时,应先断开各路出线断路器,后断开电容器断路器。(B)370、正在运行中的同期继电器的一个线圈失电,不会影响同期重合闸。(B)

371、只有油断路器可以在断路器现场就地用手动操作方式进行停送电操作。(B)

372、执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作。(B)

373、直流磁路中的磁通随时间变化。(B)

374、直流环路隔离开关一般在正常时都是合环运行。(B)

375、直流接地点查找时取熔断器的顺序为:正极接地时,先断(-),后断(+),恢复熔断器时,先投(-),后投(+)。(B)

376、直流母线应采用分段运行方式,每段母线分别有独立的蓄电池供电,并在两段直流母线之间设置联络开关,正常运行时该开关处于合闸位置。(B)

377、直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。(B)

378、直流系统发生正极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。(B)

379、中性点经消弧线圈接地的系统,正常运行时中性点电压不能超过额定相电压2%。(B)380、中性点经消弧线圈接地的系统普遍采用全补偿方式,因此此时接地电流最小。(B)381、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈不带有电压。(B)

382、重合闸保护启动方式:当开关发生偷跳时也能启动。(B)

383、专题运行分析每月进行一次,针对某一问题进行专门深入的分析。(B)

384、装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,可以攀登设备。(B)

385、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好。拆接地线的顺序依此类推。(B)

386、装设接地线要先装边相后装中相。(B)

387、装有有导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高。(B)

388、自动重合闸可以根据故障情况动作2-3次。(B)

389、自耦变压器的标准容量等于其通过容量。(B)

390、自耦变压器零序保护的零序电流取自中性线上的电流互感器。(B)

391、自耦变压器一次绕组匝数比普通变压器一次绕组匝数多。(B)

392、阻抗角就是线电压超前线电流的角度。(B)

《变电检修工(第二版)》高级工理论题库

一、选择题1. 功率因数用cosφ表示,其公式为()。 (D)cosφ=P/S。答案:D 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是()。 (A)ΣI=0;答案:A 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是()。 (B)三者相互垂直;答案:B 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。(C)纯电感;答案:C 5. 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。 (D)补偿接地及故障时的电容电流。答案:D 6. 变压器的功能是()。(D)传递功率。答案:D 7. 纯净的SF6气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW5-35系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。 (B)5;答案:B 9. 纯电容元件在电路中()电能。(A)储存;答案:A 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻()。 (A)随着增大答案:A 11. GN-10系列隔离开关,动触头进入静触头的深度应不小于()。 (D)90%。答案:D 12. Y,d11接线的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压()。(D)30°答案:D 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径()关系。 (A)成正比;答案:A 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是()。 (B)减小分闸操作力;答案:B 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断()。 (C)最大短路电流有效值;答案:C 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上,则力矩螺母中心远时比近时()(C)省力答案:C 17. 电气设备外壳接地属于()。 (C)保护接地;答案:C 18. 线路的过电流保护是保护()的。(C)线路;答案:C 19. 发生()故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地。答案:D 20. 大气过电压是由于()引起的。(D)雷电。答案:D 21. 线路过电流保护整定的启动电流是()。 (C)大于允许的过负荷电流;答案:C 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的()程度来选用。(A)厚度,软、硬;答案:A 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5,用于吊人绳索,其安全系数为()。(A)14;答案:A 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时,其安全系数应取()。 (C)5~6;答案:C 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时,安全系数应取()。 (C)10;答案:C 26. 氧化锌避雷器一般情况下()安装(B)垂直;答案:B 27. 变压器大修后,在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于()。(A)1.3;答案:A 28.SF6设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68μL/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。(B)0.5;答案:B 30. 硬母线引下线制作时一般采用()作样板。 (A)8号镀锌铁丝;答案:A 31. GW7型隔离开关主刀合闸后,动触头与静触头之间间隙为()mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。 (B)30~50;答案:B 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内),当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露()h。 (C)12;答案:C 33. 工频耐压试验能考核变压器()缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。答案:D 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于()mm。(C)10;答案:C 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较,其变化应不大于()。 (B)2%;答案:B 36. 并联电容器的电容值在(),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时,则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时;答案:B 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时,最高温度控制点是()。(B)105℃±5℃;答案:B 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm,中间绑长50mm,则接头长度为()mm。(A)350;答案:A 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯,或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的()时必须重接。(C)25%答案:C 40. 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。(A)不会升高;答案:A 41. 装有气体继电器的油浸式变压器,联管朝向储油柜方向应有()的升高坡度。(C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应()。 (B)经储油柜注入;答案:B 43. 独立避雷针一般与被保护物间的空气距离不小于5m,避雷针接地装置与接地网间的地中距离不小于()m。(B)3;答案:B 44. 在非高电阻率地区220kV变电站中,独立避雷针的接地电阻不宜超过()Ω。(C)10;答案:C 45. 断路器的同期不合格,非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的变压器中性点上产生()。 (A)过电压;答案:A 46. 变压器接线组别为Y,y0时,其中性线电流不得超过低压绕组额定电流的()。(B)25%;答案:B 47. GW6—220隔离开关在合闸位置与操作绝缘子上部相连的轴的拐臂应越过死点()mm。(C)4±1答案:C 48. 在配制氢氧化钾或氢氧化钠电解液时,为了避免溶液溅到身上,烧伤皮肤或损坏衣服,应备有()。 (B)3%硼酸水溶液供洗涤之用;答案:B 49. 一台SF6断路器需解体大修时,回收完SF6气体后应()。 (B)用高纯度N2气体冲洗内部两遍并抽真空后方 可分解;答案:B 50. 10kV室外配电装置的最小相间安全距离为()mm。(B)200;答案:B

变电检修工作总结

XX年度,在变电部的正确领导下,我班建立健全了各种组织和制度,强化技术监督与质量管理,全面提高了安全生产水平。加大了反三违力度,严肃了现场劳动纪律,提高了检修质量,保证了检修效果,有效治理设备,强化安全管理,全面完成了生产任务,实现了XX零事故安全年。全体职工精神振奋,干劲十足,情绪饱满,上下形成了一致的认同感,增强了凝聚力,战斗力。 我们在今年工作中根据变电部的统一安排,结合本班的实际情况,紧紧围绕一流工作为主弦,积极开展各项安全活动,做到有计划,有目标、有结果、有成效。较好的完成了上级交付的各项工作任务。在安全管理方面,我们始终贯彻安全第一、预防为主的方针,在工作中积极开展创建无违章企业活动,切实的作好现场工作中的危险点的分析及预控,杜绝了习惯性违章现象。为我局的安全目标作出了贡献。同时我们结合我XX年的春、秋检工作展开了自查、自评、整改工作。做到了措施、人员、内容三落实。强调质量,紧抓安全。圆满的完成全年的计划安排。具体工作如下: 电力自动化 一、建章立制,责任到人 制度的落实是安全生产工作的重中之重,在工作中我们根据实际情况指定了一系列行之有效的规章制度,做到谁带队,谁负责,明确各自责任,落实各项安全措施。使大家在工作中真正做到有章可循、有令可行。现场以安全为主,积极开展创建无违章企业活动。形成相互提醒、相互监督的工作氛围,切实做到人人抓安全,安全人人抓,较好的控制了事故异常和未遂的发生,杜绝了习惯性违章。 二、提高业务技能,严把质量关) 职工业务技艺水平的提高是提升生产力的先决条件之一,我们结合本班现场工作的情况,有重点的开展了形式多样的学习活动,将主要设备和现场出现的常见缺陷汇总,有针对性的组织学习和分析,将理论知识和实际工作有效联系,由浅而深,落根于现场,见效于实处,并通过现场技术问答,现场质量考评等方式,使全员业务技能和检修工艺质量得以提高。zg电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局 三、合理分配,明确分工,确保生产工作任务完成 电力自动化目前我班主要承担主网220kv变电站8座,12座110kv变电站的预试、事故抢修及消缺及主、城网的建设任务,我班采取合理分配工作,合理搭配工作人员等方式,参照变电部下达的生产工作计划,制定本班每月生产工作计划,克服不利因素,精心组织,圆满完成了全年的各项生产任务。 四、XX年度工作情况分析 开关部分: 10kv开关故障发生率较高,其中以城东和龙山变(7182柜)尤为突出。城东由于开关小车的辅助开关的连动设计不合理,容易造成卡涩、断裂。部分开关柜变形,造成小车不能到位等。其中小车的材质问题,造成小车部件锈蚀严重,存在较大的安全隐患。龙山变(7182柜)小车的二次线接头设计不合理,容易造成接触不良,开关拒动。 2、隔离开关,今年出现较多的问题,主要因为由于户外隔离开关主要部件外露,受外界条件的影响,易出现锈蚀,造成操作时传动阻力大,部分甚至出现拒动的现象,如在运行中曾出现因底座轴承完全锈死,无法进行操作的情况。通过对部分隔离开关检修,发现底座内的轴承及传动部位均有不同程度的生锈和干涩现象:有的轴承出厂时根本就没有涂黄油,锈蚀非常严重,几乎锈死;有的黄油已成干块儿,且藏污严重,轴承运转阻力非常大;仅有少数能够勉强转动,但也不够灵活。因而,底座内轴承及传动部位的严重锈蚀和干涩是造成隔离开关拒动的主要原因,其它与传动系统相连部位如机构主轴、转动臂、连杆的活动位置等的锈

《变电检修工第二版》高级工理论题库12页

一、选择题1. 功率因数用cosφ表 示,其公式为()。 (D)cosφ=P/S。答案:D 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是()。 (A)ΣI=0;答案:A 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是()。 (B)三者相互垂直;答案:B 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。(C)纯电感;答案:C 5. 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。 (D)补偿接地及故障时的电容电流。答案:D 6. 变压器的功能是()。(D)传递功率。答案:D 7. 纯净的SF 6 气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW535系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。 (B)5;答案:B 9. 纯电容元件在电路中()电能。 (A)储存;答案:A 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻()。 (A)随着增大答案:A 11. GN-10系列隔离开关,动触头进入静触头的深度应不小于()。 (D)90%。答案:D 12. Y,d11接线的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压()。(D)30°答案:D 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径()关系。 (A)成正比;答案:A 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是()。 (B)减小分闸操作力;答案:B 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断()。 (C)最大短路电流有效值;答案:C 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上,则力矩螺母中心远时比近时()(C)省力答案:C 17. 电气设备外壳接地属于()。 (C)保护接地;答案:C 18. 线路的过电流保护是保护()的。(C)线路;答案:C 19. 发生()故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地。答案:D 20. 大气过电压是由于()引起的。(D)雷电。答案:D 21. 线路过电流保护整定的启动电流是()。 (C)大于允许的过负荷电流;答案:C 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的()程度来选用。 (A)厚度,软、硬;答案:A 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5,用于吊人绳索,其安全系数为()。(A)14;答案:A 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时,其安全系数应取()。 (C)5~6;答案:C 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时,安全系数应取()。 (C)10;答案:C 26. 氧化锌避雷器一般情况下()安装(B)垂直;答案:B 27. 变压器大修后,在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于()。(A)1.3;答案:A 28. SF 6 设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68L/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。(B)0.5;答案:B 30. 硬母线引下线制作时一般采用()作样板。 (A)8号镀锌铁丝;答案:A 31. GW7型隔离开关主刀合闸后,动触头与静触头之间间隙为()mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。 (B)30~50;答案:B 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内),当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露()h。 (C)12;答案:C 33. 工频耐压试验能考核变压器()缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。答案:D 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于()mm。(C)10;答案:C 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较,其变化应不大于()。 (B)2%;答案:B 36. 并联电容器的电容值在(),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时,则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时;答案:B 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时,最高温度控制点是()。 (B)105℃±5℃;答案:B 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm,中间绑长50mm,则接头长度为()mm。 (A)350;答案:A 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯,或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的()时必须重接。(C)25%答案:C 40. 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。(A)不会升高;答案:A 41. 装有气体继电器的油浸式变压器,联管朝向储油柜方向应有()的升高坡度。 (C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应

维修电工高级理论知识试卷含答案.doc

职业技能鉴定国家题库 维修电工高级理论知识试卷 注意事项 120min 1、本试卷根据2009年颁布的《维修电工》国家标准命制。考试时间: 2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读答题要求,在规定位置填写答案。 一、单项选择题(第 1 题~第 160 题,每题 0.5 分,共 80 分) 1、职业道德是一种( B )的约束机制。 A、强制性 B 、非强制性 C 、随意性 D 、自发性 2、市场经济条件下,职业道德最终将对企业起到( B )的作用。 A、决策科学化 B 、提高竞争力 C 、决定经济效益 D 、决定前途与命运 3、下列选项中属于企业文化功能的是( A ) A、整合功能 B 、技术培训功能 C 、科学研究功能 D 、社交功能 4、职业道德对企业起到( D )的作用, A、增强员工独立意识 B 、模糊企业上级与员工关系 C 、使员工规规矩矩做事情 D 、增强企业 凝聚力 5、下列选项中,关于职业道德与人生事业成功的关系的正确论述是(A ) A、职业道德是人生事业成功的重要条件 B 、职业道德水平高的人可定能够取得事业的成功 C 、缺乏职业道德的人更容易获得事业的成功 D 、人生事业成功与否与职业道德无关 6、下列说法中,不符合语言规范具体要求的是( D ) A、语言自然,不呆板 B 、用尊称,不用忌语 C 、语速适中,不快不慢 D 、多使用幽默语言,调节气氛 7、职业纪律是从事这一职业的员工应该共同遵守的行为准则,它包括的内容有( D )A、交往 规则 B 、操作程序 C 、群众观念 D 、外事纪律 8、市场经济条件下,不符合爱岗敬业要求的是(D)的观念。 A、树立职业理想 B 、强化职业责任 C 、干一行爱一行 D 、多转行多跳槽 9、下面关于严格执行安全操作规程的描述,错误的是(B) A、每位员工都必须严格执行安全操作规程 B、单位的领导不需要严格执行安全操作规程 C、严格执行安全操作规程是维持企业正常生产的根本保证 D、不同行业安全操作规程的具体内容是不同的 10、在日常工作中,对待不同对象,态度应真诚热情、( C ) A、尊卑有别 B 、女士优先 C 、一视同仁 D 、外宾优先 11、电位是相对量,随参考点的改变而改变,二电压是( C ),不随参考点的改变而改变。 A、衡量 B 、变量 C 、绝对量 D 、相对量 12、若干电阻( A )后的等效电阻比每个电阻值大。 A、串联 B 、混联 C 、并联 D 、星三角形 13、有“ 220V、100W”和“ 220V、 25W”白炽灯两盏,串联后接入220V交流电源,其亮度情况是( B ) A、100W灯泡最亮 B 、25W灯泡最亮 C 、两只灯泡一样亮 D 、两只灯泡一样暗

变电检修工-技师(2018) (1)

变电检修工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.我国特高压交流电网的标称电压是( )千伏。 A.330 B.500 C.750 D.1000 该题得分:0 正确答案:D 2.断路器采用手车式,断路器在()位置时,手车才能从试验位置移向工作位置。 A.合闸 B.分闸 C.储能 D.任意 该题得分:0 正确答案:B 3.固体绝缘材料的机械强度一般随温度的升高而( )。 A.升高 B.下降 C.不变 该题得分:0 正确答案:B 4.使用DP99-III数字智能露点仪时,在大气压力下测量时,测量后屏幕上显示的微水含量μL/L有效值( )。 A.测量后需要对屏幕上显示的微水含量进行换算 B.可以直接读取 C.显示的微水含量加系数后读取 D.需查表转换读数值 该题得分:0 正确答案:B 5.开关机械特性测试仪在准备测试画面中,按( )键进入参数设置画面。 A.〖打印〗 B.〖合/分〗 C.〖执行〗 D.〖设置〗 该题得分:0 正确答案:D 6.20kV经消弧线圈接地系统断路器的工频耐压(1 分钟,有效值)断口间 ( )kV。 A.45kV B.65kV C.75kV D.79kV 该题得分:0 正确答案:D 7.GIS筒体所做的压力试验的要求是( )。 A.能承受3-5倍额定工作压力的水压试验 B.能承受3-5倍额定工作压力的气体试验 C.能承受2-3倍额定工作压力的水压试验 D.能承受2-3倍额定工作压力的气体试验 该题得分:0 正确答案:A 8.GIS快速地刀的作用是()。

A.保护接地 B.工作接地 C.防雷 D.消除线路上的潜供电流。 该题得分:0 正确答案:D 9.户外GIS安装现场的风速必须小于( )级。 A.4 B.5 C.6 D.7 该题得分:0 正确答案:A 10.35kV室内、10kV及以下室内外母线和多元件绝缘子,进行绝缘电阻测试时,其每个元件不低于1000MΩ,若低于( )MΩ时必须更换。 A.250 B.300 C.400 D.500 该题得分:0 正确答案:B 11.高压开关柜断路器合闸后立即跳闸,有报警信号,这个现象的属于是( )。 A.保护动作 B.连锁故障 C.控制回路故障 D.防护故障 该题得分:0 正确答案:A 12.避雷器绝缘底座处可装设放电记录器,记录避雷器( )和通过的冲击放电电流。 A.动作次数 B.雷击次数 C.泄漏电流 D.阻容电流 该题得分:0 正确答案:A 13.电容型绝缘的电流互感器,其一次绕组的末屏的引出端子、铁芯的引出接地端子必须( )。 A.接地 B.经间隙接地 C.经避雷器接地 D.经电阻接地 该题得分:0 正确答案:A 14.应及时处理或更换已确认存在严重缺陷的互感器。当发现油中有乙炔大于( )时,应立即停止运行。对绝缘状况有怀疑的互感器应运回实验室从严进行全面的电气绝缘性能试验,包括局部放电试验。 A.1×10-6μL/L B.1.5×10-6μL/L C.2×10-6μL/L D.2.5×10-6μL/L 该题得分:0 正确答案:A 15.下列属于非语言沟通的方式是( )。 A.写信

(完整版)变电检修工初级试题库

一.填空 1.断路器的跳闸、合闸操作电源有(直流)和交流两种。 2.电路就是(电流)通过的路径。 3.铜和铝搭接时,在干燥的室内铜导体应搪锡,在室外或特殊潮湿的室内应使用(铜铝)过渡片。 4.电流强度说明在电场的作用下,单位时间内通过导体的某一横截面的(电荷量)。 5.锯割薄壁管材时,应边锯边向推锯的方向转过一定(角度),沿管壁依次锯开,这样才不容易折断锯条 6.交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(线电压)。 7.在电场的作用下,电流在导体中流动时,所受到的阻力称为电阻,用符号(R) 表示。 8.连接到电器端子上的软母线、引流线等不应使设备端子受到(机械应力)。 9.钻孔时,如不及时排屑,将会造成钻头工作部分(折断)。 10.电功率是指单位时间内电流所做的功,用字母(P)表示。 11.使用电工刀时,为避免伤人,刀口应向(外),用完之后,应将刀身折入刀柄。 12.电功率的常用单位名称为瓦特,用符号(W)表示。 13.在使用移动电动工具时,金属外壳必须(接地)。 14.电流通过导体时,由于导体电阻的存在,导体就会产生(热量)。 15.欧姆定律阐明了电路中电压与电流成(正比)的关系。 16.用起重设备吊装部件时,吊车本体接地必须良好,吊杆与带电部分必须保持足够的(安全距离)。 17.串联电路上各电阻的压降比等于其(电阻)之比。

18.在并联电路中,电路的总电流等于电路中各支路电流(之和)。。 19.绝缘油除用于绝缘外,对变压器还有(冷却)作用。 20.在并联电路中,通过各支路的(电流)与各自的电阻成反比。 21.由一个或几个元件(串联)构成的没有分支的电路称为支路。 22.ZN5-10G型真空开关触头开距为(10~11mm)。 23.ZN5-10G型真空开关触头超行程为(3~4mm)。 24.回路电压法规定,回路中各段电压的代数和等于(零)。 25.在电路图上,任何一个闭合电路都叫做(回路)。 27.ZN28-10型真空开关的合闸控制电压范围为(66~143V)。 28.ZN28-10型真空开关的分闸控制电压范围为(66~143V)。 29.在电桥电路中被测值等于比例臂的比值(乘以)比较臂的欧姆数。 30.瓷质绝缘子外表涂一层硬质釉起(防潮)作用,从而提高绝缘子的绝缘性能和防潮性能。 31.测量1kV及以上电力电缆的(绝缘电阻)应选用2500V兆欧表。 32.常见的(非线性)电阻元件有阀型避雷器中的阀片电阻、晶体二极管等。 33.非线性电阻元件,可用(电压)和(电流)关系曲线来表示。 34.非线性电路的功率计算公式只能使用(P=IU)。 35.我国电力工业所用交流电的频率是(50Hz)。 36.交流电完成(一次)循环所需要的时间叫做周期。 37.硬母线开始弯曲处距母线连接位置应不小于(30)mm。 38.少油断路器的行程变大或变小,则超行程也随之(增大)或(减小)。

变电检修工高级是非

变电检修工(高级)练习卷 一、判断题 1.储存在电容器电场中的能量与其电压的平方成正比。 ( ) √ 2.配电盘上红灯亮表示断路器在合闸回路的。 ( ) 3 3.安装GGF型防酸隔爆式铅酸蓄电池后,蓄电池就可以不用严禁烟火了。 ( ) 3 4.电流通过电阻所产生的热量与电流的平方,电阻的大小及通电时间成反比。 ( ) 3 5.右手定则也称发电机定则,是用来确定磁场中运动直导体产生感应电动势方向。( ) √ 6.左手定则也称电动机定则,是用来确定载流直导体在磁场中受力方向。 ( ) √ 7.常在绕线式异步电机的转子回路中串入启动电阻,目的是减少起动电流。 ( ) √ 8.串联谐振电路的特征是电路组抗最小(Z=R)。 ( ) 3 9.额定电压1KV以上的电气设备,在各种情况下均采取保护接地。 ( ) √ 10.额定电压为1KV以下的电气设备,在各种情况下均采用保护接零。 ( ) √ 11.电力系统中,当中性点为经电阻接地时,能使单相接地时,接地点电流为最小。( ) 3 12.当每相母线采用三条矩形铝排并联运行时,各条铝排导流量为该相总电流的1/3。( ) 3 13.按绝缘材料耐热分类,其中Y级绝缘最高允许温度是最低一级。 ( ) 3 14.电磁式电流表和电压表的测量机构完全一样,只是各自电路中阻抗值不同。 ( ) √ 15.磁电式仪表可以交直两用。 ( ) √ 16.电池串联后,接上负载,总电流等于各电池供给的电流之和。 ( ) 3 17.事故紧急处理可以不填工作票,但应事后补办工作票,做好安全措施。 ( ) 3 18.基尔霍夫定律指出:对于电路中任一节点,流入节点电流之和比等于流出该节点的电流之和。 ( ) √ 19.基尔霍夫电压定律指出:对任一回路,沿任一方向绕行一周,各电源电势的代数和,等于各电阻电压将的代数和。 ( ) √ 20.所谓正玄量的三要素为最大值,平均值,有效值。 ( ) 3 21.电压等级较低的电缆,其绝缘层厚度随导体截面加大而增厚,主要是考虑机械强度。 ( ) 3 22.电缆的基本结构主要有绝缘层,保护层,防腐层三个部分。 ( ) √ 23.变压器中性点接地属于工作接地。 ( ) √ 24.中性点不接地系统中,发生单相死接地故障时,系统的三相电压不变。 ( )

变电检修中级工试题及答案

变电检修工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共40.0分) 1.对人体伤害最轻的电流途径是()。 A.从右手到左脚 B.从左手到右脚 C.从左手到右手 D.从左脚到右脚。 该题得分:0 正确答案:D 2.在220kV带电区域中的非带电设备上检修时,工作人员正常活动围与带电设备的安全距离应大于()。 A.0.35m B.0.6m C.1.5m D.3.0m 该题得分:0 正确答案:D 3.最大极限尺寸与最小极限尺寸之差称为()。 A.尺寸偏差 B.实际偏差 C.尺寸公差 D.极限偏差 该题得分:0 正确答案:C 4.测量绝缘电阻和吸收比时,一般应在干燥的晴天,环境温度不低于()℃时进行。 A.-5 B.5 C.10 D.0 该题得分:0 正确答案:B 5.下列电学计量器具中,不是主要标准量具的有()。 A.标准电池 B.标准电阻 C.标准电感

D.标准电能表 该题得分:0 正确答案:D 6.绝缘子串顶端加装均压环作用是() A.均匀电场分布 B.改善分布电压C-平衡机械力 D.美观 该题得分:0 正确答案:A 7.黄铜是()合金。 A.铜锌 B.铜锡 C.铜镁 D.铜钨 该题得分:0 正确答案:A 8.变压器各侧线圈的电流比和它们的线圈匝数比()。 A.相等 B.成正比 C.成反比 D.不确定 该题得分:0 正确答案:C 9.起重钢丝绳虽无断丝,但每根钢丝磨损或腐蚀超过其直径的()时即应报废,不允许再作为降负荷使用。 A.50% B.40% C.30% D.20% 该题得分:0 正确答案:B 10.事故抢修()。 A.用第一种工作票 B.用第二种工作票 C.不用工作票 该题得分:0 正确答案:C 11.公制螺纹标注M8×0.75,其中“0.75”表示()。 A.单线螺纹 B.1级螺纹 C.螺距 D.螺纹深 该题得分:0 正确答案:C

变电检修个人工作总结

变电检修个人工作总结 最近发表了一篇名为《变电检修个人工作总结》的范文,感觉写的不错,希望对您有帮助,看完如果觉得有帮助请记得收藏。 篇一:变电检修工作总结变电检修工作技术总结 本人于1990年在电力通信公司变电检修班从事变电检修一直工作至今,二十几年来,在各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都在不断进步,个人综合素质也得到了一定的提高,工作刚开始期间,我发现学校里学到的专业知识同生产实际有很大的不同和差距。为了迅速融入实际的工作当中去,能和老师傅们一道解决实际的技术问题,我努力学习变电检

修专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,并且虚心向老师傅请教工作中的技术问题,并结合自身所学的专业知识,运用到实际的变电检修工作中去。下面就从专业技术角度对我这二十几年来的工作做一次总结: 一变压器检修项目及要求1、检修油位计,调整油位:油位计内部无油垢,红色浮标及温度标示线清晰可见,油位调整到合格位置。放出储油柜积污器中污油,并进行更换。 2、检修冷却装置:包括油泵、风扇、油流继电器、差压继电器等,必要时吹扫冷却器管束;油泵的检修:无异常声响;前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查接线柱及绝缘板,内部清洁无油污及灰尘。风扇的检修:叶轮无损伤变形;电动机前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查密封情况,线圈引线接头牢固并外套塑料管,牢固接在接线柱上;风扇电动机运行平稳、声音正常、转动方向正确。

3、检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器、速动油压继电器等。检查接地系统:接地可靠,范文写作无断裂现象。检修吸湿装置,检查法兰盘,硅胶以及吸湿器中的油位。法兰盘密封良好,无漏气,无渗漏油。硅胶无变色。如硅胶从蓝色变为粉红色,应对硅胶进行更换。 4、检修测温及其它装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等;检修调压装置,对有载调压或无载调压装置进行检查。检查所有的变压器套管,有无破裂和渗漏油。擦拭伞群。检修全部阀门和塞子,检查全部密封状态,处理渗漏油。清扫油箱和附件,必要时进行补漆,应做到清洁无油垢。清扫绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽):清洁无油垢,套管顶部将军帽应密封良好,与外部引线的连接接触良好。 二断路器检修项目及要求 1、闭锁机构检修:开关处于机械闭

变电检修工第二版》高年级技师理论题库

电力职业技能鉴定考试 《变电检修工(第二版)》高级技师理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共19题) 1. 直流电路中,电容的容抗为()。 (A)最大; (B)最小; (C)零; (D)无法确定。 答案:A 2. 戴维南定理可将任一有源二端网络等效成一个有内阻的电压源,该等效电源的内阻和电动势是()。 (A)由网络的参数和结构决定的; (B)由所接负载的大小和性质决定的; (C)由网络结构和负载共同决定的; (D)由网络参数和负载共同决定的。 答案:A 3. 刀开关是低压配电装置中最简单和应用最广泛的电器,它主要用于()。 (A)通断额定电流; (B)隔离电源; (C)切断过载电流; (D)切断短路电流。 答案:B 4. 高压设备试验后,个别次要部件项目不合格,但不影响安全运行或影响较小的设备为()。 (A)一类设备; (B)二类设备; (C)三类设备; (D)不合格设备。答案:B 5. 母线接头的接触电阻一般规定不能大于同长度母线电阻值的()。

(A)10%; (B)15%; (C)20%; (D)30%。 答案:C 6. SF6断路器交接实验时,DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》 气体的微水含量应小于()ppm。 规定SF 6 (A)100; (B)150; (C)200; (D)300。 答案:B 7. SF6气瓶存放时间超过()以上时,在使用前应进行抽验,以防止在放置期间可能引起的成分改变。 (A)3个月; (B)半年; (C)1年; (D)2年。 答案:B 8. 绝缘油作为灭弧介质时,最大允许发热温度为()℃。 (A)60; (B)80; (C)90; (D)100。 答案:B 9. 为了改善断路器多断口之间的均压性能,通常采用的措施是在断口上()。 (A)并联电阻; (B)并联电感; (C)并联电容; (D)串联电阻。答案:C 10. 在检修真空开关时测量导电回路电阻,一般要求测量值不大于出厂值的()倍。 (A)1.1; (B)1.2; (C)1.25; (D)1.3。 答案:B 11. 电力变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系称为()。

《变电检修工》调考试题一试题和答案

2015年度运行维护专业知识调考 《变电检修工(第二版)》调考试题一 一、填空题(每空一分,共35分) 1、高压电气设备是指电压等级在(1000)V及以上的电气设备。 2、只能在截面积不小于(120 )mm2的软线上,使用竹梯或竹杆横放在导线上进行作业。 3、凡在离地面( 2 )m及以上的高度进行工作,都视为高空作业。 4、测量10kV以上变压器绕组绝缘电阻,采用(2500 )V兆欧表。 5、用1000V兆欧表测量二次回路的绝缘电阻值,二次回路绝缘电阻标准是:运行中设备不低于 ( 1 )M Q o 6互感器呼吸的塞子带有垫片时,在带电前(应将垫片取下)。 7、在防雷措施中,独立避雷针接地装置的工频接地电阻一般不大于(10 )Q。 8、多台电动机在起动时应(按容量从大到小逐台起动)。 9、变压器温度计所指示的温度是(上层油温)。 10、绝缘材料的机械强度,一般随温度和湿度升高而(下降)。 11、隔离开关因没有专门的(灭弧)装置,故不能用来接通负荷电流和切断短路电流。 12、吊钩在使用时,一定要严格按规定使用,在使用中(不能超负荷使用)。 13、在检修工作中,用倒链起重时,如发现打滑现象则(需修好后再用)。 14、变压器运输用的定位钉应该(拆除或反装)。 15、使用万用表时应注意(功能及量程)转换开关,弄错时易烧坏表计。 16、任何施工人员,发现他人违章作业时,应该(当即予以制止)。 17、当物体受平衡力作用时,它处于静止状态或作(匀速直线运动)。 18、绝缘油做气体分析试验的目的是检查其是否出现(过热放电)现象。 19、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源切断),然后进行救火,应使用1211灭火器灭火。 20、SF6后断路器是利用SF6乍为绝缘和(灭弧介质)的高压断路器。 21、干粉灭火器综合了四氯化碳、二氧化碳和泡沫灭火器的长处,适用于扑救(电气火灾),灭火速度快。 22、操作票应保存(一)年。 23、断路器的(控制回路)主要由三部分组成:控制开关、操动机构、控制电缆。 24、(二次回路)的任务是反映一次系统的工作状态,控制和调整二次设备,并在一次系统发生事故时,使事故部分退出工作。 25、只有在同一停电系统的(所有工作票)都已终结,并得到值班调度员或运行(值班负责人)许可指令后,方可合闸送电。

变电检修工-中级(技能试题)

文$本$开$始 交流接触器“山”字形铁芯的中间极面接触时应留有0.05─0.2mm的空隙,否则应修整接触面。( ) 答案: (√) 衡量屏蔽服电场性能的好坏,用穿透率概念来分析,穿透率大的表示屏蔽性能良好。( ) 答案: (3) 屏蔽服在带电作业中,只用来屏蔽电场(包括电磁波)的作用。() 答案: (3) 焊接工件的厚度不变,选择焊条的牌号和直径不变,平焊时的电流强度与仰焊时的电流强度相等。( ) 答案: (3) 当焊件的刚性较大时,母材中的碳、硫、磷含量偏高或者外界温度较低,焊件易出现裂纹,这时应选用碱性焊条进行焊接。( ) 答案: (√) 现有GN2─10/3000型隔离开关可选配CS7型操作机构。( ) 答案: (√) 绝缘工具上的泄漏电流,主要是指绝缘材料表面流过的电流。( ) 答案: (√) 在110kV及以上的屋外配电装置中,可将避雷针装在配电装置的架构上,此架构应与地线网连接好,还应在架构附近加集中接地装置,其接地电阻应不大于10Ω。( ) 答案: (√) 屏蔽服的内场强E 2和外场强E 1 之比的百分数即表示屏蔽服的穿透率。( ) 答案: (√)

直流电动机其铭牌上的额定电流,是指该直流电动机接上额定电压时,输入的电流。( ) 答案: (3) 手动操作机构CS9与CS6─2无明显区别。( ) 答案: (3) 小电流接地系统并联电容器装置应采用中性点不接地的星形或三角形的接线。( ) 答案: (3) 35kV屋外配电装置不同相的带电部分之间最小安全净距为450mm。( ) 答案: (3) 液压机构管路修后应启动电机同时打开高压放油阀将气体排除后方可重新建压。( ) 答案: (3) 变压器的功能是产生电能。( ) 答案: (3) 变压器温度计所反映的温度是变压器上部温度。( ) 答案: (√) 高压断路器的额定电压是指断路器正常工作相电压。( ) 答案: (3) 中性点经消弧线圈接地的电力网,在正常运行情况下,中性点长时间电压位移不应超过额定相电压的15%。( ) 答案: (√) SW6少油断路器液压机构的加热器,应在0℃时投入。( ) 答案: (√)

变电检修高级工鉴定(计算画图)

一、计算题(每题5分,共27题) 1、有一线圈与一块交、直流两用电流表串联,在电路两端分别加U =100V 的交、直流电压 时,电流表指示分别为I 1=20A 和I 2=25A ,求该线圈的电阻值和电抗值各是多少? 答案:解:加交流电压时的阻抗 1100= ==520U Z I (Ω) 加直流电压时的电阻2100= ==425U R I (Ω) 则电抗 L X (Ω) 答:该线圈的电阻值和电抗值分别为4Ω和3Ω。 2、有一线圈电感L =6.3H ,电阻r =200Ω,外接电源U =200V 工频交流电,计算通过线圈 的电流是多少?若接到220V 直流电源上求电流是多少? 答案:解:(1)线圈的电抗X L =ωL =2πfL =2×3.14×50×6.3=1978.2(Ω) 阻抗 Z (Ω) 通过线圈的电流 220 = ==0.111988.2U I Z (A) (2)接到直流电源上X L =2πfL =2×3.14×0×6.3=0(Ω) 220 = ==1.1200U I r (A) 答:通过线圈的电流是0.11A ,接到直流电源上时通过线圈的电流是1.1A 。 3、在电容C 为50μF 的电容器上加电压U 为220V 、频率f 为50Hz 的交流电,求无功功率Q 为 多少? 答案:解:容抗 C 6 11 = ==63.6922 3.14505010X fC π-????(Ω) 22C 220===759.9 63.69U Q X (var) 答:无功功率为759.9var 。 4、如图D-5所示,已知R 1=5Ω、R 2=10Ω、R 3=20Ω,求电路中a 、b 两端的等效电阻R ab 是多少?

2020年变电检修技术工作总结

转眼间,已是我工作的第四个年头了。前三年里,我在班长及各位师傅的帮助下,通过不断地学习努力,掌握了了高压试验的基本接线,操作工作,对试验原理有了一定程度的了解,已具备一定的判断分析能力。在学习专业知识的同时,积极参与队内安全活动,深刻体会“安全生产”的重要性,确保现场试验安全进行,同时做到“三不伤害”。 回顾三年来的工作,我主要做了以下几个方面的工作 1、积极向班内师傅学习,理论联系实际,用心体会。当初作为一个刚参加工作的新员工,面对高压试验所涉及的大量一次设备,深深地感觉到自己的不足,于是我下决心向师傅请教,多看多想多问多学。在三年多的时间里,研读了《高压电气设备试验方法》《电气试验初级工》《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程贯读本》等专业书籍,逐步熟悉了试验原理,设备原理,操作规程,渐渐地可以进行一些操作。 慢慢熟悉试验工作后,我越来越深刻地认识到高压试验工作的特殊挑战性停电时间短,任务紧凑,试验要求高,数据分析难。正因为难,我觉得肩头上的担子更重了。三年中的工作中,试验前我提前预想,设想自己作为负责人将如何做;试验中,我多看多问,一有不明白的地方就尽量问清楚,不留小尾巴;试验后,我对比试验数据,温习试验流程,处理遗留问题。随着专业理论的学习,我逐步明白了为什么这样做,为什么不这样做,从被动理解转变为主动思考。 2、管理班组内试验设备,整理台账。参加工作不久后,班长将管理试验设备的任务交给了。开始我面对仓库内大大小小几十台新旧设备十分陌生,三年里我经常向班内师傅请教,渐渐清楚了各个设备的功效、特点。不但将这些设备整齐划类,合理摆放,还将它们全部录入计算机,方便班内管理使用。在前不久公司举行的6s活动中,平时的功夫得到了体现。 3、跟随班组成员参加全市多个变电站检修试验工作。历年秋检、春检,以及特殊的事故抢修,我都积极向班长请缨,希望能到现场观摩学习。大量的试验工作让我熟悉了高压试验的各种项目,在事故抢修中,更是学到了前辈师傅找问题,处理问题的窍门,同样,他们耐心细致,不怕麻烦的工作态度也深深地影响了我。 4、在完成自身本职工作的同时,还积极参与班组布置的各项工作。每周五班内召开安全例会,通报近期安全工作,我积极纪录,不但对涉及本专业的安全措施多加留心,也对现场的其他安全工作注意。xx年7月,公司举办“反腐倡廉”青年辩论赛,我有幸参加,在比赛中意识到自己专业以外的知识面还不够宽广,但口才,思维还是得到了锻炼。 三年来在队领导和班长正确领导下,虽然我做了上述工作,取得了一定的成绩,但作为一名青年员工,与上级领导的要求相比,主要有以下几个方面 1、自身的专业业务水平不高,经验不足,对试验数据后期的分析比较差,所以在今后的工作中需要多加学习,在遇到特殊故障情况下更加注意,耐心研究班内师傅现有的方法经验。 2、安全责任感不够强,作为一名小组成员,缺乏负责人的大局观,以后要事无巨细都要注意。

变电检修工高级选择

变电检修工(高级)练习卷 一、单项选择题 1.变压器各侧线圈的电压比和它们的线圈匝数比( )。 A.相等 B.成正比 C.成反比 A 2.决定避雷器放电特性的是( )。 A.阀片 B.间隙 C.阀片与间隙 B 3.决定避雷器灭弧性能是( )。 A.间隙 B.阀片 C.阀片与间隙 C 4.变压器主磁通与负载电流变化成( )。 A.正比 B.反比 C.无关 C 5.接地装置电阻应( )。 A.越大越好 B.越小越好 C.有一定范围 B 6.用两根钢丝绳吊物体,钢丝绳夹角一般不大于( )。 A.120° B.90° C.60° B 7.绝缘材料的机构强度,一般随温度和湿度升高而( )。 A.升高 B.不变 C.下降 C 8.A级绝缘材料的允许温度是( )。 A.120℃ B.105℃ C.130℃. B 9.三相异步电机铭牌"定额"一项代表( )。 A.转子每分钟转数 B.电动机输出功率 C.电动机运行方式C 10.选择导线截面一般按( )。 A.允许载流量 B.经济电流密度 C.机构强度 A 11.外护层有绝缘要求的电缆在测其电阻时使用的摇表是( )。 A.500V B.1000V C.250V A 12.事故抢修( )。 A.用第一种工作票 B.用第二种工作票 C.不用工作票 C 13.220KV电压等级户外无遮栏裸导线至地面最小安全净距是( )。 A.3.0米 B.4.3米 C.4.5米 B 14.变压器中油的作用是( )。 A.灭弧和绝缘 B.灭弧和散热 C.绝缘和散热 C 15.功率因数cosφ是( )。 A.P/Q B.Q/S C.P/S C 16.正弦交流电阻电路中,电阻上的电流i等于( )。 A.i=U/R B.i=U m /R C.I=u/R C 17.变压器进行核相,是核定( )。 A.相序 B.电位差 C.相位 C 18.Y/△--11接线变压器,一次A相电压与二次a相电压的关系是( )。 A.同相 B.一次领先π/6 C.二次领先π/6 A 19.万用表不用时,应把旋钮放在( )。 A.直流档 B.电阻档 C.交流档 C 20.三相对称电路中B相电流瞬时值为i B =sin(wt-30°)则A相电流瞬时值表达式为( )。 A.i A =sin(wt-150°) B.i A =sin(wt+90°)

关于印发“电力行业特有职业(工种)高级技师职业鉴定考评办法“的通知

—1—

附件: 电力行业特有职业(工种)高级技师 鉴定考评办法 第一章总则 第一条为进一步完善电力行业特有职业(工种)高级技师鉴定考评制度,根据原劳动和社会保障部《关于开展技师考评社会化管理试点工作的通知》(劳社厅发[1999]25号)、《关于健全技能人才评价体系推进职业技能鉴定工作和职业资格证书制度建设的意见》(劳社部发[2004]15号)和《电力行业职业资格证书核发管理办法》等文件规定,结合电力行业实际情况制定本办法。 第二条高级技师是在技术密集、工艺复杂的职业(工种)中设置的技能等级(国家职业资格一级)。电力行业特有职业(工种)高级技师名称设置见附件1。 第三条高级技师鉴定考评遵循标准统一、自主报名、专业考评、综合评审的原则。 第二章机构设置及职责 第四条电力行业设电力行业高级技师资格评审委员会,下设评审委员会办公室和各专业专家评审委员会。 (一)电力行业高级技师资格评审委员会由电力行业职业技能鉴定指导中心(以下简称“指导中心”)负责组建。设主任1人,副主任1人,委员若干。主任由中国电力企业联合会领导担任,—2—

副主任由电力行业职业技能鉴定指导中心主任担任,委员由国家电网公司、中国南方电网有限公司、各发电集团公司、各水电建设集团公司人力资源部负责人组成。 其主要职责是: 1、全面负责电力行业高级技师资格评审工作,制定电力行业高级技师资格评审有关政策、规定; 2、指导评审委员会办公室和各专业专家评审委员会工作; 3、组织开展电力行业高级技师鉴定考评工作,并对各专业专家评审委员会的评审结果进行审核、认定; 4、协调解决电力行业高级技师资格评审工作中出现的问题。 (二)评审委员会办公室设在电力行业职业技能鉴定指导中心,由指导中心代章。 其主要职责是: 1、负责电力行业高级技师资格考核评审日常管理工作; 2、负责高级技师申报材料接收、初审、汇总、分类工作; 3、负责评审专家数据库的更新和管理。 (三)各专业专家评审委员会根据电力行业特有职业(工种)属性划分。各专业专家评审委员会设主任1人,副主任1人,评审专家若干。主任在各鉴定中心主任中聘任,副主任根据评审工作需要进行聘任,评审专家在电力行业高级技师评审专家数据库中随机选取聘任,各专业评审专家数据库采取不定期调整。 其主要职责是: 1、负责本专业范围内高级技师资格评审工作,并将评审结果报送评审委员会办公室; —3—

相关文档
相关文档 最新文档