文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模块化机房建设方案

模块化机房建设方案

模块化机房建设方案
模块化机房建设方案

IDS2000微模块数据中心(M020-4D-4)

目录1 概述 (1)

1.1 产品定位 (1)

1.2 产品特点 (1)

2 应用场景样例及配置 (4)

2.1 典型应用场景 (4)

2.2 典型配置 (4)

3 系统架构 (6)

3.1 结构系统 (6)

3.2 供配电系统 (10)

3.2.1 配电柜 (11)

3.2.2 UPS2000 (13)

3.2.3 PDU2000 (14)

3.3 温控系统 (15)

3.4 机房管理系统 (17)

3.4.2 服务器 (18)

3.4.3 采集器 (19)

3.4.4 NVR网络硬盘录像机(可选) (20)

3.4.5 传感器 (21)

3.5 照明系统 (25)

3.5.1 照明控制箱(可选) (25)

3.5.2 通道照明灯 (26)

3.5.3 机柜照明灯(可选) (27)

3.6 防雷接地系统 (28)

3.6.1 防雷方案 (28)

3.6.2 接地方案 (28)

3.7 消防系统(与现有消防系统对接) (30)

3.8 综合布线 (31)

缩略语 (32)

1 概述

1.1 产品定位

微模块数据中心介于大型模块化数据中心和小型模块化数据中心之间,既可作为独立机房承担网络业务,也可作为大型模块化数据中心的一个局域机房,承担部分或

局部业务。

微模块数据中心的网络位置如图1-2所示。

图1-1微模块数据中心在网络中的位置

1.2 产品特点

微模块数据中心采用All-In-Room一体化集成方案,主要具备一体化集成、安全可靠、低噪音、节省机房占地面积和节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、快

速灵活部署、多种电源制式和完善的监控等特点,是新一代集成中型模块化数据中心

产品。

一体化集成

一体化集成机柜系统、供配电系统、温控系统、机房管理系统、防雷接地系统、消防系统和综合布线系统,高集成设计,提供完整的解决方案。

一体化配电柜,集成ATS配电、UPS配电、空调配电和IT设备配电。

为服务器、存储、网络设备和综合布线柜设置不同的供电电流,支撑混合密度组网。

在380V和208V电源制式下超过3个电池柜或者480V电源制式和380V配置120kVA以上UPS时,建议电池架独立部署。

安全可靠

支持通道级门禁(可选)、机柜级门禁(可选),避免无关人员进入,提高机房安全性。

集成消防系统(可选),提高机房安全性。

具备应急通风功能,如空调出现故障,机房温度过高时,自动打开天窗。

长备电时间。

Tier II或Tier III配置,可扩展到Tier IV。

UPS均配置手动维修旁路,正常工作时手动维修旁路开关处于锁定状态,避免由于误操作引起电气事故。

模块化UPS,能可靠的实现N+1冗余,提高系统的可靠性。

强电和弱电,光纤和网线均分开走线,减少电磁干扰。

节省机房占地面积和节约能源

无需专业机房,办公大楼房间改造即可。

可直接安装在楼宇水泥地面上,减少外配套工程。

支持单排300mm密封通道场景,节省机房占地面积。

支持通道级照明、机柜级照明,节省电力能源。

供货周期短,快速安装,有效降低成本。

安装省时、省力、省心

无需架空地板,去工程化设计。

标准化,减少安装的时间和工作量。

架构兼容

风冷、水冷架构兼容,客户选择灵活。

支持T1、T3环境。

模块化配电,支持柔性升级。

TierII、TierIII等级灵活可选。

快速灵活部署

集成化设计支持主设备随办公点搬迁。

根据房间尺寸和单柜功耗,单排或双排可选,通道密封或不密封可选,灵活部署,满足扩容要求。

适配企业web和内部业务,IT机柜内灵活安装服务器、存储、网络设备。

多种电源制式

支持多种电源制式,可满足亚非欧拉地区的使用需求。

完善的监控

可通过多种传感器,实现对机房内各功能模块的不间断监控。

监控系统支持web访问,轻松实现远程管理各功能模块。

2 应用场景样例及配置

关于本章

2.1 典型应用场景

2.2 典型配置

2.1 典型应用场景

微模块数据中心主要应用于园区云主机,大型企业分支机构,中小企业,办公网,教育、医疗、金融分支机构的数据机房,也可以应用于中小型桌面云数据机房和

高性能计算数据机房。

2.2 典型配置

微模块数据中心M020-4D-4场景样例如图2-1所示,具体配置如图2-2所示。

图2-1M020-4D-4场景图

图2-2M020-4D-4配置图(冷热通道均可密封,具体看场景设计方案)

M020-4D-4场景关键技术指标如表2-1所示。

表2-1关键技术指标

项目规格描述

模块尺寸(高×宽×深)

2350mm×3000mm×3600mm(翻转天窗打开后高度为2565mm)

机柜个数10个

电源制式AC 380V/400V/415V 3Ph 50Hz/60Hz IT功率总功耗20kVA

单柜功率4kW

适用环境T1

可靠性等级TierII

海拔高度0m~1000m(超过1000m需降额使用)安装方式可以无需架空地板

3 系统架构

关于本章

3.1 结构系统

3.2 供配电系统

3.3 温控系统

3.4 机房管理系统

3.5 照明系统

3.6 防雷接地系统

3.7 消防系统

3.8 综合布线

3.1 结构系统

微模块数据中心的结构系统由服务器机柜、综合布线柜、密封通道组件、底座与过道组件和走线梯(可选)组成,具体组成如图3-1所示。

图3-1双排密封通道组成图

中型模块化数据中心的服务器机柜、综合布线柜采用2米高标准机柜,每柜标配2条配电排(Rack Pwer Dstribution Unit,以下简称为PDU2000)。

机柜规格:高×宽×深=2000mm×600mm×1200mm。

端门

密闭通道的端门分为推拉门和双开门两种方案,可根据客户的需求选配。

推拉门采用推拉结构,以机柜为载体,安装上下轨道,保证密闭通道系统的自身独立性。门板由1.5mm冷轧钢板折弯而成,中间安装钢化玻璃,保证通道内区域的可

视性。

推拉门尺寸:高×宽×深=2050mm×1600mm×42mm。

推拉门外观如图3-2所示。

图3-2推拉门

双开门采用外开方式,开门角度110°,设有门禁系统(可选),包含门禁控制器、读卡器、出门按钮、玻破开关,门板中间镶嵌钢化玻璃,钢化玻璃透透光率90%,保证通道的可视性。双开门外观如图3-3所示。

双开门尺寸:高×宽×深=2300mm×1380mm×80mm。

图3-3双开门

天窗

天窗由控制天窗、旋转天窗、平顶天窗组成,以单个机柜为扩展模块单元。

天窗外观如图3-4所示。

图3-4天窗

1 控制天窗

2 旋转天窗

3 平顶天窗

天窗尺寸如表3-1所示。

表3-1天窗尺寸

天窗分类尺寸(高×宽×深)

300mm平顶天窗20mm×299mm×1330mm

600mm控制天窗22mm×599mm×1330mm

600mm翻转天窗60mm×599mm×1330mm

600mm平顶天窗20mm×599mm×1330mm

800mm控制天窗22mm×799mm×1330mm

800mm平顶天窗20mm×799mm×1330mm

3.2 供配电系统

微模块数据中心的供配电系统由配电柜(ATS、UPS配电、空调配电、IT配电),UPS,蓄电池及其配套件组成。

3.2.1 配电柜

根据电压及IT负载,配电柜分为一体化配电柜或UPS输入输出配电柜加精密配电柜。

配电柜特点

采用统一架构,质量可靠、功能齐全、外观统一。

ATS、IT配电、空调配电、UPS配电集成在一个配电柜内。

ATS前端有输入开关可选。

125A一体化配电柜

当电源制式为380V/400V/415V,并采用机架式20kVA UPS时,带机架式UPS一体化配电柜集成ATS、UPS、UPS配电、空调配电、IT配电等。UPS配置可采用1+1

并机运行。

采用机架式20kVA UPS时配电柜配置如表3-2所示。

表3-2采用20kVA UPS时配电柜配置

电源输入路数

输入

容量

UPS输

入输出空开

UPS

旁路空开

空调

配电空

IT

配电

空开

UPS

并机

2125

A

2*63A/3

P+2*63A/4P

63A

/4P

4*6

3A/3P+4

*10A/3P

2

4*40A

/1P

1+1

带机架式UPS一体化配电柜外观如图3-5所示。

图3-5带机架式UPS一体化配电柜

1 指示灯

2 ATS

3 空调输出空开

4 UPS输入/输出空开

5 机架式UPS×2

6 IT输出空开

带机架式UPS一体化配电柜参数如表3-3所示。

表3-3带机架式UPS一体化配电柜参数表

参数名称参数值

净尺寸(高×宽×深)2000mm×600mm×1200mm IP等级IP20

参数名称参数值

维护方式前操作后维护

出线方式上进上出

电源制式380V/400V/415V、50Hz/60 Hz

输入路数A、B两路输入

ATS最大容量125A

输入最大容量-

UPS配置20kVA(1+1并机)

空调输出路数4*63A/3P+4*10A/3P

IT输出路数24*40A/1P

防雷配置C级防雷器

3.2.2 UPS2000

UPS2000系列工作在380V/400V/415V电源制式下,具有多重保护、高可靠性、智能简单,柔性扩容、高效节能、绿色环保等特点。

UPS2000系列外观图如图3-6所示。

图3-6UPS2000系列

规格参数如表3-4所示。

表3-4UPS2000系列规格参数

数类型

参数名称指标

输入参数

整流器类

IGBT整流

额定输入

电压

380V AC,三相四线输入电压176V~280V AC(相电压)

3.2.3 PDU2000

微模块数据中心的PDU2000可以根据单柜功率进行配置。

PDU2000外观如图3-7所示。

图3-7PDU2000外观

PDU2000参数说明如表3-5所示。

表3-5PDU2000参数表

PDU2000

类型

参数名称参数值备注

PDU2000输入电压

范围

200V AC~240V AC-

最大输入电流

32A/1P;16A/3P;32A/3P

输出配电规格

20*C13+4*C19(32A/1P)

24*C13+6*C19(16A/3P)

12*C13+9*C19(32A/3P)

3.3 温控系统

微模块数据中心使用的行式空调为NetCol5000-A行级温控产品。

NetCol5000-A行级温控产品工作在380V 3ph 50Hz/60Hz,480V 3ph 60Hz电源制式下,满足T1,T3工况。

NetCol5000-A行级温控产品外观如图3-8所示。

图3-8NetCol5000-A行级温控产品

NetCol5000-A行级温控产品技术参数如表3-6所示。

表3-6NetCol5000-A行级温控产品参数

参数名称参数值

制冷量(kW)标称值25

显冷量25

室内机尺寸高×宽×深(mm)2000×600×1100(不带围

框)/1200(带围框)

室内机重量净重/毛重(kg)≤350/400

室外机尺寸高×宽×深(mm)1160×1094×1350

室外机重量净重/毛重(kg)≤300/400

过滤网等级G4(EN779)

电加热(可选)功率(kW)6

加湿器(可选)加湿量(kg/h)2

电源电源规格380V 3Ph 50Hz/60Hz

480V 3ph 60Hz

运行电压范围380V±10%;480V±10%

50±2Hz;60Hz±2Hz

运行频率范围

(HZ)

满负荷电流(A)≤98

参数名称参数值

制冷剂R410A

防护等级室内机IP20,室外机IP54

使用温度范围(℃)室内机:18~40

室外机:-20~55

存储温度(℃)-40~70

相对湿度要求(RH)5%~95%

海拔高度(m)0~1000

3.4 机房管理系统

微模块数据中心的机房管理采用NetEco基础设施管理系统,对于微模块数据中心的标配场景,使用标准版NetEco系统进行管理。

NetEco管理系统由管理软件和若干部件组成,共同实现数据中心各环节、基础设施的数据采集与管理。通过柔性拓展的物理架构和模块化设计的思路,NetEco既能对

单个数据中心基础设施进行管理,也能对多个分地域的数据中心基础设施进行集中统

一管理。

NetEco管理系统架构图如图3-9所示。

图3-9NetEco管理系统架构图

NetEco具有良好的可视化界面,根据实际需求可提供全面的管理功能。主要可以监控以下范围的设备:

动力设备:精密空调、不间断电源(UPS)、配电柜、自动切换开关(ATS)等。

环境设备:感烟探测器、温湿度传感器、水浸传感器、天窗控制器等。

视频设备:摄像机、网络视频录像机(NVR)。

标准的网管接口:NetEco可以向第三方网管系统提供SNMP(Simpl e Network Management Protocol)形式的接口,以满足与第三方系统的信息交互。

系统提供多协议扩展机制,满足不同设备的接入。

NetEco提供全面的机房基础设施管理功能,包括系统管理、资源管理、视图管理、容量管理(可选)管理、性能管理、视频管理、能耗管理(可选)、工单管理(可

选)、报表等功能。用户根据实际需求,购买对应的License,通过购买的License实现

功能部署。

3.4.2 服务器

RH2288机架服务器(简称RH2288)是华为公司自主研发的一款满足客户中长期需求的大容量、高性能服务器,作为NetEco管理系统的监控主机,负责数据的处理和

分析。

服务器为标准2U盒子,支持标准机架式安装,外观如图3-10

所示。具体参数如

表3-7所示。

图3-10服务器外观

主要有如下特性:

RH2288服务器具有强大的计算、存储和拓展能力。

与增值部件捆绑配置形式灵活,功能多样化。

表3-7服务器规格参数

项目描述

整机高×宽×深:87.5 mm×447 mm×740 mm;

适用于19英寸宽、1000mm及以上深度标准机柜安装

主板C

PU

1/2个

C PU型号

Intel? Xeon? E5-2600(Romely-EP)系列4C/6C/8C处理器,最大支持135W处理器,最高主频支持3.3GHz,单颗CPU L3 缓存最高支持20MB

内存

24 个DIMMs 插槽,支持DDR3的RDIMM/LRDIMM内存,最大支持768GB

硬支持8*2.5寸6Gbps 的SAS/SATA/SSD的热插拔硬盘,或者

相关文档