文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电动机直接启动计算

电动机直接启动计算

电动机直接启动计算
电动机直接启动计算

电动机直接启动计算 The manuscript was revised on the evening of 2021

判断一台电动机能否直接启动,可用经验公式来确定.

Ist/IN≤3/4+S/4P

Ist—电动机全压启动电流

IN—电动机额定电流

S—电源变压器容量

P—电动机功率

通常规定:电源容量在180KVA以上,电动机容量在7KW以下的三相异步电动机可采用直接启动

一、全压启动(直接启动)

二、减压启动,其中包括四种方法:

(1)串电阻(电抗)减压启动;

(2)自耦变压器(补偿器)减压启动;

(3)星-三角减压启动;

(4)延边三角形减压启动。

三相交流电动机直接启动(全压启动)的条件:

I起/I额小于或等于 3/4+P电源/(4P额)

其中:

I起:电动机的起动电流

I额:电动机的额定电流

P电源:电源容量(千伏安)

4P额:4倍电动机额定功率(千瓦)

通常,7瓦千以下的异步电动机均可直接启动.而7瓦千以上的电动机不能直接启动,需要用其他方法启动,但实际上没有什么严格的规定,而要根据电源的容量大小,启动次数,和允许干扰的程度及电动机的形式等来决定的.

一般来说由变压器供电时不经常起动的电动机容量应不大于变压器容量的30%而经常启动的电动机的容量应不超过变压器的20%....允许直接启动的电动机的最大容量应以启动时造成的电压降落不超过额定电压的5%为原则.....

直接启动是利用开关或接触器将电机定子绕组直接接入额定电压的电网中,也称全压启动。直接启动时,启动电流很大,熔体的额定电流为电机额定电流的倍。

一般情况下,在不频繁启动的电机,且电机功率小于时,允许直接启动。如大于,但电网的容量较大,且能满足下式也可直接启动。

Ki=Ist/In小于等于1/4(3+电源变压器容量/电机功率)

Ki--电流比 Ist---启动电流 In---额定电流

不能直启时,必须采用降压启动。1、定子串联电阻降压启动。2、星-三角降压启动。3、自耦变压器降压启动。

相关文档