文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1#2#烟道安装方案改

1#2#烟道安装方案改

1#2#烟道安装方案改
1#2#烟道安装方案改

一、工程概况:

迁安燕钢1#、2#转炉工程汽化冷却烟道共分六节,从上至下由末段烟道、固定二段烟道、固定一段烟道、炉口移动烟道(包括一个氧枪口和两个下料口)、炉口固定烟道、活动烟罩及部分组成。各部分具体重量如下表所示:

序名称重量直径长度

1 活动烟罩7.3t φ6050 1.8m

2 炉口段烟罩15.2t φ3400 3.2m

3 炉口移动段烟罩35.5t φ3400 7m

4 固定一段烟道41.67t φ3050 16m

5 固定二段烟道28.7t φ3050 11.5m

6 末段烟道27.9t φ3050 9.1m

移动段和固定一段之间采用非金属补偿器连接;其余烟道之间采用法兰连接方式,法兰密封采用硅酸铝耐火纤维毡。移动段烟道若不计氧枪口和下料口重量,则重27.8t。

C D 18.6米平台9.6米平台24.3米平台34米平台39.7米平台50米平台57.5米平台

32t天车

汽包

烟道下部标高15.75米,上部标高约55米,穿越5层平台。一期平台结构已经安装完

成,安装时采用倒装法,即先装上部烟道,再装下部烟道。

二、编制依据:

1、迁安燕钢150t转炉炼钢车间平面图。

2、1#、2#余热烟道总图制造图092401R04。

3、《炼钢机械设备安装工程施工及验收规范》GB50403-2007

4、特种设备安全监察规程。

三、准备工作:

1、办理告知申请

汽化冷却烟道安装前,首先应准备锅炉安装许可证、施工方案、施工图纸和汽化冷却烟道随机资料(产品质量证明书、设备合格证、商检证、安全附件合格证)等,到唐山市质量技术监督部门办理告知手续,申请开工。

2、场地准备

(1)保证渣跨和加料跨通道畅通;

(2)拆除炉前活动平台,保证烟道有足够的安装空间;

(3)转炉加料跨具有宽敞平坦的大型设备运输通道;

(4)转炉跨各层平台钢结构施工完成,并经验收合格。

3、技术准备

(1)编制安装方案并报建设公司审核。

(2)设备验收合格后,报建设公司审核。

(3)认真研究设备安装图纸,并结合炼钢车间工艺平面布置图,辩清各部件的安装位置和方向。

(4)各层中心线、标高点敷设完毕。

4、机具准备

根据工机具计划表准备吊装机具。

5、设备验收

(1)按设备装箱单检查设备、材料及附件的型号、规格和数量,应符合设计和设备技术文件的要求,并应有出厂合格证书及必要的试验记录。

(2)机电设备应外观无变形、损伤和锈蚀。

(3)开箱检查应有建设单位、施工单位和设备制造厂方人员参加,并做记录经检查人员签字后保存。

(4)设备技术文件应齐全。

四、安装流程:

1、烟道安装流程

2、烟道推移平板车制作与烟道倒运

烟道到场后,在渣跨喷涂处理。安装时需倒运到加料跨,运用加料跨天车和炉子跨天车将烟道倒运上平台。烟道直径加上环管最大的直径能达到4.3米,钢包车高2.15米;渣跨门高4.5米,加料跨9.6m 平台下除尘管道下底面标高6m ,因此不能用钢包车倒运。我方决定制作简易台车一个,用于倒运烟道。台车简图如下

4.6*8m台车

材料:

H型钢H400*300 8米 2根 车轮300mm 4个H型钢H400*300 4.6米 3根 车轴45mm 4根H型钢H250*250 4.6米 2根

加强板20mm 8平方米 加强板30mm 4平方米

台车高度400mm ,烟道放在台车上高约5m ,能够穿过除尘管道,但是将渣跨的门高

末段烟道安装

烟道横移车安装 移动罩安装

固定二段安装

固定一段安装

施工前机具、场地准备 托圈炉壳调整完毕 烟道调整

炉口固定烟道安装

度不够,需拆除上方1米高侧墙皮。

3、吊装点的敷设

烟道上部三段需利用平台结构作为承重梁,设置吊装点。设置吊点前,需检查所设吊点的梁与主梁焊缝是否达到要求,不足需补焊。烟道横移段和固定段,直接用32t 天车吊装到位。我们对各层平台设置如下吊点:

24.3米平台

34米平台

39.7米平台

50米平台

57.5米平台

40t滑轮组40t滑轮组

20t倒链

20t倒链

20t倒链

20t倒链

支撑

(1)在57.5m 平台下设置4台20t 倒链,安装烟道临时固定二段烟道和末段烟道。吊装梁2根,型号H1000*350*20*40,长7米,两个吊点设于距南北端点各2米处,上方均布荷载20t 。

(2)在57.5m 平台下设置40t 滑轮组一台,用于吊装末段和二段烟道。吊装梁型号H1000*350*20*40,7米,吊点设于中点。

(3)在50m 平台下设置40t 滑轮组一个,用于吊装固定一段烟道。吊梁

H3500*800*25*50,长25米,吊点设于中点。

(4)在50m 平台下烟道后设置1台20t 倒链,用于吊装时牵引烟道调整方向。吊梁型号H650*300*14*20,长11米,吊点设于距端点4.5米处。

(5)在39.7m 平台下氧枪侧设置2台20t 倒链,用于接引烟道,且用于临时固定固定一段烟道。吊装梁2根,型号H900*320*20*36,长14米,吊点设于两梁距端点4米处。

(6)在34m 平台下氧枪侧设置2台20t 倒链,用于接引烟道,且用于临时固定一段烟道。吊装梁型号H2000*600*28*48,长25米,吊点设于距两端点各10米处。

(7)在39.7m 平台安装型钢,临时固定烟道。

(8)滑轮组用10t 卷扬牵引。在50m 平台上合39.7m 平台上设置导向滑轮,钢丝绳单股荷载10t 。

(9)将两台卷扬分别设置于炉前9.6m 平台10#柱和11#柱,用型钢固定。设置8台20t 导向滑轮,与4*40t 滑轮组相连接。

(10)所有吊点设置在吊装梁上焊吊装鼻子。 五、安装过程

1.末段烟道安装

末段烟道重27.9吨,从转炉孔用32t 天车吊装上18.6m 平台后,用24.3m 平台下的2台20t 倒链牵引,改变方向,逐步将烟道移到平台内。依次用39.7m 平台下20t 倒链、50m 平台下滑轮组和57.5m 平台下滑轮组将末段烟道牵引到位。最后用57.5m 平台下的2台倒链将末段烟道临时固定。

18.6米平台

9.6米平台

24.3米平台

34米平台

39.7米平台

40t滑轮组

20t倒链

20t倒链

20t倒链

34米平台

39.7米平台

50米平台

57.5米平台

汽包

40t滑轮组40t滑轮组

20t倒链

20t倒链

20t倒链

20t倒链

2.固定II 段烟道安装

固定II 段烟道重28.7t ,吊装方式与末段烟道相同。最后使用57.5m 平台下的2台倒链将固定II 段烟道固定。

18.6米平台

24.3米平台

34米平台

39.7米平台

50米平台

40t滑轮组40t滑轮组

20t倒链

20t倒链

20t倒链

20t倒链

34米平台

39.7米平台

50米平台

57.5米平台

汽包

40t滑轮组40t滑轮组

20t倒链

20t倒链

20t倒链

20t倒链

3、固定I 段烟道安装

固定I 段烟道重41.67t ,炉顶天车两台,吊装荷重32t 。安装时,用两台32t 天车抬吊,从转炉孔吊装上18.6m 平台后,用24.3m 平台下的2台20t 倒链牵引,改变方向,逐步将烟道移到平台内,然后依次用39.7m 平台下20t 倒链、50m 平台下滑轮组将烟道牵引就位,用34m 平台下的2台20t 倒链将烟道下部固定,39.7m 平台用临时支撑固定。

抬吊扁担梁示意图如下:

2121

21

21

24.3米平台

34米平台

39.7米平台

50米平台

57.5米平台

40t滑轮组40t滑轮组

20t倒链

20t倒链

20t倒链

20t倒链

支撑

4、烟道横移车安装

烟道横移车重26t ,氧枪吊装孔净空间5*23米。安装时使用炉顶32t 将横移台车竖立,从氧枪吊装孔吊上平台到安装位置,然后用倒链横向牵引台车下部,将台车倾斜并逐步放平,安装到18.6m 平台轨道上。

5、炉口移动烟道安装

炉口移动烟道重35.5t ,不含氧枪口和下料口吊装重量27.8t 。安装时,先将横移台车移到检修位置。然后用炉顶32t 天车将烟道吊起,高度超过横移车后,将横移车移动就位。再将烟道安放在横移车上。

6、炉口固定段和活动烟罩吊装

炉口固定段设备重14t ,活动烟罩重7t ,加在一起21t 。

将横移烟罩移开,用32t 天车将烟罩吊起来,到安装高度后,用倒链吊住四角,将其悬挂在横梁下方。

12二层平台三层平台四层平台五层平台六层平台七层平台

7.钢丝绳选择:

(1)钢丝绳采用双头缠绕烟道一圈的方式捆扎,因此受力为

2S=G

最大件重33.5t,加钢丝绳等按36t计算。

S=36000×9.8/2=176400N

根据公式:S=∑S1*Ψ/K≥F

S:钢丝绳许用拉力;

∑S1:钢丝绳总和破断拉力;

Ψ:钢丝绳的折减系数取Ψ=0.82

K:安全系数取K=8

F:钢丝绳的拉力抗拉强度1870Mpa

代入公式S=∑S1*Ψ/K中,得

∑S1≥S1×K/ψ=176400*8/0.82=1720976N

查五金手册,6×37-φ52-1870的钢丝绳满足要求,烟道最大直径3400mm,选择钢丝绳扣长26米。

(2)固定4*40t滑轮钢丝绳

固定滑轮处钢丝绳采用短绳扣对折使用。因此受力为

2S=T=40t

故S=20t

代入公式计算

∑S1≥S1×K/ψ=20000*8/0.82=195122N

查五金手册, 6×37-φ56-1870的钢丝绳满足要求,选2米长绳扣。 (3)固定20t 滑轮钢丝绳

固定滑轮处钢丝绳采用短绳扣对折使用。因此受力为 2S=T=20t

故 S=10t 代入公式计算

∑S1≥S1×K/ψ=10000*8/0.82=97561N

查五金手册, 选用6×37-φ39-1870的钢丝绳,绳扣长2米。 附表:

8、吊装鼻子计算 (1)40t 吊装鼻子

在断面1—1处,截面80*60mm

σ1=

l F =40*808.9*1000*40=122.5MPa <[σ] =155 MPa (安全)

在断面2—2处,截面2*80*40mm

σ2=δ

)(d b F

-=40*1000*9.8/【(220-60)×40】=61.25MPa <[σ]=215 MPa (安全)

(2)20t 鼻子吊装计算

在断面1—1处,截面50*300mm σ1=

δ

l F =30*508.9*1000*20=130.7MPa <[σ] =155 MPa (安全)

在断面2—2处,截面2*80*40mm σ2=

δ

)(d b F

-=20*1000*9.8/【(160-60)×30】=65.3MPa <[σ]=215 MPa (安全)

9、吊装梁核算 (1)对于1处 算例结果

名称 类型 最小 位置 最大 位置 应力1

TXY:YZ 基

准面上的 Y 方向抗剪

1.65072e+006 N/m^2

单元: 6 (-1655.92 mm, 80.3557 mm, -131.284 mm) 3.94637e+007

N/m^2 单元: 20 (-3055.92 mm, 80.7674 mm, -131.284 mm) 位移1

URES:合位移

0 mm 节: 21

(-3105.92 mm, 80.7751 mm, -131.284 mm)

0.794814 mm

节: 37

(442.472 mm, 79.9803 mm, -131.284 mm)

装配体1-算例 1-应力-应力1

装配体1-算例 1-位移-位移1

(2)对于2处 算例结果

名称 类型 最小

位置 最大 位置 应力1

TXY:YZ 基

准面上的 Y 方向抗剪

576378 N/m^2 单元: 18

(-608.261 mm, 25.4171 mm, -151.064 mm) 2.01732e+007

N/m^2 单元: 36 (4591.74 mm, 25.6982 mm, -151.064 mm) 位移1

URES:合位移

0 mm 节: 36

(-2358.26 mm, 25.7012 mm, -151.064 mm)

0.568065 mm

节: 1

(1141.74 mm, 25.1331 mm, -151.064 mm)

(2)计算-算例 1-应力-应力1

(2)计算-算例 1-位移-位移1

(3)吊点3处 算例结果

名称 类型 最小

位置 最大 位置 应力1

TXY:YZ 基

准面上的 Y 方向抗剪

175308 N/m^2 单元: 20

(-948.496 mm, 580.998 mm, -348.454 mm) 6.83701e+006

N/m^2 单元: 1 (5141.25 mm, 580.663 mm, -348.454 mm) 位移1

URES:合位移

0 mm 节: 40

(-7198.5 mm, 581.336 mm, -348.454 mm)

0.676273 mm 节: 1

(5301.5 mm, 580.66 mm, -348.454 mm)

装配体2-算例 1-应力-应力1

装配体2-算例 1-位移-位移1

(4)吊梁4处 算例结果

名称 类型 最小

位置 最大 位置 应力1

TXY:YZ 基

准面上的 Y 方向抗剪

908422 N/m^2 单元: 77

(-6668.98 mm, -20.6178 mm, -105.849 mm) 6.99528e+007

N/m^2 单元: 1 (1290.79 mm, -18.3648 mm, -105.849 mm) 位移1

URES:合位移

0 mm 节: 1

(1343.12 mm, -18.358 mm, -105.849 mm)

4.51317 mm 节: 48

(-3576.24 mm, -22.8711 mm, -105.849 mm)

装配体4-算例 1-应力-应力1

装配体4-算例 1-位移-位移1

(5)吊梁5处 算例结果

名称 类型 最小

位置 最大 位置 应力1

TXY:YZ 基

准面上的 Y 方向抗剪

405835 N/m^2 单元: 46

(1369.64 mm,

87.2211 mm, -115.849 mm) 3.47743e+007 N/m^2 单元: 78 (11214.2 mm, 88.1135 mm, -115.849 mm) 位移1

URES:合位移

0 mm 节: 78

(-2721.26 mm, 88.1183 mm, -115.849 mm)

1.82923 mm

节: 14

(5590.42 mm, 86.2891 mm, -115.849 mm)

装配体5-算例 1-应力-应力1

装配体5-算例 1-位移-位移1

(6)吊梁6处 算例结果

名称 类型 最小

位置 最大 位置 应力1

TXY:YZ 基

准面上的 Y 方向抗剪

704373 N/m^2 单元: 84

(7289.97 mm,

231.464 mm, -241.06 mm) 1.6905e+007 N/m^2 单元: 40 (-11710 mm, 232.53 mm, -241.06 mm) 位移1

URES:合位移

0 mm 节: 41

(-11835 mm, 232.534 mm, -241.06 mm)

2.18485 mm 节: 52

(664.967 mm, 230.35 mm, -241.06 mm)

装配体1-算例 1-应力-应力1

装配体1-算例1-位移-位移1

(7)扁担梁H400*400*13*21

W=3268.07cm3

[δmax]=M/W=21*2.2*1000*9.8/3268.07E-6=138.54MPa

[δmax]<[δ]=215MPa 满足吊装要求。

六、烟道调整

烟道全部吊装完成,转炉安装调整合格后,按照施工验收规范中的技术要求,利用倒链或者千斤顶先调整炉口固定段烟道,调整合格后安装正式支架与横移车固定,依次调整炉口移动烟道、固定一段烟道、固定二段烟道和末段烟道。

依据转炉的标高控制点和中心控制点,往转炉各层平台布置标高控制点和中心控制点。烟道中心和标高根据各点进行调整。

烟道安装技术要求

1、炉口移动烟道安装技术要求

项目允许偏差(mm)检验方法

移动烟罩纵向中心线 3.0 挂线和尺量横向中心线 3.0 挂线和尺量标高±5.0 水准仪

下口段垂直度 1.0/1000 吊线尺量

接口法兰同心度 2.0 尺量

平行度 1.5/1000,且≤3.0 尺量、塞尺

轨道纵向中心线 2.0 挂线尺量

移小车

纵向水平度 1.0/1000 水平仪 标高 ±2.0 水准仪 轨距

0-+2.0 尺量 同一截面两轨面高低差

1.0 水准仪 走行 机构

跨度

±2.0 尺量 对角线 5.0 尺量 同一侧车轮同位差

2.0

挂线尺量

2、固定段烟道和末段烟道安装技术要求

项 目 允许偏差(mm ) 检验方法 纵向中心线 5.0 挂线和尺量 横向中心线 5.0 挂线和尺量 标高

±5.0 水准仪

水平度或垂直度 1.0/1000 水平仪吊线尺量 接口法兰

同心度 2.0

尺量 平行度

1.5/1000,且≤3.0

尺量、塞尺

3、裙罩安装技术要求 七、安全技术措施: 危险源辨识: 临边孔洞 重物吊装

项 目 允许偏差(mm )

检验方法 裙罩

纵向中心线 3.0 挂线和尺量 横向中心线 3.0 挂线和尺量 标高 ±5.0 水准仪 水平度 1.0/1000 吊线尺量 导轮与垂直导柱间隙

0-+2.0 塞尺 卷筒式

卷筒传动水平度 0.5/1000 水平仪

卷筒联轴器

GB50231规定

百分表、塞尺、钢尺

1、临边孔洞预防措施

(1)平台和烟道安装孔边缘应挂设防护围栏,作业人员在平台边缘作业应将安全带系挂在可靠处。

(2)高空作业人员应站在操作平台或轻便梯子上工作。

(3)登高用梯子、临时操作台应绑扎牢靠;梯子与地夹角以60~70°为宜,操作台跳板应铺平绑扎,严禁出现挑头板。

(4)安装时临时拆除的栏杆在安装完后立即恢复,受现场吊装条件影响而不能恢复的,要设立安全警示标记。

(5)孔洞周围多检查,及时清除平台上的废弃物。

2、重物吊装安全措施

(1)吊装工作开始前,施工人员必须具体分工,明确职责。项目经理姜永军为安全第一责任人,项目部专职安全员马殿勇和分公司兼职安全员刘富强负责现场安全监督,分公司负责人为马殿清,吊装指挥为白国泰。在整个吊装过程中,要切实遵守现场秩序,服从命令听指挥,不得擅自离开工作岗位。

(2)吊装前项目专职安全员和指挥人员根据施工方案的要求进行全面检查,其检查内容为:

起重设备、索具和卡扣的配置与方案是否一致;

天车、卷扬运行是否正常,倒链、滑车是否损坏;

施工现场是否符合操作要求;

待吊装的设备是否符合吊装要求;

经检查后确认无误,方可下达起吊命令,施工人员进入操作岗位后,仍须再对本岗位进行检查,经检查无误时,方可待命操作。

(3)设立吊装区域,布置警戒线,非吊装作业人员不得入内。

(4)烟道吊装时必须绑扎牢固,起吊点应通过构件的重心位置,吊升时应平稳,避免振动或摆动。

(5)烟道吊装应按规定的吊装工艺和程序进行,不得随意改变设备吊点位置。

(6)起吊设备时,速度不应太快,不得在高空停留过久,严禁猛升猛降,以防设备脱落。

(7)卷扬操作时,提升、下降要平稳,不得使设备在空中摇晃,同时要尽量避免紧急制动或冲击振动等现象发生。

(8)严禁起吊重物长时间悬挂在空中,作业中遇突发故障,应采取措施将重物降落

到安全地方,并关闭发动机或切断电源后进行检修。

(9)烟道就位后临时固定前,不得松钩、解开吊装索具。固定后,应检查连接牢固和稳定情况,当连接确定安全可靠,才可拆除索具。

(10)临时吊装点和支撑点应焊接在烟道加强筋上,不得在烟道管壁上进行任何电气焊操作。

(11)带电的电焊线和电线要远离钢丝绳,带电线路距离应保持在2米以上,或设有保护架,电焊线与钢丝绳交叉时应隔开,严禁接触。

八、质量保证措施

1、所有计量机具必须经校验合格并在有效期范围内,设专人使用管理。

2、工程开工前坚持搞好技术、质量交底工作,落实到每位操作者。

3、按施工程序进行层层把关,做好自检互检工作。

4、建立健全质检体系落到实处,建立质检管理小组。

5、建立责任制,落实到人,设立奖惩制度。

九、施工用料、人工及工机具

1、机具材料

序号名称单位数量备注

1 10t卷扬台

2 带150米钢丝绳

2 4*40t滑轮组台 4

3 20t定滑轮台8

4 倒链20t 台9

5 倒链10t 台 5

6 倒链5t 台 4

7 卡扣50t 个 4

8 卡扣20t 个8

9 卡扣10t 个10

10 50t液压千斤顶台8

11 钢丝绳扣Φ43 对 2 120米

12 钢丝绳扣Φ47.5 对 1 55米

13 麻绳m 100

14 电焊机台10

15 磨光机台 2

16 线坠个 4

17 水平仪把 1

18 水准仪台 1

19 钢线0.5mm Kg 5

20 钢盘尺30m 把 1

21 电焊条J506,Φ5 ㎏300

22 角钢∠5 kg 200 架设平台

23 钢板20mm kg 500 加强筋

24 工字钢[12 kg 600 支撑措施

25 H型钢H400*300 Kg 1870

26 H型钢H250*250 Kg 600

27 跳板块60

2、人力

序号名称单位数量备注

1 起重工名 4

2 钳工名 4

3 电焊工名 5

4 气焊工名 5

5 合同工名25

成品烟道安装施工方案(已审批)

一、工程概况 佛禅(挂)2009-013宗地-6A#、6B#地块房地产项目位于禅城区前进路北侧、佛山大道东侧地块,本期工程建筑面积约为109000㎡,基地面积22000㎡。主要由4栋39层住宅、3-4层商业步行街、1层地下室及相关配套工程组成。1/2/3/5栋住宅楼为39层,屋顶女儿墙高度1.2米;商业步行街建筑3~4层不等,高度10~18米;一层地下室。 二、编制依据: 根据国家建筑标准设计图集07J916-1《住宅排气道》(一)及住宅厨房卫生间垂直防烟、防倒灌集中排放系统图集;本工程烟道尺寸为400 mm×500mm。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按国家建筑标准设计图集07J916-1《住宅排气道》(一)的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 烟道尺寸位置校正→首层找平层→安装烟道→自检烟道垂直度→监理验收签字→二次C20砼填实预留孔→砌砖包烟道井→混凝土

与砖墙之间挂网拉毛→抹灰→养护 2、施工要点 2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 2.2首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面。 2.3烟道逐层由下而上安装。 2.4烟道在楼层处连接采用2根Ф14钢筋作支撑,具体做法详07J916-1-C8页中①大样,出屋面做法按07J916-1-C10页,洞口四周120厚挡边在高出屋面结构面600范围内采用C20素砼浇筑(其余出屋面洞口部位处理同此)。 2.5屋面烟道细石C20砼泛水高度应高于屋面找坡完成面300mm。 五、质量控制措施 1、烟道口四周应对称、分两次浇筑混凝土。 2、排水通气管不得与烟道相连。 3、烟道安装时必须固定牢固。 六、成品保护 1、严禁吊装时撞击烟道及砌砖包烟道时锤击烟道。 2、安装好后立即做好保护措施,防止烟道被损坏。 七、安全文明施工 1、每个操作工人严格执行安全施工操作规程,新工人进入现场前要做好现场三级安全教育,必须戴安全帽。

烟道改造施工方案

华能曲阜电厂2×225MW机组烟气脱硫技改工程1#机主烟道改造施工方案 编制: 审核: 批准: 中石化工建设有限公司 2010 年 6 月 5 日

目录 一.编制说明及依据--------------------------------------- 3二.工程概况--------------------------------------------- 3三.施工程序--------------------------------------------- 3四.施工方法和关键工序----------------------------------- 4五.质量保证措施----------------------------------------- 7六.安全技术措施----------------------------------------- 7七.施工机具及材料-------------------------------------- 10八.劳动力用工计划-------------------------------------- 11

一.编制说明及依据 1.1编制说明 本工程是拆除原混凝土烟道后,重新制作安装钢制烟道,并为后序烟气脱硫工程做好准备。为了顺利高效、保质保量按期完成烟道的制作安装,特编制本施工方案,作为整个烟道制作安装施工中的指导性技术文件。 1.2编制依据 ●1#机主烟道改造施工图; ●建筑钢结构焊接规程 JGJ81-2002; ●钢结构设计规范 GB50017-2003; ●GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; ●GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; ●GB985-80《气焊、手工电焊及气体保护焊缝坡口的基本形式与尺寸》; ●DL/T5047—95《电力建设施工及验收技术规范》 (锅炉机组篇); ●火电施工质量检验及评定标准(锅炉篇)(1996年版); ●电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版); ●电力建设安全工作规程(2002年版)。 ●《火力发电厂保温油漆设计规程》(DLT5072-1997) 二.工程概况 该烟道为华能曲阜电厂#1机主烟道,烟道分为3200×4000和4000×6900两部分,总长57.45米,烟道底部标高7.2米,总重约100吨左右。 工期:工程总工期为28天(日历天); 建设单位:华能曲阜电厂; 施工单位:中石化工建设有限公司; 实物工程量:约100吨。 三.施工程序 施工准备→原材料报验→下料预制→组对焊接→检验→焊缝打磨→焊接保温钉→分段吊装→检验→防腐保温→交工验收。

烟道施工方案

烟道施工方案 一、编制目的 为保证装修工程的质量和建筑效果、规范汇杰新城10地块烟道安装工程施工和保证工程质量和进度,编制此方案。 二、编制依据 苏J19-2009住宅烟气集中排放系统 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 建筑装饰装修工程验收规范(GB50201-2001) 江苏省住宅工程质量分户验收规程(DGJ32/TJ103-2010) 三、概况 1、工程概况 本工程为汇杰新城(南京栖霞区迈皋桥保障性住房)10地块项目,其中01~04栋为31~33层住宅,05栋为二层沿街小型商业用房,06#、07#分别为幼儿园和基层社区中心,总建筑面积108046m2,其中地下室面积7178 m2。 四、成品烟道安装 1)施工准备及成品烟道质量要求 (1)烟道尺寸均按委托加工料单要求的规格、型号加工,产品符合国家、行业有关检验标准的要求; (2)外观质量:烟道内外表面应光滑平直,不得有凹凸不平,麻面、裂缝,拐角圆角平滑。端面平整无飞边。 (3)尺寸允许偏差:烟道两端部平面应方正,截面对角线误差≤3mm,壁厚误差≤2mm,侧向弯曲误差≤4mm,长度误差≤4mm,并不得有扭曲现象。 (4)副烟道进气口下隔板应封闭严密,不得有空隙,副烟道尺寸应上下对齐。 (5)承载力:轴心受压承载力设计值大于20KN,抗弯承载力设计值等于 4KN,构件壁厚冲动力大于0.4N/mm. (6)烟道制品的耐火极限>1.0h,满足国家、行业的有关规定。

2)作业条件 (1)材料进场应及时运至作业面,不能及时上楼的按照现场条件存放烟道,要求分类存放且码放整齐,码放高度不超过 2m。 (2)施工前将施工面清理干净,在与烟道相邻的主体结构上弹好安装定位立面位置线(安装后上下节口处与楼面结构面平)。 (3)检查结构连接用预埋件是否齐全,位置是否正确,被遗漏的应打孔重新埋设补齐。 (4)烟道离墙空隙不得超过灰饼厚度,最大不得超过10mm。 工艺流程 烟道尺寸位置校正→首层砂浆找平→安装烟道→自检烟道垂直度→两次C20砼填实预留孔→满挂网格布→抹灰→养护 3)施工要点 (1)烟气道定位应按建筑平面图,位置正确无误后,检查上下烟道接合面,满涂防水油膏,再用C20 细石混凝土在楼板与烟道的间隔支吊模分两次窝嵌密实平整并捣成高于楼面50mm的防水反口。 (2)安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 首层安装时,先用1:3的水泥浆找平地面。 (3)烟道逐层由下而上安装。 (4)进气口高度为H+2.5m,在排气道的进气口处设置不锈钢防火止回阀。 (5)烟道在楼层处连接采用2根Ф10钢筋作支撑。 (6)烟道井盖处400厚100现浇混凝土翻边 (7)烟气道在施工过程中,为防止杂物掉入管道内,管口应采取遮盖措施。出屋面烟气道应在屋面保温隔热层、防水施工前进行。 (8)捻缝:烟道安装固定稳妥后,四周边的缝隙应用 1:2.5 的水泥砂浆捻塞密实,砂浆内掺水泥用量10%的众霸胶。 3)、质量控制措施 (1)烟道口四周应对称、分两次浇筑C20细石混凝土。 (2)排水通气管不得与烟道相连。

烟道加工制作方案

目录一工程概况8 二主要技术标准9 三加工工序9 四技术及加工工艺要求10 五主要实物工作量15 六进度计划15 七施工资源配置计划15 八技术资料17

一工程概况 1 地理位置 丰城电厂座落于丰城市城西8km处的赣江北岸,南临赣江0.5km左右,北距丰城水泥厂2.8km,东面0.6km处有新建的丰城赣江大桥。 厂址原始自然地形由垄岗及坳地组成,地貌起伏,高差较大。自然地面标高在25~52m(黄海高程,下同)之间。 本工程为江西丰城发电有限责任公司一期3#、4#机组烟气脱硫工程,本期工程的建设场地位于一期工程1#、2#机组西侧,建设用地范围内的大部分场地已予以平整,本期整个脱硫区域平整后的地面标高为34m(一联会确定)。 厂址附近赣江河段百年一遇设计洪水位为31.19m。厂址没有洪、涝威胁问题。 FGD装置布置在烟囱后面。 2 工程规模 本期工程装机容量为2 300MW亚临界燃煤机组。二台机组均设置脱硫设施。每台机组配备1台最大连续出力为1025t/h的锅炉,烟气经静电除尘器除尘后进行脱硫。每台锅炉各加装一套石灰石-石膏湿法脱硫工艺(简称FGD),全烟气脱硫,脱硫效率大于等于95%,除尘效率为75%(FGD入口粉尘浓度低于200mg/Nm3)。 3 烟道布置情况

三加工工序

四技术及加工工艺要求 1 一般规定 钢材和连接用材料如焊条、焊丝、焊剂、涂料等应符合国家有关规范、规程、国家产品标准和设计要求,并应有产品质量合格证书。当采用其它钢材和焊接材料替代设计选用的材料时,必须经设计单位同意。 (1)关于钢材的要求(设计上另有规定的按设计要求执行) —所有钢材必须具有质量证明书,并应符合设计要求及相关规范。对所有材料应按有关规定进行抽样检验及抽样复检,取样方法与检验结果应符合国家现行标准的规定; —钢材应无脱皮裂伤、翘曲等缺陷,当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2; —钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的C级及C级以上; —钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。 —烟道钢板需选用冷轧板并能保证钢板直角度及对角线尺寸;钢板表面不得有夹层、裂纹、气孔,板材表面锈蚀不得超过0.2mm。 (2)焊接材料要求(设计上另有规定的按设计要求执行) —钢材焊条采用国产E43××型和E50××型焊条,焊条的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求; —手工焊接所用焊条型号应与母材金属强度相适应。自动焊接所用的焊丝和焊剂等,应与母材金属强度相适应。所有焊条必须有质量证明书,焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及国家现行行业标准的规定; —对用于一级焊缝等重要钢结构的焊接材料应进行抽样复验,复验的数量、方法及结果应符合现行国家产品标准和设计要求; —严禁使用有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷的焊条;焊剂不应受潮结块。 3 质量标准 烟道加工质量应满足原国家电力公司颁发《火电施工质量检验及评定标准》,以及原电力部、国家电力公司颁发的其它有关规定。设计另有要求的,按设计要求进行。(1)焊接质量标准 1)烟风道壁板拼接和型钢对接时为对接焊缝,应按要求施焊,并且双面满焊,其余均为角焊缝,角焊缝焊高一般与施焊面焊件厚度相同,具体施焊要求详见图纸。3.4.1.2

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1 区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两组 进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层 排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接

口处涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图: 2.2 烟道安装顺序从下往上安装,首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面; 2.3 将首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后 用木楔暂时固定四边; 2.4 然后把两根¢12螺纹钢置于烟道顶(螺纹钢在承托烟道前,应 先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口, 使上下烟道接口紧密吻合),然后安放、调正、固定上层烟道。

烟道安装专项施工方案

烟道安装专项施工方案标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

信阳龙庭翡翠D地块 烟道与排气道安装 专 项 施 工 方 案 山河建设集团(河南)有限公司2017年10月1日

目录

一、工程概况 工程名称:信阳恒大翡翠龙庭项目D地块 建设单位:信阳合盛房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 勘察单位:河南省信阳市工程地质勘察院有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:山河建设集团(河南)有限公司 工程地址:信阳市羊山新区新七大道与三十二大街交叉口东北角 工程规模及特征:高层建筑地上15-26层,地下2层,垃圾站1层,商业群房及地库,高层建筑结构形式为剪力墙结构 建筑高度:建筑面积:总面积约㎡ 本工程1-5#楼一层层高为,2-屋面层高为 6-7#楼层高为 二、编制依据 本工程烟道尺寸为500mm×400mm、500mm×350mm,排气道 300mm×250mm设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、住宅排气道(一)07j916-1。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按住宅排气道(一)07j916-1图集的有关要求与恒大的相关要求执

行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 2、施工要点 安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止,周边用木楔固定,挂线校直,上下烟气道结合面满涂非沥青类防水油膏,再支底模用C25细石砼(内掺10-15%水泥重量的砼膨胀剂)分二次将预留孔的缝隙浇捣密实,细石砼灌缝后在烟气道底部四周300宽范围内用水泥基聚合物防水涂料进行防水处理,遇烟道壁上翻150. 首层安装时,先用1:2的水泥浆找平地面,并用防水密封胶嵌实。 烟道逐层由下而上安装。 ,进气口高度为H+,在楼层总层数的1/3楼层,在排气道的进气口处设置对称结构的文丘里变压板。

烟道安装施工方案

湘潭万达广场项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 建筑第二工程局有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

湘潭万达广场项目C组团 烟道安装施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《湘潭万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路南、晓塘路北、万达东路、万达西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

不锈钢烟道施工方案

绿城沁园项目 住宅厨房不锈钢烟道 施 工 方 案 杭州小米环境科技有限公司二零一八年九月

目录 1. 编制依据 (3) 2. 工程概述 (3) 3. 现场勘察和协调工作 (4) 4. 施工器具配备 (4) 5. 设计与施工 (4) 6. 防火止回阀安装 (11) 7. 屋顶风帽安装 (12) 8. 密闭性检查 (13) 9. 验收要求 (13) 10.焊接工艺及质量保证 (13) 11.安全文明施工措施 (15) 12.不锈钢烟道成品保护措施 (16)

1.编制依据 1.1 《住宅厨房不锈钢烟道系统应用技术规程》(绿城房产集团企业标准 GTAP52100-2017)1.2 《住宅排气道》16J916-1 1.3 《住宅排气道系统应用技术规程》CECS 390-2014 1.4 《住宅厨房和卫生间排气道系统应用技术规程》DB33/T 1119-2016 1.5 《住宅厨房及相关设备基本参数》GB/T 11228-2008 1.6 《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194 1.7 《排油烟气防火止回阀》GA/T 798-2008 1.8 《焊接工艺评定规程》DL/T868-2004 2.工程概述 2.1 工程概况 工程名称:杭政储出2016【47】号地块商品住宅(绿城沁园) 工程地址:杭州市 建设单位:绿城房产 施工单位:杭州小米环境科技有限公司 工程内容:厨房不锈钢烟道工程 2.2 工程内容 2.2.1本项目由4幢21~22层的高楼及6幢7~8层的洋房住宅组成,厨房排气烟道均采用304不锈钢矩形烟道系统。 不锈钢烟道系统包括:不锈钢烟道、高密闭防火止回阀、集油装置、屋面防倒灌风帽。 2.2.2依据设计图纸、绿城集团不锈钢烟道技术规程要求及国标16J916-1《住宅排气道》设计规定,且考虑材料成本与空间占位,本方案厨房不锈钢烟道尺寸建议调整如下下表。

烟道安装施工方案.

浙江嘉福有限公司余热发电工程 风管制作安装 作 业 指 导 书 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司 嘉福烟气余热发电项目部 二○一二年六月二十四日

目录 一、工程概述 (01) 二、编制依据 (01) 三、施工具备条件和工期要求 (01) 四、主要施工机具、人员配备 (02) 五、施工方法和步骤 (03) 六、工质量标准、工艺要求 (09) 七、量问题的控制 (09) 八、成品保护的注意事项 (09) 九、安全文明施工措施 (09) 十、质量记录和验收级别 (11)

烟道制作安装作业指导书 一、工程概述 浙江嘉福玻璃有限公司利用玻璃生产时产生大量高温烟气,为利用这部分热量,特新建余热锅炉。为使工程顺利进行,特编制本烟道安装作业指导书,范围包含从玻璃窑烟气出口至余热锅炉入口;余热锅炉出口至脱硫系统入口。由于玻璃窑烟气出口与余热锅炉过于靠近,且与余热锅炉烟气入口标高相差大,所以在烟道中设立矩形风箱,即烟气流经圆形短管后进入风箱,再经短管进入锅炉。锅炉出口处设三通,使烟气可进入两台风机,风机出口处再合并,然后进入脱硫系统。 二、编制依据 2.1嘉福玻璃有限责任公司余热发电工程施工组织设计; 2.2烟道制作安装施工图C394-02R; 2.3引用规范及标准; 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇DL/T 5047-95 《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇DL5007-92 《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 《烟道安装施工验收技术规范》HD00020301-02A 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 三、施工具备条件和工期要求 3.1 施工具备条件

烟道工程施工方案

. ... .. 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块烟道工程施工方案 编制 审核 审批 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD 2015年5月20日 目录

一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 工程基本情况 (1) 2.2 设计基本要求 (1) 2.3 材料要求 (1) 三、施工准备及计划安排 (2) 3.1 施工机具 (2) 3.2 人员配备 (2) 3.3 技术准备 (2) 四、施工部署 (2) 4.1施工进度计划 (2) 4.2劳动力计划 (2) 4.3安装顺序 (2) 五、主要施工方法及技术措施 (3) 5.1施工顺序 (3) 5.2工艺流程 (3) 5.2.1烟道位置校正 (3) 5.2.2首层砂浆找平 (3) 5.2.3烟道安装 (3) 5.2.4风帽、止逆阀安装 (4) 5.2.5填实孔洞 (4) 六、检验、质量标准及保证措施 (5) 6.1检验批划分 (5) 6.2检验容及质量要求 (5) 6.2.1外观质量 (5) 6.2.2尺寸及行位允许偏差 (5) 6.2.3垂直承载力 (5) 6.2.4抗柔性冲击 (5) 6.2.5耐火极限 (5) 6.3质量保证应注意事项 (5) 七、成品保护 (6) 八、安全文明施工 (6)

一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、国家建筑标准设计图集《住宅排气道》07J916-1 二、工程概况 2.1 工程基本情况 本工程为市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程,位于市文化北路与连霍高速交叉口西北角。本工程由9幢高层(地下三层,地上34层;地上层高为2.9m)、2幢服务用房和1幢幼儿园组成,总建筑面积约34.5万平方米。 结构类型为:剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 厨房卫生间排气道选用07J916-1图集(厨房排气道型号07J916-1-D1页D-C5型、卫生间排气道型号07J916-1-D2页D-W1型和D-W2型),排气道止逆阀接口中心距地高度均为2.6m。 2.2 设计基本要求 本工程属于一般的民用住宅工程,验收标准应符合《GB20243-2002》要求。 2.3 材料要求 (1)、烟道材料为玻镁板复合防火排气道。 (2)、采用耐老化、耐腐蚀、耐潮湿并符合防火及环保规定的化学建材或其他建筑材料。 (3)、排气道进风口处需配有符合GB15931要求的进风口接口件,其耐火极限不应低于1.0h。

烟道制作安装方案..

5.支架、烟道及其附件安装 5.1 工作内容及检验 5.1.1工作内容包括烟道本体、人孔门、膨胀节、挡板、闸门、锁气器、测风装置、传动装置、法兰的安装,烟道周围平台、扶梯、栏杆及支吊架的现场制作和安装; 不包括烟道的内衬防腐工作,分承包商按照要求完成内衬防腐施工前的配合工作。 5.1.2 半成品检验 烟道半成品开箱、清点、分类复核、检查、校正,应按设计文件要求对烟道的规格、几何尺寸、外观进行检查。 a 矩形烟道管(板)对角线长度差不大能5mm。 b 组件长度偏差≤2‰,长度且≠10mm。 c 组件水平度偏差≤1‰,全长不超过10mm。 5.2 钢结构立柱基础的检查与验收 5.2.1 基础验收时,土建单位向安装单位提供基础施工外形尺寸,工程隐蔽等技术资料。 5.2.2 土建单位在基础上留有中心线、标高和标准水平点,供安装复测时使用。 5.2.3 基础外观检查不应有裂纹、蜂窝穴洞、露筋及剥落现象存在。 5.2.4 基础各平面标高偏差0~20mm。外形尺寸偏差0~+20mm。预埋地脚螺栓中心线偏差±2~5mm。 5.3 钢结构构件的检查验收: 5.3.1 构件材料的规格、型号、厚度、几何尺寸应符合设计规定。 5.3.2 构件表面不得有结疤、裂纹、折叠和分层缺陷。 5.3.3 构件按施工图标明构件名称、位号、数量。 5.3.4 构件的水平度、弯曲度应符合设计要求和规范规定。 5.4 立柱底板安装 5.4.1 立柱底板就位找平,底板平面标高按设计规定,多块底板平面水平度偏差±5mm。水平面偏差采用钢板调整,符合要求时螺栓坚固。 5.4.2 立柱底板螺栓坚固后,两次复查标高、中心线、立柱间间距尺寸,符合要求时进行水泥混凝土浇灌。

厨房烟道安装工程施工方案

兰乔国际城17#楼工程 厨房烟道工程 施工方案 _______________ 制:编 _______________ 核:审 ________________ 准:批 17号楼项目名称:西安兰乔国际城

有九施工单位:冶建设限公司 日二期:二〇一二年月二十五日 目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备及计划安排 4、质量要求 5、主要施工方法及工艺流程 6、安全文明施工

厨房烟道安装施工方案 一、工程概况: 西安兰乔国际城17#楼工程位于长安区大学路,建筑面积15625m2。本工程为地下一层,地上二十七层,其中地下室层高为4.6m,地上一至二十六层层高均为数2.9m,二十七层层高为3.0m。本工程主体结构为剪力墙结构,厨房排烟道采用专业厂家预制的成品,在结构施工中烟道洞口已根据图纸尺寸预留. 二、编制依据: 本工程图纸设计烟道尺寸为250 mm×500mm,做法依据陕2011TJ008,高度2900、3000mm、壁厚15mm。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《陕2011TJ008》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、质量要求 1、排气道技术性能要求: (1)垂直承载力≥90KN。 (2)抗柔性冲击:10㎏砂袋,由1米高度自由落下,同一位置冲击5次的条件下,排气道制品不开裂。 (3)耐火极限:≥1.0h 2、尺寸允许偏差: 排气道制品允许偏差单位:㎜

烟道工程施工方案

编制 审核 审批 目录 工机具 员配备 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块 烟道工程施工方案 2015年5月20日 中国建筑第七工程局有限公司 C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H E N G I N E E R I N G

一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规范和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、国家建筑标准设计图集《住宅排气道》07J916-1 二、工程概况 工程基本情况 本工程为郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程,位于郑州市文化北路与连霍高速交叉口西北角。本工程由9幢高层(地下三层,地上34层;地上层高为)、2幢服务用房和1幢幼儿园组成,总建筑面积约万平方米。 结构类型为:剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 厨房卫生间排气道选用07J916-1图集(厨房排气道型号07J916-1-D1页D-C5型、卫生间排气道型号07J916-1-D2页D-W1型和D-W2型),排气道止逆阀接口中心距地高度均为。 设计基本要求 本工程属于一般的民用住宅工程,验收标准应符合《GB20243-2002》要求。 材料要求 (1)、烟道材料为玻镁板复合防火排气道。 (2)、采用耐老化、耐腐蚀、耐潮湿并符合防火及环保规定的化学建材或其他建筑材料。 (3)、排气道进风口处需配有符合GB15931要求的进风口接口件,其耐火极限不应低于。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业生产单位生产并供货至施工现场,产品质量严格按照JG/T194-2006行业标准的有关要求执行。在进场时,由项目部通知监理单位一同对烟道的外观质量、

烟道施工方案[1]

一、施工项目概况 1.1施工项目简要内容 阜新清河门煤矸石热电厂新建工程烟道结构包括:烟道基础、烟道柱、烟道底板(标高6.05m)、烟道侧壁、屋面梁结构。其中6.05m以下是框架结构,6.05m以上为砖混结构。 基础结构中底标高为-2.5m,基础底为C10垫层,100mm厚。烟囱基础上部的柱基础,垫层从烟囱基础起至-2.5m标高处。基础共计34个,JC-1尺寸2600mm×2600mm,20个;JC-2尺寸3000mm×3000mm,7个;JC-3尺寸2600mm×3200mm,2个;JC-4尺寸2000mm×2000mm,2个;JC-5尺寸2000mm×2000mm,2个;JC-6尺寸2000mm ×2000mm,1个.烟道柱顶标高6.05m,截面尺寸500mm×500mm。 框架梁的尺寸为:500mm×300mm、600mm×300mm、700mm×400mm、550mm ×300mm、800mm×400mm。LL的尺寸为:500mm×300mm、550mm×300mm、700mm ×400mm、650mm×400mm。平台及平台梁一次浇注。 砌筑部分使用MU10多孔砖,M5混合砂浆。烟道内衬防火浇筑料。 ±0.000m相当于绝对标高108.300m。 1.2工程量

主要工程量见下表 二、施工方案的目的及依据: 2.1 编制目的 本施工方案是为烟烟道施工编制的。在本施工方案中对施工方法、质量及安全文明措施都有要求,同时根据工程量及结构特点,准备施工材料,配备施工机械,确定施工顺序。因此在工程中起到具体指导作用,保证该项目优质、高效、安全地施工是本施工方案的目的。 2.2 编制依据 2.1.1施工、验收规范及引用资料 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87:建筑施工篇

成品烟道安装施工方案

表A17-1 施工组织设计封面 成品烟风道安装 施案 工程名58地块 施工单位(章) 技术负责人: 项目经理: 编制人: 审核人: 编制时间:日

一、工程概况 工程名称:中海·寰宇天下58地块 工程地址:北至丙六路、西至远达大街、南至丙八路、东至丙一街 设计单位:吉林省同人设计有限公司 建设单位:长春海悦房地产开发有限公司 工期要求:2015年3月25日—2017年10月31日竣工 质量标准:长春市君子兰杯 F17#、F19#楼高层住宅,建筑主体32、33层;F16#楼为高层住宅,建筑主体18层;F18#楼为11层、FD1#楼为车库,建筑主体1层;F1--F15均为多层住宅。 质量标准:长春市君子兰杯 二、编制依据: 本工程烟道,设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、建筑防水、防裂体系及相关图集。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《07J916-1》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。

四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 2、施工要点 2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 2.2首层安装时,先用1:2.5的水泥浆找平地面。 2.3烟道逐层由下而上安装。 2.4进气口上口高度为现浇板下5cm。 2.5烟道在楼层处连接采用2根Ф14钢筋作支撑,具体做法详07J916-1-C8页中①大样,洞口四周50厚200高素砼挡边,高出屋面结构部分采用C20钢筋砼浇筑。 2.6屋面烟道泛水高度高于屋面找坡完成面300mm。 五、质量控制措施 1、烟道口四周对称、分两次浇筑混凝土。 2、排水通气管不得与烟道相连。 3、烟道抹灰前必须满挂玻纤网,每边与墙搭接不小于100mm。 4、烟道安装时必须固定牢固。 六、成品保护

烟道安装专项施工方案样本

烟道安装专项施工 方案

信阳龙庭翡翠D地块 烟道与排气道安装 专 项 施 工 方 案 山河建设集团(河南)有限公司 10月1日

目录 一、工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备及计划安排 ................................ 错误!未定义书签。 四、主要施工方法及技术措施......................... 错误!未定义书签。 五、质量控制措施............................................ 错误!未定义书签。 六、成品保护 ................................................... 错误!未定义书签。 七、安全施工 (5)

一、工程概况 工程名称:信阳恒大翡翠龙庭项目D地块 建设单位:信阳合盛房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 勘察单位:河南省信阳市工程地质勘察院有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:山河建设集团(河南)有限公司 工程地址:信阳市羊山新区新七大道与三十二大街交叉口东北角 工程规模及特征:高层建筑地上15-26层,地下2层,垃圾站1层,商业群房及地库,高层建筑结构形式为剪力墙结构 建筑高度:4.8-87.85m 建筑面积:总面积约209057.61㎡本工程1-5#楼一层层高为3.9m,2-屋面层高为2.95m 6-7#楼层高为5.05m 二、编制依据 本工程烟道尺寸为500mm×400mm、500mm×350mm,排气道300mm×250mm设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、住宅排气道(一)07j916-1。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按住宅排气道(一)07j916-1图集的有关要求与恒大的相关要求

烧结室大烟道制作安装施工方案完整版

烧结室大烟道制作安装 施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1概况 大烟道按管径不同分为两种:φ5100和φ4000,根据施工图纸及考虑安装等原因,拟加工的管道最重约20吨,最轻约10吨,灰斗和导气管按图纸尺寸进行制作,运输到现场进行安装。 2编制依据 长沙冶金设计研究总院设计的图纸; 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91; 《冶金机械设备安装工程施工及验收规范》(烧结设备)。 3施工准备 图纸业经会审,对图中存在的疑问和不解之处已解决,并向班组做完技术交底工作。 在制作场地安装一荷重16吨的龙门吊,搭设20×8000×25000的钢平台一座,安装一台可卷40mm厚钢板的卷板机一台。 制作场地设置电焊机10台,焊条(剂)烘干箱1台。 4材料及焊条的检验 加工前必须对所采用的板材、型材等材料予以检验,钢材材质分为两种:Q235B 和Q345B,禁止采用不符合设计和规范要求及质量不合格的材料。 技术要求:大烟道导气管、○8-○11轴的主管、灰斗为Q345B,其余为Q235B, Q345B其化学成份及机械性能应符合GB700-88及GB1591-94的规定。 焊条:对Q235-B钢与Q235B钢焊接及Q235-B钢与Q345-B钢焊接,采用E4313型,对Q345-B钢与Q345-B钢焊接采用E5015型,其化学成份及机械性能应符合 GB5117-85及GB5118-85的规定;如采用自动焊或半自动焊则采用H08A焊丝并配以相应的焊剂,焊丝的性能应符合GB1300-88规定。 5加工制作 下料

(高层)排烟道施工方案设计

排烟道施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9) 一、工程概况: 总体简介

2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600×450。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300-2013》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-Ⅲ型)(GJT007); 4、珠江御景峰花园项目工程施工图; 三、施工部位及规格: 3.1、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。 3.2、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-Ⅲ型)BPSA-5,洞口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。

3.3、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 4.1、技术准备: 4.1.1、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规、标准、工艺规程、施工图集,熟悉图纸。 4.1.2、编制排烟道安装施工方案,对工长进行施工技术交底,明确各部位的做法。 4.1.3、对施工队组进行专项技术交底及安全和技术培训,加强对班组的技术素质。 4.1.4、排烟道安装前,应按施工进度提供排烟道进场数量计划,保证材料按时按量进场。 4.2、人员准备: 安装人员:4人,力工:2人 测量工:1人,预留洞口处理工人:1人 人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 4.3、主要工器具准备: 4.3.1、垂直运输系统:施工升降机一部。

烟道安装施工方案

XX项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中国XXXX有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《XX万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 XX项目位于XX省XX市XX区XX南、XX路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

相关文档