文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气技术问答(一)

电气技术问答(一)

电气技术问答(一)
电气技术问答(一)

电气技术问答

A.1.1.1.1.1.1 目录

A.1.1.1.1.1.2 1................................................................... 基尔霍夫定律的基本内容是什么?6

A.1.1.1.1.1.3 2............................................................................................... 什么叫集肤效应?7

A.1.1.1.1.1.4 3......................................................................... 并联谐振的概念及特点是什么? 7

A.1.1.1.1.1.5 4............................................................. 涡流是怎样产生的?什么叫涡流损耗?7

A.1.1.1.1.1.6 5................................................什么叫过渡过程?产生过渡过程的原因是什么? 7

A.1.1.1.1.1.7 6............................................................................................... 什么是叠加原理?7

A.1.1.1.1.1.8 7............................................................... 采用三相发、供电设备有什么优点?7

A.1.1.1.1.1.9 8.为什么三相电动机的电源可以用三相三线制,而照明电源必须用三相四线制? 8

A.1.1.1.1.1.10 9................................................................................... 晶体管有哪些主要参数? 8

A.1.1.1.1.1.11 10. .......................................................... 什么是晶体管的反馈?反馈分哪几种? 8

A.1.1.1.1.1.12 11. ........................................................................ 什么是微分电路和积分电路? 8

A.1.1.1.1.1.13 12. .................................................................................... 滤波电路有什么作用? 8

A.1.1.1.1.1.14 13. ........................................................................ 如何用可控硅实现可控整流? 8 A.1.1.1.1.1.15 14.三相全波整流器电源回路有时发生直流母线电压显著下降的情况是什么原因? 8

A.1.1.1.1.1.16 15. .............................................................. 电气工作人员必须具备什么条件?9

A.1.1.1.1.1.17 16. .............................................................. 什么是人身触电?触电形式有几种? 9

A.1.1.1.1.1.18 17. ................................. 为什么要采用安全色?设备的安全色是如何规定的? 9

A.1.1.1.1.1.19 18. .......................................“防误闭锁装置”应该能实现哪5种防误功能?9

A.1.1.1.1.1.20 19. .............................................................. 遇有电气设备着火时应如何处理?9 A.1.1.1.1.1.21 20. .......................................................................... 操作中发生疑问时怎么办?10 A.1.1.1.1.1.22 21. ...................................................................... 低压带电作业时应注意什么?10 A.1.1.1.1.1.23 22. ............... 在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取哪些安全措施?10 A.1.1.1.1.1.24 23. ........... 检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,如何布置安措?10 A.1.1.1.1.1.25 24. ............................................ 从事电业工作中造成触电的原因主要有哪些? 10 A.1.1.1.1.1.26 25. ................................................................ 进行人工救护操作前应注意什么? 11 A.1.1.1.1.1.27 26. .................................................. 发电机定子、转子主要由哪些部分组成?11 A.1.1.1.1.1.28 27. ...................................................................... 什么叫同步发电机电枢反应?11 A.1.1.1.1.1.29 28. .............................................................. 什么是发电机的轴电压及轴电流?11 A.1.1.1.1.1.30 29. ............................................................................ 发电机的损耗分为哪几类? 11 A.1.1.1.1.1.31 30. .................. 25项反措中,关于水内冷发电机的线圈温度是如何规定的?11 A.1.1.1.1.1.32 31. .......................................................... 同步发电机的基本运行特性有哪些?11 A.1.1.1.1.1.33 32. .................................................... 同步发电机和系统并列应满足哪些条件?12 A.1.1.1.1.1.34 33. .......................................................................... 什么是发电机的调整特性?12 A.1.1.1.1.1.35 34. .................................. 发电机冷却介质的置换为什么要用CO2作中间气体? 12 A.1.1.1.1.1.36 35. .......................................................... 发电机气体置换合格的标准是什么?12 A.1.1.1.1.1.37 36. ........................ 发电机运行特性曲线(P-Q曲线)四个限制条件是什么?12 A.1.1.1.1.1.38 37. .......................................... 发电机自动励磁调节系统的基本要求是什么?13 A.1.1.1.1.1.39 38. ...................................励磁系统的电流经整流装置整流后的优点是什么?13 A.1.1.1.1.1.40 39. .................................................. 发电机励磁回路中的灭磁电阻起何作用?13 A.1.1.1.1.1.41 40. .. 为什么同步发电机励磁回路的灭磁开关不能装设动作迅速的断路器?13

A.1.1.1.1.1.42 41. .......................................................... 对发电机内氢气品质的要求是什么?13 A.1.1.1.1.1.43 42.常用的气体置换方法有哪些?采用抽真空法置换气体必须具备什么条件?13 A.1.1.1.1.1.44 43. ............................................................ 大型发电机的定期分析内容有哪些? 14 A.1.1.1.1.1.45 44. ........................................................................................ 何谓发电机漏氢率? 14 A.1.1.1.1.1.46 45. .................................................................................... 冷却介质分为哪几类? 14 A.1.1.1.1.1.47 46. ........................................................................ 氢气泄漏的检测目的是什么? 14 A.1.1.1.1.1.48 47. .....................................为什么提高氢冷发电机的氢气压力可以提高效率? 14 A.1.1.1.1.1.49 48. .............................. 提高发电机的功率因数对发电机的运行有什么影响?14 A.1.1.1.1.1.50 49. .......................................................... 发电机入口风温为什么规定上下限?14 A.1.1.1.1.1.51 50. ...............................发电机的短路试验目的何在?短路试验条件是什么?15 A.1.1.1.1.1.52 51. ...................................................................... 如何防止发电机绝缘过冷却?15 A.1.1.1.1.1.53 52. .............. 励磁调节器运行时,手动调整发电机无功负荷时应注意什么?15 A.1.1.1.1.1.54 53. .............................................................. 发电机进相运行受哪些因素限制?15 A.1.1.1.1.1.55 54. ...................................... 运行中在发电机集电环上工作应哪些注意事项?15 A.1.1.1.1.1.56 55. ................................................................ 水冷发电机在运行中要注意什么? 16 A.1.1.1.1.1.57 56. ........................................................... 为什么发电机要装设转子接地保护?16 A.1.1.1.1.1.58 57. .....................................一般发电机内定子冷却水系统泄漏有哪几种情况? 16 A.1.1.1.1.1.59 58. ............................................................................ 发电机过热的原因是什么? 16 A.1.1.1.1.1.60 59. ............................................................ 进风温度过低对发电机有哪些影响? 17 A.1.1.1.1.1.61 60. ................................................ 发电机在运行中功率因数降低有什么影响? 17 A.1.1.1.1.1.62 61. ............................................................................ 短路对发电机有什么危害?17 A.1.1.1.1.1.63 62. ............................................ 发电机定子绕组单相接地对发电机有何危险? 17 A.1.1.1.1.1.64 63. .......................................... 氢冷发电机漏氢有几种表现形式?哪种最危险? 17 A.1.1.1.1.1.65 64. .....................................如何根据测量发电机的吸收比判断绝缘受潮情况? 18 A.1.1.1.1.1.66 65. ........... 发电机启动升压时为何要监视转子电流、定子电压和定子电流?18 A.1.1.1.1.1.67 66. .................................................................... 发电机漏氢的薄弱环节有哪些? 18 A.1.1.1.1.1.68 67. .............................................. 什么叫同步发电机的同步振荡和异步振荡?18 A.1.1.1.1.1.69 68. ...................................................... 发电机常发生哪些故障和不正常状态 ? 18 A.1.1.1.1.1.70 69. ............................ 运行中,定子铁芯个别点温度突然升高时应如何处理?19 A.1.1.1.1.1.71 70. ........................................................ 发电机电压达不到额定值有什么原因? 19 A.1.1.1.1.1.72 71. .....................................氢冷发电机在运行中氢压降低是什么原因引起的? 19 A.1.1.1.1.1.73 72. .............................................................. 运行中如何防止发电机滑环冒火?19 A.1.1.1.1.1.74 73. ................................. 大型发电机解决发电机端部发热问题的方法有哪些? 20 A.1.1.1.1.1.75 74. .................................................................. 发电机过负荷运行应注意什么?20 A.1.1.1.1.1.76 75. ...................................................... 发电机逆功率运行对发电机有何影晌 ?20 A.1.1.1.1.1.77 76. .......................................运行中引起发电机振动突然增大的原因有哪些 ? 20 A.1.1.1.1.1.78 77. ............................................................................ 发电机断水时应如何处理? 21 A.1.1.1.1.1.79 78. .................................................... 运行中励磁机整流子发黑的原因是什么?21 A.1.1.1.1.1.80 79. .......................................................... 发电机非全相运行要注意哪些问题?21 A.1.1.1.1.1.81 80. ............................................................................ 变压器的油枕起什么作用?21 A.1.1.1.1.1.82 81. ................................................................................ 什么是变压器分级绝缘?21 A.1.1.1.1.1.83 82. ........................................................................ 什么是变压器的铜损和铁损?21 A.1.1.1.1.1.84 83. ............................................................................ 什么是变压器的负载能力? 22 A.1.1.1.1.1.85 84. .............................................................. 变压器的温度和温升有什么区别?22 A.1.1.1.1.1.86 85. .................................................................................. 分裂变压器有何优点?22

A.1.1.1.1.1.87 86. ............................................ 变压器有哪些接地点、各接地点起什么作用? 22 A.1.1.1.1.1.88 87. .................................................. 干式变压器的正常检查维护内容有哪些?22 A.1.1.1.1.1.89 88. ............ 发电机并、解列前为什么必须投主变压器中性点接地隔离开关?22 A.1.1.1.1.1.90 89. ........................................................................ 变压器运行中应作哪些检查? 22 A.1.1.1.1.1.91 90. .............................................................. 对变压器检查的特殊项目有哪些?23 A.1.1.1.1.1.92 91. .......................................... 采用分级绝缘的主变压器运行中应注意什么?23 A.1.1.1.1.1.93 92. .................................. 强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行?23 A.1.1.1.1.1.94 93. ...... 主变压器分接开关由3档调至4档,对发电机的无功有什么影响?23 A.1.1.1.1.1.95 94. .................................................................................... 变压器着火如何处理? 24 A.1.1.1.1.1.96 95. ........................................................ 变压器上层油温显著升高时如何处理? 24 A.1.1.1.1.1.97 96. ............................................................ 变压器油色不正常时,应如何处理? 24 A.1.1.1.1.1.98 97. ..................... 运行电压超过或低于额定电压值时,对变压器有什么影响? 24 A.1.1.1.1.1.99 98. .......................................... 变压器油面变化或出现假油面的原因是什么?24 A.1.1.1.1.1.100 99. .....................................运行中变压器冷却装置电源突然消失如何处理?24

A.1.1.1.1.1.101 100.轻瓦斯动作原因是什么? (24)

A.1.1.1.1.1.102 101.在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用? (25)

A.1.1.1.1.1.103 102.变压器反充电有什么危害? (25)

A.1.1.1.1.1.104 103.变压器二次侧突然短路对变压器有什么危害? (25)

A.1.1.1.1.1.105 104.变压器的过励磁可能产生什么后果?如何避免? (25)

A.1.1.1.1.1.106 105.变压器运行中,发生哪些现象,可以投入备用变压器后,将该变压器停运处理?

26

A.1.1.1.1.1.107 106.变压器差动保护动作时应如何处理? (26)

A.1.1.1.1.1.108 107.变压器重瓦斯保护动作后应如何处理? (26)

A.1.1.1.1.1.109 108.什么是手车开关的运行状态? (26)

A.1.1.1.1.1.110 109.常用开关的灭弧介质有哪几种? (27)

A.1.1.1.1.1.111 110.为什么高压断路器与隔离开关之间要加装闭锁装置? (27)

A.1.1.1.1.1.112 111.断路器、负荷开关、隔离开关在作用上有什么区别? (27)

A.1.1.1.1.1.113 112.简述少油断路器的基本构造是什么? (27)

A.1.1.1.1.1.114 113.高压断路器在电力系统中的作用是什么? (27)

A.1.1.1.1.1.115 114.SF6断路器有哪些优点? (27)

A.1.1.1.1.1.116 115.高压断路器采用多断口结构的主要原因是什么? (27)

A.1.1.1.1.1.117 116.什么叫防止断路器跳跃闭锁装置? (28)

A.1.1.1.1.1.118 117.操作隔离开关的要点有哪些? (28)

A.1.1.1.1.1.119 118.正常运行中,隔离开关的检查内容有哪些? (28)

A.1.1.1.1.1.120 119.禁止用隔离开关进行的操作有哪些? (28)

A.1.1.1.1.1.121 120.断路器分、合闸速度过快或过慢有哪些危害? (28)

A.1.1.1.1.1.122 121.为什么断路器掉闸辅助接点要先投入,后切开? (29)

A.1.1.1.1.1.123 122.SF6断路器通常装设哪些SF6气体压力闭锁、信号报警装置? (29)

A.1.1.1.1.1.124 123.机组运行中,一台6kV负荷开关单相断不开,如何处理? (29)

A.1.1.1.1.1.125 124.操作隔离开关时,发生带负荷误操作时怎样办? (29)

A.1.1.1.1.1.126 125.油断路器起火或爆炸原因是什么? (29)

A.1.1.1.1.1.127 126.液压操动机构的断路器泄压应如何处理? (30)

A.1.1.1.1.1.128 127.断路器拒绝合闸的原因有哪些? (30)

A.1.1.1.1.1.129 128.断路器拒绝跳闸的原因有哪些? (30)

A.1.1.1.1.1.130 129.断路器越级跳闸应如何检查处理? (30)

A.1.1.1.1.1.131 130.电压互感器的作用是什么? (31)

A.1.1.1.1.1.132 131.为什么电压互感器的二次侧是不允许短路的? (31)

A.1.1.1.1.1.133 132.为什么电流互感器的二次侧是不允许开路的? (31)

A.1.1.1.1.1.134 133.电流互感器与电压互感器二次侧为什么不能并联? (31)

A.1.1.1.1.1.135 134.电流互感器在运行中的检查维护项目有哪些? (31)

A.1.1.1.1.1.136 135.为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器? (31)

A.1.1.1.1.1.137 136.电流互感器为什么不允许长时间过负荷? (31)

A.1.1.1.1.1.138 137.电流互感器、电压互感器发生哪些情况必须立即停用? (32)

A.1.1.1.1.1.139 138.电流互感器、电压互感器着火的处理方法有哪些? (32)

A.1.1.1.1.1.140 139.引起电压互感器的高压熔断器熔丝熔断的原因是什么? (32)

A.1.1.1.1.1.141 140.什么叫中性点直接接地电网?它有何优缺点? (32)

A.1.1.1.1.1.142 141.消弧线圈的作用是什么? (32)

A.1.1.1.1.1.143 142.什么叫并联电抗器?其主要作用有哪些? (33)

A.1.1.1.1.1.144 143.如何提高厂用电设备的自然功率因数? (33)

A.1.1.1.1.1.145 144.中性点非直接接地的电力网的绝缘监察装置起什么作用? (33)

A.1.1.1.1.1.146 145.厂用电接线应满足哪些要求? (33)

A.1.1.1.1.1.147 146.倒闸操作的基本原则是什么? (33)

A.1.1.1.1.1.148 147.母线停送电的原则是什么? (34)

A.1.1.1.1.1.149 148.什么叫电压不对称度? (34)

A.1.1.1.1.1.150 149.在什么情况下禁止将设备投入运行? (34)

A.1.1.1.1.1.151 150.电气设备绝缘电阻合格的标准如何? (34)

A.1.1.1.1.1.152 151.厂用系统初次合环并列前如何定相? (35)

A.1.1.1.1.1.153 152.如何判断运行中母线接头发热? (35)

A.1.1.1.1.1.154 153.电缆着火应如何处理? (35)

A.1.1.1.1.1.155 154.什么是三相电度表的倍率及实际电量? (35)

A.1.1.1.1.1.156 155.电能表和功率表指示的数值有哪些不同? (35)

A.1.1.1.1.1.157 156.为什么摇测电缆绝缘前,应先对电缆进行放电? (35)

A.1.1.1.1.1.158 157.为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用? (36)

A.1.1.1.1.1.159 158.用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为lmin? (36)

A.1.1.1.1.1.160 159.怎样选用兆欧表? (36)

A.1.1.1.1.1.161 160.用兆欧表测量绝缘时,若接地端子E与相线端子L接错,会产生什么后果?

36

A.1.1.1.1.1.162 161.电动机的设备规范一般应包括哪些? (36)

A.1.1.1.1.1.163 162.对三相感应电动机铭牌中的额定功率如何理解? (37)

A.1.1.1.1.1.164 163.电机中使用的绝缘材料分哪几个等级?各级绝缘的最高允许工作温度是多少?

37

A.1.1.1.1.1.165 164.发电厂中有些地方为什么用直流电动机? (37)

A.1.1.1.1.1.166 165.电动机的启动间隔有何规定? (37)

A.1.1.1.1.1.167 166.什么叫电动机自启动? (37)

A.1.1.1.1.1.168 167.三相异步电动机有哪几种启动方法? (37)

A.1.1.1.1.1.169 168.电动机检修后试运转应具备什么条件方可进行? (37)

A.1.1.1.1.1.170 169.为什么要加强对电动机温升变化的监视? (38)

A.1.1.1.1.1.171 170.电动机绝缘低的可能原因有哪些? (38)

A.1.1.1.1.1.172 171.异步电动机空载电流出现不平衡,是由哪些原因造成的? (38)

A.1.1.1.1.1.173 172.电动机启动困难或达不到正常转速是什么原因? (38)

A.1.1.1.1.1.174 173.电动机空载运行正常,加负载后转速降低或停转是什么原因? (38)

A.1.1.1.1.1.175 174.绕线型电动机电刷冒火或滑环发热是什么原因? (38)

A.1.1.1.1.1.176 175.电动机在运行中产生异常声是什么原因? (39)

A.1.1.1.1.1.177 176.电动机温度过高是什么原因? (39)

A.1.1.1.1.1.178 177.三相电源缺相对异步电动机启动和运行有何危害? (39)

A.1.1.1.1.1.179 178电动机接通电源后电动机不转发出“嗡嗡”声、熔丝爆断或开关跳闸是什么原因?

39

A.1.1.1.1.1.180 179.异步电动机在运行中,电流不稳,电流表指针摆动如何处理? (40)

A.1.1.1.1.1.181 180.电动机振动可能有哪些原因? (40)

A.1.1.1.1.1.182 181.电动机发生着火时应如何处理? (40)

A.1.1.1.1.1.183 182.什么叫内部过电压? (40)

A.1.1.1.1.1.184 183.为什么绝缘子表面做成波纹形? (40)

A.1.1.1.1.1.185 184.什么是沿面放电? (40)

A.1.1.1.1.1.186 185.电力系统过电压有哪几种类型? (41)

A.1.1.1.1.1.187 186.在什么情况下容易产生操作过电压? (41)

A.1.1.1.1.1.188 187.什么叫雷电放电记录器? (41)

A.1.1.1.1.1.189 188.电力系统内部过电压的高低与哪些因素有关? (41)

A.1.1.1.1.1.190 189.什么叫负荷曲线?什么叫系统备用容量? (41)

A.1.1.1.1.1.191 190.电力系统对频率(周波)指标是如何规定的? (41)

A.1.1.1.1.1.192 191.电力系统中的无功电源有几种? (41)

A.1.1.1.1.1.193 192.电力系统对电压指标是如何规定的? (42)

A.1.1.1.1.1.194 193.对电气主接线有哪些基本要求? (42)

A.1.1.1.1.1.195 194.制订电气运行方式的原则是什么? (42)

A.1.1.1.1.1.196 195.什么是系统的最大、最小运行方式? (42)

A.1.1.1.1.1.197 196.常见的系统故障有哪些?可能产生什么后果? (42)

A.1.1.1.1.1.198 197.在大电流接地系统中发生单相接地故障时零序参数有什么特点?. 43

A.1.1.1.1.1.199 198.电力系统对继电保护装置的基本要求是什么? (43)

A.1.1.1.1.1.200 199.对电力系统运行有哪些基本要求? (43)

A.1.1.1.1.1.201 200.什么叫电力系统的静态稳定? (43)

A.1.1.1.1.1.202 201.什么叫电力系统的动态稳定? (43)

A.1.1.1.1.1.203 202.提高电力系统动态稳定的措施有哪些? (43)

A.1.1.1.1.1.204 203.为什么电气运行值班人员要清楚了解本厂的电气一次主接线与电力系统的连接?

44

A.1.1.1.1.1.205 204.对发电厂全厂停电事故的处理原则是什么? (44)

A.1.1.1.1.1.206 205.遇有哪些情况,现场值班人员必须请示值班调度员后方可强送电? 44

A.1.1.1.1.1.207 206.当母线上电压消失后,为什么要立即拉开失压母线上未跳闸的断路器? 44

A.1.1.1.1.1.208 207.发生发电厂全厂停电的原因是什么? (44)

A.1.1.1.1.1.209 208.短路和振荡的主要区别是什么? (45)

A.1.1.1.1.1.210 209.二次设备常见的异常和事故有哪些? (45)

A.1.1.1.1.1.211 210.什么叫主保护、后备保护、辅助保护? (45)

A.1.1.1.1.1.212 211.保证保护装置正确动作的条件有哪些? (45)

A.1.1.1.1.1.213 212.继电保护及自动装置的基本作用是什么? (46)

A.1.1.1.1.1.214 213.何谓近后备保护?近后备保护的优点是什么? (46)

A.1.1.1.1.1.215 214.发电厂中设置同期点的原则是什么? (46)

A.1.1.1.1.1.216 215.零序电流互感器是如何工作的? (46)

A.1.1.1.1.1.217 216.零序功率方向继电器如何区分故障线路与非故障线路? (47)

A.1.1.1.1.1.218 217.为什么有的过电流保护要加装低电压闭锁? (47)

A.1.1.1.1.1.219 218.发电机强励的作用? (47)

A.1.1.1.1.1.220 219.发变组的非电量保护有哪些? (47)

A.1.1.1.1.1.221 220.为什么现代大型发电机应装设非全相运行保护? (47)

A.1.1.1.1.1.222 221.简述大型发电机组加装电力系统稳定器(PSS)的作用? (48)

A.1.1.1.1.1.223 222.发电机-变压器组保护动作掉闸后应如何处理? (48)

A.1.1.1.1.1.224 223.中性点可能接地或不接地的分级绝缘变压器,其接地保护如何构成?48

A.1.1.1.1.1.225 224.为什么变压器差动保护不能代替瓦斯保护? (48)

A.1.1.1.1.1.226 225.变压器零序保护的保护范围是什么? (48)

A.1.1.1.1.1.227 226.什么叫断路器失灵保护? (48)

A.1.1.1.1.1.228 227.厂用电动机低电压保护起什么作用? (49)

A.1.1.1.1.1.229 228.大容量的电动机为什么应装设纵联差动保护? (49)

A.1.1.1.1.1.230 229.简述什么叫母差双母线方式,什么叫母差单母线方式? (49)

A.1.1.1.1.1.231 230.母差保护的保护范围包括哪些设备? (49)

A.1.1.1.1.1.232 231.对振荡闭锁装置的基本要求是什么? (49)

A.1.1.1.1.1.233 232.为什么要装设联锁切机保护? (49)

A.1.1.1.1.1.234 233.什么叫重合闸后加速? (50)

A.1.1.1.1.1.235 234.遇哪些情况应停用微机线路保护? (50)

A.1.1.1.1.1.236 235.微机继电保护硬件构成通常包括那几部分? (50)

A.1.1.1.1.1.237 236.直流系统在发电厂中起什么作用? (50)

A.1.1.1.1.1.238 237.直流负荷干线熔断器熔断时如何处理? (50)

A.1.1.1.1.1.239 238.直流动力母线接带哪些负荷? (50)

A.1.1.1.1.1.240 239.直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害? (51)

A.1.1.1.1.1.241 240.查找直流电源接地应注意什么? (51)

A.1.1.1.1.1.242 241.直流母线电压消失,如何处理? (51)

A.1.1.1.1.1.243 242.什么是蓄电池浮充电运行方式? (51)

A.1.1.1.1.1.244 243.为什么要定期对蓄电池进行充放电? (51)

A.1.1.1.1.1.245 244.在何种情况下,蓄电池室内易引起爆炸?如何防止? (51)

A.1.1.1.1.1.246 245.发电厂电气设备运行分析应掌握哪些原则? (52)

A.1.1.1.1.1.247 246.什么叫UPS系统?有几路电源?分别取至哪里? (52)

A.1.1.1.1.1.248 247.什么是控制电机,它有什么用途? (52)

A.1.1.1.1.1.249 248.什么是自动发电控制(AGC)? (52)

A.1.1.1.1.1.250 249.什么是在线监控系统? (53)

A.1.1.1.1.1.251 250.操作员站的作用是什么? (53)

A.1.1.1.1.1.252 251.防误闭锁装置中电脑钥匙的主要功能是什么? (53)

A.1.1.1.1.1.253

A.1.1.1.1.1.254

简答题

1.基尔霍夫定律的基本内容是什么?

(1)基尔霍夫第一定律也叫基尔霍夫电流定律即KCL,是研究电路中各支路电流之间关系的定律,它指

出:对于电路中的任一节点,流入节点电流之和等于从该节点流出的电流之和。其数学表达式为:ΣI=0;

(2)基尔霍夫第二定律也叫基尔霍夫电压定律即KVL,是研究回路中各部分电压之间关系的定律,它指

出:对于电路中任何一个闭合回路内,各段电压的代数和等于零。其数学表达式为:ΣU=0;

2.什么叫集肤效应?

在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

3.并联谐振的概念及特点是什么?

在电感和电容并联电路中,出现并联电路的端电压与总电流同相位的现象叫做并联谐振。并联谐振的特点是:在通过改变电容C达到并联谐振时,电路的总阻抗最大,因而电路的总电流变得最小。但是对每一支路而言,其电流都可能比总电流大得很多,因此并联谐振又称为电流谐振。另外,并联谐振时,由于端电压和总电流同相位,使电路的功率因数达到最大值,即cos 等于1,而且并联谐振不会产生危害设备安全的谐振过电压。因此,为我们提供了提高功率因数的有效方法。

4.涡流是怎样产生的?什么叫涡流损耗?

在有铁芯的线圈中通入交流电流,铁芯中便产生交变磁通,同时也要产生感应电势。在这个电势的作用下,铁芯中便形成自感回路的电流,称为涡流。

由涡流引起的能量损耗叫涡流损耗。

5.什么叫过渡过程?产生过渡过程的原因是什么?

过渡过程是一个暂态过程,是从一个稳定状态转换到另一个稳定状态所要经过的一段时间内的这种过程。

产生过渡过程的原因是由于储能元件的存在。储能元件如电感和电容,它们在电路中的能量不能跃变,即电感的电流和电容的电压在变化过程中不能突变,所以,电路中的一个稳定状态过渡到另一个状态要有一个过程。

6.什么是叠加原理?

在线性电路中,如果有几个电源同时作用时,任一条支路的电流(或电压)是电路中各个电源单独作用时,在该支路中产生的电流(或端电压)的代数和。在运用叠加原理时对电压源应视作短路状态,而对于电流源,应视作开路状态。

7.采用三相发、供电设备有什么优点?

发同容量的电量,采用三相发电机比单相发电机的体积小;三相输、配电线路比单相输、配电线路条数少,这样可以节省大量的材料。另外,三相电动机比单相电动机的性能好。所以多采用三相设备。

8.为什么三相电动机的电源可以用三相三线制,而照明电源必须用三相四线制?

因为三相电动机是三相对称负载,无论是星形接法或是三角形接法,都是只需要将三相电动机的三根相线接在电源的三根相线上,而不需要第四根中性线,所以可用三相三线制电源供电。照明电源的负载是电灯,它的额定电压均为相电压,必须一端接一相相线,一端接中性线,这样可以保证各相电压互不影响,所以必须用三相四线制,但严禁用一相一地照明。

9.晶体管有哪些主要参数?

(1)放大倍数(β),是衡量晶体管放大能力的;

(2)反向饱和电流(Icbo),说明晶体管集电结质量;

(3)穿透电流(Iceo),说明三极管性能。

10.什么是晶体管的反馈?反馈分哪几种?

在晶体管放大器中,将输出端的一部分电压或电流用某种方法反回到输入端,这种方法叫反馈。

反馈有两种:引入反馈后,使放大器的放大倍数增加的叫正反馈,使放大倍数减小的叫负反馈。

11.什么是微分电路和积分电路?

利用电容器两端间的电压不能突变的原理,能将矩形波变成尖脉冲波的电路称微分电路,能将矩形波变成锯齿波的电路称为积分电路。

12.滤波电路有什么作用?

整流装置把交流电转化为直流电,但整流后的波形中还包含相当大的交流成分,这样的直流电只能用在对电源要求不高的设备中。有些设备如电子仪表、自动控制等电路,要求直流电源脉动成分特别小,因此,为了提高整流电压质量,改善整流电路的电压波形,常常加装滤波电路,将交流成分滤掉。

13.如何用可控硅实现可控整流?

在整流电路中,可控硅在承受正向电压的时间内,改变触发脉冲的输入时刻,即改变控制角的大小,在负载上可得到不同数值的直流电压,因而控制了输出电压的大小。

14.三相全波整流器电源回路有时发生直流母线电压显著下降的情况是什么原因?

(1)交流电源电压过低;

(2)硅整流器交流侧一根相线断路,直流电压比正常降低33%;

(3)硅整流器的元件在不同相不同侧有两只整流元件断路,直流电压降低33%;

(4)硅整流器有一只元件开路时,直流母线电压降低17%;

(5)硅整流器在不同相同一侧有两只整流元件开路时,直流母线电压降低50%。

15.电气工作人员必须具备什么条件?

(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次);

(2)具备必要的电气知识;按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》的有关部分;经《电业安

全工作规程》考试合格;

(3)学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

16.什么是人身触电?触电形式有几种?

电流通过人体是人身触电。

触电形式有:单相触电,两相触电和跨步电压触电,接触触电四种形式。

17.为什么要采用安全色?设备的安全色是如何规定的?

为便于识别设备,防止误操作、确保电气工作人员的安全,用不同的颜色来区分不同的设备。

电气三相母线A、B、C三相的识别,分别用黄、绿、红作为标志。接地线明敷部分涂以黑色,低压电网的中性线用淡蓝色作为标志。二次系统中,交流电压回路,电流回路分别采用黄色和绿色标识。直流回路中正、负电源分别采用赭红、蓝两色,信号和告警回路采用白色。另外,为了保证运行人员更好的操作、监盘和处理事故,在设备仪表盘上,在运行极限参数上画有红线。

18.“防误闭锁装置”应该能实现哪5种防误功能?

(1)防止误分及误合断路器;

(2)防止带负荷拉、合隔离开关;

(3)防止带电挂(合)接地线(接地隔离开关);

(4)防止带地线(接地隔离开关)合断路器;

(5)防止误入带电间隔。

19.遇有电气设备着火时应如何处理?

遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥

的砂子等灭火。发电厂和变电所控制室内应备有防毒面具,防毒面具要按规定使用并定期进行试验,使其经常处于良好状态。

20.操作中发生疑问时怎么办?

(1)应立即停止操作;并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作;

(2)不准擅自更改操作票;

(3)不准随意解除闭锁装置。

21.低压带电作业时应注意什么?

一般情况下,电气维护和检修工作均应在停电的情况下进行,但在某种特殊情况下,也允许带电作业,但应注意:

(1)工作时应有两人进行,一人操作,一人监护;

(2)使用的工具必须带绝缘手柄,严禁使用没有绝缘柄的锉刀、金属尺和带金属柄的毛刷、毛掸等工具;

(3)工作时应带绝缘手套、穿长袖衣服、穿绝缘鞋、戴安全帽,并站在干燥的绝缘物上;

(4)工作中要保持高度的注意力,手与带电设备的安全距离应保持在100mm以上,人体与带电设备应保

持足够的安全距离;

(5)在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地短路的隔离措施。

22.在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取哪些安全措施?

(1)严格防止电压互感器二次侧短路或接地;

(2)工作时应使用绝缘工具、带手套,必要时,工作前停用有关保护装置;

(3)二次侧接临时负载,必须装有专用的隔离开关和熔断器。

23.检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,如何布置安措?

(1)全体工作人员撤离工作地点;

(2)将该系统所有工作票收回,拆除临时遮拦、接地线和标示牌,恢复常设遮拦;

(3)应在工作负责人和值班人员进行全面检查无误后,由值班人员进行施加电压。工作班若需继续工作

时,应重新履行工作许可手续。

24.从事电业工作中造成触电的原因主要有哪些?

(1)缺乏电力安全作业知识,作业时,不认真执行《电业安全工作规程》和有关安全操作的规章制度;

(2)对电气接线及电气设备的构造不熟悉;

(3)对电气设备安装不符合规程要求;

(4)电气设备的保养维修质量差或不及时造成绝缘不良而漏电。

25.进行人工救护操作前应注意什么?

应注意在没有急救断电前不可赤手直接接触触电者的身体;急救断电的同时,要做好防止触电者再次摔倒跌伤的措施;如因急救断电影响肇事地点照明时,应解决临时照明措施。

26.发电机定子、转子主要由哪些部分组成?

(1)发电机定子主要由定子绕组、定子铁芯、机座和端盖等部分组成;

(2)发电机转子主要由转子铁芯、激磁绕组、护环、中心环、风扇、滑环以及引线等部分组成。

27.什么叫同步发电机电枢反应?

由于电枢磁场的作用,将使气隙合成磁场的大小和位置与空载时的气隙主磁场相比发生了变化,我们把发电机带负载时,电枢磁动势的基波分量对转子激磁磁动势的作用,叫同步发电机的电枢反应。

28.什么是发电机的轴电压及轴电流?

在汽轮发电机中,由于定子磁场的不平衡或大轴本身带磁,转子在高速旋转时将会出现交变的磁通。交变磁场在大轴上感应出的电压称为发电机的轴电压;轴电压由轴颈、油膜、轴承、机座及基础低层构成通路,当油膜破坏时,就在此回路中产生一个很大的电流,这个电流就称为轴电流。

29.发电机的损耗分为哪几类?

分为铜损、铁损、通风损耗与风摩损耗、轴承摩擦损耗等。

30.25项反措中,关于水内冷发电机的线圈温度是如何规定的?

发电机定子线棒层间测温元件的温差和出水支路的同层各定子线棒引水管出水温差应加强监视。温差控制值应按制造厂家规定,制造厂家未明确规定的,应按照以下限额执行:定子线棒层间最高与最低温度间的温差达8℃或定子线棒引水管出水温差达8℃应报警,应及时查明原因,此时可降低负荷。定子线棒温差达14℃或定子引水管出水温差达12℃,或任一定子槽内层间测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时,在确认测温元件无误后,应立即停机处理。

31.同步发电机的基本运行特性有哪些?

(1)空载特性;

(2)短路特性;

(3)负载特性;

(4)外特性;

(5)调整特性。

32.同步发电机和系统并列应满足哪些条件?

(1)待并发电机的电压等于系统电压。允许电压差不大于5%;

(2)待并发电机频率等于系统频率,允许频率差不大于0.1Hz;

(3)待并发电机电压的相序和系统电压的相序相同;

(4)待并待并发电机电压的相位和系统电压的相位相同。

33.什么是发电机的调整特性?

发电机的调整特性是指在发电机定子电压、转速和功率因数为常数的情况下,定子电流和励磁电流之间的关系。

34.发电机冷却介质的置换为什么要用CO2作中间气体?

氢气与空气混合能形成爆炸气体,遇到明火即能引起爆炸。二氧化碳气体是一种惰性气体,二氧化碳与氢气混合或二氧化碳与空气混合不会产生爆炸性气体,所以发电机的冷却介质的置换首先向发电机内充二氧化碳驱走空气,避免空气和氢气接触而产生爆炸性气体。二氧化碳制取方便,成本低,二氧化碳的传热系数是空气的1.132倍,在置换过程中,效果比空气好,另外,用二氧化碳作为中间介质还有利于防火。

35.发电机气体置换合格的标准是什么?

(1)二氧化碳置换空气:发电机内二氧化碳含量大于85%合格;

(2)氢气置换二氧化碳:发电机内氢气纯度大于96%,含氧量小于1.2%合格;

(3)二氧化碳置换氢气:发电机内二氧化碳含量大于95%合格;

(4)空气置换二氧化碳:发电机内空气的含量超过90%合格。

36.发电机运行特性曲线(P-Q曲线)四个限制条件是什么?

根据发电机运行特性曲线(P-Q曲线),在稳态条件下,发电机的稳态运行范围受下列四个条件限制:

(1)原动机输出功率极限的限制,即原动机的额定功率一般要稍大于或等于发电机的额定功率;

(2)发电机的额定视在功率的限制,即由定子发热决定的容许范围;

(3)发电机的磁场和励磁机的最大励磁电流的限制,通常由转子发热决定;

(4)进相运行时的稳定度,即发电机的有功功率输出受到静态稳定条件的限制。

37.发电机自动励磁调节系统的基本要求是什么?

(1)励磁系统应能保证所要求的励磁容量,并适当留有富裕;

(2)具有足够大的强励顶值电压倍数和电压上升速度;

(3)根据运行需要,应有足够的电压调节范围;

(4)装置应无失灵区,以保证发电机能在人工稳定区工作;

(5)装置本身应简单可靠动作迅速,调节过程稳定。

38.励磁系统的电流经整流装置整流后的优点是什么?

(1)反应速度快;

(2)调节特性好;

(3)减少维护量;

(4)没有碳刷冒火问题;

(5)成本低、较经济;

(6)提高可靠性。

39.发电机励磁回路中的灭磁电阻起何作用?

发电机励磁回路中的灭磁电阻R m主要有两个作用:

(1)防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值;

(2)将转子磁场能量转变为热能,加速灭磁过程。

40.为什么同步发电机励磁回路的灭磁开关不能装设动作迅速的断路器?

由于发电机励磁回路存在较大的电感,而直流电流又没有过零的时刻,若采用动作迅速的断路器突然动作,切断正常运行状态下的励磁电流,电弧熄灭瞬间会产生过电压,且电流变化速度越大,电弧熄灭越快,,过电压值就越高,这可能大大超过励磁回路的绝缘薄弱点的耐压水平,击穿而损坏。因此,同步发电机励磁回路不能装设动作迅速的断路器。

41.对发电机内氢气品质的要求是什么?

(1)氢气纯度大于96%;

(2)含氧量小于1.2%;

(3)氢气的露点温度在-25℃~0℃之间(在线)。

42.常用的气体置换方法有哪些?采用抽真空法置换气体必须具备什么条件?

常用的气体置换方法有抽真空置换法和中间气体置换法。

采用抽真空置换法能够大大缩短换气时间和节省大量的中间介质,必须具备如下条件:

(1)设置容量充足的水力抽气装置,以供抽真空用;

(2)保证气油系统在真空情况下的严密性;

(3)特别注意密封油压的调整,防止发电机进油,密封瓦温度不高;

(4)采取切实可行的安全防爆措施。

43.大型发电机的定期分析内容有哪些?

定期测量分析定子测温元件的对地电位,以监视槽内线棒是否有松动和电腐蚀现象;定期测量分析定子端部冷却元件进出水温差,以监视是否有无结垢现象;定期分析定、转子绕组温升;定子上下线圈埋置检温计之间的温差,定子绝缘引水管出口端检温计之问的温差,以监视是否有腐蚀阻塞现象;定期分析水冷器的端差,以监视是否有结垢阻塞现象。

44.何谓发电机漏氢率?

发电机漏氢率是指额定工况下,发电机每天漏氢量与发电机额定工况下氢容量的比值。

45.冷却介质分为哪几类?

冷却介质有气体和液体两大类,气体有空气、氮气、氦气、二氧化碳和氢气,液体冷却介质只有纯水。

46.氢气泄漏的检测目的是什么?

氢气泄漏的检测目的是:检修现场常有铁的撞击、焊接、电弧发生,如有氢气存在将很危险。

能否在机房和发电机周围进行动火工作,就需要检测现场是否有氢气存在,以确保设备及设备安全。

47.为什么提高氢冷发电机的氢气压力可以提高效率?

氢压越高,氢气密度越大,其导热能力越高。因此,在保证发电机各部分温升不变的条件下,能够散发出更多的热量;这样,发电机的效率就可以相应提高,特别是对氢内冷发电机,效果更显著。

48.提高发电机的功率因数对发电机的运行有什么影响?

发电机的功率因数提高后,根据功角特性,发电机的工作点将提高,发电机的静态稳定储备减少,发电机的稳定性降低。因此,在运行中不要使发电机的功率因数过高。

49.发电机入口风温为什么规定上下限?

发电机入口风温低于下限将造成发电机线圈上结露,降低绝缘能力,使发电机损伤。发电机入

口风温高于上限,将使发电机出口风温随之升高。因为发电机出口风温等于入口风温加温升,当温升不变且等于规定的温升时,入口风温超过上限,则发电机出口风温将超过规定,使定子线圈温度、铁芯温度相应升高,绝缘发生脆化,丧失机械强度,发电机寿命缩短。所以发电机入口风温规定上下限。

50.发电机的短路试验目的何在?短路试验条件是什么?

新安装或大修后,发电机应作短路试验,其目的是测量发电机的线圈损耗即测量铜损。发电机在进行短路试验前,必须满足下列条件:

(1)发电机定子冷却水正常投入;

(2)发电机内氢压达额定值、氢气冷却水正常投入;

(3)发电机出口用专用的短路排短路;

(4)励磁系统能保证缓慢、均匀从零起升压。

51.如何防止发电机绝缘过冷却?

发电机的冷却器只有在发电机准备带负荷时才通冷却水(循环水),当负荷增加时,逐渐增加冷却器的冷却水量,以便使氢(空)气保持在规定范围内;在发电机停机前减负荷时,应随负荷的减少逐渐减少冷却器的冷却水量,以保持氢(空)气温度不变,防止发电机绝缘过冷却。

52.励磁调节器运行时,手动调整发电机无功负荷时应注意什么?

(1)增加无功负荷时,应注意发电机转子电流和定子电流不能超过额定值,既不要使发电机功率因数过

低。否则无功功率送出太多,使系统损耗增加,同时励磁电流过大也将是转子过热;

(2)降低无功负荷时,应注意不要使发电机功率因数过高或进相,从而引起稳定问题。

53.发电机进相运行受哪些因素限制?

当系统供给的感性无功功率多于需要时,将引起系统电压升高,要求发电机少发无功甚至吸收无功,此时发电机可以由迟相运行转变为进相运行。

制约发电机进相运行的主要因素有:

(1)系统稳定的限制;

(2)发电机定子端部结构件温度的限制;

(3)定子电流的限制;

(4)厂用电电压的限制。

54.运行中在发电机集电环上工作应哪些注意事项?

(1)应穿绝缘鞋或站在绝缘垫上;

(2)使用绝缘良好的工具并采取防止短路及接地的措施;

(3)严禁同时触碰两个不同极的带电部分;

(4)穿工作服,把上衣扎在裤子里并扎紧袖口,女同志还应将辫子或长发卷在帽子里;

(5)禁止戴绝缘手套。

55.水冷发电机在运行中要注意什么?

(1)出水温度是否正常。出水温度升高不是进水少或漏水,就是内部发热不正常,应加强监视;

(2)观察端部有无漏水,绝缘引水管是否断裂或折扁、部件有无松动、局部是否有过热、结露等情况发

生;

(3)定、转子线圈冷却水不能断水,断水时只允许运行30秒钟;

(4)监视线棒的震动情况,一般采用测量测温元件对地电位的方法进行监视;

(5)对各部分温度进行监视。注意运行中高温点及各点温度的变化情况。

56.为什么发电机要装设转子接地保护?

发电机励磁回路一点接地故障是常见的故障形式之一,励磁回路一点接地故障,对发电机并未造成危害,但相继发生第二点接地,即转子两点接地时,由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤转子本体,并使励磁绕组电流增加可能因过热而烧伤;由于部分绕组被短接,使气隙磁通失去平衡从而引起振动甚至还可使轴系和汽机磁化,两点接地故障的后果是严重的,故必须装设转子接地保护。

57.一般发电机内定子冷却水系统泄漏有哪几种情况?

(1)定子绝缘引水管有裂缝或水接头有泄漏;

(2)定子水接头焊缝泄漏或汇流管焊缝、法兰连接处泄漏;

(3)定子线棒空心导线被小铁块等异物钻孔而引起泄漏;

(4)定子线棒空心导线材质有问题产生裂纹而泄漏。

58.发电机过热的原因是什么?

(1)外电路过载及三相不平衡;

(2)电枢磁极与定子摩擦;

(3)电枢绕组有短路或绝缘损坏;

(4)轴承发热;

(5)冷却系统故障。

59.进风温度过低对发电机有哪些影响?

(1)容易结露,使发电机绝缘电阻降低;

(2)导线温升增高,因热膨胀伸长过多而造成绝缘裂损。转子铜、铁温差过大,可能引起转子绕组永久

变形;

(3)绝缘变脆,可能经受不了突然短路所产生的机械力的冲击。

60.发电机在运行中功率因数降低有什么影响?

当功率因数低于额定值时,发电机出力应降低,因为功率因数越低,定子电流的无功分量越大,由于电枢电流的感性无功电流起去磁作用,会使气隙合成磁场减小,使发电机定子电压降低,为了维持定子电压不变,必须增加转子电流,此时若保持发电机出力不变,则必然会使转子电流超过额定值,引起转子绕组的温度超过允许值而使转子绕组过热。

61.短路对发电机有什么危害?

短路的主要特点是电流大,电压低。电流大的结果是产生强大的电动力和发热,它有以下几点危害:

(1)定子绕组的端部受到很大的电磁力的作用;

(2)转子轴受到很大的电磁力矩的作用;

(3)引起定子绕组和转子绕组发热。

62.发电机定子绕组单相接地对发电机有何危险?

发电机的中性点是绝缘的,如果一相接地,表面看构不成回路,但是由于带电体与处于地电位的铁芯间有电容存在,发生一相接地,接地点就会有电容电流流过。单相接地电流的大小,与接地绕组的份额 成正比。当机端发生金属性接地,接地电流最大,而接地点越靠近中性点,接地电流愈小,故障点有电流流过,就可能产生电弧,当接地电流大于5A时,就会有烧坏铁芯的危险。此外,单相接地故障还会进一步发展为匝间短路或相间短路,从而出现巨大的短路电流,造成发电机的损坏。

63.氢冷发电机漏氢有几种表现形式?哪种最危险?

按漏氢部位有两种表现形式:

(1)外漏氢:氢气泄漏到发电机周围空气中,一般距离漏点0.25m以外,已基本扩散,所以外漏氢引起

氢气爆炸的危险性较小;

(2)内漏氢:氢气从定子套管法兰结合面泄漏到发电机封闭母线中;从密封瓦间隙进入密封油系统中;

氢气通过定子绕组空芯导线、引水管等又进入冷却水中;氢气通过冷却器铜管进入循环冷却水中;

(3)内漏氢引起氢气爆炸的危险性最大,因为空气和氢气是在密闭空间内混合的,若氢含量达4%~75%

时,遇火即发生氢爆。

64.如何根据测量发电机的吸收比判断绝缘受潮情况?

吸收比对绝缘受潮反应很灵敏,同时温度对它略有影响,当温度在10~45℃范围内测量吸收比时,要求测得的60s与15s绝缘电阻的比值,应该大于或等于1.3倍(R60"/R15"≥1.3),若比值低于1.3倍,应进行烘干。

65.发电机启动升压时为何要监视转子电流、定子电压和定子电流?

(1)若转子电流很大,定子电压较低,励磁电压降低,可能是励磁回路短路,以便及时发现问题;

(2)额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流明显增大时,可以判定转子绕组有匝间短路或定子铁

芯片间有短路故障;

监视定子电压是为了防止电压回路断线或电压表卡,发电机电压升高失控,危及绝缘。

监视定子电流是为了判断发电机出口及主变高压侧有无短路现象。

66.发电机漏氢的薄弱环节有哪些?

(1)机壳的结合面;

(2)密封油系统;

(3)氢冷却器;

(4)出线套管。

67.什么叫同步发电机的同步振荡和异步振荡?

同步振荡:当发电机输入或输出功率变化时,功角δ将随之变化,但由于机组转动部分的惯性,δ不能立即达到新的稳定值,需要经过若干次在新的δ值附近振荡之后,才能稳定在新的δ下运行,这一过程即同步振荡,亦即发电机仍保持在同步运行状态下的振荡。

异步振荡:发电机因某种原因受到较大的扰动,其功角δ在0~360°之间周期性的变化,发电机与电网失去同步运行的状态。在异步振荡时,发电机一会工作在发电机状态,一会工作在电动机状态。

68.发电机常发生哪些故障和不正常状态 ?

(1)发电机定子绕组、水温、铁芯等测温元件失灵而引起的温度升高误报警;

(2)冷却水系统不正常,造成超温;

(3)励磁系统碳刷冒火,冷却风机跳闸等。

69.运行中,定子铁芯个别点温度突然升高时应如何处理?

运行中,若定子铁芯个别点温度突然升高,应当分析该点温度上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系,并检查该测点的正常与否。若随着铁芯温度、进出风温度和进出风温差显著上升,又出现“定子接地”信号时,应立即减负荷解列停机,以免铁芯烧坏。

70.发电机电压达不到额定值有什么原因?

(1)磁极绕组有短路或断路;

(2)磁极绕组接线错误,以致极性不符;

(3)磁极绕组的励磁电流过低;

(4)换向磁极的极性错误;

(5)励磁机整流子铜片与绕组的连接处焊锡熔化;

(6)电刷位置不正或压力不足;

(7)原动机转速不够或容量过小,外电路过载。

71.氢冷发电机在运行中氢压降低是什么原因引起的?

(1)轴封中的油压过低或供油中断;

(2)供氢母管氢压低;

(3)发电机突然甩负荷,引起过冷却而造成氢压降低;

(4)氢管破裂或阀门泄漏;

(5)密封瓦塑料垫破裂,氢气大量进入油系统、定子引出线套管,或转子密封破坏造成漏氢,空芯导线

或冷却器铜管有砂眼或运行中发生裂纹,氢气进入冷却水系统中等;

(6)运行误操作,如错开排氢门等而造成氢压降低等。

72.运行中如何防止发电机滑环冒火?

(1)检查电刷牌号,必须使用制造厂家指定的或经过试验适用的同一牌号的电刷;

(2)用弹簧秤检查电刷压力,并进行调整。各电刷压力应均匀,其差别不应超过10%;

(3)更换磨得过短,不能保持所需压力的电刷;

(4)电刷接触面不洁时,用干净帆布擦去或刮去电刷接触面的污垢;

(5)电刷和刷辫、刷辫和刷架间的连接松动时,应检查连接处的接触程度,设法紧固;

(6)检查电刷在刷盒内能否上下自如地活动,更换摇摆和卡涩的电刷;

(7)用直流卡钳检测电刷电流分布情况。对负荷过重、过轻的电刷及时调整处理,重点是使电刷压力均

匀、位置对准集电环(滑环)圆周的法线方向、更换发热磨损的电刷。

73.大型发电机解决发电机端部发热问题的方法有哪些?

(1)在铁芯齿上开小槽阻止涡流通过;

(2)压圈采用非磁性材料,并在其轴向中部位置开径向通风孔,加强冷却通风;

(3)设有两道磁屏蔽环,以形成漏磁通分路,使端部损耗减少,温度降低;

(4)铁芯端部最外侧加电屏蔽环。它是由导电率高的铜、铝等金属制成。其作用是削弱或阻止磁通进入

端部铁芯;

(5)端部压圈和电屏蔽环等温度高的部件设置冷却水铜管。

74.发电机过负荷运行应注意什么?

在事故情况下,发电机过负荷运行是允许的,但应注意:

(1)当定子电流超过允许值时,应注意过负荷的时间不得超过允许值;

(2)在过负荷运行时,应加强对发电机各部分温度的监视使其控制在规程规定的范围内。否则,应进行

必要的调整或降出力运行;

(3)加强对发电机端部、滑环和整流子的检查;

(4)如有可能加强冷却, 降低发电机入口风温;发电机变压器组增开油泵、风扇。

75.发电机逆功率运行对发电机有何影晌 ?

一般发生在刚并网时,负荷较轻,造成发电机逆功率运行,这样的情况对发电机一般不会有什么影响;

当发电机带着高负荷运行时,若引起发电机逆功率运行可能造成发电机瞬间过电压,因为带负荷时一般为感性 ( 即迟相运行 ) 即正常运行的电枢反应磁通的励磁电流在负荷瞬间消失后,会使全部励磁电流使发电机电压升高,升高多少与励磁系统特性有关,从可靠性来讲,发生过电压对发电机有不利的影响,可能由于某种保护动作引起机组跳闸。

76.运行中引起发电机振动突然增大的原因有哪些 ?

总体可分为两类,即电磁原因和机械原因。

(1)电磁原因:转子两点接地,匝间短路,负荷不对称,气隙不均匀等;

(2)机械原因:找正找得不正确,联轴器连接不好,转子旋转不平衡;

(3)其他原因:系统中突然发生严重的短路故障,如单相或两相短路等;运行中,轴承中的油温突然变

电气问答题2

1、按我国部颁规范规定,三相交流母线,A相涂黄色、B相涂绿色、C相涂红色,中线不 接地时涂紫色,中性线接地时涂黑色。在直流母线中,正极线涂褐色,负极涂蓝色 2、欧姆定理:在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻阻值 成反比,这就是欧姆定律,基本公式是I=U/R。 3、电荷的性质答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。 4、什么叫有功,什么叫无功?答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式 (如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。 5、高压设备巡视的注意事项答: ○1巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。 ○2雷雨天气时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针 ③高压设备发生接地时,室内不得接近故障 4m以内,室外不得接近8m以内, 进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳,构架时,应戴绝缘手套。 ④进出高压室,必须将门锁好。 6、变压器运行中遇哪些情况应立即停运? 答:①内部声音很大,不均匀,有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升 ③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度,看不见油 ⑤油色改变过甚,油内出现碳质 ⑥套管严重破损,放油 7、用隔离开关进行哪些操作? 答:①与开关配合进行倒闸操作②拉合无故障的电压PT和避雷器③接通和切断无阻抗的并联支路 8、高压断路器的作用 答:①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流。②当电气设备,线路故障时,高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流。 9、防止误操作的“五防”答: ○1防止误拉,合断路器 ②防止带负荷误拉、合隔离开关 ③防止带电合接地隔离开关 ④防止带接地线合闸 ⑤防止误入带电间隔 10、直流系统的作用 答:为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流。 10、为什么要进行运行分析?

电气技术问答

1. 什么是功率因数?提高功率因数的意义是什么?提高功率因数的措施有哪些? 答:功率因数co y,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即COS=P/S。在一定的额定电压 和额定电流下,功率因数越高,有功所占的比重越大,反之越低。发电机的额定电压,电流是一定的,发电机的容量即为它的视在功率,如果发电机在额定容量下运行,其输出的有功功率的大小取决于负载的功率因数,功率因数低时,发电机的输出功率低,其容量得不到充分利用。 功率因数低,在输电线路上将引起较大的电压降和功率损耗。因当输电线输送功率一定时,线路中电流与功率因数成反比即I=P/COS y,当功率因数降低时,电流增大,在输电线电阻电抗上压降增 大,使负载端电压过低,严重时,影响设备正常运行,用户无法用电。此外,电阻上消耗的功率与电流平方成反比,电流增大要引起线损增加。 提高功率因数的措施有:合理地选择和使用电气设备,用户的同步电动机可以提高功率因数,甚至可以使功率因数为负值,即进相运行。而感应电动机功率因数很低,尢其是空载和轻载运行时,所以应该避免感应电动机空载或轻载运行。安装并联补偿电容器或静止补偿等设备,使电路中总的无功功率减少。 2. 对称的三相交流电路有何特点?答:对称的三相交流电路中,相电势、线电势、线电压、相电压、线电流、相电流的大小分别相等,相位互差120 度,三相各类量的向量和、瞬时值之和均为零。 三相绕组及输电线的各相阻抗大小和性质均相同。在星形接线中,相电流和线电流大小、相位均相同。线电压等于相电压的23咅,并超前于有关的相电压30度。 在三角形接线中,相电压和线电压大小、相位均相同。线电流等于相电流的23咅,并滞后于有关的 相电流30 度。三相总的电功率等于一相电功率的 3 咅且等于线电压和线电流有效值乘积的23咅,不论是星形接线或三角形接线。 3. 什么是相电流、相电压和线电流、线电压?答:由三相绕组连接的电路中,每个绕组的始端与末端之间的电压叫相电压。各绕组始端或末端之间的电压叫线电压。各相负荷中的电流叫相电流。各断线中流过的电流叫线电流。 4. 三相对称电路的功率如何计算?答:三相对称电路,不论负载接成星形还是三角形,计算功率的公式完全相同:有功功率:P= U线*1线*COS^ ;无功功率:P= U线*1线*COS^ ;视在功率:P= U线*1线。 5. 什么是电源的星形、三角形连接方式? 答:(1)电源的星形连接:将电源的三相绕组的末端X、Y、Z 连成一节点,而始端A、B、 C 分别用导线引出接到负载,这种接线方式叫电源的星形连接方式,或称为Y 连接。 三绕组末端所连成的公共点叫做电源的中性点,如果从中性点引出一根导线,叫做中性线或零线。对称三相电源星形连接时,线电压是相电压的咅,且线电压相位超前有关相电压30°。 (2)电源的三角形连接:将三相电源的绕组,依次首尾相连接构成的闭合回路,再以首端A、B、C引出导线接至负载,这种接线方式叫做电源的三角形连接,或称为△连接。 三角形相连接时每相绕组的电压即为供电系统的线电压。 6. 什么叫同步发电机的额定容量、额定电压、额定电流? 答:额定容量是指该台发电机长期安全运行的最大输出功率。额定电压是该台发电机长期安全工作的最高电压,发电机的额定电压指的是线电压。额定电流是该台发电机正常连续运行时的最大工作电流。 15. 什么叫集肤效应?答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。发电机空心线棒、主变出线 的分裂导线、升压站CT 和开关之间的空心导线就充分利用了集肤效应 16. 何谓发电机进相运行? 答:所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。 17. 何谓发电机自励磁? 发电机接上容性电荷后,在系统参数谐振条件下,即当线路的容抗小于或等于发电机和变压器感抗时,在发电机剩磁和电容电流助磁作用下,发生发电机端电压与负荷电流同时上升的现象,就是发电机自励磁。 18. 何谓发电机的异步运行?

9:用电常识及电气知识问答

1、 电气材料的性能品质是用电安全的重要保证。断路器、漏电 保护器、开关面板、电线电缆等电气材料和家用电器尽量选择经国家3C强制认证的知名品牌产品,目前市场电气材料良莠不齐、内在质量差异极大,应听取专业人士的建议慎重选择购买; 2、 如遇断路器、漏电保护器的跳闸现象,须请专业电工查明原 因排除故障后方可送电,切勿强行推闸,禁止在故障原因不明情况下,“拆东补西”式维修或拆除保护装置维持使用; 3、 严禁从照明线路取电供应插座或将原有照明、插座线路混 用。凡要求有保护接地或接零的家用电器,都应采用三极插头和三孔插座,不得用双极插头和双孔插座代用,造成接地(或接零)线空档; 4、 购买家用电器时应认真查看产品说明书的技术参数(如频 率、电压等)是否符合本地用电要求,购买走私水货尤要注意。要清楚耗电功率大小、家庭已有的供电能力是否满足要求,特别是配线容量、开关保护器、保险丝和电表是否能满足要求,带有电动机类的家用电器(如电风扇等),还应了解耐热水平,能否长时间连续运行,当家用配电设备不能满足家用电器容量要求时,应予更换改造,严禁凑合使用,否则超负荷运行会损坏电气设备,还可能引起电气火灾。几件电器在使用时,如果总功率超过电源插座、电能表、保险丝和导线的负荷能力,应该错开使用时间; 5、 对于接触人体的家用电器,如电热毯、电热水器等,使用前 应通电试验检查,确认无漏电后方可接触人体,家用电器使用前应对照说明书,将所有开关、按钮都置于原始停机位 置,然后按说明书要求的开停操作顺序操作,如果有运动部件如摇头风扇,应事先考虑足够的运动空间,防止堵转产生大电流烧毁电机; 6、 使用家用电器时,先插上不带电侧的插座,最后才合上开关 或插上带电侧插座;停用家用电器则相反,先关闭开关或拔出带电侧插座,然后才拔出不带电侧的插座(如果需要拔出的话)。大功率电器尽量不要带载推闸或开启开关,所谓带载就是电器设备处于开启状态直接送电,应先关闭电器设备自带的开关(自带开关有灭弧装置等相关设计),然后推闸送电,否则电器设备启动时峰值载荷冲击电网、影响其他电器设备的稳定运行,所产生的强电弧易造成开关和电器设备

《发电厂电气部分》课后部分问答题整理

《发电厂电气部分》课后部分问答题整理 第一章绪论 1.电能有哪些优点? 答:可简便的转换为其他形式的能量;输送、分配方便,易于操作和控制。 2.我国电力工业发展概况怎样?发展方针是什么? 答:我国电力工业发展概况: 1)装机容量、发电量迅速增长; 2)电网的建设有较大的发展; 3)电力设备的制造水平大大提高; 4)电力科技水平大大提高; 5)在新能源发电方面,掌握了一定的技术; 6)电力运行的经济技术指标不断完善; 7)积极实施国际化战略。 发展方针: 1)积极发展水电; 2)优化发展火电; 3)适当发展核电; 4)重点发展电网、促进全国联网; 5)因地制宜发展新能源发电、做好农村电气化建设; 6)开发和节约并重; 7)高度重视环境保护。 4.发电厂和变电所的作用是什么?各有哪些类型? 答:发电厂是把各种天然能源转换成电能的工厂,变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变化和分配电能的作用。 发电厂类型:火电厂、水电厂、核电厂以及一些新能源发电。 变电所类型:枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所。 5.什么是一次设备?什么是二次设备?哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?答:直接生产、转换和输配电能的设备、称为一次设备,包括: 1)生产和转换电能的设备:同步发电机、变压器、电动机; 2)开关电器:断路器、隔离开关、熔断器; 3)限流电器; 4)载流导体:母线、架空线和电缆线; 5)补偿设备:调相机、电力电容器、消弧线圈、并联电抗器; 6)仪用互感器; 7)防御过电压设备:避雷线、避雷器、避雷针; 8)绝缘子; 9)接地装置。 对一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节的辅助设备、称为二次设备,包括: 1)测量表计; 2)绝缘监察装置; 3)控制和信号装置; 4)继电保护及自动装置; 5)直流电源设备; 6)塞流线圈。

汽车电气练习题

第二章交流发电机及其调节器 §2-1交流发电机的构造、型号 一、填空题 1、汽车用交流发电机都是由一台和一套组成的。 2、三相同步发电机主要由、、、、风扇与带轮等组成。 3、定子总成的作用是,它由和组成。 4、转子总成的作用是,它由转轴、磁扼、、和等组成。 5、三相同步交流发电机定子绕组多为连接,一般接有线。 6、整流器的作用是将定子绕组产生的变为电,它由6只接成 电路。 7、前后端盖采用铸造,其主要目的是为了防止,同时又可减少发电机,且性能好。 二、判断题 1、外搭铁式交流发电机的两个电刷引线接柱均绝缘。() 2、交流发电机风扇的作用是工作时进行强制抽风冷却。() 3、正极管子的外壳为正极。() 4、国产CA1092型汽车用交流发电机的整流器为内装式。() 5、国产交流发电机全部为负极搭铁。() 三、问答题 1、为什么说发电机是汽车的主要电源? 答:

2、写出JF152D型发电机的含义。 答: §2-2交流发电机的工作原理 一填空题 1、三相同步交流发电机的基本原理是。 2、三相同步交流发电机中,每相电动势有效值的大小转子的和磁极的乘积成正比。 3、整流器利用硅二极管的,将交流电转换为直流电。 4、三个正极管子导通的条件是,在某一瞬间最高的那个管子导通。 5、三个负极管子导通的条件是,在某一瞬间最低的那个管子导通。 6、三相桥式整流器输出的直流电压U d=U ABφo。 7、九管交流发电机是在普通六管交流发电机的基础上增加了三个小功率二极管和一个指示灯。

二、选择题 1、交流发电机的中性点电压等于发电机直流输出电压的()。 A、1 B、1/2 C1/3 2、在硅二极管整流器中,通过每个二极管的平均电流I a是输出电流I dr ()。 A、1/6 B、1/3 C、1/2 3、在硅二极管整流器中每个二极管承受的最大反向电压U D为()。 A、2U线 B、U线 C、2U相 4、交流发电机在正常工作时属()。 A、他励串励式发电机 B、自励串励式发电机 C、自励并励式发电机 三、问答题 为什么交流发电机在开始发电时采取他励方式? 答:

电气专业面试必备问题知识交流

一.电气控制与PLC原理及应用 主要介绍了常用低压电器(接触器,继电器,熔断器等)及其控制电路。同时还介绍了西门子S7-200CPU22X系列的PLC的基本构成,内部元器件,基本指令及应用举例,网络通信和梯形图的编程方法。 接触器的文字符号KM (中间)继电器的文字符号是KA 电压继电器的文字符号是KV 热继电器的文字符号是FR 时间继电器的文字符号是KT 1.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么? 答案:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 2.记住几个公司吧,如果问有关plc方面的公司有,三菱(ling),通用,西门子,松下 3.PLC中文为可编程序控制器(Programmable logic controller) 二.单片机 1.单片机是单片微型计算机的简称,它是把中央处理器CPU、随机存储器RAM、 只读存储器ROM、I/O接口电路以及定时器/计数器等计算机的主要功能部件集成在一块芯片上而构成的芯片级的微型计算机。 2.单片机最主要的特点是小巧灵活,成本低,易于产品化,它能方便的组装成各种智能式测控设备及各种智能仪器仪表。 3.本课程将以目前使用最为广泛的MCS-51系列8位单片机为学习和研究对象, 介绍51系列单片机的硬件结构(CPU和存储器和I\O端口)、工作原理,指令系统和单片机应用系统的设计。 4.4个IO口: P0口内部没有上拉电阻一般是用来作为8位的数据和低地址用; P1口有上拉电阻,一般没有第二功能。 P2口有上拉电阻,可作为通用IO口,同时还是高8位的地址脚,当外扩数据存储器的时候,要用到第二功能。 P3口也是个标准的IO口,但同时还有第二功能,比如串口的发送和接收、外部脉冲的输入、读、写,外部中断输入等。 所以最好用P1口作为一般的IO口使用。第二功能已备扩展。

电气运行技术问答

绥电B厂电气运行技术问答 发电机正常运行时,励磁回路之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。当转子绝缘损坏时,就可能引起励磁回路接地故障,发电机转子绕组的接地故障包括一点接地和两点接地。接地是指励磁绕组绝缘损坏或击穿而使励磁绕组导体与转子铁芯相接触。发电机转子一点接地是一种较为常见的不正常的运行状态。发生一点接地后,无电流流过故障点,不形成电流通路,无电流流过故障点,励磁电流仍保持正常,对发电机并无直接危害,但转子绕组对地已产生电压,当系统发生各种扰动时,电压可能出现较大值,极易造成另外一点接地,从而形成两点接地短路,即发生两点接地故障时会形成部分线圈短路,这是一种非常严重的短路事故。其后果是:⑴转子绕组的一部分短路,另一部分绕组的电流增加,转子磁场发生畸变,力矩不平衡,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动,同时无功出力降低。⑵故障点流过很大的短路电流,接地电弧将烧坏励磁绕组和转子本体. 接地电流有时还造成转子和汽轮机叶片等部件被磁化。⑶转子本体局部通过转子电流,引起局部发热,使转子发生缓慢变形,而造成偏心加剧机体震动。 1、邹县电厂真空严密性试验实际如何操作?是否停止真空泵? 答:邹县电厂真空严密性试验在机组负荷800MW运行稳定的情况下进行试验,试验时首先解除所有备用真空泵的联锁,然后停止真空泵运行,检查真空泵入口门联关,当所有真空泵停止后30s开始计时,以后每分钟记录一次真空值,记录8分钟。取后5分钟的真空记录值计算出真空平均下降速度。合格标准:0.133kpa/min优秀;0.266kpa/min良好;0.399kpa/min 合格。 2、轴加出口至凝结水贮水箱管路作用?

高电压技术问答题

1-1、试比较电介质中各种极化的性质和特点。 答: 电介质极化种类及比较 极化种类 产生场合 所需时间 能量损耗 产生原因 电子式极化 任何电介质 10 -15 s 无 束缚电子运动轨道 偏移 离子式极化 离子式电介质 10 -13 s 几乎没有 离子的相对偏移 转向极化 极性电介质 10 -10 s ~10-2 s 有 偶极子的定向排列 空间电荷极化 多层介质交界面 10-2 s ~数分钟 有 自由电荷的移动 在外电场的作用下,介质原子中的电子运动轨道将相对于原子核发生弹性位移,此为电子式极化或电子位移极化。离子式结构化合物,出现外电场后,正负离子将发生方向相反的偏移,使平均偶极距不再为零,此为离子位移极化。 极性化合物的每个极性分子都是一个偶极子,在电 场作用下,原先排列杂乱的偶极子将沿电场方向转动,显示出极性,这称为偶极子极化。在电场作用下,带电质点在电介质中移动时,可能被晶格缺陷捕获或在两层介质的界面上堆积,造成电荷在介质空间中新的分布,从而产生电矩,这就是空间电荷极化。 补充:1、画出电介质的等效电路(非简化的)及其向量图,说明电路中各元件的含义,指出介质损失角。 答:图1-4-2中,lk R 为泄漏电阻;lk I 为泄漏电 流;g C 为介质真空和无损极化所形成的电容;g I 为流过g C 的电流;p C 为无损极化所引起的电容;p R 为无损极化所形成的等 效电阻;p I 为流过p p C R -支路的电流,可以分为有功分量pr I 和无功分量pc I 。

g J 。 为真空和无损极化所引起的电流密度,为纯容性的;lk 。J 为漏导引起的电流密度, 为纯阻性的;p 。 J 为有损极化所引起的电流密度,它由无功部分pc 。 J 和有功部分pr 。 J 组成。容性电流c 。 J 与总电容电流密度向量。 J 之间的夹角为δ,称为介质损耗角。介质损耗角简称介损角δ,为电介质电流的相角领先电压相角的余角,功率因素角?的余角,其正切δ tg 称为介质损耗因素,常用%表示,为总的有功电流密度与总无功电流密度之比。 补充:1、说明巴申定律的实验曲线的物理意义是什么 答:巴申曲线如下图所示: 其物理意义在于:在均匀的电场中,击穿电压b U 是气体的相对密度δ、极间距离S 乘积的函数,只要S ?δ的乘积不变,b U 也就不变。 其原因可解释如下:假设S 保持不变,当气体密度δ增大时,电子的平均自由行程缩短了,相邻两次碰撞之间,电子积聚到足够动能的几率减小了,故b U 必然增大。反之当δ减小时,电子在碰撞前积聚到足够动能的几率虽然增大了,但气体很稀薄,电子在走完全程中与气体分子相撞的总次数却减到很小,欲使击穿b U 也须增大。故在这两者

电气技术问答

电气技术问答(一) 1、什么叫电路?有几部分组成? 答:电流所通过的路径。主要由电源、负载、导线三部分组成。 2、什么叫电流?用什么表示?单位是什么?方向如何规定? 答:单位时间内在导体横截面上通过的电荷量的多少,称为电流强度,简称电流。用字母I表示,单位为安培,用字母A表示。习惯上规定,正电荷移动的方向为电流的正方向。 3、什么叫电压?用什么表示?单位是什么?方向如何规定?什么叫电动势? 答:衡量电场力移动电荷做功的能力。用字母U表示,单位为伏特,用字母V表示。习惯规定电场力移动正电荷的方向,即高电位到低电位的的方向。在电源力的作用下,将单位正电荷从电源的负极移到正极所做的功,称为电源的电动势。用字母E表示,与电压单位相同。 4、什么叫电阻?用什么表示?单位是什么? 答:当电流流经导体时,导体对电流有阻碍作用,这种阻碍作用就是电阻。 用字母R表示,单位为欧姆,用字母Ω表示。 5、什么叫电功?电功率?用什么表示?单位是什么? 答:电流所做的功称为电功,电功表示在时间t内电场力移动电荷所做的功。单位时间内电流所做的功称为电功率,电功率表示在1s电场力移动电荷所做的功。电功反映做功的多少,电功率反映做功的速度。电功率用字母P表示,单位为瓦特,用字母W表示。电功用字母A表示,电功的单位为kw·h表示。 6、电阻的串联就是把电路中的几个电阻一个连着一个成串连接起来。串联电 阻的特点就是:一是流过每个电阻的电流都相等;二是电路两端的总电压等于各电阻上电压之和;三是电路的总电阻等于各串联电阻之和;四是串联电路中,每个电阻上的电压与电阻成正比;五是串联电路中消耗的功率,等于每个串联电阻消耗的功率之和。 7、电阻的并联就是将几个电阻的一端联在一起,另一端也联在一起。并联电 阻的特点:一是各并联电阻两端电压相等;二是并联电路的总电流等于流过各并联电阻的电流之和;三是并联电路的的总电阻倒数等于各并联电阻的倒数之和;四是并联电路中,流过每个电阻的电流与各自的电阻成反比; 五是并联电路消耗的总功率,等于各并联电阻消耗的功率和。 8、电阻的混联就是有串联又有并联电阻构成的电路。 9、什么叫感应电动势? 答:导线切割磁力线运动时,导线中就产生电动势,这种电动势称为感应电动势。导线中的感应电动势的大小与磁感应强度、导线长度及导线运动速度有关。发电机就是根据电磁感应原理制成的。 10、什么叫三相交流电源?什么叫相序?发电厂的母线用颜色? 答:三个电动势的频率相同,最大值相等、相位互差120°。三相电动势到达最大值的先后顺序不同,称作相序,一般规定A、B、C的相序称作正相序。发电厂中的母线按规定A、B、C三相分别用黄、绿、红三种颜色表示。 11、三相电源的连接方法有几种?分别是什么?

电气问答题及答案

电气问答题及答案 1、哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二 次设备? 答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等成为一次设备。其中对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称为二次设备。如仪用互感器、测量表记、继电保护及自动装置等。其主要功能是启停机组、调整负荷、切换设备和线路、监视主要设备的运行状态,发生异常故障时及时处理等。 2、研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短时发热有何特点? 答:电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。发热

对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。同时, 导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。 3、导体长期发热允许电流是根据什么确定的? 提高允许电流应采取哪些措施?答:是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的在流量,宜采用电阻率小的材料,如铝和铝合金等。导体的形状,再同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面积导体的散热效果比平方的要好。 4、三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相上,试加以解释。 三相平行导体发生三相断路时最大电动力出现在B 相上,因三相短路时B相冲击电流最大。

电气技术问答500题(完整版)

电气技术问答500题 第一篇基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压? 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针? 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。 3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害? 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。 大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。 内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。 4. 变电站接地网接地电阻应是多少? 答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / IΩ,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / IΩ,当用于1000V 以上设备时,接地电阻R≤250 / IΩ电阻,任何情况下不应大于10欧。 5. 避雷针接地电阻应是多少? 答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。 6. 隔离开关的作用? 答;1.明显的断开点 2.切断小电流 3.改变运行方式 7. 工作票许可人的职责? 答:1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; 2.工作现场布置的安全措施是否完善; 3.负责检查停电设备有无突然来电的危险; 4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 8. 保证安全的组织措施是什么? 答:1.工作票制度;

电气技术问答

目录 1、在转动着的电机上工作应遵守哪些规定?--------------------------------------17 2、低压带电设备作业有哪些规定?----------------------------------------------17 3、哪些项目应填入操作票内?--------------------------------------------------17 4、哪些工作可以不用操作票?--------------------------------------------------17 5、使用摇表测量工作时应注意什么?--------------------------------------------17 6、使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离是多少?----------------------17 7、验电笔、绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒试验周期、耐压时间有什么规定?------------18 8、工作地点必须停电的设备是哪些?--------------------------------------------18 9、标示牌有哪些形式,各有什么作用?------------------------------------------18 10、电气工作人员必须具备哪些条件? ------------------------------------------18 11、保证安全的组织措施和技术措施有哪些? ------------------------------------19 12、哪些工作填第一种工作票,哪些工作填第二种工作票?-------------------------19 13、高压设备巡视应遵守哪些规定? --------------------------------------------19 14、在停电设备上工作为什么要挂接地线?装拆的顺序怎样?为什么? ----------------19 15、在运用中高压设备上的工作可分为几类?-------------------------------------19 16、如何办理工作票许可手续? ------------------------------------------------20 17、工作负责人,工作许可人的安全责任是什么? --------------------------------20 18、遇有电气设备着火,应如何处理? ------------------------------------------20 19、发现有人触电怎么办? ----------------------------------------------------20 20、怎样维护、保管安全用具? ------------------------------------------------21 21、发生触电的原因主要有几点? ----------------------------------------------21 22、继电保护人员在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应注意什么?----21 23、工作许可人在办理电气高压试验工作票应注意什么?---------------------------21 24、电气设备检修中,遇有紧急情况需要送电,应怎样处理?-----------------------21 25、使用钳形电流表进行测量工作应注意什么?-----------------------------------22

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

安全知识问答100题

二月安全考试试题 单位(部门):姓名:分数: 一、填空题 1、安全第一的含义是指: 。 2、扑救火灾的方法:; ;。 3、责任事故是指: 。 4、人体静电放电的形式有:; ;。 5、事故发生的主要原因有:; ;;。 6、事故“三不放过”的原则:; ;。 7、事故的直接原因通常分为和 两类。 8、安全管理的目的是: 。 9、安全生产要坚持“五同时”是指: 。

10、对地电压在伏以上的为高压。对地电压在伏以下的为低压。对地电压低于伏为安全电压。在我国通常采用伏伏和伏为安全电压。 二、简答题 11在《安全生产法》中规定生产经营单位对从业人员应当进行哪些安全生产教育和培训? 12、什么是安全主产? 13、何谓事故隐患?如何消除事故隐患? 14、国家道路交通管理条例对指挥灯信号灯的规定是什么? 15、引起火灾、爆炸事故的点火源有哪几种?

安全知识问答50题 1、劳动安全工作应坚持的方针和原则是什么? 答;应坚持安全第一、预防为主的方针,管生产必须管安全的原则。 2、我国的劳动保护管理体制是如何组成的? 答;由国家监察、行政管理、群众监督三方面结合起来组成的。 3、什么是劳动保护? 答;劳动保护就是指保护劳动者在劳动生产过程中的安全健康。 4、什么是安全第一? 答:安全第一的含义是指安全生产是全国一切经济部门和生产企业的头等大事。 5、管生产必须管安全的原则是什么? 答;生产部门对安全生产要坚持“五同时”,即在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 6、为何制定“中华人民共和国安全生产法”? 答:为了加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展,制定本法。 7、劳动法要求用人单位为劳动者提供哪些劳动安全卫生条件? 答;用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动卫生条件和必要的劳动保护用品,对从事有职业危害作业的劳动者。应当定期进行健康检查。 8、劳动法对劳动者在劳动过程中的要求和赋予的权力是什么? 答;劳动者在劳动过程中,必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康的行为。有权提出批评、检举和控告。 9、什么叫事故? 所谓事故,就是人们在进行有目的活动过程中发生的,违背人们意愿的,可能造成人们有目的的活动暂时或永远终止,同时可能造成人员伤害或财产损失的意外事件。 10、劳动法对从事特种作业的劳动者有什么特殊的要求? 答;从事特种作业的劳动者,必须经过专门培训并取得特种作业资格。 11、扑救火灾的方法有几种? 一般说有三种方法:⑴隔离法:将可燃物与火隔离。⑵窒息法:将可燃物与空气隔离。⑶冷却法:降低燃烧物的温度。 12、在《安全生产法》中规定生产经营单位对从业人员应当进行哪些安全生产教育和培训? 答:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。 13、二氧化碳灭火剂主要适用与扑救哪些物质的火灾? 答:主要适用与扑救电器、精密仪器、贵重生产设备、图书档案火灾以及一些不可用水扑救的物质的火灾。 14、国家道路交通管理条例对指挥灯信号灯的规定是什么?

电气技术问答题

电气技术问答题 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

技术问答500题 第一篇基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。 3. 什么叫做内部过电压什么叫大气过电压对设备有什么危害 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。 大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。 内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。 4. 变电站接地网接地电阻应是多少 答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / I Ω,当I>4000A时可取R≤Ω。 小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 / IΩ电阻,任何情况下不应大于10欧。 5. 避雷针接地电阻应是多少 答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。 6. 隔离开关的作用 答;1.明显的断开点 2.切断小电流 3.改变运行方式 7. 工作票许可人的职责 答:1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; 2.工作现场布置的安全措施是否完善; 3.负责检查停电设备有无突然来电的危险; 4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 8. 保证安全的组织措施是什么 答:1.工作票制度; 2.工作许可制度; 3.工作监护制度; 4.工作间断.转移和终结制度。 9. 哪些工作需要填写第一种工作

低压电气有关的71个问答题

1.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。2. 什么是低压线? 担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路。 3. 什么是低压电器? 是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。 4. 什么是低压成套装置? 是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。 5. 低压成套装置包括哪两种类型? 电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型 6. 什么是配电设备? 是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。 7. 变配电停电作业时的工作步骤是什么? 断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。 8. 低压一次设备主要包括哪些?

主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。 9. 低压熔断器的主要功能是什么? 主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护。 10. 低压刀开关的主要功能是什么? 无负荷操作,作隔离开关使用。 11. 低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么? 低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护。 12. 低压断路器的主要功能是什么? 既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。 13. 什么是电气间隙? 电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。 14. 断路器灭弧罩的作用是什么? (1) 引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路; (2) 使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却,增加去游离作用,提高弧柱压降,迫使电弧熄灭。 15. 工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?

《发电厂电气部分》课后部分问答题整理1

第二章导体的发热、电动力及开关电器的灭弧原理 1.发热对导体和电器有何不良影响? 答:机械强度下降、接触电阻增加、绝缘性能下降。 2.导体的长期发热和短时发热各有何特点? 答:长期发热是指正常工作电流长期通过引起的发热。长期发热的热量,一部分散到周围介质中去,一部分使导体的温度升高。 短时发热是指短路电流通过时引起的发热。虽然短路的时间不长,但短路的电流很大,发热量很大,而且来不及散到周围的介质中去,使导体的温度迅速升高。 ~~~~热量传递的基本形式:对流、辐射和导热。对流:自然对流换热河强迫对流换热 3.导体的长期允许载流量与哪些因素有关?提高长期允许载流量应采取哪些措施? 答:错误!未指定书签。I=根号下(αFτω/R),因此和导体的电阻R、导体的换热面F、换热系数α有关。 提高长期允许载流量,可以:减小导体电阻R、增大导体的换热面F、提高换热系数α。 4.计算导体短时发热度的目的是什么?如何计算? 答:确定导体通过短路电流时的最高温度是否超过短时允许最高温度,若不超过,则称导体满足热稳定,否则就是不满足热稳定。 计算方法见笔记“如何求θf”。 6.电动力对导体和电器有何影响?计算电动力的目的是什么? 答:导体通过电流时,相互之间的作用力称为电动力。正常工作所产生的电动力不大,但是短路冲击电流所产生的电动力可达很大的数值,可能导致导体或电器发生变形或损坏。导体或电器必须能承受这一作用力,才能可靠的工作。 进行电动力计算的目的,是为了校验导体或电器实际所受到的电动力是否超过期允许应力,以便选择适当强度的电器设备。这种校验称为动稳定校验。 7.布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在哪一相上?试简要分析。 答:布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在中间的那一相上。具体见笔记本章第五节。 8.导体动态应力系数的含义是什么?什么情况下才需考虑动态应力? 答:导体动态应力系数β用来考虑震动的影响、β表示动态应力与静态应力之比,以此来求得实际动态过程的最大电动力。 配电装置的硬导体及其支架都具有质量和弹性,组成一个弹性系统,在两个绝缘子之间的硬导体可当作两端固定的弹性梁,这种情况下就需要考虑动态应力。 9.大电流母线为什么广泛采用全连式分相封闭母线? 答:防止相间短路;屏蔽磁场、减小干扰和对附近钢构的影响;减小相间电动力;不用安装昂贵的机组断路器。 10.何谓碰撞游离、热游离、去游离?他们在电弧的形成和熄灭过程中起何作用? 答:碰撞游离即电场游离:在电场作用下,带电粒子被加速到一定能量,碰撞前面的中性质点,形成新的带电粒子,连锁发生的结果,使间隙中带电粒子增多。 热游离:由于电弧的高温,中性质点自动离解成自由电子和正离子的现象。 去游离:使带电质点减少的过程,称为去游离过程。 碰撞游离进行的结果,使触头间充满自由电子和正离子,具有很大的电导。

100题库初级工问答题

1. 原油的主要化学组成是什么? 2.什么是标准密度?怎么表示? 3.什么是视密度?怎么表示? 4.油品的密度与相对密度有什么关系? 5.什么是原油的倾点? 6.倾点和凝点有什么关系? 7.什么是原油的自燃点? 8.油品的粘度与馏分组成、化学组成的关系是什么? 9.什么原油的燃点? 10.原油的闪点、燃点、自然点和原油的物理化学性质有什么关系? 11.什么是干天然气? 12.干天然气的主要成份是什么? 13.计量具有哪些基本特点? 14.国际单位制具什么优越性? 15.正弦交流电的有效值和最大值之间有什么关系? 16.简述流量计的分类? 17.进行HSE管理的目的是什么? 18.常用油品的闪点是多少? 19.静点引起爆炸和火灾的条件有哪些? 20.储运工作中防止静电产生的措施有哪些? 21.怎样防止油品中静电荷积聚? 22.常用的灾火方法有哪些? 23.石油产品在储存和运输过程中,起火和爆炸的原因主要有哪些? 24.简述石油管道的分类? 25.简述输油管理的输送工艺? 26.输油首站一般具有哪些流程? 27. 28.中间加压站一般具有哪些流程? 29.中间加热站一般具有哪些流程? 30.输油末站(计量)一般具有哪些流程? 31.离心泵性对于其他类型的泵相比,具有哪些特点? 32.简述泵分类? 33.什么使叶片式泵? 34.离心泵按液体吸入叶轮方式怎样分类? 35.离心泵按叶轮级数怎样分类? 36.离心泵按壳体刨分方式怎样分类? 37.离心泵按泵轴位置怎样分类? 38.离心泵的泵壳有什么作用? 39.离心泵的转子部分包括哪些部件? 40.离心泵哪些地方有密封? 41.简述单级泵的轴向力平衡措施? 42.离心泵滑动轴承的润滑方式有哪些? 43.简述离心泵听泵操作? 44.简述离心泵的倒泵方式? 45.防止产生汽蚀的主要措施有哪些?