文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常压热水锅炉产品质量证明书

常压热水锅炉产品质量证明书

常压热水锅炉产品质量证明书
常压热水锅炉产品质量证明书

常压热水锅炉产品质量证明书

常压热水锅炉

产品型号 CLHG0.12-85/70-A?2

产品名称常压热水燃煤锅炉

制造单位日丰锅炉燃烧设备厂

呼和浩特市新力热能科技有限公司

目录

一、出厂合格证 -------------------------------------- (1) 二、热水锅炉主要规格 ------------------------------ (2) 三、主要受压元件材料化学成份及机械性能数据 ------------ (3)

四、主要受压元件水压试验证明 ------------------------------ (4)

一、锅炉出厂合格证

常压热水燃煤锅炉产品名称:

产品型号: CLHG0.12-85/70-A?2

产品图号: 0010-13

产品编号: 01010-003

制造完工日期: 2015年7月

本产品的性能及制造质量符合:

1、《小型和常压热水锅炉安全监察规定》及JB/T7985《常压热水锅炉通用技术条件》的标准要求;

2、设计图样及工艺文件的要求。

本产品经检查合格准予出厂。

厂签(章): 厂长:

总检验员:

年月日

— 1 —

二、热水锅炉主要规格

锅炉供热量 0.10 MW 额定出口热水压力常压 MPa 额定出口热水温度 ?85(可调) ? 给水温度常温 ?

锅炉本体 1.52 ? 适用燃料有、无烟煤燃烧方式常压有氧燃烧水压试验压力 0.20 Mpa

— 2 —

三、主要受压元件材料化学成份及机械性能数据

(锅炉钢板和焊条部份)

材料化学成份(%) 序

零件名称冷弯时效冲击抗拉强度屈服强度延伸率常温冲击碳锰硅硫铜铝钛磷规格牌号akuσb σs δ5 akv D= 号 2 C Mn Si S P 2 2Cu Al Ti J/cmN/mmN/mm % J α= 1 上集箱 Q235-A δ=6 0.151 0.26 0.05 0.05 0.12 / / / 412 322 33 / / 2 下集箱 Q235-A δ=6 0.151 0.26 0.05 0.05 0.12 / / / 412 322 33 / / 3 烟道围板 Q235-A δ=3 0.151 0.26 0.05 0.05 0.12 / / / 412 322 33 / /

φ57×4 水管 20# 0.18 0.45 0.25 0.012 0.018 / / / 465 295 30 / /

3.5

5 焊条CHE422 Φ3.2 0.08

6 0.48 0.18 0.014 0.02

7 / / / 495 427 31.3 / /

— 3 —

四、主要受压元件水压试验证明

序试压时间工作压力试验压力部组件名称试验编号试验结果检验员试验日期 Mpa Mpa 号分

04010-001 0.20 20 04/2/09 本体常压合格周永飞

编制核对

— 4 —

常压热水锅炉安装系统图

特种设备中锅炉的定义是:利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并承载一定压力的密闭设备,其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉及有机热载体锅炉。 常压热水锅炉高层采暖系统安装示意图

常压热水锅炉安装 1前言 由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正常运行,甚至导致锅炉的损坏或爆炸。以下我就谈谈机械循环式常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题,以供大家参考。

常压锅炉系统安装图 2常压热水锅炉的锅炉房系统设置 2.1机械循环式供热系统的设置 常压热水锅炉供热系统内设备和管道的连接方式与承压锅炉系统相比,有许多不同之处。其中显著的区别是:常压锅炉的热水循环泵设在锅炉的出水侧,即常压锅炉出水口与循环泵入口相连,循环热水是从锅炉中抽出来的,用热水泵加压后,经管网送往热用户,在循环热水返回锅炉房时,应先经过除污器、阻力调节阀和启闭阀,然后回流至常压热水锅炉。其中除污器与承压系统相同,而后两种阀门为常压锅炉机械循环式供热系统所特有。其中阻力调节阀可采用截止阀、闸阀等,它可以使循环管路内有压的水在返回常压状态下的锅炉时,将回水减压,同时,对运行系统中工况的不断变化具有调节功能。启闭阀的功能是在循环泵突然停止运行时,及时切断管路,防止可能造成的循环管路被倒空等一系列事故。在实际应用中,供热系统通常有锅水直接循环式和二次水换热式两种供热形式。在我国通常采用锅水直接循环方式。它又可分为上供下回式(双点定压)和下供上回式(单点定压)两种供热系统。(见图1、图2) 2.2锅炉膨胀水箱的设置 锅炉膨胀水箱的设置,对常压锅炉几乎是必不可少的,它既可以吸收锅水受热产生的热膨胀又可以增加锅炉的水容积,以防止被水泵抽空,还可容纳一旦发生停泵时,启闭阀关闭滞后或关闭不严而流回的循环热水。对于锅筒体积较大的常压热水锅炉,可在锅筒上部预留出部分空间,此一空间必须与大气相通。对一般锅炉而言,需再设一与大气相通的锅炉膨胀水箱。锅炉膨胀水箱一般设在锅炉的上方,箱体高度常为1米左右,容积一般不超过2立方米。 设置锅炉膨胀水箱应注意以下几个问题: ①水箱膨胀空间应大于系统水膨胀的净增量;

常压热水锅炉通用技术条件

常压热水锅炉通用技术条件编号GB/T7985-95 1 主题内容与使用范围 本标准规定了固定式常压热水锅炉(以下简称常压锅炉)的型号编制方法、参数系列、技术要求、试验、检验、验收、标志、包装、运输、储存。 本标准适用于以水为介质,表压力为零的固定式常压热水锅炉,不适用于仅供开水的茶炉。 2引用标准 GB700 碳素结构钢 GB8163 输送流体用无缝钢管 GB5117 碳钢焊条 GB1300 焊接用钢丝 JB/T1620 锅炉钢结构制造技术条件 JB/T1621 工业锅炉烟箱烟囱制造技术条件 JB3271 链条炉排技术条件 ZBJ98010 往复炉排技术条件 JB/T1615 锅炉油漆和包装技术条件 ZBJ98011 工业锅炉通用技术条件 GB/T2888 风机和罗茨鼓风机噪音测量方法 GB5468 锅炉烟尘测试方法 GB13271 锅炉大气污染物排放标准

GB10180 工业锅炉热工试验规范 GB1576 低压锅炉水质 GB50041 锅炉房设计规范 3术语 常压锅炉:锅炉本体开孔与大气相通。在任何工况下,锅炉水位线处表压力都为零的锅炉。 4常压锅炉参数系列 常压锅炉的参数一般应符合表1中的规定。 表1 常压锅炉参数系列 注:①额定进、出口温度可根据当地大气压力和特殊使用条件进行调整,但应保证其温差为25℃。额定出口水温度系指一个大气压力的数值。 ②括号内参数不推荐使用 5型号编制方法 常压锅炉锅炉产品型号由三部分组成,各部分之间用短横线相连。

5.1型号的第一部分由常压锅炉代号、锅型代号、燃烧 设备代号、额定热功率四段组成。 5.1.1常压锅炉代号用“C”表示。 5.1.2常压锅炉锅型代号见表 2。 表2 常压锅炉锅型代号

(特种设备)关于常压热水锅炉基本知识问答

关于常压热水锅炉基本知识问答 1、茶水炉及常压热水锅炉的区别什么? 茶水炉,顾名思义就是烧开水的炉子。没有系统,没有管路,只有从本体接出个热水笼头,供应开水用,这样一台炉子,不受监察。 常压热水锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉,还必须在炉体的明显位置喷涂“常压锅炉不得承压使用和出口热水温度不超过90℃”。 常压热水锅炉不承压,而有供热管路系统,有泵有阀门,它可以用于浴室、育苗、电镀、化工等不需高温(高于100℃)的场所。但是一旦系统布置不合理,擅自把与大气连通的开孔或连通管堵塞或安装阀门,会造成热水锅炉承压,具有一定的危险性。 2、常压热水锅炉为什么会爆炸? 对于正常使用的常压热水锅炉来说,由于不承压,温度不会超过100℃,根本不具有爆炸能量,就象家用的开水壶,就算把水全部烧干也不会发生爆炸。所有常压热水锅炉的爆炸都是因为锅炉系统被改装,常压热水锅炉变成了承压锅炉,由于常压热水锅炉没有按照承压锅炉的要求设计制造,也没有按承压锅炉配置安全附件,其承压的安全性

能无法保证,就如同自己把开水壶改成压力锅,危险无法避免,爆炸才会发生。 3、如何选购常压热水锅炉? 应根据实际需要选择锅炉,并选择有锅炉制造许可证的单位生产的锅炉。选购时锅炉图纸、产品质量证明书、安装使用说明书等技术资料以及锅炉铭牌应完整、清晰,安全附件应齐全、完好,锅炉本体上应有“严禁承压使用”的警示标志。 4、如何安装常压热水锅炉? 根据沪质技监特[2003]505号《通知》要求,使用单位必须找有安装资质的安装单位进行安装,完工后安装单位应当提供安装质量证明书、安装系统图,经使用者验收,双方签字。在使用前,使用者应向所在镇、园区、有关经济局申报,组织质监、安管、消防、环保、卫生等行政机关联合验收,对提供的安装质量及供热系统图予以确认签字、盖章存档,然后才可投入使用。 5、如何安全使用常压热水锅炉? 1)、确保锅炉系统的非承压性,让透气管畅通。

常压热水锅炉安装的注意事项

常压热水锅炉安装的注意事项 一、前言 二、由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处 的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正常运行,甚至导致锅炉的损坏或爆炸。以下我就谈谈机械循环式常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题,以供大家参考。 三、二、常压热水锅炉的锅炉房系统设置 四、机械循环式供热系统的设置 五、常压热水锅炉供热系统内和管道的连接方式与承压锅炉系统相比,有许多 不同之处。其中显着的区别是:常压锅炉的热水循环泵设在锅炉的出水侧,即常压锅炉出水口与循环泵入口相连,循环热水是从锅炉中抽出来的,用热水泵加压后,经管网送往热用户,在循环热水返回锅炉房时,应先经过除污器、阻力调节阀和启闭阀,然后回流至常压热水锅炉。其中除污器与承压系统相同, 六、而后两种阀门为常压锅炉机械循环式供热系统所特有。其中阻力调节阀可采 用截止阀、闸阀等,它可以使循环管路内有压的水在返回常压状态下的锅炉

时,将回水减压,同时,对运行系统中工况的不断变化具有调节功能。启闭阀的功能是在循环泵突然停止运行时,及时切断管路,防止可能造成的循环管路被倒空等一系列事故。 七、 八、在实际应用中,供热系统通常有锅水直接循环式和二次水换热式两种供热形 式。在我国通常采用锅水直接循环方式。它又可分为上供下回式(双点定压)和下供上回式(单点定压)两种供热系统。 九、 2.2锅炉膨胀水箱的设置 十、锅炉膨胀水箱的设置,对常压锅炉几乎是必不可少的,它既可以吸收锅水受 热产生的热膨胀又可以增加锅炉的水容积,以防止被水泵抽空,还可容纳一旦发生停泵时,启闭阀关闭滞后或关闭不严而流回的循环热水。对于锅筒体积较大的常压热水锅炉,可在锅筒上部预留出部分空间,此一空间必须与大气相通。对一般锅炉而言,需再设一与大气相通的锅炉膨胀水箱。锅炉膨胀水箱一般设在锅炉的上方,箱体高度常为1米左右,容积一般不超过2m3。十一、设置锅炉膨胀水箱应注意以下几个问题: 十二、①水箱膨胀空间应大于系统水膨胀的净增量; 十三、②水箱膨胀空间必须有与大气相通的通气口,通气口直径不小于100mm,以保证锅炉在常压下运行; 十四、③为防止锅炉满水时热水外溢,在水箱膨胀空间允许最高水位处设置溢流

关于常压热水锅炉及其系统配置

刊于《暖通空调》2007年7月期 关于常压热水锅炉及其系统配置 北京市建筑设计研究院张锡虎 摘要阐述了常压热水锅炉用于承压供暖系统的原因,介绍经过实践检验证明可行的几种系统配置方法,结合实际工程问题的处理提出了工程设计中常见的若干误区。 1 承压的供暖系统为什么要采用常压热水锅炉? 本来,常压热水锅炉即不能承压的开式热水器,仅适合于用作加热集中生活热水的热源, 因为集中生活热水系统一般需要设置热交换设备,锅炉仅需提供一定温度的一次热媒而无需承压。 近年以来,由于各种因素,常压热水锅炉越来越多应用于采暖系统。其中最主要的原因是出于安全的考虑,对承压锅炉的设置,有关规范特别是有关地方标准作出了不同程度的严格规定。 例如:《热水锅炉安全技术监察规程》[1]第134条规定,在满足其他有关要求的前提下, 出水温度≤95℃的燃油、燃气热水锅炉房, 可与住宅相连,或设在非高层建筑的地下室、半地下室、第一层或顶层中;单台锅炉热功率≤7MW、出水温度≤95℃的燃油和燃气热水锅炉房,还可设在高层建筑的地下室、半地下室、第一层或顶层内。 例如,《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)[2],虽然取消了原GBJ 16-87在民用建筑内设置锅炉房时对锅炉总蒸发量及单台锅炉蒸发量的限制要求,但在5.4.2条中仍规定:“燃油和燃气锅炉房……受条件限制必须布置在民用建筑内时,……应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m时,可设置在屋顶上。” 各地的技术监督部门,对承压锅炉的设置,作出了比国家标准更为严格的规定。例如,北京市[3]禁止在高层、多层建筑物的顶层和中间层安装锅炉;对条件特殊确实无法单独设置,需要在多层、高层建筑物地下室和半地下室、首层安装锅炉的,必须经北京市技术监督局批准。 而且,当采用常压热水锅炉时,可以免除受技术监督部门的监管,并据说可

常压热水锅炉的使用

常压热水锅炉的使用集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

常压热水锅炉的使用常压热水锅炉由于在本体上安装有与大气相通的排汽管,不承受任何压力,具有较好的安全性和经济性,已被广大使用单位所接受。虽然这类锅炉从道理上讲没有爆炸的危险,但若安装使用管理不当,爆炸和超压泄漏事故随时都有可能发生。 常压热水锅炉为什么承压使用危险呢?这是因为常压热水锅炉设计是不承压的,其制造标准,使用材料以及材料厚度的选取等安全系数要比承压热水锅炉和蒸汽锅炉低得多。而对于承压热水锅炉和蒸汽锅炉来说,由于是按承压设计的,其用材、材料厚度、结构以及安装、验收、使用都有严格的规定,安全系数较高。不仅如此,为了安全起见,承压热水锅炉和蒸汽锅炉还装设有三大安全附件,即安全阀、压力表、水位表。因此,常压热水锅炉在安全系数选取较低,且未装设安全附件的情况下,若承压使用,随时都会发生爆炸和泄漏事故。 常压热水锅炉承压使用的现象较为普遍,一般承压使用有以下形式:

一、将常压热水锅炉直接和自来水或采暖系统密闭循环。也就是将锅炉本体上与大气相通的排汽管当做回水管使用,使锅炉本体始终处于满水承压状态。这种密闭循环方式有两种危害:一是当炉水温度过高时,产生的蒸汽无法排泄出去,因而压力会不断上升,爆炸和泄漏事故随时都有可能发生。二是即使炉水温度不高,不会产生大量蒸汽,但由于有循环泵的作用,锅炉本体承受热水循环压力是较高的。例如:若将常压热水锅炉安装在一楼或地下室,供热楼层为三层时,开启循环泵,此时锅炉本体内的热水循环压力可达0.25~0.35Mpa。楼层越高,锅炉本体内承受热水循环压力就更高,危险性就越大。 二、将常压热水锅炉安装在一楼或地下室,热水贮水箱安装在楼顶,这种方式同样将锅炉本体上与大气相通的排汽管当作回水管使用。虽然锅炉本体没有承受环泵施加的压力,但锅炉每时每刻都承受着高位贮水箱提供的热水静压力,楼层越高,热水静压力就越高。例如,当一座楼房有8层高时,安装在一楼或地下室的常压热水锅炉承受的热水静压力可达0.3Mpa左右,锅炉随时都有可能发生承压爆破泄漏的危险。

常压热水锅炉

常压热水锅炉 1、常压锅炉的含义: 无压热水锅炉,也称常压锅炉,是指锅炉顶部通大不承受供热系统的水柱静压力.也就是相当一个“开式热水箱“。常压锅炉的含义:锅炉本体开孔与大气相通。在任何工况下,锅炉水位线处表压力都为零的锅炉。 2、原理: 3、常压锅炉的型号的含义及总体型式: 型号: 型号的第一部分由常压锅炉代号、锅型代号、燃烧设备代号、额定热功率四段组成。常压锅炉代号用“C”表示. 例如:CLSG0.35—95/70—W12 表示常压锅炉立式水管固定炉排,额定热功率为0.35MW,额定出口水温度为95℃,额定进口水温度为70℃,燃用I类无烟煤,第二次设计的锅炉。 总体形势: 锅壳锅炉 (1)立式水管LS(立水) (2)立式火管LH(立火) (3)立式热管LR(立热)

(4)卧式内燃WN(卧内) (5)卧式外燃WW(卧外) (6)卧式热管WR(卧热) 水管锅炉 单锅筒立式DL(单立) 单锅筒纵置式DZ(单纵) 单锅筒横置式DH(单横) 双锅筒纵置式SZ(双纵) 双锅筒横置式SH(双横) 固定排炉 G(固) 活动手摇炉排 H(活) 链条炉排 L(链) 往复炉排 W(往) 下饲炉排 A(下) 抽板顶升炉 C(抽) 室燃炉 S(室) 半煤气炉 B(半) 沸腾炉 F(沸) 4、常压锅炉的应用领域 因为常压热水锅炉不承压,所以要与大气联通,并且温度不能超过100℃。主要运用领域为:采暖、浴室、育苗、电镀、化工等不需高温(高于100℃)的场所。但是一旦系统布置不合理,擅自把与大气连通的开孔或连通管堵塞或安装阀门,会造成热水锅炉承压,具有一定的危险性。 5、常压锅炉水质要求: 常压锅炉水质要求遵循《工业锅炉水质标准》,具体要求如下表:

小型和常压热水锅炉安全技术监察规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 小型和常压热水锅炉安全技术监察规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9210-15 小型和常压热水锅炉安全技术监察 规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了更好地贯彻执行《小型和常压热水锅炉安全技术监察规定》(原国家质量技术监督局第11号令,以下简称《规定》),现就实施过程中的有关问题进一步明确如下: 一、关于茶水炉是否纳入安全监察的问题 茶水炉是指采用燃煤、燃气、燃油或电加热方式,专门用于提供开水的设备。茶水炉应在炉体顶部设置直接通向大气的开孔或接管,且保证开孔或接管畅通,不得设置水封。茶水炉生产者应在炉体上明显位置喷涂“不得承压”的警示标识。符合上述条件的茶水炉不属于《规定》的适用范围,不需要取得锅炉制造许可,不必办理使用登记注册手续,也不要求操作人员按《锅炉司炉人员考核管理规定》考核取证。

二、关于民用水暖煤炉是否纳入安全监察的问题 民用水暖煤炉是近十余年在我国发展起来的,目前年产量已达到250万台。产品采用夹套式结构,按国家标准GB/T16154-1996制造。现有关部门已完成该标准的修订报批稿,其中明确了涉及安全的要求为强制性条款,主要有:额定供热量<50KW;工作压力来自自来水压力;出口水温不超过85℃;炉体上安装防爆片;炉体上明显位置喷涂警示语等。符合上述要求的民用水暖煤炉不属于《规定》的适用范围,不需要取得锅炉制造许可,不必办理使用登记注册手续,也不要求操作人员按《锅炉司炉人员考核管理规定》考核取证。 三、关于燃气热水器(含快速和容积式两类)、电热水器与燃气锅炉、电加热锅炉的界定划分问题我国燃气热水器分为快速和容积式两类,分别依据《家用燃气快速热水器》(GB6932-2001)和《燃气容积式热水器》(GB18111-2000)两项强制性国家标准设计、制造。电热水器依据GB4706.12-1995《家

常压热水锅炉操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K6242 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 常压热水锅炉操作规程 标准版本

常压热水锅炉操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、准备工作 1、锅炉开启前,应检查水箱水位及水质情况,水位偏低报警时应先进行补水,水质浑浊时应及时换水。 2、检查锅炉炉体是否正常,出水、回水管道、水泵是否正常,是否存在漏水、漏电现象。 3、检查锅炉炉体上的压力表、温度传感器,出水、回水管道上的压力表、温度表是否正常。 4、检查锅炉控制箱是否正常,面板操作按钮是否正常。 5、检查锅炉天然气管道是否存在泄漏情况,天

然气管道压力为0.2MP-0.22MP,燃烧机通过调压阀整定压力为0.01KPa-0.018KPa,观察是否存在异常,检查燃烧机、燃烧机燃气泄漏报警仪及泄漏报警切断阀是否正常。 6、锅炉检查中存在设备故障的应及时通知维修人员维修,禁止锅炉带故障运行。 二、锅炉操作 1、锅炉操作人员必须取得司炉操作证后才能操作锅炉。 2、打开锅炉控制箱电源开关,利用触摸屏温度设定模块设定锅炉热水温度。 3、通过触摸屏选择自动补水或者选择手动补水,开启1#补水泵或2#补水泵,利用膨胀储水容器把水输入炉体及管路内,使锅炉处于安全水位。 4、通过触摸屏开启1#出水管路循环泵或2#出

水管路循环泵,使锅炉和循环管路内的水循环后再开启燃烧机进行升温。 5、选择燃烧机自动运行模式时,通过触摸屏点击启动按钮,启动燃烧机运行,点击停止按钮停止燃烧机运行。 6、选择燃烧机手动运行模式时,可以(大火、小火)二种模式运行,通过触摸屏选择大火、小火运行模式,开启或停止燃烧机运行。 7、锅炉运行时,值班人员应定时对锅炉出水(最高≤85℃)、回水温度(最高≤60℃)、水箱水位、燃烧机火焰情况进行检查,做好各项记录。 8、锅炉运行时出现设备故障时,锅炉操作人员立即关闭燃烧机和燃气管道阀门,继续运转出水管路循环泵给锅炉进行降温,立即通知维修人员和部门领导现场进行解决。

关于常压热水锅炉基本知识问答

关于常压热水锅炉基本 知识问答 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

关于常压热水锅炉基本知识问答1、茶水炉及常压热水锅炉的区别什么? 茶水炉,顾名思义就是烧开水的炉子。 2、常压热水锅炉为什么会爆炸? 对于正常使用的常压热水锅炉来说,由于不承压,温度不会超过100℃,根本不具有爆炸能量,就象家用的开水壶,就算把水全部烧干也

不会发生爆炸。所有常压热水锅炉的爆炸都是因为锅炉系统被改装,常压热水锅炉变成了承压锅炉,由于常压热水锅炉没有按照承压锅炉的要求设计制造,也没有按承压锅炉配置安全附件,其承压的安全性能无法保证,就如同自己把开水壶改成压力锅,危险无法避免,爆炸才会发生。在使用前,使用者应向所在

[2017年整理]有压与常压热水锅炉供热系统循环泵的比较

[2017年整理]有压与常压热水锅炉供热系统循环泵的比较

新制造热水锅炉额定压力1.0MPa,水压试验压力是多少 浏览次数:1232次悬赏分:0 |提问时间:2008-7-23 23:10 |提问者:0323zjh|问题为何被关闭其他回答共2条 1.25倍,即1.25MPa 回答者:超级不锈钢|二级| 2008-7-23 23:21 0.8MPa以下的是1.5倍工作压力,但不少0.2MPa,0.8-1.6MPa是工作压力加0.4MPa,1.6MPa以上是1.25倍的工作压力,你是1.0MPa,所以是1.4MPa 有压与常压热水锅炉供热系统循环泵的比较 2010-9-6张景雪 分享到:QQ空间新浪微博开心网人人网 摘要:推导了有压、常压热水锅炉供热系统循环泵功率的计算式。计算比较了同一供热系统,分别采用有压、常压热水锅炉供热系统的循环泵质量流量、功率。 关键词:有压热水锅炉;常压热水锅炉;循环泵 Comparison of Circulating Pump betwee n Pressured and Atmospheric Pressure H ot Water Boiler Heating Systems ZHANG Jing-xue Abstract:The formulas for power of circ ulating pump for pressured and atmosph eric pressure hot water boiler heating sy

stems are derived. The same heating syst em is calculated and compared. The mas s flow rate and power of circulating pu mp for pressured and atmospheric press ure hot water boiler heating systems are adopted. Key words:pressured hot water boiler;a tmospheric pressure hot water boiler;cir culating pump 1 有压热水锅炉供热系统 ①系统流程 有压热水锅炉是指锅炉在运行中承受压力,承受的压力等于循环泵扬程与系统定压点压力之和,典型有压热水锅炉供热系统见图1。由图1可知,在有压热水锅炉供热系统中,循环泵位于回水干管的末端,点A是系统的定压点。

常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题

常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题 1前言 由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正常运行,甚至导致锅炉的损坏或爆炸。以下我就谈谈机械循环式常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题,以供大家参考。 2常压热水锅炉的锅炉房系统设置 2.1机械循环式供热系统的设置 常压热水锅炉供热系统内设备和管道的连接方式与承压锅炉系统相比,有许多不同之处。它又可分为上供下回式(双点定压)和下供上回式(单点定压)两 种供热系统。 设置锅炉膨胀水箱应注意以下几个问题: ① 水箱膨胀空间应大于系统水膨胀的净增量; ② 水箱膨胀空间必须有与大气相通的通气口,通气口直径不小于100mm,以保证锅炉 在常压下运行;图1常压热水锅炉供热系统上供下回式(双点定压式) 1常压热水锅炉2锅炉膨胀水箱3启闭阀4除污器 5系统膨胀水箱6循环水泵7止回阀8热用户 图2常压热水锅炉供热系统下供上回式(单点定压式) 1常压热水锅炉2锅炉膨胀水箱3启闭阀4除污器 5热用户6循环水泵7止回阀③ 水箱不能超过锅炉顶部标高3米,与锅炉相连的管 直径不应小于50mm; ④ 为防止锅炉满水时热水外溢,在水箱膨胀空间允许最高水位处设置溢流管,溢流管应接 至安全地点。另外为便于监视液位,还应设置水位表。 ⑤ 整个热水循环系统的补充水可以从锅炉膨胀水箱补入,几台锅炉可以共用一个锅炉膨胀 水箱。 2.3大气连通管的设置 为防止常压热水锅炉承压使用,系统安装应保证在任何情况下锅炉本体顶部表压力为零。因此在常压锅炉本体顶部应设置直接通向大气的大气连通管,且保证大气连通管畅通,不得设