文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电系统图电路符号

配电系统图电路符号

配电系统图电路符号
配电系统图电路符号

配电系统图上的符号

系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC

ZR 表示阻燃

YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆

4*25+1*16是线的平方数

SC是表示水煤气钢管

CT是表示电缆桥架敷设

80说的是公称直径既不是外径也不是内径

ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内

BV(2*6+E6)SC20-C:

BV:是聚氯乙烯绝缘电线

2*6+E6):是表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷

“LGJ185/25”

LGJ是钢芯铝绞线的意思,

185是指导线的截面积,

25是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于110KV的输电线路

在插座中:L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。

颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。

转换开关型号:

转换开关LW5-16 YH3/3 字母和数字分别表示的是:

LW--万能转换开关的"万能"的反拼音;

5--设计序号;

16--开关触头能承受的额定电流;

Y--电压;

H--转换的"换"的拼音首字母;

3--三相;

3--三节.

LW5-16 YH3/3 的意思就是用于电压指示转换相间电压的万能转换开关.

电流互感器型号:

电流互感器LMZJ1-0.66 150/5 的字母和数字分别表示:

L--电流互感器;

M--母线穿芯式;

ZJ--浇铸绝缘;

1--设计序号;

0.66--额定电压;

150/5--此电流互感器的变比.

瓷插保险的规格是RC1-10A,“RC1-10A”的含义是:

RC表示是“熔断器,插入式”,10A表示它的允许额定电流值是10A。

R--熔断器;

C--插入式;

1--设计序号;

10A--额定电流

在系统图中YJV-1KV-5*16-SR/SC40-WC-CC是什么意思??

DZ47/3P-63A---三相整定值为63A的空气开关;

YJV-5X16---YJV为交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆5x16为5根截面积为16平方mm的电缆;

SC40 ----穿规格为40的焊接钢管

FC-----暗敷在地面内

WC-----暗敷在墙内

线路敷设方式标注

穿焊接钢管敷设:SC

穿电线管敷设:MT

穿硬塑料管敷设:PC

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

电缆桥架敷设:CT

金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

穿金属软管敷设:CP

直接埋设:DB

电缆沟敷设:TC

混凝土排管敷设:CE

导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB

暗敷在梁内:BC

沿或跨柱敷设:AC

暗敷设在柱内:CLC

沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC

吊顶内敷设:SCE

地板或地面下敷设:F

几个相对应的是AC-ZM(沿柱或跨柱敷设)、WC-QA(暗敷设在墙柱内)、FC-DA(暗敷设在地面内)

所以...你提供的字应该这么理解...

YJV-1KV-5*16——电缆的型号:额定电压1千伏,5芯,导体截面16mm2,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;

SR/SC40——线槽敷设或穿规格40的钢管敷设;

WC——暗敷设在墙内;

CC——暗敷设在屋面或顶板内。

PE:设备容量,也就是所有设备标牌上的额定功率之和

KX:需要系数,COSφ:功率因数,这俩个值是查表查的见《全国民用建筑工程设计技术措施》表2.5.2-2及表22.2.8

ljs:计算电流Pjs:计算功率

Pjs=Pe X Kx

Ijs=Pjs/1.73/0.38/COSφ(三相负荷)

Ijs=Pjs/0.22/COSφ(单项负荷)

DPNa Vigi C16/2P N1 ZRBV-3X4-PVC20-FC/WC 照明 1.5KW

DPNa 是梅兰日兰的牌子

vigi 漏电开关的意思有的表示漏电开关的方法还有在品牌后面加ELE或者LE,如,DPNaELE 或者DPNaLE 的意思也是漏电开关的意思

有的会在图上用这样表示加个圈

C16/2P表示两相16A

ZRBV-3X4-PVC20-FC/WC 这个就不说了吧,上面就有WC墙面敷设

照明就是表示照明

1.5KW 就是这个开关所有连接的灯具功率的最大和值

ZR 阻燃

YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

SC 穿焊接钢管敷设

3*95+2*50 3芯95+2芯50

例子:

W1 CDM7-125M/3P-50A NHYJV-5X16 SC40 CT/CC

W1、W2、W3 回路编号,也可用P1、P2、P3 或者N1、N2、N3…表示

CDM7-125M/3P-50A 德力西CDM7塑壳断路器,(一般这个位置表示断路器品牌型号)。

NHYJV-5X16 耐火型铜芯铠装交联聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆5根16平方,(一般这个位置表示的是用什么型号的电线)。

SC40 穿DN40焊接钢管敷设,(一般这个位置表示的是电线穿什么管,直径多大)。

CT/CC

例如:S941N-C16 N1-L1-BV-2x2.5-KBG20-FC/ACC

S941N-C16:是断路器的型号

N1不知道什么意思

L1: L是line 线路或回路的意思,1是编号。BV:是铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BVV:表示双层绝缘保护铜芯聚氯乙烯绝缘电线2X2.5:是2根截面为2.5mm2的导线。

KBG20:电线管,直径20

FC:是暗敷设在地面内

ACC:是暗敷设在不能进人的吊顶内

cc:表示暗敷设在能进人的吊顶内

PVC20:直径20mm pvc管

低压配电系统图符号及字母含义

配电系统图符号母含义 (从电源引入端开始向配出端顺序看): 1、SCB10-2000 10/ 0."4 D/Yn 11。"干式变压器,10KV/ 0."4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)。低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC 5."0 I=3200A。低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A。进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3PI=100AGPU3-60II。浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P 开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000* 2200。"低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D 2、"D3:无功功率补偿。电容补偿柜 8、GLR-1250/3P,ZWKARC-12/J。带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS-

0."2 2。"浪涌吸收保护(避雷器); 10、"NT100-100A。熔断器,100A; 11、"LC1-DPK12M7C。施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、"FK-Dr30/440/ 7。"电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、"10*MKPg 0."44-30- 3。"10组电容器,MKPg 0."44型号,30KVar、三相; 14、"D7,含4套NS系列断路器。低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、"112KWWDZA-YJY-4*185+E 95。"该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、"ACR 2 20E、300/ 5。"安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、"D9,含MT25H1/3PMIC 5."0I=1600A及2000/5A。低压母联柜,断路器为MT25H1/3PMIC

电气施工图图纸符号大全

配电箱符号

线路敷设符号

常用电气元件文字符号表

电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平方毫米 E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:

A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 常用电缆规格型号 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 二、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。

配电箱系统图中的符号解析67473

配电箱系统图学习 简介 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 分类 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用

配电箱系统图说明

配电箱系统图及各类符号标注说明 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 配电箱各类符号标注: 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。

电气图纸中符号

配电型避雷器HY5WS:保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头等有关配电 设备免受大气和操作过电压损坏。 电站型避雷器HY5WZ:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压 的损坏。 按以上讲,开关柜中应该用S型,那么Z型用在哪里? 有的按进线用Z型,除电机、电容外的馈出用S型, 正确选择安装金属氧化物避雷器 1 10kV配电网中的金属氧化物避雷器 避雷器的主要作用是保护电气设备免受雷电侵入波过电压和操作过电压对其设备的绝缘损坏。 2 安装使用与维修应注意的事项 (1) 安装前应校对铭牌,避雷器的系统额定电压应与安装点的系统电压符合; (2) 避雷器固定在支架上,其上端子与高压线相联结,下端子要可靠接地; (3) 不能将避雷器作为承力支持绝缘子使用,应尽量靠近被保护设备安装,以减小距离对保护效果的影响; (4) 终端避雷器宜安装在跌落式熔断器之后,以利于开断时对它也起保护作用,变压器低压侧应装低压避雷器,以防止正反变换引起的过电压损坏变压器; (5) 使用避雷器应注意使用地点的环境温度,金属氧化物避雷器不适合安装在有振动或严重污秽的地方及有严重腐蚀气体的场所; (6) 合成金属氧化物避雷器投入运行前和每运行满两年后,都应做预防性试验; (7) 金属氧化物避雷器采用黄铜双层底盖密封,投入运行后,每隔5年应进行预防性试验,测量泄漏电流时,在避雷器两侧应施加10kV直流电压(交流脉动不大于±1.5%),要求泄漏电流符合其产品规定值; (8) 避雷器接地应符合接地规程要求。 3 避雷器在选型上应注意的问题 首先在选择上应注意使用场所,场所不同,避雷器的型号也不同。 配电型:保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头等有关配电设备免受大气和操作过电压损坏,宜选择"HY5WS"金属氧化物避雷器。 电站型:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压的损坏,可选择"HY5WZ"或"Y5WZ"型; 电机型:限制真空断路器或少油断路器投切旋转电机时产生的过电压,保护旋转电机免受操作过电压的损坏,可选择"HY2.5WD"或"Y2.5WD"型; 电容器型:抑制真空断路器或少油断路器操作电容器组产生的过电压,保护电容器组免受操作过电压的损坏,可选"HY5WR"型。 SCB10-2500 干式变压器 S——三相 C——树脂浇注,固化成型 B——箔式绕组(一般专指低压) 10——性能水平代号

施工现场临时用电各级配电箱_配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图 漏电动作电流100mA/0.2S D220L-220/4300 HR5.220-380V 进线接A支箱Ⅰ级箱(400A) N N PE 接B支箱Ⅰ级箱(630A) 接C支箱Ⅰ级箱(630A) 接D支箱Ⅰ级箱(400A)

HK60/380 PZ NM-100/3300 8#塔吊(120A) HK60/380 PZ NM-100/3300 8#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 4#、8#钢筋加工区(40A)HR5.240-380V HK30/220 NM-100/3300 生活区用电(90A) HK60/380 NM-100/3300 8#楼层及地下室(30A) HK30/380 NM-100/3300 备用(30A) A一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 4#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 4#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 3#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 钢筋加工区(60A) HK60/380 NM-100/3300 3#楼层及地下室(60A) HK30/380 NM-100/3300 4#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 2#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 备用(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) B一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 1#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 1#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 2#塔吊(90A) HK60/380 NM-100/3300 5#塔吊(90A) HK30/380 NM-100/3300 5#施工电梯(90A) HK30∕380 NM-100∕3300 1#楼层及地下室(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 备用(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) C一级箱

【配电系统图】电气符号大全

电气符号大全 BVR 2.5(聚氯乙烯绝缘皮软铜芯2.5电线 SR:沿钢线槽敷设;BE:沿屋架或跨屋架敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管;MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽;M-钢索CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HY A53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYA T23,NYA T53 5对,10对------800对 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHY A32,MHYV32 5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径 铠装计算机电缆; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22 1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm 铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23 PZY A23,PZY A22,PZY AH22,PTY AH22,PTY AH32,PZY32

配电箱系统图知识Word版

一、什么是配电箱? 配电箱是所有用户用电的总的一个电路分配箱. 二、配电箱工作原理: 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 三、配电箱的用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。四、配电箱的分类:按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采

用接地的金属板或绝缘板进行隔离。电气符号大全 BVR (聚氯乙烯绝缘皮软铜芯电线 SR:沿钢线槽敷设;BE:沿屋架或跨屋架敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管;MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽;M-钢索CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32?? 2*,3*,4*4,------37* 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22?? 2*,3*,4*4,------37* 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*,3*,4*4,------37* 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*,3*,4*4,------37* 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*,3*,4*4,------37* 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HY A53,HYV22,HYV23?? 5对,10对------2400 对,线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYA T23,NYA T53?? 5对,10对------800对 线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHY A32,MHYV32 5对,10对------200对,线径 铠装计算机电缆; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22

电路图符号大全

电路图形大全一、图形

电位器 表示符号:VR,RP,W 可调电阻 表示符号:VR,RP,W 电位器 表示符号:VR,RP,W 三脚消磁电阻表示符号:RT 二脚消磁电阻 表示符号:RT 压敏电阻 表示符号:RZ,VAR 光敏电阻CDS 电容(有极性电容) 表示符号: 电容(有极性电容) 表示符号:C 电容(无极性电容)表示符号:C 四端光电光电耦合器 表示符号:IC,N 六端光电光电耦合器 表示符号:IC,N 场效应管增强型N-MOS 电阻电阻器或固定电阻表 示符号:R 可调电阻 表示符号:VR,RP,W 热敏电阻 表示符号:RT 可调电容 表示符号:C 单向可控硅(晶闸 管) 双向可控硅(晶闸管) 双向可控硅(晶闸管) 晶振石英晶体振荡器 表示符号:X 石英晶体滤波器 表示符号:X 双列集成电路 表示符号:IC或U 运算放大器倒相放大器 AND gate 非门 NAND gate与非门NOR gate 或非门 保险管 表示符号:F 变压器永久磁铁电感

二、电工电路图符号大全 电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR

声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线,电缆,母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL 控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事故音响小母线WFS 预告音响小母线WPS 电压小母线WV 事故照明小母线WELM 避雷器F 熔断器FU 快速熔断器FTF 跌落式熔断器FF 限压保护器件FV 电容器C

配电箱系统图符号大全

配电箱系统图符号大全 配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。 首先,先来介绍关于配电箱的一些知识内容。 配电箱的用途 合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。按结构特征和用途分类 (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。电气施工图字母符号一览表

配电箱符号 高压开关柜AH 高压计量柜AM 高压配电柜AA 高压电容柜AJ 低压电力配电箱柜AP 低压照明配电箱柜AL 应急电力配电箱柜APE 应急照明配电箱柜ALE 低压负荷开关箱柜AF 低压电容补偿柜ACC或ACP 直流配电AD 操作信号箱柜AS 控制屏台箱柜AC 继电保护箱柜AR 计量箱柜AW 励磁箱柜AE 低压漏电断路器箱柜ARC 双电源自动切换箱柜AT 多种电源配电箱柜AM 刀开关箱柜AK 电源插座箱AX 建筑自动化控制器箱ABC 火灾报警控制器箱AFC 设备监控器箱ABC 住户配线箱ADD 信号放大器箱ATF 分配器箱AVP 接线端子箱AXT 敷设方式一、电线穿线管一般有: PVC管:PC20、 焊接钢管:SC20、

扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下

配电系统图 怎么看,符号,字母含义等

配电系统图怎么看,符号,字母含义等- 从电源引入端开始向配出端顺序看:- 1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11- 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);- 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)- 低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A- 低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;- 4、4000/5A- 进线侧电流互感器变比,4000/5- 5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II- 浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;- 6、D1:MNS 1000*1000*2200- 低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;- 7、D2、D3:无功功率补偿- 电容补偿柜- 8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J-

带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;- 9、FYS-0.22- 浪涌吸收保护(避雷器);- 10、NT100-100A- 熔断器,100A;- 11、LC1-DPK12M7C- 施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、FK-Dr30/440/7- 电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流;- 13、10*MKPg0.44-30-3- 10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;- 14、D7,含4套NS系列断路器- 低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95- 该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95;- 16、ACR220E、300/5- 安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器;- 17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A-

电气符号含义大全

01,电气施工图中配电箱AL/PL是什么意思,为什么? 我知道AL代表照明配电箱。PL代表动力配电箱。但为什么这么标志。而有的还标志为XM等。有没有文字符号对照表 在电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。 GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件, L、P与GB 7159无关,是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。X表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。 动力配电箱一般不用PL表示。 AW是电表箱,AL是照明箱,ALE是应急照明箱,AP是动力配电箱. 02,电气施工图配电箱名字 ALE,AP,ALR,APES,APS,APQ,APN,APE,CZX,AL,APEZ,ALXF,ALES,ALEW,APEW,HX麻烦把这些名字说下 一般来说ALE是应急照明配电箱柜,双电源进线的;AP是动力配电箱柜,大部分时候是单电源,有时也有双电源,但不参与消防联动;AL是普通正常照明配电箱柜,单电源进线;APE是应急动力配电箱柜,双电源进线,参与消防联动; 像ALR、APS、CZX、HX等是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第一个字母简写,为了编号方便,可能就是ALR,热力的,APS,送风机的;CZX,插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样,可以按配电箱所在位置或所控设备对照。 03,电路施工图符号意思含义 配电箱系统图中C65N-D/3P 20ALC1-D25 LR2-D13 12~18 YC-4*6 P32-FC L123/WP1 是什么意思,哪位大侠帮忙解释下,谢谢 C65N-D/3P:小型断路器,C65应该是西门子的型号,3P为3极; 20ALC1-D25:新型交流接触器 LR2-D13:热继电器 YC-4*6 P32-FC:电缆规格型号及敷设方式 L123/WP1:电力线路 注:WP1,WL1,WE1 分别为电力线路1,照明线路1,应急线路1 04,ALE在电气图中指什么设备?图形符号是什么? 指应急照明配电箱(有双电源)。 A表示配电设备(箱、柜); L表示用于照明类; E表示用于应急(照明)。 如AL--正常照明配电箱。

电路图符号大全

电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB

白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线,电缆,母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL 控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事故音响小母线WFS 预告音响小母线WPS 电压小母线WV 事故照明小母线WELM 避雷器F 熔断器FU 快速熔断器FTF 跌落式熔断器FF 限压保护器件FV 电容器C 电力电容器CE 正转按钮SBF 反转按钮SBR 停止按钮SBS 紧急按钮SBE 试验按钮SBT 复位按钮SR 限位开关SQ 接近开关SQP 手动控制开关SH 时间控制开关SK 液位控制开关SL 湿度控制开关SM 压力控制开关SP

速度控制开关SS 温度控制开关,辅助开关ST 电压表切换开关SV 电流表切换开关SA 整流器U 可控硅整流器UR 控制电路有电源的整流器VC 变频器UF 变流器UC 逆变器UI 电动机M 异步电动机MA 同步电动机MS 直流电动机MD 绕线转子感应电动机MW 鼠笼型电动机MC 电动阀YM 电磁阀YV 防火阀YF 排烟阀YS 电磁锁YL 跳闸线圈YT 合闸线圈YC 气动执行器YPA,YA 电动执行器YE 光电池,热电传感器 B 压力变换器BP 温度变换器BT 速度变换器BV 时间测量传感器BT1,BK 液位测量传感器BL 温度测量传感器BH,BM 发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器EV 电加热器加热元件EE 感应线圈,电抗器L 励磁线圈LF 消弧线圈LA

建筑电气施工图实例图解图例符号含义汇总

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1.图纸目录:图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2.设计说明:设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3.图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4.平面图:平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5.系统图:系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6.详图:详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1.电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1 幅面代号A0A1A2A3 A4 宽×长(B×L)841×11 89 594×84 1 420×591 297×42 210×29 7 边宽(C)10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用 粗实线 电气线路, 一次线路点划线控制线 细实线二次线路,双点划线辅助围框线

配电系统图电气符号大全

电气符号大全 SR:沿钢线槽敷设; BE:沿屋架或跨屋架敷设; CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设; CE:沿天棚面或顶棚面敷设; ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管; MT-电线管; PC-PVC塑料硬管; FPC-阻燃塑料硬管; CT-桥架; MR-金属线槽; M-钢索 CP-金属软管; PR-塑料线槽; RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋; TC-电缆沟; BC-暗敷在梁内; CLC-暗敷在柱内; WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内; SCE-吊顶内敷设; F-地板及地坪下; SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁; WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊; DS-管吊; W-墙壁安装; C-吸顶; R-嵌入; S-支架; CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿

金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32?? 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22?? 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23?? 5对,10对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径

电气施工图字母符号一览使用表.docx

配电箱符号高压开关柜AH 高压计量柜AM 高压配电柜AA 高压电容柜AJ 低压电力配电箱柜AP 低压照明配电箱柜AL 应急电力配电箱柜APE 应急照明配电箱柜ALE 低压负荷开关箱柜AF 低压电容补偿柜ACC或 ACP 直流配电 AD 操作信号箱柜AS 控制屏台箱柜AC 继电保护箱柜AR 计量箱柜AW 励磁箱柜AE 低压漏电断路器箱柜ARC 双电源自动切换箱柜AT 多种电源配电箱柜AM

电源插座箱AX 建筑自动化控制器箱ABC 火灾报警控制器箱AFC 设备监控器箱ABC 住户配线箱ADD 信号放大器箱ATF 分配器箱AVP 接线端子箱AXT 敷设方式 一、电线穿线管一般有: PVC管: P 0、 焊接钢管: S 0、 扣压式镀锌薄壁电线管:KB 0、 紧定式镀锌薄壁电线管:JD 0、 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设 ,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC阻-燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M- 钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽

RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC暗-敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE吊-顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架

相关文档
相关文档 最新文档