文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙涂膜防水施工方案

外墙涂膜防水施工方案

外墙涂膜防水施工方案
外墙涂膜防水施工方案

涂膜防水工程

本模块适用于主体工程中的外墙防水工程,使用涂膜防水的施工工艺。

1材料要求

1.1涂膜防水材料必须有出厂合格证明,产品说明书,检验报告,材料的品

种、规格、性能等应符合国家现行标准和设计要求。并需经见证取样送检合格。

1.2涂膜防水材料为多组分材料时,配料应按配合比规定准确计量、搅拌均

匀,每次配料量必须保证在规定的可操作时间内涂刷完毕,以免固化失败。

1.3涂料防水层按设计要求可采用反应型、水乳型、聚合物水泥基防水涂料,

或水泥基、水泥基渗透结晶型防水涂料。其厚度应符合设计和规范要求。

2主要机具

根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。

常用机具设备有:棕扫帚、钢丝刷、衡器、搅拌器、容器、开罐刀、棕毛

刷、圆滚刷、刮板、喷涂机械、剪刀、卷尺等。

3作业条件

3.1穿过防水层的管道、设备及预埋件安装完毕。

3.2防水基层已经完工并通过验收,质量符合设计和规范规定。

3.3 地下结构基层表面应平整、牢固、不得有起砂、空鼓等缺陷。

3.4基层表面应洁净干燥,含水率不应大于9%。

3.5防水涂料严禁在雨天、雪天、雾天施工;五级风及其以上时不得施工。

3.6预计涂膜固化前有雨时不得施工,施工中遇雨应采取遮盖保护措施.。

3.7严冬季节施工环境温度不得低于5℃。

3.8溶剂型高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料的施工环境温度

宜为-5~35℃;水乳型防水涂料的施工温度必须符合规范规定要求,施工

环境温度宜为5~35℃。

4主要的施工方法、技术要点

4.1主要的施工方、技术要点

(1)涂膜防水层施工方法

1)抹压法:涂料用刮板刮平后,待其表面收水而尚未结膜时,再用

铁抹子压实抹光。用于流平性差的沥青基厚质防水涂膜施工。

2)涂刷法:用棕刷、长柄刷、圆滚刷蘸防水涂料进行涂刷。用于涂刷

立面防水层和节点部位细部处理。

3)涂刮法:用胶皮刮板涂布防水涂料,先将防水涂料倒在基层上,

用刮板来回涂刮,使其厚薄均匀。用于粘度较大的高聚物改性沥青防水涂料及合

成高分子防水涂料在大面积上的施工。

4)机械喷涂法:将防水涂料倒入设备内,通过喷枪将防水涂料均匀喷

出。用于粘度较小的高聚物改性沥青防水涂料或合成高分子防水涂料的大面积施

工。

(2)技术要点

基层要求:

1)平整度:基层的平整度的保证涂膜防水层质量的关键。如果基层表

面凸凹不平或局部隆起,在作涂膜防水层时就容易出现涂膜厚薄不匀。找平层的平整度用2m长直尺检查,缝隙不应超过5mm。

2)表面质量:如表层表面酥松、强度过低、裂缝过大,就容易使涂膜

与基层粘结不牢,在使用过程中往往会造成涂膜与层剥离,而成为渗漏的主要原

因之一。因此基层应压实平整,不得有酥松、起砂、起皮等现象。

3)含水率:基层含水率的大小,对涂膜有着不同程度的影响一般来说,

溶剂型防水涂料对基层含水率的要求要比水乳型防水涂料严格。溶剂型涂料必须在干燥的基层上施工,以避免产生涂膜鼓泡现象的质量问题。

涂刷基层处理剂:

涂膜防水层施工前,在基层上应涂刷基层处理剂,涂刷基层处理剂的目的

是:

1)堵塞基层毛细孔,使基层的潮湿水蒸汽不易向上渗透至防水层,减

少防水层起鼓;

2)增加基层与防水层的粘结力;

3)将基层表面的尘土清洗干净,以便于粘结。所涂刷的基层处理剂可

用防水涂料稀释后使用。涂刷基层处理剂时要用力薄涂,使其渗入基层毛细孔中。

细部构造要求:

1)外墙基层转角处及地下室飘出的底板处,均应抹成圆弧,其半径不应小于50㎜,以保证涂膜层厚薄均匀,且防水涂料做到飘出底板上。

涂布防水涂料及铺贴胎体增强材料:

1)准确计量,充分搅拌

对于多组分防水涂料,施工时应按规定的配合比准确主量,充分搅拌均

匀;有的防水涂料,施工时要加入稀释剂、促凝剂或缓凝剂,以调节其稠度和凝固时间,掺放后只有搅拌充分,才能保证防水涂料的技术性能达到要求。特别是

某些水乳型涂料,由于内部含有较多纤维状或粉粒状填充料,如搅拌不均匀,不仅涂布困难,而且会使没有拌匀的颗粒杂质残留在涂层中,成为渗漏的隐患。

2)薄涂多遍,确保厚度

确保涂膜防水层的厚度是涂膜防水屋面最主要的技术要求。过薄会降低

屋面整体防水效果,缩短防水层耐用年限;过厚将在一定意义上造成浪费。每遍涂膜厚度以0.4-0.5mm为宜,涂料用量约1~1.2㎏/㎡,不宜一遍过厚。施工中严格控制加水量,以免涂料流淌,致使立面厚度不易达到设计厚度,同时导致阴阳角堆积过厚,产生裂纹。

在涂料涂刷时,无论是厚质防水涂料还是薄质防水涂料均不得一次涂成,以防厚质涂膜收缩和水分蒸发后易产生开裂;而薄质涂料很难一次涂成规定的厚度。因此,防水涂膜应

分遍涂布,待先涂的涂层干燥成膜后方可涂布后一遍涂料。

3)铺设胎体增强材料

在涂料第二遍涂刷时,或第三遍涂刷前,即可加铺胎体增强材料,胎体增

强材料的铺贴方向应视屋面坡度而定:屋面坡度小于15%时,可平行屋脊铺设;

屋面坡度大于15%时,应垂直屋脊铺设。其长边搭接宽度不得小于50mm,短边

搭接宽度不得小于70mm。

若采用二层胎体增强材料时,上下层不得互相垂直铺设,搭接缝应错开,

其间距不应小于幅宽的1/3。

4)涂料涂布方向及接茬

防水涂层涂刷臻密是保证质量的关键。要求各遍涂膜的涂刷方向应相互

垂直,使上下遍涂层互相覆盖严密,避免产生直通的针眼气孔,提高防水层的整体性和均匀性。

涂层间的接茬,在每遍涂布时应退茬50~100mm,接茬时也应超过50~100mm,避免在

接茬处涂层薄弱,发生渗漏。

当结构有高低差时,在平面上的涂刷应按“先高后低.、先远后近”的原则

涂刷。立面则由上而下,先转角及特殊加强部位,再涂大面。

5)收头处理

在涂膜防水层的收头处应多遍涂刷防水涂料,或用密封材料封严。泛水处

的涂膜宜直接涂布至女儿墙的压顶下,在压顶上部也应做防水处理,避免泛水处

或压顶的抹灰层开裂,造成屋面渗漏。收头处的胎体增强材料应裁剪整齐,粘结牢固,不得有翘边、皱折、露白等现象,否则应先处理后再行涂封。

4.2工艺流程

准备工作→基层清理→涂刷第一遍→附加增强层处理→涂刷第二遍→涂

刷第三遍→检查修整、验收→保护层施工

4.3准备工作

(1)技术准备:

1):图纸熟悉、会审、掌握和了解设计意图;搜集该品种涂膜防水的

有关资料。

2):编制屋面防水工程施工方案。

3):向操作人员进行技术交底或培训。

4):确定质量目标和检验要求。

5):提出施工记录的内容要求。

(2)现场条件准备:找平层已检查验收,质量合格,含水率符合要求。

4.4基层清理

(1)基层清理:清除基层的浮灰、油污或疏松物等杂质。基面要求必须牢

固、平整,对于凹凸不平或有裂纹的基面用107胶掺水泥找平后再施工;基面必

须清除干净,不得有浮尘、杂物、明水等。

(2)配料:配料由专人负责称取材料配制,先按产品提供的配合比(按基材干湿状

况和不同材料的吸水率对加水量进行调整)分别称出配料所用的液料、

粉料、水,先将水加入液料,用手提电动搅拌器搅拌,在搅拌过程中再将粉料陆续加入,

搅拌至少5分钟,是搅拌均匀,呈浆状无团块即可。已拌和好的涂料必须在3小时内用完,

各层涂料应分别配制。

4.5三涂防水层施工

(1)第一道基层处理

刷第一道JS防水涂料,该道涂料用较稀的配合比(1:1.6:0.5),对基层进行处理。

(2)局部加强层

对于混凝土质量缺陷修补处、墙毛细裂缝处、施工缝、出墙面管口等部位进行加强,

可加贴一道纤维布,以增强防水能力。涂层涂料的重量配比为液料:粉料:水=1:1.6:0.5。

(3)第二道

第二道涂料施工各为整体单独一道JS防水涂料,配比为液料:粉料:

水=1:1.6:0.2。

(4)第三道

对整个外墙进行涂刷JS防水涂料,涂料的重量配比为液料:粉料:水

=1:1.6:0.2。

4.6检查修整、验收

整个防水涂膜施工完后,应有一个自然养护的时间,尤其是因涂膜防水层的厚度较薄,耐穿刺能力较弱,为避免人为的因素破坏防水涂膜的完整性,保证其防水效果,在涂膜实干前,不得在防水层上进行其它施工作业,涂膜防水屋面上不得直接堆放物品。

4.7保护层

在涂膜防水层上应设置保护层,以避免阳光直射,而使防水膜过早老化;

同时还可以提高涂膜防水层的耐穿刺、耐外力损伤的能力,从而提高涂膜防水层

的耐用年限。

保护层材料可采用细砂、云母、蛭石、浅色涂料;也可采用水泥砂浆或块

材等刚性保护层。但要注意,当采用水泥砂浆或块材保护层时,应在防水涂膜与

保护层之间设置隔离层,以防止因伸缩变形将涂膜防水层破坏而造成渗漏。

5质量检查与验收

5.1主控项目

5.1.1涂料防水层所用的材料及配合比必须符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验

报告。

5.1.2涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得低于设计厚度

的90%。

检验方法:用针测法检查。

5.1.3涂料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合

设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.2一般项目

5.2.1涂料防水层应与基层粘结牢固、涂刷均匀,不得流淌、鼓泡、露槎。

检验方法:观察检查。

5.2.2涂层间夹铺胎体增强材料时,应使防水涂料浸透胎体覆盖完全,不得

有胎体外露现象。

检验方法:观察检查。

5.2.3侧墙涂料防水层的保护层与防水层应结合紧密,保护层厚度应符合设

计要求

检验方法:观察检查。

6成品保护措施

6.1防水施工完成后,严禁凿孔打洞或重物冲击。

6.2防水施工完成后应尽快进行保护层施工,保护层做法应符合设计要求。

6.3侧墙涂料防水层的保护层可采用水泥砂浆、聚苯板、砌砖做法,应与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致,对于种植屋面防水层采用防根刺的卷材保护层,铺贴应平整,搭接宽度应符合要求。

7容易出现的质量问题

7.1涂膜防水层的基层裂缝、下沉、不平整。

7.2细石混凝土保护层与防水层之间未设隔离层或保护层厚度不足。

7.3胎体外露、涂料未浸透胎体,覆盖不完全。

7.4涂膜防水层厚度不足、涂刷不均匀、表面有气泡现象。

地面涂膜防水施工工艺

地面聚氨酯涂膜防水施工工艺 一、材料要求 1、聚氨酯涂膜防水材料(双组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。 2、甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀剂等混合加工制成,外观有红、黑、白、黄及咖啡色等,膏状物,桶装,每桶40kg。 二、主要机具 一般应备有电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积 10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。 三、作业条件 1、涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。 2、涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。 3、在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。 4、突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。 5、防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。 6、防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。 四、操作工艺 1、工艺流程 清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油) →细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收 2、防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。 3、涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。 4、涂刷底胶(相当于冷底子油): 1) 配制底胶,先将聚氨酯甲料、乙料加入二甲苯,比例为1:1.5:2(重量比)

聚合物防水涂料施工方案

厨房、卫生间墙面防水工程施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《深圳市建筑防水工程技术规范》; 2、广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-97; 3、建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》; 4、设计图纸。 三、技术准备 1、熟悉和汇审图纸,掌握和了解设计意图,收集产品的有关资料; 2、进场的材料经抽样复验,技术性能应符合质量标准; 3、编制防水工程施工方案; 4、向操作人员进行技术交底和培训; 5、确定质量目标和检验要求;、提出施工记录的内容要求;6 、掌握天气预报资料。7 四、施工准备:、作业条件:1 10-25℃时进行施工。℃、最好在a、聚合物水泥基复合防水层应在气温不低于5 b、防水涂料及配套材料进场后应按规定取样检验,其性能指标应符合要求。 2、基层要求:基层是防水层赖以存在的基础,基层的好坏直接关系到防水质量。、表面质量:如果基层表面酥松,强度过低,裂缝过大,就容易使防水层与基层粘结不牢,在使用过程a中往往会造成防水层与基层剥离,而成为渗漏的主要原因之一。基层应压实平整,不得有酥松起砂,起皮现象。、含水率:基层含水率的大小,对不同类型的涂膜有着不同程度的影响,广义的讲基层要求干燥。聚合b 物水泥基复合防水涂料可在轻微潮湿的基面上施工。、材料准备:3 A、主要材料:聚合物水泥基防水涂料;、基层处理剂:采用聚合物水泥基防水涂料乳液打底;B 1. 、材料储备:应根据工程进度准备好充足的材料;C 、工具准备:4、普通工具:涂料分散机、吸尘器、开刀、钢丝刷、抹子、滚刷、量具、台称、专用橡胶刮板、铁桶、A 小油漆刷等,及其配套的施工设施。 B、生产准备工作 a、及时办理施工所需各种证件。 b、准备好灯线,以便于夜间施工。 5、施工工艺 基层清理修补 涂刷基层处理剂 特殊部位增强处理

涂膜防水施工方案及技术措施

一、涂膜防水施工方案及技术措施 (1)施工准备 1)主体材料 2)涂膜防水层施工方法和适用范围 施工方法具体方法适用范围 抹压法涂料用刮板刮平后,待其表面收水而尚未结膜时,再用铁抹子压实抹光用于JS复合防水涂膜Ⅱ型施工。 涂刷法用棕刷、长柄刷、圆滚刷醮防水涂料进行涂刷用于涂刷立面防水层和节点部位细部处理 涂刮法用胶皮刮板涂布防水涂料,先将防水涂料倒在基层上,用刮板来回涂刮,使其厚薄均匀JS复合防水涂料在大面积上的施工 3)工艺流程:清理基层→配料搅拌→底面防水层→细部附加层→满铺玻纤布→配料搅拌→涂刷中间防水层→可铺玻纤布→涂刷表面防水层→饰面施工→工程质量验收 4)基层要求及处理 可在潮湿或干燥的基面上施工。 防水层应按设计要求用1:2.5—3的水泥砂浆找平层,其表面要抹平压光,不用许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。阴阳角部位应做成半径约10mm的小圆角,以便涂料施工。 所有穿墙管线必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 施工前,先以铲刀扫帚将基层表面的的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清除干净。对阴阳角、管道根部等部位更应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其清除干净. 5)工法选择 针对不同防水工程,一般用JS-I型或JS-II型防水材料中的一种进行施工.且每种涂料可选P3/P4/Q5三种工法中的一种. 对于非长期浸水且基体易变形(例:屋面)的防水工程选用JS-I型. 对于长期浸水环境且基体变形小的防水工程选用JS-II型 三种工法的涂层结构,适用范围,所需辅料以及涂料用量等祥见下图.

a)P3工法 施工顺序:打底层→下层→面层 各层用量:0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡ 总用料量:2.1㎏/㎡(不包括水) 厚度约1㎜ 适用范围:等级较低及旧楼维修的防水 b)P4工法 施工顺序:打底层→下层→中层→面层 各层用量:0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡ 总用料量:3㎏/㎡(不包括水) 厚度约1.3~1.4㎜ 适用范围:等级较高及重要建筑物的防水 c)Q5工法 施工顺序:打底层→下层(下涂+增强层+上涂)→面层 各层用量:0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡;一层无纺布或网格布;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡总用料量:3㎏/㎡(不包括水) 厚度约1.5~1.7㎜ 适用范围:建筑物异型部位(管根、墙根、雨水口、阴阳角等)的防水和等级较高的防水 注:①无纺布按需剪裁,若涂层厚度不够,可加一层或数层; ②下涂、增强层、上涂三道工序须连续作业; ③增强层可选30~50克的聚酯长纤维无纺布或优质玻纤网格布。 6)配料 按规定的比例取料,用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间5分钟左右,最好不用手工搅拌)。 JS-I型打底涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:10:14,其它涂层涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:10:0~2; JS-II型打底层涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:20:14,其它涂层涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:16:0~2。

JS涂膜防水专项施工方案

J S涂膜防水专项施工方案(总 3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

JS涂膜防水专项施工方案 1、工艺流程: 2、操作工艺 (1)、基层清理 采用锤子、凿子、铲子、扫帚工具将基层表面清扫干净,不得有浮尘、杂物,不得有明水。基层表面有裂缝处、凹凸不平处用水不漏进行修补平整。侧墙施工部位用墨线盒弹好控制线。 (2)、材料准备 采用搅拌桶、搅拌机、取水计量杯等配料工具进行材料配比,所有涂料配合方法是先将液料(水)倒入搅拌桶中,在手提搅拌器的不断搅拌下将粉料徐徐加入,至少搅拌15分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状且无团块、颗粒,一桶液料配一箱粉料,不允许分开搅拌。 (3)、滚刷底涂 底涂是为了提高涂膜与基层的粘结力,底涂采用长柄滚筒滚涂,要求滚涂均匀不得漏底; (4)、细部防水层处理 在管根、管道、阴阳角、施工缝等易发生漏水的部位应增强处理。在管根、管道周围凿开采用水不漏进行封堵,然后再用羊毛刷涂刷一至两遍JS-聚合物水泥基防水涂料;阴阳角、施工缝部位采用玻纤网格布增强处理后用刮板刮涂一遍JS-聚合物水泥基防水涂料,增强网格布宽度为300㎜。 (5)、第一道涂膜 细部节点处理完毕且涂膜干燥后,进行第一遍大面涂膜的施工。施工采用刮板批嵌,批嵌时要均匀,不能有局部沉积,并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡。

(6)、第二遍涂膜 在第一遍涂层干燥后(一般为间隔6-8小时为宜,具体检测方法以手摸不粘手指印为准),进行第二遍涂膜的施工,涂刮的方向与第一道相互垂直,批嵌时要均匀,不能有局部沉积。 (7)、第三遍涂膜 第二遍涂膜干燥以后,进行第三遍涂膜的施工。第三遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂,滚涂得方向与第二遍涂膜垂直,滚涂时要均匀,不能有局部沉积。8(8)、面层涂膜施工及收头处理 最后一遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂一遍,以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷,以保证其完好的防水效果。 (9)、防水层验收 施工时应边涂刷边检查,发现缺陷及时修补,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道涂层施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。 3、构造要点 (1)、基层--所有阴阳角以及管道根部等两面交接处,均应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm。 (2)、防水层--可单独涂膜防水构造,也可根据工程实际情况或设计要求增铺胎体增强材料,屋面工程多道设防的每一道涂膜厚度不应小于1.5mm,一道设防时厚度应不应小于2mm,地下工程不小于2mm。厕浴间不小于1.5mm。 (3)、基层处理--基层表面应平整,坚实、干燥(地下工程可不要求)无尖锐角、浮尘和明水并按设计要求做好防水节点处理。油污须清除干净,低凹破损处修平,基层施工前必须清理清扫干净。 (4)、配料--按产品包装上标注的液料、粉料和水的比例进行配比。水的填加量可适当调节,以调整涂料粘稠度,满足立面和平面不同部位的施工要求。 涂料的配合方法为先将液料和水倒入搅拌桶中,在手提搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入其中,至少搅拌5分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状无团块。

聚氨酯防水涂膜施工方案

**********高层住宅楼(1#~15#)聚氨酯防水涂料工程施工 技 术 交 底 编制单位:********有限公司编制日期:2012年7月25日

聚氨酯防水涂料施工技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1.厨房、阳台、卫生间、洗刷间内,穿过地面及楼面的所有立管、套管已完成,并已固 定牢固,经过验收。管周围缝隙用C25 细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。 2.厨房、阳台、卫生间、洗刷间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、 坚实、平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 3.找平层的泛水坡度应在2%(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部位, 均要抹成半径为10mm的、均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子。立管管根四周距管壁约20mm范围内,留出凹槽,以便防水细部做法的施工。 4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及高出部分 应刮平,扫净。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用加胶砂浆修补。 5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗 漏的部位,应做附加层增补。 6.按设计要求及施工规定有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、 起砂等缺陷(墙四周上翻高度:楼面完成面上300mm)。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装并在距管50mm范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm的圆弧。 7.根据墙上的0.5m(或1.0m)水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面 的交界线涂料涂刷时要与此线平。 8.做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。 9.防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用时要远离火源,施工现场要备有足够 的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。 10.操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可 全面施工。

JS防水涂料施工方案57668

JS防水涂料施工方案 一、产品简介 JS复合防水涂料是以进口改性聚丙烯酸酯乳液和多种添加剂组成的有机液料,再以高铝高铁水泥及多种添加剂组成的无机粉料,经科学配方加工制成的双组份水性防水涂料。 二、主要技术性能 产品根据性能和使用部位不同分为Ⅰ型和Ⅱ型两种型号。Ⅰ型产品突出丙烯酸酯聚合物乳液为主的性能,形成的涂膜延伸率高(200%以上),耐候性好。主要用于非长期浸水环境下;Ⅱ型产品突出高铝高铁水泥为主的性能,形成的涂膜强度高(1.8MPa以上)、耐水性好,主要用于长期浸水环境下的防水工程。主要物理力学性能要求见表:

(1)、如产品用于地下工程,该项目可不测试。(2)、如产品用于地下防水工程,该项目必须测试。 三、产品特点 1、水性涂料,无毒无害,无污染,属环保型涂料。 2、涂膜具有较高抗拉强度,耐水、耐候性好。 3、可在潮湿基层上施工并粘结牢固。

4、冷施工,操作方便,基层含水率不受限制,可缩短工期。 四、适用范围 1、最适用于非暴露屋面、厕浴间及外墙的防水、防渗和防潮工程。 2、亦可用于地下工程以及隧道、车库等涂膜防水。 3、路桥、水池、水利工程涂膜防水工程。 五、构造要点 1、基层—所有阴阳角以及管道根部等两面交接处,均应做成圆弧形,阴角于直径宜大于10mm。 2防水层—可单独涂膜防水构造,也可根据工程实际情况或设计要求增铺胎体增强材料,屋面工程多道设防的每一道涂膜厚度不应小于1.5mm,一道设防时厚度不应小于2mm,地下工程不小于2mm。厕浴间不小于1.5mm。 六、施工工艺 1、配料 JS-I型打底层涂料的重量配比为液料:粉料:水=1:1.2:1;下层、中层和上层涂料的重量配比为液料:粉料:水=1:1.2:0.2;面层涂料可加颜料以形成彩色层,彩色层涂料的重量配比为液料:粉料:颜料:水=1:1.2:0.1:0.2。JS-II型打底层配料为液料:粉料:水=1:1.6:1;中层和上层配料为液料:粉料:水=1:1.6:0.3。涂料应充分搅拌均匀,使之不含粉团。 2、涂覆

聚氨酯涂膜防水施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工方法 (2) 1、施工工艺流程 (2) 2、操作要点 (2) 2.1材料机具准备 (2) 2.2基层验收 (3) 2.3防水涂料涂刷,中间检查 (3) 2.4涂刷完毕,最终检查 (4) 2.5聚合物抗裂砂浆保护层 (4) 四、施工进度计划 (4) 五、质量保证措施 (4) 六、安全施工措施 (6)

一、编制依据 1、JC/T864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》 2、JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》 3、GB50345—2012《屋面工程技术规范》 4、GB50207—2012《屋面工程质量验收规范》 5、GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 二、工程概况 天津临港经济区粮油物流中心一期工程立筒仓(19万吨),主体结构类型为钢筋混凝土筒仓结构,呈4×4排列布置,竖向分Y、C、F、J四个轴,横向分2、5、8、11四个轴,共计16个单仓。仓与仓之间分开设计,没有星仓。筒仓仓顶为锥壳形状,中心平面直径7m范围内为平板,板厚180mm,锥形板与水平面成28°设置,仓顶结构标高44.15m,建筑面积约12000㎡。 仓顶防水采用Ι型水性聚氨酯防水涂料,其采用聚合物乳液和多种共聚物为基料通过改性、共聚加入添加剂而制成绿色环保型防水涂料。突出了低温柔性、不透水性和拉伸强度,是目前最理想的防水涂料。水性聚氨酯防水涂料产品特点:1.具备良好的耐水性、耐候性,粘结力强、弹性高、抗拉能力大2.耐高温不流淌,耐严寒不开裂,耐酸碱、盐化学介质,不易硬化3.涂层呈整体封闭,性能长期稳定4.产品绿色环保,无毒无害5.施工安全,工艺简单 仓顶分布有27个测温孔、10个通风孔、60个栏杆柱墩及钢结构柱墩、人孔等突出仓顶部的结构,这些细部结构对防水施工造成了一定困难,同时存在较多的漏水隐患,因此,加强细部结构防水施工质量是防止漏水的一个重要方面。 三、施工方法 1、施工工艺流程 材料、机具准备——基层验收——防水涂料涂刷,涂层厚度达到1.5mm,中间检查——涂层厚度达到设计要求(2mm),最终检查——粘贴网格布、聚合物砂浆保护层——浇水养护 2、操作要点 2.1材料、机具准备

屋面及楼地面防水工程施工方案

屋面及楼地面防水工程 1. 操作工艺 (1)屋面工程工艺流程:施工准备基层清理→弹线找坡→管板 固定→隔气层施工→保温层铺设→1∶6 焦渣找坡层→抹找平层→防水层→块料面层。 1)所有进场材料必须符合设计要求,防水材料必须进场复试合 格后方可采用,将结构面基层杂物、灰尘清理干净。出结构的排风 亭、新风亭、设备基础施工完毕。 2)按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层 (FSG 防水保温板)及1∶6 水泥焦渣找坡度层的厚度范围。 3)穿结构的管根在保温层施工前,应用加膨胀剂的细石混凝土 塞堵密实。 4)基层清理后做20 厚1∶3 水泥砂浆找平层,与墙交接处及 转角均要抹成圆弧,干燥后,含水率不大于9%即可涂刷二遍聚氨脂 涂膜隔气层1mm 厚。 5)隔气层经验收合格后随即用水泥掺10%791 胶粘铺FSG 防 水保温板,要板与板相互错开半块砖。板间缝隙应采用同类保温材 料的碎粒拌制保温砂浆填实并勾缝。 6)在保温层上做1∶6 水泥焦渣找坡层,使用前必须过筛,使 用混凝土搅拌机搅拌,塔吊电梯垂直运输。根据坡度2%要求贴点冲 筋震捣密实。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司 - 244 -

7)适当洒水达到基层和找平层能牢固结合为度,根据设计坡 度2%拉线找坡,按1~2m 间距贴灰饼,并按流水方向冲筋。按不大于6m 间距设置20mm 宽找平层分格缝,根据分格块装灰,铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。抹平压实以后24h 可浇水养护,经干燥后做防水层,突出屋面结构连接处做成直径100mm 的圆弧。防水层施工前再分格缝内设置打孔的D15PVC 管,纵横连通,将产生的潮气排至屋面的排风亭内,以防止防水卷材起泡。 8)本工程防水层做聚氨脂涂膜2mm 厚,二层1.2mm 厚橡胶共 混卷材。 突出屋面的管根、雨水口、檐口、阳角等细部,应在大面积施 工前,先做好防水附加层,然后采用刮涂或滚刷方法分层进行施工。经验收合格后进行橡胶共混卷材的施工,首先必须先做一层卷 材做附加层。然后采用把滚刷蘸CX404 胶均匀涂刷在卷材表面,在卷材接头部位应空出100mm 不涂胶,刷胶厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块存在;卷材涂胶后10~20min 静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 基层涂刷CX—404 胶,用长把滚刷蘸胶,不得在一处反复涂刷, 防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干即可铺贴卷材。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司

防水涂料施工方案

天工创新科技园加工车间二工程 防水工程 专 项 施 工 方 案 厦门思总建设有限公司 年月日 天工创新科技园加工车间二工程一、编制依据 、天工创新科技园加工车间二工程施工图纸 、天工创新科技园加工车间二工程施工组织设计 、《建筑工程施工质量验收统一标准》

、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(年修订) 、《地下工程防水技术规范》 、《地下防水工程质量验收规范》 、《屋面工程质量验收规范》 、《弹性体改性沥青防水卷材》 二、工程概况 、本工程由厦门天工创新科技发展有限公司建设,厦门沧海勘察设计有限公司勘察,厦门华旸建筑工程设计有限公司设计,厦门兴海湾工程管理有限公司监理,厦门思总建设有限公司施工。 、本工程位于厦门市翔安区,主要施工内容为厂房,工程结构体系为框架,总建筑面积为㎡,层,建筑高度为。工程设计等级为二级,,抗震等级为三级,安全等级为二级,抗震设防烈度为七度,耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。 屋面防水的设计要求:屋面防水采用两道设防,第一道厚高聚物改性沥青防水卷材,第二道为厚合成高分子防水涂料。 、质量目标:符合设计要求,满足规范要求的无渗水。 三、施工前准备工作: 、技术准备 施工人员认真熟悉图纸及洽商变更,编制施工方案,并对作业人员进行方案交底、技术交底,以指导施工。 提前拟定试验计划,做好防水原材料复试和见证工作。 、人员准备

管理人员:设一名专职施工员。 具体操作人员:作业人员必须经过专业培训。 、现场准备 现场配备消防灭火器材,以防卷材施工时发生火灾事故。 准备存放防水卷材、小型机具库房,配备灭火器,并与易燃易爆物品隔离。 、材料准备 施工员在防水施工前制定备料计划,并由材料采购人员组织材料进场。材料检验 防水材料进场前,资料员应提前报验,并提供材料质量证明文件材料、国家法定机构出具的检测报告等。材料进场后经过监理对其外观、品牌进行对比检查,材料符合要求方可进场。 防水材料应集中进场,之后会同建设、监理、检测单位按规范要求共同抽样送检复试,如该批材料合格,即可进场使用,如检测结果为不合格,应按相关物资检验程序立即退场,并做好书面记录。 材料存放 防水材料应入库存放,或选择干燥通风的高处,其底部要垫高并做防潮处理,现场准备塑料布,阴雨天及时铺盖压实,不得水浸或雨淋。卷材应立式码放,高度不超过两层,避免雨淋、日晒、受潮,注意通风。四、聚合物防水涂料施工方法 、施工工具准备

涂膜防水施工方案

涂膜防水施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

1、编制依据 相关规范 2、工程概况 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 涂膜防水面积为㎡,采用满刷聚氨酯涂料。 3、材料要求及机具准备 、材料要求 单组份聚氨脂防水涂料的优点是重量轻;耐侯性、耐水性、耐蚀性优良且适用性强,对于各种形状的部位均可涂布形成无缝的连续封闭的防水膜;但是人工涂刷,涂布厚度不易做到均匀一致,且材料抵抗结构变形的能力差,与潮湿基层的粘结力差等不足之处,因此要求聚氨脂材料必须具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性及耐菌性且有较好的延伸性及较大适应基层变形能力。 聚氨脂防水涂料属反应型高档有机涂料,涂料等原材料进场应检查其产品合格证、产品说明书,经复检合格后方可使用。 、主要机具 施工机具包括拌料桶、小型油漆桶、橡皮刮板或塑料刮板、铁皮小刮板、油漆刷、圆滚刷、小抹子、油工铲刀等。

4、施工工艺流程 、空调机房及其他用水房间 基层处理→涂刷聚氨酯底涂料→局部增强→涂刷聚氨酯防水涂料(图纸要求)→蓄水实验(合格)→垫层及基础施工。 、卫生间、开水间 基层处理→涂刷聚氨酯底涂料→局部增强→涂刷聚氨酯防水涂料(图纸要求)→蓄水实验(合格)→20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒素水泥粉→贴地砖保护→蓄水实验(合格)。 涂布顺序应遵循“先远后进、先高后低、先细部后大面、先立面后平面”的原则,且每层涂抹方向应相互垂直。 5、施工做法 、材料及机具准备 施工前应预先准备好各种材料及施工机具,并对各种机具进行检查其工作性能,施工操作人员经现场管理人员进行交底并且领悟防水操作要点后方可施工,严禁现场操作人员野蛮施工。 、施工做法 1、基层处理 (1)堵洞:各种管道套管安装之后,用膨胀细石混凝土塞实填平。 (2)找平层:用1:3水泥砂浆找平,做到平整、坚实、无麻面、起砂、起壳、松动及凹凸不平现象;砖墙灰缝应与砖墙表面抹平;除去基层表面的浮灰和其它突出的东西,用不收缩砂浆抹平孔洞、蜂窝以及细微裂缝等缺陷;用2米直尺检查基层表面平整度,偏差不得超过5mm;若基层上存在裂缝,则应做附加处理。 (3)找平层与突出平面基层的结构(如立墙、变形缝、管道、天窗等)及地下室底板找平层与立墙、集水坑、电梯井等交接处的阴阳角均应做成半径为20mm的圆弧或45°(135°)折角;厕浴间泛水坡度应在2%以上,不得有局部积水;在转角处要抹成小圆角;与找平层相连接的管件、卫生洁具、地漏、排水口等必须安装牢固、收头圆滑。这些设备必须安装完毕,才能进行防水层的施工; (4)将基层清扫干净,基层要做到找坡正确,排水顺畅,表面平整、坚实,无起灰、起砂、起壳及开裂等现象,涂刷底层涂料前,基层表面必须达到

防水涂膜施工方案

防水涂膜施工方案 2.1工艺流程: 轻集料混凝土找坡层→1:3水泥砂浆找平层→第一层涂膜→第二层涂膜→保护层。 2.2清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰除掉,用扫帚将尘土清扫干净,表面必须平整,凹陷处要用1:3水泥砂浆找平。 2.3找平层表面坚实平整,不起砂,阴角及转角抹成小圆角(圆角半径不小于50㎜),坡度方向正确(坡度符合设计要求,坡向地漏)。防水基层保证干燥,含水率不得大于9﹪(简易测法:在防水基层铺一块1m2橡胶板或卷材,静置3-4h后,掀起无明显水印即可)。 2.4涂刷底胶:用滚动刷或油漆刷蘸底胶均匀地涂剧在基层表面,不得过薄也不得过厚,刷量以0.2kg/m2左右为宜,涂刷后应干燥4h以上,才能进行下一工序的操作。 2.5第一层涂膜:将防水材料用电动搅拌器搅拌均匀(约5min),用橡胶刮板或油漆刷刮涂一层涂料,厚度要均匀一致,刮涂量以0.8~1kg/m2为宜,从内往外退着操作。

2.6第二层涂膜:第一层涂膜后,涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料配比方法,进行第二遍涂膜操作,为使徐膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量与第一遍同。 2.7涂膜防水做完,经检查验收合格后进行蓄水试验,蓄水深度最浅处2cm,24h无渗漏,合格验收。 3、质量保证措施 3.1人员要求 防水工程必须由防水专业队或防水工施工,严禁非防水专业队或非防水工进行防水施工。 3.2现场要求 A.施工人员不准穿高跟鞋、钉子鞋进入施工现场,以防成品的破坏。B.防水隐蔽工程容易忽略的是阴阳角及基层连接的管件部位。为保证防水质量,阴阳角及特殊部位处理要着重注意,不允许有皱折、漏涂、渗漏现象。 C.风雨天采取相应措施,避开风雨天气,减少风雨带来的最小不利因素。施工完毕一应采取保护措施,直至做好防水保护层。 4、成品保护

防水专项施工方案

防水专项施工方案 第一节编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 漕湖学校工程设计图纸 施工合同 《建设工程质量管理条例》 第二节工程概况 一、工程概况: 漕湖学校工程,位于苏州市相城区经济开发区苏虞张公路东侧,规划昌南路以北、繁华路以南。本工程占地面积95574.27㎡,总建筑面积为69588.565㎡,为框架结构。由13栋单体及1个地下室组成。 详见工程体量表。

二、各参建责任方: 建设单位:苏州相城经济开发区管理委员会 设计单位:上海天功建筑设计有限公司 监理单位:苏州和信建设咨询有限公司 施工单位:中亿丰建设集团股份有限公司 第三节防水工程的施工准备 本工程所采所用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,防水材料进场后两天内对其进行抽样送检复试,复试合格后方可用于本工程上。本工程按防水部位及材料不同具体分为以下几种: (1)、以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,500-999卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。 (2)、将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理性能检验用,一块作备用。

(3)、防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。同时防水卷材应做100%的有见证试验,见证取样应由监理监督现场取样,并贴上“有见证”字样,送往已备案的有见证试验室复试。 燥。 (2)、找平层与突出屋面的物体(如女儿墙、出入口等)等相连的阴角,应抹成光滑的小圆角;找平层与檐口、排水沟等相连的转角,应抹成光滑一致的圆弧形。阴阳角一般应做成R=30~50mm的圆孤(阳角可为R=30mm)。 (3)、遇雨天、雪天及五级及其以上必须停止施工。 3、施工工艺 (1)、铺贴方向 卷材的铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,高聚物改性沥青卷材应垂直于屋脊铺贴。 (2)、施工顺序 防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴开沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,尽量减少搭接。 (3)、搭接方法及宽度要求 铺贴卷材应采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接应错开。SBS高聚物改性沥青防水卷材当采用满贴法时搭接长度长短边均不小于80mm,当采用空铺、点粘、条粘时,长短边搭接长度不小于100mm。 (4)、操作工艺 (5)、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (6)、涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青防水卷材施工,基层处理剂是将冷油用长把刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后(以不粘脚为准),开始铺贴卷材。注意涂刷基层处理剂要均匀一致,切勿反复涂刷。涂刷基层处理剂(冷底子油)前要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油作为基层层处理剂主要用于热粘贴铺设沥青卷材。涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡。 (7)、附加层施工:待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,再铺贴大面卷材。阴阳角圆弧半径R=30mm~50mm(阳角可做成R=30mm)。铺贴在立墙上的卷材高度不小于250mm。 (8)、铺贴卷材:采用热熔法进行铺贴。卷材的层数、厚度符合设计要求。铺贴

涂膜防水施工工艺

涂膜防水施工工艺 一、施工准备 1、材料 聚合物水泥防水涂料(又称JS复合涂料) 聚合物水泥防水涂料是以聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其它添加剂制成的,为乳剂与粉剂双组份涂料,按规定比例混合拌匀使用。其性能指标见产品说明。 2、主要工具 (1)基面清理工具:锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚等。 (2)取料配料工具:台秤、搅拌器、材料筒等。 (3)涂料涂覆工具:滚刷、刮刷、刷子等。 3、作业条件 (1)可在潮湿或干燥的基面上施工。 (2)基层(找平层)可用水泥砂浆抹平压光,坚实平整不起砂,要求基本干燥,若基层过于潮湿可用抗渗堵漏材料做潮湿基层处理,待表面干燥后再做防水层。 (3)泛水坡度在2%以上、不得积水

(4)基层遇转角处等部位,水泥砂浆应抹成小圆角。 (5)基层与相联接的管件、地漏、排水口等应在防水层施工前先将预留管道安装牢固。预留管道未安装完不得进行防水层施工。转角处水泥砂浆收头圆滑,管根处按设计要求用密封膏嵌填密实。 二、施工工艺 1、工艺流程 清理基面局部防水附加层防水层防水层试水保护层工程质量验收 2、防水涂料配合比表1。 防水涂料配合比 防水涂料类型按重量配合比 柔I型粉剂︰乳剂=1︰1 柔II型粉剂︰乳剂=9︰5 3、理论用量:当干膜厚度为1.0mm时,为1.9kg/m2。 4、厚度要求: 项目屋面防水等级

I级 II级 III级 建筑物类别特别重要或对防水有特殊要求的建筑重要的建筑和高层建筑一般的建筑 防水层合理使用年限 25年 15年 10年 设防要求三道或三道以上防水设防二道防水设防一道防水设防 涂膜厚度≥1.5mm ≥1.5mm ≥2.0mm 5、操作要点 (1)基面清理 基面必须彻底清理干净,不得有浮尘、杂物、明水等。 (2)涂刷防水层 a、底层用料:由专人负责称取材料配制,先按表1提供的配合比分别称出配料所用的乳剂、粉剂,用手提电动搅拌器搅拌均匀,建议搅拌7-10分钟,使其不含有未分散的粉料。 b、涂料涂刷前应对基面进行湿润至饱和,但不应留有明水。

卫生间防水涂膜施工方案

一、工程概况 工程名称:太原不锈钢产业园区生活区17#楼,地下一层,地上二十五层,剪力墙结构,建筑面积24399.28㎡,卫生间室内楼地面均做聚氨酯涂膜(非煤焦油)防水层(三遍),采用单组份聚氨酯防水涂料(1.50㎜)防水层,遇墙上翻300mm,遇门贴出门外300mm。 二、技术准备 施工技术准备: 组织图纸学习及专业技术会审,进行设计交底,对图纸上存在问题及特殊部位的施工方法、施工要求进行答疑。 施工前由技术人员对施工队伍做好技术交底,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 三、材料选择 1、主要材料选择 根据设计,卫生间防水层采用聚氨酯防水涂料涂膜防水层做法。聚氨酯防水材料是单组份化学反应固化型的高弹性防水涂料,以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过氢转移变成聚合反应制成的含有端异氰酸酯基(-NCO)的聚氨基甲酸酯预聚物再加入交联剂(或称固化剂)、促进剂(或称催化剂)、增韧剂、增粘剂、防霉剂、活性填充剂、惰性填充剂等材料,经过脱水,混合和研磨等工序加工而成。 2、进场的防水涂料抽样复检应符合下列规定: (1)防水涂料进场后,应进行见证取样检测,即在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资格的

检测单位进行检测,同一规格、品种的进场材料抽样复检应每5t为一批,不足5t按一批抽。 (2)主要性能指标:执行JC500-92标准 扯断强度:≥1.9Mpa 粘结强度:≥1.1Mpa 扯断延伸率:≥550% 低温弯折性:≤-40℃,不脆不裂 不透水性:0.3Mpa,30min,无渗漏 固含量:≥65% 3、聚氨酯涂膜防水优点: 2.1.操作简单,容易涂刷,适用于形状复杂的基层和细部,且端部收头容易处理。 2.2.冷作业施工,既安全又少污染。 2.3.涂膜无接缝,整体性好,施工后可形成一个无接缝的整体橡胶防水层。 3、辅助材料 工业汽油:用于清洗机具 四、施工工艺 4.1.施工流程 材料准备→技术准备→防水找平层→基层处理→涂布底油→细部处理→防水层施工→保护层→质量检验→成品保护 4.2.工艺要求

(完整word版)楼地面面层及卫生间涂膜防水施工工艺

一、楼地面面层施工工艺 混凝土面层: 1、施工准备 1.1、技术准备 1.1.1、进行图纸会审,复核设计做法是否符合现行国家规范的要求。 1.1.2、复核结构与建筑标高差是否满足各构造层总厚度及找坡的要求。 1.1.3、实测楼层结构标高,根据实测调整建筑地面的做法或依实际标高。结构误差较大的应做适当处理,如局部剔凿,局部增加细石混凝土找平层等;外委加工的各种门框的安装,应以调整后的建筑地面标高为依据。 1.1.4、对板块面层的排版如设计无要求,应做排版设计。对大理石(花岗岩)面层及楼梯,应根据结构的实际尺寸和排版设计提加工计划。 1.1.5、施工前应编制施工方案和技术交底,并应先做样板间,经业主(监理)或设计认可后方可大面积施工。 1.1.6、通过试验确定混凝土配合比。 1.1.7、按照设计要求面层所处位置情况及面积大小和厚度定伸、缩缝的设置及施工做法。 1.2、材料准备 水泥、中砂或粗砂、卵石或碎石、水、外加剂等。

1.3、主要机具 1.3.1、机械设备:混凝土搅拌机、混凝土输送泵、平板式振动器、机动翻斗车、切缝机等。 1.3.2、主要工具:平锹、铁滚筒、木抹子、铁抹子、长刮杠、2m靠尺、水平尺、小桶、筛孔为5mm的筛子、钢丝刷、笤帚、手推车等。 1.4、作业条件 1.4.1、室内墙面已弹好+500mm水平线。 1.4.2、地面或楼面的垫层(基层)已按设计要求施工完成,混凝土强度等级已达到5MPa以上,预制空心楼板已嵌缝并经养护达到规定的强度。 1.4.3、室内门框、预埋件、各种管道及地漏等已安装完毕,经检查合格,地漏口已遮盖,并办理预检和作业层结构的隐蔽手续。 1.4.4、各种立管和套管通过面层的孔洞已用混凝土灌好并封堵密实。 1.4.5、顶棚、墙面抹灰已施工完毕,地漏处已找好泛水及标高。 1.4.6、地面基层已验收合格,墙、柱面镶贴完成(卫生间等有瓷砖的墙面,应留最下一皮砖不贴,等地面施工完毕后再进行最后一皮砖的镶贴)。 2、施工工艺 2.1、工艺流程 清理基层弹标高和面层水平线洒水湿润(绑钢筋网

防水涂料工程施工组织设计方案

德和沁园三期工程 防 水 涂 料 施 工 方 案 省第筑工程公司 2014年10月

第一章工程概况、编制说明 一、工程概况 工程名称:德和沁园住宅区三期A区11-15#楼 工程地点:省市袁州区锦绣大道南侧 建设单位:德和实业集团 设计单位:省建筑设计研究总院赣西分院 勘察单位:地矿新余地质工程勘察院 质量监督单位:市质量监督站 监理单位:省新建设监理 施工单位:省第筑工程公司 建筑占地面积22000m2;总建筑面积96812.44 m2,其中地下建筑面积17906.51m2,地上总建筑面积78905.93 m2; 11#楼建筑面积28386.24m m2, 13#楼建筑面积29918.09 m2,建筑层数均为地下一层、地上32层,房屋屋面标高均为98.90m。 12、14#楼建筑面积均为8646.36 m2, 建筑层数均为地下一层、地上21层,房屋屋面标高均为65.90m。 15#楼建筑面积3308.88 m2, 建筑层数地下2层,地上3层,建筑高度10.8m。 建筑层数为:地上32层,地下2层,建筑总高度98.90m 主体结构:框架、框剪 建筑等级:二级。 二、编制说明: 由于本工程地下室防水等级为二级,根据地下室防水质量验收规,涂

料防水需做三层或三层以上,涂料总厚度1.5mm以上。从综合因素考虑,本防水项目采用以下材料: 1.聚合物水泥基防水涂料(三遍)。 三、施工总体目标 1. 工程质量目标:不允许渗水,结构表面无湿渍,各分项工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,确保整体优良。 2.安全与消防:整个施工期间,无伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五 无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。 3.场容管理:文明施工检查达标,达到甲方要求。 四、编制依据 1.《中华人民国建筑法》以及其他有关的法律、法规; 2.《建筑防水工程技术规》(DBJ 15-19-2006);3.《建筑工程质量验收评定标准》(GB 50301-2001);4.《地下防水工程质量验收规》(GB 50208-2011);5.《地下工程防水技术规》(GB50108-2008); 第二章材料选用及其介绍 聚合物水泥基防水涂料产品介绍: 1.材料介绍: 聚合物水泥基防水涂料是采用优质建筑专用聚合物防水乳胶为主要原料,以多种助剂配制而成的防水乳胶。用该乳胶与水泥复合后,涂刷于基面上,可形成具有一定的弹性、粘结力强、抗弯强度高、抗渗性、抗裂性、耐候性、耐酸碱性优异的柔韧性防水层,该产品无毒、无污染、施工简便,完

外墙涂膜防水工程施工方法

外墙涂膜防水工程施工方法 1、基层处理 (1)外墙混凝土基层模板拆除完毕后,表面残留的模板片,钢筋头清理干净。 (2)外墙对拉螺杆孔洞全部采用防水发泡胶进行封堵。 (3)所有外墙模板错缝、蜂窝、马面等部位必须提前按要求处理完毕。 (4)混凝土墙面上混凝土浆,浮块必须提前处理掉。 (5)对阴阳角等部位认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 (6)施工前,需认真检查外墙抹灰层是否存在空鼓、开裂等情况,若存在 问题需将抹灰层处理完毕后方可进行防水层施工。 (7)施工时,防水基层最好呈干燥状态,含水率不大于9%为宜。?2、防 水层施工 (1)打底层(满刮,不露底)配料:底层按JS液料:粉料=1:左右的比例配置成腻子状(类似于刮墙体腻子),配置时先在定量的粉料中加入适量清水,将粉料搅拌成稠状物,然后再加入定量的JS液料,用电动搅拌机搅拌均匀成腻子状物。(注意如果直接将粉料和液料放一起搅拌,粉料容易形成小疙瘩,很难搅拌均匀)。 (2)涂刷:在清理平整的基层所用刮板将配好的腻子状涂料均匀的刮在基层上,涂刷方法类似于在墙体上刮腻子,满刮时要控制好厚度,每层厚度保证在左右,厚度尽量均匀一致。(3)注意点:为防止聚合物防水层在转角部位、阴阳角部位开裂,需粘贴玻纤网格布一道,玻纤布每边宽度>250mm ? 3、中间层和面层(涂刷两遍) (1)配料:中间层和面层按JS液料:粉料=1:左右的比例配置成稀糊状(类似于刷油漆,具体配比参照说明书),配置时先在定量的粉料中加入适量

清水,将粉料搅拌成稠状物,然后再加入定量的JS液料,用电动搅拌机搅拌均匀成稀糊状物。? (2)涂刷:在前一道满刮层干燥后(一般在室外温度20 度以上情况下两 层涂刷间隔时间为4—6 小时),用滚刷或平板刷在满刮层上均匀涂刷中间层和面层,中间层干燥后,再涂刷面层。涂刷时要保证厚度均匀一致。 4、外墙防水施工要点 (1)开始刮涂时,应根据施工面积大小,形状和环境,统一考虑施工退路 和涂刮顺序。涂刮时要求均匀一致,不得过厚或过薄。防水涂料总厚度必许满足设计要求。? (2)涂刷要均匀,不得过厚或过薄,更不允许露白见底。一般第一道涂刷4—6 个小时后保证上道基本干燥后,才能进行下道工序施工。 (3)必要时用玻璃纤维布或化纤无纺布加强,则在涂刮第二道涂层前进行 粘贴。涂刷应多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改涂层的变涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度易为30—50mm。? (4)涂料防水层的施工缝(甩茬)应注意保护,搭接缝宽度应大于 100m m,接涂前应将甩茬表面处理干净。涂刷程序应先涂转角处,阴阳角等处的加强层,后进行大面积的涂刷。

涂膜防水施工方案

目录 1、编制依据 0 1.1相关规范 0 1.2图纸 0 2、工程概况 0 3、材料要求及机具准备 0 3.1、材料要求 0 3.2、主要机具 0 4、施工工艺流程 (1) 4.1、空调机房及其他用水房间 (1) 4.2、卫生间、开水间 (1) 5、施工做法 (1) 5.1、材料及机具准备 (1) 5.2、施工做法 (1) 6、质量要求及注意事项 (3) 6.1、质量要求 (3) 6.2施工注意事项 (3) 7、质量检验及工程验收 (4) 8、安全、消防保证措施 (4)

1、编制依据 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 涂膜防水面积为1265.68㎡,采用满刷1.5mm聚氨酯涂料。 3、材料要求及机具准备 3.1、材料要求 单组份聚氨脂防水涂料的优点是重量轻;耐侯性、耐水性、耐蚀性优良且适用性强,对于各种形状的部位均可涂布形成无缝的连续封闭的防水膜;但是人工涂刷,涂布厚度不易做到均匀一致,且材料抵抗结构变形的能力差,与潮湿基层的粘结力差等不足之处,因此要求聚氨脂材料必须具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性及耐菌性且有较好的延伸性及较大适应基层变形能力。 聚氨脂防水涂料属反应型高档有机涂料,涂料等原材料进场应检查其产品合格证、产品说明书,经复检合格后方可使用。 3.2、主要机具 施工机具包括拌料桶、小型油漆桶、橡皮刮板或塑料刮板、铁皮小刮板、油漆刷、圆滚刷、小抹子、油工铲刀等。 4、施工工艺流程 4.1、空调机房及其他用水房间 基层处理→涂刷聚氨酯底涂料→局部增强→涂刷聚氨酯防水涂料(图纸要求)→蓄水实验(合格)→垫层及基础施工。

相关文档