目录

一、XXXX中央热泵热水机组介绍--------------------------------------------------------------------------------- 3

(一)、XXXX热泵热水机组工作原理 --------------------------------------------------------------------- 3(二)、独特优点--------------------------------------------------------------------------------------------- 3(三)、XXXX中央热泵热水机组解析 -------------------------------------------------------------------- 4(四)XXXXX中央热泵热水机组特点和优势 -------------------------------------------------------------- 5 A.压缩机------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 B.节流装置 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 C.冷凝器------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 D.蒸发器------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 E.先进和完善的控制系统 ----------------------------------------------------------------------------- 8

二、中央热泵热水工程方案设计 --------------------------------------------------------------------------------- 9

1.取用数值指标 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9

2.各季节每天所需要的加热量 ----------------------------------------------------------------------------- 10

3.机组所需台数 -----------------------------------------------------------------------------------------------11

4.全年运行成本计算-----------------------------------------------------------------------------------------11

5、对应各种能源运行成本对比: ------------------------------------------------------------------------ 12

三、工程材料清单和报价---------------------------------------------------------------------------------------- 13

四、实施细则说明 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14

一、工程设计依据(执行最新标准)---------------------------------------------------------------- 14

二、工程设计的计算和说明 ---------------------------------------------------------------------------- 14

三、施工方案 -------------------------------------------------------------------------------------------- 15

五、工程案例业绩 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18

六、工程机安装说明书 ------------------------------------------------------------------------------------------ 18

七、XXXX工程案例图片 --------------------------------------------------------------------------------------- 18

一、XXXXX中央热泵热水机组介绍

随着经济的不断发展及人民生活水平的提高,人们对生活热水的需求量迅猛增长。然而,由于环保加大了执法力度,燃煤锅炉房纷纷改造,又由于燃油燃气和直接用电加热制取热水的成本过高,且不是“可持续发展”的长久之计。因此,近年来以太阳能为热源的热水器产业发展迅速。然而,由于我国太阳能资源分布有着地区上的较大差异,南方大部分地区全年的晴天率不足 50% ,这就意味着全年利用太阳能热水器的时候,有很大一部分热量是来源于电加热或燃气辅助加热获得。所以,利用太阳能来制取热水依然具有一定的局限性。与之相比,XXXXX热泵热水器作为一种利用电力驱动做功,能从自然界的空气中获取低品位热能,输出能用的高品位热能的设备。其技术已成为全世界最先进的新能源技术。

热泵理论来源于十九世纪早期的卡诺循环原理, 1852 年威廉·汤姆逊提出了热泵设想。

1912 年在瑞士苏黎世成功安装一套以河水为低位热源的热泵设备用于供暖,这是世界上第一个水源热泵系统,此后的几十年是热泵的早期研究发展阶段,但因其设备费用高昂、可靠性较低,六十年代热泵工业进入停滞不前的阶段,直到七十年代爆发能源危机,人们重新认识到热泵节约能源,回收低温废热的特点,对热泵的研究工作又重视起来。热泵技术在工业领域得到广泛应用,在节约能源和保护环境方面起着重大作用。

二十世纪七十年代末期,我国生产出第一台燃气热水器,热水器行业迅速发展起来。目前,市场上有燃气热水器、电热水器和太阳能热水器三大类,大大地方便了人们的生活,但它们分别具有易燃、易爆、易中毒、易触电、安装维护难等缺点。

(一)、XXXXX热泵热水机组工作原理

XXXX中央热泵热水机组利用制冷剂(俗称冷媒或雪种)作介质,输入少量的电能,吸收空气中的热能,产生热水。制冷剂汽化温度低,在 -40 ℃即可汽化,故它与外界温度存在温差,冷媒在蒸发器内吸收外界温度后汽化成为低温低压的气体,通过压缩机压缩变成高温高压气体,再经冷凝器与水交换热量后,被冷凝成液体,经电子膨胀阀节流降压后变成低温低压的液态,然后在蒸发器中吸收空气中的热量后继续被压缩机吸入,不断循环,制取热水。工作原理如下图所示:

(二)、独特优点

1、高效节能

XXXX热泵热水器从空气中获得大量的热能,所消耗的电能仅仅是压缩机用于搬运空气、阳光能源时所需的能量,因此制取等量的热水,其用电量是传统电热水器的 25% 左右,可为用户节省大量的电费。

2、安全可靠

XXX热泵热水器是使用电力但并不利用电力直接加热的供热设备。因为不使用电力直接加热,电流和淋浴用水完全隔离,安全系数进一步提高,它没有电热水器、燃气热水器使用中所存在的易触电、易燃、易爆、易中毒等安全问题,是当今最安全可靠的热水供给设备。

3、全天候使用

XXXX热泵热水器不受阴、雨、雪等恶劣天气的影响,一天二十四小时全天候使用。填补了太阳能热水器受天气环境影响,不能保证一年三百六十五日随时供应热水的缺陷。

4、长久耐用

机组安全性高,压缩机具有欠电压保护,过电流、过热保护,高低压力保护,压缩机能长期在制热工况下工作,机组寿命长达十年以上,远远高于其它类型的热水器使用寿命。

5、全自动智能化控制

机组采用微电脑智能化控制,全自动智能运行,无须人工管理,面板可调温度和时间,各项参数可以在面板上直接操作和实现,真正实现全方位管理和能量可调控制。

6、应用广泛

XXXX热泵热水器可广泛应用于家庭、工厂、学校、宾馆、酒楼、医院、美容院、洗衣店、洗浴中心及热水需求较大单位的需求,为用户提供源源不断的生活生产热水。

(三)、XXXX中央热泵热水机组解析

序号问题答案

1 XXXX热泵热水器属

于太阳能产品吗?

不属于,区别很大。太阳能热水器必须依靠太阳光的直射或辐射才能

达到供热效果,而XXXX热泵热水器利用制冷剂吸收空气中的热能,通

过压缩机压缩后与水交换热量来达到供热效果。

2 XXXX热泵热水器需

要用电吗?

需要,但耗电少。压缩机用电来压缩制热,不是直接加热,还有风扇,

也需要用电,但用电量很少。

3 XXXX热泵热水器耗

电量是多少?

XXXX热泵热水器在全国各地区、各季节的热效率值是不同的,从 2.0

到 5.0 ,标准工况温度环境 20 ℃时热效率在3.9 以上,在夏季气

温高时,可达 5.0 ,夏天每吨水耗电量为 6-8 度电,冬季的天气约

损耗 14-16 度电,全年平均每吨水不超过 12.5度电。

4 XXXXX热泵热水器与

太阳能热水器相比,

优点在哪几方面?

优势非常明显,主要体现在四个方面:

1. 适用范围广。适用温度范围在 -7--43 ℃,一年四季全天候使用,

不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响。

2. 可连续加热。可连续加热,持续不断供热水,满足用户需求。

3. 运行成本低。在春、夏、秋季阳光较好时,运行费用高于太阳能热

水器,但在阴雨天和夜晚,热效率远远高于太阳能热水器电辅助加热。全年平均下来,常规太阳能辅助系统全年耗能比热泵热水器全年总耗能还要高出很多。

4. 安装方便。外形美观,结构紧凑,适合于大中城市的各种建筑,对于大型中央供热水问题,热泵热水器是最好的选择。

5

XXXXX 热泵热水器与锅炉相比,优点是什么?

与锅炉相比的优点 :

1. 热效率高。 XXXX 热泵热水器热效率全年平均在 380% 以上,而锅炉的热效率不会超过 100% 。

2. 运行费用低。与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节 70% 的能源,

加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用低的优点日益突出。 3. 环保。XXXX 热泵热水器无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂 ,对臭氧层零污染,是最好的环保型产品。

4. 运行安全,无需值守。与燃油锅炉相比,运行绝对安全,而且全自动控制,无需人员值守,可节省人员成本。

5. 模块式安装,便于增添设备。XXXX 热泵热水器采用多台机组并联的安装模式,当用户用水量增大时,可随时增添设备。

随着XXXXX 热泵热水器技术的发展,制造成本进一步降低,现在用户只要使用一两年的时间就可以通过节省下来的费用收回投资。现在在南方地区,热泵热水机组的应用已经得到了迅猛的发展,已经有成千上万的设备使用于各种热水场合,目前,XXXX 热泵热水器已飞入千千万万“寻常百姓家”,成为热水器市场的主流产品。

(四)XXXXX 中央热泵热水机组特点和优势

A .压缩机

XXX 热泵主要零部件都采用国际知名品牌,核心部件压缩机采用美国谷轮涡旋式压缩机,跟其他压缩机相比,压缩机能力和效率都会提高10%-15%,它具有高强度的耐高温高压和抗液击能力,完善的内置保护装置,使压缩机在各种恶劣的环境中都能高效的运行。

B.节流装置

采用进口的日本鹭宫电子膨胀阀,相当于500条毛细管的调节能力,数码脉冲控制,与热力膨胀阀相比具有更加明显的优势,能够大范围的调节制冷剂流量,具有感温快,控制精度高,智能化调节的特点,是目前制冷行业最先进的节流控制技术。

C.冷凝器

采用美国的高效螺旋铜管和高强度的无缝不锈钢管制作而成,换热面积更大,效率更高,具有体积小,不容易结水垢以及防震动和冻裂的优点。大功率机组采用优质的钎焊板式换热器,它具有体积小,结构紧凑,换热效率高,采用316L不锈钢板片压制而成,具有超强的抗腐蚀能力。

D.蒸发器

采用优质的亲水铝箔波纹片,内螺纹管制作而成。具有优秀的滑水性和防结霜能力,提高换热器的传热系数和效率,波纹片能够更好的防止尘埃的堆积,更容易被清洗,比普通的光箔和平片性能提高10%。先进的流路设计,保证蒸发器内制冷剂分流均匀,确保整个蒸发器面积得到最全面的使用。

E.先进和完善的控制系统

集所有功能于一体的控制板,无需另加控制箱就可以实现工程系统所需要的功能,所有功能在控制板上可智能控制和调节.包括工程上所用到的补水,回水,循环水泵,定时供水,高水位,低水位.定时开关机以及各种保护功能都齐全.能够自动转换循环模式和直热式模式,而且任何所有机型可以通用一块电路板,包括3P-25P所有机型,能够通过机型选择开关来选择.是热泵行业功能最齐全,性能较稳定的控制装置,真正实现人机分离的智能化控制系统。

大屏幕彩色液晶显示屏

二、中央热泵热水工程方案设计

热水系统工程概况:100个房间(每个房间150升)需要热水15吨;采用直热式空气源热泵热水机。

1.取用数值指标

根据当地权威资料表明,全年平均气温和水温取用下表:

环境温度进水温度

冬天2℃6℃

春秋两季20℃17℃

夏天30℃26℃

根据公式:Q=C×M×△T

注明:Q:热负荷Kcal

C:水的比热1Kcal/k g·℃

M:日用水总量kg或L

△T:进出水温差

2.各季节每天所需要的加热量

加热15T水到55℃各季节每天的加热量

环境温度进水温度进出水温差加热量(Kcal)加热量(KW)冬季2℃6℃49℃735000 855 过渡季节20℃17℃38℃735000 663 夏季30℃26℃29℃435000 506

全年总消耗热量为

环境温度

每天加热量

(Kcal)每天加热量

(KW)

天数

整季度加热量

(Kcal)

整季度加热量

(KW)

冬季2℃735000 855 90 66150000 76905 过渡

季节20℃

735000 663

180 102600000 119340

夏季30℃435000 506 90 39150000 45540 合计(全年)207900000 241785

此工程必须保证机组在最低环境中能够保证每天用水量,建议使用XXXX机组.

XXXX机组参数表

机组型号XXXX

额定制热水量(L/h)

额定功率(KW)

额定电流(A)

最大功率(KW)

最大电流(A)

额定水温

最高水温

电源

防触电等级

防护等级

排气侧最大工作压力

吸气侧最小工作压力

主机质量

外形尺寸长(mm) 宽(mm) 高(mm)

主机接管尺寸

外部水管联接尺寸

机组额定循环水量(m3/h)

机组水泵额定扬程

自来水压力

接地要求

环境温度

噪音

在各种环境温度中,将水温加热到55℃机组性能如下值:

环境温度机组能效比单台机组的制热量冬天2℃2.65 28.62KW 春、秋20℃4.09 44.17KW

夏天30℃4.68 50.54KW

3.机组所需台数

建议采用冬天的用水要求作为工程机型选择方向,得:

冬天每天的制热量为:Q总=855KW

单台机组的制热量为:Q1=28.62KW

要求每台机组全天工作15小时的制热量为:

Q2=15×28.62≈429.3KW

故可得总需要机组台数M为:

M=855/429.3≈2(台)

该会所共需要用2台PW120-KFYRS热泵热水机组。

4.全年运行成本计算

加热15T水到55度全年总消耗热量为

环境温度

每天加热量

(Kcal)每天加热量

(KW)

天数

整季度加热量

(Kcal)

整季度加热量

(KW)

冬季2℃735000 855 90 66150000 76905 过渡

季节20℃

735000 663

180 102600000 119340

夏季30℃435000 506 90 39150000 45540 合计(全年)207900000 241785

热泵年耗电量为:

环境温度整季度加热

量(KW)

对应季节

能效比

整季度耗电量(KW)

冬季2℃76905 2.65 29021

过渡季节20℃119340 4.09 29179 夏季30℃45540 4.68 9731

年总耗电量(KW)为:67930

5、对应各种能源运行成本对比:

序号名称热值热效率实际热值

1 电热水器860 千卡/ 度×95% = 817 千卡/ 度

2 液化气10800 千卡/Kg ×75% = 8100 千卡/Kg

3 管道煤气3800 千卡/m 3 ×85% = 3230 千卡/m 3

4 柴油锅炉10300 千卡/Kg ×80% = 8240 千卡/Kg

5 XXX热泵860 千卡/ 度×375% = 3225 千卡/ 度

各能源成本如下:

电能0.8 元 / 度

液化气 6 元 /Kg

管道煤气 2.5元 /m3柴油 5.8元 /Kg

各能源年消耗费用:

能源种类全年耗热量

KCal

能源热

能效率

实际

热值

耗用

能源量

能源成本全年使用费用(元)

热泵

207900000 -- -- 67930.5度

0.8元 /

54344

电源95% 817 千卡

/ 度

254467度

0.8 元 /

203574

液化气75% 8100 千卡

/Kg

25666Kg 6 元 /Kg 153999

管道煤

气85%

3230 千卡

/m 3

64365m3

2.5元

/m3

160914

柴油80% 8240 千卡

/Kg

25230Kg

5.8元

/Kg

146337

三、工程材料清单和成本报价

序号名称规格数量和单位单价(元)总价1 热泵热水主机

2

保温水箱

3 循环水泵

4 热水供水泵

5 管材、管件及保温

材料等

6 电缆线

7 配电箱

8 PVC线管

9 辅助材料

10 安装费

11 机组吊装

12 水箱底座和基础

共计

以上报价不含税!以上为成本价,有费用(如吊装费)根据实际情况而定

四、实施细则说明

一、工程设计依据(执行最新标准)

1、《空气源热泵热水系统设计、安装及工程验收技术规范》国家标准。

★国家现行《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)。

★福建省有关政策和文件规定。

★公司质量管理体系中的规章制度等文件资料。

2、根据施工现场情况确定。

★工程特点、施工环境、施工条件和自然条件。

★工程合同范本的要求。

★其他相关资料。

3、GBJ17-88《钢结构设计规范》

4、GBJ10-89《钢筋设计规范》

5、GBJ9-87《建筑荷载规范》

6、GBJ15-88《建筑给水排水设计规范》

7、TJ231 《机电设备安装工程施工及验收规范》

8、GB50254 《电气装置安装工程低电器施工及验收规范》

9、GBJI31-90 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

10、GB50259 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

二、工程设计的计算和说明

1、系统水力计算(水泵选型计算)

1)水泵流量计算2)水泵杨程计算

Q=Q1,Q1设计小时水量H=H1+H2+H3 H1沿程水头损失

H2:局部水头损失;H3:剩余水头损失3)沿程水头损失计算4)局部水头损失计算

h=ALQ2(MH20)A:管适比阻值局部水头损失沿程水头损失的35%取用

L:计算管段长度(M)Q:计算管段流量(L/S)

2、支承强度计算说明

项目计算及说明

热泵主机热泵主机有钢结构底座,也可水泥基座或防震橡胶

储热水箱底座将根据水箱的重量,设计水箱支架将重量分载屋顶支承梁上

3、漏电保护说明

我公司已对本方案作全面的漏电保护设计。

4、消防保护说明

系统全部结构件采用不燃或难燃材料制作,楼面工程布局保证消防通道顺畅。

5、防风抗震性说明

系统结构设计时,按抗十二级台风,抗震防裂变度八度为标准。

6、水密性说明

机组及保温水箱在出厂前均已经过水压水密试验,现场安装后,即按国家《管道工程施

工及验收规范》有关规定进行测试承压能力和气密性试验,其中承压能力达6kg.f/cm2

符合标准则为合格。

7、防腐阻垢性说明

机组内部走水全部采用铜管;保温水箱内胆外胆全部采用日本或韩国进口SUS304不锈

钢板,根据冬季的要求,采用进口聚氨酯整体发泡,发泡厚达70㎜;冷热水管采用PP-R

国标件,现场冷作及现场焊缝刷防锈漆处理;系统热水管保温层采用EPS橡塑管,保温

管厚达30㎜。

8、环保性说明

系统水质在循环加热过程中,大部分污杂物在重力作用下沉降在集热器和储热水箱底部,

对使用者的健康无任何影响,定期(三个月)排污时对环境亦无任何影响。

三、施工方案

1、施工范围

1)热泵中央热水系统工程包括主体工程和辅助工程。主机工程主要由热泵主机,不锈钢储热保温水箱,水箱架及底座等组成,辅助工程主要冬季采用电辅,保温及防风项

目等组成。

2)本工程为楼面全包工程,含材料,加工,安装费,运输,设计等全部工程项目。

2、施工组织

1)工程由我公司工程部负责组织安装,工程部有足够的技术力量和施工经验完成热泵热水工程,当工程进入工期紧张后,公司可随时增派人员。

3、质量与安全保证措施

为确保工程验收合格率100%,达到优良标准。采取下列措施:

1)关键过程控制:

a)隐蔽工程必须通过监理或甲方验收签证后方可封闭。

b)管道进行水压实验前,对系统进行反复冲洗,直到水清澈为止。

2)重要过程控制:

a)管道安装时首先将管道内的垃圾清理干净,安装时严防熔渣落入管内,对已安装好的管道开口处,包封严密,以免建筑物垃圾进入管内。

b)管道丝接:弹线确定走向、标高,卡好尺寸、筛选管件,安装管道时调整水平或垂直度,丝接时用力适度。

c)保温:管道保温特点是隔热、防节露;确保其密封性,特点是支架处要防止产生冷桥现象。

3)严格按设计图纸和合同规定施工。

4、工程的验收

(1)、热泵工程外观整体协调、结构紧凑、合理。

(2)、主机、水箱、管路、阀、控制系统外观无明显缺陷。

(3)、防漏检验:系统装置注满水后,正常运行,无漏水现象为合格。

(4)、产热量检验:系统装置连续运行二天,产热指标达到合同要求为合格。

5、工期(进度)安排

我公司产品已全部预留接口,现场只需简单的串并联,合同签订后,按甲方要求日期进

入施工现场。工期按合同的要求进行。

6、与工程的协调

我公司将派专人(乙方代表)与贵方人员密切配合。凡施工过程中需贵方配合和支持的,

将提前通知贵方,以取得理解和支持。凡土建施工中需我方提供方便与支持的,应及时

予以全力配合,尤其在大楼顶上防水隔热层上施工,我方应按贵方要求完善一切质量,

美观,清洁等工作。

7、施工现场用房(场地)

除楼顶作业外,需向我方提供材料库房一间。另外,在吊装和运输材料,设备,以及施工

过程中,尚需在工期进度时间内占用一部分公共施工作业场地。

8、施工人员配置及运输

人员配置:乙方将根据工期及工程强度等各方面的原因调配工地人员。

施工质量保证体系

施工程序:

现场考察----放线----核定尺寸----主机基础定位----储水保温箱基础定位----保温水箱制作与安装----水管定位、制作、安装----其它配件定位安装----主机安装、水管连接----清洗系统----灌水试压----水管保温----电气连接----调试。

设备安装施工方法及要求:

1)热泵热水机组安装

A、核对设备的名称、型号、规格、包装箱号、箱数并检查包装情况。

B、检查随机技术资料及专用配件是否齐全。

C、热泵热水机组可安装在楼顶或地平面上,热泵热水机组安装时要与邻墙保持适当的距离,以

免阻止空气流通,影响热泵热水机组制热效果,同时也便于检修。

D、热泵热水机组运行时具有一定的震动与噪音。热泵热水机组安装时要牢固、可靠,底部水平

放置、倾斜角不大于5度。机组可直接用螺栓固定在主机基础上。主机基础可用水泥预制预留排水道,也可用角钢制作托架加防震橡胶垫,置于地平面上,底部要能承受机组运行的重量。

E、热泵热水机组如需安装减震装置,应严格按照设计要求的型号、数量和位置进行安装、找正

找平。

F、热泵热水机组开箱检查,设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况,管口保护物和填盖应完好;

G、热泵热水机组不可靠近易燃、易爆、有明火、有污染、腐蚀气体、灰沙、落叶等的地方。2)储水保温水箱安装

A、储水箱采用圆形的保温水箱(保温水箱内层采用50mm厚保温层)。安装储水箱时内外层不锈

钢表面不宜划损(如有内外层不锈钢表面划损要涮油漆)。

B、圆形保温水箱安装时,保温水箱基础可用混凝土结构或用槽钢制作托架高出地平面200mm以

上(能承受水箱灌水后重力),槽钢托架要涮防锈油漆。

C、保温水箱定好热泵热水机组进出水管口,供热水的出水与回水管口,补冷水管口。

3)水管安装

A、热泵热水器水管安装要符合冶金部颁发的“室内卫生工程施工及验收规范”

B、水管安装要按施工图纸规定水管大小安装。

C、水管安装前要清除管内杂物,管道可拆卸的连接要置于检修的地方。

D、各设备之间连接的管道其倾斜度和坡向要符合设计要求。

E、热泵热水机组的布置和水管走向,根据现场实际情况,我们与用户进行协调,原则上以布置

美观、节约成本、便于维修、不对机组运行产生任何不利影响为宜。

4)水泵安装

A、水泵基础可用混凝土或角钢制作托架并高出地平面100mm以上,预留排水沟,水泵固定在基

础上并安装水平。

B、水泵安装进出口方向不能反装。

5)阀门安装

A、阀门的安装位置、方向、高度要符合设计要求,不得反装。

B、自动排气阀方法要正确、排放口要朝向安全地带。

6)电气安装

A、热泵热水机组的电线要采用PVC线管套。

B、电线布置不能靠近潮湿地方。

7)试压并清洗水管系统

A、水管系统采用灌水试验压力。

B、用水冲洗水管达到没有杂物、干净为止,并拆洗Y型过滤器。8)管道保温:

水管保温采用30㎜厚阿洛斯B1,外用光亮铝或PVC管。

五、工程案例业绩

序号工程名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

以上为公司部分工程案例!

六、工程机安装说明书

(见随机说明书)

七、工程案例图片

(见宣传彩页)

如何使空气能热泵热水器运行更节能、省钱

如何使空气能热泵热水器运行更节能、省钱 在十几年的推广应用中,商用空气能热泵热水器应用在酒店、宾馆、学校、医院等用水量大的地方突显成效,主机的工作时间多数达到总时数50%以上,性价比合理体现。在黄河流域以南地域的不完统计,一般对用户的保证为全年平均每吨水用电在13度,与其它常规能源比有明显的优势。 实际应用中主要是大循环加热方式、定温放水加热方式、直接过水加热方式和静止加热方式四种,以上四种加热方式分别就应用效果简要分析。 大循环加热方式的特点是系统简单,施工方便、投资小,适用于集中用水的场合,一箱水用完,再放满水进行加热,是节能明显的方案。如果是连续用水随时补水就会因温差加热控制主机启动长期工作在高温段40-55度,是系统工作COP值最低的温区,没有明显的节能效果,这类用户的结论是空气能不节能,等于花高价买了电锅炉。所以大循环加热方式在连续用水的工作环境,不可采用。 定温放水实际上是把加热水箱和储热水箱分开的制水和用水分开的加热系统,加热水箱可以是内置盘管的静止加热方式,也可以是循环加热方式。当加热箱小水箱的水达到了设定的温度就向储热水箱大水箱中放水;当大水箱中满水时,小水箱继续加热作补水储备,也就是说大水箱必须有容积满足小水箱的容积,同时小水箱水达到设定温度值二个条件才可以。这种加热方式充分分挥了热泵的优势,从自来水的初始水温加热到设定水温平均能效最高。我们曾多次提到空气源热泵是泳池加热的首选,泳池水要求26度,空气源热泵在标准工况下进行恒温加热,5度左右温差恒温加热能效可达到8。所以定温放水加热方式是空气能热泵热水器系统最节能的最可靠的加热方式。这种方式系统比大循环复杂,控制上要求较高、成本稍高,但高出的初投资和节能效果上比是最合理的。 直出水机在稳定的自来水压力和较高的环境中况下直出设定温度热水的空气能热水系统,一种采用电子控制电动阀变化开启度的方法变化出水量,保证出水温度的方法;另一种是通过主机系统工作变化,采样后传送给比例阀变化开启度变化出水量保证出水温度的方法,该系统对自来水的压力,环境温度敏感。气温变化对出水量影响很大,所以要按当地最低温时产水量选择热泵机组,自来水压力不稳定的地区不宜选用。这类机型多适用于我国南方。北方地区有霜冻区域不宜选用。长时间连续工作易结霜,用水温度质量要求高,管路做回水加热恒温的不宜选用。 静止加热方式类似于目前常见的家用型热水器,但是多数为开式非承压水箱,这部分可以用于定温放水的小水箱部分作加热水箱,也可以直接对储热水箱大水箱进行加热。这种方式的出现是因为有些地区水质较差或选用地下水,造成对主机加热部分换热器的堵塞,很难清洗,采用这种开式加热方式方便清洗,甚至可以更换加热器,解决了水质差,地下水区域的空气能热水器的应用难题。 以上四种方式尽管定温放水加热方式节能适用,但是如果巧妙的进行系统管理会出现节能奇迹。 工程上为了保证供水经常采用超大容量蓄水法,就是正常用水量10吨储备15-20吨。

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计 方案 第1章绪论 改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺

格力商用循环型空气能热泵热水机组

第四章商用循环型空气能热泵热水机组 一、产品概述 1、产品特点 商用循环型空气能热泵热水机组利用热泵原理,以消耗一部分电能为补偿,通过热力循环,从周围空气中吸取热量,通过压缩机将其输送至冷凝器,将来自水箱内的水循环加热至生活或生产所需要的目标值(30 ~ 58℃可调)。商用循环型空气能热泵热水机组分为单机系列和模块化系列,共有18kW,36kW,65kW 三个基本模块,对于模块化机组,通过组合1 ~ 16 个相同或不同的模块,机组可以形成制热量为18 ~ 1040kW 范围内的系列产品。商用循环型空气能热泵热水机组因其节能,高效,环保而广泛应用于工厂、宾馆、酒楼、医院、美容院、洗衣店、洗浴中心和热水应用量较大的其他场合。 ◆环保节能 机组运行过程中没有任何排放气体,绿色环保。并且运行节能,平均能效达4.5 以上(最高达 5.8)。 ◆安全可靠 完全实现水电分离,消除了传统热水器具有的易燃、易爆、触电、煤气中毒等危险;且先进的微电 脑控制,保护功能齐全,从根本上杜绝了漏电、干烧、超高温等安全隐患。 ◆精心设计 采用名优压缩机, 系统稳定可靠; 电子膨胀阀节流,可调节范围更广更精确; 热水专用套管式冷凝器,适用水质范围广,不易脏堵,机组使用寿命长。 ◆模块化设计,自由组合 格力专利的模块化设计,最多16 台机组自由组合,任意一台机组均可作为主控模块; 组合灵活,拓展性强。 ◆全年全天候制热, 热水温度自由可调 产品环境温度范围为-7 ~ 43℃,满足全年全天候制热,并且热水温度可以根据用户实际使用需求, 从30 ~ 58℃任意可调, 机组运行时温差小, 水温上升平稳,满足不同用户的个性化需求。2、产品命名规则 K F RS - 36 □ S M □ / □ A S 11 10 9 8

空气源热泵热水工程投资成本回收分析

1.热水工程如何选择容量:每个人正常平均淋浴用水是50升水,普通单人浴缸用水200升,根据人数来做基本的容量预算;(备注:另外由于每个人用水习惯不同,用水量不一样,有的人洗个澡三分钟,有的人洗个澡半小时,所以如果个人用水较多,就选择大容量。正常家用水笼头花洒每分钟出水量大约是6-8升水左右,请根据个人用水习惯选择容量)。帝康热水工程部会根据客户的用水需求给到客户一个合理的热水方案! 2.看热水工程机组的质量:目前国内热泵热水机组质量水平基本都差不多比较稳定,主要看主机是否成熟。帝康是专业从事空气能主机生产研发的国际一流企业之一,05年开始生产空气能主机,其用材用料,均优于国内最高水准,并被联合国评为中国区空气能定点采购基地。承接了国内大量的宾馆酒店太空能热水工程,并凭借突出的质量和技术优势在淘宝天猫牢牢占稳了龙头老大的市场地位。 3.看厂家的服务:因为空气能热泵是新兴节能产品,很少有厂家可以承接全国的售后服务,导致许多客户因担心售后而望而生畏,帝康空气能独树一帜,斥巨资利用7年时间在国内建议13467家售后服务网点,解决了安装售后的问题,这也是帝康能够从众多的空气能企业脱颖而出的主要原因之一。无售后,无安装,这是所有太空能厂家的硬伤,帝康鹤立鸡群,独领风骚。 4.看热泵热水工程机组的价格:目前热泵空气能市场价格参差不齐,鱼龙混杂,不过帝康又为行业树立了新的标杆,首家推出全球统一价格政策。包安装,包送货一条龙服务。相对一些小厂,价格可能虽低,但质量无保障,售后无服务,对消费者造成巨大伤害。帝康实际反而为消费者节省了很多成本与精力。据不完全统计,2014年全国有74.6%的网购家用空气能用户均受到了安装与售后的痛苦。自己请安装工安装,动则几百元,而且安装不专业,出问题后又投诉无门。帝康率先推出天猫支付宝在线担保交易模式,为大家解决了安装难、售后难的两个难题,也因此被中国节能协会评为2015中国能源之星优秀品牌之首。

商用空气能热泵热水器几种应用方案

商用空气能热泵热水器几种应用方案 在十几年的推广应用中,商用空气能热泵热水器应用在酒店、宾馆、学校、医院等用水量大的地方突显成效,主机的工作时间多数达到总时数50%以上,性价比合理体现。在黄河流域以南地域的不完统计,一般对用户的保证为全年平均每吨水用电在13度,与其它常规能源比有明显的优势。 实际应用中主要是大循环加热方式、定温放水加热方式、直接过水加热方式和静止加热方式四种,以上四种加热方式分别就应用效果简要分析。 大循环加热方式的特点是系统简单,施工方便、投资小,适用于集中用水的场合,一箱水用完,再放满水进行加热,是节能明显的方案。如果是连续用水随时补水就会因温差加热控制主机启动长期工作在高温段40-55度,是系统工作COP值最低的温区,没有明显的节能效果,这类用户的结论是空气能不节能,等于花高价买了电锅炉。所以大循环加热方式在连续用水的工作环境,不可采用。 定温放水实际上是把加热水箱和储热水箱分开的制水和用水分开的加热系统,加热水箱可以是内置盘管的静止加热方式,也可以是循环加热方式。当加热箱小水箱的水达到了设定的温度就向储热水箱大水箱中放水;当大水箱中满水时,小水箱继续加热作补水储备,也就是说大水箱必须有容积满足小水箱的容积,同时小水箱水达到设定温度值二个条件才可以。这种加热方式充分分挥了热泵的优势,从自来水的初始水温加热到设定水温平均能效最高。我们曾多次提到空气源

热泵是泳池加热的首选,泳池水要求26度,空气源热泵在标准工况下进行恒温加热,5度左右温差恒温加热能效可达到8.所以定温放水加热方式是空气能热泵热水器系统最节能的最可靠的加热方式。这种方式系统比大循环复杂,控制上要求较高、成本稍高,但高出的初投资和节能效果上比是最合理的。暖通-空调-在线直出水机在稳定的自来水压力和较高的环境中况下直出设定温度热水的空气能热水系统,一种采用电子控制电动阀变化开启度的方法变化出水量,保证出水温度的方法;另一种是通过主机系统工作变化,采样后传送给比例阀变化开启度变化出水量保证出水温度的方法,该系统对自来水的压力,环境温度敏感。气温变化对出水量影响很大,所以要按当地最低温时产水量选择热泵机组,自来水压力不稳定的地区不宜选用。这类机型多适用于我国南方。北方地区有霜冻区域不宜选用。长时间连续工作易结霜,用水温度质量要求高,管路做回水加热恒温的不宜选用。 静止加热方式类似于目前常见的家用型热水器,但是多数为开式非承压水箱,这部分可以用于定温放水的小水箱部分作加热水箱,也可以直接对储热水箱大水箱进行加热。这种方式的出现是因为有些地区水质较差或选用地下水,造成对主机加热部分换热器的堵塞,很难清洗,采用这种开式加热方式方便清洗,甚至可以更换加热器,解决了水质差,地下水区域的空气能热水器的应用难题。 以上四种方式尽管定温放水加热方式节能适用,但是如果巧妙的进行系统管理会出现节能奇迹。 工程上为了保证供水经常采用超大容量蓄水法,就是正常用水量

某宾馆吨空气能热水方案

合肥荣事达太阳能科技有限公司 地址:合肥市双凤开发区荣事达第六工业园(金华路与凤麟路交汇处) 二O二O年四月三日

目录

第一章公司简介 合肥荣事达太阳能科技有限公司是中国优秀的品牌家电集团荣事达集团重金打造的节能环保企业,系专业研制、生产、销售节能热水设备的新型能源利用公司,是中国太阳能热利用产业联盟副理事长单位,座落在安徽省合肥市双凤经济开发区荣事达第六工业园,首期投资8000万元,占地80000 ㎡,太阳能热水器年生产能力达60 万台套,是一家专业从事太阳能光热、光电产品,空气源热泵,生物质能等环保节能产品的研究、开发、生产、销售和服务的高新技术型企业。自2004 年成功上市以来,短短几年间,迅速成长为我国太阳能热水器行业的优势品牌企业,被业内称为最具成长性企业,公司总经理潘保春先生也因此被评选为2007 年度中国十大最具成长性CEO以及蝉联2007、2008 年度中国太阳能行业十大经济年度人物。2009 年2 月,在山东济南舜耕国际会展中心举行的“第二届中国太阳能行业十大经济年度人物暨行业十佳评选活动”中更是一举囊获五项行业大奖,成为行业最大赢家。 2009 年初,公司组建了一支集专业研制、生产、销售于一体的新型能源利用团队——荣事达太阳能热泵事业部。秉着舞动生命的健康,享受生活的乐趣这一健康理念,为政府、学校、宾馆、淋浴中心等需要热水工程的单位提供高质量、高性能、高耐用的热水工程,为您提供最优化集成热水系统解决方案将空气能热水研究的最新科技成果实现工程产业化,专为企业事业单位制造高

科技空气源热水工程,打造健康的空气源热水系统。 荣事达热源设备有限公司采及国际先进热泵技术研制的热泵中央热水系统设备及空气能综合利用设备,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、医院及大型别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。热泵热水设备是新一代高科技环保节能设备,与燃煤锅炉、燃油锅炉、电锅炉及电热水器比较,节能高达60-75%,具备 使用稳定、故障率低,使用寿命长等优点,且免去了太阳能热水器受地域、天气及季节影响之苦,成为真正意义上节能环保革命性的突破。热效率国内最高,国际领先。 荣事达生产的热泵热水系统单机设备从至55KW,单机供热水量 从吨至40 吨。采用世界最先进的热泵技术,从安全技术、智能控制技术及节能优化技术等均由国际着名公司提供,产品形成了家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40 多个型号,产品 出口英国、法国、德国、西班牙、美国、澳大利亚等国家及地区。 第二章空气能新能源技术前景分析 新能源节能中央热水系统是指利用环境能(太阳能、空气能、风能等)可再生能 源制造生活洗浴热水的新型节能装置,太阳能热水工程就是指利用光热转换技术将光能转换为热能,再利用所得到的热量达到热水供应的目的。空气源热泵热水系统工程是指利用模块式的空气源热泵热水机组吸收环境温度中的低温热能依靠热泵运行转化成高温热能并转化到生活用水中去的供热系统。环境能源是大自然无偿赐予人类的巨大能源,利用环境能源,不但可以解决一次性能源短缺的问题,并可最大限度的降低热水的制造成本,同时又可以保护环境、造福人类。可以预计,在不久的将来,新能源节能中央热水系统必将成为人们普遍采用的热水供应方式之一。

空气源热泵热水机组工作原理图

空气源热泵热水机组工作原理图 冷水水源直接进入热水机组入水口,热水机组按设定的温度进行加热,加热后的热水进贮水保温水箱,然后通过循环泵从保温水箱抽水送入系统中。它是吸收空气中的热能,利用电能驱动压缩机工作,把空气中的低品位热能吸收并提升,再传输到热水中。它是以电能来驱动工作,而非电能来制热。燃油锅炉由于燃油的价格高,产生的效能并不高。电资源虽丰富,但用电直接制热的方式不但耗电量大,运行成本高,而且电热管容易损坏。 热泵是通过消耗一部分高品质的能量从低温热源(空气)转移到高温热源(热水)中的一种装置。转移到高温热泵(热水)中的热量QH包括消耗掉的高品质电能W和从低温热源(空气)中吸收的热量QL,根据能量守恒原理及热力学第一定律,有QH=W+QL (1)

(1)式两边同除以W则QH=1+QL ……(2)式中QH为机组所获得的能量,储存于热水中;W为机组所消耗的电能;QL为来自空气中的热量,这部分能量来自于大自然的馈赠,不论环境温度如何变化,它总是以热焓的形式寄存于空气之中,所以热泵是一种高效节能的制热装置。定义能效比(COP)为热泵机组产出的热量与投入的电能之比,即产出投入比COP=QH代入(2)式,即WCOP=1+QL …… (3)WCOP是与低温热源的热力参数相关的函数,对空气源热泵而言,其值随空气的温度、湿度等参数的改变而变化,但无论如何变化,由(3)式可知:显然COP值恒大于1,即热泵的热效率突破了传统加热设备的热效率极限100%,这就是热泵节能的热力学依据。 热泵不是热能的转换而是热量的搬运设备,热泵制热的效率,不受能量的转换效率(100%为其极限)的制约,而是受到逆向卡诺循环效率的制约,其理论上的最高效率为(工作温度+273.15)/高低温差。只要有效降低工作温差就可以提高制热效率。

空气能热水器-原理-使用说明书

空气源热泵热水器原理 由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出3倍,而消耗的电能仅为普通热水器的三分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。 与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 安全性: 传统热水器以燃气、电和太阳能为主,三分天下,燃气热水器安全性较差,燃烧不充分和水压不稳定易造成燃气中毒和烫伤事件,电热水器的漏电隐患和住宅接地不良也对消费者的生命安全造成严重威胁,太阳能热水器储水式的特点决定了其在晴天时,水温可能很高,造成烫伤,阴雨天的电辅助加热却留下安全隐患,与以上热水器不同,热泵热水器制热过程是通过压缩机排出的高温高压制冷

空气源热泵热水器简介

空气源热泵热水器简介 一、空气源热泵技术发展史 随着工业革命的发展,19世纪初,人们对能否将热量从温度较低的介质“泵”送到温度较高的介质中这一问题发生了浓厚的兴趣。英国物理学家J.P.Joule提出了“通过改变可压缩流体的压力就能够使其温度发生变化”的原理。1854年,W.Thomson教授(即Lord Kelvin 勋爵)发表论文,提出了热量倍增器(Heat Multiplier)的概念,首次描述了热泵的设想吸收空气中的低能热量,经过中间介质的热交换,并压缩成高温气体,通过管道循环系统对水加热,耗电只有电热水器的1/4。该新产品避免了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。 按目前而言,国外的空气源热泵热水器市场已经相当成熟,在发达国家使用的比例有的高达70%,比如在新加坡、欧美的一些国家等。就是在中国的香港和台湾地区也有将近50%的推广使用力度。只是受国内消费和经济发展规律的影响,空气源热泵热水器也是在近4年才被引进并在小范围内推广使用,而且是集中在经济发达的两个三角洲地区。据市场的统计数据来看,虽然该产品在国内上市只有短短几年时间,但是增长的速度却非常快。2002年时,它的销售额还不到1000万元,但是到2003年,它已达到了3000万元,2004年则达到8000万到1个亿。按照预算估计,2005年,热泵产值会超过三个亿。可以说,就象前几年互联网接入时的发展速度一样,整个行业销售增长率将以几何基数增长,市场空间十分巨大。 二、空气源热泵热水器的特点 空气源热泵热水器是新型的绿色能源产业,与传统的燃气、电热水器产品相比,它不仅安全而且节能环保,即使与太阳能相比,也有明显的优势。它一改传统太阳能产品只依赖太阳光直射或辐射来收取能源的方式,利用设备内的冷媒从自然环境空气中采集热能并通过热交换器使冷水升温。其特点包括: (1)高效节能:空气源热水器是通过大量获取空气中免费热能,消耗的电能仅仅是压缩机用来搬运空气能源所用的能量,因此热效率高达380%—600%,制造相同的热水量,空气源热水器的使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳能热水器的1/2。高热效率是空气源热水器最大的特点和优势,在能源问题成为世界问题时,这是空气源热水器成为“第四代热水器”的最重要的法宝之一。 (2)绿色环保、安全可靠:空气源热水器独特的使用原理,实现其在工作过程中彻底水电分离,从根本上杜绝漏电事故;并且由于其在使用过程中无需任何燃料输送管道,没有燃料泄露等引起火灾、爆炸、中毒等危险;同时,空气源热水器在工作过程中没有任何有毒气体、温室气体和酸雨气体排放,也没有费热污染。这些也成为空气源快速发展铺垫了宽阔的道路。 (3)全天候方便使用:空气源热水器由于体积相对较小,可以安装在浴室、阳台和外墙等处,实现使用的无限制性;并且空气源热水器由微电脑控制自动运行,无需专人职守,保证全天候热水供应,同时结合其定时开关功能实现低谷用电,实现更节约的使用效果。(如图2所示)

空气能热泵热水机组的设计选型

空气能热泵热水系统的设计选型 随着人们生活水平的提高,热水器在各个场所使用越来越广泛。而选择中央热水工程方案首要考虑安全,同时要求管理方便、节能和环保。空气源热泵热水机组没有燃烧,没有排放,没有易燃易爆触电等隐患,比各种锅炉、电热水器都安全。又不像太阳能怕阴雨天和黑夜,能够全天侯工作。机组自动运行可无人值守。不仅初投资小,而且运行费用非常低,因此近年来空气能热水系统迅速发展。 空气源热泵热水设备是新一代的节能环保产品,符合当前建设节能社会的国 策。该系统采用热泵逆卡诺原理,从空气中的到大量免费热能,不但环保、安全、管理简单(全自动控制),而且不受天气影响全天候运行,是目前所有热水系统中综合经济性能最好的一种,可以节省可观的运行费用。 下面根据设计手册,和09版给排水技术措施对空气源热泵机组的设计选型做了单独整理。 一、热泵热水机组选用要求 空气能热水机组热源是空气,其性能受环境影响较大,根据现有资料: 1.环境温度低于-15℃时,大部分热水机阻不能正常启动。这就要求热水机组使用区域要求适用地区 冬季环境温度最低温度高于-15℃。 2.环境温度低于10℃时,热水机组制COP值开始衰减。这意味着要满足用户要求,系统需要辅助热 源。这就加大了热水系统的能耗。热水用水不经济。 由此可知空气源热泵热水机组适用于夏热冬暖地区。根据我国气候条件,推荐在长江以南地区选用空气源热泵机组。

二、热水供水系统设计 (一)计算参数 1.热水用水定额

2.冷水温度 在计算热水系统的耗热量时,冷水温度应以当地最冷月平均水温资料确定。无水温资料时,可按表6.2.1确定。 3.用水水温 采用集中热水供应系统的住宅,配水点的水温不应低于45℃。盥洗用、沐浴用和洗涤用的热水水温参见表6.2.3 注意:集中热水供应系统中,在水加热设备和热水管道保温条件下,加热设备出口处与配水点的热水温度差,一般不大于10℃。

空气源热泵热水器国家标准全文

空气源热泵热水器国家标准 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布 中国国家标准化管理委员会 前言 本标准附录B为规范性附录、附录A为资料性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC 238)归口。 本标准主要起草单位:广州中宇冷气科技发展有限公司、合肥通用机械研究院、江苏天舒电器有限公司、、广东美的商用空调设备有限公司、合肥通用环境控制技术有限公司。 本标准准参加起草单位:大连冰山集团有限公司、重庆九龙韵新能源发展有限公司、北京同方洁净技术有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司、浙江正理电子电气有限公司、北京华清融利空调科技有限公司、佛山市伊雷斯制冷科技有限公司、劳特斯空调(江苏)有限公司、浙江星星中央空调设备有限公司、泰豪科技股份有限公司、广东申菱空调设备有限公司、上海富田空调冷冻设备有限公司、艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司、(中外合资)滁州扬子必威中央空调有限公司、宁波博浪热能设备有限公司。 本标准主要起草人:覃志成、张秀平、张明圣、王天舒、舒卫民、李柏。 本标准参加起草人:俞乔力、朱勇、刘耀斌、袁博洪、邱步、凌拥军、黄国琦、区志强、丁伟、沙凤岐、黄晓儒、易新文、姚宏雷、文茂华、谢勇、王磊、钟瑜、王玉军、汪吉平。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会负责解释。 本标准是首次制定。 商业或工业用及类似用途的热泵热水机 1、范围 本标准规定了商业或工业用及类似用途的热泵热水机(简称“热水机”)的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于采用电动机驱动,蒸汽压缩制冷循环,名义制热能力3000W以上,以空气、水为热源,以提供热水为目的热泵热水机,其他用途的热泵热水机也可参照使用。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191包装储运图示标志(GB/T191—2000,eqv ISO 780:1997) GB/T 1720 漆膜附着力测定法 GB/T 2423.17电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法(GB/T 2423.17---1999,eqv IEC60068-2-11:1981) GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859:1999 IDT) GB/T 6388 运输包装收发货标志 GB 8624建筑材料燃烧性能分级方法 GB/T 10870—2001容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 13306 标牌 GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17758单元式空气调节机 GB/T 18430.1蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组

空气能热泵机组工程方案书

目录 第一章方案设计 (2) 第二章工程报价 (8) 第三章运行经济性分析 (10) 第四章格力空气能热泵热水机简介 (11) 第五章格力空气能热泵热水机工作原理 (13) 第六章格力空气能热泵热水机特点 (15) 第七章格力空气能热泵热水机优势 (16) 第八章工程施工方案 (17) 第九章售后服务 (21) 第十章珠海格力中央空调简介 (22) 第十一章工程案例 (23) 第一章方案设计

一、本校设计热水系统范围包括: 1、工程概况:甲方提供的信息有2套系统分别为:一套生活热水日用水量为30吨;一套生活热水日用水量 为12吨;共计每天用水总量为42吨。 2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热+保温热水箱。 二、热水系统设计室外计算参数: 1、夏季室外计算干球温度:24℃,夏季室外计算湿球温度:18℃; 2、冬季室外计算干球温度:7℃,冬季室外计算干球温度:6℃; 3、乐山地区气象参数: 全年平均气温---------------10-22℃; 冬季平均气温(1月)--------3.6℃; 4、乐山地区自来水年平均温度为10-15℃。 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988年第一版。 2.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242--82 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业管道工程施工及验收规范》GBJ50235—97 5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 6.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、热水系统设计说明: 热水系统的设计: 1、设计参数依据 《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫 生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。 2、方案数据分析 1、工程概况 (1)项目现状及参数: 根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。 本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。 (2)环境参数: 室外设计干球气温17℃,湿球温度14℃,平均水温15℃。 2、热水用量计算 (1)机组能力计算:

空气源热泵热水工程方案(酒店100个房间15吨方案)

空气源热泵热水 工 程 方 案

目录 一、XXXX中央热泵热水机组介绍------------------------------------------------------------------------------------------ 3 (一)、XXXX热泵热水机组工作原理 ----------------------------------------------------------------------------- 3 (二)、独特优点 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 (三)、XXXX中央热泵热水机组解析---------------------------------------------------------------------------- 4 (四)XXXXX中央热泵热水机组特点和优势---------------------------------------------------------------------- 5 A.压缩机------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 B.节流装置--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 C.冷凝器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 D.蒸发器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 E.先进和完善的控制系统-------------------------------------------------------------------------------------- 8 二、中央热泵热水工程方案设计 ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 1.取用数值指标 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.各季节每天所需要的加热量 -------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.机组所需台数 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.全年运行成本计算 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5、对应各种能源运行成本对比:--------------------------------------------------------------------------------- 12 三、工程材料清单和报价-------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 四、实施细则说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 一、工程设计依据(执行最新标准) ----------------------------------------------------------------------- 14 二、工程设计的计算和说明 ------------------------------------------------------------------------------------- 14 三、施工方案------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 五、工程案例业绩 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 六、工程机安装说明书 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 七、XXXX工程案例图片 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

大学生宿舍空气能热水系统设计应用方案

雷达学院宿舍空气能热水系统方案 一、目前高校宿舍热水供应现状 目前高校宿舍大部分都配备了单独的卫生间,或者楼层集中的卫生间,但是仅有东1和东2宿舍楼配备有电热水器,其它宿舍楼学生还是在澡堂或提热水在宿舍洗浴。目前热水的供应方式存在以下几种问题: 1.污染大,人力成本高。使用石化燃料的燃煤、燃气锅炉在工作时产生的大量废气、 废渣严重污染学校的环境,同时对于燃煤(气)锅炉的维护上,需要投入大量的 人力、物力,增加了学校的管理成本; 2.能源消耗大、成本高。用于提供热水的石化能源,电能能源消耗成本在学校的能 耗成本支出方面居高不下,能源的不合理利用是对社会资源的巨大的浪费,成本 上对学校和学生来说也是一个沉重的负担;对于整个社会而言,能源的不合理低 效利用会极大的提高单位GDP的能耗,与我们目前大力倡导的节能减排和建设 资源节约型、环境友好型社会的目标相违背。 3.学生宿舍安全隐患大。由于宿舍没有热水供应,有些学生为了图方便,不愿下楼 洗澡,违规使用大功率电器如“热得快”在寝室内烧热水。这存在非常严重的安 全隐患:一是让宿舍的供电线路超负荷,二是使用过程中易因漏电,短路等原因 而引发触电,火灾等安全事故,对学校的和谐运行产生重大的安全隐患。 4.无法凸显住宿条件优势。 高校在住宿及其它条件落后的情况下,也将失去一个明显的竞争能力,在未来大 学生的生源呈现大幅回落的阶段中,生源的保证对学校实现可持续发展尤为重 要。 二、空气能热泵热水系统简介 1.公司简介 纽瑞达科技(武汉)有限公司是纽瑞达集团下属子公司之一,我们以美国和欧洲先进技术为依托,从事高新科技项目引进、咨询、销售、施工以及售后服务。代理产品涵盖暖通设备、水处理设备、铁路产品、公路产品、煤矿设备等等。我公司是广州金轮电器有限公司湖

空气源热泵热水工程五大质量问题

空气源热泵热水工程五大质量问题 近年来,空气源热泵冬季不出热水或水温低、水箱漏水、节能产品部节能的问题屡见报端。随着空气源热泵热水工程市场的迅猛发展,其工程质量问题也日益凸显。目前我国空气源热泵热水工程存在以下几个方面问题。 1、技术力量薄弱,工程系统设计不合理 因为空气源热泵行业缺乏相应的专业技术人才,随着空气源热泵的城市化发展,工程系统设计方面也缺少相应的热水系统设计人员。由于缺乏相应的热水系统设计知识,导致工程设计不合理,参数不匹配,系统故障率较高,不好用。设计功率配置不足,无法满足热水供应需求;管路设计不合理,热量无法充分吸收利用,水温偏低,系统利用率不高;辅助加热设备配置不合理,阴冷天气供水温度低;终端冷水较多,供水压力没有采取稳压增压措施,压力不稳,水温不易调节,这是目前空气源热泵热水工程普遍在的问题,也是空气源热泵热水工程质量最大的问题。培养专业的技术人才,提高系统设计能力,是解决以上问题的根本。 2、施工力量薄弱,监管不到位 一些空气源热泵热水工程代理商施工团队技术力量薄弱,没有专业的施工团队。工程施工人员没有经过相应培训就直接上岗操作,或者招聘临时工上岗。严重影响了工程质量,致使工程质量不达标,系统效果不好或者根本没有效果。另外在施工过程中管理制度缺失,有时不按图施工,或者违反建筑、给排水等施工规范,严重地影响了系统的正常运作,导致控制系统故障,造成系统故障隐患。 3、低价竞争工程项目,产品质量无保证 中小企业在热水工程中没有品牌优势,只能靠低价格得到工程项目。有的企业在工程项目竞标时大打价格战。但是价格战的背后却是产品质量的不保证。有时候同样的工程,类似的产品,同样的规格,价格却相去甚远。有的企业在低价格得到工程项目后,为了降低成本,获取利润,不惜偷工减料,用劣质材料代替优质材料。这样的工程在短期内不会出现问题,但是在使用一段时间后问题频出,又没有能力解决,售后服务无保证,而且系统寿命短。 4、缺乏专业的售后服务团队 空气源热泵行业要向家电行业学习售后服务。目前我国空气源热泵行业无论家用市场还是热水工程市场,都没有专门的售后服务。空气源热泵热水工程售后服务目前都是由地方经销商做。由于各地方经销商技术水平参差不齐,热水工程项目出了问题后维修不到位,有的本来是小问题,结果维修后出了大问题,有的问题多次维修,不但没有解决,反而又出现了新的问题,有的问题多次维修始终都没解决。这不仅影响了用户的正常使用,更对工程企业的形象信誉产生了很大的影响。对经销商进行相应的培训,提高其技术水平,是很多热水工程企业要重视的问题。 5、责任界定不明确 空气源热泵热水工程售后服务最难解决的一个问题是系统出了问题,工程代理商、设备厂商、设计院相互之间推卸责任。代理商只是购买厂家部分产品,所做工程出了问题,客户找厂家,厂家觉得冤枉,因为工程合同不是客户和厂家签订的;设计院设计工程系统,要求

空气能热水器及方案

. 目录 一、重庆丰都中学学生公寓基本情况 (2) 二、技术方案设计说明书 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2设计依据和参数 (2) 2.2.1设计依据 (2) 2.2.2设计参数 (2) 2.3设计说明 (3) 2.3.1热水用量计算 (3) 2.3.2热水负荷计算 (3) 2.3.3设备选型计算 (4) 2.4保温水箱容量计算 (4) 2.5用电负荷说明(甲供) (4) 2.6水源说明(甲供) (5) 三、前期投资预算 (6) 四、项目合作方式 (7) 五、校方配合 (8) 六、售后保证 (8) 七、公司基本情况介绍 (9) 八、美的空气源热泵介绍 (13) 8.1. 美的空气源热泵机组介绍 (13) 8.1.1. 概述 (13) 8.1.2. 机组种类 (15) 8.1.3. 系统原理图 (16) 8.1.4. 热水系统简图 (17) 8.1.5. 热水机组参数表 (17) 8.1.6. 热水机组卓越的性能 (19)

一、重庆丰都中学学生公寓基本情况 重庆丰都中学学生公寓目前有学生公寓三栋:其中高中部公寓两栋,初中部公寓一栋。目前学生公寓内仅提供冷水。 二、技术方案设计说明书 2.1工程概况 学生宿舍热水系统设计采用空气源热泵热水系统。初步建议将机组与保温水箱安装在宿舍楼顶(宿舍屋顶承重经原房屋设计单位校核,若无法满足承重再考虑安装于地面)。 2.2设计依据和参数 2.2.1设计依据 现场情况及重庆市历史气候资料 GB50015-2003 《建筑给水排水设计规范》 GB/T50106-2001 《给水排水制图标准》 2.2.2设计参数 重庆冬季最冷月室外平均气温7℃ 冬季最冷月平均冷水水温:5℃ 主机设备配置设计标准:额定工况条件下(环境温度20℃,进水温

(完整版)芬尼克兹空气源热泵热水机组的应用

芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组的应用 芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组是目前世界上最先、能效比最高的热水设备之一。它是根据逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过制冷剂把自然界的空气、水等其他难以利用的低品位热能吸收,提升为可用的高品位热能对水进行加热的一种设备。 芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机具备的特点如下: ●采用最先进的水路自控系统,保证出水温度恒定在60℃左右; ●降低了系统压力,使压缩机运转更轻松,更节能,延长压缩机的寿命; ●直接使用自来水压力,省去了循环水泵,减少投资,降低能耗; ●直接补热水到水箱,防止大量用水导致水箱温度下降。可减小保温水箱的容积,从而降低了初投资。 ●考虑到冬季气象条件的复杂性及空气源热泵正常的维护保养,为保障热水的正常供应不受影响,设备配置相应型号的电辅加热器,即使在环境温度为5℃以下都能确保有足够的热水输出。 适用范围广:芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组高效节能、安全可靠、绿色环保、经久耐用、方便舒适、使用可靠、安装方便;适用于环境温度为-7℃~43℃,可全天候工作;应用于宾馆、酒店、工厂、住宅小区、别墅、发廊、沐足、桑拿、学校等需要热水的场合。 一、芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机的工程案例与经济性分析 一、工程概述:本工程为广东南海某宿舍楼,根据相关要求:为该宿舍楼提供300人的生活用热水。现设计选用芬尼克兹直热式空气源热泵热水机组为其提供热水。 二、设计依据及范围: 设计依据: A.本工程依据业主提供的要求; B.芬尼克兹空气源热泵热水机性能特点; C.根据国家规定的供热水标准设计规范进行设计; D.国家现行的其他相关规范及措施。 三、设计参数: 1、宿舍楼共300人,每人50升生活用热水; 2、沐浴:冬季最低环境温度条件下,从10℃自来水加热到60℃热水。 四、设计选型过程: 整个系统由空气源热泵热水机、水箱、水管、循环泵、电磁阀、智能控制器及一些检测控制元件组成:热泵热水机通过高效压缩机做功,把从蒸发器吸收的热量通过冷媒传到高温水冷凝器中释放给被加热的水, 1

相关文档
相关文档 最新文档