1范围

本标准规定了架空输电线路杆塔倾斜智能监测装置的功能要求、技术要求、试验项目、试验方法、安装、调试、验收等。

本标准适用于交流66kV~1000kV、直流±400kV~±800kV架空输电线路。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 191包装储运图示标志

GB 2314电力金具通用技术条件

GB/T 2317.2电力金具电晕和无线电干扰试验

GB/T 2317.3电力金具热循环试验方法

GB/T 2338—2002架空电力线路间隔棒技术条件和试验方法

GB/T 2423.1电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温

GB/T 2423.2电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:高温

GB/T 2423.4—1993电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法GB/T 2423.5—1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ea和导则:冲击

GB/T 2423.10—1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)

GB 2887电子计算站场地通用规范

GB 4208外壳防护等级(IP代码)

GB/T 6587.6电子测量仪器运输试验

GB/T 6593电子测量仪器质量检验规则

GB 9361计算站场地安全要求

GB/T 11463—1989电子测量仪器可靠性试验

GB/T 14436工业产品保证文件总则

GB/T 15844.1—1995移动通信调频无线电话机通用技术条件

GB/T 16611—1996数传电台通用规范

GB/T 16927.1高电压试验技术第一部分:一般试验要求

GB/T 17626.2—1998试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—1998试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.8—1998试验和测量技术工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9—1998试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验

YD/T 799—1996通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法

YD/T 1028—1999800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:移动台部分

YD/T 1214—2002900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务

(GPRS)设备技术规范:移动台

JJG414-2003光学经纬仪

Q/GDW 245-2008架空输电线路在线监测系统通用技术条件

国家电力监管委员会5号令电力二次系统安全防护规定

3术语和定义

“架空输电线路在线监测系统通用技术规范”确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

杆塔倾斜智能监测装置

满足测量数字化、输出标准化、通信网络化特征,具备自检、自恢复功能,对架空输电线路杆塔的倾斜度进行在线监测的一种监测装置,并通过信道将数据传送到状态监测代理装置或状态监测系统。

3.2

倾斜度

杆塔偏离中心线的倾斜值与监测点地面高度之比的百分数,也称为综合倾斜度。

3.3

顺线倾斜度

杆塔沿线路方向的倾斜值与监测点地面高度之比的百分数。

3.4

横向倾斜度

杆塔在垂直于线路方向的倾斜值与监测点地面高度之比的百分数。

3.5

偏斜角

倾斜的杆塔在地面水平面内的投影与线路走向之间的夹角。

4监测内容及系统组成

4.1监测内容

顺线倾斜度、横向倾斜度、综合倾斜度。

4.2装置组成

一般由一体化杆塔倾斜监测装置组成。装置结构参见“架空输电线路智能监测装置通用技术规范”附录A。

杆塔倾斜度报警值选择原则可参考附录A。

5功能要求

5.1数据采集要求

a) 能传感、采集杆塔纵向和横向倾斜角度,进行相应存储,并将测量结果通过通信网

络传输到状态监测系统。

b) 具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集杆塔横向与纵向倾斜角度,最小采集间隔宜大于30 分钟,在监测到超过设定阀值时,具备加密采集的功能;

c) 具备受控采集功能,能响应远程指令,按设置采集方式、自动采集时间、采集时间间隔、采集点数启动采集;

d)宜具备电池电压采集功能;

e) 具备网络授时功能。应能够接收状态监测系统的对时命令,每天对时一次,对时误差应不超过5s。单元时钟24h内走时误差应小于1s。

5.2 数据处理与判别

1)具备数据合理性检查分析功能,对采集数据进行预处理,自动识别并剔除干扰数据;

2)具备对原始采集量的一次计算功能,得出直观的杆塔倾斜状态量数据。

5.3 数据存储

应能存储至少30天以上杆塔横向、纵向角度与倾斜度状态量数据。

5.4 数据输出

输出的信息包括:杆塔横向、纵向角度与倾斜度状态量数据、电源电压、工作温度、报警信号、装置心跳包、应答信息、通信连接状态(含信号强度)。

5.5通信功能

满足架空输电线路智能监测装置通用技术规范5.2.5 通信接口部分要求。

5.6硬件与软件管理

具备对装置自身工作状态包括采集、存储、处理、通信等的管理与自检测功能,当判断装置出现运行故障时,能启动相应措施恢复装置的正常运行状态。

5.7 远程更新、配置与调试

a)具备身份认证、远程更新程序的功能,具备完善的更新机制与方式;

b)具备按远程指令修改采集频率、采样时间间隔、IP地址、端口号等参数的能力;

c)具备动态响应远程时间查询/设置、数据请求、重启等指令的能力;

d)应能按远程指令进入远程调试模式,并输出相关调试信息。

5.8其他功能

为了保证测量的准确性,杆塔倾斜监测装置初装时应该具备垂直度、水平度调节功能。

6技术要求

6.1使用环境条件

a)环境温度:-25℃~+45℃或-40℃~+45℃;

b)相对湿度:5%RH~100%RH;

c)大气压力:550hPa~1060hPa。

6.2工作温度

-25℃~+70℃(工业级)或-40℃~+85℃(扩展工业级)。

6.3外观及标记

a)外观应整洁完好,无明显划痕;

b)监测装置上应有型号、名称、出厂编号、出厂日期、制造厂名等标记。

6.4主要技术参数

6.4.1监测范围

杆塔倾斜角测量范围:双轴±10°。

6.4.2准确度

杆塔倾斜角测量误差:≤±0.05°。

6.5基本技术要求

a)应有防雨、防潮、防尘、防腐蚀措施;

b)外壳的防护性能应符合GB 4208规定的IP65级要求;

c)杆塔倾斜监测装置的结构不应对杆塔产生磨损或其他机械伤害;

d)杆塔倾斜监测装置应采取防盗、防振、防松措施,保证在运行中不松脱,而且不降低杆塔的机械特性和电气性能;

e)应能经受风霜雨雪等极端气候的考验;

f)杆塔倾斜监测装置应该适应杆塔上强电磁干扰环境;

g)应充分考虑线路人员的高空作业环境,安装简单方便。

6.6供电要求

a)应采用太阳能或高能电池等供电方式。

b)采用太阳能和蓄电池供电方式时,应根据杆塔倾斜监测装置的功耗、区域日照状况和蓄电池备用时间,配置太阳电池板和蓄电池的容量可满足无阳光工作日大于30

天。

c)采用高能电池供电方式时,电池供电时间不少于3年。

6.7电磁兼容性能

6.7.1静电放电抗扰度

应能承受“GB/T 17626.2—1998试验和测量技术静电放电抗扰度试验”中第5章规定的试验等级为4级的静电放电试验。在试验期间及试验后,系统应能正常工作。

6.7.2射频电磁场辐射抗扰度

应能承受“GB/T 17626.3—1998试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验”中第5章规定的试验等级为3级的辐射电磁场干扰试验。在试验期间及试验后,系统应能正常工作。

6.7.3脉冲磁场抗扰度

应能承受“GB/T 17626.9—1998试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验”中第5章规定的试验等级为5级的脉冲磁场干扰试验。在试验期间及试验后,系统应能正常工作。6.7.4工频磁场抗扰度

应能承受“GB/T 17626.8—1998试验和测量技术工频磁场抗扰度试验”中第5章表1和表2规定的试验等级为5级的工频磁场干扰试验。在试验期间及试验后,系统应能正常工作。

6.8气候防护性能

6.8.1高温性能

应能承受GB/T 2423.2试验Bb中严酷等级为:温度+70℃或温度+85℃、持续时间16h 的高温试验。在试验期间及试验后,系统应能正常工作。

6.8.2低温性能

应能承受GB/T 2423.1试验Ab中严酷等级为:温度25℃或40℃、持续时间16h的低温试验。在试验期间及试验后,系统应能正常工作。

6.8.3交变湿热性能

按GB/T 2423.4的有关规定进行,高湿温度为55℃,试验周期1d,原地恢复2h。在试验期间及试验后,系统应能正常工作。

6.9机械性能

6.9.1振动性能

在非工作状态下,非包装状态的产品应能通过如下严酷等级的正弦振动试验:

频率范围:10~55Hz;

峰值加速度:10m/s2;

扫频循环次数:5次;

危险频率持续时间:10min±0.5min;

试验后,系统应能正常工作。

6.9.2运输性能

应能承受GB/T 6587.6中组别为Ⅱ的运输试验(包括振动、自由跌落、翻滚试验)。试验后,系统应能正常工作。

6.10可靠性

平均无故障连续工作时间(MTBF)应不低于25000h。

7试验项目及方法

7.1试验条件

除另有规定外,各项检验宜在如下正常试验大气条件下进行:

a)环境温度:+15℃~+35℃;

b)相对湿度:25%RH~75%RH;

c)大气压力:860hPa~1060hPa。

7.2试验项目及方法

表1列出了对杆塔倾斜监测装置的检验项目,包括型式检验、出厂检验和现场检验。本专项标准仅列出了杆塔倾斜监测装置的专项检验方法,有关通用检验方法详见“架空输电线路在线监测系统通用技术规范”。

7.2.1准确度检验

a)在二级及以上法定计量单位进行计量校准/检定。

b)用分度误差小于0.5′的卧式多齿分度台进行检验,检验方法依据说明书给出的方法或参考“JJG414-2003光学经纬仪”6.3.15)一测回垂直角标准偏差的检验方法。

7.2.2可靠性试验

a)按GB/T 11463—1989中表1定时定数截尾试验方案11的规定进行。依据可靠性试验方案主要失效判据的规定,做出可靠性试验判决。

b)也可以在杆塔倾斜监测装置运行或验收移交时进行统计,统计方法参见“架空输电线路在线监测系统通用技术规范”附录B。

表1杆塔倾斜监测装置的检验项目

8安装、调试与验收

8.1安装

8.1.1 监测点的选择原则

a)煤矿采空区、沉降区;

b)不良地质区段,如淤泥区、易滑坡风化岩山区或丘陵等。

8.1.2现场安装位置及要求

a)通常情况下在一个监测点杆塔上安装2台杆塔倾斜监测装置,固定在杆塔中心线上,离地面一定高度,分别位于杆塔2/3 高度处和杆塔顶端;

b)选择的安装位置及装置的外观结构应不影响正常的输电线路检修维护工作;

c) 塔上安装点的选取应方便监测单元的固定和整体角度调整;

d) 安装时,采用适宜的标准角度测量工具对装置安装角度进行预调整;

e)装置的安装应整齐、牢固,应考虑必要的防护措施和防锈处理。

8.2调试

a) 安装结束后,现场检查杆塔倾斜监测装置的安装位置和方向,确保符合装置自身

安装规范,并作相应记录;

b) 撤离安装现场前,应通过短距离现场通信手段或后端数据处理系统,对设备功能进行逐项检查;

c) 系统安装调试完成后,应提供系统安装调试报告。

8.3验收

a) 杆塔倾斜监测装置及系统的验收应遵守《架空输电线路状态监测装置通用技术规

范》中验收部分的规定;

b) 杆塔倾斜监测装置及系统经过三个月试运行期, 所有性能指标达到技术规范的要

求时, 可进行最终验收。

c) 从最终验收完成之后的二年为保修期,在保修期内,如果杆塔倾斜监测装置或系统

发生故障,供货方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求,或

者更换整个或部分有缺陷的部件。

附录A(资料性附录)杆塔倾斜报警值选择原则

杆塔倾斜监测报警值为在无冰、风速5m/s 及年平均气温作用下,对50米及以上高度杆塔,倾斜度不超过杆塔全高的0.5%;对50米以下高度杆塔,倾斜度不超过杆塔全高的1.0%。对钢筋混凝土电杆,倾斜度不超过杆塔全高的1.5%。杆塔横担歪斜度不超过1.0%。

附录B(规范性附录)杆塔倾斜智能监测装置数据输出接口

北斗卫星精确定位技术在杆塔倾斜监测中的 应用研究

北斗卫星精确定位技术在杆塔倾斜监测中的应用研究 摘要:输电线路通道运行区域环境复杂,经常受采空区、山体滑坡、外力破坏 等因素影响,杆塔地基容易变形,导致杆塔倾斜、倒塔断线等严重事故发生,严 重时,甚至影响到输电线路的安全稳定运行。研究并利用北斗卫星精确定位技术,替代人工实现全天候、全自动的连续性监测和预警,有助于及时发现并预防杆塔 倾斜事故发生,提高输电线路的精益化运维和可靠供电的保障能力。 关键词:北斗定位;杆塔位移;在线监测 前言:近年来,随着电网建设规模不断扩大,使得高压输电线路随之不断增多,尤其一些输电线路运行工况极其复杂,线路杆塔基础经常受采空区、山体滑坡、外力破坏等因素影响,杆塔地基容易变形,导致杆塔倾斜、倒塔断线等严重 事故发生,严重时,甚至直接影响到输电线路的安全、稳定、可靠和经济运行。 目前,杆塔基础位移或沉降只能通过人工巡视发现,且隐患治理后,无法进行治 理效果的跟踪和评估,对于重要线路的特殊区段,仅靠人工进行特维,其实效性、准确性无法与在线监测系统相比。因此,研究并利用北斗卫星精确定位技术,对 特殊区段杆塔开展全天候、全自动的连续性监测和预警,有助于及时发现并预防 杆塔倾斜事件发生,有利于提高供电企业的应急响应和防灾、减灾能力。 1输电线路运维面临的困难及挑战 近年来,随着电网建设规模不断扩大,使得高压电力设备随之不断增多,大 多输电线路所处区域的地质地貌条件极其复杂,经常受自然现象(如风雨雪、泥 石流等)以及煤矿开采、工程施工、人为破坏等因素影响,容易造成塔体发生位移、倾斜、裂变,沉降等现象时有发生,严重影响着电网的安全稳定运行,而传 统的人工巡视的方法,主要依靠巡视人员定期到达现场进行巡视,巡视周期较长、劳动强度大,而且很多杆塔难于巡视到位,容易出现巡视空档期,一旦杆塔受地 质灾害、人为因素及外力破坏等意外情况影响,运维人员无法及时掌握杆塔受影 响程度及变化趋势,并及时采取有效的预防措施,持续跟踪并消除安全隐患,这 些都将对输电网的安全运行和正常工作造成极大威胁,甚至造成人民财产的巨大 损失。 尤其随着供电企业电网规模的不断扩大以及“减员增效”工作的日益推进,电 网设备的不断增长与人员逐步减少之间的矛盾更加突出,传统的输电线路运行维 护模式在电网、设备、人身风险管控方面面临较大压力,迫切需要借助现代先进 的科学技术,替代人工完成重点线路特殊区段的全天候、连续性的实时在线监测 和预警,为线路运维人员提供精准、可靠的辅助决策支持,从而提高输电网运维 的工作效率和效益,降低电网安全运行风险,同时也减少人工频繁巡视的成本和 降低人身安全风险。 2利用北斗定位导航技术开展杆塔倾斜监测的必要性 在精密工程测量中,变形监测是为了监视地表、工程建筑物及设施等变形体 的位移状况而进行的长期、连续性的测量工作,GNSS(全球导航卫星系统,Global Navigation Satellite System的简称)与其它许多经典的测量方法均在该领域 发挥了重要的作用,但与常规的测量方法相比,GNSS技术具有高精度、高效益、全天候、无需通视等优点,更容易实现变形监测的自动化和实时化,其实用性和 经济价值更高。目前,GNSS技术已经广泛应用于城市地面沉降变形监测、大坝 变形监测、桥梁变形监测、滑坡监测、高层建筑物变形监测、矿区变形监测等多 种变形监测中,并取得了很好的应用效果和效益。

网络安全监测装置技术规范

第8章 专用技术条款

目录 8.1 网络安全监测装置技术规范 (1) 8.2 网络安全监测装置主要设备配置 (9) 8.3 质量保证和试验 (10) 8.4 设计联络、验收及服务 (12) 8.5 包装运输和储存 (13)

第8章专用技术条款 8.1 网络安全监测装置技术规范 8.1.1 术语和定义 8.1.1.1 电力监控系统 用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备,以及作为基础支撑的通信及数据网络等。 8.1.1.2 网络安全管理平台 由安全核查、安全监视及告警、安全审计、安全分析等功能构成,能够对电力监控系统的安全风险和安全事件进行实时的监视和在线的管理。 8.1.1.3 网络安全监测装置 部署于电力监控系统局域网网络中,用以对监测对象的网络安全信息采集,为网络安全管理平台上传事件并提供服务代理功能。根据性能差异分为Ⅰ型网络安全监测装置和Ⅱ型网络安全监测装置两种。Ⅰ型网络安全监测装置采用高性能处理器,可接入500个监测对象,主要用于主站侧。Ⅱ型网络安全监测装置采用中等性能处理器,可接入100个监测对象,主要用于厂站侧。 8.1.2 网络安全监视与管理体系 按照“监测对象自身感知、网络安全监测装置分布采集、网络安全管理平台统一管控”的原则,构建电力监控系统网络安全监视与管理体系,实现网络空间安全的实时监控和有效管理,如下图所示 图8.1-1 网络安全监视与管理体系结构图 监测对象采用自身感知技术,产生所需网络安全事件并提供给网络安全监测装置,

同时接受网络安全监测装置对其的命令控制。 网络安全监测装置就地部署,实现对本地电力监控系统的设备上采集、处理,同时把处理的结果通过通信手段送到调度机构部署的网络安全管理平台。 网络安全管理平台部署于调度主站,负责收集所管辖范围内所有网络安全监测装置的上报事件信息,进行高级分析处理,同时调用网络安全监测装置提供的服务实现远程的控制与管理。 8.1.3 技术要求 8.1.3.1 一般要求 网络安全监测装置应满足如下要求: 1)宜采用非X86低功耗工业级硬件架构设计; 2)在故障、重启的过程中不引起数据重发、误发、漏发; 3)有明显的接地标志; 4)有安全警示标识; 5)Ⅱ型网络安全监测装置应具备装置故障告警信号输出接点,装置运行灯灭时应导通装置故障接点; 6)Ⅱ型网络安全监测装置应采用无风扇、无旋转部件硬件设计。 8.1.3.2 环境条件 1)正常工作大气条件 环境温度和湿度见表8.1-1,大气压力:70kPa~106kPa。 表8.1-1 工作场所环境温度及湿度分级 2)对周围环境要求条件 装置的使用地点应无爆炸危险,无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动源,不允许有超过所处应用场所正常运行范围内可能遇到的电磁场存在。有防御雨、

QGDW_559-2010 输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范

2009Q/GDW559—2010ICS29.240 Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q/GDW559—2010 输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范Technical specification for tower inclination monitoring device on overhead transmission lines 2010-12-27发布2010-12-27实施 国家电网公司发布

Q/GDW559—2010 目次 前言...................................................................................................................................................................II 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4监测内容及装置组成 (2) 5功能要求 (2) 6技术要求 (3) 7试验项目及方法 (4) 8安装、调试与验收 (5) 附录A(规范性附录)杆塔倾斜监测装置数据输出接口 (7) 编制说明 (9) I

Q/GDW559—2010 II 前言 输电线路状态监测系统是智能电网建设输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行检修管 理,提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。为科学规范地建设坚强智能电网输电线路状态监测系统,确保输电线路状态监测系统技术标准和平台统一,装置数据有效、稳定可靠、先进适用,特制定本标准。 本标准的附录A为规范性附录。 本标准由国家电网公司生产技术部提出并解释。 本标准由国家电网公司科技部归口。 本标准主要起草单位:中国电力科学研究院。 本标准参加起草单位:华北电网有限公司、山西省电力公司、河南省电力公司、重庆市电力公司。 本标准主要起草人:于钦刚、李红云、郭志广、李红旗、刘亚新、周国华、李峻峰、罗永勤、郑凯、倪康婷、张帆、裴冠荣。

输电线路杆塔设计复习题

1.22φ14钢筋各符号代表什么?22根一级热轧钢筋公称直径14mm 2.什么叫悬垂绝缘子串风偏角?导线和悬垂绝缘子串在风荷载作用下使悬垂 绝缘子串偏离一定的角度,称为悬垂绝缘子串风偏角φ。 3.什么叫防雷保护角α?防雷保护角是地线与导线的连线在铅直方向的夹角。 4.杆塔纵向水平荷载,杆塔横向水平荷载的定义是什么?纵向水平荷载:垂直 杆塔平面即垂直横担方向。杆塔横向水平荷载:平行杆塔平面即沿横担方向。 5.什么叫直线型杆塔、耐张型杆塔?在正常运行情况下,仅承受导线.地线.绝 缘子和金具等重量的垂直荷载以及横向水平风荷载,而不承受顺线路方向张力的杆塔称为直线型杆塔。除具有与直线型杆塔同样的荷载承载能力外,还能承受更大的顺线路方向的拉力,以支持事故断线时产生纵向不平衡张力,或者承受因施工.检修时锚固导线和地线引起的顺线路方向荷载的杆塔,称为耐张型杆塔。 6.什么叫呼称高度,经济呼称高度?杆塔下横担的下弦边缘线到地面的垂直距 离H称为杆塔呼称高。使得整个线路材料用量最少的最优高度称为经济呼称高度 7.转角杆塔转角大小与角度荷载的关系?一相导线的角度荷载为 Pj=T1sin&1+T2sin&2 T1.T2杆塔前后导线.地线张力。&1.&2导线与杆塔横担垂线间的夹角。转角杆塔及兼有小转角的直线型杆塔在进行荷载计算时,将水平张力分解成横向水平荷载,即为角度荷载.转角杆塔转角越大,角度荷载越大. 8.耐张杆塔的上层拉线和下层拉线的主要作用是什么?上层拉线:断线情况 下,承受断线导线张力,承受全部断地线张力。下层拉线:正常情况时承受所有横向水平荷载;断线情况时,承受断导线张力。 9.导线三角形布置与水平布置的的主要优点?从三相导线的电气对称性来说, 三相导线的三角形排列优于水平排列,从运行的技术条件来说,导线采用水平排列时,防雷较好,且在不同时脱冰或导线舞动时所造成的碰线机会大大减少,这对覆冰区有特殊意义。 10.环形截面钢砼受弯构件计算公式的适应条件是什么?含筋率 w=fyAs/fcA<=0.9 11.刚性基础与柔性基础分别适应什么地质条件?刚性基础底板为阶梯式,底板 不变形,不需要配钢筋,适用较硬地质条件。柔性基础底板较大而薄,基础可随土壤变形,适用较软地质条件,基础埋置浅。 12.杆塔的水平档距和垂直档距的作用是什么?水平档距是用来计算导线传递 给杆塔的水平荷载的。垂直档距表示有多长导线的垂直荷载作用在某杆塔上。 13.荷载、材料强度标准值,荷载、材料强度设计值分别用于什么计算?荷载标 准值用于变形和裂缝计算;荷载设计值用于强度计算 14.偏心距增大系数 的物理意义是什么?偏心距增大系数的物理意义是,考虑 长柱偏心受压后产生的二阶弯矩对受压承载力的影响。 15.猫头型铁塔与酒杯型铁塔有何区别,各有什么优点?猫头塔多了下横担;酒 杯型导线呈水平排列,猫头型呈三角形排列.从三相导线的电气对称性,三角形排列优于水平排列,水平排列防雷较好,且脱冰舞动造成的碰线机会大大减小.猫头型导线水平间距减小,断线时受力性好,耗材少

基于ZigBee技术的输电杆塔倾斜在线监测系统设计

现代电子技术Modern Electronics Technique 2019年3月1日第42卷第5期Mar.2019Vol.42No.50引言随着国家经济的飞速发展,电能消耗越来越大,电能资源东西分布不均的矛盾日益突出,尤其是华东、华北地区的用电量急剧增加,必须通过“西电东送”将西部地区的电能资源输送至东部地区[1]。因此高电压输电线路建设越来越多,高电压线路的输送距离长,分布区域广,大部分处于地形复杂、环境恶劣的偏远山区,不便于巡视和维护。在独特的气候条件和地理条件下,很容易 发生杆塔倾斜,如果杆塔倾斜不能被及时发现,很可能 引起倒塔、断线等事故,造成重大经济损失。目前对输 电杆塔倾斜的监测主要采用有线通信、人工巡视、视频 监控等方法[2?3]。但是有线网络成本高、不利于扩展;人 工巡视测量误差大、受地理条件影响明显;视频监控只 能做到事后监测。这些方法均不能让维护人员实时了 解到杆塔的运行状态,并对潜在危险采取及时的措施, 防止倒塔、断线等事故的发生。 针对以上问题,本文设计了一种基于ZigBee 技术和 GPRS 通信技术的输电杆塔倾斜在线监测系统。本系统基于ZigBee 技术的输电杆塔倾斜在线监测系统设计 黄秀超1,钟建伟1,张建业2,黄谋甫2,田家俊2,朱涧枫 1(1.湖北民族学院信息工程学院,湖北恩施 445000;2.国网湖北省电力公司恩施供电公司,湖北恩施 445000)摘要:针对传统杆塔倾斜监测系统存在自动化程度低、无法实现实时监测、有线网络成本高、难以拓展维护等弊端,结合电力系统的实际需求和ZigBee 无线传感网络技术的优越性,设计了一种基于ZigBee 技术和GPRS 通信技术的低功耗、高精度的杆塔倾斜远程监控系统。分别从该系统的ZigBee 通信模块、GPRS 通信模块、电源模块和远程检测中心等模块的软、硬件设计对系统整体设计方案进行详细介绍。测试结果表明,系统运行顺畅,实现了被监测区域内的输电线路杆塔倾斜的实时、在线监测,实施性强,应用前景广阔。 关键词:杆塔倾斜;ZigBee 技术;GPRS 通信;远程监控;实时;在线监测 中图分类号:TN915?34文献标识码:A 文章编号:1004?373X (2019)05?0095?05 Design of transmission tower tilt on?line monitoring system based on ZigBee technology HUANG Xiuchao 1,ZHONG Jianwei 1,ZHANG Jianye 2,HUANG Moufu 2,TIAN Jiajun 2,ZHU Jianfeng 1 (1.School of Information Engineering ,Hubei University for Nationalities ,Enshi 445000,China ; 2.Enshi Power Supply Company ,State Grid Hubei Electric Power Co.,Ltd.,Enshi 445000,China )Abstract :The traditional tower tilt monitoring system has the disadvantages of low automation degree ,inability of real?time monitoring ,high cost of wired network and difficulty of expanding and maintaining.In combination with the actual demand of power system and advantages of ZigBee wireless sensor network technology ,a low ?power consumption ,high ?precision tower tilted remote monitoring system based on ZigBee technology and GPRS communication technology is designed.The overall design scheme of the system is introduced in detail ,including the hardware and software design of the system such as ZigBee communication module ,GPRS communication module ,power module and remote detection center.The test results show that the system runs smoothly ,can realize the real ?time and on ?line monitoring of the power transmission tower tilt in the monitored area ,and has strong implementation and wide application prospect. Keywords :tower tilt ;ZigBee technology ;GPRS communication ;remote monitoring ;real ?time performance ;on ?line monitoring 收稿日期:2018?03?26修回日期:2018?05?21 基金项目:国家自然科学基金资助项目(61263030);国家自然科学基金资助项目(61463014) Project Supported by National Natural Science Foundation of China (61263030,61463014) DOI :10.16652/j.issn.1004?373x.2019.05.02395 万方数据

电气设备绝缘在线监测装置

电气设备绝缘在线监测 装置 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电气设备绝缘在线监测装置 摘要:在线监测系统的原理、结构及在实际中的应用。 关键词:在线监测绝缘色谱分析单元 前言 在40 年代,因电网电压等级低、容量小,电气设备发生故障所带来的损失和影响不大因此人们采用事故后维修制,即设备损坏后,停电进行维修。此后,电网容量逐渐增大,电压等级也随之提高,设备故障所产生的影响也相应增大,因此,从事故后维修制逐渐发展到预测性维修制。从50年代起,由于110KV~220KV电压等级的电网已有相当规模,设备故障所产生的影响也更大,用户对供电的可靠性要求也相应提高,于是从预测性维修制逐渐演变为维修预防制。在预测性维修制逐渐演变为维修预防制的过渡中,人们逐渐探索定期对某些设备的绝缘停电作非破坏性和破坏性试验研究,逐渐总结出了对某些设备的预防性试验试行标准,并逐渐形成了局部预防性维修体系;从60年代起,各国相继制定出了比较规范的停电预防性试验标准,从而进入了预防性维修制时代,并将这种观念一直延续至今。 进入预防性维修制时代后,人们逐渐认识和发现定期停电进行预防性试验的缺陷和不足。当一台大型电气设备的某一元件的绝缘有缺陷时,往往反映不灵敏,即使整体预防性试验合格,仍然时有故障发生。例如我局1998年站街变206开关CT在高压试验中合格,但却发生了爆炸的事故。由于现行的预防性试验电压太低,无法真实反映运行电压下的绝缘性能和整个工作情况,因此必需对现行的预防性维修制进行根本的变革,其发展方向必然是采用在线监测及诊断技术,并探索以在线监测为基础的状态检修制。

输电线路杆塔课程设计

三峡大学电气与新能源学院课程设计说明书 学期: 专业:输电线路工程 课程名称:输电杆塔及基础设计 班级学号: 姓名: 指导老师:

《输电杆塔设计》课程设计任务书 一、设计题目: 110KV门型直线电杆设计(自立式带叉梁) 二、设计参数: 电压等级:110kV 避雷线型号:GJ一35 电杆锥度:1/75 电杆根部埋深:3m 顶径:270mm 气象条件:Ⅳ级 绝缘子:7片×一4.5 地质条件:粘土,γs=16 kN/m3,α=20°,β=30°, 三、设计成果要求: 1.设计说明书一份(1.5万字,含设计说明书插图) 2.图纸若干 (1)电杆尺寸布置图 (2)电气间隙效验图 (2)正常运行情况下的抵抗弯矩图 (3)事故时的弯矩图

目录 一、整理设计用相关数据……………………………….……………………..1 1 任务书参数……………………………………………………….………1 2气象条件列表.................................................................... (1) 3导线LGJ-150/35相关参数表..……………………………………..……1 4 导线比载计算................................................................. (1) 5 地线相关参数…………………………………………………………….3 6 地线比载计算…………………………………………………………….3 7 绝缘子串和金选择……………………………………………………….3 8 地质条件………………………………………………………………….4 9 杆塔结构及材料………………………………………………………….4 二、电杆外形尺寸的确定 (4) 1 杆的呼称高度…………………………………………………………….4 2导线水平距离…………………………………………………………….5 3间隙圆校验……………………………………………………………….5 4地线支架高度确定 (6) 5 杆塔总高度……………………………………………………………….7 三、杆塔荷载计算 (7) 1标准荷载………………………………………………………………….7 2设计荷载………………………………………………………………….9 四、电杆杆柱的强度验算及配筋计算......................................... (11) 1配筋计算................... (11) 2 主杆弯矩计算…………..…………………………………………..……11 3 事故情况下的弯矩计算 (12) 4 裂缝计算....................................................... (13) 5单吊点起吊受力计算 (13) 五、基础设计………….……………….………………………………..……..14 1 土壤特性...……………………………………………………………….14 2 抗压承载力计算 (15) 3 底盘强度计算……………………………………………………………15 八、参考文献…………………………………………………………………..16 九、附图 附图1尺寸布置图............ (1) 7 附图2间隙圆校验图 (18) 附图3正常运行最大风情况下的抵抗弯矩图.......................................19附图4事故时弯矩图................................................................... (20)

水污染源在线监测系统验收技术要求规范HJT354--2007

水污染源在线监测系统验收技术规 HJ/T 354-2007 1 适用围 1.1 本标准规定了水污染源在线监测系统的验收方法和验收技术指标。 1.2 本标准适用于已安装于水污染源的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水 质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总 磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪等仪器的 验收监测。 2 规性引用文件 本标准容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB 6920 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB 7479 水质铵的测定纳氏试剂比色法 GB 7481 水质铵的测定水酸分光光度法 GB 11893 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规 GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规 HBC 6-2001 环境保护产品认定技术要求化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计 HJ/T 70 高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法 HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求 HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 JB/T 9248-1999 电磁流量计 ZBY 120 工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 水污染源在线监测仪器 指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集 传输仪等仪器、仪表。

输电线路铁塔倾斜在线监测

输电铁塔倾斜在线监测 【五年专业输电线路倾斜监测系统研发生产经验】 【通过第三方型式检测报告、2011年浙江电网电力研究院测 试报告】 【2011年配合合作伙伴支撑30余次国网、南网输电线路杆塔 倾斜监测招投标、项目合作】 【输电线路杆塔倾斜监测系统遵循国网《Q/GDW559-2010输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》】 业务联络:何小姐①⑤⑧⑧⑨③⑦〇③⑦④ 期待您的来电合作。 一、系统概述 对于输电铁塔采空区,沉降区和不良地质区,通过对输电铁塔进行角度实时倾斜的监测,计算分析输电铁塔倾斜状况并上报监控中心,为电力安全运行部门提供决策依据。在输电铁杆塔倾斜在线监测系统中,我们采用高精度工业级杆塔倾斜探测器对铁塔倾斜进行监,通过GPRS无线网络将输电铁塔的倾斜数据实时上传至监控中心,同时监控中心可远程对监测前端进行各种参数的设置。 二、系统组成 输电线路铁塔倾斜在线监测系统是由前端的监控设备和监控中心监控软件组成。 前端硬件设备主要由无线倾斜监测主机、倾角探测器、太阳能电池板及蓄电池组成。监控中心监控软件为客户服务端软件。 三、系统各组成部分及功能、参数 3.1、无线倾斜监测主机 系统无线监测主机安装在输电铁塔上,是系统运行的核心。主要完成对输电线路铁塔倾斜数据的处理、传输及储存功能,同时接收监控中心远程参数设置的各种命令。

3.1.1、数据处理模块 内置的数据处理模块是系统的工作核心。主要完成对倾角探测器所探测到的数据进行处理(储存或传输);同时接收监控中心的命令进行前端各种参数的设置。 并完成系统自身整体工作状态的检测并将数据上传至监控中心。 3.1.2、无线传输模块 铁塔上的监测分机通过GPRS/无线传输模块与监控中心进行远距离无线通信。通过优化天线设计,保证数据采集和通信正常运行。对于没有移动信号的地区可采用无线接力方式将信号传输到有移动信号的杆塔,然后再通过GPRS手机网络进行远距离传输。 3.1.3、电源管理模块 安装在输电铁塔上的倾斜监测分机通过太阳能电池进行供电;并采用太阳能对蓄电池进行浮充供电。电源管理模块根据蓄电池特性的特性严格进行充放电控制。 并且防止过压、过流造成对系统各部件的损坏。 3.1.4、蓄电池 内置的蓄电池为新一代高性能聚合物锂电池,具有工作电压高、体积小、重量轻、比能量高,免维护、寿命长等特点,为系统的稳定和持续运行提供了保障。并可根据用户实际需求选配不同类型电池。 3.2、杆塔倾角探测器 系统采用高精度数字型输出倾角传感器对输电铁塔倾斜度进行探测。 3.3、太阳能电池板 系统采用太阳能电池为设备供电。太阳能电池是一种可以把光能转换成电能的一种器件。主体材质为硅。具有转换电率高、取能方便、寿命长、具有清

输电线路杆塔及基础课程设计说明书

输电线路杆塔基础课程设计说明书 一、设计题目:刚性基础设计 (一)任务书 (二)目录 (三)设计说明书主体 设计计算书是设计计算的整理和总结,是图纸设计的理论依据,也是审核设计的技术文件之一,因此编写设计说明书是设计工作的非常重要的一部分。 1、设计资料整理 (1)土壤参数 (2)基础的材料 (3)柱的尺寸 (4)基础附加分项系数 2、杆塔荷载的计算 (1)各种比载的计算 (2)荷载计算 1)正常大风情况 2)覆冰相应风 3)断边导线情况 要求作出三种情况的塔头荷载图 3、基础作用力计算 计算三种情况荷载作用下基础的作用力,选择大者作为基础设计的条件。 4、基础设计计算 (1)确定基础尺寸 1)基础埋深h0确定 2)基础结构尺寸确定 A、假定阶梯高度H1和刚性角 B、求外伸长度b' C、求底边宽度B D、画出尺寸图 (2)稳定计算 1)上拔稳定计算 2)下压稳定计算 (3)基础强度计算 5、画基础施工图和铁塔单线图 用A3纸(按制图标准画图)见参考图 6、计算可参考例11-3

《输电杆塔及基础设计》课程设计任务书 一、设计的目的。 《输电杆塔及基础设计》课是输电线路专业重要的专业课之一,《输电杆塔及基础设计》课程设计是本门课程教学环节中的重要组成部分。通过课程设计,使学生能系统学习和掌握本门课程中所学的内容,并且能将其它有关先修课程(如材料力学、结构力学、砼结构,线路设计基础、电气技术)等的理论知识在实际的设计工作中得以综合地运用;通过课程设计,能使学生熟悉并掌握如何应用有关资料、手册、规范等,从设计中获得一个工程技术人员设计方面的基本技能;课程设计也是培养和提高学生独立思考、分析问题和解决问题的能力。 二、设计题目钢筋混凝土刚性基础设计 三、设计参数 直线型杆塔:Z1-12铁塔(单线图见资料,铁塔总重56816N,铁塔侧面塔头顶宽度为400mm) 电压等级:110kV 绝缘子: 7片×-4.5 地质条件:粘土,塑性指标I L=0.25,空隙比e=0.7 基础柱的尺寸:600mm×600mm 1.荷载计算(正常情况Ⅰ、Ⅱ,断边导线三种情况) 2.计算基础作用力(三种情况) 3.基础结构尺寸设计 4.计算内容 (1)上拔稳定计算 (2)下压稳定计算 (3)基础强度计算 五、设计要求 1.计算说明书一份(1万字左右) 2.图纸2张 (1)铁塔单线图 (2)基础加工图

电能质量在线监测系统技术规范书

八钢焦煤集团供电系统安全改造艾维尔沟110kV 变电站增容改造工程电能质量在线监测装置 技术规范 (通用部分) 设计单位:新疆电力设计院 2011年12月

1总则 1.1引言 提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书,宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录,宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。提供的电能质量在线监测装置应在国家或电力行业级检验检测机构通过型式试验。 投标方提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 投标方应提供国家或电力行业级检验检测机构提供的有效期内的检测报告。 1.1.1本规范提出了电能质量在线监测装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.1.3如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.2供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容: 1)提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 2)提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 3)提供设备安装、使用的说明书。 4)提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 5)提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。 6)提供设备管理和运行所需有关资料。 7)所提供设备应发运到规定的目的地。 8)如标准、规范与本规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。 9)在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 10)现场服务。 2技术规范要求 2.1规范性引用文件 装置至少应满足最新版本的表1所列规定、规范和标准的要求,但不限于表1所列规范和标准。 表1规范性引用文件

输电线路杆塔倾斜在线监测研究及应用

输电线路杆塔倾斜在线监测研究及应用 【摘要】本文探讨了输电线路杆塔倾斜监测问题,从监测系统的组成,硬件系统的构造设计等角度,探讨了监测系统的组成,以及相关的硬件选型等。重点针对输电线路杆塔在线监测系统的总体构架、前端数据处理部分硬件设计选型,数据传输部分的硬件设计选型进行了研究。 【关键词】输电线路;杆塔;倾斜在线监测 1.概述 电网安全运行是社会正常运转的重要保障,一旦出现电网事故,将对工农业生产、居民生活造成极大的影响。在各类电网安全事故中,多数都和输电线路的倒塔、断线等有关。输电杆塔倾斜的成因很多,除了大风、洪水、地质灾害外,还和施工质量不过关、地基不均匀沉降、甚至是意外冲撞等,都可能导致杆塔的倾斜。由于输电网络覆盖范围极广,而且数量众多的输电线路杆塔位于城市周边周边、山地、河流等自然环境更为复杂的区域,靠人力来完成对数量庞大的输电线路杆塔、线路的巡检工作效率低下,因此有必要建立起成套输电设备的在线监测,重点针对输电线路杆塔的工况进行监测,对杆塔正常工作关系密切的倾斜、震动、覆冰等工况进行在线监测,为输电线路的安全运行提供帮助。本文将针对输电杆塔运行工况中的倾斜在线监测为对象来展开研究。 2.输电线路杆塔监测概况 输电线路杆塔监测,从原理上是通过在输电杆塔以及其他附属电力设备上安装传感器来获取杆塔运行工况状态,通过对这些监测量的整合分析,来对输电杆塔的运行工况、潜在故障、安全等级等进行评估。 发达国家对输电设备工况的在线监测开展得比较早,建成的监测系统也较为完善。国内在这方面的工作一般都是在事故发生后才进行检修,定期检修和在线状态监测还处于探索阶段。尤其是针对输电线路杆塔的状态在线监测,是在2008年南方冰冻灾害后才引起了足够的重视,并通过国内一些电力研究机构努力,已经取得了初步成果,在部分电网建立了泄露电流监测系统、输电容量监测系统、视频远程监控系统等在线监测系统。 3.输电杆塔状态监测系统组成 从监测数据的完整性角度看,对输电杆塔的状态监测需要对杆塔受迫振动、倾斜状况、杆塔周围气象数据、电缆温度、塔基应力应变等数据进行全方位的监测。而这些监测数据的获取,都需要在杆塔或其附属设备上加装传感器,并在输电杆塔监测区域安装现场中心基站,各类监测数据通过通信模块将数据汇总并传输至电网监控中心,通过在各类专业分析软件来评估监测数据,寻找可能存在的安全隐患,并进行预警,从而保障电力系统的安全运行。

电力设备在线监测系统概述

电力设备在线监测系统概述 宁波智电电力科技有限公司邓立林 电力设备在线监测系统由容性设备绝缘在线监测系统、避雷器绝缘在线监测系统、断路器在线监测系统组成,系统涵盖了变电站主要电气设备绝缘状态参数的监测,监测参量多、功能齐全。系统也可以灵活配置,由其中的一套或两套装置组成,必要时也可选配变压器油色谱监测系统。 1、系统集成: 通过工控机及系统集成软件,对各监控装置的动态参数进行 集成,建立变电站设备状态综合数据库,自动生成设备状态参数报表和变化趋势曲线,对设备状态的历史参数进行“横比”缺, 趋势分析和相对比较相结合,实现设备状态的初步诊断,为专家诊断系统提供开放性平台,通过网络,现设备的远程/现场状态 监测、诊断和评估。 2、系统特点 ◆配置灵活,扩展性好,功能齐全,性能优异 ◆测量准确,数据可靠,安装简便,维护简单 3、真空断路器在线监测系统 ZD-1000型断路器综合在线监测装置包括一套或多套断路器 安装单元、一个共同的服务器,通过现场总线与后台连接。断路器单元部分包括若干个传感器,一个或多个监测器,一个通信总

线转换器,支持多种标准通信协议。 系统能实时采集断路器运行数据,及时获得断路器的运行状态。 通过对断路器运行状态的分析,及时发现设备所存在的问题,有效排除故障,保证设备的正常运行,从而提高设备运行的可靠稳定性。 3.1、监测参数 1、分合闸波形、速度、时间、超程、开距、弹跳、同期; 2、线圈电流、电压、铁芯动作时间、功率; 3、电机电流、电压、功率; 4、触头温度; 5、参数的报警、警报功能; 6、监测参数统计、趋势分析。 4、容性设备绝缘在线监测系统 容性设备绝缘在线监测装置适用于110kV~500kV电压等级的 主变套管、电流互感器、电压互感器、耦合电容器的在线监测及故障诊断。 4.1、监测参数 介质损耗、泄漏电流、等值电容、母线电压、环境温度和湿度 4.2、系统功能

输电线路在线监测系统

目录 TLMS系列输电线路在线监测系统 (2) 一、TLMS-1000 输电线路图像/视频在线监测系统 (3) 二、TLMS-2000输电线路气象在线监测系统 (4) 三、TLMS-3000输电线路导线温度在线监测系统 (5) 四、TLMS-4000 输电线路杆塔倾斜在线监测系统 (6) 五、TLMS-5000 输电线路覆冰在线监测系统 (7) 六、TLMS-6000 输电线路风偏在线监测系统 (8) 七、TLMS-7000 输电线路导线舞动在线监测系统 (9) 八、TLMS-8000 输电线路微风振动在线监测系统 (10) 九、TLMS-9000 输电线路导线弧垂在线监测系统 (11) 十、TLMS-1100 输电线路绝缘子污秽在线监测系统 (12)

TLMS系列输电线路在线监测系统 系统简介: “TLMS系列输电线路在线监测系统”,是基于无线(GPRS/GSM/CDMA/3G)数据传输、采用多种传感器、红外网络高速球机、太阳能供电,实现对高压输变电线路/塔杆情况进行全天实时监测和监控。本系统适用于野外无人职守的高压输电线路、电力铁塔的安全监控。 系统原理示意图: 系统组成: 输电线路在线监测系统包含以下子系统: 输电线路图像/视频在线监测系统、输电线路气象在线监测系统、输电线路导线温度在线监测系统、输电线路杆塔倾斜在线监测系统、输电线路覆冰在线监测系统、输电线路风偏在线监测系统、输电线路导线舞动在线监测系统、输电线路微风振动在线监测系统、输电线路导线弧垂在线监测系统、输电线路绝缘子污秽在线监测等系统。 产品特点: 1.支持3G/GPRS/CDMA网络,通信方式灵活; 2.采用太阳能供电系统供电,安装维护方便; 3.采用工业级产品设计,适合恶劣环境下工作; 4.具有检点自启动、在线自诊断功能; 5.具有数据采集、测量和通信功能,将测量结果传输到后端综合分析软件系统; 6.系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置; 7.具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能; 8.具有自动分析报警提示值班人员功能;

输电线路杆塔基础设计分析

输电线路杆塔基础设计分析 摘要:电力是现代社会发展中不可或缺的重要能源,输电线路建设情况直接关 系到供电质量。杆塔是输电线路的重要组成部分,根据相关调查显示,在以往诸 多输电线路安全事故中,基础设计不良是一大重要因素,对此必须做好输电线路 杆塔基础设计工作,切实保证整个电力系统的安全稳定运行。 关键词:输电线路;杆塔;塔基;施工 一、高压输电线路杆塔基础选型分析 现浇台阶基础 此类基础属于刚性基础类型,能应用的地质条件非常的广泛,适用于各种类型的铁塔。 该基础类型的主要特点:混凝土方量较多,但钢材的耗费量较少,且施工工艺简单,为工程 施工的质量提供了很好的保障。以往的工程施工中应用较多,但近年来,为减少混凝土的使 用量,限制了该基础型式大范围应用,仅在受力较大的转角塔中应用,或者是在地下水丰富 容易引起塌方问题的地段中应用。 板式直柱基础 此类基础属于柔性板式基础,采用直立式主柱,连接铁塔时需使用塔脚板和地脚螺栓, 同样适用于各种类型的铁塔。按土重法计算,底板厚度由冲切计算和伸出部分宽厚比小于 2.5 控制,板的上部与下部均配置钢筋。其优点是基础混凝土方量较少,开挖方便,可进行浅埋,在较容易出现流砂或者是地下水位较高的地基中应用居多,能避免基坑坍塌的危险,还可降低深挖水坑的工作难度;缺点是基坑土石方开挖量较大,钢材耗量大。 插入式基础 此类基础不需要地螺和塔脚坂连接,将铁塔塔腿的主材直接插入到主柱之中并在端部进 行锚固。该基础受力简单,基础所承受的偏心弯矩和水平方向作用力较小,底板和立柱处于 压受力状态,该种基础改善了受力状况并且节约材料。另外,由于基础水平力减小,故基础 侧向的稳定性有所提高。该基础适用于有无地下水地段、地基土为硬塑情况。在山区塔位, 由于交通运输条件差,插入式基础弥补了交通运输上的缺陷,是一种更为经济实用、施工简 单方便的基础型式。若按铁塔主材形式划分,可分为钢管类插入式基础和角钢类插入式基础,其中角钢类插入式基础应用较为广泛。 二、输电线路杆塔基础施工要点 基坑开挖前的调查工作 基坑开挖施工之前,必须要对基坑开挖处的环境及地下设施做一个全面的分析调查,开 挖的时候不能破坏各类地线管线设施,特别是国防通讯光缆,保证它们不会遭到破坏。 人工挖孔桩技术 从现阶段输电线路杆塔基础施工的实际状况来看,人工挖孔桩施工是一项复杂且涉及施 工内容较多的一项施工技术。应用人工挖孔桩施工技术进行施工前,相关的施工人员需要明 确当前工程施工的实际状况及施工要求,做好相关的工程施工控制工作,为了确保混凝土的 质量,需要合理的控制混凝土浇灌的时间与力度,尽量避免出现裂缝的情况,如果出现裂缝,

杆塔倾斜

随着电网建设的加速和市场经济的推进,输电线路杆塔倾斜对电网安全正常运行的危害越来越大。我国地理分布广泛,地质条件复杂多样,当输电线路经过煤炭开采区、软土质区、山坡地、沙漠地带、河床地带等不良地质区时,在自然环境和外界条件的作用下,杆塔基础市场会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔的变形、杆塔倾斜、甚至倒塔断线。杆塔倾斜将造成杆塔导地线的不平衡受力,引起杆塔受力发生变化,造成电气安全距离不够,影响线路正常运行,给人们的正常生产和生活带来严重影响,并造成了巨大的经济损失。 我司研发的FH-9001型杆塔倾斜在线监测系统利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当杆塔倾斜角度超过设定的阈值时,系统能够通过 GSM/CDMA/GPRS/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。 该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握杆塔工作情况,以有效防止因杆塔倾斜而引发的事故。 本设备也可应用于桥梁、大坝、建筑物等对象的倾斜监测. 产品特性 采用进口双轴MEMS传感器,测量精度高; 采用太阳能供电系统供电,安装维护方便; 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/4G网络;

为工业级产品,采用防水金属外壳,适应于各种恶劣气候的环境; 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求; 配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔状态进行趋势分析; 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟-24小时),支持采样手机进行数据查询和报警接受; 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》 (Q/GDW-242-2010)。 技术指标 倾角测量范围:双轴±30°(可选±15°、±60°或±90°); 倾角测量误差:≤±0.1°; 倾角测量分辨率:±0.01°; 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa; 防护等级:IP65; 工作功耗:≤1W;待机功耗≤0.1W; 供电方式:太阳能+蓄电池,输入电压+12~24V; 电池使用寿命:≥3年,无外部充电时最多可连续供电30天以上; 重量:≈3kg;(不包含蓄电池) 适用对象:10KV~500KV输电线、通信铁塔、广告牌、塔吊、建筑物等

相关文档
相关文档 最新文档