1、道路概况:

良乡辰光东路位于房山区良乡组图北部地区,该路西起月华大街(京周公路),向东可穿过良乡东扩与大兴新城西兴路衔接,它是良乡组图北部地区与大兴新城联系的一条主要干线,同时也是良乡组团北部地区区域出行的交通干道。

由于目前良乡组图北部地区南北向干路系统已逐渐形成,如:阳光北大街、学园北街已经建设完成,阜盛大街正在建设过程中,而东西向干路系统较为缺乏,造成该区域出行困难,市政基础设施建设缓慢。本工程的建设实施对解决区域交通、完善城市市政管网基础设施能起到很大的作用。

由于目前辰光路(京周公路~阳光北大街路)段实施涉及拆迁多,穿越铁路编组站等诸多因素,实施难度较大,而辰光东路(阳光北大街~清苑北街(圣水东大街))路段,道路南侧周边地块正处于开发建设中,急需市政基础配套设施的建设,为此,

我施工单位对辰光东路(阳光北大街~清苑北街(圣水东大街))进行施工。

本工程西起阳光北大街,东至清苑北街(圣水东大街),道路长2386.67m,但考虑到清苑北街(圣水东大街)以东约131.81m 处为现状小清河西侧堤顶路,为了解决小清河周边建筑用地、巡河交通出行等问题,故本次道路施工终点位于小清河西岸堤,即道路施工范围为西起阳光北大街,东至现状小清河西侧堤顶路,道路全长约2518.48m。

2、施工内容及图纸:

根据良乡辰光东路市政管线综合、地块建设需求及相关施工要求,为配合道路建设,解决该道路及两侧地区的供水问题,我施工单位对良乡辰光东路进行给排水管线工程施工。根据项目建设要求按道路桩号分为三个标段,第一标段为(0+000 ~0+800 ),第二标段为(0+800 ~1+900 ),第三标段为(1+900 ~2+518.48),给排水工程具体图纸划分及编号见下表。

表 1 给排水工程图册划分及编号一览表

路名标段工程名称图册划分及编号

第一标段排水工程2012-018S 水A101

给水管线工程2012-018S 水A102

(0+000~0+800)

再生水管线工程2012-018S 水A103 良乡辰光东路

第二标段排水工程2012-018S 水A201

(阳光

给水管线工程2012-018S 水A202

北大街~清(0+800~1+900)

再生水管线工程2012-018S 水A203 苑北街)

排水工程2012-018S 水A301

第三标段

给水管线工程2012-018S 水A302

(1+900~2+518.48)

再生水管线工程2012-018S 水A303 本施工段为第一标段(0+000~0+800)给排水管线工程。

3、雨污水管(方沟)及相应检查井

3.1、材料及构造要求

(1)、管道为钢筋混凝土管,钢筋混凝土圆形管须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》

(GB/T11836-2009)的相关要求。管道基础材料及管道接口材料要求见所选用标准图集(04S516)。

(2)、污水检查井部分为钢筋混凝土结构,部分污水检查及雨水检查井为混凝土模块砌体检查井,检查井上部井筒采用φ800mm 预制钢筋混凝土井筒或专用混凝土模块砌体井筒,检查井井盖应采用具有多防功能(防井盖周圈烂边;防滑;防跳、响;

防位移;防坠落;防盗)的球墨铸铁双层井盖(道路下应使用D400重型井盖),踏步采用球墨铸铁小踏步。井盖的选用及承载要求应满足国家标准《检查井盖》(GB/23858-2009)的相关要求。检查井应安装防坠落网(避免井盖缺失时发生行人跌落事故),防坠落网应耐久牢固可靠,具有一定承重能力(≥100kg),并具有较大的过水能力。

(3)污水检查井底板、侧墙、盖板混凝土强度等级:C35、P8,雨水检查井底板、侧墙、盖板混凝土强度等级:C30、P6,其中检查井YF1、YG1底板、侧墙、盖板混凝土同时应满足抗冻指标F150;检查井垫层混凝土强度等级:C20。

(4)雨水混凝土模块砌体方沟

1)侧墙:采用MU10混凝土模块砌体,砌筑砂浆为M10水泥砂浆,灌孔混凝土应

采用高流动低收缩的混凝土,覆土0.8m≤Hs≤5.0m,强度等级均采用C30,P6。

2)预制盖板:混凝土C30;覆土≤0.8m时抗冻F150。

3)现浇底板:混凝土C30 ,P6;垫层:混凝土C20。

4)钢筋:HPB300级、HRB400级。

5)勾板缝、座浆、抹三角灰:M10(防水)水泥砂浆;当盖板位于地下水位以下时应采用M10聚合物防水砂浆。

(5)、钢筋:A—HPB300;C—HRB400,图中除特殊注明外,一般情况下钢筋的锚固长

度35d,搭接长度52d(同一截面钢筋焊接搭接接头面积百分率不宜大于50%,绑扎搭接率不大于25%)。

(6)、混凝土保护层厚度:50mm。

(7)、雨水口采用M15水泥砂浆砌筑MU25非黏土实心砖,非黏土实心砖应满足地下承重结构耐久性相关要求。

4、检查井标准图引用修正说明

本工程检查井均为混凝土检查井,除特殊设计的检查井(特型井或埋深超过图集使用要求的井)外,检查井做法均参见国家标准图集12S522,并根据最新规范及北京市最新要求对所引用检查井做如下修正(未修正处应按图集施工):

(1)、检查井结构材料及保护层厚度与结构设计第1条“材料及构造要求”相关内容同。

(2)、检查井盖板在图集基础上加厚50mm,特型井按设计图纸施工。

5、给水、中水管材、接口

给水管道及其管件材料均采用球墨铸铁管(K9),推入式T型接口,橡胶圈压缩率为34%~40%;安装闸阀和排气阀等附件采用法兰连接。小于8°弯头可找角施工,球墨铸铁管沿曲线安装时,DN200DN400接口的最大允许转角为3°。

6、其它管线

在道路及市政管线中的电力、热力、电信、燃气等有其它单位施工。

二、编制依据

1、良乡辰光东路(阳光北大街~清苑北街)道路工程施工组织设计技术文件。

2、良乡辰光东路(阳光北大街~清苑北街)道路工程设计图纸。

3、良乡辰光东路(阳光北大街~清苑北街)道路、桥梁、雨水、污水、给水、再生水、绿化、照明、交通工程项目之管线工程《岩土工程勘探报告》

(GB50069-2002)

4、《给水排水工程构筑物结构设计规范》

(GB50332-2002)

5、《给水排水工程管道结构设计规范》

6、《给水排水工程埋地铸铁管管道结构设计规程》(CECS 142:2002)

7、《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》(CECS 143:2002)

8、《给水排水工程埋地矩形管管道结构设计规程》(CECS 145:2002)

9、《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295—2008)

10、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》(CECS 117:2000)

(GB/T 11836-2009)

10、《混凝土和钢筋混凝土排水管》

11、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)

(JGJ79-2012)

12、《建筑地基处理技术规范》

13、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》(CECS 117:2000)

14、《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010)

15、《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)

16、《北京地区地基基础勘察设计规范》(GGJ01-501-2009)

17、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

18、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

三、防汛防雨要求

本工程施工合同工期为 500 施工日历天,于2018年3月15日份开工。施工期间有遇到汛期及雨季。所以对防汛防雨采取经常性的措施,采取如下应急措施:1.工程项目部准备 5—10 台备用抽水泵防备下暴雨时急用。

2.气象预报有暴雨时,工地增派施工人员和电工值班,以便及时参加排水。

3.对暴雨积水时,服从指挥部和相关人员对抢险救灾工作的整体安排。

四、沟槽的临时排水措施按照不同路段的实际情况进行安排

1、地面排水:管道施工期间设置临时排水设施。临时排水通道设置设在各个不同路段,并在正式施工前完成临时排水通道的设置。

2、沟槽内排水:在管道底部设0.3×0.3的排水边沟且每隔50m设一集水井以φ100mm口径污水泵抽排。

五、沟槽施工

关于沟槽开挖措施:

测放沟槽的开挖中心线,确定槽口开挖宽度,并用石灰线标明开挖边线,开挖过程中如遇有土质较差的地段应加大开槽坡度,开挖时应及时安设龙门板,控制中线和槽底高程。

开挖口线5米以内,不得堆土或堆放杂物。

六、施工工艺

施工准备 沟槽开挖 检验 垫层施工

检验 管道平基施工 安管 检验 护管混凝土 闭水试验 回填 检查井砌筑

护坡施工

检验

施工项目如下:

1、施工准备

(1)施工放样

根据设计图纸及管道中心线和水准点正确地进行管道的测量放样工作(主要测定管道中线、附属构造物位置、堆土料界线、中心桩、方向桩,并设置固定可靠的护桩),使该工程施工的第一项工程内容。测量放样工作的准确性,对施工进度、质量有直接影响。因此施工测量工作要符合设计要求,做到正确无误。

(2)材料要求

钢筋混凝土承插口管、排水方沟砌筑模块及预制盖板、球墨铸铁管进场后必须进行验收,不允许有裂缝、缺角等缺陷的管材进场,对于工程所用管道必须并提供质量鉴定书和质量检测报告,管子、砌筑模块运到场地后,经质量鉴定通过后,方可使用。

水泥、砂、石等材料经试验合格后方可使用。

2、沟槽开挖

(1)作业条件及要求

1>管沟开挖前应将施工范围内的土堆、草木等清理干净,并用推土机加以平整。

2>考虑管沟土方开挖工作量较大,为保证工期,采用机械开挖,现场配专人指挥,以免破坏其它已建构筑物或设施,距管沟下部300mm范围以内采用人工开挖及修槽。

3>管沟开挖所挖出的土应充分考虑布管和车辆出入和停靠工作,而堆土距管沟边缘不小于0.8m,且高度不应超过1.5m,堆土为截面梯形。

4>管沟开挖时,管沟底部每侧工作面的宽度0.5米、管沟底宽尺寸根据现场情况而定和坡度应符合设计及规范要求。

5>管沟开挖土方堆至管沟边缘大于或等于1.0m处作为围护,多余土运至指定堆土区。管沟无堆土的开口处采用脚手架钢管围护,维护宽度为5米,高度为1.2米。

6>管沟开挖自检合格后,应会同监理单位、总包单位进行地基验槽,验槽合格后方可下管。

7>开挖沟槽,基础不能当天铺设时,必须将基底土方留住,等到做基础的当天再挖至设计标高,以免沟槽长时间暴露。

(2)沟槽开挖流程

本工程辰光东路段0+000~0+800,中间跨吴店沟桥。本次沟槽开挖计划分桥西、桥东两个阶段施工,桥西0+000~475,桥东0+625~800,具体工作部署如下。

1>辰光东路桥西路段0+000~475,本次土方工程分两幅开挖,首先开挖北侧路段从西至东(分二次开挖土方),然后开挖南侧路段从西至东(分三次开挖土方)。

北侧路段0+000~475

开挖线测放→第一次土方开挖至污水管线位置→第一次土方边坡支护→人工清底→第二次土方挖至电力沟→第二次土方边坡支护→人工清底(换填土方开挖,开挖深度现场实测)→垫层砼浇筑(换填混凝土浇筑),北侧挖方详见下图一所示。

图一

南侧路段0+000~0+475

开挖线测放→第一次土方开挖至雨水管线位置→第一次土方边坡支护→人工清底→第二次土方挖至热力管线位置→人工清底→第三次土方挖至信息管线位置→人工清底(换填土方开挖,开挖深度现场实测)→垫层砼浇筑(换填混凝土浇筑)南侧挖方详见下图所示。

图二

2>辰光东路桥东路段0+625~0+800,本次土方工程分两幅开挖,首先开挖北侧路段从西至东(分二次开挖土方),然后开挖南侧路段从西至东。

北侧路段0+625~0+800

开挖线测放→第一次土方开挖雨水管线位置→人工清底→第二次土方挖电力沟位置→人工清底(换填土方开挖,开挖深度现场实测)→垫层砼浇筑(换填混凝土浇筑),北侧挖方详见下图三所示。

图三

南侧路段0+625~0+800

开挖线测放→第一次土方开挖雨水管线位置→人工清底→第二次土方挖热力管线位置→人工清底(换填土方开挖,开挖深度现场实测)→垫层砼浇筑(换填混凝土浇筑)南侧挖方详见下图四所示。

图四

(3)开挖方法

1>通过测量控制点进行测量放线,根据沟槽支护方案放出沟槽开挖边线,并用撒白灰标识。

2>本次沟槽开挖分辰光东路吴店沟桥西路段(0+000~0+475)和辰光东路吴店沟桥东路段(0+625~0+800)。

辰光东路吴店沟桥西段(0+000~0+475),此次土方分北侧和南侧两幅开挖,北侧土方分两次开挖 (第一次开挖至污水管基底线绝对标高38.386~37.607,雨水管基底线绝对标高39.94~39.697。开挖至岩土层后,仍未到要求标高,需要继续下挖时,就采用啄木鸟或空压机进行破除,如有需要采取爆破的方式破除。第二次开挖至电力沟绝对标高40.22~40.63),第二次开挖时应等第一次开挖沟槽内的工作施工完成并验收合格回填至41.62~42.03位置后进行。南侧土方分三次开挖(第一次开挖至雨水管线绝对标高41.80~40.743,第二次开挖至热力管线绝对标高39.94~42.10,第二次开挖时应等第一次开挖沟槽内的工作施工完成并验收合格回填至39.94~42.10位置后进行,第三次开挖至信号管线绝对标高39.94~42.10)。开挖工作进行到距设计沟槽底面标高300mm时,采用小铲和人工开挖剩余土方至设计标高,最后采用人工清理松散岩土。

辰光东路吴店沟桥东段(0+625~0+800),此次土方分北侧和南侧两幅开挖,北侧土方分两次开挖 (第一次开挖雨水管基底线绝对标高39.575~39.837。第二次开挖电力沟绝对标高40.10~40.05),第二次开挖沟槽内的工作施工完成并验收合格回填至40.10~41.40位置后中压燃气和中水管道开始施工。南侧土方分二次开挖(第一次开挖雨水管线绝对标高40.521~40.90,第二次开挖热力管线绝对标高41.55~40.20,第二次开挖沟槽内的工作施工完成并验收合格回填至42.507~41.505位置后给水管线和信息管线开始施工。开挖工作进行到距设计沟槽底面标高300mm时,采用小铲和人工开挖剩余土方至设计标高,最后采用人工清理松散岩土。

3>开挖顺序

本次沟槽开挖先从辰光东路吴店沟桥西路段(0+000~0+475)地块内整体由西向东开始施工,然后开挖辰光东路吴店沟桥东路段(0+625~0+800)地块内整体由西向东施工。

辰光东路吴店沟桥西路段和东路段施工时,先北侧路段后南路段,北路段施工完成后在施工南侧路段。

4>开挖时,严格按照(1:0.75~1.0)大放坡分两阶开挖。

(4)基坑的支护

根据岩石工程勘探报告,稳定水位埋深,在与阳光北街即拟建辰光东路起点附近水位埋深标高在40.00左右,在12#钻孔、13#钻孔位置稳定水位埋深标高35.47,再向东,即沿拟建辰光东路向小清河延伸方向,地下水位有逐渐变深的趋势,本工程在标高39.94~37.607处做护坡处理。

本次支护在污水管线位置(38.386~37.607),拟采取1:0.75~1.0二级放坡开挖,边坡采取挂钢丝网、喷射C20混凝土50mm~80mm厚进行边坡支护;具体详见支护图。

支护图

支护图说明

1>基坑土体按1:1放坡,边坡采用挂网简易支护。

2>挂钢板网(厚度1.5mm,网眼尺寸25*40mm),采用T型钉固定,钉体采用1 16,长0.5m,水平间距1.5m,面板为现场喷细石混凝土而成,砼强度等级为C20,厚度50mm。坡顶混凝土护面外延800mm。

3>土方分层挖土,土质条件差时,宜分段开挖,如遇有滞水,在滞水层顶板等渗水部位设置排水管引出坡体积水。

4>当设计要求、地质条件或其他环境条件有变化时,本方案将做相应调整。

5>其它按国家或地区有关规范执行。

(5)主要技术措施

1>排水施工措施

沟槽开挖后及时做好槽内排水沟,防止地表水浸泡基坑。

排水沟布置在沟槽最深处位置(距污水管线0.8m的位置,设置一条0.3m*0.3m明排水沟,每50m设置一个Φ100集水坑。)

2>土方运输措施

①土方开挖前,确定好土方堆放场地,疏通基坑至堆场的运输道路,且要对主要运输道路进行硬化处理。

②汽车运输土方时,严禁靠近沟槽边坡,防止边坡局部受压过大而出现滑坡现象。

③汽车运输土方过程中,难免有些岩土回撒落在运输道路上,应有专人及时进行清理,确保运输道路的畅通。

(6)雨、冬期施工:

1)土方开挖一般不宜在雨季进行,否则工作面不宜过大,应逐段、逐片分期完成。

2)雨期施工在开挖的管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。同时应在坑(槽)外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤的检查,发现问题及时处理。

3)土方开挖不宜在冬期施工。如必须在冬期施工时,其施工方法应按冬施方案进行。

4)采用防止冻结法开挖土方时,可在冻结以前,用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气候条件确定,一般不小于30cm。

开挖管沟时,必须防止基础下的基土遭受冻结。应在基底标高以上预留适当厚度的松土,或用其他保温材料覆盖,如遇开挖土方引起邻近建筑物或构筑物的地基和基础暴露时,应采取防冻措施,以防产生冻结措施。

(7)质量标准

1)保证项目

基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求,并严禁扰动。

2)允许偏差项目(表1—313)

土方工程的挖方和场地平整允许偏差表1—313

项次项目允许偏差(mm)检验方法

1 表面标高+0、-50 用水准仪检查

2 长度、宽度-0 由设计中心线向两边量,用经纬仪、拉线或尺量检查

3 边坡偏陡不允许坡度尺检查

(8)成品保护

1)对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等,挖运土时不得碰撞,也不得在龙门板上休息。并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点应定期复测和检查是否正确。

2)土方开挖时,应防止邻近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形。

必要时应与设计单位或建设单位协商采取防护措施,并在施工中进行沉降或位移观测。

3)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应及时报请当地有关部门处理,方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质,地震部门设置的长期观测点等,应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防止损坏管线,造成严重事故。

3、管道基础

1.钢筋混凝土承插口管基采用素混凝土带形基础及钢筋混凝土带形基础。

2.球墨铸铁管道基底应铺一层砂基础,管径DN300mm 其厚度采用 150mm,对软土

地基及地基承载力不能满足要求时,砂基础应压实到最佳密实度的90%,表面平整,对

于管道胸腔两侧的回填土,压实系数应不小于95%。管道沟槽回填及压实度具体操作见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)4.6 中的规定,其中管道基础

中心角2α采用120°,即支承角为150°。

3.沟槽开挖完成后,经监理验收合格后,即可进行基础施工。

4、布管、下管、安管

管材进场检验、堆放

检验

下管就位

安装

检验

护管

工程所需的施工材料,沿管线走向布管,局部地段设堆管区,布管时以考虑不影响交通及不影响沟槽安全和施工方便为原则,在布管中承口方向应和敷管方向一致。

采用机械下管,人工安装,管道铺设时承口朝上游,逐段井位施工。下管前严格检查管道质量,对于有质量问题的管材,绝不使用。待管子稳定好后,及时浇筑管座,并按设计及规范要求逐步进行管道胸腔及管顶回填。下管需要临时间断时,应用堵板将管口封严,再次下管时要对原管口内进行检查,清除杂物。

钢筋混凝土承插口管安装,必须待管基砼强度达到设计及规范要求后进行。

钢筋混凝土承插口管安装,安装前,将接口处的管皮凿毛、洗净,以利粘结,安装时,橡皮圈应套紧密,确保管道承插接口严密,管子安好后,及时浇注砼管座。

球墨铸铁管道承插口管安装,安装前,将接口处的管皮凿毛、洗净,以利粘结,安装时,橡圈应套紧密,确保管道承插接口严密,管子安好后,及时浇注砼管座。

5、沟槽回填

5.1管沟回填土,管顶上部200mm以内应用砂子回填,并不得用机械回填;管顶上部500mm以内不得回填直径大于100mm的块石及冻土块;500mm以上部分回填土中的块石及冻土块不得集中,上部用机械回填时,机械不得在管沟上行走。沟槽回填土时,管道两侧应对称进行并分层夯实,不得损坏管子及防腐层。

5.2管道回填后使用振动压路机进行机械压实,压实过程中对地面浇水。

5.3管道回填土压实度,执行《给水排水管道工程施工及验收规范》第4.

6.3条中相应条款。

5.3.1管顶上部500mm回填中粗砂或原土,但原土中最大砂粒粒径﹤40mm,中粗砂上面回填隔壁土。

5.3.2管顶上部回填压实度≥85±2%;管顶500mm以上原土回填,压实度≥90%

5.3.3每层铺筑1000M2取样一次,每次取样做两组测试。

5.3.4检查方法用环刀法检查或采用现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T50123

中的其他方法。

5.4回填顺序应按沟槽排水方向有高向低分层进行,以保证排水畅通,并在两侧同时均匀夯实,以防管道移位,检查井等附属物回填应四周同时进行。

5.5回填高度应配合检查井砌筑,不使泥水流入井内。

5.6回填密实度达到《给排水管道工程施工及验收规范》中的有关规定。

5.7回填料选择级配塘渣回填,粒径小于10cm,回填应在管基础及管座混凝土强度

达到5MPa以上方可进行。

6、雨水口及雨水口支管施工

a、雨水口

雨水口采用M15水泥砂浆砌筑MU25非黏土实心砖,非黏土实心砖应满足地下

承重结构耐久性相关要求。

b、雨水支管

本工程雨水口支管采用D300钢筋混凝土承插口管座,承插式接口。

支管埋设必须在路基垫层施工碾压完毕后进行,以确保支管质量。

支管应直顺,坡度符合设计规定。

7、原材料要求:

水泥:采用32.5强度等级普通硅酸盐水泥。

碎石:抗压极限强度大于混凝土标号的1.5倍,针片状含量按重量计不大于15%;其含

泥量不大于1%,有碱活性的碎石不得使用。碎石的最大粒径为40mm,采用5-40连续级配。

砂:采用细度模数大于2.3的中砂,砂应质地坚硬、洁净,含泥量小于2%,并不得含有土块、草根,石灰和其它杂物,含有碱活性的砂不得使用。

水:一般饮用水及不含油、酸、盐类有机物的自然水或地下水。

8、施工方法:

混凝土配合比的确定:水泥混凝土配合比应按现场材料取样通过试验试配,施工时应严格按照试验的配合比进行配料配制,不得任意更改。如因施工需要参加外加剂,需重新配合比试验。

测量放样:根据管位的平面位置,恢复中线,测出边桩高程,由此控制其厚度、宽度及标高。

支模:模板采用非定型模板,模板支立应采用快捷、轻便、牢固、校正方便,可上下左右调整、易于拆卸,经济实用的支固装置,模板的线型和高程必须在允许偏差范围内。模板应具有足够的强度、刚度,确定基础两条侧向模板平面位置外,还要控制好模板顶面高度,不低于设计基础面高程;如模板顶面高于基础面,应在模板内侧用小线弹出基础面高程线。

混凝土浇筑:混凝土浇筑前,应确认模板已通过监理验收,其平面位置、高程及稳定性符合要求;应检查模板内侧是否涂刷脱模剂;防晒、防雨设施是否满足;混凝土应随拌随用,不得使用超过初凝时间的拌和料;混凝土浇筑前应按一定的厚度,一定的次序,顺着一个方向浇注前进,不得无层次的各处乱倒;混凝土在浇筑中,浇注入仓的混凝土不得任意加水。

混凝土振捣:基础混凝土主要用插入式振捣器来完成,振捣时间要严格控制,视其表面的混凝土是否已停止显著的下陷,或有气泡出现,表面平坦一致,而呈现薄层水泥浆。振捣时人工要及时进行找补,确保混凝土厚薄一致。浇捣混凝土时,靠近模板的捣实工作,应格外注意。在浇捣工作的交接班时,应由交班工人负责将已浇筑进入仓的混凝土全部振捣完毕之后,方可离开工作岗位,不得留待接班人员来振捣。

混凝土试块制作:施工现场应按每台班或每延100M 做混凝土试块,一组〈3 块〉试块必须由施工人员自行负责在现场实地做成,不得弄虚作假。试块组数按规定取样。

混凝土养护:混凝土浇筑完毕后,其养护非常重要,应有专人负责,不可疏忽,特别在初凝后尤为重要,以保证混凝土硬化过程的正常进行,为此要求混凝土处于温暖和潮湿的环境,使混凝土强度得以正常增加,养护应在表面混凝土初凝后方可开始,在炎热和干燥的天气中,应在浇筑后2-3小时内加盖和开始洒水以保持湿润,养护用水不得使用污水或有害混凝土提高强度的水。养护时间视气候温度而定,一般不少于14天,当气温低于5 ℃时,不得洒水养护,应做好保温措施,以防混凝土受冻。

拆模:混凝土拆模时间应根据气温和混凝土强度增长速度而定,以不损坏成品边角为准,同时拆模必须细致,要轻撬慢拆,以保证混凝土不受损,模板不变形,增加模板周转次数。

七、监护措施

1.工程项目部落实施工员促进沟槽的开挖、围护符合安全规定,作为专项施工组织设计要求的监护责任人。

2.监护的主要项目为:

a)监查开挖后对邻近构筑物的影响。

b)监查沟槽的沉降及位移。

3.监查的频率一天两次;上班前或后一次,下班前一次;由监查人记录在《施工日记》中;在暴雨或连续的雨天中,增加监查次数。

4.监查中发现异常情况,及时报告项目经理。由项目经理决定采取何种应急

技术措施来消除隐患。

八、地下管线和周围构筑物的保护:

1、原有地下管线保护措施

原有地下管线保护;根据现场勘察时业主提供的依据,及管线图所示:

项目部全体人员要做到:

l)思想上要对管线保持高度重视。

2)人工开挖探槽,施工前必须全部暴露清楚,便于保护。

3)落实专人负责。

4)管线保护工作首先办好监护,后落实专门措施,这样能有效地加以保护。

5)为保证公用管线在施工期间的安全,本公司拟定如下具体管线保护措施,并在施工过程中认真贯彻实施。

项目部组成以项目经理为总负责,项目部文明施工员、工区工地公司负责人参加的管线保护领导小组,加强管道施工期间对原有管线的保护工作。

教育每个职工从思想上高度重视保护公用管线的重要性及损坏公用管线的危害性,特别是在路口附近,现场操作人员在施工过程中更应高度重视。

施工开工前,根据施工图与有关管线单位联系,并请他们到现场监护、办好有关手续(监护交底卡)。

对图纸上末标明或模糊不清的路段,应委托有关物探单位进行现场测查,物探资料应分发到管线,小组所有成员,并由工区工地主管向现场施工人员和作业班组长进行详细交底。

在沟槽开挖前必须开好探槽,摸清周围管线实际走向、分布情况,对于地下管线情况不明的地段,应当人工先进行试挖,严禁盲目使用机械开挖,造成野蛮施工,破坏地下管线。

管线挖出后,请业主通知公用管线单位监护,共同商量决定具体加固措施。

一般管线保护用钢丝绳,钢杆花兰螺丝吊空,上面盖草或其他保护物,防止外物击伤。重要管线保护必须制订具体加固方案,实施后昼夜派人监护周围。加快施工进度,抓紧时间,缩短工期,使管线早日恢复原状。

事后要按照“四不放过”原则分析事故原因.分清事故责任,提出整改措施.杜绝类似事故的发生,并对有关人员进行通报批评或处罚等。

2、周围构筑物的保护

施工过程中,地面及附近建筑物均设置沉降观察点。

落实专人,经常观察,做好记录。

挖土时不将余土堆放在建筑物一侧,这样减轻基槽边压力。

九、质量控制措施:

进场时由测量人员仔细校核水准点及坐标点,并按照相关规范建立施工控制网。沟槽开挖前将水准点引至开挖区域,并校核无误后才进行开挖,开挖中随时控制开挖高程、挖后及时校核槽底高程。

应严格控制沟槽宽带和基底高程,不得超挖或扰动基面。槽底不得受水浸泡。挖至距设计高程0.2m位置停止机械挖掘,防止超挖,同时采用人工捡底,仔细找平,保证槽底坡度。

开挖沟槽的质量标准:槽底松动散土、游泥、大石块等杂物必须清楚,保持槽底不浸水。

管材等材料,应符合现行的产品标准,具有质量检验部门的产品合格证和产品性能说明书,并应表明生产厂家、规格和生产日期。

管道安装后,复核管道的高程和直线,使之符合设计要求。安装的质量标准:管道应顺直,管底坡度应符合设计要求,沟槽复土应在管道隐蔽工程验收合格后进行。

沟槽复土应及时,防止管道暴露时间过长造成损坏。沟槽复土应遵循以下原则:管顶 30cm 范围内,必须用人工回填,严禁用机械推土回填。回填先从管底与基础结合部位开始,沿胸腔两侧同时对称分层回填并夯实,每层回填高度不超过 20cm,直至管顶以上 30cm。

回填材料质量应符合设计要求。若采用推土机或碾压机碾压,管顶以上的复土厚度不得小70cm。

十、安全生产措施:

1、安全目标:

在施工过程中按安全生产的各项技术和要求对沟槽进行开挖。每道工序开工前,必须向施工、作业人员详细的安全要求和安全技术措施交底,并在施工中监督执行,杜绝违章指挥,违章作业,坚持安全生产与施工生产的“四同步“。

沟槽周围用1.8m高彩钢板护栏,进行围护隔离保护,封闭施工。同时在彩钢板上设置红灯标志。槽内作业行走的跳板,必须使用10cm厚的专用跳板,使用5cm厚的木板做临时跳板,长度超过3米时,应加设顶板并有防滑条。

2、安全管理体系

公司安全负责人

项目部负责人

项目部安全员

管道组安全员

3、安全生产保证措施

(1)、安全生产总体措施:

建立由项目经理领导的安全生产管理网络,对安全实行重点横向到边,纵向到底的层层管理,做到责任落实到人。

对项目全面分析,确定安全关键控制点及薄弱环节进行重点管理,形成点面结合的管理模式。

加强对参战职工的安全思想教育,自觉进行安全操作规程的学习,提高全员的安全生产意识,落实责任,严肃法规。

场内设立的安全警告牌、指示牌等,开展现场安全生产大宣传,造成安全处处受控状态的气氛。

执行安全生产责任制、安全检查制、实行安全交底制,严格执行安全上岗证制度、特种工种必须持证上岗及事故报告制等。

注意工地用电安全,专业电工不定期检查线路、电箱等用电设施。

(2)、施工安全生产具体措施

工程开工前须对职工进行安全教育,施工安全技术交底建立安全台帐奖罚制度。

建立安全生产岗位责任制,实行谁主管生产谁负责安全的原则,按不同岗位和施工实际,

定期开展安全活动和安全教育,施工管理人员和班组长在每天作业前坚持对工人进行岗前作业安全技术交底。

严格执行安全生产检查制度,定期进行安全检查,重点检查安全设备、个人防护、安全用电,发现隐患,及时整改,杜绝伤亡。

严格遵守安全操作规程,特种作业人员必须持证上岗,做到管理人员不违章指挥,作业人员不违章操作。

生产作业区两端设置蓝色彩钢板,高度1.8米;施工沿线采用活动标志牌、小彩旗围护,沿线各居民及单位进出道口设临时通道,设置安全警示标志,白天设置红旗,晚上设置红灯,并设专职安全员2名巡视,夜间施工必须有足够的照明。

有安全检查制度,安全员人员到位,职责明确,不得随意换。施工现场的作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品(如安全帽、反光背心)。

坚持安全第一,预防为主的原则,经常对工地人员和新上岗人员进行安全生产的思想教育,认真执行安全操作规程,特殊工种必须持证上岗,严禁无证上岗。

建立和健全安全生产三级管理网络,积极开展施工现场的安全达标活动组织职工学习安全规程和制度。

遵章守纪、佩带标记,严禁违章指挥,违章作业。

(3)、施工机械安全防护

各种机械设备的操作人员,都必须经过专业与安全技术培训,经有关部门考核合格方准上岗。严禁无证人员操作。

各种机械操作人员,必须懂得所操作机械的性能、安全装置。熟悉安全操作规程,能排除一般故障和日常维护保养。

工作时,操作人员必须穿戴好防护用品,集中思想、服从指挥、谨慎操作,不得擅离职守或将机械随意交给他人操作。

交付现场使用的机械设备,必须性能良好,防护装置齐全,生产及安全所需备品配套,并经设备部门和现场负责人认可,方能使用。

起重机行驶与停置时,必须与沟渠、基坑、输电线保持规定的安全距离(按计算)。

机械设备进入作业点,单位工程负责人应向操作人员进行作业任务和安全技术措施的详细交底。

挖掘机安全操作要求:

施工前应做好地质、水文和地下设施的调查和勘察工作,并熟悉施工方案。

开挖作业应从上至下分层进行,禁止超越该机规定的作业高度。

沟槽开挖施工方案

瓷都东大门综合改造项目——新厂东路改造工程沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 审批: 景德镇市珠山区东片区道路改造工程PPP项目部 2017年12月03日

目录 一、工程概况 (1) 二.施工准备 (1) 1.人员准备 (1) 2.技术准备 (1) 3.材料、物资设备准备 (2) 三.沟槽施工工艺 (2) 1.施工顺序 (2) 2.施工机械 (2) 3.施工方法 (2) 四.沟槽开挖与支护的技术保证措施 (3) 五.安全保证措施 (3) 1.建立安全生产体系,落实安全生产责任制 (3) 2.施工机械安全防护 (5) 3.沟槽开挖的安全事项 (5) 4.临边防护安全措施 (5) 5.临时用电安全措施 (6) 6.沟槽防坍塌措施 (6)

沟槽开挖专项施工方案 一、工程概况 本工程位于景德镇市珠山区新厂东路(起点为昌河路,终点为湘官公路与景东大道延伸段交叉口),涉及道路改造全长2800.894米,道路等级为城市主干道,设计速度为50km/h,路面设计标准轴载为BZ—100KN,道路红线宽35米,双向6车道,道路占地面积14.4万平方米,包含道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程及管线工程等,并涉及对沿线建筑实行外立面装修等改造任务。 为了确保施工质量和施工安全,针对本工程路段雨污水工程,根据沟槽开槽深度及地下土质情况,采用放坡开挖或拉森钢板桩支护。 二.施工准备 1.人员准备 按计划调集有丰富施工经验的施工人员,做好施工前准备,施工前做好动员工作:(1)组织强有力的项目班子。选择技术强,装备精的专业队伍,操作工人做到持证上岗。 (2)明确工程施工中的质量目标、安全目标、工期要求,确保高速、优质、安全地完成施工任务。 (3)通过动员,达到参加人员明确任务和目标,设备配备齐全,使工程施工有一个良好开端,能按业主的要求按期、优质、安全的完成施工任务。 (4)设置专职安全生产管理人员每天进行安全检查并及时做好记录,通知更改,具备有特种作业人员证的的员工执证上岗。 2.技术准备 (1)了解本工程的建设概况,熟悉和掌握本工程的技术规程和质量要求。 (2)在熟悉图纸,掌握规范,进一步了解现场的基础上制定本施工措施,并报监理审核,通过后作为沟槽施工的实施依据。 (3)对有关人员做好书面施工安全、技术交底工作,并经签认。 (4)测放沟槽开挖边线、并用白灰标识。确定土方堆放场地及运土施工路线。

土方开挖标准施工方案

铜仁万山老山口220kV变电站工程220kVGIS及消防间 基坑开挖专项施工方案

目次 1 工程简述 (3) 2 编写依据 (3) 3 作业流程 (3) 4 工作前安全风险辨析及控制措施 (4) 5 作业准备 (4) 6 作业方法 (5) 7 质量控制措施及检验标准 (6) 8 开挖的作业时间 (7) 1.1工程简述 1.1本工程为铜仁万山老山口220kV变电站新建工程,站址位于铜仁市万山区高楼坪乡林海村,距万山县约7kM,在铜仁市至大龙快速公路及玉屏至万山X584县道公路的南面,有工业园区规划公路及乡村公路站址旁,行政区划属铜仁市万山区高楼坪乡林海村,工程按最终规模一次征地,全站总征地面积 2.87公顷,其中变电站围墙内占地面积为1.42公顷。全站总建筑面积1600.1㎡,其中主控通讯楼733㎡。施工包含土石方工程、地基处理、设有10kV配电室和主控通信楼,均为单层建筑、主变压器系统、电容器基础及防火墙、事故油池、电缆沟道、站区供水管道、消防水池、站区道路、站区排水、围墙及大门、消防水泵房、站区消防给水系统、自动报警系统、站区绿化、站外道路、站外电源、站外水源、泡沫喷淋间,消防间以及警传室。 1.2电气部分:本站规模为本期1×180MVA(由SVC融冰成套装置实现),最终最终3×180MVA主变压器,无功补偿容量为本期建设4×7500kvar,终期1最终按12×7500kvar 规划,220kV出线,最终采用双母线单分段接线,出线8回,本期采用双母线接线,建设出线4回(至铜仁 500kV变、开天 220kV变各2回),预留4回备用,10kv站用变22×400kVA,分别接于10kV I、II段母线,本期一次建成、全站采用综合自动化系统,控制、监控、保护、远动通信系统及对侧间隔扩建。接入10kV I段母线;本期建设一套直流融冰兼 SVC的成套装置,全站二次系统(包括自动化设备、继电保护设备、故障录波、电度表、合并单元、智能单元以及其它二次辅助设备)均按照DL/T860建模并通信。 1.3本期10kv出线:最终为单母线三分段接线,30回出线。本期采用单母线双分段接线,仅建设1回备用电源专线。 1.4消防工程 本工程采用消防自动报警系统,通过以通讯接口与变电站综合自动化连接; 主变消防采用自动喷淋系统; 电容器室使用气体消防系统;

土方开挖工程施工方案 (2)(完整版)

土方开挖施工方案 一、概述 根据本标段招标文件及图纸,确定土方明挖范围如下:包括准备工作、场地清理、施工期排水、清淤、永久及临时建筑物土方明挖等。 0+000~1+630段采用长臂挖掘机清淤,人工配合,利用施工机械直接将淤泥装车运走。 1+630~2+518段采用人工配合机械施工方法,场外购买含水量较低的干素土,按照比例1:1与河道内淤泥机械掺和,以便机械装运外弃。车辆沿马道分支运行,外弃淤泥。 二、工艺流程 1、程序安排原则 (1)根据工程地形、地质特点及招标文件、图纸要求安排施工程序。力求安排合理,确保工程保质、保量,按期实现。 (2)开挖前,需对原始地貌进行复测,并报送监理工程师签证;同时根据设计图纸要求,完成开挖区周边截水沟等排水工程的施工。 (3)开挖到砂砾料时,进行地形复测,以确定土层和砂砾料层的分界线,并报送监理工程师签证。 2、工艺流程 准备工作→地表及可预见的地下物拆除→场地清理→施工期排水→开挖运输→基槽平整→完工验收前的维护→质量检查与验收 三、准备工作 1、设置临时水准点。在建筑物附近设置一定数量的临时水准点,并同固定水准点连线,形成完整的水准导线。水准点设置在不受施工影响的坚实地面或构筑物上,以便于施工时对管线标高进行控制,注意保护标点和作好记录。 2、左右侧上开口线、场内道路线、堆土区等控制线的确定。根据招标文件

和图纸,施工测量人员用白灰及木桩定出左右侧上开口线、场内道路线、堆土区、施工导流等控制线,为土方开挖、补充勘查、拆迁等工作做准备。 3、补充勘查 工程在正式开挖之前,施工人员对拟定开挖(包括施工道路和堆土区)范围内地下管道、线缆、地下标志点及其他构筑物进行探测,并根据地形地物和已知地下管线构筑物等情况,采取深挖和坑探的方法,查明与施工有关的如地下水位、土质、地下管线(缆)、构筑物等的走向以及与建筑物的相互关系等情况,将勘察结果列表汇总并绘制地下管道、线缆、地下标志点及其他构筑物平立面图,上报监理、业主。 四、场地清理 场地清理包括植被清理和表土清挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。开挖先剥离全部的表土(视表土存在的厚度而定,不小于30cm),备作回填表土料用。 1、植被清理 1.1采用人工配合T140-1型推土机清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理指明的其它有碍物。 1.2除监理另有指示外,主体工程施工场地地表的植被清理,延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或施工道路边线)外侧至少3m的距离。挖除树根的范围延伸到离施工图所示最大开挖边线、或建筑物基础(或施工道路边线)外侧3m的距离。 1.3保护清理区域附近的天然植被,并加强对环境保护。 1.4场地清理和开挖过程中发现的文物古迹,按《施工合同技术条款》的规定办理,保护现场,及时报告。 2、表土清挖 2.1表土清挖:采用人工配合T140-1型推土机直接攒堆, EX300型挖掘机配合15t自卸汽车运输的方法对监理指示的表土开挖深度、范围进行开挖。在堆土区配备1台T140-1型推土机和1台反铲挖掘机负责弃料场的平整,覆盖层清除的弃料按监理工程师指定的地方整齐有序的堆放,不得随心所欲的堆放。

沟槽开挖及支护施工方案.

上海临港新城两港大道一期工程 污水管道工程 沟槽深度大于5m沟槽开挖支护 专项施工方案 编制人:邹卫平 审核人:王榴斌 中港第三航务工程局 临港新城两港大道一期工程项目经理部 二OO四年十月二十日

污水管道工程沟槽深度大于5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在 5.0~8.0m范围内,主管材桩号k0+738-k0+858段采用D600Ⅱ级预应力钢筋混凝土排水管,桩号k0+858-k1+310、k0+351-k0+735段采用D600Ⅲ预应力钢筋混凝土排水管,沟槽开挖深度都大于5m。 该段的土质情况为粉质粘土夹粘质粉土,土质较好。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 2.3、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。

三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工,采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土(粘性土)挖除一层(2.0m 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→管道坞膀→沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 4.3、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层1.5~3.0m厚的粘土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,一般为12m左右,按照《市政排水管道工程施工及验收规范》(DBJ08-220-96)

土方开挖施工工艺标准

土方开挖施工工艺标准公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

A/0 ZQN/JS-01-2012安徽中启能电力工程有限公司企业标准 JZ-4土方开挖施工工艺标准 2012-3-10发布 2012-3-10实施安徽中启能电力工程有限公司发布

目次

土方开挖施工工艺标准 1范围 本标准规定了土方开挖施工的准备事项、工艺流程、施工工艺标准、质量标准、成品保护措施、职业健康安全和环境措施及质量记录。 本工艺标准适用于工业和民用建筑物、构筑物的大型基坑(槽)、管沟以及大面积平整场地等机械挖土。 2施工准备 2.1人员准备 土方机械操作工、驾驶员、普工等。机械操作工及驾驶员需持证上岗。

2.2技术准备 2.2.1检查图纸和资料是否齐全,核对平面尺寸和坑底标高,图纸相互间有无错误和矛盾;掌握设计内容及各项技术要求,了解工程规模、结构形式、特点、工程量和质量要求。 2.2.2熟悉土层地质、水文勘察资料,审查地基处理和基础设计,会审图纸,搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系,图纸相互间有无错误和冲突。 2.2.3研究好开挖程序,明确各专业工序间的配合关系、施工工期要求,并向参加施工人员层层进行技术交底。 2.2.4摸清工程场地情况,收集施工需要的各项资料,以便为施工规划和准备提供可靠的资料和数据;研究制定现场场地平整、基坑开挖施工方案,绘制施工总平面布置图和基坑土方开挖图,确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置,以及挖去的土方堆放地点,提出需要施工机具、劳力、推广新技术计划,深基坑开挖还应提出支护、边坡保护和降水方案。2.3主要机具 2.3.1挖土机械有:挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。 2.3.2一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、手推车、小白线或20号铅丝和钢卷尺以及坡度尺 等。 2.4作业条件 2.4.1土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2.4.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 2.4.3夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 2.4.4开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。 2.4.5施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等准备工作。 2.4.6选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以能发挥施工机械的效率来确定,编好施工方案。 2.4.7施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和运形起伏等情况加以确定。 2.4.8在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配备人工进行。 2.4.9熟悉图纸,做好技术交底。 3施工工艺 3.1工艺流程 确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底 3.2坡度的确定 3.2.1天然湿度土开挖 在天然湿度的土中,开挖基坑(槽)和管沟时,当挖土深度不超过下列数值的规定,可不放坡,不加支撑: a)密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为砂土)——1.0m; b)硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土——1.25m; c)硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土)——1.5m; d)坚硬性粘土——2.0m。

市政道路沟槽土方开挖工程专项施工方案样本

沟槽土方开挖工程专项施工方案 一、工程概况: 1、广州清远二期市政管网配套工程选址为清远市石角镇以南约13.34平方公里, 计划工期为300天, 质量合格。 2、本工程为市政道路。 3、工程情况 广州清远二期市政管网配套工程道路纵断设计是充分结合规划要求及现状道路高程, 处理好道路与两面三刀侧各用地功能分区之间的竖向关系, 以便于设计道路两侧支线的连接和两侧土地的开发利用; 满足各次口控制点规划标高、满足敷设各种市政管线的要求。 设计高程位于道路中心线位置。 主要工程内容为: 道路工程、桥涵工程、交通工程、市政排水工程、照明工程、电力管线工程和绿化工程。 二、防汛防雨要求 本工程施工工期为 360施工日历天, 施工期间有遇到汛期及雨季。因此对防汛防雨采取经常性的措施, 采取如下应急措施: 1.工程项目部准备1-5 台备用抽水泵防备下暴雨时急用。 2.气象预报有暴雨时, 工地增派施工人员和电工值班, 以便及时参加排水。 3.对暴雨积水时, 服从指挥部和相关人员对抢险救灾工作的整体安排。 三、沟槽的临时排水措施按照不同路段的实际情况进行安排

1、 地面排水: 管道施工期间设置临时排水设施。临时排水通道设置设在各个不同路段, 并在正式施工前完成临时排水通道的设置。 2、 沟槽内排水: 在管道底部设0.3×0.3的排水边沟且每隔50m 设一集水井以φ100mm 口径污水泵抽排。 四、 沟槽施工 关于沟槽开挖措施: 测放沟槽的开挖中心线, 确定槽口开挖宽度, 并用石灰线标明开 挖边线,开挖过程中如遇有土质较差的地段应加大开槽坡度, 开挖时应及时安设龙门板, 控制中线和槽底高程。 五、 施工工艺

土方开挖专项施工方案(一般)

一般土方开挖安全专项施工方案 一、编制根据 1、按现行的施工安全规范。 2、公司有关土方开挖施工的作业指导书和技术交底。 3、现场施工条件。 4、经审查通过的设计图纸; 5、工程岩石工程详细勘察报告 二、资料收集 土方开挖之前需收集的资料主要有:地质勘探报告、地下管线资料,根据上述资料查明工程地质水文、地下管线、等实际情况,编制确定开挖路线、开挖方法等并编制详细的土方施工方案及基坑防护方案。 三、工程概况 工程基本情况 工程名称:张家界未来城项目一期工程 工程性质:本工程为高层住宅。 地理位置:本工程位于张家界市永定区崇文路崇文中心小学北侧。 各栋层数及建筑高度: 1C#:21F/1D,建筑高度64.8m; 2B#:16F/1D,建筑高度42.75m; 3B#:12F/2D,建筑高度33.6m; 13D#:17F/2D,建筑高度48.45m; 14D#:17F/2D,建筑高度48.45m; 15#:17F/1D,建筑高度45.6m; 16A#:19F/2D,建筑高度59.00m; 17A#:20F/1D,建筑高度61.9m; 18A#:18F/3D,建筑高度56.1m; 23D#:18F/3D,建筑高度51.3m; 各责任主体名称

2、本工程Array基础设计概况 本工程基础采用旋挖桩基础,现场土方开挖深度在3m以内,施工场地较开阔。 3、场地特点:本工程占地面积大,原始地貌为低山丘陵间冲沟。 4、地理位置及环境条件:本项目位于张家界市永定区崇文路崇文中心小学北侧,交通便利。 四、自然地理及场地工程地质条件 1、地理位置、地形地貌 本项目位于张家界市永定区崇文路崇文中心小学北侧,原始地貌为低山丘间冲沟。 2、水文气象特征 张家界市气候属中亚热带湿润季风气候,终年温暖湿润,四季分明。市区气候总体特征为高湿、多雨。场地内无沟渠通过,地下水位主要为雨水和地下径流补给地下径流排泄,水位随季节变化明显。 3、地基土组成 场地地层主要由第四系堆积层、冲积层及白垩系砾岩、泥质粉砂岩组成。 4、地基土土性特征 各土层的土性特征描述如下: 中风化灰岩:呈透镜体分布在强风化砾岩中;灰白色;主要成份为方解石;隐晶质结构;中厚层状构造;隐节理较发育;必须回转才能钻进;岩体较完整;岩芯呈短柱状及柱状;锤击声脆;岩石质量指标为较差的,RQD约为70;属较硬岩;岩体基本质量等级为Ⅲ级。场地内仅ZK23、ZK26、ZK35、ZK38号钻孔揭露,层厚0.80~3.00m。 强风化泥质粉砂岩:紫红色;泥质结构;中厚层状构造;节理裂隙发育;岩体破碎;岩芯呈块状、碎块状;岩石质量指标为极差的,RQD小于25;岩体基本质量等级为Ⅴ级;属极软岩;遇水易软化、失水易崩解;无膨胀性。场地内仅ZK1、ZK2、ZK4、ZK5、ZK7~ZK11、ZK78号钻孔揭露,层厚1.50~4.10m。 中风化砾岩:紫红色;砂砾质结构;厚层状构造;节理裂隙较发育;砾石成份为石英砂岩、硅质岩,粒径1-5cm;钙铁质胶结,胶结较好;岩体较完整;岩芯呈短柱状;岩石质量指标为较差的,RQD 约为60;岩体基本质量等级为IV级;属软岩;遇水不易软化、失水不易崩解;无膨胀性。 中风化泥质粉砂岩:紫红色;泥质结构;厚层状构造;节理裂隙较发育;岩体较完整;岩芯呈短 柱状及柱状;岩石质量指标为较差的,RQD约为70;岩体基本质量等级为IV级;属软岩;遇水不易 软化、失水不易崩解;无膨胀性。

沟槽开挖施工方案

沟槽开挖施工方案 一.工程概况: 1、由湖北宏缘市政工程建设有限公司承建的何刘路(光谷三路~光谷四路)道 排工程是东湖高新技术开发区九峰城市森林保护区中的一条支路,西起光谷三路(K0+000),东至光谷四路(K1+204.727),全长1204.73m,规划红线宽度为20m,与本工程相交的道路有光谷三路、王家店小路、紫兰璐、群建小路。 管材情况: 污水接户支管管径均为DN400,坡度为0.002,雨水接户支管管径为DN600,坡度为0.0015。 雨水管当d≤800mm时,采用高度聚乙烯(HDPE)承插式塑料管,当d≥1000mm 时,采用承插式钢筋混凝土管。 为了确保施工质量和施工安全,针对本工程路段污水工程,当开槽深度超过3米的情况,准备采用分层施工方法进行污水管道深槽开挖及管道安装施工。 工期安排:2012年05月12日~2013年01月12日 二.施工准备 1.人员准备 按计划调集有丰富施工经验的施工人员,做好施工前准备,施工前做好动员工作:(1)选派有经验的项目经理,组织强有力的项目班子。选择技术强,装备精的专业队伍,操作工人做到持证上岗。 (2)明确工程施工中的质量目标、安全目标、工期要求,确保高速、优质、安全地完成施工任务。 (3)通过动员,达到参加人员明确任务和目标,设备配备齐全,使工程施工有一个良好开端,能按业主的要求按期、优质、安全的完成施工任务。

(4)设置专职安全生产管理人员每天进行安全检查并及时做好记录及更改、必须 具备有特种作业人员证的的员工执证上岗。 2.技术准备 (1)了解本标段工程的建设概况,熟悉和掌握本工程的技术规程和质量要求。 (2)在熟悉图纸,掌握规范,进一步了解现场的基础上制定本施工措施,并报监理审核,通过后作为沟槽施工的实施依据。 (3)对有关人员做好书面施工安全、技术交底工作,并经签认。 (4)测放沟槽开挖边线、并用白灰标识。确定土方堆放场地及运土施工路线。3.材料、物资设备准备 本工程对材料供应要做好以下准备: (1)根据批准的施工组织设计和预算编制供货计划,对于沟槽施工所需要的沟槽排水设施要准备充足,水泵、水管、电线、发电机须有配用设备。 (2)准备足够的沟槽临边防护设施,并认真布设,做到防护到位。 (3)材料、设备做好认真的检查、检修,不合格产品禁止入场。 三.沟槽施工方案 1.施工顺序 (1)当槽深小于3米时: 清理场地→测量放线→沟槽开挖(视沟槽深度、土质情况及管道安装需要决定,设置沟槽支护)→开挖至沟槽底→挖排水沟降水→管道基础→管道安装→管道回填→压实达到设计及规范要求 (2)当槽深为3~5米时: 清理场地→测量放线→第一层降土(1~2米)→设置换坡平台→沟槽开挖至沟槽底 →挖排水沟降水→管道基础→管道安装→管道回填→压实达到设计及规范要求 2.施工机械:

沟槽开挖方案(完整版)

B.0.1施工组织设计/施工方案报审表 江苏省住房和城乡建设厅监制

五菱路(解放路-井岗山路)新建工程 深 沟 槽 开 挖 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制时间:

施工组织设计审批表 施管3 年月日 注:本表审批单位以合同法人单位为准,审批人要求总工一级签。本页不够用时可增加附后

深沟槽开挖专项施工方案 一、工程概况 五菱路(解放路-井岗山路)新建工程是常州市新北区春江镇人民政府在滨江经济开发区新建的一条东西向的城市支路,本项目起于现状解放路(起点桩号K0+942.857),向西与规划红旗路相交,终于规划井冈山路(终点桩号K1+805.874),路线全长0.863KM,规划为城市支路,项目实施起点位于解放路交叉口车道边缘,实施终点位于井冈山路交叉口车道边缘,道路一般路段红线宽度为18m,采用一块板断面形式,其断面布置为:3.0m人行道+2.5m非机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车道+2.5m非机动车道+3.0m人行道。道路同步新建雨水、污水管线工程。本工程管道埋深大多在2m~5m范围内,其中大于5m的管道埋深有4处,一处为W12~W13段倒虹井,此段和新建规划河道桥桥台基坑同时实施施工(进行专家认证),另外3处分别为W2~W3~W4~W5段,此段沟槽由原地面开挖至沟槽底最深处为5.16m,最浅处为5.02m。针对此段深沟槽开挖,制定了详细的施工方案。 二、施工准备 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范及设计要求。 2.3、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。

土方开挖工程专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (4) 三、施工计划 (4) 四、施工工艺技术 (5) 五、施工安全保证措施 (8) 六、劳动力计划 (16) 七、土方开挖工程安全技术设计 (17) 八、危险源及相关措施 (19) 九、基坑防护 (20) 十、注意事项 (21) 十一、安全管理及文明施工 ......................................... 21-24

大连信托证券大厦项目 基坑土方开挖专项施工方案 一、工程概况 1、工程概况 本工程为星海湾金融商务区XH-3-AB地块规划项目,建设单位为大连海通房地产开发有限公司。工程地址位于大连市沙河口区中山路东侧,会展路北侧,北侧紧邻规划道路,东与环球大厦毗邻。 本项目1#楼、2#楼和3#楼为公建,2#、3#楼地下3层,地上5层,1#楼地下3层,地上47层。该工程总建筑面积157891㎡,其中1#楼建筑面积为107620㎡;2#楼建筑面积为30021㎡;3#楼建筑面积为20250㎡;。 基础结构为筏板基础。 基坑形状基本呈梯形,上底(北边)长约78m,下底(南边)长约51m,直角边长约149m。基坑深21.8m~24m。具体尺寸详见《基坑支护结构平面布置图》。 1.1工程地质概况 根据《岩土工程勘察报告(初勘阶段)》,场地地层自上而下依次为杂填土、淤泥质粉质粘土、卵石、强风化板岩、中风化板岩等。 1、杂填土(Q m l): 黑灰色,主要成分为煤灰、粉土、石英岩碎 4 石。松散,稍湿,该层厚度较大,分布在整个场地。 2、淤泥质粉质粘土(Q m):灰黑色,矿物成分由长石、石英等 4 颗粒组成,稍密,湿。 3、卵石(Q 3a l-m): 黄褐色,矿物成分由长石、石英等颗粒组成, 3 含有20%左右的石英岩砾石,粒径20—120mm,稍密—中密,湿。

沟槽开挖施工方案完整版样本

CB01 施工技术方案申报表 ( SG05标[ ]技案004号) 合同名称: 河北省南水北调配套工程邢清干渠工程管线工程施工第五标段合同编号: HBNSBDPT-XQGQ-SG- -05

说明: 本表一式_4_份, 由承包人填写, 监理机构审签后, 随同审批意见, 承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份 河北省南水北调配套工程邢清干渠工程管线 工程施工第五标段 ( 合同编号: HBNSBDPT-XQGQ-SG- -05) 管沟( 槽) 开挖施工方案 批准:

审核: 编制: 天津振津工程集团有限公司 邢清干渠施工五标项目部 二〇一三年五月三十一日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工总体部署 (2) 四、开挖施工工艺流程 (3) 五、施工工法 (5) 六、质量保证措施 (12) 七、安全保护措施与文明施工措施 (13) 八、计划投入机械设备 (14) 九、劳动力投入 (16)

一、编制依据 1、监理签发的施工图纸( 含设计通知) 与设计下发的主体工程施工技术要求; 2、设计提供的质地勘察资料及项目部现场勘察的开挖探坑资料; 3、《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268- ) ; 4、与开挖施工相关的规范、规程; 5、省水务集团、建设单位下发的有关施工技术要求。 二、工程概况 邢清干渠位于河北省中南部, 受水区为邢台市的11个县市13个供水目标, 地处东经113°52'~115°42'、北纬36°50'~37°23'之间。邢清干渠从总干渠赞善分水口分水, 输水至清河、南宫, 沿线设沙河高新技术开发区、沙河水厂、金百家水厂、南和任县、平乡巨鹿、广宗、威县、临西共9个分水口。途径沙河、邢台市开发区、南和、平乡、广宗、威县、清河、南宫8个县市, 全长168.746km。 邢清干渠采用有压管道输水, 地下埋管的形式, 管材选用PCCP和DIP管, 管径DN2200~DN1200, PCCP管道设计内压0.6~1.0MPa, DIP管选用K9级。 邢清干渠工程管线工程第五标段( 以下简称SG05标) 位于邢台市南和县和平乡县境内, 总长15.333km, 相应管线设计桩号为: 47+000~62+333, 其中南和县境内1.5km左右, 平乡县境内13.8km左右。从上游开始, 依次穿越留垒河、留垒河分洪道、平南渠、滏阳河、小漳河五条河渠; 破路开挖穿

基坑土方开挖专项施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K9748 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 基坑土方开挖专项施工方案标准版本

基坑土方开挖专项施工方案标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、基坑特点(略) 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。

按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,转角处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序 首先从5#楼及至4#楼间地下车库、4#楼的基坑及临近围墙处开挖,待4#楼5#楼±0.00完成后再做二期地下车库处开挖。 土方开挖由专人指挥,采取分层分段对称开挖,每层开挖长度不起过20米。下层土在上层土钉墙及

喷锚网支护施工完毕一天后,才可继续开挖。并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。桩体周围300土方采用人工清理,然后用挖机带走。 基坑开挖施工至基础底板标高时,在24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结构边,在前一块完成土方后开挖及垫层施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。 3、车辆行车及机械配备 车辆行车主要经过地下车库及4#楼上部区域内

沟槽土方开挖施工组织设计方案-

第一节工程概况 本工程政府重点实事工程,位于**路两侧,与路中心距离15m处。 根据施工图纸,我项目部按照上海市排水通用图籍全线DN400,DN500,DN600污水管道深度为2.5m—4.5m。沟槽宽度为2m。 沟槽支护采用6米30#C型槽钢钢板桩密打支撑,每隔2.5m设置一道Φ≧180-200mm的圆木水平支撑,沟槽顶面两侧及槽底设30CM*40CM排水明沟进行排降水。在距槽边1.5处设1.2M高防护栏杆。 根据工程的窨井深度: 进行放坡处理,并采用6m的30#C型槽钢钢板桩密打支撑的范围为:W58—W71,其中最深窨井深度为4.094m。 计算采用最深槽底深度为4.3m,桩嵌入土中深度为2.7m。在-2.0m处,设置一道直径≧180-200mm的圆木水平支撑,支撑面采用30#C型槽钢。 桩顶标高:-1.0m,1:1放坡,坡宽1 .0m坡高1.0m,平台宽度1.5m。 土层构成及其特征一览表表

地下水:场地地下水主要为孔隙潜水,,受大气降水补给,据区域性水文地质资料判断,场区地下水对混凝土无侵蚀作用,场地稳定地下水埋深约为0.8-1.00米左右。 经过实地踏勘本工程全线周围无建筑物构筑物,对沟槽开挖支护有利。 第二节沟槽支护计算 一、支护结构图(附后) 1、排桩简图 2、桩墙滑动线图 3、主动、被动土压力强度图 4、M法计算结果图 5、经典法计算结果图 二、计算结果 见附后页 第三节沟槽土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于沟槽的稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合沟槽支护班组做好清表工作。 按照要求,沿沟槽支护边放好开挖边线,在槽边设置排水沟和集水井,做

土方工程专项施工方案68390

土方工程专项施工方案 编制依据 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 本工程施工图纸和投标文件 本工程施工组织设计 本工程《岩土工程勘察报告》 公司管理手册及文件相关要求 一、工程概况 1. 本项目工程为广西交通投资有限公司王灵服务区项目,建设单位为广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司。位于宾阳县和吉镇辖区内,距离南宁90公里。项目总占地面积为254.64亩。 2.境内受海洋暖气流调节,高温多雨,夏长冬短,年平均气温28.8℃,日照1566.6小时,雨量1589.2毫米,蒸发量1569毫米,相对湿度81%,空气相对较湿。为南亚热带气候区,又属于中亚热带气候性。 二、施工(准备)部署 (一)施工现场准备 1、根据提供的建筑红线控制桩和水准点,进行场地控制网测设自燃地面标高的测量,并做好初测记录。

2、对照施工总平面图和地形图,了解具体的土方工程量,施工中可能遇到的困难和障碍,施工的有得因素和形状地形有够继续利用等多方面的情况。 3、做好现场施工用水、用电准备。 4. 查勘施工现场 摸清工程场地情况,收集施工需要的各项资料,包括施工场地地形,地貌、地质水文、河流、气象、运输道路、邻近建筑物、地下基础、管线、电缆坑基、防空洞、地面上施工范围内的障碍物和堆积物状况,供水、供电、通讯2情况,防洪排水系统等等,以便为施工规划和准备提供可靠的资料和数据。 5. 平整施工场地 按设计或施工要求范围和标高平整场地,将土方弃到规定弃土区;凡在施工区域内,影响工程质量的软弱土层、淤泥、腐殖土、大卵石、孤石、垃圾、树根、草皮以及不宜作填土和回填土料的稻田湿土,应分别情况采取全部挖除或设排水沟疏干、抛填块石、砂砾等方法进行妥善处理,以免影响地基承载力。 6. 清除现场障碍物 将施工区域内所有障碍物,如高压电线、电杆、塔架、地上和地下管道、电缆、坟墓、树木、沟渠以及旧有房屋、基础等进行拆除或进行搬迁、改建、改线;对附近原有建筑物、电杆、塔架等采取有效地防护加固措施,可利用的建筑物应充分利用。 7. 作好排水降水设施

河道排水工程沟槽开挖施工方案

施工组织设计或施工方案报审表 工程名称:修文县小桥河河道治理工程编号:

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

(目录) 第一章编制依据、原则及范围 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章现场施工技术 (4) 第三章施工安全要点 (13) 第五章安全技术措施 (13) 第六章安全组织网络 (15)

第一章编制依据、原则及范围 一、编制依据 (1)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》; (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》 (5) 《建筑工程质量检验评定标准》 (6) 《地基与基础工程施工及验收规范》 (7) 《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》 (8) 《建筑机械使用安全技术规程》 (9) 《石方爆破施工专项方案》 二、编制原则 1、遵守招标文件条款的原则。在编制专项方案文字、说明图表时,严格按招标文件规定编制。 2、遵循设计和规范、验评标准的原则。主要工程项目的施工方法编写按设计要求,并执行现行规范和验收标准,合理组织施工,确保工程质量达到设计及建设单位的要求。 3、坚持实事求是的原则。在制定施工方案时,充分理解设计意图,了解本合同工程重点、难点,结合我司的实际施工经验,做到科学组织、合理安排、交叉施工,保质、保量、保期、保安全地完成施工任务。 4、加强施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,严格执行建设单位、监理单位的指令,密切配合,严格管理。 5、加强专业化作业和综合管理的原则。在施工组织方面充分发挥专业管理

人员和专业施工队伍的优势,采取综合管理手段,做到合理调配。 6、坚持推广应用“四新”成果的原则。在施工中积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备。发挥科技在本工程建设中的先导作用。 三、编制范围 本施工沟槽开挖专项方案严格按照施工组织设计、招标清单进行编制。 第二章工程概况 一、工程概况 本工程位于贵阳市修文县龙场镇,工程总面积:158937.1㎡。治理区域从八角岩至翠屏东路(河道约长2300m,即K0+000至K2+300);施工内容分为五个部分:第一册土建工程、第二册生态工程、第三册绿化工程、第四册排水工程、第五册桥梁工程。 二、编制原则 1、遵循施工组织设计的原则 严格按照施工组织设计中的工程规范、工期、质量、安全目标等要求编制方案,满足招标方各项要求。 2、遵循施工图纸要求的原则 在编制方案时,认真阅读核对设计文件资料,阅悉设计意图,掌握现场情况,严格按设计要求、原则编制方案,满足设计要求。 3、遵循施工技术规范和验收标准的原则 在编制沟槽开挖方案时,严格按施工技术规范要求优化施工技术方案,认

土方开挖施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A64736 土方开挖施工方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

土方开挖施工方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为使土方工程优质按期完工,项目部经讨论,决定采用以下方案进行土方工程施工。 1、施工准备 测量放线及测量桩点的保护 (1)在基坑开挖之前,场内所有的红线桩及建筑物的定位桩,全部经市规划部门测量核准。明确在桩基施工阶段红线及定位桩是否产生位移,若有移位应会合规划部门、设计单位、建设单位研究处理方案。 (2)对场边道路及场内的临时设施做好定位标记,以备观测。

沟槽开挖专项施工方案

沟槽开挖专项施工方案二〇一五年五月二十八日

目录 第一章工程概况 1、工程简介 2、地质情况 第二章开挖方案的确定 1、边坡确定 2、沟漕开挖尺寸的确定 3、开挖断面的选择 4、开挖线路 第三章土方开挖施工方案 1、施工准备 2、施工技术要求 3、成品保护 4、沟槽开挖的安全措施

第一章工程概况 1、工程简介 2、地质情况 (1)清基面及沟槽底高程 ①该深挖段清表后地面高程为:102.25m~104.50m; ②开挖后沟槽底高程在:97.59m~97.25m间; ③基坑最大开挖深度7.25m。 (2)周边环境 基坑两侧为防洪堤和路基清表后作业面,无建筑物、堆放物和地下管道,场地开阔,便于工程施工。 (3)地质情况 根据地质报告该堤基地质结构类型主要为双层结构(Ⅱ2类),上部分布有淤泥质土,厚度一般为0.50m~1.50m;该层承载力极低,属高压缩性土,不能做为路基和堤基土使用,需要清除换填;该层下部为粉土粘土,厚度为5.2m ~6.8m。 (4)地下水位 根据地质报告,该地段地下水主要有基岩裂隙和第四系堆积层中的孔隙潜水两种类型,前者埋藏于基岩裂隙中,水量贫乏,受大气降水和上部孔隙潜水补给,排泄于河床。孔隙潜水分布于第四系松散砂及砂砾卵石层中,洪

水期具微承压性质,地下水埋深一般为4.00~6.00m,地下水动态与水文气象、地形条件极为密切,枯水期地下水补给河水,丰水期河水侧向补给地下水,地下水位年动态变幅5.00~6.00m。地下水位高程一般为96.00~97.00m。 第二章开挖方案的确定 1、边坡确定 该开挖段周边地面开阔,附近无建筑物和地下管道,根据土质报告,地下水位埋深4.00~6.00m,高程在96.00~97.00m间,本工程沟槽底高程在97.59m~97.25m间,所以暂不考虑施工降排水措施。本工程的土质分别为①淤泥质土,厚度一般为0.5m~1.50m,该土质不能用于工程基础,已按要求清除;②粉质土,厚度5.2m~6.8m,土质较好,该层为主要开挖层。根据规范及工程实际情况该沟槽采取放坡开挖,不考虑支撑措施,放坡系数取1:0.67。 2、沟槽开挖尺寸的确定 根据图纸尺寸,箱涵沟槽底部的开挖宽度为7.70m(含两侧工作面),根据放坡系数则沟槽顶部宽度为:W= B+2×n×H,式中n为放坡系数,H为开挖深度。最大开挖深度按7.25m计算,则沟槽顶最大开挖宽度为: W=7.70+2*0.67*7.25=17.42m。 3、沟槽开挖断面的选择 在保证工程质量和安全的前提下,综合考虑减少开挖量、缩短工期、方便槽内施工等因素,根据现场土质情况、埋深、施工期气候等条件,本标段的箱涵沟槽断面决定采用梯形槽和马道结合的形式,针对本工程的特点,土方采取放坡分两层开挖,第一层开挖深度为3.0m,开挖土方直接装自卸汽

土方开挖专项施工方案

银基雅园工程 桩基础及土方开挖工程专 项施工方案 天元建设集团有限公司 二零一八年四月十七日

目录 一、工程概括……………………………. 二、编制依据 三、施工总体部署 四、施工要点 五、施工工艺 六、安全保证措施及注意事项 七、文明施工及环境保护 八、工期保证措施

一、工程概况 鹤壁市银基雅园13#楼,位于淇县107国道以东,纬十五路以南,建筑面积:99851.11平方米,剪力墙结构,建筑层数:地上十八层,地下一层 二、编制依据 1、施工用工程图纸及本工程《岩土工程勘探报告》。 2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工各类规程、规范及验评标准。 3、河南省建设厅和鹤壁市建委有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 4、我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 5、现场和周边环境的实地探勘情况。 6、相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件。 三、施工总体部署 1、质量目标 认真贯彻公司的质量方针,确保工程质量达到合格要求。 2、项目管理组织架构 本工程的施工组织实行项目施工管理模式,项目经理作为施工现场负责人,对工程的质量、技术、安全、进度和成本实行高效益、高标准的组织、协调和管理。项目部组织结构图详见总体施工组织设计。 3、施工准备 (1)熟悉和掌握有关的图纸设计、施工规范要求、图纸会审记录、

设计变更通知单和岩土工程勘察报告等资料。 (2)根据测绘院提供的坐标系、高程控制点标高,把标高引入基坑,把控制建筑物坐标系网的三个控制点引入围墙内并固实,做好施工测量前的准备工作。 (3)材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,临水、临电设施架设或铺设完成。 (4)做好施工现场的排水系统和土方开挖工作前的准备工作。 做好施工现场其他安全、文明施工工作。 4、技术准备 (1)组织相关人员到位,进行桩基挖土前的技术交底。所有参加人员均需明确岗位职责,并在建设单位、监理单位的组织下做好与各参建单位衔接与协调工作,以确保工程施工的顺利进行。 (2)测量人员做好技术准备,提前画好外围控制线,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 (3)技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出排水沟、集水坑等位置局部详图,确保位置准确。 (4)施工前技术负责人向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 (5)了解施工机械设备的技术参数与性能。 (6)做好施工场地的通平工作。 (7)按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坑外包线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。

相关文档