文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 转换层施工方案(正式)

转换层施工方案(正式)

转换层施工方案(正式)
转换层施工方案(正式)

万科·金色家园二期工程

转换层施工方案

一、工程概况

万科·金色家园二期工程由3#、4#二栋塔楼组成,地下二层,3#、4#楼地上30层,建筑面积72268㎡,设计+0.000m相当于绝对标高为22.10m,房屋高度为99.80m,为带转换层的框架—剪力墙结构,其中1~6层为框架-剪力墙结构(6层为转换层),6层以上为剪力墙结构。

6层转换层楼面标高29.68m,楼板除注明者外均为180㎜厚,框支梁截面有600×1500、600×1800、700×1500、700×1800、750×2000、800×2200、950×2200、1000×1600、1000×1800、1000×2200等多种尺寸,框支梁最大跨度9m。

转换层梁钢筋直径较大,规格主要有:主筋为Ⅲ级Ф28、Ф22;梁箍筋为Ⅲ级Ф14;腰筋为Ⅲ级Ф16。板筋为Ⅱ级Ф12@180双层双向。

根据总结施01《结构设计总说明》第三、4条,砼强度等级:五层框架柱、剪力墙均为C50,六层梁板C40。

二、施工准备

1.技术准备

转换层的施工图纸及配套的图集认真理解,砼配合比申请,框支

梁钢筋的绑扎顺序,钢筋保护层的保证措施,大梁梁底的清洗措施,砼的浇筑,砼的养护措施,应采取措施确保所有剪力墙插筋的施工质量,安装的预埋、预留及时给予配合。

本工程镦粗直螺纹钢筋接头要求达到A级性能要求。

砼浇灌之前办好一切手续,噪音申请需经过环保局批准。控制好砼的配合比,尽量降低水化热高峰值。

2.现已准备好充足的人力、材料及机械设备,可保证转换层的施工进度和施工质量。

3.转换层总的施工进度时间为22天。

三、施工总体布署

1、施工工艺流程如下:

2、现场施工时,为确保结构安全,五层、四层梁板模板及支架不拆除,转换层梁板荷载及施工荷载由五层、四层及三层梁板共同承担。

3、框支梁、板支撑主要采用搭设满堂钢管脚手架作为模板支架。

四、施工进度计划

五、施工方法

(一)模板工程

模板工程材料采用长1830㎜×宽915㎜×厚18㎜的九层板、50㎜×100㎜的木枋、Ф48×3.0钢管(现在市场上常用的规格)、直角扣件、对接扣件、旋转扣件等,见下图《转换层支模示意图》,主要模板安装及支撑系统情况如下:

转换层(即六层)的梁底模采用九层板;梁底楞木采用50×100木枋,梁宽方向@150设置;梁底小横杆Ф48×3.0钢管@450;顶托立杆Ф48×3.0钢管沿梁宽方向@400,沿梁长方向@450,且下设60×60×3钢垫片;离地200㎜设扫地杆,纵、横向水平杆步距@1500;剪刀撑按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第6.8.2条进行设置为:满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置;梁侧50×100楞木沿梁长@250,水平2Ф48×3.0双钢管沿梁高方向@450,

Ф12对拉螺杆沿梁高方向@450,沿梁长方向@600。

▲转换层(即六层)梁模及其支撑计算

〖参《建筑施工计算手册》(第二版)8.7.3〗

以最大截面为1000×2200的6KZL13(2)框支梁进行计算。

1.梁底模承受荷载(以1m梁长为计算单元),底模以木枋为支座

(1)九层板自重:0.058 KN/㎡×1.0m =0.058 KN/m

(2)钢筋自重:

主筋:ф28:46根 2.18KN/m

腰筋:ф16:28根0.44KN/m

箍筋:ф16@100 1.16KN/m

拉筋:ф12 0.96KN/m

板筋:ф12@180 0.28KN/m

∑=5.02KN/m

(3)砼自重:1.0×2.2×25=55.0KN/m

(4)振捣砼对梁底模产生的荷载标准值:

2.0KN/㎡×1.0m=2.0KN/m

(5)施工时活荷载:2.5KN/㎡×1.0m=2.5KN/m

恒荷载系数:1.2 活荷载系数:1.4

总纵向荷载设计值:

q =(0.058+5.02+55.0)×1.2+(2.0+2.5)×1.4 = 78.39KN/m

2.梁底模计算:

采用915×1830×18九层板,〖参《建筑施工计算手册》(第二版)〗附录二附表2-14,按连续四跨梁计算,查表得:

K M=-0.121 K V=-0.620 K W=0.967

查《建筑施工计算手册》(第二版)附录二附表2-48得九层板的抗弯强度fm =13N/ mm2, 抗剪强度fv=1.4N/ mm2

M = K m q L2 = 0.121×78.39×0.152 = 0.213KN·m

V = Kv qL = 0.620×78.39×0.15 =7.29KN

W= b h2 /6 = 1000×18 2 /6 =54000㎜3

σ= M / W =0.213×106 / 54000 =3.94N/mm2<fm=13N/mm2

τ= 3v / (2bh) = 3×7.29×103/ (2×1000×18)

=0.61N/ m m 2 < fv = 1.4N/mm2

由I= b h3 /12=1000×183/12=486000㎜3

挠度f = K W q L4/ (100EI)

=0.967×78.39×1504/ (100×9×103×486000)

=0.088㎜<[f]=150/400=0.375㎜

满足要求

3.梁底纵向木枋(50×100)验算

(1)木枋以支架小横杆为支座,跨度450,按四跨连接梁计算。

框支梁自重:q=78.39KN/m(前面已计算)

梁底木枋:( 0.05×0.1×7)×6=0.21KN/m

梁侧模板:2 ×2.2×0.058 =0.26KN/m

梁侧板木枋及架管:

10×(2.5×0.05×0.1×6)+20×0.0385=1.52KN/m

荷载设计值:q合= q+ (0.21+0.26+1.52)×1.2 = 80.78KN/m

(2)受力计算:

采用松木,抗弯强度f =13N/ mm2,顺纹抗剪强度fv=1.4 N/ mm2查表得:Km=-0.121, Kv=-0.620 ,K W = 0.967

M = Km q合L2= 0.121×80.78×0.452=1.979KN·m

V = Kv q合L = 0.620×80.78×0.45=22.538KN

W = bh2 / 6 = 50×1002 / 6 = 83333.33㎜3

σ= M / W =1.979×106/ (7×83333.33)

= 3.39N/ mm2<f=13N/ mm2

τ= 3 v / (2b h) =3×22.538×103/ (7×2×50×100)

=0.32N/ mm2<fv =1.4 N / mm2

I= b h3 / 12 = 50×1003/12=4166666.67mm4

挠度f = K W q合L4/ (100EI)

=0.967×80.78×4504/(7×100×9×103×4166666.67)

=0.12mm<[f]=450/400=1.125mm

满足要求

4.小横杆验算:

按3跨连续梁计算,计算偏于安全。小横杆上承受梁底50×100木枋,木枋间距150,可近似认为横杆所受力为均布荷载。

(1)承载力、刚度验算

K m = -0.1 K v = 0.6 K f = 0.677

Ф48×3.0钢管截面特性如下:

A=4.24㎝2,I=10.78㎝4,W=4.493㎝3,i=1.594㎝

M = K m q合L2= 0.10×(0.45×80.78)×0.402 = 0.58KN·m

V = K v q合L = 0.6×(0.45×80.78)×0.40=7.27KN

σ= M / W = 0.58×106 /(4.493×103)= 129.09N/mm﹤f=205N/mm2

τ= V/A n =8.72×103 / 424 = 20.57N/mm﹤fv =125N/mm2

f = 0.677q合L4 /100EI

= 0.677×(0.45×80.78)×4004/(100×2.06×105×10.78×104)

=0.28mm﹤400/400 =1.00mm

满足要求

5.立杆计算:

立柱计算高度L=1500 , i = 15.94mm

λ= L/i =1500/15.94= 94.1

φ=0.634

荷载N=80.78×0.4×0.45=14.54KN

小于顶托立杆的允许承载力30KN

σ=14.54×103/(0.634×424)=53.98N/mm2 <205N/mm2满足要求

6.砼局部压应力及抗冲切验算

σ=N/A=14.54×103/424=34.29N/mm2>fc=17.5 N/mm2

则立杆底部应增加垫块避免砼局部压应力过大破坏,垫块采用

60长×60宽×3厚铁垫片。

σ’=N/A’=14.54×103/(60×60)=4.04 N/mm2

此时,五层楼板砼浇筑龄期已到20d, 等效养护已达300℃·d,相当于砼强度等级在C15~C20之间,此时砼的弯曲抗压值fcm=8.75 N/mm2, 完全能满足要求。

此时砼抗冲切允许值为

0.6f t b m h0=0.6×1.5×[60+(60+2×165)]/2×165

=33413N=33.413 KN >14.54KN,满足要求

7.梁侧模板的计算

以6KZL13(2)(1000×2200)为计算单元

(1)梁侧板侧压力

F=γc H =25×2.2=55KN/m2

F = 0.22γc t0β1β2V1/2

= 0.22×25×5×1.2×1.15×11/2 =37.95KN/m2

F—新浇混凝土时对模板最大侧压力

γc—混凝土重力密度(KN/ m3)取γC = 25KN/ m 3

t0—混凝土初凝时间,取t0 = 5h

V —混凝土浇筑速度(m/ h),取V=1 m/ h

β1——外加剂影响修正系数,取β1=1.2

β2—塌落度修正系数,取β2=1.15

H—砼侧压力计算位置处至新浇筑砼顶面总高度(M),

取H =2.2 m

取两式中较小值F = 37.95 KN/m2×1.2 = 45.54 KN/m2

(2) 侧板承载力计算(取1m板宽为计算单元)

竖向木枋(50×100)@250,侧板按四跨连续梁计算

g = 45.54×1 = 45.54KN/m

Km =-0.121, Kv = -0.620

M = Km g L2 = 0.121×45.54×0.252 = 0.34KN·m

V = Kv g L = 0.620×45.54×0.25 = 7.06KN

W = b h2 /6 = 1000×18 2/6 = 54000mm3

σ= M/W = 0.34×106/54000 = 6.29N/mm2

τ= 3V/2bh

=3×7.06×103/(2×1000×18 )

= 0.58N/mm2

8.梁侧模龙骨(50×100木枋)计算

以Φ48×3.5双钢管为支座,跨度为450,按四跨连续梁计算。

(1)承载力验算,未考虑两端悬臂有利减小支座负弯距,更便于安全。

g = 45.54×0.25=11.39KN/m

m=-0.121 Kv=-0.620

M = Km g L2 = 0.121×11.39×0.452 = 0.28KN·M

V =Kv g L = 0.620×11.39×0.45 = 3.18KN

W = bh2/6 = 50×1002/6=83333mm3

σ=M/W = 0.28×106/(2×83333)mm3

=1.68N/mm2

τ= 3V/2bh

= 3×3.18×103/(2×50×100)=0.95mm2

符合要求

9.梁侧模钢管(2ф48×3.5)围柃计算

钢管围柃以螺栓〖ф12、@600(水平)×450(竖向)〗为支座,按集中荷载四跨连续梁计算:

(1)承载力计算

P =0.60×0.45×45.54=12.30 KN

查表得系数:

K m=-0.210, K v=-0.681, K f=1.581

钢管截面系数:

Wn = 5.08×103mm3 A = 489mm2

I =12.19×104 mm4E=2.1×105 N/mm2

M = KmP L= 0.210×12.30×0.6=1.55KN.m

V = Kv P =0.681×12.3=8.38KN

W= bh2/6 = 50×1002/6 =83333mm3

Σ= M/ Wn =1.55×106/(2×5.08×103)

=152.56N/mm2

τ= V/A = 8.38×103/(2×489)=8.56N/mm

f =1.581P L3/100EI

=1.581×12.3×103×6003/ (2×100×2.1×105×12.19×104)

=0.82mm﹤[f]=600/400=1.5mm

符合要求

10.对拉螺栓计算

ф12螺栓间距为:600㎜×450㎜

拉力F=45.54×0.6×0.45=12.29KN, A=113mm2

σ=F/A=12.29×103/113=108.81N/mm2

▲四层梁4KL21(2)450×750承载力计算

1.荷载计算

(1)由五层梁传递下来转换层(六层)框支梁等的荷载

①6KZL13(2)框支梁:80.78×9.0=727.02KN

②六层墙插筋:6.0KN

③五层支架、四层模板及支架:

楼板模板:9.0×1.0×0.5=4.5 KN

模板支架:49KN

荷载值g1=727.02+(6.0+4.5+49)×1.2=798.42KN

(2) 四层梁4KL21(2)

砼:0.45×0.75×9.0×25=75.94KN

g合=798.42+75.94=874.36KN

g = g合/ 9.0 = 874.36/9.0=97.15 KN/m

(3)梁强度验算(为两端固定梁,按简支梁计算偏保守)

最大的弯矩:qL2/8=97.15×9.02/8=983.64KN·m

参〖《简明建筑结构设计手册》(第二版)第三章第二节〗,则

αs=M/(fcm b h02 )=983.64×106/(19×450×7002)=0.235

查表得:γs=0.864

则A S=M/γs h0fy=983.64×106/(0.864×700×310)=5246mm2

而4KL21(2)配筋为:梁底10Φ25(III级),

即A S=4909mm2<5246mm2(或4909 mm2-5246 mm2=-337 mm2<0)

不能满足要求,则四层梁底支撑不能拆除,必须顶撑。

▲三层3KL21(2)450×750的验算

1、荷载的计算:

楼板模板及其支架:0.75×1.2×1.2×5.6/4=1.512KN/㎡

梁板砼结构自重(折算):25×0.15=3.75 KN/㎡

则周边楼板及次梁传递过来的荷载为:

1.2×(1.512+3.75)×(7.1/2+6.8/2)×9.0=39

2.13KN

三层3KL21(2)梁荷载同四层梁的荷载为75.94KN

模板及支架:28KN

合计:392.13+75.94+28=496.07KN

q=496.07/9.0=55.12KN/ m

2、梁强度验算(为两端固定梁,按简支梁计算偏保守)

最大的弯矩:M= qL2/8=55.12×9.02/8=558.09KN·m

αs=M/(fcm b h02 )=558.09×106/(19.0×450×7002)=0.133

查表得:γs=0.928

A S= M/γs h0fy =558.09×106/(0.928×700×310)=2771㎜2

梁底配筋:10Φ25, A S=4909mm2 >(2771㎜2+337㎜2=3108㎜2)

此时,三层梁板砼浇筑龄期已到40d, 等效养护已达600℃·d,完全能满足要求,则三层梁底支撑可以拆除。

▲五层楼板的验算

六层楼板的支撑满堂架立杆纵横向间距为900㎜×1200㎜,离楼面200㎜设扫地杆,纵横向水平杆步距为1500㎜。

砼自重25×0.18=4.5KN/㎡

模板、木枋自重0.3KN/㎡

钢管支架自重0.75KN/㎡

施工荷载 2.5KN/㎡

荷载合计q=(4.5+0.3+0.75)×1.2+2.5×1.4=10.16 KN/㎡

立杆计算:

立柱计算高度L=1500 , i = 15.94mm

λ= L/i =1500/15.94= 94.1

φ=0.634

荷载N=10.16×0.9×1.2=10.97KN

σ=10.97×103/(0.634×424)=40.80N/mm2 <205N/mm2满足要求

6.扣件抗滑力及砼局部压应力计算

根据《钢管脚手架》(JGJ130-2001)单个扣件抗滑力可取8.5KN,

为保证施工安全,立杆应另采用双扣件,此时扣件抗滑力达到12KN。

砼楼板局部压应力

σ=N/A=10.97×103/424=25.87N/mm2>fc=17.5 N/mm2

则立杆底部应增加垫块避免砼局部压应力过大破坏,垫块采用100长×100宽×18厚模板块。

σ’=N/A’=10.97×103/(100×100)=1.097 N/mm2

此时,五层楼板砼浇筑龄期已到20d, 等效养护已达300℃·d,此时砼的fcm=8.75 N/mm2,满足要求。

7.转换梁支撑架落在楼板上时对五层楼板计算

支撑五层楼板立杆间距为双向@1200,而支撑六层梁板的立杆竖向传力为N’=80.78×0.45×0.4=14.54KN

五层楼板自重25×0.15×0.5×0.4=0.75KN

则集中荷载F=14.54+0.75=15.29KN

按四跨连续梁计算,查表得:

K M=-0.321 K V=-1.321 K W=2.657

故M= K M FL=0.321×15.29×1.2=5.89KN·m

V= K V F=1.321×15.29=20.20KN

I=bh3/12=500×1503/12=140625000㎜4

W= K W FL3/100EI

=2.657×15.29×103×12003/(100×3.15×104×140625000)

=0.158㎜

αs=M/(f cm bh02)=(5.89×106)/(11×500×1352)=0.059

则γs=0.97

As= M/(γs h02f y)= (5.89×106)/(0.97×135×310)=145.09㎜2

即每米板宽配筋需145.09㎜2×(1.0/0.5)=290㎜2

而实配Φ12@200, As=565㎜2

满足要求

(二)钢筋工程

转换层梁钢筋直径较大,规格主要有:主筋为Ⅲ级Ф28、Ф22;梁箍筋为Ⅲ级Ф14;腰筋为Ⅲ级Ф16。板筋为Ⅱ级Ф12@180双层双向。

根据总结施01中结构设计总说明第五.1.1)条的要求,转换层以下框架梁、柱纵筋≥22时纵筋采用机械连接;转换层的梁纵筋采用机械连接。本工程机械连接采用镦粗直螺纹工艺,因已另行编制《镦粗直螺纹钢筋接头施工方案》,故本方案不再重述。

根据《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)第67页中有关框支梁配筋的构造要求,框支梁锚入柱内从梁底算起,对Φ28(III级)需38d。

以6KZL13(2)为例,因原设计框支梁底部钢筋较密,钢筋间净距较小约37㎜,梁柱节点区砼浇筑困难,特别是振捣困难,易造成砼质量缺陷,经征求设计单位意见,可将底部2排钢筋改为3排,改动原则为第1排、第2排减少,第3排为第1排或第2排的50%,即第1排、第2排各12Φ28(III级),第3排为6根Φ28(III级)。

(三)砼工程

根据总结施01《结构设计总说明》第三、4条,砼强度等级:五层框架柱、剪力墙均为C50,六层梁板C40。根据设计要求,对于本工程设计梁柱混凝土强度相差二个等级以上,其节点区混凝土的浇筑需按下图进行施工。

因梁截面高度较大,实际框架梁需浇筑C40砼的部分较少,建议框架梁砼改为C50,目前正与建设单位进行协商。

3#楼、4#楼每栋楼墙柱C50砼方量约为248m3,梁板C40砼方量约为780m3。浇筑采用2台固定地泵,从南向北进行退浇,一次浇筑成形。

最大框支梁截面为1000×2200,楼板除注明者外均为180㎜厚,

1、砼材质要求

(1)水泥:亚东水泥厂生产的普通硅酸盐水泥,强度等级42.5。

(2)砂:产地巴河的中粗砂。

(3)石:产地阳新的5~25mm连续级配的碎石。

大空间吊顶转换层施工方案

大空间吊顶转换层 施 工 方 案 项目名称:上海东方玫瑰秦皇岛码头装饰工程 编制:北京港源建筑装饰工程有限公司 日期: 2014 年 8月 12 日

目录 1.主要设计依据 (3) 2.工程概况 (3) 2.1 分项工程概况 (3) 2.2 现场情况 (3) 2.3 转换层安装情况 (3) 3.施工安排 (4) 4.施工准备 (4) 4.1 技术准备 (4) 4.2 极具准备 (4) 4.3 材料准备 (5) 5.主要施工方法及措施 (5) 5.1施工方法 (5) 5.2特点 (7) 6.工艺流程及操作 (7) 6.1工艺流程 (7) 6.2操作要点 (7) 7.焊缝质量标准 (8) 7.1保证项目 (8) 7.2基本项目 (8)

7.3成品保护 (8) 7.4应注意的质量问题 (8) 7.5本工艺标准应具备以下质量记录 (9) 8.防锈防火施工要求 (9) 8.1防腐施工 (9) 8.2防火施工 (12) 9.质量控制 (13) 10.安全措施 (14) 1、主要编写依据 设计图纸; 国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集; 国家关于工程施工和验收的法律法规; 上海市现行的施工和验收的规范、标准、规程、图集以及相关的法律、法规。 企业ISO9001质量体系相关文件 《质量保证手册》ZS/GA--01 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 《建设工程施工现场用电安全规程》GB50194-93 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ 01-26-96 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91

转换层施工方案

南湖温泉国际酒店主楼 装饰工程 中国新兴建设开发总公司 宴会厅转换层 施 工 方 案 2014年5月20日

目录 一、主要设计依据 (2) 1 、分项工程概况 (2) 2、现场情况 (2) 3、转换层安装情况 (2) 三、施工安排 (2) 四、施工准备 (2) 1、技术准备 (2) 2、机具准备 (3) 3、材料准备 (3) 五、主要施工方法及措施 (3) 1、施工方法 (4) 2、特点 (4) 3、工艺原理 (4) 4、脚手架方案 (5) 六、工艺流程及操作要点 (10) 1、工艺流程 (10) 2、操作要点 (10) 七、焊缝质量标准 (11) 1、保证项目 (11) 2、基本项目 (11) 3、成品保护 (11) 4、应注意的质量问题 (11) 5、本工艺标准应具备以下质量记录: (12) 八、防腐施工要求 (12) 九、质量控制 (13) 十、安全措施 (13)

一、主要设计依据 设计图纸; 国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集; 国家关于工程施工和验收的法律法规; 《建筑施工高处作业安全技术规程》 JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《建设工程施工现场用电安全规程》 GB50194-93 二、工程概况 1 、分项工程概况 宴会厅层净高最高处为10.7米,最低处为7.8米。 2、现场情况 宴会厅顶部为钢桁架结构,无法固定普通吊杆。采用螺栓与原钢桁架球形节点连接,制作吊顶转换层结构。 3、转换层安装情况 转换层层高较高,施工难度较大,为此,施工前应做好统筹施工指挥部署,脚手架的搭设,安全防护等等有关工种进行施工技术交底和安全技术交底,为各工种工序密切配合创造条件和拟定动向目标。 三、施工安排 1、施工部位首层G区宴会厅。 2、工期为40天。 四、施工准备 1、技术准备 (1)组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更手续。

转换层专项施工方案

重庆高庙科技新区农转非还建房(三期) 一期工程A1.2.3.4号楼 转换层施工方案 建设单位:重庆渝高科技产业集团有限公司 设计单位:重庆大有建筑设计院 监理单位: 施工单位:重庆渝发建设有限公司 编制人: 审核: 编制时间:2010年5月10日

目录 第一节编制说明 (3) 第二节工程概况 (4) 第三节支架设计与施工 (5) 一、支架设计 (5) 二、荷载计算 (5) 三、组合荷载 (5) 四、强度验算 (6) 五、支架强度验算 (6) 六、支架搭设 (8) 七、楼层梁板加强支架 (9) 第四节钢筋工程施工 (11) 第五节模板工程施工 (13) 第六节砼工程施工与养护 (16) 第七节施工部署 (18) 附表:梁模横杆附加顶撑数量一览表 (20)

第一节:编制说明 一、转换层是本工程的关键部位、工程施工重点。是标准层的空中基础。构件型号繁多、体量大、几何尺寸繁杂、轴线关系复杂,容不得施工有半点差错,稍不留意就会出现差错,造成返工,甚至造成结构安全质量隐患。因此在施工中,施工技术人员要高度重视、精心施工,确保构件几何尺寸、轴线、标高正确,楞角顺直,砼里实外光,避免质量缺陷。原材料抽检合格符合设计和规范抗震要求方可使用。施工流程严格按施工程序施工,严格“三检制”,质检员专检,监理监督抽查复查,确保工程质量符合设计及规范要求。一次验收合格。 二、施工组织设计中的质量管理及保障措施,技术措施、施工措施、安全文明措施,均适用于本分项工程,严格遵守贯彻执行。在此不再重述。 三、本分项工程除严格遵守贯彻施工组织设计中的各项施工措施外,为搞好本分项施工,特编制专项施工方案,针对本分项施工难点、特点,具体增加针对性的施工措施,力争把工程质量作得更好,符合设计及规范要求。 四、本方案模板、支架经计算与类似工程施工经验相结合,力争施工工艺经济合理,操作方便,确保安全和工程质量目标预期能够实现。 五、由于梁截面大,最大KZL梁达0.8m×1.8m,每米自重达3.6t,这样巨大的荷载按常规模板和支撑架施工无法支承,楼层砼梁板也难以承受这样巨大的荷载,因此,必须经过计算设计,采取强有力措施,确保工程质量和施工安全万无一失,确保成功。特编制本专项方案,

高层住宅工程临边防护专项方案

高层住宅工程临边防护 专项方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

坤邦城市公园2、3#楼 临 边 防 护 方 案 编制: 审核: 日期: 2017年 3 月 1 日 目录

0 2 3 3 4 4

5 6 9 第一章工程概况 工程建设概况 坤邦城市公园一期2、3号楼工程,集商业、住宅为一体的住宅小区。该工程为31层的高层建筑,负一层、负二层为全埋地下室,为人防地下室及停车库,层高负一层地下室,作为车库层高;负二层为;一层为商铺,层高5m,二层为三层为转换层四至三十一层为住宅,其中四层层高为,四层以上为,建筑总高度为。该工程2、3号两栋楼是结构形式完全相同的框肢剪力墙结构。设计使用年限为50年,耐火等级为一级,抗震设防二级抗震;±标高相当于海拔,建筑面积为㎡。

编制说明 依据: 一、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 二、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 三、国家规范及本工程相应的图纸编制。 “四口”是指建筑施工中的楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口,“五临边”在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边,它们是所有人员施工作业中经常接触的区域,也是容易发生事故的要害部位、作好“四口五临边”的安全防护工作是保证施工安全的一个重要的环节。因此根据《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》的规定,针对本工程的特点,本着技术合理、经济实用的原则,制定本工程防护方案。 第二章防护要求 材料要求 钢管:外径φ48壁厚,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹; 扣件:有出场合格证,发现有脆裂、变形、滑丝的严禁使用;

转换层施工方案1

第一章工程概况及编制依据 一、工程总体概况 工程名称: 建设地址: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 建筑面积:总建筑面积78966.64m2,其中地上部分69508.61 m2,地下部分9458.03 m2 结构类型:筒体-短肢剪力墙结构,地下两层,地上46层 二、转换层结构概况 该转换层结构标高-2.200~5.770,层高为7.97m,为梁式转换层,梁高为1000~2500mm,板厚200mm。设两栋独立塔楼,无后浇带。剪力墙及柱混凝土标号C60,梁板混凝土标号C40。 三、编制依据 现行相关标准、规范、规程 施工图纸及有关文件

第二章施工准备及部署 一、施工准备 技术准备 1、技术部门做好图纸会审工作,并按设计回复意见对相关部门做好交底。施工过程中发现疑问及时与设计做好沟通,及时处理。 2、召开现场技术交底会议,就模板及混凝土施工技术要求对现场施工及质检部门交底并划分相应职责范围,使其施工前作好充分准备。 3、对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。 4、对特殊工作作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。 5、对各专业队伍进行施工前进行技术、质量交底。 6、施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况,制定混凝土施工顺序,对工人进行技术交底。试验人员全面负责混凝土的试验、资料的整理移交等工作。 7、混凝土施工前,项目部技术人员向预拌混凝土厂家、施工单位、项目部工程管理人员、试验员等进行有针对性的交底,起到技术预控的作用。 8、对混凝土小票记录的交底包括:必须记录混凝土的出站时刻、到场时刻、开始浇筑时刻、浇筑完毕时刻,以便分析混凝土罐车路上运输时间、罐车在现场等待时间、浇筑时间、每罐混凝土总耗用时间、发车间歇时间、前车混凝土最长裸露时间等(四个时刻、六个时间)。 9、混凝土试块留置组数 每次浇筑100 m3的同配合比的混凝土,取样一次,不足100 m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数根据实际情况确定。 现场准备 1、现场按照总施组作好水电布置工作,做到施工用水电能满足现场生产、消防要求。混凝土施工时每区段振捣棒分别接2台移动配电箱,振捣棒实行一机一闸一漏,其漏电电流不大于30mA,动作时间不大于0.1秒。夜间照明以塔吊上的镝灯为主,必要时配备碘钨灯。 2、根据施工方案要求对各分包队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交

转换层专项施工方案

第一节编制说明.. 3 第二节工程概况. 4 第三节支架设计与施工 一、支架设计 二、荷载计算 三、组合荷载 四、强度验算 五、支架强度验算 六、支架搭设 七、楼层梁板加强支架 第四节钢筋工程施工11 第五节模板工程施工13 第六节砼工程施工与养护16 第七节施工部署18 附表:梁模横杆附加顶撑数量一览表20

 五、由于梁截面大,最大KZL梁达1nn^每米自重达,这样巨大的荷 载按常规模板和支撑架施工无法支承,楼层砼梁板也难以承受这样巨大的荷载,因此,必须经过计算设计,采取强有力措施,确保工程质量和施工安全万无一失,确保成功。特编制本专项方案,指导施工。

转换层施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工部署 (2) 三、钢筋工程 (3) 四、混凝土工程 (11) 五、模板工程 (19)

金泓凯旋城位于深圳市宝安区新中心区,新圳河畔,我司所施工的10、11栋建筑面积10.9万m2,共有塔楼6座。本工程框剪结构,10栋建筑面积49767.983㎡,有三座塔楼,半地下室一层(面积10799.228㎡),半地下室底板标高为-1.65m,地上26层,建筑高度84.55m。 11栋建筑面积约为57694㎡,有三座塔楼,地下室一层(面积约为12500㎡),地下室底板标高为-4.15m,地上25层(其中裙房一层,面积9040.08㎡),建筑高度80.95m。 转换层墙柱砼为C50,梁板砼为C40。转换层钢筋规格从8~28,钢筋等级有一、二、三级。本工程转换层最大特点是转换层框支梁大量使用宽梁(梁宽大于柱宽),框支梁的施工需同时参见宽扁梁节点和框支梁节点施工。 转换层梁截面主要有600×1500,800×1500,1000×1500,1200×1500, 2000×1500, 600×1000,1000×1000。 二、施工部署 钢筋工程采用人工绑扎,机械加工;砼采用商品泵送砼,机械振捣辅以人工;模板工程采用人工散拼模板,辅以机械加工。 转换层的施工顺序:墙柱定位放线→支设模板钢管架→铺设板模和梁底模→绑扎墙柱钢筋→绑扎转换梁钢筋→绑扎楼板钢筋→上部墙体钢筋插筋→验收钢筋→封模→抄设楼层标高→浇筑转换层砼

1、钢筋工程特点 转换层钢筋规格从8~28,钢筋等级有一、二、三级;钢筋的连接形式有:搭接焊,闪光对焊,冷搭,转换梁钢筋直径28采用机械连接。转换层框支梁梁宽多大于柱宽,其梁钢筋按施工图B4-B6宽遍梁钢筋节点施工。 钢筋工程施工准备 施工机具、人员准备 钢筋加工场设四台钢筋切断机、七台钢筋弯曲机、两台对焊机、一台钢筋冷拉调直机,以及两台钢筋剥肋螺纹机。 钢筋加工工人30人;单栋钢筋绑扎工人30人。 钢筋垫块制做 梁板底筋垫块全部采用塑料垫块,转换层梁钢筋重量大,梁底垫块用一般的水泥垫块不能满足在要求,在梁底的垫块采用塑料实心垫块,垫块垫在箍筋下边(箍筋与主筋交叉处),规格:厚度15㎜、长80㎜、宽50㎜。800宽以上的梁 底垫块放三排、间距500;600宽及以下的梁放二排、间距600。 梁侧按钢筋规格,采用塑料定型垫块500间距放置。板面筋垫块采用同梁板同标号的砼预制。如下图所示。 m m

转换层专项施工方案

城口县木瓜坝片区拆迁安置房工程 转换层安全 专项方案 建设单位:重庆市鹏欣国有资产投资经营有限公司 施工单位:重庆恒通建设(集团)有限公司 编制时间:2016 年3月1 日

目录 第一节:工程概况 .............................................. .3第二节:编制依据 .............................................. .4第三节:施工计划 .............................................. .5第四节:施工工艺技术..................................... ? (6) 每五节:施工安全保证措施 (11) 第六节:劳动力计划 (14) 第七节:计算书 (15)

第一节:工程概况 工程名称:城口县木瓜坝片区拆迁安置房工程建设单位:重庆市鹏欣国有资产投资经营有限公司施工单位:重庆恒通建设(集团)有限公司设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司。勘察单位:重庆宏源勘测设计有限公司监理单位:重庆建渝工程建设监理有限公司建设地址:城口县复兴街道和平社区建设规模:总建筑面积:42388.02 平方米,地上总建筑面积:33301.07平方米;地下车库建筑面积:9086.95 平方米。转换层建筑面积:2642.61 m2 一、转换层是本工程的关键部位、工程施工重点。是标准层的空中基础。 五、由于梁截面大,最大KZL梁达1.2mX2m,每米自重达6.2t,这样巨大的荷载按常规模板和支撑架施工无法支承,楼层砼梁板也难以承受这样巨大的荷载,因此,必须经过计算设计,采取强有力措施,确保工程质量和施工安全万无一失,

某大厦高层转换层施工方案

***大厦高层装换层施工方案 结构转换层专项施工方案 1. 转换层结构概况 该转换层面积7#约1105.77M2,8#约810M2下部为四层框架结构(加地下室一层),转换层为梁承式结构,上部为剪力墙结构。 7#转换层框支主梁的主要截面有800×1400,800×1300,600×1100,600×1000,800×1100,500×500,板厚为180,墙柱砼标号C50,梁板砼标号为C40,结构绝对标高为80.080m。 8#转换层框支主梁的主要截面有1700×1200,800×1400,300×650,800×1300,600×1000,350×750,800×1000,200×800,板厚为180,墙柱砼标号C50,梁板砼标号为C30,结构绝对标高为80.050m。 2. 转换层自重,施工荷载传递方式 转换层自重和施工荷载通过模板传向支撑体系,支撑体系传向下层楼面结构,设钢筋砼自重为q0,模板支撑重量为q1,按三层楼盖承接荷载,则每层楼盖承接荷载为(q0+q1)/n=(q0+q1)/3,因此,1/3部份荷载通过21.30m层楼面结构传递于框架柱、墙上,另2/3部份荷载则通过下层支撑架传向17.10m层的楼面结构,1/3部份荷载通过17.10m层楼面结构传递于框架柱、墙上,剩余1/3部份荷载则通过下层支撑架传向12.90m层的楼面结构,再传递于柱、墙上然后最终通过柱墙传给基础,基础传递给地基持力层。而支撑承接荷载为逐层递减,本层为q0+q1,下层为(1-1/n)( q0+q1)=(q0+q1)/3,n为参加承接荷载的楼层数(n=3)。 3. 施工部署 3.1 施工组织

转换层框支梁施工方案

转换层框支梁 施 工 方 案

XX工程公司年月日

一、工程概况 ---------工程五层以上结构采用钢筋砼剪力墙结构,五层以下钢筋砼框支剪力墙结构,在五层设置结构转换层,标高为21.2m,层高6.65m,楼板厚度除了注明外均为200 ㎜,框支梁断面:600×1800,800×1800,800×800,500×900等,框支梁主筋主要采用三级钢筋:32、28、25。 砼强度等级:五层梁板、四层框架柱子均为C40。 二、编制依据 1.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204 —2002 2.《砼结构设计规范》GB50010-2002 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 —2001 4.《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ108 —96 5.《带肋钢筋套筒挤压连接技术及验收规程》YB9250 —93 6.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 —2001 7.《工程测量规范》GB50026 —93 8.《建筑施工安全检查标准》JGJ59 —99 9.-----------工程施工组织设计

10.-----------工程施工图纸 11.公司技术装备、工程特点和施工现场实际情况。 三、施工总体布署 1.现场施工时,为确保结构安全,四层梁板模板及支架不拆除,五层梁板荷载及施工荷载由四层及三层梁板共同承担。同时,在二层楼面局部加固截面较大框支梁下部位的三层梁板。 2.四层楼面浇筑砼后放线确定框支梁的位置,四层墙、柱模板支设完毕锚入梁面筋,先浇四层墙柱砼至梁底或板底,再浇筑五层梁板砼。 3.框支梁、板支撑主要采用搭设满堂钢管脚手架作为模板支架。 4.避免梁柱纵筋在接头处钢筋层数太多、密度过大影响砼浇筑质量,梁、板钢筋尽可能贯通。 5.四层柱子施工时,必须把斜撑的钢筋锚入柱子内,才能浇筑柱子砼。 四、工艺流程 斜撑钢筋的锚固→浇筑三层墙柱砼→四层楼板施工→四层砼楼面放线(框支梁位、梁筋线)→搭支撑梁面筋架子、绑扎墙柱钢筋→引测至支撑架上梁位、梁筋线→按线摆放梁面第一排筋→调整柱筋满足框支梁排距→支剪力墙、柱模板→固定柱筋间距→复查梁筋位置、标高→浇筑四层墙、柱砼→支梁底板→绑扎梁筋→支梁侧板、平台板→绑扎板筋→放上部剪力墙线(四层楼板小横杆先松后、再提紧)→插上部剪力墙筋→复查插

转换层专项施工方案

1编制依据 1、中海·凤凰熙岸二期工程相关施工图纸; 2、中海·凤凰熙岸二期工程施工组织设计; 3、南京市政府有关文件和规定; 4、建筑工程施工质量验收统一标准; 5、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002); 6、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程(JGJ130-2001); 7、建筑施工模板安全技术规范(JGJ 162-2008); 8、建筑工程模板施工手册中国建筑工业出版社(第二版); 9、《建筑施工手册》(第四版); 10、江苏省建筑工程施工质量验收系统; 11、《施工手册》 12、《混凝土结构工程质量验收规范》 13、《钢筋机械连接通用技术规程》 14、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 15、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 2工程概况 本工程11#、13#楼1层、2层(转换层)结构为商业楼,上部为住宅楼,其中2层结构为转换层。转换层构件主要尺寸为: 剪力墙:400mm、300mm、250mm、200mm; 梁:400×1000、200×450、350×650、200×450、800×1200、600×800、800×1400、700×1100、700×1400、900×1400、900×1600等; 柱:450×450、600×600、1000×1000、900×900、1100×1200、800×1800、800×1350; 板厚:180mm、120mm。 转换层墙柱、梁板混凝土强度等级均为C50;钢筋主要为HRB335、HRB400。 转换层层高为4.05m,(商铺部分层高为3.60m),由于南侧部分一层为架空层,在一层到二层之间出现高大模板工程,模板支设高度为8.20m,该部分详见高支模专项施工方案。 3模板工程 3.1材料的选择及配置 根据我公司对本工程创优目标的要求,模板体系的选型是关系到本工程施工进度和质量目标实现的关键。 本工程根据施工工期、质量和安全要求,在选择方案时,充分考虑以下几点: (1)模板及其支架的结构设计,力求做到安全可靠,不变形、不破坏、不倒塌。 (2)在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 (3)从经济性方面考虑,选用材料时,因地制宜,增加周转,减少支拆用工,便于保养维修,造价经济合理。 (4)实用性方面保证砼结构的质量: ①接缝严密,不漏浆; ②保证构件的形状和相互位置的正确; ③模板构造相对简单,支拆方便。 (5)按模板承受荷载的最不利组合对模板进行验算。 综合以上几点,本工程将选用1830 mm×915 mm×18mm的9层胶合板模板。模板及模板支架

转换层施工技术方案

转换层的施工技术方案 一、工程概述 本工程为名苑三期住宅项目1#、6#楼工程,位于********与*****交叉口西北角。1#地上31层、6#楼地上24层,地下2层,为框支剪力墙结构,三层为结构转换层。混凝土标号C60,转换层层高5.99M,梁构件最大截面1.75×2.0M,为保证转换层施工质量安全圆满完成,特编制方案确保施工顺利完成。 二、施工方案的选择 高层住宅的结构转换层是一个住宅建筑物中不同结构形式相连结的关节点,它既是下部结构的封顶,又是上部结构的“空中基础”,在整个建筑物结构体系中起着至关重要的连结纽带作用。梁式转换层一般采用一次支模浇筑混凝土成型的施工方法,施工速度快,砼整体性好。三、施工顺序 弹线→搭满堂架,铺梁底→绑扎柱墙钢筋→绑梁筋→支平台模板及梁邦模板→绑平台板筋→支墙柱模板→加固墙柱梁模板→自检,报验→浇注混凝土 四、施工方法及质量控制要点 根据施工情况,我们在施工中面临几个难点,一是转换层结构自重及施工荷载大,支模难度大。二是转换梁截面太大,砼强度等级较高,且砼施工期间正处7月高温期间,水化热控制及收缩,温度裂缝控制难度大。三是采用较大直径HRB400级钢筋且梁筋层数、根数较多,梁柱节点钢筋密集,钢筋连接及钢筋绑扎难度大,混凝土浇筑难度大。针对这三方面的困难,我们对模板支设、砼浇筑及钢筋绑扎等施工环节严格控制,确保质量和速度。 4.1支撑架搭设: 4.1.1满堂架搭设:板支撑架立杆间距1000mm,使用接头扣对接的立杆接头应相互错开,并在接头位置处增加横杆将各立杆加强连结,保证立杆在接头处的稳定性。扫地杆双向隔一拉一,离地200~300mm,其余横杆步距1200~1400mm,总高范围内横杆数量为5道(含扫地杆)。 4.1.2梁支撑架搭设:梁两侧第一排立杆离梁边250~300mm,梁底范围内立杆纵向间距为500mm,隔一与板支撑架立杆横向成排,横杆拉通。横向间距不大于500mm(立杆不应有接头),且应经过荷载验算满足安全施工。验算结果见页。 梁底范围内立杆全部配顶托支撑于梁底横杆(梁底横杆间距同梁底立杆纵

转换层大梁模板工程施工组织设计方案

转换层模板施工方案 第一节工程概况 1.1编制依据 1、****施工组织设计; 2、施工设计图纸; 3、建筑施工计算手册; 4、混凝土结构工程施工质量验收规; 5、建筑结构荷载规; 6、工程施工现场实际情况。 1.2 工程概况: ****工程转换层位置为三层,标高12.45m,下部为二层裙楼,转换层层高6.500m,转换层大梁最大截面尺寸为1400X1700mm,最大主筋直径Φ32Ⅲ级螺纹钢筋,箍筋最大直径Φ14Ⅱ级螺纹钢筋,转换层梁钢筋均采用直螺纹套筒连接。转换层墙柱墙柱混凝土强度等级C50、梁板混凝土强度等级均为C60。 1.3工程特点难点 ****工程转换层施工主要突出的特点难点有:工程转角位置多,测量定位困难;本工程裙楼2层、地下室2层,其转换层梁板模支撑系统设计与搭设较困难;框支柱与框支梁柱头位置钢筋满足锚固长度的排距控制与钢筋穿铁顺序确定;保护层控制与砼抗裂控制。 针对测量定位困难,项目上采用在楼板上留孔,用激光垂准仪进行投测,确定主要控制线,由控制线进行定位,先在二层楼板面将框支梁放线定位,然后再在框支梁对应位置搭设其支模架,铺设梁底板前,再次吊线核对其位置。对转换层梁板模支撑系统在方案设计中选择多单元最不利位置进行验算,依次验算支撑系统及下层结构的承载能力,对下层结构不满足承载要求时对

结构进行调整加强,并报复核,详模板、支撑体系计算。对柱头框架梁钢筋除了理论上计算出钢筋穿筋位置间距外,按实际比例绘出节点图,对操作班组进行交底指导施工。对于砼质量控制,在确定钢筋排距位置后对梁、柱头等钢筋密集处先找好下料点,作好记录,采用布料杆灵活布料,砼分层浇筑,加强养护及外温差控制,对钢筋重叠过高造成砼保护层过厚位置采用挂钢筋网片处理,防止砼表面开裂。 第二节模板工程 转换层结构施工中支承方案的选择,根据施工经验,本工程转换层支撑体系拟采取如下方案:二层梁板支撑系统不拆除,首层梁板及地下室梁板局部加设顶撑,由上至下逐层转递荷载,直至地下室底板。 本方案模板支撑系统的计算顺序以:选择计算单元(选择多个计算单元)荷载清理梁侧板、底板强度计算梁底枋计算梁侧枋计算钢管围柃计算对拉螺栓计算支承钢管脚手架计算二层梁板结构计算 3.1 模板支撑体系计算 框支梁模板工程:材料采用七层板(18厚),50×80硬木枋,80×100硬木枋,Φ48×3.5脚手架钢管,扣件。转换层模板工艺如下:支二层墙、柱模板——支三层框支梁底模——支梁侧模——支设平台板 框支梁支撑系统见附图 (一)、模板支撑验算。 1、选计算单元 根据《3#楼三层梁平法施工图》结3-31可知转换层梁产生荷载最大、对下部支撑最不利的梁为3-J~3-N轴交3-18轴处KZL2-3(2)梁(1400×1700,L

转换层专项施工方案

原材料抽检合格符合设计和规抗震要求方可使用。施工流程严格按施工程序施工,严格“三检制”,质检员专检,监理监督抽查复查,确保工程质量符合设计及规要求。一次验收合格。 二、施工组织设计中的质量管理及保障措施,技术措施、施工措施、安全文明措施,均适用于本分项工程,严格遵守贯彻执行。在此不再重述。 三、本分项工程除严格遵守贯彻施工组织设计中的各项施工措施外,为搞好本分项施工,特编制专项施工方案,针对本分项施工难点、特点,具体增加针对性的施工措施,力争把工程质量作得更好,符合设计及规要求。 四、本方案模板、支架经计算与类似工程施工经验相结合,力争施工工艺经济合理,操作方便,确保安全和工程质量目标预期能够实现。 五、由于梁截面大,最大KZL梁达1m×2.2m每米自重达5.5t,这样巨大的荷载按常规模板和支撑架施工无法支承,楼层砼梁板也难以承受这样巨大的荷载,因此,必须经过计算设计,采取强有力措施,确保工程质量和施工安全万无一失,确保成功。特编制本专项方案,指

转换层专项施工方案

第一章工程概况 一工程信息 工程名称众华上居商住楼建设单位贵州众安房地产开发有限公司工程地点贵阳市沙冲路设计单位贵州省建筑设计研究院 规模/层地下4层;地上31层监理单位贵州化兴建设监理有限公司基础类型施工单位神州长城建设工程有限公司二模板工程信息 本工程位于贵阳市沙冲路,总建筑面积82255.44m2,整个建筑分为裙楼和塔楼部分,裙楼部分为地下四层至地下一层,塔楼分为三栋,栋号分为A 栋、B栋、C栋楼。三栋楼均为一层与裙楼连接,一层以上为塔楼,塔楼部 分为1至31层为住宅。住宅部分层高为2.95米,地下四、三层层高为4.5米,地下二层层高为5.3米,地下一层层高为6.6米。 根据建设及城乡住房部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009]254号文的通知。该工程如下部位模板工程需要编制方案并经专家组审查的内容包括如下: (一)具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8米及以上;搭设跨度18米及以上,施工总荷载15KN/m2及以上;集中线荷载20KN/m及以上。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂架支撑体系,承重单点集 中荷载700千克以上。 [一]高支模的情况说明: 本工程负二至负一层自动扶梯位置层高超过8米为高支模工程,其特征

如下: 在C栋裙楼的CM至CJ轴交C8+2.2米至C10轴,该区域地下二层至地下一层为自动扶梯大堂,结构中空到负一层顶板,因此在支模时负一层顶板该区域形成了高度10.9米的支模空间。该区域内楼板厚度为H=180mm,最大梁为500×1000,其余规格为400×1100、350×700,支模面积为214.56 m2。 设计参数的选择: 1、支模高度选取10.9米; 2、楼板厚度选取180mm; 3、梁截面尺寸选取为500×1000作为计算截面,其余规格梁按此梁进行布置。 [二]大荷载分析 地下室顶层塔楼部分梁板为转换层,最大梁截面1200×2400、1100×2600,楼板为中承板,楼板标高-1.00m,即板上有1.000m高的反梁,层高5.600m,最大跨度10m。 根据公式:梁的线荷载=梁截面面积×1×钢筋混凝土容重(取值按26KN/m3)。计算出当梁截面面积大于0.6 m2时,梁的线荷载大于15KN/m,加上其他施工荷载后,梁的施工总荷载大于20KN/m。因此,梁截面面积大于0.6 m2可以认为该梁属于大荷载梁。本工程转换层属于大荷载梁有:A栋负一层B栋负一层C栋负一层 750×2200 1100×2600 900×1900 500×1700 1000×2400 700×1500 1000×2600 800×1600 600×1400

吊顶转换层方案

一、编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程质量验收统一标准》GB50300-2001 邯郸文化艺术中心建筑专业蓝图 邯郸文化艺术中心建筑专业施工图设计说明 二、工程概况 邯郸文化艺术中心楼层净空高度为4000mm至6000mm,走廊、房间净空高度为2700mm 至3500mm,由此大部分吊顶高度超过1500mm,根据规范要求,此种情况应在吊顶内设置反 支撑或转换层以加强吊顶整体刚度。 我单位施工范围内吊顶做法主要是双层9.5厚纸面石膏板和15厚矿棉吸音板吊顶,每 平米吊顶重量不超过25kg/㎡(根据图集07CJ03-1,双层12厚纸面石膏板吊顶每平米重量),30×3等边角钢(Q235)屈服强度为24kg/mm2。因竖向角钢吊点间距为3000mm×1200mm。吊顶重量取最大值25kg。角钢吊杆荷载计算如下: 1.每根角钢吊杆与周边4块区域(1200mm×1200mm)相连接,承载每块区域的1/4荷载,由此可得,相当于每根角钢承受1200mm×1200mm范围内的吊顶重量。 则每根角钢承受吊顶荷载=1.2×1.2×25=36kg 2.角钢及转换层自重由角钢吊杆和水平网架组成,角钢吊杆长度取2m,吊杆承担的水 平网架为相连接的4根水平角钢重量的1/2。 角钢吊杆及水平网架自重=(1.2+1.2+2)×1.373=6.04kg,取6.0kg (30×3角钢重量为 1.373kg/m) 3.30×3角钢承载能力=截面面积×角钢抗拉强度=174mm2×24kg/ mm2=4176kg。 4.角钢吊杆总荷载=转换层自重+吊顶荷载=36+6=42kg<4176kg 结论:使用30×3角钢作为转换层吊杆,能够满足荷载要求。 三、施工部署 (一)进度及劳动力计划 1.进度计划(暂定) (1)空调机房、弱电机房、专业控制室等:3月1日至4月30日 (2)办公室、化妆间、走廊等:3月10日至5月30日 2.劳动力计划(暂定,依工期要求调整) (1)焊工:60人 (2)木工:30人 (3)小工:20人 (二)主要工程量及部位 需要安装转换层的吊顶面积约为10000㎡。由于房间结构层高度、吊顶高度、现场管线布置等因素制约,为满足吊顶施工,转换层类型分为A、B、C、D四种类型,每种类型构造 如下: A类—30×30×3角钢横梁,横纵向间距均为1200,30×30×3角钢吊杆,间距1200,适用于顶板距吊顶高度3000以内,吊顶上部管线较少。 B类—50×50×5角钢横梁,横纵向间距分别为3000、1200,30×30×3角钢吊杆,间

转换层施工方案(正式)

万科·金色家园二期工程 转换层施工方案 一、工程概况 万科·金色家园二期工程由3#、4#二栋塔楼组成,地下二层,3#、4#楼地上30层,建筑面积72268㎡,设计+0.000m相当于绝对标高为22.10m,房屋高度为99.80m,为带转换层的框架—剪力墙结构,其中1~6层为框架-剪力墙结构(6层为转换层),6层以上为剪力墙结构。 二、施工准备 1.技术准备 转换层的施工图纸及配套的图集认真理解,砼配合比申请,框支

 三、施工总体布署 1、施工工艺流程如下:

高层住宅楼转换层结构施工方案

XX地产都市花园1号楼 转换层 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: XX建筑安装工程有限公司 都市花园项目处 20 年月日

都市花园1#楼转换层结构施工方案 一、概况: 都市花园位于都市路与文化路交汇处,系由XX省建筑设计研究院设计,XX地产公司开发,XX建筑公司承建的大型高层住宅楼,共有1#、2#、3#楼三幢。其中五层以下的1~4层为大型商场,除四层转换层层高 5.4米外,其余均为 4.7米,地下的-2~-1层为停车场,底板标高-8.55米,其结构型式为框架剪力墙结构。五层及以上 为住宅楼,层高3米,采用短肢剪力墙(薄壁柱)结构,并通过四五层间的梁式转 换层来转换上下结构型式。转换层设计板面结构标高19.45米,部份大梁上翻0.2~0.8米不等,并以此上翻高度在住宅第一层(五层)回填0.8米(层高相应加高0.8米)作为上下管网系统的转换过渡层。 该1#楼靠都市路一侧,为先期开发项目,转换层上25层,共计地上29层,地下2层,总建筑面积27713.6㎡。该转换层大梁纵横交错,最大截面尺寸为主梁1050×2200㎜,其余主次梁为500×1400㎜~800×2000㎜不等,板厚180㎜,设计梁、板、柱砼强度等级均为C50,为二级抗震,采用框支梁、柱型式,面筋最大直径Φ25。 二、施工方案: 高层建筑梁式转换层结构中,转换梁承托上部剪力墙或柱,受力很大,相当于 上部结构的空中基础,是保证结构安全的关键结构构件,且由于自身体积庞大,自 重重,对模板支撑系统的承载能力、刚度和稳定性都有严格要求,按照常规法施工, 已难保证安全和质量,为此作如下方案: 1、采用φ48×3.0钢管扣件满堂支撑架,梁、柱、墙采用 2.5㎜厚组合钢模板,板采用12㎜厚竹胶板,50×100㎜木枋内楞,φ48×3.0钢管外楞的模板支撑体系。

转换层施工方案

蠡口实验小学改建工程 转 换 层 施 工 方 案 编制人:郭涛 审核人:徐永林 审批人:沈利平 苏州市八都建筑有限公司 2017年09月25日

目录 1.主要设计依据 (3) 2.工程概况 (3) 2.1 分项工程概况 (3) 2.2 现场情况 (3) 2.3 转换层安装情况 (3) 3.施工安排 (4) 4.施工准备 (4) 4.1 技术准备 (4) 4.2 极具准备 (4) 4.3 材料准备 (5) 5.主要施工方法及措施 (6) 5.1 (6) 5.2特点 (6) 5.3工艺原理 (7) 5.3节点构造 (7) 5.4配套脚手架 (8) 5.4.1施工安全领导小组 (9) 5.4.2施工准备工作 (10) 5.4.3构造要求及技术措施 (10)

5.4.4搭设及拆除施工工艺 (10) 5.4.5搭设的技术要求及允许偏差 (10) 5.4.6安全施工技术措施 (11) 5.4.7文明施工要求 (13) 6焊缝质量标准 (15) 6.1保证项目 (15) 6.2基本项目 (15) 6.3成品保护 (15) 6.4应注意的质量问题 (15) 6.5本工艺标准应具备以下质量记录 (16) 7.防锈防火施工要求 (16) 7.1防腐施工 (16) 7.2防火施工 (20) 8.质量控制 (23) 9.安全措施 (23)

1、主要设计依据 设计图纸; 国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集; 国家关于工程施工和验收的法律法规; 苏州市现行的施工和验收的规范、标准、规程、图集以及相关的法律、法规。企业ISO9001质量体系相关文件 《质量保证手册》ZS/GA--01 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 《建设工程施工现场用电安全规程》GB50194-93 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ 01-26-96 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 《建设工程施工现场管理规定》建设部第15号令 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 《建筑装饰工程质量验收规范》GB50210-2001 《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-2003 2、工程概况 工程名称:蠡口实验小学改建工程 建设单位:苏州市相城区蠡口实验小学

转换层施工方案

第一章工程概况 第一节基本概况 本工程位于彭水县汉葭街道沙沱社区滨江路,总建筑占地面积:15802m2;总建筑面积:181022、43m2(其中住宅建筑面积:85527、78m2, 商业建筑面积:41677、61m2,车站建筑面积:18831、36m2,地下车库建筑面积:31360、25 m2 ,设备房建筑面积:2859、95 m2 ,物管用房建筑面积:637、99 m2 ,社区活动用房建筑面积:127、49 m2 )。其中1、2#楼总建筑面积为:97194m2,总高度均为86、5m。 本工程负一层为汽车客运站附属车库及设备用房,吊六层为三级汽车客运站及商业门面,吊五层至吊二层为大型商业及车库。吊一层为大型吊层商业,一层(平顶层)至二层为大型商业,二层以上至二十八层为住宅楼。 本工程为剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类),抗震设防烈度为6度,剪力墙为3级抗震;建筑工程等级一级,耐火等级为二级,地下工程防水等级为2级,设计使用年限为50年。 工程名称:彭水沙沱客运中心1、2#楼; 建设地点:彭水县汉葭街道沙沱社区滨江路 建设单位:重庆沃宸投资有限公司 设计单位:广东建筑艺术设计院有限公司 监理单位:重庆金山工程监理有限公司 地勘单位:重庆中科勘测设计有限公司 中控单位:彭水县城乡建委质量监督站、安全监督站 施工单位:重庆宏宇建设工程(集团)有限公司 第二节转换层概况 一、结构设计概况 本工程 +4、8二层结构为转换层,转换层层高5、9m,1#结构面积=2983 m2;2#结构面积=1690 m2。转换层梁、板、柱混凝土等级均为C55,混凝土总量约为:2442m3本层楼层处于施工塔吊全覆盖区域,区域内无上空电缆、电线通过。 1、转换层结构板

相关文档