一、工程项目概况

工程项目概况表

工程名称汉城村产业用地基坑支护工程

工程地点武汉市汉阳区龙阳大道与二环线交汇处

工程性质村产业用地商业投资

建设单位武汉升官渡经贸集团有限公司投资方代表高夏扬质监单位武汉市汉阳区建管站主监人

勘察单位中国建筑技术集团有限公司湖北建筑设计分院项目负责人程金文设计单位武汉建工科研设计有限公司设计负责人阎建海监理单位湖北东泰建设管理咨询有限公司总监理工程师刘作文承包单位武汉建工特种工程有限公司项目经理杨从兴

合同开工

日期2011-4-8

合同竣工

日期

2011-6-22 合同工期天数75

质量等级合格

合同价款

(元)承包方式分包工程项目一览表

单位工程

名称建筑面

积(m2)

结构

类型

地下/地

上层数

檐口高度

(m)

总高

(m)

设备

安装

工程造价

(元)

二、旁站监理依据和范围

(一)旁站监理依据

1、建设工程施工合同

2、建设工程委托监理合同

3、已批准的监理规划

4、已批准的施工组织设计和施工方案

5、工程项目地质勘察资料、设计图纸和其它有关文件

6、《建设工程监理规范》(GB50319)、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》

等规定的相应内容

7、国家、地方现行建筑工程质量评定标准及施工验收规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB/T50086-2001

《土钉支护技术规范》GJB50055

《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-1999

《大体积混凝土施工规范》GB50496

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10

《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程2008年版)

《武汉市建筑深基坑支护工程施工质量专项管理工作规定》武建质字〔2007〕5号《武汉市建筑工程见证取样和送检的实施办法》武建质字〔2006〕9号

(二)旁站监理范围

支护结构施工:支护桩水下混凝土灌注,边坡喷射混凝土及土丁施工,高压旋喷桩施工,冠梁、角撑砼浇筑,斜撑构件安装。

土方开挖施工:土方开挖。

(三)旁站监理基本情况

序号分部工程旁站项目旁站项目简述

1 支护结构支护桩水下混凝土灌注边坡喷射砼及土丁施工高压旋喷桩施工

冠梁、角撑砼浇筑

斜撑构件安装

2 土方开挖土方开挖

注:项目部根据旁站监理范围识别本工程需要旁站的项目,并对旁站项目的材料种类、施工方法进行简述。

三、旁站监理程序

(一)告知

1、项目监理部在编制监理规划时应当包含旁站监理方案,明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当送建设单位和承包单位各一份,并抄送工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构。

2、承包单位根据项目监理部制定的施工旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序施工前的24小时,应当书面通知项目监理部,项目监理部按时安排

监理人员实施旁站监理。

(二)实施

1、旁站监理之前,项目监理部应根据旁站监理实施细则向旁站人员进行旁站监理交底,明确旁站监理的内容、要点及相关注意事项。

2、旁站监理人员应当认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,在实施旁站监理时发现施工方有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工方立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应及时向监理工程师或总监报告,由总监下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。(三)记录

旁站监理人员应如实准确地做好旁站监理记录,凡旁站监理人员和施工方质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。

(四)流程

产生问题,提出处理意见

四、旁站监理人员岗位职责

(一)检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。

(二)在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。

(三)核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。 (四)做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。

确定关键部位和工序编制《监理规划》(含旁站

监理方案)

关键工序施工前24小时承包单位通知监理部

编制旁站监理实施 细则并进行交底

1、抄送工程质量监督站

2、向承包单位送达旁站

监理方案

向建设单位报送《监理

规划》

做好旁站记录,对现场工程质量进行检查

质检员和旁站监理人员

签字

进入下道工序

改正问题,工序

施工

对关键部位、关键工序

实施旁站

(五) 旁站监理人员应当认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和承包单位现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。

(六)旁站监理人员实施旁站监理时,发现承包单位有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令承包单位立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

五、旁站监理的内容

(一)回填土工程

1、检查施工准备情况(事前)

(1)质检员、安全员、施工员(工长)等管理人员是否到位;

(2)安全、环保措施是否落实,应急救援预案的措施是否落实;

(3)施工方案交底是否进行;

(4)夯实(碾压)设备型号、数量及完好情况;

(5)分层回填的标尺是否清晰、明显;

(6)对原基底处理、杂物清理、地下室外墙防水的保护进行重点检查,并对原防水材料完好性进行复查。

2、对施工过程进行监理(事中、事后)

(1)检查回填土的粒径、含水率、混合料的均质性是否符合要求(含水率应当符合最优含水率的要求,混合料应拌合均匀,必要时应过筛);

(2)检查每层回填的虚铺厚度是否符合规定,压实厚度是否符合规定(按施工方案或技术交底的要求);

(3)检查夯实(碾压)的遍数和分层接槎尺寸是否符合施工方案的规定,回填土密实度是否符合要求(按设计或施工方案给出的控制干密度或压实系数);

(4)检查是否按规定进行分层取样,取样数量和位置与施工方案的要求是否相符(取样位置应有平面示意图);

(5)检查边角、预留管下部等不易夯实部位是否符合要求;

(6)整理旁站记录。

(二)混凝土灌筑桩浇筑工程

1、检查施工准备情况(事前)

(1)质检员、安全员、施工员(工长)等管理人员是否到位;

(2)安全、环保措施是否落实,应急救援预案的措施是否落实;

(3)明确灌筑桩混凝土的技术要求,主要包括:强度等级、坍落度、初凝时间、终凝时间、混凝土浇筑量等;

(4)施工方案交底是否进行;

(5)成孔设备型号、数量及完好情况。

2、对施工过程进行监理(事中、事后)

(1)对混凝土灌筑桩施工中的混凝土浇筑,参照混凝土结构施工的旁站监理要求执行;(2)检查混凝土桩的成孔情况:位置、孔深、直径、垂直度、沉渣量、孔口保护等;(3)检查钢筋笼的安装情况;

(4)监督施工单位现场测试混凝土坍落度(扩展度),做好混凝土的见证取样工作;(5)检查混凝土的浇筑过程;

(6)整理旁站记录。

(三)土钉墙工程

1、检查施工准备情况(事前)

(1)检查质检员、工长、试验员等管理人员是否到位;

(2)核查施工层段的划分是否符合施工方案的要求;

(3)检查边坡、桩身及桩间土清理情况;

(4)混凝土的喷射机械是否完好。

2、对施工过程进行监理(事中、事后)

(1)检查土钉墙的成孔情况:孔位、孔深、角度等;

(2)检查土钉与面层钢筋的连接构造;

(3)检查土钉注浆及二次注浆情况;

(4)钢筋网片的绑扎固定;

(5)检查混凝土的配合比及喷射施工过程,检查土钉墙厚度;

(6)检查混凝土面层与坡顶防护是否符合要求;

(7)检查混凝土的试块留置及养护;

(8)督促施工单位按要求进行边坡的稳定性观测;

(9)混凝土冬施时,应注意检查施工单位采取的混凝土防冻、养护措施;

(10)整理旁站记录。

(四)混凝土浇筑工程

1、检查施工准备情况(事前)

(1)检查质检员、施工员(工长)、试验员等管理人员是否到位;

(2)核对预拌混凝土供应单位的名称;

(3)明确混凝土的技术要求,主要包括:强度等级、抗渗等级、坍落度、初凝时间、终凝时间、混凝土浇筑量等;

(4)检查施工通道是否畅通,泵车等输送设备的地基是否坚实平整,照明是否充足。(5)检查振捣设备型号、数量、完好情况;

(6)检查钢筋及预埋管线等隐蔽工程及模板预检工程是否已按验收合格;

(7)检查《混凝土浇灌申请书》是否报送项目监理部;

(8)施工方案交底是否进行。

2、对施工过程进行监理(事中、事后)

(1)查验《预拌混凝土运输单》、《预拌混凝土出厂合格证》(32天内补送)、《混凝土氯化物和碱总量计算书》(工程结构有要求时)、《砂石碱活性试验报告》(工程结构有要求时);

(2)核查混凝土运输车出站时间、到场时间;

(3)监督施工单位现场测试混凝土坍落度(扩展度);

(4)检查施工方法是否与批准的施工方案一致:主要检查场内运输、输送方式、浇筑顺序、是否连续浇筑、分层厚度、振捣方式、养护措施等,如混凝土未能连续浇筑,则需达到一定强度后,按施工缝进行处理;

(5)检查施工单位混凝土试块留置的种类、组数及养护条件是否符合相关要求;(6)检查大体积混凝土测温孔留置数量和位置是否与施工方案一致;

(7)检查混凝土浇筑过程中钢筋及预留孔洞、预埋件是否移位,应特别注意负筋(上铁)是否有被踩踏变形现象;

(8)检查并记录混凝土浇筑开始时间、结束时间;

(9)混凝土冬施时,应检查施工人员是否记录混凝土入模温度、是否按施工方案留置测温孔;浇筑后是否及时覆盖保温;

(10)混凝土施工过程中,应注意对模板和架体变形的观察;

(11)整理旁站记录。

(五)梁柱节点钢筋隐蔽工程

1、检查施工准备情况(事前)

(1)检查质检员、施工员(工长)等管理人员是否到位。

(2)检查钢筋的品种、规格是否符合设计图纸要求;

(3)检查钢筋及接头复试报告是否合格;

(4)施工方案交底是否进行。

2、对施工过程进行监理(事中、事后)

(1)检查梁、柱钢筋的数量、位置是否符合设计图纸要求,梁主筋是否在柱纵筋内侧通过;

(2)检查梁端、柱端、柱核心区箍筋加密是否符合设计图纸要求;

(3)检查钢筋的锚固、搭接、位置、箍筋及附加钢筋的设置数量、规格、位置、钢筋保护层的厚度是否符合规范要求;

(4)检查钢筋的连接方式及连接质量是否符合设计及施工规范要求;

(5)浇筑混凝土前检查钢筋的位置是否固定牢固,避免振捣混凝土时钢筋位移变形,确保钢筋保护层厚度符合要求;

(6)整理旁站记录。

(六)防水层细部构造处理工程

1、检查施工准备情况(事前)

(1)检查质检员、施工员(工长)等管理人员是否到位;

(2)检查防水材料名称、型号、规格、防水卷材厚度、胎基情况;

(3)检查现场使用材料是否与报检材料的尺寸、型号、外观等一致;

(4)检查防水材料复试是否合格;

(5)检查防水施工操作人员持证情况;

(6)检查基层是否符合要求。主要检查:基层(找平层)含水率、平整度、坡度、坡向、阴阳角(圆角及加层)、管根、泛水、变形缝、收口处等细部构造的基层处理是否符合要求;

(7)检查消防措施。

2、对施工过程进行监理(事中、事后)

(1)检查防水基层的界面处理剂是否有漏刷;

(2)检查附加层位置、尺寸是否符合要求;

(3)检查附加层是否粘贴牢固,是否空鼓;

(4)检查卷材的搭接方向、搭接长度是否符合要求;

(5)检查地下混凝土后浇带及水平施工缝处的附加层是否按方案施工;

(6)检查卷材的收口是否按要求施工;

(7)整理旁站记录。

(七)无粘结后张法预应力张拉工程

1、检查施工准备情况(事前)

(1)检查质检员、施工员(工长)等管理人员是否到位;

(2)检查预应力张拉操作人员的上岗证是否符合相关规定;

(3)检查张拉时混凝土的抗压强度是否达到设计要求;当设计无具体要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%;

(4)检查构件张拉端是否达到设计要求和施工规范的相关要求;

(5)检查预应力筋用锚具、夹具和连接器是否符合设计及相关标准要求;

(6)检查张拉设备是否进行整体效验,效验结果是否满足相关要求;

(7)检查锚具进场后是否按规定抽样检验,其结果是否合格;

(8)检查构件张拉时工作面是否达到安全要求,安全措施是否到位。

2、对施工过程进行监理(事中、事后)

(1)检查锚具安装的偏差是否符合相关规定;

(2)检查预应力张拉设备的安装是否符合相关规定;

(3)检查张拉力、张拉顺序、张拉工艺是否符合施工方案的要求;

(4)检查施工过程中张拉记录是否真实、准确;

(5)检查施工过程中对锚具变形和预应力筋内缩量的记录是否符合实际情况;

(6)检查张拉完毕后预应力筋的外露长度及锚具保护措施是否符合设计及相关规范要求;

(7)整理旁站记录。

(八)钢结构安装工程

1、检查施工准备情况(事前)

(1)检查质检员、安全员、施工员(工长)等管理人员是否经过培训并到岗;

(2)检查钢构件是否已报验,是否有合格证,吊装单元主要尺寸是否与施工方案一致;(3)检查施工机械设备、机具是否完好;

(4)检查吊装位置的脚手架是否搭设完成并通过验收;

(5)检查安装螺栓、定位销钉、垫片(块)等是否准备齐全,其材料是否已经报检;(6)检查吊装钢构件编号、吊装顺序及安装位置是否与施工方案一致;

(7)检查钢结构支座是否弹出轴线、安装线,标高是否符合设计要求;

(8)检查安全、环保措施是否落实,应急救预案的措施是否落实。

2、对施工过程进行监理(事中、事后)

(1)检查吊装构件时,是否有临时支撑以加强吊装单元的稳定性;

(2)检查垂直构件安装就位后,临时支撑是否及时到位;

(3)检查构件吊装就位后,是否进行实测并及时校正,检查构件的轴线、垂直度、标高是否符合要求;

(4)检查竖直结构的垂直度是否在允许偏差范围之内,检查钢柱的上下节是否对齐;(5)检查水平结构(网架、大梁)的起拱值、挠度值是否符合设计规定,偏差是否在规定允许范围内;

(6)检查螺栓节点的安装质量是否符合相关规定;

(7)整理旁站记录。

注:各项目应根据本工程的旁站监理范围,对以上旁站监理的内容进行识别和有针对性的编制。

六、旁站监理控制要点及目标值

(一)回填土工程

1、材料要求:淤泥、淤泥质土不能用作填料;

2、检查内容:填土的厚度控制以及压实的要求;填土的含水量控制;填土的边坡控制。

3、质量控制:

(1)填方的厚度控制以及压实的要求:填方每层铺土的厚度和压实遍数视土的性质和使用的压(夯)实的机具性能而定(见表 1);

(2)利用运土工具压实填方时的每层填土最大厚度 (见表2);

(3)填方应按设计要求预留沉降量,一般为1.5-3%。冬期填方每层铺土厚度应比常温施工时减少 20%~25%。填方中不得含冻土块及填土层受冻;

(4)利用和灰土样板比对,检查灰土拌合质量。灰土应当日铺填夯压,不得隔日夯打;(5)对受水浸泡的填土,应进行翻晒或换土回填。如遇管沟回填,应先用人工在管周围回填夯实,至管顶0.5米以上时,方可用机械回填和压实;

素土填方每层的铺土厚度和压实遍数表1 压实机具每层铺土厚度(mm)每层压实遍数(遍)平碾250~300 6~8

羊足碾200-350 8-16 振动压实机250~300 3~4 蛙式、柴油式打夯机200~250 3~4

推土机200-300 6-8 人工打夯不大于200 3~4

注:人工打夯时,土块粒径不应大于 5cm。

利用运土工具压实填方时,每层填土的最大厚度(m)表2

项次填土方法和采用的运土工具

土的名称

粉质粘土亚砂土砂土

和粘土

1 汽车和轮式铲运机0.5 0.8 1.2

2 人推小车和马车运土0.

3 0.6 1.0 注:回填土的含水量的控制:土的最佳含水率和最少压实遍数可预先试验求得。土的最优含水量和最大干密度参考表3。工地检验一般以手握成团,落地即散为适宜。

土的最佳含水量和最大干密度参考表表 3

项次土的种类

变动范围

最佳含水量

(重量比)

最大干密度

(g/cm3)

1 砂土8~1

2 1.80~1.88

2 粘土19~2

3 1.58~1.70

3 粉质粘土12~15 1.85~1.95

4 粉土16~22 1.61~1.80 注:1、表中土的最大干密度应根据现场取样、试验检测而定。(标准重型击实试验)

2、一般性的回填可不作此项测定。

(二)混凝土灌筑桩浇筑工程

1、材料要求:原材料和混凝土的品种、规格、强度必须符合设计要求和施工规范的规定,有出厂合格证及试验报告;

2、检查内容:成孔、清孔、钢筋笼的安装、混凝土的浇筑质量;

3、质量控制:

(1)钢筋笼在制作、运输和安装过程中,应采取措施防止变形,放入钻孔时应有保护垫块或垫管和垫板;

(2)成孔放入钢筋后,应尽快浇筑混凝土防止塌孔,在浇灌中应有不使钢筋笼上浮的措施;

(3)桩头外留主筋要妥善保护,不得任意弯折或压断;

(4)实际浇筑混凝土量严禁小于计算体积;

(5)浇灌混凝土:复查成孔质量,混凝土要连续浇灌,长螺旋钻成孔灌筑桩分层振捣高度一般不大于1.5m,或采用自密实混凝土;旋挖成孔灌筑桩导管埋深要保证2-6m,人工成孔灌筑桩混凝土落差不得大于2m。混凝土浇筑高度应超过桩顶设计标高500-1000mm,以保证混凝土强度,保留的桩头应无松散和浮浆层。桩顶插筋要求垂直;(6)允许偏差项目:

钢筋笼主筋间距±10mm;

钢筋笼箍筋间距±20mm;

钢筋笼直径±10mm;

钢筋笼长度±100mm;

桩位允许偏差

桩位沉浆护壁钻孔桩,套管成孔桩干成

孔桩人工控孔桩

D≤1000mm D>1000mm D≤500mm D>500mm 混凝土

护壁钢套管护壁

1~3根,单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩D/6,且不

大于100mm

100+0.01H 70mm 100mm 70mm 50mm 100mm

条形基础沿中心线方向和群桩基础的中间桩D/4,且不

大于150mm

150+0.01H 150mm 150mm 150mm 150mm 200mm

注: D为桩的直径或截面周长,H为桩长。

(三)土钉墙工程

1、材料要求:原材料和混凝土的品种、规格、强度必须符合设计要求和施工规范的规定,有出厂合格证及试验报告、复试报告。

2、检查内容:

序号项目

允许偏差

单位数值

1 土钉长度mm ±30

2 土钉抗拉极限承载力符合设计要求

3 土钉位置㎜±100

4 浆体强度符合设计要求

5 注浆量大于理论计算浆量

6 土钉墙厚度㎜±10

7 混凝土强度符合设计要求

(四)混凝土工程

1、混凝土浇筑前,应检查模板内杂物清理情况;

2、检查预埋件、钢筋保护层、配筋、穿墙管等细部构造是否符合设计要求;

3、检查混凝土在运输、浇捣过程中是否产生离析现象,混凝土振捣是否密实;

4、在浇筑地点测定混凝土坍落度,每班不应少于两次;

5、混凝土表面平整、无露筋、蜂窝等缺陷,预埋件标高、位置准确;

6、抗渗混凝土须密实,其强度和抗渗等级须符合设计要求;

7、抗渗混凝土所用的模板,除满足一般要求外,应特别注意模板拼缝严密,支撑牢固,在浇筑抗渗混凝土前,应将模板内部清理干净,如若两侧模板需用对拉螺栓固定时,应在螺栓或套管中间加焊止水环,螺栓加堵头;

8、混凝土的配合比应通过试验选定,于初凝前浇筑完毕,如运距较远或气温较高时,应掺缓凝减水剂。混凝土浇筑时应分层连续浇筑,其自由倾落高度不大于1.5米,混凝土应用机械振捣密实,以混凝土开始泛浆和不冒泡为止,并避免漏振、欠振和超振。混凝土振捣后,须用铁锹拍平拍实,等混凝土初凝后用铁抹子压光,以增加表面致密性;

9、抗渗混凝土基础后浇带留置位置及宽度应符合设计要求。其端面形式可留成平直缝、阶梯缝或企口缝,但结构钢筋不能断开,应保证留缝位置准确、断口垂直、边缘混凝土密实。留缝后要注意保护,防止边缘毁坏或缝内进入垃圾杂物;

10、后浇带的混凝土施工,应在其两侧混凝土龄期不少于42天后进行,但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土14天后进行,且应符合设计要求。后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其强度等级应高于两侧混凝土。浇筑后的混凝土养护时间不应少于4个星期;

11、底板混凝土一般应连续浇筑,但在后浇带处可设置施工缝。墙体一般留置水平施工缝,但当留置在内纵横墙的交界处时,墙应留置垂直缝,支齿形模。墙体施工缝位置不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧壁交接处,一般宜留在高出底板上表面不小于200mm的墙身上。墙体设有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于 300mm。必须留设垂直施工缝时,应留在结构的变形缝处。墙体混凝土浇筑前,应在底部接茬处先浇筑50-100mm 厚与墙体混凝土成分相同的减石子水泥砂浆,以防烂根和蜂窝;

12、施工缝、变形缝、止水带、穿墙管件、支模铁件的设置和构造须符合设计和施工规范规定;

13、在施工缝上继续浇筑混凝土前,应将施工缝处的混凝土表面凿毛,清除浮粒和杂物,用水冲洗干净,保持湿润,再铺上一层20~25mm厚的与混凝土成分相同的减石子水泥砂浆,以防烂根和蜂窝。

(五)梁柱节点隐蔽工程

1、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定;

2、除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩的形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,HPB235级钢筋末端应作180o弯钩,对有抗震要求的结构,应为135o;箍筋弯后平直部分的长度,对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍;

3、检查柱顶标高,其结合面处需剔除全部浮浆到石子露出,并冲洗干净,不留明水;

4、绑扎钢筋前,对保护层偏位者按1:6调正,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净;

5、梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处,梁端与柱交接处箍筋应按设计要求加密;

6、检查柱端、柱核心区箍筋加密是否符合设计图纸要求;

7、保护层的厚度必须符合设计要求和施工规范规定。

(六)防水层细部构造处理工程

1、各层卷材之间、以及防水层与基体之间必须粘贴牢固(点粘、条粘、空铺及焊接工艺应符合各自相应的粘铺及密封标准),外观表面应平整,不允许有皱折、空鼓、起泡、滑溜、翘边与封口不严等缺陷;

2、防水结构的转角部位、穿过卷材防水层的管道以及变形缝等细部做法必须符合设计要求及规范规定;细部应粘贴牢固、封闭严密且无空鼓及破损;

3、附加层宽度、卷材搭接宽度、卷材铺设的收头处理均应符合设计要求和规范规定。对卷材防水层进行整体观察,不得有渗漏现象;

4、卷材铺贴应采用搭接法。相邻两幅卷材的接头还应相互错开 1/3-1/2幅宽。叠层铺贴,上下层两幅卷材的搭接缝也应错开1/3-1/2幅宽;

5、当用聚酯胎改性沥青防水卷材点粘或空铺时,两头部分必须全粘500mm以上。

卷材搭接宽度

搭接方向短边搭接宽度(mm)长边搭接宽度(mm)

铺贴方法

卷材种类满粘法

空铺法

点粘法

条粘法

满粘法

空铺法

点粘法

条粘法

沥青防水卷材100 150 70 100 高聚物改性沥青防水卷材80 100 80 100

合成高分子防水卷材胶粘剂80 100 80 100 胶粘带50 60 50 60 单缝焊60,有效焊接宽度不小于25

双缝焊80,有效焊接宽度10×2+空腔宽

(七)无粘结后张法预应力张拉工程

1、检查内容

混凝土强度、孔道、内缩量、张拉控制应力。

2、质量控制

(1)混凝土强度:

预应力筋张拉时构件的混凝土强度应符合设计要求,如设计无要求时,不应低于设计强度的75%;

(2)锚固阶段张拉端预应力的内缩量允许值见表:

锚具类别内缩量限值(mm)

支承式锚具(镦头锚具等)螺帽缝隙 1

每块后加垫板的缝隙 1

锥塞式锚具 5

夹片式锚具有顶压 5

无顶压6~8

(3)预应力筋的外露长度:预应力筋锚固后的外露长度,其外露长度不宜小于预应力筋直径的1.5倍,且不宜小于30mm;

(4)锚具的封闭保护应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

1)应采取防止锚具腐蚀和遭受机械损伤的有效措施;

2)凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm;

3)外露预应力筋的保护层厚度;处于正常环境时,不应小于20mm;处于易受腐蚀的环境时,不应小于50mm;

(5)张拉控制应力бcon mm:预应力筋的张拉控制应力不易超过下表所列数值

张拉控制应力бcon允许值

项次预应力钢材品种张拉方法后张法

1 碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线0.70 f ptk

2 热处理钢筋、冷拔低碳钢丝0.65 f ptk

3 冷拉钢筋0.85 f pyk

(八)钢结构安装工程

1、钢结构的安装,应符合下列要求:

(1)划分安装流水段;

(2)确定构件安装顺序;

(3)编制构件安装顺序表;

(4)进行构件安装,或先将构件组拼成扩大安装单元,再行安装。

2、安装流水区段可按建筑物的平面形状、结构形式、安装机械的数量、现场施工条件等因素划分;

3、检查吊装机械起吊重量是否满足吊装要求;

4、构件的安装顺序,平面上应从中间向四周扩展,竖向应由下向上逐渐安装;

5、倾斜柱的安装应先调整标高,再调整位移,最后调整倾斜度偏差,并应重复上述步骤,指导柱的标高、位移、倾斜度偏差符合要求。调整柱倾斜度的缆风绳或支撑夹板,应在柱起吊前在地面绑扎好;

6、构件的零件及附件应随构件一起起吊,尺寸较大、重量较重的节点板,可以用铰链固定在构件上;

7、构件上的轻便走道,应预先固定在构件上一起起吊;

8、中心环和桁架等大构件安装时,应随即进行校正;

9、当天安装的钢构件应形成空间稳定体系;

10、一节柱的各层梁安装完毕后,宜立即安装本节柱范围内的各层楼梯,并铺设各层楼面的压型钢板;

11、高强度螺栓的安装应符合下列规定:

(1)螺栓传入方向应一致,并便于操作;

(2)螺栓连接副安装时,螺母凸台一侧应与垫圈有倒角的一面接触,大六角头螺栓的第二个垫圈有倒角的一面应朝向螺栓头;

(3)螺栓应自由穿入螺栓孔,对不能自由穿入的螺栓孔,应用铰刀或锉刀进行修整,不得将螺栓强行打入或用火焰切割螺栓孔。修整后的螺栓孔最大直径不得大于1.2D(D 为螺栓的公称直径),修孔时应将周围螺栓全部拧紧,防止切屑进入;

(4)不得在雨中安装高强度螺栓。

注:各项目应根据本工程的旁站监理范围,对以上旁站监理控制要点及目标值进行识别和有针对性的编制。

七、旁站过程中的安全监理

(一)检查工程技术人员对作业人员进行安全技术交底的情况;

(二)检查特殊工种持证上岗情况;

(三)检查施工人员的安全防护用品使用情况;

(四)检查施工操作环境(温度、湿度、风力、照明、通风)是否满足施工要求;

(五)根据旁站内容对现场消防、临电、脚手架等安全设施进行检查,对临边洞口防护情况进行检查,发现隐患及时向监理工程师或总监理工程师报告;

(六)旁站过程中出现安全事故,按照公司《处理紧急情况的预案》执行。

注:各项目应结合本工程实际,可对上述旁站安全监理内容进行调整。

八、旁站监理计划

序号旁站项目旁站人员备注

1

2

3

4

注:按照已识别的旁站项目,安排相应的旁站人员进行旁站,旁站人员根据施工过程进行动态调整。

深基坑支护工程监理实施细则全文范文

深基坑支护工程监理实施细则全文

青岛山东路万科中心 基坑支护工程监理实施细则 编写: (总监等编写人员) 审批: (企业技术负责人) 青岛商业建设监理有限公司 山东路万科中心工程监理项目部 6月28日

目录 第一章工程项目概括 (3) 第二章监理工作流程 (7) 第三章施工准备阶段的监理措施 (21) 第四章工程特点、重点和难点分 析 (21) 第五章监理工作的目标值 (21) 第六章监理工作方法及措施 (22) 一、工程材料监理方法及措施 (22) 二、旋挖桩监理方法及措施 (23) 三、土方开挖监理方法及措施 (24) 四、土钉墙监理方法及措施 (24)

五、喷锚施工监理方法及措施 (25) 六、预应力锚索监理方法及措施 (25) 七、降水排水监理方法及措施 (27) 八、基坑监测监理方法及措施 (28) 第七章安全文明施工监理方法及措施 (29) 第一章、工程概况 1、项目概况 工程名称:居然之家三亚生活广场项目 工程地点:场地位于三亚市吉阳区东岸村。其北荔枝沟路,南侧为迎宾路,西侧为千古情旅游景区,位于市区繁华地 段。 建设单位:三亚居然之家商业管理有限公司 施工单位:海南第五建筑工程有限公司 设计单位: 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 江西勘察设计研究院 监理单位:海南中外建工程管理有限公司 工程规模:主楼地下室为2层,设计深度约为12-14m。总用地面积

为18000㎡,总建筑面积为89000㎡。 合同质量等级:合格 计划竣工日期: 4月15日 2、水文地质概况 依据勘探报告,拟建场地的地层有人工填土层、第四系坡积层及残积层,下部基岩为震旦系花岗岩。各地层之野外特征按自上而下顺序分别叙述如下: 1)、人工填土层〖Qml〗: 素填土〖层号1〗:褐黄、灰黄色,主要由粘性土组成,混少量角砾及碎砖石,局部层面含砼块,为三年以上填土,土质结构较松散,未完成自重固结。层底含薄层耕土。 该土层未完成自重固结,密实程度不均,物理力学性质较差,承载力低,未经处理不得作为建筑物之基础持力层。 2)、第四系坡积层〖Qdl〗: 粉质粘土〖层号2〗:黄红、灰黄、黄色,以粉粘粒为主,含中细砂粒。湿,可塑状。 3)、第四系残积层〖Q3el〗 砂质粘性土〖层号3〗:灰黄、褐黄、褐红色,系花岗岩风化残积而成,原岩结构清晰可辨。成份以粉粘粒为主,含较多石英质中粗砂粒,稍湿,可塑~硬塑状。 综合分析,建议其地基承载力特征值为:?ak=230kPa。 4)、震旦系基岩〖Z〗

基坑支护工程监理细则

编号:JL28 棕科云端大厦项目基坑支护与土石方工程 基坑支护监理细则 编制: 审批: 深圳市建力建设监理有限公司 二零一六年三月

基坑支护及土石方工程监理细则 第一章工程概况 一、工程简况 本工程场地位于深圳市龙岗区布吉街道西环路德兴花园西侧,南侧和西侧为西环路北侧为污水处理池。 本项目用地红线占地面积约2.36万m2,场地内拟建住宅楼若干栋,设有三层地下室,基坑开挖深度为11.5-20.0m,±0.0标高为37.6m。 基坑靠近德兴花园和西北角采用桩撑支护,其余侧采用桩锚支护,并采用桩间搅拌桩止水。 基坑顶、底四周设置排水沟,坡度1%,将雨水及地下渗水导流排入集水井,经泵送排往地面,沉淀后排入基坑北侧排洪沟。沿坑底排水沟每40m左右设置一个集水井。如有雨季施工,必须准备足够的抽水设备。 基坑安全等级:1-1、2-2和3-3剖面为二级,其他为一级。 基坑底边线:按照地下室边线后退1.5m。 基坑合理使用年限为1年。 参建单位: 建设单位:深圳棕科置业有限公司 设计单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司, 勘察单位:深圳市岩土工程有限公司, 支护单位:深圳市岩土工程有限公司, 土方单位:深圳市岩土工程有限公司, 监理单位:深圳市建力建设监理有限公司 二、工程地质及水文地质条件 1.工程地质条件 场地根据地形地貌分为剥蚀残丘,经人工开挖改造,现场地为平地,主要作为停车场,部分地面留有建筑垃圾。根据钻孔揭露,场地内地层由上到下依次为第四系人 工填土层(Q 4ml)、第四系坡洪积坡积层(Q 4 dl+pl)、第四系残积层(Q 2 el)、场地下伏基岩 为侏罗系凝灰质砂岩(J2),各岩土层分布情况及岩性特征自上而下分述而下:1. 人工填土层

基坑支护旁站细则样本

基坑支护旁站方案 项目名称: 马尾正荣·御品中央工程 编制: 审核: 福建闽华洋建设监理有限公司 年月日

目录 一、工程概况: 二、旁站监理方案编制的依据 三、旁站监理的工作范围 四、旁站监理的程序 五、旁站监理的人员安排 六、旁站监理的内容 七、旁站工序、部位及控制点

旁站监理工作是保证项目建设过程中的关键部位、关键工序的施工质量、产品质量、施工安全的重要保证手段, 是国家建设部门对监理单位在施工监理阶段的强制性要求。因此, 做好施工旁站监理工作是工程项目的监理过程中的重要工作任务和责任。为规范本工程旁站监理的管理和行为, 同时对承包方的各项施工程序、施工方法和施工工艺进行有效的控制, 保证工程质量, 现依据《建设工程质量管理条例》的有关规定《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》( 试行) , 结合本工程的具体情况, 制定下列工序和部位的旁站监理方案。 一、工程概况: 1、拟建建筑物由10幢住宅楼、 4幢商业楼及soho公寓组成, 设一层满堂地下室。场地位于福州市马尾区君竹路东南侧约60m的革新厂厂区, 东侧为建星路, 南侧为上岐路, 西侧分布较为密集的( 1-5) 层砖混结构, 北侧为星达路。场地周围交通便利。 现场地整平标高约为罗零标高 6.200m, 场地东侧、南侧和北侧纯地下室底标高为1.550m, 主楼坑底标高0.550m, 开挖深度分别为4.650m和5.650m, 其中5#楼纯地下室标高为1.550m, 主楼基坑底标高为-0.550m, 开挖深度分别为4.650m和6.750m, 东侧局部纯地下室底标高为1.150m, 开挖深度分别为5.050m, 场地西侧纯地下室底标高为0.650m, 主楼坑底标高为-1.20m, 开挖深度分别为5.550m和7.400m, 基坑总周长约970m。基坑开挖边线南侧非地下室部分, 12#、 13#楼及15#楼为基坑完工后修建房屋。 二、旁站监理方案编制的依据 1、法律、法规和行政规章: ( 1) 《中华人民共和国建筑法》 ( 2) 《建设工程质量管理条例》 ( 3) 《中华人民共和国合同法》 ( 4) 《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法( 试行) 》 ( 5) 《建设工程安全生产管理条例》

基坑支护与土方开挖安全监理旁站方案

陕西西咸新区秦汉新城兰池佳苑小区 土方开挖与桩基监理旁站方案 土方开挖安全监理旁站方案是根据《建设工程旁站监理管理规定》进行。 一.在本工程的旁站监理过程中,我项目监理部监理人员在施工现场对建设工程关键部位或关键工序的施工过程进行的监督管理活动,确保工程质量。 1、项目总监根据工程实际情况,在开工前,编制详细的旁站监理方案,并分送建设单位和施工企业。 2、要求施工企业项目经理根据旁站监理方案,将关键部位、关键工序施工的时间提前一天书面通知项目监理组。 3、在高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等工程施工期间,自始至终全面跟踪现场的施工情况。 4、施工正常结束后,由监理员填写《安全旁站记录表》,工地施工员进行签字认可。 5、如施工中,发现施工企业存在违反安全,立即责令施工单位整改,发现其施工活动已经或者可能危及工程安全的,及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。 二.土方开挖施工的安全监理及旁站细则,工程部位或工序应实行旁站监理:

(1)基础工程:桩基工程、沉井过程、水下混凝土浇筑、承载力检测、独立基础框架结构、基础土方回填; (2)结构工程:混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、结构吊装; (3)钢结构工程:重要部位焊接、机械连接安装; (4)设备进场验收测试、单机无负荷试车、无负荷联动试车、试运转、设备安装验收、压力容器等; (5)隐蔽工程的隐蔽过程; (6)建筑材料的见证取样、送样; (7)新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程; (8)建设工程委托监理合同规定的应旁站监理的部位和工序。 三. 旁站监理人员应履行下列职责: (1)旁站监理前,检查施工单位的施工准备情况,并将检查记录上报项目监理机构; (2)熟悉相关的技术规范、设计图纸、建设工程施工合同和委托监理合同; (3)旁站监理工作完成后,及时向项目监理机构提交完整、准确的旁站监理记录; (4)当发现施工活动可能危害工程质量和安全时及时制止,并监督施工单位纠正处理。

基坑支护工程监理实施细则

1、编制依据 1.1.本工程监理规划 1.2施工图纸设计文件 1.3《国家监理规范》及《天津市建设工程监理规程》DB29-131-2005 1.4《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 1.5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.6经审核批准的本工程《施工组织设计》 1.7施工合同文件 1.8《建筑桩基技术规程》JGJ94-94 2、专业工程的特点 本工程 3

4控制要点及目标值 4.1安全方面 1.基坑支护安全监理检查要点及目标值(同时尚应按“安全实施监理细则”相关内容执行) ⑴核查基坑支护所属论证类别,凡“开挖深度超过5m,或基坑底未超过5m,但地质条件和周围环境复杂,地下水位高于坑底”,均必须由建设单位委托专家对设计支护方案进行论证确认。 ⑵审核安全专项方案或施工组织设计中的安全技术措施,应符合强制性条文要求和工程施工具体安全需要。 ⑶检查施工单位安全技术交底工作,应使施工人员明白重视安全注意事项并认真执行。 ⑷审查和检查在基坑支护过程中所涉及的电工、电气焊工、起重工、机械操作工等特种持证上岗情况,应满足持证操作,岗证相符。 ⑸巡查钢筋加工防护棚,基坑周边防护栏,基坑周边及坑底排水设施,临时用电防护设施等安全措施的实施情况,应符合强制性条文和相关设置要求并具完整性和可靠性。 ⑹经常巡查基坑侧壁及支撑的稳定情况。禁止在水平支撑上行走和站立。同时及时发现问题并采取措施,确保施工的安全。 ⑺施工过程注意巡视检查基坑周边荷载堆置情况,应符合设计要求荷载。 ⑻检查和掌握基坑变形监测记录的监测数据值,其实测数据值应小于设计控制值,以保证基坑施工安全。(主要监测内容为:①地面沉降位移—在帽梁顶面、周边马路建筑物设置观测点;②深层水平位移—在支护桩一定深度埋设侧斜管; ③支撑轴力—在支撑内予埋;④桩身应力;⑤土压力—在支护桩顶予埋等,并由具有资质的第三方进行监测)。

基坑支护工程旁站监理方案

基坑支护工程 旁 站 监 理 方 案

目录 一、工程慨况 二、适用范围和目标 三、编制依据 四、细则的执行与管理 五、监理控制要点与方法. 六、对本工程的安全文明施工监理要求

一、工程慨况 新长海广场二期工程共4栋(C、D、E、F座)位于板仓路以西,向阳路以南,工程结构为框架剪力墙结构,建筑耐久年限:3类(50年),总建筑面积为185000m2(。地下3层,地下31至32层 二、适用范围和目标 1)范围:本工程的基坑支护工程施工监理。 2)目标:按合同要求填写(一般满足设计要求和基坑监测要求)。 三、编制依据 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 3)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001; 4)《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99; 6)《建筑基坑支护工程技术规程》DBJ/T15-20-97。

7) 湖南地区《建筑基坑支护技术规定》 8)业主提供的设计图纸等技术资料 四、细则的执行与管理 1)本细则由项目总监理工程师审批并指定专业监理工程师负责执行,项目总监理工程师负责检查专业监理工程师执行本细则的情况并给予指导。 2)专业监理工程师应具备细则 3 所列的规范,规程及设计图纸等技术资料,并熟练掌握。 3)专业监理工程师应结合本工程的特点,按本细则的要求切实落实施工前期、施工过程中、竣工验收和保修阶段的监理措施。做好施工中的监理检查、旁站监理、随机抽查、测试检查工作。 4)专业监理工程师应及时研究在执行细则过程中出现的问题,确定解决措施。必要时对细则做出修改或补充,经项目总监理工程师审批后执

基坑支护安全监理细则

基坑支护安全监理细则 一、编制依据(1)建筑基坑支护技术规程JGJ120-99(2)建设工程安全生产管理条例国务院令第393号(3)施工组织设计(4)建筑工程防高空坠落事故若干规定建质(2003)82号 二、工程概况:(一)工程项目名称:济南市历城区便民服务中心项目(二)工程项目地点:唐冶中路以东,唐冶东路以西,文苑路以南,幼安街以北。(三)结构类型:基础形式为桩基承台基础,主体结构形式为框架-剪力墙结构。(四)项目规模组成及工程建筑特点本工程总建筑面积约49990平方米,地下一层,地上Ⅱ、Ⅲ区为地上11层,Ⅰ区为地上16层。地下一层层高5.85米,一层至三层高为5.4米,四层至十六层高为3.9米,机房层层高为3.4米。本工程主体结构采用框架剪力墙结构,现浇楼面板,基础形式为桩基承台基础;地下室剪力墙及框架结构的抗震等级为二级,地上Ⅰ区框架结构的抗震等级为二级,Ⅱ、Ⅲ区框架结构的抗震等级为三级;抗震设防烈度为7度。(五)合同计划工期:20xx年2月21日至2019年2月11日(六)合同约定质量等级:合格(七)建设单位:济南市历城区机关行政事务管理局(八)勘察单位:山东省深基础工程勘察院(九)设计单位:山东恒信建筑设计有限公司(十)监理单位:山东泰山工程项目管理有限公司(十一)施工单位:济南四建集团有限责任公司 三、准备阶段监理工作 1、根据现场地质勘探报告了解和掌握工程地质、土层分布和

地下水位情况。 2、开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程,建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。审查施工单位编制的基坑支护方案,查验专家论证意见。在实施过程中,施工单位应严格按照完善后的施工方案和专家论证意见进行施工,如施工单位擅自改变专家意见或拒不整改,项目监理组应立即阻止,并签发监理通知单,情况严重的签发工程暂停令,直至报告安全监督部门。 3、参与和复核施工单位进行的施工放线,定出桩基线,桩位、高程控制点,并督促设置和保护高程和水平控制点。并要定期进行复测和校验控制桩的位置和水准点标高,以利施工中不出差错。工程轴线控制桩设置离建筑物的距离一般应大于2S(S:指挖土深度)。水准点标高可引放在已有的建筑物或构筑物上(已稳定无变化),也可在离建筑物稍远的地方设置水准点,并设有明显的围护信号。 4、审查施工单位编制的土方开挖方案。 5、审查施工单位委托监测的单位资质及监测方案。密切注视施工动态,防患于未然。 6、督促施工单位按批准的方案做好开挖前的准备工作。 四、施工阶段监理工作(1)地下水控制:①地下水控制的设计和施工应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础方案综合分析确定。②抽水设备可根据排水量大小及基坑确定。③降水井

基坑支护与土方开挖安全监理旁站方案

基坑支护与土方开挖安全监理旁站方案 在本工程的旁站监理过程中,我项目监理部的监理人员将按以下程序对施工过程进行旁站监理,确保工程质量。 1、项目总监按照工程实际情形,在开工前,编制详细的旁站监理方案,并分送建设单位和施工企业。 2、要求施工企业项目经理按照旁站监理方案,将关键部位、关键工序施工的时刻提早一天书面通知项目监理组。 3、在高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等工程(深基坑、高大模板、施工起重机械、脚手架、吊装工程)施工期间,自始至终全面跟踪现场的施工情形。 4、施工正常终止后,由监理员填写《安全旁站记录表》,工地施工员进行签字认可。 5、如施工中,发觉施工企业存在违反安全,赶忙责令施工单位整改,发觉其施工活动差不多或者可能危及工程安全的,及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。 基坑支护安全监理旁站方案

一、水泥搅拌桩的监理检查 1.搅拌桩施工前监理员需注意的咨询题 工程地质勘察时应查明填土层的厚度和组成;软土层的分布范畴、含水量和有机质含量,地下水的腐蚀性质等。施工前应标定深层搅拌机械的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时刻和起吊设备提升速度等施工参数,并按照要求通过成桩检验,确定搅拌桩的配比和施工工艺。 2.旁站检查操纵的内容 (1)采纳系列深层搅拌机搅拌施工时,监理员巡视时应重点注意以下内容: 1)监理人员应注意提醒施工人员操纵搅拌机下沉速度,其下沉速度通过电机的电流监测表操纵,工作电流不应大于10A。 2)重复搅拌提升时,要求施工人员对桩顶以下2~3m范畴内或其他需要加大的部位,在重复搅拌提升时增喷水泥浆。 (2)监理人员均需注意的是: 1)预搅下沉时不承诺施工人员冲水,只有遇较硬土层而下沉太慢时,方可适量冲水,但须考虑冲水对桩身强度的阻碍。 2)以水泥浆作固化剂时,要求施工单位提交拌制后防止浆液离析的措施。 3)喷浆(粉)口到达桩顶设计标高时,要求施工人员停止提升,搅拌数秒,以保证桩头平均密实。 4)要求施工方操纵桩与桩搭接时刻,不应大于24h,如因专门情形间歇时刻太长,搭接质量无保证时,要求采取局部补桩或注浆措施。 5)作为挡墙的桩体顶面如设计要求铺筑路面时,应要求施工单位尽早铺筑,并使路面筋与锚固筋连成一体。路面未完成前,严禁施工方开挖基坑。 二、土钉施工的监理检查

深基坑支护监理实施细则

市龙辉小区工程第一标段基坑支护监理实施细则 编写: 审批:

陆原建筑设计院有限公司2017年04月

目录 第一章工程项目概括?????????????????????????????????????1 第二章监理工作流程?????????????????????????????????????3 第三章施工准备阶段的监理措施???????????????????????????4 第四章工程特点、重点和难点分析?????????????????????????4第五章监理工作法及措施???????????????????????????????4 (一)、工程材料监理法及措施??????????????????????4 (二)、旋挖桩监理法及措施??????????????????????5 (三)、土开挖监理法及措施??????????????????????7 (四)、土钉墙监理法及措施????????????????????????8 (五)、喷锚施工监理法及措施??????????????????????8 (六)、预应力锚索监理法及措施?????????????????????9 (七)、水平支撑梁监理法及措施????????????????????11 (八)、降水排水监理法及措施??????????????????????13 (九)、基坑监测监理法及措施??????????????????????13第六章安全文明施工监理法及措施??????????????????????14

第一章、工程概况 1、项目概况 本项目位于市新罗区西陂镇陂村,设有二层地下室。场地现为空地,东侧为规划犀牛路,规划路外为在建卧龙小区;南侧为施工便道;西侧征地红线外为2~3层民房及空地;北侧用地红线外为规划华莲路,现为2-3层民房及空地,基坑施工时或用做施工便道。本项目由多幢建筑物组成,采用桩基础及桩筏基础,场地整平标高为黄海标高333.5m-336.0m,地下二层底板面黄海标高约为324.3m-325.8m,板厚为500mm,垫层厚度按100mm考虑,开挖至垫层底标高处,开挖深度为8.2m-10.2m,基坑总长约为987.8m,面积约为43463㎡。主要参建单位如下 建设单位:市安居住宅建设有限公司 施工单位:恒富建设集团有限公司 监理单位:陆原建筑设计院有限公司 设计单位:省建研工程顾问有限公司 勘察单位:省华厦能源设计研究院有限公司 监测单位: 2、工程地质概况 (1)、岩土层特征及分布情况

基坑支护工程监理细则

附件: B13 ___________________________________ 工程 监理实施细则 (深基坑支护工程) (标准化格式文本) 内容提要: 深基坑支护工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): _____________ 专业监理工程师: __________________ 总监理工程师: ____________________ 日期: ____________________________

江苏省住房和城乡建设厅监制 深基坑支护工程监理实施细则 1深基坑支护工程概况 1.1深基坑支护工程的重要性。 1.2本工程及深基坑支护工程概况及参数(可根据实际调整): 2本工程深基坑支护工程的特点、难点 2.1本工程深基坑支护工程设计、施工特点、难点: _______________________________ 2.2本工程深基坑支护工程监理质量控制的重点: _________________________________ 3深基坑支护工程监理工作依据 3.1经审查合格的设计文件。 3.2本工程施工合同、协议等资料。 3.3本工程《监理规划》。 3.4经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。

3.5本工程适用的深基坑支护工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

深基坑支护工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表3.1 3.6 其他依据: 4项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图:(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5深基坑支护工程监理工作流程(用框图表示) 5.1深基坑支护工程施工阶段监理程序:(示意) 5.2深基坑支护工程施工方案审核程序(同上)。

深基坑支护安全监理旁站方案

深基坑支护安全监理旁站方案

崆峒岛居民外迁安置房工程基坑支护 安全监理旁站方案 1、工程概况 工程名称:崆峒岛居民外迁安置房工程 建设地点:烟台市芝罘区芝罘岛 工程规模:烟台崆峒岛居民外迁安置房项目,1-3#楼地上22层,地下一层。4#楼地上11层,地下一层。5#楼地上22/18层,地下一层。6#楼地上11层,地下一层。7#楼地上18层,地下一层。8#楼地上22/18层,地下一层。9-10#楼地上11层,地下一层.11#楼地上18层,地下一层。1#住宅商业网地上2层,地下一层。2#住宅商业网地上2层,地下一层。7-11#楼商业地上2层,地下一层。居委会地上2层,地下一层。物业及办公楼地上4/6层,地下一层。住宅标准层高2.9米。 工程投资:约3.1亿 建设工期:约2年 结构类型:框剪 建设单位:山东裕丰实业发展有限公司 监理单位:山东泰和建设管理有限公司 施工单位:烟台市工程勘察有限公司 2、旁站监理依据

2.1 法律法规和行政规章主要有 2.1.1 中华人民共和国建筑法 2.1.2 中华人民共和国安全生产法 2.1.3 中华人民共和国突发事件应对法 2.1.4 建设工程安全生产管理条例 2.1.5 国家安全生产事故灾难应急预案 2.1.6生产安全事故报告和调查处理条例 2.2 工程建设强制性技术标准主要有 2.2.1 《建筑工程监理规范》GB50319-2000 2.2.2 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2.2.3 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2.2.4 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ45-2005 2.2.5 《建设工程施工安全技术操作规程》 2.3 合同 2.3.1 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 2.3.2 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 2.4 勘察设计文件 2.4.1 本工程地质勘察资料 2.4.2 企业已通过有资质的审图机构审查并做出通过审查记录的施工图设计文件图纸设计说明 2.4.3 设计指定的标准图集设计交底会议纪要设计变更文件建设单位提出的并由原设计确认的工程变更文件等

基坑支护工程监理细则

附件: B13 工程 监理实施细则 (深基坑支护工程) (标准化格式文本) 内容提要: 深基坑支护工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

深基坑支护工程监理实施细则 1 深基坑支护工程概况 1.1 深基坑支护工程的重要性。 (注:表格应根据工程实际情况进行调整。) 2 本工程深基坑支护工程的特点、难点 2.1本工程深基坑支护工程设计、施工特点、难点:。 2.2本工程深基坑支护工程监理质量控制的重点:。 3 深基坑支护工程监理工作依据 3.1 经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5本工程适用的深基坑支护工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

深基坑支护工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表3.1 3.6 其他依据: 4 项目监理部组织机构 4.1 项目监理部组织机构框图:(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1 项目监理部组织机构框图 5 深基坑支护工程监理工作流程(用框图表示) 5.1 深基坑支护工程施工阶段监理程序:(示意)

图5.1 深基坑支护工程施工阶段监理程序框图 5.2 深基坑支护工程施工方案审核程序(同上)。 5.3 分包单位资格审核监理工作程序(同上)。 5.4 深基坑支护工程施工质量控制流程(同上)。 5.5 深基坑支护工程验收流程(同上)。 5.6 其它程序或流程(根据工程实际情况增减、调整)。 6 深基坑支护工程监理工作控制要点及目标值 6.1 本工程深基坑支护工程质量目标。 根据设计文件、施工合同及相关标准的要求,本工程深基坑等级为,子分部质量目标确定为、工期目标为。 6.2 本工程深基坑支护工程监理质量控制点。 依据建质〔2009〕87号文及省市建设行政主管部门的相关规定,本项目深基坑支护将对以下安全专项施工方案进行专家论证: 1. 。 2. 。 3. 。 4. 。 根据国家规范及相关标准的规定,结合本工程深基坑支护分项工程的实施内容及

基坑支护与土方开挖安全监理旁站方案

基坑支护与土方开挖安全监理旁站方案在本工 程旳旁站监理过程中,我项目监理部旳监理人员将按以下程序对施工过程进行旁站监理,确保工程质量。 1、项目总监依照工程实际情况,在开工前,编制详细旳旁站监理方案,并分送建设单位和施工企业。 2、要求施工企业项目经理依照旁站监理方案,将关键部位、关键工序施工旳时刻提早一天书面通知项目监理组。 3、在高危作业、易发生安全事故旳薄弱环节等工程〔深基坑、高大模板、施工起重机械、脚手架、吊装工程〕施工期间,自始至终全面跟踪现场旳施工情况。 4、施工正常结束后,由监理员填写《安全旁站记录表》,工地施工员进行签字认可。 5、如施工中,发觉施工企业存在违反安全,立即责令施工单位整改,发觉其施工活动差不多或者可能危及工程安全旳,及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。 基坑支护安全监理旁站方案【一】水泥搅拌桩旳监理检查1、搅拌桩施工前监理员需注意旳问题工程地质勘察时应查明填土层旳厚度和组成;软土层旳分布范围、含水量和有机质含量,地下水旳侵蚀性质等。施工前应标定深层搅拌机械旳灰浆泵输 浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口旳时刻和起吊设 备提升速度等施工参数,并依照要求通过成桩检验,确定搅拌桩旳配 比和施工工艺。

2、旁站检查操纵旳内容 (1)采纳系列深层搅拌机搅拌施工时,监理员巡视时应重点注意以下内容: 1)监理人员应注意提醒施工人员操纵搅拌机下沉速度,其下沉速度通过电机旳电流监测表操纵,工作电流不应大于10A。 2)重复搅拌提升时,要求施工人员对桩顶以下2?3m范围内或其他需要加强旳部位,在重复搅拌提升时增喷水泥浆。 (2)监理人员均需注意旳是: 1)预搅下沉时不同意施工人员冲水,只有遇较硬土层而下沉太慢时,方可适量冲水,但须考虑冲水对桩身强度旳阻碍。 2)以水泥浆作固化剂时,要求施工单位提交拌制后防止浆液离析旳措施。 3)喷浆(粉)口到达桩顶设计标高时,要求施工人员停止提升,搅拌数秒,以保证桩头均匀密实。 4)要求施工方操纵桩与桩搭接时刻,不应大于24h,如因专门情况间歇时刻太长,搭接质量无保证时,要求采取局部补桩或注浆措施。 5)作为挡墙旳桩体顶面如设计要求铺筑路面时,应要求施工单位尽早铺筑,并使路面筋与锚固筋连成一体。路面未完成前,严禁施工方开挖 基坑。 二】土钉施工旳监理检查 1、预控 (1) 土钉支护施工前监理人员必须了解工程旳质量要求以及施工中

基坑支护监理实施细则

工程 (深)基坑支护监理实施细则 编制: 审批: 2009年08月15日

(深)基坑支护监理实施细则 1. 总则 1.1 本监理实施细则适用于明挖边坡锚喷支护工程,包括边坡基础清理、缺陷处理、锚杆、挂网、排水孔、喷射砼的施工。 1.2 本细则编制依据施工合同文件、质量监理合同文件、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001、SDJ57-85、设计技术要求、设计图纸及其他有关规程规范编制。 2.施工前准备工作监理 2.1 锚杆及喷混凝土支护实施前56天,承建单位应根据设计及施工合同文件的要求,进行相应的现场生产性试验,以验证设计参数,确定、优化施工工艺。试验项目包括锚杆注浆密实度试验,喷混凝土室内及大板试验(每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板)及锚杆砂浆配合比试验,试验前应将各类试验计划报监理中心审批。试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理中心审批。 2.2 承建单位于锚喷支护开工前28天,根据试验成果、设计文件及合同文件技术条款和有关规程、规范的要求编制锚喷支护施工组织设计,报监理中心审查,其内容应包括: (1)工程概况; (2)工程地质资料和数据; (3)作业区划分; (4)锚喷支护的施工程序、施工方法;采用的新设备、新技术; (5)设备配置及性能、数量,劳动力安排计划; (6)采用的新设备、新技术; (7)各项支护材料的试验成果;

(8)施工进度计划; (9)质量与安全保证措施; 2.2 承建单位必须按合同及批准的施工措施的要求,组织施工设备进场,运至现场的各种机械设备、仪器仪表及其他辅助设备必须经过检查、率定,并经监理工程师认证合格,方可使用。 2.3 施工现场的风、水、电的布设与安装必须符合合同文件及批准的施工措施的要求,并确保施工安全。 2.4 承建单位应做好锚杆及砂浆和喷混凝土材质试验工作,并于锚喷支护施工前将试验结果报送监理中心批准。 2.5 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经工程承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后递交。监理中心审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。 2.6 除非接到的审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理部申请开工许可证。监理中心将于接受承建单位申请后的24h内开出相应项目的开工许可证或开工批复文件。 2.7 如果承建单位未能按期向监理中心报送开工申请所必须的文件和资料,由此造成施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在限期内未收到监理中心的审签意见或批复文件,可视为已报经批准。 3. 施工过程监理 3.1 喷锚支护前,承建单位应按照《基础验收监理实施细则》要求对支护边坡进行处理及检查验收。基础表面清理应清理干净、无松动块石,陡坡、反坡处理及表面不平整度应符合设计要求。 3.2 对开挖施工中揭露出来的断层、裂隙、夹层、地下水露头或渗水点及开挖施工缺陷、地质缺陷等,需经施工地质鉴定,由设计提出处理方案,承建单位按处理方案实施,经各方联合验收合格后方能进行锚喷支护施工。 3.3 锚杆孔钻孔前,应按设计图纸要求进行放样,钻孔结束后承建单位应及时

B308 深基坑开挖与支护工程监理实施细则

目录 一、编制目的 (3) 二、编制依据和适用范围 (3) 三、职责 (3) 四、工程概况及基坑支护设计方案 (3) 五、监理工作流程 (5) 六、监理工作的控制要点、目标值及具体内容 (5) 七、监理工作的方式及措施 (12)

一、编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求进行本工程深基坑开挖和支护施工,保证工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接,同时杜绝安全事故,确保安全达标,安全事故率为零,确保安全文明施工达到合同约定标准。 二、编制依据和适用范围 本细则根据本工程项目的《监理规划》,已批准的《施工组织设计》及与深基坑开挖与支护工程相关的设计文件、规范、标准和技术资料编写,适用于本工程深基坑开挖与支护项目施工过程中的监理管理。本细则所述深基坑开挖与支护施工包括三轴水泥土搅拌桩施工、单轴水泥搅拌桩施工、冲孔灌注桩围护、注浆钢花管土钉施工、喷射混凝土、土方开挖、降水排水、土方回填及基坑监测等施工内容。 三、职责: 本细则由本工程现场监理部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师、安全工程师具体执行并对其负相应责任。 四、工程概况及基坑支护设计方案: 4.3场地地层、地下水情况: 4.3.1 场地地层由上到下分别为素填土、中粗砂素填土、淤泥质土、中粗砂、粉质粘土、粗砂、残积砂质粘性土及全风化花岗岩等。 4.3.2 场地地下水主要为赋存与运移于素填土、中粗砂素填土、中粗砂中,其次赋存与运移于残积土以及下伏基岩风化带的孔隙、裂隙中,中粗砂地下水局部具弱承压性,素填土层属较强透水层,该层主要接受大气降水及场地南侧径流补给,通过蒸发及向场地北侧径流排泄,该层地下水受季节影响明显。淤泥质土层属相对隔水层。中粗

深基坑支护开挖工程监理实施细则

一、本细则编制依据 1本项目已经批准的监理规划 2与本工程相关的设计图纸 3本工程相关的法律法规 二、工程概况: 本项目是芒市金塔房地产开发有限公司“芒丽家园项目”商住楼,建设用地位于芒市大街东侧(原潞西市环卫站),场地四周管线、电杆、房屋密集新旧建筑分布于基坑周围。总用地面积:3005.5㎡,依工程设计任务书要求:本工程为地下2层,地上17层(局部2层)的高层建筑,分为主楼及裙楼、总建筑面积:16864.95㎡、平面呈“长方”型,东西长约68.6米,南北宽33.1米,基坑深10.3米,属于深基坑。支护面积约1434㎡,场地±0.00为905.5。 地下室顶板作为地上结构嵌固面,通过设置抗震缝将主楼及裙楼从地库顶板以上分为了2个独立的抗震单元,主楼为钢筋砼框架——抗震墙结构,裙楼为钢筋砼框架结构,基础形式均为长螺旋灌注桩基础,基坑总体支护方按采用“灌注桩+预应力锚索”结构支护;沿基坑周边设置一高压旋喷桩相互咬合,作为止水帷幕。 三、专业工程特点: 根据目前形式深基坑工程施工事故频发,而且事故一旦发生,极易造成群死群伤,后果相当严重,究其原因,主要是施工方案及施工过程中各种安全预控措施不到位,根据国家、公司及相关要求,深基坑工程施工必须编制安全监理细则,明确深基坑安全施工的技术要求和施工现场的检查要点。 1、地理位置复杂,施工风险大

本工程位于芒市大街东侧(原潞西市环卫站),西侧城市主干道(芒市大街),其余三面都有原建筑物,南侧的建筑是主体竣工不久的人事局大楼。因此,基坑开挖工程中,极易造成临近废房屋、道路、管线建筑物下陷,从而造成各种安全隐患。 2、深基坑过程工序复杂,机械设备多 本工程拟设六个剖面,除东侧3–3剖面上部采用放坡坡面挂设钢筋网片,喷射C20混凝土外,其余几个面采用灌注桩+预应力锚索”结构支护;沿基坑周边设置一高压旋喷桩相互咬合,作为止水帷幕。各个工序交叉作业容易产生安全隐患。 3、监测项目的设置和执行对深基坑工程施工安全有重要的指导作用“基坑施工期间,要求具有第三方资质的监测机构进场对基坑进行监测,根据大量的监测数据,分析基坑开挖、降水引起的结构变形和位移及地面沉降的发展,随时掌握基坑位移及沉降的情况,及时预报施工中出现的问题,判断结构可能产生变位的原因,信息化指导施工。 四、监理工作流程 (一)审查施工单位资质及有关资料 1、审查施工企业资质等级证 2、建设工程施工许可证 3、企业法人营业执照 4、企业安全生产许可证 5、项目经理及主要管理人员、技术人员、专职安全员、质检员、施工员、特 殊工种(电工、焊工、桩机操作工)的上岗证 6、检测仪器、工具的标定证书

土方开挖及基坑支护监理实施细则

粉坊堰配套小学建设工程工程 监理实施细则 (土方开挖) 内容提要: 工程特点 土方开挖监理工作流程 土方开挖监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 四川元丰建设项目管理有限公司 年月日

土方及基坑支护监理实施细则 一、工程概况 1、工程概况 工程名称:粉房堰配套小学建设工程 建设单位:成都市兴锦教育投资发展有限公司 设计单位:成都木原建筑设计院有限公司 勘察单位:四川省川建勘察设计院 监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 施工单位:成都市工业设备安装有限公司 2、工程计划工期 工程计划开(竣)工日期:2016年10月20日——2017年8月15日 3、质量目标 合格 工程特点 1、本工程工期紧,任务重。计划工期300日历天。 2、本工程场地狭窄,位于三圣乡,南侧为海棠路,西侧为喜树路,东侧为停车场,钢筋、模板堆放困难,对货源的组织增加了难度。 3、施工过程中要受高考、中考及雨季等条件的制约,临近住户小区,对施工噪音控制要求较高。 4、由于使用时间较急,对室内环境要求又较高,工程材料必须为环保材料,对监理人员的材料控制工作提出了一个较高的高度。

二、编制依据 1、监理公司与建设单位签订的监理合同 2、建设单位与施工单位签订的承包合同 3、已审批的监理规划 4、已审批的施工组织设计、施工方案 5、基坑支护设计施工图纸及其会审纪要 6、地下室施工图纸、设计标准图集及有关设计文件资料 7、建筑地基处理技术规范J GJ79-2002 8.、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9、国家颁发的程序法律、法规及现行施工质量验收规范 10、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) 11、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 12、本工程的地质勘察报告 三、场地工程地质条件 根据西北综合勘察设计研究院提供的《岩土工程详细勘察报告》,本基坑涉及各地基土层自上而下分布: ①0杂色耕植土:主要由粘性土组成,土质不均,含少量烁砂,夹植物根茎。分布于场地表部。全场分布,顶层标高6.32-5.85M,厚度0.3-0.6M。 ①1灰黄色粉质粘土:无层理,含铁锰质氧化斑点,韧性中等,干强度中等,底部性质渐变差。该层场地内均有分布。层顶标高 5.88-5.35M,厚度 1.10- 2.70M。 ②灰色淤泥:无层理,局部鳞片状,片径2-3MM,偶含半碳化物,局部含细砂、团块,底部性质稍好,有光泽,韧性高,干强度高。场地内分布较稳

基坑支护工程监理实施细则样本

金地凯旋广场 3栋、4栋 基坑支护 监理实施细则 编制: 审核: 审批: 东莞市鸿业工程建设监理有限公司金地凯旋广场三期项目监理部 11月18日 目录

二、编制依据 三、施工准备阶段的监理监控 四、施工过程质量控制要点 ( 一) 水泥搅拌桩监理控制要点 ( 二) 旋喷桩施工监理控制要点 ( 三) 微型桩施工监理控制要点 ( 四) 土方开挖监理控制要点 ( 五) 土钉墙监理控制要点 ( 六) 预应力锚索监理控制要点 ( 七) 喷锚施工监理控制要点 ( 八) 降水排水措施监理要点五、基坑支护工程的安全监理

龙岗圳埔岭项目二期( 3、4栋) 位于深圳市龙岗区龙城南路南侧, 龙岗河东南侧, 南通道西北侧( 原圳埔岭村) 。二期( 3、4栋) 基坑占地面积约2 ㎡, 开挖深度约为10.4m( 属于深基坑) 。现场地内旧建筑物已拆, 地势整体平坦, 局部地势差异较大。 本工程基坑支护安全等级为三级, 基坑使用时间为12个月; 地层含有强透水层、水位埋藏浅; 基坑内由水泥搅拌桩、高压旋喷桩形成全封闭的止水帷幕; 坡底、坡顶分别设置300*300mm排水明沟, 纵向按50m距离设置积水井; 坡顶硬化, 防止雨水涌入基坑内。 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》GB50319- ; 2、《混凝土结构设计规范》( GB 50010- ) ; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规程》( GB 50202- ) ; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB 50204- ( ) ) ; 5、《岩土锚杆( 索) 技术规程》( CECS 22: ) ; 6、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》( GB 50086 - ) ; 7、《建筑与市政降水工程技术规范》( JBJ/T 111-98) ; 8、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120- ); 9、《土钉喷射混凝土支护技术规范》(GB50086- ); 10、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规范》

危险性较大工程监理旁站方案

云山楼 危险性较大工程监理旁站方案 编制人: 审批人: 巨业建设监理 年月日

一、工程概况 1、项目名称:云山楼 2、建设单位:市汉龙房地产 3、设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计 4、施工单位:省第筑工程 5、监理单位:巨业建设监理 6、建设地点:市武江区西河镇原第一棉纺织厂仓库 9、占地面积:5502平方米 10、总建筑面积:20038.62平方米 11、工程规模: 本工程为新建住宅楼1栋22层(其中裙楼3层)、地下室一层,电梯4台,规划建筑用地面积5502平方米,建筑基底面积1353.44平方米,总建筑面积月20038.62平方米;建筑防火类别为一类,耐火等级为一级,屋面防水等级I级,抗震设防烈度6度,设计使用年限为50年。 13、结构类型:剪力墙框架结构 14、计划工程总投资:计划总投资约4400万元 15、工程总工期:580天(含勘察、设计40日历天) 16、合同质量等级:达到合格标准 二、监理旁站依据 1、法律、法规和行政规章: (1)《中华人民国建筑法》

(2)《建设工程质量管理条例》 (3)《中华人民国合同法》 (4)《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》 (5)《建设工程安全生产管理条例》 2、技术标准、规、规程: (1)《建设工程监理规》 (2)《建筑工程施工质量验收标准》 (3)《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》 (4)《危险性较大的工程安全专项方案编制及专家论证审查办法》 (5)《建筑工程文件归档整理规》 (6)有关工程建设技术规程、条例、规定 3、合同: (1)《工程建设施工合同》 (2)《工程建设监理合同》 4、设计文件: (1)工程地质勘察资料 (2)施工图纸和设计文件

相关文档