文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › JSZ7 系列电子式时间继电器

JSZ7 系列电子式时间继电器

JSZ7 系列电子式时间继电器
JSZ7 系列电子式时间继电器

产品特征

本系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、晶体振荡/分频/计数器、电子开

本系列产品延时整定机构操作方便,并有合适的操作力。电位器旋转时手感平滑,并有

适当强度和旋转力矩。表示整定时间的刻度盘清晰、易读

技术参数

外形及安装尺寸

接线图

JSZ7-X

JSZ7-A

JSZ7-S JSZ7-T JSZ7-D

JSZ7-H

单位:mm

Delixi Electric

选型指南

8Delixi Electric

时间继电器图形符号

时间继电器: 时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。 时间继电器是电气控制系统中一个非常重要的元器件,在许多控制系统中,需要使用时间继电器来实现延时控制。时间继电器是一种利用电磁原理或机械动作原理来延迟触头闭合或分断的自动控制电器。其特点是,自吸引线圈得到信号起至触头动作中间有一段延时。时间继电器一般用于以时间为函数的电动机起动过程控制。 时间继电器的主要功能是作为简单程序控制中的一种执行器件,当它接受了启动信号后开始计时,计时结束后它的工作触头进行开或合的动作,从而推动后续的电路工作。一般来说,时间继电器的延时性能在设计的范围内是可以调节的,从而方便调整它的延时时间长短。单凭一只时间继电器恐怕不能做到开始延时闭合,闭合一段时间后,再断开,先实现延时闭合后延时断开,但总体上说,通过配置一定数量的时间继电器和中间继电器都是可以做到的。 随着电子技术的发展,电子式时间继电器在时间继电器中已成为主流产品,采用大规模集成电路技术的电子智能式数字显示时间继电器,具有多种工作模式,不但可以实现长延时时间,而且延时精度高,体积小,调节方便,使用寿命长,使得控制系统更加简单可靠。 选用时间继电器时应注意,其线圈(或电源)的电流种类和电压

等级,按控制要求选择延时方式、触点形式、延时精度以及安装方式。 分类: 按其工作原理的不同,时间继电器可分为空气阻尼式时间继电器、电动式时间继电器、电磁式时间继电器、电子式时间继电器等。 空气阻尼式时间继电器利用空气通过小孔时产生阻尼的原理获得延时。其结构由电磁系统、延时机构和触头三部分组成。电磁机构为双口直动式,触头系统为微动开关,延时机构采用气囊式阻尼器。 电子式时间继电器 电子式时间继电器是利用RC电路中电容电压不能跃变,只能按指数规律逐渐变化的原理,即电阻尼特性获得延时的。 特点:延时范围广,最长可达3600 S,精度高,一般为5%左右,体积小,耐冲击震动,调节方便。 电动机式时间继电器 电动机式时间继电器是利用微型同步电动机带动减速齿轮系获得延时的。 特点:延时范围宽,可达72小时,延时准确度可达1%,同时延时值不受电压波动和环境温度变化的影响。 电动机式时间继电器的延时范围与精度是其他时间继电器无法比拟的,其缺点是结构复杂、体积大、寿命低、价格贵,准确度受电源频率影响。 电磁式时间继电器。电磁式时间继电器是利用电磁线圈断电后磁通缓慢衰减的原理使磁系统的衔铁延时释放而获得触点的延时动作

时间继电器的作用及功能原理

时间继电器的作用及功能原理 2011年11月04日11:30?来源:本站整理?作者:秩名?我要评论(0) 时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。在供电电路中,继电器也被称为接触器。 关键字:时间继电器,继电器 从驱动时间继电器工作的电源要求(驱动线包工作电压)来分,一般继电器分交流继电器与直流继电器,分别用于交流电路和直流电路,另外,依据其工作电压的高低,有6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上。时间继电器另一个区分点是它的触点(执行接通或断开被控制电路的开关),分别有常开、常闭、转换的区别,另外还有触点多少的区别,可以控制多大的工作电压及电流(即触点允许控制的功率)的区别,供不同用途选用;另外特殊触点还有带自锁(动作后即使控制电压消失,触点自己保持失去控制时的状态),带延时吸合或延时释放功能等种类,供特殊情况下使用。 1.时间继电器当吸引线圈通电或断电后其触点经过一定延时再动作的继电器。 (1)结构(图2-3) (2)时间继电器的符号(图2-4) (3)时间继电器认识 类型认识:电磁式、空气阻尼式、电动式、电子式 ①直流电磁式时间继电器——用于直流电气控制电路中,只能直流断电延时动作。 优点:结构简单、运行可靠、寿命长;缺点:延时时间短。 ②空气阻尼式时间继电器——利用空气阻尼作用获得延时。 分:通电延时、断电延时两种。 ③电子式时间继电器——分R-C式晶体管和数字式时间继电器。 优点:延时范围宽、精度高、体积小、工作可靠。 晶体管式时间继电器以RC电路电容充电时电容器上的电压逐步上升的原理为基础。电路有单结晶体管电路和场效应管电路两种。

JSS27A 系列数字式时间继电器

产品型号 适用范围 交流频率50Hz,额定控制电源电压AC380V及以下 直流额定控制电源电压DC220V及以下 自动控制电路中作时间控制元件,按预定的时间接通或断开电路 标准与认证 国际标准:IEC 60947-5-1 国家标准:GB 14048.5 认证证书:CCC 主要技术参数 AC-15Ue V220(AC) Ie A0.47 DC-13Ue V220(DC) Ie A0.14 约定发热电流A3 重复误差≤1% 机械寿命次≥1×106 电寿命次≥1×105 功耗W≤3 额定控制电源电压V12~380(AC) V12~220(DC) 延时形式通电延时、断开延时、循环延时 结构特征 本系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、振荡/分频/计数器、电子开关、拨码开 关、及执行继电器等组成的“元器件组合”部件和外壳等部件组成 本系列产品采用集成电路、晶体振荡器,用拨码开关进行时间整定,延时范围宽、整 定直观、使用方便、功耗小、寿命长,具有较高的延时精度和较强的抗干扰能力

JSS27A- □□ JSS27A- □□/1 外形及安装尺寸(mm) 接线图 JSS27A-□ JSS27A-□D JSS27A-□X JSS27A-□ /1JSS27A-□ D/1

JSS27A-□X /1 工作条件及安装条件 海拔高度≤2000米 环境温度-5℃~+40℃ 电源电压范围85%~110% 环境条件在无严重震动和爆炸的介质中、且介质中无足以腐蚀金属和破 绝缘的气体与尘埃、在雨雪侵袭不到的地方使用 相对湿度最高温度为+40℃时不超过50%;在较低的温度下允许有较高相 对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最 大相对湿度不超过90% 污染级别3级 安装类别II 安装方式装置式,相对于安装面板水平或垂直安装,采用螺钉安装或标准 安装轨(35mm)安装

德力西时间继电器

技术参数 产品特征 本系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、振荡/分频/计数器、电子开关、电位 器、及执行继电器等组成的“元器件组合”部件和外壳、上插等部件组成 本系列产品延时整定机构操作方便,并有合适的操作力。电位器旋转时手感平滑,并有 适当强度和旋转力矩。表示整定时间的刻度盘清晰、易读 JSZ3R 0Delixi Electric

JSZ3K JSZ3Y JSZ3R 接线图 JSZ3A JSZ3C JSZ3F 选型指南 注:JSZ3A延时时间只用于0.5s/5s/30s/3min、1s/10s/60s/6min、5s/50s/5min/30min 10s/100s/10min/60min、60s/10min/60min/6h、2min/20min/2h/12h 4min/40min/4h/24h,此产品可代替原JSZ3-2产品 JSZ3C延时时间只用于0.5s/5s/30s/3min、1s/10s/60s/6min、5s/50s/5min/30min 10s/100s/10min/60min、60s/10min/60min/6h、2min/20min/2h/12h、4min/40min/4h/24h 此产品可代替原JSZ3-3产品 JSZ3F延时时间只用于0.1s-1s、0.2s-2s、0.3s-3s、0.5s-5s、0.5s-6s、1s-10s 2s-20s、2.5s-30s、5s-60s、10s-100s、10s-120s、10s-180s、0.4min-4min、0.5min-5min 0.5min-6min、1min-10min、2min-20min、2.5min-30min JSZ3K延时时间只用于0.1s-1s、0.2s-2s、0.3s-3s、0.5s-5s、0.5s-6s、1s-10s 2s-20s、2.5s-30s、5s-60s、10s-100s、10s-120s、10s-180s、0.4min-4min、0.5min-5min 0.5min-6min、1min-10min、2min-20min、2.5min-30min、5min-60min JSZ3Y延时时间只用于0.1s-1s、0.2s-2s、0.3s-3s、0.5s-5s、1s-10s、2.5s-30s、5s-60s、0s-120s 10s-180s、0.5min-5min、1min-10min JSZ3R延时时间只用于0.5s-6s/60s、1s-10s/10min、2.5s-30s/30min、1s-10s/100s 2.5s-30s/5min、60S-10min/100min Delixi Electric

时间继电器的作用及功能原理

时间继电器的作用及功能 原理 Prepared on 24 November 2020

时间继电器的作用及功能原理 2011年11月04日 11:30来源:本站整理作者:秩名(0) 时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。时间继电器电路图 时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。在供电电路中,继电器也被称为接触器。 从驱动时间继电器工作的电源要求(驱动线包工作电压)来分,一般继电器分交流继电器与直流继电器,分别用于交流电路和直流电路,另外,依据其工作电压的高低,有6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上。时间继电器另一个区分点是它的触点(执行接通或断开被控制电路的开关),分别有常开、常闭、转换的区别,另外还有触点多少的区别,可以控制多大的工作电压及电流(即触点允许控制的功率)的区别,供不同用途选用;另外特殊触点还有带自锁(动作后即使控制电压消失,触点自己保持失去控制时的状态),带延时吸合或延时释放功能等种类,供特殊情况下使用。 从继电器外形来区分,有密封、小型、微型等区别。有时候,比如说,一个控制电路从按钮控制开始,到最后控制负荷的时间继电器中间,还使用了其他继电器,因为这些继电器只起控制其他继电器工作的作用,其触点负荷不需要很大,用在这些部位的继电器,常称为中间继电器。比如,使用三个按钮与继电器(交流接触器)及热保护等可以组成控制三相电动机的正、翻转及停止电路。洗衣机内,继电器在微电脑控制下,接合、断开控制电机使波轮正、反转等,都是继电器的任务,因为微电脑的输出不能直接驱动洗衣机马达工作,所以请了“继电器”。使用各种传感器检测的电路检测温度、压力、时间等不同物理量,检测的输出接上继电器,就分别组成所谓电压继电器、压力继电器等等。这类继电器,实际上是包含继电器在内的电子器件,并非独立的继电器。 补充部分特殊继电器,这些继电器不需要其他电路,可以对不同的讯号作出不同的反应(接通不同的触点): 步进继电器:以前自动电话总机使用很多,继电器本身就可以根据输入控制线圈的脉冲个数自动将动触点移动到相应的位置,比如输入6个脉冲,动触点就接通6号定触点,输入9个脉冲,就接到9号触点,这样。电话就自动根据拨号脉冲数字转接到需要的线路; 谐振继电器:继电器本身有多个不同长短、厚薄的、如簧片的动触点,各触点本身的谐振频率不同且合理分布,当输入继电器线圈的电流频率正好与某一簧片触点的谐振频率相同时,由于共振,该簧片产生大震动,从而与对应的定触点闭合,输入另一频率信号时,可以使另一触点动作,这相当于将不同频率的信号翻译成对应的电路连接动作,这与现在电子译码完全不同,是通过机械原理实现的。 另外,还有比例继电器,能够区分输入线包驱动继电器工作的脉冲信号占空比,并自动调整输出(接通不同的触点);等等。现在使用可控硅元件构成的开关电路,独立封装起来,称固态继电器(无触点继电器),在使用上部分可替代传统继电器,但也有其不足之处。所以普通继电器还大量被应用。 时间继电器的主要功能是作为简单程序控制中的一种执行器件,当它接受了启动信号后开始计时,计时结束后它的工作触头进行开或合的动作,从而推动后续的电路工作。一般来说,时间继电器的延时性能在设计的范围内是可以调节的,从而方便调整它的延时时间长短。单凭一只时间继电器恐怕不能做到开始延时闭合,闭合一段时间后,再断开,先实现延时闭合后延时断开,但总体上说,通过

时间继电器的分类 结构及选用原则

时间继电器的分类、结构及选用原则时间继电器是一种利用电磁原理或机械动作原理实现触点延时接通或断开的自动控制电器,其种类很多,常用的有电磁式、空气阻尼式、电动式和晶体管式等。 时间继电器图形符号及文字符号如图1所示。 图1 时间继电器图形符号及文字符号 1.直流电磁式时间继电器 在直流电磁式电压继电器的铁心上增加一个阻尼铜套,即可构成时间继电器,其结构示意图如图2所示。它是利用电磁阻尼原理产生延时的,由电

磁感应定律可知,在继电器线圈通断电过程中铜套内将感应电势,并流过感应电流,此电流产生的磁通总是反对原磁通变化。 图2 带有阻尼铜套的铁心示意图 1-铁心 2-阻尼铜套 3-绝缘层 4-线圈 电器通电时,由于衔铁处于释放位置,气隙大,磁阻大,磁通小,铜套阻尼作用相对也小,因此衔铁吸合时延时不显著(一般忽略不计)。 而当继电器断电时,磁通变化量大,铜套阻尼作用也大,使衔铁延时释放而起到延时作用。因此,这种继电器仅用作断电延时。 这种时间继电器延时较短,JT3系列最长不超过5s,而且准确度较低,一般只用于要求不高的场合。 2.空气式时间继电器

空气阻尼式时间继电器,是利用空气阻尼原理获得延时的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成,电磁机构为直动式双E型,触点系统是借用LX5型微动开关,延时机构采用气囊式阻尼器。 空气阻尼式时间继电器,既具有由空气室中的气动机构带动的延时触点,也具有由电磁机构直接带动的瞬动触点,可以做成通电延时型,也可做成断电延时型。电磁机构可以是直流的,也可以是交流的。 3.半导体时间继电器 电子式时间继电器在时间继电器中已成为主流产品,电子式时间继电器是采用晶体管或集成电路和电子元件等构成.目前已有采用单片机控制的时间继电器。电子式时间继电器具有延时范围广、精度高、体积小、耐冲击和耐振动、调节方便及寿命长等优点,所以发展很快,应用广泛。 半导体时间继电器的输出形式有两种:有触点式和无触点式,前者是用晶体管驱动小型磁式继电器,后者是采用晶体管或晶闸管输出。 4.单片机控制时间继电器

时间继电器的接线方法及接线图

时间继电器的接线方法及接线图 时间:2011-09-16 来源: https://www.wendangku.net/doc/4f2107993.html, 作者:电气自动化技术网点击: 3128次字体设置: 大中小 时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。从动作的原理上有电子式、机械式等。电子式的是采用电容充放电再配合电子元件的原理来实现延时动作。机械式的样式较多,有利用气囊、弹簧的气囊式. 时间继电器的接线方法 第一、控制接线:你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。 第二、工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定。 第三、功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样。8是活动点,5是常闭点,继电器不动时,他们两个相连。动作时,8、6相连。 第四:负载接线:电源的零线或负极接用电器的零线或负极端。电源的火线或正极接8脚,用电器的火线端或正极接6脚,5脚空闲不用。 第五、工作原理:计时无效期间,8、5相连,相当于我们平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作,8、6相连,用电器得电工作,相当于我们平常电灯开关接通状态接线插头:8针圆插头 针脚定义: 接线方式1(国内常规)接线方式2(OMRON) 针号针定义针号针定义 1 继电器B公共端1 外部开关公共端 2 电源零线N(AC85-265V) 3 继电器B常开触点3 时间复位端子(RESET)/接通有效 4 继电器B常闭触点4 计时允许端子(GA TE)/断开有效 5 继电器A常闭触点5 继电器A常闭触点 6 继电器A常开触点6 继电器A常开触点 7 电源火线L(AC85-265V) 8 继电器A公共端8 继电器A公共端

时间继电器图形符号

继电器: 继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。单凭一只时间继电器恐怕不能做到开始延时闭合,闭合一段时间

后,再断开,先实现延时闭合后延时断开,但总体上说,通过配置一定数量的时间继电器和中间继电器都是可以做到的。 随着电子技术的发展,电子式时间继电器在时间继电器中已成为主流产品,采用大规模集成电路技术的电子智能式数字显示时间继电器,具有多种工作模式,不但可以实现长延时时间,而且延时精度高,体积小,调节方便,使用寿命长,使得控制系统更加简单可靠。 选用时间继电器时应注意,其线圈(或电源)的电流种类和电压等级,按控制要求选择延时方式、触点形式、延时精度以及安装方式。菲尼克斯电子时间继电器ETD-SL-1T-DTF_cn

ETD-SL-1T-DTF 多功能定时继电器 ——单个可设定时间 ——不浮动的控制输入 ——可用于产生连续的方波 结构: 1、电源电压和可以设置的定时指示灯 2、继电器输出指示灯 3、定时常数电位计 4、定时范围电位计 5、功能选择开关 6、固定卡脚

注意:务必在断路电源的前提下进行功能设置 功能描述: 1、模块通电后能够输出连续的脉宽为t初始状态为1的方波 说明: ①模块刚通电继电器触点吸合,定时t长度启动、定时指示灯闪烁。 ②定时t长度结束继电器触点松开,再次启动定时t长度、定时t指示灯闪烁。 ③定时t长度结束继电器触点吸合,再次启动定时t长度、定时t指示灯闪烁并进 入下一个循环。 ④同②。 ⑤同③。 ⑥断路电源,模块停止工作。 设置步骤: 1)设定功能电位计 将功能电位计拨到Bi档。 2)设定t的定时范围电位计 根据要设定的定时时间选择t的定时范围,并调节t定时范围电位计到相 应的档位,依据示例要吸合和松开的时间为5s,定时范围电位计应当选择 10s档。 3)设定t的定时常数电位计 根据公式:(定时值-定时范围下限)/(定时范围上限-定时范围下限) =(5s-0.5s)/(10s-0.5s)=47% 所以调节t的定时常数电位计到47%。 2、模块通电后能够输出连续的脉宽为t初始状态为0的方波 说明: ①模块刚通电,定时t长度启动、定时指示灯闪烁。 ②定时t长度结束继电器触点吸合,再次启动定时t长度、定时t指示灯闪烁。 ③定时t长度结束继电器触点松开,再次启动定时t长度、定时t指示灯闪烁并进 入下一个循环。 ④同②。 ⑤同③。 ⑥断路电源,模块停止工作

时间继电器在自控中的应用

时间继电器隶属低压电器范畴,如按分类应归入低压电器机电式控制电器类,是自动控制系统中常用的一种机床电器。就其发展史可追溯到70年代,由原传统的电动式时间继电器或用RC充电电路以及单结晶体管所完成的延时触发时间控制电路,至今已发展到广泛使用通用的CMOS集成电路以及用专用延时集成芯片组成的多延时功能(通电延时、接通延时、断电延时、断开延时、往复延时、间隔定时等)、多设定方式(电位器设定、数字拨码开关、按键等)、多时基选择(0.01s、1s、1m、1h等)、多工作模式、LED显示的时间继电器。由于其具有延时精度高、延时范围广、在延时过程中延时显示直观等诸多优点,是传统时间继电器所不能比拟的,故在现今自动控制领域里已基本取代传统的时间继电器。 国内虽然时间控制器起步较晚,但在时间继电器领域也有了长足的发展,近几年随着我国电子技术的不断发展和国内专用时间继电器芯片的大量研发及应用,在很大程度上使国内的时间继电器无论外观以及产品性能上都有较大的发展。尤其在专用芯片的基础上又采用了芯片掩膜技术,将继电器的核心部分掩膜在印制电路板上,使时间继电器从LED数码显示改为LCD液晶显示,再加上普遍采用SMD贴片电子元器件,使产品外观体积更趋小型化,产品性能更加稳定,用户在使用时可通过面板外设的拨码或功能按键进行时间或控制方式的预置,从具体使用上有些产品基本上可与国外产品进行等同互换。 综上所述,时间继电器是一种其延时功能由电子线路来实现的控制器。可广泛适用于自控电路中作时间控制及指示用。 2.典型时间继电器线路原理分析: 该延时电路的核心IC是由14位二进制串行计数器/分频器构成,IC内部由振荡器和14级分频器组成,振荡器部分可由电阻Rt和电容Cr构成振荡器,产生固定的振荡频率,主振产生的矩形波可进入14级分频器,并通过10个输出端得到不同的分频系数(分频最小可得到16分频Q4,最大可得到16384分频Q14),便可得到所需的定时控制。待分频延时到达后,输出端的高电平使驱动电路三极管导通工作,从而使执行继电器工作,相应的延时触点对所需外围线路进行定时控制,IC振荡也随输出的高电平经V6使之停振。发光管V1也随继电器同时工作,起到延时到达指示。 集成的公共清零端Cr(12脚)在电路上电的同时由C4、R3组成的微分电路上产生瞬间尖脉冲,使计数器的输出端复位清零,并同时使振荡停振。待上电瞬间结束后,振荡器开始振荡工作,电路即进入分频延时工作状态。 振荡器参数设置 振荡频率f 与RC有以下近似关系f=1/2.2Rt?Cr(Vdd=10V)。如考虑振荡器的稳定性,减少由于器件参数的差异而引起的振荡周期的变化Rs>Rt (Rs=10Rt时,振荡周期基本上不随Vdd的变化而变化)为保证振荡能可靠起振。在选择Rt与Ct时应注意其条件,Rt>1KΩ?Cr>1000Pf,否则很难保证振荡电路可靠起振。 在实际使用的时间继电器,往往需要控制时间连续可调,为保证时间可调,则振荡回路Rt 可选择线性较好X型可调电位器。延时电容可选择稳定性好的CBB聚丙烯电容,时间继电器标牌延时刻度可根据所选择的可调电位器机械行程的偏转角度来定,从而使设定时间值(标牌刻度示值)与实际延时值相吻合,以减少整定误差。

段数字显示时间继电器论

目录第一章概述 第一节设计目的与技术要求 第二节框图与电路介绍 第三节集成电路元件块介绍 第二章单元电路介绍 第一节电源部分 第二节脉冲发生部分 第三节时间设定部分 第四节计数、译码、显示部分 第五节放大输出部分 第三章整机电路 第一节电路原理图 第二节元件清单 第三节电路的改进 第四节总结 第五节参考文献

第一章概述 1-1 设计目的与技术要求 目前市场上能买到的时间继电器大部分都是采用电子控制的继电器,其已经取代了曾经风靡一时的气囊阻尼继电器,采用电子控制的继电器定时时间长,延时误差小,定时时间方便,恢复时间短,其综合性及可靠性适应当今高速发展的社会要求,所以我们设计这种产品来适应社会发展的需求。 1.学习目的 (1)综合运用数字电路和模拟电路,巩固所学知识。 (2)学会秒脉冲形成电路和数字显示电路的设计方法。 (3)掌握CD4518.CD4553.CD4511等常用数字电路和BCD拨码开关.可控硅的应用。 (4)了解数字显示电路的扩展应用。 (5)了解产品设计的基本思路和方法。 (6)掌握常用电子元件的选择方法和元件参数的计算。 (7)加强计算机运用、查阅资料和独立完成电路设计的能力。 2.设计要求如下: (1)电源电压AC 220V (2)时间精度小于0.01秒 (3)定时范围0-999秒 (4)显示部分无闪烁,稳定,清晰 (5)输出具有两常开、两常闭,到达定时值后常开触点闭合,常闭触点断开,输出驱动能力达到AC220V/2A (6)电路结构简单、体积小、成本低、稳定性好、可商品化生产。

1-2框图与电路介绍 一、电路的设计框图 二、电路介绍 输入电源220V,经过变压器得10V电压左右,通过V1~V4整流,经C1滤波。CW7809三端稳压器的1脚为输入,二脚为接地,三脚为输出端,输出为9V 电压,为整个电路提供工作电压。电源部分的C2为二次滤波,使直流波形更平滑,以提供更稳定的直流电压。R1、R3为限流电阻。 CD4060与晶振产生2Hz的脉冲,经3脚输出(14分频,32767/16384=2Hz),给CD4518,由CD4518内部的一个分频器二分频(2/2=1Hz),由11脚输出1Hz 的秒脉冲。该秒脉冲一部分送至计数锁存器CD4553,一部分送至比较电路。1Hz 秒脉冲送同步加计数器CD4518的个位、十位、百位与编码器比较计数。另一部分1Hz秒脉冲送至CD4533的秒脉冲输入端12脚,使9脚、7脚、6脚、5脚产生一个8421BCD码,并将此8421BCD码送至CD4511的7脚、1脚、2脚、6脚,经内部译码产生段选信号a、b、c、d、e、f、g、h,并输出至显示器。相应的笔段输出为高电平,驱动数码管显示与8421BCD码所对应的十进制数字。但数码管的显示与CD4553的位选位2脚、1脚、15脚有关,它们产生与8421BCD码相对应的数,从而控制位选通。如当显示个位时,二脚为低电平,使V11导通,点亮个位,1脚、15脚为高电平,V9、V10截止,,使十位、百位灭,由于每秒扫描25帧,人眼难以辨别,所以个位百位看上午去也是一直亮的。

通电延时的时间继电器

1.通电延时的时间继电器:通电开始计时,达到设定时间时触点状态切换,断电后触点状态立即恢复。——通电延时,断电不延时。 断电延时的时间继电器:通电后触点状态立即切换,直到断电后开始计时,达到设定时间时触点状态才恢复。——通电不延时,断电延时。 (有的时间继电器始终要求供电,它的计时条件是外界另外给它一个开关信号或电压信号,因此把时间继电器称作“接通延时”和“断开延时”似乎更确切。) 只要按上述的原理对时间继电器进行测试,不难判断时间继电器是接通延时型的还是断开延时型的。 2.通电延时常开:通电时,延时闭合,断电时瞬间断开; 通电延时常闭:通电时,延时断开,断电时瞬间闭合; 断电延时常开:通电时,瞬时闭合,断电时延时断开; 断电延时常闭:通电时,瞬时断开,断电时延时闭合; 3.正确识别时间继电器的图形符号2008-10-21 20:50正确识别时间继电器的图形符号时间继电器在电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰。特别是时间继电器的延时触点,在使用时,一般让人无法确定。时间继电器的文字符号是KT 一、时间继电器的线圈图形符号 时间继电器分为通电延时动作和断电延时复位,图1是通电延时线圈图形符号,图2是断电延时线圈图形符号。(图1通电延时图2 断电延时) 二、时间继电器的触点图形符号 时间继电器的触点图形符号主要是触点的半圆符号的开口的指向,遵循的原则是:半圆开口方向是触点延时动作的指向。如图3,是通电延时的各种触点的图形符号。常开触点常闭触点图3 通电延时的各类触点图形符号 如图4,是断电延时的各种触点的图形符号。 常开触点常闭触点图4 断电延时的各类触点图形符号 |

时间继电器

一.时间继电器当吸引线圈通电或断电后其触点经过一定延时再动作的继电器。 1.定义与用途:凡是在感测元件获得信号后,执行元件要延迟一段时间才动作的继电器叫做时间继电器。这里指的延时区别于一般电磁式继电器从线圈得电到触点闭合所需的固有动作时间。 2.时间继电器的分类: 电磁式、空气阻尼式、电动式、电子式 (1).直流电磁式时间继电器——用于直流电气控制电路中,只能直流断电延时动作。 优点:结构简单、运行可靠、寿命长;缺点:延时时间短。 (2).空气阻尼式时间继电器——利用空气阻尼作用获得延时。 分类:断电延时、通电延时、带瞬动触点延时三种。从动作原理来看,时间继电器可以分为直流电磁式、空气阻尼式(又称气囊式)、晶体管式、数字(数显)式等。直流电磁式时间继电器的结构简单,价格便宜,但延时较短(0.3~1.6s),只能用于断电延时,且体积较大。空气阻尼式时间继电器结构简单,延时范围较大(0.4~180s),更换一只线圈便可用于直流电路。目前应用较广泛的是数字式、晶体管式时间继电器。 ①.通电延时型。通电延时型时问继电器在其感测部分接受信号后,开始延时,一旦延时完毕,才立即通过执行部分输出信号以操纵控制回路。当输入信号消失时,继电器就立即恢复到动作前的状态。 ②.断电延时型。与通电延时型相反,断电延时型时间继电器在其感测部分接受输入信号以后,执行部分立即动作,但当输入信号消失后,继电器必须经过一定的延时,才能恢复到原来(即动作前)的状态,并且有信号输出。 ③.重复延时型。重复延时型是指接通电源以后,时间继电器以一定的周期周而复始地连续工作。 通电延时型时间继电器使用时应注意复位时间。所谓复位时问,通常是指从切断控制电源到延时机构完全恢复到动作前的状态所需要的时间。如果延时机构未完全恢复到原状就开始下一次的动作,则会使延时误差增大。例如,半导体延时继电器中的电容器放电过程并未结束,又开始了下一次通电延时,则电容器的充电过程就会缩短,使得实际延时时间比整定值小。而对于断电延时型时问继电器,应当注意它的最小通电时间,例如,对于电磁式时间继电器,其最小通电时问决定于铁芯中磁通上升的速度,它不能小于ls;对于晶体管式时间继电器。最小通电时间则取决于电容器充电时间,它一般不宜小于0.5~1 S。若通电时间太短,延时误差就会增大,有时甚至无法得到延时。 (3).电子式时间继电器——分R-C式晶体管和数字式时间继电器。 优点:延时范围宽、精度高、体积小、工作可靠。 晶体管式时间继电器以RC电路电容充电时电容器上的电压逐步上升的原理为基础。电路有单结晶体管电路和场效应管电路两种。 3.时间继电器的图形符号与文字符号时间继电器的电气图形符号如下图所示,其文字符号为KT。

时间继电器的作用

时间继电器的作用 时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。 时间继电器的类型 类型认识:电磁式、空气阻尼式、电动式、电子式 ①直流电磁式时间继电器——用于直流电气控制电路中,只能直流断电延时动作。 结构认识:空气阻尼式时间继电器 组成认识:电磁系统、延时机构、工作触点 动作原理分析:空气阻尼式时间继电器(通电延时型) 当线圈1通电后,衔铁3吸合,微动开关16受压其触点动作无延时,活塞杆6在塔形弹簧8的作用下,带动活塞12及橡皮膜10向上移动,但由于橡皮膜下方气室的空气稀薄,形成负压,因此活塞杆6只能缓慢地向上移动,其移动的速度视进气孔的大小而定,可通过调节螺杆13进行调整。经过一定的延时后,活塞杆才能移动到最上端。这时通过杠杆7压动微动开关15,使其常闭触头断开,常开触头闭合,起到通电延时作用。 当线圈1断电时,电磁吸力消失,衔铁3在反力弹簧4的作用下释放,并通过活塞杆6将活塞12推向下端,这时橡皮膜10下方气室内的空气通过橡皮膜10、弱弹簧9和活塞12肩部所形成的单向阀,迅速地从橡皮膜上方的气室缝隙中排掉,微动开关15、16能迅速复位,无延时。 总结:时间继电器的触点动作情况

时间继电器的定义及分类

时间继电器的定义及分类 时间继电器是指继电器从获得输入信号开始,到触头动作有一定延时,其延时又符合准确度要求的继电器,它实际上是一种带有延时触点的电压继电器,其延时特性有通电延时和断电延时两种;其触头亦有瞬时动作和延时动作两种,时间继电器一般作为辅助元件使用于各种保护和自动装置中,使被控制元件的动作得到所需要的延时。 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v 或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室

的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。 时间继电器按动作原理可分以下两类: 1.机械式时间继电器。它又可分为阻尼式(包括油阻尼式、空气阻尼式或气囊式、电磁阻尼式)、水银式、钟表式和双金属片式等四种。 2.电气式时间继电器。它又可分为电动式、计数器式、热敏电阻式和阻容式(包括电磁式、电子式)等四种。目前应用较广的有电磁阻尼式、空气阻尼式、电动机式和电子式时间继电器。 按延时方式可分为以下两类: 1.通电延时型。该继电器线圈在获得输入信号(或通电)后,立即开始延时,待延时完,其执行部分(即触头)才输出信号(即动作)。当输入信号消失,继电器恢复动作前状态。其动作情况,即从线圈通电到触

电子时间继电器电路设计

电子时间继电器电路设计 摘要 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统和被控制系统,通常应用于自动控制电路中,他实际上是用较小电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起到自动调节,安全保护,转换电路等作用。 时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。对于工业控制来说,准确的时间是重要的,而电子继电器正好完成此功能。比如,光控广告定时器。 关键词:继电器自动开关自动控制

目录 1 绪论 (1) 1.1课题描述 (1) 1.2基本工作原理及框图 (1) 2 相关芯片及硬件电路设计 (1) 2.1CD4017芯片 (3) 2.1.1 CD4017简介 (3) 2.1.2 CD4017的功能特性 (4) 2.2CD4013 (6) 2.2.1 CD4013简介 (6) 2.2.2 CD4013的功能特性 (6) 2.3CD4040 (9) 2.2.1 CD4040简介 (9) 2.2.2 CD4040的功能特性 (9) 2.4CD7555 (10) 总结 (13) 致谢 (14) 参考文献 (15)

1绪论 1.1课题描述 继电器一般由输入感测机构和输出执行机构两部分组成。前者用于反映输入量的变化,后者完成触点分合动作(对有触点继电器)或半导体元件的通断(对无触点继电器)。继电器具有跳跃的输入-输出特性。 当输入的物理量达到规定值时,其电气输出电路被接通或阻断的一种自动电器。广泛用于生产过程自动化装置,电力系统保护装置,各类运动,遥感和通信装置,是现代自动化控制系统最基础的电器元件之一。 1.2基本工作原理及框图 早期在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器 ,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 凡是继电器感测元件得到动作信号后,其执行元件(触头)要延迟一段时间才动作的继电器称为时间继电器 目前最常用的为大规模集成电路型成的时间继电器,它是利用阻容原理来实现延时动作。在交流电路中往往采用变压器来降压,集成电路做为核心器件,其输出采用小型电磁继电器,使得产品的性能及可靠性比早期的空气阻尼型时间继电器要好的多,产品的定时精度及可控性也提高很多。 随着单片机的普及,目前各厂家相继采用单片机为时间继电器的核心器件,而且产品的可控性及定时精度完全可以由软件来调整,所以未来的时间继电器将会完全由单片机来取代。 特点 1、空气阻尼式时间继电器又称为气囊式时间继电器,它是根据空气压缩产生的阻力来

时间继电器(DOC)

DS-30系列时间继电器 1 用途 DS-30系列时间继电器(以下简称继电器)作为辅助元件用于各种保护及自 动装置中,使被控元件达到所需要的延时,在保护装置中用以实现主保护与后备保护的选择性配合。 2 结构` 本继电器系一电磁铁带动一钟表延时机构,电磁铁可以由直流或交流电源供电,本系列中的交流时间继电器其内部装有桥式整流器,将电源整流后供给电磁铁。每台继电器内均有两副瞬时转换触点,一副延时主触点(终止触点),根据不同的规格,可以安装一副滑动延时触点,其延时整定值,可以等于或小于延时主触点的整定值;继电器由于其安装及接线方式不同,同一机芯可以有四种结构形式,即A11K为嵌入式安装;A11P为拼块嵌入式安装;A11H为突出安装后接线;A11Q为突出安装前接线,见附图。继电器盖子上可以装设拖针,以指示继电器动作情况(规格表中型号后带有X的即为带有拖针的规格),为便于维修,继电器内部有插件,在取下盖子后即可将继电器部分抽出。 继电器的内部接线图见图1。

注:端子3、11为滑动触点,端子4、12为终止触点,不带滑动触点的继电器,其内部接线同上,短期工作在端子1、2加电压,长期工作在端子2、17加 电压。 图1 内部接线图(正视) 3 技术数据 3.1 继电器型号说明: 例:DS-31C/2XA11K 其中:DS表示电磁式时间继电器。 31~38为设计序号,并用其第二位数字同时表示延时范围及电源种类(1~4为四种延时范围,同时表示直流电源,5~8表示与1~4相同的延时范围,但为交流电源)。 C表示长期工作,带有外附电阻; /2表示有滑动延时触点; /X表示有拖针(凸出安装继电器不设拖针); A11K 表示嵌入安装,后接线。 因此上例为:嵌入式后接线延时为0.125~1.25s,长期工作,带有滑动延时触点及拖针的时间继电器(型号不能表示电压规格,因而在订货时要注明额定电压)。 /T为突出式继电器 如DS-32/2T为突出式延时为0.5~5s短时工作,带有滑动延时触点的时间继电器。 表1为嵌入式继电器的各种规格,突出式的可在型号后加T字即可不另列表,但突出式继电器没有拖针。 3.2 直流继电器动作电压不大于75%额定电压,交流继电器动作电压不大于85%额定电压,返回电压不小于5%额定电压。 3.3 继电器延时的变差:(指在20±5℃时10次动作中,最大与最小值之差) 对于DS-31, DS-31C, DS-35, DS-35C为0.06s。 对于DS-32, DS-32C, DS-36, DS-36C为0.125s。

相关文档