地下室渗水究其发生原因主要还在于施工是否处于受控状态,本次要谈的是渗水部位、主要原因,更为重要的是将防地下室渗水的14个控制重点总结出来,帮助大家远离地下渗水烦恼。

一、常见地下室开裂渗水部位

1. 底板大面积潮湿,无明显裂缝,无明显渗水部位。

2. 地下室底板、外墙、顶板施工缝(冷缝)位置。

3. 局部严重渗水。

4. 后浇带两边接口开裂渗水。

5. 地下室底板与外墙水平接缝位置开裂渗水。

6. 电梯井、集水井内渗水。

7. 后浇带混凝土浇筑完成后,结构薄弱位置开裂渗水。

8. 出入地下室的给排水管、强电管与墙相接位置渗水。

9. 地下室顶板天窗、通风井周边渗水。

10. 地下室外墙止水螺杆位置渗水。

二、开裂、渗水主要原因

1.混凝土强度、抗渗等级均达不到设计要求。

2.混凝土浇筑过程中,混凝土覆盖间隔时间过长,产生施工缝(冷缝)。

3.局部振捣不密实、漏振、混凝土结构松散不密实等。

4.后浇带浇筑前垃圾、松散混凝土、积水等清理不干净;混凝土水灰比过大、膨胀补偿不够等。

5.外墙水平接缝处,混凝土浇筑高低不平,止水钢板不起作用。

6.电梯井、集水井坑内积水未抽尽,导致混凝土强度等级降低;或混凝土振捣不密实。

7.后浇带混凝土浇筑后,结构形成整体,结构内力重分配后,在整体结构薄弱位置产生应变开裂。

8.出入地下室的给排水管未安装防水套管或套管周边混凝土浇筑不密实、或管与导管间没按相关规范要求堵塞严实等。

9.顶板采光井和出顶板通风井未做混凝土翻边或翻边高度不够,施工缝渗水。

10.外墙止水螺杆铁环片与螺杆焊接时焊缝不严密,或脱模过早打松了止水螺杆等。

11.地下室顶板混凝土尚未达到设计强度,施工车辆在板上行驶或堆放大量钢筋作加工场超负荷使用。

三、施工控制重点

1.地下室防水,以结构自防水为主。要求商品混凝土厂家对外加剂(膨胀剂、缓凝剂、抗裂纤维、引气型减水剂)提前28天进行试配,并进行混凝土强度等级和抗渗检测;混凝土必须达到强度设计值和抗渗等级要求。

2.施工前对人、机、料做专项的施工组织设计,并备施工预案。严禁地下室底板、外墙、顶板浇筑过程中因各种原因导致停工待料,人为产生施工缝(冷缝)。

3.混凝土采用分层浇筑,泵送混凝土每层厚度宜为500~700mm,插入式振动器分层捣实,板面用平板振动器振捣,必须采用机械提浆收面。

4.底板或顶板可采用覆盖塑料薄膜自养或双层草袋浇水养护,保持潮湿环境.采用覆盖保湿养护7天,不间断养护14天.(北方地区必须采用覆盖塑料薄膜自养方案)

5.后浇带内混凝土应在60天后进行浇筑,采用微膨胀防水混凝土,强度等级高于两侧原混凝土一级;养护时间28天以上。

6.所有后浇带施工缝(电梯井、集水井、剪力墙根部、塔吊口、出料口等)宜采用钢板止水带(3mm厚止水钢板、宽度不小于300 mm、折边30~50mm,双面满焊)或按设计要求采用优质橡胶止水带。

7.电梯井、集水井结构混凝土浇筑前,井外壁和垫层的外防水施工要确保不渗水,降水水位必须低于坑底垫层底标高,混凝土浇筑时确保坑内无水,振捣密实。

8.地下室结构应变开裂,采用环氧树脂高压注浆补裂堵漏。

9.出入地下室的所有管、线,必须按设计要求设置防水套管,且套管内壁与管间,采用专用防水填充材料分次堵塞严实。钢套管焊接固定在外墙钢筋上,复核无误后方可浇筑混凝土。

10.出地下室顶板采光井、通风井、梯间等构筑物,必须做防水翻边,与顶板同时浇筑。地下室外墙脱模时间应大于7天。

11.地下室外墙止水螺杆的止水片厚度应大于1 mm;环宽30 mm,焊缝饱满。

12.对于地下水位高,水压大的地下室工程,必须根据当地地质和基坑外原有建筑物结构、市政管网分布等情况,选用合理降水方案。

13.地下室顶板混凝土未达到100%强度,严禁车辆通行。严禁超重汽车在地下室顶板上通行;严禁超设计荷载堆放钢材、周转材料、建筑材料等。

14.地下室底板、外墙、顶板防水和防水保护构造,均按设计相关说明和各部位防水构造大样图施工。

地下室防渗漏措施讲课教案

地下室防渗漏措施

地下室防渗漏措施 一、地下室渗漏原因分析: 从目前看,影响防水工程特别是地下防水工程质量的因素有两条,一是设计问题,二是施工问题。当前设计对防水工程只谈采用什么材料和确定工程的防水等级,很少画出节点做法和细部大样(参照标准图集)。这样就没有从源头上去规范防水工程的一些做法;第二是施工的问题,施工单位,特别是总包单位承接工程后,只是按规定找一个有资质的防水施工单位进行分包施工,而对于工程前期如何进行图纸会审,根据工程的具体情况(包括施工环境气候的情况,作业条件,地下水位的高低以及地下水有无侵蚀作用等)进行材料的认定和施工方案的编审等,主要技术环节没有像主体工程施工时那样引起重视,而施工中又很少去跟踪检查、旁站监督,故许多细部处理欠妥,导致工程完工就出现问题,严重的直接影响使用,此时,施工单位再花大量的人力物力去进行维修(而且效果往往不好),既影响我方和施工单位的关系和声誉,同时也加大了工程成本。 二、防治措施: (一)地下防水工程应遵循:多道设防,刚柔相济的原则; 细部防水应精心施工的原则。 砼结构自防水,是以工程结构本身的密实度实现防水功能的一种防水做法。高层建筑地下防水,基本采用三道设防,即砼结构防水(自防)+外包柔性防水层+灰土辅助防水层。而结构自防水是抗渗漏的关键,须严格进行监控和验收。 1.注意振捣密实,不能漏振; 2.砼浇筑完成后,应及时用草帘覆盖,派专人养护不少于14天; 3.多道设防,刚柔相济的原则。

目前较为普遍的做法就是,在工程围护结构的迎水面上粘贴防水卷材或涂刷涂料防水层后做保护层,再回填土和做地面防水。 (二)加强细部构造防水处理及过程控制 细部构造主要包括:施工缝、变形逢、后浇带、预埋螺栓、预理铁件、穿墙套管等的做法。这些部位如果处理不好,则易产生渗漏,工程界有所谓“十缝九漏”之说,工程(监理)人员须严格过程把关。 目前施工缝、变形缝、后浇带常采用止水带的做法,止水带常用钢板止水带和BW橡胶止水带效果较好,操作也比较简单,但埋设部位必须符合设计要求。钢板止水带施工时应注意搭接,焊缝面应焊好,转角处应严格处理;安好的止水钢板应与墙体(或板)的钢筋固定牢固。钢板应顺直不扭曲;BW橡胶止水条浸入水中,膨胀率为100~500%,施工方便,将砼表面清洗干净,撕掉BW止水条隔离纸,利用材料本身的粘性,粘在砼表面上,冬天粘贴力较低或用于垂直缝上时,可隔1米钉一个钢钉,加以固定,然后即可浇灌砼。BW止水条的应用简化了施工缝的施工工艺,止水性能可靠。 1.变形缝中埋式止水带施工应符合以下规定: (1)止水带埋设应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合; (2)止水带应固定牢固,顶、底板内止水带应成“盆状”安设,止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm; (3)中埋式止水带先浇筑混凝土一侧,其端模应支撑牢固,严防漏浆; (4)止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊;

地下室防渗漏施工方案

· 地 下 室 防 渗 漏 施 工 方 案

目录 一、地下室结构防渗漏施工准备工作 (2) 二、基础、底板及地下室墙体抗渗砼的施工 (3) 三、基础、底板及地下室外墙体后浇带及膨胀缝的施工 (6) 四、地下室室外顶板防水做法 (10) 五、穿墙螺杆 (12) 六、管道工程 (14)

为了有效地预防和控制裂缝及渗漏,通过分析裂缝及渗漏的各种类型及产生原因,有针对性地进行预防和处理,将会取得良好的效果。为此,除了在设计、施工中严格执行国家和地方的有关规范外,还针对工程特点,采取切实可行的措施。 主要措施从两方面来考虑:一是主动的“防”,二是主动的“抗”。所谓“防”,即通过一定的措施将部分变形释放或减少对墙体产生的附加应力;而“抗”,则是通过设计及构造措施,来抵抗由于墙体变形引起的附加应力。只有这两方面综合考虑,才能达到较好的效果。主要从后浇带、膨胀加强带、穿墙螺杆、管道工程以及地下室防水等方面进行防渗漏控制。 一、地下室结构防渗漏施工准备工作 (一)技术准备 工程开工前,先组织工程技术人员进入施工现场,了解现场情况,进一步弄清工程特点,解决施工技术与施工工艺之间的矛盾,重点处理好地下水的排放工作。 (二)技术交底 工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的国家规范要求,结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等。并经现场技术负责人审核后严格执行。 (三)现场做好工序交接准备 (1)做好上道工序的保护工作,做好隐检记录; (2)做好下道工序的准备工作,防止施工中的二次破坏; (3)施工过程中,严格按照有关规定进行自检、专检、互检,

建筑地下室防渗漏施工技术要点探讨 李俊亭

建筑地下室防渗漏施工技术要点探讨李俊亭 发表时间:2019-09-16T10:07:51.963Z 来源:《基层建设》2019年第17期作者:李俊亭 [导读] 摘要:建筑物的地下室一般相处于地下,所以对建筑物的整体空间来说也是要求的非常的多,而在建筑时的质量上是有及其重要的影响的。 天泰建筑安装工程有限公司山东日照市 276800 摘要:建筑物的地下室一般相处于地下,所以对建筑物的整体空间来说也是要求的非常的多,而在建筑时的质量上是有及其重要的影响的。地下室的防水工程是非常的重要,处于地下室居住时要确保质量上的问题,也非常的容易出现质量上的问题。对此,本文将先简要的阐述建筑地下室的现状,并对建筑地下室的防漏施工技术的要点进行相应的探讨,以供借鉴。 关键词:地下室;防渗漏;施工技术 引言 房屋建设与大众生活有着极为紧密的关系,它主要是给人们提供生活生产的重要空间场所。最近几年由于工程建设数量的上升,使其具体的建设工艺与施工技术都得到了极大的创新与优化,在这其中防渗漏技术是最为关键和重要的一项技术形式,它的有效利用对于房屋功能的充分发挥有着极为紧密的联系。因为其具体工程建设当中所涉及到的内容非常多,由此这就要求建设单位应该要事先做好相应的防渗漏方案,并对其技术应用实施系统性的分析。 1、地下室建筑防漏现状 地下室是地下建筑工程的重中之重,在进行地下室的防水施工中,主要的流程是勘察和设计施工的方案。先来说勘察的位置,将建筑物的基础所当做具体位置先来进行勘察,在此过程中一定要严格的按照建筑的施工标准做出勘察结果。其中,地下水的高度是勘察的重点,在地下室中如果水位过高会影响室内潮湿,对人的健康也会产生不良影响。更重要的是在勘察结束时做好结果和记录,并整理出来留作施工方案。还要对勘察的结果选择出该施工的材料,重要的是要有防水效果,还有一些施工中的交底工作,并要保证其施工的质量问题。在目前看来,从已经建好的地下室工程中可以发现,地下室建筑中出现的渗漏的现象不是非常的常见。其中的一些工程在进行施工的过程中会根据出现的渗漏现象做出及时的补救措施并对渗漏的部位做出及时的返工操作,在对工程的返修时其中的防水工程也是非常的隐蔽,而在返修的过程也会对返修商的施工计划造成相应的影响,所以在一些施工单位对防水工程的建设也不是非常的完善,从而导致了一些列的工程上的施工质量问题,从而使后期的施工和使用造成影响,并在此之上也是增加了建造成本。有的地下室的防水工程的建设也是在完成之后发现的渗漏的状态,这样的施工会造成成本加大,并且还会将建筑物的寿命降低。在地下室的防漏工作中的前期工作是相当重要的,尤其是按照相关的施工规范做出施工的设计并进行施工,对其有效的避免地下室在建设中的运维阶段的渗漏问题。 2、建筑地下室的渗漏原因 防渗漏施工是房屋建筑工程中重要的环节,影响着工程整体的稳定性与质量。不过,施工期间常常会受到多种因素的影响,无法实现对防渗漏效果的把控。其中,主要的影响因素包括以下几方面:(1)设计方面的问题。在工程设计阶段,工作人员没能对施工场地进行全面考察,所以无法对相关的自然环境进行把控,导致最终的设计效果无法满足实际需求。另外,在设计期间过度重视成本的控制,使得材料、施工技术等,不能达到政府规定的标准,从而导致渗漏问题的出现。(2)材料方面的问题。在采购材料的环节中,工作人员很难对所有的材料进行检查,基本上会以样本的质量为参考。当确定合作关系以后,部分供应商在利益的诱惑下,更换其中部分质量合格的产品,以次充好完成销售。假设施工期间未能对材料进行进场监测,则会在施工中使用大量低质材料,影响施工的整体质量。除此之外,在施工期间人员没能对材料进行有效的管理,出现受潮、进水或者风化等问题,无法为是施工提供3地下室建筑的防渗漏施工技术要点保障。 3、地下室建筑的防渗漏施工技术要点 3.1刚性防水 所谓的刚性防水是根据防腐蚀的水泥制作而成的防水材料,而其中的防水层是建筑中的一种新型的防水材料,使用高分子的聚合物质、水泥等的对渗漏有很强的抵御效果。对比其传统的防水上有很大的好处,其性能也是非常的高,抗渗漏和抗冻性也是较为强大。其膨胀的系数与混凝土对比也是有相同之处,在与混凝土想接近的时候更是不会产生收缩的效应,基石与其相结合也会足够的充分并增加持续的耐久力。地下室的环境是属于特殊的地段,所以在施工的时候一定要考虑到建筑地下室时的施工技术上的特点,在对地下室进行施工中一定要选择水热化低的水泥,其特点是在养护的过程中不会遇热而受到影响,更不会影响水泥的质量。材料的选择中除了原材料的选择还要考虑到混凝土的配比并且实现优化过程,还要考虑到混凝土中的参和物进而来提高混凝土施工的渗漏性。在地下室的施工中,对混凝土底板的浇捣过程中要时刻的注意到技术上的难点和技术上的要点,而根据对地下室的特点可以采用斜面分层、自然流淌等技术。振捣的阶段也要严格的根据规定及时的执行相关的技术标准,而在振捣完成之后也要及时的做好抹压并根据相关的要求将养护工作做好,养护的时间也要掌握的及时,并对水泥的硬化做出相应的记录。 3.2柔性防水 目前常用的柔性防水材料有SBS改性沥青防水卷材、PVC卷材及涂膜防水等,在防水层施工之前,要重视基层的处理。基层处理的好坏直接决定了防水层的施工质量,不能忽视任何一个微小环节,例如一定要做好混凝土表面的清理工作,保证没有影响粘贴或涂抹的杂物,并且为了保证贴合的密实度,还要对混凝土表面的平整度进行控制;除此之外,还要监控混凝土表面的干燥情况,若出现含水量较大的混凝土表面,要及时的做好技术处理,例如涂刷隔离剂等。在铺贴或涂抹时注意细部的施工,严格按照施工规范进行施工,目前我国防水工程施工规范已非常详细及严苛,能够有效保障柔性防水的施工质量。 3.3特殊部位防水 对于地下室特殊部位不宜采用常规施工方法的,要及时做好专项施工方案,例如若基坑所在位置地下水位较高,或在施工阶段为多雨季节,增加了地下室底板的防水施工难度,因此,应在地下室施工时,考虑排水施工方案,减少涌水可能性。其次,由于某些地下室兼有设备层功能,必须要设置地下管道,同时注意管道穿墙处的防水处理,做好预埋件的设置,例如止水环及套管等;另外,为了应对混凝土水化热的影响,还要留有一定的活动空隙,即保证管道的顺利安装,也保证了良好的密封性。此外,在地下室的后浇带设置上,不仅要严格按照规范中后浇带的规范要求,还要结合工程特点做好后浇带的防水处理,例如,后浇带的混凝土施工要保证在其两侧混凝土的龄期达到42d后方可进行,所以对各阶段的混凝土施工都进行严格的监控,建立台账并记录到施工日志中方便后续其他工作的进行。

防水防渗漏工程施工方案

目录 一、工程概况 2 二、编制依据 3 三、设计概况 4 四、防水材料 4 4.01 材料选用 5 4.02 产品特点 5 4.03 地下室防水工程 5 五、铝窗安装防水渗水 5 1、做好铝合金门窗安装的准备工作 5 2、铝合金门窗的安装 5 3、土建配合施工内容 6 4、铝合金门窗渗漏水防治措施 7 六、卫生间防水渗水施工 8 1、卫生间防水施工的准备工作 8 2、工艺流程 9 3、施工操作工艺 9 4、注意事项 10

防水防渗漏施工方案 一、工程概况 东莞市万科翡丽山花园一期位于东莞市南城区水濂山大道与水濂中心交接处南侧,本工程总建筑面积58601.95m2,地下一层,地上由3层至18层组成。其中1号地下室一层,29#楼为小高层,30、31、32、33#楼为高层建筑,35#楼为多层。 29#楼建筑高度34.40M,建筑主体11层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 30#楼建筑高度55.35M,建筑主体17层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 31#楼建筑高度49.15M,建筑主体15层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 32#楼建筑高度46.35M,建筑主体15层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 33#楼建筑高度55.35M,建筑主体18层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 35#楼建筑高度10.90M,建筑主体 3 层,框架结构,钢筋砼平屋面。工程目标

二、编制依据 1、本工程的施工组织设计 2、根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 3、由中建国际(深圳)设计顾问有限公司提供的施工图纸 3、国家相关标准和规程: (1)GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准; (2)GB50208-2002地下防水工程质量验收规范; (3)GB50207-2002屋面工程质量验收规范; (4)DBJ15-1997建筑防水工程技术规程; (5)东莞市创文明安全工地的有关文件 为确保工程顺利施工特编制此防水工程施工方案。 防水工程包括地下室防水、建筑屋顶防水、室内卫生间防水等部分。因此整个工程的防水极为重要,必须做到万无一失。防水工程原则为:防水主材及其辅材的优选,保证其完全满足该特殊工程和设计以及规范的要求; 防水做法及防水节点设计必须科学合理,对防水施工的质量必须进行严格管理和控制; 对防水层的保护以及地面以下土方回填要确保防水的安全可靠性; 防水工程要刚柔结合,无论是刚性防水还是柔性防水,其防水等级均要有足够的安全富裕度; 对结构施工缝、结构断面变化的地方以及阴阳角等特殊必须采取特殊的、

某项目地下室防渗漏工程施工组织设计方案

地下室防渗漏施工方案

一、工程概况 某项目位于某市。工程建设单位是某市某房地产开发公司,设计单位是某咨询,监理单位是某市某工程项目管理以及某市博科工程项目管理(人防),施工由某建设集团承建。 本工程结构设计使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,地下室及屋面防水等级为I级,抗震设防烈度为8度。 本项目防水主要构造 地下室部份:筏板基础防水等级一级,采用两道设防,即钢筋混凝土自防水(抗渗等级 P6)和4mm厚高聚物Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材一道;车库顶板、发电机房和配电室防水等级为一级,采用钢筋混凝土自防水(抗渗等级P6)和双层柔性防水(材料同上);侧墙防水采用钢筋混凝土自防水(抗渗等级P6)和4mm厚Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材一道(一级防水补加3mm厚Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材一道) 主楼部份:卫生间1.5mm厚JS水泥基防水涂料上返300mm,淋浴区上返1800mm;屋面(3+3)厚Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材两道。 二、编制依据 设计图纸; 施工合同; 施工组织设计; 相关图集、规; 三、施工部署 防渗漏工程是本工程的重点施工容,我司将根据业主、设计要求,在防水施工上按照设计要求认真选择防水材料,精心组织施工,确保防水工程质量,争取本工程地下室无渗漏。 四、主要工序施工方案 1、混凝土结构自防水; 1.1防水混凝土原材料 1.1.1主控项目 1)、防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。 2)、防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。 3)、防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。 1.1.2一般项目 1)、防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。 2)、防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。 3)、防水混凝土结构厚度不应小于300mm,其允许偏差为+15mm、~10mm;迎水面钢筋保

屋面防渗漏监理措施

屋面防渗漏监理措施 为确保屋面工程的质量水平,确保排水防水,应采取可靠的技术措施,根治屋面工程施工中的质量问题。项目监理机构根据《屋面工程技术规范》、《工程建设标准强制性条文》的有关规定,特制定如下控制措施。 一、屋面工程技术质量要求 1、屋面工程施工前应编制防水工程的施工方案或技术措施。 2、屋面工程施工中,应按施工工序、层次进行检验,合格后方可进行下道工序、层次的作业。 3、屋面工程的防水作业必须由防水专业队伍或防水工实施,严禁非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工。 4、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。材料进场后,施工单位按规定取样复试,监理单位须落实见证取样送样制度,严禁在工程中使用不合格的材料。 二、屋面卷材防水工程 1、卷材防水层必须铺贴在平整坚实干燥的表面上,因此卷材层的基层-结构层或保温层上面必须做好找平层。 (1)找平层的厚度和技术要求严格按照施工规范要求。 (2)找平层的坡度: 层面找平层的坡度应为≥5%。建议设计采取结构找坡。对平层面则应采用轻型混凝土或保温层垫坡的办法做出屋面坡度。天沟应用水落斗周围φ50MM范围内应使用细石混凝土做成半径为0.5M,坡度不应小于5%的杯形坡。 (3)基层与突出屋面结构(如立墙、天窗壁、变形缝、烟囱、管道等)的连续处和转角处(檐口、檐沟、天沟、水落口、屋脊等)均应做成圆弧,圆弧半径沥青防水卷材为100-150mm,高聚物改性沥青防水卷材为50mm,合成高分子防水卷材为20mm,以保证防水层的质量。 (4)为防止屋面因温度变化造成卷材防水层拉裂,整体式屋面找平层必须留设分格缝。分格缝的位置一般以屋架或承重墙间距为界。间距不宜大于6M,当采用沥青水泥砂浆找平时,分格缝间距不宜大于4M。找平层水泥砂浆抹平收

防渗漏专项方案

防渗漏专项施工方案 编制人:职务(职称)审核人:职务(职称)审批人:职务(职称) 工程名称: 施工单位:

目录 一、编制原则 (1) 二、防渗漏质量目标及保证体系 (1) 三、防渗漏体系的防治要求及重点环节 (2) 四、防渗漏体系的材料 (2) 五、防渗漏体系的施工技术措施 (2) 六、防渗漏施工验收管理 (20) 七、主要职业健康安全与环境管理措施 (21)

一、编制原则 1、编制依据 1.1图纸及施工组织设计 1.2《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 1.4《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.6《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 1.7《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 2编制说明 本施工方案的主要是针对**项目施工特点,对一些有防水要求的重要部位,制定详细的防渗漏措施,特别是对地下室外墙、外门窗部位、外架拉结点部位、外墙穿墙螺杆部位、、覆土地下车库顶板等部位,必须严格按照规范规定进行施工。 二、防渗漏质量目标及保证体系 为切实防治工程渗漏、杜绝质量事故、消除质量隐患、确保*#楼项目达到质量目标,我项目部在总结前几年住宅工程施工成功的经验和寻找差距的基础上,对本工程进行专题分析研究,对照专项治理在本工程容易出现的问题及施工难点,本着“寻找薄弱环节‘落实责任人,加强现场监控,提出技术实施措施,策划质量保对策”的目的,为从根本上解决本工程防渗漏问题,保证质量目标的实现,编制完成了“岭寓项目防渗漏专项治理措施”,用以指导、解决、控制现场操作人员和管理人员防渗漏的专项施工与管理。 1、工程专项治理质量目标 结构中验收合格率100%、主体部分一次合格率100%、竣工一次交验合格率100%,达到国家施工验收规范规定的合格标准,确保达到质量验收标准与竣工备案要求。 2实现目标的组织保证体系 专项治理相关人员: 项目经理:技术负责人: 质量员:施工员: 材料员:

地下室工程防渗漏施工措施

地下室工程防渗漏施工措施 1.基础模板工程: 1. 1 施工准备: a.根据工程实际情况,地下室承台、柱、梁、墙板、平台板、顶板模板均采用九夹板进行拼装。 b.按照业主对基础防渗漏的要求,本工程在基础施工阶段所使用的模板均采用全新九夹板,以减少模板拼缝间漏浆情况的发生。 c.模板底部应预先找平,以防止模板底部的漏浆。在外墙部位继续安装模板前,要设置模板承垫条带,并校正其平直。 模板的安装:由于地下室外墙要求一次浇捣完成,为防止混凝土在浇捣过程中产生离析现象,须在墙体模板上开设门子板,门子板底标高为-2.80m ,洞口尺寸为 400*400 ,留设面在浇捣的一侧。其水平间距一般为2.00m。 模板的拆除:模板的拆除,除了侧模应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏方可拆除外,底模应按《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定执行。模板拆除的顺序遵守后支的先拆,先支的后拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。承重部位按自上而下的原则,拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。 2 基础混凝土工程: 混凝土浇捣前准备工作: a.混凝土浇捣前应对钢筋、模板、预埋件、预留管孔进行全面处理,清除模板内的所有垃圾、杂物、积水。 b.各节点部位的竖向横向钢筋,宜采用电焊进行限位、控制措施,以控制钢筋保护层以及钢筋间距,对输送管下受泵送冲击较大部位,应用拉条等牵拉牢固。 c.模板拼接缝隙要求严密,模板孔洞应预先补平,并有足够的刚度和强度,剪

力墙下口与楼板接触除干净。 d.施工人员应向施工班组认真交底技术质量安全措施。签发混凝土浇捣令后才能进行混凝土浇捣。 商品混凝土材料要求: a.混凝土的级配强度不得低于设计强度,但也不易过高,基本控制在设计强度的100%?115%。 b.采用普通硅酸盐水泥。 c.石子选用粒径5?31.5mm,含泥量小于1%。 d.中粗砂选用粒径0.35mm以上,细度模数大于,含泥量小于2%。 e.混凝土水灰比控制在以下;坍落度必须控制在12±2 cm 的范围 以内。(要求混凝土供应商应根据砂石料的含水量的状况,及时调整好水灰比) f.外加剂选用具有缓凝作用的普通型减水剂,掺量为水泥用量的%?%。 g.辅助材料选用聚丙稀短纤维,掺量为每立方米混凝土掺0.7kg 。 h.如采用粉煤灰作为添加材料,粉煤灰的等级须达到二级以上,掺量不得大于水泥用量的20%。 i.要求混凝土供应商使用相同的水泥、石子、黄沙、外掺剂和级配。 地下室底板混凝土施工要点: a.本工程地下室底板混凝土浇捣采用汽车泵?150送泵管直接泵 送。混凝土从浇捣软管至浇捣面的自由落体高度不得大于2m以防混凝土产生离析现象。 b.根据商品混凝土流动性大的特点,混凝土浇筑施工采用“分段顶点,一个坡度、薄层浇筑,循序推进,一次到顶”的斜面分层浇筑法进行浇筑,分层厚度300mm 左右,连续浇筑至设计标高。 c.混凝土振捣选派专职人员进行操作,严禁漏振、少振和振及钢筋。

地下室防渗漏措施

地下室防渗漏措施 一、地下室渗漏原因分析: 从目前瞧,影响防水工程特别就是地下防水工程质量的因素有两条,一就是设计问题,二就是施工问题。当前设计对防水工程只谈采用什么材料与确定工程的防水等级,很少画出节点做法与细部大样(参照标准图集)。这样就没有从源头上去规范防水工程的一些做法;第二就是施工的问题,施工单位,特别就是总包单位承接工程后,只就是按规定找一个有资质的防水施工单位进行分包施工,而对于工程前期如何进行图纸会审,根据工程的具体情况(包括施工环境气候的情况,作业条件,地下水位的高低以及地下水有无侵蚀作用等)进行材料的认定与施工方案的编审等,主要技术环节没有像主体工程施工时那样引起重视,而施工中又很少去跟踪检查、旁站监督,故许多细部处理欠妥,导致工程完工就出现问题,严重的直接影响使用,此时,施工单位再花大量的人力物力去进行维修(而且效果往往不好),既影响我方与施工单位的关系与声誉,同时也加大了工程成本。 二、防治措施: (一)地下防水工程应遵循:多道设防,刚柔相济的原则; 细部防水应精心施工的原则。 砼结构自防水,就是以工程结构本身的密实度实现防水功能的一种防水做法。高层建筑地下防水,基本采用三道设防,即砼结构防水(自防)+外包柔性防水层+灰土辅助防水层。而结构自防水就是抗渗漏的关键,须严格进行监控与验收。 1、注意振捣密实,不能漏振; 2、砼浇筑完成后,应及时用草帘覆盖,派专人养护不少于14天; 3、多道设防,刚柔相济的原则。 目前较为普遍的做法就就是,在工程围护结构的迎水面上粘贴防水卷材或涂刷涂料防水层后做保护层,再回填土与做地面防水。

(二)加强细部构造防水处理及过程控制 细部构造主要包括:施工缝、变形逢、后浇带、预埋螺栓、预理铁件、穿墙套管等的做法。这些部位如果处理不好,则易产生渗漏,工程界有所谓“十缝九漏”之说,工程(监理)人员须严格过程把关。 目前施工缝、变形缝、后浇带常采用止水带的做法,止水带常用钢板止水带与BW橡胶止水带效果较好,操作也比较简单,但埋设部位必须符合设计要求。钢板止水带施工时应注意搭接,焊缝面应焊好,转角处应严格处理;安好的止水钢板应与墙体(或板)的钢筋固定牢固。钢板应顺直不扭曲;BW橡胶止水条浸入水中,膨胀率为100~500%,施工方便,将砼表面清洗干净,撕掉BW止水条隔离纸,利用材料本身的粘性,粘在砼表面上,冬天粘贴力较低或用于垂直缝上时,可隔1米钉一个钢钉,加以固定,然后即可浇灌砼。BW止水条的应用简化了施工缝的施工工艺,止水性能可靠。 1、变形缝中埋式止水带施工应符合以下规定: (1)止水带埋设应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合; (2)止水带应固定牢固,顶、底板内止水带应成“盆状”安设,止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm; (3)中埋式止水带先浇筑混凝土一侧,其端模应支撑牢固,严防漏浆; (4)止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊; (5)中埋式止水带在转弯处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,橡胶止水带的转角半径应不小于200mm,钢边橡胶止水带应不小于300mm,且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大; (6)宜采用遇水膨胀橡胶普通复合型橡胶条、中间夹有钢丝或纤维织物的遇水膨胀橡胶条、中空圆环型遇水膨胀橡胶条。当采用遇水膨胀橡胶条时,应采取有效的固定措施,防止止水条胀出缝外。

防渗漏施工方案

防渗漏专项施工方案 一、编制依据 1.路劲地产集团2021~2022年华东区总包战略合作招标项目《述标澄清表》 2.路劲地产集团《防渗漏体系技术指引》2020版 3.《地下工程防水技术规范》GB 50108-2016 4.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2018 5.《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008 6.《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013 7.《带自粘层的防水卷材》GB/T 23260-2009 二、编制原则 防渗漏问题是施工过程中一个很重要的问题,必须要有一系列的防渗漏措施,才能保证工程的质量,减少或者避免由渗漏带来的工程隐患。我单位一旦中标,针对具体项目,在工程开工前,依据路劲地产集团《防渗漏体系技术指引》同时结合国家或行业以及工程所在的规范、标准、规程、法规、图集对本工程涉及的防渗漏节点进行梳理深化,编制有针对性的防渗漏专项方案和细部节点报建设单位监理单位批准后实施。 三、主要防渗漏技术措施 (一)、地下室顶底板和外墙防渗漏施工措施 地下室结构砼工程量一般较大,考虑砼内温度应力引起的收缩等因素,地下室砼施工将其作为工程施工需控制的关键施工过程,结合以往类似工程施工经验,事先从可能造成裂缝的原因分析到采取针对性的措施入手,做好充分施工技术准备,控制和减少有害裂缝的展开,以达到防渗漏的作用。 1 、裂缝产生的主要原因 通过以往实践经验造成地下室及构板墙裂缝的主要原因有: 其一,是由于混凝土中的水泥石的体积变化,其表现为水化过程中水泥浆的化学减缩;由于温湿度的变化造成水泥石的失水收缩、水泥石的碳化收缩、水泥与水相互作用时所放出热量使水泥石热胀冷缩,当冷缩应力大于混凝土抗拉强度时,将造成混凝土开裂,水泥水化热的大小与水泥品种、矿物组成、水泥用量有关,就水泥用量来讲,水泥用量越大水化热越高。 其二,施工措施上的缺陷由于地下室外板墙的施工是在底板混凝土施工完之后进行,在这一时期内,作为底板混凝土其强度增长、收缩变形等已相对稳定,而在此时浇筑的板墙混凝土又将面临体积变形,一

(完整版)防渗漏专项方案

防渗漏施工方案 第一章、工程概况 一、参建单位 建设单位:上海同茗置业有限公司 监理单位:上海同济管理咨询监理有限公司 设计单位:同济大学建筑设计研究院有限公司 施工单位:舜元建设(集团)有限公司 本项目建设地点位于上海市松江区,环城路与方塔北路交叉口,主要由多层住宅楼、高层商住楼及地下汽车库组成。建筑面积约59353平方米。 第二章控制措施及管理办法 本工程把防渗漏作为控制重点,总结以往在防渗漏方面的经验与教训,在业主和监理的参与下,共同解决在防渗漏方面的一些通病。 所有的防渗薄弱环节,均列为关键工序及控制要点。在施工过程中重点监控,并进行隐蔽工程验收。 1. 地下部分控制点包括:后浇带、通道止水节点、地下室防水以及地下部分砼的浇筑质量。 2. 地上部分包括:外墙防渗(厨卫间、穿墙螺杆及穿墙管、外门窗、施工缝等)。 3. 屋面主要问题:防水构造、出屋面管、排水等。 在施工过程中在预防和过程控制上下工夫,从材料的选择、合理的施工方法、完善的保护措施、到过程控制中的交接验收和隐蔽验收,有保证措施和管理措施跟上。 首先各个控制工序的实施都必须落实到专人负责,验收必须落实到专人,整改落实到专人,整个过程的观测落实到专人。其中方案的编制落实到技术部,实施落实到施工员、验收落实到质量员,整改落实到施工员,明确谁施工谁整改。 技术部对在整个监视过程中发现的问题和隐患及时解决。施工员在实施过程中,应分级向下传达工序控制要求和正确做法,使每个操作工人都参与到通病的预防中来。并将施工过程中发现方案不合理的地方,应及时反馈到技术部,及时

更改。质量员应把防渗漏问题作为日常检查的重点,及时统计,以便确定本工程的渗漏发生的情况。 第三章防渗漏技术措施 一、地下室防渗漏的技术措施 1)地下室结构砼采用防水混凝土,级配为C35,抗渗等级为P6。 2)底板钢筋双层双向支撑设置在垫块上,不得直接接触垫层砼上,以防水沿钢 筋向上渗。砼浇筑时选用高频插入式振捣器振捣密实,并应一次浇筑完毕。 严格控制振捣时间,一个部位的振捣时间应根据下列现象进行判断:粗骨料不再下沉,水泥浆已泛上表面,被振部位大致振平,拌和物中的气泡不在冒出来。基础混凝土浇筑应随时关注天气情况时应避免在雨天施工。 3)墙板同底板施工缝留设在距底板面250的墙板上,施工缝按根据设计要求布 置钢板止水带。止水钢板接口处双面满焊,浇筑前将附在钢板上的焊渣敲掉,并清理干净。 4)地下室迎水墙面钢筋保护层厚度不应小于50mm,并应在保护层内配?4R@150 网片。 5)地下室外墙使用止水螺栓,直径14mm,螺栓中部满焊50×50×4止水片,两 头设钢限位距墙侧边20mm,拆模后割除外露螺栓后用l:3水泥砂浆分两次粉平。 6)地下室外墙做4mm厚改APP改性沥青防水卷材,并采用50MM厚聚苯板保护 层。单层地下车库顶板采取4 mm厚APP改性沥青防水卷材,同时均采用水泥砂浆保护。卷材与基层粘贴面积需为100%,不应有空鼓、打皱、翘曲等现象。防水层完成后,要做好成品保护,24小时内不应有人员走动及破坏。 7)防水砼养护:在常温条件下和暴露在空气中的防水混凝土均应覆盖塑料薄膜 或草袋子进行潮湿保水养护7天以上。因为在潮湿条件下可使用充分水化,水化生成物可将毛细孔堵塞,切断水的通道,从而提高了水泥石的致密性和防水渗漏功能。 8)地下室底板后浇带采用早强,补偿收缩混凝土浇筑,其强度等级应高于两侧 混凝土一级,具体为地下室底板后浇带混凝土采用C35,P6。

地下室防渗漏专项方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 2.1 工程概述 (3) 2.2 工程做法 (3) 三、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2材料准备 (5) 3.3样板与交底 (5) 四、施工工艺 (6) 4.1 基础底板防水施工 (6) 4.2施工地下室侧墙。 (8) 4.3地下室外墙面防水 (9) 4.4地库顶板防水 (10) 4.5施工缝防水做法 (11) 4.6 后浇带防水做法 (12) 4.7 桩头防水做法 (15) 4.8电梯井、集水坑防水做法 (16) 五、质量控制要点 (16) 5.1控制要点 (16) 5.2常见问题处理 (17) 5.3地下结构外墙后开孔洞破坏防水层。 (17)

5.4细部构造处理不当发生渗漏。 (17) 六、成品保护 (18)

地下室防渗漏专项方案 一、编制依据 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《地下建筑防水构造》10J301 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 二、工程概况 2.1 工程概述 工程名称:天津西青区精武镇迎景园工程 建设单位:天津骏润房地产开发有限公司 设计单位:上海天华建筑设计有限公司 监理单位:天津天建工程管理有限公司 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 工程地址:天津市西青区精武镇团泊大道与京华道交叉口南侧。 本工程可建设用面积95883.6㎡,地上建筑面积115060.32㎡,地下建筑面积35990㎡,合计153504.32㎡,分别为高层建筑1#-8#、48#-52#楼高层住宅、9#-12#楼高层住宅、14#-47#楼联排别墅。 2.2 工程做法 基础底板及外墙:防水砼,1.5厚水泥基防水涂料 施工缝:中埋式钢板止水钢板 消防水池、电梯井道底坑沟、坑防水:防水砼、1.5厚水泥基防水涂料 1、地防1 底板做法 地下室底板防水采用1.5厚水泥基防水涂料,C30P6自防水钢筋混凝土结构底板,具体做法如下: 1)抗渗混凝土结构自防水(P6),达到完成面平整度要求 2)40厚C20细石混凝土保护层

地下室防渗漏的质量控制注意事项

防渗漏工程施工监理实施意见 渗漏是建筑产品中最常见,也是最难以根治的通病。一般来讲,渗漏主要出现在屋面、墙面及地面等部位。 为确保项目的使用功能,尤其是顶层的正常运作,其屋面抗渗效果就显得极为关键。屋面渗漏乃建筑工程质量之通病,但实践及经验表明,只要通过认真细致的施工兼之以强有力的监督、管理,我们完全能克服这一顽疾,对此本监理公司有充分的信心。 渗漏来处于水渗透砼结构,所以我们认为防止渗漏现象,首先应加强对砼结构的质量控制。屋面部分均可能采用较高标号的抗渗砼,其本身就具有一定的自防水性能。 在砼浇捣过程中,我公司监理人员将做到严格旁站监理,直接对操作人员监督、管理,保证砼振捣密实,坚决制止包括掺水二次搅拌在内的一切违规行为,将渗漏的可能性降至最低。 对于其它易产生渗漏的部位,我们在监理过程中将采取下面的方法予以控制。 (一)一般防渗漏措施 1、要保证砌筑砂浆有良好的和易性及足够的搅拌时间,不宜用高标号水泥或过细的砂子拌制砂浆,拌制砂浆应随拌随用,通常条件下拌好的砂浆应在4h 内用完,天气炎热,蒸发量大时则应缩短至2h。 2、砌块和砖,砌筑前必须隔夜浇(浸)水湿润,断裂的砌块或砖不准用在外墙上。 3、采用挤浆法或加浆法砌筑,提倡“三一砌砖法”,严禁用推尺铺灰或摆砖砌筑,外墙的水平及竖向灰缝砂浆必须饱满,必须满刮砂浆,不准有透亮及瞎

缝,尤其是粘土承重空心砖的外墙及框架梁柱与砌体周边缝、外墙上混凝土过梁端缝、窗盘等镶砖两端缝,砂浆必须饱满密实,随砌砖随原浆勒缝。 4、在外墙窗盘下用10cm 素砼,厨房、卫生间隔墙楼地面上用25cm 素砼浇捣,以防渗水。 5、外砖墙的孔洞修补,宜用C20 细石混凝土嵌实,其砖面比墙面略进1~1.5mm,砖四周灰缝用水泥砂浆嵌实,再用1:3 刮糙砂浆将表面补平,混凝土外墙壁面的孔洞,应在内外用防水砂浆修补。 (二)屋面渗漏防治 A、对基层的要求及处理 ⑴找平层应用水泥砂浆抹平压光,确保粘结牢固无松动现象,验收时应严格检查,不得有空鼓、凹坑、起砂掉灰等现象存在。 ⑵找平层表面应平整光滑,均匀一致,基层与直尺间的最大空隙不应超过 5mm,空隙仅允许平缓变化。 ⑶基层与突出屋面的结构〈如女儿墙、天窗、变形缝、管道等相连接的阴角〉,应抹成均匀一致和平整光滑的直角。而基层与檐口、排水口等相连接的转角,应抹成光滑的困弧形,其半径一般在l00~l50mm 之间,女儿墙与排水口中心距离应在200mm 以上。 ⑷凡可能产生爬水的部位,应做滴水槽或鹰嘴,也可采取其他防止爬水的措施。 ⑸在进行防水层施工以前,必须将基层表面的突起物砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。实践经验证明只清扫一次是不够的,往往需要清扫多次,我们要求施工单位最后一次用高压吹风机进行清理,对阴角、管道根、排水口等部位;更应认真清扫干净,如发现油污、铁锈等,必须用砂纸、钢丝刷或溶剂清除掉。 B、女儿墙边角部位渗漏防治措施 1.女儿墙因受温差和砼收水影响而常会产生裂缝,大量的裂缝在结构施工

建筑地下室防渗漏施工技术要点探讨 谢占辉

建筑地下室防渗漏施工技术要点探讨谢占辉 发表时间:2019-09-09T15:27:14.140Z 来源:《基层建设》2019年第17期作者:谢占辉 [导读] 摘要:为了提升建筑物整体质量,保证建筑物的使用安全与使用寿命,在工程设计与施工阶段要重视技术参数与技术要点,与此同时,要充分结合工程的施工环境及工程特点,做好地下室防水工程的施工部署,为建筑物的综合利用率与安全性能的实现做好充分的技术保障。 身份证号码:37131219870910XXXX 摘要:为了提升建筑物整体质量,保证建筑物的使用安全与使用寿命,在工程设计与施工阶段要重视技术参数与技术要点,与此同时,要充分结合工程的施工环境及工程特点,做好地下室防水工程的施工部署,为建筑物的综合利用率与安全性能的实现做好充分的技术保障。 关键词:建筑地下室:防渗漏:施工技术要点 引言 对于建筑来说,为了提高土地使用率而设置车库,或为了符合人民防空的要求而设置防空掩体,越来越多的建筑要求设置地下室。要满足地下室使用的功能要求,保证其耐久性,防水性能尤为重要。但还是有相当一部分的工程的地下室会出现渗漏。本文主要探讨地下室后浇带施工引起的渗漏问题的预防与处理措施。 1地下室渗漏水原因分析 地下室渗漏与否,重点在于施工质量。从施工方案的编制,材料的选择到施工段的划分、施工程序等各个环节,如控制不好都可能造成渗漏。施工单位不重视特殊工程应采取特殊措施,没有针对地下室防水功能要求编制专项施工措施方案,仍按一般结构工程组织施工;关键工序质量控制不严,致使地下室结构防水性能达不到应有的作用。 1)施工前没有进行混凝土设计配合比抗渗性能试验(只作强度试验),抗渗混凝土配合比不合理,影响实际抗渗性能。 2)混凝土浇注前未进行供料速度(产量)与施工浇注需求速度关系的计算,造成因供不应求而不能连续浇注,致使前后浇注混凝土之间(尤其加早强剂)形成冷缝,从而产生渗漏通道。施工缝留设不合理,出现凹槎;凿毛不规范,槽内清理不干净;二次浇灌时又不事先铺浆等。均造成抗渗性能下降而引起渗漏。 3)钢筋密集处或预埋件集中处,未作坍落度调整并采用细石砼,仍用一种粗骨料和坍落度,导致下料困难,振捣不及或振捣不实,引起这些部位出现蜂窝、孔洞,形成抗渗的薄弱部位。地下室墙壁支模用的对拉螺栓和预埋穿墙套管,未在中间焊接止水环片,形成渗水通道。泵送混凝土浇筑段的上层砂浆较厚,没有另加碎石振捣,致使施工缝处混凝土比重较轻,直接影响结构抗渗性能。 2工程概况 某建筑工程总高度为79.6m,地上25层,地下2层,为钢筋混凝土剪力墙结构。地下室为二级防水等级,地下二层为人防层,3.5m层高;设备层为地下一层,2.1m层高。工程量平面及立面工程量分别为1447m2、1475m2。完成基坑垫层后即可进行底板防水施工。 3地下室防渗漏施工工艺 为更好地提升地下水防水施工质量,必须在充分掌握施工现状的同时,合理选择施工材料,只有在此前提下,才能进一步规范施工工艺。 3.1施工准备 根据施工规范规定,施工方案及技术交底需提前编制,并对所涉及的施工方法、施工工艺加以明确。卷材选择应具合理性,且质量合格。现场施工前,需稳固基层,避免出现松动、起砂等问题。如基层表面突出部位,需及时清理。完成防水保護工作后,应及时进行防水找平层设置。为满足基层含水率需求,可将防水砂浆涂抹到基坑混凝土垫层表面,该材料配合比为水泥:中砂:无机铝盐防水剂=1:3:0.1,规定做好抹平、压光作业,避免出现空鼓等现象。如蜂窝、麻面等出现于立墙外表面混凝土,需适当添加聚合物砂浆,做好填充刮平作业,阴阳角位置则需设置为小圆角。如存在穿墙套管,需将法兰盘设置到套管两端,且做好固定。施工前期,清理干净底板基层表面杂物,刮平凸起部位,且对其油污、铁锈等进行处理。 3.2防水混凝土施工 选取机械进行防水混凝土振捣施工,10~30s为振捣时间,不得出现漏振、过振等问题。通常选取插入式振捣器作为墙体、厚板施工设备。如混凝土坍落度较低,可适当添加水泥浆或减水剂。混凝土终凝前需做好抹压施工。随后做好养护施工,要求在14d以上控制养护时间,选取蓄水法进行基础底板养护,选取浇水法用于墙体养护。拆模前需涂刷养护剂,合理控制涂刷厚度。 要求连续浇筑防水混凝土,极可能不留设施工缝。特殊情况下,必须进行施工缝留设时,可选取跳仓法进行地下结构施工。在剪力或最大弯矩位置不得留设墙体水平施工缝,可设置到高于底板表面的墙体。而板和墙之间的水平施工缝可在板、墙接缝下方300mm以内位置设置。且将孔洞留设到墙体位置,施工缝和孔洞之间的距离需控制在300mm以内。 浇筑水平施工缝或垂直施工缝前,都应将其表面杂物清除,随后涂刷界面处理剂,及混凝土浇筑施工。选取遇水膨胀止水条用于垂直施工缝,要求在接缝表面设置止水条,且在60%以内控制7d膨胀率。选取中埋式止水带用于沉降缝位置,保证埋入混凝土宽度等同于突出混凝土宽度,且做好固定工作。 3.3卷材防水层施工 3.3.1聚氨酯防水涂料施工 材料配制好以后,选取长把滚刷在基层表面进行均匀涂刷,涂刷过程中应保证厚度统一,通常以3到4遍作为涂刷遍数,第一层涂刷后,在5h固化后,基层不粘手的情况下,即可进行再次涂抹。 3.3.2卷材铺贴 保证基层平整、干净的前提下进行卷材铺贴,同样在卷材表面均匀涂刷胶粘剂,一般搭接部位100mm以内无需涂刷,完成涂刷作业20min后,当胶膜基层基本干燥,就可以铺贴卷材。按照实际情况,可由一端实施,先将基准线弹出,卷材涂抹胶粘剂后可卷成圆筒形,随后将一根30×150mm的铁管插到圆筒中间,两人分别手持铁管两端,在一定部位固定卷材一端,随后顺着基准线铺开。在卷材铺设时,应保证卷材伸拉合适,不得拉的过紧或过松,避免出现皱折问题。随后粘结卷材接缝,且在100mm以上控制同层相邻搭接宽度,上下层接缝可