第4章照度计算部分习题答案

4-7 如图4-21所示,某车间装有8只GC39型深照型灯具,内装400W 荧光高压汞灯,灯具的计算高度为10m ,光源光通量为20000lm ,灯具的光强分布如下表,维护系数为0.7。试求A 点的水平面照度。

表4-9 灯具的光强分布

由于E h1=E h2=E h7=E h8,E h3=E h4=E h5=E h6,故先计算E h1和E h3,然后求和E Ah 。 已知:计算高度h =10 m ,车间的维护系数由表4-1查得K =0.7 (1)光源1的水平照度E h1

光源1在水平面的投影点至计算点的距离d 1=9.6 m, 而光源1至计算点的距离l 1

由表4-9知:θ=40°时,I 40°=182 cd ,θ=45°时,I 45°=169 cd 直线内插法求得:θ=43.8°时,I θ1=I 43.8°=172.12 cd 则

(2)光源3的水平照度E h3

光源3在水平面的投影点至计算点的距离d 2=4.3 m, 而光源3至计算点的距离l 2

m

86.136.910222121=+=+=d h l 72.086

.1310cos 11===

l h θ?

=8.431θlx 65.072.086

.1312.172cos 21211θ1h =?==

θl I E m

89.103.410222222=+=+=d h l

由表4-9知:θ=20°时,I 20°=232 cd ,θ=25°时,I 25°=214 cd 直线内插法求得:θ=23.3°时,I θ2=I 23.3°=220.12 cd 则

(3)8盏灯在A 点产生的实际照度E Ah

4-8.某精密装配车间长10m ,宽5.4m ,高3.5m ,有吊顶。采用YG701-3型嵌入式荧光灯具,布置成两条光带,如图4-22所示。试计算高度为0.8m 的水平面上A 点的直射照度。YG701-3型荧光灯具发光强度值如表4-2和4-3所示。

解:按方位系数法计算A 点的水平照度E Ah

由题意知:精密装配车间采用了非连续布置的12盏YG701-3型嵌入式荧光灯具构成两条光带,灯具布置间距s =0.2 m ,而计算高度h =3.5-0.8=2.7 m ,光带的一端至计算点A 的投影距离d =1.35 m ,则垂直角θ

918.089

.1010cos 22===

l h θ?

=3.232θlx 70.1918.089.1012.220cos 2

222θ2h3=?==

θl I E lx

6.1311000

7

.020000)70.165.0(41000)(43h 1h Ah =??+?=+=

K E E E φ755

.06.26cos 47

.2cos 4=?

?=θh ?===6.267

.235

.1arctg arctg

h d θ

由于s <1/4cos θ,可将非连续布置灯具组成的光带按连续布置考虑,但在求光强或单位光强时需乘修正系数C 。

计算时可先计算一条光带在A 点产生的水平照度,然后求和。 (1)确定灯具光强分布类型

将灯具纵向垂直面光强I 0,α与I 0,0的比值I 0,α/ I 0,0绘制成曲线,与理论纵向平面光强分布曲线(图3-6)进行比较,可近似地认为YG701-3型荧光灯具属于C 类灯具。 (2)求方位角α和方位系数F x

由图知:光带长L =10-2×0.6=8.8 m ,光带一端至计算点A 的距离l

则,方位角α

查图4-12得水平方位系数:α=71°时,F x =0.66 (3)求单位光强I ’θ,0

由表4-2知:θ=25°时,I 25°=191 cd ,θ=30°时,I 30°=176 cd 直线内插法求得:θ=26.6°时,I θ=I 26.6°=186.2 cd 则,单位光强I ’θ,0

(4)确定维护系数K

对于精密装配车间,由表4-1查得K =0.8 (5)一条光带在A 点产生的水平照度E ’h

若采用T8型36W 高效荧光灯,按每支灯管的光通量为3350lm 计算,则

若采用T12型40W 荧光灯,按每支灯管的光通量为2200lm 计算,则

(6)A 点的总水平照度E Ah

采用T8型36W 高效荧光灯时:

?===7102

.38

.8arctg arctg

l L αm

02.335.17.22222=+=+=d h l cd 96.1262

.0)2.03.1(62.1866)(θθ0,θ=-+??='-+''='='l I s s l N l N l I C

I lx

22366.06.26cos 7

.2100096

.1268.033503cos 1000x 20

,θh =???????=

'=

'F h

I K E θφlx

44622322h Ah =?='=E E lx

5.1466

6.06.26cos 7

.2100096

.1268.022003cos 1000x 20

,θh =???????=

'=

'F h

I K E θφ

采用T12型40W 荧光灯时:

4-9.有一教室长11.3m ,宽6.4m ,高3.6m ,课桌高度为0.75m ,灯具离地高度为3.1m ,要求桌面平均照度为150lx ,室内顶棚、墙面均为大白粉刷,纵向外墙开窗面积占60%,纵向走廊侧开窗面积为10%,端墙不开窗;若采用YG2-1型灯具(附录4-3),请确定所需灯具数量,并画出灯具布置平面图。 解:采用利用系数法计算 由题意知:

顶棚空间高度h cc =3.6-3.1=0.5 m

室空间高度(计算高度)h rc =h =3.1-0.75=2.35 m 地板空间高度h fc =0.75 m 1.求室形指数RCR

2.求有效反射比

(1)顶棚有效反射比ρcc

顶棚、墙面均为大白粉刷,则取其反射比ρ=0.75

A S =0.5×2×(11.3+6.4)+11.3×6.4=90.02 m 2 A 0=11.3×6.4=72.32 m 2

取ρcc =70% (2)地板有效反射比ρfc

为了简化计算过程,取地板有效反射比ρfc =20% 3.求墙面平均反射比ρw

整个室空间墙壁的面积:A =2.35×2×(11.3+6.4)=83.19 m 2

整个室空间玻璃窗的面积:A g =2.35×11.3×60%+2.35×11.3×10%=18.59 m 2

墙面平均反射比ρw

取ρw =60%

lx

2935.14622h Ah =?='=E E 88

.24

.63.11)

4.63.11(3

5.25)(5rc =?+??=+=

lw w l h RCR 69

.032

.7275.002.9075.002.9032

.7275.000cc

=?+?-?=+-=

A A A A s s ρρρρ61

.019

.8359

.181.0)59.1819.83(75.0)(g

g g w =?+-?=

+-=

A

A A A ρρρ

4.确定利用系数U

由附录1-3知灯具的利用系数表中没有ρw =60%,为了保证照明质量,故按ρw =50%查表: 当RCR =2,ρcc =70%,ρw =60%,ρfc =20%时,U =0.79 当RCR =3,ρcc =70%,ρw =60%,ρfc =20%时,U =0.70 用直线内插法求得:

当RCR =2.88,ρcc =70%,ρw =60%,ρfc =20%时的利用系数U =0.78 5.确定维护系数K

由表4-1查得教室的维护系数K =0.8 6.求灯具数量N

若采用T8型36W 高效荧光灯具,按每支灯管的光通量为3350lm 计算,则

取N =11 盏,实际布灯时,考虑到灯具布置的对称性,选用12盏YG2-1型灯具作为教室的一般照明,选择2盏不对称配光的灯具作为黑板照明,其灯具布置平面图略。

4-11.某大进深办公室,长20m 、宽10m 、高2.75m ,顶棚反射比0.7、墙面反射比0.65、地面反射比0.275,窗总宽19m 、高1.7m ,采用嵌入顶棚式YG701-3型3管荧光灯具照明,每只灯管额定光通量是2200lm ,照度应满足国际标准的要求,试用单位容量法求所需的灯数。

解:用单位容量法计算

办公室面积:A =20×10=200 m 2 计算高度:h =2.75-0.75=2 m 设计照度:E av =300 lx

选用的YG701-3嵌入式荧光灯具符合CIE 规定的直接型灯具,且s ≤0.9h (1)求室空间系数RCR

(2)求单位电功率P 0

由表4-5知:RCR =1.67时,P 0=0.0424 W/m 2.lx

RCR =1.43时,P 0=0.0410 W/m 2.lx

利用直线内插法求:RCR =1.5时,P 0=0.042 W/m 2.lx

盏38.108

.078.033504

.63.11300av =????==

UK A E N φ5.110

20)

1020(25)(5=?+??=+=

lw w l h RCR

30m

C

2kw

D 3kw

E 2kw

A

~220V (3)求达到设计照度时的总安装电功率P

P =P 0AE av =0.042 ×200×300=2520 W

(4)求灯具数量N

若电光源选用T8型32W 高效荧光灯,电子镇流器(忽略镇流器自身损耗),则灯具数量N

考虑到灯具布置,选取YG701-3型荧光灯具28盏。

第6章照明电气设计部分习题答案

9.试计算图6-21所示单相220V 供电的照明网络的电压损失。主干线AB 长80m ,截面为25mm 2;三个分支线BC 、BD 、BE 的截面均为4mm 2;照明负荷均为白炽灯,所有线

路均为铝芯导线。

图6-21 习题9附图

解:已知:l AB =80m ,l BC =30m ,l BD =15m ,l BE =20m ,s AB =25mm 2,s BC =s BD =s BE =4mm 2

对于单相220V 的供电网络,若采用铝芯导线,则C =7.45

由于照明负荷均为白炽灯,故线路的cos ?=1,可采用负荷距法计算电压损失: (1)AB 段线路的电压损失Δu AB %:

(2)BC 段线路的电压损失Δu BC %:

(3)BD 段线路的电压损失Δu BD %:

盏25.2632

32520

=?='=

P P N %325

45.780

)232(%AB AB =??++=∑=

?Cs Pl u %24

45.730

2%BC BC =??=∑=

?Cs Pl u %5.14

45.715

3%BD BD =??=∑=

?Cs Pl u

(4)BE 段线路的电压损失Δu BE %:

(5)线路末端的电压损失应为Δu AB %与BC 、BD 和BE 段中最大的电压损失Δu BC %之和:

Δu %=Δu AB %+Δu BC %=3%+2%=5%

10.已知一照明线路电压为220/380V ,全长90m 。现拟采用BLV-500(3×16+1×10)四根导线明敷,在距线路首端30m 处接有20kW 的电阻性负荷,在末端接有35kW 的电阻性负荷。试计算该线路的电压损失百分值。若负荷接线端允许电压损失为4%,试判断其是否符合要求?若不能满足要求,试按电压损失另选该线路导线的截面。 解:由题意画出线路示意图如下:

已知:该线路采用的是塑料绝缘铝芯导线,相线截面积为16mm 2,线路所接负荷均为电阻

性负载,即功率因数cos ?=1,由表6-4查得电压损失计算系数C =44.5,则该段线路末端的电压损失Δu %:

由计算结果知,线路的电压损失为5.3%,超过了负荷接线端允许的4%电压损失要求,需重新选择导线截面。

按允许的4%的电压损失来选择导线截面s :

根据计算结果,由附录3-8选择的导线为:BLV-500(3×25+1×16)。

%3.14

45.720

2%BE BE =??=∑=

?Cs Pl u

220/380V

20kW

35kW

%3.516

5.4490

353020%=??+?=∑=

?Cs Pl u 2

mm 1.214

5.4490353020%=??+?=?∑=

u C Pl s

11.某照明干线采用三相四线制(220/380V )电源供电,线路长度为120m ,采用铝导线,已知线路负荷为12kW ,cos φ≈1,电压损失要求不超过2%,试求该段线路的导线截面。 解:由表6-4查得电压损失计算系数C =44.5

根据计算结果,由附录3-8选择的导线为:BLV-500(3×25+1×16)

2

mm 2.162

5.44120

12%=??=?∑=

u C Pl s

动力与照明施工平面图识读

第三节!动力及照明施工平面图识读 平面图是用国家标准规定的建筑和电气平面图图形符号及有关文字符号表示动力设备和照明区域内照明灯具$开关$插座及配电箱等的平面位置及其型号$规格$数量$安装方式%并表示线路的走向$敷设方式及其导线型号$规格$根数等的图样# 一!动力与照明平面图的识读 !""首先应阅读动力与照明系统图%了解整个系统的基本组成%各设备之间的相互关系%对整个系统有一个全面了解# !%"阅读设计说明和图例#设计说明以文字形式描述设计的依据$相关参考资料以及图中无法表示或不易表示但又与施工有关的问题#图例中常表明图中采用的某些非标准图形符号#这些内容对正确阅读平面图是十分重要的# !&"了解建筑物的基本情况%熟悉电气设备$灯具在建筑物内的分布与安装位置#要了解电气设备$灯具的型号$规格$性能$特点以及对安装的技术要求# !’"了解各支路的负荷分配和连接情况%明确各设备属于哪个支路的负荷%弄清设备之间的相互关系#读平面图时%一般从配电箱开始%一条支路一条支路地看#如果这个问题解决不好%就无法进行实际的配线施工# !("动力设备及照明灯具的具体安装方法一般不在平面图上直接给出%必须通过阅读安装大样图来解决%可以把阅读平面图和阅读安装大样图结合起来%以全面了解具体的施工方法# !)"相互对照$综合看图#为避免建筑电气设备及线路与其他设备管线在安装时发生位置冲突%在阅读平面图时%要对照阅读其他建筑设备安装图# !$"了解设备的一些特殊要求%做出适当的选择#如低压电器外壳防护等级$防触电保护的灯具分类$防爆电器等的特殊要求# 二!动力与照明施工平面图识读实例 "#动力平面图识读 !""某办公大楼配电室平面图识读#本段以某办公大楼配电室平面布置图为例介绍动力平面图的识读方法# 某办公大楼配电室平面布置图如图*%!所示#图中还列出了剖面图和主要设备的规格型号#从图中可以看出%配电室位于一层右上角(+)和/+0(1轴间%面积(’++,,=($++,,#两路电源进户%其中有一备用电源%&!+R(%%+R%电缆埋地引入%进户位置/轴距(轴"%++,,并引入电缆沟内%进户后直接接于& ) !

电气识图全套试题及答案

电气识图全套试题及答案 This manuscript was revised on November 28, 2020

《电气识图》 一、判断题 1.图纸是表示信息的一种技术文件,必须有一定的格式和共同遵守的规定。 (√) 2.A1号电气平面图的幅面尺寸为420×594。 (×) 3.标题栏(又名图标)的格式,在我国有统一的格式。 (×) 4.在电气平面图中点划线可表示为信号线或控制线。 (√) 5.弱电平面图中—H2—表示二根电话线。 (×) 6.在电气平面图中O + O+ +是表示接地装置。 + ? O ? (×) 7.建筑物垂直方向的定位轴线标号应选用拉丁字母由上往下注写.。 (×) 8.室内开关的安装高度一般选用绝对标高表示。 (×) 9.图形符号的方位可根据图面布置的需要旋转或成镜像放置。 (√) 10.GB7159中基本文字符号不得超过三个字母。 (×) 11.建筑电气工程图是用投影法绘制的图。 (×) 12.电气系统图表示了电气元件的连接关系和接线方式。 (×) 13.电气工程图是表示信息的一种技术文件,各设计院都有自己的格式和规定。 (×) 14.电气设备器件的种类代号可由字母和数字组成,其字母是选用26个拉丁字母。(×)

15.电气工程图的幅面尺寸分六类,为A0~A5。 (×) 16.辅助文字符号不能超过三个字母,其中I、O、J不用。 (×) 17.电气平面图是采用位置布局法来绘制的。 (√) 18.电气系统图即能用功能布局法绘制,又可用位置布局法绘出。 (√) 19.电气平面图中电气设备和线路都是按比例绘出的。 (×) 20.TN-S系统中工作零线和保护零线共用一根导线。 (×) 21.SCB-1250-10/表示三相干式电力变压器器,1250KVA,一次绕组电压为10KV,二次绕组电压为。 (√) 22.对一次设备进行监视,测量,保护与控制的设备称为二次设备。 (√) 23.TMY-4(100×10)表示为硬铜母线,4根,宽为100mm,厚度为10mm。 (√) 24.开关柜的屏背面接线图一般都采用相对编号法绘制。 (√) 25.RVVP-3×表示塑料绝缘,护套、屏蔽铜芯软线,3根。(×)26.低配电系统图可采用位置布局法或功能布局法绘出。 (√) 27.变压器的差动保护可以保护变压器的短路事故。 (√) 28.电流互感器在线路中的作用是供电气测量用。 (×) 29.放射式供电线路,可靠性好,当某一条线路发生故障,不会影响其它供电线路。(√)

照明线路的安装基本知识

照明线路的安装基本知识 一、常用导线名称、型号及用途 二、我国常用导线的规格(mm2) 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185… 三、导线截面选择口诀:铝芯绝缘线在25°C时载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。铜线升级算 四、单股铜芯导线的连接 1、单股导线的直接绞接连接法,适用于直径小于2.6mm的单股导线 2、单股导线的绑接连接法,适用于直径在2.6mm以上的单股导线连接 3、单股导线的T型连接法,适用于支线是直径1.6mm左右的单股细导线 4、单股导线的T型绑接连接法,适用于支线直径为5mm左右的粗导线 5、单股导线与软线的连接、 6、单股导线的终端接头连接方法 7、单股不等径的导线连接

五、导线绝缘层的恢复 绝缘带(黄蜡带或塑料带)应从左侧的完好绝缘层上开始包缠,应包入绝缘层30—40mm,起包时带与导线之间应保持约45°倾斜。 (2)进行每圈斜叠缠包,包一圈必须压叠住前一圈的l/2带宽。 六、线头与接线桩的连接 常见接线桩有3种形式,即平压式、瓦形和针孔式。相应地,单股导线、多股导线与不同接线桩的连接方法也有所不同。 (1)线头与螺钉平压式接线桩的连接。 (2)线头与瓦形接线桩的连接方法 (3)线头与针孔式接线桩连接 在插入针孔时应注意:一是注意插到底;二是不得使绝缘层进入针孔,针孔外的裸线头的长度不得超过3mm;三是凡有两个压紧螺钉的,应先拧紧近孔口的一个,再拧紧近孔底的一个。 七、照明灯具的安装 1、白炽灯 (1)、白炽灯座220V照明灯头离地高度的要求 ①在潮湿、危险场所及户外应不低于2.5m; ②在不属于潮湿、危险场所的生产车间、办公室、商店及住房等一般不低于2m; ③如因生产和生活需要,必须将电灯适当放低时,灯头的最低垂直距离不应低于 1 m。但应在吊灯线上加绝缘套管至离地2m的高度,并应采用安全灯头。若装用日光灯,则日光灯架上应加装盖板; ④灯头高度低于上述规定而又无安全措施的车间、行灯和机床局 部照明,应采用36V及以下的电压。 (2)、白炽灯座的接线要求 火(相)线接顶芯极,零线接螺纹极。 2、荧光灯安装 荧光灯由灯管、启辉器、镇流器、灯架和灯座(灯脚)等元件组成。

《照明电路安装》练习题

初三照明电路安装练习题 一、单项选择题。 1、室内照明线路不能采用的导线是() A、塑料护套线B、单芯硬线 C、裸导线D、棉编织物三芯护套线 2、一个普通家庭电器的总功率为4千瓦,一般选用的单相电能表的额定电流是()A、5AB、10AC、20AD、40A 3、下列照明线路故障中会造成保险丝熔断的是() A、线路某处芯线断开B、保险丝盒接线柱与导线接触不良 C、灯头被水严重打湿D、电灯泡断丝 4、在下列现象中可判定为接触不良的现象是(),可判定为电压太低的现象为(),可判定为漏电的现象是() A、电器外壳带电B、电灯忽明忽暗 C、日光灯启动困难D、电灯完全不亮 5、以下选择保险丝下确的做法是() A、保险丝的额定电流接近于电能表和线路干路导线的允许电流 B、保险丝的熔断电流接近于电能表和线路干路导线的允许电流 C、保险丝的熔断电流接近于家庭所拥有的用电器的总电流 D、保险丝的额定电流接近于家庭所拥有的用电器的总电流 6、两导线连接时,应将导线端头分别在另一根导线上密绕的匝数是() A、1匝B、2匝C、5匝D、10匝 7、测电笔允许测试的电压是() A、低于36VB、低于500VC、低于1000VD、无限制 8、用钢精扎头配线时,在导线沿直线敷设时,钢精扎头的固定间隔大约是() A、50mm左右B、200—250mm C、1m左右D、2m左右 9、三芯护套线中,规定用作接地线的那根芯线的绝缘层的颜色是() A、红色B、黑色或黄绿双色C、白色D、绿色或兰色10、二孔式移动接线板安装完毕后,用万用表电阻档检查是否正确时,将万用表的一根表笔与两极插销的一极接触,另一表笔分别与接线板的左、右两插孔接触,观察到的万用表指针偏转情况应该是() A、两次都为零 B、一次为无穷大,另一次指针摆动不定 C、两次都为无穷大 D、一次为无穷大,一次为零 11、右图是两极带接地插座的示意图,图中1、2、3分别应接的是:()(按序号排列) A、零线、火线、地线 B、地线、火线、零线 C、地线、零线、火线 D、火线、地线、零线

照明电路实训报告

设计题目:常用照明控制系统设计班级: 学号: 姓名: 指导教师: 设计时间:

摘要 在实际日常生活中,经常会遇到需要两个开关异地控制同一盏灯的场合,例如在客厅和卧室设置灯控开关,控制客厅内的同一盏灯,进门时打开客厅的灯,进卧室后可以关闭客厅的灯。还有在楼梯、通道间的照明电灯设计时,也常会用到此控制电路。 在工厂现场或实际生活中,会遇到要求多个开关异地控制同一盏灯或其他执行机构的情况,如三开关异地控制、四开关异地控制等,其功能的实现大同小异。假设在大型的会议厅,若需要嘉宾、听众、工作人员等都能独立操作灯的亮灭,就用到了该功能。 关键词:异地控制三地控制 目录 摘要 (2) 1引言 (2) 设计目的及意义 设计内容 设计任务与要求 2正文部分 (3) 仪器设备 实验步骤与电路图 3心得体会 (4) 4 参考文献 (4)

1.引言 设计目的及意义 熟悉实习工具的使用;掌握简单照明路线的基本接线 设计内容 荧光灯线路安装、异地与三地照明控制系统设计、数码分段控制电路的安装 设计任务与要求 (1)熟悉日光灯的工作原理,掌握日光灯线路的安装 (2) 设计并安装异地和三地的照明控制系统 (3)了解并安装数码分段控制电路 2 正文部分 仪器设备 隔离变压器、日光灯(15W)、启辉器、镇流器、白炽灯、灯座、多路开关、空气开关、数码控制分段开关、导线等 实验步骤与电路图 (一)日光灯实训电路 在熟悉了日光灯的工作原理的前提下,不带电操作,依次将日光灯、启辉器、镇流器连接成如图所示电路,检验电路无误后,闭合单刀开关,日光灯正常工作。 (二)异地照明控制系统 如图正确连接电路,此状态处于初始状态,电灯未亮。 合上J1,电灯亮。保持J1闭合,断开J2,电灯灭。

最新家庭照明电路设计.

家庭照明电路设计.

电工电子技术课程设计 题目:家庭照明电路设计 班级:装控10-1 学号: 姓名: 指导教师: 时间: 广东石油化工学院

目录 一、设计目的 (3) 二、家庭照明电路组成部分的功能和安装要求 (3) 三、设计的总体思路 (8) 四、电路布线施工图及及电路原理图 (9) 五、安装用电路元器件以及预算 (12) 六、施工要求 (13) 七、设计总结 (15)

家庭照明电路设计 一、设计目的 1、理解家庭电路的基本原理,巩固和加深在电路课程中所学的 理论知识和实践技能。 2、学会查阅相关手册和资料,了解照明电灯的相关知识,培 养独立分析与解决问题的能力。 3、掌握常用电子电路的一般设计方法,学会使用常用电子元器 件,正确开绘制电路图。 4、掌握平面图的正规设计与应用。 5、认真写好总结报告,培养严谨的作风与科学态度,提高我们 从实践中提高的能力。 二、家庭照明电路组成部分的功能和安装要求 家庭照明电路组成部分主要包括电能表、闸刀、空气开关、导线(包括火线和零线)、熔断器、电灯开关、电灯和插座这几部 分。 1、电能表 电能表的作用是测量电路消耗了多少电能,计量每单位消耗的电能值,也就是度或者千瓦时,电能表常见的有感应式机械电度表和电子式电能表。 感应式机械电度表其工作原理为:根据电磁感应原理,电表通电时,在电流线圈和电压线圈产生电磁场,在铝盘上形成转动力矩,

通过传动齿轮带动计度器计数,电流电压越大,转矩越大,计数越快,用电越多。铝盘的转动力矩与负载的有功功率成正比。 电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;脉冲信号驱动步进马达带动机械计度器显示,或送微计算机处理后进行数码显示。 在安装电能表时,进户电源线在允许的范围内线径越大越好,有条件建议使用单相电缆。必须安装在户外。进户电源线必须套绝缘管。下列场合不允许安装电能表,在易燃易爆的危险场所;有腐蚀性气体或高温的危险场所;有磁场影响及多灰尘的地方。 2、闸刀 闸刀开关是一种手动配电电器。主要用来隔离电源或手动接通与断开交直流电路,也可用于不频繁的接通与分断额定电流以下的负载,如小型电动机、电炉等。闸刀刀开关是最经济但技术指标偏低的一种刀开关。闸刀开关也称开启式负荷开关。 使用闸刀开关时应注意要将它垂直的安装在控制屏或开关扳上,不可随意搁置;进线座应在上方,接线时不能把它与出线座搞反,否则在更换熔丝时将会发生触电事故;更换熔丝必须先拉开闸刀,并换上与原用熔丝规格相同的新熔丝,同时还要防止新熔丝受到机械损伤;若胶盖和瓷底座损坏或胶盖失落,闸刀开关就不可再使用,以防止安全事故。 3、漏电开关 漏电保护主要作用是解决漏电问题(相线流出多少电流,中性线就要回来多少电流,一旦有电流缺失,比如人体触电,电流通过人体流到地上的时候,一般超过30毫安,漏电保护器就会工作,切断电源,从而杜绝了电流对人体伤害),但是一般专用的漏电保护开关是不起过载保护用的(现在大多带过载保护)。当电流超过一

照明电路常见故障及其检修

照明电路常见故障及检修 照明电路是由引入电源线连通电度表、总开关、导线、分路出线发生故障,发生故障时应逐步依次从每个组成部分开始检查。一般顺序是从电源开始检查,一直到用电设备。 一、照明电路的常见故障 照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。 1、断路 相线、零线均可能出现断路。断路故障发生后,负载将不能正常工作。三相四线制供电线路负载不平衡时,如零线断线会造成三相电压不平衡,负载大的一相相电压低,负载小的一相相电压增高,如负载是白炽灯,则会出现一相灯光暗淡,而接在另一相上的灯又变得很亮,同时零线断路负载侧将出现对地电压。 产生断路的原因:主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。 断路故障的检查:如果一个灯泡不亮而其他灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断;若灯丝未断,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点,可用验电器测灯座(灯头)的两极是否有电,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮(带灯泡测试),说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对于日光灯来说,应对启辉器进行检查。如果几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通,也可按上述方法及验电器判断故障。 2、短路 短路故障表现为熔断器熔丝爆断;短路点处有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。 造成短路的原因:(1)用电器具接线不好,以致接头碰在一起。(2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口,造成内部短路。(3)导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。 当发现短路打火或熔丝熔断时应先查出发生短路的原因,找出短路故障点,处理后更换保险丝,恢复送电。 3、过载 过载:实际电量超过线路导线的额定容量。故障现象为:护熔丝烧断、过载部分的装置温度剧升。若保护装置未能及时起到保护作用,会引起严重电气事故。引起过载故障的主要原因有:导线截面小,计的线路和实际应用的情况不配套或由于盲目过量用电引起。电源电压过低,扇、洗衣机、电冰箱等输出功率无法相应减小的设备就会自行增加电流来弥补电压的不足,而引起过载。 4、漏电 漏电不但造成电力浪费,还可能造成人身触电伤亡事故。 产生漏电的原因:主要有相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等。 漏电故障的检查:漏电保护装置一般采用漏电保护器。当漏电电流超过整定电流值时,漏电保护器动作切断电路。若发现漏电保护器动作,则应查出漏电接地点并进行绝缘处理后再通电。照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。查找接地点时,应注意查找这些部位。 (1)判断是否漏电:在被检查建筑物的总开关上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,进行仔细观察。若电流表指针摇动,则说明漏电。指针偏转的多少,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。若偏转多则说明漏电大,确定漏电后可按下一步继续进行检查。 (2)判断漏电类型:是火线与零线间的漏电,还是相线与大地间的漏电,或者是两者兼而有之。以接入电流表检查为例,切断零线,观察电流的变化:电流表指示不变,是相线与大地之间漏电;电流表指示为零,是相线与零线之间的漏电;电流表指示变小但不为零,则表明相线与零线、相线与大地之间均有漏电。

电气识图全套试题及答案

《电气识图》 一、判断题 1.图纸是表示信息的一种技术文件,必须有一定的格式和共同遵守的规定。(√) 2.A1号电气平面图的幅面尺寸为420×594。 (×) 3.标题栏(又名图标)的格式,在我国有统一的格式。 (×) 4.在电气平面图中点划线可表示为信号线或控制线。 (√) 5.弱电平面图中—H2—表示二根电话线。 (×) 6.在电气平面图中O + + +是表示接地装置。 ? O+ O ? (×) 7.建筑物垂直方向的定位轴线标号应选用拉丁字母由上往下注写.。(×) 8.室内开关的安装高度一般选用绝对标高表示。 (×) 9.图形符号的方位可根据图面布置的需要旋转或成鏡像放置。 (√) 10.7159中基本文字符号不得超过三个字母。

(×) 11.建筑电气工程图是用投影法绘制的图。 (×) 12.电气系统图表示了电气元件的连接关系和接线方式。 (×) 13.电气工程图是表示信息的一种技术文件,各设计院都有自己的格式和规定。(×) 14.电气设备器件的种类代号可由字母和数字组成,其字母是选用26个拉丁字母。(×) 15.电气工程图的幅面尺寸分六类,为A05。 (×) 16.辅助文字符号不能超过三个字母,其中I、O、J不用。 (×) 17.电气平面图是采用位置布局法来绘制的。 (√) 18.电气系统图即能用功能布局法绘制,又可用位置布局法绘出。 (√) 19.电气平面图中电气设备和线路都是按比例绘出的。 (×) 20.-S系统中工作零线和保护零线共用一根导线。 (×)

21.-1250-10/0.4表示三相干式电力变压器器,1250,一次绕组电压为 10,二次绕组电压为0.4。 (√) 22.对一次设备进行监视,测量,保护与控制的设备称为二次设备。(√) 23.4(100×10)表示为硬铜母线,4根,宽为100,厚度为10。 (√) 24.开关柜的屏背面接线图一般都采用相对编号法绘制。 (√) 25.-3×1.5表示塑料绝缘,护套、屏蔽铜芯软线,3根1.52。 (×) 26.低配电系统图可采用位置布局法或功能布局法绘出。 (√) 27.变压器的差动保护可以保护变压器的短路事故。 (√) 28.电流互感器在线路中的作用是供电气测量用。 (×) 29.放射式供电线路,可靠性好,当某一条线路发生故障,不会影响其它供电线路。(√) 30.地坪内配线使用Φ20的塑料管穿线暗敷的英文代号为20-。

家庭照明电路设计

家庭照明电路设计文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

课程设计说明书课程名称:电工课程设计 题目:家庭照明电路设计 学生姓名: 专业: 班级: 学号: 指导教师: 日期: 2015 年 06 月 23 日 目录

题目:家庭照明电路设计 一、设计任务与要求 1设计任务: 1、根据课堂讲授内容,学生做相应的自主练习,消化课堂所讲解的内容。 2、通过调试典型例题或习题积累调试程序的经验。 3、理解家庭电路的基本原理,巩固和加深在电路课程中所学的理论知识和实践技能。 4、学会查阅相关手册和资料,了解照明电灯的相关知识,培养独立分析与解决问题的能力。 5、掌握常用电子电路的一般设计方法,学会使用常用电子元器件,正确开绘制电路图。 6、掌握平面图的正规设计与应用。 2设计要求: 1、查阅相关资料,开始撰写设计说明书; 2、先给出总体方案并对工作原理进行大致的说明; 3、依次对各部分分别给出单元电路,并进行相应的原理、参数分析计算、功能以及与其他部分电路的关系等等说明; 4、列出标准的元件清单; 5、总体电路的绘制及总体电路原理相关说明; 6、对电路作出仿真;演示并记录其实际效果;

7、列出设计中所涉及的所有参考文献资料。 二、方案设计与论证 本方案是通过对实际的家居用电情况以及一些用电设备情况,专门设计符合自己家里情况的总体用电分布。此分布图是一间房子用电分布。从电度表一直到照明设备是一个完整的系统,画出设计施工图(电工人员可以根据你的图纸进行施工),设计书中有完整的分析过程,包括用电量的估算,电表,空气开关,控制开关,照明设备的规格型号,配线的规格,安装的位置等。最后统计估算出工程总造价。 设计目的:1、理解家庭电路的基本原理,巩固和加深在电路课程中所学的理论知识和实践技能。 2、学会查阅相关手册和资料,了解照明电灯的相关知识,培养独立分析与解决问题的能力。 3、掌握常用电子电路的一般设计方法,学会使用常用电子元器件,正确开绘制电路图。4、掌握平面图的正规设计与应用。5、认真写好总结报告,培养严谨的作风与科学态度,提高我们从实践中提高的能力。 家庭照明电路组成部分的功能和安装要求家庭照明电路组成部分主要包括电能表、闸刀、空气开关、导线(包括火线和零线)、熔断器、电灯开关、电灯和插座这几部分。 三、单元电路设计 1、双控开关

照明电路图符号大全

照明电路图符号大全

电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表 PJR 频率表PF 相位表 PPA最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯 HW连接片XB 插头 XP 插座XS 端子板 XT 直流母线WB 电线,电缆,母线W 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP照明分支线WL应急照明分支线 WE 电力干线 WPM照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线WCL?控制小母线WC信号小母线WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线WPS电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM避雷器 F 熔断器 FU 快速熔断器 FTF 跌落式熔断器 FF 限压保护器件FV 电容器C电力电容器CE 正转按钮 SBF 反转按钮SBR 停止按钮S

紧急按钮 SBE 试验按钮SBT 复位按钮SR限位开关 SQ接近开关SQP?手动控制开关 SH时间控制开关SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关SM 压力控制开关SP速度控制开关SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV电流表切换开关SA整流器 U 可控硅整流器UR ?控制电路有电源得整流器 VC变频器 UF 变流器 UC 逆变器UI 电动机M 异步电动机 MA 同步电动机MS 直流电动机MD 绕线转子感应电动机MW 鼠笼型电动机 MC 电动阀YM 电磁阀 YV 防火阀 YF?排烟阀YS 电磁锁 YL跳闸线圈 YT合闸线圈YC 气动执行器 YPA,YA 电动执行器 YE 光电池,热电传感器 B 压力变换器BP 温度变换器BT 速度变换器BV 时间测量传感器 BT1,BK 液位测量传感器BL 温度测量传感器BH,BM发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器EV电加热器加热元件 EE感应线圈,电抗器L励磁线圈LF ?消弧线圈LA滤波电容器LL 电阻器,变阻器 R 电位器 RP 热敏电阻RT ?光敏电阻RL 压敏电阻RPS 接地电阻 RG 放电电阻RD 启动变阻器 RS?频敏变阻器 RF 限流电阻器 RC 常用电子器件符号[瞧懂电路图1] 电子设备中有各种各样得图。能够说明它们工作原理得就就是电原理图,简称电路图。电路图有两种,一种就就是说明模拟电子电路工作原理得。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件与单元电路按工作原理得关系连接起来。这种图长期以来就一直被叫做电路图。

线路及识图二:前照灯一只灯发红故障诊断讲解

桑塔纳2000GLS轿车前照灯电路 桑塔纳2000GLS轿车电气线路图读图说明

一、桑塔纳2000轿车电气线路图概述 桑塔纳2000系列轿车整车电气系统采用中央线路板方式,即大部分继电器和保险丝都安装在中央线路板正面(如图8-2-1和表8-2-1所示),主线来从中央线路板反面接插后通往各用电器(如图8-2-2所示)。中央线路板上标有线束和导线接插位置的代号及接点的数字号。主要线束的插件代号有A、B、C、D、E、G、H、L、K、M、N、P、R。其中R插座插入常火线,R、K、M均为空位插孔。查找时只要根据电路图中导线与中内线路板区域中下框线交点处的代号,就能了解其导线在某个线束中的第几个插头上。 桑塔纳2000系列轿车电路图中的符号说明如图8-2-3所示。 图8-2-1 中央线路板正面布置 1-空位 2-进气歧管预热继电器 3-空位 4-空位 5-空调组合继电器 6-双音喇叭继电器 7-雾灯继电器 8-X-接触继电器 9-拆卸保险丝专用工具10-前风窗刮水及清洗继电器 11-空位 12-转向继电器 13-冷却风扇继电器 14-摇窗机继电器 15-摇窗机继电器 16-内部照明继电器 17-冷却液位指示继电器 18-后雾灯保险丝(10A) 19-过热保护器 20-空调保险丝(30A) 21-自动天线保险丝(10A) 22-电动后视镜保险丝(3A) 表8-2-1 中央线路板上的保险丝(单位:A)

注:保险丝23~27为桑塔纳200OGSi型轿车的编号,插在中央线路板的旁边。

图8-2-2 中央线路板反面布置

A-用于仪表板线束,插件颜色为蓝色 B-用于连接仪表板线束,插件颜色为红色 C-用于连接发动机室左边线束,插件颜色为黄色 D-用于连接发动机室右边线束,插件颜色为白色 E-用于连接车辆后部线束,插件颜色为黑色 G-用于连接单个插头(主要用于冷却液不足指示控制器) H-用于连接空 调装置的线束,插件颜色为棕色 K-空位 L-用于连接双音喇叭等线束,插件颜色为灰色 M-空位 N-用于单个插头(主要用于进气管预热器的加热电阻的电源) P-用于单个插头(主要用于蓄电池火线与中央线路板“30”的连接,中央线路板“30”与点火开关“30”接线柱连接) R-空位 三、电路图中的符号说明 图8-2-3 电路图中的符号说明

家庭照明电路设计

家庭照明电路设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

课程设计说明书课程名称:电工课程设计 题目:家庭照明电路设计 学生姓名: 专业: 班级: 学号: 指导教师: 日期: 2015 年 06 月 23 日

目录 一、设计任务与要求 (1) 1设计任务: (1) 2设计要求: (1) 二、方案设计与论证 (1) 三、单元电路设计 (2) 1、双控开关 (2) 2、二孔和三孔插座 (3) 3、灯和控制开关 (3) 四、总电路工作原理、元器件清单和参数计算 (4) 1.总原理图 (4) 2家庭电路分布图 (4) 3.电路完整工作过程描述 (9) 4.元件清单 (10) 5.参数的计算 (14) 五、仿真调试与分析 (16) 六、结论与心得 (17) 七、参考文献 (17)

题目:家庭照明电路设计 一、设计任务与要求 1设计任务: 1、根据课堂讲授内容,学生做相应的自主练习,消化课堂所讲解的内容。 2、通过调试典型例题或习题积累调试程序的经验。 3、理解家庭电路的基本原理,巩固和加深在电路课程中所学的理论知识和实践技能。 4、学会查阅相关手册和资料,了解照明电灯的相关知识,培养独立分析与解决问题的能力。 5、掌握常用电子电路的一般设计方法,学会使用常用电子元器件,正确开绘制电路图。 6、掌握平面图的正规设计与应用。 2设计要求: 1、查阅相关资料,开始撰写设计说明书; 2、先给出总体方案并对工作原理进行大致的说明; 3、依次对各部分分别给出单元电路,并进行相应的原理、参数分析计算、功能以及与其他部分电路的关系等等说明; 4、列出标准的元件清单; 5、总体电路的绘制及总体电路原理相关说明; 6、对电路作出仿真;演示并记录其实际效果; 7、列出设计中所涉及的所有参考文献资料。 二、方案设计与论证 本方案是通过对实际的家居用电情况以及一些用电设备情况,专门设计符合自己家里情况的总体用电分布。此分布图是一间房子用电分布。从电度表一直到