查看/更改控制器属性

依照以下步骤查看和更改控制器属性。

1.单击WebBIOS主界面中的“Controller Selection”,显示当前控制器信息。

说明:

控制器信息分布在两个页面上,可通过单击“Next”和“Back”进行切换。

图2-42 控制器信息界面

2.在控制器信息的第二个页面单击“Next”进入控制器属性界面,如图2-43所示。

说明:

1.控制器属性分布在两个页面上,可通过单击“Next”和“Back”进行切换。

2.通过“Link Speed”项可进行链路速率设置,如图2-44所示。

图2-43 控制器属性界面

图2-44 设置链路速率

对控制器属性进行设置后,可以单击“Submit”保存设置,或单击“Re set”返回默认值。

查看/更改虚拟磁盘属性

1.单击WebBIOS主界面中的“Virtual Drives”进入虚拟磁盘选项界面,如

图2-45所示。

图2-45 虚拟磁盘选项界面

选择“Properties”进入虚拟磁盘属性界面,如图2-46所示。

图2-46 虚拟磁盘属性界面

1.在“Properties”信息框中列出了虚拟磁盘的RAID等

级、状态、容量、条带尺寸等信息。

2.在“Policies”信息框中类列出了存储配置创建时设定的虚拟磁

盘配置策略。

3.在“Operations”信息框中列出了允许对虚拟磁盘进行的操作。

在“Operations”信息框中选择要执行的操作,单击“Go”执行。具体选择项介绍如下:

注意:

请在更改虚拟磁盘配置之前确认虚拟磁盘上的数据已经做好备份。

0.Virtual Drive Erase:擦除虚拟硬盘中所有用户自定义信息,有

Simple、Normal和Thorough三种方式。

1.Delete:删除虚拟硬盘。

2.Locate:使能当前虚拟硬盘对应的实际物理硬盘的LED灯,并

闪烁。本功能只在硬盘已被正确安装在硬盘托架中,并支持SAF TE时可用。

3.Stop Locate:熄灭当前虚拟硬盘对应的实际物理硬盘的LED灯。

4.Fast Init或Slow Init:初始化虚拟磁盘。快速初始化是将虚拟

磁盘的首、末10Mbyte的区域写0,快速完成初始化。而慢速初时化是将整个虚拟磁盘的区域都初时化为0。通常,在虚拟磁盘创建使已经对磁盘进行了初始化,故极少情况下会使用此功能。

注意:

请确保在进行磁盘初始化之前已经备份了所有需要保留的数

据。磁盘初始化后所有数据将丢失。

https://www.wendangku.net/doc/4f11188024.html,:对虚拟磁盘进行一致性检查(对于设置为RAID 0的虚拟磁

盘,该功能不起作用)。

6.Expand:对虚拟磁盘进行不增加硬盘的扩容。

7.Adv Opers:对虚拟磁盘进行RAID迁移。

查看/更改物理硬盘属性

依照以下步骤查看和更改物理硬盘属性。

单击WebBIOS主界面中的“Drives”进入物理硬盘选项界面,如图2-4 7所示。

图2-47 物理硬盘选项界面

"

2.选择“Properties”进入物理硬盘属性界面,如图2-48所示