2011年XX电厂集控运行技能竞赛题库

一、填空题

1、可控硅元件导通的条件是阳极与阴极之间须加正向电压,控制极上加正向触发电压。

2、当某一励磁功率柜的快熔熔断一个时,其整流输出值将降至原来的 2/3 。

3、XX电厂励磁调节器具有五种励磁限制:强励限制、过无功限制、欠励限制、功率柜故障限制、伏赫限制。

4、XX电厂1号机至4号机额定励磁电流是 1300A ,5号机额定励磁电流是1614A 。

5、1号机至4号机励磁功率柜可控硅整流装置采用强迫风冷的冷却方式。5号机功率柜冷却方式是热管冷却+风机。

6、XX厂机组空载时调速器出现机频故障,导叶将被限制在0.8倍空载开度。

7、XX厂1号机调速系统1DP动作的条件为:机组一级过速且主配压阀拒动或事故油槽事故低油压且相对应的保护压板投入。

8、新投入的差动保护或差动保护二次回路曾拆开过线头,必须做差动回路极性试验。带上负荷后,还必须测差动保护的差电流、差电压及六角图,合格后方可投入运行。

9、XX厂#1机组自动补气启动条件是自动补气压板投入且压油槽油压小于3.95Mpa且压油槽油位大于1800mm;正常停止条件是自动补气压板退出或压油槽油压大于4.0Mpa或压油槽油位小于1650mm。

10、闭锁220kV大林线旁路2655刀闸的操作回路的设备有260QF合位、2605QS合位、26537地刀合位。

11、X X264QF同期电压取自41TV和262TV。

12、X X110kV电缆为单芯自容式充油电缆。为保证电缆线路的运行可靠,在正常运行时,充油电缆油压保持不低于0.05 MPa ,不准超过 0.3 MPa。

13、X X厂1号发电机型号为SF114-78/12830,额定电流为4776 A,额定电压为15.75 kV。

14、同步发电机的磁极对数P一定时,它的转速n与频率f之间有严格的恒定关系即n= 60f/P。

15、X X#1主变冷却器辅助起动的方式:一是温度起动,温度55℃起动45℃停止,二是负荷起动,负荷是以主变高压侧开关CT的负荷电流启动,整定值为2.5A,CT变比为1200/5,其相应的电流为600A。

16、X X电厂#1主变冷却器控制出现备用冷却器投入信号,说明工作冷却器有故障,原因有冷却器风扇电源故障、油流继电器故障、油潜泵电源故障三种,一旦出现备用冷却器投入信号应到现场检查是哪种原因引起。

17、X X电厂#1机组水导、发导轴承温度过高报警值为60℃,极高停机值65℃。

18、X X电厂消防系统中右岸厂房机组机旁盘上安装的是红外对射线性感烟探测器,#1主变安装的是红外火焰探测器,机组风洞、126电缆、157电缆层安装的是空气采样感烟探测器,4台机母线井安装的是缆式线形感温探测器,其他均为烟温复合探测器。

19、X X电厂励磁调节器的三种起励方式是系统电压(Us)、机端电压(Ug)、发电机转子电流(If)。

20、X X电厂励磁调节器的三种运行方式是恒机端电压运行方式、恒励磁电流运行方式、恒无功运行方式。

21、压缩空气系统由高压气系统和低压气系统两部分组成,高压气系统主要用于机组油压装置的补气和充气,额定压力范围为4.05~4.25Mpa。低压气系统则用于机组气制动用气,机组检修密封空气围带用气和检修用气,额定压力范围为0.68~0.75Mpa。

22、右岸厂房#1、#2应急排水泵电源取自厂用400V Ⅳ段,与 #2备用冷却供水泵共用电源刀闸。

23、X X厂#5水轮机型号为K539/5-46,它是:立轴轴流转浆式,钢筋混凝土蜗壳,转轮标称直径850(cm),5片叶片。

24、X X厂微机调速器有三种调节模式,即频率模式开度模式和功率模式。

25、X X厂220kV母线正常运行时,母线分段断路器260QF在合闸,2601QS、2602QS隔离开关在合闸;母线分段隔离开关2603QS断开;旁路隔离开关2605QS、2655QS、2665QS、2675QS、2685QS在断开;由Ⅰ段母线经265QF 送林村线,266QF送大马Ⅱ线;由Ⅱ段母线经268QF送雷村线,267QF送大马Ⅰ线。

26、A GC有_调度控制_、当地控制_、_退出_三种运行方式.

27、X X厂#1发电机型号SF114—78/12830,额定容量为 130.3 MVA,额定出力为 114MW,磁极个数为78 ,其接线方式为双星形,其中性点接地方式为经消弧线圈接地。

28、根据《XX电厂低水头运行规定》,当水头在16m≥Hm>13m时,应尽量避免机组导叶开度大于95%,并将 1、3号机或2、4号机其中一组机组的AGC退出。

29、X X电厂机组同期装置提供单侧无压合闸和双侧无压空合闸两种无压合闸方式,在系统有压机组无压的情况下,不管是否有“无压合闸信号”都禁止同期装置合闸。

30、X X电厂励磁系统逆变有效条件是发电机出口开关分且定子电流小于5%Ie。空载时过压达 1.2Ue时逆变灭磁。

31、机组调速器在正常负载状态,当机组出口开关分时,调速器则进入甩负荷状态;若其过程无停机令,机组则稳定在空载状态;如有停机令,调速器则进入停机状态;停机完毕,调速器则进入停机等待状态。32、X X厂#1机组压油泵一级备用泵启动条件为:压油槽油压低于3.6MPa,且自动泵未自动启动正常打油;或压油槽油压已低于 3.4 MPa。

33、X X厂门机电源接自坝上400VⅠ段,桥机电源接自厂用400VⅠ段。

34、一次调频启动条件:一次调频功能投入、机组负载状态、调速器在自动、调速器在非频率模式、系统频率过人工频率死区达2秒。

35、继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

36、同步发电机并列运行条件:频率、电压、相位和相序相同。

37、正常运行时,电流互感器的二次侧近似于短路、电压互感器的二次侧近似于开路。

38、发生事故时向调度汇报的主要内容有事故发生的时间及现象,开关的变位情况,继电保护及自动装置的动作情况,频率、电压、潮流的变化情况及设备的状况等。

39、两票是指:工作票;操作票。三制是指:交接班制度;设备巡回检查制度;设备定期试验与维护轮换制度;

40、高压设备发生接地时,室内不得接近事故点4米;室外8米。

41、电力生产的“五防”是防带负荷拉合刀闸;防带电挂接地线;防带地线合闸;防误分(合)开关;防误入带电间隔。

42、一项完整的标准电气倒闸操作票应由电气倒闸操作前标准检查项目表、《电气倒闸操作票》和电气倒闸操作后应完成工作表三部分组成。

43、做安全措施时,在电源刀闸操作把手上应挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,在阀门操作手柄上应挂“禁止操作,有人工作”标示牌。

44、X X#5机组压油系统自动泵启动条件为压力油槽油压低于 5.8 Mpa,一级备用泵启动压力为油槽油压低于5.6Mpa,二级备用泵启动压力为油压已低于 5.4 Mpa。

45、X X5主变#2风扇启动条件为油面2温度达70℃或5主变高压侧电流达200A时,停止条件为油面2温度低于60℃及5主变高压侧电流少于200A时;#7风扇启动条件为工作风扇故障停运。

46、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有中文名称和阿拉伯数字编号的设备。

47、《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由本厂监护人员办理工作票手续。

48、使用热控工作票时,投退热机主保护的工作还要执行《热工保护投退管理规定》,填写保护退、投申请单,履行审批手续,并将此附在工作票后。

49、工作负责人变动时,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。

50、操作票应由操作人填写,监护人和电气值班长(单元长)认真审核后分别签名。

51、倒闸操作中途不得换人,不得做与操作无关的事情。监护人自始至终认真监护,不得离开操作现场或进行其它工作。

52、值长在接受调度员发布的正式操作命令时,应录音并做好记录,接受完操作命令后值长必须全文复诵操作命令。

53、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定“工作票、操作票”实施“分级管理,逐级负责”的管理原则。

二、多项选题

1.XX#1机压力油槽正常油位范围为( D ) 。

A. 1100~1700mm

B. 1200~1700mm

C. 1200~1750mm

D. 1200~1800mm

2.深井泵启动前充水目的是( B ) 。

A. 因为未设置底阀,所以启动前必须得给吸水管充水;

B . 保证轴承衬套转动时得以润滑和冷却;

C . 避免水泵启动抽空;

D . 将附在滤水网上的杂物反冲排走。

3.变压器在正常运行中,温度最高的部位是( C )。

A. 引线

B. 变压器油

C. 绕组

D. 铁芯

4.发电机的额定转速为76.9转/分,它的磁极对数P为( A )对。

A. 39

B. 78

C. 38

D. 77

5.若XX开关站现地单元通信中断,影响到设备正常操作的有(ABD)。

A、05开关无压合闸;

B、01开关无压合闸;

C、2690刀闸分合闸;

D、2694刀闸分合闸;

6.XX厂机组LCU现地控制单元出现以下故障时,无法在上位机进行机组的开停机操作。( D )

A.现地单元触摸屏死机 B.A1柜CPU死机

C.现地控制单元直流电源消失 D.机组在不定态

7.下列情况影响到AGC运行有( ABC )。

A、机组桨叶在手动;

B、调速器现地控制

C、机组有功PID调节退出;

D、机组现地A1柜CPU死机

8.XX左岸厂房厂内渗漏排水共设( B )。

A、2台高扬程的潜水泵,1台深井泵;

B、1台高扬程的潜水泵,1台低扬程的潜水泵,1台深井泵;

C、2台低扬程的潜水泵,1台深井泵;

D、1台低潜水泵,2台深井泵。

9.XX#5发电机保护动作后跳269QF的有( D)。

A、发电机后备保护(复压过流);

B、定子接地保护;

C、纵联差动保护;

D、05QF失灵保护。

10.当XX5号机组节流调速阀上端5111阀未打开时,会(C )。

A、影响机组正常开停机操作;

B、影响机组正常负荷调节;

C、影响机组过速保护动作停机;

D、均不受影响。

11.5号机组在(BD)使用事故油停机。

A、5号机组所有事故停机;

B、机组ⅠⅡ级过速保护动作;

C、轴承温度极高事故停机;

D、图拉博机械液压式过速保护装置动作。

12.XX厂关于调速器的说法不正确的有( D )

A、自动开机过程中,检测频率连续1 秒钟大于45HZ,则导叶关闭至第二开度;

B、调速器在手动或电手动状态下均为开度模式;

C、人工设定水头值时,调速器主、从机均接受同一水头值;

D、当油源油压低于设定值时,电调自动切除桨叶控制输出,油压恢复后不能自动恢复桨叶控制输出。

13.XX厂励磁装置当发生单柜掉相时,发电机无功将( D )。

A. 上升

B.下降

C.摆动

D.不变

14.以下说法不正确的是( C )

A.恒无功方式运行时,调节机组有功功率,转子电流随着发生改变;

B.过多减少机组无功功率,不利于发电机稳定运行;

C.电枢反映与发电机所带负荷的性质无关;

D.机组进相运行时,电压滞后电流。

15.XX厂机组励磁系统设置的V/F限制动作值为( B )

A. f≤40Hz

B. f≤45Hz

C. f≤48Hz

D. f≤47Hz

16.XX厂励磁系统的说法不正确的是( D )

A.正常情况下,单个励磁功率柜可以带转子额定负荷运行;

B.机组机端×2 PT断线时,励磁调节器自动由“Ⅰ”套切换至“Ⅱ”套运行;

C.励磁风机主用电源消失时,备用电源会自动投入并发信;

D.任何一个励磁功率柜停风时,调节器自动切换至电流方式运行。

17.以下对XX厂#1机油系统用油说法不正确的是( B )。

A.机组一级过速动作时调节导叶用油为压油槽中的油;

B.机组二级过速动作时调节导叶用油为压油槽中的油;

C.机组事故低油压动作时调节导叶用油为事故油槽中的油;

D.机组正常或事故情况下的调节轮叶用油均为压油槽中的油。

18.(XX电厂)若在21刀闸处发生AB相间故障,正常情况下出口动作停机的是( B )。

A、发电机差动保护

B、发变组差动保护

C、发电机横差保护

D、发电机复压过流保护

19.发电机励磁调节器在“手动”运行时,只增加机组有功,则:( C )

A.无功增加; B.无功不变; C.无功减少; D.不确定。

20.在正常运行方式下,若220kV大林线发生A相永久性接地故障,下列说法正确的有( B )。

A、265开关跳三相,重合闸不动作;

B、265开关跳A相,重合闸动作合上A相后再跳开三相;

C、265开关跳三相,重合闸动作合上三相再跳三相;

D、三种说法都不对。

21.在正常运行方式下,若(XX电厂)1号机励磁变高压侧发生AB相间故障,则(C)动作跳闸停机。

A、#1机纵差保护;

B、#1机横差保护;

C、#1主变纵差保护;

D、#1机过压保护。

22.在正常运行方式下,若XX#1机11PT发生AB相间故障,则(C )动作跳闸停机。

A、#1机纵差保护;

B、#1机横差保护;

C、#1主变纵差保护;

D、#1机过压保护。

23.在正常运行方式下,若220kV大林线发生AB相接地故障,下列说法正确的有(A)。

A、265开关跳三相,重合闸不动作;

B、265开关跳AB相,重合闸动作合上AB相;

C、265开关跳三相,重合闸动作合上三相;

D、三种说法都不对。

24.XX5号主变高压侧至269开关架空线故障,则(C )跳闸停机。

A、5号主变纵联差动保护动作;

B、5号机组后备保护动作;

C、5号主变出线及269开关光纤差动保护同时动作;

D、5号主变后备保护动作;

25.说法不正确的是( C )

A、恒无功方式运行时,调节机组有功功率,转子电流随着发生改变;

B、过多减少机组无功功率,不利于发电机稳定运行;

C、电枢反映与发电机所带负荷的性质无关;

D、机组进相运行时,电压滞后电流。

26.接入监控系统主变现地控制单元的设备有( ABC )。

A、151开关;

B、1614刀闸;

C、#1主变继电保护;

D、161开关。

27.机组顶盖水泵自动启动、停止信息,记录在集控中心监控系统的( B )中。

A、自诊断一览表;

B、状变一览表;

C、操作一览表;

D、越复限一览表。

28.机组并网运行时如发电机出口开关因故跳闸,且微机调速器又能正常甩负荷,则机组将进入( B ) 状态。

A. 负载

B. 空载

C. 过速停机

D. 进行机组正常停机

29.发电机电流互感器变比为6000/5,电压互感器变比为15000/100,当其出口电度表读数为1kWh时,其实际

发电量为( A )kWh。

A、180000

B、1800

C、150000

D、1500

30.以下哪个条件不闭锁XX#1机自动开机流程( B )

A、冷却水中断;

B、大轴密封水中断;

C、出口刀闸分位;

D、甲交流电源消失且乙交流电源消失。

31.4、以下关于AGC、AVC的说法,不正确的是( AC )

A、260开关跳闸则全厂AVC自动退出;

B、261开关跳闸则全厂AVC自动退出;

C、机组LCU故障则对应机组自动退出受控AGC;

D、机组有功测量故障时,对应机组退出受控AGC。

32.正常方式下,以下关于XX压油装置的说法,不正确的是( A )

A、事故油槽压力降低时,压力油槽压力不受影响;

B、事故油槽压力降低时,压力油槽压力随着降低;

C、压力油槽压力降低时,事故油槽压力不变;

D、事故油槽压力降低不会直接启动压油泵。

33.以下关于XX220kV母线保护的说法不正确的是( C )

A、260开关由“代路”恢复“母联”运行时,“分段代路”和“Ⅰ母代路”压板应在2605刀闸分后才退出;

B、2603刀闸合上前应先投入母线保护“单母运行”压板;

C、正常运行方式下,220kV母联开关非全相保护功能由第一套母线保护实现;

D、正常运行方式下,260开关和260CT之间发生短路故障,保护动作跳开220kV两段母线所有开关。

34.下列哪些情况可以不必人为退出全厂AGC、AVC的有( B )

A、集控侧两台主机同时重启;

B、110kV母线电压切换;

C、运行中的机组有功、无功变送器更换工作;

D、220kV母线电压切换。

35.下列哪些情况可以不退出差动保护( C )

A、投、退该保护装置的直流电源;

B、差动CT断线;

C、保护装置交流电压回路断线;

D、保护定值更改;

36.XX#1机励磁调节器Ⅰ套自动切至Ⅱ套的原因是( A )

A、励磁PT断线;

B、可控硅故障;

C、励磁风机停运;

D、仪用PT断线

37.全伞式水轮发电机的主要特点是( B )

A、装有上部导轴承而无下部导轴承;

B、装有下部导轴承而无上部导轴承

C、推力轴承位于上部支架上;

D、推力轴承位于转子上方

38.反击型水轮机发生的汽蚀一般以( A )为主

A、翼型汽蚀

B、间隙汽蚀

C、空腔汽蚀

D、局部汽蚀。

39.以下对运行的电力变压器解释不正确的是( D )

A. 运行电压一般不应高于分接头额定电压的105%;

B. 无励磁调压变压器的额定电压±5%内改变分接头位置其额定容量不变;

C. 电力变压器过负荷运行会加速变压器绝缘老化;

D. 两台短路电压不同的变压器并联运行,短路电压较大的其负荷也较大。

40.27. 主变激磁涌流中,(A)次谐波影响最大。

A 2

B 3

C 4

D 5

41.运行中主变温度最高的部分是(D)

A 引线

B 上层油温

C 绕组

D 铁芯

42.电压互感器一次侧中性点接地属于(A)

A工作接地B保护接地C保安接地D接零

43.三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是(B)。

A高压,中压,低压 B、低压,中压,高压

C、中压,低压,高压

D、高压,低压,中压

44.变压器呼吸器的作用是(A )。

A.用以清除吸入空气中的杂质和水分

B、用以清除变压器油中的杂质和水分

C、用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气

D、用以清除变压器各种故障时产生的油烟

45.系统不对称运行时,系统中会产生( C )

A负序电流 B. 零序电流 C. 负序电流和零序电流 D. 直流

46.线路中负序电抗和正序电抗的关系是( C )

A 负序电抗大于正序电抗 B. 负序电抗小于正序电抗

C. 负序电抗等于正序电抗

D. 相互间没有关系

47.发生两相短路时,短路电流中含有( A )分量。

A 正序和负序 B.正序和零序 C.负序和零序

48.发电机正常运行时既发有功,也发无功,我们称之为功率迟相(又称滞后)。此时发电机送出的是(A) 无功

功率。

A 感性的;(B)容性的;(C)感性和容性的;(D)都不是。

49.在中性点直接接地的系统中,当发生单相接地时其非故障相的相对地电压(A)。

A 不变;(B)升高不明显;(C)升高根号3倍;(D)有变。

50.戴绝缘手套进行高压设备操作时,应将外衣袖口(A)。

A 装入绝缘手套中;(B)卷上去;(C)套在手套外面;(D)随意。

51.绝缘手套的试验周期是(B)。

A 每年一次;(B)每半年一次;(C)每季度一次;(D)一个月一次。

146. 绝缘靴(鞋)的试验周期是(B)。

A 每年一次;(B)每半年一次;(C)每季度一次;(D)一个月一次

52.线路发生金属性三相短路时,保护安装处母线上的残余电压(B)。

A 最高;B为故障点至保护安装处之间的线路压降;C 与短路点相同;D不能判定。

53.中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时补偿方式为(B)。

A全补偿方式;B过补偿方式;C欠补偿方式; D不能确定。

54.在交流电路中,容抗与频率成(B)。

A 正比

B 反比

C 非线

D 三次方

55.同样转速的发电机,极对数多的,电源频率( B )。

A 低(B)高(C)一样(D)不确定

56.发电机三相静子绕组,一般都为星形接线,这主要是为了消除( B )谐波。

A 偶次(B)三次(C)五次(D)高次

57.发电机振荡成失步时,一般采取增加发电机励磁,其目的是( C )。

A 提高发电机电压

B多向系统发无功

C增加定子与转子之间的磁拉力

D不确定

58.零序电压的特性是( A )。

(A)接地故障点零序电压最高;〔B)变压器中性点接地处零序电压最高;

(C)接地电阻大的地方零序电压最高;(D)不变。

59.高频闭锁式保护跳闸的必要条件是( B )

A正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号

B 正方向元件动作,反方向元件不动作,收到过闭锁信号而后信号又消失

C、保护启动,没有收到过闭锁信号

D、保护启动,收到过闭锁信号

60.在( A )动作后,将启动线路远方跳闸。

(A)、开关失灵保护(B)、高频距离保护

(C)、分相电流差动保护(D)、零序过流保护

61.主压器铁芯中设置油道的目的是(B)。

A 绝缘

B 散热C导磁 D 减小重量

62.( A )是变压器发生内部故障时的主保护。

A、瓦斯;

B、差动;

C、过流;

D、过电压。

63.下列哪一项是提高继电保护装置的可靠性所采用的措施( A )

(A)、双重化 (B)、自动重合 (C)、重合闸前加速(D)、重合闸后加速

64.自( C )起,交班后运行工作的全部责任由接班人员负责。

A、交班人员签字时;

B、交班时间到;

C、接班人员签字时;

D、双方口头交待。

65.若主变现地单元通信中断,影响到设备正常操作的有(D)。

A、#3机组正常启停及并网操作

B、31QS合闸操作

C、31QS分闸操作

D、03开关无压合闸操作

66.在三相交流电路中所谓三相负载对称是指( C )。

A、各相阻抗值相等;

B、各相阻抗值不等;

C、电阻相等,电抗相等,电抗性质相同;

D、阻抗角相等。

67.直流控制母线电压为 220V,若测得直流控制正母线对地电压为180V,则(D)

A 直流控制正母线金属性接地

B 直流控制负母线金属性接地

C 直流控制正母线绝缘不好

D 直流控制负母线金属绝缘不好

68.发生两相短路时,短路电流中含有( A )分量。

A 、正序和负序 B、正序和零序 C、负序和零序 D、正序、负序和零序

69.发电机自动准同期并网的同期条件是( C )。

A 、频率、电压相同 B、电压、相位相同

C、频率、电压、相位相同 C、频率、电压、相位及相序相同

70.我厂10kV开关保护用的电流互感器的不完全星形接线,在运行中( A )故障。

A、不能反映所有的接地;

B、能反映各种类型的接地;

C、仅反映单相接地;

D、不能反映三相短路。

71.集团公司“两票”使用和管理规定:电气设备在变更状态操作前,由厂、站值长或班长、地调调度员提出操

作要求,在取得省调值班调度员许可后才能操作是指(A)。

A、操作许可

B、操作指令

C、操作任务

72.集团公司“两票”使用和管理规定:对该设备的操作目的或设备状态改变是指(C)。

A、操作许可

B、操作指令

C、操作任务

73.把断路器或隔离开关放在接通位置(包括高压熔断器)是指(C)。

A、断开

B、断裂

C、合上

74.集团公司“两票”使用和管理规定:对该设备在操作前提出的要求是指(A)。

A、操作要求

B、操作指令

C、操作任务

75.把断路器或隔离开关放在断开位置(包括高压熔断器)是指(A)。

A、断开

B、断裂

C、合上

76.(A)是指将电气环路用断路器或隔离开关闭合的操作。

A、合环

B、合上

C、解环

77.(C)是指将电气环路用断路器或隔离开关断开的操作。

A、合环

B、合上

C、解环

78.设备故障跳闸后未经检查即送电是指(A)。

A、强送

B、强送成功

C、试送

79.设备故障后,未经详细检查或试验,用断路器对其送电成功是指(B)。

A、强送

B、强送成功

C、试送

80.设备检修后或故障跳闸后,经初步检查再送电是指(C)。

A、强送

B、强送成功

C、试送

81.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者应该使用(A)工作票。

A、电气第一种

B、电气第二种

C、继电保护安全措施票

82.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,应该使用(A)工作票。

A、电气第一种

B、电气第二种

C、继电保护安全措施票

83.带电作业和在带电设备外壳上的工作,应该使用(B)工作票。

A、电气第一种

B、电气第二种

C、继电保护安全措施票

84.一个班组在同一个设备系统上依次进行(A)的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,

应分别办理工作票。

A、同类型

B、非同类型

C、同一厂家

85.《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由(A)办理工作票手续。

A、本厂监护人员

B、本厂安监人员

C、承包方现场负责人

86.《电业安全工作规程》规定承包方必须制定在施工中应采取的安全措施,并经(B)批准后,方可开始工作。

A、本厂监护人员

B、本厂有关部门

C、承包方法人代表

87.请找出下面工作许可人应负的安全责任的描述错误(A)。

A、正确地和安全地组织工作

B、检修设备与运行设备确已隔断

C、安全措施已完善和正确地执行

88.请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误(C)。

A、工作是否必要和可能

B、是否按规定进行危险点分析工作

C、召集、主持工作班人员进行危险点分析并制定控制措施

89.请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误(B)。

A、工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善

B、工作前对工作人员交代注意事项

C、经常到现场检查工作是否安全地进行

90.请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误(C)。

A、所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作

B、工作是否必要

和可能

C、安全措施已完善和正确地执行

91.请找出下面工作负责人安全责任的描述错误(C)。

A、正确地和安全地组织工作

B、对工作人员给予必要的指导

C、负责审查工作的必要性

92.请找出下面工作许可人应负的安全责任的描述错误(A)。

A、负责审查工作的必要性

B、检修设备与运行设备确已隔断

C、审查工作票所列安全措施应正确完备和符合现场实际安全条件

93.请找出下面工作负责人安全责任的描述错误(C)。

A、随时检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施

B、正确执行“检修自理”的安全措施

C、对检修自理的安全措施,组织运行人员做好相关的事故预想

94.请找出下面工作负责人安全责任的描述错误(A)。

A、是否按规定进行危险点分析工作

B、正确地和安全地组织工作

C、工作前对工作人员交代注意事项

95.工作负责人变动时,应经(A)同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。

A、工作票签发人

B、安监人员

C、值长

96.操作任务应填写设备的双重名称,每份操作票只能填写(A)操作任务。

A、一个

B、二个

C、三个

97.倒闸操作必须有两人执行,其中一人对设备比较熟悉者作监护。对于两个电气系统和发电机的并列操作,应

由(C)担任操作人。

A、值长

B、电气值班长

C、主值班员

98.集团公司“两票”使用和管理规定:值班调度员对其管辖的设备进行变更电气接线方式和事故处理而发布的

立即操作的指令是指(B)。

A、操作许可

B、操作指令

C、操作任务

三、多项选题

1.下列关于变压器的叙述正确的是(A D )。

A、大电流接地系统的变压器在停送电前,中性点刀闸必须合上。

B、变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷和事故过负荷可经常使用。

C、变压器瓦斯或差动保护掉闸可以试送一次。

D、变压器在空载损耗等于短路损耗时运行效率最高。

2.若开关站现地单元与上位机通信中断,影响到设备正常操作的有(A C)。

A、263开关

B、1521QS

C、2694QS

D、2630QS

3.当260开关“远方/现地”把手放在“现地”,会出现哪些现象或后果(AC)

A、监控远方无法进行分合闸操作;

B、不影响保护装置动作跳开关;

C、出现260开关操作回路断线信号;

D、不影响监控系统正常操作和保护装置正常动作。

4.XX电厂1号机组监控现地单元A1柜调试投入后(BD )。

A、1号机常规水车保护不能动作出口;

B、1号机常规水车保护可以动作出口;

C、顶盖水泵不能(监控)自动启动;

D、机组轴承温度极高不能动作出口。

2. 在正常运行时将XX电厂1号机现地单元A1柜的“远控/当地”把手切至“当地”,会出现(AB )。

A、1号机组有功PID自动退出;

B、1号机组自动退出受控AGC;

C、全厂AGC自动退出;

D、一次调频功能自动退出。

3. 有关XX电厂AGC运行方面的表述正确的有(ABCD )

A.LCU故障,对应机组自动退出AGC。

B.所有机组退出受控AGC,自动退出全厂AGC。

C.机组PID调节退出,该机组自动退出AGC。

D.AGC投调度控制时,调度给定的调节值必须在总出力范围内。

4. XX监控系统开关站现地单元安装在开关站保护室内,下列设备中属于其监控的设备有( AB )

A、261开关;

B、 165开关;

C、 262开关;

D、1634刀闸。

5.下列情况影响到AGC运行有( ABC )。

A、机组桨叶在手动;

B、调速器现地控制

C、有功PID调节退出;

D、1~4号机压油槽压力<3.3MPa。

6.高频通道中的耦合电容器作用有( ABC )

A 可以抽取电压;

B 使强电和弱电系统隔离;

C 起到电压互感器的作用;

D 阻止高频电流进入收发讯机。

7.在( A D )动作后,将启动线路远方跳闸。

(A)、开关失灵保护(B)、高频距离保护

(C)、分相电流差动保护(D)、母线差动保护

8.集团公司操作票使用和管理规定明确指出,操作指令分为(AC)指令。

A、逐项操作

B、跳项操作

C、综合操作

D、其他操作

9.下列(ABCD)工作应使用电气第二种工作票。

A、带电作业和在带电设备外壳上的工作

B、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作

C、二

次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者 D、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作

10.下列(BCD)工作应使用电气第二种工作票。

A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者

B、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作

C、

二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者 D、带电作业和在带电设备外壳上的工作

11.下列(BCD)工作应使用电气第二种工作票。

A、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者

B、控制盘和低压

配电盘、配电箱、电源干线上的工作

C、二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者

D、带电作业和在带电设备外壳上的

12.下列(BD)工作应使用电气第一种工作票。

A、带电作业和在带电设备外壳上的

B、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者

C、控制盘和低压

配电盘、配电箱、电源干线上的工作 D、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者

13.下列(BD)工作应使用电气第一种工作票。

A、二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者

B、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者

C、带电作业和在带电设备外壳上的

D、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者

14.下列(ABCD)是热力机械第二种工作票适用范围。

A、不需将生产设备、系统停止运行或退出备用

B、不需运行值班人员在运行方式、操作调整上采取措施的

C、不需运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统

D、不需运行值班人员在运行方式、操作调整上采取措施的

15.下列(ABC)是水力机械工作票适用范围。

A、水轮机机械部分工作

B、水工建筑物及其它非电气工作

C、门机机械部分工作

D、水力机械设备的调节系统的工作。

16.下列(ACD)是水力机械工作票适用范围。

A、水轮机机械部分工作

B、水力机械设备的控制电源系统的工作。

C、门机机械部分工作

D、风洞内机械部分工作

17.下列(ABCD)是水力机械工作票适用范围。

A、电梯机械部分工作

B、各种水泵的工作

C、机械设备及水工建筑物定期维护、清扫及巡回等工作

D、尾水台车机械部分工作

18.下列(ABCD)是水力机械工作票适用范围。

A、水轮机机械部分工作

B、水工建筑物及其它非电气工作

C、门机机械部分工作

D、风洞内机械部分工作

19.下列(ABCD)是水力机械工作票适用范围。

A、蜗壳机械部分工作

B、水工建筑物及其它非电气工作

C、启闭机机械部分工作

D、导水叶机械部分工作

20.下列(ABCD)是水力机械工作票适用范围。

A、进水口闸门机械部分工作

B、门机、桥机机械部分工作

C、各种水泵的工作

D、水工建筑物定期维护、清扫及巡回等工作

21.下列(ABCD)是水力机械工作票适用范围。

A、进水口闸门机械部分工作

B、门机、桥机机械部分工作

C、各种水泵的工作

D、机械设备定期维护、清扫及巡回等工作

22.工作票使用和管理标准规定:发电机组大、小修时,可按(ABD)情况使用一张工作票。

A、设备

B、系统

C、检修时间

D、专业

23.操作票使用和管理规定:(AB)可不使用操作票,按照运行规程执行。

A、运行的调整性操作

B、程控实现的操作

C、人工操作

D、半机械化操作

24.“两票”检查记录主要包括以下(ABCD)内容。

A、检查日期及时间

B、检查人

C、发现的问题

D、责任人

25.工作票“运行值班人员补充的安全措施”栏由工作许可人填写,填写以下(ABCD)内容。

A、提示检修人员的安全注意事项

B、补充工作票签发人提出的安全措施

C、运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和运行设备安全的措施

D、由于运行方式或设备缺陷需要扩大隔断范围的措施

26.工作票“必须采取的安全措施”栏中主要填写以下(ABC)内容。

A、要求运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施

B、要求运行人员采取隔断的安全措施

C、热控人员为保证人身安全和设备安全必须采取的防范措施

D、危险点分析与控制措施

27.油压装置的阀组包括(A、B、D)。

A、减载阀;

B、逆止阀;

C、配压阀;

D、安全阀

28.下列(ABD)属于填写操作票的注意事项。

A、填写操作票时同时填写危险点分析卡

B、严禁并项

C、可以倒项

D、填写时字迹要工整、清楚

29.根据空(汽)蚀在水轮机中发生的部位不同,一般可分为(A、B、C、D)。

A、翼形空蚀;

B、间隙空蚀;

C、局部空蚀;

D、空腔空蚀。

30.水轮机是将水能转换为机械能的一种水力机械。它包括(A、B、C、D)。

A、引水部件;

B、导水部件;

C、工作部件;

D、泄水部件。

31.水轮机的损失包括(A、B、C)。

A、容积损失;

B、水力损失;

C、机械损失;

D、动力损失。

32.调速器主要组成部分为(A、B、C、D)。

A、测量元件;

B、放大元件;

C、执行元件;

D、反馈元件。

33.15. 水轮机工况时调速器的调节模式主要有(A、B、C)。

A、转速调节;

B、开度调节;

C、功率调节;

D、位置调节。

34.机组进行下列工作时,必须关机组进水闸门,进行蜗壳排水。(A、B、D)

A、发电机小修

B、推力油槽排油

C、发电机内部检查

D、导水叶动作试验

35.调速器空载扰动试验的目的是:(A、B、C、D)情况是否符合要求。

A、调速器灵敏度

B、调速器稳定性

C、接力器空载摆动

D、主配压阀跳动

36..水轮机的基本工作参数有(A、B、C、D)

A、工作水头;

B、流量;

C、功率;

D、效率。

37.工作许可人安全责任有(A、B、C、D)

A、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件;

B、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;

C、负责检查检修设备有无突然来电的危险;

D、对工作票的内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

38.转子是水轮发电机的旋转部件,主要组成部件为(A、B、C、D)。

A、转轴;

B、支架;

C、磁轭;

D、磁极。

39.下列(ABCD)属于填写操作票的注意事项。

A、填写操作票时同时填写危险点分析卡

B、严禁并项

C、操作票按倒闸操作顺序依次填写完毕后,在最后一项操作的下空格中间位置记上“以下空白”字样

D、填写时字迹要工整、清楚

四、判断题

1.进行心肺复苏的胸外按压操作时,其单人抢救操作频率5:1;双人15:2。( × )

2.低水头水电站常采用导叶二段关闭规律主要是防抬机用。( √ )

3.三相全控桥整流电路,六相触发脉冲应按+A→ -C → +B → -A → +C → -B相的顺序依此相隔60 °发出。

( √ )

4.电压互感器在运行中,二次回路不许装设熔断保险。( × )

5.为了防止主变压器中性点产生过电压而威胁变压器绝缘,在主变送电前或机组带主变起励建压前必须投入主

变中性点接地刀闸。( √ )

6.避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。( √ )

7.阻波器是把高频信号限制在本输电线路范围内,避免高频信号传输到相邻线路,互相干扰。( √ )

8.我厂发电机是推力轴承布置在转子以下的单一导轴承的全伞式结构的发电机。( √ )

9.发电机不允许在额定转速的50% ne以下长时间运行。( √ )

10.我厂水轮机由于有轮叶的协联配合作用,所以在水头变化较大的情况下,仍能保持机组相对平稳,机组振动

较小,并且有较高的出力等。 ( √ )

11.发电机电流互感器二次开路运行时,二次线圈将会感应出高电压,危及二次设备和人身的安全。

( √ )

12.励磁系统中浪涌吸收器的作用是抑制发电机出口开关跳闸和电力系统感应过来的各种操作过电压。(√)

13.XX#1GS纵差保护只能保护在#1GS中性点电流互感器和#1GS出口电流互感器之内发生的短路故障。

(√)

14.变压器轻瓦斯动作时,瓦斯继电器内应有一定量的气体。(√)

15.电流速断保护作为10KV馈线相间短路的主保护。(√)

16.三段式距离保护中一段的保护范围是线路全长的80%~85%。(√)

17.凡投入运行的设备,不允许处于无保护状态运行。没有保护或保护不完善的设备,都不得投入运行。

(√)

18.变压器差动保护动作时,应重点检查变压器各侧电流互感器以内的一次部分设备。(√)

19.母线电压互感器恢复时,应先将该母线上线路距离保护退出,待电压切换正常后再投入。(√)

20.柴油发电机组“停机”与“紧急停机”按钮作用一样。(×)

21.若左岸厂房监控公用单元通信故障,则269开关不能进行同期合闸。(×)

22.5号机组封闭母线微正压装置储气罐压力低于0.4Mpa时空压机会自动启动。(×)

23.5号机组封闭母线微正压装置按下强充按钮时启动充气,当达到停止条件时会自动停止。(×)

24.主变消防系统雨淋阀控制电磁阀带电时会动作打开雨淋阀,电磁阀失电后雨淋阀也自动复位(×)

25.左岸400V系统405开关在检修位置时,若400开关或406开关跳闸后可以投入倒送电压板即可重新合上开

关(√)

26.5号机组51刀闸和057接地刀的操作直流电源共用,但刀闸的电机交流电源有独立的空气开关控制。(√)

27.220kV系统安稳装置跳闸后可以跳269开关。(×)

28.左岸厂房渗漏排水系统现地控制PLC接有独立的电源,工作电源失压电源自动切换不成功时不影响集水井水

位监视。(×)

29.我厂5号发电机是推力轴承布置在转子以下的单一导轴承的全伞式结构的发电机。(× )

30.水轮机导叶、轮叶采用协联运行,主要是为了适应毛水头变化较大的情况。(√)

31.两段直流母线联络运行后,应将其中一组蓄电池退出,避免两组蓄电池长时间并联运行。(√)

32.感性负载的电枢反应对转子磁场起助磁作用。(×)

33.许可开启进水口工作闸门之前,压油装置、调速系统必须恢复正常。(√)

34.水轮机导叶的启动开度大于空载开度。( √ )

35.三相全控桥运行中随时有两硅导通。(√)

36.机组处于备用状态时,可以站在水轮机的调速环、连杆、拐臂上进行作业。( √ )

37.当发电机发出无功功率,此时称机组为滞相运行。(√)

38.对于电力系统而言,励磁强励倍数越大越好。(√)

39.发电机的欠励运行就是指发电机的进相运行。(√)

40.发电机磁极对数和转子转速决定了交流电动势的频率。(√)

41.我们平时用交流电压表或电流表测量交流电时,所测数值都是平均值。( ×)

42.在交流电路中感抗与频率成反比关系( ×)。

43.交流电路中,电容上电压相位与电流相位关系是电压相位超前电流相位180°。( ×)

44.电感滤波是利用电感线圈抗交直流的特性滤去交流成分的。(√)

45.电压表A的电阻是2000Ω,电压表B的电阻是400Ω,量程都是15V,当它们串联在12V的电源上,电压表

B的读数将是1V。( ×)

46.发电机定子一点接地时一般出现事故停机。( ×)

47.发电机定子接地时可继续运行。( ×)

48.可控硅在导通以后,触发脉冲即不起作用,要使可控硅关断,只有将可控硅阳极电流少于维持电流。

(√)

49.正弦交流电的三要素是:最大值(或振幅),决定正弦量变化的范围;频率决定正弦量

30. 计算机现地控制单元(LCU)采集和处理的数据,主要分为模拟量、开关量和脉冲量三类。(√)

50.继电保护动作信号、断路器和隔离开关位置信号都是开关量,所以也都是中断量。(×)

51.变压器差动保护对主变绕组轻微匝间短路没有保护作用。(√)

52.断路器失灵保护的延时应与其他保护的时限相配合。(×)

53.零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。(×)

54.距离保护受系统振荡影响与保护的安装位置有关,当振荡中心在保护范围外时,距离保护就不会误动

作。(√)

55.上下级保护间只要动作时间配合好,就可以保证选择性。(×)

56.当直流系统正极对地和负极对地绝缘均良好时,绝缘监察装置电压表正极对地和负极对地电压约等于母线电

压的1/2。(√)

57.可控硅整流装置的交流电源应严格按A、B、C相序接人,否则,可控硅整流装置不能正确动作。(√)

58.采用取下熔断器寻找直流系统接地时,应先取下负极熔断器,后取下正极熔断器。(×)

59.在可控硅整流电路中,改变控制角a,就能改变直流输出电压的平均值。(√)

60.若需改变主变分接开关位置,则并列运行的主变必须同时进行调整。(√)

61.主变空载时其主要损耗是铜损。(×)

62.并列运行的变压器负荷分配和变压器的短路电压比成正比。(×)。

63.电流互感器二次侧必须接地,并且只能一点接地。(√)

64.阻波器对高频信号呈低阻特性,对工频信号呈高阻特性。(×)

65.变压器在额定负荷时,强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可长时间运行。(×)

66.自耦变压器的特点之一是:一次和二次之间不仅有电的联系,还有磁的联系。 (√)

67.新变压器投入系统运行时,一般需冲击五次,大修后的变压器也需冲击五次。(×)

68.当变压器的输送功率超过其额定值时,会引起变压器过励磁,造成变压器发热。(×)

69.当变压器运行电压超过额定值的10%时,会引起变压器过励磁,造成变压器发热。(√)

70.变压器停送电操作时,自耦变中性点一定要接地,中性点全电压绝缘的变压器可以不接地。 (×)

71.两台变压器并列运行时,如果只有阻抗电压不相同,则阻抗电压较大的一台变压器的负载也较大。

(×)

72.变压器的铁损与其负荷的大小成正比。(×)

73.电压互感器若高压侧未装保险,或保险不带限流电阻的,不能用隔离开关拉开故障电压互感器。(√)

74.SF6断路器是用SF6气体作为灭弧介质和绝缘介质的。(√)

75.高压电抗器的作用基本上与低压电抗器相似,是用来吸收电网中的感性无功功率,达到调节系统电压的目的,

保证电网的安全稳定运行。( ×)

76.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏

上。(√)

77.电力系统中装设并联电容器组可以改善系统的功率因数,提高供电质量。( √)

78.避雷器与被保护设备的距离越近越好。(√)

79.电抗器的作用是抑制高次谐波,降低母线残压。(×)

80.在开关的断口加装并联电阻,可以限制操作过电压。(√)

81.系统低频振荡产生的原因,主要是由电力系统的负阻尼效应引起。(√)

82.当系统中发生接地时,消弧线圈发出信号时,禁止用隔离开关操作消弧线圈。(√)

83.中性点经小电阻接地系统是属于大电流接地系统。(×)

84.采用三相重合闸比采用单相重合闸对提高系统暂态稳定性更有利。(×)

85.相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较大,可以认为电压互感器是一个电压源(×)

86.相对于二次侧的负载来说,电流互感器的一次内阻很小,可以认为是一个内阻无穷大的电流源(×)

87.输电线路中的无功损耗与电压的平方成反比,而充电功率却与电压的平方成正比。(√)

88.电力系统三相阻抗对称性的破坏,将导致电流和电压对称性的破坏,因而会出现负序电流,当变压器的中性

点接地时,还会出现零序电流。(√)

89.电力系统的静态稳定是指:系统在某种运行方式下突然受到大的扰动后,经过一个机电暂态过程达到新的

稳定运行状态或回到原来的稳定状态。(×)

90.电力系统的暂态稳定是指:电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。(×)

91.电力系统的静态稳定是指:电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。(√)

92.跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离平方成反比。(√)

93.发电机进相运行,是指发电机不发出有功而吸收无功的稳定运行状态。(×)

94.发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。(√)

95.空载变压器投入运行时,励磁涌流的最大峰值可达到变压器额定电流的6~8倍。(√)

96.零序阻抗与网络结构,特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。(√)

97.变压器中的零序电抗与其结构、绕组的连接和接地与否等有关(√)

98.电力系统的动态稳定是指电力系统受到干扰后不发生振幅不断增大的振荡而失步。(√)

99.电力系统的电压稳定是指电力系统维持电压在某一规定的运行极限之内的能力。(√)

100.电力系统的频率稳定是指电力系统维持系统频率在某一规定的运行极限内的能力。(√)

101.电力系统发生振荡时,系统三相是对称的;短路时系统可能出现三相不对称。(√)

102.电力系统发生振荡时,系统三相总是对称的;短路故障时系统三相总是不对称的。(×)

103.220千伏及以上电压等级的电网,线路继电保护一般都采用“近后备”原则。(√)

104.继电保护整定计算所说的正常运行方式是指:常见的运行方式和被保护设备相邻近的一回线或一个元件检修的正常检修运行方式。(√)

105.电压二次回路断线时,高频闭锁距离保护可能会发生误动。(√)

106.在投检定同期和检定无压重合闸的线路中,一侧必须投无压检定方式,另一侧则可以投同期检定和无压检定方式。 (×)

107.瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反映变压器的各种故障。 (×)

108.变压器差动保护和瓦斯保护都可以反映变压器的各种故障,它们是按照“近后备”保护原则配置的。(×) 109.断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。( √)

110.常用的同期方式有准同期和自同期两种。( √)

111.高频闭锁距离保护,能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。(√)

112.电力系统振荡时,由于线路中的电流不断变化,对电流保护有影响,但对距离保护没有影响。 (×)

2019精选新版维修电工中级工考试题库500题(参考答案)

2019最新维修电工中级工考试题库500题(含答 案) 一、选择题 1.步进电动机按工作原理可分永磁式和(B )等。 A. 同步式 B. 反应式 C. 异步式 D. 直接式 2.能耗制动是在电动机切断三相电源同时,把(D ) ,使电动机迅速的停下来。 A. 电动机定子绕组的两相电源线对调 B. 交流电源通入定子绕组 C. 直流电源通入转子绕组 D. 直流电源通入定子绕组 3.双触点灭弧的灭弧原理是(A ) 。 A. 机械地拉长电弧 B. 使电弧在磁场的作用下拉长 C. 借窄缝效应使电弧迅速冷却 D. 利用栅片把电弧分成串联的短电弧 4.金属栅片灭弧的灭弧原理是(D ) 。 A. 把电弧沿它轴线拉长 B. 让电弧在磁场的作用下拉长 C. 借窄缝效应使电弧迅速冷却 D. 利用栅片把电弧分成串联的短电弧 5.低压电器按执行功能可分为(B )两大类。 A. 低压配电电器和低压开关电器 B. 有触电电器和无触点电器 C. 自动切换电器和非自动切换电器 D. 手动切换电器和非自动切换电器 6.低压电器按动作方式可分为(C )两大类 A. 低压配电器和低压控制电路 B. 低压配电电器和低压开关电器 C. 自动切换电器和非自动切换电器 D. 手动切换电器和非自动切换电器 7.交磁电机扩大机为了抵消直轴电枢去磁反应,采用在定子上加嵌(A )的方法A. 补偿绕组B. 串联绕组 C. 励磁绕组 D. 换向绕组 8.交磁电机扩大机中去磁绕组的作用是(C ) 。 A. 减小主磁场 B. 增大主磁场 C. 减小剩磁电压 D. 增大剩磁电压 9.电磁调速异步电动机采用(B )的方法进行转速调节。

维修电工技师题库及答案(全)

维修电工技师题库及答案(全) 维修电工技师题库附答案 (职业技能鉴定国家题库统一试卷) 一、电工基础部分 一)、判断题 1. 线圈自感电动势的大小,正比于线圈中电流的变化率,与线圈中的电流的大小无关。√ 2. 当电容器的容量和其两端的电压值一定时,若电源的频率越高,则电路的无功功率就越小。X 3. 在RLC 串联电路中,总电压的有效值总是大于各元件上的电压有效值。√ 4. 当RLC 串联电路发生谐振时,电路中的电流将达到其最大值。√ 5. 磁路欧姆定律适用于只有一种媒介质的磁路。X 6. 若对称三相电源的U 相电压为Uu=100sin(ωt+60) V ,相序为U -V -W ,则当电源作星形连接时线电压为Uuv=173.2sin(ωt+90)V 。√ 7. 三相负载做三角形连接时,若测出三个相电流相等,则三个线电流也必然相等。╳ 8..三相三线制星形连接对称负载,当有一相断路时,其它两相的有效值等于相电压的一半。√ 9.在三相半波可控整流电路中,若出发脉冲在自然换相点之前

加入,输出电压波形将变为缺相运行。× 10.提高功率因数是节约用电的主要措施之一√。 11.为了提高电源的利用率,感性负载电路中应并联适当的(电容),以提高功率因数。√ 二)、选择题 1.图1-31中安培表内阻极低,伏特表电压极高,电池内阻不计,如果伏特表被短接,则(C ) A 、灯D 将被烧毁; B 、灯D 特别亮; C 、安培表被烧。 2.图1-31中如果安培表被短接,则(C ) A 、电灯不亮; B 、电灯将被烧; C 、不发生任何事故。 3.如果图1-31电路中电灯灯丝被烧断,则(B ) A 、安培表读数不变,伏特表读数为零; B 、伏特表读数不变,安培表读数为零; C 、安培表和伏特表的读数都不变。 4.如果图1-31电路中伏特表内部线圈烧断,则(D ) A 、安培表烧毁;

大唐山东发电有限公司2013年集控运行人员技能竞赛理论试题(A卷)

大唐山东发电有限公司2013年集控运行人员技能竞赛理论试题(A卷)

5、零序电流只有系统发生()才会出现。Array A、相间短路 B、接地故障或非全相运行 C、振荡 D、以上都不对 6、发电机并列过程中,当发电机电压与系统电压相位不一致时,将产生冲击电流,此冲击电流最大值发生在两个电压相差为()时。 A、0 度 B、90度 C、180度 D、100度 7、发电机在运行中失去励磁后,其运行状态()。 A、继续保持同步 B、由同步进入异步 C、时而同步时而异步 D、先异步再同步 8、挥发分含量对燃料燃烧特性影响很大,挥发分含量高则容易燃烧,( )的挥发分含量高,故很容易燃烧。 A、无烟煤 B、烟煤 C、褐煤 D、贫煤 9、汽轮机发生水冲击时,导致轴向推力极具增大的原因( )。 A、蒸汽中携带的大量水分撞击叶片 B、蒸汽中携带的大量水分引起动叶的反动度增大 C、蒸汽中携带的大量水分使蒸汽流量增大 D、蒸汽中携带的大量水分形成水塞叶片汽道现象 10、温度表的精度等级为1.5,量程上限为500℃,下限为100℃,它的测量绝对误差为()。 A、±6 B、±5 C、±1.5 D、±7.5 11、电力网中,当电感元件与电容元件发生串联且感抗等于容抗时,就会发生()谐振现象。 A、电流 B、电压 C、铁磁 D、磁场 12、发电机的()是发电机定子绕组及其引出线相间短路时的主保护。 A、横差保护 B、纵差保护 C、匝间保护 D、接地保护 13、如果汽轮机部件的热应力超过金属材料的屈服极限,金属会产生()。 A、塑性变形 B、热冲击 C、热疲劳 D、断裂 14、在中性点直接接地的系统中,当发生单相接地时,其非故障相的相对地电压()。 A、不变 B、升高不明显 C、升高2倍 D、降低 15、机组甩负荷时,转子表面产生的热应力为()。 A、拉应力 B、压应力 C、交变应力 D、不产生应力

集控值班员技师技能题A

集控值班员技师技能题A 1 机组甩全负荷处理 1.1 现象:(8分) 1)DCS上声光报警信号。机声突变,负荷指示到零。 2)主汽门、调门关闭,转速先升后降。抽汽逆止门及电动门关闭。 3)15%负荷以上时,锅炉灭火,所有磨煤机及油枪跳闸。 4)发电机出口开关跳闸。 1.2 处理: 1.2.1 汽机按不破坏真空紧急停机操作进行处理。(4分) 1.2.2 如果汽轮机甩负荷后转速连续上升,按破坏真空紧急停机操作进行处理。(1分) 1.2.3 电气按发电机跳闸进行处理。(3分) 1.2.4 若甩负荷前机组负荷大于15%,锅炉MFT,按MFT动作进行处理。如果MFT未动作,则手动MFT,紧急停炉。(4分) 1.2.5 若甩负前机组负荷小于15%,发电机跳闸引起汽轮机跳闸,锅炉可继续运行,但应如下处理: 1)开启汽轮机高、低压旁路,以维持主汽压力。(1分) 2)如主汽压力高,应减少制粉系统出力,保持燃烧稳定,维持主汽压力正常。(1分)3)机组跳闸原因不明,短期不能恢复时,应停炉。(1分) 4)由于运行人员误操作引起,应尽快恢复机组运行。(1分) 5)机组跳闸原因查明后,复位所有跳闸信号。机组恢复运行时,汽轮机按热态开机及对应启动曲线升速加负荷。(1分) 2 尾部烟道二次燃烧 2.1 现象 1)锅炉空预器入口烟气温度或排烟温度急剧升高超过正常值;(3分) 2)热风温度急剧升高超过正常值;(1分) 3)空预器二次燃烧有热点监测报警并且空预器入口烟气温度和出口热风温度差降低 甚至为负值;(1分) 4)炉膛负波动;(1分) 5)省煤器处再燃烧,省煤器出口给水温度不正常升高;(1分) 6)再燃烧点附近人孔、检查孔、吹灰孔等不严密处向外冒烟和火星,烟道、省煤器或空预器灰斗、空预器壳体可能会过热烧红,再燃烧点附近有较强热辐射感。(1分) 2.2 处理 1)运行中发生尾部烟道二次燃烧应立即停止锅炉运行,立即停止送、引风机运行并关闭所有烟风挡板;(4分) 2)投入再燃烧点区域的蒸汽吹灰器进行灭火;(4分) 3)如果省煤器处再燃烧,启动电动给水泵以150T/H的流量进行上水冷却;(2分)4)如果空预器受热面再燃烧,空预器能正常运行,提升扇形密封板,必要时联系检修缩回所有密封装置,保持空预器正常运行;空预器发生卡涩,主驱动马达和辅助驱动马达跳闸,除提升扇形密封板,必要时联系检修缩回所有密封装置外,联系检修连续手动盘动空预器转子。投入空预器蒸汽吹灰进行灭火,必要时投入空预器消防水进行灭火;(2分)5)当省煤器出口给水温度接近入口温度(省煤器处再燃烧),空预器入口烟气温度、排烟温度、热风温度降低到80℃以下,各人孔和检查孔不再有烟气和火星冒出后停止蒸汽吹灰或消防水。检查确认再燃烧熄灭后,打开人孔和检查孔开启烟道排水门排尽烟道内的积

《电机检修工》中级工理论试卷答案

(11-035) 电力职业技能鉴定考试 《电机检修工》中级工理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. 电能的单位是( )。 (A)W ; (B)V A ; (C)kW ·h ; (D)Ω。 答案:C 2. 标有"100Ω,4W"和标有"100Ω,25W"的两个电阻串联使用时,允许加的最高电压是( )。 (A)40V ; (B)70V ; (C)140V ; (D)220V 。 答案:A 3. 标有"12V ,6W"的灯泡,接于12V 电路中,通过灯泡的实际电流是( )。 (A)2A ; (B)1A ; (C)0.5A ; (D)0.25A 。 答案:C 4. 将0.1H 的电感线圈接在工频220V 交流电源上,则通过线圈的电流为( )。 (A)2200A ; (B)404A ; (C)7A ; (D)1A 。 答案:C 5. 当直流电动机采用改变电枢回路电阻调速时,若负载转矩不变,调速电阻越大,工作转速( )。 (A)越低; (B)越高; (C)不变; (D)有出现"飞车"现象的可能。 答案:A 6. 发电机定子三相绕组在空间布置上,其各相绕组轴线相差( )。 (A)120°机械角度; (B)120°; (C)120°任意角度; (D)120°电角度。 答案:D 7. 只能够断开过负荷电流和短路电流的开关电器是( )。 (A)断路器; (B)隔离开关; (C)负荷开关; (D)熔断器。 答案:D 8. 并列于无穷大电网的同步发电机,既向电网输出有功功率,同时又向系统吸收感性无功功率, 这时发电机的励磁电流处于( )。 (A)过励状态; (B)欠励状态; (C)正常励磁状态; (D)失磁运行状态。 答案:B 9. 为保证电力系统的安全运行,常将系统的( )接地, 这叫做工作接地。 (A)中性点; (B)零点; (C)设备外壳; (D)防雷设备。 答案:A 10. 大容量的异步电动机( )直接起动。 (A)可以无条件的采用; (B)完全不能采用; (C)鼠笼式可以直接起动,绕线式不能; (D)在电动机的额定容量不超过电源变压器额定容量的20%~30%的条件下,可以。 答案:D 11. 异步电动机中鼠笼式转子的槽数,在设计上为了防止与定子谐波磁势作用而产生振动力矩, 造成电机振动和产生噪声,一般不采用( )。 (A)奇数槽; (B)偶数槽; (C)短距; (D)整矩。 答案:A 12. 当三相交流电机线圈节距为 1 5y τ =时,感应电动势中的( )次谐波被完全消除。 (A)5; (B)6; (C)7; (D)3。 答案:A 13. 三相异步电动机空载试验的时间应( ),可测量铁心是否过热或发热不均匀,并检查轴承的 温升是否正常。 (A)不超过1min ; (B)不超过30min ; (C)不少于30min ; (D)不少于1h 。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

维修电工技师实操考题和参考答案解析

维修电工技师实操考题和参考答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

实操考试(参考答案) 试题1:用PLC进行控制电路的设计、模拟安装与调试 根据图1所示钻孔专用机床示意图,用PLC进行控制电路的设计并且进行模拟安装与调试。 (1)工作原理图中左、右动力头主轴电动机为M1,进给运动由液压驱动,液压泵电动机为M2。机床的工作过程为:首先启动液压泵,按下启动按钮后加紧工件→左、右动力头同时快进并启动主轴→转入工进加工→停留→分别快退→松开工件,停主轴……如此实现循环。 (2)控制要求 1)工作方式设置为自动循环、单周。 2)有必要的电气保护和联锁。 3)自动循环时应按上述顺序动作。 (3)具体考核要求 1)电路设计:根据工作任务,设计主电路,列出PLC控制I\O 接口元件地址分配表;根据加工工艺设计梯形图及PLC控制I\O接口接线图;根据梯形图,列出指令表。 2)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输入到PLC中;按照被控制设备的动作要求进行模拟调试,直至达到设计要求。 3)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。 解答:

3、钻孔专用机床梯形图 4、钻孔专用机床指令语句表 试题2:X62W万能铣床电路故障检修 一、电路分析 1.主轴电动机的控制 控制线路的启动按钮SB1和SB2是异地控制按钮,方便操作。SB3和SB4是停止按钮。KM3是主轴电动机M1的启动接触器,KM2是主轴反接制动接触器,SQ7是主轴变速冲动开关,KS是速度继电器。 (1)主轴电动机的启动启动前先合上电源开关QS,再把主轴转换开关SA5扳到所需要的旋转方向,然后按启动按钮SB1(或SB2),接触器KM3获电动作,其主触头闭合,主轴电动机M1启动。 (2)主轴电动机的停车制动当铣削完毕,需要主轴电动机M1停车,此时电动机M1运转速度在120转/分以上时,速度继电器KS的常开触头闭合(9区或10区),为停车制动作好准备。当要M1停车时,就按下停止按钮SB3(或SB4),KM3断电释放,由于KM3主触头断开,电动机M1断电作惯性运转,紧接着接触器KM2线圈获电吸合,电动机M1串电阻R反接制动。当转速降至120转/分以下时,速度继电器KS常开触头断开,接触器KM2断电释放,停车反接制动结束。 (3)主轴的冲动控制当需要主轴冲动时,按下冲动开关SQ7,SQ7的常闭触头SQ7-2先断开,而后常开触头SQ7-1闭合,使接触器KM2通电吸合,电动机M1启动,松开开关机床模拟冲动完成。 2.工作台进给电动机控制

火电厂集控运行试卷(含答案)

火电厂集控运行试卷(含答案) 一、选择题(每题1分,共30分) 1、一经操作即有电压的电气设备,称为(A )。 (A)热备用;(B)冷备用;(C)检修;(D)运行。 2、过热器前的受热面不吹灰或水冷壁结焦,会造成( A )。 (A)过热汽温偏高;(B)过热汽温降低;(C)水冷壁吸热量增加;(D)省煤器吸热量减小。 3、挥发分20%~40%的煤称为( B )。 (A)无烟煤;(B)烟煤;(C)贫煤;(D)褐煤。 4、煤粉品质主要指标是指煤粉细度、均匀性和(C)。 (A)挥发分;(B)发热量;(C)水分;(D)灰分。 5、滑参数停机时,金属温度下降速度不要超过( B)。℃/min。 (A)5;(B)1.5;(C)10;(D)15。 6、变压器的铜耗是指( B )。 (A)变压器铁芯中的损耗;(B)变压器绕组中的损耗; (C)变压器发热的损耗;(D)变压器杂散损耗。 7、发生水冲击后,汽轮机轴向推力( B )。 (A)不变;(B)增大;(C)减小;(D)不能确定。 8、随着锅炉的升温升压,当主蒸汽再热蒸汽压力达到设定值时,要分别关闭( C )。 (A)过热蒸汽及再热蒸汽管道疏水;(B)汽轮机各抽汽管道疏水; (C)锅炉过热蒸汽及再热蒸汽联箱上的疏水;(D)全部疏水。 9、下面切断电源的倒闸操作哪个顺序是正确的( B )。 (A)先拉开负荷侧隔离开关,再断开断路器,最后拉开电源侧隔离开关; (B)先断开断路器,再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关; (C)先拉开电源侧隔离开关,再断开断路器,最后拉开负荷侧隔离开关; (D)先断开断路器,再拉开电源侧隔离开关,最后拉开负荷侧隔离开关。 10、发电厂3~6kV高压厂用电系统中,一般采用中性点( C )的方式。 (A)不接地;(B)直接接地;(C)非直接接地;(D)经消弧电抗器接地。 11、一般规定调节级处上下汽缸温差不得超过( A )℃。

集控值班员(技师)第二版理论题库(无答案版)

( 11-034 ) 电力职业技能鉴定考试 《集控值班员(第二版) 》技师理论试卷 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共37题) 1. 绝对黑体的辐射力与其绝对温度的()次方成正比。 (A)二; (B)三; (C)四; (D)五。 2. ()是火电厂的理论循环,是组成蒸汽动力的基本循环。 (A)卡诺循环; (B)朗肯循环; (C)再热循环; (D)回热循环。 3. 同步发电机的转子绕组中()会产生磁场。 (A)通入直流电; (B)通入交流电; (C)感应产生电流; (D)感应产生电压。 4. 机组正常运行中同步发电机的转速永远()同步转速。 (A)低于; (B)高于; (C)等于; (D)不一定。 5. 为提高钢的耐磨性和抗磁性,需加入的合金元素是()。 (A)锰; (B)铬; (C)铝; (D)锡。 6. 汽包用钢的金相组织均属()钢。 (A)贝氏体; (B)奥氏体; (C)铁素体; (D)珠光体。 7. 如果汽轮机部件的热应力超过金属材料的屈服极限,金属会产生()。 (A)塑性变形; (B)热冲击; (C)热疲劳; (D)断裂。 8. 汽轮机停机后,转子弯曲值增加是由于()造成的。 (A)上下缸温差; (B)汽缸内有剩余蒸汽; (C)汽缸疏水不畅; (D)转子与汽缸温差大。 9. 雷诺数Re可用来判别流体的流动状态,当()时是层流状态。 (A)Re<2300; (B)Re>2300; (C)Re>1000; (D)Re<1000。 10. 变压器铁芯采用叠片式的目的是()。 (A)减少漏磁通; (B)节省材料; (C)减少涡流; (D)减少磁阻。

电机检修工技师题库集(完整版)

电机检修工技师题库集(全) 一 选择题 1半导体二极管具有(A )。 (A )单向导通性;(B )反向导通性;(C )不导电性;(D )完全导电性 2为了保证三极管处于放大状态,则电源极性应(C )。 (A )发射极正偏,集电极正偏;(B )发射极反偏,集电极反偏;(C )发射极正偏,集电极反偏; (D )发射极反偏,集电极正偏。 3计算机系统通常包括(C 硬件系统和软件系统) 4以下均属于计算机外设设备的是(A 打印机、鼠标、扫描仪) 5晶闸管既有单相导通的整流作用,又具有(B 可控开关的作用) 6三相对称的交流电源采用星形连接时,线电压AB U ?在相位上(A )相电压A U ? 。 (A )滞后o 30于;(B )超前o 30于;(C )等于;(D )超前o 90 7 RLC 串联交流电路中,什么时候电路总电阻等于R(c 电路串联谐振(X L =X C )时;) 8编制电力企业各类计划和安排生产任务的依据是(D 需电量) 9通常情况下,发电机处于(C )运行状态。 (A )空载;(B )过载;(C )滞相;(D )进相。 10异步电动机的转子磁场的转速(C )定子磁场的转速。 (A )低于;(B )高于;(C )等于;(D )接近。 11鼠笼式异步电动机的转子绕组的相数(D )。 (A )与定子绕组相数相同;(B )小于定子绕组相数;(C )是变化的;(D )等于转子槽数除以极数。 12鼠笼式电动机不能采用哪种调速方式调速:(D )。 (A )改变极数;(B )改变频率;(C )改变端电压;(D )改变转子回路电阻。 13 下面哪一种不是直流电机的励磁方式(A )。 (A )半导体励磁;(B )复励;(C )他励;(D )自励。 14大容量汽轮发电机转子、均采用(A )通风方式。 (A )斜流式气隙;(B )辐射性;(C )压力时;(D )对流式。 15 对于未投入自动励磁调节装置的隐极发电机而言,静稳定范围是(A )。 (A )o 0<δ< 90;(B )o 90<δ<o 180;(C )o 90-<δ<o 0;(D )o 90-≤δ≤o 90。 16电网调度应遵循的原则是( C )。 (A )统一调度,统一管理;(B )统一管理,分级调度;(C )统一调度,分级管理;(D )分级调度,分网管理。 17对继电保护的基本要求包括可靠性、选择性、灵敏性和速动性。其中,当电力系统发生故障时,只跳开离故障点最近的断路器,使停电范围最小,是指继电保护的( C )。 (A )可靠性;(B )选择性;(C )灵敏性;(D )速动性。 18同步发电机的纵差保护是反映(D)。 (A )转子一点接地;(B )转子两点接地;(C )定子绕组匝间短路;(D )定子绕组及引出线相间故障。 19同步发电机的横差保护是反映(C)。 (A )转子一点接地;(B )转子两点接地;(C )定子绕组匝间短路;(D )定子绕组及引出线相见故障。 20 运行不足20年的发电机定子绕组局部更换定子绕组并修好后,应进行交流耐压试验,其试验电压应为(C )倍额定电压。 (A )1;(B )1.15~1.3;(C )1.5;(D )2.0。 21 发电机转子绕组绝缘电阻在室温下不应低于(A )。 (A )0.5M Ω;(B )0.2M Ω;(C )5M Ω;(D )2000M Ω。 22直流发电机补偿绕组的作用是(C )。 (A )增加气隙磁场;(B )抵消电枢反应,保持端电压不变;(C )抵消极面下的电枢反应,消除电位差火花,防止产生环火;(D )补偿电枢反应去磁作用影响,保持励磁电流不变。

发电厂集控运行知识题库

集控运行全能值班上岗考试题库 一、填空题 (一)汽机部分 1.TSI汽轮机监测显示系统主要对汽机(振动)、(串轴轴向位移)、(胀差)等起到监测显示作用。 2.按传热方式不同,回热加热器可分为(表面式)和(混合式)两种。 3.备用冷油器的进口油门(关闭),出口油门(开启),冷却水入口门(关闭),出口门(开 启)、油侧排空门开启,见油后关闭。 4.泵的汽蚀余量分为(有效汽蚀余量)、(必须汽蚀余量)。 5.泵的种类有(往复式)、(齿轮式)、(喷射式)和(离心式)等。 6.变压运行分为(纯变压运行),(节流变压运行),(复合变压运行)。 7.变压运行指维持汽轮机进汽阀门(全开)或在(某一开度),锅炉汽温在(额定值)时,改 变蒸汽(压力),以适应机组变工况对(蒸汽流量)的要求。 8.表面式凝汽器主要由(外壳)、(水室端盖)、(管板)、以及(冷却水管)组成。 9.采用给水回热循环,减少了凝汽器的(冷源损失)。 10.真空泵的作用是不断的抽出凝汽器内(析出的不凝结)气体和漏入的空气,(维持) 凝汽器的真空。 11.初压力越(高),采用变压运行经济性越明显。 12.除氧器按运行方式不同可分为(定压运行)、(滑压运行)。 13.除氧器满水会引起(除氧器振动),严重的能通过抽汽管道返回汽缸造成汽机(水冲击)。 14.除氧器水位高,可以通过(事故放水门)放水,除氧器水位低到规定值联跳(给水泵)。 15.除氧器为混合式加热器,单元制发电机组除氧器一般采用(滑压运行)。 16.除氧器在滑压运行时易出现(自生沸腾)和(返氧现象)。 17.除氧器在运行中,由于(机组负荷)、(蒸汽压力)、(进水温度)、(水位变化)都会影响 除氧效果。 18.除氧器在运行中主要监视(压力)、(水位)、(温度)、(溶氧量)。

中级维修电工试题2(含答案)

中级维修电工试题2 红色答案代表正确的参考答案, 1、任何一个含源二端网络都可以用一个适当的理想电压源与一个电阻()来代替。 串联 并联 串联或并联 随意联接 2、在闭合电路中,电源端电压随负载的增大而()。 减小 增大 不变 不确定 3、条形磁体中,磁性最强的部位是()。 中间 两极 两侧面 内部 4、一电流源的内阻为2,当把它等效变换成10V的电压源时,电流源的电流是()。Ω 5A 2A 10A 2.5A 5、电动势为10V、内阻为2的电压源变换成电流源时,电流源的电流和内阻是()。Ω Ω10A,2 Ω20A,2 Ω5A,2 Ω2A,5 6、正弦交流电压U=100sin(628t+60°)V,它的频率为()。 100Hz 50Hz

628Hz 7、用单臂直流电桥测量一估算为12 的电阻,比例臂应选()。 1 0.1 0.01 0.001 8、使用直流双臂电桥测量小电阻时,被测电阻的电流端钮应接在电位端钮的()。 外侧 内侧 并联 内侧或外侧 9、电桥使用完毕后,要将检流计锁扣锁上,以防()。 电桥出现误差 破坏电桥平衡 搬动时振坏检流计 电桥的灵敏度降低,. 10、发现示波管的光点太亮时,应调节()。 聚焦旋钮 辉度旋钮 Y轴增幅旋钮 X轴增幅旋钮 11、对于长期不使用的示波器,至少()个月通电一次。 3 5 6 10 12、使用检流计时要做到()。 轻拿轻放 水平放置 竖直放置 随意放置

13、判断检流计线圈的通断()来测量。 用万用表的R1挡 用万用表的R1000挡 用电桥 不能用万用表或电桥直接 14、为了提高中、小型电力变压器铁心的导磁性能,减少铁损耗,其铁心多采用()制成。 0.35mm厚,彼此绝缘的硅钢片叠装 整块钢材 2mm厚彼此绝缘的硅钢片叠装 0.5mm厚,彼此不需绝缘的硅钢片叠装 15、当变压器的铜损耗()铁损耗时,变压器的效率最高。 小于 等于 大于 正比于 16、10kV高压断路器交流耐压试验的方法是()。 在断路器所有试验合格后,最后一次试验通过工频试验变压器,施加高于额定电压一定数值的试验电压并持续1min,进行绝缘观测 通过试验变压器加额定电压进行,持续时间1min 先作耐压试验,后作其他电气基本试验 在被试物上,通过工频试验变压器加一定数值的电压,持续2min 17、高压负荷开关的用途是()。 主要用来切断闭合线路的额定电流 用来切断短路故障电流 用来切断空载电流 既能切断负载电流又能切断故障电流 18、FN4—10型真空负荷开关是三相户内高压电器设备,在出厂作交流耐压试验时,应选用交流耐压试验标准电压()kV。 42 20 15 10

电机检修工比武题库[修改]

电机检修工(Ⅱ)理论知识题库 —、单选题 1.在金属中电子的运动方向和电场的方向:( 相反) 2.线圈产生感应电动势的大小正比于通过线圈的 ( 磁通量的变化率) 3.在复杂的电路中,计算某一支路的电流用(等效电源原理)的方法比较简便。 4.金属的物理性能包括( 比重,熔点,磁性,导电性,导热性,热膨胀性) 5.采用双螺母联接结构的目的是为了 (防止螺纹松动) 6.采用预紧安装的轴承,在工作状态下的刚度和旋转精度(高)于未预紧的轴承. 7.在电介质上施加直流电压后,由电介质的弹性化所决定的电流称为(电容电流) 8.发电机交流耐压试验的选择原则主要决定于(绝缘可能遭受操作过电压作用的水平) 9.测量发电机转子绕组绝缘电阻时,兆欧表火线接于转子滑环上,地线接于(转子轴)上 10.进行发电机交流耐压试验时,若电压升高到某一程度,发现泄漏电流的毫安表指针剧烈摆动,说明电机 绝缘可能存在(断裂性缺陷) 11.6KV的绝缘挡板(一年)进行一次绝缘试验. 12.高压设备发生接地时,室外不得靠近故障点(8)米 13.运用中的设备是指(一经操作带有电压) 14.10KV正常活动范围与带电设备的安全距离 (0.35)米 15.在工频为50赫的三相交流电机中,若磁极对数P = 2,则同步转速N = (1500转/分) 16.若将三相三角形接线的电动机改为星形接线,则功率为改接前的(1/3) . 17.容量较大的鼠笼式电机在考虑电网容量限制时应采用(星三角起动)。 18.三相对称负载的条件是各相负载(阻抗相同,相位相同) 19.判断发电机转子绕组有无匝间短路,可查发电机的(短路特性曲线) 20.当发电机主力矩和阻力矩失去相对稳定时,在主力矩和阻力矩作用下,使定子磁场转速和转子转速相对变化叫(振荡) 。 21.发电机在同一负荷下运行,其出入口风温差(不变)才属于正常情况。 22.当电源电压高于发电机额定电压时,使发电机运行中(转子表面和转子绕组温度升高) 23.当频率升高时,运行中的发电机将出现(定子铁心磁滞,涡流损耗增加,引起铁芯温度升高)。 24.鼠笼式异步电动机的起动方法中可以频繁启动的有(用自耦补偿起动) 25.测得发电机定子线圈吸收比的比值为(1.3),即可以认为发电机转子线圈没有严重受潮现象. 26.三相感应电动机,其转差率为1时,他的工作状态是(起动) 27.三相异步电动机,其转差率01时,他的工作状态是(电磁制动) 29.三相异步电动机,其转差率S<0时,他的工作状态是(发电机) 30.同步发电机负载运行时,电机内的气隙磁场由(转子励磁磁势和定子电枢磁势)产生。 31.在对称运行的发电机气隙中(既存在励磁磁势又存在电枢磁势)。 32.三相异步电动机输出功率相同的电动机(极数多的转速低,转矩大) 33.三相异步电动机接通电源后,起动困难,转子左右摆动,有强烈的”嗡嗡”声,这是由于(电源一相断开) 34.改变交流电机电源相序时,定子绕组的旋转磁场方向(改变)。 35.当一台电动机轴上的负载增加时,其定子电流(增加). 36.双鼠笼式异步电动机因漏磁电抗较大,起动性能较好,其过载能力和功率因数比单鼠笼时的异步电动机(稍低). 37.电动机从电源吸收的无功功率是产生(磁损)的。 38.电动机定子旋转磁场的转速和转子转速的差数,叫做(转差率)。 39.电动机外加电压的变化,对电动机的转速(影响小)。

集控运行值班员试题A卷

(A 卷) 一、填空题(共15题,每题1分,本题共15分) 1.为防止全厂停电事故,运行人员操作前要认真核对 ,检查设备的状况。严格执行“两票三制”和危险点预控措施,操作中不跳项、不漏项,严防发生 事故。 2.为防止锅炉受热面泄漏,吹灰程序结束后,必须通过有效手段确认所有吹灰器已退出,并 。 3.机组启动前连续盘车时间应执行制造厂的有关规定,热态启动不少于 ,若盘车中断应重新计时。 4.燃煤 与着火温度存在着线性关系。 5.定子三相电流不平衡时,就一定会产生 电流。 6.汽轮机设计极限真空值及真空对热耗率的影响与低压缸 有关。 7.实践表明,蒸汽流量在设计值的30%-100%范围内变化时,节流配汽凝汽式汽轮机的蒸汽流量与电功率之间的关系近似 函数。 8.喷嘴调节只有当调节级的 很大时才显示出它的优越性。 9.一般可近似认为,凝汽式汽轮机总的轴向推力与蒸汽 成正比变化,且最大功率时达最大值。 10.影响锅炉灰渣物理热损失的主要因素是燃料中灰份含量、炉渣占总灰份的份额和 。 11.距离保护是反映故障点到保护安装处的 距离,并根据此距离的大小确定动作时限的保护装置。 12.带电手动安装三相水平排列的动力熔断器时,应该先装 相。 13.如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,在尚未确认线路无电且救护人员未采取安全措施(如穿绝缘靴等)前, 不能接近断线点 米范围内,以防跨步电压伤人。 14.发电机由空气冷却改为氢气冷却后,其他条件不变,则通风损耗明显减少,效率可以提高 %。 二、单选题(共29题,每题0.5分,本题共14分) 1.机组在低负荷滑压运行时,相比定压运行工况,高压缸排汽温度会( )。 A 、不变 B 、降低 C 、增高 D 、无法确定 2.燃尽风设置的主要目的是减少( )的生成而组织分级燃烧,在燃烧后期保证可燃物的燃尽。 A 、CO 2 B 、CO C 、NO x D 、SO 2 3.高( )含量的煤是形成积灰粘污的主要因素。 A 、钠 B 、钙 C 、热值 D 、硫 4.对于300MW 等级及以上机组锅炉,当燃烧烟煤时,如其干燥无灰基挥发分在20~30%,低位发热量Qnet.ar 不低于20MJ/kg 时,其燃烧后飞灰可燃物含量正常应处于何种水平:( ) A 、3.0%左右; B 、 8.0%左右; C 、小于2.0%; D 、大于10%。 5.下列阀门内漏量一致,哪个阀门对机组经济性的影响最为明显:( ) A 、1号高加危急疏水; B 、给泵再循环; C 、高压旁路; D 、低压旁路 6.下述有关汽轮机运行方式的说法哪种正确:( ) A 、对于新投产的喷嘴调节汽轮机,一般投产后一年之内均应采用单阀运行方式,以保证汽缸加热均匀,加工应力得到彻底释放; B 、为了提高机组运行经济性,应尽量维持再热蒸汽压力不变; C 、对于喷嘴调节汽轮机而言,顺序阀运行方式是一种经济的运行方式,但应注意需尽量减小各阀门间的重叠度,以将节流损失减少至最小; D 、节流调节汽轮机的运行经济性总体高于喷嘴调节汽轮机。 7.影响锅炉飞灰含碳量最主要的因素是:( ) A 、煤粉细度 B 、锅炉配风 C 、炉膛温度 D 、煤质特性 8.根据( )计算出来的燃料完全燃烧时所需的空气量,叫做理论空气量。 A 、工程实际 B 、燃料消耗量 C 、化学反应式 D 、热值 9.当水环式真空泵工作水进口温度大于凝汽器冷却水出口温度( )时,真空泵的抽吸能力下降,此时无论机组的真空严密性如何,将明显地影响机组的运行真空。 A 、2~3℃ B 、4~6℃ C 、7~8℃ D 、一致 10.入炉煤采用( )的掺烧方式,飞灰可燃物可一定程度降低。 A 、分磨磨制,炉内掺烧 B 、磨内混合 C 、煤场均匀混合 D 、根据煤质特性确定 11.汽轮机任何一个轴承回油温度超过75℃,应( )。 A 、立即打闸停机 B 、减负荷 C 、增开油泵,提高油压 D 、立即降低轴承进油温度 12.电动机、变压器等铁芯用硅钢片叠压而成,且片与片之间绝缘,主要是为了( )。 A 、减少涡流损耗 B 、减少磁滞损耗 C 、减少磁场强度 D 、减少集肤效应 13. 当提高发电机有功出力时,如不调整励磁电流,则发电机的无功出力将随之( )。 单位 姓名 性别 岗位 身份证号

电机检修试题库中级工

(11-035) 电力职业技能考试 <<电机检修>>中级工理论题库 理论知识(含技能笔试)试题 4.1.1 选择题 下列每题都布4个答案,其中只有一十正确答案,将正确答案填在括号内。 La4A1019 一个标有“220V,100W’的灯泡,接于110V的电源上,灯泡的实际功率就是(C)。 (A)100W;(n)50W;(C)25W;(D)10W。 La4A1020 视在功率的单位就是(B)。 (A)W;(H)VA;(C)var;(D)Ω。 La4A1021 无功功率的单位就是(C)。 (A)W;(B)VA;((:)var;(D)Ω。 La4A1022 有功功率的单位就是(A)。 (A)W;(B)VA;(C)vaF;(D)Ω。 La4A1023 电能的单位就是(C)。 (A)W;(B)VA;(C)kW·h;(D)Ω。 La4A1024 电导的单位就是(D)。 (A)欧姆;(B)楞次;(C)焦耳;(D)西门子。 La4A2025 1马力等于(B)kW。 (A)0、643;(B)0、736; (C)0、864;(D)O、01。 La4A2026 标有“100Ω,4W”与标有“1001Ω,25W”的两个电阻串联使用时,允许加的最高电压就是(A)。 (A)40V;(B)70V;(C)140V;(D)220V。 La4A2027 标有“100N,4W'’与标有"100f~,25W'的两个电阻并联使用时,允许通过的最大电漉就是(B)。 (A)O.7A;(B)0.4A;(C)1A;(D)5A。

La4A2028 纯容性电路,电压的相位比电流的相位(B)。 (A)超前90°;(B)滞后90°;(C)120°;(D)同相。 La4A2029 在计算交流电流的冲击效应时,应该用它的(C)。 (A)平均值;(B)有效值;(C)最大值;(D)瞬时值。 La4A2030 若将一段电阻值为R的导体均匀拉长至原来的2倍,则其电阻大小将为(D)。 (A)1/4R;(B)1/2R;(c)2R;(D)4R。 La4A2031 一度电可供“220V,40W”的灯泡正常发光的时间就是(B)。 (A)20h;(B)25h;(C)45h;(D)50h。 La4A2032 标有“12V,6W”的灯泡,接于12V电路中,通过灯泡的实际电流就是(C)。 (A)2A;(B)1A;(C)0.5A;(D)O.25A。 La4A2033 一般导线电阻的大小与其两端所加电压大小(D)。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成非线性关系;(D)无关。 La4A2034 将O、1H的电感线圈接在工频220V交流电源上,则通过线圈的电流为(C)。 (A)2200A;(B)404A;(C)7A;(D)1A。 La4A4035 如图所示,闭合铁心中磁通量一定时,其励磁电流的大小(A)。 (A)与铁心的磁阻成正比;(B)与铁心的磁阻成反比;(C)与铁心材料无关;(D)不变。 Lb4A1086 三相交流电动机绕组末端连接成一点,始端引出,这种连接称为(C)连接。 (A)三角形;(B)圆形;(C)星形;(D)双层, Lb4A1087 交流电动机定子绕组一个线圈两个边所跨的距离称为(D)。 (A)节距;(B)长距;(C)短距;(D)极距。

电机检修题库

电力职业技能考试 <<电机检修>>中级工理论试卷 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共103题) 1(La4A1019).一个标有“220V,100W”的灯泡,接于110V的电源上,灯泡的实际功率是( )。答案:C (A)100W;(B)50W;(C)25W;(D)10W。 2(La4A1020).视在功率的单位是()。答案:B (A)W;(B)VA;(C)var;(D)Ω。 3(La4A1021).无功功率的单位是()。答案:C (A)W;(B)VA;(C)var;(D)Ω。 4(La4A1022).有功功率的单位是()。答案:A (A)W;(B)VA;(C)var;(D)Ω。 5(La4A1023).电能的单位是()。答案:C (A)W;(B)VA;(C)kW·h;(D)Ω。 6(La4A1024).电导的单位是()。 (A)欧姆;(B)楞次;(C)焦耳;(D)西门子。 答案:D 7(La4A2025).1马力等于()kW。 (A)0.643;(B)0.736;(C)0.864;(D)0.01。 答案:B 8(La4A2026).标有“100Ω,4W”和标有“100Ω,25W”的两个电阻串联使用时,允许加的最高电压是()。答案:A (A)40V;(B)70V;(C)140V;(D)220V。 9(La4A2027).标有“100Ω,4W”和标有“100Ω,25W”的两个电阻并联使用时,允许通过的最大电流是()。答案:B (A)0.7A;(B)0.4A;(C)1A;(D)5A。 10(La4A2028).纯容性电路,电压的相位比电流的相位()。答案:B (A)超前90°;(B)滞后90°;(C)120°;(D)同相。 11(La4A2029).在计算交流电流的冲击效应时,应该用它的()。 (A)平均值;(B)有效值;(C)最大值;(D)瞬时值。

集控运行安全教育、安规复习题1

集控运行安全教育、安规复习题 填空: 1、电力生产的安全生产的方针是、、。 2、安全生产责任制的实质是、。 3、劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权。 4、“三违”是指违章指挥、违章作业(操作)和。 5、安全标志是由安全色、和构成,用以表达特定的安全信息。 6、通常所说的三票是指、、。 7、通常所说的三制是指、和。 8、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以的坚固的盖板。 9、生产厂房内外工作场所的常用照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计(如水位计等)、主要楼梯、通道等地点,还必须设有。 10、机器的必须装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的必须设有护盖,以防绞卷衣服。转动机械的电机金属外壳应良好的。 11、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用消防空气呼吸器。 12、事故抢修是指设备在运行中发生或、威胁到人身和设备安全而需要立即进行的抢修工作。 13、任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应。 14、尽可能避免和在可能受到烫伤的地方。 15、、禁止在、、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的上行走和站立。 16、四不伤害是指、、、。 17、严禁采取的方式在生产区域进行工作。凡在生产区域进行不需要办理工作票的工作,必须填用。 18、汽轮机主蒸汽温度在10分钟内下降℃时应打闸停机。 19、不论高压设备带电与否,都不的单独或遮拦进行工作。 20、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点m以内,室外室内不得接近故障点m以内。进入上述范围人员必须穿, 21、禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的和的部分,以及把手伸入栅栏内。 22、清拭运转中机器的固定部分时,不准把抹布或使用,只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油。 23、所谓运用中的电气设备,指带有电压或带有电压及一经操作及带有电压的电气设备。 24、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿并不得靠近。 25、装设接地线必须先接,后接且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 26、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和以前,不得触及,以防突然来电。 27、在锅炉升火期间或燃烧不稳时,不可站在看火门、检查门或喷燃器检查孔的。 28、冲洗水位计时,应站在水位计的,打开阀门时应。 29、锅炉灭火后,必须立即停止给粉、给油、给气;只有经过后,始可重新点火。 30、在锅炉运行中,不准带压对承压部件进行、捻缝、等工作。 选择题: 1、安全生产责任制的实质是()。 A.安全第一,预防为主 B.谁主管,谁负责 C.安全生产,人人有责 2、下列关于安全色含义的描述,()是正确的。 A.黄色表示警告的含义 B.蓝色表示提示、安全状态、通行的含义 C.红色表示指令、必须遵守的含义 3、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于()mm高栏杆和不低于()mm高的护板。 A.1000,,100 B.1050,120 C.1200,180 4、生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用()严密封堵。 A.防火材料 B.绝热材料 C.水泥 5、经常到现场检查工作是否在安全进行是热机()的安全责任之一。 A.工作负责人 B.工作许可人 C.工作票签发人 6、国家颁布的《安全色》标准中,表示指令、必须遵守的规定颜色是()。A.红色 B.蓝色 C.黄色 7、工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前()h向工作许可人申明理由,办理延期手续。A.1 B.2 C.3 8、电气工具和用具应有专人保管,每六个月由()进行定期检查。 A.安监部门 B.劳动部门 C.电气试验单位 9、热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“()”警告牌。A.禁止合闸有人工作 B.禁止操作有人工作 C.禁止操作 10、华能安规规定工作票、操作票保存()。A.3个月 B. 6个月 C. 12个月 11、热机安规规定机动车在无限速标志饿厂内主干道行使时,在保证安全的情况下不得超过()。 A.10Km/h B. 20Km/h C. 30Km/h12 12、电气工具和用具应有专人保管,每()由电气试验单位进行定期检查。A.3个月 B.6个月 C.12个月 13、安全生产标志分为( C )。A.2种 B. 3种 C. 4种

相关文档
相关文档 最新文档