消防水箱的施工方案 一、安装施工准备 1、施工前要认真熟悉施工图和有关技术资料、水箱施工图应与结构图、建筑图进行核对,熟悉水箱工艺流程,了解施工及验收标准,编制施工材料预算、施工方案。 2、施工前要落实施工现场的电源,施工用电要与施工单位协商使用,但是应能满足工作需要。 3、施工场地应井然有序,要有干燥、通风良好的工作环境。 4、水箱条形基础要符合图纸及安装要求,高度是1000mm,所有基础高度误差不应大于5mm。 5、施工现场派专人管理,负责施工班组的全面管理,并对水箱质量进行全程监督。 6、要详细填写施工记录,并建立施工档案。 二、消防水箱材料准备 1、不锈钢压制板,在进场后使用前应认真检查,必须符合有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 2、槽钢底架,在进场后使用前应认真检查,必须符合有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 3、不锈钢拉杆及立柱,在进场后使用前应认真检查,必须符合有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。

三、主要生产设备准备 机具:氩弧焊机、电焊机、角磨机、等离子切割机、高频步冲机、空气压缩机、氩气瓶、电源箱等。 工具:活扳子、手锤、改锥、克丝钳、切割工具、焊接工具等。 量具:水平尺、钢卷尺、线坠、卡尺、角度尺、小线等。 四、消防水箱安装工艺流程 1、焊接底架:根据水箱板块尺寸确定槽钢的间距,首先将槽钢点焊固定,用水平尺校对,确保其平整然后再整体焊接。 2、固定底板:将经检测合格的水箱底板点焊在槽钢底架上,要求固定于底架的中部。 3、固定侧板:将经检测合格的水箱压制板按照顺序点焊在水箱底板上,每张板在固定以后,均应用水平尺和线坠检测垂直度,确保无误后再点焊下一张,直至所有侧板点焊完成。 4、固定盖板:将经检测合格的水箱盖板固定在侧板上,盖板的中部与箱底之间加有立柱,以确保盖板的整体平整。 江苏双益专注不锈钢拼装水箱、不锈钢焊接水箱、不锈钢消防水箱及不锈钢生活水箱的研发生产30年,具有丰富的生产安装经验、精湛的供水技术、专业的服务团队,时刻为您排忧解难!欢迎您来电垂询! 5、安装附件:按照水箱结构将内部拉杆固定完成,并安装内外梯。 6、开孔:按照图纸所示的位置及管径的要求开孔,并将各开孔的法兰短管点焊好,法兰的水平度与垂直度要符合要求。

消防水池施工方案

1、编制依据 1.1招标文件及施工合同 1.2施工图纸 1.3主要规程、规范 1.4其他 (1)建设部“关于建筑业进一步推广应用十项新技术的通知”。 (2)企业ISO9001-2000 质量体系管理文件和环境/职业健康安全管理体系文件。

(3)公司《施工技术手册》 2、工程结构概况 普洛斯(成都)高新区工业物流园项目位于成都市高新西区,成都市郫县红光镇红光路南侧,与成都保税物流中心隔红光路相对。该工程建设单位为普洛斯(成都)高新区工业物流园开发有限公司,设计单位为信息产业电子第十一设计研究院,勘察单位为中机工程勘察设计研究院。工程总用地面积51106.98m2,总建筑面积为28028.4 m2,由B-1,B-2,B-3三栋单层钢结构工业厂房,一栋2层的物业办公楼和一个门卫室组成。 普洛斯(成都)高新区工业物流园项目4#号物业办公楼水池为全现浇结构。混凝土用量约450M3 3、施工准备 3.1技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 3.2材料需用计划

3.3机械需用计划 3.4劳动力需用计划

4、作业条件 4.1临时用水、用电 保证现场的用水、用电的线路安全畅通,各种机械设备运行完好。 4.2脚手架工程作业条件 4.2.1各种进场的钢管、扣件均应出具产品质量合格证、质量检验报告。旧钢管应检查表面的锈蚀深度、和钢管的变形程度,其偏差应满足规范的规定。 4.2.2各种钢管、扣件、跳板的进场数量应满足现场连续施工的条件。 4.2.3工长应根据施工规范、操作工艺及作业指导书的要求向施工班组作出详细的书面安全、技术交底,参加交底的施工人员应在交底书上签名。 4.3钢筋工程作业条件 4.3.1钢筋原材料的品种、规格、数量必须符合设计图纸的要求。 4.3.2钢筋进场后,必须按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,由试验部门出具的复试报告,复试合格方可使用。 4.3.3钢筋制作前必须由钢筋工长根据设计图纸和有关规范要求对构件

消防水池模板工程施工方案

消防水池模板工程施工方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况 消防水池的尺寸为长25.2m,宽13.2m;净高3.8m,外板墙及顶板厚度均为600mm,内隔墙厚度分别为400mm和300mm,混凝土强度等级为C30P6;基础垫层标高-6.05m,消防水池顶板标高为-0.9m,水泵房顶板标高为-0.02m,板厚为150mm,净高为5.13m,水泵房东侧外挑1600mm,此部位L3截面为400X600。为确保消防水池墙板及顶板的模板支撑系统安全性,根据现场实际情况,制定以下施工措施。 三、施工措施 1.现浇板模板采用16mm厚的胶合板,次龙骨采用b×h=60×100落叶松木方, 间距300mm;模板支撑采用扣件式脚手架。支撑纵横向间距均为600mm,钢管水平连系杆每1.8m一道,设置扫地杆和连续剪刀撑,剪刀撑纵横排距为3.6m,底部200mm范围内设置扫地杆。 现浇顶模板计算如下: ○1、计算标准荷载 消防水池板厚600mm 模板及支架自重标准值取F1= 0.75 KN/m3 新浇混凝土自重标准值取F2=25.00 KN/m3 钢筋自重标准值楼板取F3= 1.1KN/ m3 施工荷载取F4=2.5KN/m2 振捣混凝土产生荷载标准值水平模板取F5=2.0KN/ m2 集中荷载 F7=2.5KN/ m2 ○2、模板验算: 验算18mm的多层胶合板 (1)计算示意图(按三等跨连续梁计算): 300 300 300 荷载组合: (2)承载能力计算荷载: F=(F1+F2+F3)×1.2+F4×1.4

消防水池施工方案

一、工程结构概况 本工程消防水池300m3,钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼,抗渗等级不低于S6,水池底板厚度均为300、池壁厚度均为250,顶板厚度为200。垫层为100厚C15素砼。 基础垫层埋深在-4.6米处,吸水坑处垫层埋深在-5.2米处。建议增加建筑及结构做法: 1.1抹灰:1)水池外壁、内壁和顶板顶面,用1:2防水砂浆抹面,厚20mm,水池顶板底面、支柱和导流墙等表面,可用1:2水泥砂浆抹面,厚15mm。2)如水池施工采用光滑模板,可以取消水泥砂浆内抹面。 3)为提高水池的不透水性,池内的1:2防水砂浆抹面,应分层紧密连续涂抹,每层的连接缝需上下左右铺开,并应与混凝土的施工缝错开。 2.水池顶板地面做法:(从上到下)覆土夯实—TS-C防水卷材(仅顶板面设置)—1:2水泥砂浆找平—200厚顶板 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→ 支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第五步施工池内导流墙及池外壁保温墙。第六步施工池壁内外抹灰。第七步施工池顶复土及周边回填夯实。

三、具体施工方法 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽 b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:1计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(离垫层500mm外)。再设临时抽水井中一个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。 3、验槽 根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对基础形式作业决定。基坑底高程的允许偏差为±20mm。 4、施工排水

消防水池钢筋技术交底

消防水池钢筋工程技术交底 一、钢筋的加工制作 所有钢筋的半成品加工均在现场钢筋车间统一进行。制作时先按料单放样,试制合格才能进行成批生产。为确保加工的几何尺寸准确一致,下料人员在无特殊情况下不得更换。钢筋末端弯钩的弯心净空直径不少于钢筋直径的2.5倍;钢筋起点处不得有裂痕;所加工的半成品,应按规格、数量分类堆放,车间设专人对加工完毕的半成品挂牌登记,统一发放。在下料前应对照料单合理编排、科学使用,严禁长材短用。钢筋半成品的质量检验标准应符合设计和施工规范要求。 二、钢筋调直 进场的盘圆钢筋需进行冷拉调直后方可进行配料。冷拉设备为卷扬机、滑轮组和钢筋夹具,采用控制冷拉法,冷拉必须由试验确定,一般在1%~6%之间。冷拉钢筋时应注意:(1)冷拉速度不宜过快,一般可通过高速滑轮组进行控制;(2)冷拉调直后的钢筋应放置一段时间,2~3天后使用。 三、钢筋切断 将同规格钢筋根据不同长度长短搭配、统筹排料、先长后短,在切断过程中如发现有劈裂、缩头或严重的弯头都必须切除,如发现钢筋的硬度与该钢种有较大出入时,要及时身有关人员反映,查明情况。钢筋的切口不得有马蹄形或起弯现象,长度力求准确,允许偏差±10㎜。

四、钢筋弯曲 钢筋弯曲半径必须符合规定的要求: 1.Ⅰ级钢筋末端作180°弯钩,其弯曲半径R≥2.5倍钢筋直径,弯钩平直长度为10d; 2.Ⅱ级钢筋末端作90°或135°弯折时,其弯曲半径R≥4倍钢筋直径,弯钩平直长度为10d; 3.钢筋弯曲的质量要求必须符合制作规定,由质检员进行抽样验收后方可使用。 五、钢筋的绑扎、验收程序 检查、校正墙柱的竖向钢筋→竖向钢筋接长→墙栓钢箍绑扎→主梁次梁钢筋绑扎→板筋绑扎→隐蔽验收 梁主筋直径﹤22㎜,连接采用绑扎搭接,直径≥22㎜采用对挡焊接头,柱钢筋接头采用电渣压力焊焊接接头。各柱与填充墙交接处应沿柱高方向每隔500在墙宽范围内预留2φ6拉结钢筋与填充墙拉结。拉结筋埋入柱内200,伸出柱外侧700且不小于墙长的1/5或伸至门窗洞口边,拉结筋末端均采用直弯钩。 六、钢筋接头质量要求 梁、柱、板接头位置必须符合图纸、图纸会审纪要、以及《混凝土结构工程施工及验收规范》的要求。 七、钢筋的绑扎方法及要求 1.钢筋要严格按图纸要求绑扎,注意间距、位置的准确,绑所点牢固。板和墙的钢筋网靠近外围的两行钢筋的相交点应全

消防水池施工方案

消防水池工程 专 项 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 编制人: 审核人: 日期:2018年4月7日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况特点 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章分项工程施工方案 (6) 第五章深基坑监测 (8) 第六章临边保证措施 (9) 第七章质量保证措施 (9) 第八章安全生产保证措施 (10) 第九章质量通病及防治措施 (13) 第十章工程成本控制措 (16) 第十一章施工工期保证措施 (20) 第十二章雨季施工保证措施 (21) 第十三章文明施工保证措施 (21) 第十四章成品保护措施施 (22) 第十五章工程创优保证措施 (22) 第十六章环保管理及措施 (25) 第十七章应急预案 (26) 第十八章施工进度计划表 (28) 第十九章施工平面布置图 (29)

消防水池工程专项施工方案 第一章编制说明 第一节编制依据: 1、本工程现有设计图纸。 2、国家及本地区现行施工规范、有关法律、法规等文件。 3、现行建筑、安装等劳动和工期定额。 4、建筑行业推广的新技术、新设备、新工艺、新材料。 5、本工程施工合同。 第二节拟使用的现行国家及地方主要标准、规范 序号名称版本 1、工程测量规范 GBJ50026-93 2、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 4、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 5、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 6、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2016 7、其他有关国家及吉林省现行施工验收规范等。 第二章工程概况特点: 工程名称:消防水池工程 工程地点: 建设单位: 监理单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 第一节建筑设计 本消防水池面积149.42M2,容积为500M3。建筑物长16.60米,宽12.20米,高度为4.20米;结构形式:钢筋混凝土结构。池底标高-4.50米,相当于

消防水池施工专项方案

安博新都国际物流港(一期)二期工程(消防水池、水泵房) 施 工 专 项 方 案 重庆一建建设集团有限公司 CHONGQING FIRST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 目录 第一节工程概

况 (3) 第二节编制依据 (3) 第三节工程特点 (3) 第四节施工序 (3) 第五节基坑施工特点、重点、难点分析及对策 (4) 第六节基坑工程的测量 (5) 第七节土方施工方案 (7) 第八节预应力管桩施打与检测方案 (8) 第九节消防水池、水泵房基础施工方案 (8) 第十节施工重点、要点 (19)

第一节、工程概况 本工程为安博新都国际物流港(一期)二期工程中2号消防水池、水泵房位置在6号库西北角,消防水分为二个,有效容积分别为、,有效水深均为,设计消防水池基坑开挖至绝对标高,实际开挖深度,水泵房土方基坑开挖至绝对标高, 实际开挖深度, 防水池、水泵房占地面积㎡,土方开挖面积㎡。项目范围内的土方为回填土强夯地基,回填土为粉质粘土,强夯后压实度为,压缩模量大于7MP。 第二节、编制依据 《预应力管桩基础技术规范》 DB51/5070-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砼结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 第三节、工程特点 本项工程位于±以下消防水池、水泵房,设计为桩基及钢筋混凝土整板基础, 混凝土防水等级要求为C30 P6防水混凝土,关健是在施工过程中控制好各个施工环节,严格按设计要求及施工规范施工。 第四节、施工顺序 定位放线土方开挖至3m 打桩二次土方开挖至设计标高人工清平截桩及桩头处理底板垫层混凝土浇筑钢筋安装绑扎 安装止水钢板安装基础模板验收钢筋、止水钢板基础底板防水砼浇灌浇水养护绑扎钢筋安装钢性防水套管 验收钢筋及套管墙体、梁、板防水砼浇灌养护回填土屋面防水层、保护层施工。. 第五节、基坑施工特点、重点、难点分析及对策 1.如何通过严格的程序控制和过程控制,把本工程建成合格产品,是本工程的核心任务。

消防水池施工方案40189

巫山县龙潭沟农产品综合交易市(FM广场)4#、5#、8#及地下车库 消 防 水 池 防 水 专 项 施 工 方 案 编制单位重庆市昌宝建设有限公司(FM广场4、5、8#楼项目部)编制叶骏 审核代光波 日期二〇一七年八月

消防水池专项施工方案报审表 工程名称:重庆亚太巫山县龙潭沟农产品综合交易市场(FM广场)4、5、8、楼及其车库编号: 本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,业主、监理单位,承包单位各存一份。

目录 工程概况 (3) 2、主要施工方法 (4) 3.3.1防水做法 (4) 裂缝处理工艺流程 (9) 搭设裂缝排查操作平台 (9) 全面检查并作出标记 (9) (9) 工程概况 1、本项目位于重庆市巫山县平湖东路,北侧、东侧临接平湖东路,南临巫山县综合应急救援大队水陆联勤基地和环湖路大桥,西临平湖大桥,紧临大宁河湖畔。 用地性质商业、居住用地,规划要求建筑限制最高高度沿城市道路不超过8层,容积率≤2.89,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,配套设施面积1208㎡,停车位2062个,总建筑面积313087.38㎡。本施工单位负责4、5、8#楼区域及地下车库工程施工,建筑面积约113000㎡,包括各类功能设施齐全。 编制依据 根据重庆市巫山县丰绿农产品批发市场有限公司下发施工图以及本工程其

他图纸及国家,省,市现行有关规范,规程,规定的有关要求。 2、主要施工方法 3.3.1防水做法 1、剪力墙防水。剪力墙外侧防水层共一层为防水涂料,内标高-0.4m 施工 缝处设一道止水钢板,具体做法如下:

(1)剪力墙、底板部分 基层准备→施工工具准备→基层处理→涂刷底涂→细部附加处理→第一道水泥基防水→第二道水泥基防水→防水层检查验收→保护层施工javascript:;方法/步骤 一、施工准备工作 水泥基渗透结晶型防水材料在施工时所需的工具比较简单,一般施工用具如下:铁锤、钢钎、油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶。调配好灰浆是保证防水施工质量的

消防技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 3、立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线 4、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 5、管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。 (二)材质要求 l、消火栓系统管材按没计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好。 3、阀门的规格型号应符合没计要求。阀体铸造规矩、表面光洁、无裂纹、开关灵活、关闭严密、填料密封完好无渗漏、完整无损坏。干管上的阀门全部试压检验,一般阀门抽查10%。若有不合格的,则抽查20%。还有不合格的,则逐个检验。 4、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。。 以上产品都应有合格证,其中消火栓应有消防管理部门认定证明, (三)工器具 l、机械:套丝机,砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动或手动试压泵等。 2、工具:套丝机、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、、、手压泵、、大锤、、、电气焊等工具。 3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、消防管道道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.2MPa。 2、室内直埋消防管道应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。 3、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 4、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 5、箱式消火栓的安装应符合下列规定:

消防水池模板施工方案模板

消防水池模板施工 方案

齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理消防水池及泵房 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 江苏中柢建设工程有限公司 编制日期: 5月10日 模板工程施工方案

一、编制说明和编制依据 1、编制说明 本施工方案是对齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程施工组 织设计的深化和补充, 以便能直接指导现场施工。 2 、编制依据 本工程施工组织设计编制依据: 1)《施工组织设计》 2)《工程承包合同》 3)工程施工图 4) 、本工程主要采用规范目录 A、《工程测量规范》 GB50026- B、《工程测量基本术语标准》 B50228-96 C、《建筑施工扣件式钢管支模架安全技术规范》JGJ130- D、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46- E、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33- F、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 G、《建筑施工安全质量标准化达标实施手册) 》 一、工程概况 工程名称: 齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目消防水池及泵房 结构类型: 框架结构 建设单位: 齐齐哈尔市启环科技有限公司

设计单位: 启迪桑德环境资源股份有限公司 监理单位: 江苏常源电力工程监理有限公司 施工单位: 江苏中柢建设工程有限公司 工程地址: 齐齐哈尔市水师营镇催门村填埋场内 齐齐哈尔市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目是齐齐哈尔市市政府投资兴建的重点工程, 由启迪桑德环境资源股份有限公司施工总承包。该工程位于齐齐哈尔市南的昂昂溪区崔门镇填埋场内。总建筑面积10287.56㎡。其中消防水池及泵房建筑面积116.35㎡。建筑结构形式: 框架结构。 三、施工准备 施工准备工作是工程顺利进行的的重要保证, 为确保基础工程施工顺利进行, 要做好以下准备工作: 1、熟悉施工规范及施工工艺。 2、仔细阅读施工图纸、图纸会审记录及设计变更。 3、对作业人员进行安全技术交底。 本工程每一道工序开工前, 均需进行安全技术交底, 安全技术交底是我公司技术管理的一个重要制度, 是保证工程质量的重要因素, 其目的是经过技术交底使参加施工的所有人员对工程施工要求做到心中有数, 以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工; 安全技术交底各专业均采用三级制, 即项目部项目技术负责人→专业工长→各班组长。安全技术交底必须有书面文字及图表, 级级交底签字, 工程项目技术负责人向专业工长进行交底要求细致、齐全、完善, 并要结合具体操作部位、关键部位的质量要求、操作要点及注意事项等进行详细

地下消防水池施工方案

.. .. .. 桂花园二期工程 消防水池施工方案 编制: 审核: 审批: 嘉华长江建筑工程 2015年9月20日

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》 1.2.3 蒙房建筑设计的施工图。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规、标准(见下表)。

2. 工程概况 2.1 建筑概况 本工程为桂花二期地下水泵房工程,本工程由市东兴房地产开发公司投资建设,华阳宏创建筑设计设计,地矿建设勘察勘察,五环建设监理监理,嘉华长江建筑工程组织施工。2.2 结构概况 钢筋砼结构消防水池、泵房,砼抗渗等级砼底板、剪力墙柱为C30P6,;导流墙为240mm厚烧结砖砖墙,砖块强度等级为MU20,用M7.5水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆双抹面。 2.3 施工中需重点控制的容 2.3.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2.3.2抗渗砼配比控制 本蓄水池砼设计为P6级C30抗渗砼,在施工过程中配备专人管理砼配比计量,严格按施工配比施工,确保消防水池、泵房的抗渗性能。 3. 施工部署 3.1 施工准备 3.1.1 入场准备 我单位项目人员、机具等入场准备工作已就绪,现场具备开工条件随时可组织开工。 3.1.2 技术准备

钢筋混凝土结构消防水池施工方案[详细]

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、施工方案 四、质量保证措施 五、安全施工保证措施 六、文明施工、消防管理措施

一、工程概况 本工程消防水池钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼(泵送),抗渗等级不低于P6,水池底板厚度均为1000、池壁厚度均为300,顶板厚度为150。垫层为100厚C15素砼。基础垫层埋深在-5.9米处。 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 消防水池:第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步水池外墙、内墙、底板防水卷材。第五步施工池池壁墙。第六步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第七步施工池顶覆盖土及周边回填夯实。 泵房:第一步施工泵房基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工泵房筏板基础,预留构造柱钢筋。第三步施工砖砌体,预留马牙槎,浇筑泵房构造柱、楼面混凝土及砖砌体墙。第四步泵房内外墙抹灰。第五步泵房屋面找平、找坡、防水卷材屋面细石混凝土保护。第六步泵房内外墙涂料、乳胶漆。 三、具体施工方法 消防水池: 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 根据现场勘查,施工现场周围情况,采用挖掘机进行开挖。 3、基础垫层 待验槽完毕,及时安排木工支模、复测垫层标高,注意留置入水坑部位尺寸,浇筑砼整板垫层。待砼强度达到75%时,清理杂物抽干积水进行垫层周边分层回填工作。

消防技术交底

消防技术交底 消火栓管道的安装在墙体抹灰后进行,首先吊线确定穿楼板孔洞的位置,然后吊线安装支架,支架每层一个,距地1.5m。消火栓立管由下往上安装,边敷设边固定。消防箱的安装应根据装饰的要求及时安装,弯头短管的尺寸,应统一预制,统一配栓,栓口中心距地1.1m。箱内的配件待交验前配装,以利于成品保护。消火栓系统安装结束后,及时完成试压、冲洗及防腐工作。 一、主要技术要求: ①核查原材料的质量证明、合格证和所查材料应符合设计要求,管材的质量证明书包括以下内容:产地、产品标准号;钢的牌号;批号、交货状态、质量和件数;产品标准中规定的各种检查结果; ②阀门、特殊配件的管理 该工程中的阀门必须是经现场检验后,才能进行安装、在领用阀门和特殊配件时,施工班组必须持有专业工程师签字的领料单,库管员才能发放,并做到当天领料,当天安装,不得在现场堆放。 二、管道安装的预留预埋 按图纸要求,管道穿越楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工程预留孔洞或预埋套管。 1、如采用S312图中II型则套管直径须比所通过管道大2个规格,在以后作完管道后,采用石棉水泥填料的工艺办法作密封处理。 2、管道穿越钢筋混凝土墙和楼板处应预留孔洞或套管。穿越水池地下室外墙的管道均需预埋防水套管。管道穿越楼板处应待管道施工完毕后用细石砼将缝隙填塞密实。 3、凡穿越水池壁的套管均为钢性防水套管,不用刷漆。 4、穿越一般楼板导管可采用比管子大2个规格的管子,在管外壁用2根Φ6-Φ12毫米圆钢对称焊接后置于楼板钢筋上,为了防水,楼板下面套管与混凝土齐平,上端应高出

楼板装饰地坪20.50㎜ 5、各种套管中心均应按图纸规定的管中心位置设置. 6、热浸镀锌钢管管道组对安装 7、管道螺纹连接当加工管螺纹时,DN25以下可一次套成,大于DN25以上可分为2-3次进行,并在切削过程中加油冷却,保证螺纹的完整。 8、镀锌钢管安装要注意丝口的加工,不允许有缺丝现象,丝口加工长度要保持一致。 9、螺纹密封材料采用铅油和麻丝做密封填料,并先把铅油涂在管螺纹上沿着螺纹绕麻丝,并拧紧管件,不能松动和倒退。 10、螺纹接口拧紧后宜留有2-3丝螺纹,还应清除接口处的残留填料。 11、当管径大于DN100时,管道采用沟槽连接。沟槽连接的关键是管道连接处的凹槽加工,管道口凹槽的加工选用专用的凹槽加工设备。管道口一定平整,凹槽的深度一般在3-4mm之间,不能过深或过浅,过深管道口密闭不严实且管口处易断裂,过浅卡箍不容易安装且易漏水。管道口加工好后要用平锉将管口处的毛刺打磨掉,再用卡箍管件将管道连接固定。支管与主管的连接需在主管上加工管道孔,管道孔的加工采用专用的开孔设备,先在主管上划出需要开孔的位置,再选取相同规格的开孔器开孔,管道孔开好后再用平锉将管道孔口处的毛刺打磨掉,再用卡箍管件将支管与主管连接固定。 12、自动喷水管道变径时,应采用异径管连接,不得采用补芯。 13、管道支架,阀门及管道附件安装 为了在管道安装后能达到使用要求,管道支架、阀门及管道附件的安装质量不能忽视,否则影响使用功能。 14、管道支架所用型钢多种多样,支架种类形式也较多。在材料计划的同时应考虑所设支架的种类形式(除图纸已作规定之外),而根据标准图集确定所用材料品种、规格、数量备料。 15、材料进场后应查验材料品种、规格、数量是否为本工程所需用和是否符合计划

消防水池施工与方案

一、编制依据 二、工程概况 2.1参建各单位见下表 2.2本工程为教师维修中心综合维修工程的一部分,新建地下消防水池,占地面积60m2;钢筋砼结构,储水量108m3。 2.4 消防水池构造简介 2.4.1图纸:建施21、建施22;结施01、结施02。 2.4.2基础筏板厚500mm,垫层底标高-5.675m(吸水槽处)、-5.075m,基础板顶标高-5m、-4.4m;水池南侧局部降板600mm;长4.7m,宽1m,外墙厚250mm;顶板标高-1.2m,顶板厚250mm;水池顶板框架梁400*700mm;钢筋为三级钢(8---22),墙体拉筋?6。

三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1技术负责人及时组织各相关工程技术人员做好图纸自审工作,积极配合甲及时组织图纸会审,并做好会审记录。 3.1.2根据公司以往施工的工程,参观并吸取好单位的施工经验,结合本工程特点,组织相关技术人员讨论并确定本工程各部位的施工法。 3.2材料、机具、生产准备 根据现场情况、施工图纸、施工顺序,提前准备好材料、机具计划。 3.3劳动力准备 根据情况进行配置。 四、主要分项工程施工法 (本工程材料垂直运输以汽车吊、马道为主,水平运输以手推车为主)4.1土开挖 应设计要求,土开挖工程按1:1采用自然放坡,机械开挖,根据现场情况在确保安全的情况下可适当减小坡度,南面离主楼较近,采取锚杆加固、喷射砼的护坡法,施工中确保主楼安全。开挖到基底之前预留300mm厚的原土,人工清理,防止扰动地基的持力层,钎探、验槽按常规施工。开挖、回填参见本工程土开挖、回填土施工案。 4.2垫层砼 4.2.1垫层砼标号:C15,100mm厚,平板垫层;模板采用100×100mm木或120mm 高砖模,木模与基槽边坡斜向顶紧。 1)作业条件 a)土开挖后,完成钎探、验槽、基础处理、搭设上下人马道,施工并检查完毕,办完验槽手续。 b)用干砂灌满钎探,检查模板并清理模板残留杂物,模板预检合格。 c)砼上口的标志已完成,在垫层围每隔3m钉一个控制垫层厚度的钢筋桩。

消防水池施工方案简单

***** 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 批准人:_________________ *****有限公司 年月曰

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于******** 西侧,仓库2 北面,建筑面积187.24 平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4 米,层高4.5米,顶板厚度120mm该消防蓄水池底板厚300mm池壁厚度为 250mm砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40, P6; 池壁:C35, P6;顶板:C35, P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整-打桩-土方开挖-砼垫层-砖胎膜施工-回填土-池底板垫层浇筑T 浇桩芯砼T底板防水工程T防水层防护层T底板地梁钢筋绑扎-防水套管安装、止水钢板安装-浇筑承台地梁底板C40P6 砼-框架柱剪力墙钢筋绑扎-框架柱梁剪力墙顶板模板安装-框架梁顶板钢筋绑扎-柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢①12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢①12@150水平筋为三级钢①12@150 2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进

行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度 的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用①10@1000 马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢① 12@25。0 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢① 12@1000水平支撑钢筋长 度为250mm梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mn处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用① 12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1 钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差± 10mm。 网眼尺寸允许偏差士20mm

消防工程施工技术交底

消防工程施工技术 交底

消防工程施工技术交底 一、施工前的准备工作 1、进场前先提交单位资质、人员资质及施工组织设计(专项施工方案),开工报告等; 2、熟悉图纸,配合做好图纸会审,对施工中遇到有难点、影响的工序提前做好方案。 二、安全 进入工地施工现场,必须服从总包单位的管理体制, 1、进入施工现场,必须戴安全帽; 2、高空作业,必须系安全带; 3、不得穿拖鞋进入施工现场; 4、不得酒后进入施工现场; 5、用磨光机打磨物品时,必须戴平镜; 6、用电锤顶棚打眼时,必须戴口罩和防尘眼罩; 7、使用双人梯时,双人梯之间必须搭连接杆; 8、用切割机切管材时,最后快切透时,一定要适当用力,不可强行用力;

9、用管钳上管件时,正确的方法应该是一手握把柄,一手按管钳头处,两手配合,防止管钳脱口落地伤脚; 10、电焊作业,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,面罩镜片一定要清晰(配黑、白镜片),白玻璃镜片一旦出现大量的斑点,需及时更换;电源线和焊把线与电焊机连接时,一定要把线压紧、压实,严禁虚接,以免久而久之,烧坏电焊机的接线柱(只有设备安全了,人才会安全!);电焊作业现场,必须配备手提式干粉灭火器(3kg)1具(或现场配备空桶一个,立面装满细沙),确保用电明火安全; 11、走路时,要眼观六路,注意洞口、预留口、楼梯口、电梯口,注意头顶有无伸出物,脚下有无钉子板,不要一味的追求速度,而伤了头脚; 12、施工用电:接线要规范,从总包方的总配电箱到我公司的一级配电箱必须要用三相五芯线(线芯面积根据工地用电量高峰期用电量总和的功率来确定);电缆要高挂,不得托地;从一级配电箱直接接出的电缆要全部使用流水线;工人下班时,必须切断所有用电设备的电源;配电箱附近必须配备手提式干粉灭火器(5kg)2具,做到用电安全,确保万无一失; 三、文明施工 1、不得随地大小便; 2、不得大声喧哗;

新建消防水池施工方案

银盏坳基地新建存车线及配套工程 消 防 水 池 施 工 方 案

目录 一、工程概况......................................................... - 1 - 1.1、水文地质情况:.................................................. - 1 - 1.2、水池尺寸及周边情况:............................................ - 1 - 二、施工顺序及方法................................................... - 2 - 2.1、施工工序:...................................................... - 2 - 2.2、土方开挖:...................................................... - 2 - 土方开挖剖面图....................................................... - 2 - 2.3、垫层浇筑:...................................................... - 3 - 2.4、底板施工:...................................................... - 3 - 2.3、池壁施工:...................................................... - 3 - 2.4、顶板施工:...................................................... - 4 - 三、施工重点、难点................................................... - 4 - 3.1、高压电杆防护:.................................................. - 4 - 新建消防水池及高压电杆支护平面图..................................... - 5 - 3.2、地下水处理:.................................................... - 5 - 基坑降水平面布置图................................................... - 5 - 四、劳动力安排及工程量............................................... - 6 - 4.1、具体工程量:.................................................... - 6 - 4.2、劳动力安排:.................................................... - 6 - 五、注意事项......................................................... - 6 - 5.1、质量要求:...................................................... - 6 - 5.2、安全事项:...................................................... - 8 - 5.3、生产水池........................................................ - 9 -

技术交底(消防弱电系统安装)

交底内容: 一、施工前准备: ?在施工前应认真并熟悉设备安装平面图、接线图、系统图。 ?安装人员应熟悉相关设计、施工及验收规范。 二、钢管内穿线、布线、校线 ?工艺流程: 选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测 ?在管道内穿线应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位,引线畅通,否则向甲方报告,办理洽商。 ?管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量滑石粉,以便线路滑行。 ?穿线、布线前,根据设计图纸要求选择导线型号,应对导线的电缆种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。 ?不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 ?导线在管内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子箱连接。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。 ?不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导线颜色应一致。 ?管路穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均就地补齐和更换。 ?管线经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝、抗震缝等),应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为15~20 m。 ?火灾自动报警系统的导线敷设后,应对每个回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 ⑴外围设备及主机外接线预留长度: ①探测器底座外接导线预留长度不小于15cm; ②手动报警按钮,消火栓按钮,模块等预留长度不小于10cm; ③进入主机的导线及电缆芯,应留有不小于20cm的余量。 ⑵线路检查及绝缘检测:本系统导线敷设完毕后,管内穿线结束后,应按规范及质量验评标准进行自检互检,不符合规定时应立即纠正,检查导线的规格和根数,检查无误后再进行