文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三菱重工壁挂机风管机(R22、R410a)通用 整页 故障代码

三菱重工壁挂机风管机(R22、R410a)通用 整页 故障代码

三菱重工壁挂机风管机(R22、R410a)通用 整页 故障代码
三菱重工壁挂机风管机(R22、R410a)通用 整页 故障代码

室外传感器异常判定优先顺序:压缩机排气管传感器>室外温度传感器>室外热交液管传感器

无外机电路板机器故障代码优先顺序:室外机异常>室内风机异常>热交换器传感器异常>室温传感器异常;室外传感器异常判定优先顺序:压缩机排气管传感器>室外温度传感器>室外热交液管传感器

个别现象室内传感器-9室内传感器组件

没装

壁挂炉故障排除方法

壁挂炉故障及排除方法 首先必须掌握壁挂炉工作的基本原理和工作流程,安装要求,使用调试方法及维护保养知识;其次要有丰富的实践经验,才能对各种故障现象进行分析判断,并消除故障;再次必须有较强的动手能力,才能正确拆装各种部件。 一、壁挂炉的基本原理和工作流程 1、采暖模式工作原理 当壁挂炉启动,在采暖系统压力正常情况下,水泵启动推动采暖水流动,打开水流开关或水流传感器,输出水流信号(开关信号或脉冲信号)给电路板,电路板接到水流信号之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,在各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别打开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧,通过离子感焰技术使火焰正常燃烧,加热热水通过散热器或其他末端方式散发到空气中或辐射出来,达到供暖的目的。达到设定的采暖温度后,熄火进入待机状态。如此反复循环。 2、采暖工作过程 采暖系统正常→检测系统压力正常→水泵工作→水流开关或水流传感器打开→输出水流信号→风机进入前清扫→检测风压正常,各安全装置正常→点火→分别打开一、二级电磁阀(比例阀自动进入点火燃气量,分段阀进入小火点火)→点着火→离子感焰,正常燃烧→达到设定温度→熄火→风机进入后清扫,水泵延时关闭。 二、故障现象,原因及解决办法 1、采暖系统压力不足故障

故障现象:水泵不运转,电路板报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。 故障原因: a)管道缺水,压力表显示采暖系统水压不足。 b)压力开关故障。 c)管道系统内有大量的空气。 解决办法: a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。 b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。 c)对管道系统进行排气。 2、水泵故障 故障现象:水泵不运转,风机不运转,电路板报警,显示屏显示的故障代码为水泵故障。

壁挂炉全部故障代码及原因维修说明书

壁挂炉全部故障代码及原因维修说明书 目录 壁挂炉故障代码E1:缺水故障?缺水或水压过低 (2) 壁挂炉故障代码E2:点火失败?点火失败或中途停气 (3) 壁挂炉故障代码E3:采暖水温度传感器故障? (4) 壁挂炉故障代码E4:卫浴水温度传感器故障? (5) 壁挂炉故障代码E5:火焰检测故障?伪火故障 (5) 壁挂炉故障代码E6:排烟故障?排烟堵塞或风压信号故障 (6) 壁挂炉故障代码E7:机械温控器过热保护?内部超温过热 (7) 使用壁挂炉需要注意的问题 (8) 冬季寒冷使用壁挂炉需要注意的问题 (8) 冬季家中长时间无人使用壁挂炉需要注意的问题 (8) 新壁挂炉采暖系统启用防腐阻垢解决办法 (9) 旧壁挂炉采暖系统启用防腐阻垢解决办法 (10)

当壁挂炉供暖系统发生故障时,壁挂炉供暖系统会通过显示屏及时显示出相关故障图标及故障代码数字,此时壁挂炉将停止运行,需按要求进行相关故障排除操作或请求技术支持进行解决。 市面上各种品牌壁挂炉琳琅满目,不同品牌的壁挂炉显示的故障代码有着不同的意思,代表不同故障问题,如何解决壁挂炉显示的故障,具体操作还要根据不同品牌壁挂炉的使用说明对照故障代码。尽管如此,但是,各种品牌的壁挂炉供暖系统发生故障原因大抵是一样的,故解决壁挂炉显示的故障方法大致相同,壁挂炉供暖系统故障原因分析及具体技术操作处理方法颜辉总结如下,l86 OO47 5386欢迎各位同学交流探讨! 壁挂炉故障代码E1:缺水故障? E1代表壁挂炉缺水或水压过低 壁挂炉故障代码E1意味着壁挂炉缺水或水压过低故障,一般有4种原因,解决方法如下。 第一种原因:系统水压过低 解决办法:关闭壁挂炉并关闭电源,逆时针旋转注水/补水阀补水,观察操作面板上的水压表,当水压表指针指在1-1.5bar范围时,顺时针旋紧注水/补水阀。然后接通电源,按动“复位”键,重新启动壁挂炉。 第二种原因:水压开关故障 解决方法:检修水压开关故障。 第三种原因:水压开关连接线故障

日立挖掘机故障码

11100-2发动机转速异常11101-3发动机转速控制旋钮传感器高压异常11101-4发动机转速控制旋钮传感器低压异常11200-3泵1输油压力传感器高压异常 1异常1异常1异常1异常1异常1异常1异常1异常11301-4回转先导压力传感器低压异常11302-3动臂提升先导压力传感器高压异常11302-4动臂提升先导压力传感器低压异常11303-3斗杆收回先导压力传感器高压异常

11303-4斗杆收回先导压力传感器低压异常11304-3行走先导压力传感器高压异常11304-4行走先导压力传感器低压异常11307-3前端工作装置先导压力传感器高压异常 1异常11异常11异常11异常1异常1异常1异常11异常11402-3电磁阀单元(S F)(挖掘再生)反馈高电流异常11402-4电磁阀单元(S F)(挖掘再生)反馈低电流异常11403-2电磁阀单元(S C)(斗杆再生)电流反馈异常11403-3电磁阀单元(S C)(斗杆再生)反馈高电流异常

11403-4电磁阀单元(S C)(斗杆再生)反馈低电流异常11404-2电磁阀单元(S G)(溢流压力控制)电流反馈异常11404-3电磁阀单元(S G)(溢流压力控制)反馈高电流异常11404-4电磁阀单元(S G)(溢流压力控制)反馈低电流异常 11馈异常11流异常11流异常11馈异常11流异常11流异常1转速1模式11911-2自E C M接收到的安全信号11920-2自E C M接收到的燃油流量11914-2自E C M接收到的散热器冷却液温度11901-3液压油温度传感器高压

11901-4液压油温度传感器低压11905-3动臂底部压力传感器高压(选购)异常11905-4动臂底部压力传感器低压(选购)异常 E M 传统故障代码故因63出现。63匹配。723-2曲柄速度传感器异常(无信号)虽然出现曲柄信号,凸轮信号不出现。723-2曲柄速度传感器异常(信号异常)凸轮信号脉冲不匹配。636-7凸轮轴角度传感器相位不匹配曲柄间隙处右凸轮脉冲不存在。172-3进气温度传感器异常(高压异常)发动机起动后3分钟内进气温度传感器电压高于 4.95V

三菱重工空调故障代码

三菱重工空调故障代码 故障代 码 故障内容维修措施 39 排气管传感器断线,接头接触不良压缩机排气管传感器异常38 室外温度传感器断线,接头接触不良室外环境传感器异常 37 室外热交液管传感器断线,接头连接不 良 室外热交液管传感器异常 5 串行传送错误保护接入电源最初10秒1次或其他时间持续7分35秒±2秒3次,检测出室内外通信异常时 35 制冷高压、保护控制室外热交液管传感器测得温度异常,压缩机停止、降低或保持频率等 36 在运行中为防止压缩机过热、冷媒劣化、 冷冻机油劣化、压缩机电机卷线烧损等 压缩机过热保护 42 防止室外变频器有过大电流流过电流切断、过电流保护47 有源滤波电压异常有源滤波电压异常 48 室外风扇电机异常室外风扇电机在运行中持续30秒以上的75rpm以下,停止变频器及风扇电机输出 51 功率晶体管故障功率晶体管故障室外57 冷冻循环系统保护冷冻循环系统保护 58 变频器电流传感器检测出变频器的输入 电流值过高 变频器电流传感器值≥设定值+3A,持续3秒,压缩机停止、降低 或保持频率等;电流传感器值<设定值-0.5A,持续1分钟,保护 控制解除; 59 压缩机未接线, 截止阀关闭运行, 压缩机有烧焦倾向的 运行 初期励磁中的电机电流值为1A以下时,电源接通后20分内室外 机的保护控制使压缩机强制停止3次时,电源接通5秒后检查DC 电压异常不足210V时 60 卡缸压缩机电机运行后,检测出脱室外 6 室内热交换器传感器断线,插头接触不 良 接入电源未运转时,检知温度在约-28℃以下持续15秒钟以上,判 为异常。运转中不显示。 7 室内热交换器传感器断线,插头接触不 良 接入电源未运转时,检知温度在约-45℃以下持续15秒钟以上,判 为异常。运转中不显示。 17 室内气体传感器异常室内气体传感器异常21 光电传感器异常光电传感器异常 0 线控器通信异常接入电源最初持续10秒钟或其他时间持续1分55秒,室内主电控与室内辅助电控不能发送信号或检测出有误信号 16 室内风扇电机不良,插头接触不良,室 内基板不良 在运转中,室内风扇电机运转时,检知运转异常的状态时。空调停 止。

三菱重工海尔空调故障代码

--WORD格式--可编辑-- 三菱重工海尔空调故障代码 变频空调故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C (BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A (BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M (BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、 KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、 KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP 室内机显示灯故障原因维修方法备注 电源定时运转 闪灭灭室内环温传感器 闪亮亮室内热交传感器 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

2、检测传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 亮亮闪室外除霜传感器(检修只适用于一拖一机型) 闪亮灭压机排气温度传感器 1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好 2、检查传感器阻值 3、若以上正常,拉回检修 亮闪灭室外环境温度传感器上门检修-- --WORD格式--可编辑-- 闪灭亮室外传感器异常(检修只适用于一拖二机型) 闪灭亮压机运转异常 1、检测电压是否正常、管路是否安装完好; 2、若以上正常,拉回检修(只适用于一拖一机型) 闪闪亮

1.DC电流检知 2、过电流保护动作 3、功率模块温度过高保护 4、功率模块低电压检知(1、检测电压是否正常,2、电压正常,拉回检修) 室内机显示灯故障原因维修方法 电源定时运转 闪闪灭过电流保护动作 AC电流检知 1、上门检测电压是否正常; 2、电压正常,拉回检修 闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常; 2、若以上正常,拉回检修 闪灭闪CT断线保护上门检修 亮闪亮功率模块异常上门检修 灭灭闪通讯-- --WORD格式--可编辑--

壁挂炉经常出现的故障及解决办法

壁挂炉经常出现的故障及解决办法 一、故障现象,原因及解决办法 1、压力不足故障故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代 码为压力不足。 故障原因:a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。b)压力开关故障。c)管道系 统内有大量的空气。 解决办法:a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。c)对管道系统进行排气。 2、管道缺水故障①故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。故障原因:a)水泵电源线脱落b)水泵因为长时间 不用抱死。 解决方法:a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵 烧坏,更换水泵。 ②故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。故障原因:a) 水泵有空气没有排尽导致水泵空转。b) 采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。c) 管道内有空气没有排尽。d) 水流开关故障。e) 压 差式机型管道产生的压差不够。 解决方法:a) 拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。b) 采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。c) 管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。d) 水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。e) 在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。 3、风机风压故障

日立挖掘机故障码

11100-2发动机转速异常 11101-3发动机转速控制旋钮传感器高压异常 11101-4 发动机转速控制旋钮传感器低压异常 11200-3 泵1 输油压力传感器高压异常 11200-4 泵1 输油压力传感器低压异常 11202-3 泵2 输油压力传感器高压异常 11202-4 泵2 输油压力传感器低压异常 11206-3 泵1 泵控制压力传感器高压异常 11206-4 泵1 泵控制压力传感器低高压异常 11208-3 泵2 泵控制压力传感器高压异常 11208-4 泵2 泵控制压力传感器低高压异常 11301-3 回转先导压力传感器高压异常 11301-4 回转先导压力传感器低压异常 11302-3 动臂提升先导压力传感器高压异常 11302-4 动臂提升先导压力传感器低压异常 11303-3 斗杆收回先导压力传感器高压异常 11303-4 斗杆收回先导压力传感器低压异常 11304-3 行走先导压力传感器高压异常 11304-4 行走先导压力传感器低压异常 11307-3 前端工作装置先导压力传感器高压异常 11307-4 前端工作装置先导压力传感器低压异常11400-2 泵2 最大流量限制控制电磁阀电流反馈异常 11400-3 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈高电流异常 11400-4 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈低电流异常 11401-2 扭矩控制电磁阀电流反馈异常 11401-3 扭矩控制电磁阀反馈高电流异常 11401-4 扭矩控制电磁阀反馈低电流异常 11402-2 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)电流反馈异常 11402-3 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈高电流异常 11402-4 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈低电流异常 11403-2 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)电流反馈异常 11403-3 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈高电流异常 11403-4 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈低电流异常 11404-2 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)电流反馈异常11404-3 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈高电流异常11404-4 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈低电流异常11405-2 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)电流反馈异常11405-3 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)反馈高电流异常11405-4 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)反馈低电流异常11410-2 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)电流反馈异常11410-3 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)反馈高电流异常11410-4 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)反馈低电流异常11910-2 自ECM 接收到的实际发动机转速 11918-2 自监控器接收到的工作模式

三菱重工海尔空调故障代码

三菱重工海尔家庭中央空调LX、FX故障代码表

三菱重工海尔KX4故障代码一览表

海尔家庭中央空调故障代码 1、遥控接收器定时灯、运行灯闪灯说明开机运行时定时灯(Time)闪烁表示室内机故障,运行灯(Run)闪烁表示室外机故障,具体见下表: ●室内机故障: 闪烁次数室内机故障 定时灯闪1次液管温度传感器异常 定时灯闪2次气管温度传感器异常 定时灯闪3次环温温度传感器异常 定时灯闪4次与室外机通讯异常 定时灯闪5次与电子膨胀阀盒通讯异常 定时灯闪6次846芯片与通讯芯片通讯异常 定时灯闪8次电子膨胀阀强电板故障 定时灯闪10次室内机PG风机异常 定时灯闪11次浮子开关或水泵电机异常 定时灯闪12次室内机EEPROM数据异常 定时灯闪13次室内热过载 定时灯闪14次室内机与线控器通讯异常 ●室外机故障: 闪烁次数室外机故障 运行灯闪1次室外机除霜温度传感器异常 运行灯闪2次室外机环境温度传感器异常 运行灯闪3次室外机吸气温度传感器异常 运行灯闪4次室外机排气温度传感器异常 运行灯闪5次室外机蒸发温度传感器异常 运行灯闪6次室外机AC过电流保护 运行灯闪7次室外机DC电压不足保护 运行灯闪9次IPM保护 运行灯闪10次室外机EEPROM故障 运行灯闪11次压缩机排气过热保护 运行灯闪12次857与通讯芯片通讯异常 运行灯闪13次室外机系统压力过高保护 2、内机线控器(左翻盖外观)故障显示表: ●室内机故障: 室内机故障显示故障 浮子开关或水泵电机异常E0 室外机故障E1 异运行故障E2 液管温度传感器异常E3 气管温度传感器异常E4 室内机846芯片与通讯芯片通讯异常(内机机号重复)E5 与电子膨胀阀盒通讯异常E7 线控器与室内机控制板通讯异常E8 室内外机通讯异常E9 水温传感器异常EB

沃尔沃挖机故障代码表

沃尔沃挖掘机故障代码表 SAE-代码,转换成故障代码(配备D12C发动机) ________________________________________ 机器系列号码 EC330B 10236 EC360B 10829 保养工具VCADS Pro使用SAE类型的故障代码。SAE故障代码的设计包括例如MID,PID和FMI下面的识别数字。 MID:Message Identification Description(表示控制组件识别)。每个控制组件有一个独特的数字。 PID:Parameter Identification D escription (表示参数/数值的识别)。每个参数有一个唯一的数字。 PPID:Proprietary Parameter I dentification Description(表示Volvo独特参数数值/识别)。每个参数都有Volvo独特号码。 SID:Subsystem Identification D escription (表示元件识别)。 SID 数字决定于它们从哪个控制组件(MID)传送而来。每个控制组件有自己的SID数字序列。例外的是SID数字151- 255,它们是所有系统共同的。 PSID:Proprietary Subsystem I dentification Description。(表示Volvo独特元件识别)。 FMI:Failure Mode I dentifier(表示识别故障类型)。 故障排除信息是基于沃尔沃(Volvo)挖掘机的故障代码。在VCADS Pro

上读取故障代码时,为了进一步的故障排除,SAE故障代码必须被转换为沃尔沃挖掘机故障代码。以下是SAE故障代码到沃尔沃挖掘机故障代码的转换表。 目录 SAE 代码 MID 128发动机控制组件(E-ECU) MID 187 车辆控制组件(V-ECU) MID 128 发动机控制组件(E-ECU), 故障代码 SAE-代码沃尔沃(Volvo)挖掘机故障代码 MID PID, PPID, SID, PSID FMI 128 PID45 3 RE2501 - 03 进气预热继电器,高电压 4 RE2501 - 04 进气预热继电器,低电压 5 RE2501 - 05 进气预热继电器,开路 128 PID94 0 ER49 - 00 燃油供应压力传感器,低于限制压力 3 ER49 - 03 燃油供应压力传感器,高电压 4 ER49 - 04 燃油供应压力传感器,低电压

壁挂炉故障原因汇总大全

壁挂炉的维修方法,首先必须掌握壁挂炉工作的基本原理和工作流程,安装要求,使用调试方法及维护保养知识;其次要有丰富的实践经验,才能对各种故障现象进行分析判断,并消除故障;再次必须有较强的动手能力,才能正确拆装各种部件. 一、壁挂炉的基本原理和工作流程 1、工作原理 当壁挂炉启动之后,在系统压力正常之后,水泵启动推动采暖媒介水流动,打开水流开关或水流传感器,输出水流信号(开关信号或脉冲信号)给主控器,主控器接到水流信号之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,在各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别打开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧(在点火的过程中,风机一般为半速运转或断电靠惯性运转,待点着火燃烧之后,根据燃气量确定风机转速。对于使用燃气比例阀机型,比例阀分点火电流、最小电流、最大电流,并分别可以调节),通过离子感焰技术使火焰正常燃烧,加热媒介通过散热器散发到空气中或辐射出来,达到供暖的目的。达到设定的采暖温度后,熄火进入待机状态。如此反复循环。 2、工作过程 采暖系统正常→检测系统压力正常→水泵工作→水流开关或水流传感器打开→输出水流信号→风机进入前清扫→检测风压正常,各安全装置正常→点火(风机进入低速运转或进入断电依靠惯性运转)→分别打开一、二级电磁阀(比例阀自动进入点火燃气量,分段阀进入小火点火)→点着火→离子感焰,正常燃烧,风机进入正常转速→达到设定温度→熄火→风机进入后清扫,水泵延时关闭。

一、故障现象,原因及解决办法 1、压力不足故障 故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。故障原因: a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。 b)压力开关故障。 c)管道系统内有大量的空气。 解决办法: a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。 b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。 c)对管道系统进行排气。 2、管道缺水故障 ①故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。 故障原因:a)水泵电源线脱落 b)水泵因为长时间不用抱死。 解决方法: a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。

三菱重工空调故障代码

三菱重工空调故障代码 三菱重工空调故障代码 LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因 灭灭灭灭正常 亮亮亮亮室外机主版故障 亮灭灭灭相序错误 灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障 灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板故障 灭灭灭亮外环温异常或温度过高 三菱电机空调GJ外机接线端子功能表 短路端子号短路端子功能不短接时短接时 J1 相位反向检测不检测检测 J2 卸压阀控制除霜时关除霜时开 J3 曲轴箱E加热连续加热相隔1小时重复开关 J4 上电3分钟延时有无 三菱电机空调GJ外机故障代码 发光二极管闪烁故障原因发光二极管亮 LED1 相序错误室内输出控制信号正常 LED2 缺相室内输出控制信号正常 LED3 外环温异常63H1运行 LED4 63H2动作压缩机启动 LED5 室外51C动作保护室外风机启动 LED6 室外26C动作保护四通阀启动 LED7 过热保护卸压阀启动 LED8 控制输入电路异常曲轴箱加热器启动 三菱重工空调故障代码【二】 三菱电机空调GJ(PSH-3GJ、6GJ[H]S) 灯亮位置故障原因 12--29 室外故障(检查室外机连接线、制冷剂、温度传感器)11--28 室外环温异常或控制板故障 10--27 内管温异常或控制板故障 7--24 防冷风保护(室内进出风口有无障碍,室内电机)

注:室内故障灯在面板左恻显示,室内JP4短路件插上时,首次上电无延时功能,否则相反。室内JP2短路插件插上,可将防冷风温度由1度改为负2度。 三菱重工: 显示内容故障原因 检查灯(黄)闪亮室内管温或环温异常 运行灯(黄)闪亮二次电源过欠压保护 检查灯(黄)闪亮一次过冷保护 检查灯(黄)闪亮二次过热保护 检查灯(黄)闪亮三次室外机保护装置动作 检查灯(黄)闪亮四次浮子开关动作,水泵排水不正常 检查灯(黄)闪亮五次室内管温传感器检查25度以上 三菱重工504系列 显示代码故障原因 E1 室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏) E2 室内机机号重复或室内主板损坏 E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关 E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏 E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏 E6 室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏 E7 室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏 E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏) E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏) E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台 E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障 E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏 E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护 E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏 E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏 E36 室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上) E37 室外管温开路,室外主控制板故障 E38 室外温度传感器开路,室外主控制板故障 E39 室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障 E40 室外机保护元件动作,室外主控板故障 注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常。室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温阻值5K,室外管温阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。 三菱重工空调故障代码【三】 三菱重工SRF50HC、SRFD50HC 运行灯闪诊断记号故障原因

壁挂炉常见故障解决方法

壁挂炉常见故障及解决方法 壁挂炉常见炉故障,壁挂炉故障解决方法,小松鼠壁挂炉为您提供1、压力不足故障 故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。 故障原因: a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。 b)压力开关故障。 c)管道系统内有大量的空气。 解决办法: a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。 b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。 c)对管道系统进行排气。 2、管道缺水故障 ①故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。 故障原因: a)水泵电源线脱落 b)水泵因为长时间不用抱死。 解决方法:

a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。 b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。 ②故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。 故障原因: a) 水泵有空气没有排尽导致水泵空转。 b) 采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。 c) 管道内有空气没有排尽。 d) 水流开关故障。 e) 压差式机型管道产生的压差不够。 解决方法: a) 拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。 b) 采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。 c) 管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。 d) 水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如

海尔空调故障代码大全

海尔空调故障代码大全 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 KFR-60LW/BPF故障代码 E1室温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5过电流保护 E6管路压力保护 E7室外低电压保护 E8面板与主板通讯故障 E9室内外通讯故障 E0室内室外通讯故障 LED灯显示 L1 L2 室温传感器坏:闪 1 灭 室内盘管传感器坏:闪 2 灭 制热过载:闪 4 灭 制冷接冰:闪 5 灭 通信故障:闪 7 灭 风机故障:闪 8 灭 模块故障:灭闪 1 无负载:灭闪 2 压缩机过热:灭闪 4 总电流过流:灭闪 5 室外环温传感器坏:灭闪 6 室外管温传感器坏:灭闪 7 ROM坏:灭闪 8 电源过压保护:灭闪 10 制冷过载:灭闪 12 E2ROM错:灭闪 14 36BP、50BP空调故障 室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元件坏) 9电源接触不良 室内机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码 下面的数字代表次数 室外机故障 1IPM模块过热、过流、短路 2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等) 4压缩机过热 5整机过流 6室外环温传感器相关部位 7室外盘管传感器相关部位 8CPU故障 10电源欠压 11电源接触不良 12制冷室外盘管温度超过72度 14CPU故障 15CPU工作条件不正常或CPU坏 KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW 维修代码 E0-排水系统故障 E1-室内感温器故障 E2-室内盘管传感器故障 E3-室外环温传感器故障 E4-室外盘管传感器故障 E5-过流保护 E6-管路压力保护 E7-面板与主板通迅故障 E8-主板与室外通讯故障 E9-缺相 海尔空调故障代码大全1 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障

壁挂炉维修方法及常见的故障分析

壁挂炉在使用中经常遇见各种问题,而有些问题需要维修师傅检修,有些问题可以自己来解决。接下来看看壁挂炉维修小编给大家介绍的内容。 故障现象,原因及解决办法 1、压力不足故障 故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。 故障原因: a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。 b)压力开关故障。 c)管道系统内有大量的空气。 解决办法: a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。 b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。 c)对管道系统进行排气。 2、管道缺水故障 ①故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。 故障原因: a)水泵电源线脱落

b)水泵因为长时间不用抱死。 解决方法: a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。 b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。 ②故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。 故障原因: a) 水泵有空气没有排尽导致水泵空转。 b) 采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。 c) 管道内有空气没有排尽。 d) 水流开关故障。 e) 压差式机型管道产生的压差不够。 解决方法: a) 拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。 b) 采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。

三菱重工空调故障代码[1]

三菱重工空调故障代码 三菱空调504-304 故障码 E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。 E2 :空内位置编号重复/空内板坏 E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 E4 :室内机号定不正确(设了48 或49 ) E5 :内外通信异常。外机板坏。 E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 E10 :操作开关多台控制时次数过多 E31 :室外机号码重复,外机板坏 E32 :反相成缺相,外机板坏 E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34 :52C的初级缺T相, E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36 压缩机出口冷管温度过高 E38 :室外机气温热敏电阻不良‘ E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良 E40 :压缩机高压过高。 uA 。室外与室内装置不配或序号不同。 uf .电路接收头有故障 本自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调 异常显示内容运转灯诊断记号(室内机显示部分的室温显示处) 室内机吸气热敏电阻异常闪亮(2次/8秒)07 室内机热交换器电阻异常闪亮(2次/8秒)06

室外机异常闪亮(2次/8秒)59 有线遥控器通信异常闪亮(2次/8秒)00 控制单元通信异常闪亮(2次/8秒)00 三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板内嵌式 检测灯(黄)灯亮 1次室内管温异常2次内机吸气热敏电阻不正常 3次来自外部装置不正常4次排水不正常,排水泵浮子开关异常 5次冷媒不足引起的不正常6次热负荷超载出错1.滤网塞2.室内机短路管温电阻不正常 运行灯(绿)闪亮2次,电源电压为80%以下时 室外机LED故障灯 LED1 相序接反 LED2 缺相 LED3 室外传感器异常 LED4 63H2功能(传感器) LED5 51C功能(压力开关) LED6 26C功能(压力开关) LED7 过热保护 LED8 控制输入电路异常 下面我们对三菱新款——菱彩系列SRKM进行分析。 在室内机右下脚有一个显示屏幕,当有故障发生时,显示屏幕里TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮,或RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮。下面将几种现象分别介绍给读者: (1)当TIMER指示灯点亮时,RUN指示灯闪亮1次 8秒。这种故障原因大部分发生在室内机热交换器热敏电阻异常:请首先检查热敏电阻是否断线,用万用表的电阻档进行测量,正常时25℃,所测得的电阻值为5kΩ(热敏电阻是一个负温度系数的电阻,随温度升高阻值减小,温度降低阻值增大)。如阻值无穷大,应更换热敏电阻,如阻值正常,应更换印刷电路板。 (2)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮2次 8秒,这种故障原因

壁挂炉完整维修以及售后步骤(精)

壁挂炉完整维修以及售后步骤 目前在集中使用壁挂炉的小区会发现墙上、电线杆上贴了不少维修壁挂炉的小广告。试着打了几个广告上的电话,对方有的是家电维修部,有的号称是能修各种家电的工人,资质实在难以让人信服。壁挂炉维修并没有统一的价格标准,一旦出现纠纷,消费者也难于保护自身权益,因此,前锋壁挂炉总结出最靠谱的方法,还是找原品牌的售后服务。 前锋总结壁挂炉维护的四大步骤 第一:信任官网,不要擅自拨打不明维修电话 许多消费者家的壁挂炉都是入户时的配套设施,或者年头太长,不少人都没有留存保修单或者是售后说明书,那怎么找官方客服呢?您可以登录品牌官网,拨打官网上的全国服务热线电话查询当地维修点的电话或直接报修。此外,中国家用电器服务维修协会的官方网站上也公布了大部分壁挂炉品牌的官方客服电话,消费者可以查询。 第二:若遇纠纷需留好票据 不论是有的消费者联系的非正规维修点,发现他们提供维修报价来看,价格便宜,有的还不收取上门费,这与正牌客服动辄上百的维修费相比起来,确实比较诱人。但前锋提醒,贪小便宜可能吃大亏。 具体理由:壁挂炉系统是集合了水、电、气和采暖系统的一个复合系统,有较高的技术含量,只有生产厂家最了解自家设备的各项性能。壁挂炉的服务还牵扯到零配件的问题,非原厂的配件可能会造成设备更大的损坏,导致不必要的损失,而且维修之后的保障也会存在问题。鉴于此,倘若壁挂炉出现问题,还是尽量选择设备生产厂商比较好。

若品牌客服处不能很好地解决问题,投诉热线建议消费者将每次维修时工人所开具的盖有维修单位公章的维修单(上面一般记录故障原因以及相关维修保修承诺的证明以及收费票据留存好,以备维权使用。 第三:更换新机不如找好售后 不少业主家因为维修费用高昂准备直接更换新机,但费用太贵,前锋并不建议大家太过频繁更换壁挂炉。 至于家中原有的管道和散热器,如果比较完好可继续使用。前锋建议,壁挂炉涉及到燃气以及电路方面的施工,更换、安装时一定要让厂家专业安装人员到家中考察安装条件,并且由专业人员进行安装。如果安装不当,则会给日后的使用带来一系列问题。 第四:以旧换新莫轻信 有不少旧换新的消息,就是旧壁挂炉可以折价更换新壁挂炉。前锋在此提醒,若消费者有意参与类似优惠活动,应先咨询相关品牌的官方售后,以取得正确的信息,而不要轻信一般的维修卖场。

故障代码日立挖掘机维修故障代码

故障代码日立挖掘机维 修故障代码 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

【故障代码】日立挖掘机维修故障代码 日立200-3 240-3 270-3故障代码:11100-2发动机转速异常 11101-3发动机转速控制旋钮传感器高压异常 11101-4 发动机转速控制旋钮传感器低压异常 11200-3 泵1 输油压力传感器高压异常 11200-4 泵1 输油压力传感器低压异常 11202-3 泵2 输油压力传感器高压异常 11202-4 泵2 输油压力传感器低压异常 11206-3 泵1 泵控制压力传感器高压异常 11206-4 泵1 泵控制压力传感器低高压异常 11208-3 泵2 泵控制压力传感器高压异常 11208-4 泵2 泵控制压力传感器低高压异常 11301-3 回转先导压力传感器高压异常 11301-4 回转先导压力传感器低压异常 11302-3 动臂提升先导压力传感器高压异常 11302-4 动臂提升先导压力传感器低压异常 11303-3 斗杆收回先导压力传感器高压异常 11303-4 斗杆收回先导压力传感器低压异常 11304-3 行走先导压力传感器高压异常 11304-4 行走先导压力传感器低压异常

11307-3 前端工作装置先导压力传感器高压异常 11307-4 前端工作装置先导压力传感器低压异常 11400-2 泵2 最大流量限制控制电磁阀电流反馈异常11400-3 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈高电流异常11400-4 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈低电流异常11401-2 扭矩控制电磁阀电流反馈异常 11401-3 扭矩控制电磁阀反馈高电流异常 11401-4 扭矩控制电磁阀反馈低电流异常 11402-2 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)电流反馈异常11402-3 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈高电流异常11402-4 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈低电流异常11403-2 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)电流反馈异常11403-3 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈高电流异常11403-4 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈低电流异常11404-2 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)电流反馈异常 11404-3 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈高电流异常 11404-4 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈低电流异常 11405-2 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)电流反馈异常

三洋空调故障代码一览表wps

三洋空调故障代码一览 表w p s 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

三洋空调故障代码一览表 室内保护:P01——室内风机保护恒温器 室外保护:p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。 p03——异常的放电温度p04——高压开关。 p05——反相或不良相位。室内保护:p09——面板的线路连接不当。 p10——浮动开关H1-------压机马达超载; H2----压机马达被锁定;H3----压机电流检测电路异常; H9------压机接触器保护;H10-----电压不平衡保护; H11-----CT检测电路不正常;H12-----电-流值不正常被锁定; H18-----压机接触器振动;H19-----压机接触器振动,过热保护。 三菱空调故障代码 机型FDF304HEN、FDF504HES 无显示 室内机和室外机电源OFF、电源被关断、 操作开关电路板不良。 三菱空调504-304故障码 E1:操作开关线断,空内机电路板坏。 E2:空内位置编号重复/空内板坏

E3:无对应的室外机号码内外信号线断 E4:室内机号定不正确(设了48或49) E5:内外通信异常。外机板坏。 E6:室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7:室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 E8室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路E10:操作开关多台控制时次数过多 E31:室外机号码重复,外机板坏 E32:反相成缺相,外机板坏 E33:压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34:52C的初级缺T相, E35:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36压缩机出口冷管温度过高 E38:室外机气温热敏电阻不良‘ E39:压缩机出口冷管温度热敏电阻不良 E40:压缩机高压过高。

壁挂炉显示故障一般处理方法

E1故障一般处理方法 现象一:点火三次,都未点着火,最后报E1。 处理方法: 1.首先确认家里供气是否正常,供电电压是否正常。 2.如果都正常,再确认点火是否是在点火针与燃烧器上放电。 3.如果观察没有,则有三种情况: 1)点火电极线破皮漏电,在破皮处放电。 2)点火电极针安装偏移,使与燃烧器的点火距离偏大,导致在主板上放电。 3)没有点火,更换主板。 4.如果观察有,尝试将燃气阀比例阀门调大再试。 5.如果仍不能解决,再测试电路板上燃气阀供电电压。 6.如果没有,更换主板。 7.如果有。更换燃气阀再试。 现象二:点火三次,每次点着了火马上又熄灭,最后报E1。 处理方法: 1.先确认点火电极内部是否有断路或虚接。用万用表量点火电极及电缆两头电阻,应该在1.2K 左右。 2.如果判断点火电极没问题,则更换主板。 3.如果仍不能解决问题,再检查排烟系统。 现象三:一开机未点火就报E1。 处理方法: 1.首先排除电路板是否有受潮或点火针上是否凝结了水气。 2.如果排除后仍开机报E1,更换主板。

E2故障一般处理方法 现象一:一开机报E2。 处理方法: 1.首先对机器做复位操作。 2.如果故障无法消除,再判断是否极限温度开关故障。测量极限温度开关是否是断开的。3.如果极限温度开关断开,更换极限温度开关。 4.如果极限温度开关闭合良好,检测极限温度开关连接线是否插接好或是否有断。 5.如排除上述原因仍不能解决,更换主板。 现象二:开机烧一段时间后超温报E2。 处理方法: 1.首先检查拨码开关所拨位置是否符合机型。避免三通所处位置不对或在测试状态下一直大火烧。 2.排除采暖NTC故障。性能变化,造成温度不准。 3.检查水泵是否工作。有工作则再检查水泵是否卡死。 4.没有工作的话,则检测水泵供电,无电压则更换主板。有电压则更换水泵。 5.仍不能排除的话,再检查采暖系统内部空气有没有排清或管路有堵塞或结冰。 6.板换机型的话还需检查三通动作是否正常,更换电磁三通阀或主板以及三通水路阀体来排除。(此问题不是绝对的会造成报E2,有时候表现是超温熄火。) 7.检测旁通是否常开。(此问题不是绝对的会造成报E2,有时候表现是超温熄火。) E3故障一般处理方法 现象一:开机后,风机未运行,报E3。 处理方法: 1.先测量风压差开关是否常闭,是则更换风压差开关。 2.没有则再测量启动期间是否有风机供电电压,有则更换风机。 3.没有则更换主板。 现象二:开机后,风机先运行,然后报E3。 处理方法: 1.先检查排烟系统是否有堵塞:烟道堵塞,烟囱过长,文丘里管堵塞等。 2.排除后仍不能解决的话,再测量风压差开关在风机运行时是否闭合了。 3.如果闭合了,则更换主板。 4.没有闭合则更换风压差开关。如还不行,观察风机转速是否过慢造成风压差开关不能闭合。

相关文档