文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑外架安全专项施工方案

悬挑外架安全专项施工方案

悬挑外架安全专项施工方案
悬挑外架安全专项施工方案

一、工程概况及编制依据

1、工程概况

桓大·东方国际7#楼位于璧山区青杠街道。本建筑为33层居住建筑,建筑高度99.0m。7#楼地上33层地下0层建筑面积为24565.61平方米。,抗震设防烈度为六度,结构形式为框支剪力墙,结构安全等级为二级,设计使用年限50年。本工程为一类高层层居住建筑,建筑工程设计等级一级,耐火等级为一级。

2、编制依据

⑴、本工程有关施工设计图纸。

⑵、国家有关技术标准及法规。

⑶、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011、J84-2011。

⑷、高层建筑施工手册第二版。

二、施工方案

1、概述

⑴、悬挑外架钢挑梁采用I16工字钢,总长2.3m/根。根据工程特点和施工需要,共设56个支承点。

⑵、做主体时搭设成单排防护脚手架,。装饰外墙时为便于操作,搭设成双排防护脚手架,。

⑶、单排脚手架只搭设外排立杆,步距1.8m,立杆间距不大于1.8m,双排脚手架步距为1.8m,立杆间距不大于1.8m。

2、操作步骤

2.1、架体搭设前先平整好基础面,第一次直接从基础面上开始立杆搭设,待四层

搭设完毕后,开始在第四层楼面上预埋φ14的钢筋环,以固定悬挑钢梁,,其预埋位置及尺寸应满足图一要求。

2.2、待混凝土强度达到C10时,将钢梁一端穿入所预埋钢筋环,并加以固定,方可进行架体搭设。

⑴、架体搭设时,必须配合施工进度搭设,搭设总高度为19.5(六层半楼)一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。

①、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

②、相邻立杆对接扣件在同一高度内错开距离不应小于500mm。

③、开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

④、当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆,纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

⑤、顶层立杆搭接长度与立杆顶端伸出建筑物的高度应符合立杆顶端高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

⑥、立杆搭设时其垂直度应控制在±100mm范围内。

⑵纵向水平杆搭设

①、随立杆搭设进度同时搭设纵向水平杆,纵向水平杆搭设时宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。立杆用对接扣件按长,对按扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或有同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

②、在封闭型脚物架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。

⑶、横向水平杆的搭设。

每搭高完一步架的立村及纵向水平杆后,紧接着搭设横向水平杆。

①、搭高横向水平丁时在主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,双排脚手架的横向水平杆两端用直角扣件固定在纵向水平杆上,单排肢手架的横向水平杆一端用直角拓件固定在纵向水平杆上后,另一端搁在板上或插入墙内插入长度不应小于180mm,搁在板上时加上扫地杆并采用夹墙或抱柱子方式固定。

②、双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm。

③、单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位:设计上不允许留脚笔眼的部位;过梁上与过梁两端成600角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内;宽度小于1m的窗间墙;梁或梁垫下及其两侧各500mm范围内;砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内;其它砌体的门窗洞口两侧300mm和转角处600mm的范围内;独立或附墙砖柱;

⑷、随着立杆、纵向水平杆、横向水平杆的搭设,同时设置连墙件、剪刀撑及横向斜撑。

①、当脚手架施工操作层高出连墙件二步时,应采用临时稳固措施,直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除。所设置的连墙件水平间距单排时为立杆间距的3

倍,双排时为立杆间距的3倍。

②、连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

③、从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置出现困难时,应根据现场具体情况采取其它可靠措施固定。

④、连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m。

⑤、所设置连墙件采用拉筋加顶撑配合方式。

⑥、随搭设进度一道同步完成架体剪刀撑及横向斜撑。每道剪刀撑跨越立杆的根数为5~7根,斜杆与地面夹角为450~600,其宽度不应小于4跨,且不应小于6 m,在架体外侧面两端各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置,剪刀撑采用搭接方式接长。其斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

⑦、由于钢挑梁悬挑外架前端有钢丝绳倒拉,将其荷载传至建筑结构上且高度小于24 m,故横向斜撑无须设置。

⑸、外脚手架上需留出进出料平台洞口时,其洞口宜采用上升斜杆,平行弦杆桁架形式,斜杆与地面倾在450~600之间,如图九所示。

⑹、扣件安装

①、扣件规格必须与钢管外径相同且无裂纹及滑丝现象。

②、扣件螺检拧紧力矩不应小于40N.m且不大于65N.m。

③、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑时采用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150 mm。

④、对接扣件开口应朝上或朝内。

⑤、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度大于等于100 mm。

⑺、作业层栏杆,挡脚板设置

①、栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。

②、上栏杆上皮高度为1.2 m。

③、挡脚板高度不应小于180 mm。

⑻、密目式安装网设置

侧面防护用密目式安全网密封,安全网每个绳也均须绑扎在纵向水平杆上。

⑼、脚手板铺设。

①、脚手板应铺满,铺稳,离开墙面120~150 mm。

②、采用对接方式铺设脚手板进,应设置三根横向水平杆做为支承点。脚手板接头必须设在两根横向水平杆上。脚下手板外伸长度应为130~150 mm,并用14#铁丝绑扎在横向水平杆上。

③、在拐角,斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。

④、自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔12 m满铺一层脚手板。共设置三个操作层。

⑤、架体底部必须用竹跳板和10 mm厚竹胶板全密封。

2.3、架体搭设及使用事项。

⑴、待每二层钢筋绑扎完后,在每根梁对应处预埋两根φ40PVC管,其位置和尺寸如图一、图二及四三所示,作为倒拉钢丝绳的固定点。

华强城外架悬挑防护棚施工方案

目录 第一章编制依据及说明 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章防护棚的搭设形式 (3) 第四章材料要求 (3) 第五章防护棚受力计算 (5) 第六章防护棚的细部构造 (9) 第七章防护棚的搭设 (10) 第八章防护棚的拆除 (12) 第九章防护棚的验收与保护 (13) 第十章安全措施及要求 (14) 第十一章防护棚工程组织机构及人员安排 (15)

第一章、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.3《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 1.4本工程施工图纸和施工组织设计 1.5本工程相关施工方案 第二章、工程概况 工程名称:华强城一期工程 建设单位:深圳华强投资有限公司 监理单位:深圳市长城建设监理有限公司 设计单位:南通市规划设计院有限公司 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 南通华强城项目,是集住宅、休闲、购物为一体的综合性住宅广场,地处南通市港闸区,南临外环北路,西临长华路,北临通吕运河,东临秦灶河,总占地面积约为40.3657万平方米,本工程为一期项目工程,一期占地面积约为:145000㎡,由6栋6层洋房,14栋18-33层住宅、1栋2-3层沿街商业、1栋3层商业会所,建筑面积约370000㎡;其中地上:293000㎡,半地下:77000㎡。 1#、4#、5#、8#、9#、10#楼为33层,2#、3#、6#、7#、12#、13#楼为25层;11#、14#楼为18层;15#~20#楼为6层洋房;商铺和会所为三层。高层部分地下室层高4.1m,一层为3.79m,以上为标准层层高2.9m;洋房地下室层高为4.1m,一层为3.97m,以上部分为标准层层高为3m。33层楼的檐口高度为:97.90m,25层楼的檐口高度为:75m,18层楼的檐口高度为:54m,6层洋房的檐口高度为:24m。 因本工程为保证先期售楼节点要求,3、5、9、10#楼单体已经开始施工。为保证后期地下车库的施工安全及环形临时道路行人、行车的安全,决定在单体外架周边搭设环形防护棚。 第三章、防护棚的搭设形式 3.1、高层部分根据悬挑布局每六层进行一次防护棚的搭设,最下面一层外挑尺寸为:5m,向上为:3m。六层洋房不再设置防护棚。 3.2、防护棚由上、下两层钢管网架组合而成,钢管统一型号为DN48*3.0厚,主梁为6000长间距600,根部与外架水平杆、立杆用卡扣连接,次梁间距800,与

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 1.xxxxxx总建筑面积为56293.96m2。其中地下1层地上22层。1层层高3.9m,,2、3层4.5米,4、5层3.6米。标准层3米。建筑高度为46m;3#楼为22层高层综合楼,建筑高度为71.25m。 2.墙体 2.1外墙:地下室外墙为防水钢筋混凝土墙;地上外墙为钢筋混凝土剪力墙+加气混凝土砌块填充墙; 2.2内墙:分户墙为钢筋混凝土剪力墙或200厚加气混凝土砌块填充墙;户内隔墙为200厚加气混凝土砌块填充墙。 3.装饰 钢筋混凝土外墙贴50厚聚苯板保温,外挂钢丝网水泥抹灰。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。三层以上设置悬挑脚手架,在三、十、十七层楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一、十四、十七、十八、二十一层平面设钢丝绳斜拉卸荷结构; 2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑式脚手架工程施工方案 施工单位:中维世纪建设集团有限公司工程名称:乳山香榭里中心花园 时间:2015年月日

表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:乳山市香榭里中心花园编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

山东省建设工程质量监督总站监制

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、设计总体思路 四、脚手架主要施工方法及要求 1、脚手架的布置 2、脚手架构配件的质量标准 3、脚手架的搭设 4、脚手架的安全人行斜道及入口的安全通道 5、脚手架搭设的质量要求 6、脚手架的使用规定 7、脚手架的交底与验收 8、脚手架的拆除方法 9、脚手架搭设时注意事项 1 0、脚手架的维护与管理 五、防雷避电措施 六、脚手架计算书

一、编制依据: 1、施工图纸。 2、国家现行安全规范、规程。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ—130—2011) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011) 参考手册: 1、中国建筑工业出版社出版的建筑施工计算手册 2、建筑施工手册 3、建筑施工脚手架手册 4、建筑施工计算手册 二、工程概况: 本工程为威海智仁房地产开发有限公司开发新建的乳山香榭里中心花园工程,位于乳山市胜利街北侧、世纪大道东侧、建设街南侧。总建筑面积169274.50㎡,其中地上112247.58㎡,地下57026.92㎡。 三、设计总体思路 1、建筑物四周安全脚手架 本工程三层顶板以下结构施工时,在建筑物四周搭设落地式双排钢管脚手架,三层以上结构施工时,搭设型钢悬挑双排钢管脚手架。悬挑双排钢管脚手架根据工程高度在四层底板和十层底板搭设型钢悬挑梁(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#标准层高为2.9米,每六层悬挑一次。8#标准层高为3.6米,每五层悬挑一次),施工至四层、十层结构底板时,在底板上板表面预埋钢筋环,用于安装,固定挑架型工字钢悬挑构件,在五层、十一层结构底预

外悬挑防护架施工方案

目录 1. 编制目的、适用范围 (2) 2. 编制依据 (2) 2.1国家行业和地方相关规范规程 (2) 2.2其它 (3) 3. 工程概况 (3) 3.1总体概况 (3) 4. 防护棚的搭设形式 (3) 4.1搭设位置 (4) 4.2悬挑主梁 (4) 4.3搭设方式 (4) 4.4钢丝绳 (4) 4.5主梁与窗洞口固定 (4) 5. 材料要求 (5) 5.1钢管 (5) 5.2扣件 (6) 5.3安全网 (6) 5.4钢丝绳: (6) 6. 防护棚的搭设 (6) 6.1施工准备 (6) 6.2防护棚搭设要求 (6) 7. 防护棚的拆除 (8) 8. 防护棚的验收与保护 (9) 9. 安全措施及要求 (10) 10. 防护棚工程组织机构、人员安排及应急预案 (10) 10.1组织机构如下 (10) 10.2主要人员安排如下 (10) 10.3应急预案 (11) 11. 防护棚受力计算 (13) 11.1荷载参数 (13) 11.2荷载的计算 (14) 11.3强度验算 (14)

1.编制目的、适用范围 本工程脚手架搭设范围为主楼全立面及裙楼(裙楼尚未开工)。针对主楼幕墙施工,施工前需对原墙面瓷砖进行拆除,并进行砂浆找平处理后,方可进行外墙保温及后置锚固件的安装工作,同时对原建筑窗洞口与本装修设计洞口不一致,需对南北立面窗洞口进行拆除。 外立面施工作业危险性很大,操作难度也很大,且本工程主楼南侧和东侧又紧邻住宅小区,一旦防护不周密发生坠物伤人则影响极为恶劣,后果非常严重。综合上述因素,拟在主楼及裙楼外装修施工中采用双排扣件式钢管脚手架作为施工操作和安全防护措施,脚手架对外立面实行全封闭。 本方案针对主楼三层南侧和六层南侧和东侧位置搭设悬挑防护棚,特编制此方案。 2.编制依据 2.1国家行业和地方相关规范规程

悬挑脚手架搭设施工方案

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130―2001的5.1.7条备注中规定:扣件螺栓拧紧力矩值不应小于40Nm,且不应大于65Nm。?为了保证扣件内壁与钢管外壁之间具有足够摩擦力来保证扣件不产生滑移(即扣件的抗滑移能力)。摩擦力计算式为:F =μN,其中μ为摩擦系数,其取值与接触面的材料特性、粗糙程度、干湿状况等因素有关;N 为直于钢管表面的正压力(即法向力),一般随扣件螺栓的拧紧力矩(也称紧固力矩)的增大而增大。而扣件抗滑承载力为扣件与钢管所有接触面积上摩擦力之和,即抗滑承载力还与接触面积有关。在规范规定的40―65Nm的拧紧力矩下,扣件拧紧力矩越大,抗滑移能力就越好。 悬挑脚手架搭设施工方案?目前高层脚手架主要采用附着升降脚手架、悬挑式脚手架、吊脚手架等。经过多种脚手架比较分析决定采用悬挑式脚手架,但目前使用的多为悬臂结构、下撑结构、悬臂加下撑的组合结构或者悬臂加斜拉的组合结构。但是这几种结构都没有充分利用钢材的抗拉性能,经过研究决定采用斜拉式脚手架。?挑架从裙房顶开始搭设,裙房顶到主楼顶的距离约为75m,分三步搭设,每一步的架体高度为25m。挑架搭接处的施工方法:

在放槽钢底位置放大横杆,然后把槽钢放在大横杆上,再把立杆竖在槽钢上,接下来按普通的搭设方法搭设,同时安装完挑架底座,等到砼强度达到设计要求后再拆除槽钢底大横杆,使上面挑架和下面挑架脱离,成为二个独立的架体。 挑架底座采用二根12 号槽钢,拉杆采用Φ20圆钢(钢丝绳的弹性 较大,容易引起底座下弯和受力不均匀),架体采用Φ48×3.5 的钢管,?立杆在架体的9m以下采用双立杆。 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。?计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为37.0米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.00米,立杆的步距1.50米。?采用的钢管类型为 48×3.5, 连墙件采用3步3跨,竖向间距4.50米,水平间距4.50米。 施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设5层。 悬挑水平钢梁采用[8号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度1.00米。?悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最外面钢丝绳距离建筑物1.49m 高层型钢悬挑脚手架搭设及拆除施工方案 1.悬挑式外脚手架的概念和特点 悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护,每段搭设高度不得大于20m。悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,不得依附在砖混结构或石结构上。悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等,不得采用钢管;其节点应螺栓联结或焊接,不得采用扣件连接。与建筑结构的固定方式应经设计计算确定,并经工程设计单位认可。 悬挑式外脚手架一般在工程施工中都是采用扣件相连和分段连接两种措施进行搭设和安装,在施工的过程中其经常会出现不守常规落地方式的外脚手架高度限制,具有着适应范围广,安全可靠程度高,对施工人员技术要求高和施工便捷的特点和优势。在施工之中悬挑式

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

外架搭设悬挑板上方案

外架搭设悬挑结构上加固施工方案 一、工程概况 宜昌三峡保税物流中心(B型)项目-综合服务楼由宜昌三峡鑫物保税物流中心建设,长江航运规划设计院设计,宜昌宏业工程项目管理有限公司监理,山东省路桥集团有限公司总承包。 综合服务楼:总建筑面积17241.99平方米,其中地下3310.50平方米,地上13931.49平米(其中主楼9989.73平方米,附楼3941.76平方米)主楼建筑层数为地上10层,局部11层,地下一层,建筑消防高度45.00米;附楼建筑地上主导4层,局部5层,建筑消防高度18米。建筑单体的结构形式为框架剪力墙结构,抗震设防分类为丙类,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。 由于二层结构10轴到13轴之间有一块1.5米宽的悬挑板。外架在此位置无法断开,所以二层以上的外架搭设在此悬挑板上,板下需要采取加固方案。 2、回撑搭设方案: 由于二层结构外架落在悬挑板上,故需要在楼板下面设置钢管支撑,钢管支撑采用螺栓底座(钢定托)顶紧,按400mm纵横间距设置立杆,纵横向水平间距400,高度方向步距h=1000mm加设水平方向拉杆。 3、回顶支撑架计算书: (1)计算依据: 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》 (2)设计选型: 由于二层结构外架落在悬挑板上,故需要在楼板下面设置钢管支撑方式以保证板使用安全。钢管脚手架间距纵横为400×400mm,步距为1000mm,45mm×95mm方木,钢管顶托顶紧。考虑到悬挑板的使用安全,将二层以上外架位置的最大荷载放大至14.0 kN/m2进行验算。 落地平台支撑架立面简图

悬挑脚手架专项施工方案(品茗最新版)

苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------- 2 一、工程概况 ----------------------------------------- 2 二、施工平面布置 ------------------------------------- 3 三、施工要求 ----------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ------------------------------------- 4第二节、编制依据 ---------------------------------------- 4 第三节、施工计划 ---------------------------------------- 5 一、材料与设备计划------------------------------------ 5第四节、施工工艺技术 ----------------------------------- 10 一、技术参数 ---------------------------------------- 10 二、工艺流程 ---------------------------------------- 13 三、施工方法 ---------------------------------------- 14 四、检查验收 ---------------------------------------- 27 第五节、施工安全保证措施-------------------------------- 30 一、组织保障 ---------------------------------------- 30 二、技术措施 ---------------------------------------- 31 三、监测监控 ---------------------------------------- 41 四、应急预案 ---------------------------------------- 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员----------------------------- 46 二、特种作业人员 ------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸-------------------------------- 47 【计算书】 ------------------------------------------ 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书---------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------ 67 三排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 74 四排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 88 搁置主梁验算计算书------------------------------- 103附图-------------------------------------------------- 115

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

外墙悬挑式脚手架施工方案

********楼工程 外墙悬挑式脚手架施工方案 一、编制依据 1、****建筑设计院****分院设计的学林华府****楼施工图纸。 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 二、工程概况 1、工程名称及概况:******,本工程为17层框架剪力墙结构,建筑面积5693M2,建筑物高度为56.7米。 2、建设地点:********************* 3、建设单位:********************* 4、设计单位:********************* 5、监理单位:********************* 三、施工部署 1、悬挑架的设置 依据本工程的特点,决定选用扣件式双排钢管脚手架系统。使用14工字钢挑梁和加钢丝绳斜拉沿竖向分二段悬挑。 2、悬挑梁的构造及设置 本工程中悬挑脚手架的悬挑梁按二次悬挑设置,即从五层结构板开始设置悬挑梁,每7层设置一次,共进行2次悬挑梁设置,将整个外脚手架悬挑部分分成二段。每层悬挑梁负责承受6层外脚手架的荷载,同时在悬挑梁处设置钢丝绳进行卸荷,以减轻悬挑梁的压力,保证架体的稳定性。根据结构梁板的分析:①无

窗台部分:悬挑梁悬挑部分长度设置为1.2m,建筑物内锚固长度为1.8m,锚固段采用φ20螺栓双侧固定两道;②有窗台部分:悬挑梁悬挑部分长度设置为1.5m,建筑物内锚固长度为2.5m(含窗台),锚固段采用φ20螺栓双侧固定两道,确保在结构板面的是外挑的1.5倍。这一布置,可以满足结构阶段、装修阶段的使用要求,同时各段之间的架料可以周转使用。 依照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技规范》(JGJ130—2001)第 6.1.1条规定,杆件布置尺寸为工14工字钢挑梁沿建筑物周围每隔1.5米布置一品,立杆距(La)1.5米,间距1.5米,沿高度方向立杆两侧交替布置,沿水平方向两横排立杆之间相向或相间布置,内侧离结构外沿0.35米,纵向水平杆与横向水平杆的步距与脚手架的步距相同。架体内外立杆沿水平方向每隔6米附墙一次,沿高度方向每层楼拉结,连墙件的布置靠近主节点位置,从底层第一步纵向水平杆处开始设置,优先采用菱形布置(也可用方形、矩形及梅花形)。位于各楼层楼面位置的脚手架步架满铺固定脚手板,沿外立杆从底到顶挂密目安全立网封闭,消除心理上的不安全感。每个段内允许有两层活动脚手板周转使用,允许两个步距同时施工。外排立杆沿纵向布置剪刀撑,方向扣搭接,搭接长度不小于1000,小横杆数量保证脚手板安全(至少3根/每块板),小横杆露出外立杆100。 四、荷载计算 按规定取钢管重3.84kg/m,扣件1.5kg/个,脚手板25kg/m2,安全网0.5kg/m2,脚手架每步架上的允许施工荷载不超过270kg/m2,每一悬挑板内允许两个步架同时施工。 (一)、荷载计算 1、钢管 ①内外立杆1.8×3.84×2=13.82kg ②纵向水平杆(含护柱)1.5×3×3.84=17.28kg ③横向水平杆(含搁栅)1.8×3.84×2=13.82kg ④剪刀撑(纵横向)(1.5×1.414×1+2.4×2)×3.84=26.58kg ⑤附墙件1.8×3.84×1=6.9kg 2、扣件6×1.5=9kg

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

外架悬挑防护棚施工方案

外架水平悬挑防护棚施工方案 一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJI30-2011 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4本工程施工图纸和施工组织设计 1.5本工程相关施工方案 二、工程概况 永威枫香庭西院一标段工程项目位于绿水路与郑新大道交叉口东北角总用地面积为15万平方米。由五栋塔楼组成,其中3#楼地下3层,地上31层,为了保证建筑物下面施工人员的安全,在8层南面及东面外架周边搭设水平安全防护棚。 三、防护棚的搭设形式 1、防护棚由6米的钢管网架组合而成,钢管统一型号为DN48*3.5厚,主梁为6000长间距1500,根部与外架水平杆、立杆用卡扣连接,次梁间距600,与主梁用卡扣连接,外端1/3跨范围内,横每隔1500分别用斜拉钢管、钢丝绳将荷载专递到外架及主体结构上; 2、分块搭设,以6米为单位,在下面用6米的钢管,用扣件扣成6米*6米的网片,每个网片之间用扣件连接牢固,保持间距为

1500,如下图: 3、根据规范和工程实际要求,在钢管网架上分别设置安全网、

钢丝网和警示标志等安全标的物。 四、材料要求 1、钢管:采用DN48*3.5焊管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg. 2、扣件:扣件及其附件符合GB978-67可锻铁分类及技术条件﹥的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。脚手架采用的扣件,在螺拧紧扭力矩65N.m,不得发生破坏。 4、脚手板:采用铁板网片。 4、安全网:采用密目式安全网。 五、防护棚受力计算 1、计算模型简化 2、本工程的防护棚主要起安全防护作用,防止高空附物直接落地,考虑施工荷载、自重及附物荷载。模型简化如图5.1.1:

外悬挑结构架施工方案

屋顶外挑弧形梁板结构支撑方案 1.结构概况 佳瑞园办公楼A区屋面层设计有一弧形顶盖,弧形顶盖主梁截面为350mm×800mm、次梁为200mm×450mm和300mm×600mm。板厚120mm。 弧形顶盖从1轴线处向外挑出6600mm。具体情况详见佳瑞园办公楼A区设计图。 2.弧形顶盖结构支模体系设计 根据施工现场及本工程的具体特点。本工程弧形顶盖外挑部分的结构支模体系选用钢梁与钢管支撑架相结合的支模方式。钢梁采用[16b槽钢,板下的槽钢水平方向按@1400设置一道, 槽钢设在58.8m 层楼面层上,钢梁外端采用斜拉钢丝绳卸荷,钢梁设计示意如下图,具体支撑搭设情况详见“弧形顶盖部分支模架剖面图”。 ×0.2×0.45×4)+(16×6.6×0.12-5×9.4×0.12)}/(16×6.6)=0.222m 弧形折算厚度=0.222×0.2=0.044m 总厚度h=0.222+0.044=0.266m

2.1.2钢梁的荷载 钢筋砼自重25kN/m 3 25×1.4×0.266×1.2=11.17kN/m 脚手架、模板自重0.75 kN/m 2 0.75×1.4×3(三层)×1.2=3.78kN/m 施工振捣荷载2kN/m 2 2×1.4×1.4=3.92 kN/m 施工活载1kN/m 2 1×1.4×1.4=1.96 kN/m q=q 静+q 活=14.95+5.88=20.83kN/m 2.2钢梁验算 2.2.1.钢梁计算简图 2.2.2 M A =-qL 12/2=-20.83×M B =(-0.081q 静-0.097q 活)L 32 =(-0.081×14.95-0.097×5.88)2.82=-13.97kN ·m M AB 中= qL 22/8-(M A +M B )/2 =20.83×2.42/8-(20.41+13.97)/2=-2.19kN ·m R C =qL 3/2=20.83×2.8 /2=29.16kN , x=R C /q=29.16/20.83=1.4m M BC 中=R C ·x-qx 2/2=29.16×1.4-20.83×1.42/2=20.41kN ·m 其中:弯矩分配系数由荷载与结构静力计算表查取。 M max =20.41kN ·m 2.2.3抗弯强度验算 M χ/γχW χ≤f ,M χ= M min =20.41kN ·m M χ/γχW χ=20.41×106/(1.05×117×103) =166N/mm 2< f=215 N/mm 2(满足要求) L 1=1400 L 2=2400 L 3=2800 A B 20.41kN ·m 13.97kN ·m 2.19kN ·m 20.41 C

外悬挑架防护专项方案

齐力光华岁月·碧水湾4#5#6#楼工程项目部 外架防护专项方案 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期 齐力光华岁月·碧水湾4#5#6#楼工程项目部 二零零七年三月

外架防护专项方案 1、编制依据 1.1齐力房地产开发有限责任公司提供的气力光华岁月·碧水湾4#5#6#楼 工程的招标文件,设计图纸,地勘资料等资料。 1.2现行的有关国家施工规范、规程、标准: ⑴质量管理体系要求GB/T19001-2000; ⑵建筑施工安全检查标准JGJ59-99; ⑶建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; ⑷环境管理体系规范及要求 GB/T24001—2004; ⑸职业健康管理体系规范 GB/T28001—2001; ⑹现行施工及验收规范和成都市建筑施工安全监督站(JGJ59——99)《建 筑施工安全检查标准》; ⑺《建筑结构荷载规范》GB50009—2001; ⑻《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001; ⑼《钢结构设计规范》GB50017—2003。 1.3施工组织设计 1.4工程承包合同书。 1.5现场实际施工条件。 1.6国家有关法律、法规。 2、工程概况 2.1工程简介 2.1.1本工程位于成都市三环路内侧,青羊区苏坡乡东坡村一组,为高

层住宅建筑,(其中地下1层,地上最高为18层)。 本工程为齐力光华岁月·碧水湾4#5#6#楼工程,位置在项目B地块内。 本方案的编写主要为4#5#6#楼工程服务。 2.1.2安全文明施工管理目标: 死亡事故零、重伤事故不大于0.3‰、轻伤事故不大于18‰,争创标准化文明施工工地。 2.2工程特点及难点 2.2.1本工程地上为18层,高度5 3.950m,外防护脚手架搭设是脚手架工程的重点。 2.2.2,本工程为框架剪力墙结构,大部分墙均为填充墙,靠柱剪力墙支撑上部荷载。 2.2.3由于建筑造型原因,外墙凹凸较多,增加脚手架工程难度。 3、施工方案 3.1布置方案: 根据本工程的特点与具体情况,经过研究决定:采用分段搭设的方法,型钢悬挑钢管脚手架与落地式钢管脚手架相结合的方式: 在标高-0.050时进入主体施工,此时将地下室顶板作为落地式脚手架基础,搭设至三层标高5.950m,部分搭设至十层,标高29.950m,在主体施工完该处混凝土达到设计要求强度拆模并将建筑材料清除完后即行拆除该落地脚手架(详见附图)。 标高5.950m以上部分均采用型钢悬挑钢管脚手架。采用16号工字钢、

悬挑架专项施工方案

安置房一期工程2标段 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人:_____________职务(称)________________ 审核人:____________ 职务(称)________________ 批准人:_____________职务(称)________________ 批准部门:(章)_______________________________ 集团股份有限公司 2014年06月

安置房一期工程2标段 悬挑式钢管脚手架搭设方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位:、 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、建筑面积:60395m2 8、结构类型:框剪13至17层 9、工期:暂定720天 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB 50205-2002) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 本工程的相关的施工图纸 三、脚手架的搭设 3.1.1搭设顺序 画工字钢预埋点→预埋工字钢锚固钢筋→布置工字钢并固定→搭设底层大横杆→搭设内外立杆→依次按步距搭设大小横杆→搭设剪刀撑→设连墙件→铺脚手板→挂安全网→钢丝绳拉结。 3.1.2悬挑脚手架搭设的位置 1#楼在七层设一道悬挑,十三层设一道悬挑;3#楼、4#楼、6#楼、7#楼十二层设一道悬挑(以

钢管悬挑防护棚施工方案

长沙金域国际一期工程 钢 管 悬 挑 架 专 项 施 工 方 案 上海建工五建集团有限公司 2015年7月

目录 一.编制说明及依据 (2) 二.工程概况 (2) 三.悬挑钢管架搭设形式 (2) 四.材料要求 (3) 五.悬挑钢管架搭设 (4) 六.悬挑架的拆除 (5) 七.安全措施及要求 (6) 八.悬挑钢管架受力计算 (6)

一. 编制说明及依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 二.工程概况 本工程1#、2#、3#、5#、6#栋根据外墙抹灰放钢丝做护角需要,在8层外墙角局部安装悬挑式扣件钢管脚手架。 三.悬挑钢管架搭设形式 1、悬挑式扣件钢管脚手架。根据实计要求,在外墙预留?75mm孔洞,悬挑钢管在孔洞挑出。 2、室内用两排立管跨距1.2m同悬挑钢管一至,下扫地杆离地20CM,横杆间距1.5m ,立管上口用顶丝加5CM*7CM方木与顶板顶紧。 3、室外1层钢管网架组合而成,悬挑长度为楼板边外1.5m,锚固长度为2.5m,悬挑钢管跨距为1.2m同选挑架跨距,横杆间距为0.6m,确保防护棚的安全性,在主杆中部与端部之间居中设斜寸杆,撑荷载,水平间距2m,垂直高度为2.9米,下层钢管网架上先后设置安全网、钢笆片。悬挑端头为1.2米高的栏杆,四周设置安全网。

悬挑钢管架局部平面图 钢管悬挑架剖面图 四.材料要求 1.钢管:采用DN48*3.5焊管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。 2.扣件:扣件及其附件符合GB978-67可锻铁分类及技术条件>的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺

外悬挑防护架施工方案

目录 1. 编制目的、适用范围 (3) 2. 编制依据 (3) 国家行业和地方相关规范规程 (3) 其它 (4) 3. 工程概况 (4) 总体概况 (4) 4. 防护棚的搭设形式 (4) 搭设位置 (5) 悬挑主梁 (5) 搭设方式 (5) 钢丝绳 (5) 主梁与窗洞口固定 (6) 5. 材料要求 (7) 钢管 (7) 扣件 (7) 安全网 (8) 钢丝绳: (8) 6. 防护棚的搭设 (8) 施工准备 (8) 防护棚搭设要求 (8) 7. 防护棚的拆除 (10) 8. 防护棚的验收与保护 (11) 9. 安全措施及要求 (12) 10. 防护棚工程组织机构、人员安排及应急预案 (12) 组织机构如下 (12) 主要人员安排如下 (12) 应急预案 (12) 11. 防护棚受力计算 (15) 荷载参数 (15) 荷载的计算 (15) 强度验算 (16)

1.编制目的、适用范围 本工程脚手架搭设范围为主楼全立面及裙楼(裙楼尚未开工)。针对主楼幕墙施工,施工前需对原墙面瓷砖进行拆除,并进行砂浆找平处理后,方可进行外墙保温及后置锚固件的安装工作,同时对原建筑窗洞口与本装修设计洞口不一致,需对南北立面窗洞口进行拆除。 外立面施工作业危险性很大,操作难度也很大,且本工程主楼南侧和东侧又紧邻住宅小区,一旦防护不周密发生坠物伤人则影响极为恶劣,后果非常严重。综合上述因素,拟在主楼及裙楼外装修施工中采用双排扣件式钢管脚手架作为施工操作和安全防护措施,脚手架对外立面实行全封闭。 本方案针对主楼三层南侧和六层南侧和东侧位置搭设悬挑防护棚,特编制此方案。 2.编制依据 2.1国家行业和地方相关规范规程

相关文档