文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》
《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》

YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。

YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设

BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。

VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指5*2.5平方的(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。

FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。

WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘, 3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。

WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。

Z R-BV阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。

NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。

T M Y-3(80*8)+1(60*6):80*8表示A B C三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。

RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统背景音乐系统布线,消防系统布线。

RVV:铜芯pvc内护p v外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。

BV,B V电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。

开关器件符号说明:

TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。

DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A。

C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA

C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极

JDZ10-6 6000/100 0.2/1 (电压互感器):J 电压互感器

Voltage transformer; D 单相Single phase;Z 浇注式Casting type;10 设计序号Design Number;6电压等级(kV)Voltage class(kV);6000/100 额定电压比;0.2/1准确等级

电度表型号DD28;DD10;DD862。

第一个字母D 代表电度表;第二个字母T 代表三相(单相为D);后面的数字是各生产厂商定的。

DD-单相, 如DD862

DT-三相四线, D T862

DS-三相三线如D S862

F-复费率, 如D D SF855

Y-预付费, 如D D SY855

S-电子式, 如D D S855敷设方式和敷设部位敷设方式: SC:穿焊接钢管敷设;

CT:用电缆桥架敷设;敷设部位:

W E:沿墙面敷设;

W C:暗敷设在墙内;

F C:暗敷设在地面或地板内;

C C:暗敷设在屋面或顶板内;

B M G1是负荷开关,

SB是塑壳断路器,

BM7是分断能力10KA的微断。

IP防护等级:

IP40:

4(接触电气设备保护和外来物保护等级)——防护1.0mm直径和更大的固体外来体探测器(球体直径为1.0mm,不应完全进入)。0(电气设备防水保护等级)——无防护

IP30:

3(接触电气设备保护和外来物保护等级)——防护2.5mm直径和更大的固体外来体探测器(球体直径为2.5mm,不应完全进入)。0(电气设备防水保护等级)——无防护

IP20:

2(第一个数字)——防护12.5mm直径和更大的固体外来体探测器(球体直径为12.5mm,不应完全进入)。0(第二个数字)——无防护。

IP54:5(第一个数字)——防护灰尘,不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害。4(第二个数字)——防护喷水,从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害。

术语说明

色别应为L1相黄色,L2相绿色,L3相红色。

回路:电流通过器件或其他介质后流回电源的通路。通常指闭合电路。

通路:能构成电流的流通能形成闭合回路的路(也就是电流能从电源正极流出,再从负极流进)称之为通路。通路是在电路中,处处连通的电路。

高压断路器:在电路正常时,用来接通或切断负荷电流;在电路发生故障时,用来切断巨大的短路电流。断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强。它能在负

荷情况下接通和断开电路,当系统产生短路故障时,能迅速切断短路电流。它还能在保护装置的作用下自动切除短路故障。

高压负荷开关:是用来在额定电压和额定电流下接通和切断高压电路的专用开关。它只允许接通和开断负荷电流,但不允许开断短路电流,即它仅能作为控制和过载保护元件,不能用作故障保护元件。它与高压熔断器配合使用时,可代替断路器。负荷开关按灭弧介质的不同,分为固体产气式、压气式和油浸式三种。

前两种有明显的外露可见断口,因此还能起到隔离开关的作用。具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。

隔离开关:是以空气为绝缘介质,在无负荷的情况下接通或断开电路的电器。它在断开位置时形成明显可见的、足够的断开距离,把需要检修的电器与电源可靠地隔离,以保证检修工作的安全;在合闸状态时,能可靠地通过正常工作电流和

短路故障电流。它在配电装置中的用量最多,通常是断路器的3~4 倍。其主要用途如下:(1)检修与分段隔离。(2)倒换母线。(3)分、合空载电路。是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。

高压熔断器:是在电网中人为设置的一个最薄弱的元件,用以保护电器装置免遭过电流或短路电流作用而引起损坏。当过电流流过时,元件本身发热熔断,借灭弧介质的作用使电路开断,达到保护电力线路和电气设备的目的。熔断器在电压低于35kV 的小容量电网中被广泛采用(熔断器的价格最便宜)。

电流互感器:将电路中流过的大电流变换成小电流(额定值为5A),供给测量仪表(如电流表、电能表、功率表)和继电器的电流线圈,这样就可以用小电流的仪表间接测量大电流。电流互感器通常有一个一次绕组(匝数少)和一个或两个二次绕组(匝数多)。一次绕组是串联在电路中的。一、二次绕组互相绝缘并且绕在同一个铁

心之上,通过电磁感应,把一次绕组的大电流按一定比例变换成二次绕组的小电流。特别要注意:在使用中电流互感器的二次侧不允许开路。

电压互感器:将高电压(6、10、35kV 等)降为低电压(一般额定值为100V),供给测量仪表(电压表、电能表、功率表)和继电器的电压线圈,这样就可以用低压仪表间接测量高压。电压互感器的基本结构是两个或三个互相绝缘的线圈绕在同一铁心上所组成,一次绕组匝数多,二次绕组匝数少,通过电磁感应,把高电

压按一定比例变换成低电压。电压互感器的一次绕组是与高压电路并联的。特别要注意:在使用中电压互感器的二次侧不允许短路。电压互感器实质上就是一个降压变压器,原边绕组的匝数多,副边绕组的匝数少。

接触器主要的技术数据有额定电压、额定电流(均指主触头)、电磁线圈额定电压等。应用中一般选其额定电流应大于负载工作电流,通常负载额定电流为接触器额定电流的70%~80%。

电气接线:是指电气设备在电路中相互连接的先后顺序。按照电气设备的功能及电压不同,电气接线可分为电气主接线(一次接线)和二次接线。

继续阅读

相关文档