文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 郑大新区综合体育场工程混凝土施工方案

郑大新区综合体育场工程混凝土施工方案

郑大新区综合体育场工程混凝土施工方案
郑大新区综合体育场工程混凝土施工方案

砼工程施工方案

一、工程概况

**大学新校区综合体育场位于**市综合经济技术开发区,**大学新校区院内。该体育场为多层公共建筑,地上一层(局部四层),占地面积31576.86m2,建筑面积10647.79m2(不含看台),赛场周围设12个弧形看台, 共设有18500个观众坐席。体育场南北布置,场内设有400m标准塑胶跑道, 直道、弯道均为8跑道,田径场内为符合国际标准的草坪面足球场。

本工程基础形式为柱下独立基础,主体为框架结构。结构安全等级为二级,结构设计使用年限50年,地基基础设计等级丙级,建筑抗震设防类别为丙类,抗震等级二级,框架抗震构造措施均按二级抗震等级选用,抗震设防烈度7度

(0.15g),设计地震分组第一组,设计特征周期0.35S。

混凝土的强度各部位砼强度等级

二、混凝土质量要求及控制

本工程虽然采用商品混凝土,但为确保工程质量、最大限度地满足使用功能,必须对商品混凝土进行质量预控和检验。

1)选择信誉好、有长期合作基础的混凝土供应站,在供货合同中明确质量要求、材料选用等。

2)对混凝土搅拌站进行考察,重点落实原材料质量、生产能力、供应能力及服务承诺

3)水泥要选用大厂生产的普通硅酸盐水泥;粉煤灰要使用一级粉煤灰;砂

子要使用河砂,细度模数为2.3?3.0,级配要良好,含泥量小于3%石子采用碎石,规格在5?31.5mm之间,颗粒密实、级配连续,无风化石,含泥量不能大于1%。所有材料在使用前要有真实的质量检验报告。

4)每次向搅拌站报送混凝土使用计划时,要明确混凝土使用部位、强度等级、抗渗等级、坍落度和用量、浇筑方式等,以便搅拌站根据设计情况生产、调配混凝土。到达现场的混凝土必须核对发货票内容,并每车检验坍落度,符合要求的才可使用,否则坚决退回。

三、砼的运输

1、由于砼是商品砼,场外运输是采用砼搅拌运输车,由商品砼搅拌站运至现场。在运输过程中,场内砼运输采用塔吊和汽车泵来完成垂直和水平运输,使砼运输到砼的浇筑面。

2、混凝土运输罐车到达率必须保证每台地泵至少有一台罐车等待浇筑,现场与搅拌站必须保持密切联系,随时根据浇筑进度及道路情况调整车辆密度,并设专人管理指挥,以免车辆相互拥挤阻塞。

3、质量要求:商品砼送到工地后对其检查,如砼拌合物出现坍落度过小、过大、离析或分层现象,则应对砼进行处理:倒掉或退回。同时检测砼的坍落度,所测坍落度应符合施工要求,其允许偏差应符合规定,并且运到浇筑地点时温度夏季最高不宜超过350C;冬季最低不低于10°C。

四、砼的浇筑

1 、施工条件

(1)对于已浇下层看台板、柱根、踏步板等部位,在支设本层墙柱模板前,要先将表面浮浆、松散石子剔凿掉,并将剔凿部位的渣土用高压水枪清理干净。

(2)浇筑混凝土层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕,检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置,其偏差值应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。检查模板支撑的稳定性以及接缝的

密合情况,浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检查钢筋的砼垫块或塑料卡是否垫好,柱子模板应在清除杂物及积水后再封闭。并办完隐、预检手续。

(3)依据定位柱控制线和施工平面图校核各楼层墙、柱轴线及边线;门窗洞口位置线是否在规范允许范围内;

2、施工准备

(1)砼申请:浇筑砼前,预先与搅拌站办理商品砼委托及申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级、方量、坍落度、初凝终凝时间、是否加抗冻剂以及浇筑时间等。

(2)机具和人员:施工前,一切施工用的机具、人员准备充分。机具有:尖锹、平锹、混凝土吊斗、插入式振捣棒、木抹子、铝合金长刮杠、塔吊。所有机具均应在浇筑砼前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水停电,事先应在现场准备一定数量的人工拌和捣固用工具,以防出现意外施工缝。

3、混凝土浇筑

(1)工艺流程

作业准备T商品砼运送到现场T砼运送到浇筑部位T施工部位砼浇筑与振捣T养护

(2)垫层、独立基础砼浇筑垫层、独立基础采用溜槽输送混凝土,垫层混凝土表面用木抹子搓成毛

面。独立基础混凝土浇筑时先浇筑独立基础平面部分,待平面部分稍有强度后进行坡面部分混凝土浇筑。

(3)柱砼的浇筑

a)柱混凝土同梁、板混凝土一块浇筑,浇筑前在底部先铺垫与混凝土配合比相同减石子砂浆,尽量使砂浆粘挂在钢筋上,并使底部砂浆厚度不大

于50mm柱砼分层浇筑,每层浇筑柱砼的厚度为50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋

件,振捣棒插入点要均匀,防止多振或漏振。

b)柱高在2m之内,可在柱顶直接下灰浇筑,超过2m时应在布料管上接一软管,伸到柱内,保证砼自由落体高度不得超过2m下料时使软管在柱上口来回挪动,使之均匀下料,防止骨浆分离。

d) 浇筑完后应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。

(4)房间梁、板混凝土浇筑

a)梁、板砼应同时浇筑,浇筑方法由一端开始用“赶浆法”即先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的砼一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑连续向前进行。浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下第二层料,保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁帮部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。

b)梁柱节点钢筋较密时,浇筑此处混凝土时用小粒径石子同强度等级的

砼用塔吊吊斗浇筑,并用?30振捣棒振捣。

c)浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回拖动振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用木刮杠刮平,浇水后再用木抹子压平、压实。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子抹平。浇筑板砼时不允许用振捣棒铺摊砼。

(5)看台梁、板混凝土浇筑

a)在浇筑看台以下功能性房间的水平楼板时,如果在节点处有斜梁,

必须将斜梁同时浇筑到跨中1/3 处,并留置垂直梁底的施工缝。

b)在每一次浇筑施工中,要先浇筑柱子,再从下向上浇筑斜梁和环向梁。

柱子混凝土浇筑到梁底下50mm并经过振捣和自然沉实后,在初凝前覆盖

梁柱节点混凝土。节点处钢筋密集,如果阻碍混凝土下落,可用钢管下插适当扩大钢筋缝隙,然后下料和振捣。混凝土到达表面时,将撑开的钢筋绑扎扣恢复。浇筑斜梁混凝土时,混凝土因重力作用向下端滑落,可以在满足泵送条件下使用较小坍落度的混凝土,同时在相邻几条斜梁之间循环浇筑:一条斜梁浇筑一部分后,可适

当暂停、转移浇筑另外的斜梁,当梁内混凝土流动性降低后,再接着浇筑上一段混凝土。

c)浇筑座位板和连系梁混凝土时,由于有吊模结构,混凝土容易在吊模

底部出现断裂,浇筑措施为:先浇筑、振捣座位板混凝土,然后浇筑连系梁混凝土。梁内振捣时,混凝土要从吊模底部上翻,上翻的混凝土用人工拆除,当梁内混凝土灌满并振捣完后,座位板混凝土决不能有任何振动或振捣,否则就会造成梁根部混凝土下沉出现断裂。

d)看台梁、板均要采用三次收面法将面层收成光面,特别对座位板,第三次收面非常重要,必须认真、及时地执行,可以有效防止混凝土表面裂缝。

e)看台结构混凝土在浇筑后12h内开始养护,先将表面全部洒水湿润,

然后覆盖麻袋或塑料薄膜,经常向混凝土表面补水,使混凝土始终保持湿润状态。看台结构为自防水混凝土,养护时间不少于14天,必须安排专人

负责养护工作。

(6) 楼梯砼的浇筑

a)楼梯间竖墙砼随结构剪力墙一起浇筑砼。

b)楼梯段砼自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏

步混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

c)施工缝位置:楼梯砼宜连续浇筑完;多层楼梯的施工缝应留置在楼梯

段1/3 的部位

(7) 后浇带砼浇筑

梁板及池体后浇带、施工缝处用密孔钢丝网或木模封堵。在浇筑后浇带混凝土时,采用比同部位混凝土高一个标号内掺水泥用量10%膨胀剂的混凝土,可使其产生微膨胀压力抵消混凝土的干缩、徐变、温差等产生的拉应力,使混凝土结构不出现裂缝,提高抗渗能力。

注意后浇带两侧的梁板在后浇带浇筑前变为悬挑结构, 并将承担上部施工荷载,主次梁模板及支撑不能拆除,直至最后一层浇筑完毕。板拆除必须经项目技术

负责人同意后方可进行。后浇带浇完后,要特别加强养护,养护时间不少于14 天。

五、混凝土振捣

1、在浇筑砼时,采用正确的振捣方法,可以避免蜂窝麻面通病,必须认真对待,精心操作。对池壁、梁和柱均采用HZ—50 插入式振捣器;在梁相互交叉处钢筋较密,可改用HZ6X—30 插入式振动器进行振捣;对楼板浇筑砼时,当板厚大于150mnfl寸,采用插入式振动器;但棒要斜插,然后再用平板式振动器振一遍,将砼整平;当板厚小于150mm时,采用平板式振

动器振捣。

2、当使用插入式振动器时

a、振动器正确方法,应做到“快插慢拔”。在振捣过程中,宜将振动棒上下略为抽动,以使砼上下振捣均匀。

b、砼分层浇筑时,每层砼的厚度应符合规范要求。在振捣上层砼时,应插入下层内50mn左右,以消除两层间的接缝。同时在振捣上层砼时,要在下层砼初凝前进行。

c、每一插点要掌握准振捣时间,过短不易密实,过长能引起砼产生离析现象,对塑性砼尤其要注意。一般应视砼表面呈水平,不再显著沉降、

不再出现气泡及表面泛出灰浆为准。

d、振动器插点要均匀排列,可米用“行列式排列”或“边格形排列” 的次序移动,但不能混用。每次移动位置的距离应不大振动棒作用半径的 1.5倍,见下图。

e、振动器使用时,振动器距模板不应大于振动器作用半径的0.5倍,也不能紧靠模板,且尽量避开钢筋、预应力筋、预埋件等。

3、当使用平板式振动器时

a、在正常情况下,平板式振动器在一点位的连续振动时应以砼表面均匀出现浆液为准。移动振动器时应成排依次振捣前进,前后位置和排与排间相互搭100mm 严防漏振。

b、板式振动器在无筋和单筋平板中的有效作用深度为200mm在双筋的平板中约为120mm

c、振动倾斜砼表面时,应由低处逐渐向高处移动,以保证振动密实

六、混凝土养护

为保证已浇好的砼在规定的龄期内达到设计要求的强度,控制砼产生收缩裂缝,必须做好砼的养护工作。

1、养护时间不小于14d。

2、设专门的养护班组,二十四小时有人值班。

3、水平梁板采用覆盖麻袋浇水养护,并应在砼浇筑完毕后12h左右进

振动器插点排列图图7.2.5 —1振动器插点排列图

行列式排列边格形排列

相关文档