文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 受限空间安全施工方案

受限空间安全施工方案

受限空间安全施工方案
受限空间安全施工方案

中国石化*******有限公司******项目受限空间施工方案

编制:

审核:

批准:

安全:

目录

一、工程概况 (2)

二、适用范围 (2)

三、编制依据 (2)

四、受限空间作业安全技术要求 (2)

五、受限空间安全作业措施 (5)

六、受限空间事故应急预案 (9)

一、工程概况

1工程名称:

2建设地点:

3建设单位:

4施工单位:

5监理单位:

中国石化*******有限公司********项目目前施工进入受限空间作业阶段。秋季施工时,罐体内的受限空间作业存在空气流动性差、作业人员活动不便、易燃易爆介质甚多,极易发生火灾、爆炸等事故的问题,并存在起重吊装作业高空坠物和触电危害。为了确保此次新建项目的顺利进行,人员的生命安全和装置财产不受损失,防止火灾、爆炸、人员中暑、触电、高空坠落和物体打击等危险事故的发生,特制定本方案。

二、适用范围

三、编制依据

1.GBZ

2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素

2.GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素

3.GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程

4.《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》

5.《中国石化*********有限公司HSE管理规定》

四、受限空间作业安全技术要求

4.1检测

实施有限空间作业前,生产经营单位应严格执行“先检测、后作

业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。在作业环境条件可能发生变化时,对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。

对随时可能产生有害气体或进行内防腐处理的有限空间作业时,每隔30分钟进行分析如有一项不合格以及出现其他情况异常,立即停止作业并撤离作业人员;现场经处理检测符合要求后,项目部重新进行审批并安排继续作业。

实施检测时,检测人员必须处于安全环境,未经检测或检测不合格的,严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。

检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有害气体浓度值等检测工作要求符合《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159)。

4.2危害评估

实施有限空间作业前,项目部根据检测结果对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。

危害评估应依据GB8958《缺氧危险作业安全规程》、GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》、GB12331《有毒作业分级》等标准进行。

4.3防护设备和防护用品

在有限空间作业施工入口处设置醒目的警示标志,告知存在的危害因素和防控措施。

在有限空间实施作业前和作业过程中,作业人员必须配备符合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人劳动防护用品,可采用强制性持续通风措施降低危害,保

持空气流通,严禁用纯氧进行通风换气。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时,检测、照明、通讯设备应符合防爆要求。

4.4其他技术措施

进入密闭空间作业时,至少有一人监护。监护人须随时与正在作业的人取得联系,做预防性防护,遇到紧急情况时应立即采取措施。

五、受限空间安全作业措施

5.1受限空间安全准备工作

作业前项目部对监护人和作业人员进行安全教育→对作业人员进行安全技术交底→检验安全措施和应急措施符合要求→作业人员作业

a.进入受限空间前必须按照业主要求办理《中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司受限空间许可证》,注明包括空间作业场所的名称、作业单位、作业的负责人及作业人员、监护人、签发的日期及作业时限、作业内容、进入有限空间作业可能造成的危害、有限时限和进入有限空间作业防护和应急措施。

b.有限空间作业的出入口内外不得有障碍物,应确保出入口畅通无阻,以便人员出入和抢救疏散。

c.作业环境内应配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器。

d.每次进入有限空间作业时,应对作业空间进行通风。但禁止用纯氧气对有限空间通风.

5.2安全技术措施

a本次受限空间作业内容主要是水箱内部焊接作业,由于焊接产生出危害气体,由于空间狭窄,导致通风不良,燃烧或者产生其它气体均能引起中毒、使人窒息,内部照明不足会引起碰撞。

b水箱内部应保证足够照明,照明灯采用带胶罩的工作灯,照明电压为24V。当需要使用电动工具或照明电压大于12V时,应按规定安装漏电保护器,其接线箱(板)必须放置在水箱外部;电线电缆不能有破损和裸露的地方;作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具。

c当需要使用电动工具或照明工具时,应按规定安装漏电保护器,其接线箱(板)必须放置在水池外部;电线电缆不能有破损和裸露的地方;作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具。

d电缆线不得有裸露的部位,应按规定架设和拆除,确保电缆线路绝缘保证良好。使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时,应配备漏电保护器。

e受限空间作业安排专人监护,进入作业前,监护人应对作业人员进行安全交底,并会同作业人员检查安全措施,统一联系信号。

f当发现缺氧或中毒时,监护人员应立即叫停作业,让作业人员迅速离开作业现场。

g内部作业时,确保水池内换气通风,人孔保持常开,架设通风机进行通风换气。容器内作业严禁抽烟。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,

h作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间,作业中不得抛掷物料、工器具等物品。

i作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开容器作业点时,应当随身将工器具带出。

j进入受限空间作业任务完成以后,监护人员应对进入受限空间内的作业人员人数进行清点;作业人员和监护人员要对受限空间内的作业工具、消防气防器材、废弃物等全部带离作业现场,不能有遗漏。

5.3、现场监督管理

有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员,不得在没有监护人的情况下作业。

a.作业负责人职责:应了解整个作业过程中存在的危险危害因素;确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后,授权批

准作业;及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当有限空间作业条件不符合安全要求时,终止作业。

b. 作业人员职责包括:

①持有经审批同意、有效的“进入受限空间作业许可证”方可施工作业。

②在作业前应充分了解作业的内容、地点(位号)、时间、要求,熟知作业中的危害因素和“进入受限空间作业许可证”中的安全措施。

③“进入受限空间作业许可证”所列安全防护措施须经落实确认、监护人同意后,方可进入受限空间内作业。

④作业人员遇有对违反本制度的强令作业、安全措施不落实、作业监护人不在场或发现作业监护人离开等违背安全防护情况有权拒绝作业,并向上级报告,等待处理。

⑤应服从作业监护人的指挥,禁止携带作业器具以外的物品进入受限空间。如发现作业监护人不履行职责时,应立即停止作业。

⑥在作业中如发现情况异常或感到不适合呼吸困难时,应立即向作业监护人发出信号,并迅速撤离现场。

⑦严禁在有毒、窒息等环境中摘下防护面罩。

c.作业监护人的资格和权限如下:

①作业监护人应熟悉作业区域的环境和工艺情况,有判断和处理异常情况的能力,掌握急救知识,检查防护器具、急救器材是否齐全完好。

②作业监护人在作业人员进入受限空间作业前,负责对安全措施落实情况进行检查,发现安全措施不落实或不完善时,有权拒绝作业。

③作业监护人应清点出入受限空间作业人数,在出入口处保持与作业人员的联系,严禁离岗。当发现异常情况时,应及时制止作业,

并立即采取救护措施。并且如果作业场所的危险可能影响附近作业场所人员的安全时,应及时通知这些作业场所的有关人员。

④作业监护人应随身携带进入受限空间作业许可证,并负责保管。

⑤作业监护人员在作业期间,不得离开受限空间现场或做与监护无关的事。

六、受限空间事故应急预案

6.1 HSE 保证体系

6.2危险来源及控制措施

项目部对现场危险源的监控主要通过各主管部门及项目部安全管理员对现场施工进行监控,项目部的安全管理员对工程各分包队伍进行监督控制,各个施工队伍对所施分项工程中的危险源进行监督、控制。

6.3受限空间窒息人员施救方法

a轻度患者

现场作业人员出现头晕乏力,目眩现象时,作业人员应立即停止作业,防止出现二次事故。其它作业人员应将症状人员安排到阴凉、通风良好的区域休息。供应其凉水、湿毛巾等。并通知项目部医疗救护人员进行观察、诊治。

b严重患者(中毒昏倒、休克、身体严重缺水者)

当作业现场出现中暑情况时,作业周边人员应立即通知项目部,

并及时将事故人员转移至阴凉通风区域,观察其症状,以便于医疗人员来临时掌握第一手医治资料。项目部应根据具体情况,由应急总指挥是否启动防暑降温预案。并立即组织救护人员亲临现场对事故人员进行救治。症状严重者,在项目部医疗设备无法救治下,应立即联系最近医院进行观察、治疗。

c受限空间应急救援

有限空间发生事故时,监护者应及时报警, 救援人员应做好自身防护,配备必要的呼吸器具、救援器材,严禁盲目施救,导致事故扩大。

d受限空间事故报告

有限空间发生事故后,应当按照国家和本市有关规定向所在区县政府、安全生产监督管理部门和相关行业监管部门报告。

厂区急救电话: 3098120;

厂区火警电话:3098119;

附:受限空间安全作业操作规程

受限空间安全作业操作规程

1、按照先检测、后作业的原则,凡要进入有限空间危险作业场所作业,必须根据实际情况事先测定其氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度,符合安全要求后,方可进入。在未准确测定氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度前,严禁进入该作业场所。

2、确保有限空间危险作业现场的空气质量。氧气含量应在18%以上,23.5%以下。其有害有毒气体、可燃气体、粉尘容许浓度必须符合国家标准的安全要求。

3、在有限空间危险作业进行过程中,应加强通风换气,在氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度可能发生变化的危险作业中应保持必要的测定次数或连续检测。

4、作业时所用的一切电气设备,必须符合有关用电安全技术操作规程。照明应使用安全矿灯或36伏以下的安全灯,使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。

5、发现可能存在有害气体、可燃气体时,检测人员应同时使用有害气体检测仪表、可燃气体测试仪等设备进行检测。

6、检测人员应佩戴隔离式呼吸器,严禁使用氧气呼吸器;

7、有可燃气体或可燃性粉尘存在的作业现场,所有的检测仪器,电动工具,照明灯具等,必须使用符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》要求的防爆型产品。

8、对由于防爆、防氧化不能采用通风换气措施或受作业环境限制不易充分通风换气的场所,作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。

9、作业人员进入有限空间危险作业场所作业前和离开时应准确清点人数。

10、进入有限空间危险作业场所作业,作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号。

11、如果作业场所的缺氧危险可能影响附近作业场所人员的安全时,应及时通知这些作业场所的有关人员。

12、严禁无关人员进入有限空间危险作业场所,并应在醒目处设置警示标志。 13、在有限空间危险作业场所,必须配备抢救器具,如:呼吸器具、梯子、绳缆以及其它必要的器具和设备,以便在非常情况下抢救作业人员。

14、在密闭容器内使用二氧化碳或氦气进行焊接作业时,必须在作业过程中通风换气,确保空气符合安全要求。

15、当作业人员在与输送管道连接的密闭设备(如油罐、反应塔、储罐、锅炉等)内部作业时必须严密关闭阀门,装好盲板,并在醒目处设立禁止启动的标志。

16、当作业人员在密闭设备内作业时,一般打开出入口的门或盖,如果设备与正在抽气或已经处于负压的管路相通时,严禁关闭出入口的门或盖。

17、在地下进行压气作业时,应防止缺氧空气泄至作业场所,如与作业场所相通的设施中存在缺氧空气,应直接排除,防止缺氧空气进入作业场所。

施工现场受限空间施工方案

施工现场受限空间 施工方案

空客天津A330宽体飞机完成和交付中心 定制厂房 施工现场有限空间工作方案 编制人: 审核人: 审批人: 天津安装工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 ...................................................................... 错误!未定义书签。 二、有限空间施工技术措施............................................... 错误!未定义书签。 三、项目人员监督管理职责............................................... 错误!未定义书签。 四、应急预案 ...................................................................... 错误!未定义书签。

一、工程概况 1.1 工程概况 空客A330项目位于天津滨海新区内的临空产业区(航空城)范围内,天津滨海国际机场以东,距市中心13公里,距天津港30公里。项目西侧靠近天津滨海国际机场,东侧紧邻启航路,北侧与空客A320天津总装线相邻,两者之间是庞巴迪项目基地,南侧与津北路和通航路相接。空客A330的建设项目涵盖两大部分:原A320场区内改扩建工程及A330项目的新建工程,共计新建10个单体,总建筑面积60159.2㎡。 现场内的受限空间施工主要涉及到阀门井、入户沉降井及电缆井作业,所有井均为新建井,井深不超过2米。井与井之间互相连通,通风状况较好,无需额外配备换风装置。井下空间作业充分,足够满足两人同时作业需要。 图1-1 井下空间(1)图1-2 井下空间(2)

有限空间作业方案

有限空间作业(方案/变更)报审表 工程名称:陕西省西咸新区空港新城保税区组团路网工程Ⅲ标段田园大道(规划二路:宣平大街-正平大街)市政工程编号: 致:陕西彩虹工程建设项目管理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了陕西省西咸新区空港新城保税区组团路网工程Ⅲ标段田园大道(规划二路:宣平大街-正平大街)市政工程有限空间作业(方案/变更)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:有限空间作业方案 承包单位(章) 西安市政道桥建设有限公司 项目经理 资质证号陕161050801676 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 岗位证号 日期 总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 岗位证号 日期 本表一式三份,建设、监理、承包单位各一份。陕西省建设厅监制 陕西省建设监理协会承印

陕西省西咸新区空港新城保税区组团路网工程III标段田园大道(规划二路:宣平大街-正平大街)市政工程 有 限 空 间 作 业 方 案 编制: 审核: 审批: 西安市政道桥建设有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (1) 1.1规范、规程及标准 (1) 二、工程概况 (1) 2.1总体概况 (1) 2.1限空间作业概况 (1) 三、施工部署 (1) 3.1 人员准备 (2) 3.2 各人员职责 (3) 四、作业程序 (3) 4.1 作业申请 (3) 4.2 作业方案 (3) 4.3、作业要求 (4) 4.4 施工安全要求 (5) 4.5 安全作业技术要求 (5) 五、有限空间作业应急预案 (6) 5.1 有限空间作业潜在安全隐患 (6) 5.2 事故危害范围及后果 (6) 5.3 抢险救援 (7) 5.4 恢复现场 (7)

有限空间作业安全管理专项整治实施方案

朝安字[2009]1号 关于开展有限空间作业安全管理 专项整治工作的通知 各街乡,区安委会各成员单位: 近年来,我区在地下管线、密闭和通风不良空间作业过程中,发生了多起急性中毒窒息死亡事故,给人民群众生命财产造成严重损失。为有效遏制此类事故的发生,加强有限空间作业的安全管理,规范有限空间作业安全生产行为,督促企业切实落实安全生产主体责任,根据北京市安委会《关于加强北京市有限空间作业安全管理的意见》精神,结合我区工作实际,特制定《有限空间作业安全管理专项整治实施方案》,请结合本地区、本系统、本单位实际情况,认真组织实施。 附件:《有限空间作业安全管理专项整治实施方案》联系人:韩冰 联系电话:87312477 传真:87326631 二ОО九年三月十二日

附件: 有限空间作业安全管理专项整治实施方案 为加强有限空间作业安全管理,规范有限空间作业行为,预防中毒窒息事故发生,保护劳动者生命安全,全力扭转目前有限空间作业安全管理不规范、事故多发的局面。根据京安发[2009]1号文《关于加强北京市有限空间作业安全管理的意见》精神,决定从即日起至10月底,在全区范围内开展有限空间作业安全专项整治。特制定方案如下: 一、工作目标 通过开展有限空间作业专项整治,明确有限空间安全生产监督管理工作职责和范围,建立“分类指导、条块结合、职责明晰、运行有序”的长效监管机制;进一步规范企业有限空间作业安全管理行为,增强事故控制和防范能力,提高劳动者安全防范意识,确保有关企业和作业人员能正确辨识有限空间危险源,能采取有效防范措施,杜绝事故后的盲目施救,最大限度遏制有限空间作业事故的发生。 二、整治范围 辖区内从事危化、医疗、电镀、印染、食品、造纸、供水、供电、燃气、建材、机械、环保、环卫、建筑、市政施工以及通讯等行业领域的生产经营单位。对涉及作业人员进入存在危险有害因素(如缺氧,含有硫化氢、一氧化碳、甲烷、氰化氢等有毒有害、易燃易爆气体或粉尘,有中毒、窒息、爆炸危险)且进出受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所的作业进行专项检查整治,重点完善以下三类有

受限空间作业方案

有限空间作业施工方案 一、作业概况 受限空间作业由机修检修人员操作,主要作业内容是:进入回转窑窑体检修作业、冷却筒检修作业、球磨机检修作业、磨煤机检修作业余热锅炉检修作业、布袋除尘器检修作业、精炼炉检修作业、还原炉检修作业、脱硫塔检修作业、生活污水化粪池清淤作业、石灰石浆液池检修作业等受限空间作业为进入受限空间作业。 二、作业管理组织机构 机修车间为受限空间作业管理成立工作小组。 组长:负责对作业场所的安全工作负总责。 现场监督:负责对作业场所的安全工作进行安全监督。 组员:负责对受限空间进行作业,并按要求穿戴劳动防护用品。 监护人员:工段负责人负责对整个作业过程监护,对现场作业过程的风险进行检查和控制,并作好记录。 三、施工步骤 1、准备好工器具:安全帽、手电筒、安全带、安全绳,空气呼吸器、便携式气体检测报警仪等; 2、对作业场所进行燃气浓度检测: 2.1氧含量18%-21%。 2.2有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2 的规定。 2.3可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的

爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%(体积百分数)。 3、在进入受限空间进行作业时必须将设备上所有与生产系统连通的管道、孔洞与外界有效隔离,将设备上与外界连接的电源有效切断。 4、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,严禁使用水封或阀门等代替盲板或拆除管道,盲板的加装及拆除应形成记录。 5、受限空间带有用电设备时的电源切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施,并加挂警示牌,在切断电源时应按规定办理断电票证。 6、必须确保受限空间内的通风 作业前应采取措施,保持受限空间内空气良好流通: 6.1打开设备上的所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;必要时,可采取强制通风。 6.2采用管道空气送风时,送风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,同时禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 7、必须定时监测 7.1作业前30min内,必须对受限空间内气体采样分析,分析合格后方能按程序办理《有限空间安全作业证》后进入。 7.2要求采样点必须有代表性,采样过程中,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。 7.3所有分析数据必须以公司指定分析人员确认的设备分析数据为准。分析人员在《有限空间安全作业证》中确认签字。 7.4作业中应加强定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。 7.5采样人员深入或探入受限空间采样时应采取四中规定的防护

受限空间安全施工方案

明州大道污水管道工程项目受限空间施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、.................................................................................................................................. 工程概况2 二、编制依据 (2) 三、受限空间作业安全技术要求 (2) 四、受限空间安全作业措施 (5) 五、受限空间事故应急预案 (9)

一、工程概况 1工程名称:明州大道污水管道工程2建设地点:鄞州区洞桥镇 3建设单位:宁波市鄞州区城市排水公司 4施工单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 5监理单位:浙江省省直建设工程监理有限公司 明州大道污水管道工程项目目前施工进入受限空间作业阶段。冬季施工时,沉井内的受限空间作业存在空气流动性差、作业人员活动不便,极易发生火灾等事故的问题,并存在起重吊装作业高空坠物和触电危害。为了确保此次新建项目的顺利进行,人员的生命安全和装置财产不受损失,防止火灾、爆炸、触电、高空坠落和物体打击等危险事故的发生,特制定本方案。 二、编制依据 1.GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 2.GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素 3.GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程 4.《宁波市城市管理局关于印发集中开展隐患排查治理和“打非治违”工作实施方案的通知》(甬城管〔2015〕101号) 5. 《宁波市城市管理局关于全面加强排水管道养护作业安全生产管理的通知》 6. 《宁波市鄞州区城市管理局市政公用设施有限空间作业安全专项行动工作方案》 三、受限空间作业安全技术要求 4.1检测 实施有限空间作业前,生产经营单位应严格执行“先检测、后作

有限空间作业施工方案39788

有限空间作业方案 第一部分方案概述 一、施工目的 为加强有限空间作业安全管理、预防和控制中毒窒息等生产安全事故发生,切实保护从业人员的生命安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》等法律法规和有关标准,结合本工程实际情况,特制定此方案。 二、施工时间 年月日星期 三、施工地点 四、施工总要求 按照有限空间作业安全管理规程进行施工 五、参加施工人员及职责 参加人员:所有职能部门,其中以人员为主,其他部门为辅。 职责:现场指导: 现场监督: 后勤保障: 六、施工步骤

(一)检测 应严格执行“先检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。 最低限度应检测下列三项:氧浓度(19.5%-23.5%) 易燃/可燃气体浓度(小于最低爆炸极限的10%) 一氧化碳浓度(小于25ppm) 未经检测合格,严禁作业人员进入有限空间。 在作业环境条件可能发生变化时,应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。实施检测时,检测人员应处于安全环境,检测时要做好检测记录,包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。 (二)危害评估 实施有限空间作业前,应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。 危害评估应依据《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006)、《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)等标准进行。 (三)通风 本单位实施有限空间作业前和作业过程中,可采取强制性持续通风措施降低危险,保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。 (四)防护设备 本单位应为作业人员配备符合国家标准的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时,检测、照明、通讯设备应符合防爆要求,作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管,并按规定定期进行检验、维护,

受限空间作业安全管理制度知识分享

沈阳鼓风机集团股份有限公司文件编号Q/SG EHS3032-2015 受限空间作业安全管理制度版本号:A 修订号:0.1 编制宋杨审核批准发布日期2015.10.12 受限空间作业安全管理制度 1 范围 本制度规定了集团公司生产区域内受限空间作业的管理办法,适用于沈阳鼓风机集团股份有限公司及各下属公司。 2 规范性文件 国家安全生产监督管理总局(第59号)《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》 3 术语和定义 3.1受限空间 是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含 量不足的空间。(受限空间台账见附录1) 3.2受限空间作业 指在受限空间实施的作业活动称为受限空间作业。 4安全管理职责 4.1安技环保部 负责制定受限空间作业管理制度,归口管理受限空间作业和审核受限空间作业方案,并对受限空间作业进行监督检查。 4.2各单位 负责管理本单位受限空间作业,制定受限空间作业管理规定和受限空间作业方案。 5管理内容 5.1 受限空间作业的管理 5.1.1安技环保部组织各单位进行受限空间辨识,确定受限空间的数量、位置以

及危险危害因素等基本情况,汇总集团公司受限空间管理台账,并及时更新。5.1.2 各单位要开展受限空间辨识活动,确定受限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况,建立有限空间管理台账,并及时更新,同时上报安技环保部。 5.1.3 各单位在实施受限空间作业前,要对作业环境进行评估,分析存在的危险有害因素,提出消除、控制危险有害因素的措施,制定受限空间作业方案。并告知作业人员,同时要明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。 5.1.4 各单位应当采取可靠的隔断(隔离)措施,将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。 5.1.5 各单位要根据受限空间存在危险有害因素的种类和危害程度,为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品,并教育监督作业人员正确佩戴与使用。 5.1.6 各单位将受限空间作业发包给其他单位实施的,应当发包给具备国家规定资质或者安全生产条件的承包方,并与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责。存在多个承包方时,集团公司应当对承包方的安全生产工作进行统一协调、管理。 5.2 受限空间作业的审批 5.2.1各单位进行临时性受限空间作业前,要填写受限空间作业审批单(附录2),制定受限空间作业方案,一并上报安技环保部进行审核。 5.2.2 对于经常性的受限空间作业,实施各单位自行审批。经常性受限空间作业应有相应的作业管理制度,制度中包括作业流程、方案、操作规程、应急预案等内容,制度需上报安技环保部,经审批后方可实施。 5.3 受限空间作业 5.3.1 受限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。

受限空间安全施工方案.doc

xxxxxx项目 受限空间施工方案 编制: 审核: 批准: xxxxxxxx工程建设有限责任公司 二〇一八年六月六日

施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:xxxxxxxxxxxxx 编号:

目录 一、工程概况 (2) 二、适用范围 (2) 三、编制依据 (2) 四、受限空间作业安全技术要求 (3) 五、受限空间安全作业措施 (5) 六、受限空间事故应急预案 (9)

一、工程概况 1工程名称: xxxxx工程 2建设地点: xxxxxxxxx 3建设单位: xxxxxxxxx生态置业有限公司 4施工单位:xxxxxxxxxx工程建设有限责任公司 5监理单位:xxxxxxxxx项目管理有限公司 xxxxxxxx二期项目目前施工进入受限空间作业阶段。夏季施工时,集水坑内、电梯井内、消防水池内的受限空间作业存在空气流动性差、作业人员活动不便,并存在触电危害。为了确保此次项目的顺利进行,人员的生命安全和装置财产不受损失,防止火灾、爆炸、人员中暑、触电、高空坠落和物体打击等危险事故的发生,特制定本方案。 三、编制依据 1.GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 2.GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素 3.GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程 三、受限空间作业安全技术要求 1.检测 实施有限空间作业前,严格执行“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。在作业环境条件可能发生变化时,对作业场所中危害因素进行持续或定

受限空间作业安全管理制度

受限空间作业安全管理制度 1 范围 本制度规定了化学品生产单位受限空间作业及其安全要求、职责要求和《受限空间作业许可证》的管理。 2 术语和定义 本制度采用下列术语和定义。 2.1受限空间 化学品生产单位的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其它封闭、半封闭场所。 2.2受限空间作业 进入或探入化学品生产单位的受限空间进行的作业。 3受限空间作业安全要求 3.1 受限空间作业实施作业许可证管理,作业前应办理《受限空间作业许可证》3.2 安全隔绝 3.2.1 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。 3.2.2 管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。 3.2.3 与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。 3.2.4 受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在停机后切断电源,上锁并加挂警示牌。 3.3 清洗或置换受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到下列要求: 3.3.1 氧含量一般为18%~21%,在富氧环境下不得大于23.5%。 3.3.2 有毒气体(物质)浓度应符合作业场所限值规定。 3.3.3 可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 4%时,其被测浓度不大于 0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%(体积百分数)。 3.4 通风应采取措施,保持受限空间空气良好流通。 3.4.1 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 3.4.2 必要时,可采取强制通风。 3.4.3 采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。 3.4.4 禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 3.5 监测

受限空间作业施工方案39820

宁波石化区主供水管及备用原水管工程-II标段受限空间作业专项施工方案 编制: 审核: 审批: 浙江省二建建设集团有限公司 二〇一六年四月二十八日 一、工程概况

工程名称:宁波石化区主供水管及备用原水管工程-II标段 建设地点:宁波石化区 建设单位:宁波市镇海海天投资发展有限公司 施工单位:浙江省二建建设集团有限公司 监理单位:宁波国际投资咨询有限公司 本工程为宁波石化区主供水管及备用原水管工程-陆上部分标段Ⅱ,工程建设单位为宁波市镇海海天投资发展有限公司,由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司设计,由宁波国际投资咨询有限公司监理,由浙江省二建建设集团有限公司承建。本工程还具有深度超过3米(含3米)的基坑(槽)的开挖、支护、降水这一危险性较大的分部分项工程。 本标段工程管线起点海呈路敷设至北区污水处理厂(即自桩号3+536.07处至工程终点,含3+536.07管道焊接碰头)。主供水管管径DN1600,长度约2853米,备用原水管管径DN1200,长度约4959米。 钢管及配件材质采用Q235B镇静钢,钢材厚度:DN1600埋地钢管壁厚为14mm,DN2000埋地钢管壁厚为12mm。钢管内防腐:采用PN8710聚氨酯聚乙烯互穿网络防腐涂料,(喷涂4道,2底2面)每道厚度不小于50μm,并进行1KV电火花测试;钢管外壁防腐:采用400μm厚环氧粉末;钢管焊缝处内外壁均需进行补口处理,补口处的防腐厚度不小于相应的内外壁防腐层厚度。DN1200管顶最小覆土不得小于1.00m,DN1600管顶最小覆土不得小于1.30m。 管道工作压力为0.40Mpa,水压试验压力钢管为0.9Mpa。试验合格判定依据为压力降值:管为0.00 Mpa。试验合格后对管道进行清洗,清水管进行消毒。 二、HSE组织机构及职责

受限空间作业安全管理制度范本

受限空间作业安全管理制度 一、范围 本制度规定了公司受限空间作业安全要求、职责要求和《受限空间安全作业证》的管理。 本制度适用于公司受限空间作业。 二、引用文件 GB/T 13869 用电安全导则 GBZ 2 工作场所有害因素职业接触限值 三、术语和定义 本制度采用下列术语和定义。 1、受限空间 生产区域内炉、罐、仓、管道、烟道、隧道、下水道、清污水道、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所。 2、受限空间作业 进入或探入公司受限空间进行的作业;在进入受限空间作业前,应办理“进入受限空间作业许可证”。 四、受限空间的危害识别 1.进入受限空间作业前,作业部门应针对作业内容,对受限空间进行危害识别,制定相应的作业程序及安全措施。 2.作业负责人对“进入受限空间作业许可证”有关安全措施逐条确认,并将补充措施填入相应栏内并确认。 五、公司“受限空间作业许可证”的办理程序 1.进入受限空间作业的部门申请“进入受限空间作业许可证”。 2.作业部门负责人对作业程序和相应的安全措施进行确认签字,由综合办主任签发“进入受限空间作业许可证”批准,综合办主任不在时由主管签发批准。 3. 作业部门负责人和安管员应向作业人员进行作业程序和安全措施的交底,并指派作业监护人并对受限空间作业的全过程实施现场监督。 4.受限空间作业完工后,作业负责人协同作业监护人进行完工验收,并在“进入受限空间作业许可证”的完工验收栏中签名。 六、公司受限空间作业安全措施

1.安全隔绝 设备所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离。设备与外界连接的电源应有效切断。 1.1 管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或阀门等代替盲板或拆除管道,插入的盲板按《盲板抽堵作业管理制度》执行审批手续。 1.2 电源有效切断应采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施,并加挂警示牌。 2. 清洗和置换 进入有限空间作业前,必须对有限空间进行清洗和置换,并达到下列要求: 2.1 清洗前作业人员须熟悉有限空间内存在的物质有关理化特性和相关物料的安全技术说明书。 2.2清洗时,应先用氮气等惰性气体来保护或置换易燃易爆或有毒有害介质;然后,采用蒸汽或热水作为清洗介质,清洗时不应留有盲端,清洗顺序由高到底。若存在较难用蒸汽或者热水清洗的物料,应采用适当的溶剂进行清洗,优先选用无毒的物质;清洗后再用蒸汽或者热水清洗。 2.3 清洗后应进行空气置换,并随时监测氧气和其他危险气体的含量。 2.4 用压缩空气进行置换,应考虑到盲端的置换,并控制流速在小于2立方/分钟。 2.5 置换后的氧含量应达到18~21%。 2.6 有限空间内的有毒、有害及其他危险气体浓度符合GB Z2-2002规定。 3. 通风 要采取措施,保持有限空间空气良好流通。 3.1 打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门等进行自然通风。 3.2 存在自然通风局限时,须采取机械强制通风,通风次数不得少于3~5次每小时。 3.3 作业时适宜的新鲜风量应能够达到30~50立方每小时。不准向有限空间充氧气或富氧空气。 3.4采用管道空气送风时,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,连续导入维持有限空间的氧含量恒定在正常范围。 4 定时监测 4.1 作业前30分钟内,必须对有限空间再次作气体采样分析,验证分析检测结果是否符合安全作业许可要求。若不符合,必须按以上置换、清洗或通风作业程序直到符合作业安全要求为止。

受限空间空间作业专项施工方案

热电厂老机组烟气脱硫脱硝改造工程(防腐脱硫系统) 受限空间作业专项方案 编制 审核 批准

一、工程概况 1.1 工程容:中国石油石化分公司热电厂老机组烟气脱硫改造工程防腐 1.2 工程地点:石化分公司热电厂 1.3 工程围: 脱硫系统工程吸收塔、烟道、滤液水箱、石膏缓冲罐、事故浆液箱、石灰石浆液箱、吸收塔地坑及盖板、石膏楼地坑及盖板、废水缓冲罐、净水罐。 二、编制依据 2.1罐外防腐施工图设计 2.2《进入受限空间安全管理规》Q/SY1242-2009 2.3有限公司ISO9001《质量保证手册》和《质量体系程序文件汇编》 2.4有限公司《HSE工作手册》和《HSE体系程序文件汇编》 三、有限空间施工程序 3.1 作业申请 本工程所涉及的有限空间作业均必须按要求办理《有限空间作业许可证》,具体的办理程序如下: 本班组根据施工安排向项目部质安部申请有限空间作业申请→质安部核实后向业主提出有限空间作业申请→检验有限空间的氧气、有毒有害气体的浓度→质安部根据施工情况确认安全措施→业主和质安部检验防护措施及应急措施是否合格→办领《有限空间作业许可证》。 3.2 作业方案 施工班组办理好《有限空间作业许可证》后方可进入有限空间作业。有限空间在进行有限空间作业时还应遵循以下程序: 作业前质安部对监护人和作业人员进行安全教育→对作业人员进行安全交底和工作环境交底→检验安全措施和应急措施符合要求→作业人员作业。 四、有限空间安全作业操作规程 4.1施工人员需体检合格方可进行施工作业 4.2施工人员进入施工场所应进行三级安全教育

4.3施工人员进入施工场所必须按规定穿工作服 4.4施工人员高空作业应佩戴安全带、安全帽,安全带应系挂在牢固部位 4.5施工作业前需对施工人员进行安全技术交底并签字 4.6作业前应办理受限空间作业票、高处作业票和施工作业票 4.7施工照明要求使用24v以下的安全电压照明 4.8照明要求使用防爆型防护罩安全行灯 4.9电源线要求使用橡胶绝缘电缆无接头无损坏 4.10开关箱设漏电保护器做到一机一闸一保护 4.11开关箱,安全电压变化器不得带入受限空间 4.12进入有限空间前应对有限空间进行含氧量、有毒有害气体分析合格后方可 进入空间作业 4.13有限空间如罐、池箱等与其他设备的连接的管线等要采取断开打盲板等措 施 4.14施工人员要求佩戴隔离式呼吸器 4.15施工人员不准带入烟头进入有限空间 4.16施工人员防腐作业中需要穿防静电服装防止产生静电 4.17有限空间应保持通道畅通 4.18有限空间采用自然通风,不能保证安全时应采用强制性通风 4.19有限空间防腐作业时,附近及连接烟道等严禁火源 4.20防腐施工材料不准在有限空间搅拌,一次不得在有限空间存放过多,做到 随用随取 4.21有限空间作业应配备一定数量消防器材 4.22进入有限空间作业人员应将入场证挂在公示板上。(现场设公示板) 4.23设专人对有限空间作业进行监护,监护人需懂得急救常识,懂得施工工艺, 熟悉施工现场环境,熟知报警,火警,120急救 4.24监护人不准随意离开施工现场 4.25作业现场应急救器材和药品 五、施工作业人员配备 5.1 施工组织机构

受限空间安全施工方案培训资料

受限空间安全施工方 案

明州大道污水管道工程项目受限空间施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、受限空间作业安全技术要求 (3) 四、受限空间安全作业措施 (5) 五、受限空间事故应急预案 (9)

一、工程概况 1工程名称:明州大道污水管道工程 2建设地点:鄞州区洞桥镇 3建设单位:宁波市鄞州区城市排水公司 4施工单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 5监理单位:浙江省省直建设工程监理有限公司 明州大道污水管道工程项目目前施工进入受限空间作业阶段。冬季施工时,沉井内的受限空间作业存在空气流动性差、作业人员活动不便,极易发生火灾等事故的问题,并存在起重吊装作业高空坠物和触电危害。为了确保此次新建项目的顺利进行,人员的生命安全和装置财产不受损失,防止火灾、爆炸、触电、高空坠落和物体打击等危险事故的发生,特制定本方案。 二、编制依据 1.GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 2.GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素 3.GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程 4.《宁波市城市管理局关于印发集中开展隐患排查治理和“打非治违”工作实施方案的通知》(甬城管〔2015〕101号) 5. 《宁波市城市管理局关于全面加强排水管道养护作业安全生产管理的通知》 6. 《宁波市鄞州区城市管理局市政公用设施有限空间作业安全专项行动工作方案》

三、受限空间作业安全技术要求 4.1检测 实施有限空间作业前,生产经营单位应严格执行“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。在作业环境条件可能发生变化时,对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。 对随时可能产生有害气体或进行内防腐处理的有限空间作业时,每隔30分钟进行分析如有一项不合格以及出现其他情况异常,立即停止作业并撤离作业人员;现场经处理检测符合要求后,项目部重新进行审批并安排继续作业。 实施检测时,检测人员必须处于安全环境,未经检测或检测不合格的,严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。 检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有害气体浓度值等检测工作要求符合《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159)。 4.2危害评估 实施有限空间作业前,项目部根据检测结果对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。 危害评估应依据GB8958《缺氧危险作业安全规程》、GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》、GB12331《有毒作业分级》等标准进行。 4.3防护设备和防护用品

进入受限空间作业安全管理制度

进入受限空间作业安全管理制度 第一条为加强进入受限空间作业的安全管理,防止发生缺氧、中毒窒息和火灾爆炸事故,保证职工生命和国家财产安全,根据上级有关“进入受限空间作业安全管理规定”,结合公司实际,特制定本制度。 第二条受限空间是指炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭设施及场所内。在进入受限空间作业前,应办理“进入受限空间作业许可证”。 第三条进入受限空间涉及用火、高处、临时用电等作业时,应办理相应的作业许可证。 第四条危害识别 1.进入受限空间作业前,应针对作业内容,对设备进行危害识别,制定相应的作业程序及安全措施。 2.对“受限空间作业许可证”有关安全措施逐条确认,并将补充措施填入相应栏内并确认。 第五条“进入受限空间作业许可证”办理程序 1.进入受限空间施工作业负责人,应持有施工任务单,到受限空间所属车间办理“进入受限空间作业许可证”。 2. 受限空间所属安全人员负责填写“进入受限空间作业许可证”,根据作业现场情况,组织施工作业负责人等有关人员落实安

全措施,进行危害识别,安排对受限空间内的可燃气体、氧气、有毒气体的浓度进行分析,指派作业监护人,并与监护人一起对作业条件逐项检查、确认,负责向作业人员交底。 3.“危害识别”一栏由安全人员负责填写。 4. 受限空间所属车间领导,对作业程序和安全措施进行确认后,签发“进入受限空间作业许可证”。 5.进入受限空间作业完工后,由受限空间所属车间安全人员组织施工作业负责人进行完工验收,合格后分别在“完工验收”一栏中签名。 6.进入危险性较大的受限空间内作业时,要采取特殊预防措施,“进入受限空间作业许可证”要经公司主管安全生产的领导审查、批准,安全部门派人到现场监督检查。 第六条进入受限空间作业化验分析 1.进入受限空间作业必须对氧含量进行化验分析。 2.对盛装过可燃气体、液体和有毒物质的设备及与其有关联,但未盛装过的设备,必须进行可燃气体、有毒物质的化验分析。 3.对未盛装过可燃气体、液体和有毒物质的设备(与盛装过可燃气体、液体和有毒物质的设备无关联),可不进行可燃气体、有毒物质的化验分析,但应在“进入受限空间作业许可证”“其它补充安全措施”一栏注明。 4.取样分析要有代表性、全面性。设备容积较大时应对上、中、下各部位取样分析,保证设备内部任何部位的可燃气体浓度和

有限空间作业施工方案

目录 一、编制依据 (1) 1.1图纸及施工组织依据 (1) 1.2主要法规、规范、规程、施工标准与参考资料 (1) 二、编制目的 (2) 三、工程概况 (2) 四、管理组织机构及岗位职责 (2) 4.1管理组织机构 (2) 4.2岗位职责 (2) 4.3项目联系人员名单 (4) 五、有限空间概况 (4) 5.1有限空间定义。 (4) 5.2水池 (4) 六、有限空间作业情况 (4) 6.1水池内壁增加不锈钢板施工 (4) 七、有限空间施工作业技术要求 (5) 7.1水池内作业 (5) 八、有限空间作业安全要求 (5) 8.1一般要求 (5)

8.2作业布置 (6) 8.3检测及危害评估工作安排 (6) 8.4设备设施配备 (7) 8.5安全培训 (7) 8.6禁止作业项目 (7) 九、有限空间绿色施工要求 (8) 9.1环境保护措施 (8) 9.5职业健康安全措施 (8) 十、附表附图 (9)

一、编制依据 1.1图纸及施工组织依据 1.2 主要法规、规范、规程、施工标准与参考资料

二、编制目的 为加强有限空间作业安全管理,预防、控制生产安全事故发生,切实保护从业人员的身命安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市建设工程安全生产管理条例》等法律法规和有关标准,结合本项目的实际情况编制本方案。 三、工程概况 59号站工程为改造工程,位于在地下三层,主要工程为建筑装饰装修、给水排水及采暖、通风与空调、智能建筑、消防、建筑电气及部分室外工程等内容,其中主要有限空间作业为水池内壁增加不锈钢板施工。水池为密闭空间。 四、管理组织机构及岗位职责 4.1 管理组织机构 组长: 副组长: 组员: 4.2 岗位职责 4.2.1 组长职责 1、项目经理是项目安全生产第一责任人,负责建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业单位、监护者职责。 2、组织制定专项作业施工方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措

受限空间作业安全管理制度

进入受限空间安全作业管理制度 1目的: 生产使用设备如塔、罐、炉、槽、釜、箱及阴井、下水道等,人员进入内部检修时,由于不通风等因素,均属危险工作,进入容器内及不通风处作业,为了防止中毒、窒息、灼伤、着火、爆炸等事故。 2范围: 本规定适用于受限空间及不通风时作业的安全规范。 3职责: 3.1安全管理部负责作业证的审批,作业区域所属部门监督检查进入受限空间单位在进入受限空间作业中对空间作业要求的安全措施的落实情况。 3.2作业单位负责在作业前对作业证上的安全措施进行落实,确保作业安全。 3.3总经理负责一级进入受限空间作业的审批。 4、作业规范 4.1施工前需先切断 4.1.1停止危险设备的运行和使用,对设备与外界连接的管道、设施进行可靠隔绝,如装设盲板、拆卸连接部位、不能用水封或阀门等代替盲板或拆除管道。 4.1.2对动力电源的切断,应采用取下保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施,并加挂警示牌。 4.2、清洗、置换和清理 4.2.1对危险设备可靠切断后,打开设备上所有人孔、手孔、放散阀、排空阀、出气阀、料孔和炉门等。 4.2.2根据危险设备内的介质类型用蒸汽、水、热水、机械通风或自然通风等方式进行介质的清洗和置换;如危险设备内装有非导电性液体(如苯、甲醇、乙醇等)时,为防止静电产生导致事故,必须将设备进行可靠性接地,冲入水蒸气时应尽量低压、低速导入。 4.2.3危险设备内残留物必须尽量排放或移液,清理干净。 4.3、采样、分析或检测 4.3.1、检修作业人员进入危险设备内前,要对设备内的状况进行分析或检测,并符合下列条件: a.含氧量在18~21%之间;

b.有毒气体或粉尘浓度低于国家规定的卫生标准或低于允许进入的时间及浓度;其他可燃性气体低于其爆炸下限浓度的20%以下; c.对危险设备内的气体或粉尘进行取样分析或检测不得早于进入设备作业前30分钟,所采取的样本应是设备内的最高浓度;工作中断后,作业人员再次进入前应重新采样分析或检测。 d.使用具有挥发性溶剂、涂料时,应做连续性分析检测并加强通风措施。 4.4、电气及安全防护措施 4.4.1、进入危险设备内作业的照明电压应使用不高于36V的安全电压,狭小或潮湿场所应使用不高于12V的安全电压;使用的电动工具必须装有防触电的电气保护装置。 4.4.2、在易燃易爆作业环境中应使用防爆型低压灯具和电动工具,电气线路必须绝缘良好,无断线接头,电源接点无松动,防止产生电气火花造成事故;作业人员不得穿戴化纤类等易产生静电的工作服。 4.4.3、在有酸碱等腐蚀性作业环境中,应穿戴好防护用品,在设备外部应设有急救用的冲洗装置和水源等。 4.4.4、在设备内多层交叉作业应搭设脚手架、安全作业平台,作业人员应正确穿戴劳动保护用品。 4.4.5、设备内作业严禁抛掷工具、材料,也不得将工具、材料等物品放置在人孔边上或设备顶部,以防坠物伤人。 4.4.6在设备内进行焊接作业时,应使用干燥绝缘垫,进行气割、气焊时,要使用不漏气的设备,在设备内不得随便开放乙炔或氧气,加强设备内通风。 5安全监护 5.1设备外应配备空气呼吸器、消防器材、安全绳和相应的急救用品和装置。 5.2进入设备内部作业前,所有作业人员要检查安全措施、安全器具,规定好统一的联络信号。 5.3监护人员一旦发现有异常情况发生,应立即召集急救人员穿戴好防护器具进行抢救,不得无防护措施情况下盲目进入抢救。 相关文件: 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》(AQ3028-2008) 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014 相关记录 MTC-AQ-7.1-1/02《进入受限空间安全作业证》

受限空间作业施工方案

受限空间作业施工方案 1.作业现场负责人职责 (1)组织作业场所风险辨识; (2)负责编制动火作业安全施工方案,制定安全措施; (3)负责编制现场处置方案,并组织应急演练; (4)负责作业前安全培训和安全技术交底; (5)及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当受限空间作业条件不符合安全要求时,终止作业。 (6)作业完毕,负责组织现场清理、验收,签字关闭《受限空间作业安全许可证》。 2.作业人职责 (1)接受受限空间作业安全生产培训,掌握应急救援的基本知识,熟悉作业方案、安全措施,熟练使用消防器材,掌握急救方法及其他救护器具。 (2)负责在保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务。作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。 (3)严格按照《受限空间作业安全许可证》规定和操作规程的要求进行作业,正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品。 (4)与监护人员进行有效的操作作业、报警、撤离等信息交流。 (5)服从作业监护人的指挥,如发现作业监护人员不履行职责时,应停止作业并撤出受限空间。 (6)如出现异常情况或感到不适、呼吸困难时,应立即向作业监护人发出信号,迅速撤离现场。 (7)对违章指挥、强令冒险作业、安全措施未落实等情况,有权拒绝作业。 (8)作业完毕后的现场清理。

3 监护人员与职责 (1)确认各项安全措施落实到位后方可允许作业; (2)指导、监督作业人员佩戴劳动防护用品; (3)对现场施工过程施工人员不落实施工方案,对人员的违章行为,有权批评教育、制止,甚至停止作业; (4)在受限空间作业发生异常情况时,立即停止作业,上报上级领导并启动现场处置方案; (5)对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责,在紧急情况下向作业者发出撤离的警告,必要时立即呼叫应急救援服务。并帮助作业人员迅速撤离,必要时立即采取救护措施。 (6)作业前,对作业人员和作业工器具进行登记,受限空间作业结束后,对作业人员和作业工器具进行复核,待现场作业负责人签字关闭《受限空间作业安全许可证》后,方可离开现场。 4 应急人员与职责: 4.1 应急人员及联系方式: 4.2 应急人员职责: 4.2.1 熟悉和掌握作业环境以及救援程序,会使用救援器材,当接到现场负责人报警后,立即携带好相关应急救援器材赶往事故现场,展开救援行动。 5 受限空间作业过程详细描述(安全操作规程): 5.1 作业前检查。 (1)作业人员条件检查。受限作业前,作业车间(办)现场负责人应对受限空间作业人员的资格和身体状况进行检查。受限空间作业人应了解作业过程面临危害,掌握危害控制措施,持有生产经营单位核发的安全培训上岗证。特种作业人员应具有《特种作业操作证》。对患有职业禁忌症、饮酒、患病等不适于受限作业的人员,不得进行受限作业。 (2)设施设备安全检查。受限作业中的安全标识、工具、仪表、设施和各种设备,作业车间(办)应在作业前加以检查,确认其完好后方可投入使用。

有限空间作业安全管理制度2

1. 目的 为规范工程部外来工作人员管理,特制订本制度

2. 适用范围 适用于工程部日常管理制度。 3. 职责 3.1 作业部门负责提出申请要求,填写《有限空间作业审批表》并落实好事前预防措施; 3.2 作业部门负责确定作业人员、作业时间段、作业种类、使用工具及需采取安全防范措施; 3.3 消防部负责检测、分折及督促落实安全防范措施。 4. 工作程序: 4.1 有限空间危险作业规范及安全防范措施: 4.1.1按照先检测、后作业的原则,凡是进入有限空间危险作业场所作业,必须根据实际情况先检测其氧气、有害气体、可燃性气体含量,将检测结果记录《有限空间作业审批表》内,符合安全要求后,方可进入作业; 4.1.2确保有限空间危险作业现场的空气质量,其中氧气含量:18%

相关文档
相关文档 最新文档