文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 原材料取样送检方案

原材料取样送检方案

原材料取样送检方案
原材料取样送检方案

目录

1、工程概况 (2)

2、基本制度 (3)

3、见证取样要求及方法 (3)

4、现场实体质量检测 (13)

5、见证取样与送检计划表 (14)

\

,

^

1、工程概况

宏达广场1-3号商业、办公楼及地下室项目位于东莞市莞城区莞城街道天宝路,拟建一栋14层高层1#商业办公楼、一栋15层高层2#商业办公楼、一栋22层高层3#商业办公楼、地下室1层。总建筑面积:m2,其中地下室、1#商业办公楼;2#商业办公楼m2;3#商业办公楼。本工程设计标高±相当于绝对标高。

结构形式为框剪结构,预应力管桩基础,场地总体地形较平坦,交通便利。本工程不包含地下室建筑物。

建筑设计概况表1

为了指导本工程项目部严格按要求做好各类原材料、试件的送检工作,保证工程结构安全和各项使用功能满足设计和规范要求,顺利实现工程建设质量控制目标,特制定本见证取样与送检制度及实施方案。

*

2、基本制度

2.1 施工人员应严格按照本取样和送检方案,对施工现场的取样和送检进行操作,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字、盖章。

2.2所取原材料、试件样品,必须送至具备有效资质的检测单位检测。检测单位必须具备省级及以上相关行政主管部门颁发的检测资质证书和对外承接业务许可证书,并取得质量技术监督部门的计量认证合格证书,并经工商行政主管部门登记注册取得营业执照。

2.3涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的100%。

2.4 进行原材料、试件见证取样与送检时,必须按规定填写检验委托单,并在检验委托单上签字,同时现场监理出示“见证人员证书”。见证人员对试样的代表性和真实性负有责任。

3、见证取样要求及方法

3.1 水泥、砂

3.1.1 水泥

3.1.1.1 取样及检验依据标准

1 《水泥取样方法》(GB12573—2008);

2 《水泥细度检验方法》(GB/T1345—2005);

3 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T1346—2011);

4 《水泥胶砂强度检验方法》(GB/T17671—1999);

5 《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007)。

*

3.1.1.2 检验项目

水泥强度、安定性、凝结时间、细度等。

3.1.1.3 取样方法和数量

1 200T为一批,随机地从不少于3个罐车中各采取等量水泥。每批抽样不少于一次。

2 取样应有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取等量样品,20Kg。取得的水泥样品应充分混合均匀。

3 当在使用过程中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应按上述方法取样进行复验,并按复验结果使用、管理。

3.1.1.4 结果判定及处理

1 经检验水泥技术指标满足相关标准要求时,应判定为合格品。

$

2 凡初凝时间、安定性、氧化镁、三氧化硫中的任一项不符合标准规定时,均为废品。

3 凡终凝时间、细度、不溶物和烧失量中的任一项不符合标准规定,或混合料掺加量超过最大限量,或强度低于商品强度等级规定的指标时,均为不合格品。

4 水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号、日期不全者也属于不合格品。

3.1.2 砂

15Kg做常规检测和氯离子检测。

砂浆配合比

同一工程、相同材料、同一施工方法、同一设计强度等级要求的砂浆至少做一次配合比。

②取样方法:从每批中抽取有代表性的试样。水泥10㎏,砂15㎏,掺合料(粉煤灰等)10㎏,外加剂㎏。本工程地下结构采用M5砂浆,应取水泥10kg,砂15kg;地上结构采用Mb5

砂浆,也应取水泥10kg,砂15kg。

墙体材料

蒸压加气混凝土砌块

取样和检验依据标准

1 《蒸压加气混凝土砌块》(GB/T11968—2006);

2 《蒸压加气混凝土性能试验方法》(GB/T11969—2008)等。

取样方法和数量

检验批按同品种、同规格、同等级的1万块为一批,不足1万块按一批计。用随机取样法分别抽取9块100mm×100mm×100mm进行抗压强度、干密度。有节能要求的,还应进行导热系数检测,用随机取样法抽取3块100*100,厚度≤55mm。

混凝土实心砖

#

检验批按同品种、同规格、同等级的15万块为一批,不足15万块按一批计。用随机取样法抽取15块检测抗压强度。

3.4 混凝土、砂浆

3.4.1 混凝土试块

3.4.1.1 取样及检验依据标准

1 《普通混凝土混凝土拌合物试验方法标准》(GB/T50080—2011);

2 《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081—2011);

3 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》(GB/T50082—2009);

4 《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107—2010);

}

5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011);

6 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)等。

3.4.1.2 检验项目

立方体抗压强度、抗渗性能。

3.4.1.3 取样方法和数量

抗压强度

本工程所有砼结构全部采用商品砼,根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定取样。混凝土试样的取样和坍落度的测定在混凝土送到现场后按规定在15min内完成,强度试件的制作应在40min内完成,取样频率和组批条件为:按每100m3相同配合经的混凝土,取样1次,不足100M3的也取样1组,当连接浇捣1000m3以上时,按每200m3取样1组。每组试块3块。(注:以上为标养的砼抗压试块取样,同条件试块的取样按每个混凝土强度标号不少于3组或同监理单位确定需留置同条件试块的部位进行留置。)

普通混凝土试样的数量及尺寸如下表:

抗渗混凝土

抗渗要求混凝土:抗渗混凝土的抗压试件按上述要求取样后,混凝土的抗渗试件按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)要求取样,连续浇筑混凝土每500m3取样1组,不足500m3也取样1组。如配合比、原材料有变化时均按要求从新取样。每组试件分6块。

3.4.1.2同条件养护试件

1 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应按相关要求选定。

2 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件。

3 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,且不应少于3组。

4 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。

5 同条件养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温气温和养护条件,按下列规定确定:

(1)等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计到600℃?d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;

(2)同条件养护试件的强度应根据强度试验结果按现行国家国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107—2010)的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。

3.4.1.3 结果判定及处理

3.4.1.3.1 立方体抗压强度判定及处理

1 混凝土强度按《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107—2010)评定,符合设计和该标准规定时,应判定为合格。

*

2 当混凝土强度经评定为不合格时,应按规定进行处理。

3.4.1. 3 砂浆试块

3.4.1.取样及检验依据标准

1 《建筑砂浆基本性能试验方法》(JGJ70—2009);

2 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011);

3 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010)等。

3.4.1.检验项目

抗压强度。

$

3.4.1.取样方法

预计每楼层做砂浆试块为1组(规格为一组3个××立方体),实际送检按现场。

1 在砂浆搅拌机出料口随机取样制作试块,同盘砂浆应制作一组(一组为3个××)标准

养护试件。

2 每250m3同类型砌体、同强度等级的砂浆,每台搅拌机取样不少于一次。同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组。

3有强度等级要求的地面砂浆每一层建筑地面工程砂浆试块不应少于一组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000M2时,每增加1000M2应增做一组试块,不足1000M2按1000M2计算。

3.4.1.结果判定及处理

1 检验结果符合设计和标准规定时,应判定为合格。

2 当施工中或验收时出现下列情况,可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测,并判定其强度:

-

⑴砂浆试块缺乏代表性或数量不足。

⑵对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议。

⑶砂浆试块的试验结果不能满足设计要求。

3.5 钢筋原材与制品

3.5.1 钢材

3.5.1.1 取样及检验依据标准

1 《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》(GB/T2975—1998);

2 《金属材料室温拉伸试验方法》(GB/T228—2010);

&

3 《金属材料弯曲试验方法》(GB/T232—2010);

4 《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》(—2008);

5 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(—2007);

6 《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》(GB/T2101—2008);

7《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011)等。

3.5.1.2 物理力学性能

3.5.1.2.1 检验项目

拉伸试验(屈服点或屈服强度、抗拉强度、伸长率)、弯曲试验等。

3.5.1.2.2 取样方法及数量

1 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条

(1)每批由同一个厂家、同一炉罐号、同一尺寸规格、同一进场时间的钢筋组成。每批重量通常不大于60T。超过60吨的部分,每增加40T(或不足40T的余数),增加一个拉伸试样和一个弯曲试验试样。

(2)允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉号含碳量之差不大于%,含锰量之差不大于%。混合批的重量不大于60T。

试件长度如下(供参考):

取520mm长5条原材做拉伸弯曲实验,取300mm长2条原材进行重量偏差实验。

3.5.1.2.3 结果判定及处理

1 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条:

|

⑴如有一项检测项目不符合标准要求,则从同一批中再取双倍数量的试件进行该不合格项目的复验,复验结果(包括该项试验所要求的任一指标)如有一个指标不合格,则整批不合格。

⑵成卷交货的产品复验不合格时,允许对该批产品逐卷进行检验,合格的单件产品允许交货。

3.5.2 钢筋连接接头

本工程钢筋接头方式可选择机械连接。

机械连接接头类型有:直螺纹接头。

3.5.2.3 机械连接接头

本工程带肋钢筋采用了直螺纹连接形式。

3.5.2.3.1 检验项目

工艺性检验、单项拉伸试验。

3.5.2.3.2 取样方法和数量

1 工艺性检验

钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,工艺检验应符合下列要求:

⑴、每种规格钢筋的接头试件不应少于3根;

⑵、钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋;

⑶、3根接头试件的抗拉强度均应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—2010)中表的规定;对于Ⅰ级接头,试件抗拉强度尚应大于等于钢筋抗拉强度实测值的倍;对于Ⅱ级接头,应大于倍。

2 带肋钢筋套筒直螺纹接头

?

⑴、现场检验应进行外观质量检查和单向拉伸试验。对接头有特殊要求的结构,应在设计图纸中另行注明相应的检验项目。

⑵、接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以检验批为批次。

⑶、对于接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。

⑷、外观质量检验的质量要求、抽样数量、检验方法、合格标准以及螺纹接头所必需的最小拧紧力矩值由各类型接头的技术规程确定。

3.5.2.3.3 结果判定及处理

1 当3个接头试件的抗拉强度均符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—2010)表中相应等级的要求时,该验收批评为合格。

如有1个试件的强度不符合要求,应再取试件进行复检。复检中如仍有1个试件的强度不符合要求,则该验收批评为不合格。

2 当现场连续检验10个验收批,其全部试件一次抽样抗拉强度试验均为合格时,验收批接头数量可扩大一倍。

:

3 现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋允许采用同等规格的钢筋进行搭接连接,或采用焊接及机械连接方法补接。

4 对抽检不合格的接头验收批,应由建设方会同设计、监理、施工等有关方面研究后提出处理方案,进行妥善处理。

3.6 建筑墙体、节能工程材料及设备

3.6.1 建筑节能工程检验主要依据标准

1 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2014);

2 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144—2008);

3 相关材料检验标准等。

>

3.6.2 建筑节能工程进场材料、设备复验项目

建筑节能工程进场材料、设备复验项目见下表。

单位工程同一厂家、同一品种产品,建筑面积在2万㎡以下时各检测为不少于3组,在2万㎡以上各检测不少于6组。

3.7 防水材料

~

3.7.1 防水卷材

3.7.1.1 取样及检验依据标准

1 《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242—2008);

2 《塑性体改沥青防水卷材》(GB18243—2008);

3 《自粘橡胶沥青防水卷材》(JC840—1999);

4《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2012);

5《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。

3.7.1.2 取样方法和数量

(1)|

(2)①防水涂料(聚氨酯)以同一生产厂,以甲组份每5t为一验收批,不足5t也按一批计算。乙组份按产品重量配比相应增加。每一验收批按产品的配比分别取样,甲、乙组分样品总重为2kg。搅拌均匀后的样品,分别装入干燥的样品容器中,样品容器内应留有5%的空隙,密封并作好标志;②聚合物水泥防水涂料,每10吨为一批,不足10吨的也按一批计算(需携带水泥,未开封的材料)

(3)防水卷材,大于1000卷抽5卷,每500~1000卷抽取4卷,100~499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷做物理性能检验。任抽一卷带标识,不少于2m2面积,垂直纵向裁切2m长(提供出厂报告)。

3.7.1.3 结果判定及处理

以上性能符合相应标准规定的技术要求时,判定所检项目性能符合要求。若有一项指标不符合标准规定时,允许在该批产品中再随机抽取1卷对不合格项进行单项复验,复检项目达到标准规定时,判断该项合格。否则判定该项不合格。

3.8 装饰材料

3.8.1 饰面砖

3.8.1.1 取样及检验依据标准

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210—2011)

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ 110—2008)

《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ 126—2015)

3.8.1.2 检验项目

表面外观质量、吸水率、尺寸偏差

3.8.1.3 取样方法和数量

同一品牌、同一类型、同一规格的产品作为一批,每批抽取一箱。

3.8.1.4 结果判定

各项性能均符合标准规定时,判定该产品合格。

?

3.9 其他材料

3.9.1 建筑门窗

按相关规定对现场数量最多该型号外窗进行制样送检,不得少于一组。

3.9.2 铝合金型材

取样6条40cm长型材为一组,并出具产品合格证。

3.9.3 水电材料

给水管件

同一生产厂家、同配方、同工艺、同品种、同规格型号,直径不大于32㎜,数量不超过20000件管件为一批,当直径大于32㎜,数量不超过5000件管件为一批,不足时以7天的产量为一批,每批取一组。

>

排水管件

同一生产厂家、同配方、同工艺、同品种、同规格型号,当直径不大于75㎜,数量不超过20000件管件为一批,当直径大于75㎜,数量不超过5000件管件为一批,不足时以7天的产量为一批,每批取一组。

电线电缆

每组样品取样20米,并提供合格证。

插头开关

取样三个为一组进行常规检测,提供合格证。

4、现场实体质量检测

\

4.1 混凝土结构工程实体质量检测

4.1.1 钻芯法

4.1.1.1 钻芯法检测依据标准

1 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007);

2 《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081—2002)。

4.1.1.2 取样方法

1 按单个构件检测时,每个构件的钻芯数量不应少于3个,对于较小构件,钻芯数量可取2个。

2 对构件的局部区域进行检测时,应由本监理部(建设单位)会同设计、检测、施工等单位确认具体的钻芯位置及芯样数量。

4.1.1.3 结果判定及处理

当单个构件或构件的局部区域芯样混凝土强度代表值满足设计强度要求时判定为合格;否则需经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的检验批,方可予以验收。对未通过验收的,应由原设计单位提出加固处理方案,按要求加固处理后,重新进行检测和验收。必要时应做返工处理。

4.2 外墙饰面砖粘结强度检测

抽样标准:

(1)按现场镶贴的外墙饰面砖工程每1000m2同类墙体取1组试样,每组3个,每一楼层不得少于1组试样;不足1000m2同类墙体,按每两楼层取1组试样,每组3个。

(2)对带饰面砖的预制墙板,按每生产100块预制墙板取1组试样,每组在3块板中各取1个试样。预制墙板不足100块按100块计。

(3)取样部位:试样应由专业检验人员随机抽取。但取样间距不得小于500mm。

现场检测由施工单位填写申报,监督部门派单,安排检测单位进行现场拉拔实验。

>

5、见证取样与送检计划表

建设项目材料送检计划方案

耀江文鼎苑古墩路公建项目 材 料 送 检 计 划 浙江三丰建设有限公司 二0一六年二月

见证取样送检计划方案 一、工程概况 工程名称:东风杭汽原厂区地块(南区块)经济适用房(一期)1#~9#楼、集中地下室工程 建设单位:杭州市新州房屋开发公司 设计单位:汉嘉设计集团股份有限公司 勘察设计:浙江华东建设工程有限公司 监理单位:浙江泛华工程监理有限公司 施工单位:浙江中超建设集团有限公司 规模:该工程为一层地下室,上部为框剪结构,分别为:1#楼为21层、2#楼为21层,3#楼为22层,4#楼为22层,5#楼为22层,6#楼为24层,7#楼为24层,8#楼为23层,9#楼为23层.共九个单体总建筑面积为143546.07㎡,建筑物最高高度为74.500m 周围环境:位于杭州市余杭区良渚街道莫干山路以西、宣杭铁路以南。 结构混凝土全部采用商品砼,地下室底板、地梁及基础下的素混凝土垫层采用C15;基础(承台)、地梁、底板、外墙、竖向构件及顶板混凝土采用C35,1#、2#楼夹层—3层混凝土强度为C35;4层—17层混凝土强度为C30;18层—21层混凝土强度为C25。3#楼夹层—3层混凝土强度为C35;4层—16层混凝土强度为C30;17层—22层混凝土强度为C25。4#、5#楼夹层—3层混凝土强度为C35;4层—17层混凝土强度为C30;18层—22层混凝土强度为C25。6#、7#楼1层—4层混凝土强度为C35;5层—18层

混凝土强度为C35;5层—17层混凝土强度为C30;18层-23层混凝土强度为C25。二层浇筑楼层线角及栏板等结构构件采用C25混凝土;后砌墙的过梁及构造柱采用C20混凝土。 ±0.000以下外墙采用强度MU10页岩实心砖M10水泥砂浆砌筑;±0.000以下地下室内墙采用MU10页岩多孔砖,M5混合砂浆砌筑,±0.000以上主楼采用MU10页岩多孔砖;M5混合砂浆砌筑。 2、材料检验计划 (1)、钢筋原材料:每批进场钢筋有质量保证书、并按批次进行复试,以每批最大为60吨,不足60吨按一批计算,超过60吨应按二批计算,取样时应任意抽取三根钢材,将端部截去50CM,每批抽取5个试件,先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。 (2)水泥:进场时对其品种、级别、包装或散装仓库、出厂日期等进行检查,并对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并应按复试结果使用。 检查数量:按同一生产厂家、同一品种、同一批号且连续进场 的水泥,袋装不超过200T为一批,散装水泥不超过500T为一批,每批抽样不少于一次。 3、砂、石 按砂石使用部位,对基础分部、主体分部进行500T为一批试验,检测砂子的含泥量及细度模数两个项目,检测石子的含泥量及颗粒级配两个项目。

主要原材料检验标准与取样方法细则

主要原材料检验标准与取样方法细则 一、钢筋的取样试验 (一)钢筋 1.检验标准: 钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间每60t为一验收批,不足60t时,亦按一验收批计算。 2.取样数量: 每一验收批中取试样一组(2根拉力、2根冷弯、1根化学)。低碳钢热轧圆盘条时,拉力1根。 3.取样方法: ⑴试件应从两根钢筋中截取:每一根钢筋截取一根拉力,一根冷弯,其中一根再截取化学试件一根,低碳热轧圆盘条冷弯试件应取自不同盘。(25/45,30/50) ⑵试件在每根钢筋距端头不小于500mm处截取。 ⑶拉力试件长度:7d0+200mm。 ⑷冷弯试件长度:5d0+150mm。 ⑸化学试件取样采取方法: 1)分析用试屑可采用刨取或钻取方法。采取试屑以前,应将表面氧化铁皮除掉。 2)自轧材整个横截面上刨取或者自不小于截面的1/2对称刨取。 3)垂直于纵轴中线钻取钢屑的,其深度应达钢材轴心处。 4)供验证分析用钢屑必须有足够的重量。 (二)冷拉钢筋 应由不大于20t的用级别、同直径冷拉钢筋组成一个验收批,每批中抽取3根钢筋,每根取3个试样分别进行拉力冷弯试验。 (三)冷拔低碳钢丝 1.甲级钢丝的力学性能应逐盘检验,从每盘钢丝上任一端截去不少于500mm后再取两个试样,分别作拉力和180°反复弯曲试验,并按其抗拉强度确定该盘钢丝的组别。 2.乙级钢丝的力学性能可分批抽样检验。以同一直径的钢丝5t为一批,从中任取三盘,每盘各截取两个试样,分别作拉力和反复弯曲试验。如有一个试样不合格,应在未取过试样的钢丝盘中,另取双倍数量的试样,再做各项试验。如仍有一个试样不合格,则应对该批钢丝逐盘检验,合格者方可使用。注:拉力试验包括抗拉强度和伸长率两个指标。 二、焊接钢筋试件的取样 焊接钢筋试验的试件应分班前焊试件和班中焊试件;班前焊试件是用于焊接参数的确定和可焊性能的检测。班中焊试件是用于成品质量的检验。 (一)钢筋闪光对焊接头 1.钢筋接头检验标准: 同一台班内,由同一焊工完成的200个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批。若同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算。若 累计仍不足200个接头,则仍按一批计算; 2.取样数量: 每一批取试件一组(6个)3个拉力试件、3个弯曲试件; 3.取样方法: ⑴试件应从成品中切取; ⑵在钢筋同规格、同型号、同焊接生产条件下作焊接模拟试件; ⑶模拟试件的检验结果不符合要求时,复验应从成品中切取试件,其数量和要求与初始试验时相同。

取样送检计划书

施工试验送检计划 1、有关工程材料的标准 (1)《水泥取样方法》GB2513-90 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999 (2)《钢筋力学试样取样标准》GB2975-82 (3)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18 (4)《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JG52-92 (5)《普通混凝土碎石和卵石质量标准及检验方法》JG53-92(6)普通混凝土拌合用水》JGJ63-92 (7)《普通混凝土配合比设计规程》JGJ98-2000 (8)《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 (9)《烧结普通硅》GB5101-99 (10)《烧结多孔砖》GB13544-2000 (11)《低碳热轧圆盘条》GB/T701-1997 (12)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998 (13)《钢筋混用热轧光圆钢筋》GB13013-91 (14)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GBT1346-2001 2、砼、砂浆抗压强度送检计划

注:质量监督站同意±0.000以下和±0.000以上的砼、砂浆每个施工段各做为一个取、送样批。 3、原材料、半成品取样送检计划 原材料、半成品试验每个施工段为一个取、送样单体,材料进场后再按照有关规范进行取、送样。具体计划如下: (1)钢筋原材

(2)钢材焊接

(3)烧结普通砖 (4)水泥安定性

(5)砂、石 (6)其它原材料、半成品的取样送检按工程中具体内容和有关规范执行。 4、砼、砂浆试块的留置按照GB50204-2002 7.41条执行。 以上制订的取、送样计划不足之处严格执行有关材料取、送样制度及施工质量验收规范的规定。

见证取样送检计划书

见证取样送检 计划书 工程名称:思明公安分局业务技术用房主体工程分项工程名称:见证取样送检计划 专业监理工程师: 总监理工程师: 厦门高诚信建设监理有限公司 思明公安分局业务技术用房项目监理部 二0一三年十月十二日

一,编制说明 1.1编制说明 根据建筑工程相关法规、文件要求,以及为确保施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本《见证取样及送检计划》。 由于施工图变更等原因,本计划在实施过程中,可能会出现与现场实际及有关规定不符现象,届时,各方另行协商完善。 1.2工程概况 本工程为思明公安分局业务技术用房主体工程。地下两层,地上十九层,建设地点位于思明区厦禾路还翼大厦南侧、溪岸路北侧,东边为空地,地下室含有基坑支护工程。±0.00标高相当于黄海高程6.1M。 总用地面积:6237.918㎡;建设用地面积:4841.919㎡;绿化用地面积:1395.999㎡;建筑占地面积:1653.37㎡;总建筑面积:29981.97㎡;地上建筑面积:20996.23㎡;地下室建筑面积:8985.74㎡。 1.3编制依据 本计划编制依据下列法规、文件的规定、精神: 1)《建设工程质量管理条例》; 2)建设部建建[2011]67号-1“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知”; 3)《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002; 4)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 5)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002); 6)《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007); 7)本工程施工组织设计;

见证取样送检计划(最新)

见证取样送检计划 工程名称:桐柏亿安时代广场商住楼工程2#楼 编制: 审核: 郑州建安建筑工程有限公司 桐柏亿安时代广场商住楼工程项目部(盖章) 2011年12月 28日

桐柏亿安时代广场商住楼工程 基础、主体工程施工阶段见证取样和送检计划 建筑工程中所用到的材料质量是工程质量控制的重要内容之一,见证取样和送检是材料质量控制的主要手段。为此针对桐柏亿安时代广场商住楼工程基础、主体施工阶段所用到的材料编制本见证取样和送检计划,内容分工程概况及用材特点、编制依据、见证取样和送检材料项目的确定、工程材料用量分析和统计、见证取样和送检的方法、数量和要求、见证人员的职责六个部分。本工程装饰阶段所用到的材料的见证取样和送检计划根据实际情况另行编制。 一、工程概况及用材特点 1、工程名称:桐柏亿安时代广场商住楼工程 2、建设地点:本工程位于桐柏文化路北侧原检察院和月牙湖地块。 3、工程类型和特点:建筑分类:二类高层建筑;建筑耐火等级:地下地上二级;抗震 设防烈度:6度;结构类型:框架结构。 4、工程规模:总建筑面积:16251. 51 5、建设单位:南阳亿安房地产开发有限公司 6、设计单位:上海东方建筑设计研究院有限公司 7、勘探单位:南阳中兴地质工程勘察有限公司 8、项目管理单位:南阳亿安房地产开发有限公司 9、监理单位:桐柏县建设监理有限责任公司 10、质监部门:桐柏县建设工程质量监督站 11、施工单位:郑州建安建筑工程有限公司) 12、检测部门:桐柏县质量检测站 由于该工程所用的材料数量大、品种、规格繁多等特点,所有材料的取样和送检也要及时。 二、编制依据 1、建设部颁布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、建设工程相关法律、法规。

各类材料取样标准

各类材料取样标准 1:通用硅酸盐水泥: (1)散装水泥:①对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,单一验收批的总量不得超过500t。②:随机从不少于3个车罐中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 (2)袋装水泥:①:对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t。②:随机从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 2:建筑用砂取样方法与数量 在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后从不同部位随机抽取大致等量的砂8份,组成一组样品。 从皮带运输机上取样时,应用与皮带宽度的接料器在皮带运输机机头出料处全断面定时随机抽取大致等量的砂4份,组成一组样品。 从火车、汽车、货船上取样时,从不同部位和深度随机抽取大致等量的砂8份,组成一组样品。 取样数量:根据本所建筑用砂试验所检参数指标取样数量最少取20kg。 3:建筑用碎石、卵石取样方法与数量 在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除,然后从不同部位随机抽取大致等量的石子15份(在料堆的顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位取得)组成一组样品。 从皮带运输机上取样时,应用与皮带宽度的接料器在皮带运输机机头出料处全断面定时随机抽取大致等量的石子8份,组成一组样品。 从火车、汽车、货船上取样时,从不同部位和深度随机抽取大致等量的石子16份,组成一组样品。 取样数量:根据本所建筑用碎石、卵石试验所检参数指标取样数量应按表1取样。 每批取样为12匹、/组,烧结普通砖配砖为24匹/组。 5:钢筋焊接:闪光对焊:每300个接头为一个批次。取样试件:6根为一组(3根做拉伸试验,3根做弯曲试验。3根长(55cm-60cm)3根短(35cm-40cm)短的每一个焊接表面必须打磨一个平面)双面/单面搭接电弧焊、窄间隙电弧焊、电渣压力焊、双面/单面帮条电弧焊、每300个接头为一个批次。取样试件:3根为一组(55cm-60cm)。 6:机械连接:(1)工艺检验:在正式施工前,按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根,同时对应截取接头试件的母材不少于3根,进行抗拉强度试验。(2)现场检验:接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头每500个为一验收批。不足500个接头也按一批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。 7:钢筋原材料:①同一厂家、同一炉罐号、同一规格,每60t为一验收批,不足60t的也按一批计。②每一验收批取一组试件(拉伸5根(55cm-60cm)弯曲2根(35cm-40cm),抽样时应抽取有标识的部分。 8:钢板及型钢取样方法 一定要有代表性,取样时应防止过热,加工硬化而影响力学性能,须留有足够的加工余量。型钢,钢板取样规定GB/T2975-1998 《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》型钢,钢板取样长度50-60cm,宽度2 cm或者3cm

见证取样和送检计划书

山水·四季城28#29#楼工程见证取样送检计划书 编制人: 审核人:

一、工程项目概况 (一)、工程名称:山水·四季城28#29#楼工程 (二)、工程地点:本工程位于龙泉驿区龙都北路666号 (三)、工程项目参建单位: 建设单位:成都市康海房地产开发公司 监理单位:四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 设计单位:成都华宇建筑设计有限公司 地勘单位:中机工程勘察设计研究所 施工单位:四川省麟鑫建设工程有限公司 (四)总建筑面积:约10万㎡合同价:2.6亿元、合同工期:30个月、合同约定质量标准:合格 (五)工程设计概况: 一、建筑部分 1、本工程包括:28#、29#两栋高层纯住宅楼,地上均为33层、地下三层为车库并,建筑高度99.30m。 2、外墙灰白色贴墙面砖。 3、室内装修由业主自理;公共部位装修:墙顶为白色仿瓷漆,地面为800X800地砖。 4、室内普通水电业主自理;高层每单元设置2部电梯。 5、平屋面,水泥炉渣找坡,30mm厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能A 级),4mm厚SBS改性沥青卷材防水,40mm厚C20细石砼保护。

6、瓦屋面:30 mm厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能A级),4mm 厚SBS改性沥青卷材防水,35mm厚C20细石砼保护,金色瓦。 7、建筑保温节能:屋面采用30mm厚聚苯板(燃烧性能A级); 外墙部位采用30mm厚膨胀玻化无机颗粒浆料(燃烧性能等级A); 外窗采用隔热塑钢LOW5+10+5。 8、小区内市政及绿化、亮化详见二次设计。 9、建筑工程为一类、抗震等级二级、抗震设防烈度7度、防火设计耐火等级为一级;屋面防水等级为I级;三类防雷设计;其它方面见今后的保修书。 二、结构部分 1、基础、主体设计使用年限50年;结构安全等级为二级;主体筏板基础设计等级为甲级商业。砼结构环境类别:基础、抗水板及与土壤接触以下梁柱墙为二ɑ类,其余为一类。地下室抗震等级为二级;耐火等级为一级。剪力墙和框架抗震等级为二级;抗震设防类别为丙类。 2. 本工程采用基础类型:地下室无上部结构的部分采用独立柱基加抗浮板;28#29#楼为筏板基础。垫层为C15,筏板、楼梯、顶板(含无上部建筑部分)砼强度为C40(抗渗等级为P6),剪力墙为C55。 3. 本工程主体结构形式及构件强度:28#、29#楼为剪力墙结构,XL、KL、L、板、梯砼强度均为C30,1-4层墙、柱、LL砼强度为C55,,5 -8层墙、柱、LL砼强度为C50,9-12层墙、柱、LL砼强度为C45,13-16层墙、柱、LL砼强度为C40,17-20层墙、柱、LL砼强度为C35,20层以上砼强度均为C30.

见证取样和送检计划书

见证取样和送检计划书 山水?四季城28#29#楼工程见证取样送检计划书

编制人:_____________________ 审核人:_____________________

一、工程项目概况 (一)、工程名称:山水?四季城28#29#娄工程 (二)、工程地点:本工程位于龙泉驿区龙都北路666号 (三)、工程项目参建单位: 建设单位:成都市康海房地产开发公司 监理单位:四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 设计单位:成都华宇建筑设计有限公司 地勘单位:中机工程勘察设计研究所 施工单位:四川省麟鑫建设工程有限公司 (四)总建筑面积:约10万川合同价:2.6亿元、合同工期:30个月、合同约定质量标准:合格 (五)工程设计概况: 一、建筑部分 1、本工程包括:28#、29#两栋高层纯住宅楼,地上均为33层、地下三层为车库并,建筑高度99.30m。 2、外墙灰白色贴墙面砖。 3、室内装修由业主自理;公共部位装修:墙顶为白色仿瓷漆,地面 为800X800地砖。 4、室内普通水电业主自理;高层每单元设置2部电梯。 5、平屋面,水泥炉渣找坡,30mm厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能A 级),4mm厚SBS改性沥青卷材防水,40mm厚C20细石砼保护。

6、瓦屋面:30 mm厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能A级),4mm 厚SBS 改性沥青卷材防水,35mm厚C20细石砼保护,金色瓦。 7、建筑保温节能:屋面采用30mm厚聚苯板(燃烧性能A级);外墙 部位采用30mm厚膨胀玻化无机颗粒浆料(燃烧性能等级A);外窗米用隔热塑钢LOW5+10+5。 8 小区内市政及绿化、亮化详见二次设计。 9、建筑工程为一类、抗震等级二级、抗震设防烈度7度、防火设计耐火等级为一级;屋面防水等级为I级;三类防雷设计;其它方面见今后的保修书。 二、结构部分 1.基础、主体设计使用年限50年;结构安全等级为二级;主体筏板基础设计等级为甲级商业。砼结构环境类别:基础、抗水板及与土壤接触以下梁柱墙为二a类,其余为一类。地下室抗震等级为二级;耐火等级为一级。剪力墙和框架抗震等级为二级;抗震设防类别为丙类。 2.本工程采用基础类型:地下室无上部结构的部分采用独立柱基加 抗浮板;28#29#楼为筏板基础。垫层为C15,筏板、楼梯、顶板(含无上部建筑部分)砼强度为C40 (抗渗等级为P6),剪力墙为C55。 3.本工程主体结构形式及构件强度:28#、29#楼为剪力墙结构, XL、KL、L、板、梯砼强度均为C30, 1-4层墙、柱、LL砼强度为 C55, ,5 -8层墙、柱、LL砼强度为C50 , 9-12层墙、柱、LL砼强度为C45, 13-16层墙、柱、LL砼强度为C40, 17-20层墙、柱、LL 砼强度为C35, 20层以上砼强度均为C30.

原材料取样标准样本

建筑材料取样原则 一钢材 A:钢筋原材料 1.钢材进场应有产品合格证书,并按规定进行抽样实验。冷轧带肋钢筋应有省建设科技成果推广允许证书。 2.每批钢材均应有力学性能实验报告。每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态钢筋构成,热轧钢筋每60t为一批,冷轧带肋钢筋每50t为一批,冷拉钢筋每20t为一批,冷拔低碳钢丝每5t为一批。B:钢筋焊接接头或焊接制品 1.钢筋焊接接头或焊接制品应分批进行检查和验收,质量检查涉及外观检查和力学性能实验。 2.在现场安装条件下,电弧焊接头按每一至二层中每300个同接头型式、同钢筋级别接头为一批;电渣压力焊按每一楼层或施工段中每300个同级别钢筋接头为一批;闪光对焊接头按在同一台班内、由同一焊工完毕300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接接头数量较少,可在一周之内合计计算。 3.每一单位工程必要单独进行焊接复式。 4.进口钢筋进行焊接前,应分别进行化学分析实验。当化学成分符合规定期,可采用电弧焊或闪光接触对焊. 5.焊条、焊剂应有合格证,其牌号、性能必要符合设计规定和关于原则规定。 6.焊工上岗证应与焊接复试报告中姓名相符,其复印件应由施工单位盖

章。 二、水泥 1.每批进场水泥必要有合格证,同步应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查并对其强度、安定性及其她必要性能指标进行复验,其质量必要符合现行国标?硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥?GB175等规定。 2.当水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过一种月)时应进行复验,并按复验成果使用。 3.装饰用白水泥应进行安定性实验,用于楼地面工程白水泥应进行安定性实验。 三、砖 1.每批砖(砌块)应有产品合格证书、产品性能检测报告。 2.每毕生产厂家、每批砖(砌块)均应进行抽样检查。 烧结普通转:在一致条件下生产、原料及配料比例相似、相似强度级别和质量级别砖构成检查批,按3.5万~15万块为一检查批(不得超过一条生产性日产量),局限性3.5万块亦按一批计。抽取15块,其中10块进行抗压强度实验,5块备用。 烧结多孔砖:在一致条件下生产、原料及配料比例相似、相似强度级别和质量级别砖构成检查批,每5万块为一批,局限性该数量时按一批计。抽取15块,其中用于抗压强度、抗折荷重实验各5块,备用5块。 普通混凝土小型空心砌块:以同一种原材料配制成相似外观质量级别、强度级别和同一工艺生产10000块为一检查批,每月生厂数量局限性10000块者亦按一批计。抽取5块做抗压强度实验。

见证取样送检制度(新)

见证取样送检制度 对建设工程中结构用钢筋及焊接试件砼用的原材料、砼试块砌筑砂浆试块、防水材料等项目,应实行见证取样送检制度。 一、见证取样的程序: 1、开工前以书面形式向质量监督站和检测单位递交“见证取样和人员授权书”,并通知施工单位。 2、根据见证取样容、部位、数量制定见证取样和送样计划 3、施工单位按计划在见证人员旁站见证下由取样人员在现场进行原材料取样和试块制作。 4、见证人员对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 5、检测单位在接受委托任务时,需由送检单位填写委托单,见证人应在检验委托单上签名。 二、见证人员的职责: 1、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 2、见证人员必须对试件进行监护。 3、见证人员要和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位。 4、使用专用送检工具,见证人员必须亲自封存。 5、见证人员必须在检验委托单上签字。 6、见证人员应对试件的代表性和真实性负责。 三、见证取样应建立工作台账,通过工作台账对见证员的工作进

行日常管理,工作台账反映施工全过程的质量检测情况,也便于监督检验部门的日常检查和质量事故的处理。 四、见证取样和送检的围: 1、用于承重结构的混凝土试块 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件 4、用于承重墙的砖的混凝土小型砌块 5、用于拌制混凝土和砌筑和砌筑砂浆的水泥 6、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂 7、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 8、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 五、见证取样的具体规定: 水泥: 水泥进场时,应对其品种、级别、包装或散装、出厂日期等进行检查,并对其强度、安定性、凝结时间以及其它必要的性能指标进行二次复验,检查产品合格证、出厂检验报告,按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200吨、散装不超过500为一批,每批取样不少于1次,每次都应多点采样,混合均匀后,重量不小于12公斤。 对使用过程中的水泥质量有怀疑,或水泥出厂超过3个月时应进行复验,并按复验结果使用。

见证取样和送检计划方案

武穴百货购物广场(综合楼)工程 见 证 取 样 送 检 计 划 编制人: 审核人: 审批人: 施工总承包单位:新八建设集团有限公司 编制日期:2014年09月15日

武穴百货购物广场(综合楼)工程 见证取样送检计划 二、一般规定 1、见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下, 由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 2、涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检的比例不得低 于有关技术标准中规定应取样数量的30%。

见证人员必须具备见证人员资格;经考核合格,取得《见证人员证书》; 有向检测单位递交见证人员的书面授权书。 三、见证取样和送检范围 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 6、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; 7、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; 8、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 四、见证取样数量 1、热轧钢材 1)同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计; 2)每一验收批取拉伸试件2个、弯曲试件2个。 2、水泥 1)散装水泥: 1.对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为~验收批,但一验收批的总量不得超过500t; 2.随机地从不少于3个车罐中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 2)袋装水泥: 1.对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t; 2.随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 3、气压焊接头 在一般构筑物中,以200个接头为一批,在现浇钢筋混凝土房屋结构中,每一楼层中以200个接头为一批,不足200个接头仍作为一批。监理见证取样一次。 4、闪光对焊接头

材料送样取样标准

材料送样、取样标准 1、水泥 硅酸盐水泥同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不大于200T为一个取样单位,散袋装不大于500T为一个取样单位。 检验样品的总量不得少于12kg(分20袋抽取)。 送样时需带产品合格证,出厂检验报告,进场复试报告。 2、砂 汽运 400m3小型运具200-300 m3 为一验收批 检验样品的总量不得少于40 kg。 3、碎(卵)石 汽运 400m3小型运具200-300 m3 为一验收批 检验样品的总量不得少于: 粒径 5—20mm的取40 kg 粒径 5 –31.5mm的取60 kg 粒径 5—40mm的取80 kg (其中包括粒径5-10mm:碎石20kg,卵石16kg) 4、钢材 钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60T,超过60T部分每增加40T(或不足40T的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 检验样品的数量: 端部截去500mm 热轧带肋钢筋拉伸试件2根,冷弯试件2根,重量偏差500mm×5根 热轧光圆钢筋拉伸试件2根,冷弯试件2根,重量偏差500mm×5根结构钢拉伸试件1根冷弯试件2根 试件长度:拉伸试件 5d 0+200mm 冷弯试件 5d 0+150 mm

冷轧带肋 拉伸试件1根冷弯试件2根 试件长度: 60d 0 送样时需带产品出厂合格证。 试验结果达不到标准要求时应取双倍试样复试。 5、墙体材料 烧结普通砖同产地、同规格不大于15万块作为一个取样单位。 轻集料混凝土小型空心砌块以同一品种轻集料配制成的相同密度等级、相同强度等级、质量等级和同一生产工艺制成的1万块作为一个取样单位。 烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土普通砖以用同一种原材料配制成,同一工艺生产的相同外观质量等级、强度等级的3.5万-15万块为一批,不足3.5万块按一批计。 检验样品数为每组30块。送样时需带生产厂家营业执照、生产许可证、检验报告、推广证书。 6、焊件 每批焊件以300个接头作为一批,不足300个也作为一批。 ①闪光对焊:检验样品每批接头中切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。 抗拉试件长度焊口中心轴线一边200 mm 弯曲试件长度焊口中心轴线一边150 mm ②电弧焊:每批接头中切取3个试件 抗拉试件长度焊口外各200 mm ③电渣压力焊:每批接头中切取3个试件 抗拉试件长度焊口4 mm,焊口外各200 mm ④气压焊:每批接头中切取6个试件 抗拉试件长度焊口中心轴线一边各200 mm 弯曲试件长度焊口中心轴线一边各150 mm

原材料取样送检方案

. . 利德丰广场一期—麦德龙商场工程 原 材 料 取 样 与 送 检 案 编制: 审核: 中国人民武装警察部队水电第二总队 麦德龙工程项目部 二0一一年二月一日

目录 1 总则 3 2 见证取样与送检制度 3 3 建筑原材料、构配件、半成品、成品见证取样要求及法 4 4 现场实体质量检测58 5 见证取样与送检计划表67

利德丰广场一期—麦德龙商场工程 见证取样与送检案 1 总则 为了指导本工程项目部格按要求做好各类原材料、试件的送检工作,保证工程结构安全和各项使用功能满足设计和规要求,顺利实现工程建设质量控制目标,特制定本见证取样与送检制度及实施案。 2 见证取样与送检制度 2.1 施工人员应格按照本取样和送检案,对施工现场的取样和送检进行操作,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字、盖章。

2.2所取原材料、试件样品,必须送至具备有效资质的检测单位检测。检测单位必须具备省级及以上相关行政主管部门颁发的检测资质证书和对外承接业务可证书,并取得质量技术监督部门的计量认证合格证书,并经工商行政主管部门登记注册取得营业执照。 2.3涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 2.5 进行原材料、试件见证取样与送检时,质检人员必须按规定填写检验委托单,并在检验委托单上签字、盖章,同时现场监理出示“见证人员证书”。见证人员对试样的代表性和真实性负有责任。 3 建筑原材料、构配件、半成品、成品见证取样要求及法 3.1 水泥、砂、 3.1.1 水泥 3.1.1.1 取样及检验依据标准 1 《水泥取样法》(GB12573—1990); 2 《水泥细度检验法》(GB/T1345—2005); 3 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验法》(GB/T1346—2001); 4 《水泥胶砂强度检验法》(GB/T17671—1999); 5 《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007)。 【注:代替原《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—1999)、《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、、及粉煤灰硅酸盐水泥》(GB1344—1999)、复合硅酸盐水泥(GB12958-1999)】3.1.1.2 检验项目 水泥胶砂强度、安定性、凝结时间、细度等。 3.1.1.3 取样法和数量 1 同一厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一

试验检测实施计划书

新疆北朋土木工程检测咨询有限公司G312线昌吉过境段公路工程项目第CJGJ-2标段工地试验室 2014年工作计划 二〇一四年六月

试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证公路工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。为使该工程质量达到国家标准的规定,保证试验管理活动的开展有章可循,特制定如下计划: 1.范围: G312线昌吉过境段公路工程项目第二合同段 2.计划编制目标: 建立健全工程施工过程控制程序,有效地控制施工全过程原材料质量,混凝土施工质量,浆砌体质量,为施工提供合理的施工参数,为工程提供公正、公平的检测数据。 3.编制依据: 3.1交通运输部及相关部委颁发的检验、评定规范; 3.2新疆北朋土木工程检测咨询有限公司试验室《质量管理手册》; 3.3合同段施工设计图纸; 3.4合同段合同文件; 4.试验管理: 4.1 试验管理要求: 4.1.1 现场试验员由项目部工程管理部领导,业务上受公司试验室指导。负责现场原材料取样、送样、混凝土及砂浆试块制作、养护、

简易土工等试验工作。 4.1.2 试验人员要持证上岗。 4.1.3 如试验结果不合格,应及时向工程技术负责人报告。 4.2 施工现场试验员职责范围: 结合工程实际进展情况,及时委托各种原材料试验,提出混凝土、砂浆各种配合比申请。根据实际情况调整配合比。各种原材料的取样方法、数量必须按现行标准及有关规定执行。委托各种原材料试验,必须填写委托试验单。委托试验单的填写必须项目齐全,字迹清楚,不得涂改,项目内容包括:材料名称、产品牌号、产地、品种、规格、到达数量、使用单位、出厂日期、进场编号、试件编号、要求试验项目。 钢材试验,除按上述要求填写外,凡送焊接试件者,必须注明钢的原材料编号。 随机抽取施工过程中的混凝土、砂浆拌合物,制作施工强度检验试块。试块制作时必须有试块制作记录。试块必须统一编号。试块在成型24小时后用墨笔注明制模日期、使用部位、强度等级然后拆模。凡需在标养室养护的试块,拆模后立即进行标准养护。 委托试验结果不合格,应按规定送样进行复试。复试仍不合格,应将试验结论报告技术主管,及时研究处理办法。 收集原材料、成品、半成品的质量证明书。收集送检试验报告。 4.3 施工现场试验员工作守则 1、热爱试验工作,不断进行业务学习,提高业务水平,必须严格按

原材料取样标准

建筑材料取样标准 一钢材 A:钢筋原材料 1.钢材进场应有产品合格证书,并按规定进行抽样试验。冷轧带肋钢筋应有省建设科技成果推广许可证书。 2.每批钢材均应有力学性能试验报告。每批应由同一牌号、同一炉罐号、同 一规格、同一交货状态的钢筋组成,热轧钢筋每60t为一批,冷轧带肋钢筋 每50t为一批,冷拉钢筋每20t为一批,冷拔低碳钢丝每5t为一批。 B:钢筋焊接接头或焊接制品 1.钢筋焊接接头或焊接制品应分批进行检验和验收,质量检验包括外观检查 和力学性能试验。 2.在现场安装条件下,电弧焊接头按每一至二层中每300个同接头型式、同 钢筋级别的接头为一批;电渣压力焊按每一楼层或施工段中每300个同级别 钢筋接头为一批;闪光对焊接头按在同一台班内、由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少, 可在一周之内累计计算。 3.每一单位工程必须单独进行焊接复式。 4.进口钢筋进行焊接前,应分别进行化学分析试验。当化学成分符合要求时, 可采用电弧焊或闪光接触对焊. 5.焊条、焊剂应有合格证,其牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规 6.焊工上岗证应与焊接复试报告中的姓名相符,其复印件应由施工单位盖章

、水泥 1.每批进场水泥必须有合格证,同时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查并对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准?硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥?GB175等的规定。 2.当水泥出厂日期超过3 个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时应进行复验,并按复验结果使用。 3.装饰用白水泥应进行安定性试验,用于楼地面工程的白水泥应进行安定性试验。 三、砖 1.每批砖(砌块)应有产品合格证书、产品性能检测报告。 2.每一生产厂家、每批砖(砌块)均应进行抽样检验。 烧结普通转:在一致条件下生产的、原料及配料比例相同的、相同的强度等级和质量等级的砖构成检验批,按3.5万?15万块为一检验批(不得超过一条生产性的日产量),不足3.5 万块亦按一批计。抽取15块,其中10块进行抗压强度试验,5 块备用。 烧结多孔砖:在一致条件下生产的、原料及配料比例相同的、相同的强度等级和质量等级的砖构成检验批,每5 万块为一批,不足该数量时按一批计。抽取15 块,其中用于抗压强度、抗折荷重试验各5 块,备用5 块。普通混凝土小型空心砌块:以同一种原材料配制成的相同外观质量等级、强度等级和同一工艺生产的10000块为一检验批,每月生厂数量不足1 0000块者亦按一批计。抽取5 块做抗压强度试验。 轻集料混凝土小型空心砌块:以用同一品种轻集料配制成的相同密度等级、相同强度等级、质量等级和同一生产工艺制成的10000块为一检验批,每月生厂数量不足10000块者亦按一批计。抽取8块,其中5块用于抗压强度试验,3块用于表观密度试验。 蒸压加气混凝土砌块:以同品种、同规格、同等级的10000块为一检验批,不足 10000块者亦按一批计。抽取3组9块分别进行立方体抗压强度、密度试验。每组试

现场原材料见证取样规范要求

现场原材料见证取样的相关 规定

1、水泥GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2 条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t 为一批,散装不超过500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取,亦可从20 个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 ②冷轧带肋钢筋GB13788-2000《冷轧带肋钢筋》 ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批不大于20t。 2.2钢筋焊接JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300 个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300 个接头,也应按一批计算。

每批随机抽取 3 个长约450mm 接头做拉伸,抽取3 个长约350mm 接头做冷弯。 2.2.2电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中,以300 个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中, 在同一楼层中300 个同牌号、同型式接头作为一批,不足300 个接头,按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊:每批随机抽取3 个长约450mm 的接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取 3 个长约450mm 的接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3 个接头做拉伸, 在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3 个接头做冷弯。 2.2.3预埋件钢筋T 型接头 ⑴频率: 以300 件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。 ⑵取样方法: 每批接头随机抽取3 个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度 均应大于等于60mm。 2.3钢筋机械连接GJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》 ⑴频率: 工艺检验:钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验现场检验:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500 个为一批 ⑵取样方法: 工艺检验:每种规格钢筋接头的试件不应少于3 个,钢筋母材抗拉强度试件不应少于 3 根,且应取自接头试件的同一根钢筋。 现场检验:在工程结构中随机截取 3 个接头做拉伸试件。 2.4钢筋焊接骨架及焊接网 ⑴频率: 钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300 件作为一批,一周内不足300 件也按一批计。由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对每种 组合的焊点作力学性能检验。 ⑵取样方法: 热轧钢筋的焊点应作剪切试验,试件为 3 件,冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件各为 1 件。 ①剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm ②拉伸件纵筋长度应大于或等于300mm ③焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取,切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋 成为试件的受拉钢筋 3、砂、石JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 ⑴频率: 按同产地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3 或600t 为一批,采用小型工具(如拖拉机等)运输的,以200 或300t 为一批,不足上述量者,按一验收批进行验收。当砂石质量比较稳定、进料量较大时,可1000t 为一验收批。

原材料取样送检方法

原材料取样送检方法 一、水泥 水泥常用品种有普通硅酸盐水泥(代号P.O)、矿渣硅酸盐水泥(代号P.S)、复合硅酸盐水泥(代号P.C),常见强度等级分别为:32.5,32.5R、42.5,42.5R、52.5,52.5R。 以同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一检验批,散装不超过500T为一验收批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复检,并按复检结果使用。 取样送样规则: 1、首先要掌握所购买水泥生产厂是否具有产品生产许可证,并须出具水泥出厂试验报告(3d、28d)。 2、水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采集,取样点至少在20点以上,经混合均匀后用防潮容器包装,重量不少于12kg。 3、委托单位必须逐项填写检验委托单,如水泥生产厂家、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称、全套物理检验项目(强度、细度、安全性、凝结时间)等。 二、砂、石 用大型工具运输的,以400m3或600T为一验收批;以少型工具运输的,以200m3或300T为一验收批,不足上述数量者以一批论。 取样方法: 1、料堆上取样,应从不同部位和深度均匀抽取大致相等的砂8份,石

子16份,组成一组样品,数量≥50kg。 2、每组样品应妥善包装,并附样品卡片,标明样品的编号、名称、取样时间、产地、规格、样品量、代表数量、要求检验项目及取样方式等。 3、主检项目:堆积密度、含泥量、泥块含量、级配、石子针片状含量。 三、外加剂 1、混凝土外加剂(减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂): 生产厂家应据产量和生产设备条件,将产品分批编号,掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一编号为100T,掺量少于1%的外加剂每一编号50T,不足100T或50T的也可按一个批量计,同一编号的产品必须是混合均匀的。 取样数量:不少于0.5T水泥所需用的外加剂量。 2、泵送剂: 年产量不少于500T,每50T为一批,年产量500T以下的,30T为一批,每批不足50T或30T也作为一批。 取样数量:不少于0.2T水泥所需用的泵送剂量。 3、防冻剂: 用一品种的防冻剂,每50T为一批,不足50T也可作为一批。 取样数量:不少于0.15T水泥所需用的防冻剂量。 四、钢筋 常用钢筋HPB235(热轧Q235)光圆钢筋,HRB335、HRB400、HRB500和CRB550等都是带肋钢筋。 1、取样规则:热轧光圆钢筋,热轧带肋钢筋、低碳钢热轧圆盘条每批由重量不大于60T的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢

相关文档
相关文档 最新文档