文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 15降水井封堵施工方案

15降水井封堵施工方案

15降水井封堵施工方案
15降水井封堵施工方案

中铁建工集团有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION

天津诺德中心工程

降水井封堵施工方案

编号:015

编制人:

技术负责人:

中铁建工集团有限公司

天津诺德中心项目经理部

2014年2月25日

目录

1、情况简介 (1)

2、筏板浇筑前降水井护壁做法 (1)

3、封井前的准备 (1)

4、降水井封堵施工工艺 (2)

5、降水井封堵顺序 (3)

6、安全注意事项 (3)

1、工程简介

天津诺德中心项目位于天津市河北区八马路与律纬路交口西侧,总用地面积66583m2,规划可用地面积33596.5m2。本规划用地由城市次干路和支路分成A、B、C三个地块。场地自然地坪标高-0.65m,C地块采用一道环梁做支撑,基坑底标高-10.95m,A、B地块采用两道环梁支撑,基坑底标高-14.75m。

本工程采用大口井降低坑内地下水位,无砂混凝土井管滤料宜采用6mm左右中粗砂或无粉碎石屑,滤料厚度宜大于150mm。降水井成孔直径800mm,井位可根据现场情况适当调整,但应参照基础施工图保证井位避开工程桩及基础梁,降水需在锚桩标高以下的土方开挖前二周左右进行,地下水降低至相应标高(坑底以下0.5~0.8m)后方可开始进行相应土方的开挖。

降水井由基坑支护设计单位设计,共计86口,井管500mm,井径800mm,具体位置见附图。封井时间定为地上主体五层结构施工完成后。经各方咨询并请教当地施工经验丰富的专业降水公司,现制定如下方案。

2、筏板浇筑前降水井护壁做法

在筏板施工前加工防水钢套管,刚套管采用热轧无缝钢管制作,套管高度不小于砼底板厚度,套管规格采用有500×12mm,根据钢套管外径选择15mm厚钢板加工止水环,止水环外径800mm,在套管外侧焊接止水环外环,上下两道,因降水井布置在不同厚度的筏板上,所以按布置在筏板位置,分别做钢护井套,筏板浇筑前安装到降水井上,钢护井套下底长度超过筏板底 2.2m,钢护井套与降水井无砂管之间的缝隙缠绕膨胀橡胶板。筏板浇筑时用模板订矩形木盒,套在降水井上,木盒尺寸:800mmx800mm,高50cm,便于后期封堵降水井时浇筑的混凝土与筏板面相结合。

3、封井前的准备

1、因降水井长期运转,有的井内有少量泥砂淤积或杂物会落到井中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深,并根据实测井深计算每个井的回填材料用量。

2、需准备的材料有:2-4cm粒径石子,p.s.o.42.5普通硅酸盐水泥,河沙,微膨胀剂,早强剂,抗渗剂,水玻璃,焊接钢板,DN40短丝,DN20短丝,DN40外丝管堵,DN20外丝管堵,生料带,7.5KW深水水泵,真空自吸泵,DN40钢管,优质黑橡胶软管及电线电缆。

3、封井前把各井段使用的水泥、砂子、碎石按计量在井口附近备足并准备夯实工具。水泵接好管,电焊机通电,各工种人员到齐。

4、先把砂子、碎石按2:1的比例在井口旁搅拌均匀(全部干料)。

4、降水井封堵施工工艺

封堵降水井工艺流程:抽水—起泵—投入干料—夯实—投入加水配合料—夯实—焊井盖

施工工艺分为两种,针对水位上水慢及水位上水较快分别制定降水井封堵方案。所有材料需运至降水井周围,人员配备齐全,便于快速回填,减少作业时间。

A、降水井水位上升慢,渗水量较小时,采用如下做法:

1、先用大功率深水水泵或真空自吸泵进行快速降水,将水将至筏板面以下3-4m,越深越好。当水降下去以后,快速提出水泵。

2、所有人员进行快速的回填,回填石砂混合料,并及时用木方对井内进行夯实,石子填至距筏板底面下0.2m。

3、将掺有微膨胀剂、早强剂的C45混凝土快速的填入井内,并夯实,每隔50cm混凝土向井内倒入2公斤水玻璃进行严密封堵,混凝土填至距筏板面65mm。

4、用15mm厚钢板进行钢井筒封堵,放置在混凝土表面进行焊接,尽量向下,使钢板上面浇筑混凝土更厚一些。焊接时应快速的焊接一圈,敲掉药皮,仔细检查缝隙,进行第二遍焊接,敲掉药皮检查合格为止。

5、将钢板上表面及降水井周圈清理干净,进行混凝土回填工作,外加剂有微膨胀剂、早强剂、水不漏、抗渗剂。填至与地面平齐。并用钢筋棍振捣密实。

6、以上工序示意详见附图一。

B、降水井水位上升较快,渗水量较大时,采用如下做法:

1、先将水泵吸水口用钢砂缠好,防止吸入小石子及砂粒,防止水泵损坏。

2、将一根约10m长的DN40钢管与水泵连接,投入井内,开始抽水。钢管

上部采用焊接DN40短丝,便于后期封堵。

3、向井内快速填石砂混合料,填至距筏板底面下0.2m,夯实。

4、若石砂混合料上表面仍有积水,用自吸泵立即抽出。

5、将掺有微膨胀剂、早强剂的C45混凝土快速的填入井内,并夯实,每隔50cm混凝土向井内倒入2公斤水玻璃进行严密封堵,混凝土填至距筏板面65mm。

6、将钢板套入钢管内,上部接管继续抽水,待水面将至钢板面以下时快速进行焊接,仔细检查,并确保焊接2遍,不渗不漏。

7、若水量很大,可连续降水24小时以上,待混凝土凝固后停泵。

8、去掉抽水管及电源线,快速进行DN40及DN20丝头封堵,采用外丝堵头加生料带进行封堵。

9、钢管封堵后立即进行混凝土回填,填至与筏板面平齐,振捣密实,方法同前所述。

10、完全停水后封堵后需要在筏板顶的位置再焊接一块钢板,保证不发生漏水。

11、以上工序示意详见附图二。

5、降水井封堵顺序

根据现场实际情况进行降水井封堵排序,封堵以南侧坡道底部3#井为首,穿插进行封堵,封堵原则为最不利点先封堵,降水效果比较明显的西侧几个降水井放在后续进行封堵。封堵顺序如下:

先封C区降水井,后封A、B区降水井。

其中:由于C区地下室相对较浅,在基础混凝土施工时即将地下室外墙范围以内的井进行封堵,所有C区降水井采用A封堵方案,其余井均采用B封堵方案。

降水井井位布置图见附图三

6、安全注意事项

1、因使用电焊机、潜污泵等电气设备,电线电缆不能拖地,应架空做绝缘布置,防止触水发生电击事故。

2、因降水井全部在地下室,应布置好照明,便于施工,并防止磕碰、坠落事故发生。

3、施工过程中,应由专业电工现场配合接、改线,并保证用电设备一机一闸一漏保,确保用电安全。

4、对于消防水池内的降水井,材料倒运需消防水池内,运输口只有水池上部的一个检查口,应搭好梯子或脚手架,确保牢固后才能进行施工,避免坠落事故。

七、封堵注意事项

1、材料准备充分,人员机械配备齐全,一次成活。

2、封堵过程中,填石砂及混凝土速度要快,争取时间。

3、为防止隐患发生,井口周边应清理干净,便于混凝土与筏板的结合。

附图一

检查井、雨水井施工工艺措施

雨水井、检查井施工措施 工艺流程: 井基础垫层混凝土---井室模板支搭---井室钢筋绑扎安装---井室混凝土浇注---井室模板拆除---井室现浇混凝土养护。 一、操作方法: 1、检查井垫层混凝土经验收合格后,方可进行井室模板支撑。 2、井室模板支搭: 1)在底板侧模安装前,必须在清洗后的素混凝土垫层面上,格局井壁边线样桩,正确划出模板内侧未知的墨线,再根据混凝土浇注高度立模,并支撑固定。 2)井部直墙侧模,不采取螺栓固定时,其两侧模板间应加支撑杆,且在浇注时,应在混凝土面接近撑杆时,随将撑杆拆除。 3)井室顶板的底模,当跨度不小于4cm时,其底模应支起适当的拱度,当设计无规定时,其起拱度宜为全夸的2%-3%。 4)安装井壁(墙)模板,应先立内模,待钢筋安装,焊接绑扎及各种预埋件、预留孔(洞)验收合格后面再立外模。 5)模板接缝应紧密吻合,如有缝隙应用嵌缝料嵌密,如嵌缝较大时,应进行修理或补加封条。 6)固定模板的支撑不得与教授叫有联系。侧墙模板与顶板模板的支设应自成体系,不得因井墙拆模影响井室顶板混凝土强度的正常增长。

3、井室钢筋绑扎安装: 1)钢筋加工、接头应符合相关技术标准和管饭要求,加工成型后的钢筋应挂牌注明所用部位、类别,分别堆放,以防差错。 2)钢筋绑扎和安装前,应严格按照施工图先做钢筋排列间距的各种样尺,作为钢筋排列的依据,绑扎钢筋时,应在主筋上划好。 3)受力钢筋的绑扎接头位置应相互错开,在受力钢筋直径 30倍且不小于50mm的区段内,绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋的总面积的百分率:受力区不得超过50%,受拉区不得超过25%。 4)钢筋在相交点应用火烧丝扎结,钢筋的交叉点可以每隔一根相互成梅花状扎牢,但在周边的交叉点,每处都应绑扎。 5)箍筋的转角与钢筋的相交点均应扎牢,箍筋的末端应向内弯曲。 6)绑扎丝头应向内弯曲,不得伸向保护层内,已绑好的钢筋上不得践踏或放置中午。 4、井室混凝土浇注: 1)混凝土浇注前,应对井室施工部位的模板、钢筋及运输混凝土的脚手架倒板进行严格检查,发现问题及时纠正。 2)井室混凝土的浇注应连续进行,当需要间歇时,间歇时间应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。

真空井点降水施工方案

降水施工方案 施工单位:唐山市丰南区永诚隆土石方工程处降水区方案

一、工程概况 1、项目基本概况: 唐山LNG外电真空降水 2、场地工程地质条件: 唐山LNG场内吹填及回填场地。 3、本工程各项工程量统计如下: 序号项目数量单位备注 2 m1 降至槽底0.5m 轻型井点降水 二、编制依据: (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 三、开挖降水处理方案 1、施工工艺及施工参数介绍 经现场明开挖,结果为直接开挖不能满足现场施工条件,我司将采用真空降水的施工方法对现场进行降水施工。降水区施工参数设定 1、施工区域工作面四周外侧间隔1米设置2m深井点,四周环形布置。井点降水 (1)井点降水 在开挖施工后,先进行井点降水(真空度-0.03MPa~-0.06MPa),有效降1 降水区方案

水(水位低于槽底地下不小于0.5m)后进行开挖,若开挖后遇到明水采用明排水法。 2、总体的施工顺序为: 1.井点降水施工,外设明排水; 2.开挖区内水位降水至槽底地以下0.5m处; 3.进行开挖,留另降水管降水直到基坑回填结束; 四、施工工艺 1、井点降水施工 1.1施工准备 选择总管铺设位置,考虑真空泵的功率及能负担集水总管的长度,确定抽水水流方向及出水口位置,抽水泵位置的安放宜选择在同一侧,布置抽水泵安放位置的选择,在放置泵的方向外侧开挖集水槽排水。抽水总管为直径50mmPVC管,插入井管为直径20mmPVC管,总管与井管的连接采用软塑管,各种规格的管材分类码放整齐。 1.2井点降水工艺流程

井点降水工艺流程图 2 降水区方案 1.3井点埋设 (1)测放井点 用钢尺测放井点,定位井管点用竹签插入地下做好标识。经复测合格后的 井点报监理方和甲方验收、确认。 (2)埋设井点 井管为50mm直径PVC管,井管下端为滤管,滤管长0.6m,管壁上钻 有φ8mm的星棋状排列滤孔,为避免滤孔堵塞,管壁外包尼龙丝布作为滤网,在滤网外再围一段螺旋形铁丝,将滤网固定在滤管上,防止滤网脱落或下滑,保护滤管。 井点管埋设采用导杆冲枪式水冲法成孔。导杆式冲枪的由高压

降水井封井施工方案

南京明发通达信息港二期(A1地块) (降水管井) 封 井 施 工 方 案 建基建设集团有限公司 二O一四年七月

一.工程概况 南京明发通达信息港二期基坑支护及降水工程位于浦滨路与江淼路交界处,基坑占地面积 10352 ㎡,地下2层/地上主楼23 F、裙楼5F,为现浇混凝土框剪结构,结构安全等级为二级,室内设计标高±0.000相对于绝对高程7.400m。车库及主楼基础底标高为﹣8.5m。本工程共设计布设素砼管井48 口,由于地下水下丰富,通过对地勘报告的研究,借鉴C2地块(一期)的降水经验,降水方案进行改进,改用钢管井降水,共布设19口(北侧坑中坑增补一口)超大流量钢管井进行降水。在钢管高于基础筏板50cm中间位置,外焊两道止水环,止水环宽150mm,厚度为6mm,浇筑在底筏板内。另因局部土层含粘土成分,形成水层隔离带,采用轻型井点降水处置,吸水直接封闭于底板下。 现场2#、4#、6#、10#、17#五口管井,因土方开挖施工过程中被损坏,不能进行降水,井内用砼进行填实,加钢板盖焊接,封于底板垫层下。根据现场降水情况,结合实测的数据分析,因16#管井(位于南侧核心筒内,考虑主体结构的施工难度),通过管井内静态水位的测量和观察,可不需进行排水,井内用砼填实,加钢板盖焊接,井盖上方连接好底板钢筋,同底板浇筑好,封闭在底板内。目前因后浇带未曾具备浇筑条件,现场已封闭降水井6口,现留置降水井13口。二.施工前准备 1.熟悉设计图纸和工程地质情况; 2.了解现场根据现场实际情况编制可行的施工方案,管井封井前经主

体结构设计单位对结构抗浮荷载进行复核; 3.封井前技术人员对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量,填料主要为微膨胀混凝土干拌和料,并有配合比单(附后)。 4.停泵实测水位上升至筏板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 5.组织技术交底工作 6.施工材料 (1)水泥 P.S.O.42.5矿渣硅酸盐水泥 (2)砂子中粗砂 (3)碎石 1-3规格料 (4)水玻璃等外加剂 (5)微膨胀剂 (6)钢盖板(厚8mm)及计量工具 7.因降水井长期运转,有的井内有少量的泥沙淤积,或杂物落入井内所以在封井前必须对每个井进行实际测量,确定井的深度,计算出每个井封井回填所需要的材料用量,把所需材料,(沙、水泥、石子等及其辅助材料)运至井口附近备足,并准备夯实工具,井口采用木棍捣实。 8.封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,由大到小,东侧先封,由外围到中间。依据降水平面布置图、降水记录、水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭,由基坑外围向中间进

轻型井点降水施工方案

松江区中山街道中山街道光星路 2号地块动迁安置房项目 轻 型 井 点 降 水 施 工 方 案 上海开天建设(集团)有限公司 2018年03月

目录 一、工程概况 二、编制说明 三、降水设计方案 四、降水施工方案 五、工程进度计划和保证措施 六、质量控制及保证措施 七、施工安全保证措施 八、降水维护和应急措施 九、控制井点降水对周边环境危害的措施 十、监测措施 十一、井点降水施工机械及管理人员 十二、安全生产文明施工 十三、人员配置 轻型井点降水施工方案 一、工程概况 1.1参建单位: 工程名称:松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目工程地点:松江区中山街道光星路2号地块 建设单位:上海泉都房地产开发有限公司 设计单位:上海结宇建筑设计有限公司 围护设计单位:上海市基础工程集团有限公司 施工单位:上海开天建设(集团)有限公司

1.2工程概况及地理位置: 拟建松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目。地下一层,地下车库基坑周长约为970.0m,面积约为16000㎡。本工程基坑位于整个场地中心位置,周边大部分部分位置临近住宅楼。工程±0.00相当于绝对标高+4.60m,场地经过整平后绝对标高约为3.80m,相当相对标高为-0.8m。地下车库底板面标高为-5.05m,底板厚500,垫层150,则基坑坑底标高为-5.700m,基坑开挖深度4.90m。北侧7#和8#之间局部开挖深度为 5.60m。1~8号楼底板底标高为-3.850m,与地下车库间高差约为1.85m。局部集水坑位置加深至6.5m 和6.7m。 ①水泥土搅拌桩重力坝;②落深区搅拌桩支护;③轻型井点降水;支护体系详述如下: 1)地下车库设计采用宽3.70m、4.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为11m、12m,在坝体内外侧插入2Ф48×3.5mm钢管;号房设计采用宽2.20m、5.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为 6.5m、。 2)基坑内落深区域:开挖深度在4.6m~6.6m,搅拌桩宽度相应增加到 5.70m,长度相应增加到16.0m,内插14m型钢500x300x11x20@1000。 3)基坑降水:本工程两个坑设计采用21套轻型井点降水来降低基坑内地下水位。 1.3 工程地质概况 1) 现场情况及地质条件 拟建场地属滨海平原地貌类型,场地地形较为平坦,地貌单一,地面标高设计时按整平自然地面绝对标高 3.80m,即为相对标高-0.80m考虑。 2) 地下水 根据勘察报告,拟建场地地下水类型主要为浅部潜水,主要来源为大气降水及地表水侧向补给,地下水位受降水影响较大。地下水稳定水位深埋0.40~2.80m m之间。设计计算按上海市常年平均地下水位0.5m考虑。经调查,该拟建场地内地下水未受到环境污染,根据上海市工程建设规范《地基基础设计规范》及《岩土工程勘察规范》有关规定,综合判定场地内地下水和土对混凝土有微腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替环境下对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。3)不良地质作用 通过地质勘察报告可知,场地内无暗浜及明浜。 4)场地土层物理力学性质指标详见下表1

雨污水检查井施工的解决方案.doc

一、编制依据 1、北坞村农民回学习迁房道路及市政管线工程(北坞村南路)施工图纸 2、北坞村农民回迁房道路及市政管线工程(北坞村南路)工程地勘报告 3、施工组织设计 4、相关施工规范、技术标准 5、现况周边环境考察及施工需要 二、工程概况 2.1工程概况 该工程地处海淀区玉泉山南麓及颐和园西侧区域,主要位于玉泉行政村北坞村范围内。北坞村南路为城市支路,西起茶棚路、东至金河路(颐和园西门),在桩号K0+430处与玉泉慧谷西侧路相交,在桩号K0+660处与北坞村路相交,全长1.471公里。 工程内容包括:道路、雨水、污水及排水边沟工程。 沿道路修建雨污水管线。北坞村路以西段雨水从西向东排入拟建北坞村路西侧雨水方沟内,干线管径D=500-1400mm,北坞村路以东段排入拟建北坞村路东侧雨水方沟内。方沟断面尺寸分别为W×H=800×1050mm、W×H=1600×870mm、W×H=1200×1230mm。 北坞村南路新建污水管线排入现况北坞村路污水管,管径D=400-500mm。 本工程计划开工日期为2009年6月23日,计划竣工日期为2009年9月10日,合同工期为80日历天。 2.2设计概况 技术标准:设计等级为城市支路,设计速度为30公里/小时,红线宽度为30米。 平面设计:北坞村南路西起茶棚路K0+528处、东至金河路(颐和园西门),全长1.471公里,在桩号K0+430处与玉泉慧谷西侧路相交,在桩号K0+660处与北坞村路相交。 纵断面设计:本工程道路最大纵坡及最小纵坡均为0.3%;最大坡长541.42米,最小坡长为116.85米;最小凸曲线半径为8000米,最小凹曲线半径为7000米。 横断面设计:路面设i=1.5%双向横坡,坡向外侧;路肩设置i=2%单向横坡,坡向内侧。 2.3 道路工程概况

地下车库深井封堵施工方案

地下车库深井封堵施工方案 一、工程概况:胜宏景苑E区地下车库工程位于东营市东城胜利大街以 东、北二路以南,一层为全地下结构,建筑面积13579.63卅,车库地面假定标高为-5.40相当于绝对高程为-0.15,地下车库均采用承台基础,则开挖时深度约4.8m,在地下室施工阶段,为降低地下水位,降水要求是按设计要求把地下水位降至设计标高以下,防止底板上浮,深井在地下室底板施工完成后至地下室回填土完成前,需继续抽水,还需保留一部分深井,因而出现了深井封井的问题,深井封堵是在打混凝土垫层时,放入制作好 的套管,和垫层混凝土浇筑在一起,套管外面焊一5mm*100mm宽钢板 止水环,按正常情况应在套管内侧设钢板止水环,但这样水泵不易拿出, 因而需要在套管上口设一法兰,用3mm厚橡胶垫圈密封,上紧12只直径 为? 12的螺栓,封盖与套管连接紧密后水流渗流路径均被阻止在地下室底板以下,起到有效的阻水、气封堵作用。 二、方案编制依据 3.1.本工程地质勘探报告:《胜宏景苑E区项目岩土工程勘察报告》 3.2本工程业主有关要求 3.3.东营市胜宏景苑E区地下车库基础施工图纸 二、方案特点 2.1采用此法深井封井,可在地下室施工完成至回填土完成之前,继续 从地下室抽出地下水,封堵后底板的有效高度都能得到保证。 2.2封井时,能保证水泵从井内移出,又保证了基础底板混凝土的厚度 和连续性。 2.3当地下水位较高时,用带橡胶垫的盖板封死水路,这样在干燥的场 所浇筑底板混凝土,施工质量能得到保证。 特别是地下含有少量天然气的工程,在地下室底板浇筑时,地下天然 气可从顺水流方向流至井口,防止从其它部位混凝土中冒出,使底板混凝 土形成无数条贯通细小裂缝,采用事后补救、补漏的任何方法,也只能是采用治表

降水井施工方案

河南大学金明校区专家公寓(22#院) 基坑降水工程 施 工 方 案 河南省有色工程勘察有限公司 2012年11月8日

目录 一、工程概况 二、施工方案 三、主要施工工艺 四、应急预案 1)发生停电应急措施 2)设备故障应急措施 3)自然灾害应急措施 五、保证正常安全运行的技术措施 1)冬雨季施工技术措施 2)减少噪音技术措施 3)降低环境污染措施 4)地下管线保护措施 5)施工安全风险分析及应急预案 六、与总包、业主以及周边环境协调配合 七、确保文明施工的保证措施 八、施工总平面布置

一、工程概况 河南大学金明校区专家公寓(22#院)地下降水工程位于家属院内,基坑周长约1700m,面积103700㎡。 二、施工方案 该基坑管井设计140眼,渗透井55眼,轻型井点46组。 (1)管井施工 1.管井定位:测量人员根据降水井的设计位置测设实际井位,并参阅基础施工图纸,适当调整井位。井位偏差小于50mm。 2.挖井口、安装护筒 根据测设的降水井的位置,采用人工开挖井口,井口直径为650mm,埋设钢护筒高0.8m,管井内径不小于300mm,管井深18m。 3.钻机成孔:采用钻机成孔,一径到底,井孔要求圆、直,垂直度偏差<1%。钻机就位必须准确,钻杆必须垂直,钻机底座必须牢固。在钻至设计深度以后停钻。钻井施工时本区域应以清水或稀浆钻进,严禁使用稠泥浆,下井管前,必须刮泥皮换稀浆。下井管前换浆标准:孔内泥浆漏斗粘度达16S,比重1.05左右,并测定孔深,满足孔深要求之后,再下井管。 4.下井管:井管采用无砂砾石混凝土滤水管,水位以下包缠一层60-80目的尼龙网,缓缓下放。当井管与井口相差200mm时,接上节井管。接头处用编织袋和尼龙网裹严,以免挤入泥砂淤塞井管。竖向用竹条和铁丝固定井管。为防止上下节错位,在下管时,吊放井管要

雨污水井施工方案

目录

一、编制依据 1.1《排水检查井图集》(图集号 02S515) 1.2《?室?外?排?水?设?计?规?范?》?(?G?B?5?0?0?1?4?-?2?0?0?6?) 1.3踏勘现场所获取的调查资料。 二、施工准备 2.1材料要求 2.1.1水泥、砂、砖、掺合料及水等经检验合格,其数量应满足施工需要,质量要满足砂浆拌制的各项要求。 2.1.2砖、砂浆、盖板砼抗压强度应符合设计要求。 2.1.3井圈、井盖、踏步的选用符合设计要求。 2.2施工机具与设备 砂浆拌制设备、数量、能力应满足现场拌制需要。 2.3作业条件 2.3.1排水管道检查井基础强度应满足设计要求,表面清理干净整洁。2.3.2测设井位轴线位置并标示井底高程(流水面高程)。 2.3.3所用材料已运至施工现场,数量满足施工需要。 2.3.4施工用砂浆配合比已完成并满足施工需要。 2.3.5井室内未接通的备用支线管口已封堵完成。 三、施工工艺 3.1施工排水: 3.1.1在检查井施工过程中,必须做到不间断排水,严禁带水操作。

3.1.2沟槽开挖采用明沟排水施工时,应在开挖的沟槽范围以外布置排水井,排水井规格:φ600×H(H-有效深度>40cm),其间距不宜大于150m。 3.1.3检查井施工时,应在检查井基础10cm以外布置排水井。 3.2基础施工: 3.2.1井的砼基础之强度和厚度的规定:井基础的砼强度和厚度等尺寸,必须符合设计要求。最低砼强度等级不得低于C15,素砼井基础的最小厚度不得小于15cm。 3.2.2检查井基础施工: 不落底的检查井:井基础应与管道基础同时浇筑。 2有落底的检查井:应先施工井基础,然后砌井壁达管道基础底标高,再浇筑管道基础。 应按施工规范进行砼浇筑。浇筑完后,要给砼一定时间的养护期。只有当砼基础强度达1.2MPa时,方能进行下道工序(安装管道或砌井壁的施工)。严禁留出井位、先施工管道,再施工检查井或先砌井壁后浇筑砼底板的错误作业法。 3.3工艺流程: 井底基础→砌筑井室及井内流槽,表面应用砂浆分层压实抹光→井室收口及井内壁原浆勾缝,踏步安装→预留支管的安装与井壁衔接处理→井身二次接高至规定高程→浇筑或安装井圈→井盖就位。 3.4操作办法 3.4.1井底基础应与管道基础同时浇筑。

河道井点降水施工方案

河道井点降水施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

盐城市大丰区城市河道(富民河)整治 工程施工井点降水 施 工 方 案 江西华龙水利工程建设有限公司 盐城市大丰区2018年度城市河道(富民河、红花中心河)整治工程项目部 编制日期:2018年3月17日 河道施工管井降水施工方案 一、工程概述

根据甲方、监理工程师及现场实际开挖地下水位情况,水位埋藏较浅,土质为松软的粉质粘土米处见地下水,河道深度较深,且已进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,挡墙基槽土方开挖,容易出现边坡土质塌方,这种施工条件,在质量、安全方面存在很大隐患。基槽开挖后随时都有塌方的危险,有可能会造成重大安全事故,后果不堪设想;因此根据实际情况拟采用,挖出的部分土方可以用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取的措施,管井降水每口井设置一台水泵将水抽排入总管,由总管再排到附近的或就近的河道,这些井点降水、排水工作都要持续到污水管网安装完毕回填后才能停止,以保证污水管网工程在干燥条件下施工。 二、根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按类型和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好、备用。 现场测量人员用白灰放出管井降水下管的位置,清理障碍。 三、施工技术措施 工艺流程:放线定井位-钻机就位钻孔-吊放井管-填充滤料 安装排水总管洗井试抽水-正常抽水 1、施工顺序 ⑴ 放线定井位。 ⑵ 放样、钻孔至设计深度。 ⑶ 安装φ400无砂水泥滤管。 ⑷ 井管底端封口接头应牢固防止反砂。

降水井封堵方案

降水井封堵方案 一、技术准备工作 (1)熟悉设计图纸和工程地质情况; (2)了解现场根据现场实际情况编制可行的施工方案; (3)封井前对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量。 (4)停泵实测水位上升至筏板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 二、施工材料准备及工具准备 施工材料:P·O42.5普通硅酸盐水泥 砂子:中粗砂 碎石:10-30mm 工具:主要由完好的车轮2个、直径为38mm钢板4块、、橡胶垫4 块、螺栓、扳手、计量工具组成。 三、降水井封井施工 1、封井前的准备 ⑴、因降水井长期运转,有的井内会有杂物落到井中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深。 ⑵、封井前把各井段使用的水泥、砂子、碎石放置在井口附近备足并准备工具。 2、封井施工工艺 抽水→起泵→放置未充气的车轮盖板→对车轮进行充气→注浆→浇筑混凝土。(如图1所示) (2)、封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,依据降水井施工方案,水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭。

图1 3、细部施工方法 (1)抽水 在施工前,将井内水抽至地板以下。 (2)止水及注浆 ①在Ф400钢管内放置一个电瓶车未充气的车轮,车轮正反面各焊接一块 钢板和车轮连成整体(如图2所示); 图2 ②将车轮放置在车站底板一下位置即可,然后对车轮进行充气,直至车轮 全部膨胀开压力满足为止。(如图3所示)

图三 ③在两块钢板上各割开一直径为20mm的孔,并提前连接注浆管和车轮一 并放置井内。 ④当车轮经充气全部膨胀时,进行注浆,注浆材料采用1:1水泥浆注浆 1000~2000L后再注0.5:1的水泥浆,注浆过程中若出现压力超过0.4Mp 时即立刻停止注浆。 (3)降水井回灌及微膨胀混凝土施工 钢板止水环施工完毕后,采用石子、中砂(砂石配合比采用3:7)对深井进行回灌,回灌至井口以下1000mm位置即可,回灌完毕后采用微膨胀混凝土进行浇注,微膨胀混凝土浇筑至于钢管齐平。(微膨胀混凝土配合比1:2.02:3.03:0.5;掺合料粉煤灰80kg/m3,膨胀剂40kg/m3) (6)二次注浆 待混凝土龄期到3天后利用事先预留的注浆管对井底进行双液浆注浆,注浆压力控制在0.4M以内。 表1 双液浆配合比 (7)微膨胀混凝土施工 ①将井口周边表层钢筋剥离后采用同直径钢筋焊接浇筑砼。

降水井观察井施工方案

苏州检验检疫综合实验楼基坑支护工程 降水井、观测井(回灌井)施工方案 1 概况 1.1 工程概况 拟建工程位于苏州工业园区苏惠路北侧、星桂街西侧、相门塘南侧。降水井为30口,其中A区Ф800mm19口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区Ф800mm11口,长度为16M,其中滤管长12M;观测井(回灌井)为17口 ,A区周围Ф800mm10口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区周围Ф800mm7口,长度为16M,其中滤管长12M。 1.2施工工期: 本分项工程工期为20日历天,详见工程进度计划表。 1.3分项工程质量: 本分项工程质量标准:合格. 1.4分项工程安全: 安全目标:安全“无重大安全责任事故”。 2、施工机械设备 为了满足本分项工程的施工需要,本公司拟投入3台潜水钻机. 3、降水井、观测井(回灌井)施工工艺流程图:

4、主要分项工程施工技术与措施: 4.1 桩位测放 1、测量员测放桩位,所有桩位均用Φ12钢筋头打入地下20cm且顶部 涂以红油漆,以利检查核对。 2、桩位放样完毕后,测量员先将放样结果交项目技术负责验收。 3、项目技术负责验收合格后,再报请业主工地代表或监理验收;验收 合格后,经双方负责人在桩位放样单上签字认可,将放样结果形成资料性文件,方可进行下道工序的施工;否则,重新放样。 4、桩位放样误差20mm。 4.2护筒埋设 1、沿桩位0.7m外钉四根Φ16钢筋头,使其两根连线交于桩位中心。 2、以钉入的桩位钢筋头为中心,挖一比护筒大10cm的圆坑,且底部要进入原状土≥20cm。 3、埋设护筒时,其中心线与桩位中心线的允许偏差≤20mm,并保持护筒垂直。 4、护筒内径要比桩径大10cm。 5、埋设护筒时,其四周应用粘土分层回填夯实,确保孔口不坍塌,否则,护筒松动,倾斜而失去护筒护壁的作用。 6、埋设好护筒后,逐个测量护筒上口标高,以正确控制桩深,如遇松散填土,护筒易下沉时,应用铁丝将护筒与钻机机座固定。 7、埋设好护筒后,由技术人员进行检测,并请业主或监理复核验收。

检查井、雨水口施工方案

北京市市管城市道路西四北大街 (西四路口■地安门西大街)道路大修工程检查井、雨水口施工方案 审批:日期: 审核:日期: 编制:日期:

一、工程概况 1、西四北大街设计起点西四东大街与西四南大街大街接顺起点桩号K1+858,设计终点地安门西大街与与平安里西大街永中交终点桩号K2+834,道路全长950 米。现况道路宽12.5米,双向四车道,俩侧设机非隔离带宽 2.5米、机非隔离带两侧为人行步道。 工程施工范围主路局部进行病害处理,积水路段增加雨水口,现况井周进行加固处理后,进行沥青摊铺。人行步道部分路段进行加宽,主要进行路缘石步道砖的更换,具体工程量及施工方法详见工程图纸。 二、施工工艺 (一)检查井施工 1、路面标准情况的施工工艺 检查井井墙外350mn范围内的旧路面结构刨除,处理深度按照设计图纸要求,并将基层清理干净;当检查井井筒周边处理范围不能保证将损坏部位清除时,根据情况对处理范围进行调整加大。 依据图纸将预先加工好的钢筋在井圈外布置好,钢筋间焊接牢固。 以井圈周边平整路面为基准,挂十字线,由测量人员检测检查井需要调整的高度,井圈表面高程与沥青砼面层铺设后顶面高程一致。确定高程后用3块步道砖块砌筑调整检查井井盖的高程,块材砌筑平稳,井筒内侧用模板支模。U型①8钢筋(沿井圈均匀布臵4个)分别与井圈和布臵在井墙外依据图纸预先加工好的钢筋连接牢固,U型钢筋开口向上,将钢筋底部加入垫块,以保证混凝土结构的保护层厚度。 井筒b+350m(b为井筒宽度)范围内浇筑C25快硬早强商品混凝土,不得采用砂浆或豆石砼,塌落度不宜过大。混凝土分一次浇筑,混凝土要平整、密实,表面成活要粗糙并且包住井圈,避免发生位移。井筒内模板拆除后,混凝土表面有瑕疵或蜂窝孔洞时,应立即做返工或修复处理。沥青砼的摊铺施工应在现浇砼后12小时

井点降水专项施工方案(最终确定)

井点降水专项施工方案 一、工程概况 唐海县龙祥园(二期)小区由唐山三元房地产开发有限公司开发,唐山中建建筑设计研究院设计,唐山大地地质工程勘察院进行地质勘察,场地位于新立小学东侧,创业大街路南,唐海热力西侧。本工程总用地面积10633平方米,二期总建筑面积18064.71平方米。101#楼为17层商住楼宅楼,建筑面积13546.92㎡,102#楼为5层住宅楼,总建筑面积4517。79㎡,8#楼为15层住宅楼。其中共计土方工程量为1万m3左右。 设计±0.000由建设单位指定高程点。经过现场测量,施工场地自然地面即相对标高为-0.7m;施工场地周围地面相对平坦。101-102#楼基槽采用大开挖土方,土方开挖深度建筑物以底标高(包括 100mmC15素砼垫层300mm褥垫层)计算挖土最深为3.7m。 二、工程土质和水文地质条件 (一)本基坑所涉及的土层: ①层耕土:全场分布,层面高程5.46-6.76m,层厚0.1-1.8m,灰褐色、浅灰黄色,松散状,以粉土为主,含植物根系。

②-1层粉土:全场分布,层面高程4.84-6.46m,层顶埋深 0.14-0.7m,层厚0.65-2.00m。灰黄色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-2层粉土:全场分布,层面高程3.39-5.56m,层顶埋深 0.95-2.3m,层厚4.9-10.05m,灰色、灰褐色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-3粉土:全场分布,层面高程-0.6~-5.75m,层顶埋深 6.15-13.95m,层厚2.05-8.7m。灰绿色、黄绿色,密实,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 (二)水文情况 本工程基坑所涉及的各地基土层范围内地下水为孔隙潜水及沿海地区富水性较贫乏,勘察期间地下水位在自然地平下1.2—1.5m左右。本场地单井涌水量较大,大于1000吨。 三、井点降水施工 (一)轻型井点降水施工 1、施工准备 1)、施工机具

管井井点封堵方案

管井井点封堵方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

管井井点封堵方案 本工程降水方案采用大口径井点及轻型井点联合降水方案,管井20口。大口径井点封堵时间在地下室模板拆除后进行。 一、管井井点封堵施工准备: 基础筏板上用套管留出管井井口,套管加工应符合以下几条: 1.套管制做采用厚度4毫米钢板; 2.套管直径400毫米满足更换水泵要求; 3.套管中间加焊止水环,延长渗透路径。 焊接人员要有上岗证,要对现场施工人员进行技术交底和安全教育。 二、施工方法 封井构造如下图: (一)套管制作与安装 1.在混凝土垫层施工完毕后,将原混凝土管井管取下,用4毫米厚钢板制成 A400mm套管,高度随基础筏板厚度加300 mm,中间加焊翼宽80mm止水环 (参见02S404-P24)。 2.防水卷材上翻150毫米,与套管紧密粘结,外加管箍。

3.为防止套管位移,筏板钢筋绑扎后,套管与上下层钢筋网片焊牢。 4.为保证基础底板结构不受影响,底板上下层钢筋采取加固措施,具体做法参 考平法图集03G101-3 P53(如下图),补强钢筋与筏板主筋同直径、同型号。 (二)管井封堵 1.管井封堵由西向东逐个依次完成,每个管井封堵间隔时间为48小时。 2.管井封堵应观测其余降水井水位变化情况,如水位上升明显,应更换大排量 水泵强抽,观测水位上升时间,由此确定更改封井方案。 3.回填前,先拆除水泵,采用砂石回填至基底下500毫米处,如果管内有积水 采用水泵排净,然后采用同底板标号抗渗混凝土浇筑至套管上口以下200毫米处;用厚度4毫米钢板焊接封口,再浇筑至底板上平,底板以上套管割除。 三、施工注意事项 1.各种材料质量应合格。 2.套管固定牢固,底板混凝土浇注时要有专人负责。 3.遵守安全生产规定,作好安全防护,预防事故的发生。 4.按规范要求,作好施工质量记录,全面反映施工过程。

降水井施工方案

1编制依据 (2) 2工程概况水文地质条件 (2) 3场地水文地质条件 (2) 4降水设计方案 (3) 4.1降水井井身结构 (3) 4.2降水井布置 (3) 4.3施工技术措施 (4) 4.4降水井施工 (5) 4.5降水井监测 (6) 5施工部署 (7) 6.1施工管理体系 (7) 6.2质量保证体系 (7) 6.3劳动力组织计划 (7) 6.4机械设备计划 (8) 6.5施工工期 (8) 7 施工安全及环保措施 (8) 7.1 降水安全、环保措施 (8) 7.2 土方施工安全、环境保证措施 (8)

附:降水井井身结构图 降水井平面布置图 基坑降水施工方案 1编制依据 ①、中国(如皋)长寿城项目一期工程东侧地块《岩土工程勘察报 告》报告编号:NT12100。 ②、《现行建筑施工规范大全》 ③、有关场地平面图。 ④、我公司多年来在如皋地区的施工经验。 ⑤、一期二标段6#楼施工组织设计。 2工程概况及水文地质条件 本场地位于解放西路北侧,长寿城一期工程以东与红星河西之间,拟建的建筑物为一层商铺,五层住宅楼,拟建建筑物设置一层地下车库,地下车库开挖深度约6米左右,土方开挖量约16000mL 依据本场地岩土勘察报告,本场地含水层共四层,其中:上层粉砂、粉土夹粉砂共两层,潜水含水层二层。对基础施工有影响的孔隙潜水主要赋 存于2~3层粉土,粉砂土和松散土层孔隙潜水。 ①、第一层上层粉土夹粉砂 该含水层地下水位埋深为约2.5m左右,分布于第一层杂填土、粉土夹粉砂中,地下水主要来此于地下降水入渗补给和东侧红星河渗漏,表现为地

下水位及含水量随补给源的变化而变化,常年地下水位较高,年降水量较大,降水时地下水接近地表。 ②、第二层上层粉砂土 该含水层分布于渗透系数相对较高的②?③的粉土夹层中,含水层性质属层间水。主要特征是含水层水位随含水层层位变化而变化,因此无统一的含水层位和地下水位,含水性多为粉沙土或粉土夹粉砂,含水量较大,渗透性较强。 4降水设计方案 依据本场地水文地质条件及基坑开挖深度,结合本公司基坑降水经验,本基坑降水采用小口径井点降水方案。 降水井深度:6.5?7.5m 降水井井径:①300mm 滤水管管径:①200mm (无砂管) 滤料:①2—4 mm (细砾石) 降水井间距:10~15m 井身结构见附图一。 4.2降水井布置 降水井的布置是保证降水效果的一个重要环节。本次降水工程井点的布置一般间距为10~15m,基于本基坑形状呈长方形,东侧紧邻红星河、东西两侧补给源大小不一。因此,对于补给源较大的基坑(东侧)降水井间距加密布置,降水井间距为10m,其余各侧降水井间距均为15m;降水井距基坑周边距离为1.0m。同时在施工中利用收集到的有关水文地质资料,抽水试验成果再作适当调整。

(完整word版)雨污水检查井施工方案

A3.1施工组织设计/方案报审表 英飞凌厂区道路雨污井盖更换改造工程

英飞凌厂区道路雨污井盖更换修复施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2012年5月25日

一、工程概况 英飞凌厂区道路雨污井盖更换修复施工,根据道路周边返水与接水情况增设雨水井或小明沟(路边)。 二、施工方案 施工流程: 设置水马隔离墩→测量检查井顶高度→锯缝机锯缝→人工破除检查井周围路面→砌砖(升井座)→清底→施工第一层水泥稳定碎石→安放环形箍筋→施工第二层水泥稳定碎石→砼面层→开放交通 1、由测量人员对各个检查井高程进行复核,在原有井的位置进行 混凝土井圈的放线,逐个确定每个检查井的升井高度和坡度调整的具体数值; 2、对检查井井盖周边200mm范围内的路面结构予以破除,使用 锯缝机锯缝、凿岩机破除; 3、处理深度至井座底面以下40cm位置; 4、砌筑井筒。根据路面横坡和高度调整井座位置,若井座损坏, 应更换; 5、清除坑槽底面的浮土并整平; 6、第一层水泥稳定碎石为20cm厚,充分压实后,安放环形箍筋 网片,再施工第二层水泥稳定碎石;

三、注意事项 1、混凝土浇筑时,必须保证井圈的牢固性,贴边流放,在新老砼 交接处清洗干净然后刷水泥浆,振捣密实,振捣时振捣棒宜离井圈10cm以外; 2、混凝土浇筑完24小时后进行养护,养护时间不得小于7天; 3、混凝土浆抗压强度达1.2MPa时,方可上人; 4、在施工过程中,井周外延500mm铺设帆布,防止水泥砂浆损 坏铺设完的路面。做好井周混凝土的养护工作,防止开裂; 四、交通疏导 1、遵循边通车、边施工的基本原则。 2、安全原则:本工程施工期间,必须保障厂区人员车辆的行驶安全, 同时也必须保障施工车辆和施工人员的安全。 3、畅通原则:本工程施工期间,道路应保持畅通。 4、确保施工进度的原则:在做好交通组织的基础上,确保施工进度, 尽量缩短施工周期,要保证工程在规定的工期内完成。 5、安全文明施工,是做好交通组织的必要条件。 6、路网分流,强化管理,分步实施,加强与厂各级管理部门的联系, 取得协助,降低交通组织的难度。 7、与厂各级管理部门协商,对道路上有封闭段进行限制(如加设减 速带,警示标志提醒等),以保证过往车辆行驶畅通,并配合厂保安部门做好交通疏导工作,保持密切联系、取得他们的支持和帮助。

基础井点降水施工方案

基础井点降水施工方案1工程概括 1.1工程概括 1.2地质情况 2施工方案 2.1施工方案编制注意事项 2.2地下水控制方案选择 2.3基坑涌水量计算 2.4真空(轻型)井点降水施工技术措施 2.5集水明排法施工技术措施 3针对黄浦江引水渠保护措施 3.1降水与排水渠概况分析 3.2降水功能分析 3.3井点降水范围验证 3.4对黄浦江引水渠保护措施 4井降水对于引水渠的应急措施 5安全措施 6文明施工措施 .附图1 井点降水平面布置图 .附图2 压密注浆平面布置图 .附图3土钉墙平面布置图

基础井点降水施工方案 1工程概况 1.1工程概况 本工程占地面积为121851M,分别由一个地下车库和12#房、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#房9幢单体建筑组成. 本工程地下水位根据地质勘察报告查得为自然地面下800mm左右.每幢楼`每个地下室分区基坑挖土深度参差不齐(1.4~4.3). 1.2地质情况 地层分布情况: 第①1层素填土,土质不均匀,呈粉质粘土状,该层土上部约0.600m为碎石、碎砖等. 第①2层浜填土,土质不均,加有少量腐填土质. 第②1层褐黄色粉质粘土,含氧化铁斑点,土质均匀,土质自上而下变软. 第③1层灰色淤泥质粉质粘土,土质不均匀,含云母消,层中加薄层粉沙,本工程基坑开挖属于第③1层土. 1.3在本工程的北侧有一条黄浦江引水管渠,距离本工程三区、四区地下车库北边横轴线50.2米.黄浦江引水管渠为四孔钢筋砼箱涵,宽度17米,高度4.5米.引水渠箱涵外缘两侧各10米内的区域为引水管渠保护范围;引水管渠控制范围为保护范围两侧各40米内的区域.(引水管渠与四区地下车库剖面示意图详见井点降水平面布置图中的剖面图)

基坑内降水井的封堵方案

基坑内降水井封堵方案 第一章工程概况 1.1建设概况 建设单位:天津翰佳投资有限公司 设计单位:北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 勘察单位:天津华北工程勘察设计有限公司 监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司精品文档,超值下载 总包单位:中铁十三局集团有限公司 1.2工程概况 翰佳星级商务酒店工程建设地点位于空港经济区,南临中环西路,西临西二道,东临西三道,建筑面积27432.25㎡,(其中:地上21679.32㎡地下5753.13 ㎡)地下一层,地上九层,高度为42.55m。本工程0.000标高相当于大沽高程4.0米。静止水位深约1.70~2.40m,相当于标高1.46~2.21m左右。 第二章降水井封堵 2.1施工工艺 降水井的封堵宜采用“先内后两边”的原则,封堵前,先加大 该井周边的降水力度,使待封井管内水位降至最低进行封堵,对最后 封堵的降水井,应慎重处理。 具体封井顺序及时间要根据现场观测及设计要求确定。 在土方开挖施工阶段,若现场水位标高满足土方施工要求,可将

局部区域降水井回填封死。 对于预留井的封堵,当开挖到基坑底部时,即开始施工底板混凝土垫层,在地下室垫层施工前加工防水钢套管。钢套管采用热轧无缝钢管制作,套管高度不小于混凝土底板与垫层厚度之和,在钢套管的外边缘(垂直方向位置为垫层的中部)焊止水钢环,套管内侧采用型号相符的焊接止水内环,以防降压井施工时井管和钻孔之间的空隙内的水上升到基坑内。在施工基础混凝土垫层时,将防水钢套管预埋于混凝土垫层中,将降水泵穿过防水钢套管进行降水。

2.2降水方案设计 1、根据工程图纸和地质条件,结合工程实际情况进行降水方案设 计。 2、当工程基坑中间有电梯井、污水井等局部加深部位时,可在加 深部位中间或附近布置降水井,提高降水效率。 3、降水井宜位于防水底板较薄处,便于防水井封堵,降低工程造 价。

检查井及雨水口施工方案

检查井及雨水口施工方案 1、检查井及雨水口材料 检查井和雨水口结构有砖石砌体和混凝土结构(包括现浇混凝土和预制装配式构件)以及踏步,井盖等,其所有构件及材料必须符合设计要求,并附有检验试验资料。 2、检查井及雨水口施工 (1)井底基础与管道基础同时浇筑混凝土。 (2)采用砖砌筑时,井内流槽与井壁同时进行砌筑。表面应采用水泥砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道底部平顺连接,管道内底高程应符合设计要求。 (3)井室砌筑时,同时安装踏步,位置准确,踏步安装后,在砌筑砂浆或混凝土未达到抗压强度前不得踩踏。混凝土井壁的踏步在预制或线浇混凝土时安装。 (4)在砌筑检查井时,同时安装预留支管,预留管的管径、方向、高程应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密。 (5)检查井接入圆管的管口应与井内壁齐平,当接入管径大于300MM时应砌砖圈加固。 (6)砌筑圆形检查井时,应随时检查直径尺寸,当四面收口设计,每层收进不应大30mm,当偏心收口时,每层收进不大于50MM。 (7)砌筑检查井及雨水口的内壁应采用水泥砂浆勾缝,有抹面要求时内壁应分层压实,外壁采用水泥砂浆槎缝挤压密实。

(8)检查井采用预制装配式构件施工时,企口座浆与竖缝灌浆应饱满。装配后的接缝砂浆凝以结硬化期间应洒水养护,不得受外力碰撞或震动。 (9)检查井及雨水口砌筑或安装至规定高程后,应及时安装或浇筑混凝土井圈。盖好井盖。 (10)检查井及雨水口周围回填土方之前其井壁的勾缝,抹面和防渗层施工应满足设计要求,井壁与管道连接处应采用水泥砂浆填实。 (11)雨水口位置应符合设计要求,不得歪扭。井圈与井壁吻合,井圈与道路边线相邻距离相等。 (12)雨水口与检查井的连管应平顺,无错口,坡度符合设计规定,雨水口底座与连管应设在坚实土质上。 3.检查井与雨水口施工质量控制 (1)井壁必须互相垂直,不得有通缝,必须保证灰缝饱满,灰缝平整,抹面压光,不得有空鼓,裂缝等现象。 (2)井内流槽应平顺,踏步安装牢固,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。(3)井框,井盖必须完整无损,安装平稳,位置正确。

降水井封堵方案

v1.0 可编辑可修改 双青新家园限价房5#地(荣欢园) 降水井封堵施工方案 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 双青新家园限价房5#地(荣欢园)项目部

1、工程概况 天津市双青新家园限价房5地块座落于天津市北辰区北辰道。本工程由天津市华青置业有限公司投资兴建,由天津市房屋鉴定勘察设计院设计,由天津市正方建设监理有限公司全程监理,由天津住宅集团建设工程总承包有限公司进行施工。 地下车库及住宅地下部分总建筑面积:,其中地上建筑面积为:,地下建筑面积为。建筑功能:汽车、自行车停车库及设备用房。主要结构类型:剪力墙结构。使用年限:50年。设大口井共计170口,槽内69口,槽外101口,无砂混凝土井管500mm,井深13m,基础底板施工时留井数量根据降水情况决定。 2、编制依据 1)降水井封堵施工技术要求; 2)工程地质图及现场实际环境; 3)降水施工方案、相关施工图纸。 3、施工准备 为了保证封井工作的一次成功,必须遵照封井工艺流程严把工程质量关。具体要求如下: 1)认真阅读招投标文件和相关规程、规范,明确质量标准。 2)配备足够人员、施工所需机械并对机械性能进行检查确认。 3)因降水井长期运转,有的井内有少量泥沙淤积或杂物回落到井 中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深,并根据实测井深

计算每个井的回填用材料量; 4)封井前把要使用的水泥、砂石料、混凝土按计算量在井口附近备 足,并准备夯实工具(混凝土浇筑采用插入式振动器振捣),把 井内的回填料夯实(振捣密实)。 5)回填所用砂砾石(砂、石级配混合料),粒径不大于50mm,回填 前在料仓集中拌制后由装载机运至回填现场。 4、大口井封堵施工 结构物边线内底板施工时水井封堵 4.1.1工艺流程 水井抽水→起泵→投入水泥→投入砂石混合料→浇筑同底板标号混凝土。 4.1.2施工方法 开始封堵施工前,须将井内的水位降至最低,将把水泵快速提出,将水井上部0.5m深范围内的井管用铁锤击破,露出外侧原状土层,然后开始进行水井封堵工作。 封堵方式采用如下方法: 水泵提出后先投入5袋水泥,在井底至井口下4m范围内处使用砂砾石料(采用砂、石级配混合料)回填;井口以下4m至井管范围内,采用同底板混凝土进行浇筑,用振动器振捣密实。施工时,迅速向井内灌注砂砾石料(采用砂、石级配混合料)混合料。人工无法进行直接回填的部位,采用塔吊进行水井回填施工。回填过程中要用钢卷尺控制井口处的回填高度,混凝土回填时,用振捣棒进行振捣。

相关文档
相关文档 最新文档