分体式空调机安装技术规程

编写说明

因目前国家对分体式空调器还未十分全面的规范要求,而目前分体式空调器生产厂家众多,如无统一技术标准,难而满足工程所需,如本规程在执行过程中与设计要求和国家有关规范有冲突时,应先满足设计要求和国家有关规范要求。

一、装位置的选择

分体式空调器的室内、外机组不在同一地点,所以安装的位置

的选择极为重要,一般要在条件允许时,选择最佳位置。

室内机组应安装在与室外机组靠近的位置;要选择在气流组织

好而富于装饰的地方;并考虑到安装维、操作方便的地方。

室外机组应当尽量避免阳光直射和远离热源,必须排风通畅,不可有障碍物,并应设底座、防震垫。有条件的场合宜作混凝

土基础,基础边长应大于设备边缘100~200mm,基础高度应高出地面100~200mm。

各种空调机的室内外机组安装的空间尺寸要求不尽相同,但室

内外机前面决不可有障碍物,以免影响压缩机正常运转和空调器的送风气流,现推荐以下安装定位尺寸:

1、室内机

(1)距房顶宜在150~300mm之间。

(2)距墙边或门边应不少于500mm为宜。

(3)应尽可能看不到连接管。

2、室外机

(1)要求距后背墙在150~350mm为宜。

(2)机左右侧距墙边距离压缩机端不少于250mm为宜,另一端不少于150mm为宜。

(3)顶部距离以100~300mm为宜。

二、安装技术要求

1、主要设备如室内外机要求横平竖直,水平度要求控制在

1mm/1000范围内,用水平尺检验,垂直度(如立式柜机)

采用铅垂法,垂直度制在1mm/1000范围内。

2、设备要有良好隔震措施,室外机、柜机应安装橡胶减震垫。

3、调整水平用的垫片应使用镀锌钢板或不锈材料,且外缘尺寸

不得超出设备外缘尺寸5mm,而且要整齐摆放,且不应多

多于二件。

4、管道安装要求横平竖直(与冷凝水共走管水平度除外)水平

管水平度控制在1mm/1000mm范围内,检验办法与设备安

装相同。

5、冷凝水要保持有足够的坡度、坡向泄水点应不少于千分之八

的坡度。

6、管道保温;保温应以液、气、冷凝管各自单独保温然后用塑

料带共捆在一起,捆扎要平整美观,三条管捆扎要以品字形

捆扎,管道外露面要平直不得扭曲。

7、管道支架的布置,各弯头部分必须有固定卡码,另除转弯部

分外应以不大于1000mm为间距布置卡码。

8、管道穿越墙体必须预留套管,套管内径与管径四周应有

10mm的间隙,并应安装护套和胶坭充填,胶坭充填必须美

观齐整。穿越天面必须做防水措施(见94K303规范)墙身,天面外露及管道较长管线应根据具体情况,宜选用线槽保

护,露天部分还应采用防雨措施,(如采用防水保护材料及

油漆,金属包装等)。

9、支架安装:各生产厂有专门的随厂出品支架,如需加工可参

照94K303国家规范的要求,有条件应推荐不锈材料制造。

10、一拖多,风管机安装的风口要紧贴天花及墙身,应横平竖直,

其它装要求与设备安装相同。

11、一台以上设备,二个以上风口应安装在同一轴线上,其不同

轴度控制在1mm/1000mm范围内,但最长的积累流差不得

大于5mm。

12、开关插座,开关箱接入线必须使用线管索母,而且采用钻孔,

不得用其它手段随意开孔。开关插座必须水平牢固,线管布

置要求工艺美观。线管布置的间隙应不少于10mm,其安装

要求与管线相同。

13、从室内到室外管线需穿越墙体宜从砖墙及轻质墙上钻孔和

留孔,但采用钻孔必须熟悉了解部分的各专业管线情况,不

得损坏,如在钢筋混凝土的柱、梁、展力墙上留孔时,原则

上应结构捣制前预留套管,如必须采用钻孔方法,必须征得

结构设计工程师认可才可钻孔。

三、安装安全要求

1、安装用的膨胀螺栓应使用合格标准材料(其使用要求见

94K303规范)。其支架及膨胀螺栓所承受的重力应不少于机

身3倍的重量。

2、1~3匹单相空调所用的电源导线必须不少于Φ2.5平方厘米,

且要有单独漏电开关或空气开关控制,二台以上空调关联一

路电源时要求线径必须不少于Φ4平方厘米;三相空调必须

使用空气开关或漏电开关控制独台空调,所有空调电气连接

必须有可靠的接地,所使用的电线钢管必须有可靠的跨接,

跨接导线线径不少于Φ4平方厘米。

四、附表:

1、分体空调制冷量(W)与适用声所面积(m2)选用表(设计

无规定的情况下)

2、分体式空调器安装图集(94K303)