工器具检验/检查标准

绝缘安全工器具试验项目_周期和要求

绝缘安全工器具试验项目、周期和要求

矿用隔爆型PBG40-10(6)/(a、b、c)系列 高压真空配电装置BGP49-6(10)型工频耐压试验 PJG-(50-630)/10 (6 )系列 一、工频耐压试验: 1、试验前,应将三相电压互感器、压敏电阻的高压引线从高压主回路中拆除,高压综合保护装置从插座上拔出。 2、高压主回路的相间,相对地、真空灭弧室的触头断口按下表施加相应电压,历时1min应无击穿与闪络现象。

电缆的试验 二、电缆的绝缘电阻测量:对于1kV以下的电缆用1000v兆欧表, 1kV以上的电缆用2500v兆欧表。对护层有绝缘要求的电缆,可用500v兆欧表测量,10(6)kv的电缆一般不应低于100MΩ,1kv以下的电缆一般不应低于50MΩ。 三、10(6)kv电缆的直流耐压试验标准: 1、10(6)kv油绝缘电缆的试验电压为电缆额定电压的5倍。 2、10(6)kv橡胶绝缘电缆、朔料绝缘电缆的试验电压为电缆额 定电压的2.5倍。 试验持续时间为5min。 五、电缆的泄漏电流测量;一般应在直流耐压过程中于0.25、0.5、 0.75倍试验电压下,各停留1min读取泄漏电流值,在1.0倍试 验电压下应读取1min和5min泄漏电流值。 六、电缆的泄漏电流三相不平衡系数不能大于2。对于泄漏电流小于 10μA的10kv及以下电缆,不平衡系数不作规定。 本标准摘自?河南省用电单位电气设备检修规程?

接地电阻测试 1、接地网上任一保护接地测得电阻不得超过2Ω。 2、移动或手持式接地电阻不得超过1Ω。 3、变压器接地装置的接地电阻容量在100kvA及以上的不大于 4Ω,100kvA以下时不大于10Ω。 4、避雷器接地电阻不得大于10Ω。 5、主接地极设置在水仓内,各设一块,面积不小于0.75m2、厚 度不小于5mm的耐腐蚀钢板制成。 6、连接主接地极的接地母线,应采用截面不小于50mm2的铜线或截面积不小于100mm2的镀锌铁线、或厚度不小于4mm截面积不小于100mm2的扁铁。 本标准摘自?河南省用电单位电气设备检修规程?

安全工器具试验标准及周期表

安全工器具试验标准及周期表一、绝缘工器具试验标准 序号名称 电压等级 (kV) 试验电压 (kV) 时间 (min) 引用标准 试验 周期 备注 1 绝缘棒、 带电作业 绝缘工具 10/35/11 0/220/50 45/95/22 0/440/58 1 (500k V 5分 钟) 国家电网安监 {2005}83号(电力安 全工作规程) 1年 1、操作杆试验长度: 0.7/0.9/1.3/2.1/4.1 2、绝缘工具绝缘杆试 验长度: 0.4/0.6/1.0/1.8/3.7 3、试验长度从端部金 属部件往下的长度 2 绝缘垫高压/低 压 15/3.5 1 同上1年 上、下的金属件应比试 品四周小200mm 3 绝缘档板10/35 30/80 1 同上1年1、10~35kV表面工频耐压,60kV/1min,2、极间300mm 4 验电器低压 /10/35/1 10/220/5 00 4/45/95/ 220/440/ 580 1 (500k V 5分 钟) 国家电网安监 {2005}83号(电力安 全工作规程) DL477/2001(低压安 规) 1年 1、10~500 kV验电器 起动电压在15%~40% 额定电压间 2、低压验电器不高于 25%额定电压 5 绝缘绳105/0.5m 5 DL409/91(电业安 规) 半年 6 遮蔽罩10/35 30/80 1 国家电网安监{2005}83号(电力安 全工作规程) 1年 7 绝缘 手套 低压/高 压/带电 作业用 2.5/8/20 1 国家电网安监 {2005}83号(电力安 全工作规程) 配电带电技术(武高 所) DL477/2001(低压安 规) 半年 低压/高压/带电作业 用其泄漏电流:分别≤ 2.5/9/(14/16/18)(对 应手套长度分别为: 360/410/460mm) 8 绝缘靴低压 /10kV/20 kV/带电 作业 2.5/15/2 5/15 1 同上半年 低压/10kV/20kV/带电 作业用其泄漏电流: ≤2.5mA/≤7.5mA/≤ 10mA/≤7.5mA 9 绝缘梯95 1 国家电网公司安规 8.12.3.2 1年 至梯子脚0.6米之间施 加试验电压(踩档为非 绝缘材料)

供电公司安全工器具的检查标准与报废标准(2021年)

供电公司安全工器具的检查标准与报废标准(2021年) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0179

供电公司安全工器具的检查标准与报废标 准(2021年) 一、安全工器具的检查标准 (一)电气安全用具的检查标准 1、属于经过国家检测中心试验鉴定的合格产品; 2、安全工器具应有统一、清晰的编号; 3、有试验合格标签和试验记录,未超过有效期使用; 4、绝缘部分的表面无裂纹、破损或污渍; 5、绝缘手套卷曲不漏气,无机械损伤; 6、携带型短路接地线导线、线卡及导线护套符合标准要求,固定螺丝无松动现象; 7、携带型短路接地线编号应明显,注明使用的电压等级,并对

号入座; 8、现场放置的安全工器具不应有报废和不合格产品。 9、验电器的自检功能正常。 (二)脚扣检查标准 1、金属母材及焊缝无任何裂纹及可目测到的变形; 2、橡胶防滑条(套)完好,无破损; 3、皮带完好,无霉变、裂缝或严重变形; 4、小爪连接牢固,活动灵活; 5、定期检查合格,有记录。 (三)移动梯台检查标准 Ⅰ、梯子、高凳检查标准: 1、有统一、清晰的编号; 2、定期检查合格,有记录; 3、木、竹、绝缘制构件连接牢固无腐蚀、变形; 4、金属组件无严重锈蚀,无严重变形,连接牢固可靠(禁止使用钉子);

安全工器具检查标准修订版)

安全工器具的管理标准 第一节总则 第1条为了保证员工在生产活动中的人身安全,确保安全工器具的安全使用,规范安全工器具的管理,根据国家电网公司《国家电网公司电力安全工作规程》和《电力安全手册》制定。 第2条本标准参照安全工器具包括电气安全用具、手持式电动工具、高空作业安全用具,起重作业工具。 第二节电气安全用具 第3条电气安全用具包括绝缘杆、验电笔、绝缘手套、绝缘靴、携带型接地线。 第4条绝缘杆的使用和保管 第一款使用前,应先检查是否超过试验有效期,检查绝缘杆的表面是否完好,各部分的连接是否可靠; 第二款操作前,杆表面应用清洁的干布擦拭干净,使杆表面干燥、清洁; 第三款操作者的手握部位不得越过护环; 第四款绝缘杆的规格必须符合被操作设备的电压等级,切不可任意取用; 第五款为防止因绝缘杆受潮而产生较大的电流,危及操作人员的安全,在使用绝缘杆拉合隔离开关或经传动机构拉合 隔离开关和断路器时,均应戴绝缘手套; 第六款雨天使用绝缘杆时,应在绝缘部分安装一定数量的防雨

罩,保证湿闪电压合格。在操作户外高压设备时,还应穿绝缘靴; 第七款 当接地网接地电阻不符合要求时,晴天操作也应穿绝缘 靴,以防止接触电压、跨步电压的伤害; 第八款 绝缘杆应统一编号,存放在特制的木架上; 第九款 绝缘杆应每年进行一次电气试验,标准如下: 第5条 验 电器使用注 意事项 第一款 验电笔在使用前,应先在有电的部位试一下,检查验电 笔是否完 好,以防因验电笔故障造成误判断而导致触电事故; 第二款 低压验电笔因无高压验电器的绝缘部分,故决不允许在高 压电气设备或线路上进行验电,以免发生触电事故,只能在100-500V 范围内使用。 第三款 验电器检验标准 起动电压试验:高压电极由金属球体构成,在1m 的空 间范围内不应放置其他物体,将验电器的接触电极与一极接地的交流电压的高压电极相接触,逐渐升高高压电极的电压,当验电器发出“电压存在”信号,如“声光”指示时,

电力安全工器具预防性试验规程(试行版)

电力安全工器具预防性试验规程(试行) 国家电力公司 2002-11-7实施 1 范围 本规程规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求,并提供了相应的试验方法,用以判断这些工器具是否符合使用条件,保证工作人员的人身安全。 本规程不适用于带电作业工器具。 从国外进口的安全工器具应以该工器具的产品标准为基础,参照本规程执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程颁布时,所示版本均为有效。所有标准均会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。 GB 2811~2812-89 安全帽及其试验方法 GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 6095~6096-85 安全带 GB 7059.1~7059.3-86 移动式梯安全标准 GB 12011-2000 电绝缘鞋通用技术条件 DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电 气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分)

DL 740-2000 电容型验电器 SD 332-89 携带型短路接地线技术标准 3 定义 3.1 电力安全工器具 防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。 安全工器具分为绝缘安全工器具和一般防护安全工器具两大类。 绝缘安全工器具又分为基本绝缘安全工器具和辅助绝缘安全工器具。 基本绝缘安全工器具是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的工器具,如电容型验电器、绝缘杆、核相器、绝缘罩、绝缘隔板等,这类工器具和带电作业工器具的区别在于工作过程中为短时间接触带电体或非接触带电体。在本规程中,将携带型短路接地线也归入这个范畴。 辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害,不能用辅助绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分。属于这一类的安全工器具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等。 一般防护用具是指防护工作人员发生事故的工器具,如安全带、安全帽等,在本规程中,将登高用的脚扣、升降板、梯子等也归入这个范畴。导电鞋也归入这个范畴。 3.2 预防性试验 为防止使用中的电力安全工器具性能改变或存在隐患而导致在使用中发生事故,对电力安全工器具进行试验、检测和诊断的方法和手段。 3.3 高压

安全工器具检查使用规定

安全工器具检查使用规定 1检查及使用的总体要求 1.1各班组应定期统一组织安全工器具的使用方法培训,凡是在工作中需要使用安全工器具的工作人员,都必须定期接受培训。 1.2安全工器具使用前应进行外观检查。 1.3对安全工器具的机械绝缘性能发生疑问时,应进行试验,合格后方可使用。 1.4绝缘安全工器具使用前应擦拭干净。 1.5使用绝缘安全工器具时应戴绝缘手套。 2安全帽的检查使用 2.1帽壳完整无裂纹或损伤,无明显变形。 2.2帽衬组件(包括:帽箍、顶衬、后箍、下额带等)齐全、牢固。 2.3永久性标志清楚:A、制造厂名称及商标、型号;B、制造年、月、日;C、许可证编号,有效期(塑料帽≦2.5年)。 2.4安全帽的帽壳、帽箍、下腭带等附件,必须完好无损方可使用,并且妥善保管,经常处于完好状态。 2.5安全帽戴好后,应将后扣拧到合适位置(或将帽箍扣调整到合适的位置),锁好下颚带,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 2.6严禁坐压安全帽或在安全帽上打眼,禁止无帽带使用。 3安全带的检查使用 3.1安全带使用期一般为3~5年,发现异常应提前报废。 3.2安全带的腰带和保险带绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有保险装置保险带绳使。 3.3使用安全带前应进行外观检查。 3.4组件完整,无短缺、无伤残,无破损。检验周期一年一次。 3.5绳索、编织带无脆裂、断股或扭结。 3.6金属配件无裂纹焊接、无缺陷、无严重锈蚀。 3.7挂钩的钩舌咬口平整不错位,保险装置完整可靠; 3.8活梁卡子的活梁灵活,表面滚花良好,与框边间距离符合要求。 3.9铆针无明显偏位,表面平整。定期检查合格,有记录,未超期使用。

工器具检查标准

山东国安重工项目部 工器具检查标准

手持式电动工具 1.手持式电动工具包括电钻、电砂轮、电锯、切割机等。 2.操作者要详细了解工具的性能,掌握正确使用的方法。 3.工具在发出或收回时,保管人员必须进行一次日常检查,在使用前,使用者必须进行日常检查;日常检查至少应包括以下项目: 3.1 外壳、手柄无裂缝和破损。 3.2 保护线连接正确,牢固可靠; 3.3 电源线完好无损; 3.4 电源开关动作正常、灵活、无缺损、破裂; 3.5 机械保护装置完好; 3.6 工具转动部分转动灵活、轻快、无阻塞现象; 3.7 电气保护装置完好; 3.8 工具如有绝缘损坏,电源线护套破裂、保护线脱落、插 头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时,应 立即进行修理,在未修复前,不得继续使用。 3.9工具必须由专职人员每年至少检查一次。 4.0工具的定期检查除日常检查的项目外,还必须测量工具的绝缘电阻。绝缘电阻不应小于下表规定数值: 高空作业安全用具 1:安全帽 1.1 戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的

位置,然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带子调节,人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离一般在 25~50mm之间,至少不要小于32mm为好。这样才能保证当遭受到冲击时,帽体有足够的空间可供缓冲,平时也有利于头和帽体间的通风

1.2 安全帽的试验:3kg重的钢球,从5m高处垂直自由坠 落冲击下不被破坏,试验时应用木头做一个半圆人 头模型,将试验的安全帽内缓冲弹性带系好放在模 型上。各种材料制成的安全帽试验都可用此方法。 检验周期为每年一次。 2:安全带检查标准 2.1组件完整、无短缺、无伤残; 2.2 绳索、编织带无脆裂、断股、扭结或变质; 2.3 皮革配件完好、无伤残不变质; 2.4金属配件无裂纹、无焊接缺陷、无严重锈蚀; 2.5 挂钩的钩舌咬口平整不错位,保险装置完整可靠; 2.6 活梁卡子的活梁灵活,表面滚花良好,与边框间距符合要求; 2.8 铆钉无明显偏位,表面完整; 2.9 定期检验合格,有记录,未超期使用; 3.0属合格产品,功能正常; 3.1 安全带外表检查每月一次; 3.2 安全带每半年做一次5min静拉力试验(大皮带2205N,小皮带1470N)。 第八款有电动操作的,电气部分绝缘合格,保护接地符合要求;有液压操作的,液压操作机构要完好无损; 。

安全工器具试验项目技术规范书

********************************************************** 安全工器具试验项目 ********************************************************** 施工技术协议 供电公司 2016.04

技术规范书 1 总则 1.1 概述 1.1.1 本技术规范书是提出技术上的规范和说明。 1.1.2 本项服务买方是。本项服务实施在。 1.1.3 卖方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件的所有条款,对本规范书的要求进行应答,并列出详细的技术偏差表。 1.1.4卖方在实施本项服务作业时,不影响买方正常的生产和工作。 1.1.5 提供的数据拥有知识产权。 1.1.6所有文件、图纸、通信等使用中文语言和甲方认可的标准格式。 1.2 供方职责 1.2.1负责本项目的所涉及到的相关工序的作业实施。 1.2.2所有参与试验人员,需通过电力行业入网作业安规考试合格,所承试单位具备由电监会颁发的电力承装(修、试)三级、电力施工总承包三级、安全生产许可证、ISO9000质量管理体系认证,应有相应的试验室,并具有相应的试验设备。承试单位向买方提供的数据必须是真实可靠。 1.2.3负责提供所有的工作记录、工作简报、基础数据。 1.2.4在施工过程中发现有重大隐患,及时与买方沟通汇报。 1.2.5自备完成本项目的所需工具及仪器及耗材。 1.2.6负责现场施工人员的安全、防护工作。 1.2.7负责买方现场设备和基础设施不被损坏(客观必要且不可回避的情况须经过买方同意)。 1.2.8负责保证工作现场的卫生。 1.2.9验收通过后,承试单位应继续提供维护服务,保修期外可收取适当的维护服务费用。 1.2.10在现场验收前,提供验收所需的各种资料。 1.2.11设立专线技术服务电话,工作时间全天服务,在收到买方提出的技术问题后一周内予以解决。 1.2.12参与本项目的最终验收。

工器具管理规定

XX公司工器具管理规定 第一章总则 第一条为了规范XX公司(以下简称“ XX公司”)工器具的管理,充分发挥机械化施工的优势,保证安全施工及机械的正常运行,提高经济效益,增强公司在市场经济中的竞争能力,根据国家电网公司《电力安全工作规程》(配电部分)、《电力安装施工企业安全性评价标准(试行)》、《电力安全工器具及小型施工机具预防性试验规程》、《电力安全工器具管理规定》、《电力建设起重器械安全监督管理办法》等有关法律、法规和国网公司有关规定,制定本规定。 第二条工器具管理就是按照客观规律,运用组织、计划、指挥、协调和监督等手段,科学合理配置好人员、工器具和资本等要素,抓好工器具的管、用、养、修、供各个环节,提高工器具的利用率和完好率,优质、高效、安全、低耗地完成施工任务,取得更好的经济效益。 第三条本规定适用于XX公司自有工器具。自有工器具是指公司、项目部自购的工器具。参加公司现场作业的外单位或外来工作人员应遵守本规定。 第二章职责分工 第四条公司主要负责人(指本公司法人代表人或实际经营主要负责人,即董事长、总经理、经理,下同)是工器具管理的第一负责人,分管副职负责工器具的各项管理工作。 第五条工程管理部具体负责全公司工器具的管理工作。工器具管理部门负责本公司工器具的日常管理工作,并对施工现场分包方的工器具实行监督管理。 第六条工器具技术负责人的主要职责

(一)参与制订机械装备规划,参加施工组织设计和机械化施工以及大型起重机械安装拆卸方案的编制。 (二)组织编制实施各项机械定额的安全技术措施,并贯彻实施。 (三)负责组织机械选型、自制、改造方案的编制和审查以及报废机械设备的鉴定。 (四)组织研究并负责解决机械设备使用、维修和机加工中的技术问题,主持机械设备的安装、拆卸、修理、试验、检验和验收工作。 (五)贯彻执行上级颁发的机械设备管理制度、操作规程、技术规范、标准和定额等,并组织编制、分解、健全实施细则等。 (六)组织做好原始记录、技术资料和技术档案的收集、汇总等工作。 (七)组织总结、鉴定、引进和推广交流工器具使用、维修等方面的新技术、新工艺、新材料、新经验。 (八)组织各类工器具操作人员的技术培训和考核。 第七条专职工器具管理员的职责 (一)贯彻执行上级及公司颁发的规章制度、规程、定额,完成公司下达的各项机械经济技术指标,并进行经常性的监督检查。 (二)熟悉工程所用工器具的技术性能、常见故障,掌握工器具记录,做好年度工器具清仓工作,保持帐、档、物一致 (三)建立工程部工器具台账和技术档案,做好台账、档案的变更记录,做好年度工器具清仓工作,保持账、档、物一致。 (四)做好工器具使用台帐、检修、事故处理、工器具调度等原始记录,及时统计上级主要工器具利用、完好情况。

电动工器具检查表

附件4 电动工器具检查表 检查人员:检查日期:受查单位: 序号检查内容检查标准检查结果一、电动工器具总体要求 1 入厂验收1、新购置的电动工器具应具有设备铭牌。并随机带有以下证件:产品许可证、出厂试验合格证、产品鉴定合格证书、使用说明书。 2、电动工器具配置的安全防护、保护装置应保持良好,并应配置安全操作规定。 2 检验1、定期试验合格,每半年测量一次,在有效检验周期内使用。 2、手持式电动工器具绝缘电阻符合下列要求: Ⅰ类工具大于2MΩ;Ⅱ类工具大于7MΩ;Ⅲ类工具大于1M Ω。 3、移动式电动机具电气部分绝缘电阻不低于0.5MΩ(额定电压1000V以上的机具,应使用1000V绝缘电阻表。) 4、在适当位置贴“试验合格证”标签,标明名称、编号、试验人、试验日期及下次试验时间,同时要采取防止“试验合格证”脱落的措施。

序号检查内容检查标准检查结果 3 外观检查1、机械防护装置完好,电动工器具的防护罩、盖及手柄应完好,无松动无裂纹或破损。 2、开关动作正常,应灵敏、可靠无破损,规格与负载匹配。 4 电源线基础1、软电缆或软线完好、无破损。 2、手持式电动工具的负荷线必须采用橡皮护套铜芯软电缆,并不应有接头。 3、移动式电动机具使用多股铜芯橡皮护套电缆或护套软线。 4、移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线必须使用三芯软橡胶电缆;三相电源线在TT系统中必须使用四芯软橡胶电缆,在TN-S系统中必须使用五芯软橡胶电缆。接线时,缆线护套应穿进设备的接线盒内并予以固定。 5 电动工器具保护接地 线 保护接地(零)连接正确(使用绿/黄双色或黑色线芯)、牢 固可靠。 6 手持电动工具其他检 查内容 1、插头符合安全要求,完好无破损。 2、转动部分灵活可靠。 3、连接部分牢固可靠。 4、抛光机等转速标志明显或对使用的砂轮要求清楚、明显。 7 电动工器具管理1、建立手持电动工具、移动式电动机具台账,统一编号,专人专柜对号保管,定期试验。 2、作业人员具备必要的电气安全知识,掌握使用方法并在有效期内正确使用。 3、工具在发出或收回时,保管人员必须进行一次日常检查;在使用前,使用者必须进行日常检查。 8 作业安全1、不熟悉电气工器具使用方法的工作人员不准擅自使用。使

安全工器具使用维护管理规定(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全工器具使用维护管理规定 (标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全工器具使用维护管理规定(标准版) 第一章总则 第一条为保证员工在生产工作中的人身安全,确保安全工器具的产品质量和安全使用,规范我公司安全工器具的购置、验收、试验、保管、使用及报废等环节的管理,依据《电力安全工作规程》以及其它有关规定,特制定本办法。 第二条本办法适用于本公司生产单位。 第二章安全工器具的种类 第三条电力安全工器具系指为防止电气工作人员触电、坠落、灼伤、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。主要分三大类:(一)绝缘安全工器具:绝缘手套、绝缘鞋(靴)、高压感应静电验电器包括验电笔、低压、高压通用验电笔、绝缘杆、个人保安线等。(二)一般防护安全工器具是指防护工作人员发生事故的工器具:安全帽、脚扣、梯子、安全带、安全绳等。(三)安全

围栏(网)和安全标识牌包括各种安全警告牌等。 第三章安全工器具的购置、发放 第四条按照实际所需制定安全工器具购置计划,并上报计划,经领导批准后,由公司统一购置、发放及到货后验收、试验等工作。所购产品必须经过国家检验部门认可,符合国家或专业标准,并有安全许可证和附有检验合格证、使用说明书、制造厂名、绝缘等级等资料。严禁购置不合格产品,若由此而发生事故,后果由购置人承担。 第五条安全工器具毁坏、增配,由各使用单位写出书面申请,依据台帐及有关规定批配。 第四章安全工器具的保管及检验 第六条各单位、班组要建立安全工器具管理台账,按规定填写工器具的名称、型号、编号、技术标准、制造厂家和安全许可证号、出厂日期、检验日期、试验结果、合格证号等。 第七条安全工器具必须由使用单位或班组指定专人统一负责保管,使用必须做好记录。

工器具检验检查标准

工器具检验检查标准

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

附件1 工器具检验/检查标准 序号工器 具名 称 工器 具类 别 基本要求检验/检查标准周期备注 1 安全 帽 安全 用具 1.必须使用有效期内合格的安全 帽,使用前应根据自己头型将帽箍 调至适当位置,避免过松或过紧。 2.将帽衬衬带位置调节好并系牢, 帽衬的顶端与帽壳内顶之间应保持 20-50mm的空间。 3.安全帽的下颏带必须扣在颏下, 并系牢,松紧要适度,以防帽子滑 落、碰掉。 4.不要把安全帽歪戴,不要将帽沿 戴在脑后方。 5.安全帽不得擅自改装。 1.安全帽的永久性标识(标准编号、 制造厂家、生产日期、产品名称) 应清晰齐全。 2.安全帽各组件应完好无缺失。 3.帽壳表面应无裂纹、无灼伤、 无冲击痕迹,帽衬与帽壳连接应牢 固,帽箍调节器开闭应灵活,卡位 应牢固。 4.帽壳与帽衬顶部缓冲空间应在2 0-50mm。 5.在使用有效期内(自产品制造完 成之日计算,塑料帽≦2.5年,玻璃 1次/ 半年

序号具名 称 具类 别 基本要求检验/检查标准周期备注 6.安全帽的颜色、logo标记要统 一规定,以区别其它单位。 7.不得在安全帽内再佩戴其他帽 子。 钢帽≦3.5年)。 2 安全 带 安全 用具 1.必须使用有效期内合格的安全 带。 2.使用时安全带的挂钩或绳子应 挂在结实牢固的构件上。 3.严禁用安全带来传递重物。 4.安全带上的各种部件不得任意拆 掉,当需要换新绳时要注意加绳套。 5.安全带要挂在上方,高度不低于 腰部(即高挂低用)。 6.利用安全带进行悬挂作业时,不 能将挂钩直接勾在安全绳上,应勾 1.标识(产品标识和定期检验合格 标识)应清晰齐全,各部件应完整无 缺失、无伤残破损。 2.腰带、胸带、围杆带、围杆绳、 安全绳应无灼伤、脆裂、断股、霉 变,各股松紧一致,绳子应无扭结, 腰带、围腿带表面不应有明显磨损, 腰带应完整,带子接触部分应垫有 柔软材料,边缘应圆滑。 3.缝合线应完整无脱线,有铆钉连 接的应平整牢固可靠。 1个 月检 查一 次 /6个 月试 验一 次

工器具检验检查标准

附件1 工器具检验/检查标准 序号工器 具名 称 工器 具类 别 基本要求检验/检查标准周期备注 1 安全 帽 安全 用具 1.必须使用有效期内合格的安全 帽,使用前应根据自己头型将帽箍 调至适当位置,避免过松或过紧。 2.将帽衬衬带位置调节好并系牢, 帽衬的顶端与帽壳内顶之间应保持 20-50mm的空间。 3.安全帽的下颏带必须扣在颏下, 并系牢,松紧要适度,以防帽子滑 落、碰掉。 4.不要把安全帽歪戴,不要将帽沿 戴在脑后方。 5.安全帽不得擅自改装。 6.安全帽的颜色、logo标记要统一 1.安全帽的永久性标识(标准编号、 制造厂家、生产日期、产品名称) 应清晰齐全。 2.安全帽各组件应完好无缺失。 3.帽壳表面应无裂纹、无灼伤、无 冲击痕迹,帽衬与帽壳连接应牢固, 帽箍调节器开闭应灵活,卡位应牢 固。 4.帽壳与帽衬顶部缓冲空间应在 20-50mm。 5.在使用有效期内(自产品制造完 成之日计算,塑料帽≦2.5年,玻璃 钢帽≦3.5年)。 1次/ 半年

序号工器 具名 称 工器 具类 别 基本要求检验/检查标准周期备注 7.安全带严禁打结使用,使用中要 避开尖锐的构件。 无严重锈蚀和目测可见的变形,配 件边缘应呈圆弧形。 5.金属卡环(钩)必须有保险装置, 且操作要灵活。 6.钩体和钩舌的咬口必须完整,两 者不得偏斜。 7.225kg(2205N)拉力试验。 3 绝缘 手套 安全 用具 1.必须使用有效期内合格的绝缘手 套。 2.使用前须检查手套有无漏气(裂 口等),有漏气者不能使用。 3.戴手套时应将外衣袖口放入手套 的伸长部分内部。 4.使用时要注意手套不可让利器划 伤,也不可触及酸、碱、盐类及其 1.产品标识及定期检验合格标识应 清晰齐全。 2.手套表面必须平滑,无明显的波 纹和铸模痕迹。 3.手套内外面应无针孔、无疵点、 无裂纹、无砂眼、无杂质、无霉变、 无划痕损伤、无夹紧痕迹、无粘连、 无发脆、无染料污染痕迹等各种明 1次/ 半年

安全工器具检查记录

安全工器具检查记录表 序号名称数量检查设备情况检查时间检查人备注1橡胶绝缘手套 3 双合格2016年3月1日 230kV 绝缘鞋 1 双合格2016年3月1日 320kV 绝缘鞋 2 双合格2016年3月1日 410kV 接地线 3 组合格2016年3月1日 510kV 验电器 4 支合格2016年3月1日 6地线 1 组合格2016年3月1日 7安全带 2 条合格2016年3月1日 810kV 高压验电器 2 根合格2016年3月1日 935kV 高压验电器 2 根合格2016年3月1日 10110kV 高压验电器 1 根合格2016年3月1日 电网调控实训室

安全工器具检查记录表 序号名称数量检查设备情况检查时间检查人备注1橡胶绝缘手套 3 双合格2016年4月1日 230kV 绝缘鞋 1 双合格2016年4月1日 320kV 绝缘鞋 2 双合格2016年4月1日 410kV 接地线 3 组合格2016年4月1日 510kV 验电器 4 支合格2016年4月1日 6地线 1 组合格2016年4月1日 7安全带 2 条合格2016年4月1日 810kV 高压验电器 2 根合格2016年4月1日 935kV 高压验电器 2 根合格2016年4月1日 10110kV 高压验电器 1 根合格2016年4月1日 电网调控实训室

安全工器具检查记录表 序号名称数量检查设备情况检查时间检查人备注1橡胶绝缘手套 3 双合格2016年5月4日 230kV 绝缘鞋 1 双合格2016年5月4日 320kV 绝缘鞋 2 双合格2016年5月4日 410kV 接地线 3 组合格2016年5月4日 510kV 验电器 4 支合格2016年5月4日 6地线 1 组合格2016年5月4日 7安全带 2 条合格2016年5月4日 810kV 高压验电器 2 根合格2016年5月4日 935kV 高压验电器 2 根合格2016年5月4日 10110kV 高压验电器 1 根合格2016年5月4日 电网调控实训室

安全工器具理规定

安全工器具管理规定

1、总则 1.1为了加强和规范大干沟水库安全工器具的管理,保障人员的安全工作,根据《电业安全工作规程》并结合我公司实际,制定本规定。 1.2本规定包括水库管理所安全工器具的定义、职责、配置、购买、使用与保管、定期试验与检查、报废等方面的内容。 1.3本规定适用于大干沟水库安全工器具管理工作。 2、定义 2.1安全工器具是用于防止触电、灼伤、高空坠落、摔跌、物体打击等人身伤害,保障工作人员人身安全的各种专门用具和器具。 2.2安全工器具分为带电作业工器具、绝缘安全工器具和一般防护安全工器具三大类;绝缘安全工器具又分为基本绝缘安全工器具和辅助绝缘安全工器具。 2.3带电作业工器具:是指进行等电位带电作业专用的工器具,工作过程中需要长时间接触带电体。 2.4基本绝缘安全工器具:是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体,而不使工作人员触电的绝缘工具,包括绝缘棒、绝缘钳、验电器、绝缘挡板、绝缘罩等。这类工器具和带电作业工器具的区别在于工作过程中为短时间接触带电体或非接触带电体。 2.5辅助绝缘安全工器具:是指绝缘强度不高,不能承受高压电气设备的工作电压,只能起基本绝缘安全工器具的加强、保护作用,用来防止接触电压、跨步电压、电弧烧伤对操作人员造成伤害的用具。包

括绝缘手套、绝缘靴(鞋)、绝缘垫、绝缘台、绝缘梯、绝缘用具等。 2.6一般防护安全工器具:是指本身不具备绝缘性能,只能起到防护作用,或一旦发生事故,可以减轻对工作人员伤害程度的安全用具。包括安全帽、安全带(含防坠落装置)、接地线、临时遮栏、安全防护网等。 3、职责 3.1水库管理所所长掌握本单位的安全工器具管理、使用情况;为水库管理所的安全工器具管理提供足够的组织保障;组织检查和督促落实国家、行业、公司的安全工器具有关管理规定。 3.2副所长在分管工作范围内应负责国家、行业、公司安全工器具有关管理规定的贯彻落实;定期检查安全工器具的使用情况;审批安全工器具更新购置年度计划,为本单位的安全工器具管理落实经费和组织保障。 3.3班组负责安全工器具的使用、维护和保管工作,并严格按照国家、行业的有关规定,按期将绝缘安全工器具送公司检修公司进行试验。 4、配置 4.1 水库管理所参照《电业安全工作规程》中安全用具配置标准配置,根据各工种的生产场所、设备以及劳动环境、劳动条件,配备具有相应安全性能的安全工器具。 4.2 安全工器具配置遵循“适用、足量、节约”的原则,具体种类、数

安全工器具使用和管理规定

安全工器具使用和管理 规定 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

Q/CDT-EYWPC 大唐洱源风电有限责任公司企业标准 Q/CDT-EYWPC××××- 2010 安全工器具使用和管理制度 2010—10—28发布 2010—10—28实 施 大唐洱源风电有限责任公司发布

前言 为了更好地贯彻执行《电业安全工作规程》,确保人身、电网和设备的安全,防止电气误操作和违章操作,明确了安全工器具、仪表、仪器在使用过程中的管理和使用安全事项,使安全工器具在工作中的使用能更加正确和安全。根据中国大唐集团公司《安全工器具使用和管理标准》(Q/CDT 101 0001-2007),制定本制度,本制度自发布之日起实施。 本制度起草人:高丽琼、闫晓波 本制度审核人:李斌 本制度审定人:李达蔚 本制度批准人:周维宾 本制度由大唐洱源风电有限责任公司安全生产部负责解释。 目录 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 按工器具、仪器仪表管理 (1) 4 安全工器具的使用注意事项和要求 (1) 5 安全工器具试验 (3)

安全工器具使用和管理制度 1 范围 本制度规定了大唐洱源风电有限责任公司安全工器具的管理与使用内容。 本制度适用于大唐洱源风电有限责任公司。 2 规范性引用文件 DL408—1991 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)中关于安全工器具使用的相关规定。 3 安全工器具、仪器仪表管理 3.1 安全用具管理 3.1.1 所有安全用具必须试验合格,使用周期符合部颁的电业安全规程规定。 3.1.2 安全工具使用前必须仔细检查是否损坏,严禁使用不合格的安全用具。 3.1.3 发现绝缘用具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经试验合格后方可使用。 3.1.4 安全用具必须存放在干燥的室内,使用前要擦干净。 3.1.5 安全用具、急救箱、标示牌、防护用器,每值设专人兼管,交接班时,负责向下一班专责办理交接手续。 3.1.6 安全用具要造册、登记,要定期做试验,并建立每件工具的试验记录和使用周期台帐。 3.1.7 对标示牌、地线、遮栏、操作棒、工具仪表等要爱护使用,定期检查,及时增补。 3.2 工器具、仪器、仪表、备品管理 3.2.1 所有工器具、仪器、仪表、备品按品种、规格存放在专用的柜内,专人负责管理,按值交接。 3.2.2 所有工器具、仪器、仪表、备品备件要造册登记,建立好台帐记录。 3.2.3 工器具、仪器、仪表使用完毕后,应检查好,存放回原处。 3.2.4 仪器要经常检查其好坏情况,如有失灵、损坏要及时修补或更换,定期试验。 3.2.5 备品、备件不足时,应及时补齐。 3.2.6 使用工具器、仪器、仪表要小心爱护,避免损坏。 4 安全工器具的使用注意事项和要求 4.1 兆欧表 4.1.1 使用注意事项 4.1.1.1 选用摇表电压等级时应注意,对额定电压在500V以上的设备、电机绕组和电力变压器绕组等应选用1000~2500V的摇表;测500V以下低压电器设备的,用额定电压500V的摇表。 4.1.1.2 为了防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果,在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电。 4.1.1.3 仪表的接线柱与被测设备间连接的导线,不能用双股绝缘线和绞线,应用单股线分开单独连接,以免因绞线绝缘不良而引起误差。 4.1.1.4 被测对象的表面应清洁、干燥,以减小误差。 4.1.1.5 测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否

安全工器具管理规定及考核办法正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.安全工器具管理规定及考 核办法正式版

安全工器具管理规定及考核办法正式 版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条为保证员工在生产活动中的人身安全,确保安全工器具的产品质量和安全使用,规范我公司安全工器具的购置、验收、试验、保管使用及报废等环节的管理,依据《电力安全工作规程》以及其它有关规定,特制定本办法。 第二条本办法适用于本公司所属各单位。 第二章安全工器具的种类 第三条电力安全工器具系指为防止电气工作人员触电、坠落、灼伤、摔跌等事

故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。主要分三大类:(一)绝缘安全工器具:绝缘手套、绝缘鞋(靴)、高压感应静电验电器包括验电笔、低压、高压通用验电笔、绝缘杆、个人保安线等。(二)一般防护安全工器具是指防护工作人员发生事故的工器具:安全帽、脚扣、梯子、安全带、安全绳等。(三)安全围栏(网)和安全标识牌包括各种安全警告牌等。 第三章安全工器具的购置、发放 第四条农村用电部、输变电工区按照实际所需负责制定各供电所、变电站安全工器具购置计划,并报安监部审核备案,经领导批准后,由公司统一购置、发放及到货后验收、试验等工作。所购产品必须

安全工器具检查标准版

安全工器具检查标准版标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

安全工器具的管理标准 第一节总则 第1条为了保证员工在生产活动中的人身安全,确保安全工器具的安全使用,规范安全工器具的管理,根据国家电网公 司《国家电网公司电力安全工作规程》和《电力安全手 册》制定。 第2条本标准参照安全工器具包括电气安全用具、手持式电动工具、高空作业安全用具,起重作业工具。 第二节电气安全用具 第3条电气安全用具包括绝缘杆、验电笔、绝缘手套、绝缘靴、携带型接地线。 第4条绝缘杆的使用和保管 第一款使用前,应先检查是否超过试验有效期,检查绝缘杆的表面是否完好,各部分的连接是否可靠; 第二款操作前,杆表面应用清洁的干布擦拭干净,使杆表面干燥、清洁; 第三款操作者的手握部位不得越过护环; 第四款绝缘杆的规格必须符合被操作设备的电压等级,切不可任意取用; 第五款为防止因绝缘杆受潮而产生较大的电流,危及操作人员的安全,在使用绝缘杆拉合隔离开关或经传动机构拉合 隔离开关和断路器时,均应戴绝缘手套; 第六款雨天使用绝缘杆时,应在绝缘部分安装一定数量的防雨罩,保证湿闪电压合格。在操作户外高压设备时,还应 穿绝缘靴; 第七款当接地网接地电阻不符合要求时,晴天操作也应穿绝缘靴,以防止接触电压、跨步电压的伤害;

第八款绝缘杆应统一编号,存放在特制的木架上; 第九款绝缘杆应每年进行一次电气试验,标准如下: 器使 用注 意事 项 第一款验电笔在 使用前, 应先在有 电的部位试一下,检查验电笔是否完好,以防因验电笔 故障造成误判断而导致触电事故; 第二款低压验电笔因无高压验电器的绝缘部分,故决不允许在 高压电气设备或线路上进行验电,以免发生触电事故, 只能在100-500V范围内使用。 第三款验电器检验标准 起动电压试验:高压电极由金属球体构成,在1m的空 间范围内不应放置其他物体,将验电器的接触电极与一极 接地的交流电压的高压电极相接触,逐渐升高高压电极的 电压,当验电器发出“电压存在”信号,如“声光”指示时, 记录此时的起动电压,如该电压在(0.15~0.4)倍额定电 压之间,则认为试验通过。 工频耐压试验::高压试验电极布置于绝缘杆的工作 部分,高压试验电极和接地极间的长度即为试验长度,根据 表1中规定确定两电极间距离,如在绝缘杆间有金属连接 头,两试验电极间的距离还应在此值上再加上金属部件的

安全工器具管理规定及考核办法通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD538 安全工器具管理规定及考核办法通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

安全工器具管理规定及考核办法通 用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 第一条为保证员工在生产活动中的人身安全,确保安全工器具的产品质量和安全使用,规范我公司安全工器具的购置、验收、试验、保管使用及报废等环节的管理,依据《电力安全工作规程》以及其它有关规定,特制定本办法。 第二条本办法适用于本公司所属各单位。 第二章安全工器具的种类 第三条电力安全工器具系指为防止电气工作人员触电、坠落、灼伤、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。主要分三大类:(一)绝缘安全工器具:绝缘手套、绝缘鞋(靴)、高压感应静电验电器包括验电笔、低压、高压通用验电笔、绝缘杆、个人保安线等。(二)一般防护安全工器具是指防护工作人员发生事故的工器具:安全帽、脚扣、梯子、安全带、安全绳等。(三)安全围栏(网)和安全标识牌包括各种安全警告牌

相关文档