电抗器与变压器是一样的产品吗
电抗器与变压器是一样的产品吗

电抗器与变压器是一样的产品吗

电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称谓电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。

什么叫变压器?

变压器是一种用于电能转换的电器设备,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。

变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。

一、变压器的基本原理

当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形

成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为"空载电流"。

如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2 所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。

二、变压器的损耗

当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为"涡流"。这个"涡流"使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发

热变压器的温升增加。由"涡流"所产生的损耗我们称为"铁损"。另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为"铜损"。所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。

由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,为此我们引入了一个效率的参数来对此进行描述,η=输出功率/输入功率。

三、变压器的材料

要绕制一个变压器我们必须对与变压器有关的材料要有一定的认识,为此这里我就介绍一下这方面的知识。

1、变压器的铁心材料:

变压器使用的铁心材料主要有铁片、低硅片,高硅片,的钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为6000-8000、低硅片为 9000-11000,高硅片为1 2000-16000,

2、变压器的绕制变压器通常用的材料有漆包线,沙包线,丝包线,最常用的漆包线。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有

足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆包线。

3、变压器的绝缘材料在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离。

4、变压器的浸渍材料:变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料。

电工学名词解释要学好电工技术必须要对在电工学上的一些物理量的概念有所理解,为此本人将一些常用的电工学名词汇总并作注解:

1、变压器的电阻率---又叫电阻系数或叫比电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,以字母ρ表示,单位为欧姆*毫米平方/米。在数值上等于用那种物质做的长1米截面积为1平方毫米的导线,在温度20C时的电阻值,电阻率越大,导电性能越低。则物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加与原来的电阻电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C。

2、变压器的电阻的温度系数----表示物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加量与原来的电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C。

3、变压器的电导----物体传导电流的本领叫做电导。在直流电路里,电导的数值就是电阻值的倒数,以字母ɡ表示,单位为欧姆。

4、变压器的电导率----又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻率的倒数,以字母γ表示,单位为米/欧姆*毫米平方。

5、变压器的电动势----电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势或者简称电势。用字母E表示,单位为伏特。

6、自感----当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化,因此在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这种感应电动势叫自感电动势。

7、变压器的互感----如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈相环链。当第一线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生感应电动势。这种现象叫做互感现象。

8、变压器的电感----自感与互感的统称。

9、变压器的感抗----交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做感抗,以Lx表示,Lx=2πfL.

10、变压器的容抗----交流电流过具有电容的电路时,电容有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做容抗,以Cx表示,Cx=1/12πf c。11、变压器的脉动电流----大小随时间变化而方向不变的电流,叫做脉动电流。

12、变压器的振幅----交变电流在一个周期内出现的最大值叫振幅。13、变压器的平均值----交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦量的平均值通常指正半周内的平均值,它与振幅值的关系:平均值=0.637*振幅值。

14、变压器的有效值----在两个相同的电阻器件中,分别通过直流电和交流电,如果经过同一时间,它们发出的热量相等,那么就把此直流电的大小作为此交流电的有效值。正弦电流的有效值等于其最大值的0.707倍。

15、变压器的有功功率----又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。

16、变压器的视在功率----在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率,用字母Ps来表示,单位为瓦特。 17、无

功功率----在具有电感和电容的电路里,这些储能元件在半周期的时间里把电源能量变成磁场(或电场)的能量存起来,在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率。用字母Q表示,单位为芝。

18、功率因数----在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSφ表示。

19、相电压----三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。

20、线电压----三相输电线各线(火线)间的电压叫线电压,线电压的大小为相电压的1.73倍。

21、相量----在电工学中,用以表示正弦量大小和相位的矢量叫相量,也叫做向量。

22、磁通----磁感应强度与垂直于磁场方向的面积的乘积叫做磁通,以字母φ表示,单位为麦克斯韦。

23、磁通密度----单位面积上所通过的磁通大小叫磁通密度,以字母B表示,磁通密度和磁场感应强度在数值上是相等的。

24、磁阻----与电阻的含义相仿,磁阻是表示磁路对磁通所起的阻碍作用,以符号Rm表示,单位为1/亨。

25、导磁率----又称导磁系数,是衡量物质的导磁性能的一个系数,以字母μ表示,单位是亨/米。

26、磁滞----铁磁体在反复磁化的过程中,它的磁感应强度的变化总是滞后于它的磁场强度,这种现象叫磁滞。

27、磁滞回线----在磁场中,铁磁体的磁感应强度与磁场强度的关系可用曲线来表示,当磁化磁场作周期的变化时,铁磁体中的磁感应强度与磁场强度的关系是一条闭合线,这条闭合线叫做磁滞回线如图1。

28、基本磁化曲线----铁磁体的磁滞回线的形状是与磁感应强度(或磁场强度)的最大值有关,在画磁滞回线时,如果对磁感应强度(或磁场强度)最大值取不同的数值,就得到一系列的磁滞回线,连接这些回线顶点的曲线叫基本磁化曲线。

29、磁滞损耗----放在交变磁场中的铁磁体,因磁滞现象而产生一些功率损耗,从而使铁磁体发热,这种损耗叫磁滞损耗。

30、击穿---绝缘物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫击穿。

31、介电常数---又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示,单位为法/米。

32、电磁感应---当环链着某一导体的磁通发生变化时,导体内就出现电动势,这种现象叫电磁感应。

33、趋肤效应---又叫集肤效应,当高频电流通过导体时,电流将集中在导体表面流通,这种现象叫趋肤效应。

电抗器基本知识介绍

电抗器基本知识介绍 一、干式电抗器的种类与用途 电抗器是重要的的电力设备,在电力系统中起补偿杂散容性电流、限制合闸涌流、限制短路电流、滤波、平波、启动、防雷、阻波等作用。根据电抗器的结构型式可分为空心电抗器、铁心电抗器与半心电抗器。 补偿杂散容性电流的电抗器主要有并联电抗器与消弧线圈。并联电抗器的作用是限制电力传输系统的工频电压升高现象,工频电压升高的原因在于空载长线的电容效应、不对称对地短路故障与突然甩负荷。消弧线圈通常应用在配电系统,它的作用是使得单相对地短路电流不能持续燃烧,导致电弧熄灭。消弧线圈通常具有调谐功能,可根据电力系统的杂散电容与脱谐度改变其电感值。 串联电抗器或称阻尼电抗器的作用是限制合闸涌流。串联电抗器与电力电容器串联使用,用于限制对电容器组合闸时的浪涌电流,通常选取电容器组容量的6%。 限流电抗器是串联于电力系统之中,多用于发电机出线端或配电系统的出线端,起限制短路电流的作用。为了与其他电力设备配合,其实际阻抗不能小于额定值。 滤波电抗器与电容器配合使用,构成LC谐振支路。针对特定次数的谐波达到谐振,滤除电力系统中的有害次谐波。 平波电抗器应用在直流系统中,起限制直流电流的脉动幅值作用。在设计平波电抗器时须注意线圈中的电流是按电阻分布的,设计时最好采用微分方程组计算。若按交流阻抗设计可能造成线圈出现过热现象,且阻抗值未必准确。 启动电抗器用于交流电动机启动时刻,限制 防雷线圈通常用于变电站进出线上,减 阻波器与防雷线圈的应用场合相仿,线 用于阻碍电力 便于将通讯载波提

取出来,实现电力载波的重要设备。 户外空心干式电抗器是20世纪80年代出现的新一代电抗器产品,如图1.1所示。它是利用环氧绕包技术将绕组完全密封,导线相互粘接大大的增加了绕组的机械强度。同时利用新的耐候材料喷吐于包封的表面,使得产品能够满足在户外的苛刻条件下运行。包封间由撑条形成气道,包封间与包封内绕组多采用并联连接以便满足容量与散热的要求。为了满足各个并联支路电流合理分配的需要,采用分数匝来减少支路间的环流问题。为了能够形成分数匝,采用星形架作为绕组的出线连接端。绕组的上下星架通过拉纱方式固定,固化后整个产品成为一个整体。这种结构的电抗器与传统方式的电抗器相比较具有可以直接用于户外、电感为线性、噪音小、防爆、使用维护方便等特点,因而对于某些此产品有可能正逐步取代其他形式的电抗器。 由于受到绕组结构的限制,户外空芯干式电抗器通常不适合电感量(>700mH )较大或电感较小(<0.08mH)但电流较大的场合,否则就会造成体积过于庞大或者支路电流极不平衡。在这两种极端条件下,需要适当改变线圈的绕线形式。此外,空心电抗器通常占地面积最大、对外漏磁最严重,这是这类电抗器的主要缺点。 干式铁心电抗器主要是由铁心和线圈组成的,如图1.2所示。干式铁心电抗 器主要由铁心、线圈构成。铁心可分为铁心柱与 铁轭两部分,铁心柱通常是由铁饼与气隙组成。 线圈与铁心柱套装,并由端部垫块固定。铁心柱 则由螺杆与上下铁轭夹件固定成整体。对于三相 电抗器常采用三心柱结构,但对于三相不平衡运 行条件下,需采用多心柱结构,否则容易造成铁 心磁饱和问题。干式铁心电抗器的线圈通常采用 浇注、绕包与浸漆方式。由于铁磁介质的导磁率极高, 而且其磁化曲线是非线性的, 故用在铁心电抗器中的铁心必须带气隙。带气隙的铁心,其磁阻主要取决于气隙的尺寸。由于气隙的磁化特性基本上是线性的, 所以铁心电抗器的电感值取决于自身线圈匝数以及线圈和铁心气隙的尺寸。由于干式铁心电抗器是将磁能主要存贮于铁心气隙当中,铁心相当于对磁路短路,相当于只有气隙总长度的空心线圈。因此铁心电抗器线圈的匝数较少, 从而图1.2 干式铁心电抗器

电力系统中目前使用的变压器 电抗器多含有有 、.

简 介 电力系统中目前使用的变压器、电抗器多含有有载调压机构,分接头的位置是变压器、电抗器的重要信息。测控单元在采集分接头位置信号时,通常提供的开关量位置较少,因此通常对分接头位置进行编码,转换成与测控系统相适应的 BCD 方式输出。 该装置是配合变电站实现电力调度自动化、无人值班化的一种自动监测仪器。它将来自主变压器有载调压分接开关的升、降、停调压控制、档位机械分接点位置监测、远方/就地控制等功能集于一体。可以在就地位置实现升、降、停操作,也可以与综合自动化系统的测控装置接口,进行远方遥控操作,并且遥测档位位置。 该装置可以满足三种输入方式:(1)一对一(每个档位对应一付空接点);(2)编码方式(1-9分别对应一付空接点,10位对应一付空接点);(3)BCD 输入方式。 输出方式:BCD 或HEX 输出。 结构上采用了屏柜安装方便快捷。 技术参数 额定工作电压: DC220V/110V 编码输出类型: BCD 或HEX 输出 输入最大档位数:19档(更多档位订货时注明) 档位输入类型: 一对一的输入、编码输入、BCD 输入 装置端子定义图 输出方式: 空接点输出 输出接点容量: 载流容量 5A 接点断弧容量: 60W(220VDC);2000VAC 安装方式: 柜面开孔安装

装置电原理图 装置典型使用接线 接线图如下: 1一对一输入的接线方式 2 编码输入的接线方式(仅适用于BCD输出方式时) 3 BCD输入的接线方式(仅适用于BCD输出方式时) 装置操作说明

运行指示灯:档位控制器上电,运行正常时运行灯点亮(绿色)。 远方、就地选择开关 远方位置:允许测控装置通过档位控制器进行调压机构遥控操作。 就地位置:允许通过装置面板上的升、降按钮进行调压机构操作。 升、降、停按钮 升、降按钮:就地操作时,通过面板上的升、降按钮可以实现调压机构的就地升降;档位控制器面板上的按钮只在就地位置时,升、降才有效。 停按钮:按下停按钮时,切断调压机构电源,禁止调压操作;停接点不受远方就地的控制。 码制转换(√表示输入相应档位时该接点与BCOM为通路) BCD码输出:用跳帽将J2、J4、J8、JA跳至“BCD”位置 BCD码输出逻辑23~44 输入档位数码管显示 1 2 4 8 A 无输入00 档位1 01 √ 档位2 02 √ 档位3 03 √√ 档位4 04 √ 档位5 05 √√ 档位6 06 √√ 档位7 07 √√√ 档位8 08 √ 档位9 09 √√ 档位10 10 √ 档位11 11 √√ 档位12 12 √√ 档位13 13 √√√ 档位14 14 √√ 档位15 15 √√√

变压器说明书

配电变压器安装使用说明书 三相树脂绝缘干式电力变压器 安装使用说明书

沈阳市悦霖电力设备制造有限公司 目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 (6)

七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件

1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

意大利督凯提电容器电抗器产品手册

意大利督凯提电容器电抗器产品手册 07-2019 目录 公司介绍 1 PPMh/MKPh电容器新技术 2 电容器的一般性能 3 调谐滤波电抗器 4数字式REGO 系列无功功率控制器 5 REGO 接线图 7 调谐滤波器选型 8三相电容器尺寸图 10 电抗率为7%电抗器尺寸图 11电抗率为12.5%电抗器尺寸图 12电抗器温度保护接线图举例 13方案设计参考 16有源滤波器 17质量体系 19部分中国客户 20 公司介绍 博洛尼亚Bologna 1909年诺贝尔物理奖获得者、世界第一套无线电收发装置的发明者意大利人马可尼与督凯提家族于1926年共同创建的 energia 公司,至今已有85年的历史。共有 energia 发展至今已经成为一家集团性质公司,六家工厂,产品涉及九个领域:电力电容器、电子电容器、电 力仪表、高速公路的SOS 呼叫系统、车库的记费管理系统、轻燃料车、电池车、摩托车马达、铁路控制系统。其中,电容器的生产85年来从未间断。 energia 生产的电力电容器,产品电压等级齐全、种类丰富、销售机构完善、服务团队经验丰富,年销售额超过6亿欧元,是全球电容器 市场的主要供货商之一。在全球100多个国家和地区设立了分支机构。 随着中国经济的快速发展, energia 越来越重视中国市场并在中国设立了北京代表处。北京代表处负责中国地区的市场开发及技术服务工作。 北京代表处经过长期努力在中国各省建立了销售服务网络,并在北京建立了库房,从而实现了中国市场的现货供应,每月定期定量从意大利博洛尼亚补充库存。 PPMh/MKPh电容器新技术

由 energia 公司研发的具有镀特殊金属成份的聚丙烯膜PPMh/MKPh,它的目的是支持自愈性能并减少介质损耗。较于现在的其它介质及气体绝缘的电容器,PPMh 电容器以它 优越的过载能力和长寿命成为功率因数补偿系统新的目标。 由于创新的金属化处理,聚丙烯膜在卷绕期间承受较少的应力。因此介质性能能够长 期保存并且在电压和电流作用下表现相当好的性能,可以达到4 In的过载能力。 更有效的自愈性和低的介质损耗使电容器拥有长达210000小时以上的寿命,并且运 行温度大大降低。 由于封闭性和工艺的进一步改进使电容器既能获得与油式电容器一样的电压电流性能,同时明显地减少了体积。将每个电容器单元装在壳内并应用树脂介质技术极大的保证了电 容器的散热性和接地绝缘,提高了电容器的寿命。所有电容器单元都由含有特殊金属的聚 丙烯膜绕制而成,并在电容器单体外加装金属的外壳和上盖。外壳应用特殊的双重卷边工 艺组装以及新型密封剂的应用以保证完美的密封性,过压力保护使系统安全运行。 所有的电容器都用环保材料制作,符合标准E N60831-1/2. energia 公司的质量体系,其电容器部分,正如在 质量手册中描述的,是在意大利第一家获得ISO 9001(按 29002) 认证并被BSI 认证的,认证证书:N.FM22019,并有 型式试验的检测资质。 安全和保护 为了保护的可靠性,每个电容器单元都配备了过压力保护装置。 过压力保护装置的功能是当电容器的有效寿命终结并且不能自动恢复的时候断开,它 利用短路电流过热导致膜分解产生的内部压力使终端接点断开。 过压力保护装置具有确定的尺寸,以确保即使在高能量密度的情况下也能在接地保护 和消弧保护中长期保证最大的安全性。 这种保护已经依靠专门的工程技术实现:当发生故障时,接点会因为压力而断开,保 证外壳绝缘完好无损并防止电容器爆炸或膨胀。装置设计了最优化的尺寸以保证在低短路 电流和高短路电流下能够更有效迅速的操作。 电容器的一般性能 数据来自于欧洲的实验机构和中国国家电力电容器质量监督检验中心。 数字式REGO 系列无功功率控制器

电抗器工作原理及作用(用途)

电抗器 懂得放手的人找到轻松,懂得遗忘的人找到自由,懂得关怀的人找到幸福!女人的聪明在于能欣赏男人的聪明。生活是灯,工作是油,若要灯亮,就要加油!相爱时,飞到天边都觉得踏实,因为有你的牵挂;分手后,坐在家里都觉得失重,因为没有了方向。

内容简介一:电抗器在电力系统中的作用 二:电抗器的分类 三:详细介绍及选用方法 四:各种电抗器的计算公式 五:经典问答 一:电抗器在电力系统中的作用

由于电力系统中大量使用电力电子器件,直流用电,变频用电等,产生了大量的谐波,使得看是简单的问题变得复杂了,用以补偿的电容器频繁损坏,有的甚至无法投入补偿电容器,当谐波较小时,可以用谐波抑制器,但系统中的谐波较高时,就要用串联电抗器了,放大谐波电流. 电抗率为4.5%~7%滤波电抗器,用于抑制电网中5次及以上谐波;电抗率为12%~13 %滤波电抗器,用于抑制电网中3次及以上谐波.电抗器装于柜内,应加装通风设备散热.电抗器能在额定电压的1.35倍下长期运行,常用电抗器的电抗率种类有4.5%、5%、6%、7%、12%、13%等,电抗器的温升:铁芯85K,线圈95K,绝缘水平:3kV/1min,无击穿与闪络,电抗器在1.8倍额定电流下的电抗值,其下降值不大于5%,电抗器有三相、单相之分,三相电抗器任二相电抗值之差不大于±3%,电抗器可用于400V或600V系统,电抗器噪声等级,不大于50dB,电抗器耐温等级H级以上. 信息来自:输配电设备网 电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都是用来吸收线路充电电容无功的;220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。2)改善长输电线路上的电压分布。3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失。4)在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸。 电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要,布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。 由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电

高中物理 第4章 远距离输电 第1节 三相交变电流 三相变压器的诞生素材 鲁科版3-2 精

三相变压器的诞生 1888年,俄国科学家多利沃—多布罗夫斯基提出三相电流可以产生旋转磁场,并发明三相同步发电机和三相鼠笼式电动机。1889年,他为解决三相电流的传输及供电问题,开始研究三相变压器。与当时的单相变压器相比,多利沃—多布罗夫斯基三相变压器的原边、副边线圈并无太大差别,主要区别是在铁心布置方面。当年,他申请第1个三相变压器铁心的专利,3个心柱在周向垂直对称布置,上、下与两个轭环相连。这种结构类似欧洲中世纪的修道院,故称为“Tempeltype(寺院式)”,如图1(a)所示。“寺院式”结构后来又发展出图1(b)和图1(c)式。1891年,西门子公司又首先采用了框式铁心,见图1(d)。 图1 三相变压器铁心 世界上第一台三相变压器出现于1891年。当年8月,世界博览会在德国法兰克福(Frankfurt)召开,会议组织者为了展示交流电的输送和应用,在175km外的德国劳芬(Lauffen)的波特兰(Portland)水泥厂内装设了一套三相水轮发电机组(210kVA,150r/min,40Hz,相电压55V),向博览会上的1000盏电灯和一台100马力的三相感应电动机供电。为此,德国通用电气公司(AEG)和瑞士奥立康(Oerlikon)厂分别为劳芬-法兰克福工程提供了4台和2台三相变压器。在劳芬,AEG公司提供了2台三相升压变压器(每台100kVA,变比为1∶160,Y-Y 接),Oerlikon工厂提供了一台升压变压器(150kVA,变比为1∶155);在法兰克福的两座降压变电所,则分别装有2台AEG公司生产的三相降压变压器(变比为123∶1)向电动机供电,以及一台Oerlikon工厂生产的三相降压变压器(变比为116∶1)向1000盏电灯供电。实测变压器的最高效率已达到96%。图2为AEG公司制造的三相变压器。

变压器产品详细参数

产品详细参数: ◆产品介绍 Overview 该产品执行国家标准GB1094《电力变压器》和GB/T6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。 S11系列是三相油浸式配电变压器。铁心材料选用DQ133-30(9型)、30ZH120(11型)、23ZH90(13 型)等冷轧硅钢片,实际生产中使用的铁心材料不低于图样要求。 该产品采用全密封波纹油箱结构,变压器油和周围空气不接触,因此变压器油不会吸收外界水分,从而 不会降低绝缘强度;另外因氧气无法进入油箱,从而避免了绝缘材料的老化,提高了该产品的使用寿命, 同时也提高了社会效益。 ◆型号含义 The meaning of model S 11 - M - □ / □ 电压等级(kV) 额定容量(kVA) 密封式 性能水平代号 三相

◆产品特点 Features 节能:S11型比GB/T6451空载损耗平均降低30%,负载损耗平均降低25%,运行费用平均下降20%。 使用寿命长:变压器油箱采用全密封结构,油箱与箱沿可用螺栓联接或焊死,变压器油不与空气接触延长了使用寿命。 运行可靠性高:油箱密封有关零部件进行改进,增加了可靠性,提高工艺水平以保证密封的可靠性。 占地面积小:S11-M系列变压器油箱采用波纹板式散热器,当油温变化时波纹板热胀冷缩可取代储油柜的作用,波纹板式油箱外形美观,占地面积小。 ◆技术参数 Technical parameters S11-M系列10KV油浸式配电变压器

YB预装式箱式变电站(欧式箱变)产品详细参数:

◆产品介绍 Product introduction YB型箱式变电站又称欧式箱变,产品符合GB17467—1998《高低压预装式变电站》和IEC1330等标准,作为一种新型供配电装置,它比传统土建变电站具有许多优越性:由于它体积小,占地面积小,结构紧凑,便于搬迁,因而大大缩短了基建的周期和占地面积,也减少了基建费用。同时,箱式变电站现场安装简单,供电迅速.设备维修简单,无须专人值守,特别是它可以深入负荷中心,对提高供电质量减少电能损失,增强供电的可靠性以及对配电网络改选都是十分重要的。箱变完成电能的变换、分配、传输、计量、补偿,系统的控制、保护及通讯功能。 YB型变电站由高压开关柜,低压配电屏,配电变压器及外壳四部分组合而成高压是空气负荷开关,变压器为干式变压器或油浸式变压器。箱体采用了良好的隔热通风结构,外观美观大方,隔热性能良好,且箱体设有上下通风的风道,户外隔射对变压器室及高低压室造成的温升可减少到最低限度。箱体内要装设温控强迫通风装置以及太阳温度自动控制装置。各独立单元装设完善的控制,保护,带电显示和照明系统。 ◆功能特点 Functional Characteristics 适用于电压等35kV及以下,主变容量5000W悄及以下的小型无从值守变电站,广泛用于城市工业变电站、10KV环网系统、农网35KV变电所等场合:完成电能的变换、分配、传输、计量、补偿、系统的控制、保护及通讯功能。 将一、二次设备预装一个可移动的、全封闭、温度自控、防腐防潮防锈的箱体内,运抵现场只需安装在水泥基础上。具有投资少、施工周期短、占地面积少、易与环境协调等特点。 ◆型号含义 The meaning of model

电抗器使用原因

电抗器的简介及应用 一.电抗器的种类与概述 电抗器又称为扼流圈、电感器或铁芯电感器,在电子设备中应用极为广泛,品种也很繁多。通常可分为电流滤波扼流圈、交流扼流圈、电感线圈三种。 1.按线圈数量可分为:单相电抗器(1只或2只线圈);三相电抗器(3只线圈). 2.按铁芯型式可分为:空芯电抗器、铁芯电抗器两种,而铁芯电抗器又分为有气隙铁芯电抗器和无气隙铁芯电抗器。 二.常用电抗器的介绍与主要技术指标 1.电源滤波电抗器(单相电抗器、有气隙铁芯电抗器)。 用途:用于平滑整流后的直流成分,减小其波纹电压,以满足电子设备对直流电源的要求。 主要技术指标:电抗器名称、型号、电感量、直流电位、直流磁化电流、波纹电压、波纹频率、绝缘等级和环境温度。 2.单相(三相)交流电抗器(输入、输出电抗器) 用途:用于交流回路中,作为平衡、镇流、限流和滤波的一种铁芯电感器。 主要技术指标:电抗器名称、型号、电感量、额定工作电流、工作频率、绝缘等级、环境温度。 三.电抗器工作环境及绝缘等级的分类 1.绝缘等级: 2.环境温度:-5℃~+40℃ 如有特殊要求时,应保证电抗器最高工作温度小于绝缘等级极限温度。 3.海拔高度:≤2000m.要求高海拔时,允许最大电流相应降低如下图所示: 100

0 1000 2000 3000 4000 5000M 4.空气相对湿度:≤90% 5.绝缘水平: 四.常用基本名词的定义 1.电感量L (H ) 电抗器的电感量是相电感,是在规定频率下相电压降为Δμ时相电感值。 2.电抗百分比(%) 电抗器的电抗值与串连的电容器容抗值之比,以百分值表示。 3.电压降Δμ(V ) 电抗器通过额定电流In 时,电抗器的相电压降。 4.相对电压降μx (%) 电抗器相电压降Δμ与电网进线的相电压u 相的比值的百分值表示。 5.额定电压Un (V ) 电抗器连接线路系统电网的线电压.常用如下: 单相:230V 400V 三相:400V 500V 690V 750V 1140V 6.额定交流电流In(A) 20 40 60 80 % 87%

电抗器的基本结构

电抗器的基本结构 一、铁心式电抗器的结构 铁心式电抗器的结构与变压器的结构相似,但只有一个线圈——激磁线圈;其铁心由若干个铁心饼叠置而成,铁心饼之间用绝缘板(或纸板、酚醛纸板、环氧玻璃布板)隔开,形成间隙;其铁轭结构与变压器相同,铁心饼与铁轭由压缩装置通过螺杆拉紧,形成一个整体,铁轭和所有的铁心饼均应接地。铁心结构,铁心饼由硅钢片叠成,叠片方式有以下几种: (a)单相电抗器铁心;(b)三相电抗器铁心 (1)平行叠片 其叠片方式,与一般变压器相同,每片中间冲孔,用螺杆、压板夹紧成整体,适用于较小容量的电抗器。 (2)渐开线状叠片 其叠片方式,与渐开线变压器的叠片方式相同,中间形成一个内孔,外圆与内孔直径之比约为4:1至5:1,适用于中等容量的电抗器。 (3)辐射状叠片 其叠片方式,硅钢片由中心孔向外辐射排列,适用于大容量电抗器。 (a)平行叠片;(b)渐开线状叠片;(c)辐射状叠片 在平行叠片铁心中,由于气隙附近的边缘效应,使铁心中向外扩散的磁通的一部分在进入相邻的铁心饼叠片时,与硅钢片平面垂直,这样会引起很大的涡流损耗,可能形成严重的局部过热,故只有小容量电抗器才采用这种叠片方式。在辐射形铁心中,其向外扩散的磁通在进入相邻的铁心饼叠片时,与硅钢片平面平行,因而涡流损耗减少,故大容量电抗器采用这种叠片方式。 铁心式电抗器的铁轭结构与变压器相似,一般都是平行叠片,中小型电抗器经常将两端的铁心柱与铁轭叠片交错地叠在一起,为压紧方便,铁轭截面总是做成矩形或丁形。 二、空心式电抗嚣的结构 空心式电抗器就是一个电感线圈,其结构与变压器线圈相同。空心电抗器的特点是直径大、高度低,而且由于没有铁心柱,对地电容小,线圈内串联电容较大,因此冲击电压的初始电位分布良好,即使采用连续式线圈也是十分安全的。空心

220KV级变压器说明书

目录 1 前言 2 装卸与运输 3 现场验收 4 贮存 5 安装准备和检查 6 装配 7 试验前的检查 8 现场试验 9 运行和维护 10 概说 11 附录

1 前言 本说明书为油浸式电力变压器(高压绕组额定电压为35~500kv)安装使用说明书的通用部分。 LEEEC公司提醒在变压器安装过程中,认真考虑如下情况:在开始做任何一项工作之前,确信操作人员已经阅读並完全理解我们提供的变压器使用说明书和附件制造商的使用说明书,熟知该产品的合同和协议,並切实遵循本国和国际标准及规则。 2装卸与运输 变压器是以铁路、公路和水路运输方式运到使用现场的,长途或出口产品往往以两种或三种方式联运完成。因此要求各承运方熟知相关运输规程和标准。 2.1 参照国家标准GB/T6451-2008:电压等级66kv、110 kv容量31500KVA及以上出口变压器,220kV、330Kv、500KV变压器主体在运输中安装三维冲撞记录仪。 2.2 装卸和运输过程中,冲撞限定值为: a.水平冲撞加速度不超过30m/s2;; b.横向冲撞加速度不超过20m/s2; c.垂直冲撞加速度不超过30m/s2。 2.3 充氮运输的变压器主体或组部件,充入氮气压力0.02~0.03Mpa,纯度99.99%,露点低于-40℃。 2.4 装在运输车上的变压器主体和组部件应不超过运输外限尺寸。 2.5起吊变压器主体时,必须吊挂所有主吊拌(详见产品外形图或产品安装补充说明书);吊绳与垂线夹角不大于30。装载位置保证各车轮负荷相同,变压器与运输车之间加垫一定数量的木方,其位置应与铁芯垫脚相对应。索固结实。 2.6用千斤顶起重主体时,所有千斤顶支架(见产品外形图或产品安装补充说明书)要同时受力;各千斤顶的升降要同步,速度要均匀。 2.7 完成装车后用红色油漆对索固件的位置进行标记。 2.8公路运输。变压器主体最大时速不得超过10~40km/h,视公路路面、天气和车辆性能增减,倾斜角度长轴方向不超过15°、横向不超过10°。 2.9滚动拖运速度不超过5m/min。在轨道上带小车牵引时,不超过3m/min,装卸车时拖运速度不超过5m/min。 2.10铁路运输按“铁路货物运输规程”. 2.11 水路运输按“水路货物运输规则”。 2.12 承运方和押运人员运输中的检查:

电抗器的选型介绍

并联电抗器:发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。铁心式电抗器由于分段铁心之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出10dB左右。并联电抗器里面通过的交流,并联电抗器的作用是补偿系统的容抗。通常与晶闸管串联,可连续调节电抗电流。 串联电抗器:里面通过的是交流,串联电抗器的作用是与补偿电容器串联,对稳态性谐波(5、7、11、13次)构成串联谐振。通常有5~6%电抗器,属于高感值电抗器。 调谐电抗器:里面通过的是交流电,串联电抗器的作用是与电容器串联,对规定的n次谐波分量构成串联谐振,从而吸收该谐波分量,通常n=5、7、11、13、19。 输出电抗器:它的作用是限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在54OV/us以内,一般功率为4-90KW变频器与电机间的电缆长度超过50m时,应设置输出电抗器,它还用于钝化变频器输出电压(开关的陡度),减少对逆变器中的元件(如IGBT)的扰动和冲击。 输出电抗器的使用说明:为了增加变频器到电机之间的距离可以适当加粗电缆,增加电缆的绝缘强度,尽量选用非屏蔽电缆。输出电抗器的特点: 1、适用于无功补偿和谐波的治理; 2、输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,抑制输出谐波电流; 3、有效地保护变频器和改善功率因数,能阻止来自电网的干扰,减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。 输入电抗器:它的作用是限制变流器换相时电网侧的电压降;抑制谐波以及并联变流器组的解耦;限制电网电压的跳跃或电网系统操作时所产生的电流冲击。当电网短路容量与变流器变频器容量比大于33:1时,输入电抗器的相对电压降,对单象限工作为2%,四象限为4%。当电网短路电压大于6%时,允许输入电抗器运行。对于12脉动整流单元,至少需要一相对电压降为2%的网侧进线电抗器。输入电抗器主要应用于工业/工厂自动化控制系统中,安装在变频器、调速器与电网电源输入电抗器之间,用于抑制变频器、调速器等产生的浪涌电压和电流,最大限度的衰减系统中的高次谐波及畸变谐波。 输入电抗器的特点: 1、适用于无功功率补偿和谐波的治理; 2、输入电抗器用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击;对谐波起滤波作用,以抑制电网电压波形畸变; 3、平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷。 限流电抗器:限流电抗器一般用于配电线路。从同一母线引出的分支馈线上往往串有限流电抗器,以限制馈线的短路电流,并维持母线电压,不致因馈线短路而致过低。 消弧线圈:消弧线圈广泛用于10kV-63kV级的谐振接地系统。由于变电所的无油化倾向,因此35kV以下的消弧线圈现很多是干式浇注型。 阻尼电抗器:(通常也称串联电抗器)与电容器组或密集型电容器相串联,用以限制电容器的合闸涌流。这一点,作用与限流电抗器相类似滤波电抗器滤波电抗器与滤波电容器串联组成谐振滤波器,一般用于3次至17次的谐振滤波或更高次的高通滤波。直流输电线路的换流站、相控型静止补偿装置、中大型整流装置、电气化铁道,以至于所有大功率晶闸管控制的电力电子电路都是谐波电流源,必须加以滤除,不让其进入系统。电力部门对于电力系统中的谐波有具体规定。 平波电抗器:平波电抗器用于整流以后的直流回路中。整流电路的脉波数总是有限的,在输出的整直电压中总是有纹波的。这种纹波往往是有害的,需要由平波电抗器加以抑制。直流输电的换流站都装有平波电抗器,使输出的直流接近于理想直流。直流供电的晶闸管电气传动中,平波电抗器也是不可少的。平波电抗器在整流电路中是个重要元件,在中频电源中主要作用是:

变压器烧坏七大常见原因

变压器烧坏七大常见原因 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。 过载 这就是我们说到的小马拉大车的现象;当然也有可能季节及天气原因导致部分季节用电增加导致过载。 变压器油的不合理使用 如变压器油与箱体油不一样,变压器油的混用;二是对变压器加油时没按正常程序等等。

无功补偿不当引起谐振过电压 为了降低线损,提高设备的利用率。而如果补偿不发在线路上总容抗和总感抗相等,则会在运行的该线路及设备内产生铁磁谐振,引起电压和过电流,就会导致变压器损坏。 因雷电等天气原因导致过电压 分接开关接不良 这其实跟变压器的质量有关,如结构不合理,弹簧压力不够,动静触头不完全接触等等导致分接开关压接不良。当然也有可能是人为原因等造成。 呼吸器孔堵死 二次短路 当配电变压器二次短路时,在二次侧产生高于额定电流几倍甚至几十倍的短路电流,而在一次侧也要同时产生很大的电流来抵消二次侧短路电流的去磁作用,如此大的短路电流,一方面使变压器,线圈内部将产生巨大机械应力,致使线圈压缩,主副绝缘松动脱落、线圈变形。另一方面由于短路电流的存在,导致一、二次线圈温度急剧升高,此时如果一、二次 保险选择不当或使用铝铜丝代替,可能很快使变压器线圈烧毁。 (素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待您的好评与关注)

主变压器和并联电抗器安装安全技术规程

主变压器和并联电抗器安装安全技术规程 2? 基础埋设应符合下列规定: (1)在进行设备受力基础埋件(如基础板、拉锚)和油池内排油管道安装前,应对埋件安装点及施工现场进行清理、检查,以符合安装要求。 (2)埋件安装过程中,应先初定位,待检查方位、高程、中心符合要求后,最终用钢筋加固焊牢。 (3)作业人员应戴防护手套,电焊作业人员应按焊接安全要求进行防护。(4)埋件浇筑完成并待全部模板拆完后再进行检查,检查时应戴防护手套。(5)在钢筋网上作业时,应在作业区架设临时通道。 2? 主变压器、并联电抗器现场搬运、就位应符合下列规定: (1)主变压器、并联电抗器的装卸及运输,应对运输路况及两端的装卸条件进行调查,制定相应的安全技术措施,并经批准后执行。工作前,应向作业人员进行安全技术交底。 (2)搬运工作应有专人统一指挥,指挥信号应清晰明确,不得跨越钢丝绳和用手接触绳索及传动机械,搬运中途暂停时,应有专人监护,并采取停止牵引装置、卡牢钢丝绳、楔住滚轮等安全措施。 (3)轨道运输时,应检查变压器轨道两侧空间有无障碍物。变压器在轨道上行走时,应至少有两人对运输情况进行监视。 (4)主变压器、并联电抗器本体起吊时,应采用专用吊具,并按设备厂家标识的吊点及吊装方法进行吊装,起吊设备下方严禁站人。 (5)主变压器、并联电抗器在运输过程中的速度(包括加速度)、倾斜度均应限制在允许的范围内,运输道路上如有带电裸导线,应采取相应安全措施。

(6)利用机械方法牵引主变压器、并联电抗器本体时,牵引点的布置和牵引的坡度均应满足设备运输要求。当坡度不能满足要求时应采取相应的措施。(7)使用滚杠运输时,道木接缝应错开,搬动滚杠、道木时,不得用手直接调整滚杠,滚动前方不得有人,防止碾压手脚。 (8)搭设卸车(卸船)平台时应考虑车、船卸载时上浮或下沉的位差情况及船体的倾斜情况。 (9)主变压器在运输过程中应有防冲击振动的措施,应安装冲击记录仪,记录沿途受振情况。 (10)应使用螺旋千斤顶顶起或降落主变压器、并联电抗器本体,并辅以油压千斤顶同步跟随保护,所有千斤顶应同步操作,操作速率应一致。 (11)安装运输轮时,应在主变压器、并联电抗器本体下部设置有足够强度的钢支墩。 (12)主变压器安装调整定位后,应及时安装前后的卡轨器或焊接档块,并将外壳进行可靠接地。 2? 变压器油卸车、倒运应符合下列规定: (1)变压器油桶采用吊车卸车时,应使用油桶专用吊具起吊,油桶下严禁站人。 (2)在地面搬运或滚动油桶时,应避让行人。 (3)配电开关应使用空气断路器;不得使用电炉等加热电器。 (4)进入空油罐清扫作业,应打开下部排油孔和上部进人孔。并应采取充足的供氧、通风措施,作业时入口处应有专人监护,防止作业人员缺氧窒息。罐内照明应采用12V低压灯具。

交流电抗器样本

输入交流电抗器(CAL 4%压降) 产品编号:1517465716 产品名称:输入交流电抗器(CAL 4%压降) 规格: 产品备注: 产品类别:电抗器 产品说明 CAL输入交流电抗器在变频调速系统中为防止因操作交流进线开关产生的过电压和浪涌电流对变频器的冲击,同时亦可以减少它产生的谐波对电网的污染,使之符合相关法规与标准。因此熟悉与变频器配套用的各类电抗器的作用和容量的选择等问题是有必要的。与变频器相配用的有交流输入电抗器、直流电抗器、交流输出电抗器、零序电抗器、正弦波滤波器。 ▍额定工作电压:3/380V/50Hz ▍电抗器噪音:小于65dB(电抗器水平距离点1米测试) ▍额定绝缘水平:5KV/min F级 ▍抗电强度:铁芯-绕组3000VAC/50Hz/10mA/60s无飞弧击穿 ▍产品执行标准:IEC289:1987电抗器 GB10229-88电抗器(eqv IEC289:1987) JB9644-1999半导体电气传动用电抗器

输入交流电抗器(CAL 2%压降) 产品编号:1092351816 产品名称:输入交流电抗器(CAL 2%压降) 规格: 产品备注: 产品类别:电抗器 产品说明 CAL输入交流电抗器在变频调速系统中为防止因操作交流进线开关产生的过电压和浪涌电流对变频器的冲击,同时亦可以减少它产生的谐波对电网的污染,使之符合相关法规与标准。因此熟悉与变频器配套用的各类电抗器的作用和容量的选择等问题是有必要的。与变频器相配用的有交流输入电抗器、直流电抗器、交流输出电抗器、零序电抗器、正弦波滤波器。 ▍额定工作电压:3/380V/50Hz ▍电抗器噪音:小于65dB(电抗器水平距离点1米测试) ▍额定绝缘水平:5KV/min F级 ▍抗电强度:铁芯-绕组3000VAC/50Hz/10mA/60s无飞弧击穿 ▍产品执行标准:IEC289:1987电抗器 GB10229-88电抗器(eqv IEC289:1987) JB9644-1999半导体电气传动用电抗器

电抗器基本知识介绍及应用

电抗器基本知识介绍应用 干式电抗器的种类与用途 电抗器是重要的的电力设备,在电力系统中起补偿杂散容性电流、限制合闸涌流、限制短路电流、滤波、平波、启动、防雷、阻波等作用。根据电抗器的结构型式可分为空心电抗器、铁心电抗器与半心电抗器。 补偿杂散容性电流的电抗器主要有并联电抗器与消弧线圈。并联电抗器的作用是限制电力传输系统的工频电压升高现象,工频电压升高的原因在于空载长线的电容效应、不对称对地短路故障与突然甩负荷。消弧线圈通常应用在配电系统, 它的作用是使得单相对地短路电流不能持续燃烧,导致电弧熄灭。消弧线圈通常具有调谐功能,可根据电力系统的杂散电容与脱谐度改变其电感值。 串联电抗器或称阻尼电抗器的作用是限制合闸涌流。串联电抗器与电力电容器串联使用,用于限制对电容器组合闸时的浪涌电流,通常选取电容器组容量的 限流电抗器是串联于电力系统之中,多用于发电机出线端或配电系统的出线端,起限制短路电流的作用。为了与其他电力设备配合,其实际阻抗不能小于额定值。 滤波电抗器与电容器配合使用,构成LC谐振支路。针对特定次数的谐波达到谐振,滤除电力系统中的有害次谐波。 平波电抗器应用在直流系统中,起限制直流电流的脉动幅值作用。在设计平波电抗器时须注意线圈中的电流是按电阻分布的,设计时最好采用微分方程组计算。 若按交流阻抗设计可能造成线圈出现过热现象,且阻抗值未必准确。 启动电抗器用于交流电动机启动时刻,限制电 动机的启动电流,保护电动机正常运行。 防雷线圈通常用于变电站进出线上,减 低侵入雷电波的陡度与幅值。 阻波器与防雷线圈的应用场合相仿,线 圈内装有避雷器与调协装置。用于阻碍电力 线路中特定的通讯载波,便于将通讯载波提 % 1.引拔条 2.接线臂 3.包封绝缘 图1.1 户外干式空芯电抗器

电抗器与变压器是一样的产品吗

电抗器与变压器是一样的产品吗 电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称谓电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。 什么叫变压器? 变压器是一种用于电能转换的电器设备,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。 变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。 一、变压器的基本原理 当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形

成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为"空载电流"。 如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2 所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。 二、变压器的损耗 当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为"涡流"。这个"涡流"使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发

变压器产品剖视图及主要原材料介绍

变压器产品剖视图及主要原材料 1.磁性部件:磁芯 2.电性部件:漆包线 3.塑胶部件: 胶壳/骨架 4.金属部件: 料片/针脚 5.灌封材料: 环氧树脂/硅胶 6.焊接材料/助焊剂

1.1 磁性材料的分类 1.1.1 软磁材料,软磁材料是指本身没有磁性,通电后容易于被磁化,去电后易于退磁的磁性材料 。 1.1.2 硬磁材料: 本身带有磁性,如永久磁铁。 1.磁芯 变压器产品剖视图及主要原材料

? 1.2 铁氧体? 我们行业中的网络滤波器产品所用的磁芯是鐵氧體材料,它属于? 软磁材料,是電子變壓器領域中廣泛使用的磁性材料。可分為:? 锰锌铁氧体,分子式:? 工作频率:1KHZ-10MHZ, 适合做变压器(Transformer);? 镍锌铁氧体,分子式:?工作频率:1-300MHZ , 适合做共模线圈(CMC ) []4x 1y 1y O Fe Zn Mn 2+??x []4x 2x 1y 1y O Fe Zn Ni +? ?变压器产品剖视图及主要原材料

变压器产品剖视图及主要原材料 ?1.3鐵芯材料的基本參數 a).有效磁導率: μ= (1/μ) lim(B/H) , 磁化曲線始端磁導率的極限值. b). 初始磁導率: μ= (L/4πn ) X (1/A ) X 10 , 在漏磁忽略的閉合磁路中. c). 飽和磁感應強度Bs: 加磁場至飽和時的值. d). 剩余磁感應強度Br: 從飽和狀態去除磁場后,剩余的. e). 矯頑力Hc. f). 溫升系數&μ. g). 居里溫度Tc, 在該溫度下磁芯狀態從鐵磁性轉變為順磁性. h). 磁芯損耗Pc: 磁芯在工作磁感應強度時的單位體積損耗. i). 電感系數Al: 電感系數是磁芯上每一匝線圈產生的自感量. AL=L/N^2 式中L为装有磁芯的线圈的电感量(H), N为线圈匝数。