风管及系统严密性检测记录

工程名称:编号:电土施表13.2—9

风管气密性测试方法

风管气密性测试方法 Prepared on 22 November 2020

通风管道气密性测试方法 一、工程概况 本工程共有x个空调系统,其中x个为低压空调系统;x个为中压空调系统;x个为高压空调系统。按洁净级别划分x级。 二、测试人员 测试人员: 三、测试工器具 漏风测试仪风机(或可调速鼓风机)风量测量仪压力表等 四、规范依据 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2、JGJ141-2004《通风管道技术规程》 3、设计说明及要求 五、测试原理 漏光检测法:光线对小孔的穿透。 漏风测试仪检测法:将漏风测试仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,其余接口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软管向风管中注风,风管内的压力也会逐步上升。当风管达到所需测试的压力后,调检测仪的风机转速,使之保持风管内的压力恒定,这时测得风机进口的风量即为被测风管在该压力下的漏风量。 六、测试前准备工作 1、风管漏光测试 测试前依据规范要求先对被测风管做漏光测试,检查风管的气密性并作相应处理。 2、风管封堵

被测风管区分系统区分压力分别在所有开口处用盲板封堵。 3、测试接口 选择其中一块便于测试操作的盲板,在盲板上安装压力表及制作一个加压连接管,并在加压连接管上安装好风量测量仪,连接好漏风测试仪风机的出风口。 七、测试抽样 1、低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。 2、中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。 3、高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试。 4、系统风管严密性检验的被抽检系统,应全数合格,则视为通过;如有不合格时,则应在加倍抽检直至全数合格。 5、净化空调系统风管的严密性检验,1~5级的系统按高压系统风管的规定执行;6~9级的系统按中压系统风管的规定执行。 八、试验要求 A、漏光检测法: 1、漏光检测是利用光线对小孔的穿透力对系统风管进行检测的方法。 2、检测应采用具有一定强度的安全光源,手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯或其他低压光源。

压力管道的强度及严密性试验

压力管道的强度及严密性试验 相关标签: ?强度 ?压力管道 ?严密性 (1)压力管道在全部实施回填前应进行强度及水密性试验。管 道强度及水密性试验应采用水压试验法进行试验。水压试验前,除接日外。管道两侧及管顶以上回填土高度不应小于0.5m;管径大于 DN900的钢管道,应控制管顶的竖向变形。管道在水压试验合格后,应及时回填其余部分土。 (2)在管道水压试验前,应编制包括后背及堵板、进水管路、 排气孔、加压及测压设备、排水疏导、升压分段划分、试验管段稳定和试验安全措施等在内的试验设计。 (3)管道水压试验的分段长度不宜大于1. 0km,非金属压力 管道的试验段长度宜更短些。 (4)试验管道在水压试验中将产生较大的管端推力,管段的后 背应设在非扰动土或人工后背上;当土质松软时,应采取可靠的加固措施。后背墙面应平整,并与管道轴线相垂直。 (5)水压试验时,若采用弹簧压力计其精度不应低于1. 5级, 最大量程为试验压力的1. 3~1.5倍,表壳公称直径不得小于150mm,使用前须进行校正;水泵,压力计应安装在试验段下游的端部与管道轴线垂直的支管上。 (6)管道水压试验前应对管道安装进行合格性检查,管配件的 支墩及锚固设施须达设计强度,未设支墩及锚固设施的管件,应采取

加固措施,管渠的混凝土强度应达到设计规定,试验管段所有敞口应封堵严实,不得渗水,此外,试验管段不得采用阀门作堵板,不得有消火栓、水锤消除器及安全阀等附件。 (7)试验管段灌满水后.宜在不大于工作压力条件下,于试压前进行充分浸泡。铸铁管、球墨铸铁管和镶管无水泥砂浆衬里浸泡时间不少于24h;有水泥砂浆衬里浸泡时间不少于48h预应力、自应力混凝土管及现浇钢筋混凝土管渠,管径小于或等于1000mm时,浸 泡时间不少于48h:管径大于1000mm时,则不少于72h. (8)在管道试压升压时,管道内应排除积气,升压过程中,如发现压力计显示异常,且升压较缓时,应重新排气后再行升压。试验升压应分级升压,每级升压后应及时检查后背、支墩、管身及接口,无异常后,再继续后级升压。水压试验过程中须采取必要的保护安全措施,并严禁在试压过程中对管身、焊缝和接口进行敲打或修补。修补应在管段卸压后进行。

通风管道强度和严密性试验方法

通风管道强度和严密性试验方法 一、引言 通风管道的强度和严密性试验是通风空调安装过程中一个最为薄弱的环节。在实际工作中,通风空调系统的严密性试验,虽然《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)和《通风管道技术规程》(JGJ141-2004)的要求是强制性条文,但往往没人真正去做,而是编造试验数据,为日后的安全运行埋下了隐患。 通风空调系统中风管不严密的后果一直被人们所忽视。通风管道不严密导致的后果是:风管漏风将会造成空调系统能耗的增加和室内温度和湿度达不到设计要求;防排烟系统不仅增大能耗,当遇有明火和高温烟气时,风管将会成为火源的运输通道,导致未发生火灾的房间发生火灾。 二、规范对试验的要求 1、通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) 4.2.5风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定: 1 风管的强度应能满足在1.5 倍工作压力下接缝处无开裂; 2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定: 低压系统风管Q L≤0.1056P0.65 中压系统风管Q M≤0.0352P0.65 高压系统风管Q H≤0.0117P0.65 式中Q L 、Q M 、Q H—系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时 间内的允许漏风量[m3/(h·m2)]; P—指风管系统的工作压力(Pa)。 3 低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%; 4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1. 5 倍; 5 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5 级净化空调系统按高压系统风管的规定。

风管系统安装检验批质量验收记录表 (3).doc

风管系统安装检验批质量验收记录表 (空调系统)GB50243-2002 (Ⅱ) 0804 03 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 风管穿越防火、防爆墙(楼板)第6.2.1条 2 风管内严禁其他管线穿越第6.2.2-1条 3 易燃、易爆环境风管第6.2.2-2条 4 室外立管的固定拉索第6.2.2-3条 5 高于80℃风管系统第6.2.3条 6 风管部件安装第6.2.4条 7 手动密闭阀安装第6.2.9条 8 风管严密性检验第6.2.8条 一般项目1 风管系统安装第6.3.1条 2 无法兰风管系统安装第6.3.2条 3 风管连接的水平、垂直质量第6.3.3条 4 风管支、吊架安装第6.3.4条 5 铝板、不锈钢板风管安装第6.3.1-8条 6 非金属风管安装第6.3.5条 7 复合材料风管安装第6.3.6条 8 风阀安装第6.3.8条 9 风口安装第6.3.11条 10 变风量末端装置安装第7.3.20条 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日 美文欣赏

1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。流到眼角,纺织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发,像散

风管气密性测试方法

 2、风管封堵 被测风管区分系统区分压力分别在所有开口处用盲板封堵。 3、测试接口 选择其中一块便于测试操作的盲板,在盲板上安装压力表及制作一个加压

连接管,并在加压连接管上安装好风量测量仪,连接好漏风测试仪风机的出风口。 2、检测应采用具有一定强度的安全光源,手持移动光源可采用不低于100W 带保护罩的低压照明灯或其他低压光源。 3、系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境,检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录。 4、对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法,系统风管的检测以总管和干管为主,当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10米接缝,漏光不大于2处,且100米接缝平均不大于16处为合格;中压系统的风管每10米接缝,漏光点不大于1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。 5、漏光检测中对发现的条缝行漏光应做密封处理。 B、漏风测试仪检测法: 风管系统安装完成后,应按设计要求及规范规定进行风管漏风测试,并做记录,风管必须经过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求符合设计或下列规定:

管道强度试验及严密性试验

管道强度试验及严密性试验 钢质管道的强度试验在通球、吹扫后进行。根据情况本工程采用分段强度试验。如该管段有阀门,须再将阀门、阀井安装验收合格后进行。强度试验由我公司与监理公司、市质检分站、城市燃气有限责任公司质检联合参加,之后进行严密性试验。 1.1 用于本工程管道强度试验及严密性试验主要设备配置 1、6m3/min、压力为1.6Mpa空压机一台 2、精度等级为0.4级,量程为4.5 Mpa压力表二只 3、4.5Mpa DN80法兰闸阀二只 4、大气空气压力表一只 5、4.5 Mpa DN10针型阀二只 6、0.5oC/格温度计二只 7、试压介质:采用空气为介质 8、试验压力:强度试验压力—6.0 Mpa;严密性试压力—4.6 Mpa 1.2 放散口、加压口的设置及安装 8.2.1放散口的设置及安装: 1、放散口选择在周围建筑少人流稀少的地点,并做好安全防护; 2、放散管口顺气流方向斜指天空; 3、焊接放散管时与主管连接处牢焊加强筋 4、在放散口处设置DN80 4.5 Mpa法兰闸阀一个; 5、在放散口处安装一套温度计装置(温度计装入φ12㎜,长100㎜无缝管内,插入端封焊,顺气流方向斜插入主管不小于主管半径与产管连接处焊牢)。 8.2.2、加压口的设置及安装: 1、加压机与加压口的连接采用钢管焊接,连接时的管道要牢固,不易动;在加压口处设置DN80 4.5 Mpa法兰闸阀一个; 2、在加压口处温度计的设置与放散口设置相同; 3、压力表设置与放散口设置相同;

1.3 强度试验过程及要求 8.3.1、启动空压机,压力缓慢上升,当加压至1.5MPa时,停止升压,稳压半小时,并进行巡线,对管道进行观察,若未发现问题时,便可继续升压至试验压力。见(图3-5)试压曲线图。 8.3.2、当试验力升至3.0 Mpa(误差0.00—0.05 Mpa),待管内温度与外界环境温度相同后,开始读数. 8.3.3、在试验压力下稳压1个小时,无压降为合格。 1.4 严密性试验 钢制管道在强度试验合格后,将管道的压力由放散口缓慢降到2.0 Mpa(误差0.00—0.05 Mpa),进行严密性试验,稳压24小时,无渗漏为合格。见下图试压曲线图(图2.10-4)。

强度试验和严密性试验.

XXXXXX有限公司 XXXX吨/年XX项目 强度试验和严密性试验 (讨论版) 200x-xx-xx发布 200x-xx-xx实施 XXXXXX有限公司发布

强度试验和严密性试验 化工装置建成投产前或者大检修后,需按规定进行压力试验,它包括强度试验和严密性试验。通过压力试验,能检验容器和管道是否达到耐压强度、严密性、接口或者接头的质量、焊接质量和密封的紧密等,做到及时发现材料和制造过程中存在的问题。 1.化工装置的强度试验 强度试验包括液压试验和气压试验。为了防止试压过程中发生意外,通常采用液压试验,并且液压试压介质一般为洁净水。对奥氏体不锈钢容器和管道系统进行水压试验时,要严格控制水中的氯离子含量<25mg/L。 1.1 水压试验前的准备工作。 水压试验前,容器和管道系统上的安全装置、压力表、液位计等附件应齐备,并经检查合格。 水压试验前,将不参与水压试验的系统、设备、仪表和管道加盲板隔离。 水压试验 水压试验时应将水缓慢充满容器和管道系统,打开容器和管道系统最高阀门,将滞留在容器和管道内的气体排净。容器和管道外表面应保持干燥,待壁温与水温接近时,方能缓慢升压至设计压力,确认无泄露后继续升压到规定的试验压力,保压10min以上。然后降压至设计压力,保压进行检查,保压时间不少于30min,检查期间压力应保持不变。 检查重点是各焊缝及法兰连接处有无泄露、局部或整体有无变形,大型容器还要检查基础下沉情况。 检查时,用小锤沿焊缝及平行于焊缝15~20mm处轻轻敲打。如出现泄露,不得带压紧固和修理,缺陷排除后,应重新做水压试验。 I

水压试压结束后,打开容器和管道的最低处阀门降压放水,排水时容器顶部的放空阀门一定要打开,防止容器抽瘪,大型设备排水时,应考虑反冲作用力及其他安全注意事项。水放净后,采用压缩空气或惰性气体将其内表面吹干,严防容器和管道内存水。 试验用压力表不得少于两个并检验合格,其精度不低于1.5级,表面刻度值为最大被测压力值的1.5~2倍。压力表应分别装在最高处和最低处,试验压力以最高处的压力读数为准。 压力容器水压试验压力表及管道水压试压压力表 压力容器水压试验压力表 管道水压试压压力表 2.化工装置的严密性试验 严密性(气密性)试验主要检验容器和管道系统各连接部位(包括焊缝、铆接缝和可拆连接)的密封性能,保证容器和管道系统能在使用压力下,保持严密不漏。 II

燃气管道强度及严密性试验规范

5.5工业炉、燃气锅炉及冷热水机组供燃气系统安装的检验 5.5.1用气设备为通用产品时,其燃气、自控、鼓风及排烟等系统的检验应符合产 品说明书或设计文件的规定。 检验方法:检查设备铭牌、产品说明书和设计文件。 5.5.2用气设备为非通用产品时,其燃气、自控、鼓风及排烟等系统的检验应符合 下列规定: 1燃烧器的供气压力,必须符合设计文件的规定; 2用气设备应符合现行国家标准GB50028的规定; 3检验方法:检查设备铭牌、产品说明书和设计文件。 5.5.3设置在半地下室、地下室的用气设备的检验应符合现行国家标准GB50028的 有关规定。 检验方法:检查设备铭牌、产品说明书和设计文件。 5.6烟道的检验 5.6.1烟道的设置及结构的检验必须符合用气设备的要求或符合设计文件的规定。 检验方法:观察和查阅设计文件。 5.6.2烟道抽力应符合现行国家标准GB50028的有关规定。 检验方法:压力计测量。 5.6.3防倒风装置(风帽)应结构合理。 检验方法:观察和查阅有关资料。 5.6.4水平烟道的长度应符合现行国家标准GB50028的有关规定。 检验方法:观察、尺量和查阅设计文件。 5.6.5水平烟道应有0.01坡向用气设备的坡度或符合设计文件规定的坡度。 检验方法:观察和用水平尺测量。 5.6.6用镀锌钢板卷制的烟道的检验应符合下列规定: 1卷缝均匀严密,烟道顺烟气流向插接,插接处没有明显的缝隙,没有明显的 弯折现象; 2检查数量:居民用户抽查20%,但不少于5处,商业及工业用户为全部;3检验方法:观察。 5.6.7用钢板铆制的烟道的检验应符合下列规定: 1铆接面平整无缝隙,铆接紧密牢固,表面平整,铆钉间隔合理,排列均匀整

给水工程强度及严密性试验方案

房山区清苑南街道路工程 (汇商东街~于管营路) 给中水管道工程水压试验方案 编制 审核 北京鑫峰建设投资有限公司 2019年 3月

目录 一.后背及堵板的设计-----------------------------------------------------1 二.进水管路、排气孔及排水孔的设计--------------------------------1 三.加压设备、压力计的选择及安装设计-----------------------------1 四.排水疏导措施----------------------------------------------------------3 五.升压分级的划分及观测制度的规定------------------------------3 六.试验管段的稳定措施和安全措施-----------------------------------3

一、编制说明 (1)、本工程招标文件、设计图纸; (2)、《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014; (3)、《北京市给水排水管道工程施工技术规范》DBJ01-47-2000; (4)、《柔性接口给水管道支墩》10S505; (5)、《混凝土模块式室外给水管道附属构筑物》12SS508; (6)、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50206-2008; (7)、《室外消防栓安装及消防水鹤安装》13S201; (8)、现场情况调查资料; (9)、国家现行施工技术标准、施工及验收规范,工程质量评定标准及操作规程; (10)、以往相似工程的施工经验、施工技术技能等; 二、工程概况 1、房山区清苑南路位于房山区。本项目自北向南分别与汇商东路、规划六十一号路、规划六十二号路、现状黄良路相交,终点接规划于管营路。 2、清苑南街给水工程设计给水管径DN150,设计干管总长758.9m,预留支管管径DN300,设计全长18.6m,预留支管管径DN150,全长约36m。设计管道埋设为0.99~2.98m,管顶最小覆土0.84m,管顶最大覆土2.83m。给水管道采用球墨铸铁管及管件;管道接口采用滑入式T型接口,橡胶圈压缩率34%~40%;管道与蝶阀等管件连接采用法兰连接。设计阀门井8座,排气井2座,消防栓井7座。 3、清苑南街中水工程设计给水管径DN200,设计干管总长757.56m,预留支管管径DN200,设计全长22.58m,预留支管管径DN150,全长约42m。设计管道埋设为1.05~3.08m,管顶最小覆土0.85m,管顶最大覆土2.88m。给水管道采用球墨铸铁管及管件;管道接口采用滑入式T型接口,橡胶圈压缩率34%~40%;管道与蝶阀等管件连接采用法兰连接。设计阀门井8座,排气井2座,取水井1座。 三、给中水管水压试验工作程序

风管漏光检测记录

风管漏光检测记录(总28页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 检测日期: 2015年 9月日共页第 1 页 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空 调系统 系统名称:AHU-1空调风系 统 风管级别:中压系统系统接缝总长度(m): 45.2 m 系统测定分段数(段):5 段 检测区段图示:见施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度 (m) 每10m接缝漏光点处 数 18.961 29.120 39.120 4 9.6 1 5 8.4 0 6 7 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。

湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空 调系统 系统名称:AHU-2空调风系 统 风管级别:中压系统系统接缝总长度(m): 64.24 m 系统测定分段数(段):7 段 检测区段图示:见净化空调施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度 (m) 每10m接缝漏光点处 数 1 9.6 0 2 9.6 1 3 8.6 4 0 4 8.64 0 5 9.5 6 0 6 9 1 7 9.2 1 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。 湘质监统编

压力管道的强度及严密性试验完整版

压力管道的强度及严密 性试验 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

压力管道的强度及严密性试验 相关标签: (1)压力管道在全部实施回填前应进行强度及水密性试验。管道强度及水密性试验应采用水压试验法进行试验。水压试验前,除接日外。管道两侧及管顶以上回填土高度不应小于;管径大于DN900的钢管道,应控制管顶的竖向变形。管道在水压试验合格后,应及时回填其余部分土。 (2)在管道水压试验前,应编制包括后背及堵板、进水管路、排气孔、加压及测压设备、排水疏导、升压分段划分、试验管段稳定和试验安全措施等在内的试验设计。 (3)管道水压试验的分段长度不宜大于1. 0km,非金属压力管道的试验段长度宜更短些。 (4)试验管道在水压试验中将产生较大的管端推力,管段的后背应设在非扰动土或人工后背上;当土质松软时,应采取可靠的加固措施。后背墙面应平整,并与管道轴线相垂直。 (5)水压试验时,若采用弹簧压力计其精度不应低于1. 5级,最大量程为试验压力的1. 3~倍,表壳公称直径不得小于150mm,使用前须进行校正;水泵,压力计应安装在试验段下游的端部与管道轴线垂直的支管上。 (6)管道水压试验前应对管道安装进行合格性检查,管配件的支墩及锚固设施须达设计强度,未设支墩及锚固设施的管件,应采取加固措施,管渠的混凝土强度应达到设计规定,试验管段所有敞口应封堵严实,不

得渗水,此外,试验管段不得采用阀门作堵板,不得有消火栓、水锤消除器及安全阀等附件。风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 检测日期: 2015年 9月日共页第 1 页分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-1空调风系统 风管级别:中压系统系统接缝总长度(m):45.2 m系统测定分段数(段):5段 检测区段图示:见施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度(m)每10m接缝漏光点处数18.961 29.120 39.120 49.61 58.40 6 7 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。

风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 检测日期: 2015年 9月日共页第 2 页分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-2空调风系统 风管级别:中压系统系统接缝总长度(m):64.24 m系统测定分段数(段):7段 检测区段图示:见净化空调施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度(m)每10m接缝漏光点处数19.60 29.61 38.640 48.640 59.560 691 79.21 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。

附录B 风管系统漏光检测及漏风量测试方法

附录B 风管系统漏光检测及漏风量测试方法 B.1 漏光检测方法 B.1.1 漏光法检测是利用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行检测的方法。 B.1.2 检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。B.1.3 系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录。 B.1.4 对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在对风管的制作与安装实施了严格的质量管理基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格;中压系统的风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m 接缝平均不大于8处为合格。 B.1.5 漏光检测中对发现的条缝形漏光,应做密封处理。B.2.4 风管系统漏风量测试步骤应符合下列要求: 1 测试前,被测风管系统的所有开口处均应严密封闭,不得漏风。. 2 将专用的漏风量测试装置用软管与被测风管系统连接。

3 开启漏风量测试装置的电源,调节变频器的频率,使风管系统内的静压达到设定值后,测出漏风量测试装置上流量节流器的压差值厶户。 △后,按公式Q=f(P)(m △3/h)计算 4 测出流量节流器的压差值P 出流量值,该流量值Q(m3/h)再除以被测风管系统的展开面积F(m2),即为被测风管系统在实验压力下的漏风量Q A[m3/(h.m2))。B.2.5 当被测风管系统的漏风量Q A[m3/(h.m2)]超过设计和本规程的规定时,应查出漏风部位(可用听、摸、观察、或用水或烟气检漏),做好标记;并在修补后重新测试,直至合格。

风管严密性试验方案

目录 1工程概况 (1) 2编制目的 (1) 3编制依据 (1) 4样品选取与人员配置 (2) 4.1样品选取 (2) 4.2人员配置 (2) 5准备工作 (2) 6工艺流程 (2) 7操作程序及技术要求 (4) 8注意事项 (4) 9质量通病预测 (4)

1工程概况 描述工程概况 2编制目的 复合风管严密性试验是检验风管制作和安装质量的重要方式,是检验空调通风系统能否达到设计效果的关键环节。 3编制依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 《通风与空调工程施工规范》GB-50738-2011 (1)根据《通风与空调工程施工质量验收规范》C.1.3风管的严密性测试应分为观感质量检验与漏风量检测。观感质量检验可应用于微压风管,也可作为其他压力风管工艺质量的检验,结构严密与无明显穿透的缝隙和孔洞应为合格。漏风量检测应为在规定压力下,对风管系统漏风量的测定和验证,漏风量不大于规定值应为合格。 检验样本风管宜为3节及以上组成,且总表面积不应小于15㎡。 (2)根据《通风与空调工程施工质量验收规范》4.2.1之1所述,风管在试验压力保持5min 及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应为永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定: ①低压风管应为1.5倍的工作压力; ②中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; ③高压风管应为1.2倍的工作压力。 (3)根据《通风与空调工程施工质量验收规范》4.2.1之2所述,矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合下表的规定。 (4)根据《通风与空调工程施工质量验收规范》4.2.1之3所述,低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50% 。 (5)根据《通风与空调工程施工质量验收规范》4.2.1之5所述,排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定。

管道强度严密性试验

管道强度、严密性试验记录 单位(子单位)工程名称嘉峪关市馨雅住宅小区1#楼 分部(子分部)工程名称给排水及采暖分部分项工程采暖分项施工单位嘉峪关市兴业建筑工程有限责任公司项目经理罗先宝分包单位/ 分包项目经理/ 管道材质PE管管道系统名称及 编号 四单元 试验部位(编号)201 202 301 302 401 402 501 502 601 602 工作压力(Mpa)0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 设计(规范)试验压力(Mpa)0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 实际试验压力(Mpa)0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 稳压时间(min)60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 实测压降(Mpa)0.020.010.020.020.020.020.020.020.020.02严密性试验压力(Mpa)0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 稳压时间(min)120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 压力降(Mpa)不降不降不降不降不降不降不降不降不降不降 外观检查不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 不渗 不漏 试验日期2015-6- 28 2015-6- 28 2015-6-2 8 2015-6- 28 2015-6-2 8 2015-6- 28 2015-6- 28 2015-6- 28 2015-6- 28 2015-6- 28 备注 施工单位检查结果 施工员试验员 专业质量检查员: 专业技术负责人: 检查项目符合要求 专业项目经理: 2015年月日 监理(监理)单位验收结论符合要求,同意验收监理工程师: (建设单位项目技术专业负责人) 2015年月日 甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)

风管漏光检测记录

湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-1空调风系统风管级别:中压系统系统接缝总长度(m):45.2 m 系统测定分段数(段):5段 检测区段图示:见施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度(m)每10m接缝漏光点处数 1 8.96 1 2 9.12 0 3 9.12 0 4 9.6 1 5 8.4 0 6 7 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。 湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65

工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-2空调风系统风管级别:中压系统系统接缝总长度(m):64.24 m 系统测定分段数(段):7段 检测区段图示:见净化空调施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度(m)每10m接缝漏光点处数 1 9.6 0 2 9.6 1 3 8.6 4 0 4 8.64 0 5 9.5 6 0 6 9 1 7 9.2 1 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。 湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-3空调风系统

阀门强度及严密性试验

阀门强度及严密性试验 a)液体压力试验(强度和严密试验) 1)下列管道所用阀门应逐个进行壳体液压试验,不合格者不得使用; —输送剧毒流体介质、有毒介质、可燃介质管道的阀门; —输送设计压力>1MPa或设计压力≤1MPa且设计温度≤-29℃或>186℃的非可燃介质、无毒介质管道的阀门; 2)设计压力≤1MPa且设计温度为≤-29℃或>186℃的非可燃介质、无毒介质,应从每批抽10%且不少于一个,进行液体压力试验,当不合格时,应再抽查20%,仍有不合格时,则该批阀门不得使用。 3)公称压力<1MPa且公称直径≥600mm的闸阀,可不单独进行液体压力试验,可在系统试压时进行检查。 b)试验要求 1)壳体强度试验 (1)公称压力≤31.4MPa时,试验压力为公称压力的1.5倍; (2)公称压力>31.4MPa时,其试验压力应按表3要求进行; 阀门壳体强度试验压力表3 公称通径(mm)磨损余量(mm) 39.2 49.0 62.7 78.4 54.9 68.7 88.2 107.9 (3)试验介质采用洁净水或煤油。对于奥氏不锈钢阀门,水的氯含量不得超过25PPm。 (4)强度试验最短保持压力的时间,一般阀门应不少于表4的规定。 一般阀门试验最短保压时间表4 公称通径(mm) 试验保压时间(s) 阀体试验 止回阀其它阀类 ≤506015

65-1506060 200-30060120≥350120300 (5)蝶阀壳体强度试验最短保压时间不少于表5的规定。 蝶阀强度实验最短保压时间表5 公称通径(mm)试验保压时间(s) 阀门试验 ≤5015 65-20060 ≥250180 (6)带有蒸汽夹套的阀门,夹套部分应以1.5倍的蒸汽工作压力进行压力试验。 (7)质量标准 ——阀门达到保压时间后,阀体(包括填料函和中口连接处)不得发生渗漏。 —不得发生结构损伤。 2)阀门密封和上密封试验 (1)密封试验指阀门启闭件和阀体等密封面止漏性能的试验。 (2)上密封试验(倒密封试验)指阀杆与阀盖密封面止漏性能的试验。 (3)试验介质:密封试验介质可用洁净水、煤油、空气或其它惰性气体进行试验。用洁净水(对于奥氏体不锈钢阀门,水的氯含量不得超过25mmp。)、煤油等液体作介质时,密封试验压力应符合表6的规定。 (4)介质引入方向和施加压力方向规定: ——规定了介质流通方向的阀门,如截止阀,按流通方向引入介质和施压; ——没有规定介质流通方向的阀门,如闸阀、球阀、蝶阀等,应分别从每端引入介质和施加压力; ——有两个密封面的阀门,如双闸板阀,可向两个密封面之间的腔体引入介

风管漏光检测重点学习记录.doc

编号 表C6-39 工程名称试验日期 系统名称一层风系统工作压力( Pa) 系统接缝总长度( m)30 每 10m 接缝为一检测段的分段数 检测光源150W 带保护罩低压照明 分段序号实测漏光点数(个) 每 10m 接缝的允许漏光点数(个 /10m) 1 0 小于 2 2 0 小于 2 3 0 小于 2 2012 年月日 300Pa 3段 结论 合格 合格 合格 总漏光点数(个)每 100m 接缝的允许 结论漏光点数(个 /100m) 合计 2 平均小于 16 合格检测结论: 按施工验收规范要求进行测试的8 段中各段漏光点均未超标,评定结论合格。 已测出的漏光处用密封胶堵严。 签 施工单位江西省工业设备安装公司建设(监理)单位 字专业技术负责人专业质检员专业工长栏 本表由施工单位填写并保存。

编号00 # 表C6-39 工程名称江西惠苑宾馆暖通改造工程试验日期 系统名称二层风系统工作压力( Pa) 系统接缝总长度( m)30 每 10m 接缝为一检测段的分段数 检测光源150W 带保护罩低压照明 分段序号实测漏光点数(个) 每 10m 接缝的允许漏光点数(个 /10m) 1 0 小于 2 2 0 小于 2 3 0 小于 2 2012 年月日 300Pa 3段 结论 合格 合格 合格 总漏光点数(个)每 100m 接缝的允许 结论漏光点数(个 /100m) 合计 2 平均小于 16 合格检测结论: 按施工验收规范要求进行测试的8 段中各段漏光点均未超标,评定结论合格。 已测出的漏光处用密封胶堵严。 签 施工单位江西省工业设备安装公司建设(监理)单位 字专业技术负责人专业质检员专业工长栏 本表由施工单位填写并保存。