一. 编制依据

《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 《建筑与市政降水工程技术规范》 JGJ/T111-98

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005

危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文]

10、岩土勘查报告

二. 工程简介

1、工程概况

本工程为开封市兰考县幸福枫景住宅小区项目,位于兰考县中州

路黄河路西南角。本项目共11栋楼,其中2、5、7、9、11#楼基础施 工过程需

要降水,针对该工程2/5/7/9/11#楼编制本降水施工方案, 该方案涉及楼号户型完全相同,共用一套图纸。场区离河岸较近,地

下水主要来源为场区东侧小河沟和降水补给。单体建筑面积 5710m2, 基

底面积470m2 2、水文地质概况

1、 2、 3、 《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、 《基坑降水手册》姚天强编著

5、 6、 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

7、 8、

本工程施工图纸 9、

本工程施工组织设计

本工程地形相对平坦,根据《岩土工程勘察报告》,该地区岩土自上至下划分为8个层次,各层地质特征分述如下:

层①粉砂:黄褐色-灰褐色,湿-饱和,松散-稍密。地表为填土或耕植土,厚度一般不超过1米,向下较纯净。

层②粉质粘土:灰褐色-黄褐色,软塑,含铁锰质斑纹等,干强度中等,韧性中等,切面稍光滑。

层③粉土:黄褐色-灰褐色,湿-很湿,局部夹软塑粉质黏土薄层, 无光泽反应,摇振反应迅速,干强度低,韧性低。

层④粉质粘土:黄褐色-灰褐色,软可塑,干强度中等,韧性中等。该层以粉质粘土为主,局部分布有粉土夹层。

层⑤粉土:黄褐色-灰褐色,切面无光泽,摇震反应迅速。干强度低,韧性低。

层⑥粉质粘土:黄褐色-灰褐色,软可塑,干强度中等,韧性中等。该层以粉质粘土为主,局部分布有粉土夹层。

层⑦细砂:黄褐色,密实,饱和。较纯净,矿物成分为石英、长石等,颗粒级配一般。

层?粉质粘土:黄褐色-灰褐色,软可塑,干强度中等,韧性中等。该层以粉质粘土为主,局部分布有粉土夹层。

地下水初见水位埋深约0.8m~1.4m,相应标高-1.87m~-2.53m ;地下水年变幅越2米。近5年最高水位埋深0米,高程-1.2米。设计基准

期最高水位按-1米考虑。场地地下水类型为第四系松散岩类孔隙潜水。受大气降雨及场区东侧小河沟补给。拟建场区地下水对人体无碍, 工人只要配备一般的劳动防护用品即可下基坑作业。

三.施工部署

1、根据施工现场平面布置图、施工组织设计、水文地质报告,做好管井及观测井的平面定位、降水深度等设计工作;

2、根据施工进度计划安排,做好渣土外运申报和天气预报资料收集工作,保障土方开挖的顺利进行;

3、排水所使用的电气元件,设备须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的相关要求,经验收合格后方可投入排水施工;

4、落实专人负责设备的管理工作,保证基坑内降水深度符合设计要求,视水量多少连续或间断抽水,直至基础施工完毕、回填土为止;

5、土方开挖及基础结构施工阶段,组织人员对基坑的变形进行检测, 若遇紧急状况,立即启动应急预案。

四.降水设计情况

本工程基坑开挖深度较小,根据场地工程地质条件及场地条件, 可采取放坡开挖。

勘察期间查明场地内稳定水位埋深 1.2~1.5m,基坑施工中应采取降水措施。本基坑可采用轻型井点降水方案,施工时配合明排疏干即

可满足施工要求。降水设计所需的各土层渗透系数建议值如下: 的渗透系数可取4米/天,层②的渗透系数可取0.08米/天,层③的 渗透系数可取0.68米/天。

下水位通过降水后,坑内水位距基坑底最低点应保证

500mn 以上。

每个基坑内设置水位观察孔 2个,以观察坑内水位的下降情况。 基坑东侧因离河沟较近,为保证降水效果在东侧安装双排降水井 点。

00000000 O O ° O Q

O

O&OOOOOOOOO O O

O

o 0 o o o o o o o

_____

I o

O O' O O O O 0

o

Q o

五. 降水量估算与降水井点施工

1、基本参数 据邻近场地抽水试验结果,降水深度范围内土层综合渗透系数

k=4.0m/d 。基坑设计水位降深 S 为2.8m (即地下水降至基坑底以下 2.0m ),含水层厚度H 取20.0m 。

2、基坑涌水量(Q )估算 根据等代大井法估算了该基坑的涌水量,估算时采用下式:

Q=1.366[K(2H-s)s]/lg(R o /r o )

层① 基坑降水采用轻型井点降水, 井点管长度为4.5米,管径为32mm 间距1.2-1.5米,集水总管径为 100mm 井点管成孔后安装井点管, 后回灌50Kg 粗砂,离地面以下

1米范围用粘土封口,以防漏气。地

2、5、7、9、11#楼井点平面布置图(每栋楼设

5套降水设备)

Q O

■ 0

0 o 0 o Q O 0 Q 0 o Q O 0

O 0 o 0 _ o

O'OOOO 。- 0-00000^

式中R o=R+ r o

R=2sy KH=216.5m r o=V(F/3.14 ),F ――基坑面积(基坑面积为470m)计算结果:Q=804.34 (m/d ),总涌水量4022m3/d

3、设备选用、主要材料用量

选用ZY-7.5型离心泵25台(每栋楼5台),每台设备连接井点管20根;JS-45型泵5台,扬程36m流量45n3/h。每天抽水18小时则可满足要求:45

m3X 18小时X 5台=4050m。

4 、施工准备

(1)施工机具a、滤管:0 32 ,长0.8m左右,在管壁上钻0 8 mm的小圆孔,孔距为50 mm外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的

尼龙丝网,每隔50?60mn用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。

b井点管:0 32,壁厚为3.0mm的UPVC f。

C连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。

d总管:0 100MMI冈管,壁厚为4.0mm用法兰盘加橡胶垫圈连接, 防止漏气、漏水。

e、抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。

f、移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架) 、牵引力为6t 的绞车。

g、凿孔冲击管:0 150X 5的钢管,其长度为8m成孔孔径150-200mm h水枪:0 50X 5无缝钢管,下端焊接一个0 16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。

i、蛇形高压胶管:压力应达到1.50Mpa以上。