发表时间:2016-11-08T13:25:30.833Z 来源:《低碳地产》2016年7月第14期作者:陆耀东

[导读] 在当前社会发展中,住宅工程施工质量问题受到人们的高度关注与重视,其必将成为未来我国建筑施工中需要注意的重点环节。

佛山市高明区更合镇建设房产所广东佛山 528000

【摘要】在当前社会发展中,住宅工程施工质量问题受到人们的高度关注与重视,其必将成为未来我国建筑施工中需要注意的重点环节。本文从住宅工程施工质量通病的特性及通病防治的意义出发,通过笔者多年的工作经验与对当前的住宅质量问题研究并结合土木工程管理的相关知识,对常见的住宅质量通病进行总结,并分析产生原因,提出一些控制的建议与措施,为有关需要提供借鉴。

【关键词】住宅工程;工程质量;质量通病;质量管理;控制措施

近几年我国的建筑行业得到了很大的发展,人民的生活水平也在不断的提高,相应的对住宅建筑工程的质量的要求也在不断的提高。但是住宅建筑工程在施工过程中仍然存在着大大小小的质量问题,有些质量问题是经常、普遍出现的。这些质量通病,在不同程度地影响工程结构的安全,影响工程的正常使用功能及外部观感,缩短建筑物的使用年限。随着时间的推移,这些问题必然引起相关部门的重视,因而在工程施工过程中,我们要认真分析出现这些问题的原因,及时的采取有效的措施来预防和解决这些质量问题,争取根除工程的质量隐患。

1 质量通病的特性

质量通病是指建筑工程中经常发生、普遍存在的一些质量问题,具有以下特性:

(1)普遍性。之所以称之为“通病”,顾名思义,就是因为其发生的普遍性;

(2)多发性。几乎所有的住宅工程都有可能发生质量通病,且发生时间不固定;

(3)时间性。通病贯穿于整个建设过程,存在于竣工以及竣工使用后整个建筑物寿命期内;

(4)多样性。通病产生的形式多种多样,既有结构方面的通病,也有涉及使用功能和装饰观感的通病;

(5)危害性。虽然质量通病不影响结构安全,但直接影响住户的使用。从某种意义上来说,更具有社会危害性;

(6)变化性。质量通病不断发生变化,随着大量新材料、新技术、新工艺的出现,旧的通病往往尚未消除,新的通病又接踵而至且不断演变翻新。

质量通病防治应遵循“预防为主,防治结合”的原则。因为一旦产生质量通病,甚至造成事故,即使尚可补救,但已造成不可挽回的损失,留下缺憾,事后治理,也实属无奈之举。因此我们不仅要在工程发生质量通病后查找原因,寻求治理方法,更应该在工程建设中,事先采取周密措施,做到未雨绸缪,防患于未然,确保工程质量万无一失。质量通病产生的原因是多方面的,-般来说和设计、造价、材料、施工、管理等有关,有些质量通病是上述原因之一引起的,也有的是几个因素综合影响的结果。因此质量通病的防治工作是一个复杂的系统工程,必须调动科研、材料生产、设计、施工、管理等各方面的力量,达成共识,形成合力,齐抓共管,方能有所成效。

2 通病防治的意义

2.1 必要性

质量通病防治是当前广大业主对住宅工程质量曰益提高的需要。长期以来,受经济发展和住房分配制度的限制,我国的住宅工程建设以保结构安全底线为主,忽视了工程的品质建设。随着我国经济的飞速发展和人民生活水平的提高,老百姓不再满足于有房即可,而是从确保基本的结构安全到追求房屋功能合理、节能环保,对生活品质、住宅质量和使用功能有了更高的期望,对质量通病关注度越来越高,从最初关心的渗漏、开裂等影响使用功能方面的问题,发展到空间开间尺寸、装饰、节能都成为关注的热点。因此,开展质量通病防治,提高住宅工程质量是适应社会发展趋势的一项必然工作。

2.2 紧迫性

质量通病防治能有效地提高住宅工程质量,减少业主质量投诉。随着住宅工程的商品化和业主维权意识的提高,业主针对质量通病的投诉也越来越多,但是处理的难度也越来越大。较多的质量问题在房屋装修使用一段时间才出现,后期维修势必对装修造成一定损坏,还可能牵涉到其他用户。同时,部分问题难以找到“发病”的“病灶”,原因难以查明,从表面维修难以根本解决问题,导致“病症”反复发作,维修工作久拖不决,群众难以满意。另外,工程质量问题在媒体上的曝光率不断提高,工程质量已成为群众关切的焦点、舆论关注的热点,处理稍有不慎,极易引发群体性事件。开展质量通病防治工作,通过精心设计,采取合理的防控措施,选用合格的建筑材料和先进的施工技术进行精细化施工,加强质量管理和过程控制,严格质量验收,可以将质量通病消灭于萌芽状态,从而提高工程质量,减少业主投诉。

3 住宅工程质量通病分析

3.1 设计措施不明确或不合理

按《住宅工程质量通病防控技术规程》(DB42/T636—2010)的要求,设计单位在住宅工程设计中应采取控制质量通病的相应设计措施,并明确了部分设计措施。但部分设计单位并未按此规定执行,仍然按通行的相关国家设计标准进行设计。通行的国家设计标准是一定阶段建筑工程满足安全和使用功能的最低标准,不少质量通病由于国家标准覆盖不到或标准定的偏低,以及更新太慢,满足不了技术的发展而出现。如按《砌体结构设计规范》(GB50003-2014)要求,框架填充墙长度超过5m才设构造柱,但实际按此施工墙体极易出现开裂,为增加对墙体变形的约束,应提高构造柱设置的标准。另外设计中还存在设计措施不合理,没有根据实际情况选用建筑材料或生搬硬套标准定型图集而导致质量通病的产生,如凸窗侧壁选用轻质空心墙板极易导致侧壁的渗漏。

3.2 工程造价过低

部分建设单位片面追求工期和经济效益,不愿意投入,以低于工程成本的价格发包工程,当工程造价过低时会增加承包方的资金压力。承包方在资金压力下往往为了节约资金,减少开支而疏于管理,使用劣质材料、偷工减料。另外当设计文件中无控制质量的设计措施,承包价格中不包含这部分费用,建设单位又不追加投资时,意味着承包方要额外地投入,采取设计文件以外的一些措施来开展质量通病的防治工作,这必然会大大增加承包方的资金压力,降低利润空间。除少数质量意识强、创优积极性高的企业外,大部分企业不会采取设计文件以外的防控措施。工程造价过低是阻碍质量通病防治工作开展的重要原因。

3.3 条件制约

随着社会发展和科技进步,新的建筑材料不断出现,但其中不乏大量未经实践检验验证、质量不过关的产品流入市场,造成房屋的质量通病。即使符合国家检验标准的合格材料,其性能也不一定能满足质量通病控制的要求,如使用较多的墙材蒸压加气混凝土砌块,其线

中华人民共和国建设部令建设工程质量检测管理办法

中华人民共和国建设部令 第141号 《建设工程质量检测管理办法》已于2005年8月23日经第71次常务会议讨论通过,现予发布,自2005年11月1日起施行。 部长汪光焘 二○○五年九月二十八日 建设工程质量检测管理办法 第一条为了加强对建设工程质量检测的管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,制定本办法。 第二条申请从事对涉及建筑物、构筑物结构安全的试块、试件以及有关材料检测的工程质量检测机构资质,实施对建设工程质量检测活动的监督管理,应当遵守本办法。 本办法所称建设工程质量检测(以下简称质量检测),是指工程质量检测机构(以下简称检测机构)接受委托,依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。 第三条国务院建设主管部门负责对全国质量检测活动实施监督管理,并负责制定检测机构资质标准。 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理,并负责检测机构的资质审批。 市、县人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理。 第四条检测机构是具有独立法人资格的中介机构。检测机构从事本办法附件一规定的质量检测业务,应当依据本办法取得相应的资质证书。 检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。检测机构资质标准由附件二规定。 检测机构未取得相应的资质证书,不得承担本办法规定的质量检测业务。 第五条申请检测资质的机构应当向省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提交下列申请材料: (一)《检测机构资质申请表》一式三份; (二)工商营业执照原件及复印件; (三)与所申请检测资质范围相对应的计量认证证书原件及复印件; (四)主要检测仪器、设备清单; (五)技术人员的职称证书、身份证和社会保险合同的原件及复印件; (六)检测机构管理制度及质量控制措施。 《检测机构资质申请表》由国务院建设主管部门制定式样。 第六条省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门在收到申请人的申请材料后,应当即时作出是否受理的决定,并向申请人出具书面凭证;申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理。 省、自治区、直辖市建设主管部门受理资质申请后,应当对申报材料进行审查,自受理之日起20个工作日内审批完毕并作出书面决定。对符合资质标准的,自作出决定之日起10个工作日内颁发《检测机构资质证书》,并报国务院建设主管部门备案。 第七条《检测机构资质证书》应当注明检测业务范围,分为正本和副本,由国务院建设主管部门制定式样,正、副本具有同等法律效力。 第八条检测机构资质证书有效期为3年。资质证书有效期满需要延期的,检测机构应

建设工程常见质量问题及处理方法

试论建筑工程常见质量问题原因分析及处理方法 【摘要】由于建筑工程具有结构类型多、露天作业多、施工环境条件多变、交叉施工等特点,在施工过程中稍有疏忽,极易发生工程质量问题。因此,当发生质量问题时应先查找原因,然后通过分析、论证,制订出科学的处理方案尽快予以处理,并认真总结经验教训,使今后不再发生类似质量问题。 【关键词】建筑工程;质量问题;原因分析;处理方案 建筑工程项目由于具有产品固定、产品结构类型多样、露天作业多、环境条件多变、材料品种多、交叉施工等特点,因此,对工程质量影响的因素多,在施工过程中稍有疏忽,极易引起某一分部(分项)出现质量变异,进而发生质量问题或严重的质量事故。因此,当发生大小质量问题时,首先必须进行认真查找和分析原因,然后采取科学、有效措施进行及时处理,并认真总结经验和教训,使今后不再发生类似质量问题。 建筑工程项目的质量问题其表现形式多种多样,比如:建筑构件错位、变形,部分构件开裂、渗漏水,某些构件断面尺寸不准、强度不足,整个建筑物发生倾斜甚至突然倒塌,等等,究其原因,大致可归纳为以下几方面。 1建筑工程常见质量问题原因分析 1.1违背建设程序 有些建设项目未经可行性研究、论证,不作调研就拍板定案,未作地质勘察就仓促设计、盲目开工;或无证设计、无图施工;施工中任意修改设计图纸,竣工验收前不作预验或未经竣工验收就交付使用,致使工程项目从一开始就埋下质量隐患。 1.2工程地质勘察方面的原因 有些建设项目未进行认真的地质勘察,所提供的地质资料有误;未能查清地下软弱土层、滑坡、墓穴、孔洞等地层构造等,均会导致设计人员采取错误的地基处理和基础设计方案,造成地基不均匀沉降、失稳等,使上部主体结构和墙体开裂、倾斜、破坏甚至倒塌。 1.3设计计算问题 某些建设单位未经公开招投标,擅自请无相应资质的设计单位甚至私人稿设计,致使因设计考虑不周,计算简图错误,计算荷载取值过小,结构构造不合理,变形缝设置不当,或悬挑结构未进行抗倾覆验算等等,导致工程项目施工过程中质量问题接二连三出现,使工程项目变成烂尾楼、豆腐渣工程。 1.4建筑材料和构配件不合格 有些工程项目由于施工企业质量意识淡薄,唯利是图,采购工程所需建筑材料和构配件时,未通过公开招标方式,选择有相应资质的正规厂家所生产的合格产品,而是采购质次价廉、以次充好甚至假冒伪劣产品,比如,物理力学性能不符合国家标准的劣质钢材、小窑小厂生产的廉价水泥,受潮、过期、结块和安定性不合格的处理水泥、砂石级配不合理且含土量超标、外加剂和掺合料性能不良、掺量不符合要求,等等,均会严重影响混凝土拌和物的和易性、密实性、抗渗性和强度,最终导致混凝土结构构件出现裂缝、蜂窝麻面、露筋等等质量通病;预制构件断面尺寸不足、支承或锚固长度不够、钢筋少放或错放、板面开裂等质量问题。 1.5施工质量和施工管理问题 很多建筑工程质量问题往往是由于施工质量不达标或施工管理不善以及交付使用后建筑物使用不当等原因造成的,比如: 1.5.1施工前图纸未经会审,仓促施工 施工员和班组长不熟悉图纸,盲目施工;施工企业为方便施工,未经监理单位和设计部门同意,擅自修改图纸等。 1.5.2不按图施工

最新 建筑工程质量安全管理考试试题答案

考试试卷 课程名称:《建筑工程质量与安全管理》 考核方式: , 一、单项选择题(每小题1分,共15分。) 1、全面质量管理的基本工作方法是( ) A.用数据说话的方法 B.净现值法 C.PDCA循环法 D.价值工程法 2、最高管理者应定期评审质量管理体系,这体现了质量管理的()原则。 A.持续改进 B.领导作用 C.过程方法 D.基于事实的决策方法 3、对于施工单位质量责任和义务的说法错误的是()。 A.应在资质等级范围内承揽业务 B.不允许其他单位以本单位名义承揽工程 C.不得转包工程 D.不允许分包工程 4、在正常使用条件下,屋面防水工程的最短保修期限是() A.2年 B.5年 C.8年 D.10年 5、建设工程的保修期限,从()之日起计算。 A.工程竣工 B.竣工验收合格 C.交付使用 D.业主入住 6、工程质量事故发生后,应按规定由有关单位在()内向当地的建设行政主管部门报告。 A.12小时 B.24小时 C.24小时 D.72小时 7、可通过后序工程弥补的较轻微的质量缺陷应() A.不作处理 B.返工 C.修补 D.其他方式 8、建设工程安全生产管理的方针是() A.安全第一、预防为主 B.安全第一、以人为本 C.安全第一、四不放过 D.安全第一、百年大计 9、( )是企业安全生产的第一责任人。 A.项目经理 B.项目负责人 C.项目专职安全员 D.企业经理 10、安全管理的核心制度是() A.安全教育培训制度 B.安全检查制度 C.安全生产责任制度 D.特种作业管理制度 11、《安全管理检查评分表》保证项目得分38分,一般项目得分38分,换算在汇总表中分项实得分为() A.7.6分 B.0分 C.15.2分 D.3.8分 12、施工人员在正式进行本班的工作前,必须对所用的机械装置和工具进行仔 细检查,下班前还必须进行班后检查,做好设备的维修保养等工作,保证交接安全, 此项工作属于() A.全面安全检查 B.经常性安全检查 C.节假日安全检查 D.专项安全检查 13、凡在有可能坠落的高处进行施工作业时,当坠落高度距离基准面()米 及以上时,该项作业即称为高处作业。 A.1米 B.2米 C.3米 D.5米 14、3.当遇有()级以上大风、大雾、大雨和大雪天气时,应暂停脚手架搭 设作业。 A.5 B.6 C.8 D.10 15、工人甲来到某建设单位,从事脚手架搭设工作。其从事的工作是对周围人 员和设施的安全有重大危害因素的作业,该作业称为() A.技术作业 B.危险作业 C.高难度作业 D.特种作业 二、多项选择题(每小题2分,每题至少有两个符合题意, 错选不得分,选对一个得0.5 分,共30分。) 1、建筑工程质量管理的发展经历了()几个阶段 A.质量检验阶段 B.统计质量管理阶段 C.全面质量管理阶段 D.质量管理与质量保证标准形成阶段 E.国际标准化管理阶段 2.全面质量管理的核心是“三全”管理,即() A.全过程质量管理 B.全用户质量管理 C.全企业质量管理 D.全员质量管理 E.全区域质量管理 3、施工阶段的质量控制可以分为(CDE) A.过程控制 B.重点控制 C.事前控制 D.事中控制 E.事后控制 4、政府监督机构的质量控制内容包括() 考生注意: 1.学号、姓名、 专业班级等应 填写准确。 2.考试作弊者, 责令停考,考生 签名,成绩作废

工程质量控制的三检制度

第一节:工程质量三级检查制度:①、自检——②、监检——③、质检 一、施工单位自检: 操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检,并经班组长验收后,方可继续进行施工。施工员应督促班组长自检,为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)要对班组操作质量进行中间检查。工种间的互检,上道工序完成后下道工序施工前,班组长应进行交接检查,填写交接检查表,经双方签字,方准进入下道工序。上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续,而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。项目总工及质检部门负责向监理组报验 二、监理组抽检: 对施工单位提出的报验申请,首先由承包人填写请检单,由现场监理人员检查认可签字后转交试验监理人员进行检测,检测结果报试验工程师认可,在确认合格后报请驻地监理工程师或标段监理工程师签认同意后方可进入下道工序施工。 三、业主或质监站检查: 监理组签认合格的施工段落、层次、部位等必须做好台帐登记工作,业主或质监站不定期检查时必须提供,并积极协助做好质量检查工作,确保各项检查工作的顺利开展。

第二节:施工单位采取“三检”(自检、互检、专检”相结合的工程质量检查)管理制度,各级设立专职质量检查工程师和质检员,持证上岗,对施工过程的质量实施检查控制。 一、自检:作业组织和作业人员的自我质量检验; 二、互检:相同工种相同施工条件的作业组织和作业人员,在实施同一施工任务时相互的质量检验; 这两者是同一个层次的,即专业施工班组内部的检查; 缺一个“交接检”:前后工序之间的交接检查; 三、专检:专职质量管理人员的例行专业检查。 对于制度的执行情况,主要看各单位的素质,但有人有一个误区,认为检查非要搞一个仪式或专门组织才算检查,那是不对的,就跟有人说,资料是资料编得不是现场填的就是假的一样,这是错误的理解,实际上举个例子来说,钢材进场我们都进行过验收复试,可以确定该批进场钢筋都是验收合格的了,实际验收时未必要每次验收时按规范查验合格证实验报告才叫严格验收。其实施工人员干完活儿看一看,并且相互看看再去找质检员和下道工序负责人验收本身就已经完成了自检和互检工作

工程质量常见问题防治技术措施

益阳市人民医院门、急诊大楼工程 工 程 质 量 常 见 问 题 防 控 技 术 措 施

编制人:何有兴职务:技术负责人 审核人:谢国政职务:工程部主任 审批人:陈浩职务:总工程师 湖南德成建设工程有限公司 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、工程质量常见问题防治技术措施 1、地下室裂缝与渗漏防治技术措施 2、钢筋混凝土现浇楼面裂缝防治技术措施 3、楼地面渗漏防治技术措施 4、墙体裂缝防治技术措施 5、墙体开裂、渗漏防治技术措施 6、门窗渗漏防治技术措施 7、墙面抹灰裂缝防治技术措施 8、屋面渗漏防治技术措施 9、配电箱导线及安装的质量缺陷防治技术措施 10、等电位联结的质量缺陷防治技术措施

工程质量常见问题防控技术措施 一、编制依据 1、益阳市人民医院门急诊大楼建设工程相关施工图纸 2、《住宅工程质量通病控制标准》 3、《湖南省住宅工程质量常见问题专项治理工作方案》 二、工程概况 益阳市人民医院门急诊大楼工程坐落在益阳市资阳区五一西路232号,总建筑面积25263m2,建筑高度为48.7m,为框架剪力墙结构,地下1层,地上12层,由湖南德成建设工程有限公司中标承建。 由于作业面较大,参加施工的工种、人员多,工人技能水平参差不齐,容易在细节上出现纰漏,造成质量隐患,主要表现为:屋面渗水、墙体渗水、窗四周渗水、地面渗水、穿楼层管道四周漏水、卫生洁具漏水、楼地面起壳、墙体裂缝、地面裂缝、下水管堵塞等,这些问题的存在,不仅严重地影响了建筑物的使用功能,而且给使用者带来许多麻烦和不便,对业主和施工单位的社会信誉也有不同程度的影响。工程质量是建筑施工企业的生命线,公司自始至终秉承“以质量

工程检测对建筑工程质量控制的重要作用

工程检测对建筑工程质量控制的重要作用 摘要:随着城市现代化进程的加快,各种用途建筑物拔地而起,公路桥梁水利 大坝铁路高架应运而生,建筑工程的质量已经与人们的生产和生活密不可分,如 何让建筑物在新时代社会主义建设中发挥应有的作用,让人民生活在安全的环境中,工程检测将在建设工程的各个方面起到积极的重要作用。工程检测中各种检 测技术的合理运用将反作用于施工技术,促进建筑技术的创新发展。 关键词:工程检测;建筑工程;质量控制 一、建筑工程检测工作的重要性分析 伴随我国建筑工程建设数量和规模的不断增加,社会各界对于工程建设质量 也提出了全新要求。建筑企业想要有效提升施工质量,除了要强化自身的施工质 量管理工作外,还要对工程质量检测工作引起足够重视。工程检测是对建筑工程 项目的质量进行系统性评估,并结合相应的检测技术,对工程施工出具质量检测 结果。建筑企业可根据相应的检测结果对施工中存在的问题进行及时整改。建筑 工程检测有分为对施工材料的检测和对建筑主体结构的检测。施工材料检测主要 包括对施工中用到的钢筋、混凝土及其原材料、砂浆、防水材料等进行质量检测。对于建筑主体结构的检测包括混凝土回弹检测、桩基检测、楼板厚度检测、钢筋 保护层厚度检测、钢筋数量分布检测、净空尺寸结构垂直度检测等。通过对建筑 工程的检测,可以使施工部门及时发现并整改工程建设中存在的问题,对于施工 质量的控制和提升具有十分重要的作用。 二、影响工程检测质量的因素 1、检测人员因素 由于检测市场的自由化,使检测人员流动机会大大增加。由于进入检测行业 门槛低,一些建筑商的剩余资本进人检测领域,各类人员稍加培训取得上岗证后 随即开展检测工作,行业上缺乏传帮带的优良做法,处理问题的经验不足。因此,参与工程检测的技术人员的职业道德和技术水平有待提高。 2、仪器设备因素 为确保建设工程项目的质量,高素质的检测人员应配备先进的检测仪器。才 能对建筑材料及建筑实体的质量实时准确的报告,确保建筑工程所需的所有材料 都必须要满足设计和标准要求,才能使工程质量得以提高。新材料新技术层出不穷,检验参数不断变化,所以对新购仪器设备经计量检定并确认后才能运用到检 测工作之中。 3、对检测行为的重视程度不高 虽然检测机构的行为得到了各方的认可,但最终还是为了工程竣工积累资料,检测数据在指导施工的作用不是很大,除了混凝土拆模能让项目经理重视,其他 的建材或安全设备的检测因成本问题但求一纸报告合格通过。 三、建筑工程质量控制中的工程检测技术及要点 1、钢筋混凝土结构检测技术 钢筋混凝土结构质量检测,主要是检测混凝土的强度以及各种性能,主要检 测两个方面,一是外观,检测混凝土的结构,有没有存在问题,比如变形、裂缝等,检测完外观后,再检测混凝土的内部结构,主要包括混凝土有没有出现冻害,以及混凝土强度有没有下降等。 混凝土结构的质量直接影响到建筑工程的质量,而混凝土结构相对来说,本 身就有一定的硬度,因此,检测时可以采用回弹法,该方法主要是对回弹仪进行

精装修工程常见质量问题原因分析及防范措施

精装修工程常见质量问题原因分析及防范措施 第一章、渗漏 1、管根渗漏………………………………………………………………………………………… 2、楼板渗漏………………………………………………………………………………………… 3、墙体渗漏………………………………………………………………………………………… 4、窗户渗漏………………………………………………………………………………………… 5、烟道渗漏…………………………………………………………………………………………第二章、空鼓 1、墙砖空鼓………………………………………………………………………………………… 2、地砖空鼓………………………………………………………………………………………… 3、抹灰空鼓………………………………………………………………………………………… 4、腻子空鼓………………………………………………………………………………………… 5、地板空鼓………………………………………………………………………………………… 6、门窗收口空鼓……………………………………………………………………………………第三章、开裂 1、石膏板开裂……………………………………………………………………………………… 2、木制作开裂……………………………………………………………………………………… 3、壁纸开裂………………………………………………………………………………………… 4、墙体开裂…………………………………………………………………………………………

第四章、脱落 1、腻子脱粉………………………………………………………………………………………… 2、腻子脱落………………………………………………………………………………………… 3、腻子脱层脱落…………………………………………………………………………………… 4、瓷砖脱落………………………………………………………………………………………… 5、木饰面面漆脱落…………………………………………………………………………………第五章、观感 1、瓷砖色差控制…………………………………………………………………………………… 2、石材色差控制…………………………………………………………………………………… 3、壁纸色差控制…………………………………………………………………………………… 4、油漆色差控制…………………………………………………………………………………… 5、灯光色差控制…………………………………………………………………………………… 6、木地板色差控制………………………………………………………………………………… 7、墙地砖排版控制………………………………………………………………………………… 8、开关插座灯具点位控制…………………………………………………………………………

房屋建筑施工质量与安全管理(新版)

房屋建筑施工质量与安全管理 (新版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0365

房屋建筑施工质量与安全管理(新版) 前言:安全工作只有起点,没有终点,只有真正做到领导重视,措施落实、考 核到位,严格奖惩兑现,不断提高安全管理水平,才能确保安全生产。本文档 可以用来收藏、阅读、改编、打印(使用时请先阅读条款)。 摘要:房屋建筑产品不同于一般产品,它关系到人们的生命财产安全。因此,房屋建筑工程项目的管理应立足于工程的质量管理,工程质量是工程建设的根本。笔者结合多年的实际工作经验,参看大量的文献资料,探讨了房屋建筑施工质量管理,并提出了相应的结论。 关键词:房屋;建筑;施工;质量;管理 1房屋建筑工程质量滑坡的原因分析 近年来,建筑工程质量和安全事故仍时有发生。据建设部统计,2002年施工死亡人数1297人,仅次于交通和煤矿。2002年6月28日,河南省郑州市一项“重点工程”,因违法分包,施工企业未采取有效安全措施,升降机冒顶、脱轨,造成5人死亡,1人重伤。检查组在黑龙江省检查期间,该省发生了两起严重质量安全事故。7月

常见的工程质量问题汇总

常见的工程质量问题汇总 看中建三局质检人员在土建施工中总结的114条常见质量问题,盟友们参考对照,看一看自己的工程中是不是也存在这些问题? 钢筋工程 1、梁、墙主筋锚固、搭接不规范 2、剪力墙错位搭接设置不合理 3、柱筋收头及箍筋随意割断 4、梁底跳扣绑扎或不绑扎 5、直螺纹连接丝扣不规范 6、各类焊接搭边长度不够 7、高梆梁腰筋偏位、绑扎不牢固

8、弯起钢筋不定位、不加固 9、多排钢筋定位不合理、错位 10、箍筋未按图纸设置加密 11、梁柱节点漏箍筋或间距不匀 12、箍筋加工尺寸不规范 13、不按方案密度放置“马凳筋” 14、各类构件钢筋保护层缺偏差大 15、浇筑过程钢筋成品保护无措施 16、楼梯钢筋不按图集要求设置 17、同一受力区存在不同连接形式 18、接头百分率超过规定

19、竖向构件起步箍筋位置偏差 20、钢筋原材焊接试件强度不达标 21、外挑板钢筋加工安装不规范 22、后浇带施工缝钢筋处理不规范模板工程 1、模板垂直度、平整度不达标 2、梁柱墙节点部位安装不规整 3、模板拼缝不严密、缝隙大 4、模板上随意打孔不封堵 5、模板安装前不刷脱模剂 6、剪力墙、柱木枋稀疏加固不当

7、模板安装尺寸大、混凝土亏方 8、超长梁、板不起拱 9、大面积楼板标高未严格复核 10、锯末不清理、散落柱墙根部 11、电梯井管井部位无特殊加固 12、吊模支设不带线、不顺直 13、竖向模板底部封堵不严密 14、模板拆除无正式强度报告 15、竖向构件拆除过早 16、下沉板边框木枋不定型 17、高大构件螺杆使用密度不够

18、层间接茬部位无特殊加固措施 19、报废模板依旧重复使用 20、异形弧形构件模板安装偏差大混凝土工程 1、竖向结构烂根、漏浆 2、层间结构错茬、胀模 3、梁柱墙节点实体尺寸不规整 4、门窗洞口偏位、不方正 5、外挑板开裂、不收面 6、各类预留洞口偏位、变形大 7、楼梯踏步施工缝留置不规范

建设工程质量检测管理办法74201

建设工程质量检测管理办法 (修订讨论稿) 第一章总则 第一条(目的和依据) 为了加强对建设工程质量检测的管理,保证建设工程质量,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,制定本办法。 第二条(适用范围及定义) 从事建设工程质量检测活动,实施对建设工程质量检测活动的监督管理,应当遵守本办法。 本办法所称建设工程质量检测(以下称质量检测),是指依据国家有关法律、法规、工程建设强制性标准和设计文件,对建设工程的材料、构配件、设备,以及工程实体质量、使用功能等进行测试确定其质量特性的活动。 第三条(管理部门) 国务院住房和城乡建设主管部门负责对全国质量检测活动实施监督管理。 省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理,并负责检测机构的资质审批。 市、县人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理。 第二章检测机构资质管理 第四条(检测机构资质管理和机构性质) 从事本办法规定的质量检测活动的检测机构,应当依据本办法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内从事相应的检测业务。 检测机构应具有独立法人资格。 第五条(资质分类分级) 检测机构资质分为综合资质和专业资质。综合资质设甲级、乙级,专业资质

设甲级、乙级和丙级。 检测机构资质等级标准和各类别等级资质机构承担检测业务的具体范围,由国务院住房城乡建设主管部门制定。 第六条(资质申请和主项) 检测机构可以申请一项或多项检测资质。申请多项资质的,应选择等级最高的一项资质为主项资质;申请有综合资质的,应选择综合资质为主项资质。 第七条(申请资质应提交的材料) 申请检测机构资质应当提交下列材料: (一)检测机构资质申请表; (二)工商营业执照或法人证书原件及复印件; (三)与所申请检测资质范围相对应的计量认证证书原件及复印件; (四)主要检测仪器、设备清单及满足检测工作的设施环境的有效证明; (五)检测人员的职称证书、身份证、劳动合同、社会保险缴费凭证和岗位证书的原件及复印件,其中注册人员还应提供注册证书原件和复印件; (六)检测机构质量管理体系文件; (七)业绩证明材料; (八)资质标准要求的其他有关材料。 检测机构资质申请表由国务院住房和城乡建设主管部门制定式样。 第八条(资质受理和审批) 省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门在收到申请人的申请材料后,应当即时作出是否受理的决定,并向申请人出具书面凭证;申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理。 省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门受理资质申请后,应当对申报材料进行审查并组织专家到现场对检测能力进行核查,自受理之日起20个工作日内审批完毕并作出书面决定。 第九条(首次申请资质) 检测机构首次申请资质或者增项申请新的资质,不考核检测机构业绩,其资质等级按照最低等级核定。

屋面工程常见质量问题分析及处理

屋面工程常见质量问题分析及处理 一、找平层起砂、起皮、开裂 (一)原因分析 ①水泥砂浆找平层的配合比及拌制不符合设计要求。 ②水泥砂浆摊铺前基层处理不完善。 ③水泥砂浆摊铺和压实时施工不完善。 ④施工后未及时养护。 (二)防治措施 ①水泥砂浆找平层的配合比应符合设计要求,采用1:3的水泥砂浆体积配合比,水灰比应小于0.55。 ②水泥砂浆应用机械搅拌,严格控制水灰比,搅拌时间不应少于 1.5mm,随拌随用。 ③水泥砂浆摊铺前,基层应清扫干净,用水充分湿润;摊铺时,应用水泥净浆涂刷并及时铺设水泥砂浆。 ④水泥砂浆摊铺和压实时,应用靠尺刮平,木抹子搓压,并在初凝收水前用铁抹子分两次压实和收光。 ⑤施工后,应及时用塑料薄膜或草帘覆盖浇水养护,使其表面保持湿润,养护时间不少于7d。 二、屋面卷材开裂 (一)原因分析 ①设计构造考虑不周。

②卷材材性差。 ③施工工艺差。 ④保温层屋面采用水泥砂浆找平层时,基层刚度不够。 ⑤成品保护差。 (二)防治措施 ①改进设计构造。 ②使用合格的卷材。 ③改进卷材铺粘工艺。 ④在保温层上推荐使用砼或钢筋砼找平层。 ⑤加强成品保护的意识。 三、屋面渗漏 (一)原因分析 ①保温层厚度不够,找平层水泥砂浆配比不准确,强度不足找平层压光不实,养护不好,面层酥松、起砂、起皮等。 ②找平层不做界格,不留通气道、通气口。 ③屋面坡度小特别是女儿墙根部、天沟和泄水口处。 ④突出屋面的烟囱、管道、上人孔、变形缝、高低跨处、女儿墙根部弧度不好,泛水高度不够,防水卷材封口不好。 ⑤部分工程女儿墙、高低跨处仍采用留挑檐泛水老做法。 ⑥屋面防水层厚度不够。 (二)防治措施 ①所用原材料应符合国家规定标准和施工规范要求。

工程质量常见问题专项治理方案

第 1 页 共 1 页 住宅工程质量常见问题 专项治理方案 一、工程总体概况: 港腾·高山流水项目位于重庆市彭水自治县,九曲河东岸 (汉葭街 道文庙社区),用地西面为彭石路连接九曲河大桥,南面为城北隧道,西面和北面为山地。基地呈不规则长方形,东西长约210M ,南北长约550M ,场地内地行西低东高,约有90M 高差,场地最高处位于用地东部。在用地内有两条排洪沟,布置涵洞联系山地径流与市政道路排水管。港腾·高山流水一期总用地面积为:41932平方米。结构形式框架或框架剪力墙结构。具体概况如下: (1)1#楼:地下10层,地上16层,总建筑面积45455.19㎡。建筑高度97.2M 。基础结构形式为挖孔桩,主体结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为一级,结构安全等级为二级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防,框架抗震等级为3级。建筑设计类别为一级,属于一类高层综合楼。 (2)2-4#楼:总建筑面积13886.04㎡,2-4#楼建筑高度分别为:2#楼7+1(地下一层),建筑高度27m ;3#楼7+1(地下一层),建筑高度27m ;4#楼7+1(地下一层),建筑高度27m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。

第 2 页 共 2 页 (3)5-7#楼:总建筑面积14505.71㎡,5-7#楼建筑高度分别为:5#楼7+1层(地下一层),建筑高度27m ;6#楼6+2(地下一层),建筑高度27m ;7#楼7+1(地下一层),建筑高度27m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。 (4)8-9#楼,总建筑面积48144.63㎡,8-9#楼建筑高度分别为:8#楼地上33层,建筑高度95.7m ;9#楼地上34层,地下2层,建筑高度98.6m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,主体结构形式为框架剪力墙结构; 建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 (5)10-11#楼,总建筑面积44925.66㎡, 10#楼地上34层,地下1层,建筑高度,106.2m ;11#楼地上34层,地下2层,建筑高度106.2m 。基础结构形式为人工挖孔灌柱桩基础,主体结构形式为框架剪力墙结构。建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 二、编制依据 1、根据国家有关法律、法规和规范性文件,结合《重庆市住宅工程质量通病控制技术规程》DBJT50-074-2008的内容。

建筑工程质量检测控制要点论述

建筑工程质量检测控制要点论述 发表时间:2019-08-15T16:56:52.830Z 来源:《建筑实践》2019年第09期作者:谢建军 [导读] 工程质量检测在其中具有非常重要的作用,检测方式的规范性与合理性会直接影响工程整体的施工质量。 张家口市建设工程质量检测中心有限责任公司河北张家口 075000 摘要:建筑工程的质量检测,对于建筑工程项目的质量非常重要,广大建筑工程施工团队应当对此予以绝对重视。要想提升建筑检测的质量,那么也就必须要注重检测工作的真实性以及设备可靠性,因为这样才能确保检测工作不会出现较多的影响因素,终确保建筑检测工作高质量得以完成。虽然目前情况下,国内的建筑工程的检测工作在开展过程中还具有一定的问题,但是只要不断的加以研究分析,制定出科学的解决对策,是完全可以避免的。 关键词:建筑工程;质量检测;控制要点 前言:近年来,我国建筑行业发展的速度越来越快,这对于推动我国的经济发展具有非常重要的作用。工程质量检测在其中具有非常重要的作用,检测方式的规范性与合理性会直接影响工程整体的施工质量。因此,相关部门应该加大检测力度,健全工程检测制度,增强工作人员的专业能力,确保该工作的独立性和科学性。 1建筑工程质量检测的必要性 工程质量检测的优势点主要体现在两个方面,第一,确保企业的经济效益;第二,提升施工进度,尽量在一个规定的期限内顺利完成工程建设。在项目检测完成之后,工作人员就可以获得一些参考数据,通过对这些数据分析之后,能够发现施工中一些潜在的问题,然后对其进行相应的修改。此外,工程质量检测还能确保施工材料和设备的完整性,避免重复拆除和建设。 2影响建筑工程质量检测的主要因素 2.1主观因素 工程检测人员的专业水平和综合素质会直接影响到整体的施工质量,在质量检测中,人在其中往往扮演着一个非常重要的角色。从当前我国建筑工程质量检测的发展情形可以看出,检测人员的综合水平不同,在工程勘察、项目组织和方案设计中的检测也会存在着一定的差异性。因此,必须要加强培养检测人员的专业技能,让其具备更多的专业知识,然后将这些专业性的知识都合理化的应用到实践中,确保检测结果的准确性。 2.2客观因素 在工程施工中,材料和仪器也是影响检测结果的主要因素。建筑材料包含了水泥、混凝土和添加剂等,如果施工企业使用的原材料不符合实际的要求,那么工程的质量也得不到有效的保障。所以,为了确保施工的质量,就必须要严格的控制和加强项目施工材料的检测工作,注意在施工的过程中对建筑材料进行取样。另一个则是检测仪器的应用,部分小型单位在检测的时候,往往为了节约成本,就去使用那些质量或者是精度非常不符合要求的设备,这样就会影 响到最后检测结果的可靠性。 3完善建筑工程质量检测的有效策略 3.1健全工程检测制度,明确工程质量检测的关键点 通过制度来构建与约束工程检测行业,规范其检测行为,可以提高和确保检测的公平性。同时,还可以成立相关的协会组织,设置相应的行业标准,减少不规范的行为。需要注意的是,施工企业应该与检测行业分开,成立一个独立的数据库,以此来增强检测的独立性。例如,在钢结构工程的检测中,钢筋在工程建筑中具有非常重要的作用,因此钢筋工程的质量在某种程度上也会影响到整体工程的质量。所以,可以从钢筋品质、构件和连接等方面入手,在钢筋进场之前,必须要有复试报告和出厂合格证等;在构件质量的检测中,要对其垂直度、轴线和标高等进行检测,并且按照设计的要求,确保结构性能在使用的时候,不会出现任何的偏差;在连接检测中,常用的连接方式有套筒挤压和锥螺纹连接,主要是对其抗拉强度进行检测。相同等级,以及相同规格的接头一般是每500个为一个验收批,每个批次中都需要做拉伸试验,连续检测10个验收批之后,如果全部的拉伸实验都合格,这就表示这批钢筋是合格的。 3.2加大检测力度,全方位监督和掌握工程的施工情况 部分施工单位有时候为了应付工程检测工作,并不会对每一批的原材料都进行检测,也不会对建筑器材进行定期的检测,而是编造一些比较虚假的检测记录和报告,这为之后的施工埋下了一定的安全隐患。为了避免这种情况的发生,质量检测单位就必须要对施工单位进行全方位和全时段的检测,尽量让检测人员到施工单位中进行随时的检测,这样可以避免出现弄虚作假的情况,也能确保建筑单位的质量检测能够达到一个预计的效果。要确保建筑检测中材料的实用性,可以通过跟踪采样的方式,结合一些实际性的检测模式,不仅要在施工的地点上进行建筑样本的采取工作,也可以进行实时的检测使得样本和建筑施工中所采用的材料都是一样的,这样不仅可以减少误差,还能提高检测的水平。例如,某施工企业就构建了一个完善的质量管理系统,在考虑工程实际需求的时候,对建筑工程中的各项事务都进行非常准确的分析。按照《校准和检验》的相关规定,严格对质量体系中的每一项要素都进行了相应的控制,优化人力资源配置,尽量去避免检测过程中一些人为因素的影响。 3.3增强检测人员的专业能力,确保质量检测工作的科学性 我国工程质量检测工作同检测人员自身的专业能力之间是成正比的,只有让检测人员拥有专业的能力,才能确保检测结果的准确性。员工专业素质中包含了职业道德,在具备了一个良好的职业道德之后,才能使得工程的检测结果更加的可靠。同时,建筑单位还应该对检测人员进行相应的监督,对检测到的数据进行综合性的分析,如果有弄虚作假的情况,要给予相应的批评,这样也能确保施工的质量,以此来达到一个工程质量检测效果。此外,检测单位也要定期对检测人员进行相应的技术培训,确保检测人员能够跟得上技术发展的步伐,不断引进国际上一些先进的检测方式,在提高检测科学性的同时增强整个行业的综合竞争力。 3.4注重建筑检测样品的真实性以及代表性 有关检测工作人员在展开质量检测工作的时候,需要明确所检测的样品的真实性以及代表性,往往在很大程度上代表着检测工作的关键性因素。假如检测样品的真实性以及代表性受到了限制,就算从事检测工作单位具有极高的检测水平,或者是具有较高水平的检测仪器,终仍然是无法确保检测结果的精确度的,这将会使得建筑工程检测工作失去本身所具有的意义。在建筑钢结构的制作安装过程中,较高强度的螺栓连接要依据标准和规程来开展,且都需要进行随机取样检测,并且还需要在同一环境条件下展开科学存放。某些钢结构时,

建筑工程施工安全与质量管理

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/4f4627936.html, 建筑工程施工安全与质量管理 作者:钟炳芬 来源:《中国新技术新产品》2011年第11期 摘要:建筑工程的质量优劣取决于建筑施工质量的控制管理,建筑工程管理不仅是对施工过程层层把关,而是贯彻始终,从施工前的准备、施工过程中的协调、监督,到施工后期的验收处处都离不开管理的影子。工程质量被视为企业的生命,施工安全则关系到员工的人身安全,以名优工程当作市场竞争的法宝,安全、质量管理则是企业管理的重中之重。笔者根据多年来的工作经验,提出了提高建筑施工安全和质量管理的措施,供参考。 关键词:施工;安全;管理 中图分类号:TU7 文献标识码:B 1 建筑施工安全与质量管理 1.1安全管理 安全工作无处不在,无时不在。 安全管理工作,在建筑行业上,是一项重点工作,安全工作的好坏是直接影响某一个企业名誉和这个单位的管理工作的素质。因此,在施工管理工作上,一定要把安全教育工作放在施工管理工作中的首位,若忽视了施工安全的管理,那是最大的隐患,是最大的危险,是施工管理工作中最大的错误。而且安全管理的好坏是牵连到人的生命,所以安全是企业中的命脉。作为施工管理人员必须要做足安全措施,对所有的进场人员要做好安全教育与宣传工作。要以预防为主,安全第一。让他们自觉遵守安全规则,执行安全措施,这样才能保障企业生存和工程的效益。 1.2质量管理 施工过程的质量监控是现场质量管理的重要环节,有力的质量监控能使工程质量做到防患于未然,能控制工程质量达到预期的目标,有利于促进工程质量不断提高,有利于降低工程成本。 加强管理,是指在现有管理水平的基础上,针对影响工程质量品质的一些关键问题,从技术、人事制度上建立更有效的、更加科学的管理体制,明确每一个施工人员的目标责任。从而达到进一步提高管理水平的目的。

建筑施工常见质量问题

质量问题:1、未见施工审查意见 2、施工单位项目技术责任人、项目总监未在场 3、砌体临时施工图口、室留直槎处未按规定设置拉结筋; 4、现浇砼车接头处有漏浆现象,现浇构件局部有爆浆现象质量问题: 1、未办理施工可 2、部分设计变更未经设计机构盖章确认 质量问题: 1、未办理施工可,重违反基本建设程序 2、基坑未经验收,主体已施工至八层 3、未见主体结构部分的有关技术资料,责令监理检查后反区站复查 4、剪力墙局部有胀模情况 质量问题: 1、未见施工图审查意见、施工可证 2、底层现浇砼保护层控制较差 质量问题: 1、现浇楼面板(已浇筑)存在裂缝,麻面等质量缺陷 2、后浇带板带(已浇筑)质量差 3、二次结构浇筑的柱子在板底,梁底处密实度差,有报纸等杂物 4、个别现浇构件垂直度控制差 5、预留钢筋锈蚀重 质量问题:

1、二层有3块现浇板局部开裂掺水 2、双排砼砌块向应坚直 3、勘察设计文件未经审查机构审查合格 4、未办理施工可 5、检测报告有手改情况 质量问题: 1、无施工图审查意见,无施工可 2、用于B栋基础钢筋锈蚀,弯折受损重 3、已浇筑砼保护层达不到要求,多处有露底现象 4、现场未见留置的同条件养护试块 质量问题: 1、主体已施工至21层,未设置沉降观测 2、砼保护层厚度控制差,现浇梁、板露筋现象普遍 3、现浇砼楼梯施工缝留置位置错误(留在平台处) 4、二层至梁底漏浆重,砼强度达不到要求 5、未见施工图审查意见,商品砼无切落度统计 6、楼梯间构造柱漏设 质量问题: 1、2层楼梯间剪力墙载面尺寸控制不 2、二层屋面女儿墙边角部构造柱漏设 3、梁过梁有部分栽面尺寸偏小,且与主体墙、柱连接不牢靠部分过梁搭接长度过大 4、部分构造柱上端砼浇筑有不密实情况

【混凝土】工程常见质量问题

混凝土浇筑工程质量通病预防措施 一、混凝土表面麻面 1.现象:砼表面局部缺浆粗糙或有许多小凹坑。 2.原因分析: 1模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损,出现麻面。 2木模板在浇注砼前没有浇水湿润或湿润不够,浇注砼时,与模板接触部分的砼水份被模板吸收致使砼表面失水过多,引起麻面。 3钢模板脱模剂涂刷不均匀或漏刷,拆模时砼表面粘结模板,引起麻面。 4模板接缝拼装不严密,浇注砼时缝隙漏浆,砼表面沿模板缝隙位置出现麻面。 5混凝土捣固不密实,砼中气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面形成麻点。 3.预防措施 1模板清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。 2木模板在浇筑砼前,应用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼装严密,如有缝隙应用油毡条、塑料条、纤维板或水泥砂浆等堵严,防止漏浆。 3钢模板脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷。 4砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层砼均匀振捣至气泡排出为止。 4.治理方法: 麻面主要影响砼外观,对于表面不再装饰的部位应加以补修。即将麻面部位应清水冲刷,充分湿润后用水泥素浆或1:2的水泥砂浆找平。 二、混凝土实体缺棱掉角 1.现象:梁、柱、板、墙和洞口直角处,砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。 2.原因分析: 1木模板在浇注砼前未湿润或湿润不够,浇注后砼养护不好,棱角处砼养护不好,水分被木模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低,拆模时棱角被粘掉。 2常温施工时,过早拆除侧面非承重模板。 3拆除时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。 3.预防措施 1木模板在浇注砼前应充分湿润,砼浇注后应注意浇水养护。 2拆除钢筋砼结构侧面非承重模板时,砼应具有足够的强度。 3拆模时不得用力过猛、过急,注意保护棱角,吊运时严禁模板撞击棱角。 4加强成品保护,对于处在人多、运料等通道处的砼阳角,拆模后要用角钢等阳角保护好,以免撞击。 三、露筋 1.现象:钢筋砼内的主筋、副筋、箍筋没有被砼包裹而外露。 2.原因分析: 1砼浇注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太小甚至漏放,钢筋紧贴模板,致使拆模后露筋。 2钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围,使钢筋密集处造成露筋。 3因配合比不当,混凝土产生离析,浇注部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋。 4砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位,造成露筋。 5砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角,造成漏浆。 3.预防措施 1浇注砼前,应检查钢筋位置和保护层的厚度是否准确,发现问题及时修整。 2为保证砼保护层的厚度,要注意按间距要求固定好垫块。 3为了防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。 4砼倾落高度超过2m时,要用串筒或流槽等进行下料。 5拆模时间要根据试块试验结果正确掌握,防止过早拆模。