文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度报告

超声回弹综合法检测混凝土抗压强度报告

混凝土预制梁块强度检测报告

编号:QL[2010]008号

共7页

广西交通科学研究院二O一O年元月五日

委托单位:桥梁隧道工程专项资质评审组

检测单位:广西交通科学研究院

主要检测人:(证号:)

(证号:)

(证号:)报告编写人:(证号:)报告复核人:(证号:)报告审核人:

审定:

检测单位地址:广西南宁市高新二路6号

邮政编码:530007

电话:0771-*******

传真:0771-*******

注意事项

1、报告无“试验检测报告专用章”无效。

2、报告无批准(审定)、审核、复核、试验(检测)人员和报告编写人

员签字无效。

3、报告涂改无效。

4、报告复印无加盖“试验检测报告专用章”无效。

5、对试验、检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向试验、

检测单位提出。

目录

一、前言 (4)

1.1工程概况 (4)

1.2任务来源 (4)

1.3检测方法及目的 (4)

1.4检测依据 (4)

二、检测结果 (5)

2.1回弹检测 (5)

2.2超声测试 (6)

2.3混凝土强度 (6)

三、结论 (7)

一、前 言

1.1 工程概况

我院于2010年1月5日按自然养护条件制作了一块混凝土设计强度等级为C30的钢筋混凝土梁块,构件条件满足《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS 02:2005)第6.0.1条中规定的相关检测条件,可按规范规定的混凝土强度检测方法对此梁块的强度进行推定。

梁块所用粗骨料为碎石,梁块具体尺寸见图1-1。

1.2 任务来源

受桥梁隧道工程专项资质评审组委托,我院于2010年2月1日对该试验块进行混凝

土强度检测。

1.3 检测方法及目的

本次检测的目的是采用超声回弹综合法检测混凝土梁块的混凝土强度,判断其是否达到设计强度等级。

1.4 检测依据

《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 (CECS 02:2005)

1.5 检测仪器

⑴ ZC3-A 型回弹仪(仪器管理编号:JT-13-01-2) ⑵ SM-SY5声波检测仪(仪器管理编号:JT-15-01-1) ⑶ 钢砧(仪器管理编号:JT-13-08-1)

图1-1 钢筋混凝土梁块示意图

⑷温度计(仪器管理编号:JT7-24-2-6)

⑸钢直尺(仪器管理编号:JT-09-03)

二、检测结果

2.1回弹检测

本次选取梁块顶面布设混凝土回弹测区,测区数为10个,每个测区均为20cm×20cm 正方形,每个测区测试16个回弹测点。相邻两测点的间距不小于30mm,测点距构件边缘的距离不小于50mm,回弹测区布置图详见图2.1-1。

图2.1-1 混凝土回弹测区布置图

每个测区16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值后,用余下10个回弹值计算各测区平均回弹值。如果检测时回弹仪为非水平方向,测试面为非混凝土的浇注侧面,则各测区平均回弹值还需按《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》中第5.2.5节中表5.2.5及第5.2.6节中表5.2.6进行角度和浇注面修正。混凝土回弹检测结果详见表2.1-1。

表2.1-1 回弹检测结果表

2.2 超声测试

超声测试采用平测法进行测试,测点布置在回弹测试的同一测区内,每一测区布置3个测点,超声测点布置图详见图2.2-1。

当在混凝土浇筑方向的侧面对测时,测区混凝土中声速代表值应根据该测区中3个测点的混凝土中声速值按下列公式计算:

310

13i

i i l v t t ==-∑

当在混凝土浇筑的顶面或底面测试时,测区声速代表值按下列公式进行修正:

a v =β·υ

超声测试结果详见表2.2-1。

表2.2-1 超声检测结果表

2.3 混凝土强度

根据构件各测区的混凝土回弹代表值和声速代表值,按《超声回弹综合法检测混凝土

图2.1-1 超声测试测点布置图

(注:图中红色圆点表示测点位置)

强度技术规程》的要求推算各测区混凝土抗压强度换算值。再经过数理统计方法计算,求出该试验块的混凝土强度推定值。当粗骨料为碎石时,按下列公式计算:

计算结果详见表2.3-1。

表2.3-1 各测区混凝土强度换算结果表

当结构或构件中的测区数不少于10个时,各测区混凝土抗压强度换算值和标准差按下列公式计算:

结构或构件中的测区数不少于10个,按下列公式计算混凝土抗压强度推定值:

混凝土计算结果详见表2.3-2。

表2.3-2 混凝土强度计算结果表

三、结论

通过采用超声回弹综合法检测混凝土梁块的混凝土抗压强度,混凝土梁块的强度推定值为37.9MPa,满足混凝土设计强度等级。

(以下空白)

相关文档
相关文档 最新文档