文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规考试题库(变电部分附答案)

安规考试题库(变电部分附答案)

安规考试题库(变电部分附答案)
安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库

(变电部分)

一、单选题共97题

1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》

A. 聘用单位

B. 设备运行管理单位

C. 发包单位

D. 用工单位

2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》

A. 制止

B. 拒绝

C. 举报

3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.

4.2》

A. 两年

B. 每年

C. 三年

4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》

A. 穿戴

B. 劳动防护用品

C. 器材

D. 工具

5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》

A. 事故紧急处理措施

B. 紧急救护措施

C. 应急预案

D. 逃生方法

6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》

A. 施工

B. 电网

C. 网络

D. 电力

7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》

A. 领导

B. 医疗机构

C. 医师

D. 专业机构

8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》

A. 三年

B. 四年

C. 两年

D. 一年

9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》

A. 1000

B. 250

C. 500

D. 380

10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》

A. 工具室

B. 控制室

C. 高压室

D. 蓄电池室

11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A 《变电安规:2.3.5.3》

A. 总工程师

B. 防误操作装置负责人

C. 正职

12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。答案:B 《变电安规:2.3.5.2》

A. 机构

B. 设备

C. 系统

D. 间隔

13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖围。答案:C 《变电安规:2.1.8》

A. 运行

B. 检修

C. 调度

14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A 《变电安规:2.3.6.4》

A. 检修人员

B. 运行人员

C. 操作人员

15. 换流站,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。答案:B 《变电安规:2.1.11》

A. 非带电体

B. 带电体

C. 部分带电体

16. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A 《变电安规:2.2.6》

A. 三把

B. 五把

C. 四把

17. 遥控操作、程序操作的设备必须满足有关( )。答案:B 《变电安规:2.3.2》

A. 安全条件

B. 技术条件

C. 安全要求

18. 10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该( )两侧和底部须装设护网。答案:B 《变电安规:2.1.5》

A. 导电部分

B. 裸露部分

C. 配电装置

19. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》

A. 录音

B. 复查

C. 复诵

20. 室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以。答案:C 《变电安规:2.2.4》

A. 2.0

B. 4.0

C. 8.0

D. 6.0

21. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A 《变电安规:3.2.8.2》

A. 不准延期

B. 可延期一次

C. 可延期二次

22. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的( )签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.5》

A. 调度部门

B. 设计单位

C. 修试及基建单位

23. 工作票的使用规定:一工作票所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》

A. 原工作票

B. 送电后现场设备带电

C. 当前现场设备带电

24. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和电力安全工作规程,经( )书面批准的人员。答案:B 《变电安规:3.2.9.2》

A. 本单位调度部门

B. 工区(所、公司)生产领导

C. 本单位安全监督部门

25. 工作票有破损不能继续使用时,应( )工作票。答案:C 《变电安规:3.2.7.11》

A. 终结

B. 收回

C. 补填新的

26. 工作负责人、( )应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。答案:B 《变电安规:3.4.1》

A. 工作票签发人

B. 专责监护人

C. 工作许可人

27. 在原工作票的停电及安全措施围增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》

A. 当值调度

B. 领导

C. 工作票签发人

28. ( )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:B 《变电安规:3.1 》

A. 交接班制度

B. 工作票制度

C. 操作票制度

29. 供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》

A. 指定

B. 愿意

C. 有权

30. ()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:A 《变电安规:3.1 》

A. 工作监护制度

B. 停役申请

C. 交接班制度

31. 工作票制度规定,工作负责人允许变更( )次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。答案:A 《变电安规:3.2.7.7》

A. 一

B. 二

C. 三

32. 所有工作人员(包括工作负责人)不许( )进入、滞留在高压室和室外高压设备区。答案:B 《变电安规:3.4.2》

A. 多人

B. 单独

C. 随意

33. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》

A. 分别做

B. 再次检查所做的

C. 共同做

34. 电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间恢复的抢修和排除故障的工作,应( )。答案:D 《变电安规:3.2.5》

A. 使用一种工作票

B. 使用二种工作票

C. 执行口头或命令

D. 使用事故应急抢修单

35. 工作票制度规定,需要变更工作班成员时,应经( )同意。答案:B 《变电安规:3.2.7.7》

A. 工作许可人

B. 工作负责人

C. 变电站值班员

D. 工作票签发人

36.许可工作时,工作许可人应和工作负责人在工作票上分别( )。答案:B 《变电安规:3.3.1.3》

A. 注明注意事项

B. 确认、签名

C. 签名

D. 补充安全措施

37. 高压电力电缆需停电的工作,应填用( )工作票。答案:A 《变电安规:3.2.2》

A. 第一种

B. 第二种

C. 带电作业

38. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到( )的答复后方可执行。答案:C 《变电安规:3.5.2》

A. 设备无异常

B. 已下令停止工作

C. 工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电

39. 工作监护制度规定,( )工作负责人可以参加工作班工作。答案:A 《变电安规:3.4.3》

A. 全部停电

B. 邻近设备已停电

C. 部分停电

D. 一经操作即可停电

40. 一个( )不能同时执行多工作票。答案:A 《变电安规:3.2.7.1》

A. 工作负责人

B. 施工班组

C. 施工单位

41. 在室外构架上工作,在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂( )的标示牌。答案:B 《变电安规:4.5.7》

A. “止步,高压危险!”“禁止攀登,高压危险!”

B. “禁止攀登,高压危险!”

C. “从此上下!”

42. 在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( )。答案:C 《变电安规:4.4.2》

A. 悬挂标示牌

B. 许可工作

C. 三相短路

43. 在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,四周围栏上悬挂适当数量的( )标示牌,标示牌应朝向围栏里面。答案:C 《变电安规:4.5.5》

A. “从此进出!”

B. “在此工作!”

C. “止步,高压危险!”

44. 装、拆( ),应做好记录,交接班时应交待清楚。答案:A 《变电安规:4.4.13》

A. 接地线

B. 接地刀闸

C. 断路器

45. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或( )。答案:C 《变电安规:4.4.6》

A. 合上隔离开关

B. 合上断路器

C. 合上接地刀闸(装置)

46. 雨雪天气时不得进行室外( )。答案:B 《变电安规:4.3.2》

A. 验电

B. 直接验电

C. 间接验电

47. 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( )的标示牌。答案:A 《变电安规:4.5.7》

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答案(共250题 )

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕

后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

电力安规变电部分简答题

五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答案(共150题)

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答 案(共150题) 1. SF6气瓶应放置在( )的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方。答案:A,B,C A. 阴凉干燥 B. 通风良好 C. 敞开 D. 密闭 2. 关于工作场所的照明,以下说法中正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 应该保证足够的亮度 B. 在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点,还应设有事故照明 C. 现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修 D. 照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于 2.5m时应设保护罩 3. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的( )上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。答案:A,D A. 帆布 B. 斗臂车身上 C. 地

D. 绝缘垫 4. 倒闸操作可以通过( )完成。答案:A,C,D A. 就地操作 B. 模拟操作 C. 遥控操作 D. 程序操作 5. 在带电设备周围禁止使用( )进行测量工作。答案:A,C,D A. 钢卷尺 B. 绝缘尺 C. 皮卷尺 D. 线尺(夹有金属丝者) 6. 在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认( )。答案: A,B,C,D A. 清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好 B. 绝缘部件无变形、脏污和损伤 C. 毛刷转向正确 D. 清扫机械已可靠接地 7. 各种起重设备的( )、试验等,除应遵守本规程的规定外,并应执行国家、行业有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。答案:A,C,D A. 安装 B. 应用

C. 检查 D. 使用 8. 动火作业应有专人监护,动火作业前应( )。答案:A,C,D A. 清除动火现场及周围的易燃物品 B. 要求消防监护人测定动火部位(现场)氧气含量符合安全要求 C. 采取其他有效的安全防火措施 D. 配备足够适用的消防器材 9. 工作票签发人的安全责任有( )。答案:A,B,C A. 确认工作必要性和安全性 B. 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 C. 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 D. 对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知 10. 必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行检修及维护工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要( )。答案:A,B A. 戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具 B. 穿绝缘靴或站在绝缘垫上 C. 戴线手套或使用有绝缘把手的工具 D. 穿绝缘靴或使用专用工具

1.《安规(变电部分)》习题集(2015版)-0529

《安规(变电部分)》习题集 一、单选题 1.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 2.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 3.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 4.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 5.《电力安全工作规程》要求,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.工作负责人

B.工作许可人 C.多人 D.专人 答案:D 6.《电力安全工作规程》要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A 7.作业人员的基本条件规定,作业人员应每()至少一次体格检查。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 答案:D 8.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经()。 A.专业培训 B.考试合格 C.现场培训 D.现场实习 答案:B 9.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A.理论知识 B.实践经验 C.安全生产知识 答案:C 10.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.溺水急救

2017《安规》调考题库(输变配电部分)

1.工作票由()填写,也可由工作票签发人填写。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.调控人员 D.运维人员 答案:A 2. 工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、( )、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.设备称号 B.设备名称 C.设备称号 D.设备编号 答案:C 3. 工作票票面上的时间、工作地点、()、设备双重名称(即设备名称和编号)、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.线路名称 B.设备名称 C.设备双重名称 D.设备编号 答案:A 4、配电第一种工作票,应在工作前()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达);通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。 A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时 答案: C 5、已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存()。 A.三个月 B.半年 C.一年 D.三年 答案:C 6.对()、相同安全措施的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.同一工作日 C.同一电压等级 D.不同工作日 答案:B 7.对同一工作日、()的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.相同安全措施日 C.同一电压等级 D.不同安全措施 答案:B 8、工作许可后,工作负责人、()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.专责监护人 答案: D 9、工作许可后,()、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.工作负责人 答案: D 10、工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录;中途新加入的工作班成员,应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行确认手续。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作票签发人 答案:A 11.直接接触设备的电气测量工作,至少应由( )进行。 两人 B. 四人 C. 一人 D. 三人 答案:A 12.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离( )kV为4.0m。 A. 220 B. 20、35 C. 63(66)、110 D. 10 答案:A 13.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路( ),人员、树木、绳索应与导线保持安规规定的安全距离。 A. 稳定 B. 危险 C. 安全 D. 有电 答案:D 14.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离10kV及以下为( )m。 A. 2.5 B. 1.5 C. 0.7 D. 1.0 答案:D 15.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离20、35kV为( )m。

供电公司安规试题变电部分带答案

供电公司安规试题变电 部分带答案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

国网沁阳市供电公司《变电部分》安规考试题 姓名:成绩: 一、单选题(每题分,共15分) 1、紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用()支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 2、触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。 A.未到达 B.未接替救治 C.作出死亡诊断 D.判断呼吸或脉搏表现 答案B 3、触电急救,胸外心脏按压频率应保持在()次/min。 答案C 4、被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于()h的心脏监护。 答案D 5、进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()s。 答案A 6、触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用()进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 7、触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的()断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A.有关 B.所有 C.高压 D.低压 答案B 8、触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。 A.柔软床垫 B.硬板床或地 C.担架 D.弹簧床 答案B 9、触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()s以内完成。 答案B 10、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是()。 A.左侧卧位 B.右侧卧位 C.仰卧位 D.俯卧位 答案C 二、多选题(每题分,共15分) 1、脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用()的方法判定伤员有无呼吸。 A.叫 B.看 C.听 D.试 答案BCD

国网2016版安规题库(配电部分)

国网2016版安规题库(配电部分) (1122题) 一、单选题共437题 (437.0分) 1. 环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“( )”标示牌; (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险! B. 禁止合闸,有人工作! C. 禁止攀登、高压危险! D. 从此进出 2. 已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。 (1.0分) 答案:B A. 已操作 B. 已执行 C. 合格 D. 已终结 3. 待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有( ),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。 (1.0分) 答案:C A. 名称 B. 编号 C. 名称、编号 D. 名称、编号、电压等级 4. 绝缘斗臂车的金属部分在仰起、回转运动中,与带电体间的安全距离不得小于0.9m(10kV)、( )(20kV)。 (1.0分) 答案:B A. 0.9m B. 1.0m C. 1.2m D. 1.5m 5. 安全工器具应进行国家规定的( )和使用中的周期性试验。 (1.0分) 答案:B A. 科技试验、出厂试验 B. 型式试验、出厂试验 C. 外观检验、出厂试验 D. 外观检验、型式试验 6. 电动工具应做到( )。 (1.0分) 答案:D A. 一机一闸 B. 一机两闸一保护 C. 一机一闸一线路 D. 一机一闸一保护 7. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有( )已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。 (1.0

A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 8. 部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂( )标示牌。 (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险!” B. “禁止合闸,有人工作!” C. “在此工作!” D. “禁止合闸,线路有人工作!” 9. 重大物件的起重、搬运工作应由( )负责,作业前应进行技术交底。 (1.0分) 答案:B A. 工作负责人 B. 有经验的专人 C. 持证上岗人员 D. 工程技术人员 10. 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的( );否则应采取防倾、防坍塌措施。 (1.0分) 答案:A A. 1.2倍 B. 1.5倍 C. 1.8倍 D. 2倍 11. 旁路电缆使用前应进行试验,试验后应( )。 (1.0分) 答案:C A. 接地 B. 短路 C. 充分放电 D. 立即放电 12. 工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存于( )处。 (1.0分) 答案:B A. 工作票签发人或专责监护人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或用户负责人 D. 工作许可人或专责监护人 13. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 14. 运载超长、超高或重大物件时,物件重心应与车厢承重中心基本一致,超长物件尾部应设( )。 (1.0分) 答案:A

安规考试题(变电部分共六卷)

2015年度安规考试题(变电部分A) (一)单选题(每题只有一个正确答案) 1、《电力安全工作规程(变电部分)》3.6规定:低[电]压是指用于配电的交流系统中( c )及其以下的电压等级。 A. 100V B.200 V C. 1000 V D. 3500 V 2、《电力安全工作规程(变电部分)》3.12规定:设备双重名称是指设备的名称和编号( c )。 A.名字 B. 编码和序号 C. 名称和编号 D.序号和名称 3、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.3规定:工作票制度是(B )的安全组织措施。 A.作业现场 B. 防止人身触电 C.有效措施 D.避免失误 4、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:班前班后会是(C )的安全组织措施。 A.强化工作能力 B.集团化 C. 加强工作班组安全意识 D.提高安全作业 5、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:施工作业在开工前应由( D )主持召开施工班前会。 A.工作票签发人 B.班组长 C.单位领导 D. 工作负责人 6、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.1.8规定:在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验时,办理(B )。 A. 变电站第一种工作票 B. 变电站第二种工作票 C. 变电站第三种工作票 D.电气带电作业工作票 7、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.1规定:填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使用(B )。 A.序号名称 B. 双重编号 C.双重身份 D.编码程序 8、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.4规定:一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者( A )。

2020年国家电网安规变电部分题库及答案(共120题)

2020年国家电网安规变电部分题库及答案 (共120题) 1. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有( )标记。答案:C A. 红色 B. 绿色 C. 黑色 D. 白色 2. 送电合闸操作应按照( )的顺序进行。答案:D A. 断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸) B. 断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸) C. 负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) D. 电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) 3. 在绝缘子串未脱离导线前,带电拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用专用短接线或( )方可直接进行操作。答案:C A. 穿绝缘靴 B. 穿防电弧服

C. 穿屏蔽服 D. 穿导电靴 4. 在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间,宜加装( )装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。答案:A A. 过渡连接 B. 接地 C. 绝缘 D. 灭弧 5. 间断后继续工作,若无( )带领,作业人员不得进入工作地点。答案:B A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 6. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:A A. 劳动防护用品 B. 安全工器具 C. 施工机具 D. 装备 7. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向( )。答案:A

(完整版)安规变电部分复习题

变电安规复习题 一、填空题: 1、各类作业人员应被告知其和存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 2、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放急救用品,并应指定专人经常或更换。 3、电气工作人员必须具备必要的和,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格。 4、因故间断电气工作连续以上者,应重新学习《安规》,并经后,方能恢复工作。 5、各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权 或者在采取可能的后撤离作业现场,并立即报告。 6、电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级在以上者;低压电气设备:电压等级在以下者。 7、设备不停电时的安全距离10千伏及以下是米,66千伏米。 8、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作。 9、倒闸操作由填用操作票。 10、操作人在操作过程中不得有任何未经同意的操作行为。 11、在高压设备上工作,应至少由进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 12、在电气设备上的工作,应填用或事故应急抢修单,其方式有种。 13、工作票一份应保存在,由收执;另一份由收 执,按值移交。 14、第一、二种工作票和的有效时间,以批准的为限。 15、第一、二种工作票只能延期次。 16、电气设备上安全工作的技术措施由或有权执行操作的人员执行。

17、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿,并不得靠近 和。 18、因试验需要断开设备接头时,应做好标记,应进行检查。 19、高压试验时,试验装置的金属外壳应;高压引线应尽量缩短,并采用专用的。 20、高压试验时,试验现场应装设遮拦或围栏,遮拦或围栏与试验设备高压部分应有足够的,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人。 21、高压试验人员在全部加压过程中,应,随时警戒异常现象发生,操作人应站在上。 22、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、,并将升压设备的高压部分、短路接地。 23、变更工作班成员,应经同意。 24、检修设备停电,应把各方面的完全断开。 25、与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将各侧断开,防止向停电检修设备。 26、人体不得接地线或未接地的导线,以防止触电。 27、严禁工作人员移动或拆除接地线。 28、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有“”的标示牌。围栏上悬挂适当数量的 “”标示牌,标示牌应朝向围栏。 29、工作地点悬挂“”标示牌。 30、禁止工作人员移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌,应征的同意,并在的监护下进行。 31、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将与前后以明显的标志隔开。 32、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知和,并由 或由他派专人到现场监视,方可进行。 33、严禁将电流互感器二次侧(光电流互感器除外)。 34、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有、 保护接地。

国标安规考试题库(发电厂和变电站电气部分)

国标安规考试题库 (发电厂和变电站电气部分) 一、单选题 1. 人员工作中与35kV、110kV、220kV设备带电部分的安全距离分别为() A. 0.60m、1.20m、5.00m B. 0.60m、1.50m、4.00m C. 0.60m、1.50m、3.00m D. 0.60m、1.50m、2.00m 答案: c 答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.2.1条 2. 10kV及以下设备不停电时的安全距离分别为:() A. 1.0m B. 0.7m C. 0.5m D. 0.35m 答案: b 答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.2.2 3. 依据国标《电力安全工作规程(热力和机械)》规定:机械的转动部分()装有防护罩 或其他防护设备,露出的轴端必须设有护盖。 A.视情况 B.必须 C.严禁 D.可 答案: b 答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第3.4.1条 4. 在发现直接危及()安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作 业现场。 A.设备 B.电网 C.人身 D.操作 答案: c 答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第4.4.2条 5. 依据国标《电力安全工作规程(热力和机械)》规定:电焊工作所用的导线,必须使用绝 缘良好的()。 A.花线 B.铜线 C.皮线 D.照明线 答案: c 答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第14.2.4条 6. 进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于())和SF6气体 含量(不超过())。 A. 15%,1000μL/L B. 18%,1000μL/L C. 18%,900μL/L D. 20%,1000 μL/L 答案: b

2016新版安规题库-变电部分小版

2016新版安规题库- 变电部分 一、单选题共488题 1. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,应征得( )的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。答案:C A. 工作票签发人 B. 工作负责人 C. 运维人员 D. 监护人 2. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度,110kV应大于( )m,且应在下端装设泄漏电流监视装置。答案:D A. 1.0 B. 1.5 C. 1.8 D. 2.0 3. 工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向( )询问清楚,必要时应要求作详细补充。答案:B A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 运维负责人 D. 工区领导 4. 直流换流站阀厅内进行晶闸管(可控硅)高压试验时,作业人员应与试验带电体位保持( )m以上距离,试验人员禁止直接接触阀塔屏蔽罩,防止被可能产生的试验感应电伤害。答案:D A. O.35 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.7 5. 检修发电机、同期调相机,应将电压互感器从( )断开。答案:A A. 高、低压两侧 B. 低压侧 C. 高压侧 D. 电源侧 6. ( )及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。答案:D A. 35kV B. 110kV C. 220kV D. 330kV 7. 等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于:66kV( )m, 110kV( )m。答案:B A. 0.9;2.5 B. 0.9;1.4 C. 0.8;2.5 D. 0.8;1.4 8. 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由( )许可,并留存。答案:A A. 变电站或发电厂工作许可人 B. 值班调控人员 C. 施工单位负责人 D. 现场专责监护人 9. 任何运行中的星形接线设备的 中性点,应视为( )。答案:B A. 不带电设备 B. 带电设备 C. 运行设备 D. 停运设备 10. 在室外高压设备上工作,工作 地点四周围栏上悬挂适当数量的( ) 标示牌,标示牌应朝向围栏里面。答 案:C A. “从此进出!” B. “在此工作!” C. “止步,高压危险!” D. “从此上下!” 11. 带电水冲洗一般应在良好天气 时进行。风力大于( ),气温低于 -3℃,或雨、雪、雾、雷电及沙尘暴 天气时不宜进行。答案:B A. 3级 B. 4级 C. 5级 D. 6级 12. 带电检测220kV绝缘子串(13片 成串)时,当发现同一串中的零值绝缘 子片数达到( )片时,应立即停止检 测。答案:A A. 5.0 B. 6.0 C. 7.0 D. 8.0 13. 因故间断电气工作连续( )个 月以上者,应重新学习本规程,并经 考试合格后,方能恢复工作。答案: C A. 一 B. 二 C. 三 D. 六 14. 起重机停放或行驶时,其车轮、 支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边 缘的距离不准小于沟、坑深度的( ) 倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。 答案:D A. 0.9 B. 1.0 C. 1.1 D. 1.2 15. 检修发电机、同期调相机,若 本机尚可从其他电源获得励磁电流, 则此项电源应断开,并悬挂( )的标 示牌。答案:A A. “禁止合闸,有人工作!” B. “禁止合闸,线路有人工作!” C. “禁止分闸!” D. “在此工作!” 16. 带电作业所使用绝缘操作杆的 最小有效绝缘长度为:10kV( )m, 35kV( )m。答案:C A. 0.6;0.9 B. 0.7;1.0 C. 0.7;0.9 D. 0.6;1.0 17. 变更工作班成员时,应经工作 负责人同意,在对新的作业人员进行 ( )后,方可进行工作。答案:C A. 安规考试 B. 安全知识培训 C. 安全交底手续 D. 口头许可 18. 带电作业所使用绝缘承力工 具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为: 220kV( )m,330kV( )m。答案: D A. 1.8;3.7 B. 1.0;2.8 C. 1.0;3.7 D. 1.8;2.8 19. 电缆耐压试验前,应先对设备 ( )。答案:B A. 短路 B. 充分放电 C. 接地 D. 验电 20. 第二种工作票和带电作业工作 票( )交给工作许可人。答案:C A. 可在工作许可后 B. 需在工作前一日 C. 可在进行工作的当天预先 D. 需在现场安全措施布置的同 时 21. 在光纤回路工作时,应采取相 应防护措施防止激光对( )造成伤 害。答案:B A. 皮肤 B. 人眼 C. 手部 D. 脸部 22. 二级动火时,( )可不到现场。 答案:A A. 工区分管生产的领导或技术 负责人(总工程师) B. 动火负责人或动火执行人 C. 消防监护人或动火执行人 D. 运维许可人或动火执行人 23. 带电作业工具的机械预防性试 验标准:静荷重试验为( )倍额定工 作负荷下持续( )min,工具无变形 及损伤者为合格。答案:A A. 1.2;1 B. 1.0;2 C. 1.0;1 D. 1.2;2 24. 为加强电力生产现场管理,规 范各类工作人员的行为,保证人身、 电网和设备安全,依据国家有关法律、 法规,( ),制定《电力安全工作规 程》。答案:C A. 结合电力行业特点 B. 根据工作实际 C. 结合电力生产的实际 D. 为满足现场需要 25. 单人操作、检修人员在倒闸操 作过程中( )解锁。答案:B A. 可以 B. 禁止 C. 在有人监护情况下 D. 站长同意后 26. 等电位作业,屏蔽服内还应穿 着( )内衣。答案:C A. 涤棉 B. 棉质 C. 阻燃 D. 透气 27. 在潮湿或含有酸类的场地上以 及在金属容器内应使用( )V及以下 电动工具,否则应使用带绝缘外壳的 工具,并装设额定动作电流不大于 10mA,一般型(无延时)的剩余电流动 作保护器(漏电保护器),且应设专人 不间断地监护。答案:B A. 12.0 B. 24.0 C. 36.0 D. 48.0 28. 检修发电机、同期调相机和高 压电动机应填用变电站(发电 厂)( )。答案:A A. 第一种工作票 B. 第二种工作票 C. 事故紧急抢修单 D. 带电作业工作票 29. 66kV、110kV设备验电时,人体 应与验电设备保持( )m安全距离。 答案:A A. 1.5 B. 1.4 C. 1.15 D. 1.0 30. 无论高压设备是否带电,作业 人员不得单独移开或越过遮栏进行工 作;若有必要移开遮栏时,应有( ) 在场,并符合设备不停电时的安全距 离。答案:B A. 安全员 B. 监护人 C. 负责人 D. 班组长 31. 等电位作业人员在绝缘梯上作 业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与 接地体和带电体两部分间隙所组成的 组合间隙不准小于:66kV( )m。答 案:B A. 0.7 B. 0.8 C. 0.9 D. 1.0 32. 现场勘察工作由( )组织。 答案:A A. 工作票签发人或工作负责人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或工作负责人 D. 工作票签发人或专责监护人 33. 分工作票应一式两份,由( ) 和分工作票负责人分别收执。答案: B A. 工作许可人 B. 总工作票负责人 C. 运维管理单位负责人 D. 施工单位负责人 34. 等电位作业人员转移电位时, 人体裸露部分与带电体的距离,330、 500千伏不应小于( )米。答案:C A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5 35. 雨天操作室外高压设备时,绝 缘棒应有防雨罩,还应( )。答案: A A. 穿绝缘靴 B. 穿雨衣 C. 穿绝缘鞋 D. 穿防电弧服 36. 地震、台风、洪水、泥石流等 灾害发生后,如需要对设备进行巡视 时,应制定必要的安全措施,得到( )

相关文档
相关文档 最新文档