文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › “避峰填谷”用电管理规定

“避峰填谷”用电管理规定

“避峰填谷”用电管理规定
“避峰填谷”用电管理规定

义矿发(2014)67号

义能煤矿“避峰填谷”用电管理规定(暂行)

为充分利用尖、峰、、平、谷四个电价区间,合理优化生产组织,尽可能避峰填谷,减少电量电价,降低生产成本,结合生产实际,经矿研究,特制订本规定

一、矿井主要负荷设备检修时间安排

1、副井检修时间

(1)副井检修时间:每天9:30~10:30时段

(2)如检修时间调整必须经调度室许可,但须安排在尖、峰时段。

2、主井检修时间:每天安排在综采工作面充填期间进行检修,如逢早班,检修时间安排在8:30~10:30时段,如逢中班,检修时间安排为19:00~21:00

时段。

3、主排水系统运行时间:每天在23:00~7:00时段。且主排水泵起动时由泵工先向35KV变电所值班员询问主变低压侧电流是否平稳且小于46A,如果大于46A,更换另一段母线所带水泵启动。然后向调度员申请开泵,调度通知综采面设备严禁启动(运行的不用停止)、主、副井绞车停止运行后,方可允许开泵。

二、运搬工区

1. 副井上下井人员:

(1)副井上下不足8人时严禁单独走钩(交接班时间段最后一钩不受此限);

2、副井下料:各工区下料集中在11:30~18:00时段,23:00~7:00时段,其它时间一律不准下料,人员上下时可一并提车。

3、加强组织,增加夜班提升量,夜班提勾量不得低于100勾。

4、主井撒煤硐室每天利用23:00~7:00时段进行清煤,其它时段禁止清煤。

5、充电机在满足运输的前提下,必须安排在23:00~7:00、11:30~18:00时段进行充电。

6、加强对井下重车管理,早中班将井下重车集中存放于大巷各车场内,利用23:00~7:00时间集中进行提升。

7、加强对罐笼填车管理,严禁提空勾、单层勾。

三、综采工区

1、生产班要集中出煤,减少设备空运转,生产班割3刀煤,出煤时间控制在4.5~5小时。

2、生产时,要与强力皮带加强联系,按顺煤流方向启动皮带,减少设备空运转时间。

3、加强生产组织,逢早班生产,要按照先松后紧的原则,上半个班割一刀煤,下半个班割2刀煤;逢中班生产,要按照先紧后松的原则,上半班割2刀煤,下半班割1刀煤。

4、严格控制排水时间,皮带顺槽、轨道顺槽:早、中班利用11:00~18:00集中排水,夜班利用23:00~7:00集中进行排水,但巷道不能因积水影响皮带或无极绳绞车运转。

5、皮带顺槽照明生产班亮灯,充填班严禁亮灯,轨道顺槽照明早班运输期间开,不运料及其余时间一律关闭。

四、机安工区

1、每班向调度台汇报强力皮带启动、停止时间。

2、合理调控主井提升时间,充填班利用平段或谷段将煤仓提空,夜班割煤早班充填时,综采完成生产任务后,主井停止提升,利用11:30~16:00时段,拉空煤仓;早班割煤中班充填时,要在18:00前将煤仓提空停勾,如未拉空,再利用23:00后时段提升。

3、副井清理斜巷与矿区污水外排水泵的开启时间安排在23:00~7:00时段,如需其它时间段开泵要安排在11:30~18:00时段,尖峰时段禁止开泵,特殊情况要向调度台进行汇报。

4、加强强力皮带司机管理,及时与综采、综掘做好联系,严禁强力皮带空运转。

5、井下大巷照明灯由调度室根据需要指定开停时间。

6、合理调整工作时间,批量、简单的焊接加工件安排在夜班进行。

五、掘进

1、使用刮板机、强力皮带运输的迎头,必须集中进行出煤,充填期间,进入煤流迎头必须在放炮后半小时内将积煤运完,斜巷溜子内必须装满煤后方可联系强力皮带运输。

2、综采生产期间,掘进煤进入煤流时间必须与生产出煤时间一致,严禁单独联系出煤。

3、要强化劳动组合,充分利用平、谷段进行喷浆、耙矸,尖、峰段不准喷浆和耙矸(生产工序调整不开除外,但需经调度室同意)。

4、井下停止掘进的迎头,要及时打设栅栏或密闭,停止风机运转。

六、洗煤厂

1、原煤如需入洗,一律安排在夜班进行。

2、原煤生产系统运行时间参照主井运行时间抓好落实。

3、对厂房内照明灯进行优化,减少照明灯数量。

4、加强对皮带运输系统管理,应制定措施按照顺煤流方向启动皮带,减少皮带空运转。

七、调度室

1、负责上述各单位避峰填谷措施的监督执行。

2、负责做好强力皮带运行时间统计。

3、负责做好副井提升的监督,严禁在尖、峰时段提升重车和下料。

4、对综采、综掘出煤时间进行考核。

八、机电科

1、建立矿井尖、峰、平、谷用电台账,按月统计月度尖、峰、平、谷电量及电费,及时分析统计用电效果。

2、配合调度室抓好全矿井避峰填谷各用电措施的监督执行。

3、对综采、洗选厂等用电大户安设计量电表。

九、其它

1、井上下电气焊一律在平、谷段使用。

2、管理人员(带班人员除外)早班下井集中在9:00~9:20,升井集中在10:50~11:00,必须等够8人以上,集中2勾上下井,其它时间一律不准上下井,中班必须与职工同时下井,中班升井时间为:18:00~18:20;夜班与职工同时下井。

十、考核

1、综采工区在4.5~5小时内完成割煤工作,不奖不罚,低于4小时,对综采当班班长、带班区长每次各奖励50元,超过小时,对综采当班班长、带班区长各罚款50元,每超半小时加罚50元,累加计算。(以强力皮带启动运行统计时间为准)。

2、综掘工区使用强力皮带运输的迎头,要保证在半小时内出完煤,超过半小时,对该迎头班长罚款50元。

3、副井夜班完成100勾提升任务,每超1勾,对运搬工区奖励10元,对机安工区奖励5元,累加计算;低于90勾,每少1勾,对运搬工区罚10元、对机安工区罚5元,累加计算。(因井下重车不足,无法提升时,不予考核,因误时影响,按误时管理规定进行考核)。

4、运搬工区把关不严,未经调度室同意,副井在尖峰时段擅自运行的,每次给予把勾工及相关责任人不低于50元罚款。

5、机安工区每次开、停强力皮带未汇报者,对强力皮带司机每次罚款50元。

6、其他违反规定的,视情节每次对责任人给予50元以上罚款。

十一、有关要求

1、统一思想,提高认识。“避峰填谷”用电措施,充分体现了秦书记倡导的“反堵降增”管理理念,是当前我矿降低成本,减少电耗的重要措施,全矿上下要充分认识此项工作的重要性,切实将“避峰填谷”用电管理作为“反堵降增”活动开展的的切入点和着力点,并贯彻到每一名干部职工,从现场生产中的每一环节抓好落实,保证效果。

2、制定措施,严格落实。各工区要按照本规定,对生产中的每一环节、细节制定具体的“避峰填谷”用电管理措施,并严格抓好落实。

3、严格考核、抓好监督。各科室、工区管理人员要积极深入现场,凡发现现场不按规定落实的,严格进行处罚。

4、矿统一将各时段的电价表印发至各迎头、各岗位,以便于各地点按照“避峰填谷”的时段进行生产组织。

十二、奖励在三违罚款中列支。

十三、本规定自下发之日起执行。

二0一四年九月二十五日

9-关于印发《峰谷用电管理规定》的通知

涉县金隅发〔2015〕9号 邯郸涉县金隅水泥有限公司 关于印发《峰谷用电管理办法》的通知 各部室、分公司: 为深入挖潜公司降本增效空间,最大限度降低公司用电成本,经公司领导班子研究决定,制定了《峰谷用电管理办法》,现印发给你们,请各单位领导高度重视,认真组织职工学习,并严格遵照执行。 特此通知 附件1:《用电时段及购电电价》 附件2:《峰谷用电检查考核小组人员名单》 邯郸涉县金隅水泥有限公司 2015年3月1日 邯郸涉县金隅水泥有限公司办公室 2015年3月1日印制

邯郸涉县金隅水泥有限公司 峰谷用电管理办法 第一条目的 为进一步降低生产成本,结合国家峰谷分时电价政策和公司实际情况,现对公司主要负责荷设备调至平谷时段运行,且峰谷时间运行设备必须保证100%运转率,从而降低企业用电成本,特制定本办法。 第二条组织领导 公司成立峰谷用电工作领导小组,全面负责公司生产经营中峰谷用电的组织领导工作。 组长:张占民张国良 常务副组长:王素成王桂江朱华亮 副组长:郑玺郑立军郇学贤赵建龙程建国 成员:付国林黄焕良胡振国冯李生柴保生 赵永生郑玺江军伟程建国孔爱军 陈桂东张少波高领奇 第三条峰谷用电具体措施 一、生产技术部 1、生产技术部按照峰谷平时段,科学组织生产,充分利用低谷、平段生产;开车安排在低谷、平时段;停车、检修安排在高峰时段。 2、掌握用电负荷,把握开车时间。 3、功率因数控制不低于0.94。 4、高峰电量占总电量比例低于30.5%,低谷电量占总电量比例高于36.0%。 (一)生料车间 1、石灰石的破碎、输送及布料系统办法在每天6:00—16:00

时段内运行;禁止在办法之外的时间段内运行。 2、石灰石取料及输送系统办法在22:00—次日6:00时段内运行;禁止在8:00—11:00和16:00—21:00时段运行。 3、砂岩、铁粉、湿粉煤灰等原料输送系统办法在22:00—次日6:00时段内运行,如满足不了生产可在6:00—8:00或11:00—16:00或21:00—22:00时段内上料;禁止在办法之外的时间段内运行。 4、煤磨布料及输送系统办法在22:00—次日6:00时段内运行;禁止在办法之外的时间段内运行。 5、煤磨取料及输送系统办法在22:00—次日6:00时段内运行,如满足不了生产可在6:00—8:00或11:00—16:00或21:00—22:00时段内运行;禁止在办法之外的时间段内运行。 6、生料磨系统办法在夜班即:24:00—次日8:00时段内运行;禁止在8:00—11:00和16:00—21:00时段内运行。 (二)烧成车间 1、窑办法在22:00—次日6:00时段内运行,且在保证窑正常运转的情况下控制用煤量;在8:00—11:00和16:00—21:00时段内窑操人员要精心操作,确保窑头锅炉温度,提高发电量。 2、熟料库底5#皮带输送系统办法在22:00—次日6:00时段内运行,将小仓上满。若不能满足需求可在8:00—11:00或16:00—21:00之外的时间段运行。 (三)余热发电车间 1、发电车间办法在22:00—4:00时段内补水两次;11:00—16:00时段内补水一次。 2、在水泥、熟料生产线正常运行期间,余热电站停机计划检修(包括可能引起大量减少发电量检修工作)安排在每月20日到月底之间。

煤矿冬季地面用电管理办法(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 煤矿冬季地面用电管理办法(新 编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

煤矿冬季地面用电管理办法(新编版) 为加强我矿地面用电管理,提高员工用电、节电意识,预防电气火灾事故的发生,保障员工的生命和财产安全,特制订本办法。 一、供电管理机构职责划分 1、用电管理职能单位:机电科 2、用电管理执行单位:保卫科、机运工区 3、用电管理协助单位:办公室、考核办 二、供用电管理办法 1、矿每个员工都有安全用电、节约电的责任和义务,违规用电必纠。 2、全矿杜绝长明灯现象;以科(部)室、工区为单位,各单位明确责任人,人走灯灭,杜绝电脑开机过夜。走廊灯管理以各单位占用走廊长度为准,谁门口的谁管理。出现长明灯的罚个人或责任单位100元/盏。

3、科室、工区、职工宿舍楼禁止使用以下电气产品:电炉子、100W以上灯泡、电磁炉、电暖器等。确需使用电磁炉、电暖器的,必须写出书面申请,报机电科、保卫科及分管矿领导审批,办理用电许可证明。严禁使用电炉子,一经发现罚当事人1000元/台.次,对责任单位负责人连带罚款500元。严禁无证使用电磁炉、电暖器,一经发现罚当事人1000元/台.次。 4、因个人违规使用电气设备或私搭乱接电缆电线,引发火灾事故,给予责任人10000元罚款,并按损坏财物原值的双倍进行处罚,责任人单位负责人连带罚款500元。情节严重的,依法追究其刑事责任。 5、职工食堂由保卫科检查,除按规定配置的电气设备外,严禁私接其它电气设备,否则每台次罚款1000元,长明灯现象按上述规定执行。除特殊情况下经办公室批准,方准使用电饭锅炒菜,机运工区对电饭锅电源开关加封,一经发现未经批准使用每次罚款食堂100元。 6、单位或个人使用电磁炉做饭须向保卫科、机电科提出书面申

煤矿井下电气管理规定

煤矿井下电气管理规定 第一章总则第一条为进一步加强井下电气管理,消灭电气失爆、失保,杜绝电气火灾和触电伤人事故,减少停电事故,确保供电安全,保障矿井安全生产,根据《煤矿安全规程》、《煤矿井下三大保护细则》及集团公司有关文件精神,结合矿井实际,特制定本规定。第二条井下电气管理工作由机电管理科负总责,具体负责井下供电的用电审批,电气设备、电缆及小型电器的管理,现场检查和电气事故追查,参与规程措施的编制、会审、贯彻及电气管理基础资料的收集保存。第三条各单位行政正职是本单位电气管理第一责任者,分管机电的副科长对本单位电气管理工作具体负责,未设机电副科长的单位必须指派一名副科长分管井下电气工作。第四条各单位机电区长要准时参加电管例会和机电例会。特殊原因不能到会的,必须向机电矿长请假。第五条各单位机电区长要带队按时参加矿每月组织的达标和安全检查。同时,定期组织自查,并认真记录备查。第六条采、掘、开工作面供电系统设计由机电管理科负责。工作面开工前,由技术部门提供巷道设计图及工作面地质资料,通风部门提供风流方向,局扇容量、安装位置、瓦斯电闭锁开关位置和控制范围,机电管理科提供供电系统图、电气设备平面布置示意图。供电系统设计方案须经机电副总组织相关单位会审批准后方可实施,安装单位必须按图施工,机电管理科负责监督检查,不符合设计要求的要立即整改。否则,不准送电。第七条各单位要严格按照有关规程及检修计划定期对电气设备进行逐台检修,并认真做好记录。其中移动变电站,“三专”线路的电缆、开关、局扇每月进行一次强制性检修。强化“双突”区域电气管理设备检修,确保检修质量。第八条修配工区、综机工区参与电气设备进矿后的验收,对出厂入井的电气设备进行检修调试,重点对过流、漏电保护及防爆性能进行整定、校验,机电管理科负责抽查。使用单位领用时要检查验收,不校验或校验不合格的禁止下井使用。第九条各单位要制定实施井下电工培训计划,提高职工业务素质。井下电工必须持证上岗。第十条机电管理科要加强“双突”区域现场检查,定期对在用机电设备进行完好检查,并做好检查记录。如发现失爆、失保等安全隐患,必须立即停止该区域供电,并及时汇报调度所及矿有关领导。

怎样用峰谷电才省钱

怎样用峰谷电才省钱? 1.城乡居民生活用电峰谷电价的具体时间段怎么分? 答:居民生活用电峰谷电价,是一种分时电价类别,它是将一天24小时划分成两个时段进行计收电费,把8:00-22:00共14小时称为高峰时段,即实行高峰电价;22:00-次日8:00共10小时称为低谷时段,即实行低谷电价。 2.城乡居民峰谷电价水平是多少? 答:根据现行的《浙江省电网销售电价表》,居民生活用电峰谷电价为: 月用电量50千瓦时及以下部分:高峰电价0.568元/千瓦时,低谷电价0.288元/千瓦时。 月用电量51-200千瓦时部分:高峰电价0.598元/千瓦时,低谷电价0.318元/千瓦时。 月用电量201千瓦时及以上部分:高峰电价0.668元/千瓦时,低谷电价0.388元/千瓦时。 3.是不是申请执行峰谷电价后居民就一定可以省钱? 答:并不是所有居民客户执行峰谷电价后就可以受益。测算显示只有当居民低谷用电比例达到总用电量的11%以上时,其平均电价才会低于现在的0.538元/千瓦时的非峰谷电价。以单

相居民月用电量为100千瓦时为例,计算如下: (1)不执行峰谷电价。每月电费支出为:55.3元。其中基本 (100部分:100千瓦时×0.538元/千瓦时=53.8元,阶梯加价部分: 千瓦时-50千瓦时)×0.03/千瓦时=1.5元 (2)执行峰谷电价。假定高峰电量为89千瓦时,低谷电量为11千瓦时,每月电费支出为:55.22元。 其中基本部分:89千瓦时×0.568元/千瓦时+11千瓦时×0.288/千瓦时=53.72元,阶梯加价部分(100千瓦时-50千瓦时)×0.03元/千瓦时=1.5元 由此可见,当低谷用电占比在11%时,使用峰谷和非峰谷两种电价电费基本持平。当低谷用电的比例越大,平均电价下降就越多,也就会越省钱。反之,如果每个月低谷用电比例在11%以下的话,实际电费支出反而会有所增加。

1.关于峰谷电的调查报告

序号 2014年市小学数学小课题评比 学校:温州市籀园小学 成员:王紫瑜 小课题题目:由一电费单所引发的思考 ——关于我家“峰谷电”的研究报告指导教师:鑫

由一电费单所引发的思考 ——关于我家“峰谷电”的研究报告 1. 研究原因 暑假,我家收到一电费单,上面几组数字吸引了我的注意力,它们分别是“用电量”和“电费”,经过我的一番观察我发现“用电量”和“电费”会成正比,用电量越多,当然电费就会越高;但我奇怪的是“用电量”里还分为两组数字和相对应的两组“电费”。这是为什么?我很好奇,于是询问了老爸,老爸说我们家用的是“峰谷电”,所谓的“峰”是指白天用电的高峰,“谷”是指晚上用电的低谷,“谷电费”是“峰电费”的一半。据爸爸说设置峰谷电可以达到省钱的效果。当我继续问爸爸一连串的问题:为什么要设置峰谷电?“峰谷电”到底为我们省钱?能省了多少钱? 怎样用好“峰谷电”省更多的钱? 爸爸建议我自己动脑筋想一想,算一算。于是,带着一连串的问题,我开始了我的峰谷电研究。 2. 研究步骤 3. 研究过程 3.1提出问题 问题1:为什么要设置峰谷电? 问题2:“峰谷电”到底能不能省钱?如果能省钱,能为我们省多少钱?(以我家一年的用电量为例) 问题3:怎样利用好“峰谷电”,为我们省更多的钱? 3.2确定方法 为了完成我的研究,我采用了3种方法: 步骤1 提出问题 步骤2 确定方法 步骤3 开展研究 步骤5 撰写报告 步骤4 分析思考

①寻找资料 针对“问题1”,我要到我家附近的“国家电网营业厅”去询问收集有关峰谷电相关的知识,并且打印我家一年的用电资料;上网查找相关的资料; ②调查问卷 针对“问题2”,以调查问卷的形式调查市民对“峰谷电”的看法; ③个案研究 针对“问题2”,以我家一年的用电量为例,利用学过的统计知识,算一算峰谷电到底有没有为我家省钱?省多少钱? 针对“问题3”,对我家经常使用的家电设备及其用电量进行调查,算一算怎样利用好“峰谷电”,合理使用家电,为我们家省更多的钱。 (备注:为了计算方便,先不考虑阶梯电价。) 3.3开展研究 3.3.1 查找资料:什么是峰谷电?为什么要设置峰谷电? 为了了解峰谷电,我特地跑到了社区附近的“国家电网营业厅”,在表明来意之后,大厅工作人员热情地解答我的好多疑问,并且送了我一份关于“峰谷电”的宣传小册子。原来“峰谷电”是国家电力部门鼓励居民利用合理用电的一种策略,合理利用低谷电价的优惠条件,巧用电器,可以让居民大大省钱。同时对电力部门而言,将高峰用电转移到低谷时段,既缓解了高峰电力供需缺口,又促进了电力资源的优化配置,达到“削峰填谷”的双赢效果。 峰谷电的使用规则:它将一天24小时划分成两个时间段,把8:00—22:00共14小时称为峰段,执行峰电价为0.568元/kWh;22:00—次日8:00共10个小时称为谷段,执行谷电价为0.288元/kWh。如下图所示:

煤矿井下供电管理规定(暂行)1

Xx煤矿井下供电管理规定(暂行) 为确保全矿井下供电安全可靠,规范操作程序,结合我矿实际情况,制定如下管理规定: 一、供电管理一般规定 1、机电科对全矿供电安全业务实行统一管理。并同时具有检查、考核和奖惩权。 2、各队必须明确专职电工,负责完成本制度规定的以及其他属于本队的电气管理业务。 3、电缆线路、用电设备及小型电器由使用单位维护管理。 4、加强对电气安全的定期检查工作:要求设备的负责人(或各队电工)对所辖设备每班检查一次;对高瓦斯掘进面使用的电气设备要跟班检查,其他区域每周检查不得少于2次;每月逢十由机电科组织设备管理员以及各区队电工等对全矿使用的电气设备进行检查并 通报。 5、加强电气的定期试验工作。机电科组织每年对高压控制开关进行整定试验,对高压电缆进行耐压试验。以及按规定对各种电气设备进行校验、整定、测量等工作。 二、电气检修制度 1、检修低压电气设备时,在不影响其它单位又不需要其它单位进行停送电操作时,可不办理停送电作业票;其它情况一律办理停送电作业票。停送电时,必须专人负责、专人看管、闭锁、挂牌。

2、电气检修人员必须按电气检修作业规程作业,严禁带电检修。检修时,至少应将被检修设备的上一级电源停掉,至少有一个隔离开关断开点。 3、检修人员必须对检修线路和设备进行验电、放电、挂短路接地线。试电笔必须事先检验合格后方可使用,瓦斯浓度在1%以下时才准放电;挂短路接地线时,应先接好接地端.然后挂已停电的三相导线端,对有可能来电的各侧都要挂,拆除时顺序相反。 4、普通型电气仪表,只准在瓦斯浓度1%以下地点使用。 5、对于双回路及环行回路供电系统,检修负责人必须到与检修部分有联系的各个地点可靠停电,挂牌,专人看守,严防返送电。 6、电气检修或操作,必须一人作业,一人监护。 7、检修完毕后,检修负责人检查摇测绝缘无误定相后,才能到变电所联系送电,先试送两次,无误后再送上电。 8、采煤、掘进、开拓工作面送电前必须经瓦检员检查同意后,方可联系送电。 9、井下停风必须先停生产电,送生产电前必须先进风。 10、严禁不盖开关盖进行送电试验。 11、容易碰到的裸露的带电体必须加防护网、防护栏等防护设施。 三、停送电和负荷增减审批制度 1、执行专人联系停送电和停电申请制度。停送电作业前,作业单位认真填写停送电作业票(一式三联),明确停送电影响范围、工作时间及相关参与人员等。首先由机电科主管供电人员进行业务审批

工业用电峰谷平

工业用电峰谷平 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

峰谷平电费如何划分? 我国的电价政策是怎样规定的 目前,我国电网销售电价实行的是分类电价和分时电价。定价的原则是统一政策,统一定价,分级管理。因此,要想正确理解和执行现行电价,必须清楚知道各类电价的应用范围和相关规定,才能准确无误的确定用户应执行的价格,维护供用电双方的利益不受损害。 现行电价分类是怎样规定的 现行电价标准分为直供电价和趸售电价。电网直供电价又分为七类,即居民生活电价、非居民照明用电电价、商业电价、非工业电价、普通工业电价、大工业电价、农业生产电价;电网趸售电价分为五类:即居民生活用电电价、非居民照明用电电价、商业电价、非普工业电价、大工业电价、农业生产电价。 什么是峰谷分时电价 峰谷分时电价是把一天二十四小时分为峰、谷、平三个时段,以平时段电价为基础电价,高峰时段用电电价上浮,低谷时段用电电价下浮,而且高峰和低谷之间的价差非常大,这样就鼓励用户调整用电负荷,削峰填谷,更加合理用电。? 现行的峰谷分时电价实行范围是怎样规定的

电网直供的容量在320(含315)千伏安及以上的大工业用户;100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户、普通工业用户;趸售转供单位(指农电)。 峰谷分时电价时段是怎样划分的 高峰时段:7:30――11:30 17:00――21:00共计8个小时低谷时段:22:00――5:00共计7个小时 其余时段为平时段,共计为9个小时? 峰谷分时电价是怎样确定的 计价方法:高峰时段电价,按基础电价上浮50% 低谷时段电价,按基础电价下浮50% 平时段电价不变 峰谷分时电价随基础电价的变化而调整 基础电价内容:电度电价参与计算;农网还贷基金,三峡基金,城市附加费不参与峰谷分时电价计算。? 功率因数标准值及其适用范围是如何规定的 功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和320千伏安及以上的高压供电电力排灌站。 功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户)、100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站。

工业用电峰谷平定稿版

工业用电峰谷平 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

峰谷平电费如何划分? 我国的电价政策是怎样规定的? 目前,我国电网销售电价实行的是分类电价和分时电价。定价的原则是统一政策,统一定价,分级管理。因此,要想正确理解和执行现行电价,必须清楚知道各类电价的应用范围和相关规定,才能准确无误的确定用户应执行的价格,维护供用电双方的利益不受损害。现行电价分类是怎样规定的? 现行电价标准分为直供电价和趸售电价。电网直供电价又分为七类,即居民生活电价、非居民照明用电电价、商业电价、非工业电价、普通工业电价、大工业电价、农业生产电价;电网趸售电价分为五类:即居民生活用电电价、非居民照明用电电价、商业电价、非普工业电价、大工业电价、农业生产电价。 什么是峰谷分时电价? 峰谷分时电价是把一天二十四小时分为峰、谷、平三个时段,以平时段电价为基础电价,高峰时段用电电价上浮,低谷时段用电电价下浮,而且高峰和低谷之间的价差非常大,这样就鼓励用户调整用电负荷,削峰填谷,更加合理用电。? 现行的峰谷分时电价实行范围是怎样规定的? 电网直供的容量在320(含315)千伏安及以上的大工业用户;100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户、普通工业用户;趸售转供单位(指农电)。 峰谷分时电价时段是怎样划分的?

高峰时段:7:30――11:30 17:00――21:00共计8个小时 低谷时段:22:00――5:00共计7个小时 其余时段为平时段,共计为9个小时? 峰谷分时电价是怎样确定的? 计价方法:高峰时段电价,按基础电价上浮50% 低谷时段电价,按基础电价下浮50% 平时段电价不变 峰谷分时电价随基础电价的变化而调整 基础电价内容:电度电价参与计算;农网还贷基金,三峡基金,城市附加费不参与峰谷分时电价计算。? 功率因数标准值及其适用范围是如何规定的? 功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和320千伏安及以上的高压供电电力排灌站。 功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户)、100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站。

煤矿用电管理办法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 煤矿用电管理办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3623-47 煤矿用电管理办法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为加强某某矿用电管理,保障生产,提高企业经济效益,充分调动全矿各单位节电降耗的积极性。结合我矿供电系统存在缺陷的实际情况,制定本用电管理办法。 一、为加强用电管理工作,成立用电管理领导小组: 1、组长:机电经理 副组长:矿机运区长、安监处第一副处长、调度主任;项目部机电经理 成员:某某机运区上机电、某某项目部机电科、某某调度室、地面各土建单位负责人 2、用电管理领导小组下设用电管理办公室,办公室设在某某矿机 运区,负责全矿供电区域内用电工作的指挥、协

调、监督、检查。 二、管理目标 1、在满足安全、高效生产的前提下,尽可能节约用电,减少不必要的电能消耗,为企业降低运营成本,控制投资。 2、完善用电管理制度,避免因用电不合理而造成事故。 3、增强职工及各施工单位安全用电意识、节约用电意识。 三、用电管理 1、某某矿机运区作为矿井供电管理的业务部门,负责全矿供电系统的管理和检查工作 2、各施工地点的大型设备(如主提升绞车、压风机等)要定期做好技术性能测定,调整最佳工况点,保证高效经济运行。 3、要加强井上下风、水管路的维修和保养,杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生,达到减少电力浪费的目的。

水泥厂峰谷用电管理规定

水泥厂峰谷用电管理规定 为进一步加强我厂用电管理,做好峰谷分时用电、避峰填谷工作,降低电力消耗成本,提高经济效益,特制定如下峰谷用电管理规定: 一、组织领导 厂成立分时用电工作领导小组 组长:郭志强 付组长:邓建业 成员:王映平高星张来应张保平刘闻生强冬生樊晓秀领导小组下设峰谷用电管理办公室,办公室设机电科,负责全矿峰谷用电的统计、考核和检查工作。 二、峰谷时段 早高峰:8:00-11:00,晚高峰:18:00-23:00;谷段23:00-7:00,其余为平段平时段。 三.峰谷分时用电安排: 1.水泥生产用电管理: 1.1.石灰石破碎、石灰石均化、矿渣烘干一律在平、谷时段运行,如因生产或事故急需在峰期生产,则应由调度室安排。否则,对车间主任每次罚款100元。 1.2.压风机在满足生产用风的前提下,尽量减少运行台数。正常情况下开二台机,半负荷生产单机运行。 1.3.生料均化库料位小于3米后,生料磨只能在平、谷时段运行,料位小于1米后只能在谷时段运行生料磨,否则,对车间主任每次罚款200元,对中控操作员每次罚款100元。 1.4.水泥储库容量小于10000吨后,水泥磨只能在平、谷时段运行,容量小于5000吨后只能在谷时段运行水泥磨,否则,对车间主任每次罚

款200元,对中控操作员每次罚款100元。 1.5.调度室(中控室)应科学、合理调度生产,在供电负荷不足情况下,服从电力调度的调度指令的同时,根据报告供电信息和库存物料信息,合理调整分配负荷,原则上第一“保窑”,其次生料制备,再之水泥制成。 1.6.各车间在早高峰期间停产后要安排检查、检修。如有特殊情况需要生产,须向当天值班厂领导请示。否则,每次罚当班调度员及车间主任各100元。 1.7.除特殊情况,禁止生料磨冷磨生产,否则罚款一次扣罚500元。 1.8.电修车间要维护好节电设施,保证节电设施能够及时投入,任何一台节电设施超过八小时不能投入,一次扣罚电修车间50元,八小时为一个计量单位。 1.9.除特殊情况外,禁止开动系统风机对窑磨设备降温,若需要经主管领导批准在平、谷时段运行,否则一次扣罚200-500元。 2.新型建材生产用电管理 2.1.新型产业生产要在满足水泥生产用电情况下力求在平、谷时段生产。 2.2.禁止设备空运行,否则罚款一次扣罚50-100元。 3.白天及非生产情况下各车间停产时必须关闭室外照明灯具,否则罚款一次扣罚30-50元。 4.非生产及生活用电管理: 4.1.严禁私自使用电炉、电取暖器、热得快等电加热设施,需要使用必须经领导批示,发现私自使用者除没收用电器具外并处罚款100元。 4.2.办公室、单位宿舍必须做到一室一灯,并全部使用节能灯具,禁止使用白炽灯,否则每发现一处罚款30元。 4.3.每发现一盏长明灯(室内无人亮灯、开关失灵、光线充足的情

煤矿用电管理办法示范文本

煤矿用电管理办法示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

煤矿用电管理办法示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为加强某某矿用电管理,保障生产,提高企业经济效 益,充分调动全矿各单位节电降耗的积极性。结合我矿供 电系统存在缺陷的实际情况,制定本用电管理办法。 一、为加强用电管理工作,成立用电管理领导小组: 1、组长:机电经理 副组长:矿机运区长、安监处第一副处长、调度主 任;项目部机电经理 成员:某某机运区上机电、某某项目部机电科、某 某调度室、地面各土建单位负责人 2、用电管理领导小组下设用电管理办公室,办公室设 在某某矿机 运区,负责全矿供电区域内用电工作的指挥、协调、

监督、检查。 二、管理目标 1、在满足安全、高效生产的前提下,尽可能节约用电,减少不必要的电能消耗,为企业降低运营成本,控制投资。 2、完善用电管理制度,避免因用电不合理而造成事故。 3、增强职工及各施工单位安全用电意识、节约用电意识。 三、用电管理 1、某某矿机运区作为矿井供电管理的业务部门,负责全矿供电系统的管理和检查工作 2、各施工地点的大型设备(如主提升绞车、压风机等)要定期做好技术性能测定,调整最佳工况点,保证高效经济运行。

矿井供电管理办法(试行)

矿井供电管理办法(试行) 目录 第一章总则-------------------------------------- 2 第二章矿井高压供电管理-------------------------- 3 第三章矿井低压供电管理-------------------------- 8 第四章停送电管理------------------------------- 10 第五章防爆电气设备管理------------------------- 13 第六章三大保护管理----------------------------- 15 第七章电缆管理--------------------------------- 19 第八章电气试验管理----------------------------- 31 第九章小型电器管理 ------------------------------------------------------------ 36第十章电气接火管理制度--------------------------38第十一章电工教育培训管理----------------------- 37 第十二章其它----------------------------------- 41

矿井供电管理办法 (试行) 第一章总则 第一条各级供电管理部门及人员的职能: 机电处是公司矿井供电业务技术综合管理部门,负责供电业务安全技术管理工作,组织对各矿的供电管理情况进行检查,对供电事故组织调查、分析并提出处理意见。积极推广节能降耗和安全供电新技术。 各子公司(矿)董事长、总经理(矿长)是本单位供电安全管理第一责任人。机电矿长具体负责供电安全管理工作。 各子公司(矿)机电科(部)是子公司(矿)供电业务技术综合管理部门,负责子公司(矿井)供电业务安全技术的管理工作。 第二条矿井机电科必须配备专职工程技术人员负责矿井供电及电气安全技术管理,必须建立、健全防爆检查组、电气技术管理组、小型电器管理组和电缆管理组。各采掘区队要配备专(兼)职电气管理网员,形成专管和群管相结合的电气安全管理网络。 (一)防爆检查组:由防爆检查员组成,对井下供电系统、防爆设备(包括小型电器)、三大保护、局部通风机风电、

山东电网峰谷平时段的划分

一、实行范围 电网直供的容量在315千伏安及以上的大用户;100千伏安及以上非工业、普通工业用户;趸售转供单位。 二、时段划分 高峰时段:8:00—ll:00 18:00—23:00 低谷时段:23:00—7:00 其余时段为平时段。 三、峰谷分时电价的确定 1.电量范围:包括指令性电量和指导性电量。 2.峰谷分时电价的计价,以国家新颁布的目录电价和新机还本付息为基础电价,实行浮动。在电价之上加收的电力建设基金、电力附加费、城建费、综合加价等不实行峰谷分时电价。实行两部制电价的用户,基本电费暂不实行峰谷分时电价。 3.计价方法。保持电价总水平不变的原则: 高峰时段电价,按基础电价上浮50% 低谷时段电价,按基础电价下浮50% 平时段电价,按基础电价。 四、计量装置 实行峰谷分时电价的用户必须装设分时计量装置,分别计量高峰、低谷和平时段的用电量。 五、峰谷分时电费计算公式 峰段电费=高峰时段用电量x基础电价x(1+上浮比 例%) 谷段电费=低谷时段用电量x基础电价x(1-下浮比 例%) 平段电费=平时段用电量x基础电价 总电费=(峰段电费+谷段电费+平段电费+基本电费)+(-) 功率因数调整电费 六、峰谷分时电价随基础电价的变化而调整。 七、其他规定 1.高压供电低压计量的用户,其变压器和线路损失电量按平段电量计算。 2.对执行功率因数调整电费办法的用户,在峰谷分时总电费的基础上,按《功率因数调整电费办法》计算增收或减收功率因数调整电费。 3.经供电部门同意,通过用户转供并在供电部门立户收费的符合实行峰谷分时电价范围的被转供户,应执行峰谷分时电价,其用电量从转供户相应时段电量中扣除。 4.供电部门应与实行峰谷分时电价的用户,按批准的办法签订有关协议。 5.趸售转供单位应按照本办法对转供用户实行峰谷分时电价。 八、实行峰谷电价,原计划用电管理办法不变。

煤矿峰谷用电管理规定

煤矿峰谷用电管理规定 煤矿峰谷用电管理规定 为进一步加强我矿用电管理,做好峰谷分时用电、避峰填谷工作,降低电力消耗成本,提高经济效益,特制定如下峰谷用电管理规定: 一、组织领导 矿成立分时用电工作领导小组,某某任组长,某某、某某、某某为领导小组副组长,三井机电工区分管电气副区长及三电办工作人员为成员。领导小组下设峰谷用电管理办公室,负责全矿峰谷用电的统计、考核和检查工作。办公室设在矿三电办公室,某某任办公室主任。 二、峰谷时段 峰时段8 小时:8:00-12:00 17:00-21:00 平时段8 小时:12:00-17:00 21:00-24:00 谷时段8 小时:0:00-8:00 三、峰谷分时用电安排 (一)原煤生产用电管理 1、三井井下各水平主排水泵一律在平、谷时段排水,开泵时间:某革井:0:00-6:00;12:00-14:00;东城井:0:00-3:00;12:00-14:00;某某井:0:00-3:00;13:00-15:00。如因生产或事故急需在峰期排水,则应由矿(井)调度室安排。否则,对水泵司机每次罚款200 元。 2、主井绞车、井下运输皮带、井下各采掘工作面、综采工作面早峰8:00-12:00 原则上不准生产,进行设备检查、检修、维护工作。否则,每次罚责任单位主管100 元,罚集体1000 元。主井绞车在生产允许的条件下每天在17:00-21:00 之间停钩2 小时。具体停钩时间由矿(井)调度室安排。 3、副井12:30-14:30 为停钩检修时间,9:30-10:30 、18:00-20: 00 为停运时段。停运期间因特殊情况需上下井的,必须经矿(井)调度室同意方可走钩。在其他时段如无物料提升,每罐乘人数不得低于规定乘人数的 1/3。否则,每次罚把钩工、打点工各100 元。 4、压风机在满足生产用风的前提下,尽量减少运行台数。正常情况下开一台机,交接班时间停机1 小时。严格控制井下风泵的使用,确需使用风泵的地

杨庄煤矿生产用电管理及考核办法

杨庄煤矿生产用电管理及考核办法 为加强供用电管理,实现电力市场化,降低原煤生产成本,提高经济效益,确保矿井生产用电安全、经济、合理,特制定本办法。 一、成立杨庄矿生产用电管理领导小组 组 长:张长明 副组长:马立峰 张胜 束春鹏 苗育生 张玉贵 何爱忠 成 员:庞伟栋 杨昌能 闻超 高振国 用电单位科(区)长 下设生产用电管理办公室,地点设在机电科。 主 任:庞伟栋 成 员:机电科电管队人员及矿调度员、经管科人员 二、 各类生产用电考核管理办法 (一)井下用电考核管理 1、月度用电指标 (1) 采煤工作面月度电量指标 =煤机及后运设备总功率小时)能力(吨系统内设备的最小运输煤的比重(吨)进尺采长采高????/ (2) 综掘区月度电量指标 =率综掘机及后运设备总功小时) 能力(吨系统内设备的最小运输煤的比重(吨)进尺断面???/ (3) 后运绞车月度电量指标 =绞车总功率×绞车运行时间(小时/天)×当月天数

说明:皮带机运输的掘进工作面绞车每天运行时间为2小时(暂定);矿车运输的掘进工作面绞车每天运行时间为6小时(暂定);采煤工作面每机风巷绞车的每天运行时间1小时(暂定)。 绞车台数由电管队和运管办根据现场情况共同确定,凡能卧底找平的巷道,不给电量指标。 (4) 耙矸机月度电量指标 =耙矸机总功率×8(小时/圆班)(暂定)×当月天数 (5)水泵月度电量指标 =水泵总功率×16(小时/圆班)(暂定)×当月天数 说明:涌水量大的地点每天运行时间根据实际情况核定 (6)主运皮带月度电量指标 =皮带机及给煤机总功率小时)皮带运输能力(吨当月出煤总量(吨)?/ (7)照明灯月度电量指标 =巷道内照明灯总功率×24(小时/圆班)(暂定)×当月天数 (8)地面生产系统皮带月度电量指标 =皮带机及给煤机总功率小时)皮带运输能力(吨当月出煤总量(吨)?/ 2、月度用电考核方法 (1)当月电量指标-当月关口表电量×(1-15%)=当月节(超)电量 说明:①15%为线变损 ②当结果为正时,代表节省;当结果为负时,代表超出。

2021年煤矿峰谷用电管理规定

为进一步加强我矿用电管理,做好峰谷分时用电、避峰填谷工作,降低电力消耗成本,提高经济效益,特制定如下峰谷用电管理规定 一、组织领导 矿成立分时用电工作领导小组,某某任组长,某某、某某、某某为领导小组副组长,三井机电工区分管电气副区长及三电办工作人员为成员。领导小组下设峰谷用电管理办公室,负责全矿峰谷用电的统计、考核和检查工作。办公室设在矿三电办公室,某某任办公室主任。 二、峰谷时段 峰时段8 小时 8-12 17-21 平时段8 小时 12-17 21-24 谷时段8 小时 -8 三、峰谷分时用电安排 (一)原煤生产用电管理 1、三井井下各水平主排水泵一律在平、谷时段排水,开泵时间某革井-6;12-14;东城井-3;12-14;某某井-3;13-15。如因生产或事故急需在峰期排水,则应由矿(井)调度室安排。否则,对水泵司机每次罚款2 元。 2、主井绞车、井下运输皮带、井下各采掘工作面、综采工作面早峰8-12 原则上不准生产,进行设备检查、检修、维护工作。否则,每次罚责任单位主管1 元,罚集体1 元。主井绞车在生产允许的条件下每天在17-21 之间停钩2 小时。具体停钩时间由矿(井)调度室安排。 3、副井123-143 为停钩检修时间,93-13 、18-2 为停运时段。停运期间因特殊情况需上下井的,必须经矿(井)调度室同意方可走钩。在其他时段如无物料提升,每罐乘人数不得低于规定乘人数的1/3。否则,每次罚把钩工、打点工各1 元。 4、压风机在满足生产用风的前提下,尽量减少运行台数。正常情况下开一台机,交~时间停机1 小时。严格控制井下风泵的使用,确需使用风泵的地点,必须由使用单位申请、生产部确认,经机电矿长批准后方可使用。 5、矿(井)调度室应科学、合理调度生产,原则上各采掘单位、主生产系统在早峰8-12 期间安排检查、检修。如有特殊情况,须向矿当天值班领导请示。否则,每次罚当班调度员及调度值班主任各1 元。 6、洗煤一、二厂不得在早、晚两峰时段洗煤(应安排在平、谷时段洗煤)。如有特殊情况须向矿(井)当天值班领导请示。否则,每次罚责任单位主管1 元,罚单位集体1 元。 (二)非生产及生活用电管理 1、严禁私自使用电炉、电取暖器、热得快等电加热设施,发现私自使用者一律罚款5 元。 2、基层单位办公室、单位宿舍必须做到一室一灯,并不得超过4w,否则每超1w 罚款5 元。严禁使用127v 串联灯,否则每发现一处罚款3 元。 3、每发现一盏长明灯(室内无人亮灯、开关失灵、光线充足的情况下不需开灯而开灯的),1w 及以下罚款1 元;2w 及以上罚款2 元;5w 及以上罚款3 元;生产车间、场所、办公楼、办公室、会议室(包

煤矿供电管理制度

煤矿供电管理制度 第1条矿井必须使用双回路电源。 第2条煤矿必须配备电工、并持证上岗。非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备。 第3条严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。严禁井下配电变压器中性点直接接地。 第4条井下各级配电电压和各种电气的额定等级,高压不超过1万V,低压不应超过1140V,照明、手持式电气设备的额定电压和电话、信号装置的额定供电电压都不应超过l27V,远距离控制线路的额定电压,不应超过36V。 第5条经由地面架空线路引入井下的供电线路,必须在入井处装设避雷装置。由地面直接入井的轨道、管路,必须在井口处将金属体进行不少于两处的良好的集中接地。通讯线路必须在入井处装熔断器和避雷装置。每年雨季前必须对避雷装置进行检查试验。 第6条井下电气设备的选型,低瓦斯矿井的井底车场、总进风巷和主要进风巷可选用矿用一般型;采区进风巷采用矿用防爆型;总回风巷、主要回风巷、采区回风巷、工作面和工作面进风、回风巷应采用矿用防爆型(矿用增安型除外)。

第7条井下防爆电气设备要及时检查维修,保持完好的防爆性能。 第8条井下不得带电检修,搬迁电气设备。检修或搬迁电气设备(包括电缆和电线)前,必须切断电源,并用同电源电压相适应的防爆验电笔检验,无电后,检查瓦斯,巷道风流中的瓦斯浓度在1%以下时,方可开始工作。所有开关把手在切断电源时都应闭锁,并挂有“有人工作,不准送电”牌。只有执行此项工作的人员。才有权摘牌送电。 第9条凡不用或暂时停用的电气设备必须切断电源,并把送电开关打上闭锁和加锁。 第10条井下供电必须使用合格的矿用阻燃电缆,电缆要悬挂整齐,严禁井下使用明电。 第11条井下供电要做到“四有”(有过电和漏电保护、螺栓和弹簧垫、密封圈和档牌、接地装置);“三无”(无鸡爪子、羊尾巴、明接头)、“三全”(防护装置、绝缘用具、图纸资料全),“二齐”(电缆悬挂整齐、设备硐室清洁整齐),“三坚持”(坚持使用煤电钻和信号照明综合保护装置、坚持使用漏电继电器、坚持使用风电和瓦斯电闭锁)。

电网峰谷时段

电网峰谷时段 【xx】 367号文件,对峰谷分时电价进行了调整,河南省电力公司登封分部对我矿白教二线、白教三线从七月份实行峰谷电价、分时计量,阳教线不实行分时计量,仍执行农线价格。根据调整后的计费方法和我矿实际情况,本着保安全、降成本的原则,制订供用电管理补充规定,望各供用电单位遵照执行。一机电车间在保证安全生产的前提下二矿变电所高压柜二段优先使用阳教线,平面低压用电设备主扇风机必须由白教二线或白教三线供电、主副井绞车在保证安全前提下优先使用二号变压器(即阳教线所带线路)电源供电。其他地面用电设备原则上必须由阳教线供电。二机电队井下供电局扇风机主回路由下井一回路白教二线供电,架空人车、主运输设备在保证安全前提下优先使用下井二回路(即阳教线)供电,采区负荷由下井二回路(即阳教线)供电,其他负荷必须由下井二回路(即阳教线)供电。三井下中央泵房、四联巷泵房、26采区泵房由一回路(即白教二线)供电,排水时间必须在低谷段(即凌晨0、00-次日上午8点)开泵排水。四 地面其他用电设备无特殊要求的优先在低谷段(即凌晨0、00-次日上午8点)使用。五

各供用电单位接到通知后,根据文件精神,优化线路,若有特殊情况需要切换供电线路是必须经机电运输部同意,否则每次对违反规定单位扣考核分2分,责任人罚款100元。六本规定自下发之日起执行,解释权归机电运输部。七附:调整后的电价:阳教线不实行峰谷电价,现在执行的电价为:0、59 白教二线、白教三线执行分时电价,峰谷时段和电价分别为:1 尖峰时段时间:下午6点至晚上10点电价:一般大工业1、07893元/度一般工商业1、36567元/度 2、高峰时段时间:上午8点至中午12点。电价:一般大工业0、96211元/度一般工商业1、21645元/度 3、平段时段时间:中午12点至下午6点;晚上10点至12点电价:一般大工业0、6292元/度一般工商业0、7912元/度 4、低谷时段时间:凌晨12点至次日上午8点电价:一般大工业0、33717元/度一般工商业 0、41817元/度机电运输部全文结束》》-9-4

峰 谷 平 用 电 管 理 规 定

峰谷平用电管理规定(试行) 为充分利用峰谷分时电价政策,减少电费支出,完成集团公司下达的下降5%电费任务,制定本规定。 1.东八下条带开采综采工作面(7803)早班检修,原则上10:00-11:30不准试机,并在尖峰段安排检修乳化泵,如因特殊原因开机,必须请示调度室;中班20:00安排一次缩溜子,夜班不允许再缩溜子;东六(7607)综采工作面检修时间安排在18:30,早班尖峰段(10:00-11:30)安排缩溜子等非生产作业;两综采面检修期间1140V供电移变停电闭锁,跟班安监员现场监督,全矿管理人员抽查,凡是违反规定对跟班区长、班长各追究100元。 2.综掘工作面尖峰段(10:00-11:30,19:00-21:00)严禁割煤岩,跟班安监员现场监督,全矿管理人员抽查,凡是违反规定对跟班区长、班长各追究100元。 3.各掘进工作面合理调节作业循环,早班尖峰段(10:00-11:30)不准开机,中班尖峰段(19:00-21:00)开机时间不得超过30分钟,并建立峰段开停机记录,及时记录开停机时间,跟班安监员现场监督,全矿管理人员抽查,凡是违反规定对跟班区长、队长各追究100元。 4.各采掘工作面顺槽积水地点由各单位排定排水计划表,原则上不安排在尖峰、少安排高峰、尽量安排在谷段和平段,并将排水时间计划表现场悬挂,悬挂前报机电科、安监处审批,跟班安监员现场监督,全矿管理人员抽查,凡是违反规定对跟班区长、班长各追究

100元。 5.开拓掘进工作面使用耙装机的尖峰耙装时间不得超过1小时,移耙装机时间必须安排在尖峰段,现场建立峰段开机记录表,及时记录开停机时间,跟班安监员现场监督,全矿管理人员抽查,凡是违反规定对安监员、跟班区长、班长各追究100元。 6.矸石山尖峰段严禁翻车提车,高峰段翻车提车时间不得超过1.5小时,并建立绞车提升记录;西五煤、矸石仓放仓时间控制在下午平段,全矿管理人员抽查,凡是违反规定对跟班区长、班长各追究100元。 7.机电工区污水泵房建立开机记录,严格执行避峰填谷制度; 8.地面各工区维修房上午尖峰段(10:00-11:30)不准进行电焊操作;机修车间统筹安排,尽量减少尖峰段开乳化泵和电焊操作,由矿各级管理人员监督,发现一次违反规定对工区主管、分管各罚款100元。 9.洗煤厂次煤粉碎机现场悬挂开机时间计划表,建立开机记录,严格执行避峰填谷制度,全矿各级管理人员监督,凡是违反规定对跟班区长、班长各追究100元。 10.其它原执行峰谷用电管理规定的(各排水泵房)仍按原规定执行。 本规定自下发之日起执行,由机电科负责解释。 邱集煤矿机电科 2012年4月23日

相关文档