第三部分线路专业工作票样例
样例1 110kV桃园线停电更换间隔棒、防振锤
1.试题素材:
(1)工作任务:1191桃园线路#107—#108#更换C相间隔棒,#112更换A相小号侧导线防振锤
(2)工作单位:输电运检室
(3)工作班组:检修一班
(4)工作负责人:王亮
(5)工作班成员:张××王××李××田××董××金××
(6)工作票签发人:田亮
(7)调度值班员:许三
(8)计划工作时间:2014年11月9日8:00-17:30
(9)其他说明:
a.1191桃园线#107-#112塔与带电运行的110kV 1172桃丰线路#98—#126塔邻近,桃园线色标为红色,桃丰线路色标为黄色。
b.1191桃园线#98-#99跨越带电运行的110kV 1123丰满线路
#28—#29塔。
c.工作期间,13:25分,班员金××有事离去,同时增加一名工作成员章×。
d.检修工作于当日16:50结束,工作负责人17:05办理工作票终结。
2. 答题要求
请根据所示电力线路第一种工作票,找出票面上存在的错误并改正。
1
2
电力线路第一种工作票
单位输电运检室编号 xxxxxx
1.工作负责人(监护人)王亮班组检修一班
2.工作班人员(不包括工作负责人)
张××王××李××田××董××金××共 6 人。
3.工作的线路名称或设备双重名称(多回路应注明双重称号) 1191桃园线
5.计划工作时间自2014年11月9日8时00分至2014年11月9日17 时30分
6.安全措施(必要时可附页绘图说明)
6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路):
1191桃园线路转入检修状态
6.2保留或邻近的带电线路、设备:
1191桃园线#107—#112塔与带电运行的1172桃丰线路
#98—#126塔邻近;桃园线色标为红色。1191桃园线#98-#99跨越带电运行的110kV 1123丰满线路#28—#29塔。
3
6.3其它安全措施和注意事项:
1、工作前应认真核对线路名称及杆塔号和颜色标志,防止误登带电杆塔。
2、接触导线前应先挂好个人保安线。
3、塔上作业人员应穿防静电感应服。
4
5
工作票签发人签名 田亮 2014年 11月 8日14时 10分 工作负责人签名 王亮 2014 年 11月 8日 14时
10分收到工作票
8.确认工作负责人布置的任务和安全措施 工作班组人员签名: 张×× 王×× 李×× 田×× 董×× 金×× 章×
9.工作负责人变动情况:
原工作负责人 离去,变更 为工作负责人。 工作票签发人签名 年 月 日 时 分
10. 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间)
11月9日13:25,金××有事离去,增加一名工作成员章×。
工作负责人签名王亮
11.工作票延期
有效期延长到年月日时分
工作负责人签名年月日时分工作许可人签名年月日时分
12.工作票终结
12.1现场所挂的接地线编号 #01、#02 共 2 组,已全部拆除、带回。
13.备注
(1)指定专责监护人负责监护
(人员、地点及具体工作)
(2)其它事项
6
样例2 110kV桃源Ⅰ线停电更换悬垂线夹与合成绝缘子
1.试题素材
(1)工作任务:1133桃源Ⅰ线路#7更换A相悬垂线夹,#8、#9更换三相绝缘子。
(2)工作单位:输电运检室
(3)工作班组:检修二班
(4)工作负责人:赵鸣
(5)工作班成员:王××赵××田××李××张××
(6)工作票签发人:王一
(7)调度值班员:张三
(8)计划工作时间:2014年10月10日 8:30-17:00
(9)其他说明:
a. 1133桃源Ⅰ(右下线)、1135桃源Ⅱ(右上线)、1136桃张Ⅰ(左上线)、1138桃张Ⅱ(左下线)全线为四回路架设,其中面向大号侧桃源Ⅱ、桃源Ⅰ均位于杆塔右侧,上下排列;面向大号侧桃张Ⅰ、桃张Ⅱ均位于杆塔左侧,上下排列;桃源Ⅰ线色标为深蓝色,桃源Ⅱ为红色,桃张Ⅰ为黄色,桃张Ⅱ为绿色。
b.本次作业1133桃源Ⅰ线停电,1135桃源Ⅱ、桃张Ⅰ、桃张Ⅱ线不停电。
c.工作期间工作班成员田××14:15分有事离去。
d.工作负责人15:45终结工作票。
2. 答题要求
请根据所示电力线路第一种工作票,找出票面上存在的错误并改正。
7
电力线路第一种工作票
单位输电运检室编号 xxxxxx
1.工作负责人(监护人)赵鸣班组检修二班
2.工作班人员(不包括工作负责人)
王××赵××田××李××张××共 5 人
3. 工作的线路名称或设备双重名称(多回路应注明双重称号) 1133桃源Ⅰ线路(右下线)
5.计划工作时间 2014年10月10日8时30分至2012年10月10日17时00 分
6.安全措施(必要时可附页绘图说明)
6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路):
1133桃源Ⅰ线路转入检修状态
6.2保留或邻近的带电线路、设备:
1133桃源Ⅰ线路(右下线)与带电运行的1135桃源Ⅱ(右上线路)、1136桃张Ⅰ(左上线路)1138桃张Ⅱ(左下线路)全线为四回路同塔架设;桃源Ⅰ线路色标为深蓝色。
8
9
6.3其它安全措施和注意事项:
1、工作前应认真核对线路名称及杆号和颜色标志,防止误登带电侧横担。
2、接触导线前应先挂好个人保安线。
3、塔上作业人员应穿防静电感应服。
4、脱导线前应先加挂防止导线脱落的保
护装置。
工作票签发人签名 王一 2014年 10月 09 日08 时 20分 工作负责人签名 赵鸣 2014年10 月 9 日08 时
20分收到工作票
8.确认工作负责人布置的任务和安全措施 工作班组人员签名:
王××赵××田××李××张××
9.工作负责人变动情况
原工作负责人离去,变更为工作负责人。
工作票签发人:年月日时分
10. 作业人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间)
10日14:15工作班成员田XX有事离开。
工作负责人签名赵鸣
11.工作票延期
有效期延长到年月日时分
工作负责人签名年月日时分工作许可人年月日时分
12.工作票终结
12.1现场所挂的接地线编号 #01、#02 共 2 组,已全部拆除、带回。
(1)指定专责监护人负责监护
(人员、地点及具体工作)
(2)其它事项:
10
样例3 110kV亚汉线停电更换导线
1.试题素材
(1)工作任务:1126亚汉线#132—#142更换A相(下相)导线
(2)工作单位:输电运检室
(3)工作班组:线路检修三班
(4)工作负责人:张小平
(5)工作班成员:张小红赵小洪涯陈中来张晓王空张发张红王得
赵萌洪来王晓张得利王发张空
(6)工作票签发人:莫小明
(7)调度值班员:张三
(8)锦江钢铁厂停电联系人:邵荣
(9)计划工作时间:2014年9月23日 8:00—9月25日18:00
(10)其他说明:
a.1126亚汉线(左线,色标红色)与带电运行的110kV 1128锦汉线(右线,色标黄色)131号至156号杆同杆架设。
b.1126亚汉线与1128锦汉线134号至135号跨越110kV 1189福安线78号至79号。
c.1126亚汉线与1128锦汉线 139号至140号穿越330kV 3339苏洽线275号至276号。
d.1189福安线由锦都供电公司调度管辖的锦江钢铁厂专用线,1126亚汉线由江北供电公司负责调度管辖。
e.本次作业1189福安线配合停电,1128锦汉线不停电,3339苏洽线不停电。
f.9月25日工作结束,人员撤离,现场清理完毕,工作负责人25日15:35办理工作票终结。
2. 答题要求
请根据所示电力线路第一种工作票,找出票面上存在的错误并改正。
11
电力线路第一种工作票
单位输电运检室编号 xxxxxx
1. 工作负责人张小平班组线路检修三班
2. 工作班人员(不包括工作负责人)张小红赵小洪涯陈中来张晓王空张发
张红王得赵萌洪来王晓张得利王发张空
共 15 人。
3. 工作的线路名称或设备双重名称(多回路应注明双重称号)
1126亚汉线(左线)
4. 工作任务
2014年9月23日8 时00分至2014年9月25 日18 时00分
6. 安全措施(必要时可附页绘图说明)
6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路):
13
1126亚汉线转入检修状态;1189福安线转入检修状态。
6.2 保留或邻近的带电线路、设备:
1126亚汉线与带电运行的1128锦汉线131号至156号杆同杆架设,亚汉线色标为红色。1126亚汉线139号至140号穿越运行的330kV 3339苏洽线275号至276号。
6.3 其他安全措施和注意事项:
1.待调度和锦江钢铁厂停电联系人邵荣许可后,方可开始工作。2、工作前应认真核对线路双重名称及杆号和颜色标志,防止误入带电侧横担。3、接触导线前应先挂好个人保安线。4、塔上作业人员应穿防静电感应服。5、牵引工具及放落和架设过程中的导线应接地。
6.4 应挂的接地线
14
工作票签发人签名莫小明 2014年 9 月 22 日9 时 10 分
工作负责人签名张小平 2014年 9 月 22 日9 时 10 分收到工作票
7. 确认本工作票1~6项,许可工作开始
8.确认工作负责人布置的任务和安全措施
工作班组人员签名:
张小红赵小洪涯陈中来张晓王空张发张红王得赵萌洪来王晓张得利王发张空
9.工作负责人变动情况
原工作负责人离去,变更为工作负责人。
工作票签发人签名年月日时
分
10. 作业人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间)
工作负责人签名
11.工作票延期
15
有效期延长到年月日时分
工作负责人签名:年月日时分工作许可人:年月日时分
12.工作票终结
12.1现场所挂的接地线编号 #01、#02、#03、#04 共 4 组,已全部拆除、带回。
13.备注
(1)指定专责监护人负责监护
(人员、地点及具体工作)
(2)其它事项
16
样例4 110kV平安Ⅱ线停电用预绞丝修复导线断股
1.试题素材
(1)工作任务:停电用预绞丝修复1166平安Ⅱ线#10转角塔大号侧80米处A相(左线下相)导线断股
(2)工作单位:输电运检室
(3)工作班组:检修一班
(4)工作负责人:王亮
(5)工作班成员:张××杨××郭××刘××向××洪××石××李×
(6)工作票签发人:黄××
(7)调度值班员:许××
(8)环保处理厂停电联系人:康××
(9)计划工作时间:2014年11月24日9:00-16:30
(10)其他说明:
a.平安Ⅱ线导线型号为LGJ/240,#10转角塔大号侧80米处A
相导线断股,需用预绞丝修复处理。
b.1166平安Ⅱ线(左线)与110kV1165平安Ⅰ线(右线)同塔
架设。平安Ⅰ线色标为红黄相间,平安Ⅱ线色标为白蓝相间。
c.在平安Ⅱ线#10-#11档间线下分别跨有环保处理厂调管的
35kV环卫线#64—#65和10kV东卫线#35—#36区段,周围山区
地形。
d.本次作业1166平安Ⅱ线停电,环卫线和东卫线配合停电。1165
平安Ⅰ线不停电。
e.工作期间工作班成员郭××13:15分有事离去。
f.工作完毕,工作负责人15:35终结工作票。
2. 答题要求
请根据所示电力线路第一种工作票,找出票面上存在的错误并改正。
17
18
电力线路第一种工作票
单位输电运检室编号 xxxxxx
1.工作负责人(监护人) 王亮班组检修一班
2.工作班人员(不包括工作负责人)张××杨××郭××刘××向××洪××石××李×共 8 人
3. 工作的线路名称或设备双重名称(多回路应注明双重称号)
1166平安Ⅱ线(左线)
4. 工作任务
2014年11月24日9 00分至2014年11月24日16时30分
6.安全措施(必要时可附页绘图说明)
6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路):
1166平安Ⅱ线转入检修状态;35 kV环卫线转入检修状态;10kV 东卫线路转入检修状态。
6.2保留或邻近的带电线路、设备:
1166平安Ⅱ线与带电运行的1165平安Ⅰ线同塔架设,平安Ⅱ线色标为白蓝相间。
6.3其他安全措施和注意事项: 1.待调度和环保处理厂停电联系人康××许可后,方可开始工作。2.工作前应认真核对线路双重名称及杆号和颜色标志,防止误入带电侧横担。
6.4 应挂的接地线
工作票签发人签名黄×× 2014年11月23日11时30分工作负责人签名王亮 2014年11月23日11时30分收到工作票
7. 确认本工作票1~6项,许可工作开始