1、Q:消防水箱高水位74m;楼房最高一层地面标高62m,供水管网和局部水头

损失7.4m,消防水池最低水位-6.6m。已知:Sk=10m时,Hxh=15.6m,Sk=13m 时,Hxh=21.9m,。问消防水泵最小扬程?

解答:

Hp=(顶层消火栓出口标高-水池低水位)+沿程和局部水头损失+Hxh

根据《高规》,楼高不足100m,Sk取10m,有:

Hp=(62+1.1)-(-6.6)+7.4+15.6=92.7m

2、Q:屋顶雨水溢流口,宽0.6m,高0.4m,堰上水头0.2m,求流量。

解答:

建筑给排水教材第五版P197

q=m*b*[(2g)^0.5]*h^1.5

流量系数m=385

q=91.4L/s

3、Q:求化粪池污水部分容积(1000人,生活给水定额200L/人.d,T=12h):

解答:

教材P156中V1=a*N*q*t/24000

a=70%,N=1000,q=200,t=12

V1=70m3

4、水塔地面标高20,塔底高15.5m,控制点5000m远,该点地面标高12m,已知i=0.15%,求根据最小服务水头该点最多为多少层?

解答:

该点供水压力:(20-12)+15.5+5000*0.0015=16m

教材P19服务水头一层10m,二层12m,三层16m

可供给3层

5、某办公楼水泵从贮水池吸水供屋顶水箱,已知贮水池最低水位标高-3.5m,池底-4.5m,屋顶水箱底标高38.5m,最高水位标高40m,管网水头损失4.86m,水箱进水口最低工作压力2m,求所需水泵最小扬程

A. 48.86m:

B. 49.3m:

C. 51.36m;

D. 50.36m

解答:

(40+3.5) +4.86+2=50.36

6、某三层机加工车间,每层设男女厕所各1,其中每个男厕所配自闭式冲洗阀

大便器3个,自闭式冲洗阀小便器3个,洗手盆2个,污水盆1个;每个女厕所配自闭式冲洗阀大便器3个,洗手盆2个,污水盆1个,排水共用一根伸顶通气铸铁排水管,求立管管径。

DN50;B.DN75;C.DN100;D.DN125

解答:

规范4.4.6按工业企业类

排水设计秒流量公式qp=Σq*N*b,b值同给水

计算出立管的流量大概是2.4,DN75就够了

但是,因为有大便器,答案是DN100

7、用于扑救某固体火灾的水喷雾,保护面积52m2,布有6个喷头,采用一组雨淋阀,按系统计算流量分配到美国喷头的平均出流量为2.5L/s,求消防储水最小量

A.46.8m3;B.54m3;C.56.7m3;D.59.4m3;

解答:

V=2.5*6*3.6=54

依据《水喷雾》规范7.1.5,还应该乘以1.05-1.1的系数,题意取低值为54*1.05=56.7m3

8、一厂房在两工段之问设防火卷帘,为保证卷帘的完整性和隔热性,在其上部设水幕,水幕宽20m,高lOm,计算其消防用水量

A 1OL/s; B. 20L/s; C. 22L/s; D. 40L/s

解答:

水幕应该属于隔热保护冷却用(防火分隔水幂是指无防火卷帘,以水幕起到相同的作用)

喷规5.0.10条,高度10m,喷水强度取1 L/m

Q=1*20=20L/s

防火卷帘两边都应该设水幕,两边都需要冷却,但水量只计一侧。

9、小区中水水量平衡,其中自来水供住宅80 m3/d;公建60 m3/d;服务设施160 m3/d;中水供冲厕及绿化,用水量213 m3/d;原水收集率75%,中水站内自耗水量10%,求自来水补水量。

A.10m3/d;B.10.5m3/d;C.51m3/d;D.118.5m3/d;

解答:

即中水产量和用量之差,注意:把自耗水量10%算到用量就错啦

产量(80+60+160)*0.75*90%=202.5

用量 213

Q=213-202.5=10.5

10、某学校教学楼有学生500人,饮水定额2L/cap?d,设两个电开水炉,每个供250人饮水,开水炉每天工作8小时,求每个开水炉的产水量

A.62.5L/h;B.125L/h;C.93.8L/h;D.41.3L/h

解答:

规范Kh=2.0

Q=Kh*m*q/T=2*250*2/8=125

11、某居住区集中热水供应系统,设4台容积式热水器间接加热,Qh=1000kW,

总贮热量750kW(1.163ηVr(t

r -t

l

)ρr,设计小时耗热持续时间3小时,计

算总设计小时供热量

A.1000kW;B.250kW;C.750kW;D.625kW

解答:

规范5.3.3

Qg=Qh-Q/T=1000-750/3=750

12、请简要说明专业设计人所承担的岗位职责是什么?

解答:

1.根据专业负责人的安排制定设计进度计划,按时完成所承担的设计任务。

2.认真研究设计基础资料,领会设计意图,掌握设计标准,做好所负责部分的方案设计,解决有关技术问题。

3.设计计算符合本工程的统一技术规定,计算准确无误,符合本专业对计算书的质量要求。无论是手算还是电算,设计人均应该对计算结果的准确、安全、经济合理负责。

4.施工图阶段,在专业负责人的领导下,负责解决好所负责部分的工种关系,给其它专业提条件,参加各阶段汇总。施工图应该符合设计深度要求,构造合理。图面紧凑、清晰、整洁、易读。

5.计算书、图纸认真自校,提高出手质量,对校对人、专业负责人、审核人提出的意见应该认真修改,并在校审记录单上写好处理意见。

6.按设计文件归档要求整理好设计文件,较专业负责人统一归档。

7.配合专业负责人做好设计交底工作,参加工地服务。

8.对施工图实习及毕业实习学生所画图纸,设计人认真校对后,交校对人校对。

9.根据上级审核所定原则对设计文件、图纸的设计质量、图面质量及计算数据负责;

10.对所做工作与其它专业的配合协调负责;

11.对与校对人、审核人意见不一致时,有权要求上一级直至总师作进一步仲裁,对仲裁的最后决定仍有不同意见时,可以保留备案,但必须执行;

12.对所设计的工作因不符合规定而发生质量事故时负主要责任,应及时向上级汇报,分析原因、总结教训、进行检查处理。

给排水管道施工及验收规范考试试题及答案

给排水管道施工及验收规范考试试题及答案给排水管道工程施工及验收规范考试试题 一、填空题 1、给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合的规定和设计要求, 接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 2、施工单位应熟悉和审查施工图纸?掌握设计意图与要求?实行制度,发现施工图疑问、差错时?应及时提出意见和建议。 3、工程所用的管材、管道附件、构, 配, 件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行并妥善保管。 4 、施工单位必须取得安全生产许可证?并遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规?建立和安全生产责任制?确保安全施工。 5、给排水管道工程施工质量验收应在基础上?按验收批、分项工程、分部, 子分部,工程、单位,子单位,工程的序进行。 6、通过返修或加固处理仍不能满足和使用功能要求分部,子分部,工程、单位, 子单位, 工程?严禁验收。7 、参加验收各方对工程质量验收意见不一致时?可由或工程质量监督机构协调解决。 8、工程竣工验收后?应将有关文件和技术资料归档。 9、土石方爆破施工必须按国家有关部门的规定?由的单位进行施工。 10、设计降水深度在基坑, 槽, 范围内小应小于基坑, 槽, 底面 m。以下

11、施工降排水终止抽水后?降水井及拔除井点管所留的孔洞?应及时用 填实, 地下水静水位以上部分?可采用 填实。 12、刚性管道沟槽回填的压实作业中?管道两侧和管顶以上500mn范围内胸腔夯实?应采用轻型压实机具?管道两侧压实面的高差不应超过mm。 13、柔性管道的沟槽回填压实作业时?管基有效支承角范围应采用填充密实?与管壁紧密接触?不得用土或其他材料填充。 14、柔性管道回填至设计高程时?钢管或球墨铸铁管变形率超过?化学建材管道 变形率超过时?应挖出管道?并会同设计单位研究处理。 15、管节和管件装卸时应轻装轻放?运输时应?不得相互撞击?接口及钢管的内外防腐层应采取保护措施。16、管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装, 安装时宜从 开始?承口应朝向施工前进的方向。 17、合槽施工时?应先安装的管道?当回填土高和与邻近管道基础高程相同时?再安装相邻的管道。18、地面坡度大于?且采用机械法施工时?应采取措施防止施工设备倾翻。 19、压力管道上的阀门?安装前应逐个进行。20 、露天或埋设在对橡胶圈有腐蚀作用的土质及地下水中的柔性接口?应采用对橡胶圈无不良影响的?封堵外露橡胶圈的接口缝隙。 21、对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法或焊接工艺?施工单位必须在施焊前按设计要求和有关规定进行焊接试验?并应根据试验结果编制。 22、钢管安装时?下管前应先检查管节的?合格后方可下管。

建筑给排水考试题库含答案

建筑给排水考试大全及答案(题库) 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑 料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水 装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、 报警装置等组成。 12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应 系统、区域性热水供应系统。 13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工 业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。 14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。 16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式 和环状式。 19.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 21.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、排污管、信号管。 22.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 23.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 24.屋面雨水外排水系统分为: 沿沟外排水和长天沟外排水系统。 25.室内消火栓灭火系统是水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高 位水箱、水泵接合器、增压水泵、等组成。 26.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 27.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内任何部位,即不出现消防死角;相邻 消火栓的射流应彼此相交;消火栓应设在建筑物的显眼易取用的地方;消火栓间距不大于 50米米;消火栓栓口中心离室内地面高为 1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成 900 角。 28.按经验确定某些排水管的最小管径:凡接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也应考虑其排 放时水量大而猛的特点,管径DN不小于 100mm ;大便槽排水管管径DN不小于150mm ;小便 槽或连接3个以上手动冲洗小便器的排水管管径DN不小于 75mm ;室内排水管管径DN不小于 50mm; 29.集中热水供应系统的管道一般可分为三部分:热媒循环管道,它是连接锅炉和水加热器或贮水

注册给排水工程师专业考试大纲科目分值参考课本

注册给排水工程师专业考试大纲科目分值参考课本报考条件 (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备相应专业教育和职业实践条件者,均可申请参加注册公用设备工程师执业资格考试。 (二)考试分为基础考试和专业考试。参加基础考试合格并按规定完成职业实践年限者,方能报名参加专业考试。 (三)符合报考条件第(一)条规定的要求,并具备下列条件之一者,可申请参加基础考试: 1、取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学位。 2、取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事公用设备专业工程设计工作1年。 3、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事公用设备专业工程设计工作1年。 (四)基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试: 1、取得本专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作2年;或取得相近专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作3年。 2、取得本专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作3年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作4年。 3、取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事公用设备专业工程设计工作4年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事公用设备专业工程设计工作5年。 4、取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作5年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作6年。 5、取得本专业大学专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作6年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作7年。 6、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作8年。 (五)上述考试报名条件中有关学历或学位是指国家教育部门承认的学历或学位。(六)截止到2002年12月31日前,符合下列条件之一者,可免基础考试,只需参加专业考试: 1、取得本专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作5年;或取得相近专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作6年。 2、取得本专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作6年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作7年。 3、取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事公用设备专业

给排水考试题目与答案(特别重要)

给排水考试题目与答案 一、填空题 1. 给水系统由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠与管网和调节构筑物等工程设施组成。其中,调节构筑物主要有高地水池、水塔、清水池这几种类型。其中,泵站可分为抽取原水的为一级泵站,输送清水为二级泵站,设于管网中为增压泵站;其中泵站、输水管渠、管网和调节构筑物统称为输配水系统。 2. 消防用水时其水压要求是自由水压一般不得小于10mH2O 。 3.给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统。 3. 给水系统按使用目的分为生活用水、生产用水和消防给水系统。3.根据向管网供水的水源数,统一给水系统可分为单水源和多水源给水系统两种形式。 4.分系统给水系统根据具体情况,分为分质给水系统、分压给水系统、分区给水系统三种类型。 5.工业给水系统可分为循环系统、复用系统和直流系统。其中,循环系统给水系统中的水经使用后不予排放而循环利用。 5. 给水系统按服务对象分为城市给水和工业给水系统;按供水方式分自流系统(重力供水)、水泵供水系统(压力供水)和混合给水系统。 5. 给水系统的布臵形式主要有统一给水系统、分系统给水系统、工业给水系统、区域给水系统这四种。 5. 分区给水系统按其布臵形式可分为串联分区、并联分区两种方式。 5. 给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统;按服务对象分为城市给水和工业给水系统。在工业给水中,又分为循环系统和复用系统。 5. 对臵水塔在最高用水量时,管网用水由二级泵站和水塔同时供给,两者各有自己的给水区,在供水区的分界线上水压最低。 5.给水系统中不设水塔,任何小时的二泵站供水量应等于用水量。给水系统中设水塔时,二泵站每小时供水量可以大于用水量。 6.清水池的调节容积,由一、二级泵站供水线曲线确定;水塔容积,由二级泵站供水线和用水量曲线确定。 7.无水塔的管网二泵站的扬程公式( H p=Z c+H c+h s+h c+h n)H c是指控制点所需的最小服务水头,Z c是指管网控制点的地面标高和清水池最低水位的高程差。 7. 设置网前水塔的(H p=Z t+H t+H0+h s+h c ) Z t是指水塔的地面标高,H t是指水塔高度,H0是指水位的有效深度。8.H t=H c+h n-(Z t-Z c ),其中,H c是指控制点要求的最小服务水头,Z t是指设臵水塔处的地面标高,Z c是指控制点的地面标高8.对于树状网,管段数P、节点数J之间存在的关系为P=J-1 。对于单水源环状网,管段数P、节点数J、环数L之间存在的关系为P=J+L-1 9.城市管网定线时干管的间距,可根据街区情况,采用500~800m 。连接管的间距可根据街区大小考虑在800~1000 m左右。10.任一节点的节点流量等于与该节点相连管段的沿线流量综合的一半。 10. 节点包括水源节点、不同管径或不同材质的管线交接点以及两管段交点或集中向大用户供水的点。

给排水试题

建筑给水排水及采暖工程考试题 选择题 国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》共有多少强制性条文(B) A(18)B(20)C(16) 山东省建筑工程施工工艺是什么标准(B) A国家标准B地方标准C企业标准 阀门安装前应作哪些试验(BC) A压力试验B强度试验C严密性试验 给水、热水、采暖管道穿过楼板、墙面、屋面处均须设置套管,套管管径一般应比管道大几号管径(A) A应比管道大2号B应比管道大1号C应比管道大3号 管道穿过墙壁和楼板,宜设置什么样的套管(BC) A薄壁管B焊接钢管C无缝钢管 安装在楼板内的套管,普通房间其顶部应高出装饰地面多少毫米(B) A50B20C10 安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面多少毫米(A) A50B30C20 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡,其设置个数和高度有哪些要求(ABC)A楼层高度小于或等于5m时,每层必须安装1个 B楼层高度大于5m时,每层不得少于2个 C管卡安装高度,距地面为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。 严禁将地下管道及管道支墩(座)铺设在冻土和未经处理的松土上(ABC) A管道或接口造成断裂 B接口处造成漏水 C管道造成变形 10、弯制钢管的曲率半径应符合下列规定(ABC) A热弯:应不小于管道外径的3.5倍 B冷弯:应不小于管道外径的4倍 C冲压弯头:应不小于管道外径 11、采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2度(B)A3度B2度C1度 12连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径1/2(A) A1/2B1/3C1/4 13、螺纹连接的管道安装后的管螺纹根部应有多少扣达到外露螺纹(A) A2-3扣B3-4扣C1-3扣 14、承插口采用水泥捻口时,油麻应填塞密实,水泥密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于多少毫米 (B)A3毫米B2毫米C1毫米 15、室内给水系统安装按分部划分应怎么划分(B) A是一个分部工程B是一个子分部工程C是一个分项工程

2019给排水工程师考试要求

给排水工程师考试 考试科目及内容 1.公共基础课 考试时长4小时,闭卷考试,满分120分 高等数学24题 普通物理12题 普通化学12题 理论力学13题 材料力学15题 流体力学12题 计算机应用基础10题 电工电子技术12题 工程经济10题 每题一分,共120分。 2.专业基础课 考试时长4小时,闭卷考试,满分120分 水文学8题 供水水文地质10题 水泵及水泵站12题 水处理微生物学12题 水分析化学10题 工程测量5题 法规(规范)3题 每题两分,共120分,两个基础考试总分132分可及格 3.专业知识考试 分两类,一是专业知识考试,考知识概念性考题;二是专业案例分析考试 考试时长均为4小时,均开卷考试, 专业知识考试满分为200分,120分及格,专业案例分析考试满分100分,60分及格 专业考试试题由概念题、综合概念题、简单计算题、连锁计算题及案例分析题组成;连锁题中各小题一般不株连。 给水工程15题 排水工程15题 建筑给水排水工程20题

专业考试大纲 1.给水工程 1.1给水系统 熟悉给水系统的组成和分类;掌握设计用水量计算;熟悉给水系统的流量关系、水压关系。 1.2输水和配水工程 掌握管网和输水管的不止及水力计算;掌握水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定;熟悉管网方案技术经济比较;了解分区给水系统设计;熟悉给水管材、附件及管道敷设方法;了解给水管防腐蚀方法。 1.3取水工程 了解水资源概况、水源选择及取水工程任务;熟悉地下水取水构筑物类型及适用条件;掌握地表水取水构筑物的类型、选址及布置要求。 1.4给水处理 熟悉给水处理的主要方法及基本理论;掌握混凝、沉淀、澄清、过滤构筑物的工艺设计;熟悉氯消毒及设备,了解其它消毒方法;了解地下水除铁除锰方法;掌握软水、纯水制备的方法和系统设计;熟悉水场设计。 1.5水的冷却和循环冷却水水质处理 了解水的冷却原理及冷却构筑物,熟悉循环冷却水水质处理;掌握循环冷却水系统的构成和设计原则。 2.排水工程 2.1排水系统总论 熟悉排水系统的体制、组成及规划设计原则;掌握污水管道系统、雨水管道系统设计与计算;熟悉暴雨强度公式计算;了解排洪沟的设计与计算;熟悉城市污水回用系统及其组成。 2.2排水管渠系统 了解排水管渠系统的使用条件、布置特点、设计流量计算及城市合流制系统的改造方法;掌握排水管渠的断面、材料、接口和基础;熟悉排水管渠系统上的构筑物;了解排水管渠系统分管理和养护。 2.3城镇污水处理 了解污水的性质、污染指标和水体污染及危害;熟悉城市污水处理的基本方法与系统设计;熟悉污水物理处理设施类型及构造特点;掌握曝气沉砂池、辐流沉淀池的设计与计算;熟悉污水的活性污泥处理原理和主要设计参数;熟悉污水的生物膜法处理原理与工艺;了解污水的厌氧生物处理原理;掌握常用城市污水生物处理工艺的原理和应用;了解污水的深度处理和回用技术;了解污泥的分类、性质;熟悉污泥的浓缩方法;熟悉污泥厌氧消化的原理和影响因素;熟悉污泥厌氧消化池的构造与设计;掌握污泥的脱水方法;了解污泥的最终处理方式;熟悉城市污水处理厂的设计及运行过程的监测。 2.4工业废水处理 了解工业废水的分类及排放要求;熟悉常用工业废水的物化处理的原理与应用。

给排水考试试题a答案

给排水考试试题a答案 一、填空题 1、质量是指物体所含物质的多少。常用m表示。重力是指物体所受的地球的吸引力。常用G表示。质量和重力的关系为:G=mg 。 2、对于均质流体,单位体积所具有的质量称为密度。单位体积所具有的重力称为重力密度,简称重度。 3、金属材料的力学性能是指金属材料在外力作用下表现出来的特性,如冲击韧性、弹性、强度、硬度、和塑性。 4、常用钢管包括有缝和无缝。 5、用灯光或日光照射物体,在地面或墙面上就会产生影子,这种现象就叫投影。 6、管道的热补偿包括自然补偿和补偿器补偿。 7、大便器和大便槽应设冲洗水箱或自闭式冲水阀。不得用装设普通阀门的生活饮用水管直接冲洗。 8、冷热水管道安装时,热水管在上面,冷水管在下面,冷水龙头在右边,热水龙头在左边。 9、各种管路都有管子和管路附件组成的。 10、给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道处。 二、选择题 1、生活或生产给水管道流速不宜超过(A )。 A.2 m/s? ?? ?? ???B. 2.5 m/s? ?? ?? ? C. 3 m/s 2、一般规定管子弯曲后,管壁减薄率不得超过(C) A 5% B 8% C 15% D 20% 3、热煨弯管的弯曲半径应不小于管子外径的(A)倍 A 3.5 B 4 C 4.5 D 5 4、通气管管径应根据污水管负荷管道长度决定,一般不小于污水管管径的(B)。A.1倍 B.1/2 C.1/4 5、室内管道套管的内径不宜大于所穿过管子外径(C)mm。 A 8 B 4 C 6 D 8

6、流体在压强增大时,体积被压缩而_B,密度B,这一性质称为流体的压缩性。 A.增大,减小 B.减小,增大 C.减小,减小 7、管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采用防水套管,对于有振动或严密防水要求的构筑物,管道穿过基础时应设(A) A.柔性防水套管B。防水套管C。刚性防水套管 8、普通铸铁管一般用_A_铸造。 A、灰口铁 B、马口铁 C、向铁 9、排水铸铁管只有A一种。 A、承插式 B、法兰式 10、当介质是水、压缩空气的管道采用法兰连接时,垫片材料应是(A )。 A、橡胶板 B、夹布橡胶板 C、石棉板 D、环氧树脂板 三、判断题 1、水箱的设置高度应按最不利的配水点所需水压计算确定。(√) 2、在静止液体内深度相同的各点,其压强也相等。(√) 3、在任何情况下,钢管的腐蚀裕度均不得小于0.5mm。(√) 4、固定支架的作用是限定管段的活动范围,用以控制热变形量和变形方向。(√) 5、同一根管子上的两焊缝间距离不应小于300mm。(√) 四、名词解释 1、流速:是在单位时间内流体在管道中所流过的距离(长度)称流速。常用的单位是米/秒。 2、热力学第一定律:能量不能创造,也不会消失,但在一定条件下可以从一种形式转换成另一种形式,从一个物体转移到另一个物体,转换或转移过程中的总能量是不变的。 五、简答题 1、燃气可分为哪几类,具有哪些性质?燃气种类很多,按其来源不同可分为天燃气和人工燃气两大类。 其性质如下:(1)易燃易爆性

工程建筑给水排水工程试题与答案.docx

建筑给水排水工程 一、填空题 1 、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对_水量 _、 _水质 _和 _水压 _要求的冷水供应系统。 2 、建筑给水系统中给水方式的基本类型是___利用外网水压直接给水方式___、 ___设有增压和贮水设备的给水方式___、___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3 、室内给水管道的敷设有___明装 ___和__暗装 __两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于___0.7m_____,并应铺设在冰冻线以下 __0.2m __ 处。 4 、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5 、室内排水系统的附件主要是指检查清扫口;地漏, 存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6 、室内排水通气管系统的作用主要是排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为_自然循环、机械循环。

8 、疏水器的作用是阻汽排水。 9 、化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水的构筑物。 二、名词解释 1 、特性流量:水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。 2 、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度,手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过 38cm 圆圈为止的一段射流长度。 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1 、消防用水对水质的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。(×) 2 、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。(√) 3 、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。(√)

给排水工程师考试大纲

1.公共基础课(上午段) 公共基础课考试为半天,4小时。考试内容各专业采用统一试卷,由管委会确定考试科目,题量,时间,分数分配为: 高等数学24题 普通物理12题 普通化学12题 理论力学13题 材料力学15题 流体力学12题 计算机应用基础10题 电工电子技术12题 工程经济10题 合计:120题,每题1分,共120分。 2.专业基础课(下午段) 专业基础课考试为半天,4小时。考试内容可根据不同专业的特点分别设置不同考试科目。注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排:水文学8题 供水水文地质10题 水泵及水泵站20题 水处理微生物学12题 水分析化学10题 合计:60题,每题2分,共120分。 3.专业课 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1.给水工程30题15题 2.排水工程30题15题 3.建筑给水排水工程40题20题 合计100题50题 《给排水专业》考试大纲 一、水泵及水泵站 了解离心泵工作原理,性能曲线 了解定速和调速运行工况 了解泵站的分类及特点 了解管道系统特性曲线 熟悉水泵的选择 熟悉水泵机组、吸水管路与压水管路的布置 了解泵站水锤及其防护、泵站噪音及其消除 二、水力学 了解静水压力 掌握伯努利方程及应用

了解水流阻力和水头损失 了解孔口、管嘴出流和有压管路 了解明渠均匀流的水力特征 了解明渠非均匀流的临界水深 水文学及水文地质 了解河川径流,流域水量平衡 熟悉设计洪水及枯水流量、水位 了解暴雨公式 了解地下水储存及分布特征 四、水处理微生物学 了解细菌的生理特征 了解常见微生物种类 了解水生病原微生物的控制方法 了解污染物的降解、转化及有机物的分解 了解废水处理中的微生物 五、工程测量 了解测量的基本知识 了解地形图的测绘 熟悉地形图的应用 了解建筑安装测量方法 水分析化学 熟悉水样的保存和预处理 了解酸碱滴定法 了解络和滴定法及硬度测定 了解氧化还原滴定法,总需氧量,总有机碳 了解吸收光谱法、电化学分析法 掌握常用水质分析方法 七、法规 熟悉国家及地方有关建设、建筑、规划、环保、卫生防疫、节能及房地产的相关法律规范及标准,掌握给排水工程设计验收规范以及相关强制性条文。 八、给水工程 1、给水系统 熟悉给水系统的组成和分类 掌握设计用水量计算 熟悉给水系统的流量关系、水压关系 2、输水和配水工程 了解市政给排水管线布置基本原则和方法 掌握管网和输水管的布置及水力计算 掌握水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定 熟悉管网方案技术经济比较 了解分区给水系统设计 熟悉给水管材、附件及管道敷设方法

给排水规范考试试题(含答案)

给排水规范考试试题(含答案)

检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于( 0.05 ) MPa, 然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 14. 管道试压合格后,应进行(冲洗)。 15. 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应(开启),试验管道与 非试验管道应隔断。 16. 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装 位置应符合(设计)要求。 17. 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应 便于(检修),并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 18. 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有(裂纹)、砂眼及凹凸不平等 缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 19. 给水系统定义 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的(生产)、(生 活)和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 20. 排水系统定义 通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的(污 水)、(雨水)及时排放出去的网络。 21. 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行 (消毒),满足饮用水卫生要求。 22. 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防 水要求的建筑物,必须采用(柔性)防水套管; 23. 给水配件定义 在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变

水流方向的各种管件、(阀门)和(水嘴)的统称。 24. 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器 具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经(监理)核查确认。 25. 建筑给水、排水及采暖工程的分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层 等划分。分项工程应划分成若干个(检验批)进行验收。 26. 试验压力定义 管道、容器或设备进行(强度)和气密性试验规定所要达到的压力。 27. 额定工作压力定义 指锅炉及压力容器出厂时所标定的(最大)允许工作压力。 28. 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验 收人员应具备相应的(专业技术)资格。 29. 活动支架定义 允许管道在支撑点处发生(轴向)位移的管道支架。 30. 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经 (公司审核)后方可实施。 二、选择题(每题1分共35分) 1. 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、 同规格)数量中抽查(),且不少于()个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 A.5%,1 B.10%,1 C.10%,2 D.10%,10 2. 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称

建筑给排水考试题库及答案

姓名: 学号: 建筑给排水课堂练习题( 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管、不锈钢管)、钢管。其中塑料管的连接方式有电热熔焊接、承插粘接、法兰连接、螺纹连接及夹紧式、卡箍式连接。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 7.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 8.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 9.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 10.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、放空管、信号管。 11.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 12.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 13.屋面雨水外排水系统分为: 檐沟外排水和天沟外排水系统。 14.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 15.对于住宅的生活给水,可按建筑物的层数粗略地估计自地面算起的最小保证水压值,层数为一层 时10 米,两层时12 米,以后每增加一层需增加4 米,那么五层楼所需水压为24 米。 16.在选择水表时,应根据室内给水管网的设计流量不超过水表的额定流量来选择水表的口径。 17.排水系统中,检查口安装在立管上,清扫口安装在横管上。 18.水箱的作用:贮水;升压;减压;稳压 19.给水管道的防护主要包括:防腐、防冻、防露、防漏、防振等。 20.控制附件:截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀、浮球阀、减压阀安全

注册给排水工程师专业考试大纲

注册给排水工程师专业考试大纲 注册给排水工程师(专业)考试 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1.给水工程30题15题 2.排水工程30题15题 3.建筑给水排水工程40题20题 合计100题50题 专业考试试题由概念题,综合概念题,简单计算题,连锁计算题及案例分析题组成;连锁题中各小题的计算结果一般不株连。 1.给水工程 1.1给水系统 熟悉给水系统的组成和分类;掌握设计用水量计算;熟悉给水系统的流量关系、水压关系。 1.2输水和配水工程 掌握管网和输水管的布置及水力计算;掌握水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定;熟悉管网方案技术经济比较;了解分区给水系统设计;熟悉给水管材、附件及管道敷设方法;了解给水管防腐蚀方法。 1.3取水工程 了解水资源概况、水源选择及取水工程任务;熟悉地下水取水构筑物类型及适用条件;掌握地表水取水构筑物的类型、选址及布置要求。 1.4给水处理 熟悉给水处理的主要方法及基本理论;掌握混凝、沉淀、澄清、过滤构筑物的工艺设计;熟悉氯消毒及设备,了解其它消毒方法;了解地下水除铁除锰方法;掌握软水、纯水制备的方法和系统设计;熟悉水厂设计。 1.5水的冷却和循环冷却水水质处理

了解水的冷却原理及冷却构筑物熟悉循环冷却水水质处理;掌握循环冷却水系统的构成和设计原则。 2.排水工程 2.1排水系统总论 熟悉排水系统的体制、组成及规划设计原则;掌握污水管道系统、雨水管渠系统设计与计算;熟悉暴雨强度公式计算;了解排洪沟的设计与计算;熟悉城市污水回用系统及其组成; 2.2排水管渠系统 了解合流制管渠系统的使用条件、布置特点、设计流量计算及城市旧;合流制系统的改造方法;掌握排水管渠的断面、材料、接口和基础;熟悉排水管渠系统上的构筑物;了解排水管渠系统的管理和养护。 2.3城镇污水处理 了解污水的性质、污染指标和水体污染及危害;熟悉城市污水处理的基本方法与系统设计;熟悉污水物理处理设施类型及构造特点;掌握曝气沉砂池、辐流沉淀池的设计与计算;熟悉污水的活性污泥法处理原理和主要设计参数;熟悉污水的生物膜法处理原理与工艺;了解污水的厌氧生物处理原理;掌握常用城市污水生物处理工艺的原理和应用;了解污水的深度处理和回用技术;了解污泥的分类、性质;熟悉污泥的浓缩方法;熟悉污泥厌氧消化的机理和影响因素;熟悉污泥厌氧消化池的构造与设计;掌握污泥的脱水方法;了解污泥的最终处置方式。熟悉城市污水处理厂的设计及运行过程的监测。 2.4工业废水处理 了解工业废水的分类及排放要求;熟悉常用王业废水的物化处理的原理和应用; 3.建筑给水排水工程 3.1建筑给水 了解水质标准;掌握水质防护措施;熟悉给水系统的组成及管材、管件、设备、附件的选用;掌握用水量、设计秒流量和管网水力计算;熟悉节水措施;掌握建筑内部给水分区的原则及措施。了解室内游泳池的一般规定和水处理工艺。 3.2建筑消防

给排水试卷简答题及其答案

第一份 三、1、由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统? 高地水库供水给城市,按水源种类属于:表水给水系统;按供水方式属于:自流系统。 2、给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。 泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等称为输配水系统,从给水系统整体来说,是投资最大的子系统。 以地表水为水源的给水系统,相应的工程设施为:取水构筑物,一级泵站,水处理构筑物,清水池,二级泵站,管网。 3、给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物,哪种情况下可省去一部分设施? 如果是地表水这些构筑物不可省去,但如果是地下水,一般可以省去水处理构筑物而只需加氯消毒,使给水系统大为简化。 4、什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多? 给水系统,即用同一系统供应生活、生产和消防等用水。分质给水,可以是同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户;也可以是不同水源,例如地表水经简单沉淀。分压给水,因水压要求不同而分系统给水,有同一泵站内的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压管网,以节约能量消耗。目前应用最多的是同一给水系统。 四、1、水体污染的防治,溶解氧为何是一项重要控制指标?在用水体溶解氧确定污水处理程度时,为何用夏季水体的溶解氧含量? DO 是微生物利用氧降解有机污染物、微生物自身氧化速率和外界环境向水体的充氧效果的综合反应。它是一个综合指标,而且易于在线检测。 在用水体溶解氧确定污水处理程度时,用夏季水体的溶解氧含量主要是因为夏季水体的溶解氧的含量低,(温度越高,溶解氧的含量越低)。当夏季的DO 能满足处理程度时,其他季节也就能符合要求。 2、请推导泥龄和污泥负荷之间的关系?为什么说可以通过控制排泥来控制活性污泥法污水处理厂的运行? :活性污泥微生物每日在曝气池内的净增值量为: ()a e d V X Y S S Q K VX ?=-- 式中:()a e Y S S Q -——每日降解有机污染物过程中产生的活性污泥; d V K VX ——微生物由于自身氧化而消耗的自身质量。 ∴ r d V V QS X Y K X V X V ?=- 而 ()a e r rs V V Q S S QS N X V VX -==

给排水培训考试题(卷).

专业技术人员、职称模拟考试 给排水试卷(A) 注意事项:1、考生应首先将自己的、号等用钢笔、圆珠笔等写在试卷册的相应位置上。 2、本试卷册包括理论知识和专业技能两部分: 3、每小题选出答案后,请用钢笔、圆珠笔等将试题答题填写在试题 题目相对应的位置。 4、考试结束时,考生务必将本卷册交给监考人员。 5、考生应按要求在试卷册上规作答。试卷上不得有和考试无关的任 何信息,不得做任何特殊标记。

考生:号:

答题指导: ◆该部分均为选择题与填空题.每题均有四个备选项,其中单项选择题只有一个选项是正确的。 ◆请根据题意的容和要求答题,并在试卷册相应位置规作答。 ◆不要在试卷上乱写乱画,不要填写无关容。 一、单项选择题(1~40题,每题1分,共40分。每小题只有一个最恰当的答案。) 1.水泵使液体获得( ) A 动能 B 势能 C 动能和势能 D 压能 2.提高水泵扬程的方法有:( ) A 提高转速 B 加大叶轮直径 C 提高转速和加大叶轮直径 D 减小叶轮直径 3.在混凝过程中,既具有电性中和又具有吸附架桥作用的有机高分子混凝剂为以下何项?( ) A 阳离子型高分子混凝剂 B 非离子型高分子混凝剂 C 阴离子型高分子混凝剂 D 任何一种高分子混凝剂

4. 用地表水作为城市供水水源时,其设计枯水流量的年保证率应根据城市规模和工业大用户的重要性选定,宜用( ) A 90% B 97% C 90%-97% D 95% 5.大口井适用于含水层厚度在()左右,底板埋藏深度小于()m;( ) A 515B510C1010D10 15 6. 采用管井取水时应设备用井,备用井的数量一般可按( )的设计水量所需井数确定,但不得少于一口井。 A 10%-15% B 10%-20% C 15%-20% D 15% 7.江河取水构筑物的防洪标准不应低于城市防洪标准,其设计洪水重现期不得低于100年。水库取水构筑物的防洪标准应与水库大坝等主要建筑物的防洪标准相同,并应采用设计和校核两级标准。设计枯水位的保证率,应采用( ) A 99% B 90%~99% C 90% D 80%~90% 8.某普通石英砂滤料层厚700cm ,滤料空隙率为0.42,密度为2650kg/m3,现对其进行反冲洗,使之处于悬浮状态,则其水头损失为:( ) A 0.88 B 0.67 C 0.69 D 0.72 9.某一活性污泥系统,已知曝气池混合液悬物固体浓度为2500mg/L,混合液污泥沉降比为30%,则其污泥指数为:( ) A 12 B 1.2 C 1200 D 120 10. 建筑物埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于()m,交叉埋设时不应小于()m。( ) A 0.4;0.2 B 0.2;0.4 C 0.5;0.15 D 0.15;0.5 11. 某住宅楼二层加压水泵与能提供0.28 Mpa压力的室外管网直接连接,引入

给排水消防专业考试题及答案

给排水专业规范考试题(一) 姓名:项目: 一、选择题(3分×10=30分) 1、立管连接卫生器具的层数为5~6层时,其最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离最小为(C)。 A 、0.3m B 、0.45m C、0.75 m D、1.2m 2、下列哪些管道上不能设阀门(B) A、进水管 B、溢流管 C、出水管 D、泄水管 3、当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m ,二层为( A )m ,二层以上每增加一层增加4m 。 A、12m B、13m C、14m D、16m 4、( C)一般安装在水泵出水管上,防止因断电或其他事故时水流倒流而损坏水泵。 A、排气阀 B、泄水阀 C、止回阀 D、阀门 5、阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查( B ),且不少于()个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 A、5%,1 B、10%,1 C、10%,2 D、10%,10 6、管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取保护措施之一在管道或保温层外皮上、下部留有不小于( D )的

净空。 A、50mm B、100mm C、125mm D、150mm 7、室内消火栓系统安装完成后应取(D)层(或水箱间内)试验消火栓和()层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 A、二,首 B、首,屋顶 C、屋顶,二 D、屋顶,首 8、室内消防竖管直径不应小于多少?(A ) A、DN100 B、DN150 C、DN80 C 、DN65 9、水箱溢流管应高于设计最高水位(A)。 A、50mm B、100mm C、150mm D、200mm 10、下列关于箱式消火栓的安装错误的是:(D) A、栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 B、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。 C、阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。 D、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为5mm。 二、判断题(2分×10=20分) 1、生活饮用水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置。(√) 2、在连接2个及2个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。(√) 3、冷、热水管道同时安装应符合下列规定:上、下平行安装时热水管

注册给排水工程师专业考试大纲科目分值参考课本

注册给排水工程师专业考试大纲科目分值参考课本报考条件(一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备相应专业教育和职业实践条件者,均可申请参加注册公用设备工程师执业资格考试。参加基础考 试合格并按规定完成职业实践年限者,(二)考试分为基础考试和专业考试。 方能报名参加专业考试。(三)符合报考条件第(一)条规定的要求,并具备下列条件之一者, 可申请参加基 础考试:1、取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学位。2、取得本专业或相 近专业大学专科学历,累计从事公用设备专业工程设计工作1年。 累计从事公用设备专业工程设计工3、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位, 作1年。(四)基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试: 年;或取得相近21、取得本专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作 专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作3年。年;或取得相近2、取得本专业 硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作3 专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作4年。累计从事公用设备专业取得含本 专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,3、 累计从事公用设备专业工程设计工作或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,4年;工 程设计工作5年。累计从事公用设备专业工程设4、取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后, 累计从事公用设备专4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,计工作累 计从事公用设备专业工程年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,业工程设计工作5 设计 工作6年。年;或取得、取得本专业大学专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作6 5 7年。相近专业大学专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作累计从事公用设备专业工程设计取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,、 6 年。工作8 (五)上述考试报名条件中有关学历或学位是指国家教育部门承认的学历或学位。 日前,符合下列条件之一者,可免基础考试,只需参加专业12年月31(六)截止到2002 考试:年;或取得相近、取得本专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作15 6年。专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作年;或取得相近62、取得本 专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作年。专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作7累计从事公用设备专业取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生 班毕业后,、3 累计从事公用设备专业工程设计工作7年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,年。工程设计工作8年;84、取得本专业大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作9或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作年。年;或取得5、取得本专业大学专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作9 相近专业大 学专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作10年。累计从事公用设备专业工程设计6、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,年。工作12 7、取得其他工科专业大学 专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作15年。年;或取得相近8、取得本专业中专学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作25 专业中专学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作30年。澳、(七)经国务院有关部门同意,获准在中华人民共和国境内就业的外籍人员及港、

相关文档