三相四线制中零线带电原因分析及预防

三相四线制中零线带电原因分析及预防
三相四线制中零线带电原因分析及预防

三相四线制中零线带电原因

分析及预防

【摘要】零线在电气系统运行中起着非常重要的作用,零线带电将会严重威胁系统的安全运行。本文就零线带电原因进行了仔细分析,并简要指出预防措施。

关键词零线中点位移不对称电路三相四线制

在生活区箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线及大地同电位,一般情况下,零线不带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性线),所以不论三相负荷是否平衡,负载各相电压始终是相等的,均在220V左右,因此家用电器在正常电压下工作是安全可靠的。但是,在某些情况下,零线上会出现危险的电压,在过去的几年中,生活区曾发生过多起家用电器烧坏事故,给用户造成上千元的经济损失。那么,零线上为什么会出现电压呢?究竟该怎样预防呢?下面就这个问题做一具体分析。

1. 零线带电原因

1.1 三相负荷严重不平衡

在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过,变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠

近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。

1.2 零线断路或接触不良

在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。但是在生活区中,由于大部分民用负荷均为单相负荷,所以由变压器送出的ABC 三相线路上的负荷是不平衡的,有的相负载轻,有的相负载重,这种电路称为不对称三相电路。例如,对称三相电路的某一条端线断开,或某一相负载发生短跑或开路,它就失去了对称性,成为不对称电路。

图1所示的Y-Y 连接电路中三相电源是对称的,但负载不对称。当开关S 打开(即不接中线)时,由于负载不对称,一般情况下,U NN`≠0,即N 和N`点电位不同。从图中可看出,N 和N`重

合,这一现象称为中点位移,也称之为零点漂移。当位移较大时,会造成负载端的电压严重不对称,从而使负载的工作不正常。

由于在零线断路或接触不良时,便会出现负荷侧的中性点电图1 不对称三相电路Za Zb Zc

U A

U B

U C S N N U A U B

U C N N U N N

U BN

U AN U CN

位漂移的情况。此时零线上会出现危险的电压,负荷最轻的一相电压升高,从而使该相上负荷先烧毁,从而进一步加剧三相负载的不平衡,以致变成了两相供电的情况。这时两相负荷电压由相电压变为线电压,接着负荷次轻相接着烧毁,最后只剩下负荷最重的一相设备不被烧坏。为防止这种现象,就要经常进行检查,当发三相电路中某些灯很亮,有的发暗,甚至发生电灯“群爆”现象,说明零线断路,应立即断开电源开关,防止事故的扩大。

1.3 三相电源不对称

三相电源不对称的现象,就生活区来说,主要有以下几种,如变压器分接开关接触不良,一般情况下,变压器在投入运行前,分接开关已调至合适档位,不需要调整。但在某些情况下,如分接开关经常调整,就有可能造成接触不良。

另外一种情况是变压器高压某相熔丝熔断。在生活区变配电室中,目前高压侧均采用FN3型负荷开关,这种开关和高压熔断器配合使用。低压侧采用DW型万能断路器,所以在负荷侧出现故障时,如低压保护拒动,或变压器内部出现故障时,都会导至高压熔丝熔断;

还有一种是电缆断相。断相后,其它两相或一相运行,所有这些情况,都会使三相电源不对称,从而使零线上产生危险的电压。

1.4 零线接地不良

由于生活区变压器中性点均采用直接接地,所以必须对接地

线经常进行检查。在接地连接不良时,接地装置接地电阻过大,或接地线因腐蚀断开后,在一定条件下,都能使零线电位大大升高。例如,当零线断开后,若另一相发生接地,此时,零线对地电压将升至220V ,甚至更高,将会严重威胁设备和人身的安全。

1.5 电容传递

在某些情况下,虽然低压线路已断开电源,但由于零线及变压器不断开,此时,高压电源就可能通过变压器高.低压绕组间的电容传递到零线上,要是零线接地不良或断开,则零线上就可能出现数千伏的高压。

1.6 相线接地 L1

L2

L3N

图2 发生单相接地时

R 0R d

当设备或线路绝缘损坏,发生相线接地短路故障时,由于变压器的中性点有一定的接地电阻(要求电阻在4Ω以下,先设R 0=4),和相线接地处也有一定的接地电阻(该处电阻一般较大,为计算方便,也设为R 0=4Ω),

则短路电流为:

I =U 0/(R 0+R d )=220V/(4+4)Ω=27.5A

若保险丝熔断电流大于27.5A,则保险不会熔断,系统中的接地故障将一直存在,短路电流流过R0,Rd时,产生电压降:

U0=I d R0=27.5*4Ω=110V

U d=I d R d=27.5*4Ω=110V

即零线对地电压将上至110V,故障相对地电压下降110V,而正常相对地电压大大高于相电压。

2、零线带电的预防

2.1 三相负荷尽可能保持平衡:

无论主干线或分支线的负荷,不平衡程度都不宜超过20%,否则电压损失及功率损失会大大增加。

2.2 零线及变压器中性点的连接必须牢固可靠

如果零线为铝线,连接时更应该认真,在线径超过16mm2时,铝线应经铝接线端子进行压接,以确保中性线的导电良好。然后及中性点接线端子连接,避免铝线用缠绕法压接在中性点接地螺栓上。因铝线的表面极易因氧化或腐蚀而不导电。

2.3 严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器

可防止熔断器因种种原因熔断形成“断零”。否则接在电路上的单相电器可能因电压过高而烧坏,或电压过低而发挥不了作用。所以零线上不得安装开关及熔断器,但是单相供电线路的零线上必须装设熔断器,这是因为零线只起到工作作用,应同时在相线和零线上装设双极刀开关和熔断器。如果当外线路检修,将相线和零线互相接错时,线路上的熔断器仍起保护作

用。若只在相线上装设熔断器,这时相线已变成零线,当发生接地故障时,短路电流不通过保险丝,故障将一直存在,给系统带来威胁。

2.4 中性点的接地电阻必须合格

接地电阻应符合要求。每年利用电气春秋检时间,对所有变压器接电阻进行检查和测量(100KV 及以上的变压器应不大于4Ω,100KV 以下的变压器应不大于10Ω),同时加强对零线的维护和保养工作,定期检查和紧固变压器中性点螺栓,防止零线接触不良。

2.5 应保证零线有足够的截面积和强度

一般不小于相线截面积的50%,通常为相线截面积的60%左右,并应满足机械强度的要求。零线上应避免有接头。无法避免时,应认真按照工艺要求连接牢固。

2.6 零线进入开关箱处设重复接地

重复接地电阻不得小于10Ω。如图所示,在没有重复接地的情况下,断开处后方的零线及其上所有的接零设备对地电压为: L1L2

L3

N

图3 零线断线和不平衡负载

R N R P

R L L1L2L3

N R N R P R L R C

U E=R P/(R N+R P+R L)*U

式中,R N、R P和R L分别是工作接在电阻、人体电阻和负载电阻;U为相电压。如已知U=220V,R

Ω、R P=1500Ω、R L=484Ω(额

N=4

定功率为400W),根据上式可求出U E=166V。电击危险比较大。而且不平衡负荷越大,故障电压越高,所以电击危险性也就越大。

在有重复接地的情况下,断开处后方的零线及其上所有的接零设备对地电压为:

U E=R C/(R N+R C+R L)*U

式中, R C为重复接地电阻。如已知R C=10Ω,其它条件不变的情况下,根据上式可得故障电压为U E=4.4V。可以看出,故障电压大幅度降低,触电的危险大大减小或消除。

2.7 相线和中性线要正确连接,避免接错

若将相线及零线相互接错,单相用电设备电压就会升高至380V,导致设备烧坏。生活区有个别用户,为了达到窃电的目的,从楼道将照明用相线引至室内。这样,在本层总零线烧断的情况下,若不是同一相电源,此时的相电压就会变为线电压,将直接加在负荷两端,导致设备烧坏。三相四线制负荷,特别是电动机,在相线和零线接错的情况下,也会因为缺相导致电机转矩减小,甚至可能烧坏。

2.8 在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并尽量少串入开关和触头,以防止因接触不良而增加“断零”的危险。

三相四线制和三相五线制接线图解

三相四线制和三相五线制接线图解 三相指L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相三相, 四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线),或称零线。不包括不通过正常工作电流的PE线(接地线)。 由于在三相四线制中有中线,而中线的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。所以在低压供电线路上采用三相四线制。 L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相,各相线之间的电压称为线电压,线电压为380伏。 L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相中的任一相与N线(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压。相电压为220伏。 三相五线制中五线指的是:三根相线加一根地线一根零线。三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是零电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险. 零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的. 结构的区别: 零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线。 地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。 原理的区别: 零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。

低压供电系统中三相四线制和三相五线制有何区别

低压供电系统中三相四线制和三相五线制有何区别 三相四线制就是动力负载和照明负载共用-根零线。三相五线是动力照明分开。 三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流); 前者属于TN-C接地系统,后者属于TN-S接地系统。如今我国民用建筑的配电方式采用后者。 三相四线制分两种情况: TN-S:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线) TN-C:L1L2L3+PEN(二者合一) 三相五线制有一种情况: TN-C-S:L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N 具体如下: 低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下: 1、第一个字母表示配电系统的对地关系: T:电源端有一点直接接地; I:电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经阻抗接地。 2、第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系: T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关; N:外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(在交流配电系统中,接地点通常就是中性点) 在TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接。这个接地点通常是配电系统的中性点。如果没有中性点(如配电变压器二次侧为三角形接线)或未引出中性点,可将变压器二次侧的一相接地,但该接地线不能用作PEN线。保护线应在每个变电所附近接地。配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。为了在故障时,保护线的电位尽量接近地电位,应尽可能将保护线与附近的有效接地极相连,如有必要,可增加接地点,并使其均匀分布。 根据中性线N与保护线PE是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S。 1、在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,因此,我国《爆炸危险环境电力设备设计规范》中明确规定:在1、10区爆炸危险环境中不能采用TN-C系统。同时由于PEN线在同一建筑物内往往相互有电气连接,当PEN线断线或相线直接与大地短路时,都将呈现相当高的对地故障电压,这时可能扩大事故范围。 2、在TN-S系统中,保护线与中性线分开,具有TN-C系统的优点,但价格较贵。由于正常情况下PE线不通过负荷电流,与PE线相连的电气设备金属外壳不带电位,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于有爆炸危险的环境中。在民用建筑中,家用电器大都有单独接地极的插头,采用TN-S供电,既方便又安全。但TN-S系统仍不能解决相线对大地适中引起电压升高和对地故障电压的蔓延问题。 3、在TN-C-S系统中,PEN线自A点起分为保护线和中性线,分开以后,N线应对地绝缘。为了防止分开后的PE线与N线混淆,应按国标GB7947-87的规定,给PE线和PEN线涂以黄绿相间的色标,给N线涂以浅蓝色色标。PEN自分开后,PE线与N线不能再合并,否则将丧失分开后形成的TN-S系统的特点。 TN-C-S是广泛采用的配电系统,在工矿企业中,对电位敏感的电气设备往往设置在线路未端,而线路前端大多数为固定设备,因此,到了线咱未端改为TN-S系统十分不利。在民用建筑中,电源线咱采用TN-C系统,进入建筑物内改为TN-S系统。这种系统,线路结构简单又能保证一定的安全水平。在电源侧的PEN线上难免有一定的电压降,但对工矿企业的固定设备及作为民用建筑的电源线都没有影响,PEN分开后即有专用的保护线,可以确保TN-S所具有的特点。

三相五线制和三相四线制比较

1.什么是三相五线制? 在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式.三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线.三相五线制的接线方式如下图1 所示. 图1 三相五线制接线示意图 该接线的特点是:工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用.在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位. 2.三相五线制与三相四线制的比较 (1)基本供电系统简介常用的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格.国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT 系统、TN系统、IT 系统.其中TN 系统又分为TN-C、TN-S 系统. TT 式供电系统是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统.第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关.在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地。 TN 方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示.TN-C 方式供电系统是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE 表示,即常用的三相四线制供电方式.TN-S 式供电系统是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统,称作TN-S 供电系统,即常用的三相五线制供电方式. IT 方式供电系统,其中I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地.第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护.IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好.一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如连续生产装置、大医院的手术室、地下矿井等处. (2)三相四线制(TN-C)与三相五线制(TN-S)系统的比较 在三相四线制供电方式中,由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化、导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利. 在零线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的. 采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线 N 和保护零线 PE 是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在"地"电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患. 发电机中,三组感应线圈的公共端作为供电系统的参考零点,引出线称为中线(在单相供电中称为零线);另

三相四线制中零线带电原因分析及预防

三相四线制中零线带电原因 分析及预防 【摘要】零线在电气系统运行中起着非常重要的作用,零线带电将会严重威胁系统的安全运行。本文就零线带电原因进行了仔细分析,并简要指出预防措施。 关键词零线中点位移不对称电路三相四线制 在生活区箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线与大地同电位,一般情况下,零线不带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性线),所以不论三相负荷是否平衡,负载各相电压始终是相等的,均在220V左右,因此家用电器在正常电压下工作是安全可靠的。但是,在某些情况下,零线上会出现危险的电压,在过去的几年中,生活区曾发生过多起家用电器烧坏事故,给用户造成上千元的经济损失。那么,零线上为什么会出现电压呢?究竟该怎样预防呢?下面就这个问题做一具体分析。 1. 零线带电原因 1.1 三相负荷严重不平衡 在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过,变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。

1.2 零线断路或接触不良 在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。当开关S 打开(即不接中线)时,由于负载不对称,一般情况下,U NN `≠0,即N 和N`点电位不同。从图中可看出,N 和N`重 合,这一现象称为中点位移,也称之为零点漂移。当位移较大时,会造成负载端的电压严重不对称,从而使负载的工作不正常。 由于在零线断路或接触不良时,便会出现负荷侧的中性点电位漂移的情况。此时零线上会出现危险的电压,负荷最轻的一相电压升高,从而使该相上负荷先烧毁,从而进一步加剧三相负载图1 不对称三相电路Za Zb Zc U A U B U C S N N U A U B U C N N U N N U BN U AN U CN

详解三相四线制系统中零线的重要作用

三相四线制系统中零线的重要作用 在低压供电系统中,大多数采用三相四线制方式供电,因为这种方式能够提供两种不同的电压——线电压(380V)和相电压(220V),可以适应用户不同的需要。 在三相四线制系统中,如果三相负载是完全对称的(阻抗的性质和大小完全相同,即阻抗三角形是全等三角形),则零线可有可无,例如三相异步电动机,三相绕组完全对称,连接成星形后,即使没有零线,三相绕组也能得到三相对称的电压,电动机能照常工作。但是对于宅楼、学校、机关和商场等以单相负荷为主的用户来说,零线就起着举足轻重的作用了。尽管这些地方在设计、安装供电线路时都尽可能使三相负荷接近平衡,但是这种平衡只是相对的,不平衡则是绝对的,而且每时每刻都在变化。在这种情况下,如果零线中断了,三相负荷中性点电位就要发生位移了。中性点电位位移的直接后果就是三相电压不平衡了,有的相电压可能大大超过电器的额定电压(在极端情况下会接近380V),轻则烧毁电器,重则引起火灾等重大事故;而有的相电压大大低于电器的额定电压(在极端情况下会接近0V),轻则使电器无法工作,重则也会烧毁电器(因为电压过低,空调、冰箱和洗衣机等设备中的电动机无法起动,时间长了也会烧毁)。由于三相负荷是随机变化的,所以电压不平衡的情况也是随机变化的。 对于没有零线时中性点电位发生位移这个问题,很多同学甚至一些电工无法理解,而理论计算又涉及到较深的电工基础知识(如电动势和阻抗的复数表示法以及复数的四则运算等),特别是当负载不是纯电阻时,计算相当繁琐,学生也难以弄懂,在大多数情况下也没有必要去计算。下面仅举个特例来帮助同学们理解没有零线时各相负载两端电压的变化。 现在我们假定某住宅楼为三层,三相电源分别送入一楼、二楼和三楼住户。

三相四线制中零线断线故障的判断与预防

三相四线制中零线断线故障的判断与预防 某工厂采用三相四线制供电,前些日子由于外接线零线断线,配电系统没有设计零序电流等保护回路,导致多台plc 及仪器仪表烧坏,造成了生产及经济的损失。就这个问题以下谈谈三相四线制中零线断线故障的判断与预防。零线是供电设备的中性点,通常这种情况叫零点漂移,三相负载不平衡时,零线起到平衡各相电压作用,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,从三相负载等效电路可以看出,单相负载就不是通过零线回路,而是与另一相负载串联后接到两根相线上。根据串联电路分压原理,负载较轻一相分得的电压高,最高可接近380V 线电压。这就致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有 的相电压过低,电器设备无法正常使用。 零线断路的情况判断: (1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相

线、

零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。 (2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,仪器仪表显示不正常,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,单相电机转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。 (3)三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。

在低压三相四线制断零线的后果

在低压三相四线制()供电中系统,零线的作用是什么?零线断线时有什么后果? 变压器二次侧中性点直接接地称为工作接地,由于中性点直接与大地零电位连接,因此,引出的中性线称为零线,即TN-C系统(三相四线制供电系统)中的PEN线。在三相四线制()供电系统中零线的主要作用是: 1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡; 2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用; 3、零线还是单相220V电气设备的电源回路。 如下图所示,在三相负载不平衡(A相负载最小、B相负载稍大、C相负载最大)的情况下,零线一旦断线,将产生严重后果。 分析如下: 1、当零线在a点发生断线时,凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都带电。但没有电压,因此,负载无法正常工作; 2、当零线在b点发生断线时,接在断开点以后的B相(L2)和C相(L3)的单相负载相当于串联后接在 B、C两相(380V)上,造成负载大的C相电压低,负载小的B相电压高。如果B相和C相负载一样大,则B相和C相负载各承受电压190V; 3、当零线在c点发生断线时,由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零,其中性点必将向负载大的C相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的C相电压低,而负载小的A相电压高。三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大,三相电压不平衡程度也越严重。

4、由于零线断线造成的三相电压畸形,使电气设备工作特性发生变化,电压过低无法工作,电压过高将缩短使用寿命,甚至烧毁设备造成经济损失; 5、零线一旦断线,采用保护接零的电气设备将失去保护;设备一旦漏电,将会造成人身触电。这时,即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。 在低压三相四线制()供电系统中,由于单相负载的存在,必然造成三相负载不平衡。为保证零线的安全性和可靠性,规程规定零线电流不得超过相线电流的25%,在主干零线上不得装设开关和熔断器,零线的截面不得小于相线截面的。

谈低压配电系统三相四线制中零线的重要性(最新版)

谈低压配电系统三相四线制中零线的重要性(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0369

谈低压配电系统三相四线制中零线的重要 性(最新版) 对于采用星形联接的三相四线制低压配电系统,可以供出“光力合一”的混合负荷,也就是说可以同时供给两种电压,即相电压和线电压。对于三相电源每个线圈两端的电压为相电压,其中相电压可以提供单相用电设备及照明的电源,而三相电源中任意两根相线间的电压称为线电压,线电压可以提供动力用电设备如电动机等。 由于零线是作为三相电流的公共回路。一般情况下可比相线的截面积小一些,如三相对称的一般负荷电路,流过各相负载的电流大小应相等,而且每相电流间的相位差为120度,由电流相量图(图一、二所示)可知: IN=IU+IV+IW=0,

由于三相负荷是对称的,中线电流为零,因而取消中线也不会影响三相电路的工作,甚至可节省零线。 但是尽管力图将单相负荷均匀地分配至三相电路中,由于这样或那样的原因,三相不平衡是绝对的,而所谓平衡则是相对的;也就是说三相电路的不平衡是不可避免的。因此,通常采用三相四线制的配电方式,以此解决三相负载不平衡现象。 当三相负载不对称时,各相电流的大小不一定相等,相位差也不一定为120度,电流必定流过中性线,此时中线在电路中将起到重要作用。 零线的作用是确保不对称负荷的相电压对称,如果因为负荷不对称,零线又因故断开,如图三、四所示,如U相断路,此时RV和RW串联在V、W两相的线电压上,因而 IV=IW=U线/(RV+RW) =380/(10+20)=12.7A V相和W相上的电压分别为: UV=IVRV=12.7X10=127AUW=IW=12.72X20=254A

三相四线制与三相五线制

三相四线制与三相五线制 三相四线制的漏电保护器严格地讲,在输入端必须是 按照规定四根线都接入,而输出端可以是只接一相线一零线两相)或三相(比如380V(单相)或两相(比如电焊机的电动机)或三相四线都接(比如电机加照明)。)如果零线不经漏电保护器而直接和用电设备连接,那1(从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过漏电保护器了,此时漏电保护器就检测到这个电流(相当于漏电流),所以就引起漏电保护器跳闸。)还有当三相电路中由于负载不平衡而引起中性点不是(2零电位,导致零线有电流,所以零线经过保护器的话也会引起跳闸。)但是不管接什么设备,输出端的零线都不得接地,否3(则将无法正常供电,如需对设备接保护接地线必须从设备外壳直接接线至大地。,如果用三极的)三相四线制用漏电保护器一定用四极的(4.在三相负载不平衡时由于没有零线电流的返回,漏电保护器所以一合闸就会跳闸。,就判断线路是在漏电26 / 1 不过这次没有像上次那样直接对焊,而是用更为可靠的 接线端子,还因此专门买了液压钳;不过此次重点的发现不在于如何接线,而在于用户的地沟中的两根电源线,粗的一根是三相五线,细的一根是独立地线。而我们的控制柜的三

相电一直是采用三相四线制,且除火线外的零线与外壳相连;地沟中的地线与零线也是相通的。由于控制柜中使用的的整流滤波电源供电(因为220V三相电其实是用于为三个因此须保证零线与任一根火线的,220V线路的电流不够大)线电 而控制柜的零线与。最后接法是将火线直接对接,压为220V 地沟中的零线对接。回到宾馆上网才发现关于三相四线制与三相五线制还有很多的知识点的,特别是其中的一些名词让驱动器手册中的名词。现将关于此方面的知Paker我想到了识点整理如下:)对基本供电系统的名称做了统一规国际电工委员会(IEC系统。其中,第一个大写字IT系统,TN系统,TT定,即母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联26 / 2 其中,系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。、TN-C-S,详情见下图:TN-STN-CTN系统又分为、

三相四线制和三相五线制的区别

三相四线制和三相五线制的区别_三相四线制和三相五线制哪种好? 一、三相四线制和三相五线制符号含义解答: (R 黄、S绿、T红、N蓝或黑、地黄加绿双色线)三相五线制 (R 黄、S绿、T红、N蓝或黑色线、)三相四线制(R 黄、S绿、T红、地黄加绿双色线)三相四线制三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统. 三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统。 二、三相四线制为何三相五线制多一根线

输电线路三相电源电气连接图 低压配电网电缆中,输电线路一般采用三相四线制,其中三相四线制 三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N称三相四线制,三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线),因此区别为多了一条地线。 三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。 三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险. 零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接. 现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何

谈低压配电系统三相四线制中零线的重要性(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 谈低压配电系统三相四线制中零 线的重要性(新版)

谈低压配电系统三相四线制中零线的重要性 (新版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 对于采用星形联接的三相四线制低压配电系统,可以供出“光力合一”的混合负荷,也就是说可以同时供给两种电压,即相电压和线电压。对于三相电源每个线圈两端的电压为相电压,其中相电压可以提供单相用电设备及照明的电源,而三相电源中任意两根相线间的电压称为线电压,线电压可以提供动力用电设备如电动机等。 由于零线是作为三相电流的公共回路。一般情况下可比相线的截面积小一些,如三相对称的一般负荷电路,流过各相负载的电流大小应相等,而且每相电流间的相位差为120度,由电流相量图(图一、二所示)可知: IN=IU+IV+IW=0, 由于三相负荷是对称的,中线电流为零,因而取消中线也不会影响三相电路的工作,甚至可节省零线。 但是尽管力图将单相负荷均匀地分配至三相电路中,由于这样或

谈三相四线制线路零线故障的危害

谈三相四线制线路零线故障的危害 三线四线制线路中零线是非常重要的,在不对称三相负载的情况下绝对不能去除零线。零线故障是很常见的,出现故障后有时会产生严重的后果,必须采取正确的措施避免产生严重后果。通过对故障的分析了解,从而获得良好的解决方法,以保护人和用电设备的安全。 标签:三相四线零线故障重复接地 1 概述 在低压配电系统中,通常采用三相四线制系统,即380/220V低压配电系统。将中性点直接接地,而且引出中性线或保护线的三相四线制系统,称为TN系统。系统中的N线和PE线合用一根导线——保护中性线(PEN线),所有设备外露可导电部分(如金属外壳等)均与PEN线相连,称为TN—C系统,应用最为普遍。在对称三相负载中,零线是没有电流通过的,但是照明灯及各种家用电器都采用220V,在实际的电能分配中力求使三相负荷平衡分配,在使用的时候却是千差万别,总会出现不平衡状态,在中线(零线)就会有少许电流流过,故必须接入零线。零线故障是很常见的,在三相四线系统中零线的重要性常常为我们所忽视,导致比较严重的后果。 2 零线断线对人身安全的危害 在三相四线制线路中采用接零保护时,零线折断后的后果如何呢?如下图一所示: 当中线在某处断线后,就成了電源中性点直接接地而设备外壳保护接地的系统,此时如果发生单相接地短路,这时接地电流通过原来的重复接地电阻RC、大地、R0等构成回路,此时可根据公式I=U/(R0+RC)有I=220/(4+10)≈15.7(A);故障点对地电压可根据公式U=I*RC有U=15.7*10=157(V)。此时如果我们人体接触到外壳,那么接触电压为157V,再以人体电阻为2000Ω(一般认为人体电阻为1000Ω∽2000Ω)计算,通过人体的电流约为78mA,在这种情况下我们人是非常危险的(50mA的工频电流通过人体的持续时间不能大于5.4秒)。当然,没有重复接地时,我们人体接触到外壳时电压则为220V(相电压),那么我们人就更加危险了。在零线没有断线时,某一相发生碰壳而引起短路,这时因回路电阻小,电流较大(一般在100A以上),可以迅速切断保护开关或熔断器熔体熔断而断开,从而达到保护的目的,消除了我们人被触电的危险。 3 零线断线对设备的危害 零线断线后,负载中性点产生位移,将出现严重的不稳定状态。正常时电源的电动势是对称的,一旦零线断线,负载中性点偏移,三相电动势就不再对称了。三相四线照明电路如下图图二所示:

三相四线制如何区分零线火线-高压线三相零线怎么来的-

三相四线制如何区分零线火线-高压线三相零线怎么来的-

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

三相四线制如何区分零线火线?高压线三相零线怎么来的? 三相四线中最下面一根为零线,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N,区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的,称三相四线制。

高压线路中是没有零线的,电杆上的四根线是没有零线的,如果你说的是配电线路的话,三根线分别是三相的导线和一根避雷线。平时所说的三相四线是指三相导线加一根零线,但是零线是从变压器的零线端接出的,室内的零线一般是从地下引出的。 布线如果按照标准的话,背向电源方向,左数第二根是零线!判断电源方向可以根据横担在电线杆的位置确定,横担在电线杆的左边,那电源就在该电线杆的左边方向,那你就面向右边左数第二根就是零线!仅供参考! 民用建筑电气设计规范 7.2.2.12 架空线路的排列相序应符合下列规定: (1) 高压线路:面向负荷从左侧起,导线排列相序为A、B、C; (2) 低压线路:面向负荷从左侧起,导线排列相序为A、N、B、C。 7.2.2.13 电杆上的中性线应靠近电杆,如线路沿建筑物架设时,应靠近建筑物。中性线的位置不应高于同一回路的相线。在同一地区内,中性线的排列应统一。 电工口诀

在低压三相四线制断零线的后果

在低压三相四线制(380/ 220V)供电中系统,零线的作用是什么?零线断线时有什么后果? 变压器二次侧中性点直接接地称为工作接地,由于中性点直接与大地零电位连接,因此,引出的中性线称为零线,即TN-C系统(三相四线制供电系统)中的PEN线。在三相四线制(380/220V)供电系统中零线的主要作用是: 1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡; 2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用; 3、零线还是单相220V电气设备的电源回路。 如下图所示,在三相负载不平衡(A相负载最小、B相负载稍大、C相负载最大)的情况下,零线一旦断线,将产生严重后果。 分析如下: 1、当零线在a点发生断线时,凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都带电。但没有电压,因此,负载无法正常工作;

2、当零线在b点发生断线时,接在断开点以后的B相(L2)和C相(L3)的单相负载相当于串联后接在B、C两相(380V)上,造成负载大的C相电压低,负载小的B相电压高。 在低压三相四线制(380/220V)供电系统中,由于单相负载的存在,必然造成三相负载不平衡。为保证零线的安全性和可靠性,规程规定零线电流不得超过相线电流的25%,在主干零线上不得装设开关和熔断器,零线的截面不得小于相线截面的1/2。

谈低压配电系统三相四线制中零线的重要性正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 谈低压配电系统三相四线制中零线的重要性正式版

谈低压配电系统三相四线制中零线的 重要性正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。一般情况下可比相线的截面积小一

些,如三相对称的一般负荷电路,流过各相负载的电流大小应相等,而且每相电流间的相位差为120度,由电流相量图(图一、二所示)可知: IN=IU+IV+IW=0, 由于三相负荷是对称的,中线电流为零,因而取消中线也不会影响三相电路的工作,甚至可节省零线。 但是尽管力图将单相负荷均匀地分配至三相电路中,由于这样或那样的原因,三相不平衡是绝对的,而所谓平衡则是相对的;也就是说三相电路的不平衡是不可避免的。因此,通常采用三相四线制的配电方式,以此解决三相负载不平衡现象。 当三相负载不对称时,各相电流的大

浅谈三相四线制线路零线断路能造成什么危害

浅谈三相四线制线路零线断路能造成什么 危害? 前天晚上,接到河西新区蒙西水泥销售老板的电话,他说自己接了一个卤化物灯800瓦的,接完后通电亮了10分钟后就不亮了,不知道为什么?我去后检查接线都没毛病,用万用表电压档700伏测量其端电压为155伏,怎么这么低?卤化物灯的工作电压要求的很高,过低是起不来的。笔者凭经验又测量其家的动力线路相电压,A相255伏,B相为214伏,C相为有故障的一相为155伏,最后断定是主零线断路造成电压偏移,使得此卤化物灯不能正常工作。 在低压供电系统中,大多数采用三相四线制方式供电,因为这种方式能够提供两种不同的电压——线电压(380V)和相电压(220V),可以适应用户不同的需要。在三相四线制系统中,如果三相负载是完全对称的(阻抗的性质和大小完全相同,即阻抗三角形是全等三角形),则零线可有可无,例如三相异步电动机,三相绕组完全对称,连接成星形后,即使没有零线,三相绕组也能得到三相对称的电压,电动机能照常工作。但是对于宅楼、学校、机关和商场等以单相负荷为主的用户来说,零线就起着举足轻重的作用了。尽管这些地方在设计、安装供电线路时都尽可能使二相负荷接近平衡,但是这种平衡只是相对的,不平衡则是绝对的,而且每时每刻都在变化。在这种情况下,如果零线中断了,三相负荷中性点电位就要发生位移了。中性点电位位移的直接后果就是三相电压不平衡了,有的相电压可能大大超过电器的额定电压(在极端情况下会接近380V),轻则烧毁电器,重则引起火灾等重大事故;而有的相电压大大低于电器的额定电压(在极端情况下会接近 0V),轻则使电器无法工作,重则也会烧毁电器(因为电压过低,空调、冰箱和洗衣机等设备中的电动机无法起动,时间长了也会烧毁)。 现在我们假定某住宅楼为三层,二相电源分别送入一楼、二楼和三楼住户。而零线正常时,各层楼的住户用电互不相干。而零线中断后情况就不一样了。为了分析方便,我们假定一楼住户都不用电,二楼住户只开了一只灯,三楼住户开了三只同样的灯(如图所示),

浅谈三相四线制零线的作用

三相四线制方式供电 在低压供电系统中,大多数采用三相四线制方式供电,因为这种方式能够提供两种不同的电压——线电压(380V)和相电压(220V),可以适应用户不同的需要。为了分析方便,我们假定一楼住户都不用电,二楼住户只开了一只灯,三楼住户开了三只同样的灯(如图所示),不难看出,三楼的三只灯并联后再与一只灯串联,接到了380V的电压上,由于二楼负载的电阻就是三楼负载电阻的三倍,所以380V,电压的四分之三(285V)都降落在二楼灯泡上了,灯泡必烧无疑,而三楼灯泡两端电压则只有95V,自然不能正常发光。而一楼的灯泡烧毁(开路)后,三楼的灯泡也就不能构成回路了,都不工作了。等到某一时刻,一楼住户的电饭锅投入使用(假定电饭锅的额定功率大大高于三楼的三个灯泡的功率),三楼的灯泡自然也要烧毁了。 另外如果某些电器采用接零保护(外壳接在零线上),零线中断后,就失去了接零保护,还有可能发生触电事故。 综上所述,在三相四线制系统中零线是非常重要的。

详解三相四线制中零线带电原因分析及预防

三相四线制中零线带电原因分析及预防 目录 1、零线带电原因 (2) 1.1、三相负荷严重不平衡 (2) 1.2、零线断路或接触不良 (3) 1.3、三相电源不对称 (4) 1.4、零线接地不良 (4) 1.5、电容传递 (4) 1.6、相线接地 (4) 2、零线带电的预防 (5) 2.1、三相负荷尽可能保持平衡: (5) 2.2、零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠 (5) 2.3、严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器 (6) 2.4、中性点的接地电阻必须合格 (6) 2.5、应保证零线有足够的截面积和强度 (6) 2.6、零线进入开关箱处设重复接地 (6) 2.7、相线和中性线要正确连接,避免接错 (7) 2.8、在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并尽量少串入开关和触头,以防止因接触不良而增加 “断零”的危险。 (8) 三相四线制供电线路零线断线的原因及防止措施 (1)故障原因。 1)零线断线将造成负荷中性点位移,使三相供电电压严重不平衡,造成负荷大的一相电压降低,负荷小的一相电压升高。三相不平衡的程度越严重,负荷中性点位移量越大,相电压相差的数值越大。 2)如果在零线断线时又发生相线对地短路,中性点位移会更大。 3)在低压接零保护中若发生零线断线,一旦发生设备漏电,设备外壳将带有危及人身安全的相电压。 (2)防止措施。 1)要尽量平衡三相负荷,使零线电流减小,一般零线电流应不大于变压器额定电流的25%。

2)零线的截面不得小于相线截面的50%,最好采用与相线相同的截面。 3)铜铝连接时要采用铜铝过渡线夹,以免产生电化腐蚀。 4)配电线路要做好重复接地,变压器台及主干线P164603、主要分支线、接户线入口等处都要将零线重复接地。重复接地的接地电阻应不大于10Ω。 5)零线上不能装熔断器或断路器,零线应可靠地连接。 若转载请注明文章来源于环球库存(源代码环球库存),非常感谢。 摘要:零线在电气系统运行中起着非常重要的作用,零线带电将会严重威胁系统的安全运行。本文就零线带电原因进行了仔细分析,并简要指出预防措施。 关键词:零线;中点位移;不对称电路;三相四线制。 在生活区箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线与大地同电位,一般情况下,零线不带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性线),所以不论三相负荷是否平衡,负载各相电压始终是相等的,均在220V左右,因此家用电器在正常电压下工作是安全可靠的。但是,在某些情况下,零线上会出现危险的电压,在过去的几年中,生活区曾发生过多起家用电器烧坏事故,给用户造成上千元的经济损失。那么,零线上为什么会出现电压呢?究竟该怎样预防呢?下面就这个问题做一具体分析。 1、零线带电原因 1.1、三相负荷严重不平衡 在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过,变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,

最新整理谈低压配电系统三相四线制中零线的重要性

谈低压配电系统三相四线制中零线的重要性 对于采用星形联接的三相四线制低压配电系统,可以供出“光力合一”的混合负荷,也就是说可以同时供给两种电压,即相电压和线电压。对于三相电源每个线圈两端的电压为相电压,其中相电压可以提供单相用电设备及照明的电源,而三相电源中任意两根相线间的电压称为线电压,线电压可以提供动力用电设备如电动机等。 由于零线是作为三相电流的公共回路。一般情况下可比相线的截面积小一些,如三相对称的一般负荷电路,流过各相负载的电流大小应相等,而且每相电流间的相位差为120度,由电流相量图(图一、二所示)可知: I N=I U+I V+I W=0, 由于三相负荷是对称的,中线电流为零,因而取消中线也不会影响三相电路的工作,甚至可节省零线。 零线的作用是确保不对称负荷的相电压对称,如果因为负荷不对称,零线又因故断开,如图三、四所示,如U相断路,此时R V和R W串联在V、W两相的线电压上,因而 I V=I W=U线/(R V+R W) =380/(10+20)=12.7A V相和W相上的电压分别为: U V=I V R V=12.7X10=127A U W=I W=12.72X20=254A 如图所示,V相电压低于负载的额定电压时,而W相电压又高于负载的额定电压,很容易烧坏,这是不允许的。这样使得某一相电压过高,其它相的相电压又过低,严重时会出现单相负荷不能正常工作,甚至单相设备大量烧毁。 因此,在三相四线制系统中,应采取一切必要措施,防止零线断开,同时规定零线一般不允许安装熔断器和开关等,另一方面力求三相负载平衡以减少中线电流。在实际的照明电路中,就应将照明的负载平均分接在三